Автор: Pavel100 19.5.2022, 12:55

Подскажите норматив на обратку ГВС. А то тепловики зажимают в камери и не работают П\с и нет горячей воды.

Автор: jiexawcr 19.5.2022, 17:50

Цитата(Pavel100 @ 19.5.2022, 12:55) *
Подскажите норматив на обратку ГВС. А то тепловики зажимают в камери и не работают П\с и нет горячей воды.

нету норматива, принята некая пространственная величина 55гр, при которой бактерии значительно меньше размножаются.

есть норматив у потребителей 60-65. ни больше не меньше, остальное по обстоятельствам.

тепловики это исполнители прихоти ВКшников-проектировщиков. в чем ошибка и кто из них виноват надо разбираться: сначала нужны проекты ВК и паспорта ГВС, документация ТМ, хотя бы схема из ИТП (должны висеть на стене).

Автор: инж323 19.5.2022, 18:03

Цитата(jiexawcr @ 19.5.2022, 17:50) *
нету норматива, принята некая пространственная величина 55гр, при которой бактерии значительно меньше размножаются.

есть норматив у потребителей 60-65. ни больше не меньше, остальное по обстоятельствам.

тепловики это исполнители прихоти ВКшников-проектировщиков. в чем ошибка и кто из них виноват надо разбираться: сначала нужны проекты ВК и паспорта ГВС, документация ТМ, хотя бы схема из ИТП (должны висеть на стене).

ну как нет- не менее 60 "из крана у потребителя", но не более 75.
А по Т4- а что смущает автора в значениях? потребители только в виде ПС на этой трубе, в ИТП при правильном подборе ТО меж ступенями тоже примерно в этом диапазоне. Что смущает? Лаже в схеме и потребитель оказался на циркуляционн6ой трубе? Что не так? И в чем конфликт с тепловиками? Не обеспечивают гарантированный ими же в договоре перепад Р в точке подключения?

Автор: svoroponov 19.5.2022, 22:37

На форуме подобное обсуждалось , надо просто поискать. Причин может быть несколько.

Автор: jiexawcr 20.5.2022, 12:52

Цитата(инж323 @ 19.5.2022, 18:03) *
ну как нет- не менее 60 "из крана у потребителя", но не более 75.
А по Т4- а что смущает автора в значениях? потребители только в виде ПС на этой трубе, в ИТП при правильном подборе ТО меж ступенями тоже примерно в этом диапазоне. Что смущает? Лаже в схеме и потребитель оказался на циркуляционн6ой трубе? Что не так? И в чем конфликт с тепловиками? Не обеспечивают гарантированный ими же в договоре перепад Р в точке подключения?

в заголовке вопрос по обратке 43-45. по ней нету ограничений, про не и писал про 55С.


конфликт в том, что ВКшники могли начудить с расходами, а тепловики выполнили - виноваты ВКшники.
ВКшники могли нормально выдать нагрузки, а тепловики взяли и настроили на выходе 65С. в итоге с тепловыми потерями протяженных системах вполне может занижаться температура. тут тепловики виноваты, но могут настроить температуры.
это с условием, что в разделе ТМ нету ошибок и нету ошибок монтажа.

под тепловиками подразумеваю разработчика ТМ и монтажников-наладчиков и/или эксплуатирующую ИТП организацию.

Автор: jota 20.5.2022, 15:07

Наверно ошибаетесь - ограничения есть. Надо смотреть ТУ теплосетей и правила устройства ИТП (или как там у вас называется). Есть разница по Тобр для ГВ: с одним ТО, с двумя-смешанное подключение; с циркуляцией и без. У нас с одним ТО Т2-35*С; с двумя - 25*С; с циркуляцией без рахода ГВ - 40*С. Надо смотреть ТУ....

Автор: Pavel100 20.5.2022, 17:37

43-45гр нужно тепловикам для охлаждение турбины. А мы ставим шайбы Ф3мм на обратку пс. Но это не помогает. А то что на фото, не по карману.

 

Автор: инж323 20.5.2022, 18:30

нет денег, есть ли, но на закрытую схему теплоснабжения вам все одно переходить. Сроки передвинули, но проблем это не сняло, тем более с вашей уже независимой схемой подключения.

Автор: HeatServ 20.5.2022, 20:07

На обратке циркуляции ГВС при открытом водоразборе идёт по рекомендациям 45 градусов, но на большинстве объектов этого мало, чтобы везде на точках водоразбора было требуемые 60-70 (75), то циркуляцию приходится держать в районе 50-53. Редко встречается, где 45 устраивает жильцов, в основном в старом жилом фонде, где то ли проектировали иначе, то ли люди привыкли. Ну и данфосская приблуда на фото реально рулит, единственная тепломеханика, которая пашет годами и ничего с ней не происходит.