Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расхода тепла на испарение влаги в теплопотерях здания?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
zloi_alesha
Здравствуйте. Хотелось бы уточнить, при расчете теплопотерь помещений с большими влаговыделениями(бассейны), учитываете ли вы расход тепла на испарение влаги?
baniffaciy
Цитата(zloi_alesha @ 31.7.2014, 15:03) *
Здравствуйте. Хотелось бы уточнить, при расчете теплопотерь помещений с большими влаговыделениями(бассейны), учитываете ли вы расход тепла на испарение влаги?


Здравствуйте. Хотелось бы уточнить к чему вопрос? У системы отопления другие задачи.

Влаговыделения удаляются (ассимилируются) вентиляцией.

lovial
Цитата(zloi_alesha @ 31.7.2014, 13:03) *
Здравствуйте. Хотелось бы уточнить, при расчете теплопотерь помещений с большими влаговыделениями(бассейны), учитываете ли вы расход тепла на испарение влаги?

Я - нет, но я не спец по бассейнам. ИМХО, при испарении воды тепло у воды и отбирается, а это компенсируется теплообменником бассейна. В его мощность его на поддержание температуры воды входят и потери на испарение влаги... "Я так думаю....
"
zloi_alesha
Наткнулся в книге Малявиной Е. Г. в главе 7 "Теплопотери здания", на пункт

7.7. Учет теплоты, идущей на испарение влаги
Для ряда производственных зданий при расчете теплопотерь
необходимо учитывать теплоту, идущую на испарение влаги с пола
и других поверхностей. При этом следует иметь в виду, что теплоту
испарения возмещает воздух помещения, если температура
испарения ниже температуры воздуха. Температуру испарения
воды tисп допустимо принимать на 2 °С ниже, чем у поверхности, с
которой она испаряется. Количество испаряющейся влаги М, кг/ч,
можно определить по формуле [42]

M=(0,02+0,131*Vв)*(Pпов-Pокр)*A*101.325/B
-
(7.8)
где vв - скорость движения воздуха над поверхностью испарения,
м/с; принимается равной подвижности воздуха в помещении;
рпов - парциальное давление насыщения водяным паром при
температуре поверхности испарения жидкости tисп, кПа;
рокр - парциальное давление в окружающем воздухе, кПа;
А - площадь поверхности испарения, м2;
В - барометрическое давление, кПа.
При этом расход теплоты Qисп, Вт, равен скрытой теплоте,
идущей на испарение влаги:

Qисп=M*(2500+1.8*tисп)/3,6


Вот и решил спросить учитывают ли их при расчете?

baniffaciy
Цитата(zloi_alesha @ 31.7.2014, 15:20) *
Наткнулся в книге Малявиной Е. Г. в главе 7 "Теплопотери здания", на пункт 7.7. Учет теплоты, идущей на испарение влаги Для ряда производственных зданий при расчете теплопотерь необходимо учитывать теплоту, идущую на испарение влаги с пола и других поверхностей. При этом следует иметь в виду, что теплоту испарения возмещает воздух помещения, если температура испарения ниже температуры воздуха. Температуру испарения воды tисп допустимо принимать на 2 °С ниже, чем у поверхности, с которой она испаряется. Количество испаряющейся влаги М, кг/ч, можно определить по формуле [42] M=(0,02+0,131*Vв)*(Pпов-Pокр)*A*101.325/B - (7.8) где vв - скорость движения воздуха над поверхностью испарения, м/с; принимается равной подвижности воздуха в помещении; рпов - парциальное давление насыщения водяным паром при температуре поверхности испарения жидкости tисп, кПа; рокр - парциальное давление в окружающем воздухе, кПа; А - площадь поверхности испарения, м2; В - барометрическое давление, кПа. При этом расход теплоты Qисп, Вт, равен скрытой теплоте, идущей на испарение влаги: Qисп=M*(2500+1.8*tисп)/3,6 Вот и решил спросить учитывают ли их при расчете?


Выделил, на мой взгляд, ключевые слова. Вот у Вас какая температура испарения? Вроде как температура воз-ха

в бассейнах д.б. на 2 градуса выше воды в чаше бассейна.

С уважением




Татьяна Удальцова
Цитата
Вот и решил спросить учитывают ли их при расчете?

Учитывают. Но не в расчете теплопотерь (трансмиссионных потерь тепла), а в расчете воздушно-теплового баланса. При этом одновременно учитывается и выделение тепла с открытых и смоченных поверхностей (с учетом их температуры) и рассчитывается воздухообмен и тепература подаваемого воздуха.
zloi_alesha
Нашёл расчет технологов по бассейну. Эти потери учитывались при подборе теплообменника бассейна.
Спасибо всем.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.