Появилась небольшая задачка на нашем предприятии:
в случае несправности оборудования ( напр компрессор, скважина и т.п.) необходимо на пару тройку номеров (дежурный электрик.б механик)выслать смс с сообщением об этом.

контроль неисправности - "сухой" контакт оборудования, состояние которого контролируем. Каналов на один модуль контроля - не более 4. Тексты смс-ок мы должны иметь возможность отредактировать

Я в интернете наткнулся на такого производителя систем оповещения - ф.Кситал. Отзывы в интернете неоднозначные. Хотел бы узнать кто какое оборудование использовал в своих проектах, чтобы сто раз не переделывать

Автор: All_Ex81 13.12.2014, 22:12

Использую вот такие передатчики, проблем небыло:
http://www.center-proton.ru/kat/peredatchiki-soobshhenij/peredatchiki-soobshhenij-po-gsm-kanalu/ps-ars-djatel-a-/
к нему еще БИРП желательно поставить

Автор: Chabol 14.12.2014, 22:33

См. продукцию (ПЛК) фирмы Unitronics, в частности модель M90 - один из первых простых ПЛК позиционированных для СМС оповещения и управления.
Сейчас решений полно, вплоть до отечественных, вплоть до того что все реализованн не на отдельно ПЛК, а на самом GSM-модеме (ограниченное кол-во сигналов, но пара тройка точно есть).

Ознакомьтесь также с GSM-сигнализатором от Jablotron или ищите им подобные. - Это самые дешеаве варианты.
Более дорогие, но более функциональные (кол-во и разнообразие типов сигналов, например, температуры, и способы их обработки) это связки ПЛК+ GSM модем. Из отечественных Сегнетикс, Овен, ...

Автор: elexm 15.12.2014, 15:39

Цитата(oennn @ 13.12.2014, 17:32) *
Появилась небольшая задачка на нашем предприятии:
в случае несправности оборудования ( напр компрессор, скважина и т.п.) необходимо на пару тройку номеров (дежурный электрик.б механик)выслать смс с сообщением об этом.

ELEX_2051_GSM
http://www.e2000.ru/E2051gsm.html

18780 рублей, СИМ карта вашего региона и 220 Вольт питания.


Автор: tiptop 15.12.2014, 15:46

Цитата(elexm @ 15.12.2014, 15:39) *
ELEX_2051_GSM
http://www.e2000.ru/E2051gsm.html


Там где-то написано о тексте SMS'ок?

Автор: elexm 15.12.2014, 16:58

Цитата(tiptop @ 15.12.2014, 16:46) *
Там где-то написано о тексте SMS'ок?

Мало кого интересует текст, но он таков :
1001000000000000
означает наличие аварии на 1 и 4 входах.

Автор: G_Ivan 15.12.2014, 17:18

Цитата(All_Ex81 @ 13.12.2014, 22:12) *
Использую вот такие передатчики, проблем небыло:
http://www.center-proton.ru/kat/peredatchiki-soobshhenij/peredatchiki-soobshhenij-po-gsm-kanalu/ps-ars-djatel-a-/
к нему еще БИРП желательно поставить

Конструкторы юмористы, устройство оповещения "Дятел". ))

А так нормальна штука, спасибо за наводку.

Автор: ViS 15.12.2014, 17:21

Ох, любит elexm пиарить свое при каждом удобном случае, даже когда функционал не вписывается никаким боком в то, что людям надо...


Как

Цитата(elexm @ 15.12.2014, 17:58) *
...
1001000000000000
...

согласуется с необходимостью

Цитата(oennn @ 13.12.2014, 17:32) *
...
4. Тексты смс-ок мы должны иметь возможность отредактировать
...

?

Автор: tiptop 15.12.2014, 18:46

Цитата(elexm @ 15.12.2014, 16:58) *
Мало кого интересует текст, но он таков :
1001000000000000
означает наличие аварии на 1 и 4 входах.


Это что-то недоделанное? blink.gif

Автор: G_Ivan 16.12.2014, 9:02

Цитата(tiptop @ 15.12.2014, 18:46) *
Это что-то недоделанное? blink.gif

Ну как сказать недоделанное...
Если это, н-р, устройство размером с флэшку способное работать автономно несколько суток, и стоимостью 1000 рублей, то такой выходной сигнал допустим.
А если нет, то недоработанное. laugh.gif

Автор: elexm 16.12.2014, 10:58

Цитата(ViS @ 15.12.2014, 18:21) *
Ох, любит elexm пиарить свое при каждом удобном случае, даже когда функционал не вписывается никаким боком в то, что людям надо...

Оборудование ELEX не идеальное решение и его не стоит рассматривать,
когда раздувается стоимость проекта для заказчика предлагая
использовать известные европейские бренды.

Оборудование ELEX становится востребованным, когда деньги получены
"потрачены" и наступает момент - продемонстрировать заказчику работу...


Не забывайте, что существует альтернативное решение, возможно имеющее недостатки. Стоимость можно узнать посетив наш сайт.
Никто не потребует от вас за прайс лист - вашей родословной за предыдущие
три поколения как это делают... другие.
rolleyes.gif

Автор: den.mgn 17.12.2014, 10:32

Обычно предлагал установить CCU825, на нем можно организовать не только контроль оборудования, но и охранку. Кроме SMS-ок с иероглифами имеет голосовое оповещение и возможность удаленного управления. Только надо с UPS-ником его ставить, а если есть котлы, то и датчик температуры надо заказывать.

Автор: Ludvig 17.12.2014, 10:41

Цитата
Оборудование ELEX становится востребованным, когда деньги получены
"потрачены" и наступает момент - продемонстрировать заказчику работу...

Сирена гудит, в приборе за прозрачной дверкой что-то светится. На большее рассчитывать не приходится.
Оно бы и имело спрос, если с каждого канала аварии был бы адекватный выход для дальнейшего использования.

Автор: LUCHNICK 17.12.2014, 11:41

А зачем его дальнейшее использование. У ELEX есть свои прибор диспетчера, на котором тоже пищит и светится. Приклеиваете рядом распечатку, что светодиод 1, например авария сетевого насоса. Алгоритм работы данного прибора правильный, если поступает новая авария, то данный световод мигает и сирена на приборе снова пищит, до ее квитирования.

Но мне такое решение, как ELEX не по душе, так же как и использования приборов ОПС (типа Сигнал) как приборов для диспетчеризации котельной. Как то не по феншую, но дешево. Для кого-то это важно. Особенно для выдачи одного-двух сигналов.

Как минимум, я бы для аварийной сигнализации и диспетчеризации котельных я бы посоветовал такие:
http://www.radioavt.ru/sdkm04.php

Мы для аварийной сигнализации и диспетчеризации используем ПЛК, панель оператора, модем (если по GSM)

Но для задач в этой теме это перебор.

Автор: Ludvig 17.12.2014, 11:51

Ой. допер. Можно ELEX использовать как радиомост c RS-485 протоколом + Болид на обеих концах. Тогда все получается.

Автор: elexm 17.12.2014, 18:07

Цитата(LUCHNICK @ 17.12.2014, 12:41) *
Как минимум, я бы для аварийной сигнализации и диспетчеризации котельных я бы посоветовал такие:
http://www.radioavt.ru/sdkm04.php

Это более дорогая копия ELEX
С просроченным сертификатом соответствия.
rolleyes.gif

Автор: LUCHNICK 17.12.2014, 19:41

Цитата(elexm @ 17.12.2014, 19:07) *
Это более дорогая копия ELEX


Ну на счет копии, это Вы, мягко говоря, загнули на холодную...
СДКМ по тех.заданию адаптируется под Ваши потребности. Кроме передачи аварийных сигналов, СДКМ управляет газовым клапаном и может (по заданию) другим технологическим оборудованием. На прошлой работе мы использовали неоднократно данную систему. Так как основное применение для газовых котельных, разработали задание для "типовой котельной" с загрузкой данной системы на все 100% ее возможностей с учетом наших потребностей. В итоге наша СДКМ осуществляла:
1. Контроль 30 дискретных сигналов (каждый сигнал подписан на панели прибора) (31 сигнал авария напряжения, 32 авария АКБ). Три сигнала управления, остальные- аварийные
2. Управление газовым клапаном, с отключением по СО, СН4, пожару.
3. Блокировка групп насосов по определенным авариям (Например, блокировка насосов ГВС при нижком уровне в баках-аккумуляторах). Всего восемь групп насосов.
4. Управление клапаном подпитки по давления в сети (два управляющих дискретных сигнала из пункта 1).
5.Управления двумя АВО по температуре в котельной (3-тий управляющий сигнал из пункта 1) с отключением при пожаре.

Была СДКМ которая управляла еще котлами, по авариям котла, в том числе по измеряемой СДКМ температуре в каждом котле (управление сводилось к отключению котлов по авариям, управление остальной работой осуществлял контроллер Е8.) Она же измеряла еще 2 аналоговых сигнала . Используются датчики MLAN (вроде так). То есть система может контролировать и аналоговые датчики температур (датчики комплектные MLAN)

Была СДКМ, которая управляла газо-дизельной котельной. Управляла газовым и дизельным клапанами. Контролировала аварийные сигналы в зависимости от режима топлива (смена режима-внешним переключателем). Например, при работе на дизеле, не контролировался параметр низкого давления газа и закрытие газового клапана.

При диспетчеризации по GSM-может передавать на компьютер диспетчера. В нашем городе (а производство данной системе в нашем городе) есть фирма, на которой все обслуживаемые ими котельные выдают сигналы на компьютер диспетчера, где они идентифицируются. Я лично настраивал, когда на диспетчера выводится только одна котельная (пару таких систем запускал). На компьютере диспетчера при аварии высвечивается мнемосхема данной котельной ("морда" данной СДКМ и остаток на счете).

Также, вариант передачи СМС-сообщений на телефон диспетчера (и других, заинтересованных лиц). Сообщения латиницей, тест по сообщениям вы можете указать при заказе. Хотите, каждый аварийный сигнал со своим именем, не хотите (по умолчанию)-группой (общая авария), кроме уникальных СО, СН4, пожар, охрана. Также в сообщении, остаток средств на счете

А вот диспетчерский блочек, для проводной СДКМ (или дублирующий для GSМ), тот да, как Ваш, даже хуже- только стандартные сигналы в соответствии с нормами- СО, СН4, пожар, охрана, газовый клапан, общая авария.

В общем, возможностей много, мало кто пользуется в должной мере. В беседе с разработчиком данной системе, он говорил, что так использовать их систему можем мы и еще пару контор, остальные, в основном, типовой вариант.

Есть у них система, которая, как и Ваша, только передает сигналы. Как называется, не знаю, но точно дороже. На одном объекте предлагал заменить Ваш прибор на тот, но так как дороже, Заказчик не захотел. Поставлен и запущен Ваш. Полет нормальный. Алгоритм лучше, чем я думал.(мигание не квитированных аварий). Но рекомендовать Ваш прибор не могу, не по душе он мне. Негоже листочки для расшифровки сигналов вешать. Но каждому свое.

