Приветствую, друзья.
Есть 13 этажный многоквартирный дом.
труба ГВС поступает в дом с котельной, в доме надо установить насосную станцию для ГВС, т.к. давление на входе слабое.
На последнем этаже стояк гвс кольцуется с рециркуляцией и уходит вниз,а затем обратно в котельную(возврат неиспользован. ГВС), а какой насос должен быть в таком случае на ГВС, ведь если поставить насосную станцию специальную, с частотником, с резервом, то всегда будет насос включен, т.к., циркуляция постоянно... Или это какой то циркуляционный насос с повышением давления должен быть..
сколько напора у вас не хватает напора? стандартные ГВСные циркуляционные насосы дают напора до 5-6м в зависимости от расхода, если нужно больше - будет уже что то значительное как по цене, так и по мощности.
предположу, что раз уж хотите частотник и какой то шкаф управления, то можно и рационально реализовать через 2 насоса, "основной" включаться должен по падению давления, а циркуляционный работать во все оставшееся.
в СП 30.13330.2016
7.3.1 О В закрытых системах горячего водоснабжения при недостаточном давлении
воды в городском водопроводе в качестве дополнительных повысительных насосов следует
использовать циркуляционные насосы , устанавливаемые на подающем трубопроводе,
при этом насос должен обеспечить работу системы горячего водоснабжения в циркуляционном
режиме при минимальном водоразборе .
7.3.11 Насосные агрегаты , устанавливаемые в местной повысительной насосной
установке с переменной нагруз кой потребления , следует предусматривать с частотнорегулируемым
электроприводом. В зданиях с водонапорными или гидропневматическими
баками насосные агрегаты следует устанавливать без частотно -регулируемого
электропривода .
В итп редуктор давления "после себя" с 1го по 5ый этаж редутроры в кв.
У кого есть опыт с проектированием ИТП и насосных для многоэтажек, напишите пожалуйста номер телефона в личку, буквально пару вопросов уточнить хочу, отблагодарю.
13 этажей это прибл. 40 метров статики + избыточное давл. у верхнего прибора пусть 1.5 итого 55 метров. Для большинства приборов рабочее давление равно 3 Bar. Вот и считайте до какого этажа ставить. А насос с характеристикой по давлению +-55 и расходом из паспорта.
А как с ХВС?
Значит аналогично
Буквально на днях решили аналогичную проблему с ГВС в одном многоквартирном жилом доме, установили станцию повышения давления на базе двух насосов и щит управления с ЧП, на входе давление колеблется от 3.5 до 5.5 кгс/см2, станция выставлена на 6.0 кгс/см2, давление держит чётко, практически без просадок. Единственный момент, с увеличением водоразбора (и производительности насоса) в системе увеличивается циркуляционный расход, но это можно решить.
При подборе насоса нужно учитывать максимальный водоразбор, с некоторым запасом, как по расходу, так и по давлению, остальное сделает ЧП.
Коллеги, напрочь забудьте все эти метры статики, я воюю третий, нет, уже четвёртый год с этими метрами, как устроился в ЖКХ. Для реальных домов все это не работает, запасы надо брать больше, как по статике отопления, так и по водоснабжению. На пяти с половиной килограммах давления воды вы никогда не проживете в 13-этажном доме; буквально вчера экспериментировали, наладчики пытались скинуть до проектного давления насосную станцию на 12-этажке, до 5,5 кгс хвс. Верхний этаж задолбал сразу, вода струей со спичку из крана течёт у них. Для 13 этажей - семь килограммов, ну может быть со скрипом 6,5, но лучше семь.
Постарайтесь также забыть мокроходные насосы на циркуляции гвс, это недолговечно. Конечно, качество воды везде разное, но в общем случае такое, что нахрен зарастает отложениями все, сначала штуцера манометров, воздушники, дренажи, реле защит от сухого хода, потом фильтры с обратными клапанами, потом насосы с трубами. Насос должен быть могуч, и могуч троекратно относительно расчетных метров, если мы имеем 4,5-летний дом, можно смело выкидывать мокроход с циркуляции гвс и ставить что-то вроде см 5-2, см 5-3, либо похожих характеристик педроллу.
Машинист правду говорит, зачастую не хватает запаса 15 м на ГВС выше статики дома. А проблема топикстартера решается установкой простого ПЛК и двух преобразователей давления в подачу ГВС и рециркуляцию + регулятор давления или шайба на выходе рециркуляции в тепловую сеть, для того чтобы не передавить окружающие дома. В ПЛК требуется написать программу, контролирующую давление на подаче ГВС для обеспечения водоснабжения и, возможно, перепад давления на дросселирующем устройстве для обеспечения комфортной рециркуляции ГВС. Контроллером можно использовать, например, недорогое ПР200 от ОВЕН. Да и программированием контроллеров занимается все больше народу, поэтому стоимость программирования уже не высока.