Как бороться?
Общедомовой счётчик горячей воды МТ150 QN за 40 дней зафиксировал расход 365 м.куб. а прибор учёта (ВКТ-7) 405 м.куб. =10%.
Тепловычислители всех производителей считают ошибкой показания меньше, чем минимальное договорное значение расходомера.
В моём случае V3 (G min= 280 литров). Всё лето, каждую ночь 3-4 часа*280= 1 куб.метр приписок.

Вычислитель: ВКТ 7
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-2 Gmin= 0,12 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-2 Gmin= 0,12 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: МТ150QN Gmin= 0,28 Gmax= 0,7
Расчетный алгоритм: зима: Q=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв)
лето: Q=m3*(h3-hхв)-m4*(h4-hхв)
timmy
Сверку делать и пересчет показателей. Ежегодно или ежеквартально. Как договоритесь. Ежегодно можно совместить с периодом отключения горячей воды. А разницу оформить как аванс на следующий год. Был тут одно время товарищ с ником "Бюрократ", вот он в Москве этим вопросом занимался. Сможете найти его - возможно получите поддержку.
Vict
Цитата(ЖСК-504 @ 28.9.2014, 22:45) *
Как бороться?
установить вместо МТ150 электромагнитный прибор, и увидите что разница у вас пропадет , в сторону ПРЭМ-2 smile.gif
techgrouppts
Цитата(ЖСК-504 @ 28.9.2014, 23:45) *
Тепловычислители всех производителей считают ошибкой показания меньше, чем минимальное договорное значение расходомера.


Скажите, пожалуйста, это Ваш собственный вывод, Вы это где-то прочитали или кто-то Вам сказал?