Автор: Олег_ 18.12.2014, 8:00

http://x-logic.ru/directory/equipment/xmessenger/

Пока курс не подпрыгнул, интересные цены были

Автор: vladun 19.12.2014, 0:01

http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Wireless-GSM-Alarm-system-Home-security-Alarm-systems-with-LCD-Keyboard-Sensor-alarm/1569055959.html, цена вопроса 100 баксов:

Цитата
1. Применение современных мобильных коммуникационных технологий, поддержка SMS и набора сигнализации
2. 8 проводных зон обороны и 100 беспроводных зон обороны;
3. 5 беспроводной пульт дистанционного управления коды;
4. ЖК-дисплей. Строить-в часы. Работать легко
5. Звуковые подсказки для всех операций;
6. SMS автоматически о низком уровне заряда батареи;
7. SMS при переменного тока утрачены и восстановить
8. Может хранить 6 номеров телефона: когда тревожная, системы сигнализации вызова htese номера автоматически;
9. Может хранить 2 SMS цифры: в случае тревоги, система отправит тревожное SMS автоматически;
10. Может хранить 2 Группы вызова тревог приемный центр
11. 10-второй автоматическое сообщение Recroding;
12. Строить-в искусственном inelligent цифровой голос диктора;
13. Пользователи могут совершать звонки с помощью клавиатуры на панели сигнализации, так же, как телефон;
14. Один ключ-контроль Вес: из рук, домашний руку, удаленных руки;
15. SOS, огнестрельное, газовое, двери, холл, окна, балкон и сигнализации периметра места;
16. в режиме реального времени, задержки, 24 часа, в обход зоны обороны программирования функций;
17. Беспроводной кодирования: легко добавить дополнительные беспроводные аксессуары;
18. Пульт дистанционного управления, разоружить, мониторинг и внутренней связи по телефону;
19. Встроенный AAA NI-HI аккумуляторные
20. Comply с CCC стандарт безопасности и GB12663-2001 национальный стандарт.


http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10-defend-zones-Security-GSM-alarm-system-with-voice-with-two-antenna/1548305402.html

Автор: tiptop 19.12.2014, 6:22

Цитата(vladun @ 19.12.2014, 0:01) *
12. Строить-в искусственном inelligent цифровой голос диктора;


Классно!

Автор: elexm 19.12.2014, 14:37

Цитата(LUCHNICK @ 17.12.2014, 20:41) *
[кусь]
А вот диспетчерский блочек, для проводной СДКМ (или дублирующий для GSМ), тот да, как Ваш, даже хуже- только стандартные сигналы в соответствии с нормами- СО, СН4, пожар, охрана, газовый клапан, общая авария.

В общем, возможностей много, мало кто пользуется в должной мере. В беседе с разработчиком данной системе, он говорил, что так использовать их систему можем мы и еще пару контор, остальные, в основном, типовой вариант.

Алгоритм и аппаратная реализация ELEX - сделаны по заказу и техническому заданию ООО Интер Термогаз г.Волгоград.
Соответственно он выполняет функции оговоренные проектом для необслуживаемых котельных и они могут отличаться от вашего СДКМ созданного исходя из каких-то других требований.

Автор: belyakov 20.12.2014, 11:48

Мне кажется, что все это лучше строить на тех же самых охранках.
Тот же самый Pardox - надежная, функциональная система с практически бесконечным расширением по входящим и исходящим сигналам.
С клавиатурой TM50 - всегда доступен лог событий в понятном любому человеку виде (а не неведомый набор 0 и 1), даже в виде небольшой визуализации.

Автор: Гризли 13.1.2015, 21:33

Цитата(oennn @ 13.12.2014, 16:32) *
Появилась небольшая задачка на нашем предприятии:
в случае несправности оборудования ( напр компрессор, скважина и т.п.) необходимо на пару тройку номеров (дежурный электрик.б механик)выслать смс с сообщением об этом.

контроль неисправности - "сухой" контакт оборудования, состояние которого контролируем. Каналов на один модуль контроля - не более 4. Тексты смс-ок мы должны иметь возможность отредактировать

Я в интернете наткнулся на такого производителя систем оповещения - ф.Кситал. Отзывы в интернете неоднозначные. Хотел бы узнать кто какое оборудование использовал в своих проектах, чтобы сто раз не переделывать

Я использую Кситалы в системах диспетчеризации котельных. Пока собрано и работают 3 щита. По качеству и работе нареканий нет.
По функционалу применительно к котельным - есть (Кситал заточен больше под управление электрокотлами, нежели газовыми.)
А так 10 номеров телефонов, текстовые сообщение и что особенно понравилось -приложение для Андроида с наглядным интерфейсом и расшифровкой всех параметров.

Автор: Сергей83 16.1.2015, 12:13

http://www.satel.pl/ru/product/581/GSM-5,Коммуникационный-модуль
Модуль на 4 зоны с возможностью правки текста СМС.
Поддержка двух сим (есть вариант с одной).
Три программируемых выхода.
Возможность обновления микропрограммы модуля с помощью GPRS-технологии
Возможность настройки до 4 номеров с различными текстами СМС и событиями для оповещения.

Автор: elexm 20.1.2015, 15:04

Цитата(belyakov @ 20.12.2014, 12:48) *
Мне кажется, что все это лучше строить на тех же самых охранках.
Тот же самый Pardox - надежная, функциональная система с практически бесконечным расширением по входящим и исходящим сигналам.
С клавиатурой TM50 - всегда доступен лог событий в понятном любому человеку виде (а не неведомый набор 0 и 1), даже в виде небольшой визуализации.

Неведомый набор 0 и 1 используется для обмена информацией между ELEX2051.
Для получения лога событий в понятном любому человеку виде мы можем поставить
компьютерную программу, где пользователь присвоит названия принятые на данном
объекте (не секрет, что одинаковых почти не бывает).
Рисунок или фотографию, чертеж, схему пользователь сам подставит в качестве фонового рисунка для каждого объекта.
Так что визуализация - возможна, было бы желание у заказчика.



 

Автор: vladun 30.3.2015, 0:05

Цитата(vladun @ 19.12.2014, 0:01) *
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Wireless-GSM-Alarm-system-Home-security-Alarm-systems-with-LCD-Keyboard-Sensor-alarm/1569055959.html, цена вопроса 100 баксов:



http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10-defend-zones-Security-GSM-alarm-system-with-voice-with-two-antenna/1548305402.html


а есть вовсе http://ru.aliexpress.com/store/product/GSM-GPRS-900-1800-MHz-Short-Message-Service-SMS-module-for-project-for-Arduino-remote-sensing/535576_32285060536.html
Как ?
http://arduino.cc/en/Tutorial/GSMExamplesSendSMS

Автор: elexm 7.4.2016, 17:47

Цитата(belyakov @ 20.12.2014, 12:48) *
Мне кажется, что все это лучше строить на тех же самых охранках.
Тот же самый Pardox - надежная, функциональная система с практически бесконечным расширением по входящим и исходящим сигналам.
С клавиатурой TM50 - всегда доступен лог событий в понятном любому человеку виде (а не неведомый набор 0 и 1), даже в виде небольшой визуализации.

Решение проблемы - "android" который легким решением превращает...
Превращает 0 и 1 в читаемый текст. Текст расшифровки набирается
на приемном устройстве - смартфоне андроид.



 

Автор: Din1970 7.4.2016, 18:09

У Болида есть модуль "Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02" рассылка до 5 адресов, шесть шлейфов аналоговых ( можно приспособить под сухие контакты) три выхода DO. Средняя цена 7000рублей.

Автор: Сергей А. Ефремов 7.4.2016, 21:29

У нас человек делает решение на ардуино, посредством обычного usb-модема, на всё про всё около рубля.

Автор: defo2004 7.4.2016, 23:24

Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.4.2016, 18:29) *
У нас человек делает решение на ардуино, посредством обычного usb-модема, на всё про всё около рубля.


Как я понял к ардуин_ным кишкам через порт USB воткнут USB модем к примеру от мегафона и все дела?
1.Сколько стоят ардуиновская железа+БП+обертка(корпус-крепление-монтажка и т.п)+модем+....
2.Каким образом он поднимает модем USB через железо,какой прогой,-самописной или пристегивает как то ,что то и т.п....просто интересно.
3.Фото железа о котором идет речь выложите,т.е железяку ардуино к нему пристегнут usb стандартный модем №_G,от N_ оператора,ну и вообще как это смотрится в законченном виде на оборудовании.
Какие данные передаете от вашего девайса к ардуинной железяки дискреты-аналог-порты .....

Автор: Сергей А. Ефремов 8.4.2016, 9:03

Цитата(defo2004 @ 7.4.2016, 23:24) *
Как я понял к ардуин_ным кишкам через порт USB воткнут USB модем к примеру от мегафона и все дела?
1.Сколько стоят ардуиновская железа+БП+обертка(корпус-крепление-монтажка и т.п)+модем+....
2.Каким образом он поднимает модем USB через железо,какой прогой,-самописной или пристегивает как то ,что то и т.п....просто интересно.
3.Фото железа о котором идет речь выложите,т.е железяку ардуино к нему пристегнут usb стандартный модем №_G,от N_ оператора,ну и вообще как это смотрится в законченном виде на оборудовании.
Какие данные передаете от вашего девайса к ардуинной железяки дискреты-аналог-порты .....

Я отвечу чуть позже. Это не я лично делаю своими руками, а знакомый паренёк увлекается ардуинками.

Вообще есть большое желание послать вас на хрен, а не рассказывать вам как сделать смс-оповещалку из ардуинки и usb-модема.

Автор: COLL 8.4.2016, 9:30

Ну так вы и докажите истину,на хрен вас любой может так же отослать.Человек вас спрашивает как можно подружить два разных мира,USB коннект интернет модем ,-который нужно "поднимать" особым образом и Ардуиновые мозги которые просто так не могут это делать.Вы ведь утверждаете ,что это реализованно именно так,мне то же интересно,не нужно подробностей интимных,просто фото прикрепите или спросите у вашего паренька в общих словах каким образом он активирует этот самый USB коннект и прочее.

Автор: Сергей А. Ефремов 8.4.2016, 9:54

То есть вы меня будете говном поливать, а я за это должен вас инструктировать и делиться с вами результатами интеллектуального труда, так что ли? ))

Автор: COLL 8.4.2016, 10:03

Да успокойтесь вы,мне лично ваш ителлектуальный труд вместе с вашими инструкциями на хер не нужен,я сильно подозреваю ,что вы опять врете и мутите воду. Я сам в состоянии разработать и реализовать удаленную связь как посредством SMS так и радиоканал ,на разном железе. На данном этапе просто хочу вас уличить в очередном пи...диже,вот и докажите прикрепите фото вашей поделки где видно что USB модем прикручен к херовене по имени адруино и больше ничего не надо от вас,думаю что это не произойдет ,-Причину отсутсвия фото думаю ваш неугомонный и пытливый ум придумает.

Автор: Сергей А. Ефремов 8.4.2016, 10:11

Цитата(COLL @ 8.4.2016, 10:03) *
Да успокойтесь вы,мне лично ваш ителлектуальный труд вместе с вашими инструкциями на хер не нужен,я сильно подозреваю ,что вы опять врете и мутите воду. Я сам в состоянии разработать и реализовать удаленную связь как посредством SMS так и радиоканал ,на разном железе. На данном этапе просто хочу вас уличить в очередном пи...диже,вот и докажите прикрепите фото вашей поделки где видно что USB модем прикручен к херовене по имени адруино и больше ничего не надо от вас,думаю что это не произойдет ,-Причину отсутсвия фото думаю ваш неугомонный и пытливый ум придумает.

