Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Pco3 и ЧП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
doloto
Имеется приточная установка с основным и резервным вентиляторами. На шкаф никакой документации пока нет. Отправлен запрос на завод-изготовитель, а наладить надо еще вчера. Датчики и исполнительные механизмы к щиту подключил. Контроллер их всех видит. Остались частотники.
В самих частотниках протокол связи, скорость обмена и все остальное прописано. В меню контроллера тоже прописан модбас и теже скорости. При включении установки контроллер показывает , что дает 100% задание по скорости вращения, а частотник стоит.
Что может быть? Частотники SV015-iC5.
svintus
Любопытно, а как все подключено, если "нет никакой документации"?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.