Цитата(J. Antonio @ 12.10.2014, 10:57)

На мой взгляд, диспетчеризация через ПРОЛОГ удобнее и стабильнее (по каналу CSD).
Также, например, для подключения датчиков использую на сигнал многожильный экранированный провод сечением 0.50 мм2, на питание обычный 0.75 мм2, все эти провода прекрасно умещаются под крышкой монтажного отсека Логики с небольшим запасом, у ВКТ монтажный отсек очень маленький и из-за этого много геморроя. Также. при необходимости демонтажа тепловычислителя, у СПТ просто отвинчивается крышка отсека вместе с разъёмами, и остаётся на объекте, а тепловычислитель снимается и также ставится обратно. В ВКТ такого нет, надо все провода вынимать из гермовводов, предварительно пометив и освободив из разъёмов...
Согласен, но не во всем!!
1) ВКТ-7 так же достаточно скинуть только лицевую панель без монтажного отсека и откручивания проводов (допустим на поверку или замену)!!!
2) Да ПРОЛОГ стабильнее держит CSD ... но VKT7EASY проще и понятнее (ради интереса завтра дам задание на работе практикантам, потом отпишусь) ..
3) В нашем не большом городе проще поверить ВКТ-7 чем Логику.
4) С проводами согласен напряжно, но дело привычки ... зато ВКТ компактнее и занимает меньше места в шкафу.
5) По функциям одинаковы, но в ВКТ есть КС (контрольная сумма) которая как никак а все равно помогает отследить меняли настройки или нет.
Можно много сравнений приводить, это дело вкуса
А еще у теплокома горячая линия бесплатная :DDD у логики вроде бы нет.