Диалог специалистов АВОК _ Автоматизация систем _ нужна инструкция по программе SaphirScope для установок вентиляции VTS Clima VS 10-15 b VS 21-150

Автор: sema24 6.5.2008, 21:24

Помогите, пожалуйста, если кто-нибудь знает, где можно найти инструкцию по программе "SaphirScope", называется дословно "SaphirScope инструкция по эксплуатации" для установок вентиляции VTS Clima VS 10-15 b VS 21-150, срочно нужно, заранее благодарен. С уважением, Анатолий.

Автор: ktulu 14.5.2008, 17:39

..."SaphirScope" - это насколько я понял утилита для конфигурирования HMI Advanced панельки, у Вас в чем конкретно вопрос?...
p.s...если у Вас сам "SaphirScope" установлен, там по идее встроенная помощь должна быть, наверно на инглиш, а если Вам контроллер сам надо программить, то ето уже "SaphirStudio" емнип называется...

Автор: sema24 14.5.2008, 20:40

Уважаемый ktulu, спасибо за ответ. Проблема в том, что монтажники, которые монтировали систему VS 10-15 не оставили ни программу "SaphirScope" , ни "SaphirStudio", о которой вы написали. Они могли бы помочь в некоторых вопросах, понятно, что help на английском языке, но почитать можно было бы. Найти в инете "SaphirScope" не удалось. Контроллеры программировать пока не надо, но иметь программы можно было бы, если бы вы подсказали, где их можно найти, сказал бы вам еще раз спасибо. С уважением, Анатолий.

Автор: Lex 15.5.2008, 6:24

To sema24
Во-первых, что-то мне кажется (и думаю, обоснованно), что Вам нужна документация на
"установок вентиляции VTS Clima VS 10-15 b VS 21-150",
а не на SaphirScope.
Ибо контроллер и панелька должны быть запрограммированы уважаемой VTS Clima,
вот к ней и вопросы.
Во-вторых, если нужна документация по SaphirScope (которого, у Вас нет, на зачем-то нужна документация),
то спросите у произвидителя SaphirScope.
Если там не помогут, то тогда уже сюда.

Автор: sl-spds 15.5.2008, 8:23

Цитата(sema24 @ 7.5.2008, 0:24) [snapback]250183[/snapback]
Помогите, пожалуйста, если кто-нибудь знает, где можно найти инструкцию по программе "SaphirScope", называется дословно "SaphirScope инструкция по эксплуатации" для установок вентиляции VTS Clima VS 10-15 b VS 21-150, срочно нужно, заранее благодарен. С уважением, Анатолий.

"SaphirScope" - платное программное обеспечение для пусконаладки и сервиса контроллеров "Saphir".

"Saphir" – это современная платформа свободно-программируемых контроллеров, решение компании "Siemens SBT",
для производителей комплектного оборудования HVAC (OEM).
В вашем случае, VTS Clima VS 10-15 b VS 21-150, и соответственно вам следует руководствоваться инструкцией на "климу".
Инструкция на программу, в отсутствии оной, бесполезна.
По вопросам приобретения программы обратитесь в представительство "Siemens SBT".

Автор: sema24 15.5.2008, 19:42

Спасибо за ответы, дело в том, что в инструкции на "климу" , где описана сигнализация светодиода состояния контроллера (мигание светодиода зеленым и красным светом - программа остановлена) есть ссылка на программу "Scope".

Автор: ktulu 15.5.2008, 22:32

...я понял о чем Вы...

"В правом нижнем углу находится диод, сигнализирующий состояние работы блока управления:
1. Погасший диод - блок управления не подключен к питанию
2. Мигание зеленым светом – правильная работа, блок управления контролирует работу установки
3. Мигание зеленым и красным светом – программа остановлена (смотри программу „Scope”)
4. Красный свет – ошибка управления"

1...посмотрите состояние переключателя S1, попробуйте сделать "сброс к заводским уставкам"...
2...если панелька при подключении не выдает данных, то обращайтесь к поставщикам, тут уже делать нечего:(...

Автор: buzz 16.5.2008, 19:32

"SaphirScope" - бесплатное программное обеспечение для пусконаладки и сервиса контроллеров "Saphir", а также для эмуляции HMI-панели ACX84.910 (VS 00 HMI Advanced). Программа не требует регистраций/ключей/сер.номеров.
"SaphirSapro" - платная среда программирования.

Scope 35мБ+дока 1,5мБ. Кому? Куда?