Прям сегодня такую фотографию я вам не обещаю, но в ближайшее время (зависит от паренька) думаю такие фотографии с подробным описанием я вам предоставлю, т. к. в последний раз видел всю эту приблуду у него на столе в офисе.

Автор: COLL 8.4.2016, 10:36

Подробное описание очень прошу не нужно,только фото которое позволит предположить ,что это правда т.е есть в полне себе работоспособная хреновина урдуино плата+USB модем+ ...которая,что то передает по каналам GPRS ну к примеру SMS....Важно именно применение USB модема скажем от Билайна или Мегафона как законченного устройства с вашим волшебным ардуино. Заодно по предстваленному фото готов сделать вам бесплатно смету на вашу железу, с учетом всех расходов на компоненты корпус,монтаж,сборку законченного устройства и прочее.Стоимость разработки ПО не входит будем считать,что вы уже все наваяли и отладили.

Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.4.2016, 7:11) *
т. к. в последний раз видел всю эту приблуду у него на столе в офисе.


Не понял,а как же рассказы про реализованное решение в шкафу с пр и инвертором под названием ЩИТ,или пока еще не впихнули.....

Автор: COLL 8.4.2016, 11:00

P.S я дико извиняюсь,тема как бы другого человека ,а мы тут с вами Сергей.А ее "заурдинили" своей полемикой,давайте уж к вам занырнем в вашу тему "Sms-оповещение" и там продолжим.

Автор: elexm 9.4.2016, 21:22

Цитата(COLL @ 8.4.2016, 12:00) *
P.S я дико извиняюсь,тема как бы другого человека ,а мы тут с вами Сергей.А ее "заурдинили" своей полемикой,давайте уж к вам занырнем в вашу тему "Sms-оповещение" и там продолжим.

Продолжайте, продолжайте.
После вашего высококвалифицированного вмешательства,
НА ЭТОЙ ветке вам больше НИКТО МЕШАТЬ НЕ БУДЕТ
Я так думаю! О!

Автор: Сергей А. Ефремов 10.4.2016, 10:50

Цитата(COLL @ 8.4.2016, 10:36) *
Не понял,а как же рассказы про реализованное решение в шкафу с пр и инвертором под названием ЩИТ,или пока еще не впихнули.....

Называется слышу звон, а не знаю где он. У меня была задача разработать такой щит, она и сейчас есть, но дело там не в щите (зачем я буду рассказывать вам лишние подробности?), я нигде не написал, что щит реализован, что вот так-то и так-то, такие-то подробности, хотя у меня есть где пр работает в связке с инвертором, но к этой теме это не имеет никакого отношения.

О! Хотите продолжить? Давайте продолжим!

Автор: Сергей А. Ефремов 10.4.2016, 15:10

Цитата(elexm @ 9.4.2016, 21:22) *
Я так думаю! О!


О! Не сразу понял всю ГЛУБИНУ текста! Респект автору! ))

В соседней ветке этот чёрт (Кул, Дефо2004, Блейд рунер, уже запутался кто из них кто) меня так же критикуют, но там уже темы гораздо глобальнее.

Пока я решаю вопрос с фотографиями (дружище уехал отдыхать на выходные, трубу не берёт, в понедельник как пид дать раньше трёх не встанет, по будням у него вообще в порядке вещей спать до часу, и не факт еще, что в понедельник он соберётся ехать в свой офис), поэтому пока welcom всех желающих поглумиться в соседнюю ветку, там я буду отгребать по полной!

Возможно даже фото или видео(!) эротического содержания, посмотрим как пойдёт...

Уже отпостил, WELCOME!

Автор: Blade runner 10.4.2016, 15:12

Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.4.2016, 13:10) *
В соседней ветке этот чёрт (Кул, Дефо2004, Блейд рунер, уже запутался кто из них кто) меня так же критикуют, но там уже темы гораздо глобальнее.

Не лжесвидетельствуй

Автор: Сергей А. Ефремов 10.4.2016, 15:24

Цитата(Blade runner @ 10.4.2016, 15:12) *
Не лжесвидетельствуй

Ладно, не буду.

У меня ещё знакомые ребята знакомых ребят рабатают в Интеле программистами и у них самих ещё куча знакомых программистов в разных конторах, чисто теоретически, если хакнуть форум, пробить айпишники, можно вычислить от куда эта гнида вещает? Просто интересно кто этот Зорро, друг профессора Преображенского?

Автор: defo2004 10.4.2016, 16:11

Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.4.2016, 13:10) *
О! Не сразу понял всю ГЛУБИНУ текста! Респект автору! ))

В соседней ветке этот чёрт (Кул, Дефо2004, Блейд рунер, уже запутался кто из них кто) меня так же критикуют, но там уже темы гораздо глобальнее.

Пока я решаю вопрос с фотографиями (дружище уехал отдыхать на выходные, трубу не берёт, в понедельник как пид дать раньше трёх не встанет, по будням у него вообще в порядке вещей спать до часу, и не факт еще, что в понедельник он соберётся ехать в свой офис), поэтому пока welcom всех желающих поглумиться в соседнюю ветку, там я буду отгребать по полной!

Возможно даже фото или видео(!) эротического содержания, посмотрим как пойдёт...

Уже отпостил, WELCOME!



Что там этот "аффтор" написал с "глыбоким" для вас смыслом это вы с ним по обсуждайте отдельно ,к примеру посредством SMS общения ,можете да же с помощь вашего способа "буквами по фотографии" .
Я на помню и ему и вам Сер гей.А ,что речь шла о ардуино+ модем,ни о роутерах и прочих делах,речь не шла.Вас просили в том числе и я и делали упор на этом,как вы втыкаете в ардуино модем,вы с упортством Шарикова утверждали это именно в ардуино +модем,далее все ваши выкрутасы просто пи-растия.Во вторых рассказы про то по чем он брал модемы,платы ардуновые,роутеры все такой пи..деж,все это стоили и тогда не тех денег ,что бы это вытащить на рубль.

Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.4.2016, 11:56) *
Вы правы, серийно за рубль не получится, за рубль может собрать несколько штук лично мне. Он в 2014 году по старому курсу купил 30 штук тплинк 3020 для того чтобы ребята из офиса играли в покер с офисного сервака с айпишниками своих домашних компов, но потом пришлось перехать в офис поменьше и надобность в них отпала. Вот к этому тплинку он цепляет какой то хаб, а уже к хабу ардуинку и модем, модемов говорит тоже штук 15 валяется. Если брать сейчас всё это хозяйтво по сегодняшним ценам, то так и выходит около двушки.


Я прокоментирую только часть этой писанины,выделенное.
Ты так настоУел пацанам,что они от греха свалили по дальше, ...как ты конечно умудрился описать по "фотографии" состав оборудования "буквами" при том ,что тебе его по телефону диктовали(состав обрудования) это генитально.Так что гордись ты "Генитальный человек"

Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.4.2016, 13:24) *
Ладно, не буду.

У меня ещё знакомые ребята знакомых ребят рабатают в Интеле программистами и у них самих ещё куча знакомых программистов в разных конторах, чисто теоретически, если хакнуть форум, пробить айпишники, можно вычислить от куда эта гнида вещает? Просто интересно кто этот Зорро, друг профессора Преображенского?


Если хочешь я тебе и так скажу,у меня от таких как ты идиотов есть хорошее средство,успокоительное.


Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.4.2016, 13:24) *
хакнуть форум[/color], пробить айпишники, можно вычислить от куда эта гнида вещает? Просто интересно кто этот Зорро, друг профессора Преображенского?


Ну ,а дальше ,что .,договаривай.

Автор: Сергей А. Ефремов 10.4.2016, 16:56

Договариваю "операция Ы": кто ты сам то, что ты такого в этой жизни сделал или понимаешь, что позволяешь ты себе публично обзывать мало знакомых тебе людей, оскорблять и прочее? Кто ты, ябъявись, кем работаешь, где живёшь, чем занимаешься, раз ты мою личность так активно поливаешь говном? Сам скажешь?

Мой знакомый, когда я лично встречался с ним у него в офисе, сказал, что сделает мне эту хрень за рубль, были слова ардуино и юсб-модем, в подробности я не вдавался, что он там ещё будет для этого использовать, при этом на столе у него лежала ардуинка и юсб-модем, он мне их даже показал. Всё, больше этот вопрос мы с ним не поднимали. У меня и у самого где-то парочку таких юсб-модемов валяеться билайн и мтс, на авито их не дорого продают, новый можно купить за 500 рублей.

Другие подробности он сказал по телефону, я их здесь уже озвучил.

В чём "предъява"? Мне он сделает за рубль, тебе нет, извини ошибочка вышла. Карлсон99 тебе ссылку дал, пользуйся на здоровье, спасибо не забудь сказать, невежда.

Автор: defo2004 10.4.2016, 17:33

Записывай.
1.г.Ростов-на-Дону в данное время
2.Радиоинженер
3.Разработка,изготовление средств промавтоматики,электроники,КИП. (алгоритмы,программы PLC.HMI.Sсada.Электросхемы,конструкторская документация.)

Ну может "перегнул" так сказать палку дискутируя с тобой,...виноват.
Твой стиль писать о мало знакомых вещах с видом знатока видно меня задел,типа "ардуино рулит", и прочие темы,тебе по доброму разные варианты предлагали,советы,- в ответ пошли вы все на хер,гэээ дорого мне,я вот ща на ардуино захерячу за рубль,в общем все вы идиоты и бараны....Вот скажи на хера ты тему типа поржем от "23 Главы от Матфея" затеваешь,ну про пердолизный генератор хрен с ним занимайся дальше ,или FREE ПЧ, FREE PLC, и т.д Тут таким как ты если спрашивать совета или просить помощи то от души благодарить за советы , а не выпендриваться.
Про твои попытки ,что то там хакнуть,ну попробуй,вместе со знакомыми,знакомых,знакомых.-
Ну, а захочешь в гости приехать ,приезжай,встречу.

Автор: Сергей А. Ефремов 10.4.2016, 17:58

Ты погнал реально, читай, где тут написано, что я сам этим занимаюсь - это раз. А во-вторых написано "около рубля".

Ардуинка уно стоит 250 рублей, тройник 150, 3020 б/у 500 (700 новый по старому курсу), и модем 300 рублей или на халяву - 900 рублей, не серийный вариант, но при необходимости можно и так. 3020 с бп в комплекте, остальное от него.

Парень отзвонился, сказал фотки на мыло вышлет возможно уже сегодня.

Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.4.2016, 21:29) *
У нас человек делает решение на ардуино, посредством обычного usb-модема, на всё про всё около рубля.


Матфея 23 это ответ твоему "собрату" по оружию, в деле обсерания меня с высоких трибун, на счет блогерского поноса. Блейд рунер частый гость мусорки, думал там с ним подискутировать. Такой риторикой вы скоро и Христа в блогеры запишите, Он там гораздо жестче моего вещи высказывает.

