Диалог специалистов АВОК _ ГВС _ Двухконтурный котел и бойлер косвенного нагрева

Автор: Екатерина_9999 4.9.2023, 16:17

Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Есть двухконтурный котел Viessmann Vitopend 100. Уже куплен. Возможно ли к нему подключить бойлер косвенного нагрева, допустим, через контур отопления. Других вариантов, наверное, нет. Монтажники утверждают, что можно. Но есть смонения.

Автор: tiptop 4.9.2023, 16:28

Цитата(Екатерина_9999 @ 4.9.2023, 16:17) *
Есть двухконтурный котел Viessmann Vitopend 100. Уже куплен. Возможно ли к нему подключить бойлер косвенного нагрева, допустим, через контур отопления.

Это вопрос?
Возможно подключить хоть скоростной водоподогреватель, хоть емкостной.

Автор: jota 4.9.2023, 23:38

1. Котёл, скорее всего, будет управляться комнатным термостатом и, если он отключит отопление, тем самым отключится и подогрев воды.
2. Температуру на отопление скорее всего будете регулировать на котле: зимой выше, весной-осенью ниже. А для подогрева воды нужна высокая температура: в бойлере рекомендуется греть воду не ниже 65*С иначе есть риск размножения бактерий.
Как выход - в контур ГВ последовательно подключить электрический бойлер, который станет буфером-накопителем. Из котла при максимальном расходе 12лтр/мин вода будет нагрета около 45*С. В электрическом бойлере она догреется до 65*С, т.е. эл.энергии немного. Плюс такого буфера - постоянная температура воды в кранах, независимо сколько открыто. Можно сделать рециркуляцию воды через электробойлер, что нельзя через двухконтурный котёл. Практика показала, что достаточно 80 лтр электробойлер. Если по какой-то причине остановится котёл, всё равно будете с горячей водой от электробойлера быстрым переключением 2 вентилей..

 

Автор: Serg Ivanov 5.9.2023, 11:31

Цитата(jota @ 4.9.2023, 23:38) *
Как выход - в контур ГВ последовательно подключить электрический бойлер, который станет буфером-накопителем. Из котла при максимальном расходе 12лтр/мин вода будет нагрета около 45*С. В электрическом бойлере она догреется до 65*С, т.е. эл.энергии немного.

Зато газа много. Можно просто параллельно подключить электробойлер и использовать котёл только для больших объёмов горячей воды - наполнения ванны и т.п.
Во общем всё зависит от соотношения стоимости газа и электричества в данной местности.
1м3 газа примерно эквивалентен 10 кВт-час по теплу. Но КПД бойлера выше и расход воды можно минимальный использовать при котором котёл уже не включится.

Автор: Kotlovoy 5.9.2023, 12:32

Установить циркуляционный насос в контур гвс - бойлер, управление насосом от термостата бойлера. При понижении температуры включается насос , срабатывает датчик протока и горелка выходит на максимум.

Автор: Serg Ivanov 5.9.2023, 13:21

Цитата(Kotlovoy @ 5.9.2023, 12:32) *
Установить циркуляционный насос в контур гвс - бойлер, управление насосом от термостата бойлера. При понижении температуры включается насос , срабатывает датчик протока и горелка выходит на максимум.

Можно. Насос на 60л/мин = 0,2 л/с = 0,72 м3/час. И напор ~10 м вод.ст.
Термостат емкостного электрического водонагревателя (сиречь бойлера) использовать для включения насоса, а не ТЭНа.

Автор: tiptop 5.9.2023, 13:26


Выражения как у сантехников... dry.gif

"Бойлер" - это что, какой-то кипятильник? Котёл?

Автор: jota 6.9.2023, 0:14

Цитата(Serg Ivanov @ 5.9.2023, 13:21) *
Можно. Насос на 60л/мин = 0,2 л/с = 0,72 м3/час. И напор ~10 м вод.ст.
Термостат емкостного электрического водонагревателя (сиречь бойлера) использовать для включения насоса, а не ТЭНа.

