Диалог специалистов АВОК _ Автоматизация систем _ 4-20ma помехи
Автор: farikpwnz 7.12.2015, 9:49
Народ, помогите пожалуйста с вязался с такой проблемой стоит МЭО с токовым сигналом 4-20 мА который показывает положение заслонки при включение двигателей начинаются помехи т.е сигнал прыгать поменял и витую пару и проверил заземление руки уже опустил заранее спасибо
Автор: and 7.12.2015, 9:52
А куда сигнал поступает? Если контроллер, поставить программный фильтр на входе.
Автор: farikpwnz 7.12.2015, 9:58
Цитата(farikpwnz @ 7.12.2015, 9:49)
Народ, помогите пожалуйста с вязался с такой проблемой стоит МЭО с токовым сигналом 4-20 мА который показывает положение заслонки при включение двигателей начинаются помехи т.е сигнал прыгать поменял и витую пару и проверил заземление руки уже опустил заранее спасибо
а помехи начинаются когда привод включается с частотником
Выходной сигнал с МЭО входит в модуль гальванической развязки
Цитата(and @ 7.12.2015, 9:52)
А куда сигнал поступает? Если контроллер, поставить программный фильтр на входе.
Можете ссылочку скинуть что за программный фильтр,может такое помехи усиливаются что частотику 10 лет....
Автор: magnat2011 7.12.2015, 10:00
попробуйте проложить по другой сторонек абкль на датчик, что б уйти от помех.
помимо экрана можно попробывать металлорукав одеть сверху и хорошо заземлить.
если есть деньги - установить фильтр от помех по силе - после частотника. (дроссель)
и проверьте заземление частотника - у частотника отходящий провод тоже должен быть с экраном и заземленный - ну и самое главное - проверьте есть ли земля в здании?? - бывает и такое.
Автор: Ka3ax 7.12.2015, 10:14
почитать здесь, о выполнении подсоединения силового кабеля.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41040
оплетку сигнального кабеля заземлять с одной стороны, лучше на специально предназначенную "землю".
если "заземлено" с двух сторон, то может выравнивающий ток через оплетку течь. этого нужно избегать.
иногда оплетка кабеля не заземляется, а соединяется с "землей" через конденсатор.
Автор: farikpwnz 7.12.2015, 10:18
Цитата(magnat2011 @ 7.12.2015, 10:00)
попробуйте проложить по другой сторонек абкль на датчик, что б уйти от помех.
помимо экрана можно попробывать металлорукав одеть сверху и хорошо заземлить.
если есть деньги - установить фильтр от помех по силе - после частотника. (дроссель)
и проверьте заземление частотника - у частотника отходящий провод тоже должен быть с экраном и заземленный - ну и самое главное - проверьте есть ли земля в здании?? - бывает и такое.
Буду пробывать выходной фильтр купить для частотника дело в том что раньше было нормально а этот год помехи,спасибо буду пробывать
Цитата(Ka3ax @ 7.12.2015, 10:14)
почитать здесь, о выполнении подсоединения силового кабеля.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41040
оплетку сигнального кабеля заземлять с одной стороны, лучше на специально предназначенную "землю".
если "заземлено" с двух сторон, то может выравнивающий ток через оплетку течь. этого нужно избегать.
иногда оплетка кабеля не заземляется, а соединяется с "землей" через конденсатор.
Паял я фильтр с трех конденсаторов помогло но не сильно чуть меньше начались помехи
Автор: poludenny 7.12.2015, 10:21
Был такой случай пол года назад, звонили, жаловались, что когда частотник включается, то начитают помехи приборы сбивать. Расследование показало, что частотник был не заземлен и непонятно что с броней и экраном кабеля двигателя. Заземлили ПЧ, заземлили броню кабеля с двух сторон и всё стало хорошо.
Автор: farikpwnz 7.12.2015, 10:30
Цитата(poludenny @ 7.12.2015, 10:21)
Был такой случай пол года назад, звонили, жаловались, что когда частотник включается, то начитают помехи приборы сбивать. Расследование показало, что частотник был не заземлен и непонятно что с броней и экраном кабеля двигателя. Заземлили ПЧ, заземлили броню кабеля с двух сторон и всё стало хорошо.
Дело в том что частотник заземлен но у нас не заземление а пэн может из-за этого?
Автор: poludenny 7.12.2015, 12:30
PENа достаточно. Важно, что бы корпус двигателя также был соединен c PEN шкафа частотника четвертой жилой кабеля двигателя, или через броню/экран.
