Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Глюк аналогого на Tac Xenta 301
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
tosno
Народ, никто не сталкивался со следующем:
Аналоговый выход выдает не то напряжение, которое должен.
Т.е. при 100% выдает 8.24 В, а не 10 В; при 50% выдает 4.23В, а не 5В. То бишь график зависимости напряжения от задания в процентах как бы вниз переехал.
На плате контроллера никаких резисторов разгонных.
В менте в описание выхода задать при 100 11,54 ?
Snu
в смысле задать? вы же в менет выбираете либо 0-10 либо 2-10. Не?
tosno
не, там в описании выхода задается диапазон напряжения: при 0% столько, при 100% столько... Хотя предел у выхода конечно 10В. Вот и пришла мысля как бы поднять зависимость. Может кто то уже сталкивался с такой проблемой и делал так.
Мне лишний раз прошивать как то не хочется, сетка перегружена. Бывает узел выпадает из меню на панельки. Тогда придется проливать всю группу, чтоб восстановить все узлы в меню на панельки.
Snu
Сегодня доеду запущу посмотрю ксенту как у меня
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.