Цитата(zloi_alesha @ 31.7.2014, 15:20)

Наткнулся в книге Малявиной Е. Г. в главе 7 "Теплопотери здания", на пункт 7.7. Учет теплоты, идущей на испарение влаги Для ряда производственных зданий при расчете теплопотерь необходимо учитывать теплоту, идущую на испарение влаги с пола и других поверхностей. При этом следует иметь в виду, что теплоту испарения возмещает воздух помещения, если температура испарения ниже температуры воздуха. Температуру испарения воды tисп допустимо принимать на 2 °С ниже, чем у поверхности, с которой она испаряется. Количество испаряющейся влаги М, кг/ч, можно определить по формуле [42] M=(0,02+0,131*Vв)*(Pпов-Pокр)*A*101.325/B - (7.8) где vв - скорость движения воздуха над поверхностью испарения, м/с; принимается равной подвижности воздуха в помещении; рпов - парциальное давление насыщения водяным паром при температуре поверхности испарения жидкости tисп, кПа; рокр - парциальное давление в окружающем воздухе, кПа; А - площадь поверхности испарения, м2; В - барометрическое давление, кПа. При этом расход теплоты Qисп, Вт, равен скрытой теплоте, идущей на испарение влаги: Qисп=M*(2500+1.8*tисп)/3,6 Вот и решил спросить учитывают ли их при расчете?
Выделил, на мой взгляд, ключевые слова. Вот у Вас какая температура испарения? Вроде как температура воз-ха
в бассейнах д.б. на 2 градуса выше воды в чаше бассейна.
С уважением