Автор: defo2004 10.4.2016, 18:26

Что ты понимаешь под адруино за 250 руб,напиши подробнее,где ты видел роутер за 700 руб по старому курсу,...и модем за 300.

Автор: Blade runner 10.4.2016, 18:34

Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.4.2016, 15:58) *
Матфея 23 это ответ твоему "собрату" по оружию, в деле обсерания меня с высоких трибун, на счет блогерского поноса. Блейд рунер частый гость мусорки, думал там с ним подискутировать. Такой риторикой вы скоро и Христа в блогеры запишите, Он там гораздо жестче моего вещи высказывает.

Никто Вас не обсерал, наоборот мы Вас любим.

Автор: Сергей А. Ефремов 10.4.2016, 20:04

Цитата(defo2004 @ 10.4.2016, 18:26) *
Что ты понимаешь под адруино за 250 руб,напиши подробнее,где ты видел роутер за 700 руб по старому курсу,...и модем за 300.


Я же уже всё написал: знакомый мне парень, можно условно обозначить друг, купил для своего какого-то дела (я писал какого, повторяться не буду) 30 роутеров ещё в 2014 по старому курсу, т. е. примерно в два раза дешевле чем они стоят сейчас. Остальное смотря где брать, ардуино уно или нано я не запомнил, он сказал примерно 250-300 рублей, тройник 150-250, модемов то же валяется больше 10 штук, у меня если поискать парочка найдётся, один у жены еще где-то лежит, на авито они по 300 рублей, новый за 500, у мтс сейчас за 600 с подключением. Блок питания в комплекте с роутором, остальное питается через выход юсб. При желании наверно ардуинку можно спрятать внутрь роутора, так что ли...

Но всех этих подробностей, ещё раз говорю, я до этой пятницы не знал и знать даже не хотел.

Так вот получилось, я же не знал, что там всё так сложно. Думал идейку подкину, а тут ужеребята, кто знаком с ардуино, сами врубят что да как. А оно вона как: " - Базар катался морячок соскачил и теперь вилы вылезают двойные. - Не говори... Вилы, грабли всё двойное." (с) к/ф Мама не горюй.

Цитата(Blade runner @ 10.4.2016, 18:34) *
Никто Вас не обсерал, наоборот мы Вас любим.

Спасибо, вы уже мне тоже как семья. )

Не ем, не сплю, только и делаю что пишу. Сейчас с фотками закроем вопрос и всё, баста. А то уже ругают родные, что я в какую-то секту попал.

Автор: defo2004 10.4.2016, 20:16

Ладно все замяли,ваяйте дальше ваши примочки.Мне лично ваше удроино-задрочино не интересен,я воспринимаю это как удачный набор для творчества,познавания мира микрокомпьютеров,в общем для технического творчества самое то,ну и творите вам ник то не мешает вместе с Юрой,молодец хлопец,одно не понятно что он целыми днями дрыхнет,кто его кормит Сергей.А,ну ладно дело не мое.Только вы эти детские поделки если и воспринимаете как чудо в силу вашего не профильного образования и проч. то не выносите их обсуждение на технические форумы типа этого ,уверен тут это в плане практического применения ни кому не нужно,а если и интересно то чисто как увлеченным людям.Я не читал вашу тему FREE PLC ну теперь думаю там явно было про адруино решение, может ошибаюсь. В промэлектронике это не покатит в АВОК не знаю,может домой для "сэбя" типа умный дом ,не знаю меня эта тема не цепляет.Все ,- считаю дискуссию с вами законченной.

Автор: Сергей А. Ефремов 10.4.2016, 20:53

Фига себе, вот это заявка! Я вообще не планировал больше двух постов писать. Это ты тут обзывался, брызгал слюной, требовал фотографий и обоснования цены. А теперь обвиняешь меня в том, что сам тут наделал. Ты, чёрт, вообще сам читал свои тексты, что ты тут понаписал в мой адрес, про анус, про всё остальное?

Автор: defo2004 10.4.2016, 21:07

Так чего ты хочешь в итоге,.....

Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.4.2016, 18:04) *
Так вот получилось, я же не знал, что там всё так сложно. Думал идейку подкину, а тут ужеребята, кто знаком с ардуино, сами врубят что да как. А оно вона как: " - Базар катался морячок соскачил и теперь вилы вылезают двойные. - Не говори... Вилы, грабли всё двойное." (с) к/ф Мама не горюй.


Спасибо, вы уже мне тоже как семья. )

Не ем, не сплю, только и делаю что пишу. Сейчас с фотками закроем вопрос и всё, баста. А то уже ругают родные, что я в какую-то секту попал.



Блин ты же вот только визжал как тебе тяжело,как жена достала,ну и все такое,... так что ты хочешь то,продолжение беседы.....,

Автор: Сергей А. Ефремов 10.4.2016, 21:17

Гонишь, балаболка, я ещё в пятницу всё обозначил, это ты ту беснуешся, мои слова переварачиваешь как хочешь. Где я написал, что жена достала? Вообще что ли поплыл, берегов не видишь?

Автор: defo2004 10.4.2016, 21:28

Так что дальше то...думаешь что вы просто так соскочите,если что...

Автор: manjey73 11.4.2016, 14:27

Raspberry Pi2 + Rapid Scada + модули в/в (принять сухой контакт или использование существующих, зависит от схемы, опрашивать можно по ТСР, RS) + 500р для физлица модуль автоматического управления + модем.

з.ы. несколько дороже, но без поисков ардуинщиков.

Автор: immer 11.8.2017, 16:31

Кто работал с GSM контроллерами RADS electronic ? Вот http://www.radsel.ru/products/ccu825.html

Задача в квартире собрать разные цифровые сигналы с датчиков и при срабатывании отправлять смс с названием аварии и по возможности один из входов завязать с реле, чтобы при срабатывании загоралась лампочка.

Автор: elexm 14.8.2017, 14:22

Может сгодится ELEX2051 ?

http://www.e2000.ru/E2051gsm.html

Автор: immer 14.8.2017, 15:00

Смотрел, но как-то совсем дорого. Что там такого на 43 580 руб. ?

Автор: elexm 14.8.2017, 15:03

Цитата(immer @ 14.8.2017, 16:00) *
Смотрел, но как-то совсем дорого. Что там такого на 43 580 руб. ?

Комплект из 2 блоков - приемный и передающий с GSM модемами, антеннами.
Вам достаточно передающего - принимать будете на телефон.

Автор: DeeeSS 17.8.2017, 15:18

Цитата(elexm @ 14.8.2017, 15:03) *
Комплект из 2 блоков - приемный и передающий с GSM модемами, антеннами.
Вам достаточно передающего - принимать будете на телефон.

А возможен ли вариант: передаём сигналы из котельной в диспетчерскую по проводам (как на элексе 2021м), и одновременно рассылаем sms на пару-тройку номеров. sms-оповещения должны быть текстовыми, а не в виде нулей и единиц. Каков будет состав оборудования и его стоимость?

Автор: elexm 17.8.2017, 17:16

Цитата(DeeeSS @ 17.8.2017, 16:18) *
А возможен ли вариант: передаём сигналы из котельной в диспетчерскую по проводам (как на элексе 2021м), и одновременно рассылаем sms на пару-тройку номеров. sms-оповещения должны быть текстовыми, а не в виде нулей и единиц. Каков будет состав оборудования и его стоимость?

Элекс ведет обмен по протоколу Модбас, который
не допускает наличие двух устройств master.
Кроме того неизвестен текст нужных Вам sms-сообщений.

Реализовать задачу можно следующим образом:
В котельной установить Элекс 2021м GSM
прописать в SIM карте 4 номера телефона.

Первый номер - это будет диспетчерский Элекс 2021.
Остальные 3 номера - телефоны (с ОС android).
Название ваших сигналов в андроиды Вы впишите сами.

Выглядеть будет примерно как на картинке.

Стоить будет примерно 45 000 руб. , если с НДС
37 000 руб., если по упрощенке без НДС.

 

Автор: cauto 17.8.2017, 17:28

Цитата(immer @ 14.8.2017, 15:00) *
Смотрел, но как-то совсем дорого. Что там такого на 43 580 руб. ?
Хороший вопрос.
Цитата(DeeeSS @ 17.8.2017, 15:18) *
А возможен ли вариант: передаём сигналы из котельной в диспетчерскую по проводам (как на элексе 2021м), и одновременно рассылаем sms на пару-тройку номеров. sms-оповещения должны быть текстовыми, а не в виде нулей и единиц.
Нужный вам функционал без проблем можно получить на оборудовании Сегнетикса, по цене примерно вдвое ниже. rolleyes.gif

Автор: elexm 18.8.2017, 9:07

Цитата(DeeeSS @ 17.8.2017, 16:18) *
А возможен ли вариант: передаём сигналы из котельной в диспетчерскую по проводам (как на элексе 2021м), и одновременно рассылаем sms на пару-тройку номеров. sms-оповещения должны быть текстовыми, а не в виде нулей и единиц. Каков будет состав оборудования и его стоимость?

Один момент !

Если у Вас уже работает Элекс 2021м по проводам, вам необходимо
только докупить модемы http://www.e2000.ru/e2092.html и установить их в разрыв RS485.Прописываете в SIM-карту 4 номера, никаких настроек не требуется.
Цена вопроса 20-25 тыс. руб.
Один модем в котельной, второй модем в диспетчерской.



 

Автор: elexm 24.8.2017, 11:42

Цитата(immer @ 14.8.2017, 16:00) *
Смотрел, но как-то совсем дорого. Что там такого на 43 580 руб. ?

Цитата(cauto @ 17.8.2017, 18:28) *
Хороший вопрос.

Там одного НДС, целых 18 процентов.
sad.gif

Автор: КИПиАнтон 5.12.2017, 12:22

Цитата(DeeeSS @ 17.8.2017, 15:18) *
А возможен ли вариант: передаём сигналы из котельной в диспетчерскую по проводам (как на элексе 2021м), и одновременно рассылаем sms на пару-тройку номеров. sms-оповещения должны быть текстовыми, а не в виде нулей и единиц. Каков будет состав оборудования и его стоимость?

На мой взгляд проще применить диспетчерский пульт (собрать свой на релюшках, или покупной) передавать на него сигналы при помощи "сухих контактов" и параллельно ему подключить прибор типа Элемент 1120 (не произвадят сейчас, указал его чтобы ни чего не рекламировать).
Такие решения работают на моих котельных.

Автор: elexm 12.12.2017, 14:09

Цитата(КИПиАнтон @ 5.12.2017, 13:22) *
На мой взгляд проще применить диспетчерский пульт (собрать свой на релюшках, или покупной)

Пусть будут реле.
Только не опускайтесь до применения радиоламп.
rolleyes.gif




Автор: Гризли 12.12.2017, 14:51

Цитата(elexm @ 12.12.2017, 14:09) *
Пусть будут реле.
Только не опускайтесь до применения радиоламп.
rolleyes.gif

Вы противник теплых ламповых пультов?

Автор: elexm 13.12.2017, 13:42

Цитата(Гризли @ 12.12.2017, 15:51) *
Вы противник теплых ламповых пультов?

