Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помещение с кклассом чистоты ИСО 8
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
tazi
Здравствуйте! Есть помещение в котором надо обеспечить класс чистоты ИСО 8 (832 000). Я посчитал сколько в помещении выделяется тепла получилось.
Встал вопрос: обеспечит ли простой кондиционер требуемый класс чистоты?
ast
А почему не обеспечит, если он будет гонять на рециркуляцию уже подготовленный в другой установке воздух. Класс чистоты должен обеспечивать центральный кондиционер с набором соответствующих секций по фильтрации, увлажнению и т.д. А ваш кондиционер уже работает как доводчик.
tazi
Центрального кондея в здании нет. просят тупо на одно помещение сделать класс чистоты и все =(
zaharov63
Цитата(tazi @ 21.11.2014, 12:11) *
Центрального кондея в здании нет. просят тупо на одно помещение сделать класс чистоты и все =(

Так придется предусмотреть, пусть даже канальную сборку. Но нужно понимать, что вентоборудование с соответствующей комплектацией для обеспечения требований по чистоте - это необходимое, но не достаточное условие.
Chris
Я правда не понимаю что это за класс очистки, а воздухоочиститель не подойдет, Daikin MC70 например?
Странная Белка
Класс чистоты помещения - это четко регламентированные требования по уровню содержания в воздухе различного рода примесей и частиц. Классы чистоты различаются по количеству частиц определенного размера на единицу объема. Этот параметр, один из важнейших в классификации чистых комнат, регламентируется стандартами.

Основные положения:

ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды, часть 1. Классификация чистоты воздуха»
ГОСТ Р 52249-2009 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств»

Класс 100000 (ISO8)
Пластиковое производство, автомобильная промышленность, сборка электронных компонентов, сборка гидравлических и пневматических устройств.

Условно, можно выделить следующие основные подходы к созданию чистых помещений:

- Определение принципа разделения зон с различными классами чистоты. Разработка планировочных решений чистых помещений.
- Формирование потоков воздуха. Обеспечение необходимых характеристик однонаправленного потока воздуха.
- Обеспечение баланса воздухообмена, необходимой доли наружного воздуха, а для помещений классов ИСО 5 – ИСО 9 – кратности воздухообмена.
- Применение НЕРА и ULPA фильтров и многоступенчатой фильтрации воздуха.
- Обеспечение необходимого перепада давления.
- Разработка эффективных проектно-конструкторских решений, использование надлежащих материалов и оборудования.
- Контроль параметров воздуха: концентрации частиц, концентрации микроорганизмов (при необходимости), однонаправленности и скорости однонаправленного потока воздуха, перепада давления, целостности НЕРА и ULPA фильтров, времени восстановления параметров чистого помещения и прочее.
- Правильная эксплуатация чистых помещений, включая требования к одежде, порядку очистки, дезинфекции и пр.
- Обучение персонала, выполнение им требований личной гигиены, правильного поведения, переодевания и пр.
- Аттестация проекта и самого чистого помещения на всех этапах создания.
ast
Цитата(Chris @ 21.11.2014, 18:42) *
Я правда не понимаю что это за класс очистки, а воздухоочиститель не подойдет, Daikin MC70 например?

кроме очистки воздуха в фильтрах вам необходимо поддерживать влажность и температуру по заданию технолога. Без центрального кондиционера не обойдетесь.