Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
romulx
Добрый день, Уважаемые Господа и Дамы!)
Прошу проверить и дать замечания по проектной документации ТЦ части водоотведение!
Текстовка Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Графика Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Пожалуйста, сильно не смейтесь и не издевайтесь biggrin.gif - проектирую ВК в первый раз(
Мне помочь больше не кому! helpsmilie.gif
andrey R
Цитата(romulx @ 28.11.2014, 12:47) *
Мне помочь больше не кому! helpsmilie.gif

Некому пишется слитно, а... wink.gif smile.gif
nikolaev_arc
1. На сети водоотведения в колодце КК2 угол между присоединяемой от КК1 и отводящей трубой меньше 90град. (п.4.5. СНиП 2.04.03-85).
2. Вместо ревизий в конструкции пола я бы поставил прочистки.
3. Стояк К1-1 надеюсь расположен не в вентшахте? (п. 7.11.16 СНиП 41-01-2003).
romulx
Цитата(nikolaev_arc @ 28.11.2014, 14:56) *
1. На сети водоотведения в колодце КК2 угол между присоединяемой от КК1 и отводящей трубой меньше 90град. (п.4.5. СНиП 2.04.03-85).
2. Вместо ревизий в конструкции пола я бы поставил прочистки.
3. Стояк К1-1 надеюсь расположен не в вентшахте? (п. 7.11.16 СНиП 41-01-2003).

nikolaev_arc Спасибо за замечания!

1. а если у меня 88 град - это так критично?( я конечно КК1 я могу прижать к зданию и тогда получится 90 град. и больше, но не очень красиво будет визульно (труба от КК1 до КК2 пойдет не много не параллельно стене здания)
2. ревизии в полу ставил, чтоб можно было в обе стороны чистить...
3. Если отделить стояк канализации от вентшахты перегородкой в 100 мм, и всё так же на крыше выводить рядом - пройдет, да? На крыше от данного стояка канализации из вентшахты приточно-вытяжная вентиляционная установка выводится на расстояние 5,2 м
jackson57
По объему это не П а Р. Слишком много лишнего для стадии П. И схемы канализации годны для стадии Р. И ПЗ напоминает общие данные с листа Р
romulx
Цитата(jackson57 @ 2.12.2014, 14:45) *
По объему это не П а Р. Слишком много лишнего для стадии П. И схемы канализации годны для стадии Р. И ПЗ напоминает общие данные с листа Р

С меня начальник столько требует в П, тем более, что Р потом придется делать.
Принципиалку же не регламентируют, вот и решил сразу аксонометрию сделать.
ПЗ только по пунктам написал.

А сами замечания то будут?)
Мне еще конструктор наконец выдал разрез пола второго этажа и я чуть переделал схему, чтоб арматуру не резать...
А еще ОВшники выдали раздел и из-за оборудования на крыше пришлость стояк сдвигать...
Завтра на работе буду - выложу новые планы!)

Цитата(nikolaev_arc @ 28.11.2014, 14:56) *
1. На сети водоотведения в колодце КК2 угол между присоединяемой от КК1 и отводящей трубой меньше 90град. (п.4.5. СНиП 2.04.03-85).
2. Вместо ревизий в конструкции пола я бы поставил прочистки.
3. Стояк К1-1 надеюсь расположен не в вентшахте? (п. 7.11.16 СНиП 41-01-2003).

ГИП проверил и замечаний не нашел...
1. 88 град - сказал фигня.
3. отгородили стенкой в шахте.
Young
Цитата(romulx @ 2.12.2014, 20:26) *
С меня начальник столько требует в П, тем более, что Р потом придется делать.
Принципиалку же не регламентируют, вот и решил сразу аксонометрию сделать.
ПЗ только по пунктам написал.

А сами замечания то будут?)
Мне еще конструктор наконец выдал разрез пола второго этажа и я чуть переделал схему, чтоб арматуру не резать...
А еще ОВшники выдали раздел и из-за оборудования на крыше пришлость стояк сдвигать...
Завтра на работе буду - выложу новые планы!)


ГИП проверил и замечаний не нашел...
1. 88 град - сказал фигня.
3. отгородили стенкой в шахте.

с такой стадией П у вас Р заказывать не будут, просто потому, что вы уже выполнили и отдали Р.