При работе приточной системы VS10 в автомате, насос водяного нагревателя переходит в режим "выкл" и подтекает. При переводе в ручном режиме в "Вкл" запускается нормально, но затем переходит в реж. Авто и "Выкл". Сигналов тревоги нет. Что неисправно? Фокспорт.
Маловато информации , нужно описание автоматики и установки.
А у меня обычно меньше времени уходит