здравствуйте, ставили скобы, герметиком проходили. результата нет. Что делать?)
Менять на круглые, прямошовные на фланцах. Монтировать швом вверх, фланцы на резиновых прокладках.
А ещё снижать скорость на жироуловителе, как минимум. Или ставить гидрофильтр, что надёжнее.
Если именно на сухом лабиринтном фильтре 2,5 - это много, это прорыв. Но в лучшем случае, сухие лабиринтные, да ещё и с "оптимизированным" профилем лопаток, это 40% эффективности в идеале.
Прямоугольные воздуховоды на "еврошине", а именно они у Вас, судя по "скобы ставили" будут гарантировано течь. И герметик по замасленной поверхности - самообман. Меняйте систему.
Вам не герметизировать воздуховоды надо, а делать так чтобы жир не попадал в воздуховоды в принципе. И это не из-за того что жир бежит через стыки, а в том что он откладывается на стенках воздуховода, копится там, а потом при попадании туда (прорывании через зонт) искры, весь жир может загореться и пойдет огонь по воздуховодам.
...К тому же, когда производится очистка воздуховодов (а она должна производиться), из неплотных получите те же потёки, но "в промышленных масштабах".
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)