Диалог специалистов АВОК _ ГВС _ Гравитационная система отопления с ГВС

Автор: progress-nn 13.1.2016, 19:18

Добрый день!
В индивидуальном жилом доме, планируется применить систему отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. Для системы отопления планируется применять твердотопливный котел, т.к. системы центрального газоснабжения нет. Приготовление горячей воды можно осуществлять в электрическом бойлере.
Подскажите пожалуйста еще какие есть варианты приготовления горячей воды. И можно ли использовать данный котел для нужд ГВС

Автор: HeatServ 13.1.2016, 21:39

Цитата(progress-nn @ 13.1.2016, 19:18) *
Добрый день!
В индивидуальном жилом доме, планируется применить систему отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. Для системы отопления планируется применять твердотопливный котел, т.к. системы центрального газоснабжения нет. Приготовление горячей воды можно осуществлять в электрическом бойлере.
Подскажите пожалуйста еще какие есть варианты приготовления горячей воды. И можно ли использовать данный котел для нужд ГВС
Для нужд ГВС врядли, но если установить теплообменник какой-нибудь трубчатый, то можно устроить предподогрев и немало сэкономить электроэнергии. Но, повторюсь, до санитарных параметров стабильно греть воду не получится.

Автор: Татьяна Удальцова 14.1.2016, 6:37

Да, сделать можно, но весьма примитивно. Дополнительный микрорегистр в котле, открытый бак для ГВ, естественная циркуляция ГВ. Но смысла в этом нет - слишком убого и возни много. И летом ГВ не будет, и температура будет меняться.

Современные емкие электронагреватели гораздо удобнее.

Автор: WRybkin 14.1.2016, 7:11

Пользовался похожей системой 2 года, пока не врезал в неё газовый котёл. Бойлер на 200 литров. 2 дополнения -
1. Циркуляционный насос в системе перед котлом стоит, включался на время очень сильных морозов и при необходимости быстро нагреть дом или воду в бойлере.
2. Параллельно бойлеру электрический емкостной водонагреватель на 30 литров, летом топить котёл из-за ведра горячей воды не хочется. 200 литров горячей воды - это 15-20 минут работы котла и сутки горячей воды из крана или принять ванну ни в чём себе не отказывая.

Автор: Гризли 18.1.2016, 10:59

Цитата(progress-nn @ 13.1.2016, 19:18) *
Подскажите пожалуйста еще какие есть варианты приготовления горячей воды. И можно ли использовать данный котел для нужд ГВС

Как вариант - насадить на выходящую из котла трубу емкость для воды. Зимой температуры воды должно хватить с избытком. Для пользования в весенне-осенний период подключать последовательно до электрического бойлера.

Автор: Александр П. 18.1.2016, 13:30

А почему бы не сделать систему с баком-аккумулятором и насосной циркуляцией, из которого будет браться теплоноситель для нагрева воды в комбинированном водонагревателе ГВС?

Автор: Lyko 19.1.2016, 0:32

Цитата(progress-nn @ 13.1.2016, 20:18) *
Добрый день!
В индивидуальном жилом доме, планируется применить систему отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. Для системы отопления планируется применять твердотопливный котел, т.к. системы центрального газоснабжения нет. Приготовление горячей воды можно осуществлять в электрическом бойлере.
Подскажите пожалуйста еще какие есть варианты приготовления горячей воды. И можно ли использовать данный котел для нужд ГВС

Основные препятствия дла ГВС от ТТ-котла - те же, что и для всей "естественной" системы :
а) Неуправляемость по Т* котла
б) Периодичность топки.

По организации нагрева бойлера тем же, "естественным" путем - нет проблем. Масса производителей имеют линейки БКН с типом т/обменника "бак в баке" (лучший вариант) как вертикальной, так и горизонтальной установки. ("Дражице" серия ОКСV, SMART SLEW, Galmet и проч.)
При этом бойлер 200-240 л. достаточно "задрать" повыше от котла (к потолку) и обвязать с котлом.
Вар. "летний" предусм. отключение подающего стояка в "гравитационной" системе. При этом, контур БКН работает только "на себя".
Насос может потребоваться только в крайне (*)-вой гравитационной системе. Или с обвязкой БКН трубами меньше Ду25-32.

Как "опция", в таких БКН могут быть установлены и ТЭН-ы.