Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ ГВС _ Система ГВС 18 эт. дома с ИТП на крыше

Автор: pgs2006 9.6.2018, 10:13

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста рабочая ли такая схема ГВС. Нужно ли учитывать какие-то особенности при расчете на циркуляцию?

 18___.dwg ( 750,88 килобайт ) : 62
 

Автор: jiexawcr 9.6.2018, 11:51

при расчете на циркуляцию вам обязательно нужно учитывать гравитационный напор (возможно ошибаюсь в термине), посмотрите в отоплении расчеты систем с естественной циркуляцией. в кратце: холодная вода тяжелее горячей, принцип расчета в определении разницы массы через разницу плотностей и высоты, на которую нужно поднять (дельты высоты центра источника тепла и центра потребителя тепла). ну и стоить помнить, что свыше 10-12м напора циркуляционные насосы делают скачек в линейках и становятся в разы дороже и мощнее, стоит скорее всего завысить диаметры циркуляционных трубопроводов.
чисто мое мнение: по нижней зоне (восходящий поток по Т3, нисходящий по Т4) полотенцесушители лучше сделать на циркуляционном трубопроводе, но это нарушение СП 30.1330.2016 п.10.5, в СП30.13330.2012 п.10.5 допускалось. СП 30.1330.2016 п.5.3.3.3 все же разрешает с обоснованием. Затратно (в виду большего диаметра Т4), но более рабочее будет сделать нижней зоны все стояки Т3, а циркуляцию подключить к "текущим" стоякам Т3.

по схеме: лучше по центру сделать врезки главных стояков, слева и справа по магистралям балансиры на Т4, с Т3 из убрать. ну и разделить Т3; Т4 на верхнюю и нижнюю зоны, то есть в котельную будет 2 Т3, 2 Т4 ну и 2 "подпитки" В1, равные Т3.

ПС вообще беда Т4 сейчас, половина знакомых жалуется на еле теплое ржавое Г вместо горячей воды... да и заказчики начинают запрашивать решения по исправлению чужих проектов, а там циркуляционные стояки на 25 этажей по 6 стояков с ПС - DN25-32, потери только на них по 10м, ни один насос не протянет.

Автор: pgs2006 9.6.2018, 12:52

Спасибо jiexawcr за ответ и совет, буду думать.Действительно лучше наверно разделю Т3,Т4 а не к одному главному стояку подключаться.

Автор: Водяной 19.7.2018, 17:21

jiexawcr +1

Автор: ssn 19.7.2018, 19:15

а нельзя разве по нормам делать холостой стояк на тех этаж и потом сверху вниз розлив? гораздо надёжнее по гидравлике получится. если запустится, то по сути может и само работать как раз на гравитационном режиме.

Автор: Водяной 20.7.2018, 7:12

Цитата(ssn @ 19.7.2018, 19:15) *
а нельзя разве по нормам делать холостой стояк на тех этаж и потом сверху вниз розлив? гораздо надёжнее по гидравлике получится. если запустится, то по сути может и само работать как раз на гравитационном режиме.

а зачем тогда вообще на зоны делить? получится одна зона

Автор: ssn 20.7.2018, 13:29

ну в общем то на зоны делят с целью ограничение давления у потребителя... циркуляция тут не причем.

Автор: Водяной 20.7.2018, 15:10

Цитата(ssn @ 20.7.2018, 13:29) *
ну в общем то на зоны делят с целью ограничение давления у потребителя... циркуляция тут не причем.

не понял. давление ограничивают в здания до 17 этажей регуляторами. дальше зоны. разные зоны -разная циркуляция.

Автор: ssn 20.7.2018, 15:30

вопрос то ведь не в том сколько будет зон. каждая зона по принципиальному решению может быть выполена одинаково.
ааа.. понял. для первой зоны ведь нет тех этажа для разводки. понял.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)