Автор: farikpwnz 7.12.2015, 12:36
Цитата(poludenny @ 7.12.2015, 12:30)
PENа достаточно. Важно, что бы корпус двигателя также был соединен c PEN шкафа частотника четвертой жилой кабеля двигателя, или через броню/экран.
Спасибо буду смотреть
Автор: По самые по... 7.12.2015, 13:58
Ерунда какая-то! Токовый сигнал тяжело сбить. Скорее всего сбивается цифровая часть. Решение: сетевой фильтр по питанию контроллера и заземление по цифровой земле.
Автор: LordN 7.12.2015, 14:51
вот и я удивился. у меня токовый датчик неэкранированный подключен кабель-лапша 50м, который уложен в одну гофру с силой от пч, тоже без экрана, нагрузка 2кВт, правда на выходе пч есть овеновский моторный дроссель...
ну скачут немного значения, поставил время фильтра побольше и забыл.
я бы проверил сам кабель и датчик на предмет утечек куда-нить в землю
Автор: farikpwnz 7.12.2015, 18:34
Цитата(farikpwnz @ 7.12.2015, 12:36)
Спасибо буду смотреть
Проверил 4 жила на двигателе и на PEN и так же частотник ,надо получается покупать выходной фильтр на частотнеке.. Я так понимаю?
Цитата(LordN @ 7.12.2015, 14:51)
вот и я удивился. у меня токовый датчик неэкранированный подключен кабель-лапша 50м, который уложен в одну гофру с силой от пч, тоже без экрана, нагрузка 2кВт, правда на выходе пч есть овеновский моторный дроссель...
ну скачут немного значения, поставил время фильтра побольше и забыл.
я бы проверил сам кабель и датчик на предмет утечек куда-нить в землю
Да кабель поменял на витую пару и экран заземлил
Цитата(По самые по... @ 7.12.2015, 13:58)
Ерунда какая-то! Токовый сигнал тяжело сбить. Скорее всего сбивается цифровая часть. Решение: сетевой фильтр по питанию контроллера и заземление по цифровой земле.
Один вариант только остался модуль гальванической развязки .. Но понимаете именно МЭО скачут когда включается частотник...
Автор: farikpwnz 7.12.2015, 19:45
Цитата(farikpwnz @ 7.12.2015, 18:34)
Проверил 4 жила на двигателе и на PEN и так же частотник ,надо получается покупать выходной фильтр на частотнеке.. Я так понимаю?
Да кабель поменял на витую пару и экран заземлил
Один вариант только остался модуль гальванической развязки .. Но понимаете именно МЭО скачут когда включается частотник...
Наверное я понял где палка зарыта где после модуля гальванической развязки ацп и цап в одном разъеме где управляет скоростью частотника и МЭО там мышки частенько лазят ,спасибо что на путь истинный меня направили
Автор: and 7.12.2015, 21:34
Мышь в качестве модулятора сигнала токовой петли - это что-то новое.
Автор: farikpwnz 7.12.2015, 22:32
Цитата(and @ 7.12.2015, 21:34)
Мышь в качестве модулятора сигнала токовой петли - это что-то новое.
это просто мысли в слух
))) это я так о своем!
Автор: farikpwnz 8.12.2015, 9:28
Всем спасибо,нашел в чем дело😁
Автор: poludenny 8.12.2015, 9:44
И всё? А рассказать?
Автор: farikpwnz 8.12.2015, 13:34
Цитата(poludenny @ 8.12.2015, 9:44)
И всё?
А рассказать?
Дело было в модуле ацп
Автор: lis74 8.12.2015, 22:46
Цитата(farikpwnz @ 8.12.2015, 13:34)
Дело было в модуле ацп
Что за модуль АЦП? какие у него функции?
Автор: KONDEC777 1.4.2024, 12:06
День добрый. Продолжу тему...
Чиллер с двумя компрессорами, 2 насоса "воды", работающие через 2 частотника (каждый через свой), контроллер Carel PCO5, модуль pCO expansion board rs485 с включёнными в него датчиками давления жидкости 4-20 мА и датчиком потока жидкости (on\off), контроллер и модуль питаются трансформатором ~24В, датчики питаются от модуля, TN-C.
Ситуация такая: в зимнее время, когда компрессора не включаются всё хорошо, но как только и ровно в то время, как включаются и работают компрессора, начинают сбоить вышеописанные датчики.