Автор: zabor 30.9.2005, 23:00

Кто-нибудь работал/работает с питерскими СПК Segnetics (SMH2010) ? Интересны мнения, отзывы, наблюдения.

Автор: Вячеслав 9.12.2005, 13:18

Ну, мы начали использовать, несколько штук работает уже, насосными станциями управляют. Принято решение новые проекты и разработки делать именно на них (если они подходят), т.к. очень хороший продукт по соотношениям цена/качество, цена/возможности. Глюков пока не заметил.

Автор: N@Z 12.12.2005, 10:50

Мы пробовали. Среда разработки программ не удобна. Слишком низкий уровень.
Если использовать макросы, то вложенная структура не позволяет быстро разобраться в программе.
А отображение информации на дисплее, вообще дело мутное и долгое. Если один человек
напишет программу для этого контроллера, то другой будет полгода разбираться. Небольшая цена, не идет ни в какой противовес с удобством. Конечно, мне могут возразить, что программа пишется один раз, после просто копируется, но это не совсем правда, часто приходится вносить изменения прямо на объекте, а используя среду разработки от SMODE это очень неудобно. А если ещё и программа была написана больше года назад, то проще будет новый нормальный контроллер купить. К тому же контроллеры Carel не намного дороже, а по функциональности и удобству в сотни раз лучше.

Автор: Вячеслав 22.12.2005, 14:36

Насчёт некоторых заморочек с использованием ПО SMLogix соглашусь, но сам я привык к ним довольно быстро. Для вывода на экран существуют неплохие готовые макросы. А про "другому не разобраться" - всё зависит от грамотного оформления проекта: не скупиться на комментарии и использовать макросы. И ничего сложного.

Автор: ppsa 27.3.2006, 22:55

Общался с сегнетиком обещали обновления программ.
Но воз и ныне там. bleh.gif

А так штука неплохая. Программирование правд сложное

Автор: ppsa 1.4.2006, 21:54

Что-то странное творится Сегнетикс сам на форумах "рекламировал" свои контроллеры bleh.gif
Но програмное обеспечение делать не торопиться (не в упрек) , а ради объема продаж.
Если Сегнетикс сам сделает отработанные (протестированыые-и надежные) проги для вентиляции то просто повысит уровень продаж своего оборудования!
Оборудование хорошее но программирование " " bang.gif ! bleh.gif

Автор: Batman 14.4.2006, 18:27

Ну, блин, признаю - это наше упущение, что нет достаточного количества готовых программ. Спасибо, ppsa, за совет, если твои (ваши) слова окажутся пророческими - с нас магарыч.

Вячеславу отдельное спасибо, надеюсь, Вы ни на секунду не пожалеете, что связались с нами. Магарыч тоже за нами.

Вопрос к N@Z: у вас точно нет "никакой личный неприязнь к потерпевший", т.е. к нам? Может мы с вами лично плохо как-то обошлись и, к сожалению, этого не заметили? Если нет возможности загладить негатив, то хоть просто извините.

Автор: ppsa 15.4.2006, 21:00

неделю назад заказал еще пару контроллеров SMH .
Недавно ко мне обращались по поводу автоматизации вентиляции
Хотел сделать на SMH но приложения выложенные на сайте не подошли и пришлось городить на RLU236 (к сожалению). Контроллером SMH доволен , но если бы как в siemens sunco" выбрал приложение и вперед то вещь незаменимая былабы, и со временем siemens и др. потерялибы много клиентов!

Сегнетикс --- работайте над ПО
и лоджиком более усовершенствованным,

Автор: vladun 12.2.2007, 11:17

хочу реанимировать тему....
кто еще отзывы даст...
ЗЫ: тему про "контроллеры для начинающих" читаю... wink.gif

Автор: Fanat 12.2.2007, 12:04

А что тут отвечать то? Мнений много, кому не лень - разобрались в ПО и "окучивают" объекты, кому то ближе тот же МЗТА и ОВЕН, а кто-то пытается на Синко набабахать релейных схем biggrin.gif
Я вот на SMH сейчас делаю вентиляцию завода и не жу-жу.
А по жизни - софт модифицируют потихоньку, контроллеры тоже стали в некотором роде интереснее - сменилась кнопочная панель - отличий немного, но она более мягкая в нажатиях. Как и ранее, к сожалению, не выпускаются новые макросы.. Ставка делается на конструктор, но это не очень гуд. Но поддержка вроде на уровне.
Заказчики правда иногда страшатся, но когда встает вопрос о ценах в принципе соглашаются.
Вот вроде и усе.

Автор: vladun 12.2.2007, 12:27

Fanat
каково Ваше мнение, коллега, о надежности устройств, я тут взял потестить его... вродь ниЧЧо ... Работает, команды выполняет... wink.gif
Нормального руководства в пдф не хватает... а так токо вопрос надежности меня волнует... т.е. если я сделаю объект и запущу, все могу я положиться на сбору\прошивку сего девайса? Сколько реально работают уже объекты под ним ? По сименсу сложилось впечатление , что подавай токо питание стабильное и он будет работать вечно.... (правда опыта экспл. маловато smile.gif ), а как тут ?
Тут мне советуют на него ставить гальваническую развязку по входам ... неужто так обязательно ?

Автор: Mike Osokin 12.2.2007, 13:15

Кхм...Ну, если насчет надежности...
Используем контроллеры с 2004 года. Шутк двадцать купили. С тремя возникли проблемы sad.gif
Один контроллер умер, скорее всего в результате наших экспериментов/перепрошивок. Глючит теперь.
У второго примерно через год эксплуатации сдох аналоговый выход. Заменили из соседнего щита (где охлаждения не требовалось).
Третий оказался (при первом включении) с битым цифровым выходом. Поддержка объяснила, что все контроллеры проходят проверку, значит мы сами его спалили. Поставили контроллер в щит, где этот выход не используется.
Возможно, нам просто не повезло. Отказываться от Сегнетиксов не собираемся, но в сторону Овен/МЗТА поглядываем smile.gif

Автор: Fanat 12.2.2007, 13:19

Цитата(vladun @ Feb 12 2007, 12:27 )
Fanat
каково Ваше мнение, коллега, о надежности устройств, я тут взял потестить его... вродь ниЧЧо ... Работает, команды выполняет... wink.gif
Нормального руководства в пдф не хватает... а так токо вопрос надежности меня волнует... т.е. если я сделаю объект и запущу, все могу я положиться на сбору\прошивку сего девайса? Сколько реально работают уже объекты под ним ? По сименсу сложилось впечатление , что подавай токо питание стабильное и он будет работать вечно.... (правда опыта экспл. маловато smile.gif ), а как тут ?

По надежности проблем пока не было, за исключением случая когда служба монтажа заказчика на вход подала 220. Вход ессно сгорел - куда ему деваться. За несколько дней в Сегнетиксе его починили. На это время мы поставили другой контроллер, благо на замену нужна 1 минута.
А так стоят на объектах - работают. Я доволен. Первые щиты у нас были запущены летом 2006г. пока нареканий нет на качество.

Автор: vladun 12.2.2007, 13:36

Mike Osokin
ценная инфа... (как я и думал траблы скорей в "руках" сборщиков и контроле кач-ва ..а не в компонетах )
ок, еще мнения ? smile.gif

Автор: Mike Osokin 12.2.2007, 14:21

Цитата(vladun @ Feb 12 2007, 13:36 )
Mike Osokin
ценная инфа... (как я и думал траблы скорей в "руках" сборщиков и контроле кач-ва ..а не в компонетах )
ок, еще мнения ? smile.gif

ИМХО главный недостаток - порог срабатывания цифровых входов соответствует уровню TTL thumbdown.gif и нет гальванической изоляции цифровых входов. Т.е. помехозащищенность никакая. На длинных трассах возможны ложные срабатывания.

Для сравнения: у Овеновского ПЛК-150-24
29…15 В – логическое значение 1
5…0 В – логическое значение 0
Вход срабатывает при протекающем токе 3mA.
Гальваническая изоляция дискретных входов есть, групповая.

Автор: Fanat 12.2.2007, 15:31

Цитата(Mike Osokin @ Feb 12 2007, 14:21 )
Цитата(vladun @ Feb 12 2007, 13:36 )
Mike Osokin
ценная инфа... (как я и думал траблы скорей в "руках" сборщиков и контроле кач-ва ..а не в компонетах )
ок, еще мнения ? smile.gif

ИМХО главный недостаток - порог срабатывания цифровых входов соответствует уровню TTL thumbdown.gif и нет гальванической изоляции цифровых входов. Т.е. помехозащищенность никакая. На длинных трассах возможны ложные срабатывания.

Для сравнения: у Овеновского ПЛК-150-24
29…15 В – логическое значение 1
5…0 В – логическое значение 0
Вход срабатывает при протекающем токе 3mA.
Гальваническая изоляция дискретных входов есть, групповая.

Не забываем - входы на Сегнетиксе коммутируются землей.

Автор: Mike Osokin 12.2.2007, 19:33

Цитата(Fanat @ Feb 12 2007, 15:31 )
Не забываем - входы на Сегнетиксе коммутируются землей.

Помехоустойчивость от этого лучше не становится.
Разомкнешь ключ - и нет земли tongue.gif

Автор: mich_vk 12.2.2007, 21:02

Вот сейчас собираюсь городить сравнительно большой объект аж на 3-х SMH-ах объединенных по модбасу.
По опыту скажу что в одиночку они работают хорошо из 9 штук отказов не было, хотя спалить один честно пытались.

Что касается программирования меню - отвратительная вещь! Зато написал - и не один м#@% не полезет разбираться что там такое сделано и какого лешего именно эта строчка затирается пробелами и зачем и как. Короче - при такой вкусной цене иметь HMI+PLC приятно и полезно, а сетевые возможности и OPC сервер дают нам верхний уровень со всеми вытекающими интеграциями в scada.

рекомендую.

Автор: Fanat 13.2.2007, 7:24

С сетевыми функциями нужно быть единственно аккуратнее. Если вы на SMH повесите несколько штук слэйвов, а также по второму порту сделаете выход на диспетчеризацию, то он может не справится.

Автор: vladun 13.2.2007, 11:38

Коллеги, так что есть у кого-нить руководство по SMложику в пдф-ке ? д аи вообще мануал полный бы такой "ДИЗАЙН ГАЙД" по SMH-кам smile.gif Включая среду программирования и аппаратку...

Автор: Fanat 13.2.2007, 13:33

Цитата(vladun @ Feb 13 2007, 11:38 )
Коллеги, так что есть у кого-нить руководство по SMложику в пдф-ке ? д аи вообще мануал полный бы такой "ДИЗАЙН ГАЙД" по SMH-кам smile.gif Включая среду программирования и аппаратку...

К сожалению подобного описания вы не найдете - есть мануал по контроллеру и все - остальное либо к техподдержке, либо по собственному опыту. Гайда типа мой первый проект - у них нет, а следовало бы однако. Если реально хотите научиться то берете среду программирования, контроллер и учитесь методом научного тыка biggrin.gif но это если вы до этого контроллеров в глаза не видели, а если видели, то поймете все быстро - разницы никакой нет что МЗТА, что Сегнетикс, что ОВЕН, что ADAM и Сименс.

Автор: vladun 13.2.2007, 14:05

Fanat
Да просто хрень какая-то в ложике, где там генераторы ? Нихера не понял ? В ЛОГО там их несколько штук все описаны и подписаны, а тут какае-то задержки ? Неуж-то из них компонуются генераторы ? Вот почему надо описалово ...

Автор: Fanat 13.2.2007, 14:15

Цитата(vladun @ Feb 13 2007, 14:05 )
Fanat
Да просто хрень какая-то в ложике, где там генераторы ? Нихера не понял ? В ЛОГО там их несколько штук все описаны и подписаны, а тут какае-то задержки ? Неуж-то из них компонуются генераторы ? Вот почему надо описалово ...

А что за генераторы то нужны... Здесь чтобы построить генератор необходимо использовать счетчики инкрементальные например. Как только вы поймете идеологию то все встанет на свои места. Начните с малого. А если реально чего то не хватает звоните в поддержку - пусть изобретают и все тут... Никуда не денуться - и вам проще

Автор: vladun 13.2.2007, 15:23

мне нужен импульс, а что тут инкрементировать если "0" - "1" и т.д. ?

Автор: Fanat 13.2.2007, 15:43

Цитата(vladun @ Feb 13 2007, 15:23 )
мне нужен импульс, а что тут инкрементировать если "0" - "1" и т.д. ?

А вот есть что оказывается... Не забываем что у вас жестко определено время цикла системы...

 _______.psl ( 3,58 килобайт ) : 39
 

Автор: vladun 13.2.2007, 16:09

чувствую как растут уши ослиные ..... smile.gif
спасибо коллега за мыслю.

Автор: Fanat 14.2.2007, 7:44

Цитата(vladun @ Feb 12 2007, 12:27 )
Fanat
Тут мне советуют на него ставить гальваническую развязку по входам ... неужто так обязательно ?

Что то ранее не увидел сего поста...
Ни разу не использовали развязку и не собираемся - до сих пор все работает как часы.

Автор: volkov 20.2.2007, 17:08

Есть 20 Сегнетиксов, надо их соеденить в сеть и вывести на диспетчеризацию (интегрировать со SCADA), как думаете спрявятся.

Автор: Fanat 21.2.2007, 7:53

Цитата(volkov @ Feb 20 2007, 17:08 )
Есть 20 Сегнетиксов, надо их соеденить в сеть и вывести на диспетчеризацию (интегрировать со SCADA), как думаете спрявятся.

В каком смысле справятся???
Справятся ли контроллеры? Должны, только не увлекайтесь сетевыми обменами слишком. Проще всего их всех назначить слэйвами и далее ОРС-мастер с них считает. Второй вариант, если 20 SMH стоят и выполняют свои задачи, то поставить 21-й, который будет собирать с них данные и по второму порту передавать эти данные на верхний уровень.
В части программной проблем тоже нет - один раз разобраться и далее пойдет по накатанной.

Автор: Abysmo 21.2.2007, 11:05

Коллеги, на форуме Сегнетикса проскальзывала информация о "бомбе" в виде новых контроллеров, которую они готовят. У кого-нибудь есть информация по этим контроллерам?

Автор: Fanat 21.2.2007, 11:32

Цитата(Abysmo @ Feb 21 2007, 11:05 )
Коллеги, на форуме Сегнетикса проскальзывала информация о "бомбе" в виде новых контроллеров, которую они готовят. У кого-нибудь есть информация по этим контроллерам?

Ну об этой бомбе идет речь уже ооочень давно - как я понял из разговоров с ними - это модульные контроллеры в щит на дин рейку...

Автор: volkov 22.2.2007, 16:28

Цитата(Fanat @ Feb 21 2007, 07:53 )
Цитата(volkov @ Feb 20 2007, 17:08 )
Есть 20 Сегнетиксов, надо их соеденить в сеть и вывести на диспетчеризацию (интегрировать со SCADA), как думаете спрявятся.

В каком смысле справятся???
Справятся ли контроллеры? Должны, только не увлекайтесь сетевыми обменами слишком. Проще всего их всех назначить слэйвами и далее ОРС-мастер с них считает. Второй вариант, если 20 SMH стоят и выполняют свои задачи, то поставить 21-й, который будет собирать с них данные и по второму порту передавать эти данные на верхний уровень.
В части программной проблем тоже нет - один раз разобраться и далее пойдет по накатанной.

Уже система немного расширелась и будет 26 SMH и 2 контроллера чиллеров тоже с Modbus и у меня если честно есть сомнения что это все в сети будет работать так как нужно и с нормальной скоростью передачи данных и еще расстояния между конечными точками метров 800. Вообще насколько я понял можно соеденить 32 контроллера включая мастер. НО вот будет ли это работать должным образом. Хотелось бы узнать есть ли такой опыт у кого-нибудь, такое количество SMHек соединять и выводить на диспетчерскую.

Автор: Fanat 22.2.2007, 16:42

Цитата(volkov @ Feb 22 2007, 16:28 )
Цитата(Fanat @ Feb 21 2007, 07:53 )
Цитата(volkov @ Feb 20 2007, 17:08 )
Есть 20 Сегнетиксов, надо их соеденить в сеть и вывести на диспетчеризацию (интегрировать со SCADA), как думаете спрявятся.

В каком смысле справятся???
Справятся ли контроллеры? Должны, только не увлекайтесь сетевыми обменами слишком. Проще всего их всех назначить слэйвами и далее ОРС-мастер с них считает. Второй вариант, если 20 SMH стоят и выполняют свои задачи, то поставить 21-й, который будет собирать с них данные и по второму порту передавать эти данные на верхний уровень.
В части программной проблем тоже нет - один раз разобраться и далее пойдет по накатанной.

Уже система немного расширелась и будет 26 SMH и 2 контроллера чиллеров тоже с Modbus и у меня если честно есть сомнения что это все в сети будет работать так как нужно и с нормальной скоростью передачи данных и еще расстояния между конечными точками метров 800. Вообще насколько я понял можно соеденить 32 контроллера включая мастер. НО вот будет ли это работать должным образом. Хотелось бы узнать есть ли такой опыт у кого-нибудь, такое количество SMHек соединять и выводить на диспетчерскую.

До 32 штук. Модбас он и есть модбас - его не испортишь. Единственно на что может повлиять большой сетевой обмен - это на скорость выполнения алгоритма. Мы в обычном режиме ставим 100мс, если будет жесткий сетевой обмен, то тут уже придется ставить цикл 500мс. Но не забывайте, что у SMH 2 порта модбаса и по обоимможно выполнять обмен. А для диспетчеризации скорость обмена не всегда важна, не забывайте.

Автор: Slavik 31.5.2007, 20:20

Цитата(volkov @ 22.2.2007, 19:28) *
В каком смысле справятся???
Справятся ли контроллеры? Должны, только не увлекайтесь сетевыми обменами слишком. Проще всего их всех назначить слэйвами и далее ОРС-мастер с них считает. Второй вариант, если 20 SMH стоят и выполняют свои задачи, то поставить 21-й, который будет собирать с них данные и по второму порту передавать эти данные на верхний уровень.
В части программной проблем тоже нет - один раз разобраться и далее пойдет по накатанной.
Уже система немного расширелась и будет 26 SMH и 2 контроллера чиллеров тоже с Modbus и у меня если честно есть сомнения что это все в сети будет работать так как нужно и с нормальной скоростью передачи данных и еще расстояния между конечными точками метров 800. Вообще насколько я понял можно соеденить 32 контроллера включая мастер. НО вот будет ли это работать должным образом. Хотелось бы узнать есть ли такой опыт у кого-нибудь, такое количество SMHек соединять и выводить на диспетчерскую.

Около месяца назад запустили систему, состоящую из 21 контроллера - слэйва, опрашиваемых 1 мастером, который, в свою очередь, обрабатывая и транслируя данные от слэйвов, опрашивается скадой ТМ. Всего по сети гуляет около 200 переменных "инт". Вроде, всё работает очень даже неплохо. Тоже сначала дрейфил...
Насчёт надёжности. В работе сейчас около шести десятков SMH, купленных в течение двух лет. Ни одного отказа.

Автор: Kass 1.6.2007, 0:54

А где их в Москве можно купить, что бы поковырять?

Автор: AlexG 1.6.2007, 10:37

Ставить для опроса 28 контроллеров по модбасу еще один контроллер мастером это безполезное усложнение системы, лучше будет если OPC-сервер будет опрашивать их напрямую. Отдельный мастер может потребоваться когда для передачи в скаду нужно собрать данные с разнородного оборудования, а канал связи с верхом один.

Автор: Slavik 1.6.2007, 11:15

Цитата(AlexG @ 1.6.2007, 13:37) *
Отдельный мастер может потребоваться когда для передачи в скаду нужно собрать данные с разнородного оборудования, а канал связи с верхом один.

Не только... Ещё и когда слэйвам нужна информация о состоянии других слэйвов, а скада выполняет лишь функции диспетчеризации, т.е. вся система должна работать автономно даже при отключенном ПК.

Автор: BOBA 28.9.2007, 11:36

Здравствуйте, уважаемые специалисты...
Я в новичёк в работе с контроллерами фирмы Segnetics. Программировать я их научился, вроде всё работает, но теперь появилась проблемма...надо объеденить несколько контроллеров в сеть в качестве слейва, а мастером выступает программка Modbus Poll. как я не пытался ничего не получается...Может надо что-то в при программировании контроллера дополнительное сделать или как-то настроить Modbus Poll...Помогите пожайлуста....

Автор: AlexG 28.9.2007, 12:13

По Modbus Poll:
Параметры связи, адрес слэйва указаны правильно? Таймауты достаточные? в настройках выбран Modbus-RTU ? SMH не отвечает совсем или идут ошибки? Что видно в окошке Communication Traffic?

По SMH:
разумеется что-то надо делать и указывать, но тут я ничего не подскажу, т.к. SM-Logic не использовал

Автор: mich_vk 29.9.2007, 23:22

Цитата(BOBA @ 28.9.2007, 12:36) [snapback]170585[/snapback]
Здравствуйте, уважаемые специалисты...
Я в новичёк в работе с контроллерами фирмы Segnetics. Программировать я их научился, вроде всё работает, но теперь появилась проблемма...надо объеденить несколько контроллеров в сеть в качестве слейва, а мастером выступает программка Modbus Poll. как я не пытался ничего не получается...Может надо что-то в при программировании контроллера дополнительное сделать или как-то настроить Modbus Poll...Помогите пожайлуста....

значит так: про такую программку я не слышал, но по модбасу сегнетики сопрягал с контроллерами и компьютерами.
делаете файл карты памяти, потом определяетесь, какую функцию чтения записи (с этим основной геморрррррой) нужно использовать.
Есть у Сегнетика "заточенный" OPC сервер (демо дают бесплатно) и программка автоматической настройки карт памяти под него, так вот,
сконфигурируйте для этого сервера и посмотрите что да как преобразуется. - будет самый нормальный вариант. Можно проверить работу
от этого сервера (это будет тест линии связи) а потом уже мучаться с вашей прогой.

С демо-версией могу помочь, т.е. вроде приаттачил уже

Удачи..

 Convert.rar ( 545,93 килобайт ) : 219
 opcserv.zip ( 1,05 мегабайт ) : 178
 

Автор: skiner1981 1.10.2007, 12:27

А вот кто мне скажет, как эти самые контроллеры програмировать на С (Си). На сайте ссылка чтоли битая? не открываицца! Пробовал ли кто нибудь подобное с ними делать?

Автор: AlexG 1.10.2007, 13:16

Цитата(skiner1981 @ 1.10.2007, 12:27) [snapback]171285[/snapback]
Пробовал ли кто нибудь подобное с ними делать?


Регулярно. Берете компилятор IAR EWAVR или еще какой нибудь подходящий для AVR, программатор и программируете. Сегнетикс предоставляет желающим документацию по внутреннему устройству SMH и примеры библиотек. Насколько я понял их примеры это фрагменты ядра лоджика.

Автор: skiner1981 1.10.2007, 14:28

"Регулярно. Берете компилятор IAR EWAVR или еще какой нибудь подходящий для AVR, программатор и программируете..."

А у Вас этой софтинки нет случайно?



Автор: Slavik 1.10.2007, 19:32

Цитата(skiner1981 @ 1.10.2007, 15:27) [snapback]171285[/snapback]
А вот кто мне скажет, как эти самые контроллеры програмировать на С (Си). Пробовал ли кто нибудь подобное с ними делать?

Вот мне искренне интересно, а зачем Вам вообще это?

Автор: mich_vk 1.10.2007, 21:32

Цитата(skiner1981 @ 1.10.2007, 15:28) [snapback]171332[/snapback]
"Регулярно. Берете компилятор IAR EWAVR или еще какой нибудь подходящий для AVR, программатор и программируете..."

и потом долго и упорно ищете баги в том, что написали
Интересно, что же у вас за задача, которую нельзя в Лоджике решить?

Автор: AlexG 2.10.2007, 7:29

Цитата(skiner1981 @ 1.10.2007, 14:28) [snapback]171332[/snapback]
А у Вас этой софтинки нет случайно?


IAR EWAVR можно взять на официальном сайте: http://www.iar.com/ewavr
там есть незначительно урезанная тридцатидневная версия, которая легко лечится, и ограниченная четырьмя килобайтами кода версия kickstart, которую можно использовать свободно неограниченное время, но невозможно "вылечить".

Есть и другие компиляторы, в том числе бесплатные на основе GCC, Winavr например.

Задач не решаемых на лоджике полно. Но если ваша задача к таким не относится то с С лучше не связываться, так как трудоемкость отладки действительно большая. Хотя если путем некоторой модификации подключить к SMH внутрисхемный эмулятор отладка становится проще.


Автор: Slavik 2.10.2007, 7:48

Цитата(AlexG @ 2.10.2007, 10:29) [snapback]171563[/snapback]
Задач не решаемых на лоджике полно.

Например?

Автор: AlexG 2.10.2007, 8:51

Цитата(Slavik @ 2.10.2007, 7:48) [snapback]171567[/snapback]
Например?


Элементарно, обмен данным по любому отличающемуся от Modbus протоколу или быстрые вычисления. В общем, любая задача не свойственная для интеллектуальных реле и простых ПЛК cool.gif При программировании на С ресурсы SMH теоретически позволяют сделать очень многое.

Автор: Slavik 2.10.2007, 9:02

Цитата(AlexG @ 2.10.2007, 11:51) [snapback]171590[/snapback]
Элементарно, обмен данным по любому отличающемуся от Modbus протоколу или быстрые вычисления. В общем, любая задача не свойственная для интеллектуальных реле и простых ПЛК cool.gif При программировании на С ресурсы SMH теоретически позволяют сделать очень многое.

Про "теоретически" я всё понимаю. Но вот практически... Зачем? Если Лоджик с какими либо задачами не справляется, не правильнее ли просто взять ПЛК мощнее? И не париться с SMH на "сях"?

Автор: AlexG 2.10.2007, 10:06

1. ПЛК помощнее и стоит соответственно
2. есть задачи для которых ПЛК не предназначены

SMH хорошая готовая железка, с большими объемами памяти и достаточно быстрым процессором, добротным корпусом, неплохая основа чтобы сделать что-то свое специфическое.

Автор: Gizmo 2.10.2007, 10:07

а как со стоимостью разработки и реализации

Цитата(AlexG @ 2.10.2007, 9:51) [snapback]171590[/snapback]
отличающемуся от Modbus протокола или быстрые вычисления.
?
Сделать то можно
но вам же не дадут месятс! или больше на написание протокола или разработку регулятора.
к томуже стремно ставить свои творения, темболее написаные чуть ли не на низком уровне

Автор: AlexG 2.10.2007, 10:28

Цитата(Gizmo @ 2.10.2007, 10:07) [snapback]171640[/snapback]
а как со стоимостью разработки и реализации?
Сделать то можно
но вам же не дадут месятс! или больше на написание протокола или разработку регулятора.


напомнило старый анекдот:
"-вы же не сможете так работать выпив три стакана водки"
"-ну ведь работаю же"

Есть две соседние, но разные области: промышленная автоматика и встраиваемые системы. В этих областях разные задачи, средства их решения и сроки.

Цитата(Gizmo @ 2.10.2007, 10:07) [snapback]171640[/snapback]
к томуже стремно ставить свои творения, темболее написаные чуть ли не на низком уровне


Изделие или программа все-таки проверяется и испытывается перед тем как куда-то поставить. Если объем испытаний был достаточным, то не стремно.

Автор: Gizmo 2.10.2007, 10:52

вам виднее
пока небыло такой задачи, когда целесообразно было чтото писать свое
хотя было - от бедности или жадности заказчика на С писалось для i7188 - городился огород вообщем ph34r.gif
к томуже есть более удобная в программировании встраиваемая техника:
http://www.ipc2u.ru/catalog/E/
http://www.ipc2u.ru/catalog/U/
обратите внимание на цену http://www.ipc2u.ru/catalog/E/EE/34462.html

Автор: mich_vk 3.10.2007, 7:57

Цитата(AlexG @ 2.10.2007, 9:51) [snapback]171590[/snapback]
обмен данным по любому отличающемуся от Modbus протоколу или быстрые вычисления.

Ну раз у вас такие задачи - то респект вам и уважуха, тем более если квалификация позволяет на асемблере писать проги напрямую под AVR.
Я вот например даже не пытаюсь, не программист (ну и задача не стояла).
С мнением что SMH недорогая и вполне надежная железка согласен 100%

Автор: olg2004 3.10.2007, 9:38

если есть человек-машина-интефейс ... то сигнетикс самый худший - калькулятор он и есть калькулятор, настолько с ним противно работать аж жуть

Автор: mike-altai 3.10.2007, 10:17

Цитата(olg2004 @ 3.10.2007, 13:38) [snapback]172012[/snapback]
если есть человек-машина-интефейс ... то сигнетикс самый худший - калькулятор он и есть калькулятор, настолько с ним противно работать аж жуть

Вам логотип Windows или сенсорный экран нужен? laugh.gif

Автор: olg2004 3.10.2007, 11:08

Цитата
Вам логотип Windows или сенсорный экран нужен?