Указанный ТС котёл 24 кВт и при протоке 0,2 л/с никак не сможет нагреть воду до 60*С, т.е. температура воды будет около 35*С, принимая Тхв=5*С. Но можно 2 раза прокрутить эту воду через котёл, так что идея реальная и любопытная....

Автор: Kotlovoy 6.9.2023, 6:53

Цитата(jota @ 6.9.2023, 0:14) *
Указанный ТС котёл 24 кВт и при протоке 0,2 л/с никак не сможет нагреть воду до 60*С, т.е. температура воды будет около 35*С, принимая Тхв=5*С. Но можно 2 раза прокрутить эту воду через котёл, так что идея реальная и любопытная....

Это уже не идея, уже проверено на практике.
И как же задолбало в этих витопендах перепаивать реле вентилятора! Многоэтажка с этими котлами, 24 кВт избыточны, работает всё время в старт-стопном режиме. Уже по второму кругу пошли лет за 6.

Автор: tiptop 6.9.2023, 8:00

Цитата(jota @ 6.9.2023, 0:14) *
Указанный ТС котёл 24 кВт и при протоке 0,2 л/с никак не сможет нагреть воду до 60*С, т.е. температура воды будет около 35*С, принимая Тхв=5*С. Но можно 2 раза прокрутить эту воду через котёл, так что идея реальная и любопытная....

При чём здесь "Тхв=5*С"?
Температура обратной греющей воды может быть хоть 60 градусов. wink.gif

Автор: lovial 6.9.2023, 9:19

Цитата(Екатерина_9999 @ 4.9.2023, 16:17) *
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Есть двухконтурный котел Viessmann Vitopend 100. Уже куплен. Возможно ли к нему подключить бойлер косвенного нагрева, допустим, через контур отопления. Других вариантов, наверное, нет. Монтажники утверждают, что можно. Но есть смонения.

В контур отопления врезаете теплообменник бойлера, после него - перемычка на вход котла и 3-хходовой или 2 шаровых крана - на перемычке и на отводе в систему отопления. В бойлер - датчик температуры, который через реле будет запускать котел по "сухому контакту". В отопительный период теплоноситель после бойлера идет в систему, в остальное время - через перемычку обратно в котел.
Это если котел "курочить" не хотите - гарантия и т.д. Если гарантии не жалко - быстроходный теплообменник ГВС снимаете, от его подключения стальной гофрой на теплообменник бойлера через насос, подвод и отвод воды от теплообменника глушите - и вуаля...

Автор: jota 6.9.2023, 9:24

Цитата(tiptop @ 6.9.2023, 8:00) *
При чём здесь "Тхв=5*С"?
Температура обратной греющей воды может быть хоть 60 градусов. wink.gif

Не из той оперы....

Автор: Serg Ivanov 6.9.2023, 9:32

Цитата(Kotlovoy @ 6.9.2023, 6:53) *
Это уже не идея, уже проверено на практике.

А какие насосы ставите на циркуляцию?

Автор: jota 6.9.2023, 9:41

Цитата(lovial @ 6.9.2023, 9:19) *
В контур отопления врезаете теплообменник бойлера, после него - перемычка на вход котла и 3-хходовой или 2 шаровых крана - на перемычке и на отводе в систему отопления. В бойлер - датчик температуры, который через реле будет запускать котел по "сухому контакту". В отопительный период теплоноситель после бойлера идет в систему, в остальное время - через перемычку обратно в котел.
Это если котел "курочить" не хотите - гарантия и т.д. Если гарантии не жалко - быстроходный теплообменник ГВС снимаете, от его подключения стальной гофрой на теплообменник бойлера через насос, подвод и отвод воды от теплообменника глушите - и вуаля...

В обоих случаях вмешательство в котёл и потеря гарантии: в первом - управление 3х-ходовым клапаном надо из котла вынести на внешний 3х-ходовой и блокировать комнатный термостат и нельзя уменьшать температуру подачи в отопление, а это тактование; во втором - курочить котёл, меняя мощный теплообменник ГВ котла на менее мощный бойлера.