Цитата(jackson57 @ 2.12.2014, 14:45)
По объему это не П а Р. Слишком много лишнего для стадии П. И схемы канализации годны для стадии Р. И ПЗ напоминает общие данные с листа Р
С меня начальник столько требует в П, тем более, что Р потом придется делать.
Принципиалку же не регламентируют, вот и решил сразу аксонометрию сделать.
ПЗ только по пунктам написал.
А сами замечания то будут?)
Мне еще конструктор наконец выдал разрез пола второго этажа и я чуть переделал схему, чтоб арматуру не резать...
А еще ОВшники выдали раздел и из-за оборудования на крыше пришлость стояк сдвигать...
Завтра на работе буду - выложу новые планы!)
Цитата(nikolaev_arc @ 28.11.2014, 14:56)
1. На сети водоотведения в колодце КК2 угол между присоединяемой от КК1 и отводящей трубой меньше 90град. (п.4.5. СНиП 2.04.03-85).
2. Вместо ревизий в конструкции пола я бы поставил прочистки.
3. Стояк К1-1 надеюсь расположен не в вентшахте? (п. 7.11.16 СНиП 41-01-2003).
ГИП проверил и замечаний не нашел...
1. 88 град - сказал фигня.
3. отгородили стенкой в шахте.