maxat
Господа выдаем задание смежникам (отдел ВК), родился вопрос - в задании указываются замасленные стоки или нет? И где их можно взять?
Shiling
В разделе " Технологические решения" проекта
раздолбай
Принимайте что все стоки ( кроме хозбыт и дренажей от котлов) у вас замасленные
Лыткин
Все замасленные стоки (котельной, мазутонасосной и т.д.) проходят через "мазутоловушки". Только не просите расшифровать, читайте сами.
maxat
Лыткин - где читать, дайте хотя бы направление? Меня интересует где-нибудь нормируется или регламентируются масло стоки от оборудования?
Лыткин
Цитата(maxat @ 15.7.2014, 8:15) *
Лыткин - где читать, дайте хотя бы направление? Меня интересует где-нибудь нормируется или регламентируются масло стоки от оборудования?

Называется не "маслостоки", а нефтепродукты.
maxat
Лыткин ты меня в рощу завел, давай яснее. Нашел какие-то "Методические рекомендации . Методические рекомендации по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котельных" но это все не то.
Лыткин
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБРАБОТКИ
И ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
8.11. Очистку сточных вод от нефтепродуктов проектировать по схеме: приемный резервуар, нефтеловушка, механические фильтры.
Установка фильтров с активированным углем после механических фильтров должна быть обоснована.
Примечание. Допускается по условиям компоновки очистных сооружений проектировать вместо нефтеловушки напорную флотационную установку.
8.12. Емкость приемного резервуара надлежит выбирать из расчета двухчасового притока расчетного расхода сточных вод и промывочных вод фильтров очистных сооружений.
Приемный резервуар необходимо оборудовать устройствами для улавливания плавающих нефтепродуктов и осадка, их отведения, а также для равномерной подачи воды на последующую ступень очистки.
Остаточное содержание нефтепродуктов после приемных резервуаров принимать 80 - 70 мг/л.
8.13. Проектирование нефтеловушек (напорных флотационных установок) выполнять в соответствии с СНиП II-32-74 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СН 173-61 «Указания по проектированию наружной канализации промышленных предприятий» Часть 1.
Остаточное содержание нефтепродуктов после нефтеловушек (флотационных установок) принимать 30 - 20 мг/л.
8.14. Уловленные в приемных емкостях, нефтеловушках (флотаторах) нефтепродукты надлежит подавать в расходные емкости мазутного хозяйства электростанции для последующего сжигания в котлах. Осадок от указанных сооружений складируется на шламоотвале с водонепроницаемым основанием, с последующим (после подсушки) вывозом в места, согласованные с органами Государственной санитарной инспекции. Емкость шламоотвала принимать из расчета накапливания в нем осадка в течение 5 лет.
8.15. Механические фильтры проектировать с двухслойной загрузкой кварцевым песком и дробленным антрацитом (коксом).
Скорость фильтрации принимать 7 м/ч.
Остаточное содержание нефтепродуктов после механических фильтров принимать 10 - 5 мг/л.
8.16. Скорость фильтрации для фильтров с активированным углем принимать 7 м/ч. Конечное содержание нефтепродуктов в очищенных водах после угольных фильтров - до 1 мг/л.
8.17. Промывку механических и угольных фильтров предусматривать горячей водой с температурой 80 - 90 °С.
Расчетная скорость промывки - 15 м/ч.
8.18. Вода, прошедшая очистку, должна использоваться повторно на технологические нужды электростанции: на подпитку оборотной системы технического водоснабжения или на питание водоподготовки.
При использовании очищенных от нефтепродуктов вод в системе оборотного технического водоснабжения, а также для питания водоподготовок, имеющих предочистку с известкованием, фильтры с активированным углем в составе очистных сооружений не предусматривать.
maxat
Спасибо Лыткин, я думал что есть какой-либо нормативный документ по выделению стоков от оборудования.