Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
power_factor
Есть абстрактный ПЛК с AI на ток и/или напряжение. Как к нему подключить потенциометр, допустим, на диапазон от 0 до 1000 Ом? Во вложении схема с моим видением подключения ко входу 0...10 В - правильно мыслю или не очень? Если правильно, то как будет выглядеть схема для подключения ко входу 4...20 мА?

Спасибо.
jogplus
Цитата(power_factor @ 22.6.2014, 10:03) *
Есть абстрактный ПЛК с AI на ток и/или напряжение. Как к нему подключить потенциометр, допустим, на диапазон от 0 до 1000 Ом? Во вложении схема с моим видением подключения ко входу 0...10 В - правильно мыслю или не очень? Если правильно, то как будет выглядеть схема для подключения ко входу 4...20 мА?

Спасибо.


Цитата(power_factor @ 22.6.2014, 10:03) *
Есть абстрактный ПЛК с AI на ток и/или напряжение. Как к нему подключить потенциометр, допустим, на диапазон от 0 до 1000 Ом? Во вложении схема с моим видением подключения ко входу 0...10 В - правильно мыслю или не очень? Если правильно, то как будет выглядеть схема для подключения ко входу 4...20 мА?

Спасибо.


если нужна точность, подайте на другой AI напряжение с точки соединения резисторов R и RP, оно будет опорным


схема

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
DmitriyN
Странно, что занимающейся автоматизацией индивидум не знает и/или не умеет применять закон Ома и задает такие вопросы.

P.S.
По вашей схеме напряжение на аналогов входе 0-10В будет 0-20В. У вас питание 48В...
todatul
Цитата(DmitriyN @ 22.6.2014, 12:04) *
Странно, что занимающейся автоматизацией индивидум не знает и/или не умеет применять закон Ома и задает такие вопросы.
P.S.
По вашей схеме напряжение на аналогов входе 0-10В будет 0-20В. У вас питание 48В...


Каждый техникум пытался в 90-е годы стать институтом и университетом и таких студентов и "инженеров" очень много.
Сейчас прошерстили почти все ВУЗы и филиалы - некоторые объединили, а большинство закрыли за бесполезностью
Должно пройти лет 30, пока "псевдоинженеры" состарятся и уйдут на пенсию.

список и протокол госкомиссии прилагаются
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

power_factor
Цитата(jogplus @ 22.6.2014, 11:40) *
если нужна точность, подайте на другой AI напряжение с точки соединения резисторов R и RP, оно будет опорным


Мне не понятная эта идея и способ её реализации.

Цитата(jogplus @ 22.6.2014, 12:19) *
токовый вход


Неправильно выразился. Мне нужна не схема, а номинал резистора, чтобы получить чёткий диапазон 4...20 мА (при сопротивлении нагрузки не в 500 Ом, как у Вас на схеме, а в 250 Ом). Можно также поменять номинал потенциометра. Все варианты, которые я рассматривал, не дали требуемого результата. Наиболее близкий диапазон, который мне удалось получить 7,5...20 мА. Понятно, что в ПЛК его можно отмасштабировать, но хотелось бы получить требуемый ток в цепи.

Цитата(DmitriyN @ 22.6.2014, 13:04) *
Странно, что занимающейся автоматизацией индивидум не знает и/или не умеет применять закон Ома и задает такие вопросы.

P.S.
По вашей схеме напряжение на аналогов входе 0-10В будет 0-20В. У вас питание 48В...


Откуда взялись 48 В?

Цитата(todatul @ 22.6.2014, 13:34) *
Каждый техникум пытался в 90-е годы стать институтом и университетом и таких студентов и "инженеров" очень много.
Сейчас прошерстили почти все ВУЗы и филиалы - некоторые объединили, а большинство закрыли за бесполезностью
Должно пройти лет 30, пока "псевдоинженеры" состарятся и уйдут на пенсию.

список и протокол госкомиссии прилагаются


Пожалуйста, пишите либо по теме, либо не пишите вообще.

Спасибо.
todatul
Цитата(power_factor @ 22.6.2014, 12:53) *
1. Мне не понятная эта идея и способ её реализации.