неа - кнопки "пуск" "стоп" температура, меню, и т.д. а не призрачные ф1 ентер ескейп, говорю блин калькулятор, хоть и програмируемый ...

Автор: AlexG 3.10.2007, 12:18

Сегнетикс же грозился делать заказные варианты клавиатуры? И один такой вариант я даже видел, не в живую правда.

Автор: mike-altai 3.10.2007, 12:20

Цитата(olg2004 @ 3.10.2007, 15:08) [snapback]172066[/snapback]
неа - кнопки "пуск" "стоп" температура, меню, и т.д. а не призрачные ф1 ентер ескейп, говорю блин калькулятор, хоть и програмируемый ...

Я бы не стал относить всё вышеперечисленное к недостаткам Сегнетикса. Вместо кнопок "Пуск", "Стоп" мы используем поворотный переключатель на двери щита, подключенный к цифровому входу. Функциональные кнопки описываем в инструкции, а на кнопку F1 можно хелп назначить smile.gif
У панели ОВЕН ИП-320 вообще функциональных кнопок нет (как и кнопок "Пуск", "Стоп"). Да и цифровые клавиши я считаю излишеством. Редактировать параметры можно и без них. В панелях Carel я использую только 6 кнопок: Alr, Prg, Esc, Up, Down, Enter... И мне хватает wink.gif

Автор: olg2004 3.10.2007, 13:22

Цитата
Я бы не стал относить всё вышеперечисленное к недостаткам Сегнетикса.


а я бы стал - увидите разок глаза эксплуатации при попытке объяснит назначение клавиш laugh.gif

Автор: mike-altai 3.10.2007, 15:05

С эксплуатацией общался, в глаза смотрел smile.gif
Назначение всех клавиш описано в инструкции по эксплуатации. По функциональным клавишам вызываются разные меню. У каждого меню есть заголовок... Запутаться сложно. А у каких контроллеров интерфейс можно сделать лучше?

Автор: olg2004 3.10.2007, 15:09

для чайников лучший вариант был дот 302 от втс, кстати со заначком виндовс ... чем не операторская панел - цена КПК 6000-7000 рублев ...


Автор: Slavik 3.10.2007, 15:12

Цитата(olg2004 @ 3.10.2007, 14:08) [snapback]172066[/snapback]
неа - кнопки "пуск" "стоп" температура, меню, и т.д. а не призрачные ф1 ентер ескейп, говорю блин калькулятор, хоть и програмируемый ...

Чушь какая... Зачем кнопки "Пуск и стоп" на контроллере делать? А если они не нужны? А если они нужны, причём часто, то их задрочат.

Автор: mike-altai 3.10.2007, 15:15

ГЫЫ. Когда у нас этот ДОТ 320 отказался работать, мы запросили счет в VTS. Счет нам выставили через две недели - 44 тысячи рублей smile.gif
Другие КПК (более новые) с программой Стеровник не работают. Пришлось выбросить эту автоматику фтопку.

Автор: olg2004 3.10.2007, 15:23

Цитата
Чушь какая... Зачем кнопки "Пуск и стоп" на контроллере делать? А если они не нужны? А если они нужны, причём часто, то их задрочат.


правильно - зачем кнопки? зачем контроллеры! лого! + регуляторы и нет проблемм

ладно не буду хаить сей девайс - есть офигенный плюс, ЦЕНА...

Цитата
ГЫЫ. Когда у нас этот ДОТ 320 отказался работать, мы запросили счет в VTS. Счет нам выставили через две недели - 44 тысячи рублей
Другие КПК (более новые) с программой Стеровник не работают. Пришлось выбросить эту автоматику фтопку.


мне вот только не понятно - какие там папуасы смогли подтянуть контроллер к КПК, что у насс никто не может? кати отпала бы проблемма с операторской панелью (визуализация) коих дофига а меню убогие ... чтоли скаду до вин мобайл 6 что ли упростили ...

Автор: Slavik 3.10.2007, 15:33

Цитата(olg2004 @ 3.10.2007, 18:23) [snapback]172232[/snapback]
правильно - зачем кнопки? зачем контроллеры! лого! + регуляторы и нет проблемм

SMH - универсальный контроллер, он используется далеко не только в системах вентиляции. И кнопки на панели с обозначениями "пуск-стоп", "температура", скажем, контроллера автоматизации склада цемента, мягко говоря, не уместны. Другое дело, что, в связи с выпуском "Конструктора", наверно, имеет смысл Сегнетиксу озадачиться выпуском специализированной клавы, для контроллеров, изначально приобретаемых для автоматизации приточек.

Автор: aaa 3.10.2007, 15:58

Цитата
для чайников лучший вариант был дот 302 от втс, кстати со заначком виндовс ... чем не операторская панел - цена КПК 6000-7000 рублев ...

Висла эта зараза при пусконаладке легко и часто... Использовать виндоус для управления тех. процессом даже в инженерке - не есть разумное решение, ИМХО... Кстати, ВТС до сих пор пользует КПК в своих щитах?

Автор: mike-altai 3.10.2007, 16:02

Цитата(olg2004 @ 3.10.2007, 19:23) [snapback]172232[/snapback]
правильно - зачем кнопки? зачем контроллеры! лого! + регуляторы и нет проблемм

Повторюсь: вместо кнопок "Пуск", "Стоп" на морде контроллера, лучше использовать переключатель на дверце щита.

Цитата(olg2004)
мне вот только не понятно - какие там папуасы смогли подтянуть контроллер к КПК, что у насс никто не может? кати отпала бы проблемма с операторской панелью (визуализация) коих дофига а меню убогие ... чтоли скаду до вин мобайл 6 что ли упростили ...

VTS больше не выпускает автоматику с наладонниками. Используют контроллеры Siemens с простой панелью оператора.
IMHO для управления приточно-вытяжной установкой красивости не нужны. Включить/выключить, поменять установленную температуру можно через простейшую панель оператора. И сенсорный экран со стилусом для эксплуатации неудобен: на маленьком экране ползунки двигать трудно, стилус всё время теряется. Я уж не говорю про периодические зависания WindowsCE... Чем проще софт, тем выше надежность. Kass подтвердит smile.gif

Автор: olg2004 3.10.2007, 16:12

Цитата
Висла эта зараза при пусконаладке легко и часто... Использовать виндоус для управления тех. процессом даже в инженерке - не есть разумное решение,


а оно и не управляло - только отображало - управляла плата в щите

неудобно в сигнетиксе (да и неправильно) щитовое исполнение, как ни крути придется на дверь корячить и датчики и сигналы управления (это не мения 2-х десятков проводов) и это для того чтоб видеть температуру и журнал ...

есть смысл сделать разьемный индикатор (панель) от тела контроллера ...

еще раз повторюсь ЦЕНА просто супер ...

Цитата
Чем проще софт, тем выше надежность. Kass подтвердит


и я говорю регуляторы + логика

Автор: AlexG 3.10.2007, 17:37

Для многих (но не для всех) применений щитовое исполнение очень удобно. Но было бы еще удобнее, если бы контроллер и панель оператора были бы разделены и соединялись всего одним тонким кабелем.

Автор: mich_vk 8.10.2007, 19:32

Цитата(AlexG @ 3.10.2007, 18:37) [snapback]172319[/snapback]
было бы еще удобнее, если бы контроллер и панель оператора были бы разделены и соединялись всего одним тонким кабелем.

YESSSSSSS! Однако это мечта и честно говоря реализовать её сложно. Но можно попытаться...

Автор: Lex 9.10.2007, 5:36

Цитата
Однако это мечта и честно говоря реализовать её сложно.

У Si...s есть такое решение.
Причем панелька русифицирована и очень удобна.

Автор: mich_vk 9.10.2007, 7:34

Цитата(Lex @ 9.10.2007, 6:36) [snapback]174086[/snapback]
У Si...s есть такое решение.
Причем панелька русифицирована и очень удобна.

опять флуд, однако:
панелька от SI.. я подозреваю что ...emens стоит наверняка 200Ёвро, а SMH всего 190 в самой навороченной комплектации. И преимущество-то его в том, что панелька это он и есть... несмотря на...
Я вот купил ИП320, расскажу новости

Автор: mike-altai 9.10.2007, 8:40

Цитата(mich_vk @ 9.10.2007, 11:34) [snapback]174104[/snapback]
Я вот купил ИП320, расскажу новости

Fanat выкладывал решение на SMH с панелью ИП-320. Вот здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=15520&view=findpost&p=129503
Вот если б Сегнетикс сделал контроллер без дисплея и кнопок, в корпусе с креплением на ДИН-рейку dry.gif

Цитата(mich_vk) [snapback]174104[/snapback]
панелька от SI.. я подозреваю что ...emens

Оффтоп: эти ребусы с многоточием уже порядком надоели. Кому нужна такая "политкорректность"? blink.gif

Автор: mich_vk 10.10.2007, 20:06

Цитата(mike-altai @ 9.10.2007, 9:40) [snapback]174125[/snapback]
Вот если б Сегнетикс сделал контроллер без дисплея и кнопок, в корпусе с креплением на ДИН-рейку dry.gif

думаю, что не раскрою коммерческой тайны, сказав что такое решение выйдет на рынок на днях, однако оно не всех устроит т.к. там в базовой модели будет 3 выходных реле. Зато все на борту. И ethernet + LON опционально. И стоить будет в районе 130 евро. Вот только модули расширения будут попозже, так что пока продукт не заменит smh2010c
Ждем выхода...

Автор: AlexG 10.10.2007, 22:09

поправка: кнопки и дисплей там будут

Автор: BOBA 11.10.2007, 6:03

Цитата(mich_vk @ 30.9.2007, 2:22) [snapback]171022[/snapback]
значит так: про такую программку я не слышал, но по модбасу сегнетики сопрягал с контроллерами и компьютерами.
делаете файл карты памяти, потом определяетесь, какую функцию чтения записи (с этим основной геморрррррой) нужно использовать.
Есть у Сегнетика "заточенный" OPC сервер (демо дают бесплатно) и программка автоматической настройки карт памяти под него, так вот,
сконфигурируйте для этого сервера и посмотрите что да как преобразуется. - будет самый нормальный вариант. Можно проверить работу
от этого сервера (это будет тест линии связи) а потом уже мучаться с вашей прогой.

С демо-версией могу помочь, т.е. вроде приаттачил уже

Удачи..


Доброе утро...Вот снова нашлось время посопрягать контроллеры с компом...Создал карту памяти, в сконфигурировал. В Lectus Modbus сщздал дерево переменных, подключил контроллер, а дерева сервера не находится и не могу стартовать систему... И что за функция чтения записи???? Объясни пожайлуста поподробнее....

Автор: BOBA 11.10.2007, 6:40

Цитата(Сергей Русанов @ 5.10.2005, 12:14) [snapback]13541[/snapback]
Уважаемый zabor, извините меня за поздний ответ на это сообщение. С любыми вопросами по применению контроллеров SMH производства фирмы "Сегнетикс" (С.-Петербург)


Здраствуйте, Сергей....
Сколько уже мучаюсь, но всё никак не получается соеденить в сеть контроллер Segnetics 2010С (в качестве слейва) c компом (в качестве мастера) по Modbus. Контроллер програмирую в SMLogix. Может есть какой нибудь опыт в этом, помогите....

Автор: Lex 11.10.2007, 10:03

to mich_vk

Цитата
опять флуд, однако:
панелька от SI.. я подозреваю что ...emens стоит наверняка 200Ёвро, а SMH всего 190 в самой навороченной комплектации.

неправда ваша... mad.gif в дискуссии не было ни слова про цену, типа вот бы панельку за 100 рублей.
было сетование, что в принципе нет контроллерв и панельки. я показал, что есть.
а уж цена - вопрос второй.

Автор: Slavik 11.10.2007, 17:54

Цитата(AlexG @ 11.10.2007, 1:09) [snapback]175147[/snapback]
поправка: кнопки и дисплей там будут

Прочитал я инструкцию на этот "Пиксел"... Честно говоря, особо больших восторгов я не испытываю... Причём, по целому ряду факторов. Встроенные аналоговые входы и дискретные выходы не устраивают однозначно, типом и количеством соответственно. Клавиатура убогая. Графический дисплей размером чуть больше коробка спичек внутри шкафа - кому он нужен? Вобщем, заменой SMH2010C это устройство не станет...
В любом случае, этому контроллеру я предпочту Альфу-2 от Мицубиси. Если Модбас не будет нужен.

Автор: AlexG 11.10.2007, 18:34

По сравнению с SMH это приличный шаг вперед, но вот входов и выходов действительно очень мало. Заменой это не станет, а вот дополнением - вполне возможно.

Segnitics вроде еще обещал панельный контроллер с графическим дисплеем.

Автор: mike-altai 11.10.2007, 18:34

Цитата(Slavik @ 11.10.2007, 21:54) [snapback]175662[/snapback]
Прочитал я инструкцию на этот "Пиксел"... Честно говоря, особо больших восторгов я не испытываю... Причём, по целому ряду факторов. Встроенные аналоговые входы и дискретные выходы не устраивают однозначно, типом и количеством соответственно.

Про аналоговые входы... Там pt1000, 4-20mA, 0-10V. Пять аналоговых входов - не так уж мало.
Цитата(Slavik)
Клавиатура убогая. Графический дисплей размером чуть больше коробка спичек внутри шкафа - кому он нужен? Вобщем, заменой SMH2010C это устройство не станет...

Ну, в пластиковом боксе на этом контроллере получится неплохая автоматика для приточки с эл. калорифером. Только зачем ей Модбас и Езернет ? dry.gif
Цитата
В любом случае, этому контроллеру я предпочту Альфу-2 от Мицубиси. Если Модбас не будет нужен.

Что это за зверь? Можно в личку.

Автор: Slavik 11.10.2007, 18:41

Цитата(mike-altai @ 11.10.2007, 21:34) [snapback]175690[/snapback]
Про аналоговые входы... Там pt1000, 4-20mA, 0-10V. Пять аналоговых входов - не так уж мало.

Четыре из этих 5 - именно pt1000. Во всяком случае, по описанию. Нам такие вообще редко нужны бывают.
Цитата(mike-altai @ 11.10.2007, 21:34) [snapback]175690[/snapback]
Что это за зверь? Можно в личку.

http://www.ipc2u.ru/catalog/A/descr1.html

Автор: mike-altai 11.10.2007, 18:55

Цитата(Slavik @ 11.10.2007, 22:41) [snapback]175697[/snapback]
http://www.ipc2u.ru/catalog/A/descr1.html

Очень они напоминают Zelio и Millenium3. А русские буковки на дисплее Альфы отображают?

Автор: Slavik 11.10.2007, 19:03

Цитата(mike-altai @ 11.10.2007, 21:55) [snapback]175702[/snapback]
По функционалу напоминают Zelio и Millenium3. А русские буковки на дисплее Альфы отображают?

Круче всех инт. реле вместе взятых однозначно (на мой взгляд). 8 аналоговых входов 0-10В, самонастраиваемые блоки ПИД-регулятора, работа с телефонным и GSM модемом.
Кириллицу обещают давно... Не знаю, может уже и реализовали.... На имеющихся у меня экземплярах, её ещё нет.

Автор: superv2008 6.5.2008, 10:10

Не подходит эта альфа для вентиляционщиков! Зачем мне аналоговые входы 0-10 вольт 8 штук - одного входа хватит за глаза и за уши на датчик влажности? А как раз пт1000 и надо, датчики везде продаются и стоят недорого. Потом аналоговый выход где у альфы? И еще программу надо писать... оно нужно? У сегнетиксов - на компе функциональную схему подбираешь, а она потом выдает готовую программу. Да и потом, по цене этот пиксел - как аква, только аква ничего не могла, да и вместо аквы сейчас оптига появилась в арктике - тоже не впечатляет.
И еще - насчет панельного графического дисплея не знаю, а вот они все обещают блоки расширения выпустить к пикселу, а мне например удобнее на пикселе собирать - в пластике как-то быстрее сборка идет blink.gif , так что с этими блоками я смогу не только простые системы с водяным нагревом и фреоном делать.

Автор: Abysmo 6.5.2008, 15:06

Модули расширения выпустят в конце мая (информация от Segnetics).

Автор: Andrey_V 20.8.2008, 16:10

Всем добрый день.
Реанимирую тему по контроллеру SMH.
Ранее никогда не занимался программированием (очень немного и примитивно с Zelio). Теперь встала задача смостирить поверочный стенд с использованием этой машинки. Несложные опрерации + вывод на экран значений с аналоговых датчиков (давление, расход). Читаю мануал, тыркаюсь какой день, все бесполезно bang.gif . Вот побольше бы примеров!
В связи с этим вопрос, подкинте написанные вами проги, где были бы вывод на экран и т.п. Не претендую на плагиат, воровство интеллектуальной собственности и т.п. Мне для самообразования rolleyes.gif . Можно в л/с.
Заранее благодарю откликнувшимся.

Автор: ppsa 20.8.2008, 16:56

Цитата(Andrey_V @ 20.8.2008, 17:10) [snapback]283906[/snapback]
Всем добрый день.
Реанимирую тему по контроллеру SMH.
Ранее никогда не занимался программированием (очень немного и примитивно с Zelio). Теперь встала задача смостирить поверочный стенд с использованием этой машинки. Несложные опрерации + вывод на экран значений с аналоговых датчиков (давление, расход). Читаю мануал, тыркаюсь какой день, все бесполезно bang.gif . Вот побольше бы примеров!
В связи с этим вопрос, подкинте написанные вами проги, где были бы вывод на экран и т.п. Не претендую на плагиат, воровство интеллектуальной собственности и т.п. Мне для самообразования rolleyes.gif . Можно в л/с.
Заранее благодарю откликнувшимся.

С ихнего сайта и качай.

там много макросов и готовых прог, по ним можно разобраться.
на форуме полазей есть описания раьоты и прог и макросов.

Автор: AlexG 21.8.2008, 5:54

Цитата(Andrey_V @ 20.8.2008, 16:10) [snapback]283906[/snapback]
подкинте написанные вами проги, где были бы вывод на экран и т.п.


У меня нашлась только программка под Pixel, но в SMH все тоже самое в принципе.

 primer.zip ( 11,54 килобайт ) : 195
 

Автор: ppsa 21.8.2008, 8:35

на пиксель и СМШ все одинаково.
вот инструкция с сегнетикса.
я обычно переделываю их макросы. в screen пишу то чего требуется.
надо немного посидеть в лоджике в режиме компоновки "отладочная" ручками менять значения на входах (с компьютера)и смотреть что происходит, так проще понять принцип работы.

 Добавление_своего_меню_в_меню_программы.doc ( 781,5 килобайт ) : 253
 

Автор: Andrey_V 21.8.2008, 11:49

Спасибо за ответы, бум разбираться.

Автор: mich_vk 21.8.2008, 17:58

Цитата(superv2008 @ 6.5.2008, 11:10) [snapback]249947[/snapback]
А как раз пт1000 и надо, датчики везде продаются и стоят недорого.

с этого момента подробнее..

Автор: SIM 27.8.2008, 13:56

Везде ставим датчики Pt1000, накладные, настенные воздуха, погружные. Но дорогие от Danfoss, 40 евро. Если нужны дешевые на platan.ru в любом магазине радиодеталей можно заказать бескорпусные датчики, стоят 5-10 у.е., работают также smile.gif Контролле не сегнетикс, а от Danfoss, но есть идея перейти на сегнетексы, дешевле и практичнее.

Автор: serjic_all 1.9.2008, 14:33

Цитата(superv2008 @ 6.5.2008, 11:10) [snapback]249947[/snapback]
а вот они все обещают блоки расширения выпустить к пикселу, а мне например удобнее на пикселе собирать - в пластике как-то быстрее сборка идет blink.gif , так что с этими блоками я смогу не только простые системы с водяным нагревом и фреоном делать.


А можно поподробнее, можно ли на пикселе автоматизировать ПВ систему с роторным рекуператором, вторым калорифером (электро) и увлажнителем (парогенератором)?

Автор: ManMadeGod 1.9.2008, 14:42

Модули расширения к Пикселю можно заказать, написав на sales@segnetics.com. Текущая версия SMLogix к ним не подходит, Вам пришлют новую 3.16.0023, из которой сейчас довылавливают последние глюки (она уже полностью рабочая). В ближайшие дни на сайте должно появиться официальное объявление о выпуске модулей расширения, заказать, как уже сказал, можно сейчас. Я разработчик, о ценах вам скажут продажники (sales@segnetics.com).
Указанную Вами систему на Пиксере с модулями расширения автоматизировать можно! smile.gif

Автор: serjic_all 1.9.2008, 15:18

Цитата(ManMadeGod @ 1.9.2008, 15:42) [snapback]287418[/snapback]
Модули расширения к Пикселю можно заказать, написав на sales@segnetics.com. Текущая версия SMLogix к ним не подходит, Вам пришлют новую 3.16.0023, из которой сейчас довылавливают последние глюки (она уже полностью рабочая).


Эх, знать бы, какие глюки действительно будут последними...
Мне вот предстоит интегрировать пиксели в LON сеть. Подскажите заодно, как там это все устроено. Я так понимаю, есть xif- файл ? Или конфигурацию можно "вытянуть" с контроллера?

Автор: ManMadeGod 1.9.2008, 15:34

Про LON пишите на support@segnetics.com - ответят подробно smile.gif Насчет глюков лоджика - не волнуйтесь, там то ли пререлиз, то ли релиз уже.

Автор: mich_vk 2.9.2008, 7:31

Цитата(serjic_all @ 1.9.2008, 15:33) [snapback]287414[/snapback]
А можно поподробнее, можно ли на пикселе автоматизировать ПВ систему с роторным рекуператором, вторым калорифером (электро) и увлажнителем (парогенератором)?

можно. без проблем.

Автор: serjic_all 17.9.2008, 15:51

На контроллере Pixel нет нумерации клемм контроллера. Не знаю как монтажникам отдавать, самому что ли маркером писать..
Пока на дальнейшую работу вдохновляет наличие модулей расширения и сетевой карты LON.

Автор: Abysmo 17.9.2008, 16:27

Цитата
На контроллере Pixel нет нумерации клемм контроллера. Не знаю как монтажникам отдавать, самому что ли маркером писать..


Промаркирован корпус, но есть значительные расхождения с документацией на контроллер. При наличии живого Pixel разобраться можно.

Автор: vladun 17.10.2008, 12:45

Реанимирую тему и прошу высказаться о найденных (решенных/нерешенных) глюках Пикселя и СМШ, а то собираюсь полностью сосредоточиться на бюджетных шкафах с этими контроллерами. Отказы и недоделки в железе также приветствуются. Работа протоколов также wink.gif

Автор: Abysmo 17.10.2008, 15:22

Я так же решил сосредоточится на этих контроллерах для простых приточек. Пора вытеснять Regin и Synco с рынка и поддерживать отечественного (надо сказать не самого плохого) производителя.

Запустил на Pixel два объекта - заказчики довольны.

Меня гнобит что на Pixel нет транзисторных выходов. Об этом я необднократно писал им, обещали учесть замечание в будущих версиях.

Коллега, кстате вы свои щиты будете сертифицировать/писать на них ТУ?

Автор: mike-altai 17.10.2008, 15:51

Цитата(Abysmo @ 17.10.2008, 19:22) [snapback]304365[/snapback]
Меня гнобит что на Pixel нет транзисторных выходов. Об этом я необднократно писал им, обещали учесть замечание в будущих версиях.

+100
Сразу, как только получил документацию на Pixel, я представителя Сегнетикса пытался убедить в необходимости модификации контроллера с транзисторными выходами. Ну, и количество цифровых выходов, тоже можно было бы увеличить (с транзисторными выходами освобождаются клеммы для дополнительных DO)...

Автор: vladun 17.10.2008, 18:44

Цитата
Коллега, кстате вы свои щиты будете сертифицировать/писать на них ТУ?

- сомневаюсь, что выйду на такие объемы, чтобы сертификация понадобилась, слишком "широкий фронт" деятельности, потому они постоянно будут разными. А что ?
PS^ за пять лет я собрал несколько десятков шкафов и из них было только два взаимозаменяемых (читай одинаковых) и то, только потому, что времени на модернизацию, которой хотелось, небыло wink.gif.

Автор: foton 21.10.2008, 16:48

Установили несколько десятков SMH, пока довольны, есть некоторые проблемы, но они связаны только с нашими задачами, используем на предельных режимах и выжимаем все из данного устройства.
А для автоматизации ЖКХ - наверное самый удобный контроллер.

Автор: Abysmo 22.10.2008, 9:32

Цитата
+100
Сразу, как только получил документацию на Pixel, я представителя Сегнетикса пытался убедить в необходимости модификации контроллера с транзисторными выходами. Ну, и количество цифровых выходов, тоже можно было бы увеличить (с транзисторными выходами освобождаются клеммы для дополнительных DO)...


Наверное чем больше им капаешь на мозг, тем быстрее сделают. Пока-что увы... Правда слава богу это хотя бы не варинт фирмы "Овен", которые до сих пор не могут родить ПЛК150 с 24В постоянным питанием.

Автор: ScrewDriver 23.10.2008, 17:02

Здравтвуйте, уважаемые.

Интересует надежность pixel и выявленные баги, может кто-то уже наэксплуатировался за год?
Были ли сгоревшие, по каким причинам?
Глюки аналоговых и дискретных каналов?
Портируемость в LON, какие подводные камни?
Ве ли впорядке с модулями расширения?

Автор: Сергей Долганов 23.10.2008, 17:09

Цитата
Ве ли впорядке с модулями расширения?

Угу. И есть ли они в природе?

Автор: ScrewDriver 23.10.2008, 17:17

сегодня звонил в сегнетикс сказали что на все оборудование по прайсу срок поставки 2 недели.
Прайс прилагаю.

Если у кого другие данные - поправьте.

 Price_Pixel.xls ( 126,5 килобайт ) : 89
 

Автор: vladun 23.10.2008, 18:30

Добавлю, что поддержка уже раздает лоджик , поддерживающий модули расширения (на сайте пока нет) почти на 100% обезглюченый.

Цитата
Литиевая батарея 1000 А/ч (для поддержки встроенных часов)
ohmy.gif
не ошиблись ли они случаем ???

Автор: Abysmo 23.10.2008, 22:13

Цитата
Были ли сгоревшие, по каким причинам?


1. Перепутали первичку и вторичку у тороидального транса. Сгорел предохранитель + схемы преобразования.
2. Заменили контроллер, трансформатор поставили правильно.
3. После нескольких включений-выключений шкафа главным рубильником погорел предохранитель. Заменили. Опять сгорел. Заменили. Отсоединили трансформатор от питания контроллера и запитали контроллер отдельно от блока питания постоянного тока. Полет нормальный.

Трансформатор при включении сразу питал:

1. Привод регулирующего клапана.
2. Контроллер.

Отчего горели предохранители - х/з, больше не эксперементировали, переходные характеристики на этом трансе не снимали. Хотя я подозреваю что из-за бросков напряжения. Больше я В ЖИЗНЕ НЕ СТАВЛЮ ТРАНСФОРМАТОРЫ НА ПИТАНИЕ. Чего и Вам желаю - нет проще варианта чем нажить себе геморой на задницу, особенно если напруга в первичке скачет...

Цитата
Угу. И есть ли они в природе?


Есть.

Автор: Сергей Долганов 24.10.2008, 6:41

Я уже увидел в прайсе:)
Алексей ты как пикселя в Москву возишь? Или сингнетиксы сами отправляют?

Автор: Fanat 24.10.2008, 7:16

Добавлю свои 5 копеек.
Используем Сегнетиксы уже около 2 лет.
Собрано на них не менее 100 шкафов.
За все время на одном контрллере погорел аналоговый вход - скорее всего по Вине заказчика - так сказали в Сегнетиксе и мы тоже так решили, т.к. заказчик был не очень квалифицированный.
Есть еще проблема с дребезгом на клеммнике - тут бы советовал поставщика бы сменить.
Основное применение SMH - вентиляция, ИТП, диспетчеризация.
Из проблем:
1. На ранней стадии были проблемы с ПО - глюки и косяки - решались весьма быстро.
2. На более поздних стадиях - некоторые проблемы с ПО и с необходимостью новых блоков - решались как совместно так и самостоятельно.

В настоящее время для простых щитов ветиляции используем Пиксель - делаем в пластике.
Для более сложных щитов - SMH стандартный берем.

Автор: Abysmo 24.10.2008, 18:48

Цитата
Алексей ты как пикселя в Москву возишь? Или сингнетиксы сами отправляют?


Отправляют курьерской службой "СПСР".

Автор: vladun 24.10.2008, 20:30

Цитата
Есть еще проблема с дребезгом на клеммнике - тут бы советовал поставщика бы сменить.