Автор: ktulu 16.5.2008, 23:12

buzz "Scope 35мБ+дока 1,5мБ. Кому? Куда?"
...можно на ящик ktulu77@rambler.ru, или выложить на файлообменник...
...заранее спасибо, пригодится штучка:)...

Автор: ktulu 21.5.2008, 16:23

...buzz, спасибо получил, надеюсь что не понадобится:)...
...sema24, попросите buzz скинуть Вам на ящик сей дистрибутив, это то, что Вам поможет... если конечно в ACX есть какое-то приложение:)...

Автор: sema24 21.5.2008, 21:04

buzz "Scope 35мБ+дока 1,5мБ. Кому? Куда?

Уважаемый buzz! Спасибо за ответ, был бы вам очень благодарен, если бы скинули мне на почтовый ящик sema24@inbox.ru программу "SaphirScope". Анатолий.

Автор: sema24 22.5.2008, 13:26

Установку удалось запустить с помощью переключателя S1, путем сброса к заводским установкам, она проработала несколько дней без настроек "Календаря", были выставлены настройки "Календаря" для проверки - установка включалась и отключалаь по времени как положено, там 3 программы: год, неделя, день. насколько удалось понять из инструкции - программа года имеет наивысший приоритет, и является исключением из программ недели и дня, и используется обычно по праздникам, пограмма недели является исключеним из программы дня и может использоваться в выходные дни, программа дня имеет низший приоритет, и используется обычно по будним дням. Также, насколько я понял, для определенного периода времени необходимо выставить настройки всех трех программ, тогда пограмма "Календарь" будет работать как надо и включаться и выключаться в заданное время. На следующий день опять таже ситуация - светодиод, сигнализирующий о работе контроллера опять заморгал то зеленым. то красным светом. Видимо, по какой -то причине проходит авария, по какой непонятно, в кодах аварий ничего нет.

Люди, кто имеет большой опыт в эскплуатации таких установок, подскажите, пожалуйста. что можно сделать в данной ситуации, эксплуатацией занимаемся недавно.

Уважаемые buzz и ktulu! Если вам не трудно, скиньте мне на e-mail sema24@inbox.ru или на файлообменник программу "Scope 35мБ+дока 1,5мБ", сделайте доброе дело, может она сможет помочь. С уважением, sema24.

Автор: sema24 24.5.2008, 19:50

Надеюсь на вашу помощь, программа очень нужна (главное, нужен help по ней), или подскажите, где можно скачать

Автор: buzz 29.5.2008, 20:45

Здравствуйте. У всех кто ждал, но так и не дождался, я прошу прошения. sad.gif Инету временно не было. Файлики залил на обменник: webfile.ru файл 1983592.

Автор: Atomschik 6.6.2008, 11:59

Здавствуйте buzz. Отправьте пожалуйста SaphirScope на ящик atomschik@yandex.ru
Заранее спасибо.

Автор: ktulu 6.6.2008, 17:25

...на webfile N 1983592 лежит, на почту только на след. неделе смогу...

Автор: sema24 6.6.2008, 17:55

Уважаемый buzz!
Скачал, большое спасибо.

Автор: Atomschik 9.6.2008, 14:13

SOS!!! Пришлите пожалуйста русскую операционную систему. Скажите как самому скачать с рабочего контроллера ОС и залить на нерабочий.
Контроллер мигает желтым и в проге пишет timeout.

Автор: buzz 9.6.2008, 19:51

Считывание приложения с контроллеров линейки ACX невозможно. Перешивка ОСи контроллера ведет к потери приложения. Русской ОСи не бывает, бывает русифицированное приложение. Русификация производится Excel и Scope'ом так что моно и самому rolleyes.gif

Автор: Coldun 20.10.2008, 22:03

Здравствуйте! У меня не получилось скачать файлы с файлообменника, возможно из-за срока давности... Не могли бы вы поделиться еще раз... Заранее большое спасибо... e-mail: kolotilov@bk.ru

Автор: Vian 21.10.2008, 20:01

Господа, мне кто нибудь пояснит, зачем на обьекте Скоп??? newconfus.gif Я сколько машин ВТС запускал, адванса там за глаза хватает. Главное преимущество Скоп, возможность долговременного мониторинга процесов. Если непонятны причины нестабильной работы или сбоев, то можно оставить лаптоп с програмой на ноч на обьекте (ну где условия позволяют) и посмотреть утром графики интересующих процесов. А все остальное, для сложных теоретических эксперементов, не нужных при наладке установки. Кому нужны инструкции, могу кинуть на мыло. Также могу выслать Плотери, вот это действительно необходимое для монтажников ПО. А если вам для диспечеризации по ЛОН, то в инструкции все переменные даны.