2. Неправильно выразился. Мне нужна не схема, а номинал резистора, чтобы получить чёткий диапазон 4...20 мА (при сопротивлении нагрузки не в 500 Ом, как у Вас на схеме, а в 250 Ом). Можно также поменять номинал потенциометра. Все варианты, которые я рассматривал, не дали требуемого результата. Наиболее близкий диапазон, который мне удалось получить 7,5...20 мА. Понятно, что в ПЛК его можно отмасштабировать, но хотелось бы получить требуемый ток в цепи.

3. Откуда взялись 48 В?

4. Пожалуйста, пишите либо по теме, либо не пишите вообще.

Спасибо.


1. Арифметические пропорции, средняя школа, 5-6 класс
2. Закон Ома, математика, пропорции. Если не можете разделить напряжение на ток, переходите к п. 4
3. Из нарисованного двухполярного питания
4. Наплодили в России "инженеров без знания закона Ома"

PS:

- по утрам тренироваться в арифметике
- днем учить правило Кирхгофа о сумме напряжений в замкнутом контуре

+24- (-24)=48В источник
-24-(+24)=-48 В потребитель
-48+48=0В полный контур
power_factor
Питание не двухполярное - нарисовал неверно. Соответственно, схема моя работоспособна. Только вот смысл в опорном напряжении я не понимаю.
jogplus
Цитата(power_factor @ 22.6.2014, 14:53) *
Питание не двухполярное - нарисовал неверно. Соответственно, схема моя работоспособна. Только вот смысл в опорном напряжении я не понимаю.


если не секрет номер вашей специальности ?
jogplus
Цитата(power_factor @ 6.6.2013, 2:22) *
Сам я автоматчик

и мне нужно автоматизировать ВНС (схема прикреплена).
Я не хочу возиться с измерением и контролем уровня непосредственно в резервуаре (ибо тот ещё геморроец), а хочу контролировать его в насосной посредством установки на трубопровод разбора воды из резервуара датчика гидростатического давления. Когда вода в этой трубе стоит (то есть не работает насос подачи), то тогда уровень воды я могу получить из соотношения Р = ρgh. Это понятно. Погрешность в этом случае будет обуславливаться только волнением воды в резервуаре.
Но у меня есть подозрения, что при работе насоса подачи, когда вода в трубе уже не будет стоять, данная схема вычисления уровня уже не подойдёт. Спросил этот вопрос у технолога, он говорит, что все законы и пропорции сохраняться, то есть как вычислял я h = P/ρg, так я и должен вычислять. Решив проверить его слова, я полез в интернеты и тут начался тёмный лес: уравнение Бернулли, динамическое и статическое давление (причём, я так понял, что статическое и гидростатическое давление – вещи разные), потери на трение и вязкость… В общем, в голове каша.
Поможет ли мне кто-нибудь понять: насколько может изменяться давление в точке измерения и от чего оно будет зависеть (думаю, что от скорости потока), чтобы вносить поправки к показаниям датчика и уровень измерять точно? А уровень надо измерять достаточно точно, ибо по нему работает и скважинный насос, и защита насоса подачи.
Насос подачи Grundfos CR 64-3-1, работает с частотником по давлению в сети за насосной станцией, соответственно обороты его будут меняться, и соответственно и расход, и скорость жидкости тоже. Параметры сети, если надо будет, скажу.
Спасибо.


автоматичк-пулеметчик, верю



не владеете элементарными вопросами

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=81150




Цитата(HVAC @ 27.8.2011, 11:58) *



Если вы задаете такой вопрос - значит вы не проектировщик
.


Тогда совет вам - если есть необходимость установки оборудования во взрывобезопасном исполнении (в частности - искоробезопасные цепи), значит в 99% процентах случаев речь идет о поднадзорном оборудовании. Так вот, лучше даже не пытайтесь лепить на таком оборудовании разного рода самоделки не имея на это проект, разработанный специализированной проектной организацией. Ибо когда произойдет авария, несчастный случай на этом объекте (не важно, по вине смонтированного вами оборудования или нет, не важно - случится это завтра или через 20 лет когда вы будете работать уже на другом предприятии), то вы вторым после вашего директора и начальника пойдете на допрос к следователю в прокуратуру и получите срок.