В XXI веке модно получать тепло майнингом Биткоинов.

Автор: myscada 13.12.2017, 18:10

Цитата(elexm @ 17.8.2017, 17:16) *
Элекс ведет обмен по протоколу Модбас, который
не допускает наличие двух устройств master.
Кроме того неизвестен текст нужных Вам sms-сообщений.

Реализовать задачу можно следующим образом:
В котельной установить Элекс 2021м GSM
прописать в SIM карте 4 номера телефона.

Первый номер - это будет диспетчерский Элекс 2021.
Остальные 3 номера - телефоны (с ОС android).
Название ваших сигналов в андроиды Вы впишите сами.

Выглядеть будет примерно как на картинке.

Стоить будет примерно 45 000 руб. , если с НДС
37 000 руб., если по упрощенке без НДС.

Ну да, 45000 - это контроллер + железка сервер с WWW SCADA с отличной визуализацией, архивами, управлением.... И котельных таких на этот сервер можно десятка 2 посадить.



Автор: Troyan_Yura 13.12.2017, 20:27

А почему не взять самое дешевое готовое решение под названием "КСИТАЛ"???

Автор: elexm 18.12.2017, 10:49

Цитата(myscada @ 13.12.2017, 19:10) *
Ну да, 45000 - это контроллер + железка сервер с WWW SCADA с отличной визуализацией, архивами, управлением.... И котельных таких на этот сервер можно десятка 2 посадить.

Если применить SCADу, стоимость значительно уменьшается.
Потребуется только передающий контроллер, а вместо приемного
будет использоваться SCADA, принимающая СМС сообщения.

SCADA сможет принять СМС ?

Автор: Карлсон99 19.12.2017, 18:48

Цитата(Troyan_Yura @ 13.12.2017, 20:27) *
А почему не взять самое дешевое готовое решение под названием "КСИТАЛ"???

???
Самое дешёвое это Сова-900.
С ютьюба видео как сменить текст СМС оповещения: https://youtu.be/1wzckj60jeU
Можно чтобы она отправляла СМС из любого режима при каждом срабатывании входа (хоть вход стал логическим нулём, хоть единицей, хоть при каждой смене).
Цена 1800 без корпуса и 2200 в корпусе ( http://sova900.ru/ ).

Автор: Галиев 23.12.2017, 13:34

Цитата(Troyan_Yura @ 13.12.2017, 20:27) *
А почему не взять самое дешевое готовое решение под названием "КСИТАЛ"???

Ну, во первых, не самое бюджетное (дешевое подразумевает "дешевку"), во вторых есть свои минусы, а так же не минусы. В CCU-825 есть оповещение состояния параметра, авария/норма, а в кситале только авария. Что бы узнать вернулся ли аварийный параметр в норму нужно делать опрос объекта, и эсемеской придет шифр состояния, что очень неудобно. В ццушке, возврат параметра в норму оповещается самостоятельно, сразу же.
В кситале температура контролируется лучше, датчики адекватные, так же, его можно использовать как программируемое реле.
Из них бы один прибор сваять...

Автор: manjey73 25.12.2017, 9:00

Scada(ы) могут принимать СМС некоторые, ну либо их можно научить, если умеете программировать либо заказать разработчику.

Возникает другой вопрос, а управлять не надо ? тогда это несколько иной набор оборудования...

Автор: Гризли 26.12.2017, 10:01

У Кситала есть приложение, которое в принципе, наглядно.
Минус большинства современных систем в том, что основная их функция -охранная.

А Кситал заточен под управление электронагревателями. Кроме того имеет целых 12 входов, которые можно увеличить до 24 простой схемотехникой.
То что плохо у него - нельзя свободно программировать входы и выходы реле. И в ближайшее время не думаю что появится эта функция. Как лет 10 назад его начали выпускать, так он без изменений выпускается до сих пор. А вот если сделать свободнопрограммируемые реле и входы, добавить штуки 4 аналоговых входа вместо входа "упр" (сигнал с которого не является аварийным и не отправляется СМС), то будет настоящим шедевром!!!
Именно для диспетчеризации котельных.

Автор: kosmos440o 26.12.2017, 11:33

Какие входы надо? Как программировать реле и входы? Конфигурируемые из меню и по КЫ-485 подойдут?

Автор: Гризли 26.12.2017, 17:36

Цитата(kosmos440o @ 26.12.2017, 11:33) *
Какие входы надо? Как программировать реле и входы? Конфигурируемые из меню и по КЫ-485 подойдут?

Вопрос мне?
Аналоговые, 0-10/4-20
В зависимости от наличия сигнала на определенных входах срабатывают определенные реле. И было бы очень хорошо оснастить функцией переключения на заданный промежуток времени, а затем возврат в исходное состояние.
По КЫ-485 ничего не надо. Меню тоже не надо. Конфигуратора достаточно.

Автор: kosmos440o 26.12.2017, 23:53

Цитата(Гризли @ 26.12.2017, 17:36) *
В зависимости от наличия сигнала на определенных входах срабатывают определенные реле.

Это как экономия на промежуточных реле?


Цитата(Гризли @ 26.12.2017, 17:36) *
И было бы очень хорошо оснастить функцией переключения на заданный промежуток времени, а затем возврат в исходное состояние.

А это экономия на реле времени или что-то другое? (Я не стебусь, а уточняю).


Цитата(Гризли @ 26.12.2017, 17:36) *
Меню тоже не надо. Конфигуратора достаточно.

В смысле сделать конфигуратор как у Овеновских модулей?

Автор: Гризли 27.12.2017, 11:06

Цитата(kosmos440o @ 26.12.2017, 23:53) *
Это как экономия на промежуточных реле?

А это экономия на реле времени или что-то другое? (Я не стебусь, а уточняю).

В смысле сделать конфигуратор как у Овеновских модулей?

Вы плохо понимаете логику работы Кситала.
1. Каждое конкретное реле срабатывает при наступлении только опредленных условий. Первое - охрана, второе - по температуре, и только третье при наличии сигналов на входах.
2. Реле времени уже встроено в Кситал. Но промежуток фиксированный. Действие распространяется только на Реле №3.
3. Конфигуратор уже есть. Ничего с этим делать не надо.


Мои пожелания относятся только к ПО. Его надо грамотно переписать и все.
Даже один аналоговый вход есть - это клемма "Упр". Но вот нельзя задать его параметры, при котором срабатывало бы хоть какое-то реле.

Автор: myscada 27.12.2017, 15:27

Цитата(elexm @ 18.12.2017, 10:49) *
Если применить SCADу, стоимость значительно уменьшается.
Потребуется только передающий контроллер, а вместо приемного
будет использоваться SCADA, принимающая СМС сообщения.

SCADA сможет принять СМС ?

Так я все и посчитал Контроллер(8AI 8DI 8DO 2AO 2xRS485 RS232 Ethernet .... архив 32 ГБ....) + 3П модем + микросервер со SCADA <45т.р.
Доступ через WEB + SMS рассылка, если нужно и управление можно запилить )

Автор: elexm 28.12.2017, 13:57

Цитата(myscada @ 27.12.2017, 16:27) *
Так я все и посчитал Контроллер(8AI 8DI 8DO 2AO 2xRS485 RS232 Ethernet .... архив 32 ГБ....) + 3П модем + микросервер со SCADA <45т.р.
Доступ через WEB + SMS рассылка, если нужно и управление можно запилить )

Есть два управляемых реле произвольного назначения.

Управляются реле с помощью СМС.

Автор: Карлсон99 4.6.2020, 9:14

Цитата(oennn @ 13.12.2014, 16:32) *
Появилась небольшая задачка на нашем предприятии:
в случае несправности оборудования ( напр компрессор, скважина и т.п.) необходимо на пару тройку номеров (дежурный электрик.б механик)выслать смс с сообщением об этом.

контроль неисправности - "сухой" контакт оборудования, состояние которого контролируем. Каналов на один модуль контроля - не более 4. Тексты смс-ок мы должны иметь возможность отредактировать

Я в интернете наткнулся на такого производителя систем оповещения - ф.Кситал. Отзывы в интернете неоднозначные. Хотел бы узнать кто какое оборудование использовал в своих проектах, чтобы сто раз не переделывать

Ваш вариант http://sova900.ru/example2.html

Автор: Смит 4.6.2020, 10:28

Цитата(Карлсон99 @ 4.6.2020, 9:14) *
Ваш вариант http://sova900.ru/example2.html

Всего-навсего 2 входа. thumbdown.gif

Автор: GURU_RU 4.6.2020, 15:47

В топике выше уже писал, вот такую штуку использую -
https://cerebrumtd.ru/serebrum/programmiruemye-logicheskie-kontrollery/plc-cobalt/

Автор: Карлсон99 15.6.2020, 8:10

Цитата(Смит @ 4.6.2020, 10:28) *
Всего-навсего 2 входа. thumbdown.gif

Ага rolleyes.gif
Как раз на один вход можно повесить концевой выключатель на ящик автоматики от некомпетентных людей. Второй вход отдать для оповещения аварийного состояния/останова оборудования.
Отсылаемые текстовые СМС задаёт пользователь сам русскими буквами. То есть например ящик открыл кто-либо. Хозяин ящика получил СМС "Открыт ящик №555". На закрывание "Ящик №... закрыл".

Цитата(GURU_RU @ 4.6.2020, 15:47) *
В топике выше уже писал, вот такую штуку использую -
https://cerebrumtd.ru/serebrum/programmiruemye-logicheskie-kontrollery/plc-cobalt/

Посмотрел описание. Очень за мудрёная штука чтобы просто СМС от сухих контактов слать...
Баланс опрашивает? У сова-900 можно дистанционно хозяину ящика запрашивать баланс СИМ карты (чтобы не получилось так что опсос деньги за какую-нибудь платную услугу выкачал). Полезно! ph34r.gif

Автор: Карлсон99 21.8.2020, 8:57

Кстати на эту тему: https://youtu.be/WyLBzLaGBaI

Автор: manjey73 21.8.2020, 9:57

Простите, любые сообщения это постфактум, и иногда даже с очень большой задержкой. правильнее будет "Ящик открЫвался", "Бокс взовАЛся" и так далее.

если это SMS, то задержку может внести оператор связи, если это email или Telegramm, просто отсутствие инета или связи вообще у оператора, когда произошла авария и так далее.

Автор: Карлсон99 24.8.2020, 6:58

Цитата(manjey73 @ 21.8.2020, 9:57) *
Простите, любые сообщения это постфактум, и иногда даже с очень большой задержкой. правильнее будет "Ящик открЫвался", "Бокс взовАЛся" и так далее.

rolleyes.gif сарказм... Если утечка не существенная то и вытяжка без проблем сама с ней справится не допуская НКПР.
А к каждому ящику по диспетчеру не посадишь.
Цитата(manjey73 @ 21.8.2020, 9:57) *
если это SMS, то задержку может внести оператор связи, если это email или Telegramm, просто отсутствие инета или связи вообще у оператора, когда произошла авария и так далее.

Отправьте себе 100 СМС и посчитайте сколько из них дойдёт. Построить график плотности задержек... удивитесь rolleyes.gif
На видео показан уровень связи с разным типом антенн в том числе с антенной в закрытом металлическом ящике wink.gif Лично мне понравилось.