Автор: buzz 21.10.2008, 20:05

Цитата(Coldun @ 21.10.2008, 2:03) [snapback]305336[/snapback]
Здравствуйте! У меня не получилось скачать файлы с файлообменника, возможно из-за срока давности... Не могли бы вы поделиться еще раз... Заранее большое спасибо... e-mail: kolotilov@bk.ru


http://narod.ru/disk/2148439000/SaphirScope_544.exe.html

Автор: flizer 4.11.2008, 21:35

Manual + Scope wink.gif
 Scope.zip ( 27,95 мегабайт ) : 18538

Автор: latr 26.1.2010, 5:02

Скинь пожалуйста (latr_a@mail.ru)

Цитата(buzz @ 16.5.2008, 20:32) *
"SaphirScope" - бесплатное программное обеспечение для пусконаладки и сервиса контроллеров "Saphir", а также для эмуляции HMI-панели ACX84.910 (VS 00 HMI Advanced). Программа не требует регистраций/ключей/сер.номеров.
"SaphirSapro" - платная среда программирования.

Scope 35мБ+дока 1,5мБ. Кому? Куда?




Автор: cherepovich 11.3.2010, 9:15

Здравствуйте!
Ребята, помогите пожалуйста. Нужен saphirscope -очень поможет при наладке диспетчеризации установок vts. На webfile уже файла нет, в интернете на поисковиках найти тоже не могу. Странно конечно rolleyes.gif Высылайте на v.cherepovich@yandex.ru
p.s.: Заранее спасибо!

Автор: ZhukovEvgenii 20.3.2010, 22:31

[quote name='Vian' date='21.10.2008, 20:01' post='305743']
Господа, мне кто нибудь пояснит, зачем на обьекте Скоп??? newconfus.gif Я сколько машин ВТС запускал, адванса там за глаза хватает.
Может уже все и остыли к данной теме, но хотелось бы тогда заметить: с "ущербным" пультом на объекте нифига не получается систему запустить-молчит как рыба в пироге, моргает себе диодиком зеленым и все!
Вот и получается что "Скоп" все таки необходим бывает, правда я с ним пока не разобрался)))))))))) дибильная на мой взгляд недоделаноая программка, все таки в 21веке все проги должны восприниматься на интуитивном уровне!

Автор: Nickel 12.4.2010, 8:51

Господа, не знаю уже куда писать, в какую ветку, но вопрос таков: имеется эта самая злополучная установка VTS Clima VS 21-150 со шкафом, с расширеным пультом. Схемы, программы хозяин установки качественно пролюбил давно, а теперь требуется подцепить туда контур охлаждения. В отсутствие описалова на контроллер, все входы - выходы остаются загадкой, то что удалось найти - содержит схемы электрической части щита, исключительно электропитание. Где прочитать куда цеплять, и где его потом задействовать? или направьте или подскажите, буду признателен без меры

Автор: morfiy 2.9.2010, 21:01

установил шкаф и преобразователь частоты к приточке, на пульте выдает ошибку, то что не видет ПЧ, как правильно подключить подскажите?

Автор: cauto 2.9.2010, 21:13

Цитата(morfiy @ 2.9.2010, 22:01) *
установил шкаф и преобразователь частоты к приточке, на пульте выдает ошибку, то что не видет ПЧ, как правильно подключить подскажите?
Ну если частотник Danfoss FC51, вот это почитайте.

 control_modbus_Danfoss_FC51_ru.pdf ( 200,95 килобайт ) : 229
 

Автор: morfiy 2.9.2010, 22:00

Цитата(cauto @ 2.9.2010, 22:13) *
Ну если частотник Danfoss FC51, вот это почитайте.


частотник LGiC5, подключил на зелененькую клему которая снизу расположена

Автор: cauto 2.9.2010, 22:18

Цитата(morfiy @ 2.9.2010, 23:00) *
частотник LGiC5, подключил на зелененькую клему которая снизу расположена
Офигеть, инженерный подход. Зелёненькая, которая снизу rolleyes.gif . Там вообще-то все клеммы подписаны. И схему подключения неплохо бы увидеть.

Автор: morfiy 2.9.2010, 22:43

Цитата(cauto @ 2.9.2010, 23:18) *
Офигеть, инженерный подход. Зелёненькая, которая снизу rolleyes.gif . Там вообще-то все клеммы подписаны. И схему подключения неплохо бы увидеть.


