Автор: Шутов Максим 25.10.2021, 11:33
Здравствуйте. С каким вариантом прокладки воздуховодов система будет менее шумная? С прямыми углами поворотов или под 45?
Простите, не смог отправить одним сообщением с телефона.
Вот второй вариант.
Автор: Кристина К. 25.10.2021, 11:42
Под 45 будем менее шумная
Автор: Skaramush 25.10.2021, 11:52
Замечательно. Вы дали ответ, без понимания - шум имеется в виду вызванный скоростью воздуха или от оборудования.
Точно так же ТС задал вопрос из серии "а сколько километров в литре", без того же уточнения.
Автор: ИОВ 25.10.2021, 12:11
Цитата(Шутов Максим @ 25.10.2021, 11:33)
Здравствуйте. С каким вариантом прокладки воздуховодов система будет менее шумная? С прямыми углами поворотов или под 45?
Вне зависимости от шума - Вы нарушаете пожарную безопасность здания, прокладывая свои воздуховоды через лифтовый холл.
СП 60.13330.2020 Цитата
7.11.12 Не допускается прокладывать воздуховоды:
а) транзитные ‒ через лестничные клетки, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы (за исключением воздуховодов систем противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки, тамбур-шлюзы и лифтовые холлы)...
При первом же посещении пожинспектор выпишет предписание для УК по скорейшему устранению нарушения за счёт нарушителя, т.е. за Ваш.
Автор: Skaramush 25.10.2021, 12:29
Тема переезжает по назначению.
Автор: Шутов Максим 25.10.2021, 17:22
Интересует шум от вентилятора.
Автор: aas3 25.10.2021, 19:24
Цитата(Шутов Максим @ 25.10.2021, 17:22)
Интересует шум от вентилятора.
Прямые углы снижают лучше, чем под 45.
Для круглых воздуходов влияет не очень, для прямоугольных ощутимее.
Наибольший эффект на воздуховоде - если отвод = изолированное
изнутри острое колено под 90, но так сейчас не делают. Обычно.
Суть эффекта (упрощенно) - отражение шума обратно в воздуховод от перпендикулярной потоку стене отвода. Если внутри изоляция - то будет ещё и поглощение частичное. Потери давления на таком изделии вопрос уже другой.
С круглым это работает хуже - геометрия иная, направление отражения получается рассеянным.
Автор: Skaramush 25.10.2021, 19:26
С круглыми неплохо работает, если отвод = угловой шумоглушитель. А самый шикарный вариант это прямоугольный пластинчатый угловой шумоглушитель. Но тут - рост сопротивления.
Автор: aas3 25.10.2021, 19:32
Цитата(Skaramush @ 25.10.2021, 19:26)
С круглыми неплохо работает, если отвод = угловой шумоглушитель. А самый шикарный вариант это прямоугольный пластинчатый угловой шумоглушитель. Но тут - рост сопротивления.
Да, всё так.
Но вопрос-то только про воздуховоды, т.е. только трассировка. А тут без ухищрений прямоуголка выигрывает (по сравнению с круглыми).
Что ТС мешает поставить на трассе доп. шумоглушители, хоть трубчатые (длина позволяет судя по картинкам) - сказать сложно.
Автор: Skaramush 25.10.2021, 19:49
И для уменьшения шума от вентилятора ОБЯЗАТЕЛЬНО эластичная вставка.
Автор: Шутов Максим 26.10.2021, 20:00
А вообще, есть смысл сделать на 2 дыры больше испустить трубы под прямыми углами в постирочнрй в шкафу, что бы можно было на будущее воткнуть туда увлажнитель, водяной колорифер?
Автор: Skaramush 26.10.2021, 21:24
Вы выборочно читаете? То, что затея Ваша противозаконна пропустили?
Автор: Шутов Максим 27.10.2021, 6:12
Я осознанно нарушаю закон
Автор: aas3 27.10.2021, 11:50
Цитата(Шутов Максим @ 26.10.2021, 20:00)
А вообще, есть смысл сделать на 2 дыры больше испустить трубы под прямыми углами в постирочнрй в шкафу, что бы можно было на будущее воткнуть туда увлажнитель, водяной колорифер?
Навскидку без конкретики оборудования, условий монтажа вентилятора, трассы, соединений - неизвестно.
С точки зрения защиты от шума - ну, немного ещё снизит, но это всё же лучше считать по конкретному оборудованию (и на основании этих данных принимать чем и где этот шум лучше гасить - а то отводов можно столько понаставить, что вентилятор менять придется), чем пытаться сделать что-то с непонятным исходом. Просто слишком много "если" получается, такое уже считать следует.
Одно могу точно сказать по этому вопросу - водяной калорифер на вентиляции в многоквартирном доме в отдельной квартире - идея
очень плохая.
Запитать его по факту сможете либо от отопления, либо от гор. воды (ну, вдруг счетчиков нет) - в ЛЮБОМ случае это повлияет на сеть всего дома, т.е. появятся ощутимые просадки по температуре батарей или воды у соседей по стоякам - с соответствующим последующим поиском причины (это просто ищется - к примеру если по стояку на одних этажах всё ок, а уже через этаж - оч. заметно не ок - то значит проблема между этими точками. Остальное уже технический вопрос с юридическим уклоном).
Про иные нарушения норм и прочие поводы, по которым при реализации вот этого всего к вам могут быть вопросы от всех заинтересованных лиц (по нарастающей) - повторять не буду, всё ранее прописано.
Автор: Skaramush 27.10.2021, 12:38
Цитата(Шутов Максим @ 27.10.2021, 7:12)
Я осознанно нарушаю закон
Ну, Вам не сюда. Тема закрыта.