это что значит ? Контакт "папа-мама" или еще что-то ?
ЗЫ: мне самому качество клемников не нравится - типо кустарщины какой-то... к тому же длинныен очень (раньше они по несколько штук делили - легче вынимать было)

Автор: mich_vk 26.10.2008, 10:01

Цитата(vladun @ 24.10.2008, 21:30) [snapback]307248[/snapback]
... к тому же длинныен очень (раньше они по несколько штук делили - легче вынимать было)

зато длинный монтировать (собирать щит) удобнее и красивее получается. Я голосую за длинный клеммник. Ежели бы у него винтики были с торца, как у пикселя, чтоб не вынимать из контроллера для затягивания винтов - было бы вообще отлично

Автор: Viking 13.1.2009, 14:26

А почему все забыли, про возможность дешевой диспечеризации???
Если автоматизируете вентиляцию с помощью конструктора, то еще и окна в скаде генеряться сами... а это не один час экономии сил.

А для некоторых объектов (например диспетчеризация 56-и приточно-вытяжных систем на объекте), вобще превращается в ПОЛНУЮ ХАЛЯВУ с точки зрения трудозатрат, и всё это по цене в разы ниже мировых лидеров в этой области.

Автор: vladun 13.1.2009, 16:17

там только до 10 штук моно автоматизировать , так что не нада smile.gif

Автор: Verh 13.1.2009, 17:45

а у Segnetics появилась возможность симулировать работу контролера на ПК без самого контролера? Раньше мы тоже их рассматривали, но отказались.

Автор: COSM 13.1.2009, 17:50

Всем здрасти.
есть непонятки относительно PIXEL в рекламном буклете написано программирование в SMConstructor, а SMLogix
что тогда и для чего, Скажите а?

Автор: LordN 13.1.2009, 17:58

Цитата
есть непонятки

http://www.segnetics.com/
http://www.segnetics.com/technical/index.php?

Автор: COSM 13.1.2009, 18:21

Цитата(LordN @ 13.1.2009, 20:58) [snapback]338424[/snapback]
http://www.segnetics.com/
http://www.segnetics.com/technical/index.php?

да-да, нашел я чё искал. FBD в SMLogix там же запись в контроллер, просто до этого неправильно напечатал www.segnetics.com через i.
Спасибо.

Автор: vladun 13.1.2009, 18:59

Цитата(Verh @ 13.1.2009, 16:45) [snapback]338414[/snapback]
а у Segnetics появилась возможность симулировать работу контролера на ПК без самого контролера? Раньше мы тоже их рассматривали, но отказались.

а зря, симуляция (точнее съем данных онлайн с рабочего контроллера и изменение их на ходу) есть, хоть и не в чистом виде, зато самая корректная !

Автор: Slavik 13.1.2009, 19:12

Цитата(vladun @ 13.1.2009, 22:59) [snapback]338445[/snapback]
а зря, симуляция (точнее съем данных онлайн с рабочего контроллера и изменение их на ходу) есть, хоть и не в чистом виде, зато самая корректная !

В последнее время меня такая "симуляция" начинает серьёзно напрягать. В проектах свыше 100 FBD дождаться информации о состоянии блоков с дискретными входами-выходами практически невозможно. Ещё год назад я такой проблемы не наблюдал...

Автор: mich_vk 13.1.2009, 19:41

Цитата(Slavik @ 13.1.2009, 19:12) [snapback]338449[/snapback]
Ещё год назад я такой проблемы не наблюдал...

наблюдал всегда. поддержка говорит что это вызвано убогостью протокола обмена, поэтому приходится смириться.. можно использовать Boolint если очень надо дискретную посмотреть.. а можно отлаживать кусочки и потом собирать в большой проект. по ситуации. Хочется конечно офлайновый отладчик, но хочется все меньше.

Автор: COSM 13.1.2009, 19:45

Цитата(vladun @ 13.1.2009, 21:59) [snapback]338445[/snapback]
а зря, симуляция (точнее съем данных онлайн с рабочего контроллера и изменение их на ходу) есть, хоть и не в чистом виде, зато самая корректная !

Интересует Не съем данных, а возможность прокрутить работу программы на компе без контроллера. То есть некий объект на который только планируется поставить Pixel, но написать программу уже можно в SMlogix, а проверить её можно ???

Автор: vladun 13.1.2009, 21:29

Z; и говорю, вам нужен сам Пиксель на стол smile.gif
Ниче страшного не вижу, есть совсем без ничего, так сказать wink.gif

Автор: Verh 14.1.2009, 10:32

Цитата(vladun @ 13.1.2009, 19:59) [snapback]338445[/snapback]
а зря, симуляция (точнее съем данных онлайн с рабочего контроллера и изменение их на ходу) есть, хоть и не в чистом виде, зато самая корректная !

не совсем правильно меня поняли. мы хотели, что б можно было без самого контролера на ПК программу обкатать.

Автор: vladun 14.1.2009, 11:05

я правильно понял, но насколько известно - симуляция без контроллера очень дорогое удовольствие при разработке софта, поэтому имеем то, что имеем wink.gif
PS: лучше, чем совсем ничего, и мне хватает.

другими словами Сегнетикс не будет Сегнетиксом в плане цены, если будет делать полноценную симуляцию. Пускай ребята лучше интерфейс софта доработают, чем будут тратить "деньги налогоплательщиков" на всякие симуляции-инсинуации smile.gif

Автор: Sergey Cherevko 14.1.2009, 11:41

Цитата(COSM @ 13.1.2009, 16:50) [snapback]338417[/snapback]
Всем здрасти.
есть непонятки относительно PIXEL в рекламном буклете написано программирование в SMConstructor, а SMLogix
что тогда и для чего, Скажите а?

Наверное опечатка.
SMLogix - среда программирования и для SMH, и для Pixel.
SMConstructor - робот для создания программ SMLogix для вент.установок

Автор: LordN 14.1.2009, 11:46

симулятор это не так сложно и дорого. просто тут всё будет зависить от подготовленности аудитории, т.к. один хорошо понимает, чего можно, а чего низзя ждать от симулятора, а другой - нивзубногой. плюс от глубины мат.модели своего контроллера.
полагаю что сегнетики не делают его именно по этой причине, т.к. не хотят отвечать на тупые вопросы почему в симуле все пашет, а в железе нет smile.gif
особенно в период отладки софта..

Автор: Сергей Долганов 14.1.2009, 12:03

Вопрос о симуляторе при стоимости контроллера в 112 евро имхо странный%)

Автор: Verh 14.1.2009, 16:19

Цитата(Сергей Долганов @ 14.1.2009, 13:03) [snapback]338692[/snapback]
Вопрос о симуляторе при стоимости контроллера в 112 евро имхо странный%)

мой бывший шеф, терпеть не мог ничего лишнего на столе, и вы предлагаете ему, на начищеный до блеска стол, положить контролер, да еще блок питания и О! УЖАС!!!! моток проводов ? smile.gif


Автор: vladun 14.1.2009, 16:56

предлагаю вашему шефу врезать СМШ в крышку стола и под стол положить транс smile.gif

Автор: Abysmo 14.1.2009, 18:48

Segnetics очень хорошие контроллеры - шуршат у меня на паре объектов! Но я пользовался стандартными программами из конструктора, а когда надо было откорректировать кое-что долго плевался - среда программирования просто ужас...

Автор: serjic 14.1.2009, 19:59

Цитата(Abysmo @ 14.1.2009, 18:48) [snapback]338880[/snapback]
Segnetics очень хорошие контроллеры - шуршат у меня на паре объектов! Но я пользовался стандартными программами из конструктора, а когда надо было откорректировать кое-что долго плевался - среда программирования просто ужас...


Это дело привычки. я их программировал, ещё тогда , когда конструктора не было даже в виде замыслов (4 года назад). после пары недель ковыряния написал программку для вентиляции ( использовал только макрос ПИД сегнетиковский, остальное своё). и сейчас , когда спустя некоторое время вернулся опять к ним, очень быстро с программами конструктора. просто попробуйте разбить их стандартную программу на макросы, а потом собрать их "как кубики" в новом проекте, и уверяю Вас, сразу много проблем исчезнет.
Конечно много чего им надо доделать( копи-паст и отмену изменений хотя бы tomato.gif ), НО.... поработал я с пол-годика с хвалёной ТасMenta. не знаю как Вам, а я опплевался от неудобного интерфейса.

Автор: Mars 15.1.2009, 7:28

Цитата(Abysmo @ 14.1.2009, 18:48) [snapback]338880[/snapback]
Segnetics очень хорошие контроллеры - шуршат у меня на паре объектов! Но я пользовался стандартными программами из конструктора, а когда надо было откорректировать кое-что долго плевался - среда программирования просто ужас...

Что-то я не пойму - очень хорошие контроллеры это когда они просто работают? Но среда программирования заставляет плеваться.
Т.е. если у вас на производстве есть просто, скажем, электромонтажник и он ходит на работу вовремя и не пьяный, то это очень хороший электромонтажник. Неважно, что перед монтажом ему надо все рассказать и показать как делать, а лучше - стоять у него за спиной и подсказывать. :-)

Цитата(serjic @ 14.1.2009, 19:59) [snapback]338897[/snapback]
Это дело привычки. я их программировал, ещё тогда , когда конструктора не было даже в виде замыслов (4 года назад). после пары недель ковыряния написал программку для вентиляции ( использовал только макрос ПИД сегнетиковский, остальное своё). и сейчас , когда спустя некоторое время вернулся опять к ним, очень быстро с программами конструктора. просто попробуйте разбить их стандартную программу на макросы, а потом собрать их "как кубики" в новом проекте, и уверяю Вас, сразу много проблем исчезнет.
Конечно много чего им надо доделать( копи-паст и отмену изменений хотя бы tomato.gif ), НО.... поработал я с пол-годика с хвалёной ТасMenta. не знаю как Вам, а я опплевался от неудобного интерфейса.

По поводу ТасMenta скажу вашими же словами: "Это дело привычки" wink.gif

Автор: ggg__ggg 15.1.2009, 7:58

Если нет copy-paste, журнала (отмена действий) - это как-то странно. Вообще-то, у меня сложилось впечатление, что в погоне за "чистотой" FDB -технологии забыли о программистах напрочь. Это на первый взгляд - после прочтения доки по программированию. Из TACMenta могли бы взять очень полезную вещь - интерпритатор математических и логических выражений. Тогда 50% блоков можно смело выкинуть из библиотек. Но это - отступление от идеологии FDB. biggrin.gif

Автор: Сергей Долганов 15.1.2009, 8:26

Цитата
мой бывший шеф, терпеть не мог ничего лишнего на столе, и вы предлагаете ему, на начищеный до блеска стол, положить контролер, да еще блок питания и О! УЖАС!!!! моток проводов ?

подарок шефу (пардон за оффтоп) biggrin.gif

 

Автор: Viking 15.1.2009, 9:30

А мне стандартный блок ПИД сигнетикса, не нравится жутко... увеличение Д составляющей даёт на выходе на клапан периодически секундные всплески большой амплитуды, их клапан даж отработать не успевает...
Короче пользуюсь своим....

По поводу программирования: возможнсть сделать из логических элементов (и,или,не....) всё что душе угодно (тот же ПИД) это просто мечта, не каждый производитель даёт такую возможность....

По мне, муторно только меню делать, по тому где возможно пытаюсь схалявить с помощью конструктора...

Автор: Abysmo 15.1.2009, 16:39

Цитата
Что-то я не пойму - очень хорошие контроллеры это когда они просто работают? Но среда программирования заставляет плеваться.
Т.е. если у вас на производстве есть просто, скажем, электромонтажник и он ходит на работу вовремя и не пьяный, то это очень хороший электромонтажник. Неважно, что перед монтажом ему надо все рассказать и показать как делать, а лучше - стоять у него за спиной и подсказывать. :-)


Я пользуюсь их стандартными программами из конструктора. Что-нибудь к ним "пределывать" мне не доставляет удовольствие, но иногда надо. Поэтому скрепя зубами приходится ковыряться.

Я уже когда то писал, что использую их контроллер для стандартных. чувствительных к стоимости задачь - таких, когда вся система вентиляции может стоить как один щит автоматики на импортном контроллере. Например вентиляция магазина или парикмахерской. Для всего остального я использую CoDeSys с соответствующим выбором контроллеров. Если бы Овен изначально сделал вменяемый контроллер, возможно никогда бы с Segnetics дело не имел.

Автор: Mars 16.1.2009, 8:18

Цитата(Abysmo @ 15.1.2009, 16:39) [snapback]339312[/snapback]
Я пользуюсь их стандартными программами из конструктора. Что-нибудь к ним "пределывать" мне не доставляет удовольствие, но иногда надо. Поэтому скрепя зубами приходится ковыряться.

Я уже когда то писал, что использую их контроллер для стандартных. чувствительных к стоимости задачь - таких, когда вся система вентиляции может стоить как один щит автоматики на импортном контроллере. Например вентиляция магазина или парикмахерской. Для всего остального я использую CoDeSys с соответствующим выбором контроллеров. Если бы Овен изначально сделал вменяемый контроллер, возможно никогда бы с Segnetics дело не имел.

Тогда, как минимум, не стоит давать столь лестных отзывов как "очень хороший". Скорее подойдет определение "с пивом потянет". smile.gif
Хотелось бы еще уточнить про чувствительность к стоимости. Сколько стоит сам контроллер? Сколько стоит шкаф в сборе с этим контроллером?

Автор: Евгений (N-ск) 3.7.2009, 5:20

Информация по новым контроллерам SEGNETICS

по ценам на новый контроллер  TH_A4.pdf ( 1,05 мегабайт ) : 215


возможности контроллера с вебсервером http://212.129.124.205:11080/


Автор: vladun 3.7.2009, 17:14

Ох нифига Сегнетикс разошелся !
Будем посмотреть, что из этого "выходить" станет wink.gif

Автор: Abysmo 3.7.2009, 22:21

Да, концепция интересная у контроллера! Осталось им нашлепать модулей расширения и впихнуть туда CoDeSys.

Автор: vladun 3.7.2009, 22:38

Китайщина может ?

Автор: Abysmo 4.7.2009, 8:42

Цитата
Китайщина может ?


Hollysys к нам пока никто не возит

Автор: Sniper007 4.7.2009, 9:20

Цитата(Abysmo @ 3.7.2009, 22:21) [snapback]407416[/snapback]
Да, концепция интересная у контроллера! Осталось им нашлепать модулей расширения и впихнуть туда CoDeSys.

Вроде как обещали.

Автор: Abysmo 4.7.2009, 9:53

Цитата
Вроде как обещали.


Тогда Овен полетит на помойку со своими ценами и качеством wink.gif

Автор: Sniper007 4.7.2009, 11:54

Сомневаюсь.
Для вентиляций и прочее - может быть. Для общепромышленного применения - нет.

Автор: Slavik 5.7.2009, 14:29

Цитата(Sniper007 @ 4.7.2009, 14:54) [snapback]407485[/snapback]
Сомневаюсь.
Для вентиляций и прочее - может быть. Для общепромышленного применения - нет.

Почему?

Автор: Sniper007 5.7.2009, 14:44

Точные технические характеристики пока неизвестны. Я не увидел для новых контроллеров ни времени цикла, ни разрядности и скорости опроса АЦП (про АЦП вообще даже ничего не сказано)
Кроме того не везде нужны ПЛК со встроенным HMI. Часто нужны именно DIN реечные.

Так что не стоит бежать впереди паровоза. Подождем когда контроллер выйдет в продажу.

Кстати. Мне кажется на новых контроллерах график на дисплее пририсован - он в Acrobat Reader выделяется отдельно от остального контроллера.. Интересно, почему...
А Pixel выделяет полностью... Мне кажется у них еще нет контроллера в железе

Автор: Сергей Долганов 5.7.2009, 14:53

Согласен про реечное исполнение.

Автор: Slavik 5.7.2009, 15:05

Цитата(Sniper007 @ 5.7.2009, 17:44) [snapback]407711[/snapback]
Точные технические характеристики пока неизвестны. Я не увидел для новых контроллеров ни времени цикла, ни разрядности и скорости опроса АЦП (про АЦП вообще даже ничего не сказано)

Как я понял, АЦП там вообще нету. АЦП - через внешние модули от Пикселя, которых тоже ещё нету smile.gif .
Цитата(Sniper007 @ 5.7.2009, 17:44) [snapback]407711[/snapback]
Кроме того не везде нужны ПЛК со встроенным HMI. Часто нужны именно DIN реечные.

Насколько я понимаю, сделать из ПЛК со встроенным HMI ПЛК без HMI гораздо проще, чем наоборот. Сегнетикс и раньше предлагал свой контроллер в виде платы (без корпуса, клавы и дисплея), думаю, они обязаны были предусмотреть более удобное решение в новом SMH.
Цитата(Sniper007 @ 5.7.2009, 17:44) [snapback]407711[/snapback]
Так что не стоит бежать впереди паровоза. Подождем когда контроллер выйдет в продажу.

Ну, разумеется!!! clap.gif Только что-то мне подсказывает, что стратегия выдавать китайское за своё - изначально ущербная и не конкурентноспособная по сравнению с продвинутыми отчественными разработками.
Цитата(Sniper007 @ 5.7.2009, 17:44) [snapback]407711[/snapback]
Кстати. Мне кажется на новых контроллерах график на дисплее пририсован - он в Acrobat Reader выделяется отдельно от остального контроллера.. Интересно, почему...

Пририсован наверняка! Почему? Наверное, так проще было снимок сделать, или среда разработки ещё этого не позволяет или ещё почему-нибудь... Это так важно? Думаете, на рекламных снимках "Овеновских" СП270 и ИП320 графики настоящие??? Очень сильно сомневаюсь...
ЗЫ. Посмотрел ещё раз на буклет - это вообще не снимки - модели.

Автор: Sniper007 5.7.2009, 15:16

Цитата(Slavik @ 5.7.2009, 15:05) [snapback]407715[/snapback]
ЗЫ. Посмотрел ещё раз на буклет - это вообще не снимки - модели.

Вот и я о том же. Нет у них еще контроллера. Рано открывать шампанское smile.gif

Автор: Slavik 5.7.2009, 15:17

Цитата(Sniper007 @ 5.7.2009, 17:44) [snapback]407711[/snapback]
Мне кажется у них еще нет контроллера в железе

На сайте Сегнетикса опубликован "живой" снимок.

Автор: Sniper007 5.7.2009, 15:25

Вот когда этот контроллер окажется у вас в руках, когда вы сделаете на нем проект, и этот проект заработает, тогда можно будет о чем то говорить.
А пока что это вновь спор на тему "есть ли жизнь на Марсе"

Автор: Slavik 5.7.2009, 15:30

Цитата(Sniper007 @ 5.7.2009, 18:25) [snapback]407719[/snapback]
А пока что это вновь спор на тему "есть ли жизнь на Марсе"

smile.gif А я и не спорил с Вами. Интересовался Вашим "овеномановским" мнением и делился информацией.

Автор: Sniper007 5.7.2009, 15:39

Аааа... Мнением...
Мое мнение - контроллер интересный, функциональный, дешевый... На бумаге...
А вот что из всего это выйдет в железе - посмотрим.

Автор: Slavik 5.7.2009, 15:45

Кстати, насчёт АЦП - обратите внимание на последнюю страницу выложенного буклета, изделие, обозванное УСО. Я так понял, приблуда, которая нахлобучивается на заднюю стенку SMH2G (на выложенном снимке она уже установлена). На ней есть АЦП, прописано количество входов и их разрядность. smile.gif

Автор: ggg__ggg 6.7.2009, 5:19

Лично меня насторожил ресурс релейного выхода - 80 000 переключений. Что-то многовато. А так - забавная машинка, по-крайней мере, на бумаге.

Автор: Сергей Долганов 6.7.2009, 8:43

Цитата
Я так понял, приблуда, которая нахлобучивается на заднюю стенку

Лучше бы она отдельно нахлобучивалась smile.gif
Цитата
Лично меня насторожил ресурс релейного выхода - 80 000 переключений. Что-то многовато.

А 24-х битный АЦП Вас не насторожил?smile.gif

Автор: ggg__ggg 6.7.2009, 9:24

Да нет, не очень biggrin.gif Думаю, там стоит ДВА 12 разрядных. 1-2 бита на диагностику, 10 - разрешающая способность. Точно так же, как в контроллерах. Возможно, один на нижнюю половину + диагостика обрыва, второй - на верхнюю+ диагностика и защита от КЗ. Это совсем копейки, и для многих задач подходит. Кстати, эта "сладкая парочка", при достаточной сноровке, может "обслужить" несколько входов. Если цикл передачи достаточно медленный, то это вполне реально ( схема коммутации и доп. навески к АЦП ПРИМИТИВНЫЕ)
Иногда применяется конфигурирование входов - типа ОДИН 24-битный или ДВА 12-битных. Прием известный. Надо смотреть.
А вот с реле - до 5 А, да на ЛЮБУЮ нагрузку, да с ЛЮБОЙ чатотой, да 80 000 переключений, да за КОПЕЙКИ (ни тебе окисления - малые токи, ни подгорания - большие токи). Обычно на такого класса контроллерах дают 5-6 тысяч коммутаций (10,000 - это ПРЕДЕЛ). Да еще уточняют - ток, тип нагрузки, а ГЛАВНОЕ - максимально допустимую частоту коммутации. Во-общем, странно как-то. Может, какая-то НОУ ХУ... , а может - правда.

Автор: AlexG 6.7.2009, 10:09

Думаю, АЦП и правда 24-битный. Сегнетикс маркетинговыми упражнениями с цифрами не занимается. 10 бит часто достаточно, но при измерении температуры бывает маловато. 24 - сильно много, вероятно часть разрядов потонет в шуме и помехах и реально рабочих будет меньше.

Автор: ggg__ggg 6.7.2009, 10:32

Если мне не изменяет память, то одна 24-битная мелкосхема от AD стоит порядка 15 евриков, 12- разрядная - порядка 5, 10-разрядная - совсем копейки. 8 входов да на 15 - итого 120. "Шорох орехов" получается. Правда, можно взять многоканальную и/или коммутировать. коммутировать...
Во-общем, надо смотреть частоту обмена УСО с основным девайсом.

Автор: Abysmo 6.7.2009, 12:04

Цитата
Если мне не изменяет память, то одна 24-битная мелкосхема от AD стоит порядка 15 евриков


24 бита - это 100% сигма-дельта АЦП за копейки, причем выполненный непосредственно на кристалле ARM контроллера.

Автор: Sniper007 6.7.2009, 12:45

Цитата(ggg__ggg @ 6.7.2009, 10:32) [snapback]407911[/snapback]
Правда, можно взять многоканальную и/или коммутировать. коммутировать...

Насколько я понял, они так и сделали. АЦП один, каналов 8, т.е последовательный опрос каждого.
Цитата(Abysmo @ 6.7.2009, 12:04) [snapback]407976[/snapback]
24 бита - это 100% сигма-дельта АЦП за копейки, причем выполненный непосредственно на кристалле ARM контроллера.

Нет.. АЦП скорее всего отдельный. Потому как согласно брошюре "групповая гальваническая развязка"

Автор: Abysmo 6.7.2009, 14:01

Цитата
Нет.. АЦП скорее всего отдельный. Потому как согласно брошюре "групповая гальваническая развязка"


А ну тогда действительно отдельный и что-то типа iCoupler+isoPower для развязки в одном корпусе. Или оптопары - контроллер жрет нереальных 12 Вт!!!

Автор: FromPiter 7.7.2009, 11:29

Был на выставке ПТА в СПб, видел новый контроллер. Графики рисовать умеет в специальной программе на Adobe Flash. На плате УСО софтово настраиваемые Ain, на РТД-50 обещанная точность +-0,1С. АЦП 24 бита для того чтобы организовать универсальный вход. Реально такой точности нет. Есть http://www.segnetics.ru. Интересная вещь, быстрее бы появилась в продаже

Автор: serjic_all 8.7.2009, 17:01

Цитата(FromPiter @ 7.7.2009, 11:29) [snapback]408625[/snapback]
Был на выставке ПТА в СПб, видел новый контроллер. Графики рисовать умеет в специальной программе на Adobe Flash. На плате УСО софтово настраиваемые Ain, на РТД-50 обещанная точность +-0,1С. АЦП 24 бита для того чтобы организовать универсальный вход. Реально такой точности нет. Есть http://www.segnetics.ru. Интересная вещь, быстрее бы появилась в продаже

Посмотрел страницу http://www.segnetics.ru/. Там написано, что в контроллере работает веб сервер. Похоже, что получается встроенная СКАДА система. Картинка с описанием структуры ПО там не загружается и, кстати, ссылка на тестовую версию системы диспетчеризации тоже не работает.
Может, вам Сегнетиксы рассказали подробнее, как это выглядит и программируется?

Автор: ggg__ggg 8.7.2009, 19:23

МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ -WEB-сервера как климат-контроль в "Оке", включаем - тормозим. Простите за мой плохой французский - Х...Я ПОЛНАЯ!!!

Автор: serjic_all 9.7.2009, 10:20

Цитата(ggg__ggg @ 8.7.2009, 20:23) [snapback]409472[/snapback]
МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ -WEB-сервера как климат-контроль в "Оке", включаем - тормозим. Простите за мой плохой французский - Х...Я ПОЛНАЯ!!!

Я с вами не согласен. Посмотрите, наверное в каждом WiFi роутере есть веб сервер. Я несколько раз настраивал эти роутеры и оценил удобство, можно зайти с карманного компьютера, посмотреть параметры, внести изменения.

Автор: cat 9.7.2009, 10:32

Разные уровни объектов, разная квалификация персонала. Скажем на объект федерального значения пойдет какой нибудь Сименс Десиго. Или чего еще покруче.

А на торговый центр в Мухо...нске автоматика со встроенным Веб-сервером. причем "за сущие копейки"

smile.gif

Автор: ggg__ggg 9.7.2009, 11:20

Сейчас комп стоит копейки, сделать на нем WEB-сервер - не проблема даже для самого среднего пользователя. Цепляйте к компу контроллеры, и делайте что угодно. А засовывать сервер на очень медленный процессор , который стоит в контроллере - крайне странно. тем более что логи и тренды отожрут много памяти, без того считанной. Если более одного контроллера, да на каждом свой WEB-сервер - вообще странная конфигурация.
Одним словом - чисто маркетинговый ход, типа ДВД-плеера в мобильном телефоне....

Автор: Сергей Долганов 9.7.2009, 12:14

Цитата
Я с вами не согласен. Посмотрите, наверное в каждом WiFi роутере есть веб сервер. Я несколько раз настраивал эти роутеры и оценил удобство, можно зайти с карманного компьютера, посмотреть параметры, внести изменения.

В качестве настройки очень даже хорошо, в части визуализации согласен с коллегой много q. Если такой контроллер один еще куда ни шло, но когда их десяток - выходит полная порнография.

Цитата
Разные уровни объектов, разная квалификация персонала. Скажем на объект федерального значения пойдет какой нибудь Сименс Десиго. Или чего еще покруче.

А на торговый центр в Мухо...нске автоматика со встроенным Веб-сервером. причем "за сущие копейки"

Чем глупее персонал, тем более серьезной должна быть автоматика дабы отдалить бестолочей от управления объектом имхо.

Автор: serjic_all 10.7.2009, 9:25

Цитата(Сергей Долганов @ 9.7.2009, 13:14) [snapback]409764[/snapback]
В качестве настройки очень даже хорошо, в части визуализации согласен с коллегой много q. Если такой контроллер один еще куда ни шло, но когда их десяток - выходит полная порнография.

Да, Сергей, вы правы. Ведь для управления десятком установок надо "влезать" по отдельности на каждую. Остается у сегнетиков выяснить, так ли они задумали, или здесь что-то другое. Если выясню - сообщу. ))


Автор: Abysmo 10.7.2009, 10:10

Что Вы привязлись к Web серверу. Про сжирание производительности процессора - чушь полная. Еще 10 лет назад все работали на Intel-486 DX2-66 и не жужжали. Pentium-90 был пределом мечтаний для многих, на нем в хорошем разрешении работал Quake-1 - первая игра с full-3D графикой smile.gif

В контроллере стоит ARM процессор с хорошей частотой и высокой производительностью. Сейчас они стоят копейки - Luminary Micro приблизило стоимость 32 битных ARM процессоров к стоимости 8 битных. Не нужен Web сервер - не пользуйтесь. Это бесплатное, ни на что не влияющее дополнение, хотя большинству людей не нужное. А вот для магазина какого-нибудь или парикмахерской, где стоит 1-2 контроллера на вентиляцию и отопление, есть 1 компьютер - почему бы и нет. Зашел через IE на контроллер, поменял уставку температуры и в щит лезть не надо. Для коттеджей и частных домов то же хорошее решение!!!