=)

ВОТ СХЕМА

 

Автор: cauto 2.9.2010, 23:18

 Вот то же на LG. Последнюю таблицу смотрите.

 



 control_modbus_LGiC5_ru.pdf ( 413,46 килобайт ) : 188
 

Автор: morfiy 3.9.2010, 17:35

Цитата(cauto @ 3.9.2010, 0:18) *
 Вот то же на LG. Последнюю таблицу смотрите.

 


я настраивал по 1 таблице, а расключил по 3 схеме, наверно изза этого контроллер и невидит ПЧ, завтра попробую по последней таблице настроить.

Автор: cauto 3.9.2010, 18:02

 

Цитата(morfiy @ 3.9.2010, 18:35) *
я настраивал по 1 таблице, а расключил по 3 схеме, наверно изза этого контроллер и невидит ПЧ, завтра попробую по последней таблице настроить.
Да уж, наверное. laugh.gif Пока адрес не настроите и не увидит. Да, параметр F21 - по табличке на двигателе.

Автор: aslanbek 3.9.2010, 20:12

morfiy,как-бы Вы не настроили свою установку по ModBus (кабель по всем правилам RS485,терминаторы и растяжки,правильные настройки ПЧ и т.д.) АСХ будет упорно терять частотник с разной периодичностью,лично я всегда переконфигурирую контроллер и инвертор под управление дискретно-аналоговыми сигналами,а вообще автоматика VTS г...но,при любой возможности выкидываю АСХ и ставлю нормальный контроллер с хорошим алгоритмом+датчик температуры обратного теплоносителя!

Автор: cauto 3.9.2010, 20:40

Цитата(aslanbek @ 3.9.2010, 21:12) *
morfiy,как-бы Вы не настроили свою установку по ModBus (кабель по всем правилам RS485,терминаторы и растяжки,правильные настройки ПЧ и т.д.) АСХ будет упорно терять частотник с разной периодичностью,лично я всегда переконфигурирую контроллер и инвертор под управление дискретно-аналоговыми сигналами,а вообще автоматика VTS г...но,при любой возможности выкидываю АСХ и ставлю нормальный контроллер с хорошим алгоритмом+датчик температуры обратного теплоносителя!
На тему автоматики VTS полностью согласен  laugh.gif  , г... оно и есть г... Вот со связью с ЧРП не знаю, Danfoss вроде нормально работает, сбоев не было. С "лыжами" не доводилось работать и это как-то совсем не огорчает. 

Автор: morfiy 6.9.2010, 20:54

Цитата(cauto @ 3.9.2010, 19:02) *
  Да уж, наверное. laugh.gif Пока адрес не настроите и не увидит. Да, параметр F21 - по табличке на двигателе.


поставил в адресе 2(приточка), и все равно невидит(

что может быть ещё?

Автор: cauto 7.9.2010, 18:47

Цитата(morfiy @ 6.9.2010, 21:54) *
поставил в адресе 2(приточка), и все равно невидит(

что может быть ещё?
Только адрес? А остальное?

Автор: morfiy 7.9.2010, 23:41

Цитата(cauto @ 7.9.2010, 19:47) *
Только адрес? А остальное?


всё по последней табличке настроил

Автор: PavelGto2008 4.12.2010, 12:37

Господа, а может кто нибудь объяснить для чего вообще нужна
именно платная программа SaphirSapro и сколько она стоит, и где купить?
И еще слышал есть программа SaphirStudio. Она для чего?
У кого нибудь был реальный опыт программирования.
Какой там кабель, обычный нуль модемный, или какой то специальный конвертор?

Автор: marhan 6.12.2010, 9:51

Цитата(PavelGto2008 @ 4.12.2010, 14:37) *
Господа, а может кто нибудь объяснить для чего вообще нужна
именно платная программа SaphirSapro и сколько она стоит, и где купить?
И еще слышал есть программа SaphirStudio. Она для чего?
У кого нибудь был реальный опыт программирования.
Какой там кабель, обычный нуль модемный, или какой то специальный конвертор?


Программа SaphirSapro нужна собственно для того, чтобы создавать программы-приложения для контроллеров серии Saphir и Climatix. Стоит она 3500 Евро без НДС.

Касательно SaphirStudio сказать ничего не могу, данная программа мне не знакома.

Кабель для подключения к контроллеру обычный RS232 только его придется делать самостоятельно, так как разъем для подключения к контроллеру это розетка RJ-45.

