Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплый пол на автомойке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
xeonis
Доброй ночи.
Достаточно внезапно понадобилось посчитать водяной теплый пол/систему антиобледенения на открытой автомойке.
Температура поверхности необходима +5.
Вопрос такой: Расчетную температуру брать -26? Температуру "земли" также -26?
И как в данном случае принять в расчет теплопотери вызванные ветром?
Заранее благодарю.
xeonis
=((
Еще вопрос по расчету теплопотерь - на нагрев снега и его таяние считать не надо же, а просто надо чтобы вода не замерзала. И вот тут я не совсем понимаю как считать. Пользуюсь программой Valtec, думал посчитать "Обогрев площадок", но там в основном снеготаяние же.
Хбу
Вот точно с такой же проблемой столкнулся. Человек в коттедже хочет подогреть крыльцо, отмостки и террасу. Считаю через Valtec, он выдаёт чудовищные 450Вт/м2, неужели это правда? 90кВт выходит.
shadow
Цитата(Хбу @ 19.3.2015, 16:26) *
Вот точно с такой же проблемой столкнулся. Человек в коттедже хочет подогреть крыльцо, отмостки и террасу. Считаю через Valtec, он выдаёт чудовищные 450Вт/м2, неужели это правда? 90кВт выходит.



Программа вас обманывает :-))
Андрес
Цитата(Хбу @ 19.3.2015, 14:26) *
Вот точно с такой же проблемой столкнулся. Человек в коттедже хочет подогреть крыльцо, отмостки и террасу. Считаю через Valtec, он выдаёт чудовищные 450Вт/м2, неужели это правда? 90кВт выходит.

у заказчика общая площадь крыльца,отмостки и террасы 200 кв.м?

yakup514
Дело в том что расчет мощности системы снеготаяния зависти от множества факторов:
-минимальная температура при которой идет снег (для москвы согласно статистике 80% снегопадов происходят при температуре до -10)
-какая часть площади должна будет растаять, а какую возможно очистить
-снег должен таять сразу во время снегопада или в течении какого-то времени после
Исходя из этих факторов мощность системы снеготаяния может составлять от 100 до 500 вт/м2
а вообще есть специальный софт, строится мат. модель вашей системы и исходя из нее уже рассчитывается потребная мощность.
medvedo1975
неплохо так все проговорили
Inchin
Цитата(Андрес @ 21.3.2015, 14:45) *
у заказчика общая площадь крыльца,отмостки и террасы 200 кв.м?

Вот что насчитал Аудитор СО для трех вариантов температуры на улице минус 10, и минус 18 и минус 26 (при минус 26 температура поверхности получается ниже ноля). Только почему-то в последней версии обновления Аудитор СО не хочет считать температуру грунта ниже +8, так что тепловой поток вниз некорректно рассчитан. Только вверх корректно. Но тоже нехило тепловой поток только вверх 176 Вт/кв.м с шагом укладки 200 мм и 200 Вт/кв.м с шагом укладки 150 мм. Это при температуре на улице минус 10 градусов. Конструкция "пирога" ТП указана на скрине.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Так что в зависимости от пирога ТП (утепления под стяжкой с трубами) теплопотребность очень вероятно находиться в районе 200-500 Вт/кв.м в зависимости от температуры на улице и температуры грунта под антиобледенительным теплым полом.
инж323
И при больших минусах и ветре на улице теплый пол начинает только подтаивать снег и он прилипает к поверхности и уже не сдувает его ветром. А не включив в такое время ТП имеем сухое крыльцо без намерзшего чего либо.
Inchin
Цитата(инж323 @ 1.5.2015, 12:32) *
И при больших минусах и ветре на улице теплый пол начинает только подтаивать снег и он прилипает к поверхности и уже не сдувает его ветром. А не включив в такое время ТП имеем сухое крыльцо без намерзшего чего либо.

Безусловно.

То, что показал расчет, относительно количества расходуемого тепла, думаю справедливо только для безветренной погоды и для чистой поверхности (без льда) на поверхности ТП. Естественно, что для растапливания льда на поверхности потребуется еще какое-то количество тепловой энергии. Улицу греть дорого.

Также есть сомнения, что бетон выдержит такие перепады температур при включении и выключении антиобледенительного теплого пола, например с остывшей стяжкой ТП и с температурой на улице минус 15, и с подачей при этом в контур ТП теплоносителя с температурой +50 градусов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.