enstinevolos
Итак, топливный режим отменен
(Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 - действует с 1 марта 2014 года, Постановление Правительства РФ от 17 мая 2002 г. № 317 "Об утверждении Правил пользования газом и представления услуг по газоснабжению в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями от 8 августа, 30 декабря 2013 г.).

Эксперты требуют обосновать отсутствие резервного топлива газовой котельной, ссылаясь на пункт 14 ж), з) и пункт 27. постановления № 317

14. Проекты газоснабжения должны предусматривать:
ж) сооружение резервного топливного хозяйства и создание запасов топлива для тепловых электростанций и источников тепловой энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Информация об изменениях:
(Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 679 подпункт "з" изложен в новой редакции)Нажмите для просмотра прикрепленного файла
з) применение газоиспользующего оборудования, приспособленного к работе на газе и на резервном (аварийном) топливе, для тепловых электростанций и источников тепловой энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. Для тепловых электростанций и источников тепловой энергии обязательным условием получения разрешения на пуск газа на газоиспользующее оборудование являются наличие запасов топлива в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, а также наличие принятого в эксплуатацию резервного топливного хозяйства и готовность газоиспользующего оборудования к работе на газе и на резервном (аварийном) топливе.


Уважаемые коллеги, кто уже успел столкнуться (возможно кто-то уже заходил в экспертизу после 1 марта 2014 года итп), можно ли каким-либо образом обойти необходимость сооружения резервного топливохранилища для котельных, основное топливо которых - природный газ?

Буду рад любым комментариям!
Лыткин
Цитата(enstinevolos @ 23.6.2014, 16:33) *
Итак, топливный режим отменен
(Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 - действует с 1 марта 2014 года, Постановление Правительства РФ от 17 мая 2002 г. № 317 "Об утверждении Правил пользования газом и представления услуг по газоснабжению в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями от 8 августа, 30 декабря 2013 г.).

Эксперты требуют обосновать отсутствие резервного топлива газовой котельной, ссылаясь на пункт 14 ж), з) и пункт 27. постановления № 317

14. Проекты газоснабжения должны предусматривать:
ж) сооружение резервного топливного хозяйства и создание запасов топлива для тепловых электростанций и источников тепловой энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Информация об изменениях:
(Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 679 подпункт "з" изложен в новой редакции)
з) применение газоиспользующего оборудования, приспособленного к работе на газе и на резервном (аварийном) топливе, для тепловых электростанций и источников тепловой энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27. Для тепловых электростанций и источников тепловой энергии обязательным условием получения разрешения на пуск газа на газоиспользующее оборудование являются наличие запасов топлива в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, а также наличие принятого в эксплуатацию резервного топливного хозяйства и готовность газоиспользующего оборудования к работе на газе и на резервном (аварийном) топливе.


Уважаемые коллеги, кто уже успел столкнуться (возможно кто-то уже заходил в экспертизу после 1 марта 2014 года итп), можно ли каким-либо образом обойти необходимость сооружения резервного топливохранилища для котельных, основное топливо которых - природный газ?

Буду рад любым комментариям!

Если ЗАКАЗЧИК не будет предъявлять претензий при перерывах подачи газа (официальное гарантийное письмо).
enstinevolos
Вариант с письмом заказчика не прошел.
Лыткин
Цитата(enstinevolos @ 23.6.2014, 17:18) *
Вариант с письмом заказчика не прошел.

Тогда без вариантов (никто не хочет брать на себя ответственность надо платить).
enstinevolos
Значит, резервное топливохранилище "вошло в наш рацион" навсегда!
кира-0709
Цитата(enstinevolos @ 23.6.2014, 16:18) *
Вариант с письмом заказчика не прошел.


Как в итоге решился вопрос??? Такая же ситуация- ну очень надо.
timofeyprof
Цитата(кира-0709 @ 15.2.2016, 12:32) *
Как в итоге решился вопрос??? Такая же ситуация- ну очень надо.