Автор: PavelGto2008 6.12.2010, 12:03

Цитата(marhan @ 6.12.2010, 9:51) *
Программа SaphirSapro нужна собственно для того, чтобы создавать программы-приложения для контроллеров серии Saphir и Climatix. Стоит она 3500 Евро без НДС.

Касательно SaphirStudio сказать ничего не могу, данная программа мне не знакома.

Кабель для подключения к контроллеру обычный RS232 только его придется делать самостоятельно, так как разъем для подключения к контроллеру это розетка RJ-45.


А где найти схему распайки этого кабеля?
Звонил в представительство, они сказали что SaphirSapro продают
только производителям вентиляционных систем. У кого можно его купить,
не подскажите?

Автор: marhan 6.12.2010, 14:14

Цитата(PavelGto2008 @ 6.12.2010, 14:03) *
А где найти схему распайки этого кабеля?
Звонил в представительство, они сказали что SaphirSapro продают
только производителям вентиляционных систем. У кого можно его купить,
не подскажите?


Все верно для применения в системах вентиляции SaphirSapro продают только производителям вентсистем.

Для единичного программирования нет смысла тратить столько денег.

Тем более что конфигурациюв контроллере вы изменить не сможете.

Необходимо будет писать все заново. dry.gif

Автор: GanG 3.3.2011, 15:21

Здравствуйте господа!, Столкнулся с VTS контроллером ACX 36.040 Версия прошивки 115. Подключено по схеме ,правильно. Есть документация . по ней и прграмировали апл код AS 001. датчики все видит, пишет ОК, При вкл. в работу не запускается ,..Статус OFF . Работаем с пульта Аdvanced! Что может быть? может кто знает? Подскажите плз !!заранее благодарен!

Автор: Spiva 22.1.2012, 21:53

Привет, ребята, нужен русификатор на SaphirScope, или подскажите как русифицировать без него.
P.S.
Спасибо.

spiv.09@mail.ru

Автор: Vian 23.1.2012, 8:32

Цитата(Spiva @ 22.1.2012, 22:53) *
Привет, ребята, нужен русификатор на SaphirScope, или подскажите как русифицировать без него.
P.S.
Спасибо.

spiv.09@mail.ru

Не то что не видел подобного зверя, даже не слышал о нём. Обратитесь на Летниковскую, но мало вероятно.

Автор: marhan 23.1.2012, 14:22

Цитата(Spiva @ 22.1.2012, 23:53) *
Привет, ребята, нужен русификатор на SaphirScope, или подскажите как русифицировать без него.
P.S.
Спасибо.

spiv.09@mail.ru


Русификатора на данную прорамму нет.

Сама программа вроде простая, там особо нечего русифицировать.

Если вам нужен русский текст самих переменных программы, то для этого выгружается файл текстов контроллера в формате csv и в нем уже вручную делаете русский текст в свободном столбце.

 

Автор: Spiva 23.1.2012, 15:43

Извините, но я только начинающий пользователь, и мне нужно разобраться с самой программой.
Есть какие-то уроки или где можно почитать (на русском) об этом?

P.S.
Главный вопрос - как управлять контроллером по сети или через интернет?


Спасибо.

Автор: marhan 24.1.2012, 6:53

Цитата(Spiva @ 23.1.2012, 17:43) *
Извините, но я только начинающий пользователь, и мне нужно разобраться с самой программой.
Есть какие-то уроки или где можно почитать (на русском) об этом?


Если вы будете работать только с АСХ36 и только смотреть и настраивать параметры там особо разбираться и не нужно.

В меню File / Properties / вкладка Communication настройте связь с компом и выберте соотвествующий тип контроллера.

Далее вы оперируете только меню Edit Data Points (кнопка в виде дерева папок на верхней панели).

При нажатии на нее будут считаны параметры с контроллера, часть из которых вы можете изменять.

Цитата(Spiva @ 23.1.2012, 17:43) *
P.S.
Главный вопрос - как управлять контроллером по сети или через интернет?

Спасибо.


Если коммуникация изначально не заложена в контроллер, то никак. Единственное что можно использовать N-Port от Moxxa в режиме удаленного COM-порта, это будет эквивалентно прямому подключению к контроллеру.

wink.gif

Автор: flizer 24.1.2012, 21:44

Слетела программа с контролера POL635.32. Можно новую залить с помощью SaphirScope ?
И где взять программу?

Автор: marhan 25.1.2012, 6:19

Цитата(flizer @ 24.1.2012, 23:44) *
Слетела программа с контролера POL635.32. Можно новую залить с помощью SaphirScope ?
И где взять программу?


