Lapoth
Добрый день! Начальство дало задачу на проектирование котельной 1 МВт, основным топливом котельной будет мазут М100. В самой котельной планируется установка горелок riello с топливными шкафами в комплекте. Собственно возникает вопрос по подготовке мазута: судя по СНиП II-35-76 В местах отбора жидкого топлива из резервуаров топливохранилища должна поддерживаться температура мазута М100 не менее 80 °С и по 13.62 Для разогрева мазута следует использовать пар давлением от 0,7 до 1,0 МПа или перегретую воду с температурой не менее 120 °С." следовательно для разогрева нам откуда-то нужен пар или вода 120 градусов? Воду из своей же котельной не можем использовать,т.к. там максимум 115 могут дать котлы. Может кто сталкивался с данными объектами и знает выходы из положения? Емкости для мазута планировали устанавливать подземные и насосами качать в котельную,но как быть с подогревом мазута? Если предусматривать дополнительный паровой котел для разогрева мазута в подогревателях, то каким образом определить количество пара на подогрев? или может есть пути без установки дополнительного котла,т.к. боимся что заказчик дополнительный котел не потянет по деньгам
Lapoth
спасибо! сейчас ознакомлюсь,что-то про электрические совсем вылетело из головы)
Лыткин
Цитата(Lapoth @ 30.5.2014, 9:46) *
спасибо! сейчас ознакомлюсь,что-то про электрические совсем вылетело из головы)

Главное, в баках-мазутохранилищах, не перегреть мазут - убегает как молоко из кастрюли.
tiptop
Цитата(Lapoth @ 30.5.2014, 8:42) *
СНиП II-35-76 В местах отбора жидкого топлива из резервуаров топливохранилища должна поддерживаться температура мазута М100 не менее 80 °С и по 13.62 Для разогрева мазута следует использовать пар давлением от 0,7 до 1,0 МПа

Наверное, давление пара завышено на порядок? unsure.gif
Lapoth
Тоже кажется высоковато. Попробуем пока электрическими подогревателями обойтись. Вопросы по самой схеме какой вариант лучше? 1. Мазут из подземной емкости самовсасывающими насосами качать в котельную по пути после насосов подогревая в электрических подогревателях. 2. Подогревать мазут непосредственно в емкостях погружными электрическими подогревателями после чего уже подогретым качать в котельную. Буду очень признателен за помощь! До этого только сами котельные проектировал тепловую часть, поэтому столько вопросов) Также интересует вопрос на наосам для перекачки в котельную. Максимальный расход мазута горелкой 50 кг/ч следовательно суммарный 100 кг/ч, но в рекомендациях риелло прописано что насос должен быть мощнее в 2 раза, следовательно насос должен прокачивать 200 кг/ч? Давление на входе / выходе на входе самовсасывающие из резервуара/ на выходе 2-3 бар
tiptop
Цитата(Lapoth @ 30.5.2014, 8:42) *
Емкости для мазута планировали устанавливать подземные

Смахивает на копание себе могилы... mad.gif

А почему топливо 1 МВт-ной котельной - мазут? Он там бесплатный?
Lapoth
Собираются покупать очень дешевый на московском НПЗ, пробовали переубедить на газ или хотя бы на дизель-стоят на своем упрямо. А в чем проблема может быть с подземными емкостями? замерзнет или насос не поднимет?
sav8008
В котлах до 1 МВт мазут практически не горит, склоняйте заказчика на альтернативное топливо...


tiptop
Цитата(sav8008 @ 3.6.2014, 6:11) *
В котлах до 1 МВт мазут практически не горит

В смысле, "не сгорает"?

В котлах Е-1,0 (0,7 МВт) горел всегда... blink.gif
Лыткин
Цитата(sav8008 @ 3.6.2014, 6:11) *
В котлах до 1 МВт мазут практически не горит, склоняйте заказчика на альтернативное топливо...

Для мазута есть ротационные форсунки (горелки РГМГ-1(2) Перловского з-да). Т-ра мазута не более 82 гр.С. Подогрев в ёмкостях горячей водой до 60 гр.С, а затем перед котлом жидкостным эл. подогревателем.
sav8008
Я так понимаю котлы в котельную собираются ставить жаротрубные, а не водотрубные, в котлах до 1МВт с итальянской горелкой Unigas не смогли выйти на номинальные значения работы оборудования..., маленький объём топки - следовательно горение с пульсацией...
Лыткин
Цитата(sav8008 @ 3.6.2014, 10:51) *
Я так понимаю котлы в котельную собираются ставить жаротрубные, а не водотрубные, в котлах до 1МВт с итальянской горелкой Unigas не смогли выйти на номинальные значения работы оборудования..., маленький объём топки - следовательно горение с пульсацией...

Длина мазутного факела у горелки 1 МВт около 1,4 м.
sav8008
Не могу понять причем тут горелки РГМГ-1(2) мощьностью 1,2 МВт, автор пишет планируем ставить Riello... да и не в этом даже дело , в котельной устанавливают 2 котла 1 раб. 2-й рез-ый следовательно в проект заложат 2 котла мощностью по 0,5 МВт и поставят итальянские горелки + подогрев наибуренный, но мазут М-100 да ещё дешёвый ( уже понятно что Г.) сгорать правильно не будет, в итоге постоянная ( 1 раз в неделю, а может и чаще), чистка топки, турбуляторов, жаровых труб, не выхыход на нужную мощьность, недовольство эксплуатации и конечно же заказчика и т.д. , а Вы тут длина факела 1,4м да хреновые эти Ваши горелки РГМГГ. ИМХО...
Lapoth
Именно в самой котельной подготовка мазута будет производится в топливных шкафах riello (подогрев и насосы). Кому интересно схему приложил. Здесь стоит вопрос о подготовке мазута непосредственно перед котельной
Лыткин
Цитата(sav8008 @ 4.6.2014, 8:47) *
Не могу понять причем тут горелки РГМГ-1(2) мощьностью 1,2 МВт, автор пишет планируем ставить Riello... да и не в этом даже дело , в котельной устанавливают 2 котла 1 раб. 2-й рез-ый следовательно в проект заложат 2 котла мощностью по 0,5 МВт и поставят итальянские горелки + подогрев наибуренный, но мазут М-100 да ещё дешёвый ( уже понятно что Г.) сгорать правильно не будет, в итоге постоянная ( 1 раз в неделю, а может и чаще), чистка топки, турбуляторов, жаровых труб, не выхыход на нужную мощьность, недовольство эксплуатации и конечно же заказчика и т.д. , а Вы тут длина факела 1,4м да хреновые эти Ваши горелки РГМГГ. ИМХО...

Если есть деньги на импортные горелки, покупайте сразу весь комплект фирмы Oilon, адаптированный к нашему раздолбайству (насосная, хотбокс с горелками) останется только цистерну установить рядом с котельной.
tiptop
Цитата(sav8008 @ 4.6.2014, 8:47) *
в итоге постоянная ( 1 раз в неделю, а может и чаще), чистка топки, турбуляторов, жаровых труб

Если котлы жаротрубно-дымогарные и горелки с простейшими форсунками, то вкупе с подземными емкостями и мазутом М100 - это авантюра, дальше некуда... dry.gif
Лыткин
Цитата(tiptop @ 4.6.2014, 13:49) *
Если котлы жаротрубно-дымогарные и горелки с простейшими форсунками, то вкупе с подземными емкостями и мазутом М100 - это авантюра, дальше некуда... dry.gif

Подземных мазутохранилищ не бывает!!!
В крайнем случае полуподземные (от советских времён) или лотки от ж.д до "нулевой" ёмкости (обогреваемые).