Автор: cat 10.7.2009, 10:20

Алексей +1

smile.gif

Автор: Михаил_PLC 10.7.2009, 10:32

Цитата(Abysmo @ 10.7.2009, 10:10) [snapback]410238[/snapback]
А вот для магазина какого-нибудь или парикмахерской, где стоит 1-2 контроллера на вентиляцию и отопление, есть 1 компьютер - почему бы и нет. Зашел через IE на контроллер, поменял уставку температуры и в щит лезть не надо. Для коттеджей и частных домов то же хорошее решение!!!

Полностью поддерживаю, по возможности стараюсь использовать WEB где возможно, экономия на панельках, а компьютер сейчас есть почти у каждого, браузером всё умеют пользоватся. Просто, дёшево, надёжно.

Автор: ggg__ggg 11.7.2009, 5:40

Да никто не имеет ничего против WEB-серверов !
Простой расчет - один статический IP-адрес - 100 руб/месяц (Средняя цена по Москве) + их СЧИТАННОЕ количество. Итого - 1200 руб/год на один контроллер. Еще нужен Инет, причем СТАБИЛЬНО работающий.
Вообще - то, ТИПОВЫМ является совмещение какого-нибудь шлюза/мультиплексора с WEBом. Это и понятно. Несколько контроллеров - один сервер. Поддержка IP6 тоже вещь полезная.

Автор: Сергей Долганов 12.7.2009, 19:44


Цитата
Для коттеджей и частных домов то же хорошее решение!!!

Угу, у хозяина котеджа не голова, а сельсовет. В ней он хранит кучу айпи адресов smile.gif

Цитата
Да никто не имеет ничего против WEB-серверов !
Простой расчет - один статический IP-адрес - 100 руб/месяц (Средняя цена по Москве) + их СЧИТАННОЕ количество. Итого - 1200 руб/год на один контроллер. Еще нужен Инет, причем СТАБИЛЬНО работающий.
Вообще - то, ТИПОВЫМ является совмещение какого-нибудь шлюза/мультиплексора с WEBом. Это и понятно. Несколько контроллеров - один сервер. Поддержка IP6 тоже вещь полезная.





Его вовсе не обязательно в интернет пихать, обычно они в интранете работают ,)

Автор: Abysmo 13.7.2009, 10:51

Цитата
В ней он хранит кучу айпи адресов smile.gif


Ярлык на рабочем столе спасет отца русской демократии wink.gif

Автор: Inch 17.7.2009, 16:40

У Сегнетикса на сайте инфа про SMH-2G появилась.

Автор: vladun 17.7.2009, 18:41

НУ че тут сказать ?
И тут Остапа понесло... wink.gif

Автор: Сергей Долганов 17.7.2009, 21:22

Судя по последним картинкам Сигетикс пожалуй, первый из отечественных производителей, контроллер которых похож на изделие, а не наколенную поделку.

Автор: Abysmo 17.7.2009, 21:25

Да ребята молодцы. Жду CoDeSys и всячески их поддерживать буду покупая их контроллеры. Чем больше они "Пикселей" продадут, тем быстрее выйдут новые контроллеры. dont.gif

Автор: serjic_all 6.8.2009, 12:28

У меня знакомый в Новосибирске в связи с расширением производства ищет программиста контроллеров Segnetics. Щиты управления вентиляционными установками. Программисты из Новосибирска, прошу откликнуться. Пишите по адресу S-G3@ya.ru

Автор: vladun 6.8.2009, 16:39

"Конструктора" ищет ? biggrin.gif

Автор: timska 15.2.2010, 21:13

Хорошие контролеры эти Сигнетикс-Shuft mellow.gif
Очень хорошая он лайн поддержка rolleyes.gif
Только запуск водяного калорифера зимой при -30 и ниже .... полное mad.gif
P.S. Сименс .... всегда и зимой и летом ph34r.gif
Зимой хорошо Лиссант-Regin запускается rolleyes.gif

получаете предупреждение... в следующий раз сразу бан получите.

Автор: acadwork 15.2.2010, 22:17

У Сегнетикса сейчас есть графики прогрева. Чем ниже т-ра на улице, тем выше т-ра прогрева. Можно также самому написать макрос, который увеличивает время запуска при низких т-рах наружного воздуха. И все хорошо запустится wink.gif

Автор: coverart 16.2.2010, 1:29

Запускаются приточки на сегнетиксах практически идеально, и без графиков, настраивайте пиды!

Автор: acadwork 16.2.2010, 10:45

Да, у них на сайте есть специальная программа для настройки регуляторов (идет вместе с Конструктором). Можно также воспользоваться настройщиком в файле Экселя. В новых версиях Конструктора, по моему опыту, калорифер хорошо работает в диапазонах П=10..20, И=100..300

Автор: ManMadeGod 16.2.2010, 11:33

Попробуйте увеличить время запуска, сделать побыстрее коэффициенты ограничения, запускаться в перегрузочном режиме (2). В общем-то, все расписано в руководстве (в папке "шаблоны инструкций", создаваемой при установке Конструктора, начиная с версии 0.99b1. По опыту есть ситуации, когда Siemend не мог запустить установку, а Конструктор - мог, обратных случаев пока нет. От настройки никуда не денешься, за это Вы, в общем-то, и берете деньги при пусконаладке, разве нет?


Автор: Boris Blade 3.3.2010, 18:49

Столкнулся с одним явлением: медленная раскачка Тпритока, по типу самовозбуждения, т.е. постепенно увеличивается отклонение от заданной температуры. Чт о бы это могло быть ?

Автор: LordN 3.3.2010, 19:53

Цитата
Чт о бы это могло быть ?
самовозбуждение это, что ж еще? smile.gif уменшить Ку, увеличить Ки.

Автор: coverart 3.3.2010, 20:07

Сложно сказать не зная системы

Автор: Boris Blade 3.3.2010, 20:26

Цитата(LordN @ 3.3.2010, 21:53) *
самовозбуждение это, что ж еще? smile.gif уменшить Ку, увеличить Ки.


Вроде по всякому тыркал. Интересен механизм явления.
Прога Конструктора, правда не новая.

Автор: coverart 3.3.2010, 20:45

А на сколько медленная?

Автор: Boris Blade 3.3.2010, 20:59

Десятки минут вроде, может час, иногда и больше. Перепад на см. узле не стабилен, гуляет от 2 до 5 примерно метров.

Автор: coverart 3.3.2010, 21:34

ну дык Вы (скорее всего) и ответили на свой вопрос!!! При раскачке Тпритока падает ниже Тпритока аварийная, т.е приточка сваливается в аварию иль нет?

Автор: Boris Blade 3.3.2010, 21:44

Сваливается, в качестве временной меры установил Тобр воды 30*С, при такой температуре регулятор обратки не дает свалится.
В приточке конфигурация водяной калорифер с частотником, управление оборотами по Тпритка завязано случаем не с этим ли связано, причем работу на понижение оборотов для поддержания Тпритока не увидел.
Рядом еще есть с пластинчатым рекуператором, то что то похожее, правда период много больше.
Работает так: через довольно длительное время начинает открываться байпас рекуператора, соответственно водкалорифер увеличивает мощьность, затем рекуператор уходит в 0%, а калорифер в 100%. далее все повторяется, причем довольно медленно, на этой установке также есть последовательность с управлением частотниками. Такое же происходило и летом, правда калорифер летом неактивен, но шевеление байпасом рекуператора тоже было.
Думаю с чем бы это могло быть связано, пока решил сделать апдейт проги. Там установлена довольно древненькая (та у которой был косячок с временем запуска по методу 2).

Автор: Boris Blade 3.3.2010, 22:07

На других установках ни до ни после (этой версии проги Коструктора) такого вроде не наблюдалось.
На второй установке период - часы, но Тпритока стоит как вкопанная +/- 0,1*С, причем без особых регулировок, обе сидят на одной трубе.

Автор: ManMadeGod 4.3.2010, 9:07

Регулирование температуры оборотами вентилятора начинается только тогда, когда все остальные нагревательные устройства не справляются, т.е., в вашем случае, калорифер открыт на 100%, а уставка все не достигается.
С рекуператором дело обстоит так: если температура вытяжки палает ниже "Твыт, норма", байпас начинает приоткрываться, чтобы не дать обмерзнуть рекуператору. При этом, соответственно, возрастает нагрузка на калорифер, и тот приоткрывает свой кран. Потом температур вытяжки повышается, и все повторяется с точностью до наоборот. И снова, и снова... Поиграйте с коэффициентами регулятора и с "Твыт, норма".
Летом рекуператор просто пытается регулироватть таким образом температуру, т.е. все идет так, как и положено. smile.gif
А вообще, читайте инструкции, те, что в папке "Шаблоны инструкции", они хорошие и информативные, мы их не зря писали wink.gif Инструкция по пластинчатому рекуператору называется n_recycle_plast_t, сейчас и сюда выложу.
 n_recycle_plast_t.doc ( 69 килобайт ) : 78

Автор: Boris Blade 4.3.2010, 9:19

Спасибо, про работу я в курсе, описания прочитано давно и до дыр, интересны именно описанные явления . Возможно что я сам затупил. По первой подозреваю еще есть переразмерянность: самого клапана, повышенного перепада по воде, пониженного расхода воздуха. Отписался бы на форуме, но нет доступа почему то.

Автор: cauto 4.3.2010, 14:49

Маленький опрос.

В соседних ветках часто ссылаются на "кривизну" системы программирования SMLogix.

В чём, по Вашему, заключается "кривизна"? 


Автор: LordN 4.3.2010, 20:42

Цитата
В чём, по Вашему, заключается "кривизна"?
чисто операторское неудобство самой среды. любая графическая среда предполагает некий юзерский минимум, а тут его нету. ты его ждешь, а его нету. это растраивает, напрягает, но к этому вопщемто привыкаешь, т.к. оно не самоцель...

Автор: cauto 7.3.2010, 23:02

Спасибо, LordN. О Вашем отношении я немного догадываюсь, судя по форуму Сегнетика. Но хотелось бы услышать тех кто твердит ""яка бяка", а в чём та "бяка" заключается-то?

 


Автор: AlexG 8.3.2010, 7:59

Цитата(cauto @ 7.3.2010, 23:02) *
Но хотелось бы услышать тех кто твердит ""яка бяка", а в чём та "бяка" заключается-то?


А вы скачайте SMLogix и опробуйте. Удобство использования штука довольно субъективная и индивидуальная.

Автор: cauto 8.3.2010, 12:52

Да я пробую уже лет пять laugh.gif .  Есть,конечно, некоторые неудобства, как правильно LordN заметил, но ничего такого уж страшного.

Автор: Boris Blade 8.3.2010, 12:56

Я раотаю исключительно с ним, правда задачи в основном стандартные. С другими брендами почему то не складывается ладом.

Автор: Abysmo 8.3.2010, 18:34

Как у заказчиков стало туго с деньгами пересел с Beckhoff/Wago на Segnetics и соответственно с CoDeSys на Logic. Примерное сравнение - как пересесть с иномарки на "Жигули". Да - едет, да - медленно, но комфорта никакого... Особенно меня убивает время загрузки в контроллер - ЭТО ЧТО-ТО!!!

Автор: serjic 10.3.2010, 14:55

Цитата(Abysmo @ 8.3.2010, 18:34) *
Как у заказчиков стало туго с деньгами пересел с Beckhoff/Wago на Segnetics и соответственно с CoDeSys на Logic. Примерное сравнение - как пересесть с иномарки на "Жигули". Да - едет, да - медленно, но комфорта никакого... Особенно меня убивает время загрузки в контроллер - ЭТО ЧТО-ТО!!!

Дело привычки, ЛОджик уже как родной стал ))). я вот наоборот хочу уйти с сегнетикса ( работаю с ним лет 5). и как раз перебраться на Beckhoff/Wago , но Закам продать пока не получается, ведь честно говорю что есть Иномарка, а Сегнетикс ( при этом для вентиляшки отопления работют на Ура!).
По поводу загрузки- попробуйте через Ethernet c ними работать ( их тех.поддержка что скорости там запредельные)

Автор: cauto 10.3.2010, 15:27

Цитата(serjic @ 10.3.2010, 14:55) *
Дело привычки, ЛОджик уже как родной стал ))). я вот наоборот хочу уйти с сегнетикса ( работаю с ним лет 5). и как раз перебраться на Beckhoff/Wago , но Закам продать пока не получается, ведь честно говорю что есть Иномарка, а Сегнетикс ( при этом для вентиляшки отопления работют на Ура!).
По поводу загрузки- попробуйте через Ethernet c ними работать ( их тех.поддержка что скорости там запредельные)


По какой причине уйти?

Автор: Abysmo 10.3.2010, 17:18

Сегнетикс хорошь для маленьких локальных объектов, что-то большое на нем делать трудно. Взять хотя бы отсутствие модулей аналогового ввода для Pixel - это много стоит. Многие извращаются - ставят SMH панельный на дверцу, а внутрь шкафа модули ввода-вывода Овен. Я большого смысла в этом не вижу - тогда уже ставить все от Овна, включая и контроллер (с нормальной средой CoDeSys).

Кстати в руках держу SMH 2G - выглядит очень круто. В работе пока не пробовал - некогда.

Автор: cauto 10.3.2010, 17:44

Цитата(Abysmo @ 10.3.2010, 17:18) *
Сегнетикс хорошь для маленьких локальных объектов, что-то большое на нем делать трудно. Взять хотя бы отсутствие модулей аналогового ввода для Pixel - это много стоит. Многие извращаются - ставят SMH панельный на дверцу, а внутрь шкафа модули ввода-вывода Овен. Я большого смысла в этом не вижу - тогда уже ставить все от Овна, включая и контроллер (с нормальной средой CoDeSys).

Кстати в руках держу SMH 2G - выглядит очень круто. В работе пока не пробовал - некогда.



Можно пример "маленького локального" и "чего-то большого" (но не мега)?

И часто Вы Овен используете?


Автор: Abysmo 10.3.2010, 20:05

Цитата
Можно пример "маленького локального" и "чего-то большого" (но не мега)?

И часто Вы Овен используете?


Вы с какой целью интересуетесь? На любом контроллере Segnetics банально нельзя среднего пошиба тепловой пункт автоматизировать - нет у него достаточного количества входов-выходов 0-10В / 4-20 мА и Pt1000. Можно выкрутиться двумя способами: ставить бескорпусные SMH (на мой вкус это убожество и кустарщина) или ставить модули расширения производства Овен или КонтрАвт.

Овен использую редко. Мне не нравится то, что они лепят контроллеры только с питанием 220В или например реализация ими Modbus протокола непосредственно в прошивке, а не отдельной библиотекой. Еще у них нет панельных контроллеров и до недавнего времени не было контроллера со встроенным дисплеем.

Автор: cauto 10.3.2010, 21:18

Цитата(Abysmo @ 10.3.2010, 20:05) *
Вы с какой целью интересуетесь? На любом контроллере Segnetics банально нельзя среднего пошиба тепловой пункт автоматизировать - нет у него достаточного количества входов-выходов 0-10В / 4-20 мА и Pt1000. Можно выкрутиться двумя способами: ставить бескорпусные SMH (на мой вкус это убожество и кустарщина) или ставить модули расширения производства Овен или КонтрАвт.

Овен использую редко. Мне не нравится то, что они лепят контроллеры только с питанием 220В или например реализация ими Modbus протокола непосредственно в прошивке, а не отдельной библиотекой. Еще у них нет панельных контроллеров и до недавнего времени не было контроллера со встроенным дисплеем.

На тему Овена ключевое слово,видимо, "лепят" rolleyes.gif . Я в общем-то с этой целью и интересовался, вдруг у них внезапно улучшилось качество продукции.


А отношением к Segnetics интересуюсь потому что считаю, что за такую стоимость таких возможностей больше нигде не найдёшь. Поэтому и хочу узнать что же в них не нравиться другим.

P.S. Первый раз столкнулся с SMH больше 5 лет назад, на них была автоматизирована котельная (3 котла + водоподготовка + насосная + подключение к SCADA основного производства) 


Автор: vladun 11.3.2010, 0:38

Цитата(Abysmo @ 10.3.2010, 19:05) *
Вы с какой целью интересуетесь? На любом контроллере Segnetics банально нельзя среднего пошиба тепловой пункт автоматизировать - нет у него достаточного количества входов-выходов 0-10В / 4-20 мА и Pt1000. Можно выкрутиться двумя способами: ставить бескорпусные SMH (на мой вкус это убожество и кустарщина) или ставить модули расширения производства Овен или КонтрАвт.

Овен использую редко. Мне не нравится то, что они лепят контроллеры только с питанием 220В или например реализация ими Modbus протокола непосредственно в прошивке, а не отдельной библиотекой. Еще у них нет панельных контроллеров и до недавнего времени не было контроллера со встроенным дисплеем.

коллега, и это по вашему "среднего пошиба" ? А как же дафосс без аналовводов и аналовыводов ?
даю наводку: SMH ставите на обработку математики и расписаний всяких а так же для глобальных задач, а управление парами насосов, вводо резерва и пр. дискретикой поручаете такому девайсу как FAB от Array
PS: кстати, вот скоро буду сдавать щит, в котором на Array собрана "нехилая" прогрммулина, посмотреть надо, как оно работать станет, в лабораторных условиях пашет замечательно. ДА, там еще и их панелька висит на SR-ke wink.gif

Автор: AlexG 11.3.2010, 10:21

Цитата(cauto @ 10.3.2010, 22:18) *
На тему Овена ключевое слово,видимо, "лепят" rolleyes.gif . Я в общем-то с этой целью и интересовался, вдруг у них внезапно улучшилось качество продукции.


Модули серии Mx110 меня очень даже порадовали, впечатления намного лучше чем от контравтовских. А контроллеры и панели как минное поле - не знаешь где подорвешься. Сейчас с ПЛК110 засел на ровном месте и ни ответа ни привета от техподдержки.

Автор: serjic 11.3.2010, 14:31

Цитата(cauto @ 10.3.2010, 15:27) *
По какой причине уйти?

Сроки поставок напрягают...Пожалуй не совсем правильно выразился, что уйду.для маленьких установок для меня они неповторимы, но хочется провести небольшой ребрендинг ( попробовать выйти на более крупные рынки) и вообще... развития хочется.

Автор: Abysmo 12.3.2010, 10:06

Да сроки поставки Segnetics это жесть... 6 недель Pixel мне лепили!




Автор: foton 29.3.2010, 12:27

Цитата(Abysmo @ 10.3.2010, 18:18) *
Сегнетикс хорошь для маленьких локальных объектов, что-то большое на нем делать трудно. Взять хотя бы отсутствие модулей аналогового ввода для Pixel - это много стоит. Многие извращаются - ставят SMH панельный на дверцу, а внутрь шкафа модули ввода-вывода Овен. Я большого смысла в этом не вижу - тогда уже ставить все от Овна, включая и контроллер (с нормальной средой CoDeSys).

Кстати в руках держу SMH 2G - выглядит очень круто. В работе пока не пробовал - некогда.



Не надо говорить про то, что не сами не пробывали. Про Pixel не скажу - не пробывал, работал только с SMH.
У меня на SMH сделаны управления станками и автоматическими линиями с управлением ПЧ и сервоприводами. На входах энкодеры и масса высокоточных аналоговых датчиков. По 485 - цепляли до 15 устройств (бескорпусные слейвы, счетные модули, драйверы ПЧ и сервоприводов, операторскую панель и т.д.) В придачу гсм модули постоянно в он-лайне. Системы работают без сбоев годами, в отличии от того же Овена. Скорости реакции требуются не в пример какой-то вентиляции. Я сейчас тоже отошел от Сегнетикса, но уже по другой причине - под задачи больших систем (от 100 дискретных вх./вых и 30 аналоговых вх./вых) проще делать железо самостоятельно, ну и программу писать тоже проще.

Автор: Abysmo 30.3.2010, 20:19

foton я знаю, о чем говорю. Про Ваш грандиозный проект со станками и линиями на SMH я понял: Вам просто нравится чесать левое ухо пяткой правой ноги (=заниматься мазохизмом и тратить свою жизнь впустую), а мне нет.

Автор: cauto 30.3.2010, 21:57

Цитата(Abysmo @ 30.3.2010, 20:19) *
foton я знаю, о чем говорю. Про Ваш грандиозный проект со станками и линиями на SMH я понял: Вам просто нравится чесать левое ухо пяткой правой ноги (=заниматься мазохизмом и тратить свою жизнь впустую), а мне нет.

Abusmo, представьте себе такую ситуацию. Стоят два конкурирующих заводика, производят дорогостоящую продукцию. На каждом из них по 15 станков. На одном из заводиков автоматизация сделана на 15 контроллерах типа SMH (на каждый станок по одному), на другом на 1 контроллере типа Wago (или Beckhoff, или Siemens). И вдруг на каждом из заводиков выходит из строя  по одному контроллеру. Я так думаю, что хозяин второго почешет "пяткой правой ноги" тому кто занимался автоматизацией его производства, не только "левое ухо", но и все остальные части тела.

Автор: Mars 31.3.2010, 7:35

Цитата(cauto @ 30.3.2010, 21:57) *
На одном из заводиков автоматизация сделана на 15 контроллерах типа SMH (на каждый станок по одному), на другом на 1 контроллере типа Wago (или Beckhoff, или Siemens). И вдруг на каждом из заводиков выходит из строя  по одному контроллеру.

Вроде бы логично говорите, но лукавите.
Во-первых, никто не будет делать управление 15-ю станками на одном контроллере.
Во-вторых, поинтересуйтесь у служб АСУТП на "заводиках" какое оборудование они предпочтут для производства.
В-третьих, так SMH, все-таки, как позиционируется? Как промышленный контроллер или как контроллер для HVAC?

Автор: ManMadeGod 31.3.2010, 8:30

Про 15 SMH и один Beckhoff согласен полностью - некорректное сравнение. И про 15 линий на одном контроллере - это смело smile.gif А в остальном - это надо службам эксплуатации заводиков сметы показывать, да задачи смотреть. Если бы во всех случаях эти самые службы эксплуатации предпочитали что-то одно, второго не существовало бы.
Насчет позиционирования SMH - просто свободнопрограммируемый PLC, а с задачами и понятием "промышленный" каждый сам определяется. Под HVAC изначально затачивался Pixel, да и то не по каким-то характеристикам надежности, а по возможности питаться от 24 VAC (как привода) и по составу IO (чтобы покрыть некоторые простые приточки). Больше ни в чем заточенности нет.

Автор: Abysmo 31.3.2010, 16:54

Цитата
Стоят два конкурирующих заводика, производят дорогостоящую продукцию.


Судя по автоматизации станков заводика на SMH он кроме проблем для экологии ничего более не производит. Я подозреваю, что заводе, который автоматизировал foton стояли совковые станки с релейной логикой, автоматика там сгнила, но железо было еще ничего и хозяин заводика решил "укатать" оборудование до конца. Надо было слепить дешево и просто. SMH и энтузиаст с большим количеством свободного времени (в лице foton) подошел на эту роль идеально.

Завод который производит дорогостоящую продукцию (с высокой добавленной стоимостью) или нацеленный на массовое производство НЕ будет делать кустарную автоматику на SMH. На таком заводе требуется высокая горизонтальная и интегральная интеграция и рулят там совсем другие производители.

Все написанное мной это всего-лишь иллюстрация того, что для разных задач есть разные контроллеры. Я с удовольствием ставлю продукцию Segnetics на все, что связано с вентиляцией, но если мне предложат сделать на их продукции что-то большее, требующее сложного программирования и большого количества входов-выходов - я откажусь (если это только не серийное изделие). Мое время, потраченное на ковыряние в Лоджике (а так же двухминутные циклы загрузки программы в контроллер для отладки), просто стоит дороже железки от Segnetics. Как иллюстрацию вышесказанного предлагаю рассмотреть банальную маркетинговую задачу: Вы производитель чиллера и Вам нужно его автоматизировать. Какой контроллер Вы возьмете - SMH или Carel? По цене Carel на 30% дороже. Стоимость автоматики чиллера в его конечной цене - не более 3%. Написание алгоритмов чиллера для SMH займет 3 месяца работы двух программистов (не считая дальнейшей отладки на реальном оборудовании, возможных рекламаций со стороны пользователей и т.п.), для Carel - 3 дня работы студента и далее никаких проблем.

Автор: cauto 31.3.2010, 18:08

Цитата(Mars @ 31.3.2010, 7:35) *
Во-первых, никто не будет делать управление 15-ю станками на одном контроллере.

А пять приточек на одном Ханивеле (плюс 20 модулей I/O) Вас не удивят? Видел такую конструкцию, больше стоит, чем работает.

Цитата(Abysmo @ 31.3.2010, 16:54) *
Все написанное мной это всего-лишь иллюстрация того, что для разных задач есть разные контроллеры.


Так и я вроде бы пытался сказать rolleyes.gif , что для тех задач с которыми справится LOGO (или Pixel) не стоит использовать s7-400. Плохой из меня писатель.

Цитата(Abysmo @ 31.3.2010, 16:54) *
Какой контроллер Вы возьмете - SMH или Carel? По цене Carel на 30% дороже. Стоимость автоматики чиллера в его конечной цене - не более 3%. Написание алгоритмов чиллера для SMH займет 3 месяца работы двух программистов (не считая дальнейшей отладки на реальном оборудовании, возможных рекламаций со стороны пользователей и т.п.), для Carel - 3 дня работы студента и далее никаких проблем.



А вот с этого места поподробней. Я принципиальной разницы между 1Tool  и logix, если с нуля программировать pCO и SMH, как-то не замечаю (кроме стоимости 1Tool rolleyes.gif ).





Автор: Abysmo 31.3.2010, 19:21

Цитата
Я принципиальной разницы между 1Tool и logix, если с нуля программировать pCO и SMH, как-то не замечаю (кроме стоимости 1Tool rolleyes.gif ).


Куча программ и макросов для управления чиллерами. У Сегнетикс аналог для вентиляции.

Автор: Sniper007 31.3.2010, 20:24

Цитата(Abysmo @ 31.3.2010, 16:54) *
Судя по автоматизации станков заводика на SMH он кроме проблем для экологии ничего более не производит. Я подозреваю, что заводе, который автоматизировал foton стояли совковые станки с релейной логикой, автоматика там сгнила, но железо было еще ничего и хозяин заводика решил "укатать" оборудование до конца.

Я вот это только прокомментирую.
Abysmo, если оборудование старое, то это не значит что оно ничего кроме проблем с экологией не приносит. В ряде отраслей оборудование стареет физически и морально очень медленно, например в химии. Есть у нас оборудование (как раз химическое) 30 летней давности. Я недавно смотрел каталоги фирмы, которая выпустила это оборудование (Германия), изменений практически нет...
Кажется аналогичная ситуация и в цементной промышленной, а также в отраслях по приготовлению различного рода смесей.

Автор: cauto 31.3.2010, 22:43

 

Цитата(Abysmo @ 31.3.2010, 20:21) *
Куча программ и макросов для управления чиллерами. У Сегнетикс аналог для вентиляции.
Ну это ж не принципиальная разница, я специально и написал "программа с нуля", т.е. не вентиляция для Сегнетикса и не управление чиллером для Carel rolleyes.gif .
Цитата(Abysmo @ 31.3.2010, 17:54) *
По цене Carel на 30% дороже.

Ну если 549 евро больше 200 на 30%... А если ещё и второй Modbus нужен? Только поймите правильно, я не имею ввиду управление чиллером, зачем изобретать велосипед, если Carel давно это сделал. И вряд ли два программиста за 3 месяца работы смогут повторить то, что Carel разрабатывал много лет.

Carel
pCO3 - Small (5AI, 8DI, 4AO, 8DO).
С графическим дисплеем 120x32 пикселей - 549 евро.
Карта Modbus стоит 116 евро
Итого 665EUR
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38681&st=20&start=20

Автор: Abysmo 1.4.2010, 5:42

Цитата
Кажется аналогичная ситуация и в цементной промышленной


Не угадали - я целый год этим занимался. Отечественные цементники в глубокой ж. Раньше СССР были лидерами цементной промышленности, теперь лидеры - китайцы.

Цитата
Ну если 549 евро больше 200 на 30%...


Поинтересуйтесь OEM ценами Carel, а не ценами из прайс-листа для широкой публики.

Автор: Sniper007 1.4.2010, 7:06

Цитата(Abysmo @ 1.4.2010, 5:42) *
Не угадали - я целый год этим занимался. Отечественные цементники в глубокой ж. Раньше СССР были лидерами цементной промышленности, теперь лидеры - китайцы.

Да-да.. Кажется Трансвааль парк был построен из бетонных блоков сделаных из китайского цемента rolleyes.gif
А в ж. они сейчас потому что кризис... строят мало. А до кризиса насколько мне известно дела шли хорошо. Во всяком случае загрузка заводов была полная.

Автор: AlexG 1.4.2010, 7:06

Цитата(Abysmo @ 31.3.2010, 17:54) *
Я с удовольствием ставлю продукцию Segnetics на все, что связано с вентиляцией, но если мне предложат сделать на их продукции что-то большее, требующее сложного программирования и большого количества входов-выходов - я откажусь (если это только не серийное изделие).