Залить с помощью SaphirScope конечно можно, версия должна быть не ниже 7.0, но программу для контроллера вы вряд ли найдете. Если у вас установка VTS, то это только к ним обращаться чтобы они вам заново программу залили.

Единственное что, чтобы у контроллера умерла программа это надо очень постараться, вещь достаточно "дубовая", просто так не выйдет из строя. На моей памяти только один раз такое было, но тогда слетела не только сама рабочая программа но и внутренняя программа контроллера, очень "умелые" люди попались, до сих пор непонятно как они это ухитрились сделать.

wink.gif

Автор: Spiva 25.1.2012, 15:13

В АСХ-36 есть 3 порта (LON, PPS2, RS485).

Через какой из этих портов лучше будет организовать доступ к контролеру по сети?

И куда надо подключать компьютер?

Можно ли управлять контролером с помощью эмулятора пульта?

P.S.
Спасибо smile.gif

Автор: Vian 25.1.2012, 15:46

Цитата(Spiva @ 25.1.2012, 15:13) *
В АСХ-36 есть 3 порта (LON, PPS2, RS485).

Через какой из этих портов лучше будет организовать доступ к контролеру по сети?

И куда надо подключать компьютер?

P.S.
Спасибо smile.gif

Если вам просто работать с Сапфиром, то 485 с выходом на Com-port. А если для диспетчеризации, то только LON. 485 подключать вместо пульта "адванс", в ту же фишку для RJ. А для лона есть свои клеммы. Но только если контроллер заранее заказывался с расширением для диспетчеризации. Протокол PPS2, это семёновский вариант KNX, для внутреннего пользования. Служит только для связи с пультами "бейсик".
flizer, если нужна прошивка, могу скинуть 1.13, последняя версия. А если нужна сама программа, обращайтесь к Шахову Павлу Викторовичу. 8(495)981-9552.

Автор: flizer 25.1.2012, 18:42

Цитата(Vian @ 25.1.2012, 14:46) *
flizer, если нужна прошивка, могу скинуть 1.13, последняя версия. А если нужна сама программа, обращайтесь к Шахову Павлу Викторовичу. 8(495)981-9552.

Скиньте прошивку пожалуйста flizer@inbox.lv Программа вроде есть. SaphirScope 8,0,0,18
Спасибо

Автор: marhan 26.1.2012, 7:22

Цитата(Spiva @ 25.1.2012, 17:13) *
В АСХ-36 есть 3 порта (LON, PPS2, RS485).

И куда надо подключать компьютер?

Можно ли управлять контролером с помощью эмулятора пульта?

P.S.
Спасибо smile.gif


Компьютер подключается в гнездо RJ-45 куда подключается панель оператора, это выход RS-232.
Эмулятор пульта точно также управляет контроллером как и сам пульт.

Про работу по сети смотрите сообщение от Vian.

Единственно что, если коммуникация изначально не заложена в программу контроллера наличие портов не имеет никакого значения, работать не будет.

Единственный вариант в этом случае будет связь через модем или через MOXA как я уже писал и через программу SaphirScope.

Автор: flizer 26.1.2012, 12:53

Vian СПАСИБО. Очень помогло. Всё работает.

Автор: vns 8.2.2012, 13:35

Есть контроллер ACX32.000 и пульт saphir 84.910. (Шкаф VEZA). При включении системы на пульте пробегает надпись "loading fonts", после чего загружается основное меню. Но правда вместо букв получаем нечитаемые символы. Видимо проблемма со шрифтами. Научите пож. как малой кровью вылечить это безобразие. Заранее спасибо.

Автор: marhan 8.2.2012, 15:27

Цитата(vns @ 8.2.2012, 15:35) *
Есть контроллер ACX32.000 и пульт saphir 84.910. (Шкаф VEZA). При включении системы на пульте пробегает надпись "loading fonts", после чего загружается основное меню. Но правда вместо букв получаем нечитаемые символы. Видимо проблемма со шрифтами. Научите пож. как малой кровью вылечить это безобразие. Заранее спасибо.


Первый вариант просто выключите на несколько минут контроллер и снова включите.

Если не поможет то возможно некорректно сделана прошивка на язык по умолчанию.

Тогда вам нужно будет подключиться к контроллеру с компа через SaphirScope. Открыть окно EditDataPoints и в разделе HMI-Config в пункте Language поставить цифру 0. Это английский язык по умолчанию, обычно он прошит корректно. Затем выключите и включите контроллер чтобы язык сменился и по английски должно быть все нормально.


