Цитата(nok7 @ 24.6.2014, 15:50)
Здравствуйте! Прошу помощи в следующем вопросе. Сделала проект по вентиляции административных помещений (банк) на первом этаже жилого дома. Роспотребнадзор не дает положительное заключение из-за того, что выброс от общеобменной вытяжки сделала на внутренний фасад на уровне 3 м от земли. Приводят пункт 4.9 СанПиН 2.1.2.2645-10 "Шахты вытяжной вентиляции должны выступать над коньком крыши или плоской кровли на высоту не менее 1 м." Говорят, надо делать выбросы либо в домовую шахту и выводить на 1 м от кровли, либо вести вытяжной канал по наружной стене до кровли и выше на 1 м. Но первый случай невозможен, так как нет у нас там шахт, второй недопустим, так как дом представляет архитектурную ценность. Мои доводы, что пункт 4.9 предъявляет требования к только конструкциям шахт и не запрещает делать выброс на фасад, отметают. Мол вытяжной канал и шахта - это одно и то же. Кто сталкивался? И еще: не могу найти определение вентиляционной шахты и вентиляционного канала по нормативным документам. Помогите, плиз!
Они правы. Вентканал и вент шахта - одно и то же. С точки зрения "санитаров" и
жильцов дома Вы выбрасываете вытяжку из общественных помещений
под открывающиеся окна жилых помещений