Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Блог _ Новый ГОСТ для ОВ

Автор: Fish.ka 20.9.2023, 13:55

Вышел новый ГОСТ 21.621-2023 на оформление ОВ для стадии П. Давайте обсудим. в Техэксперте его еще нет, почему-то, но он уже действует. То, что он косячный - заметно невооруженным взглядом. Как, интересно, он будет коррелировать с 87м Постановлением?


 21.621_2023.pdf ( 3,63 мегабайт ) : 261
 

Автор: naila1979 26.9.2023, 9:20

Здравствуйте!
Ткните, пожалуйста, носом на косяк в этой норме. Беглым взглядом пробежала, не увидела.

Автор: azmt 26.9.2023, 11:46

На противопожарную, видимо противодымную, и аварийную вентиляцию не распространяется. Зачем нужен такой узконаправленный стандарт.
В самом начале сказано, что "Настоящий стандарт не распространяется: на здания производственного назначения, в которых параметры микроклимата и воздухообмен задаются технологическим требованиями" , при этом далее по тексту требуется приводить соответствующие данные в т.ч. по хар-ам тех-го оборудования и по обоснованию очистки от газов и пыли. Расчетные параметры внутреннего воздуха по зонам и помещениям по технологическому заданию.

Автор: Дядьваня 4.10.2023, 10:26

Косяки не косяки, но подгадили проектировщикам. Например: при двухстадийном проектировании таблицы (ХОВС, МО) и т.д. будут разными для стадий П и Р, то есть тратить время на тупые переделки.
В моем случае еще веселее - в составе объекта есть отдельное здание насосной, где параметры задаются технологическими требованиями. То есть юридически для этого здания я должен делать по старым нормам, для остальных - по новому госту.
Я так вижу, что плевать на гармонизацию стандартов стало правилом хорошего тона среди нормотворцев.

Автор: Амиго 4.10.2023, 17:31

Даже хорошо. Планы трубопроводов больше просить не будут. А то повадились, и принципиалки просить, и планы в одну линию. Лесом теперь буду слать.

Автор: Aneles 6.10.2023, 8:37

п. 5.1.1 основные технико-экономические показатели. Что вносить в текстовую часть?

Автор: Aneles 6.10.2023, 8:55

Разрабатывали данный ГОСТ 21.621-2023:канд. техн. наук Д.Ю.Желдаков,канд. техн. наук А.С.Стронгинканд, техн. наук К.И.Лушин. Ознакомьтесь с их опубликованными научными работами и вся станет понятно.

Автор: Yak 2.11.2023, 0:29

Я немножко не понял, а какие тут размеры столбиков в таблицах? Произвольные? В госте 2016года все размеры проставлены.

Автор: FonViZZin 13.12.2023, 10:46

Цитата(Амиго @ 4.10.2023, 21:31) *
Даже хорошо. Планы трубопроводов больше просить не будут. А то повадились, и принципиалки просить, и планы в одну линию. Лесом теперь буду слать.

Поддерживаю. Норм ГОСТ, для первого раза пойдет. Лучше, чем ничего. Видел и похуже

Автор: sergei0022 22.12.2023, 13:27

Цитата(FonViZZin @ 13.12.2023, 10:46) *
Поддерживаю. Норм ГОСТ, для первого раза пойдет. Лучше, чем ничего. Видел и похуже

На мой взгляд не норм. Его ещё допиливать и допиливать надо. Очень сырой.

Автор: Moged 12.3.2024, 16:32

На мой взгляд структура и содержание 621го ГОСТа сильно уступает таковому у ВКшных 619 и 620.
У ВК есть четкое следование ПП87, т.е. раскрывается содержание каждого пункта текстовой части, и есть конкретные требования к схемам.
Тут же все по сути одним списком для текстовой части.
Для графической части вообще никаких требований нет.
Подраздел "Тепловые сети" вообще по сути копия ПП87.
Короче ГОСТ сделан чисто для галочки.
Хотя 622й у электриков еще хуже