 

Автор: vns 9.2.2012, 12:23

Большое спасибо за ответ . Первый вариант пробовал - не пошло. Появлюсь на обьекте попробую с комппом их подружить, просто сейчас уехал. Я так понял SaphirScope подрубается через тот же RG куда панелька вставляется? там 485? И извините за наглость про распайку шнурка не расскажите?

Автор: marhan 10.2.2012, 6:12

Цитата(vns @ 9.2.2012, 14:23) *
Большое спасибо за ответ . Первый вариант пробовал - не пошло. Появлюсь на обьекте попробую с комппом их подружить, просто сейчас уехал. Я так понял SaphirScope подрубается через тот же RG куда панелька вставляется? там 485? И извините за наглость про распайку шнурка не расскажите?


Все верно комп подключается через разъем RG45, куда вставляется панель. Только там не RS485, a RS232.

Распайку кабеля посмотрите по форуму. Уже выкладывали по моему.

Автор: zarin69 8.10.2012, 16:45

Люди добрые, выложите пожалуйста схему распайки кабеля для подключения ACX36.040 к компутеру. Форум перерыл, не нашел подобной информации(((

Автор: Vian 10.10.2012, 10:10

http://193.17.84.244/Archive/pdf/controls_sup_sup-exh_AHUs_ru.pdf
Посмотрите тут. VTS выкладывает все5 инструкции на своём сайте, рекомендую пользоваться.

Автор: ValeryB 19.11.2012, 11:30

Подскажите, пожалуйста! В здании плохое отопление. Могут ли установки этой фирмы обогревать помещения здания?

Автор: Vian 19.11.2012, 18:57

Цитата(ValeryB @ 19.11.2012, 11:30) *
Подскажите, пожалуйста! В здании плохое отопление. Могут ли установки этой фирмы обогревать помещения здания?

Плохое отопление, это воды не хватает или система отопления плохая? Если воды не хватает, то вентиляция только ухудшит ситуацию. И в любом случае, для обогрева логичнее использовать что то типа этого http://vtsgroup.ru/Produkt/VOLCANO/Nashi-ob-ekty или что то подобное. А если с водой беда, ищите тепловентиляторы с электронагревом. Но это дорого в эксплуатации.

Автор: ValeryB 20.11.2012, 3:55

Цитата(Vian @ 19.11.2012, 23:57) *
Плохое отопление, это воды не хватает или система отопления плохая? Если воды не хватает, то вентиляция только ухудшит ситуацию. И в любом случае, для обогрева логичнее использовать что то типа этого http://vtsgroup.ru/Produkt/VOLCANO/Nashi-ob-ekty или что то подобное. А если с водой беда, ищите тепловентиляторы с электронагревом. Но это дорого в эксплуатации.

Температура воды в системе отопления в пределах 38-65 градусов. Все близлежащие здания используют батареи отопления, рассчитанные на 70-55 градусов, а в системе отопления этого здания стоят конвекторы 90-70 градусов, поэтому теплоотдача от них плохая. Решит задачу замена радиаторов во всем здании, что слишком дорого. Из-за недостаточной температуры воды и VTS работает с плохой отдачей, т.к. водяной теплообменник рассчитан тоже на 90-70.

Автор: ValeryB 20.11.2012, 9:01

Но все же какое-то тепло он дает. Смущают только выходные отверстия системы вентиляции - все они вверху. Я так понимаю, если обогревать помещение, то надо снизу.

Автор: Vian 20.11.2012, 12:24

Цитата(ValeryB @ 20.11.2012, 9:01) *
Но все же какое-то тепло он дает. Смущают только выходные отверстия системы вентиляции - все они вверху. Я так понимаю, если обогревать помещение, то надо снизу.

С какой же стати??? blink.gif Это зависит от направления потоков возухообмена. А по поводу приточек, нужно знать их характеристики. Возможно, спасёт замена калорифера на большую рядность. Но для этого должно быть достаточно места внутри установок.

Автор: ValeryB 20.11.2012, 18:43

Цитата(Vian @ 20.11.2012, 17:24) *
А по поводу приточек, нужно знать их характеристики. Возможно, спасёт замена калорифера на большую рядность. Но для этого должно быть достаточно места внутри установок.

Места - море, т.к. электрообогреватель не используется из-за недостаточной мощности электросети.

Автор: St. Alexandr 14.12.2012, 0:26

Господа, доброго времени суток.

