Как принимать расходы воды для пожаротушения наружных установок?
В СП 8.13130.2009 ничего не сказано про наружные установки и нигде не упоминаются категории: АН, БН и т.д.
BTS
Цитата(viva3d @ 9.6.2014, 23:42) *
Как принимать расходы воды для пожаротушения наружных установок?
В СП 8.13130.2009 ничего не сказано про наружные установки и нигде не упоминаются категории: АН, БН и т.д.

У некоторых ведомств есть специальные ведомственные нормы проектирования. В остальных случаях нужны СТУ.
viva3d
Цитата(BTS @ 10.6.2014, 1:08) *
У некоторых ведомств есть специальные ведомственные нормы проектирования. В остальных случаях нужны СТУ.


А без СТУ никак не обойтись?
wdr2004
Апну темку)) Тоже этот вопрос интересует, если нет специальных ведомственных норм и СТУ что делать?
В частности интересует нужность/ненужность наружного противопожарного водопровода (хочу чтоб было не нужно)
Sindarkon
Цитата
если нет специальных ведомственных норм и СТУ что делать?

Делать СТУ. Если отсутствуют требования нормативных документов по пожарной безопасности для объекта, то всегда разрабатываются СТУ. Иначе вы его просто не сдадите.
ВКшник
Цитата(Sindarkon @ 9.2.2015, 17:30) *
Делать СТУ. Если отсутствуют требования нормативных документов по пожарной безопасности для объекта, то всегда разрабатываются СТУ. Иначе вы его просто не сдадите.

Спросил у старших товарищей, они консультировались с пожарниками (г. Тула) те сказали принимать по СП 8, приравнивая категорию наружной установки к категории здания(сооружения). Например Вн это В и т.д.
Отправил запрос во ВНИИПО, как ответят выложу ответ.
ВКшник
Выкладываю ответ ВНИИПО.
Sindarkon
Забавно, учитывая, что в ГОСТ Р 12.3.047-2012 нет приложения "С".
ВКшник
Цитата(Sindarkon @ 4.3.2016, 14:45) *
Забавно, учитывая, что в ГОСТ Р 12.3.047-2012 нет приложения "С".


Да я вчера тоже посмотрел а там нет такого. Но нашел приложения С в ГОСТ Р 12.3.047-1998
Sergey068
Цитата(Sindarkon @ 4.3.2016, 14:45) *
Забавно, учитывая, что в ГОСТ Р 12.3.047-2012 нет приложения "С".


В данном ГОСТе скорее всего это приложение М. Может у кого нибудь есть пример по пожаротушению этажерок высотой до 40 м? Какую систему лучше заложить сухотруб с дренчерами или перфорированный?
BTS
Цитата(Sergey068 @ 15.4.2016, 14:36) *
В данном ГОСТе скорее всего это приложение М. Может у кого нибудь есть пример по пожаротушению этажерок высотой до 40 м? Какую систему лучше заложить сухотруб с дренчерами или перфорированный?


Найдите в сети документ ВНИПИНЕФТЬ Т-ТБ-02-2011. Возможно,что нечто похожее там есть.
Sergey068
Цитата(BTS @ 15.4.2016, 19:32) *
Найдите в сети документ ВНИПИНЕФТЬ Т-ТБ-02-2011. Возможно,что нечто похожее там есть.

Спасибо! Полезный альбом!
ironia
Добрый день.
Второй день верчу это письмо из МЧС и не знаю каким боком применить его к своей ситуации (и применимо ли оно в принципе).
Существующая временная пром площадка АБЗ - сплошные блок-контейнеры, открытые склады, ангары и несколько технологических установок. Чертежей ТХ нет, но известно, что технологическая установка АБЗ в своем составе включает в себя сушильный барабан и две горелки. В битумной установке есть котел нагрева битума. Соответственно где-то в установках должны быть емкости для хранения топлива с запасом не менее суток. По предварительным данным на площадке используют дизельное топливо.
По 123-ФЗ ст.93.1., п.2. мы обязаны тушить тех. оборудование, в котором есть пожароопасные среды. Но возвращаясь к письму МЧС, и приложению "М" я так понимаю наружное пожаротушение необходимо разрабатывать только для тех установок, что там перечислены? Остальные либо не тушат либо СТУ?
Потом еще один момент не до конца ясен, по ГОСТ Р 12.3.047-2012 расход на наружное пожаротушение площадки берется по наибольшему из расчетных расходов - это либо здание, либо установка. По нормам АЗС эти расходы суммируются и оно как-то логичней. Даже если рассуждать в этом направлении, то к примеру, ректификационные колонны могут находятся в здании и торчат выше кровли на 8-15м. Сливо-наливные эстакады так же бывают спаренные с зданием операторной или открытым/полуоткрытым навесом.
В моем случае АБЗ и бетонный завод стоят плотничком с блок контейнерами, да и сами блок-контейнеры как грибы насажены.
Поделитесь пожалуйста размышлениями по данным вопросам.
ironia
Видимо, никто не сталкивался с подобными вопросами...
EProject
Доброго времени суток!
Цитата
ВКшник Дата 4.3.2016, 1:18
Выкладываю ответ ВНИИПО.

У кого-нибудь сохранился данный ответ ВНИИПО, ато за тенью лет на этой страничке его не найти...
Буду очень благодарен.