Очень верно подмечено. Добавлю, что при хорошей серийности появляется смысл сделать свой, специализированный под задачу контроллер и опять-таки забыть про SMH и накладные расходы на подгонку универсального, ограниченного по возможностям контроллера под задачу.

Автор: Mars 1.4.2010, 7:16

Цитата(cauto @ 31.3.2010, 18:08) *
А пять приточек на одном Ханивеле (плюс 20 модулей I/O) Вас не удивят? Видел такую конструкцию, больше стоит, чем работает.

Конечно удивят. 1 контроллер XL500, например, поддерживает не более 16 модулей I/O, если мне не изменяет память. При этом есть ограничение по количеству физических точек данных, а также по количеству модулей одного типа.
А то, что такая конструкция больше стоит, чем работает - причину нужно искать в степени кривизны рук программиста/пусконаладчика/эксплуатации/сервисмена, а не в "железе".
Собственно, и сравнение тоже некорректное. Ну, встанут 5 приточек. Ну, запустят их в ручном режиме. Что критичного? А если встанут 5 автоматизированных линий производства? Да, еще от них зависит работы других этапов производства? Убытки серьезные будут, вмиг перекроют экономию "на спичках", то бишь контроллерах

Автор: coverart 1.4.2010, 7:19

Менял в чиллере carel на SMH потратил неделю на написание проги с нуля и отладку, откуда взялись 3 месяца и 2 программиста не понятно!!!

Автор: Sniper007 1.4.2010, 7:34

Mars, а вам не кажется что вы сами себе противоречите?

Цитата(Mars @ 1.4.2010, 7:16) *
причину нужно искать в степени кривизны рук программиста/пусконаладчика/эксплуатации/сервисмена, а не в "железе".

Цитата(Mars @ 1.4.2010, 7:16) *
Убытки серьезные будут, вмиг перекроют экономию "на спичках", то бишь контроллерах

Автор: Mars 1.4.2010, 7:55

Цитата(Sniper007 @ 1.4.2010, 7:34) *
Mars, а вам не кажется что вы сами себе противоречите?

А Вы внимательно читаете?
В первой части моего поста речь идет о контроллерах Хоневелл с 20-ю (!) модулями и кривых руках. Т.к. там, судя по всему, виновато не "железо", а именно кривые руки. Речь в данном случае именно о "железе" Хоневелл.
Во второй части я говорю о том, что в случае с 5-ю приточками ничего критичного не случится, а в случае остановки производственных линий будут проблемы. При этом имеется в виду и надежность/ненадежность железа, и правильность технического решения, и кривизна рук.
Кривизна рук - величина трудно поддающаяся анализу, выявляется эмпирическим путем, но зачем производственнику вносить дополнительный риск в виде неизвестного ему "железа"?

Автор: LordN 1.4.2010, 8:03

господа, предлагаю не отвелекаться.
для любых холиваров про руки, контроллеры и время написания программ - в сети есть специальное место. могу подсказать точный адрес.
в этой теме вопросы по конкретным контроллерам.
а так же плевки и аплодисменты в их сторону.
заинтересованные лица утираются и кланяются.
все счастливы.
smile.gif

Автор: Sniper007 1.4.2010, 8:14

Цитата(Mars @ 1.4.2010, 7:55) *
А Вы внимательно читаете?

Внимательно.
Цитата(Mars @ 1.4.2010, 7:55) *
В первой части моего поста речь идет о контроллерах Хоневелл с 20-ю (!) модулями и кривых руках. Т.к. там, судя по всему, виновато не "железо", а именно кривые руки.

Не факт.

Мне просто нравится ваша логика. Глючат Хоневелл - значит кривые руки. Глючит "неизвестное железо" - кривое железо.
Какая то подозрительная логика... rolleyes.gif

LordN, если считаете нужным, можете удалить мои посты, я не против.

Автор: Mars 1.4.2010, 8:48

Цитата(Sniper007 @ 1.4.2010, 8:14) *
Мне просто нравится ваша логика. Глючат Хоневелл - значит кривые руки. Глючит "неизвестное железо" - кривое железо.
Какая то подозрительная логика... rolleyes.gif

Просто у Вас предвзятое отношение. Видимо, Вы считаете меня засланцем Хоневелла. Уверяю Вас, это не так.
Речь, в принципе, о том, что "кривые руки" помноженные на "неизвестное железо" (в смысле "сырое", не имеющее хорошей и длинной истории) понижают надежность системы в целом. Если для систем вентиляции более-менее допустимо экспериментировать, то для АСУТП подобные эксперименты чреваты серьезными убытками. Но, как говорится, хозяин - барин. Если считает возможным строить АСУТП на SMH - велкам! Фирмы по автоматизации свое дело сделают, деньги свои получат, может и производственный процесс не такой уж критичный, поэтому и риск оправдан. Каждому - свое.

Автор: Sniper007 1.4.2010, 9:06

Цитата(Mars @ 1.4.2010, 8:48) *
Просто у Вас предвзятое отношение. Видимо, Вы считаете меня засланцем Хоневелла.

Предвзятого отношения у меня нет. Я правда никак не могу не понять где вы работаете. То вы МЗТА, как бы это выразится.. продвигаете. То Сименс, то теперь Хоневелл. А вот у вас думаю предвзятое отношение к сегнетиксу есть.
Хотя я конечно тоже не в восторге от этих контроллеров, но скорее даже не от них, а от графического языка программирования. Как представлю реализацию на нем какого нибудь сложного алгортима, например интерполяции - в дрожь бросает. dry.gif

Цитата(Mars @ 1.4.2010, 8:48) *
Речь, в принципе, о том, что "кривые руки" помноженные на "неизвестное железо" (в смысле "сырое", не имеющее хорошей и длинной истории) понижают надежность системы в целом.

Не думаю что такие понятия как "неизвестное железо", "сырое железо", "железо не имеющее хорошей и длинной истории", и в конечном счете "плохое железо" - тождественны.

Автор: ManMadeGod 1.4.2010, 10:49

Давайте не будем превращать тему в "О, ВЕЛИКИЙ КОНТАР!!" №2. Пофлудили и хватит, уже пошли какие-то философские категории smile.gif

Автор: vovganmgk 1.4.2010, 12:19

работаем с ними, свободно переграмируется во что угодно и под что угодно, просто супер.

Автор: Mars 1.4.2010, 13:14

Цитата(Sniper007 @ 1.4.2010, 9:06) *
Я правда никак не могу не понять где вы работаете. То вы МЗТА, как бы это выразится.. продвигаете. То Сименс, то теперь Хоневелл.

А Вы не ломайте себе голову. Я просто стараюсь как раз непредвзято относится к тем или иным производителям. И пишу о том, что знаю, а не по принципу "я с этим не работаю, значит, это оборудование плохое". Заметьте, я ничего плохого конкретно про Сегнетикс не написал.

Автор: Анатолий1 10.4.2010, 18:31

Подскажите что зачит надпись на дисплее PIXEL "Блокировка"?

Автор: acadwork 10.4.2010, 19:05

Блокировка - значит запуск установки невозможен. Бывает, например, при авариях, когда система переходит в режим "Останов", а сигнал на запуск продолжает поступать.

Автор: Анатолий1 10.4.2010, 19:41

Блокировка - значит запуск установки невозможен. Бывает, например, при авариях, когда система переходит в режим "Останов", а сигнал на запуск продолжает поступать.

Что проверить? Или как снять?

Автор: ppsa 11.4.2010, 10:45

Цитата(Анатолий1 @ 10.4.2010, 19:41) *
Блокировка - значит запуск установки невозможен. Бывает, например, при авариях, когда система переходит в режим "Останов", а сигнал на запуск продолжает поступать.

Что проверить? Или как снять?

все что на экране написано озвучьте, мож у вас дистанционное управление включено.

Автор: Abysmo 11.4.2010, 10:48

жми и держи esc или сними питание секунд на 5

Автор: Анатолий1 11.4.2010, 10:55

Цитата(Abysmo @ 11.4.2010, 10:48) *
жми и держи esc или сними питание секунд на 5


После удержания esc, появилась запись в журнале "истек срок вр. работы" blink.gif

Автор: vladun 11.4.2010, 12:29

biggrin.gif
видать денежки не заплатили кому-то ....

Автор: coverart 11.4.2010, 12:37

biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Ржунимагу!!!

Автор: Анатолий1 11.4.2010, 12:46

значится - у конструктора нет такой функции? что-то не стандартное добавлено?

Автор: LordN 11.4.2010, 14:32

это значит что время халявы кончилось и надо оплатить выполненую работу либо заходить на новый круг.

Автор: Анатолий1 11.4.2010, 17:10

Lord о чем это Вы? rolleyes.gif

Автор: LordN 11.4.2010, 19:54

о том, что автор программы подстраховался и вложил в проект триальный макрос. то, что макрос сработал, говорит, скорее всего, о том, что автора тупо кинули на бабки. и о том, что неплохо поинтересоваться причиной ухода автора. могабыть надо свалить оттуда пока и вас не кинули. удачи.

Автор: cauto 11.4.2010, 23:09

biggrin.gif

Цитата(vladun @ 11.4.2010, 13:29) *
 
видать денежки не заплатили кому-то ....


biggrin.gif Ага, не заплатили. Хотя триал был вставлен только для проверки работоспособности макроса. biggrin.gif

Автор: vladun 11.4.2010, 23:46

так это ваша работа ?

Автор: Анатолий1 5.5.2010, 19:00

"Вот ты какой, северный олень" blink.gif


 

Автор: Boris Blade 5.5.2010, 19:16

Что то это напоминает.

Автор: Анатолий1 5.5.2010, 19:20

Что то это напоминает.
Да ладно! Один в один! Менюшки теж самые. Мож хватит дурить народ? Питерский контроллер... Стыдоба, по-мойму.
Аль я чего не знаю?

Автор: Abysmo 5.5.2010, 19:55

Цитата
Аль я чего не знаю?


General Climate это OEM марка оборудования. Все по-честному!

Автор: Boris Blade 5.5.2010, 23:28

А ящик управления чей, General Climate ? или только контроллер?

Автор: Анатолий1 6.5.2010, 8:40

шкаф :

 

Автор: Анатолий1 6.5.2010, 9:55

Цитата(Abysmo @ 5.5.2010, 20:55) *
General Climate это OEM марка оборудования. Все по-честному!


А по подробнее можно? Что значит ОМЕ?

Автор: Сергей Долганов 6.5.2010, 9:56

http://ru.wikipedia.org/wiki/OEM

Автор: LordN 6.5.2010, 10:20

Цитата
General Climate это OEM марка оборудования. Все по-честному!
ГК это торговая марка, треймарк, бренд конкретного крупного россиянского торговца климатическим железом. ОЕМ - тот кто производит. ГК ниче не производит. лепит лейбл и торгует. также как и других масса известных брендов.

Автор: Анатолий1 6.5.2010, 11:02

Цитата(LordN @ 6.5.2010, 11:20) *
ГК это торговая марка, треймарк, бренд конкретного крупного россиянского торговца климатическим железом. ОЕМ - тот кто производит. ГК ниче не производит. лепит лейбл и торгует. также как и других масса известных брендов.


Так ктож таки производит эти контроллеры?

Автор: LordN 6.5.2010, 11:23

Цитата
Так ктож таки производит эти контроллеры?
какой-нить кетаец. наверняка. и по контрактному парт-листу. как и почти что все в наше время. smile.gif
да и какая нам с того разница?
надо быть реалистами и побыстрее избавляться от наследия агрессивного быдломаркетинга девяностых в своих головах.

Автор: ManMadeGod 6.5.2010, 11:32

Нет, это не кЕтайцы. Это таки ОЕМ Сегнетикса, все верно. Просто другая клавиатура и (иногда) дисплей другого цвета.

Автор: LordN 6.5.2010, 12:30

Цитата
Это таки ОЕМ Сегнетикса, все верно
круто!
Сегентик - производит. а ГК - торгует под своим лейблом?
smile.gif

Автор: Анатолий1 6.5.2010, 12:47

Цитата(LordN @ 6.5.2010, 13:30) *
круто!
Сегентик - производит. а ГК - торгует под своим лейблом?
smile.gif


+1
И еще- для ГК Сегнетик делает надписи по-русски на клавишах, а для себя-нет rolleyes.gif

Автор: ManMadeGod 6.5.2010, 14:43

Про клавиатуры - это потому, что SMH2010 применяется не только в вентиляции. Если есть БОЛЬШОЕ желание и БОЛЬШИЕ (очень большие!) объемы, то клавиатуры можно делать и под заказ, это к менеджерам, я, честно говоря, в это и не вникал никогда. А так - да, OEM как он есть... smile.gif

Автор: Boris Blade 6.5.2010, 16:47

Ящик не похож на серийное изделие, GK сам продает контроллеры? Как он там оказался?

Автор: Анатолий1 6.5.2010, 16:56

Не знаю как там он оказался, но такой шкаф там(на этом объекте) не один(и не два dry.gif )

Автор: Mars 7.5.2010, 7:25

Не, коллеги, чего вы пристали к Сенетиксу? Ну, делают их в Китае, а чего вы хотели? Уверен, что если хорошо поискать, то можно это же изделие еще под другими брендами найти. У нас же вся электронная промышленность давно "убита", элементной базы - никакой. И невыгодно делать мелкосерийное производство. Какой годовой объем продаж SMH2010? Сколько нужно их продавать и какую рентабельность закладывать, чтобы окупить вложения в разработку, производство и еще платить зарплату коллективу? Он бы золотой получился. Так что все нормально - в Китае выпускают некий типовой контроллер-конструктор для различных заказчиков (набирается уже промышленный объем), немного видоизменяют клавиатуру и лепят соответствующий лейбл. Так что поддержим отечественного производителя! Ура, товарищи!

Автор: ManMadeGod 7.5.2010, 8:02

Mars, вы а) не говорите фигни б) не говорите непроверенной фигни.
ВСЕ наши контроллеры собираются в г. Санкт-Петербурге на Шкиперском протоке, 14. Мы всех всегда приглашаем посмотреть на процесс производства. Вас, кстати, не смущают, подробные схемы SMH у нас на сайте? А вот выдержка со страницы про OEM (страница, простите уж, года три не апдейтилась):

Цитата
Индивидуальность, в данном случае, достигается за счет изготовления заказных пленочных панелей и клавиатур.


Нет, это неважно. Придет умный Mars и докажет. Элементная база - вы не поверите - от поставщиков. Разработка ВСЕЙ схемотехники и программ - наша. И да, разработчикам платят зарплату, такое случается.
А пока, если вас не затруднит, найдите мне китайский контроллер типа Segnetics с другой клавиатурой, чтоб при вскрытии они оказались одинаковыми. Пока не найдете - не мелите языком. Мужчина должен отвечать за свои слова. Я за свои отвечаю.

Автор: Mars 7.5.2010, 8:59

Что такое, уважаемый? Что Вас так зацепило?
Я Вашу компанию наоборот защищаю. Я даже предполагаю, что у вас есть некое сборочное производство, где готовые платы вставляют в корпуса и наклеивают лейблы.
В конце-концов, не я же выложил сюда фото ГК. И, простите, не один усомнился.
Судя по реакции, есть из-за чего кипятиться. rolleyes.gif
Я так понимаю, что для рентабельности нужны или хорошие объемы, или высокая норма прибыли, а лучше и то и другое и побольше. Можете ответить:
а) сколько денег вложили в основные средства (помещения, оборудование, автомобили, компьютеры, столы, стулья и т.п.)?
б) сколько вложили денег в разработку?
в) сколько продолжаете вкладывать в разработку?
г) сколько тратите на покупку комплектующих и расходников?
д) сколько сотрудников работает в Вашей компании?
е) каков годовой объем продаж Ваших изделий?
Вы, конечно, не ответите на эти вопросы, так что сомнения останутся.
Но, собственно, что плохого в том, что made in China? В наше время много чего в Китае делают. И весьма неплохо.

Автор: Jaffar 7.5.2010, 15:12

Цитата(Mars @ 7.5.2010, 9:59) *
а) сколько денег вложили в основные средства (помещения, оборудование, автомобили, компьютеры, столы, стулья и т.п.)?
б) сколько вложили денег в разработку?
в) сколько продолжаете вкладывать в разработку?
г) сколько тратите на покупку комплектующих и расходников?
д) сколько сотрудников работает в Вашей компании?
е) каков годовой объем продаж Ваших изделий?

... а также, выложите, бухгалтеский баланс, конструкторскую документацию с исходниками, базу поставщиков и т.п. dont.gif

Цитата(Mars @ 7.5.2010, 8:25) *
У нас же вся электронная промышленность давно "убита", элементной базы - никакой. И невыгодно делать мелкосерийное производство.

Ну, как же убита? Есть много фирм. Вы, наверное, в одной из таких и работаете.


Цитата(Mars @ 7.5.2010, 8:25) *
Ну, делают их в Китае, а чего вы хотели?

Нет, еще не делаем, но планируем развернуть в Китае производственный участок - надо же китайский рынок осваивать.


Поздравляю всех с Днем победы! Желаю по-больше верить в себя и свой народ!



Автор: serjic 7.5.2010, 15:31

Цитата(LordN @ 6.5.2010, 13:30) *
круто!
Сегентик - производит. а ГК - торгует под своим лейблом?
smile.gif

Встану на защиту сегнетиксов. Тут может и не ГК, а сама монтажная организация изготовила клавиатуры и наклейки ( по качеству монтажа видно). Лишь для того что бы у заказчика сложилось впечатление что это "фирмА" ( или "брэнд", как вам удобнее). сам в своё время делал подобные ходы ( НО только для друзей), потому что ЗАК был дурак, а хотел "Брэнд" и дешёво. ну как людям обьяснить, что шкаф управления вент. установкой может стоить 10 тыс. евро???.
По поводу кЕтайской сборки- примерно тоже самое. не сомневаюсь, что ребята в кЕтае( ну или малазия, вьетнам , корея и.т.д) заказывают комплектующие ( печатные платы по любому....). просто это намного дешевле , при том же, или лучшем качестве, чем у нас в стране

Автор: LordN 7.5.2010, 16:00

Цитата
планируем развернуть в Китае производственный участок
когда? надоело ждать по шесть недель. smile.gif

Автор: Mars 7.5.2010, 18:22

Цитата(Jaffar @ 7.5.2010, 16:12) *
... а также, выложите, бухгалтеский баланс, конструкторскую документацию с исходниками, базу поставщиков и т.п. dont.gif

До-до-до!
Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы произвести элементарные расчеты.
Допуски:
- допустим, стоимость контроллеров Segnetics (кстати, почему не по-русски и почему цены в евро?) около 200 евро.
- чмсло сотрудников фирмы 100 человек (включая администрацию, программистов, системотехников, рабочих, водителей и т.д.)
- объем продаж - 5000 контроллеров в год (уму непостижимо!), т.е по 416 контроллеров в месяц или по 14 контроллеров в день (без учета выходных и праздников).

Расчет:
5000 контр. * 200 евро = 1.000.000 евро = 40.000.000 рублей (чистая выручка при 1 евро = 40 рублей)
Следовательно, на 100 человек приходится по 400.000 руб. в год выручки, т.е. по 33.333 рубля в месяц.
Замечу, что это только выручка. С нее нужно купить комплектующие и расходники, оплатить налоги, коммунальные платежи, аренду и т.д. и т.п. Это никак не может быть меньше 50% выручки (я не бухгалтер, но в любом случае только НДС = 18%). Остается прибыль по 16667 рублей на человека. Учредителям нужна чистая прибыль. Или все работники и учредители работают за идею?
Цитата(Jaffar @ 7.5.2010, 16:12) *
Ну, как же убита? Есть много фирм. Вы, наверное, в одной из таких и работаете.

Ошибаетесь.
Цитата(Jaffar @ 7.5.2010, 16:12) *
Нет, еще не делаем, но планируем развернуть в Китае производственный участок - надо же китайский рынок осваивать.

О! Теперь я знаю еще одного представителя Сегнетикса.
Это китайский рынок уже НАШ освоил.
Кстати, именно из-за этого сроки поставки увеличились. Наверное, контроллеры тоже попали под указилово по криптографии, как и многие другие девайсы.

Автор: LordN 7.5.2010, 19:05

Цитата
объем продаж - 5000 контроллеров в год
такое кол-во дивайсов осилит группа из десятка человек максимум. и то много. реально в три-четыре рыла такой объем накрыть. без привлечения кетайцев. думаю китайцам такие крохи в пуп не упёрлись.

Автор: Mars 7.5.2010, 19:30

Цитата(LordN @ 7.5.2010, 20:05) *
такое кол-во дивайсов осилит группа из десятка человек максимум. и то много. реально в три-четыре рыла такой объем накрыть. без привлечения кетайцев. думаю китайцам такие крохи в пуп не упёрлись.

Собственно, поэтому я и говорю о мелкосерийном производстве. Это невыгодно. В нашей стране - тем более. Надеюь, Вы не думаете, что Сегнетикс продает 100.000 контроллеров в год? У нас в стране нет такого объема. Да, к тому же, они же не единственные производители. Сколько тогда объем нашего рынка?
Даже если принять 100.000 контроллеров в год. Умножим прибыль на 20 и получим 333.000 руб. в месяц на человека. Неплохо. Но! 100.000 контроллеров у нас - просто нереально, это 8333 контроллера в месяц!!! Куда их в таком количестве?
Это я привел самый-самый простецкий расчет. Нужно же еще зарплату людям ежемесячно платить, деньги на развитие пускать. А какая должна быть зарплата в Питере, чтоб умные люди не разбежались? А производственные линии сколько стоят? Тем более, что у них, типа, еще есть не только контроллеры, но и карты памяти, модули, еще что-там. Вы реально думаете, что это все в Питере делают? И все окупается и приносит прибыль? Свежо предание...
Это, к сожалению, не вина, а беда наших производителей.
Но выдавать кЕтай за НАШЕ - как-то нечестно по отношению к потребителю.
А кЕтайцы как раз могут и 100.000 таких контроллеров наклепать, но под разными "брендами". И это будет для них выгодно

Автор: Sniper007 7.5.2010, 20:26

Давайте по порядку. Пусть Сегнетикс продает 4000 контроллер в год (а есть еще модули). То есть 10 контроллеров в день.
То есть по вашему чтобы спаять 10 контроллеров на автоматической линии нужно 100 человек? Не думаю.

Теперь давайте разберемся кого считать производителем. Ну печатные платы для контроллеров сегнтикс 100% делает в китае, как впрочем и почти все кто делает их массово. Корпуса.. ну тоже наверно. Сборка и программиирования думаю в России (но не факт что на оборудование Сегнетикса).
Может ли считаться отечественным производителем тот кто разработал контроллер, разработал среду программирования, собрал этот контроллер продает и осуществляет его техподдержку? Я считаю да - может. Или вы может предпочитаете модель "Сам шучу - сам смеюсь"? То есть сами платы делаем, сами паяем, сами продаем сами используем. Да ну нафиг...
Насчет мелочевки вроде модулей памяти - ну это же мизер. Ну может и делают эту лабуду в Китае - подумаешь какая ерунда.
Тут недавно в разделе про частотники ребята из Combarco (те которые клеют шильдики на частотники Teco) утверждали что они отечественный производитель, а вы на сегнетикс наезжаете.

Автор: vladun 7.5.2010, 23:28

....... laugh.gif

Автор: prom-nku 9.5.2010, 11:30

Цитата(Mars @ 7.5.2010, 8:25) *
Уверен, что если хорошо поискать, то можно это же изделие еще под другими брендами найти.

http://nwautomatic.ru/
Только Китай не причём. Отечественный ОЕМ.

 

Автор: Boris Blade 9.5.2010, 11:33

Дизайн = 0

Автор: Mars 11.5.2010, 7:22

Цитата(Sniper007 @ 7.5.2010, 21:26) *
Давайте по порядку. Пусть Сегнетикс продает 4000 контроллер в год (а есть еще модули). То есть 10 контроллеров в день.

Давайте по порядку. 100 человек это я просто предположил.
На самом деле, производство, отличается от "кулибиных" тем, что сразу появляется необходимость содержания большого количества работников, не связанных напрямую с процессом производства.
Чтобы производить и продавать какую-то продукцию потребуется:
- администрация (директор, замы, прочие начальники, секретари)
- бухгалтерия (главбух, бухгалтер по з/п, другие специализированные бухгалтеры)
- склад (кладовщики, грузчики)
- отдел главного инженера
- отдел главного энергетика (гл. энергетик, инженеры, электрики)
- отдел главного механика (гл. механик, инженеры, сантехники)
- транспортный цех (начальник, водители, механики)
- логисты
- менеджеры по продажам
- инженеры-разработчики "железа"
- инженеры-программисты.
- какие-нибудь лаборатории, опытный цех
- рабочие и наладчики линии

Это только те люди, которые первые на ум пришли.

Хорошо, пусть в Сегнетиксе работает не 100 человек, а 25, и продают они 5000 контроллеров в год тогда, согласно вышеприведенному расчету, прибыль на человека составит в 4 раза больше, т.е. не 16667 руб., а 66668 руб. в месяц
Это что-то кардинально меняет? С этих денег нужно платить не только зарплату, но и закупать комплектующие, расходные материалы, как-то отбивать деньги на оборудование, оплачивать потребленную энергию. В общем, множество накладных расходов. Ну, и учредители, создавая предприятие, хотели бы получать с него прибыль, а не работать только на зарплату. Что останется на зарплату персоналу?

Автор: AlexG 11.5.2010, 7:41

Mars
Если вы не можете просчитать экономику производства контроллеров еще ничего не доказывает. (Вообще, я заметил подсчет денег в чужом кармане увлекательное занятие для многих).

Изготовление изделий с внешним оформлением под заказчика совершенно обычное дело, напрямую с Китаем не связанное. Сами выпускаем свои изделия с торговой маркой основного заказчика на передней панели. Также, как-то просчитывали использование заказных, рассчитанных на конкретный проект, клавиатур для SMH и получали от Сегнетикса всю необходимую для этого документацию.

Автор: Sniper007 11.5.2010, 7:47

Сантехники, электрики, гл.энергетик и прочие дармоеды сидят в крупных предприятиях. Тут их скорее всего нет.
Вообще все ваши ваши расчеты меня конечно забавят, берете цифры с потолка че то умножаете и пытаетесь что-то доказать.
Ну вот давайте опять по вашим новым цифрам. Пусть 25 человек, 5000 контроллеров, цена 8000 рублей за штуку. 40 лямов в год. Пусть половина из них уходит на сборку и комплектующие (вполне нормальная цифра). 20 лямов в год на 25 человек. Легко хватит и на налоги, и на откаты и на карпоративку в конце года.
Короче хватит считать чужие деньги, ваше отношение к сегнетиксу нам известно, так что объективности от вас ждать не приходится.

Автор: Boris Blade 11.5.2010, 8:58

Не пойму , что тут пытаются доказать. Ладно бы директора с директорами спорили. от нечего делать, иначе можно расценивать подобное как агрессию. Предлагаю подобные сообщения игнорировать. а лучше пресекать или в Беседку.

Автор: Mars 11.5.2010, 9:07

Цитата(Sniper007 @ 11.5.2010, 8:47) *
Сантехники, электрики, гл.энергетик и прочие дармоеды сидят в крупных предприятиях. Тут их скорее всего нет.
Вообще все ваши ваши расчеты меня конечно забавят, берете цифры с потолка че то умножаете и пытаетесь что-то доказать.
Ну вот давайте опять по вашим новым цифрам. Пусть 25 человек, 5000 контроллеров, цена 8000 рублей за штуку. 40 лямов в год. Пусть половина из них уходит на сборку и комплектующие (вполне нормальная цифра). 20 лямов в год на 25 человек. Легко хватит и на налоги, и на откаты и на карпоративку в конце года.
Короче хватит считать чужие деньги, ваше отношение к сегнетиксу нам известно, так что объективности от вас ждать не приходится.

Сантехники и электрики, как ни крути, на производстве нужны (если это производство, а не шарага). Вы, видимо, никогда не работали на производстве.
От администрации, бухгалтерии и всяческих менеджеров тоже никак не отказаться. И, конечно, не забываем про разработчиков.
Давайте, по моим (Вашим) цифрам. Вы, собственно, их же и привели. Из 40.000.000, по Вашим же словам, половина уходит на сборку и комплектующие. Остается 20.000.000. Поделим их на 12 месяцев и 25 человек. Получим цифру, которую я выше озвучивал, 66.667 руб. на человека в месяц. Из них еще много чего отдать придется. Только НДФЛ составит 13%. Не так ли? Какие тут могут быть корпоративы?
Мне лично совершенно все-равно, сколько там зарабатывает Сегнетикс, я только хочу показать, что в наших условиях заниматься производством в таких масштабах невыгодно. Докажите обратное с цифрами в руках.

Автор: Boris Blade 11.5.2010, 9:13

В свое време ксероксы и персоналки были высокомерно отвергнуты IBM и что из того?
Это скорее спор экономистов, не понятно причем здесь эта тема.