Автор: Kodiak 24.8.2020, 9:30

Цитата(Карлсон99 @ 24.8.2020, 6:58) *
Отправьте себе 100 СМС и посчитайте сколько из них дойдёт.
Построить график плотности задержек... удивитесь rolleyes.gif

Ежемесячно делаю входной контроль полученных модемов,
отправляя СМС. Средняя партия 20 - 30 штук.

Редко, примерно раз в год теряется одно СМС.
СИМ - карта Мегафона.

Автор: alsz 18.2.2024, 19:05

Подскажите кто как решал вопрос с отправкой СМС сообщений текстовой кириллицей?

Есть устройства сбора и обработки данных дискретных сигналов и отправляют они информацию в сеть по протоколам Modbus TCP и Моdbus RTU 485.

Необходимо аварийные сигналы по протоколу Modbas конвертировать в СМС сообщения кириллицей.

Какое на сегодняшний день есть надежное решение?

К Кситал по смс претензий нет, только это дублирование дискретного сигнала и громоздкая система получатся.
Реализовывали на ОВЕН и GSM модем ОВЕН ПМ01 по одному сигналу обрабатывает хорошо, но когда сигналы скопом приходят, то модем может повиснуть и смс не отправит, 1 или 2 отправит остальные потеряются.

Есть еще решение Owen Cload как вариант, но абонентская плата считаю дороговата. В месяц придёт 10 смс за 810 р. Да и интернет может пропасть, тогда об авариях не будет информации.








Автор: Kodiak 20.2.2024, 13:00

Цитата(alsz @ 18.2.2024, 19:05) *
Подскажите кто как решал вопрос с отправкой СМС сообщений текстовой кириллицей?

Есть устройства сбора и обработки данных дискретных сигналов и отправляют они информацию в сеть по протоколам Modbus TCP и Моdbus RTU 485.

Необходимо аварийные сигналы по протоколу Modbas конвертировать в СМС сообщения кириллицей.

Какое на сегодняшний день есть надежное решение?

Отправлять информацию в цифровом виде,
а конвертировать СМС в кириллицу на приемном устройстве.
.
Учитывать, что кириллица - это два байта на символ!!!
СМС должно быть меньше 128 символов.

Автор: alsz 20.2.2024, 14:33

Цитата(Kodiak @ 20.2.2024, 17:00) *
Отправлять информацию в цифровом виде,
а конвертировать СМС в кириллицу на приемном устройстве.
.
Учитывать, что кириллица - это два байта на символ!!!
СМС должно быть меньше 128 символов.


Что бы на телефон пришло СМС кириллицей: Авария котла, Тревога периметр в подобном виде

Видимо действительно кроме решения от Кситал ничего нет адекватного

На Segnetiksах тоже проблема с передачей сообщений как и у ОВЕН

Автор: manjey73 21.2.2024, 12:10

alsz вместо Кситал можно использовать Scada систему. Если это требуется локально на объекте, можно воспользоваться микроПК любыми. Как вариант JetHome, WirenBoard ну и подходящий модем.

Автор: alsz 21.2.2024, 13:27

Цитата(manjey73 @ 21.2.2024, 16:10) *
alsz вместо Кситал можно использовать Scada систему. Если это требуется локально на объекте, можно воспользоваться микроПК любыми. Как вариант JetHome, WirenBoard ну и подходящий модем.

rolleyes.gif
Использовать СКАДА систему)) Это тянет за собой рабочее место и оператора который постоянно смотрит в экран.
А зачем такие сложности, нужно только информирование об аварии.
Самое надежное, по опыту, это СМС информирование.



Автор: manjey73 21.2.2024, 15:33

alsz нет, это возможность установить DIN реечный микроПК на Linux в щит вместе с модемом и установить на него Scada + модем, речь конкретно о RapidScada. А вот с модемами надо экспериментировать, драйвер SMS там писался для какого-то Siemens с управлением по AT командам, но народ вроде отправлял SMS и через модемы от операторов (USB свистки).

По деньгам смотрите сами в части сравнения с Кситал. Из платного, там потребуется Модуль автоуправления от разработчика Scada.

Плюсом получите возможность поднимать интернет и цепляться к какому-то серверу с выделенным IP в разных качествах. Например самому заходить на этот ПК и смотреть что там творится.
А при наличии интернета так же плюсом получите отправку по Email и дополнительно за денюжку отправку на Telegram.

Автор: alsz 21.2.2024, 17:18

Цитата(manjey73 @ 21.2.2024, 19:33) *
alsz нет, это возможность установить DIN реечный микроПК на Linux в щит вместе с модемом и установить на него Scada + модем, речь конкретно о RapidScada. А вот с модемами надо экспериментировать, драйвер SMS там писался для какого-то Siemens с управлением по AT командам, но народ вроде отправлял SMS и через модемы от операторов (USB свистки).

И получаю то же самое что ОВЕН что Сигнетикс, проблема в том что этот модем зависает когда аварии скопом прийдут. Разносить по времени +15 секунд пробовали, но это проблему не решило

Автор: manjey73 22.2.2024, 9:13

Там есть задержка на отправку в Модуле автоуправления, все настраивается при необходимости. В любом случае надо тестировать, подбирать модем или дорабатывать драйвер SMS если потребуется добавлять AT команды. Если брать не готового исполнения типа WirenBoard то можно сделать гораздо дешевле, например OrangePi Zero 3 с 1,5 или 2 Гб памяти стоит в районе 2т.р. всего.

Автор: alsz 22.2.2024, 9:21

Цитата(manjey73 @ 22.2.2024, 13:13) *
Там есть задержка на отправку в Модуле автоуправления, все настраивается при необходимости. В любом случае надо тестировать, подбирать модем или дорабатывать драйвер SMS если потребуется добавлять AT команды.


Я думаю что модуль GSM у всех модемов стандартный, фишка вся в софте.
Вот тот те же самые GSM информаторы например Nawitel и Кситал работают хорошо, а вот ИПРО через раз. Сначала грешил на оператора связи, но по итогу это все кривое ПО

В любом случае SMS информирование важно и нужно решение.

Если РАПИД скаду заточите под это и будет нормальная работа то можно пользовать

А пока - может быть, наверное, надо пробовать - такие сомнения обычно до добра не доводят)


Автор: manjey73 22.2.2024, 9:36

Модули у GSM модемов далеко разные, SIM800, SIM900, а в свистках модемных вообще черт ногу разберешь. Есть стандарты для AT команд, которые отличаются версиями.

Да я как-то пользую Telegram, а чтобы SMS проверять, железо нужно - модемы. На них денег не напасешься.
Как-то давно подключал Data Center Expert от компании APC, ныне Schneider Electric, так там система работала только с одним модемом, на то время по крайней мере. Другие не понимала вообще. тоже для SMS информирования.

Будет время потренируюсь на свистковом модеме от МТС (разлоченный) на симке от Мегафона. Но когда это свободное время наступит хз.

Автор: alsz 22.2.2024, 9:55

Цитата(manjey73 @ 22.2.2024, 13:36) *
Будет время потренируюсь на свистковом модеме от МТС (разлоченный) на симке от Мегафона. Но когда это свободное время наступит хз.

По опыту свистковые USB модемы стабильней работают чем те что 485 интерес

Автор: manjey73 22.2.2024, 10:00

Я как-то переделывал драйвер SMS для RapidScada, в итоге там можно было отправлять SMS на модем в цифровом виде и получать обратно информацию о состоянии. Прикольно получилось. Так что ничего невозможного нет. Ну вот кроме поддержки AT команд разными модемами.

Автор: Сергей А. Ефремов 26.2.2024, 12:05

Прошу прощения, не читал ветку целиком, а под триггером для отправки СМС что подразумевается, ModBus или сухой контакт?

Цитата(manjey73 @ 22.2.2024, 10:00) *
Я как-то переделывал драйвер SMS для RapidScada, в итоге там можно было отправлять SMS на модем в цифровом виде и получать обратно информацию о состоянии. Прикольно получилось. Так что ничего невозможного нет. Ну вот кроме поддержки AT команд разными модемами.

Может на серваке развернуть сервис для RapidScada через SNMP шлюз?

Автор: manjey73 26.2.2024, 13:18

Цитата
Может на серваке развернуть сервис для RapidScada через SNMP шлюз?


Не очень понял при чем тут snmp шлюз ?

Автор: Сергей А. Ефремов 26.2.2024, 13:35

Цитата(manjey73 @ 26.2.2024, 13:18) *
Не очень понял при чем тут snmp шлюз ?

Подключиться к оператору, который предоставляет услуги, вроде как через snmp щлюзуется отправка.

Автор: Kodiak 26.2.2024, 14:01

Цитата(alsz @ 20.2.2024, 14:33) *
Что бы на телефон пришло СМС кириллицей: Авария котла, Тревога периметр в подобном виде

Видимо действительно кроме решения от Кситал ничего нет адекватного

На Segnetiksах тоже проблема с передачей сообщений как и у ОВЕН


"Elex 2051 GSM" отправит СМС по событию,
программа "Elex_android" его расшифрует.


 

Автор: manjey73 26.2.2024, 16:52

Сергей А. Ефремов ты про сервисы отправки SMS? они по другому как-то называются. Но есть такие, да. Раньше предоставляли даже операторы сотовой связи даже вроде.

Автор: Сергей А. Ефремов 26.2.2024, 21:03

Цитата(manjey73 @ 26.2.2024, 16:52) *
Сергей А. Ефремов ты про сервисы отправки SMS? они по другому как-то называются. Но есть такие, да. Раньше предоставляли даже операторы сотовой связи даже вроде.

Да, подключить SMS сервис и через копеечный модем хоть сообщения отправлять, хоть саму SCADA пользовать, как например в Кирове делали, только TCP хостить обязательно на Московский сервак, а то Роскомнадзор заблокирует.

https://www.smstraffic.ru/solutions/sms-shlyuz

https://aliexpress.ru/item/1005002702420251.html?sku_id=12000021776839417&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.20e35090kZxb49



Причём Телеграм бесплатно, за деньги только SMS, ну и за пользование серваком брать копеечку, 300 рублей в год например. Настройка и подключение правда отдельные расходы, и скорее всего даже самые существенные по смете.

Автор: alsz 28.2.2024, 10:09

Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.2.2024, 1:03) *
Да, подключить SMS сервис и через копеечный модем хоть сообщения отправлять, хоть саму SCADA пользовать, как например в Кирове делали, только TCP хостить обязательно на Московский сервак, а то Роскомнадзор заблокирует.

Слышал об этом, только как связать контроллер и GSM модем?
Получается что информация с контроллера в скаду, а оттуда через SNTP на SMS сервер

Автор: Сергей А. Ефремов 28.2.2024, 10:33

Цитата(alsz @ 28.2.2024, 10:09) *
Слышал об этом, только как связать контроллер и GSM модем?
Получается что информация с контроллера в скаду, а оттуда через SNTP на SMS сервер

ModBus - без вариантов

Мы делали так недавно, у нас есть свой сервак, сообщения в Телеграм можно отправлять бесплатно, всё уже настроено и работает.

https://monitoring.daichi-service.ru/Login

можем сделать вам личный кабинет и welcom

Автор: alsz 28.2.2024, 14:35

Цитата(Сергей А. Ефремов @ 28.2.2024, 14:33) *
ModBus - без вариантов

Не понял как работает

Контроллер по modbus RTU отправляет бит на GSM модем - модем пересылает его на сервак и с сервака происходит отправка текстового СМС
Таким образом?

