Коллеги, здравствуйте.
Ситуация (центральное отопление)...
На вертикальных каналах алюминиевых радиаторах стала появляться сквозная коррозия. Система отопления однотрубная с П-образными стояками (здание 4-этажное). Все стояки с поврежденными радиаторами находятся вблизи теплового пункта здания (не далее четвертого стояка от теплового пункта по ходу движения теплоносителя). В тепловом пункте нет ни шайбы, ни элеватора ни регулирующего клапана, располагаемый напор на вводе теплоносителя 10м.
Вскрыли поврежденный радиатор: внутренняя поверхность канала вся в мелких и крупных ямках; крайняя секция забита белой студенистой субстанцией.
Измерили Рн: на вводе в тепловой пункт 7; "белая субстанция" 4.
Теплоноситель грязный (даже в сетчатых фильтрах на вводе песок и окалина задерживается).
Мы определили причину коррозии алюминия как следствие истирания оксидной пленки и защитного покрытия внутренней поверхности радиатора грязным теплоносителем на большой его скорости, т.к. все радиаторы были вблизи ТП (балансировочные клапаны на стояках отсутствуют).
Вопрос: если мы уменьшим скорость протока воды через радиатор путем установки на стояк баласировочного клапана то коррозия прекратиться или этот процесс не остановить уже?
Это не коррозия. Алюминий с мягкой водой реагирует с выделением водорода, поэтому алюминиевые радиаторы для центрального отопления негодятся. Для частного дома с индивидуальной котельной или для независимой системы отопления могут быть.
Ближайшие стояки от узла имеют бОльший дебит, вода сменяется быстрее и реакция интенсивнее.
Радиаторы менять на биметал или стальные.
Коррозия, что же еще:
Коррозия металлов — разрушение металлов вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с коррозионной средой
Будем экспериментировать тогда. Промоем систему водой, а первые стояки подожмем.
Вскрывали. Налет есть но следов коррозии нет.
эт ж электрохимия.
у вас сталь и алюминий в водном растворе. Алюминий будет корродировать. Алюминий левее в электрохимическом ряду активности, так что корродировать у вас будут радиаторы. С выделением водорода кстате.
На других объектах (в других городах) алюминиевые радиаторы стоят уже более 10 лет (центральное теплоснабжение и стальные стояки), а в этом городе не только у нашего заказчика с алюминием такие проблемы. Но Ph в пределах нормы (7), поэтому и подумали на абразивное истирание внутренней поверхности.
Разрушение сильно зависит от щелочности воды. В других городах эта величина м.б. поменьше и радиаторы стоят дольше. В центральном отоплении чисто алюминиевые радиаторы ставить нельзя. Рано или поздно будет авария.