Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ночное понижение ТЕ в помещении
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Auto
Доброе времени суток.
В последнее время заказчик все чаще хочет, что бы объекте было ночное понижение температуры. Технологи по обыкновению планируют заложить отопление на термических головках на каждом радиаторе (сами поддерживаю температуру в помещении). Есть ли возможность бюджетно сделать ночное понижение. Простой вариант это термостат в каждую комнату и от него на эл.магнитные клапана, но хотим решение по бюджетнее. Задача то типовая (ночное понижение температуры). Может есть какие термостатичекие клапана с двумя уставками ? (что бы без кабелей питания)
lovial
Цитата(Auto @ 15.7.2014, 11:41) *
Доброе времени суток.
В последнее время заказчик все чаще хочет, что бы объекте было ночное понижение температуры. Технологи по обыкновению планируют заложить отопление на термических головках на каждом радиаторе (сами поддерживаю температуру в помещении). Есть ли возможность бюджетно сделать ночное понижение. Простой вариант это термостат в каждую комнату и от него на эл.магнитные клапана, но хотим решение по бюджетнее. Задача то типовая (ночное понижение температуры). Может есть какие термостатичекие клапана с двумя уставками ? (что бы без кабелей питания)

Не совсем понятна необходимость термостата и клапана в каждую комнату... Если это офис - термостат в коридоре, клапан на подводящей трубе... А вообще термостат с недельным программатором сейчас стоит копейки - можно сразу температуру ночью и в выходные "забить" и забыть...
todatul
Цитата(Auto @ 15.7.2014, 11:41) *
Доброе времени суток.
В последнее время заказчик все чаще хочет, что бы объекте было ночное понижение температуры. Технологи по обыкновению планируют заложить отопление на термических головках на каждом радиаторе (сами поддерживаю температуру в помещении). Есть ли возможность бюджетно сделать ночное понижение. Простой вариант это термостат в каждую комнату и от него на эл.магнитные клапана, но хотим решение по бюджетнее. Задача то типовая (ночное понижение температуры). Может есть какие термостатичекие клапана с двумя уставками ? (что бы без кабелей питания)


эл.магнитные (соленоидные) клапаны в ночь только для нежилых помещений
Lex
ну да. клапан на всей ветке или понижение графика в ИТП.
Auto
Цитата
Не совсем понятна необходимость термостата и клапана в каждую комнату... Если это офис - термостат в коридоре, клапан на подводящей трубе...

Т.е. вы имеете ввиду, что в центральном коридоре контролируется ТЕ и по этой ТЕ управлять общим соленойдником, который перекрывает теплоноситель для всех примыкающих помещений (ТЕ в самих пом. не контролируется)? Это рабочая система ?

Цитата
А вообще термостат с недельным программатором сейчас стоит копейки - можно сразу температуру ночью и в выходные "забить" и забыть...

Решение будет однозначно дороже это: Термостат+соленоид+кабель+роботы, против термостатической головки.


Цитата
эл.магнитные (соленоидные) клапаны в ночь только для нежилых помещений

Да, ночное понижение ТЕ планируется только для офисов, когда никого нет.


Цитата
ну да. клапан на всей ветке или понижение графика в ИТП.

Если мы понизим ТЕ теплоносителя отопления в ИТП, то термостатические клапана стараясь поддерживать уставку откроются на максимум.
Если клапан на ветку, то как контролировать/поддерживать ТЕ в разных помещениях ?
lovial
Цитата(Auto @ 15.7.2014, 12:56) *
Т.е. вы имеете ввиду, что в центральном коридоре контролируется ТЕ и по этой ТЕ управлять общим соленойдником, который перекрывает теплоноситель для всех примыкающих помещений (ТЕ в самих пом. не контролируется)? Это рабочая система ?
Решение будет однозначно дороже это: Термостат+соленоид+кабель+роботы, против термостатической головки.
Да, ночное понижение ТЕ планируется только для офисов, когда никого нет.
Если мы понизим ТЕ теплоносителя отопления в ИТП, то термостатические клапана стараясь поддерживать уставку откроются на максимум.
Если клапан на ветку, то как контролировать/поддерживать ТЕ в разных помещениях ?

Для снижения ночью и в выходные температуры - вполне рабочая... Для страховки термостат не в коридоре, а в самом "холодном" (угловом, северная сторона) помещении
Термостат+соленоид+кабель+роботы, против термостатической головки - это если в каждую комнату...
Клапана могут открываться как угодно - если соленоид перекрыл поступление теплоносителя - это не имеет значения...
А зачем Вам ночью поддерживать определенную температуру в разных помещениях? В конце рабочего дня клапан перекроется, температура в помещениях начнет снижаться (во всех - по разному), когда она упадет в контрольном помещении до установленной, клапан откроется, все помещения немного прогреются и снова отключатся. Если в отдельных помещениях (охранник и т.д.) температуру понижать ночью не надо - поставьте ему электропанель или радиатор с двухкратным запасом по мощности, а уж на нем термоголовка сама все откорректирует...
Lex
Цитата(Auto @ 15.7.2014, 16:56) *
Если мы понизим ТЕ теплоносителя отопления в ИТП, то термостатические клапана стараясь поддерживать уставку откроются на максимум.
Если клапан на ветку, то как контролировать/поддерживать ТЕ в разных помещениях ?

Ну откроются термостаты. И что? Температура теплоносителя низкая, отдача отопительных приборов уменьшится.
Зачем контролировать температуру в разных помещениях ночью? Снизили, условно говоря, устаку носителя на 5 К,
это привело к снижению температуры воздуха на 2 К. Там, где было 22, станет 20, где было 20, станет 18.
Утром все вернется обратно и кому надо, будет 22, а кому надо - 20.
Auto
Цитата
А зачем Вам ночью поддерживать определенную температуру в разных помещениях? В конце рабочего дня клапан перекроется, температура в помещениях начнет снижаться (во всех - по разному), когда она упадет в контрольном помещении до установленной, клапан откроется, все помещения немного прогреются и снова отключатся. Если в отдельных помещениях (охранник и т.д.) температуру понижать ночью не надо - поставьте ему электропанель или радиатор с двухкратным запасом по мощности, а уж на нем термоголовка сама все откорректирует...

Цитата
Ну откроются термостаты. И что? Температура теплоносителя низкая, отдача отопительных приборов уменьшится.
Зачем контролировать температуру в разных помещениях ночью? Снизили, условно говоря, устаку носителя на 5 К,
это привело к снижению температуры воздуха на 2 К. Там, где было 22, станет 20, где было 20, станет 18.
Утром все вернется обратно и кому надо, будет 22, а кому надо - 20.


Тогда если правильно понял ваши советы получается 3 варианта ночного понижения температуры:
1. Занижение ТЕ в ИТП и контроль ТЕ в эталонных точках (угол северной стороны). Плюс не требует дополнительной установки оборудования (только датчики ТЕ)
2. Занижать расход теплоносителя локально (этаж, секция) с помощью установки отсечного клапана (для минимального протока установить байпас) и контроль ТЕ в эталонных точках (угол северной стороны). Плюс возможность занижать ТЕ не всего здания, а частями.
3. Установить в помещении термостат и завязать его на соленойдные клапана радиторов помещения. Минус дорогой вариант.


Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.