Абузаров
Уважаемые специалисты, такая проблема.

Требуется быстро (примерно в месячный срок) провести теплотрассу протяженностью 600 м, Ду120. Она нужна для теплоснабжения временного объекта (через год-два будет демонтироваться).

Пройти нужно будет по территории действующего предприятия, между двумя заборами (по охранной зоне). Траншеерой, одним словом, не загнать.

Пришла мне в голову мысль положить там трубу пластиковую, в готовой теплоизоляции, например Изофлекс. (сшитый полиэтилен "джи-пекс", теплоизоляция из ППУ, оболочка из полиэтилена), по описанию - им не нужны компенсаторы, они поставляются в барабанах по 350м, прокладку можно будет сделать быстро и красиво - просто бросить их по грунту, в одном месте под дорогой перейти (поднять плиты ПДН, вырыть канавку, положить гильзу с продетой трубой и готово), но эти трубы чувствительны к УФ-излучению.

Как быть? Может быть, существуют аналогичные трубы для надземной прокладки? Или взять их и обшить жестью? Или заморочиться, присыпать песком (крайне неохота, вырастет трудоемкость в разы - засыпАть придется вручную, между заборами песок возить на ручных тачках)?

Буду благодарен за любой совет.
PaGal
Вы забыли еще, что пластик удлиняется гораздо больше металла - что за зигзаги у вас там получатся сложно представить. А почему не хотите кинуть обычную стальную трубу в изоляции?
Абузаров
Цитата(PaGal @ 19.9.2014, 12:25) *
Вы забыли еще, что пластик удлиняется гораздо больше металла

Вообще-то да, удлинняется он больше... Но в руководстве по проектированию (от производителя этих труб) пишут, что тепловая компенсация им не нужна - впрочем, там же пишут, что эти трубы предназначены для подземной бесканальной прокладки.
Видимо, имеют в виду - "за счет защемления грунтом"?

Цитата
- что за зигзаги у вас там получатся сложно представить.

Вы имеете в виду, что трубы будут "извиваться" при тепловом расширении?

Цитата
А почему не хотите кинуть обычную стальную трубу в изоляции?

Её-то и хотели кинуть, и были все на дикой изжоге из-за малых сроков - трудно успеть устроить лежни, сварить трубопроводы, гидроизолировать, опрессовать, теплоизолировать... Но тут мне в голову стукнула мысль применить пластиковые трубы в готовой изоляции...

Я думал как - привезли, размотали с барабанов, сварили буквально в 4х местах, провели испытания - и готова теплотрасса. Ну, с проходом под дорогой нужно будет немного повозиться, стыки теплоизолировать... Но это мелочи. УСПЕЕМ.

Даже если компенсаторы делать придется - тоже мелочи, петлей вертикальной их свернуть через расчетные расстояния, и все... Тоже опоры делать, но их будет всего десяток.
Что может помешать? УФ? покровный слой из жести устроить...

Цитата(Абузаров @ 19.9.2014, 12:37) *
УФ? покровный слой из жести устроить...

...или другую марку трубы применить? Кто подскажет? Найти в гугле не получается - видимо, кривость рук мешает.
Alex-r
Ищите СПИРО - спирально-навивную оцинковку покровного слоя. Например - http://ptz.kiev.ua/cat/14
PaGal
На завод (тот же ИзоПэкс) обратитесь на тему компенсации в этом случае, если еще не звонили. Попробуйте рассчитать в Старте как поведет себя труба, не потрескается ли на морозе пластик оболочки (сколько у вас зимой кстати?).

Класть в любом случае на что-то надо - если просто на землю будут излишние теплопотери, может не хватить расчетных расходов.

Слишком много разных вопросов.
glavmex
При укладке стальных труб в ППУ наблюдал что поверх надевали чулком капроновую зеленую сетку на вопрос зачем сказали для защиты от ультрафиолета на момент монтажа.
Сварить трубу не удасться можно только фитингами соединить. "если просто на землю будут излишние теплопотери" Труба уже в ППУ изоляции потери тепла МИН. В канале их засыпают песком. На тепловое расширение плюнуть вам на нее не смотреть и не показывать

Замотать после укладки поверх жестью или рубероидом в пару слоев.

Самое главное забыл уточнить температура теплонителя какая... если вторичка то пойдет , если 135-120 то только сталь ,пластик не выдержит.
glavmex
Посмотрел сегодня оказывается появились трубы и на 135 градусов.
timofeyprof
Цитата(Абузаров @ 19.9.2014, 11:04) *
Уважаемые специалисты, такая проблема.

Требуется быстро (примерно в месячный срок) провести теплотрассу протяженностью 600 м, Ду120. Она нужна для теплоснабжения временного объекта (через год-два будет демонтироваться).

Пройти нужно будет по территории действующего предприятия, между двумя заборами (по охранной зоне). Траншеерой, одним словом, не загнать.

а закрытым способом - бурением - не хотите?
учреждение УФСИН? не возражают против открытого способа и надземной прокладки?
svyatoj_an4ous
Цитата(timofeyprof @ 27.4.2016, 17:54) *
а закрытым способом - бурением - не хотите?
учреждение УФСИН? не возражают против открытого способа и надземной прокладки?


я так понял, что тема 2014 года.
timofeyprof
Цитата(svyatoj_an4ous @ 27.4.2016, 17:03) *
я так понял, что тема 2014 года.

и зачем апнули тему...? ((