Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ ГВС _ ГВС хоккейной площадки

Автор: Ирхен 20.12.2023, 15:31

Доброго дня, уважаемые специалисты!

В договоре на подключение к системе гвс необходимо указать
"величину подключаемой мощности (нагрузки) в размере ... м3/час отпуска горячей воды."
Заявитель не потрудился предоставить расчет.
На холодную воду нормы в СНиПе есть, а вот на горячую...

Если считать по п.2. "В жилых и общественных зданиях и сооружениях, по которым отсутствуют сведения о расходах воды и технических характеристиках санитарно-технических приборов, допускается принимать: q=0,3 или 0,2 л/с", то получаются какие-то совершенно дикие кубометры.

Подскажите, пожалуйста! Речь идет о небольшой хоккейной коробке площадью 1800 кв.м в селе.



Автор: svoroponov 20.12.2023, 18:11

СП 332.1325800.2017


https://meganorm.ru/Data2/1/4293740/4293740528.pdf
Там пример есть.

https://chertezhi.ru/modules/files/showfile.php?lid=47119
Тоже что то есть.

Автор: Галиев 20.12.2023, 19:34

Цитата(Ирхен @ 20.12.2023, 15:31) *
Доброго дня, уважаемые специалисты!

В договоре на подключение к системе гвс необходимо указать
"величину подключаемой мощности (нагрузки) в размере ... м3/час отпуска горячей воды."
Заявитель не потрудился предоставить расчет.
На холодную воду нормы в СНиПе есть, а вот на горячую...

Если считать по п.2. "В жилых и общественных зданиях и сооружениях, по которым отсутствуют сведения о расходах воды и технических характеристиках санитарно-технических приборов, допускается принимать: q=0,3 или 0,2 л/с", то получаются какие-то совершенно дикие кубометры.

Подскажите, пожалуйста! Речь идет о небольшой хоккейной коробке площадью 1800 кв.м в селе.

Если для заливки льда, то надо знать емкость заливочной машины и как часто будут ее выгонять на лед, если для помыться хоккеистам, то считайте лейки и их расход, и сколько раз за сутки мыться будут.

Автор: Ирхен 21.12.2023, 8:55

Спасибо, разобралась!
Взяла по СНиПу 0,3 л/с, помножила и поставила в договоре 0,018 м3 в час гарантированной подачи горячей воды на лед.
Думаю, прокатит.

Там, кстати, не машина поливает, а подведена сеть гвс к дворовой хоккейной площадке.
Я так и написала в начале "В договоре на подключение к системе гвс необходимо указать..."

Автор: tiptop 21.12.2023, 11:39

Цитата(Ирхен @ 20.12.2023, 15:31) *
Речь идет о небольшой хоккейной коробке площадью 1800 кв.м


Цитата(Ирхен @ 21.12.2023, 8:55) *
поставила в договоре 0,018 м3 в час

Будет заливаться со скоростью 0,01 мм в час. Не маловато? unsure.gif

Автор: Ирхен 21.12.2023, 15:08

Цитата(tiptop @ 21.12.2023, 11:39) *
Будет заливаться со скоростью 0,01 мм в час. Не маловато? unsure.gif


Пожалуй...
Я из них вытрясла расход. Пишут, 0,0375 м3/час. И каток они заливают, сказали, час.
Итого толщина льда получается 0,02 мм. Мутная какая-то история.

Если исходить из фактического расхода 10 м3 в год, 2,5 м3 в месяц, то за два раза в неделю они наливают горячей воды по 1,5 мм.
Тут более-менее реальные цифры. Тогда расход 0,3125 м3/час.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)