Автор: Qwerty88 5.4.2023, 9:16
Стоит задача считать данные по модбасу с пульта для чиллеров Clivet. Пульт KJRM-120D/BMK-E. В руководстве указаны адреса по умолчанию для скорости, четности и т.д. а вот адрес в сети модбас не вижу где задается. Пробовал 1 - не отвечает. Техподдержка кливета пока думает над моим вопросом. Если у кого-нибудь был опыт работы с ними - просьба откликнуться!
Автор: Qwerty88 5.4.2023, 9:48
Разобрался. В мануалах нигде не написано, а адрес модабаса задается вращающимся переключателем на плате пульта.
Автор: lamer 19.3.2024, 2:29
Цитата(Qwerty88 @ 5.4.2023, 9:48)
Разобрался. В мануалах нигде не написано, а адрес модабаса задается вращающимся переключателем на плате пульта.
Добрый день, имеется пульт MD-KJRM120D/BMK-E
Пытаюсь подключиться по модбасу, но не выходит.
Какой в итоге у него адрес по умолчанию ? Настройки порта ? Судя по документации после сброса должен быть 9600 8 N 1, пытался подключиться по адресу 1...
Никаких крутилок на пульте нет
Автор: kosmos440o 19.3.2024, 10:34
Ищите сканером модбаса. ModbusRTUScan1.1 должен помочь
Автор: LordN 19.3.2024, 11:04
Цитата(kosmos440o @ 19.3.2024, 14:34)
Ищите сканером модбаса. ModbusRTUScan1.1 должен помочь
это поможет только если пульт - слейв, а не мастер
Автор: lamer 19.3.2024, 11:46
Цитата(LordN @ 19.3.2024, 11:04)
это поможет только если пульт - слейв, а не мастер
Я правильно понял, что этот пульт только как мастер работает ? В документации про это ни слова не сказано...
Автор: kosmos440o 19.3.2024, 22:10
Цитата(LordN @ 19.3.2024, 12:04)
это поможет только если пульт - слейв, а не мастер
Тады ой)))
Но он вроде на 2 стороны работает.
Вроде ещё к Мидеям подходит.
Мне бы вот такой для Дайкинов, а то чото ихние шлюзы исчезли с рынка.
Автор: LordN 20.3.2024, 9:16
Цитата(lamer @ 19.3.2024, 15:46)
Я правильно понял, что этот пульт только как мастер работает ? В документации про это ни слова не сказано...
ничего не могу сказать, надо копать доки или вешать сниффер и смотреть кто-куда чего пытается отправить