Цитата
А зачем Вам ночью поддерживать определенную температуру в разных помещениях? В конце рабочего дня клапан перекроется, температура в помещениях начнет снижаться (во всех - по разному), когда она упадет в контрольном помещении до установленной, клапан откроется, все помещения немного прогреются и снова отключатся. Если в отдельных помещениях (охранник и т.д.) температуру понижать ночью не надо - поставьте ему электропанель или радиатор с двухкратным запасом по мощности, а уж на нем термоголовка сама все откорректирует...
Цитата
Ну откроются термостаты. И что? Температура теплоносителя низкая, отдача отопительных приборов уменьшится.
Зачем контролировать температуру в разных помещениях ночью? Снизили, условно говоря, устаку носителя на 5 К,
это привело к снижению температуры воздуха на 2 К. Там, где было 22, станет 20, где было 20, станет 18.
Утром все вернется обратно и кому надо, будет 22, а кому надо - 20.
Тогда если правильно понял ваши советы получается 3 варианта ночного понижения температуры:
1. Занижение ТЕ в ИТП и контроль ТЕ в эталонных точках (угол северной стороны). Плюс не требует дополнительной установки оборудования (только датчики ТЕ)
2. Занижать расход теплоносителя локально (этаж, секция) с помощью установки отсечного клапана (для минимального протока установить байпас) и контроль ТЕ в эталонных точках (угол северной стороны). Плюс возможность занижать ТЕ не всего здания, а частями.
3. Установить в помещении термостат и завязать его на соленойдные клапана радиторов помещения. Минус дорогой вариант.