Автор: Sniper007 11.5.2010, 9:33

На производстве я работаю в данный момент. Кстати электриков у нас человек 20, при несоизмеримо большем производстве (число работников свыше 1000).

Цитата(Mars @ 11.5.2010, 10:07) *
Докажите обратное с цифрами в руках.

Насчет цифр вы меня конечно насмешили.. У вас то они есть? Взяли с потолка количество контроллеров, взяли с потолка количество работающих, взяли с потолка сколько стоят комплектующие перемножили - опа! А то сегнетикс оказывается китай...
Так современные "историки" подсчитывают сколько танков было у немцев, а сколько у РККА. Причем не выходя из кабинета smile.gif

Автор: Сергей Долганов 11.5.2010, 12:37

Помогаю. Точный научный инструмент для подобного рода дискуссий.

 

Автор: prom-nku 11.5.2010, 17:55

Цитата(Mars @ 11.5.2010, 9:07) *
Докажите обратное с цифрами в руках.

Обратите внимание на этот снимок:
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=38301
Хорошо виден серийный номер изделия:
119077. Поделим на шесть лет производства: 119077:6=19846 изделий в год.
От этого и отталкивайтесь в Ваших вычислениях wink.gif. Ну, и разумно подходите к количеству персонала. 25 человек - это много, для конкурентноспособного производства.
Цитата(Boris Blade)
Ладно бы директора с директорами спорили. от нечего делать,

Ну, от Сегнетикса директор как раз и "засветился"... smile.gif А кто есть Марс?

Автор: Mars 12.5.2010, 9:40

Цитата(prom-nku @ 11.5.2010, 18:55) *
Обратите внимание на этот снимок:
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=38301
Хорошо виден серийный номер изделия:
119077. Поделим на шесть лет производства: 119077:6=19846 изделий в год.
От этого и отталкивайтесь в Ваших вычислениях wink.gif. Ну, и разумно подходите к количеству персонала. 25 человек - это много, для конкурентноспособного производства.

Ну, от Сегнетикса директор как раз и "засветился"... smile.gif А кто есть Марс?

Ну, вот, хоть один человек попытался перевести разговор к конкретным цифрам, а директор Сегнетикса предпочитает не называть цифры. Только есть одно НО. Помимо серийного номера на снимке хорошо видно General Climate.

По-моему, общая численность персонала в 25 человек для разработки и производства - совсем даже немного.
Возьмем по минимуму:
Директор - 1 чел.
Бухгалтерия - 2 чел.
Секретарь - 1 чел.
Склад - 2 чел.
Разработчики - 2 чел.
Сбыт - 2 чел.
Производство - 4 чел.
Вот уже и 14 человек набежало. А взял по минимуму. Меньше уже просто несерьезно

Автор: Ashihara 12.5.2010, 12:57

Цитата(LordN @ 7.5.2010, 17:00) *
когда? надоело ждать по шесть недель. smile.gif


Щас общие проблемы на заводах-производителях электронных компонентов (резюки, там, микрухи разные). Народ поувольняли, производственные линии запускают только по накоплению достаточного заказа. Самсунг, вон, запускает свои линии раз в два месяца, а многие компоненты попросту прекратил выпускать.

Соответственно, пока запасы на складах были, кризис на нас (на России) в этой области не сказывался. Как запасы закончились, так чехарда со сроками и началась.

В результате сейчас (имхо) очень легко отличить отечественного производителя от отечественного спекулянта/переклейщика: задержки поставок компонентов на втором не сказываются wink.gif


Автор: Abysmo 12.5.2010, 15:19

Mars зачем считаете деньги в кармане Segnetics? Сами-то что-нибудь полезного сделали в этой жизни наподобие их изделий?

Автор: ГЕНИЙ 12.5.2010, 16:47

Цитата(Ashihara @ 12.5.2010, 13:57) *
Щас общие проблемы на заводах-производителях электронных компонентов (резюки, там, микрухи разные). Народ поувольняли, производственные линии запускают только по накоплению достаточного заказа. Самсунг, вон, запускает свои линии раз в два месяца, а многие компоненты попросту прекратил выпускать.

Соответственно, пока запасы на складах были, кризис на нас (на России) в этой области не сказывался. Как запасы закончились, так чехарда со сроками и началась.

В результате сейчас (имхо) очень легко отличить отечественного производителя от отечественного спекулянта/переклейщика: задержки поставок компонентов на втором не сказываются wink.gif

проблем общих нет, просто все минимизируют свои издержки.
Я постоянно беру LG и Контар- отгружают прямо со складу. Полагаю, это не единственные производители которые так делают.

Автор: Boris Blade 12.5.2010, 16:50

Про LG можно поподробнее?

Автор: mike-altai 12.5.2010, 18:27

Цитата(Boris Blade @ 12.5.2010, 20:50) *
Про LG можно поподробнее?

Подробнее здесь: http://www.pes-rus.ru/catalog/?part=5000000000

Автор: Tory 12.5.2010, 22:01

Как-то около месяца назад услышал от своего знакомого, что Segnetics делает клевые контроллеры для вентиляции по низкой цене... заинтересовался... и как полагается, начал искать инфу...
Не понравилось то, что всю навигацию (действия после нажатия той или иной кнопки), вывод разных типов данных на дисплей и т.д. приходится прописывать самому вручную... Это разве удобно?! Насколько я понимаю, все действия при авариях для каждого аварийного статуса приходится тоже варганить из разного количеств стандартных блочков?!
На данный момент прочитав Help'ер от Сегнетикса в их контроллерах я не вижу ничего положительного... К тому же сроки поставки, надежность (если верить некоторым сообщениям этой ветки) оставляют желать лучшего... Поправьте меня если я в чем-то ошибаюсь... Как подумаю, что если нужно почти каждый раз делать отличающиеся друг от друга программки с выводом большого количества информации на дисплей - выбор никак не в сторону Segnetics...

Удивила еще фразы некоторых в стиле "для вентиляции сойдет...". Очень интересует почему же?! Что вентиляционные установки с утилизацией, нагревом, охлаждением, увлажнением, несколько секциями фильтраций, поддержанием постоянного расхода и др. возможным набором компонентов и функций не должны четко и без ошибок выполнять свои функции?!!! А может центральные кондиционеры для больниц тоже пусть "как-то" там работают?!!!
Я согласен, что если для обычной приточной установке подходить к вопросу автоматизации со стороны простенького регулятора с одним датчиком, термостатами, набором релюшек - то это можно сказать! Так с таким доисторическим подходом можно и все остальное успешно автоматизировать! Для того чтобы обеспечить нормальную работу вентиляционного агрегата в любой момент, защитить его от любых возможных ситуаций, и максимально четко и полно выводить необходимую информацию с различными уровнями доступа на дисплей как для эксплуатационной службы так и для наладчиков - слабеньким контроллером не обойдешься...

P.S. сложно поверить в то, что хорошая и качественная вещь будет стоить дешево...

P.P.S. очень "поразила" презентация Пиксела с сайта Сегнетикса... особенно в конце - сравнение контроллеров... А что у Regin нету других контроллеров кроме как простеньких Optigo, или снятых с производства Aqua, а как же CorrigE или EXOcompact? Или в целом мире вообще нет других производителей контроллеров? А может причина в другом?...

Автор: младшой 13.5.2010, 0:50

1. Для вентиляции программы на Пиксели можно делать "конструктором".
2. Пиксель четко и без ошибок выполнит программу, которую Вы в него зальете.
3. На Пиксель (с модулями расширения) можно завести все датчики и сигналы, обработать, вывести на экран, записать в "журнал" и если надо - отправить в диспетчерскую (Modbus RTU встроенный даже в самой слабой модификации) - так что это не "простенький регулятор". Ничего подобного Оптиго или Синько 200 не сделает.
4. С Оптиго сравнение идет из-за примерно одинаковой цены при существенно бОльшей функциональности Пикселя.

Ничего не имею против Оптиго в принципе - отличный регулятор, когда на входе 1 датчик, на выходе один трехходовой клапан, и никаких защит не надо. Но делать на нем автоматику даже самой простой приточки с одним калорифером сегодня - бред.

Автор: AlexG 13.5.2010, 6:09

Цитата(Tory @ 12.5.2010, 22:01) *
надежность (если верить некоторым сообщениям этой ветки) оставляют желать лучшего... Поправьте меня если я в чем-то ошибаюсь...

P.S. сложно поверить в то, что хорошая и качественная вещь будет стоить дешево...


С надежностью и качеством как раз у Сегнетикса полный порядок. Единичные недочеты случаются, но весьма и весьма редко.

Среда программирования действительно, далека от идеала, но если вы используете контроллер для управления не слишком экзотической системой вентиляции это не критично, программа будет сгенерирована автоматически. Если нужна диспетчеризация - проект для SCADA также генерируется автоматически. Не знаю других производителей контроллеров систем вентиляции, кто мог бы предложить такую же гибкость, универсальность и простоту применения.

Автор: Tory 13.5.2010, 10:53

Цитата(младшой @ 13.5.2010, 0:50) *
1. Для вентиляции программы на Пиксели можно делать "конструктором".

Согласен, что это удобно…
Но такие программки есть и у других производителей. Этим сейчас никого не удивишь.

Цитата(младшой @ 13.5.2010, 0:50) *
2. Пиксель четко и без ошибок выполнит программу, которую Вы в него зальете.

Как-то слишком громко сказано без испытаний и сравнений с другими контроллерами. Тем более еще раз повторюсь: смотря какая программа, с какими программными блоками, какими функциями, с каким меню и количеством информации для вывода на дисплей, аварийными и защитными функциями и т.д. Согласитесь, что на программируемый контроллер можно и сделать программку-аналог одноконтурного регулятора с одним датчиком и термостатно-релейной схемой и самым минимумом информации на дисплее. В такой ситуации многие контроллеры справятся, но нормально ли это? Такой ли должна быть система автоматического управления оборудованием HVAC?

Цитата(младшой @ 13.5.2010, 0:50) *
3. На Пиксель (с модулями расширения) можно завести все датчики и сигналы, обработать, вывести на экран, записать в "журнал" и если надо - отправить в диспетчерскую (Modbus RTU встроенный даже в самой слабой модификации) - так что это не "простенький регулятор". Ничего подобного Оптиго или Синько 200 не сделает.

Если брать во внимание технические характеристики и описания контроллеров, то проводить сравнение Pixel с Optigo (OP10) и с Synco200 как-то неправильно, не корректно и с какой-то стороны даже стыдно. Если уж и брать сравнение с Regin и Siemens, то с контроллерами CorrigoE, EXOcompact, Synco700. Хотя признаюсь честно, я не сторонник Siemens, особенно контроллеров Synco из-за неудобства некоторых функций и тупостей при его работе.

Цитата(младшой @ 13.5.2010, 0:50) *
4. С Оптиго сравнение идет из-за примерно одинаковой цены при существенно бОльшей функциональности Пикселя.

А никто не задавался вопросами: “Почему получается такая цена? В чем, так сказать, изюминка? И на чем сэкономили?” Кстати, какая она на самом деле?

Цитата(младшой @ 13.5.2010, 0:50) *
Ничего не имею против Оптиго в принципе - отличный регулятор, когда на входе 1 датчик, на выходе один трехходовой клапан, и никаких защит не надо. Но делать на нем автоматику даже самой простой приточки с одним калорифером сегодня - бред.

Ошибочка! Если брать во внимание OP5, то согласен. А если OP10, то тут Вы не правы!
Контроллеры Optigo ориентированы на очень простенькие системы.

P.S. Отмечу, что я не злостный противник Pixel. Просто ко всем новым вещам подхожу с осторожностью.

P.S.S. Кстати, чуть не забыл, если верить словам персонала Segnetics, то Pixel они старались приблизить по функциям к CorrigoE. Получилось ли?

Цитата(AlexG @ 13.5.2010, 6:09) *
С надежностью и качеством как раз у Сегнетикса полный порядок. Единичные недочеты случаются, но весьма и весьма редко.

Это конечно хорошо, если оно так на самом деле. А если верить высказываниям на форумах, то картина вырисовывается немного иная. Понимаю, что лучше самому все проверить, но как-то наступать на грабли не хочется.

Цитата(AlexG @ 13.5.2010, 6:09) *
Среда программирования действительно, далека от идеала, но если вы используете контроллер для управления не слишком экзотической системой вентиляции это не критично, программа будет сгенерирована автоматически. Если нужна диспетчеризация - проект для SCADA также генерируется автоматически. Не знаю других производителей контроллеров систем вентиляции, кто мог бы предложить такую же гибкость, универсальность и простоту применения.

А что Вы имеете в виду под “не слишком экзотической системой вентиляции”???
Конечно интересная штучка с автоматическим генерированием проекта для SCADA. Но я никогда не испытывал проблем с разработкой SCADA. Большую роль в этом играет программное обеспечение, его удобство, функциональность и гибкость, т.к. многие хотят увидеть это, другие то, а третьим это окошечко должно выскакивать после нажатия вот этой кнопочки и данные с графиками должны быть… так что чаще индивидуальный подход.

Автор: Ashihara 13.5.2010, 11:17

Цитата(Tory @ 13.5.2010, 11:53) *
Согласен, что это удобно…
Но такие программки есть и у других производителей. Этим сейчас никого не удивишь.


Таких программок ни у кого нет. Есть конфигураторы по типу как на КорягахЁ. Глобальное отличие в том, что результат работы Конструктора можно при желании подточить под себя. На конфигураторах это принципиально невозможно.



Цитата(Tory @ 13.5.2010, 11:53) *
Если брать во внимание технические характеристики и описания контроллеров, то проводить сравнение Pixel с Optigo (OP10) и с Synco200 как-то неправильно, не корректно и с какой-то стороны даже стыдно. Если уж и брать сравнение с Regin и Siemens, то с контроллерами CorrigoE, EXOcompact, Synco700. Хотя признаюсь честно, я не сторонник Siemens, особенно контроллеров Synco из-за неудобства некоторых функций и тупостей при его работе.


Обычно сравнивают вещи, одинаковые по цене. Если поставить Мерседес S600 рядом с любым Опелем, то Опель вчистую проиграет во всём, кроме экономичности. Хотя функционал этих автомобилей будет по большому счёту аналогичен и проигрыш Опеля совсем не означает, что это плохой продукт. Он просто дешевле и проектировался под иные потребительские качества.



Цитата(Tory @ 13.5.2010, 11:53) *
А никто не задавался вопросами: “Почему получается такая цена? В чем, так сказать, изюминка? И на чем сэкономили?” Кстати, какая она на самом деле?


Сказав "A" говорите и "Б": "Если есть дешёвые Сегнетики, то почему другие такие дорогие?". Продолжая параллели автомобильного мира, могу привести в пример Гольф. В нём сочетаются обе ипостаси: сначала он был до неприличия дёшев, а сейчас до неприличия дорог. И заметьте, никогда не был ...овном.



Цитата(Tory @ 13.5.2010, 11:53) *
P.S. Отмечу, что я не злостный противник Pixel. Просто ко всем новым вещам подхожу с осторожностью.


Это полезное качество по-жизни smile.gif


Цитата(Tory @ 13.5.2010, 11:53) *
P.S.S. Кстати, чуть не забыл, если верить словам персонала Segnetics, то Pixel они старались приблизить по функциям к CorrigoE. Получилось ли?


Как-то глупо даже отвечать на настолько очевидный вопрос... Вы хоть характеристики обоих контроллеров читали? Особенно возможности Pixel25xx. Сравнивали Коряговскую конфигурилку с Конструктором хотя бы на уровне картинок на экране? Похоже оба ответа "нет". Скачайте софт и описания, что у Реджина, что у Сегнетика они бесплатны.



Цитата(Tory @ 13.5.2010, 11:53) *
А что Вы имеете в виду под “не слишком экзотической системой вентиляции”???
Конечно интересная штучка с автоматическим генерированием проекта для SCADA. Но я никогда не испытывал проблем с разработкой SCADA. Большую роль в этом играет программное обеспечение, его удобство, функциональность и гибкость, т.к. многие хотят увидеть это, другие то, а третьим это окошечко должно выскакивать после нажатия вот этой кнопочки и данные с графиками должны быть… так что чаще индивидуальный подход.


Индивидуальный подход как правило заканчивается при сравнении сметы систем на базе AUTOSCADA и любого "самодельного" варианта. И сроков развёртывания этих систем.



Автор: LordN 13.5.2010, 11:45

Tory, ваши слова очень похожи на пресловутое "не читал, но осуждаю".
Рассуждать о вкусе устриц должны те, кто хотябы их ел или даже курил.
те же, кто просто где-то что-то слышал категоричного мнения иметь какбэ не должны по определению.
не так ли?

smile.gif

Автор: Sniper007 13.5.2010, 12:03

Цитата(Ashihara @ 13.5.2010, 12:17) *
Индивидуальный подход как правило заканчивается при сравнении сметы систем на базе AUTOSCADA и любого "самодельного" варианта. И сроков развёртывания этих систем.

Вот насчет Autoscada... А кто нибудь использовал в жизни ее? На реальный объект ставили?
Просто у меня вот эта разработка вызывает некоторые сомнения. Я скачивал и устанавливал этот проект на masterScada.
Что могу сказать... Универсальность и скорость разработки компенсируется низкой скоростью и высокой стоимостью. Лицензирование MasterScada идет в зависимости от количество задействованых каналов. А это и OPC тэги, и выходы фунциональных блоков.
я точно не помню, но кажется 3 вентустановки при подсчете дали что-то около 6 тысяч выходов. То есть нужна MasterSCADA MSRT-U - на бесконечное число выходов, а она стоит 2500 евро. И скорость выполнения тоже соответсвующая...
Если на этой же скаде сделать все вручную, думаю можно уложиться в версию за 400 евро.
Поправьте если ошибаюсь.

Автор: Tory 13.5.2010, 12:05

Цитата(Ashihara @ 13.5.2010, 11:17) *
Таких программок ни у кого нет. Есть конфигураторы по типу как на КорягахЁ. Глобальное отличие в том, что результат работы Конструктора можно при желании подточить под себя. На конфигураторах это принципиально невозможно.

Возможность подточки вещь интересная… но в каких случаях и как часто она нужна? Разве что в случае слабеньких стандартных программ…
Но для стандартных приложений конфигурируемый контроллер с хорошим функционалом и удобным конфигуратором вполне достаточен.

Цитата(Ashihara @ 13.5.2010, 11:17) *
Обычно сравнивают вещи, одинаковые по цене. Если поставить Мерседес S600 рядом с любым Опелем, то Опель вчистую проиграет во всём, кроме экономичности. Хотя функционал этих автомобилей будет по большому счёту аналогичен и проигрыш Опеля совсем не означает, что это плохой продукт. Он просто дешевле и проектировался под иные потребительские качества.

Вот именно! Хочешь меньше функционала и возможностей – бери дешевле!

Цитата(Ashihara @ 13.5.2010, 11:17) *
Сказав "A" говорите и "Б": "Если есть дешёвые Сегнетики, то почему другие такие дорогие?". Продолжая параллели автомобильного мира, могу привести в пример Гольф. В нём сочетаются обе ипостаси: сначала он был до неприличия дёшев, а сейчас до неприличия дорог. И заметьте, никогда не был ...овном.

Интересная постановка вопроса… Извиняюсь, что вопросом на вопрос: Почему же, когда у многих производителей подобные контроллеры могут стоить почти одинаково, появляется Сегнетик и заявляет, что имеет больше функционала и очень низкую цену? Не странно ли это?!
Проводить параллели между Гольфом и Сегнетиком уж как-то смешно. История организаций, время на рынке, да и продукция то разные… И много ли плохих отзывов о Гольфах?

Цитата(Ashihara @ 13.5.2010, 11:17) *
Как-то глупо даже отвечать на настолько очевидный вопрос... Вы хоть характеристики обоих контроллеров читали? Особенно возможности Pixel25xx. Сравнивали Коряговскую конфигурилку с Конструктором хотя бы на уровне картинок на экране? Похоже оба ответа "нет". Скачайте софт и описания, что у Реджина, что у Сегнетика они бесплатны.

Отвечать никогда не глупо! Характеристики Пикселя читал…
А можно узнать, почему именно “ Особенно возможности Pixel25xx ”? В чем заключаются эти особенные возможности по Вашему мнению?
Про визуальное сравнение никто не говорит (читайте внимательно предыдущее сообщение).

Цитата(Ashihara @ 13.5.2010, 11:17) *
Индивидуальный подход как правило заканчивается при сравнении сметы систем на базе AUTOSCADA и любого "самодельного" варианта. И сроков развёртывания этих систем.

“Самодельный” вариант… очень интересно! Т.е. Вы считает, что AUTOSCADA - это лучший вариант!!!
У тех, кто никогда не занимался разработкой SCADA-систем и привык использовать только что-то конфигурируемое и стандартное, сроки будут действительно большими. Но вот для тех, кто имеет в этом опыт и работает с функциональной и гибкой SCADA, это не составит труда

Автор: Tory 13.5.2010, 12:14

Цитата(LordN @ 13.5.2010, 11:45) *
Tory, ваши слова очень похожи на пресловутое "не читал, но осуждаю".
Рассуждать о вкусе устриц должны те, кто хотябы их ел или даже курил.
те же, кто просто где-то что-то слышал категоричного мнения иметь какбэ не должны по определению.
не так ли?

smile.gif

Читал... про Pixel... мануал ничем не удивил...
Оборудование Regin очень хорошо знаю... давно работаю с ним - доволен, никогда проблем не было...

Согласен с Вами насчет мнения сложенному только по прочитанной статейке или надписи. Сам не любитель такого, но первоначально приходится так делать если не хочешь напороться на грабли.
Игнорировать отзывы и мнения тоже не стоит...

Автор: LordN 13.5.2010, 12:28

Цитата
Игнорировать отзывы и мнения тоже не стоит...
только не стоит забывать, что пишут как правило те, кто проблемы имеет. а те кто их не имеет, чаще молчат
т.е. фильтровать входной поток нужно.

Автор: AlexG 13.5.2010, 12:34

Цитата(Sniper007 @ 13.5.2010, 13:03) *
я точно не помню, но кажется 3 вентустановки при подсчете дали что-то около 6 тысяч выходов. То есть нужна MasterSCADA MSRT-U - на бесконечное число выходов, а она стоит 2500 евро. И скорость выполнения тоже соответсвующая...


Насколько я помню, у Инсата для пользователей Autoscada какая-то специальная ценовая политика. В чем она заключается - не в курсе.

Автор: Ashihara 13.5.2010, 12:38

Цитата(Sniper007 @ 13.5.2010, 13:03) *
Вот насчет Autoscada... А кто нибудь использовал в жизни ее? На реальный объект ставили?
Просто у меня вот эта разработка вызывает некоторые сомнения. Я скачивал и устанавливал этот проект на masterScada.
Что могу сказать... Универсальность и скорость разработки компенсируется низкой скоростью и высокой стоимостью. Лицензирование MasterScada идет в зависимости от количество задействованых каналов. А это и OPC тэги, и выходы фунциональных блоков.
я точно не помню, но кажется 3 вентустановки при подсчете дали что-то около 6 тысяч выходов. То есть нужна MasterSCADA MSRT-U - на бесконечное число выходов, а она стоит 2500 евро. И скорость выполнения тоже соответсвующая...
Если на этой же скаде сделать все вручную, думаю можно уложиться в версию за 400 евро.
Поправьте если ошибаюсь.


Насколько я секу фишку, ключ для автоскады нужно покупать именно в Сегнетике. Там получается что ключа MSRT-400 хватает на 4 вентустановки.

Разработка хорошо и красиво функционирующей системы имхо стоит больше, чем безлимитный ключ на Мастерскаду.



Автор: ManMadeGod 13.5.2010, 12:57

Цитата
Насколько я секу фишку, ключ для автоскады нужно покупать именно в Сегнетике.


Правильно сечете smile.gif Автоскада тем и хороша, что помимо всего оказывается недорогой. За расценками - это к менеджерам, я наизусть не помню. С безлимитным ключом и вправду дорого получается.

Цитата
Tory
“Самодельный” вариант… очень интересно! Т.е. Вы считает, что AUTOSCADA - это лучший вариант!!!
У тех, кто никогда не занимался разработкой SCADA-систем и привык использовать только что-то конфигурируемое и стандартное, сроки будут действительно большими. Но вот для тех, кто имеет в этом опыт и работает с функциональной и гибкой SCADA, это не составит труда


Давайте скажем так: у любого специалиста стоимость работы больше нуля рублей в час. У квалифицированного - много рублей в час. А вам предлагают бесплатно "разработать" хорошо отлаженную диспетчеризацию. Вряд ли вы сделаете что-то подобное "без труда", в Автоскаду много сил вгрохано и много багов выловлено.

Кстати, "не слишком экзотическая система вентиляции" - это в нашем случае приток, вытяжка (и то, и то при необходимости с ЧП), заслонки с предподогревом, два калорифера, увлажнители, охладители, тепловой насос, регулирование температуры, влажности и качества воздуха, разные рекуператоры, камера смешения и любые комбинации этих устройств. Может, мы и ошибаемся, но это покрывает большинство вентустановок smile.gif
Вообще за то время, что вы тут многостранично сомневаетесь, руководствуясь чьими-то туманными отзывами, вы б уже успели попробовать сами, а там уж или обоснованно разочаровались, или обоснованно переубедились smile.gif

Автор: Sniper007 13.5.2010, 12:59

Цитата(ManMadeGod @ 13.5.2010, 13:57) *
Правильно сечете smile.gif Автоскада тем и хороша, что помимо всего оказывается недорогой. За расценками - это к менеджерам, я наизусть не помню. С безлимитным ключом и вправду дорого получается.

Ну вы озвучьте сколько на стоит скажем на 3 вентустановки. Пусть даже с учетом Lectus OPC

Автор: Ashihara 13.5.2010, 13:03

Цитата(Tory @ 13.5.2010, 13:05) *
Возможность подточки вещь интересная… но в каких случаях и как часто она нужна? Разве что в случае слабеньких стандартных программ…
Но для стандартных приложений конфигурируемый контроллер с хорошим функционалом и удобным конфигуратором вполне достаточен.


Во-первых не сводите тему к контроллеру, в этом абзаце всё же речь о сопутствущем софте. Во-вторых доработка может потребоваться неожиданно, когда ВУ уже смонтирована и до сдачи осталась неделя. Или электрокалорифер вдруг оказался не трёхступенчатым, а шестиступенчатым (10, 12, 15).



Цитата(Tory @ 13.5.2010, 13:05) *
Вот именно! Хочешь меньше функционала и возможностей – бери дешевле!


Функционал современных легковых автомобилей подобен, за деньги вы чаще получаете эфемерные вещи вроде статусности, престижа, истории марки и подобных не очень-то и функциональных вещей. Хотя, если вы президент какой-нибудь страны, то конечно Мерседес вам гораздо больше подойдёт, чем Опель. Не потому что лучше, а потому что статуснее и престижнее.

Понимаете про что я говорю? Если взять прямое сравнение, то Мерседес зачастую не качественнее Лексуса, но точно дороже.



Цитата(Tory @ 13.5.2010, 13:05) *
Интересная постановка вопроса… Извиняюсь, что вопросом на вопрос: Почему же, когда у многих производителей подобные контроллеры могут стоить почти одинаково, появляется Сегнетик и заявляет, что имеет больше функционала и очень низкую цену? Не странно ли это?!
Проводить параллели между Гольфом и Сегнетиком уж как-то смешно. История организаций, время на рынке, да и продукция то разные… И много ли плохих отзывов о Гольфах?


Кто сказал что я сравниваю Гольф с Сегнетиком? Тем более боже упаси напрямую сравнивать прошлое и будущее.

Если хотите посчитать плохое о Гольфах, то наберите в поисковике "гольф сломался" wink.gif



Цитата(Tory @ 13.5.2010, 13:05) *
А можно узнать, почему именно “ Особенно возможности Pixel25xx ”? В чем заключаются эти особенные возможности по Вашему мнению?


Волшебное слово "диспетчеризация". Есть ещё пара волшебных слов. Одно из них "расширяемость".

Это я всё о вентиляции говорю. Если залезть в другие области, то причём тут КорягаЁ вообще smile.gif



Цитата(Tory @ 13.5.2010, 13:05) *
“Самодельный” вариант… очень интересно! Т.е. Вы считает, что AUTOSCADA - это лучший вариант!!!
У тех, кто никогда не занимался разработкой SCADA-систем и привык использовать только что-то конфигурируемое и стандартное, сроки будут действительно большими. Но вот для тех, кто имеет в этом опыт и работает с функциональной и гибкой SCADA, это не составит труда


Я правильно понимаю, что вы в состоянии разработать и отладить проект на 15 вентустановок такого же класса (я о графике и потребительских качествах) за время, меньшее чем 2500Е вашей зарплаты?