Столкнулся с такой трудностью:
Пришлось запускать машину VTS с автоматикой на ACX c Advanced пультом. Частсотник FC51, аппликация AS 66. В составе электронагрев и камера смешения, однако, в менюхах почему-то присутствует утилизация и частотник к ней... (может так и надо ?)

В начале при включении системы статус оставался "Выкл"
Был отключен дискретный вход Х1 и установлено ему NoFu, казалось, проблема решилась.

Ошибок никаких не кажет, дискреты - всё ОК, температуры - похожи на правду.
Нажимаю Вкл, появляется статус: "Вентиляция", открываются шибера.... и на этом всё. Вентилятор не включается, нагреватель, естественно, тоже.
В меню говорит что частотник ОК и связь с ним тоже ОК, и обороты 0рпм и ток 0а.....
Светодиоды на ModBus радостно мигают, при отключении шины ACX c FC51 дружно валятся в аварии по сбою связи.
Перепробовано было:
1. Заливка конфигурации с пульта Advanced, безуспешно. При переходе в режим конфигурации лампочка ModBus тухнет, при инициации передачи настроек в частотник - вяло мигает. В результате - ошибка передачи ("Ош")

2. Сброс FC51 к заводским настройкам, ручная настройка параметров 8.30 и 8.33, снова передача конфикурации с контроллера. Один раз прошла, но система так и не запустилась

3. Сброс ACX к заводским параметрам по инструкции (правый джампер нажать вниз в режиме "Выкл" на 20 сек) при этом пощелкали релюшки, но никакого сброса не произошло. Все параметры, которые я менял (календари, температуры и пр. не изменились)

4. Ручной ввод параметров в частотник, безрезультатно.


5. Попытка запустить в режиме "Авто" и "Ожид", безрезультатно.


В какую сторону копать ? Беда в контроллере или в частотнике ?
Есть шансы его растолкать, или пытаться вешаться на Q6, назначив ему StaC ?

Автор: ValeryB 19.12.2012, 13:04

Цитата(Vian @ 19.11.2012, 23:57) *
Плохое отопление, это воды не хватает или система отопления плохая? Если воды не хватает, то вентиляция только ухудшит ситуацию. И в любом случае, для обогрева логичнее использовать что то типа этого http://vtsgroup.ru/Produkt/VOLCANO/Nashi-ob-ekty или что то подобное. А если с водой беда, ищите тепловентиляторы с электронагревом. Но это дорого в эксплуатации.

Подскажите тогда, а если вообще перекрыть вентили, т.е. закрыть подачу горячей воды в теплообменники системы вентиляции, будет ли лучше с обогревом помещений имеющимися конвекторами. Т.е., перераспределится ли тепло из теплообменников агрегатов вентиляции в конвекторы системы отопления помешений за счет увеличение скорости воды в них? Давление в системе около 4 атм. Агрегаты VTS выключены и включать их не предполагается.

Автор: RusBuka 5.3.2013, 18:14

Господа, посвежее Saphir Scope ни у кого не завалялось? можно в личку

Автор: RusBuka 5.3.2013, 18:43

вопрос снят

Автор: Ishtars 6.8.2013, 11:44

Уважаемые. кому не сложно - скиньте в ПМ новое ПОшко scope.
Спасибо

Автор: RusBuka 2.10.2013, 15:07

Подскажите как подключить Scope к контроллеру Climatix POL 424. Окромя 8 пинового порта для HMI нет ничего.
В самом скопе есть выбор для подключения USB ( которого в нем нет) Konnex-IP и Konnex-Usb. Знакомые попросили посмотреть приточки, а ковырятся в них через 6 кнопочный пульт в дереве которого никогда не лазил, сравнимо с прыжком с 3х метров в коммунизм.
Конвероторы rs323 и 485 имеются, обжать провод по распиновки тоже не проблема.

Автор: Lcs006 23.10.2013, 15:35

Слетела программа с контролера ACX36.040/ALG. Скиньте прошивку пожалуйста bituman@inbox.lv Программа есть, SaphirScope 8.0.0.18
Спасибо

Автор: nnm4evr 20.3.2018, 23:17

Подскажите где скачать SaphirScope 8.0.0.18 или новее? Гугл результатов не дал. И будет ли это ПО работать с контроллером щита VS-40-150? Сейчас установлен щит VS-21-150.

Автор: Chippo 22.4.2024, 13:49

Всем хорошего настроения! Тема конечно старая, но проблемка осталась! Нужна прога SaphirScope, желательно последняя версия, здесь я только нашёл 5-ую. unsure.gif