Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Горячая линия для населения _ Отопление в гаражных боксах, как сэкономить

Автор: syetra 28.1.2024, 19:28

Приветствую. Хотелось бы снизить затраты на отопление, возможно установкой доп.оборудования. У нас гаражные боксы 6 на 12- 8шт (по 2 регистра в каждом) центральное отопление, с этого года стоит счётчик, 2 расходомера и 2 датчика температуры. Поставили балансировочный клапан на обратку (поджали). Получается примерно при 75гр подачи, обратка 55гр = 1,5 Гкалл в сутки. При наступлении холодов 95гр подача 75гр обратка и где то 2Гкалл в сутки. Куплен обычный элеватор но не установлен, так как у соседей с элеватором одни проблемы. Что можете посоветовать, как снизить затраты?

Автор: jota 28.1.2024, 20:24

Термостатные вентили на регистры.

Автор: tiptop 28.1.2024, 20:45

Цитата(syetra @ 28.1.2024, 19:28) *
Хотелось бы снизить затраты на отопление, возможно установкой доп.оборудования. У нас гаражные боксы 6 на 12- 8шт (по 2 регистра в каждом) центральное отопление

Предлагаю переделать там систему отопления на бифилярную и смонтировать https://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-59 (kotelna.tk).

Автор: syetra 28.1.2024, 21:39

Цитата(jota @ 28.1.2024, 20:24) *
Термостатные вентили на регистры.

Я так понимаю температура обратки от этого не поднимется, соотв. счётчик не посчитает экономии.

Автор: jota 29.1.2024, 2:05

Цитата(syetra @ 28.1.2024, 20:39) *
Я так понимаю температура обратки от этого не поднимется, соотв. счётчик не посчитает экономии.

Хотите энергию экономить или температуру? Энергию можно экономить если не завышать температуру в боксах. Термостатные вентили - самый дешёвый способ поддержания необходимой температуры помещения. Подороже - контроллер с датчиком температуры + смесительный клапан с электроприводом + циркуляционный насос. В этом варианте можно запрограмировать, например, ночное понижение температуры помещения....

Автор: LordN 29.1.2024, 3:31

а) утепление ограждающих
б) увеличение тепловой мощности приборов отопления, например в)
в) установка фанкойлов для быстрого прогрева воздуха в объеме
г) электронные термостаты с таймером и дист.управлением

Автор: tiptop 29.1.2024, 5:00

Цитата(syetra @ 28.1.2024, 21:39) *
Я так понимаю температура обратки от этого не поднимется, соотв. счётчик не посчитает экономии.

Любопытно, а как Вы думаете, если перекрыть это отопление, то "счётчик посчитает экономии"? rolleyes.gif

Автор: syetra 29.1.2024, 17:50

Цитата(jota @ 29.1.2024, 2:05) *
Хотите энергию экономить или температуру? Энергию можно экономить если не завышать температуру в боксах. Термостатные вентили - самый дешёвый способ поддержания необходимой температуры помещения. Подороже - контроллер с датчиком температуры + смесительный клапан с электроприводом + циркуляционный насос. В этом варианте можно запрограмировать, например, ночное понижение температуры помещения....

Какую систему с погодным регулированием можете посоветовать?

Автор: Хитрый Лис 30.1.2024, 5:44

Цитата(syetra @ 29.1.2024, 20:50) *
Какую систему с погодным регулированием можете посоветовать?

А что вам даст погодное регулирование если в боксе дикие потери тепла? Вы же хотите снизить затраты на отопление? Вам сказали же что надо утеплять ограждающие конструкции. Утеплите потолок, наружные стены. Ворота наврятли получится, т.к. скорее всего подъемные. Это уже даст экономию в потребляемом тепле. А автоматика что? Ну будет контроллер регулировать по погоде, но в помещении будет холодно, будете включать допобогрев электричеством, никакой экономии.

Автор: jota 30.1.2024, 17:44

Простейшая схема см. https://servicepto.ru/info/chto-takoe-individualnyiy-teplovoy-punkt/ - первый рисунок
Но это не отменяет термостатные вентили на регистрах


Автор: syetra 3.2.2024, 8:04

Цитата(Хитрый Лис @ 30.1.2024, 5:44) *
А что вам даст погодное регулирование если в боксе дикие потери тепла? Вы же хотите снизить затраты на отопление? Вам сказали же что надо утеплять ограждающие конструкции. Утеплите потолок, наружные стены. Ворота наврятли получится, т.к. скорее всего подъемные. Это уже даст экономию в потребляемом тепле. А автоматика что? Ну будет контроллер регулировать по погоде, но в помещении будет холодно, будете включать допобогрев электричеством, никакой экономии.

За счёт авторег. темп. И подмеса с обратки разве не будет экономии? Когда температура на подаче 95-100гр. Счётчик мотает намного больше чем при 70гр, хотя он должен учитывать только разницу температур.

Автор: jota 3.2.2024, 11:28

Цитата(syetra @ 3.2.2024, 7:04) *
... Счётчик мотает намного больше чем при 70гр, хотя он должен учитывать только разницу температур.

разницу температур и расход. Термостатные вентили уменьшают расход за счёт снятия перегрева помещения.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)