Например я точно в силах разработать, но такой уровень осилю не меньше чем за полгода. Что-нить простенькое-дебильненькое да, за пару-тройку дней с последующей отладкой на месте одновременно с пуско-наладкой.



Автор: ManMadeGod 13.5.2010, 13:14

Цитата(Sniper007 @ 13.5.2010, 13:59) *
Ну вы озвучьте сколько на стоит скажем на 3 вентустановки. Пусть даже с учетом Lectus OPC


Спросил у манагера. 100 точек на вентустановку, а там - по расценкам Инсата, т.е. 100 точек - 200 евро, 500 точек - 400 евро, 1000 точек - 600 евро (это на их сайте на данный момент). Т.е. до 5 ВУ - 400 евро+OPC-сервер, Лектус стоит 3000 для физических и 4500 для юридических лиц (тоже с сайта Лектуса информация).

Автор: Tory 13.5.2010, 14:23

Цитата(Ashihara @ 13.5.2010, 13:03) *
Во-первых не сводите тему к контроллеру, в этом абзаце всё же речь о сопутствущем софте. Во-вторых доработка может потребоваться неожиданно, когда ВУ уже смонтирована и до сдачи осталась неделя. Или электрокалорифер вдруг оказался не трёхступенчатым, а шестиступенчатым (10, 12, 15).

Никто не сводит тему только к контроллеру! Про софт тоже никто не забывает! Читайте внимательнее…
Поверьте мне, за счет своих функциональных возможностей даже CorrigoE справляется почти со всеми такими вещами и ситуациями! К тоже у Regin есть стандартные полезные вещи для электронагревателей (SC, TT-S, Pulser, TTC).

Цитата(Ashihara @ 13.5.2010, 13:03) *
Функционал современных легковых автомобилей подобен, за деньги вы чаще получаете эфемерные вещи вроде статусности, престижа, истории марки и подобных не очень-то и функциональных вещей. Хотя, если вы президент какой-нибудь страны, то конечно Мерседес вам гораздо больше подойдёт, чем Опель. Не потому что лучше, а потому что статуснее и престижнее.

Согласен, что такое бывает часто.
Тот же Siemens обладает большей “статусностью”, чем Regin. Но вот только есть момент – контроллеры Regin использует в своих установках Systemair, в контроллерах агрегатов Swegon используется софт Regina. Я думая, что это должно уже о чем-то говорить.

Цитата(Ashihara @ 13.5.2010, 13:03) *
Волшебное слово "диспетчеризация". Есть ещё пара волшебных слов. Одно из них "расширяемость".

Так это уже давно не волшебство! А нормальная реальность и необходимость.
Буду очень неприятно удивлен, если Сегнетикс считает эти вещи волшебством.

Цитата(Ashihara @ 13.5.2010, 13:03) *
Это я всё о вентиляции говорю. Если залезть в другие области, то причём тут КорягаЁ вообще smile.gif

Давайте в другие области! Сообщу Вам следующее: CorrigoE умеет работать и с ТП, ГВС… на все есть мануальчики и софт на сайте…

Цитата(Ashihara @ 13.5.2010, 13:03) *
Я правильно понимаю, что вы в состоянии разработать и отладить проект на 15 вентустановок такого же класса (я о графике и потребительских качествах) за время, меньшее чем 2500Е вашей зарплаты?
Например я точно в силах разработать, но такой уровень осилю не меньше чем за полгода. Что-нить простенькое-дебильненькое да, за пару-тройку дней с последующей отладкой на месте одновременно с пуско-наладкой.

Вы меня, если честно, удивили…
15 вентустановок – это не повод возиться с рабочими программами и SCADA-системой для них полгода!
Приведу пример. Один из последних интересных объектов – 8 центральных кондиционеров с 3-мя ступенями фильтрации, водяным нагревом, фреоновым охладителем (который еще используется в режиме теплового насоса), электрическим нагревателем, увлажнителем, основным и резервным вентиляторами, с дополнительными функциями по поддержанию постоянного расхода и соответствующим набором датчиков, термостатов, приводов и др. технологического оборудования. Так вот – написание программ заняло максимально 3 дня с отладкой! Для заказчика сделал демонстрационную SCADA для этого объекта за 4 дня с надеждой дальнейших работ в этом направлении (заказчик работал только по проекту, а в проекте SCADA не была предусмотрена). Контроллеры EXOcompact, софт EXOdesigner (для написание программ), EXO4 (SCADA-система).
Еще раз скажу – все зависит от возможностей и функционала софта!!!

P.S. Так все таки пока никто не смог ответить на мой вопрос: “Почему получается такая цена? В чем, так сказать, изюминка? И на чем сэкономили?”

Автор: GYUR22 13.5.2010, 15:19

Pixel-Нет гальванической развязки на RS485

Автор: Ashihara 13.5.2010, 15:30

Цитата(Tory @ 13.5.2010, 15:23) *
Никто не сводит тему только к контроллеру! Про софт тоже никто не забывает! Читайте внимательнее…
Поверьте мне, за счет своих функциональных возможностей даже CorrigoE справляется почти со всеми такими вещами и ситуациями! К тоже у Regin есть стандартные полезные вещи для электронагревателей (SC, TT-S, Pulser, TTC).


ТТС никогда не станет дешевле двух твердотелок при той же функциональности. Про остальное также.



Цитата(Tory @ 13.5.2010, 15:23) *
Согласен, что такое бывает часто.
Тот же Siemens обладает большей ”статусностью”, чем Regin. Но вот только есть момент – контроллеры Regin использует в своих установках Systemair, в контроллерах агрегатов Swegon используется софт Regina. Я думая, что это должно уже о чем-то говорить.


О чём, например?



Цитата(Tory @ 13.5.2010, 15:23) *
Так это уже давно не волшебство! А нормальная реальность и необходимость.
Буду очень неприятно удивлен, если Сегнетикс считает эти вещи волшебством.


КорригаЕ умеет первое за те же деньги и второе? Приятно удивлён smile.gif Пошёл качать мануалы и прайсы.



Цитата(Tory @ 13.5.2010, 15:23) *
Давайте в другие области! Сообщу Вам следующее: CorrigoE умеет работать и с ТП, ГВС… на все есть мануальчики и софт на сайте…


Идём дальше. Окрасочные камеры?




Цитата(Tory @ 13.5.2010, 15:23) *
Вы меня, если честно, удивили…
15 вентустановок – это не повод возиться с рабочими программами и SCADA-системой для них полгода!
Приведу пример. Один из последних интересных объектов – 8 центральных кондиционеров с 3-мя ступенями фильтрации, водяным нагревом, фреоновым охладителем (который еще используется в режиме теплового насоса), электрическим нагревателем, увлажнителем, основным и резервным вентиляторами, с дополнительными функциями по поддержанию постоянного расхода и соответствующим набором датчиков, термостатов, приводов и др. технологического оборудования. Так вот – написание программ заняло максимально 3 дня с отладкой! Для заказчика сделал демонстрационную SCADA для этого объекта за 4 дня с надеждой дальнейших работ в этом направлении (заказчик работал только по проекту, а в проекте SCADA не была предусмотрена). Контроллеры EXOcompact, софт EXOdesigner (для написание программ), EXO4 (SCADA-система).
Еще раз скажу – все зависит от возможностей и функционала софта!!!


Таки безглючную и красивую систему с интерфейсом, понятным даже уборщице? Даже не смешно.

Готовы выполнить мой заказ на систему с 18 приточками, 40 вытяжками + 8 чиллеров и системы дымоудаления на 8-этажном здании за неделю? Сколько денег захотите и какие штрафы заплатите в случае глюков на объекте? (ведение истории и журналов я прямо-таки подразумеваю и мне не канает "этот прямоугольник мы будем считать чиллером" и отсутствие анимации)

Ваши сроки сродни постройке и сдаче котельной на баланс города за месяц. Изготовить-то можно, а вот найти все глюки, согласовать и сдать...

Вот реальное изображение, даваемое автоскадой. Снимков у меня нет, но изображение с их сайта 100% отвечает действительности:





Цитата(Tory @ 13.5.2010, 15:23) *
P.S. Так все таки пока никто не смог ответить на мой вопрос: ”Почему получается такая цена? В чем, так сказать, изюминка? И на чем сэкономили?”


Я-то тут при чём, звоните в Сегнетикс.

Подозреваю, что прежде всего сэкономили на откатах. Также на сроках и технологии разработки/производства. Плюс малое предприятие наверняка тратит на разработку априори меньше денег, чем гигант наподобие Сименса. Плюс менеджмент у него попроще, с меньшими накладными потерями. Малое предприятие чиновники и государство меньше доят - российская действительность.

Почему у предприятий Тойоты себестоимость производства продукции ниже, чем у Порше и Мерседеса? На чём сэкономили? В чём изюминка? Тойоты надёжнее Порше и Мерседеса вместе взятых - это исторический факт и вам нужно с смириться с тем, что дорогое<>хорошее, а то запросто попадёте в 4 категорию потребителей по теории маркетинга: "покупают дорогое т.к. считают что получают лучшее качество за свои деньги".

Автор: prom-nku 13.5.2010, 18:21

Цитата(Tory @ 13.5.2010, 14:23) *
И на чем сэкономили?”

Вероятно, на своих собственных аппетитах. smile.gif Ведь ни для кого не секрет, что при производстве такой продукции, как контроллеры, у некоторых европейских производителей добавленная стоимость достигает 1000 и более процентов. А есть ещё всякие "региАнальные диллеры", которые к цене продукции ещё процентов по 40 накручивают. Вот и вся математика.

Автор: младшой 13.5.2010, 18:51

Цитата
Характеристики Пикселя читал…
и тут же:
Цитата
А можно узнать, почему именно “ Особенно возможности Pixel25xx ”? В чем заключаются эти особенные возможности по Вашему мнению?


Видимо, не читали, раз не знаете различия между 12xx и 25xx модификациями Пикселя.

Цитата
Волшебное слово "диспетчеризация". Есть ещё пара волшебных слов. Одно из них "расширяемость".

Помоему, 12хх Пиксели также могут быть завязаны через модбас.
Основные отличия: поддержка шины для подключения модулей ("расширяемость") и в 2 раза больший объем встроенной памяти.

Автор: Tory 13.5.2010, 19:15

Цитата(Ashihara @ 13.5.2010, 15:30) *
ТТС никогда не станет дешевле двух твердотелок при той же функциональности. Про остальное также.

Сравнение TTC с твердотельными реле совсем как-то неграмотно выглядит. TTC – это не просто твердотельное реле! Читайте инструкции!
Если же на выходе Пикселя можно сформировать пропорционально-временное управление с любым задаваемым временным интервалом, то это безусловно плюс. Только снова, этим сейчас не удивишь никого.
Согласен, что CorrigoE не имеет DO с пропорционально-временным управлением, но его старший брат EXOcompact имеет и не только это!
Цитата(Ashihara @ 13.5.2010, 15:30) *
О чём, например?

Удивляете…. А давно занимаетесь автоматизацией вентсистем?
Swegon, Systemair никогда для своего оборудования не будут применять ненадежные контроллеры и софт, не могут позволить они себе такого! Или есть сомнения?
Цитата(Ashihara @ 13.5.2010, 15:30) *
Идём дальше. Окрасочные камеры?

… читаем мануалы…
CorrigoE ориентирован на вентиляцию, теплопункты!
А для абсолютно любых задач есть EXOcompact.
Цитата(Ashihara @ 13.5.2010, 15:30) *
Таки безглючную и красивую систему с интерфейсом, понятным даже уборщице? Даже не смешно.

Та SCADA, с которой я работаю, позволяет применять любую графику для рабочего поля, привязывать к ней любые переменные, действия, иллюстрации, анимации, организовать сколько угодно различного типа меню и многое другое. Т.е. никаких ограничений в ней нет! Садись и делай!
Я всегда готов написать программы и SCADA для оборудования Regin!!!
Цитата(Ashihara @ 13.5.2010, 15:30) *
…в случае глюков на объекте…

А вот такие вещи нужно проверять и отлаживать в процессе разработки и наладки…
А если софт или контроллеры глючат, то тут уж трудно… но выбор всегда за Вами!
Цитата(Ashihara @ 13.5.2010, 15:30) *
Подозреваю, что прежде всего сэкономили на откатах. Также на сроках и технологии разработки/производства.

Трудно поверить, что сэкономив на сроках и технологиях разработки, а также производства можно получить надежный, качественный продукт с большим функционалом.
Цитата(Ashihara @ 13.5.2010, 15:30) *
Почему у предприятий Тойоты себестоимость производства продукции ниже, чем у Порше и Мерседеса?

Вам наверное очень нравится все сравнивать с машинами!
Неужели разница цен в 2, 3, 4 раза???
Неужели Тойоты надежнее Порше и Мерседесов???!!! Откуда такие выводы???!!!


Цитата(младшой @ 13.5.2010, 18:51) *
Видимо, не читали, раз не знаете различия между 12xx и 25xx модификациями Пикселя.

Я не акцентировал внимания на различиях между версиями Пикселя, не это главное! Главное то, что вообще представляет из себя Пиксель!

Автор: Евгений (N-ск) 13.5.2010, 19:24

Цитата(Tory @ 13.5.2010, 23:15) *
Вам наверное очень нравится все сравнивать с машинами!
Неужели разница цен в 2, 3, 4 раза???
Неужели Тойоты надежнее Порше и Мерседесов???!!! Откуда такие выводы???!!!


Немецкий автомобильный клуб ADAC опубликовал рейтинг надежности автомобилей за последние 30 лет. Он составлен на базе ежегодных отчетов ADAC о надежности автомобилей начиная с 1977 года. И оказалось, что самыми надежными машинами за последние 30 лет являются Toyota. Оказывается, модели этой компании выигрывали в различных категориях 34 раза. На втором месте идет Mercedes-Benz (32 победы в тех или иных номинациях). На третьем месте с приличным отрывом следует Audi (20 побед). Mazda и Mitsubishi замыкают пятерку с 11 победами.

http://auto.mail.ru/article.html?id=25336

Автор: prom-nku 13.5.2010, 19:28

Вероятно, Tory, ну очень хочется остаться при своём мнении, а вовсе не разбираться с достоинствами и недостатками продукции Сегнетикса. Общаться с ним на эту тему - пустая трата времени. ИМХО.

Автор: Sniper007 13.5.2010, 20:07

Цитата(Tory @ 13.5.2010, 20:15) *
Та SCADA, с которой я работаю, позволяет применять любую графику для рабочего поля, привязывать к ней любые переменные, действия, иллюстрации, анимации, организовать сколько угодно различного типа меню и многое другое. Т.е. никаких ограничений в ней нет! Садись и делай!
Я всегда готов написать программы и SCADA для оборудования Regin!!!

Понятно что можете. Но вопрос стоял за какое время и за какие деньги. Будьте любезны. Озвучьте цену вашу SCADA или прайс приложите.
Та SCADA на базе которой сделана AutoSCADA (MasterSCADA) тоже умеет абсолютно все. Проект автоскады можно доделать или изменить самостоятельно. Я его поковырял - стырил пару рисунков и приемов smile.gif

Автор: Boris Blade 13.5.2010, 20:46

Цитата(Tory @ 13.5.2010, 22:15) *
Сравнение TTC с твердотельными реле совсем как-то неграмотно выглядит. TTC – это не просто твердотельное


ТТС = 2 симистора + 2м/схемы управления симисторами по 150 руб + 2 счетверенных м/схемы ОУ по цене не дороже + красивый радиатор охлаждения все вместе продают по цене ноутбука.
Сижу смотрю на принтер HP 1020 покупал тыщи за 3, вот пример что бывает недорого и качественно.
Если мучают мысли по стоимости Пикселя, попросите, чтобы менеджеры Сигнетикса вам персонально нулик дорисовывали.

Автор: Mars 14.5.2010, 7:21

Предлагаю создать тему "О, Великий Segnetics!" smile.gif

Автор: Ashihara 14.5.2010, 8:39

Цитата(Tory @ 13.5.2010, 20:15) *
Сравнение TTC с твердотельными реле совсем как-то неграмотно выглядит. TTC – это не просто твердотельное реле! Читайте инструкции!
Если же на выходе Пикселя можно сформировать пропорционально-временное управление с любым задаваемым временным интервалом, то это безусловно плюс. Только снова, этим сейчас не удивишь никого.
Согласен, что CorrigoE не имеет DO с пропорционально-временным управлением, но его старший брат EXOcompact имеет и не только это!


Связка Pixel + две твердотелки равна связке CorrigoE + TTC и вчистую выигрывает в стоимости.

И дело не в DO с ШИМом, у контроллеров Сегнетика их тоже ни на одном нет. Дело в софте, который позволяет сделать ШИМ программно на любое число штатных выходов. В том числе и аналоговых.



Цитата(Tory @ 13.5.2010, 20:15) *
Удивляете…. А давно занимаетесь автоматизацией вентсистем?
Swegon, Systemair никогда для своего оборудования не будут применять ненадежные контроллеры и софт, не могут позволить они себе такого! Или есть сомнения?


Лично знаю человека, который помучавшись полтора года с Голдами (отказы+глюки автоматики), заменил контроллеры на SMH и теперь доволен. Пример единичный и вполне может отражать косолапость этого человека, но при этом пример показательный: SMH выдержал эту косолапость.

А насчёт сомнений: да, у меня сомнения! У статусного Сименса нет глюков с софте? smile.gif Это не оборудование ли Сименса потравило пару-тройку десятков тысяч курей под Питером? Это не у Сименса ли вскрыли "бюджет для взяток"?



Цитата(Tory @ 13.5.2010, 20:15) *
… читаем мануалы…
CorrigoE ориентирован на вентиляцию, теплопункты!
А для абсолютно любых задач есть EXOcompact.


Э нет, вы попытались в лоб сравнить КорягуЁ и Пихель. Ведь, как нам стало известно, Сегнетик позиционирует Pixel как конкурента именно CorrigoE! Посему не нужно съезжать с темы wink.gif

Сравнение с Эксокомпактом - это сосем другая история, где нет гарантий, что Пихель проиграет.



Цитата(Tory @ 13.5.2010, 20:15) *
Та SCADA, с которой я работаю, позволяет применять любую графику для рабочего поля, привязывать к ней любые переменные, действия, иллюстрации, анимации, организовать сколько угодно различного типа меню и многое другое. Т.е. никаких ограничений в ней нет! Садись и делай!
Я всегда готов написать программы и SCADA для оборудования Regin!!!


Это позволяет почти любая серьёзная скада. А некоторые даже трёхмерную графику в реальном времени рассчитывать умеют.



Цитата(Tory @ 13.5.2010, 20:15) *
А вот такие вещи нужно проверять и отлаживать в процессе разработки и наладки…
А если софт или контроллеры глючат, то тут уж трудно… но выбор всегда за Вами!


Не я задал срок в 4 дня на крупный проект. Лично я говорил о 6 месяцах, куда кроме собственно изготовления войдут проектирование, согласования функциональности и дизайна, отладка, первичное сопровождение, написание инструкций, обучение персонала и подобные задачи. Т.е. на выходе будет готовая устойчиво функционирующая система с максимально простым и наглядным интерфейсом.



Цитата(Tory @ 13.5.2010, 20:15) *
Трудно поверить, что сэкономив на сроках и технологиях разработки, а также производства можно получить надежный, качественный продукт с большим функционалом.


У нас (в России) на котельных эксплуатация (или манагеры котельной) закладывает 30% на потери тепла в теплотрассах. Если найдётся котельная с 5% потерь - это плохая котельная, которая даёт плохое тепло? smile.gif Эта аналогия вам ближе? wink.gif



Цитата(Tory @ 13.5.2010, 20:15) *
Я не акцентировал внимания на различиях между версиями Пикселя, не это главное! Главное то, что вообще представляет из себя Пиксель!


www.segnetics.com



Автор: vladun 14.5.2010, 14:11

Я еще не встречал ни одного случая отказа контроллера Сегнетикса, который УЖЕ БЫЛ введен в эксплуатацию. У самого их в работе чуть больше десятка (3 и менее лет) - никаких проблем.
А если угодно попиарить Регин на "шее" Системаира, то будет ли вам известно, что оба ШВЕДЫ.
Ведь вас не удивит, что датский грундфос ставит ЧП датского же данфосса на свои насосы ? это так сказать пример кооперации на национальной почве, которая к тому же имеет и общую цель - Все датское "в люди" или шведское... вам выбирать wink.gif

Автор: Boris Blade 14.5.2010, 14:24

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30067
Лучше Tory это бы почитал. Реджин = г...о
Эксокомпакт стоит как ноут 3 ядра 3 Ггц, сравните уровень технологий.

Автор: Slam 14.5.2010, 15:59

Цитата(vladun @ 14.5.2010, 14:11) *
А если угодно попиарить Регин на "шее" Системаира, то будет ли вам известно, что оба ШВЕДЫ.
Ведь вас не удивит, что датский грундфос ставит ЧП датского же данфосса на свои насосы ? это так сказать пример кооперации на национальной почве, которая к тому же имеет и общую цель - Все датское "в люди" или шведское... вам выбирать wink.gif

Датчане продвигают датское, шведы шведское, Tory шведское mad.gif mad.gif , а Русские русское

Автор: Boris Blade 14.5.2010, 17:21

Мне особенно нравится шветское это (основной боевой танк) ))))
и сравните с примитивным российским.

Автор: Boris Blade 14.5.2010, 17:45

и даже более древним
http://btvt.narod.ru/2/t72istoria.htm

Автор: Tory 15.5.2010, 15:19

… м-да… смотрю народ поперло…
Еще раз повторюсь, что я ничего агресивного против Сегнетикса не имею, но сомневаюсь в его надежности и качестве! Нравится, уверены – пользуйтесь! Только не верить в то, что нечто дешевое или вообще бесплатное (софт) и с малым опытом и историей будет лучше и надежнее того, что себя уже хорошо зарекомендовало как надежное и функциональное оборудование - действительно смешно! И так же не забываем про фразу некоторых с этого форума в адрес Пикселя: ”для вентиляции сойдет”! Интересно очень получается – сначала ”Для вентиляции сойдет, т.к. все очень примитивно”, а теперь ”Супер-контроллер”!

Что касается Swegon, Systemair, Regin, то да все они шведы, но дело их совместной работы не только в этом. Вы на месте европейца, который хочет производить продукцию и не иметь головных болей с гарантийными ремонтами и продажами, какие компоненты будете заказывать для сборки?!

Цитата(Boris Blade @ 14.5.2010, 14:24) *
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30067
Лучше Tory это бы почитал. Реджин = г...о
Эксокомпакт стоит как ноут 3 ядра 3 Ггц, сравните уровень технологий.

Уважаемый, и что Вы этим хотели сказать?! На что намекнуть?! На кривизну рук и незнания людей, которые занимаются пуско-наладкой и эксплуатацией?! Таких медведей хватает!
Цитата(Boris Blade @ 14.5.2010, 14:24) *
Эксокомпакт стоит как ноут 3 ядра 3 Ггц, сравните уровень технологий.

А сравнивать телевизоры и ноуты не пробовали???
Цитата(Boris Blade @ 14.5.2010, 17:21) *
Мне особенно нравится шветское это (основной боевой танк) ))))
и сравните с примитивным российским.

Это мне вообще понравилось!!! Супер!!! А может сравните еще уровень жизни?! И тогда поймете, кто чаще фигней страдает, а кто делом! Можно вопрос: Вы настроены против всего шведского?! Или может тоже против всего швейцарского, немецкого, а все только российское?!
Цитата(Ashihara @ 14.5.2010, 8:39) *
А насчёт сомнений: да, у меня сомнения! У статусного Сименса нет глюков с софте? smile.gif Это не оборудование ли Сименса потравило пару-тройку десятков тысяч курей под Питером? Это не у Сименса ли вскрыли "бюджет для взяток"?

Полностью согласен! После нескольких моментов работы с Семеном мнение только одно – г…но!
Цитата(Ashihara @ 14.5.2010, 8:39) *
Э нет, вы попытались в лоб сравнить КорягуЁ и Пихель. Ведь, как нам стало известно, Сегнетик позиционирует Pixel как конкурента именно CorrigoE! Посему не нужно съезжать с темы wink.gif

Еще раз повторю: фраза о подобности функционала Пикселя для вентиляции с CorrigoE прозвучала от манагеров Сегнетикса.
Не стоит забывать, что разговор насчет сравнения пошел именно для вентиляции! А Вы тут про покрасочные камеры заряжаете!
Цитата(Ashihara @ 14.5.2010, 8:39) *
Сравнение с Эксокомпактом - это сосем другая история, где нет гарантий, что Пихель проиграет.

Согласен, что история другая! Но не менее интересная и познавательная!
Цитата(Ashihara @ 14.5.2010, 8:39) *
Не я задал срок в 4 дня на крупный проект. Лично я говорил о 6 месяцах, куда кроме собственно изготовления войдут проектирование, согласования функциональности и дизайна, отладка, первичное сопровождение, написание инструкций, обучение персонала и подобные задачи. Т.е. на выходе будет готовая устойчиво функционирующая система с максимально простым и наглядным интерфейсом.

Четко ставить вопросы нужно, а не махать шашкой.
4 дня – это разработка (окошечки, рисуночки, кнопочки, ввод/вывод данных, регистрация, графики, доступы и т.д.) SCADA-системы.
Цитата(Ashihara @ 14.5.2010, 8:39) *
У нас (в России) на котельных эксплуатация (или манагеры котельной) закладывает 30% на потери тепла в теплотрассах. Если найдётся котельная с 5% потерь - это плохая котельная, которая даёт плохое тепло? smile.gif Эта аналогия вам ближе? wink.gif

Ничего личного, но отвечу вопросом на вопрос: а адекватность сравнения присутствует? Иногда же наверное и подумать можно… прежде чем писать…
…………………………………

Правильно было подмечено, что дальнейшее обсуждение бессмысленно. Так как каждый останется при своем мнении… Кого-то устраивает работать с дешевым российским, кто-то автоматику для вентсистем делает по принципу ”ай, сойдет”, а кто-то имеет совсем другое мнение насчет оборудования и подход к решению вопроса автоматизации.
За всю мою работу, в течении которой приходилось заниматься автоматизацией вентиляцинных установок (более 4 лет) различных типов исполнений и начинкой, было изготовлено и запущенно в работу систем с, примерно, 400шт Optigo10, 250шт CorrigoE, около 100шт EXOcompact. В этих цифрах ничего приукрашенного нету. Ни с одной системой не было и нет проблем, все работает!

Автор: Boris Blade 15.5.2010, 16:48

Цитата(Tory @ 15.5.2010, 18:19) *
Это мне вообще понравилось!!! Супер!!! А может сравните еще уровень жизни?! И тогда поймете, кто чаще фигней страдает, а кто делом! Можно вопрос: Вы настроены против всего шведского?! Или может тоже против всего швейцарского, немецкого, а все только российское?!


Друзья России: авиация, армия и флот, остальные вражины.
Поливаете грязью российского производителя за глаза.
Купите Пиксель и поупражняйтесь, после можно о чем то разговаривать.

ПС Вы и так не сделаете.
А Оптиги отстой, ни одна не запустится зимой у нас, я уж не говорю про более суровые места.

Автор: Boris Blade 15.5.2010, 17:15

А на шветском ТТС40 я наблюдал кетайский кулер хе-хе.

Автор: Boris Blade 15.5.2010, 17:31

Цитата(Tory @ 15.5.2010, 18:19) *
Ни с одной системой не было и нет проблем, все работает!


А кто видел?

Автор: cauto 15.5.2010, 20:21

To Boris Blade

Может хватит уже? Ну нравиться Tory работать с CorrigoE (кстати, не самый плохой контроллер в смысле надёжности smile.gif ), пусть себе работает. Нам же лучше, конкурентов меньше будет. laugh.gif








Автор: Boris Blade 15.5.2010, 20:27

Товарищь не работает с П... и хает, я не работаю с С..., не хаю ведь.
ОК завязываю.

Автор: mich_vk 15.5.2010, 23:31

Цитата(младшой @ 13.5.2010, 19:51) *
Основные отличия: поддержка шины для подключения модулей ("расширяемость") и в 2 раза больший объем встроенной памяти.

Кстати, кто не знает: в 128-й пиксель категорически не влезают конструкторные программы, в которых больше одного "сложного" устройства, т.е. например увлажнитель и водяной калорифер запихнуть можно только "руками" исправив программу путем удаления всего "лишнего". Т.е. прибор позиционируется как "контроллер примитивной приточки на воде" и им является.

Автор: cauto 16.5.2010, 9:48

Цитата(mich_vk @ 16.5.2010, 0:31) *
Кстати, кто не знает: в 128-й пиксель категорически не влезают конструкторные программы, в которых больше одного "сложного" устройства, т.е. например увлажнитель и водяной калорифер запихнуть можно только "руками" исправив программу путем удаления всего "лишнего".
Это критика контроллера Pixel 12xx или программы SMLogix Consctrucor(HVAC), разработанной специально для тех, кто не умеет или не хочет сам заниматься созданием программы управления приточной вентустановкой для контроллера?
Цитата
Т.е. прибор позиционируется как "контроллер примитивной приточки на воде" и им является.

