Добрый день, коллеги.
Прошу комментариев. Всегда проекты делала с закрытой системой ГВС.
Здание учебное. 2 этажа. Второй этаж для проживания студентов (групповые душевые 13 шт), первый этаж-классы. Капитальный ремонт.
Ввод в здание горячего водоснабжения от теплового пункта (в соседнем здании) только один, система открытая.
И как будет обеспечена температура у сан.приборов 60? ночью нет водозабора.
в СП 30....2020 п.9.6 про обеспечение 60гр у потребителя за счет циркуляции или иными методами. А что это за иные методы? Только водонагреватели приходят в голову. Но их там не где размещать, тем более в групповых душевых.
Нормально , что Т4 нет? работа только внутри. наружные сети и ТП не трогаем
входит Т3, Т1 и Т2. И по схеме теплового узла в другом здании от отопления Т3 выходит, возврата Т4 нет.
По минимуму для "неводоразборного" времени можно предусмотреть местный электродогрев воды на умывальники , с них утром начнётся и разбор, так что когда дело дойдёт до душевых, придёт горячая вода из ТП, раз оно в соседнем здании. Иначе реконструкция ГВС от ТП, либо устройство циркуляции внутри здания и подогрев всей воды в ИТП.
У нас были подобные дома. Три дома и бойлер на воде только в одном, к другим были проброшены одиночные трубы -подача. Приняли кардинальное решение - вскрыли трассу обследовали трубы теплосети , нашли и заменили плохой участок (всё равно раз раскопали так чего мелочиться) и заменили старую изоляцию на новую .Одновременно проложили циркуляционную трубу для ГВС. Единственная проблема - а трасса у вас на чьём балансе?
Трасса на балансе другого учреждения (городская больница).
Сейчас решено написать письмо, чтобы включили объемы работы для наружных сетей. Увеличить диаметр Т3 (сейчас он не подходит) и устройство Т4.
В тепловом пункте (в больнице) доделать циркуляцию.
Я понимаю, что в данном случае открытая система ГВС все равно остается.
Вопрос - а нельзя ли обратится к тепловым сетям чтобы они выполнили подобную работу с установкой бойлера на ГВС в вашем здании .Или вообще , те трубы , которые у вас предназначены для отопления переподключили на назначение Т1 И Т2 а вы бы у себя организовали бы свой ИТП и были бы полностью автономны (кто знает какие затраты и потери списывает эта организация на вас. Плюсы- автономность и независимость от сторонней организации Повышена капитализация здания. Итог: всё равно когда то придётся отделяться так почему не сейчас.
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)