с 30.03.2015 изменился пункт:
"ж) сооружение резервного топливного хозяйства и создание запасов топлива для тепловых электростанций и источников тепловой энергии или обеспечение подачи газа на них не менее чем от 2 магистральных газопроводов"
осталось выяснить, сеть газораспределения населенного пункта, к которой подключается котельная, запитана от 1 или 2 магистральных газопроводов?

Честно говоря, опять недоработали Постановление. Какое резервное топливо для крышной или встроенной котельной?. А п.17 - где нибудь это реализовано? Нет, потому что никому это не нужно. очередной правительственный бред из-за сезонной лихорадки...
кира-0709
Цитата
или обеспечение подачи газа на них не менее чем от 2 магистральных газопроводов

Этот вариант известен - его не рассматриваем - возможности нет. Котельная существующая - газопровод есть. Проектом предусматривается реконструкция - разместить склад топлива нет возможности с учетом плотности застройки. Заказчик согласился без резервного. Как пройти экспертизу??? это основной вопрос. - и далее ввести объект в эксплуатацию - т.к. п. 27 гласит
Цитата
27. Для тепловых электростанций и источников тепловой энергии обязательными условиями получения
разрешения на пуск газа на газоиспользующее оборудование являются готовность газоиспользующего
оборудования к работе на газе, а для тепловых электростанций и источников тепловой энергии, для которых
проектом газоснабжения предусматривается сооружение резервного топливного хозяйства, наличие принятого
в эксплуатацию резервного топливного хозяйства и готовность газоиспользующего оборудования к работе на
резервном (аварийном) топливе.

Для крышной котельной - вопрос тоже интересен. Знаю введенные в эксплуатацию объекты без резервного топлива.
Татьяна Удальцова
Цитата(кира-0709 @ 16.2.2016, 11:53) *
Как пройти экспертизу??? это основной вопрос.

Запросите у газоснабжающей организации письмо о статистике перебоев с подачей газа. По результатам можно сочинить красивое обоснование отсутствия резервного топлива. С учетом категорий котельной и потребителей.
кира-0709
Цитата(Татьяна Удальцова @ 16.2.2016, 11:21) *
Запросите у газоснабжающей организации письмо о статистике перебоев с подачей газа. По результатам можно сочинить красивое обоснование отсутствия резервного топлива. С учетом категорий котельной и потребителей.


Такого письма нам никто не даст. Категория котельной 2.
Татьяна Удальцова
Цитата(кира-0709 @ 16.2.2016, 13:54) *
Такого письма нам никто не даст. Категория котельной 2.

Как это не даст? Всем дают ответ, в обязательном порядке. А уж по сути ответа и будут решения. Именно так появляются крышные котельные без резервного топлива.
nwit
Заключите договор с поставщиком жидкого газа, составьте ПЛАС с указанием времени прибытия газовоза ну и т.д.
кира-0709
Цитата(nwit @ 18.2.2016, 6:39) *
Заключите договор с поставщиком жидкого газа, составьте ПЛАС с указанием времени прибытия газовоза ну и т.д.

Слив газа и жидкого топлива происходит при определенных условиях ( погода, время суток и т.д.).
абракадабра 1963
Цитата(enstinevolos @ 23.6.2014, 15:33) *
Итак, топливный режим отменен
(Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 - действует с 1 марта 2014 года, Постановление Правительства РФ от 17 мая 2002 г. № 317 "Об утверждении Правил пользования газом и представления услуг по газоснабжению в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями от 8 августа, 30 декабря 2013 г.).


Уважаемые специалисты, подскажите - отмена топливного режима означает то,
что теперь не нужно предоставлять данные о лимите газа, при получении техусловий в облгазе?
Bomba
Цитата(абракадабра 1963 @ 1.3.2016, 18:29) *
Уважаемые специалисты, подскажите - отмена топливного режима означает то,
что теперь не нужно предоставлять данные о лимите газа, при получении техусловий в облгазе?

У нас на комбыт все равно требуют расчет годового расхода тепла и топлива. Просто не надо получать сами лимиты в регионгазе. Годовой расход все равно требуется при заключении договора на поставку газа.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.