Цитата
От всасывающей панели пришлось отказаться ввиду невозможности верхнего и бокового отвода дымов (недостаточно места для размещения воздуховодов. Решили применить воздуховод равномерного всасывания ( с пониманием, что он применяется для общеобенной вентиляции) с щелью переменной высоты . Расчет выполнила по книге Проектирование вентиляции промышленных зданий Волкова по примеру, расчет проверила, подставив значения примера и получив такие же результаты, как и в книге. Воздуховод стоит на высоте 2000 м от источника дымов, наклонен к источнику приблизительно под углом 30 град, низ зашит. В торцах стоят щиты для защиты от сдувания дыма. Размер воздуховода hxb 1300х800, длина 8,4 м. Он утягивает процентов 65 % дымов. Но на участке, где самая узкая щель, дым больше всего улетает мимо, даже при средней и малой интенсивности дыма. Видно как он врезается в воздуховод , часть его заходит в щель, а часть улетает.
Пошли самым неверным путём, который можно придумать. С чего вдруг решили, что воздуховод
равномерного всасывания применяется для
общеобменной вентиляции? Это в начале развития вентиляционной науки так предполагали, но уже в 1950 году Батурин в
Основах промышленной вентиляции, показал, как надо делать общеобменную вытяжку безо всяких воздуховодов, тем более "равномерного всасывания. Достаточно
одного вытяжного отверстия в помещении, только его надо правильно расположить по отношению к приточным.
А все эти расчеты воздуховодов равномерного всасывания остались в учебниках, чтобы
научить студентов пониманию движения воздуха. Но плохо научили.
По конкретной ситуации. Места нет? А проложить воздуховод 1300х800, да с щитами, место нашлось? Да еще как-то умудрились щель с такими переменными размерами проделать. Что, воздуховод цельный? Фактически провели натурный эксперимент, доказывающий, что
так делать не надо.
А как надо? Вам ведь что необходимо - удалить "дым"
из помещения, а не сама равномерность его удаления по длине "источника". Мы не видим главного - картинки с расположением источника, его характера (ванна или еще что), высоты, температуры, расположения кранов, рабочих мест и расположения самого воздуховода. Без этого конкретный совет дать невозможно. Но уж точно, что переменной щели делать не надо.
За счет чего "дым" должен попадать именно в воздуховод, а не мимо? Для этого надо создать
поток воздуха, направленный к отверстию и с такой скоростью, которая предотвратила бы сдувание вбок и вверх. В любое отверстие воздух входит с какой-то скоростью, а на некотором расстоянии от отверстия скорость падает, т.к. воздух подсасывается из помещения. Если сделать "точечный сток", воздух будет подсасываться по площади сферы, и скорость быстро упадет. Если отверстие в стене - уже полусфера. Если есть ограждающие козырьки - возможность ненужного подсоса падает.
Давно устнаовлено -
на расстоянии одного "калибра" отверстия скорость будет около 5% скорости в "живом сечении" отверстия. Если принять
минимальную скорость в спектре всасывания 0.5 м/с, то
скорость в живом сечении должна быть 10 м/с. А чтобы спектр ("факел всасывания") был "ширше", необходима как можно большая площадь (размер) воздухоприемника. Вот для этого и делают
панели, т.е. отверстия большой площади, но с малым "живым сечением" для повышения скорости всасывания. Их можно даже просто в стенке этого здоровенного воздуховода сделать.
Нужны
только три отверстия размером 1.5х0.5 м (как раз под узкую сторону воздуходвода). В отверстиях - перья панели с Кжс=0.3 (например). При общем расходе 30000 м3/ч расход через панель 10000 м3/ч. Скорость в панели 10000/(3600*1.5*0.5*0.3) = 12.3 м/с. Можно и понизить немного. Вот теперь
будет факел всасывания длиной 1.5 м со скоростью в конце порядка 0.5 м/с. И между панелями "дым" будет всасываться. Это самое простое решение. Кстати, и три панели в воздуховоде постоянного сечения будут работать равномерно, т.к. у них будет высокое сопротивление решеток.
А еще и возможно "усиление факела" за счет боковых и верхних створок...