Автор: manjey73 28.2.2024, 15:23

alsz вообще-то зависит от вашей архитектуры. Скорее предполагается, что Scada опрашивает устройство по Modbus, но для этого надо делать доступ у устройству создавая соответствующие каналы связи, чтобы Scada могла опрашивать устройство.

Другой вариант, когда ПЛК имея модем и подключение к интернет будет выступать в роли клиента и цепляться к серверу и либо так же будет опрашиваться Scada системой, либо действительно по Modbus TCP посылать хоть бит, хоть маску, на основе которой уже будет отправляться SMS.

Вы бы нарисовали что за оборудование, какие модемы применяются и структурку

Автор: Сергей А. Ефремов 28.2.2024, 16:16

Цитата(alsz @ 28.2.2024, 14:35) *
Не понял как работает

Контроллер по modbus RTU отправляет бит на GSM модем - модем пересылает его на сервак и с сервака происходит отправка текстового СМС
Таким образом?

стандартно в контроллере выделяете регистр, который скада непрерывно опрашивает, если происходит изменение данных в регистре - отправляется сообщение, данные при этом могут быть любыми - пороги триггера задаются на стороне скады, но можно реализовать и любые другие варианты, просто представьте скаду как отдельный ПЛК, в функции которого есть отправка сообщений

Автор: alsz 28.2.2024, 16:43

Цитата(manjey73 @ 28.2.2024, 19:23) *
alsz вообще-то зависит от вашей архитектуры. Скорее предполагается, что Scada опрашивает устройство по Modbus, но для этого надо делать доступ у устройству создавая соответствующие каналы связи, чтобы Scada могла опрашивать устройство.

Мы же выяснили что Скада будет крутится на микрокомпьютере аля малинка в этом же шкафу. Даляше микроконтроллер цепляем к сети интернет и через шлюз будут оправляться СМС сообщения

Автор: Сергей А. Ефремов 28.2.2024, 17:23

Цитата(alsz @ 28.2.2024, 16:43) *
Мы же выяснили что Скада будет крутится на микрокомпьютере аля малинка в этом же шкафу. Даляше микроконтроллер цепляем к сети интернет и через шлюз будут оправляться СМС сообщения

Скада хостится на серваке с белым айпишником, а контроллер цепляется к ней через модем, локального микроПК при этом не требуется, но в принципе можно микроПК и локально разместить, тогда вероятно появляется возможность задействовать дискретные входы на плате линукса, если нет возможности подключиться к контроллеру по модбас.

Автор: manjey73 28.2.2024, 17:40

alsz

Цитата
Есть устройства сбора и обработки данных дискретных сигналов и отправляют они информацию в сеть по протоколам Modbus TCP и Моdbus RTU 485.

Необходимо аварийные сигналы по протоколу Modbas конвертировать в СМС сообщения кириллицей.


Что за устройства? куда отправляют, в какую сеть? как отправляют? - С этого начните...
Если устройство может отправлять само, значит оно мастер в Modbus как минимум.

Автор: alsz 28.2.2024, 18:59

Цитата(manjey73 @ 28.2.2024, 21:40) *
alsz



Что за устройства? куда отправляют, в какую сеть? как отправляют? - С этого начните...
Если устройство может отправлять само, значит оно мастер в Modbus как минимум.


Возмем самое простое ОВЕН ПР200 -220.5.2 хочешь как мастер хочешь как слэйв. Надо когда случается тревога в программе, эту тревогу отправить пользователю в виде СМС кириллицей

Автор: Сергей А. Ефремов 28.2.2024, 20:45

Цитата(alsz @ 28.2.2024, 18:59) *
Возмем самое простое ОВЕН ПР200 -220.5.2 хочешь как мастер хочешь как слэйв. Надо когда случается тревога в программе, эту тревогу отправить пользователю в виде СМС кириллицей

а бюджет какой?

джентельменский набор: апельсин на авито за 2К, новый 5К, БП 5V (мелочь, но надо учесть) 0,5К , конвертер USB-RS485 0,5К, USB модем разлоченый на алике 3К, симка Мегафон Умные вещи навсегда - 3К, итого бюджет проекта в таком варианте начинается от 7-10К

если делать через сервак, то модем 485-4G 1,5К + симка мегафон 3К = 4,5К, сервак за 1К в год можно арендовать собственный и подключить к нему не один объект, а несколько

и в долгосрочной и краткосрочной перспективе второй вариант очевидно выгоднее

Автор: manjey73 29.2.2024, 9:04

alsz ПР200 как мастер говно, нет групповых запросов. К тому же он RS485. Если даже использовать ПР10х и 205-й с сетевыми картами, и как мастером отправлять в Modbus slave в Scada то со стороны Scada голой жопой в интернет (на объекте желательно IP из строгой сети, чтобы на сервере настроить только с разрешенного адреса)
Тут зависит от объекта, если в сети есть роутер, то настраивать VPN на сервер со Scada и там уже настраивать Modbus slave.

Если же используется только RS485 (ПР200 и аналогичное), то нужен модем, который подключаясь к интернет подключится клиентом к Scada серверу, например Teleofs модемы c RS485 так могут, проверяли работает. В Scada настраивается TCP сервер в линии связи и опрос происходит со стороны Scada.

Ну и да, модемы Teleofis и аналогичные это все же модемы, соответственно симка Умные вещи навсегда работать не будет, значит тарифы типа "Телематика" от 75-100р в месяц.

Валяется дома Orange Pi 2G но ума так и не могу дать, ее нельзя прицепить к Wi-Fi роутеру на постоянный IP так как сволочь меняет мак адрес после каждой перезагрузки, а с симкой не проверял. И там тоже нужен преобразователь USB-RS485 (можно даже прикрутить TTL-RS485).

з.ы. самый лучший вариант когда модем с RS485 может при наличии интернета конектится к серверу как TCP клиент - таких модемов должно быть много. Либо поднимать VPN соединение.

Зависит еще от организации. Поднять Scada на арендованном сервере будет выгоднее, чем покупать шлюзы Овен и использовать облако. И если уже есть объекты с облачными шлюзами Овен их можно тоже подтянуть smile.gif

В общем тут либо принять решение по поводу центральной Scada и использовать модемы, которые смогут к ней цепляться. Либо к локальному варианту на OrangePi заточить.
При этом локальные смогут хранить так же данные за Х период. Имея локальные всегда можно организовать центр без каких-то переделок, который будет забирать данные с локальных, хоть на собственном сервере, хоть на облачном.

Автор: Сергей А. Ефремов 29.2.2024, 9:37

https://aliexpress.ru/item/1005002702420251.html?sku_id=12000021776839417&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.20e35090kZxb49

в таком модеме разве не будет мегафон работать? в Овеновском работает...

Автор: manjey73 29.2.2024, 10:00

Сергей А. Ефремов а хрен его знает, может там будет только СИМ карта с реальным IP работать. Ни описания, ни документации нету, чтобы понять.

Автор: manjey73 29.2.2024, 10:32

Хотя по описанию там и mqtt есть smile.gif настраивать только его как непонятно?

Автор: Сергей А. Ефремов 29.2.2024, 11:50

Цитата(manjey73 @ 29.2.2024, 10:00) *
Сергей А. Ефремов а хрен его знает, может там будет только СИМ карта с реальным IP работать. Ни описания, ни документации нету, чтобы понять.

да это то же самое, как в киров модем отправляли, только на дин рейку и 4G

китайцы вообще похоже GPRS модемы сняли с производства


Автор: manjey73 29.2.2024, 12:05

https://usriot.ru/2g-3g-4g-modem-router/gsm-gprs-modem-dtu/usr-gprs232-730

Для многих проблема купить на Ali, нужны либо представители, либо наши производители.

Автор: Сергей А. Ефремов 29.2.2024, 12:12



покупаете модемы, арендуете сервер, устанавливаете scada, настраиваете смс шлюз, телеграм, если есть необходимость, и можете подключить хоть сотню объектов

здесь хостимся, хороший провайдер, рекомендую, дополнительные скидки периодически есть в разделе акции

https://webhost1.ru/?r=121094

Автор: Kodiak 1.3.2024, 12:42

Цитата
Надо когда случается тревога в программе, эту тревогу отправить пользователю в виде СМС кириллицей



Список аварий можно прошить в контроллер и отправлять СМС по событию.
Решение не универсальное, но реализуемо!

Автор: AlexandrGr 1.3.2024, 18:19

Цитата(Kodiak @ 1.3.2024, 12:42) *
Список аварий можно прошить в контроллер.

А можно по другому?

Автор: manjey73 2.3.2024, 10:28

AlexandrGr это подходит только для программируемых контроллеров с поддержкой работы порта, AT командами модема и строковыми переменными.
Всякие ПР тут как правило не подойдут. Ценник уже не тот.

Имхо, самый простой и универсальный путь это либо Кситал и аналогичное через дискретные входы. Ограничение по количеству, строго типизированный текст, количество номеров вероятно.
Либо использование scada, которая это все умеет. А уж локально это делать или из центра уже другой вопрос.
Второй путь мне нравится больше, особенно если там тариф с интернетом через модем. Имея центральный сервер с выделенным IP всегда можно оперативно изменить номера, куда отправлять сообщения, текст. Например уволился сотрудник котельной, пришел другой. Добавился параметр и т.д.

По деньгам надо смотреть. Например недавно смотрел Orange Pi Zero 2, с 1Гб памяти 1800р + какой-то USB модем + TTL-RS485 + стоимость лицензии модуля автоуправления для RapidScada.

Автор: Kodiak 4.3.2024, 13:31

Цитата(AlexandrGr @ 1.3.2024, 18:19) *
А можно по другому?

1.Вариант - Жестко прошить текст СМС в программу работа контроллера.
2.Вариант - Заносить во Flash-память контроллера текст СМС.
3.Вариант - Передавать СМС в сжатом виде, расшифровывать на приемной устройстве.

Автор: Олег_ 4.3.2024, 14:44

https://wiki.iarduino.ru/page/gsm-gprs-shield-internet/?ysclid=ltcv5rdbjm107421275

К ардуине прикрутить преобразователь TTL-RS485, скачать библиотеку подбаса и пусть ардуинка опрашивает контроллер или что там ещё и шлёт нужные смс.

Автор: alsz 6.3.2024, 16:09

ПОДИТОЖИМ
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ СМС КИРИЛИЦЕЙ НЕ РЕАЛИЗОВАТЬ

Автор: nick2 6.3.2024, 16:45

Вам край-конец, чтобы модем читал через RS-485?
простого "сухого контакта" от контроллера для команды отправки заранее зашитой СМС не достаточно?

CCU-825. контроллер-модем GSM.
хватает на 8 поводов отправить СМС.
Сам может по внешней команде вкл/выкл несколько устройств.
8 пользователей-номеров тлф.

