frosteR
Добрый день!
Запускал новые радиальные вентиляторы (Медведь и Лиссант) и заметил, что рабочий ток по факту больше номинального на 20%, настройка на проектный или номинальный расход ничего не дали. Двигатели значительно греются - по ощущению 60 град.
Схема подключения, напряжение на всех фазах проверены.
Самое в ситуации странное так это то, что ток вообще не менялся при изменении раб. точки вентиляторов. Прошу поделиться своими соображениями или опытом.
Караджи В.Г.
Здравствуйте.
Может быть, что сопротивление сети гораздо меньше расчетного (это, как правило, для вентиляторов с загнутыми вперед лопатками, ВЦ-300-45, например), и вентилятор не налаживали на расчетный режим.
Может быть, что электродвигатель некачественный.
Может быть и такое:
Не надо путать аэродинамические характеристки и КПД вентилятора в каталоге и на практике. У некоторых производителей это не обязательно одно и то же. Есть ещё некоторые потери мощности в вентиляторе, которые дополнительно возникают в реальном образце (в отличие от каталога и лабораторных испытаний), и потребляемая вентилятором мощность может оказаться больше указанной в каталоге. Это результат конкурентной борьбы за КПД и установочную мощность.
Если есть уверенность, что двигатель нормальный, то попробуйте полностью закрыть клапан перед вентилятором или за ним и измерить токи.

С уважением, В.Г.
zaharov63
Цитата(Караджи В.Г. @ 23.7.2014, 14:37) *
Если есть уверенность, что двигатель нормальный, то попробуйте полностью закрыть клапан перед вентилятором или за ним и измерить токи.

С уважением, В.Г.

Был как-то случай: только после того, как двигатель сгорел в третий раз в течении нескольких месяцев, электрики забили тревогу и предъявили нам завышенные токи от номинала и сами же и вердикт вынесли - менять якобы нужно сам вентилятор, агрегат в смысле. Мол. неподходящ он для такой сети. Когда стали постепенно, до полного закрытия, закрывать всас, оказалось, что токи практически не меняются. Признали некачественный ремонт. После установки такого же нового проблема исчезла.
RusBuka
Вы имеете в ввиду перемотка была выполнена не качественно?
zaharov63
Цитата(RusBuka @ 23.7.2014, 15:47) *
Вы имеете в ввиду перемотка была выполнена не качественно?

Да, двигатель перематывался. Но точную причину не знаю. Или не помню.
qwerqus
Цитата(frosteR @ 22.7.2014, 23:20) *
Двигатели значительно греются - по ощущению 60 град.
Самое в ситуации странное так это то, что ток вообще не менялся при изменении раб. точки вентиляторов. Прошу поделиться своими соображениями или опытом.

Хорошо бы знать марки вентилятора и двигателя. А вообще двигатели допускают нагрев корпуса 80 град.