Здравствуйте! Подскажите пожалуйста рабочая ли такая схема ГВС. Нужно ли учитывать какие-то особенности при расчете на циркуляцию?
при расчете на циркуляцию вам обязательно нужно учитывать гравитационный напор (возможно ошибаюсь в термине), посмотрите в отоплении расчеты систем с естественной циркуляцией. в кратце: холодная вода тяжелее горячей, принцип расчета в определении разницы массы через разницу плотностей и высоты, на которую нужно поднять (дельты высоты центра источника тепла и центра потребителя тепла). ну и стоить помнить, что свыше 10-12м напора циркуляционные насосы делают скачек в линейках и становятся в разы дороже и мощнее, стоит скорее всего завысить диаметры циркуляционных трубопроводов.
чисто мое мнение: по нижней зоне (восходящий поток по Т3, нисходящий по Т4) полотенцесушители лучше сделать на циркуляционном трубопроводе, но это нарушение СП 30.1330.2016 п.10.5, в СП30.13330.2012 п.10.5 допускалось. СП 30.1330.2016 п.5.3.3.3 все же разрешает с обоснованием. Затратно (в виду большего диаметра Т4), но более рабочее будет сделать нижней зоны все стояки Т3, а циркуляцию подключить к "текущим" стоякам Т3.
по схеме: лучше по центру сделать врезки главных стояков, слева и справа по магистралям балансиры на Т4, с Т3 из убрать. ну и разделить Т3; Т4 на верхнюю и нижнюю зоны, то есть в котельную будет 2 Т3, 2 Т4 ну и 2 "подпитки" В1, равные Т3.
ПС вообще беда Т4 сейчас, половина знакомых жалуется на еле теплое ржавое Г вместо горячей воды... да и заказчики начинают запрашивать решения по исправлению чужих проектов, а там циркуляционные стояки на 25 этажей по 6 стояков с ПС - DN25-32, потери только на них по 10м, ни один насос не протянет.
Спасибо jiexawcr за ответ и совет, буду думать.Действительно лучше наверно разделю Т3,Т4 а не к одному главному стояку подключаться.
jiexawcr +1
а нельзя разве по нормам делать холостой стояк на тех этаж и потом сверху вниз розлив? гораздо надёжнее по гидравлике получится. если запустится, то по сути может и само работать как раз на гравитационном режиме.
ну в общем то на зоны делят с целью ограничение давления у потребителя... циркуляция тут не причем.
вопрос то ведь не в том сколько будет зон. каждая зона по принципиальному решению может быть выполена одинаково.
ааа.. понял. для первой зоны ведь нет тех этажа для разводки. понял.