у меня на объекте 75% ресурса осталось не задействованной.

Автор: инж323 6.3.2024, 18:02

Цитата(nick2 @ 6.3.2024, 16:45) *
Вам край-конец, чтобы модем читал через RS-485?
простого "сухого контакта" от контроллера для команды отправки заранее зашитой СМС не достаточно?

CCU-825. контроллер-модем GSM.
хватает на 8 поводов отправить СМС.

у нас так гл. инжу карманной УК наприходили СМС каждые три минуты о неисправности (несоответствии требуемому параметру не принятой еще котельной в эксплуатацию, на этапе приемки вобщем то) чего то там из котельной крышной. На тысяч 30 примерно за месяц. Он был обескуражен. А потом еще и от шлагбаумов.
Вещь конечно удобная, но беспринципно тупая, задали отправить СМС, так она и шлет, сволочь такая. Оператор сети был доволен.

Автор: nick2 6.3.2024, 20:13

Цитата(инж323 @ 6.3.2024, 20:02) *
Вещь конечно удобная, но беспринципно тупая, задали отправить СМС, так она и шлет, сволочь такая. Оператор сети был доволен.

я свою запрограммировал на группу получателей.
В группе первым идет оператор станции, потом мастер участка, потом главный инженер, и крайним директор ЖКХ.
СМС-ки отправляются по старшинству в группу (снизу-вверх).
Как только первая СМС ответит о доставке, то последующим адресатам СМС уже не отправляются.
Поэтому основной поток падает на оператора.

4 СМС, жизненно важных:
1. Нет напряжения сети (опасность размораживания оборудования)
2. Общая авария (если что-то неисправно, смотреть уже на станции)
3. Слабое давление в сети (вероятность порыва на трубопроводе)
4. Давление в норме, станция в работе.

и, при пропадании питания общего - дает команду на закрытие входного крана по входящей воде. чтобы станцию не утопить.
сам модем и блок управления краном - запитаны от бесперебойника.

Автор: инж323 6.3.2024, 21:04

Цитата(nick2 @ 6.3.2024, 20:13) *
я свою запрограммировал на группу получателей.

У нас по разным мкр несколько разные в итоге сценарии рассылки вышли и отрабатывали их вобщем то очень по месту и условиям.А с упомянутым случаем вышло как раз по первому запросу УК, как мол они себе хотели рассылку иметь, ну вот и вышло так. Да и на разных мкр разный состав квалификационно получался и потому еще сценарии разные.

Автор: manjey73 7.3.2024, 8:47

alsz да почему не реализовать? до 70-ти символов легко.

Автор: alsz 7.3.2024, 18:11

Цитата(nick2 @ 6.3.2024, 20:45) *
Вам край-конец, чтобы модем читал через RS-485?


Большинство устройств поддерживают RS 485 порт, поэтому лучше снимать информацию по порту.

По поводу аренды сервера и установки туда SCADA и заведение нескольких объектов. Ну ок, как центральная диспетчерская для какой-то ТСЖ хорошо. Только проблема в том что в этом случае требуется обслуживание этого облака. Получается это собственное ОВЕН облако. А кто это обслуживать будет? Простая отправка смс тянет за собой и сервис, какой простой клиент на это согласиться. Да клиенты зачастую баланс на сим карте забывают пополнять.

Да и большинство объектов расположены в зоне где зона оператора мобильной связи на словах LTE, а на деле просто E.
Никакие данные не передашь кроме смс.

Кситалом и другими охранками можно только ограниченное число аварий передать.

Поэтому и подвел итог - решения на данный момент нет

Автор: AlexandrGr 7.3.2024, 21:19

Цитата
Поэтому и подвел итог - решения на данный момент нет

Нет денег пишется короче.

Автор: manjey73 8.3.2024, 11:48

alsz кажется вы читали невнимательно. Я писал. что Sсada можно установить локально вместо Кситала.
Вот например на готовой железке если на DIN рейку https://jethome.ru/d1p/ или в таком исполнении https://jethome.ru/h1/

протестировать все можно и на обычном ПК не покупая железки. Вопрос только в модемах. Надо проверять каждый, а тратить деньги нет желания, так как большинство уже использует email и Telergam

Автор: alsz 10.3.2024, 17:53

Цитата(AlexandrGr @ 8.3.2024, 1:19) *
Нет денег пишется короче.


Тут кто-то про деньги и про бюджеты писал?

Я задал конкретный вопрос, на что получил ответы от вендоров, как свою оборудование вкорячить, без гарантий за результат.

Это инженерный подход к задаче называется???

На данный момент буду тестировать решение OpenHAB и модем свисток. Посмотрим как сработает.



Автор: alsz 10.3.2024, 18:09

Цитата(manjey73 @ 8.3.2024, 15:48) *
так как большинство уже использует email и Telergam

Не знаю как у ВАС в МОСКВЕ а у нас в РОССИИ за 20 км от города отъешь и лови этот интернет, да какой интернет - связь с заиканиями. Да и в городе не везде покрытие. Поэтому СМС самый надежный информатор и на ближайшие годы таким и останется.

Автор: manjey73 11.3.2024, 14:30

alsz я не в Москве. Но если объекты действительно в глуши, где только Edge в лучшем случае, то да, СМС единственный выход.

openHab вы же тоже будете ставить на Linux, так почему не попробовать ту же RapidScada, ну правда там чуть денег надо будет платить за модуль автоуправления для отправки в автомате. Но протестить можно на временных ключах в принципе.

Автор: alsz 11.3.2024, 18:48

Цитата(manjey73 @ 11.3.2024, 18:30) *
так почему не попробовать ту же RapidScada


А зачем? Мне и так не скучно жить)))
В другой ветке хорошо описан опыт, выбор SCADA системы отечественного производителя. Чем Rapid отличается от Trace mode)))
А вот openHab совсем другая философия и совсем другое комьюнити. Есть софт с которым приятно работать, а есть тот на который страшно смотреть. И цена тут никакой роли не играет.


Автор: manjey73 12.3.2024, 9:37

alsz отличается тем, что ядро scada бесплатно и с открытым исходным кодом, есть платные модули типа Графики Про, Карты, Модуль автоуправления, некоторые драйвера устройств, но если вам они не нужны, нет необходимости за них платить. Ну и разработчик идет на встречу и делает скидки. Например у вас будет много объектов однотипных, и тот же Модуль автоуправления можно будет купить дешевле.

В общем Scada может опрашивать приборы и объекты абсолютно бесплатно. В отличии от других Scada систем.
В 5-й версии было ограничение на количество каналов (всех, и с приборов и расчетных) в 65 тысяч. Это ограничение было связано со структурой самой системы. В 6-й версии ограничения на каналы нет, все уже зависит от мощности ПК, сколько он сможет переварить.

Автор: Сергей А. Ефремов 12.3.2024, 10:14

Цитата(alsz @ 10.3.2024, 18:09) *
Не знаю как у ВАС в МОСКВЕ а у нас в РОССИИ за 20 км от города отъешь и лови этот интернет, да какой интернет - связь с заиканиями. Да и в городе не везде покрытие. Поэтому СМС самый надежный информатор и на ближайшие годы таким и останется.

У нас лет пять уже, 350 км от города работает Овеновский модем, там связь - чтобы смс отправить, надо телефон подкидывать, а модем при этом как-то работает, наверное потому что есть антенка...

Цитата(alsz @ 11.3.2024, 18:48) *
А зачем? Мне и так не скучно жить)))
В другой ветке хорошо описан опыт, выбор SCADA системы отечественного производителя. Чем Rapid отличается от Trace mode)))
А вот openHab совсем другая философия и совсем другое комьюнити. Есть софт с которым приятно работать, а есть тот на который страшно смотреть. И цена тут никакой роли не играет.


Сейчас мы хостим сервак за 3000 р. в год, к нему без проблем подключается 2G модем или локальный линукс контроллер, к которому можно подключаться используя сервер как узел связи, manjey73 нам всё настроил, эксплуатируем год - полёт нормальный. Сообщения в телеграм приходят регулярно с разных объектов. Последний раз отправляли модуль для диагностики кондиционеров в Кировскую область, который мониторил объект и отправлял сообщения. Технология можно сказать обкатанная, ничего изобретать не надо. Смс - это гемморой честно говоря и не так удобно, как телега.

Автор: alsz 12.3.2024, 12:39

Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.3.2024, 14:14) *
чтобы смс отправить, надо телефон подкидывать, а модем при этом как-то работает, наверное потому что есть антенка...


В уши две антенки, на голову шапочку из фольги и связь берет везде, экспериментируйте.

Автор: manjey73 12.3.2024, 15:41

alsz ну так к openHAB вам так же понадобится

Цитата
В уши две антенки, на голову шапочку из фольги и связь берет везде
разве нет?

Автор: Сергей А. Ефремов 12.3.2024, 19:37

Цитата(alsz @ 12.3.2024, 12:39) *
В уши две антенки, на голову шапочку из фольги и связь берет везде, экспериментируйте.

Кстати, разлоченный usb модем с аликспресс продаётся с двумя антенками в комплекте, пробовал в деревне на ноутбуке - пару палок добавляют к уровню сигнала.

Автор: Kodiak 4.4.2024, 10:34

Цитата
Сейчас мы хостим сервак за 3000 р. в год, к нему без проблем подключается 2G модем или локальный линукс контроллер, к которому можно подключаться используя сервер как узел связи, manjey73 нам всё настроил, эксплуатируем год - полёт нормальный. Сообщения в телеграм приходят регулярно с разных объектов. Последний раз отправляли модуль для диагностики кондиционеров в Кировскую область, который мониторил объект и отправлял сообщения. Технология можно сказать обкатанная, ничего изобретать не надо.
Смс - это гемморой честно говоря и не так удобно, как телега.

...
Вариант с СМС дешевле прочих.
Входящие СМС - бесплатные, программа под android тоже скачивается бесплатно.

Автор: manjey73 4.4.2024, 19:59

Kodiak так исходящие СМС платные, со стороны оборудования или с привязанного к сервису номеру или сам сервис берёт деньги.

Автор: Сергей А. Ефремов 8.4.2024, 9:51

Попросил, чтобы для отправки СМС сделали независимый шлюз на OrangePI.

Узнавал, тариф с безлимитными СМС обойдётся примерно 250 рублей в месяц, если подключаться к шлюзу любой компании, которые специализируются на отправке СМС, у них одна СМС стоит в районе 3 рублей.

Автор: Kodiak 9.4.2024, 10:30

Цитата(manjey73 @ 4.4.2024, 19:59) *
Kodiak так исходящие СМС платные, со стороны оборудования или с привязанного к сервису номеру или сам сервис берёт деньги.

Дешевле - не значит бесплатно...
Тариф Умные вещи :
Универсальный тариф для умных устройств:
GPS‑трекеров, шлагбаумов, датчиков умного дома.
100 СМС - 100 рублей в месяц.

Автор: Сергей А. Ефремов 12.4.2024, 17:13

заказал два модема https://aliexpress.ru/item/1005006257615759.html?sku_id=12000036497849155 и две антенны https://aliexpress.ru/item/4001294925695.html?sku_id=10000015651824756