Автор: fate5740 17.12.2021, 16:22

Всем добрый вечер! Стоит пароувлажнитель на 40 кг (30.5 кВт), фирмы Carel Heatersteam ( part.nomer UR040HL104). При включении начинает загружаться программа и так постоянно, если нажать на экран (он сенсорный) попадаешь в меню как и при нормальной работе, но везде стоят восклицательные знаки
И появляется окошко с надписью: error syncing time with master node 1 while in startup mode (ошибка синхронизации времени с главным узлом 1 в режиме запуска)? И стоит 01/01/1970 год?


И еще нельзя зайти в настройки: пишешь пароль 0077 - пароль неверный!?
Подскажите пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации? blink.gif

Автор: jota 17.12.2021, 16:42

Обратиться в сервисную службу Carel... smile.gif. Не пробовали?
Это же быстрее и надёжнее чем искать случайно. Возможно, проблему решат в телефонном разговоре....
Я ответа не имею, просто из опыта: - искать первоисточник всегда оправдывается.....

Автор: yozik 17.12.2021, 17:36

Он у вас вообще связь с контроллером потерял.
1. проверте соеденение дисплея и контроллера.
2. Проверте настройки сети в дисплее
https://www.carel.com/documents/10191/0/%2B050001898/697a2a88-5c06-48b8-ba98-cf7db91b466a?version=1.3

Автор: fate5740 17.12.2021, 23:19

Цитата(jota @ 17.12.2021, 16:42) *
Обратиться в сервисную службу Carel... smile.gif. Не пробовали?
Это же быстрее и надёжнее чем искать случайно. Возможно, проблему решат в телефонном разговоре....
Я ответа не имею, просто из опыта: - искать первоисточник всегда оправдывается.....

Дело в том, что он был приобретен у сторонней организации, вернее они где-то его купили, поставили и уехали! Скорее всего сервисная служба не поможет...


Цитата(yozik @ 17.12.2021, 17:36) *
Он у вас вообще связь с контроллером потерял.
1. проверте соеденение дисплея и контроллера.
2. Проверте настройки сети в дисплее
https://www.carel.com/documents/10191/0/%2B050001898/697a2a88-5c06-48b8-ba98-cf7db91b466a?version=1.3

1_Можно попробовать провод заменить,
2_а к сети он не подключен.
Спасибо большое!