Кем позиционируется-то? Лично Вами? Вот цитата из руководства пользователя:

"«Pixel» – программируемый логический контроллер, предназначенный для автоматизации инженерных систем зданий и технологических процессов в промышленности. Контроллер может работать как в роли отдельного устройства, так и в вычислительной сети в качестве ведомого (Slave) или ведущего(Master) устройства в сети Modbus или Ethernet (Modbus TCP/IP)." 


И где Вы тут видите что контроллер предназначен только для управления приточными установками? rolleyes.gif


Автор: младшой 16.5.2010, 17:03

Мне думается, что mich_vk в какой-то мере прав.
Программировать самому Пиксели очень муторно, "конструктор" собирает программы только для вентустановок.
На 12хх Пикселях без возможности увеличения входов/выходов особо не развернешься.

Автор: cauto 16.5.2010, 18:21

 

Цитата(младшой @ 16.5.2010, 18:03) *
Программировать самому Пиксели очень муторно, "конструктор" собирает программы только для вентустановок.
На 12хх Пикселях без возможности увеличения входов/выходов особо не развернешься.
Так я поэтому вопросы и задавал. Если претензии к контроллеру 12хх, так что ж вы хотите от прибора с таким кол-вом входов/выходов? Ему просто нечем управлять несколькими "сложными" устройствами (так же как и  CorrigoE15).

Автор: Tory 17.5.2010, 9:46

Цитата(Boris Blade @ 15.5.2010, 16:48) *
Друзья России: авиация, армия и флот, остальные вражины.
Поливаете грязью российского производителя за глаза.
Купите Пиксель и поупражняйтесь, после можно о чем то разговаривать.

ПС Вы и так не сделаете.
А Оптиги отстой, ни одна не запустится зимой у нас, я уж не говорю про более суровые места.


Авиация, армия, флот! Зачем?! Чтобы всех пугать?! А на все остальное не хотите посмотреть?! Может автопром?! Может бытовая техника?!
Уже давно у многих сложилось мнение, что товары, которые производятся иностранными фирмами на территории России, качеством ниже, чем тоже самое на Западе! Или Вы не согласны с этим?! Буду очень рад, если через некоторое время будет иная картина! Но реалии пока совсем другие!

Насчет покупки Пикселя: вчера, когда в разговоре со своим коллегой, узнал об одной новости, очень долго смеялся. Дело в том, что одна фирма, которая решила изготовить пару шкафчиков на Пикселе, сделала заказ на Сегнетикс… а им говорят: “срок поставки – 8 недель”! А теперь представьте – у Вас заказывают шкафы управления, а Вы ставите срок 2 месяца! Супер! А если еще потом вдруг что-то работать не будет, то ждите штрафы и негатив заказчика! После такой интересной новости желание работать с Пискелем отсутствует напрочь.

Насчет Optigo: зря Вы так! Вы не задумывались, может это просто в Ваших системах не запустится зимой! Все системы на базе Optigo, первые из которых были запущены несколько лет назад, зиму (тем-ра была и -28С) выдержали и работали четко! Может Вы себе просто не можете представить как этот контроллер обвязать в шкафу, чтобы все нормально работало?!

Автор: Boris Blade 17.5.2010, 10:13

Все ваше мнение услышали, может хватит?

Автор: Abysmo 17.5.2010, 11:23

Ну да, Сегнетикс тянет с изготовлением... Впрочем дома у меня уже накопился некий запас модулей расширения и Пикселей, что мелкие заказы удовлетворить можно.

Автор: Tory 17.5.2010, 11:56

Цитата(Boris Blade @ 17.5.2010, 10:13) *
Все ваше мнение услышали, может хватит?

Полностью с Вами согласен, т.к. диалог зашел в тупик! smile.gif
А махать шашками - только зря время тратить!

Автор: Ashihara 20.5.2010, 12:53




Действительно, контроллеры похожей функциональности! Но есть какая-то неуловимая разница...


Автор: cauto 20.5.2010, 15:32

Corrigo почему без дисплея-то?


Автор: Ashihara 21.5.2010, 9:41

Цитата(cauto @ 20.5.2010, 16:32) *
Corrigo почему без дисплея-то?


Две дешёвые версии. При этом Пиксель всё равно много дешевле.

Тем более, что с дисплеем Коряга, что без - всё равно надпись "Акелла промахнулся!" вывести не сможет smile.gif

Автор: cauto 21.5.2010, 9:45

Маркером напишет laugh.gif .

Автор: Mars 21.5.2010, 10:14

Цитата(Ashihara @ 21.5.2010, 10:41) *
Тем более, что с дисплеем Коряга, что без - всё равно надпись "Акелла промахнулся!" вывести не сможет smile.gif

Даа! Для контроллера это важная функция - делать надписи курсивом! Еще бы "Hello, World!" написали.

Автор: Tory 21.5.2010, 10:58

Цитата(Ashihara @ 21.5.2010, 9:41) *
Тем более, что с дисплеем Коряга, что без - всё равно надпись "Акелла промахнулся!" вывести не сможет smile.gif

А Вы чем занимаетесь?! Автоматизацией? Графикой? Рекламой? Или может думаете, что корявенький почерк будет очень приятен для заказчика? Ответьте пожалуйста на вопрос: где вот такая хрень нужна?
Все-таки я еще раз убеждаюсь в том, что Росии еще очень далеко до Запада, т.к. сразу видно кто занимается делом, а кто фигней страдает!

P.S. Специально для Ashihara сообщу один из секретов - в CorrigoE если знать где и как это делать можно изменить любую надпись с любого меню, подменю, не говоря уже про то, что название аварий можно спокойно менять через E-Tool.
И не стоит забывать, что CorrigoE - это конфигурируемый контроллер! Для Вас это что-то значит?!

Автор: cauto 21.5.2010, 11:07

Цитата(Tory @ 21.5.2010, 11:58) *
И не стоит забывать, что CorrigoE - это конфигурируемый контроллер! Для Вас это что-то значит?!

Конечно laugh.gif . Это значит что заплатив за контроллер намного больше, я вынужден использовать алгоритмы работы не всегда меня устраивающие, без возможности хоть как-то их изменить.

Автор: Tory 21.5.2010, 11:21

Цитата(cauto @ 21.5.2010, 11:07) *
Конечно laugh.gif . Это значит что заплатив за контроллер намного больше, я вынужден использовать алгоритмы работы не всегда меня устраивающие, без возможности хоть как-то их изменить.


Вы наверное, тоже любитель купить самое дешевое и потом заявлять, что купили самое лучшее и надежное!
Внимательно изучите все возможности CorrigoE, и напишите что же Вас не устраивает и чего не хватает для стандартной вентустановки!


Автор: cauto 21.5.2010, 11:35

Вообще-то я работал ещё с сериями Corrigo L и C, если Вам это о чём-то говорит. На всех контроллерах серии CorrigoE, установленных мной, исправлен косячный шведский перевод и нет надписи "Oеал". Так что где, что и как менять в этих контроллерах меня учить не надо. А для примера того что меня не устраивает, можно взять хотя бы такую ситуацию: попробуйте раздельно управлять приточным и вытяжным вентилятором и подключить к системе ОЗК.

P.S. Кстати, насчёт подешевле. Из установленных мной Segnetics (более 200) из строя ни вышел ещё ни один. CorrigoE - 2 шт. из примерно 70.

Автор: Анатолий1 21.5.2010, 11:41

cauto, а че фост то прячешь ?

А для примера того что меня не устраивает, можно взять хотя бы такую ситуацию: попробуйте раздельно управлять приточным и вытяжным вентилятором и подключить к системе ОЗК.

вот этого ни понял- давай поподробней.

Автор: Ashihara 21.5.2010, 11:49

Цитата(Mars @ 21.5.2010, 11:14) *
Даа! Для контроллера это важная функция - делать надписи курсивом! Еще бы "Hello, World!" написали.


Вот как-то так. Чтобы чуть-чуть нагляднее было smile.gif




Правда это уже SMH-2G, а не Пихель, экранчик побольше, ценник тоже, но всё равно дешевле Коряги... Изображение - недорисованный набросок на скорую руку.



Цитата(Mars)
Вы наверное, тоже любитель купить самое дешевое и потом заявлять, что купили самое лучшее и надежное!
Внимательно изучите все возможности CorrigoE, и напишите что же Вас не устраивает и чего не хватает для стандартной вентустановки!


Эмм... Резервирования всякие?



Автор: Анатолий1 21.5.2010, 11:53

Эмм... Резервирования всякие?

То есть?
Как по-мне: резерв всегда есть, у Е-28. По входам зарумеется.

Автор: cauto 21.5.2010, 11:54

Цитата(Анатолий1 @ 21.5.2010, 12:41) *
вот этого ни понял- давай поподробней.

А попробуй включить -увидишь.

Автор: Анатолий1 21.5.2010, 11:58

А попробуй включить -увидишь.
Блин, совсем запутал. Где, что включить? Чего пробовать? blink.gif

Автор: Ashihara 21.5.2010, 12:00

Цитата(Анатолий1 @ 21.5.2010, 12:53) *
Эмм... Резервирования всякие?

То есть?
Как по-мне: резерв всегда есть, у Е-28. По входам зарумеется.


Ну там, спаренные приточные вентиляторы, спаренные насосы на водяные калориферы. Дубль электрического калорифера. Это из опыта. Не всегда всё вместе, но всё-таки.



Автор: cauto 21.5.2010, 12:16

Цитата(Анатолий1 @ 21.5.2010, 12:58) *
А попробуй включить -увидишь.
Блин, совсем запутал. Где, что включить? Чего пробовать? blink.gif

Вроде понятно написал. Значит, так. Берёшь CorrigoE28 (для экперимента хватит и 15, но для реальной установки 28), подключаешь на 1DO приточный вентилятор, на 2DO вытяжной вентилятор, на 3DO управление огнезащитными клапанами. Конфигурируешь (это в мануале посмотри, долго описывать про ОЗК). Включаешь питание. Подаёшь сигнал "пожар" (в нормальную работу можно даже не запускать). И представляешь себе реальную установку с вытяжным вентилятором хорошей мощности. Клапан в вытяжном воздуховоде закрывается, а вентилятор включается. smile.gif

Автор: Mars 21.5.2010, 12:31

Цитата(Ashihara @ 21.5.2010, 12:49) *
Вот как-то так. Чтобы чуть-чуть нагляднее было smile.gif

И что? Оно кому-то надо? Толку-то от этой схемки?
Вот это я еще понимаю:



 

Автор: Анатолий1 21.5.2010, 12:35

Вроде понятно написал. Значит, так. Берёшь CorrigoE28 (для экперимента хватит и 15, но для реальной установки 28), подключаешь на 1DO приточный вентилятор, на 2DO вытяжной вентилятор, на 3DO управление огнезащитными клапанами. Конфигурируешь (это в мануале посмотри, долго описывать про ОЗК). Включаешь питание. Подаёшь сигнал "пожар" (в нормальную работу можно даже не запускать). И представляешь себе реальную установку с вытяжным вентилятором хорошей мощности. Клапан в вытяжном воздуховоде закрывается, а вентилятор включается.


Ладно, попробую и это. Но, че-то мне подсказывает - ТЫ муйню напИсал!

Автор: Ashihara 21.5.2010, 12:46

Цитата(Mars @ 21.5.2010, 13:31) *
И что? Оно кому-то надо? Толку-то от этой схемки?
Вот это я еще понимаю:


Можете подняться по теме и посмотреть картинку Автоскады wink.gif

Вернитесь пожалуйста к теме разговора: low cost контроллеры. При чём тут компутер, нипанемаю...



Автор: Tory 21.5.2010, 12:53

Очень интересно, т.е. резервирование вентиляторов, резервирование насосов - это стандартные системы! Может тогда и управление холодильной машиной с тепловым насосом тоже стандарт!
Если я не ошибаюсь, то разговор начинался именно о применении к обычным приточным системам!
А для всех нестандартных и вычурных систем я давно использую EXOcompact и EXOflex! И уверенно и надежно себя чувствую! И никогда не стану применять что-то, что стоит подозрительно дешево, до конца не проверенно и тем более российского производства!
Если кому-то нравится Сегнетикс, то никто же не отговаривает! Нравится – работайте!

Цитата(cauto @ 21.5.2010, 12:16) *
…..так. Берёшь CorrigoE28 (для экперимента хватит и 15, но для реальной установки 28), подключаешь на 1DO приточный вентилятор, на 2DO вытяжной вентилятор, на 3DO управление огнезащитными клапанами. Конфигурируешь (это в мануале посмотри, долго описывать про ОЗК). Включаешь питание. Подаёшь сигнал "пожар" (в нормальную работу можно даже не запускать). И представляешь себе реальную установку с вытяжным вентилятором хорошей мощности. Клапан в вытяжном воздуховоде закрывается, а вентилятор включается. smile.gif

Я думал Вы действительно знаете хорошо CorrigoE (судя по предыдущему сообщению), а тут оказывается есть пробельчики. Наверное Вы просто забыли про “Классы аварий”, про функцию “Crosswise interlock between SAF and EAF”???
Цитата(cauto @ 21.5.2010, 11:35) *
…Из установленных мной Segnetics (более 200) из строя ни вышел ещё ни один. CorrigoE - 2 шт. из примерно 70.

После написанного Вами варианта про конфигурацию CorrigoE с использованием ОЗК этому я не удивляюсь и могу предположить, что причина всего этого кроется в незнании Вами этих контроллеров, их возможностей и конфигураций! Выводы делайте сами!

P.S. Есть тут один человек, который любит сравнивать и проводить параллели с автомобильным рынком…. В продолжении этой темы… Лада вроде тоже автомобиль как и все западные, но только вот в управлении и езде как-то, мягко говоря, фиговый…

Автор: Анатолий1 21.5.2010, 12:59

Цитата(Tory @ 21.5.2010, 13:53) *
P.S. Есть тут один человек, который любит сравнивать и проводить параллели с автомобильным рынком…. В продолжении этой темы… Лада вроде тоже автомобиль как и все западные, но только вот в управлении и езде как-то, мягко говоря, фиговый…


Ты говори, но незаговаривайся- Калина это уже не лада(совдеповская).
Я, вот, жене купил КАЛИНУ. И не жалею!

Автор: Ashihara 21.5.2010, 13:03

Цитата(Tory @ 21.5.2010, 13:53) *
P.S. Есть тут один человек, который любит сравнивать и проводить параллели с автомобильным рынком…. В продолжении этой темы… Лада вроде тоже автомобиль как и все западные, но только вот в управлении и езде как-то, мягко говоря, фиговый…


Tory, прошу вас, подарите мне новый Додж Вайпер! Ну или продайте мне по цене новой Лады, я буду доволен smile.gif

...но заметьте, до дачи я на нём вряд ли доеду, а вот на Ладе - вне всяких сомнений.


PS. Добро пожаловать в четвёртую категорию по теории маркетинга smile.gif



Автор: Tory 21.5.2010, 13:21

Цитата(Ashihara @ 21.5.2010, 13:03) *
Tory, прошу вас, подарите мне новый Додж Вайпер! Ну или продайте мне по цене новой Лады, я буду доволен smile.gif
...но заметьте, до дачи я на нём вряд ли доеду, а вот на Ладе - вне всяких сомнений.

Хорошие у Вас запросы!
Все в Ваших руках!
Но все-таки, адекватного сравнения Вы так и не умеете делать…
Цитата(Ashihara @ 21.5.2010, 13:03) *
PS. Добро пожаловать в четвёртую категорию по теории маркетинга smile.gif

Это чисто Ваше субъективное мнение. В правильности и четкости которого, если брать во внимание Ваши предыдущие сообщения и показанное в них умение сравнивать что-либо, можно подвергнуть сомнению!

Автор: Ashihara 21.5.2010, 13:35

Цитата(Tory @ 21.5.2010, 14:21) *
Хорошие у Вас запросы!
Все в Ваших руках!
Но все-таки, адекватного сравнения Вы так и не умеете делать…


Точно! Розничная цена Пикселя в минимальной конфигурации (достаточно для добавления резервирования и для вывода любого слова на экран) - 119 евро.

Розничную цену любимого вами Эксокомпакта - в студию! (с) Хочу услышать их именно от вас.

А потом уже поговорим правомерности сопоставлении Доджа и Лады.

PS. Давайте уже сознавайтесь, что вы танк ТIII реселлер Реджина, завязший по горло в русском болоте smile.gif



Автор: Tory 21.5.2010, 14:04

Я еще раз повторюсь: Нравится - Работайте!
Гонка за самым дешевым и сомнительным если кому-то нравится - вперед!
EXOcompact действительно может быть дороже в 2-3 раза, но он лишь в этом уступает Пикселю!

Для Ashihara: Ваше предположение не верно! Я просто применяю Regin в своих системах! И доволен этим!

Автор: cauto 21.5.2010, 14:14

Цитата(Tory @ 21.5.2010, 13:53) *
Очень интересно, т.е. резервирование вентиляторов, резервирование насосов - это стандартные системы! Может тогда и управление холодильной машиной с тепловым насосом тоже стандарт!
Стандарт, не стандарт не знаю. Требуется не редко. И для Segnetics это не проблема.
Цитата(Tory @ 21.5.2010, 13:53) *
Если кому-то нравится Сегнетикс, то никто же не отговаривает! Нравится – работайте!
Нравится и будем работать.
Цитата(Tory @ 21.5.2010, 13:53) *
Я думал Вы действительно знаете хорошо CorrigoE (судя по предыдущему сообщению), а тут оказывается есть пробельчики. Наверное Вы просто забыли про "Классы аварий", про функцию "Crosswise interlock between SAF and EAF"???
И какой же класс должен быть у аварии "пожарная тревога"? А вентиляторы должны были работать раздельно, если Вы не поняли.
Цитата(Tory @ 21.5.2010, 13:53) *
После написанного Вами варианта про конфигурацию CorrigoE с использованием ОЗК этому я не удивляюсь и могу предположить, что причина всего этого кроется в незнании Вами этих контроллеров, их возможностей и конфигураций! Выводы делайте сами!
О моей квалификации судить уж точно не Вам. Опять же если Вы внимательно прочитаете, то я не писал, что все 70 устанавливал сам. Большинство доставалось в наследство. Два вышедших из строя (поплыли аналоговые входа и случилось это совсем не сразу) ставил не я.

И вообще, для обсуждения достоинств и недостатков CorrigoE есть своя ветка http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=789, а здесь всё-таки ветка Segnetics.

Автор: serjic_all 21.5.2010, 15:04

Цитата(Mars @ 21.5.2010, 13:31) *
И что? Оно кому-то надо? Толку-то от этой схемки?
Вот это я еще понимаю:


А это SCADA? Или веб-сервер?

Автор: prom-nku 21.5.2010, 15:53

Цитата(Ashihara @ 21.5.2010, 11:49) *
Вот как-то так. Чтобы чуть-чуть нагляднее было smile.gif

Правда это уже SMH-2G, а не Пихель

Ну и чем Вы этот рисунок на SMH2G сделали? И надпись на Пикселе?

Автор: ManMadeGod 21.5.2010, 16:17

Про рисунок на пикселе ничего сказать не могу, а схема на smh2g - программа для этого на нашем форуме анонсирована. Сейчас бета-тестирование идет, т.е. глюки вылавливаются, но сделано это ей. Минут за 10. smile.gif

Автор: LordN 21.5.2010, 16:45

Цитата
И надпись на Пикселе?
есть блок для вывода точки на экран. вволю по..ь можно нарисовать все че хошь smile.gif

Автор: ManMadeGod 17.6.2010, 10:41

"То, в чем рисовали ту схему" (инструментальную среду для создания интерфейсов) можно скачать у нас на сайте: http://segnetics.com/main.aspx?Page=389

Работает с SMH2g. Надеюсь, решит проблемы с неудобным созданием меню и не только smile.gif

Автор: Ashihara 17.6.2010, 11:08

Цитата(ManMadeGod @ 17.6.2010, 11:41) *
"То, в чем рисовали ту схему" (инструментальную среду для создания интерфейсов) можно скачать у нас на сайте: http://segnetics.com/main.aspx?Page=389

Работает с SMH2g. Надеюсь, решит проблемы с неудобным созданием меню и не только smile.gif


А для Пикселя когда будет?



Автор: JohnV 17.6.2010, 20:31

здраствуйте всем! помогите пожалуйста, пишу диплом smile.gif в приточной вентиляции есть водяной нагреватель, водяной охладитель, фильтр, вентилятор. Есть ли у кого нибудь проект-файл для SMLogix для подобной системы? сам не успею освоить за ближайшее время все махинации в этой программе. Заранее всем огромное спасибо! )

Автор: Boris Blade 17.6.2010, 20:57

Что такое проект - файл? Если это то о чем я подумал то без проблем.
Или качаем конструктор+ Лоджик с сайта, тычем кнопки в конструкторе и получаем файл.

Автор: acadwork 17.6.2010, 21:01

Все очень просто. Качаете с сайта Сегнетикса Конструктор, выбираете там перечисленные вами устройства. Потом нажимаете на кнопки "Подобрать контроллер" и "Создать проект" и получаете нужный проект-файл, который открываете в Лоджике.

Автор: JohnV 17.6.2010, 21:21

спасибо за советы, но я пробовал smconstructor`om HVAC проект потом не открывался в лоджикс, щас попробую конструктор без hvac

получилось! дело было в том что версия лоджикс была старой,ура!)

Автор: Abysmo 17.6.2010, 22:40

Уважаемые господа!

Вас приветствует информационный проект Segnetics News.







17 июня 2010 года.




Компания "Сегнетикс" выпустила SMArt – среду для создания интерфейсов пользователя на контроллерах SMH 2G.




Инструментальная среда SMArt позволяет:

- Быстро формировать интерфейс, используя интуитивно понятные компоненты.

- Постоянно контролировать результат, благодаря WYSIWYG технологии.

- Интегрировать интерфейс пользователя в проект SMLogix




Чтобы скачать программу SMArt, перейдите на страницу: http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=389




Программа реализована для контроллеров SMH 2G. В дальнейшем планируется поддержать и другие контроллеры - Pixel и SMH 2Gi.




Получить код для заказа контроллера SMH 2G: http://www.segnetics.com/images/price/price.xls







Ваш адрес e-mail взят из открытых источников.

Прекратить подписку на новости Segnetics News

можно написав письмо по адресу news@segnetics.com ,

со словом Unsubcsribe.




С уважением, Segnetics News


Автор: Ashihara 18.6.2010, 8:28

Цитата(JohnV @ 17.6.2010, 21:31) *
здраствуйте всем! помогите пожалуйста, пишу диплом smile.gif в приточной вентиляции есть водяной нагреватель, водяной охладитель, фильтр, вентилятор. Есть ли у кого нибудь проект-файл для SMLogix для подобной системы? сам не успею освоить за ближайшее время все махинации в этой программе. Заранее всем огромное спасибо! )


Студент, к пятому курсу не умеющий ориентироваться даже на столь маленьких сайтах, как у Сегнетикс?

Звезда в шоке (с) smile.gif



Автор: Сергей Русанов 18.6.2010, 11:09

Цитата(Ashihara @ 18.6.2010, 9:28) *
Студент, к пятому курсу не умеющий ориентироваться даже на столь маленьких сайтах, как у Сегнетикс?

Звезда в шоке (с) smile.gif

Уважаемый Ashihara, ну подумаешь человек ошибся, или спешит, или еще что - ну и что тут такого-то??
Разберется с SMConstructor и SMLogix - и все поймет.


Дополнение к сообщению Abysmo:

Автор: JohnV 18.6.2010, 17:32

Цитата(Ashihara @ 18.6.2010, 9:28) *
Студент, к пятому курсу не умеющий ориентироваться даже на столь маленьких сайтах, как у Сегнетикс?

Звезда в шоке (с) smile.gif

ну скачал старую версию smlogix и она не могла открыть проекты SMConstruktor, откуда ж я знал что дело в версии, может проекты несовместимые . да и дел кроме диплома столько что ужас smile.gif

Автор: Ludvig 21.6.2010, 8:42

Пожалуйста ответьте те, кто имел дело с Сегнетикс.
Как сейчас у них с надежностью? Предстоит большооооой проект.

Автор: Fanat 21.6.2010, 10:31

Цитата(Ludvig @ 21.6.2010, 9:42) *
Пожалуйста ответьте те, кто имел дело с Сегнетикс.
Как сейчас у них с надежностью? Предстоит большооооой проект.

Все намано - мы уж столько объектов на них сделали - ноу проблем.
Правда говорю за SMH 2010 и немного за Пиксель
На 2G еще всего пару шкафов сделано.

Автор: Abysmo 21.6.2010, 11:31

Все нормально. Ставил SMH и Pixel - ни одного отказа. В Pixel поначалу были косяки - при питании от 24VAC выгорал предохранитель и диоды из-за скачков напряжения. Они оперативно устранили эту проблему. 2G пока не применял, лежит на полке.

Автор: acadwork 21.6.2010, 20:09

Мне иногда попадался один бракованный Пиксель примерно на 20 шт рабочих. Например, не работает аналоговый вход для резистивного датчика температуры.

Автор: LordN 22.6.2010, 5:54

Людвиг, ваш вопрос вынесен в отдельную тему
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=50485

Автор: LordN 22.6.2010, 8:58

Mars, ваш вопрос вынесен в отдельную тему
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=50491&st=0&#entry531595

Автор: acadwork 22.6.2010, 11:33

А сталкивался ли кто с такой проблемой:

Если в Конструкторе создать проект с водяным калорифером на СМШ, то при обрыве датчика обратной воды (типа Pt1000) контроллер показывает +200 гр. При этом выдается авария "Обрыв датчика", происходит останов системы, но... кран калорифера не открывается на 100%, а остается закрытым! Это было в старых версиях Конструктора, не знаю, исправили ли в новой версии.

Автор: serjic_all 22.6.2010, 13:03

Цитата(acadwork @ 22.6.2010, 12:33) *
А сталкивался ли кто с такой проблемой:

Если в Конструкторе создать проект с водяным калорифером на СМШ, то при обрыве датчика обратной воды (типа Pt1000) контроллер показывает +200 гр. При этом выдается авария "Обрыв датчика", происходит останов системы, но... кран калорифера не открывается на 100%, а остается закрытым! Это было в старых версиях Конструктора, не знаю, исправили ли в новой версии.


Думаю, на форуме Сегнетика вам быстрее ответят.

Автор: acadwork 22.6.2010, 13:18

Цитата(serjic_all @ 22.6.2010, 13:03) *
Думаю, на форуме Сегнетика вам быстрее ответят.


Для себя я решил эту проблему так: между выходом сигнала из макроса и "железным" выходом AO устанавливаю блок MUX который принудительно подает 10В на кран в случае аварии датчиков обр.воды или притока. Аналогично подправил выход процента калорифера на экран. Мое решение не самое лучшее - но работает smile.gif. Можно сделать и так: при аварии датчика подавать на макрос калорифера т-ру обратной воды ниже аварийной, подменив значение +200, тогда макрос сам откроет кран на 100%.

Автор: ManMadeGod 22.6.2010, 13:41

acadwork

Правильно вы для себя решили эту проблему smile.gif

Вообще это неудобство связано со связной обработкой аварией датчиков. Мы подумаем над красивым решением в ближайшее время. А пока что лучше использовать решение, предложенное acadwork. Я на скриншоте показал, как. Нижняя часть - это кусок макроса водяного калорифера (по метке "Устройства"), верхняя - макрос датчика температуры (метка - "Входы аналоговые").

У меня только схема цветовая нестандартная, но это непоняток вызывать по идее не должно smile.gif


Автор: acadwork 22.6.2010, 13:53

Цитата(ManMadeGod @ 22.6.2010, 13:41) *
acadwork

Правильно вы для себя решили эту проблему smile.gif


Этот пример показывает, что Конструктор - это хорошо. Но бдительность не нужно терять никогда smile.gif

Автор: LordN 22.6.2010, 19:25

Цитата
Конструктор - это хорошо. Но бдительность не нужно терять никогда
мда, подстава smile.gif

Автор: Анатолий1 22.6.2010, 19:47

Цитата(LordN @ 22.6.2010, 20:25) *
мда, подстава smile.gif

rolleyes.gif

Автор: Abysmo 22.6.2010, 19:56

Сегодня, от нечего делать, раскурочил SMH 2G. Схемотехника и применяемые компоненты очень качественные:

Оптореле - Cosmo;
DC/DC преобразователи - Peak;
Приемо-передатчики RS-232 и RS-485 Analog Devices "свежего" модельного ряда;
Опторазвязки - Toshiba и Silicon Labs;
Остальная начинка - Atmel и NXP (бывшая Philips).

Загадкой остался источник питания под толстым радиатором на плате клавиатуры - курочить не стал. По виду как LDO. И еще на плате дополнительно распаян RS-485, видимо для связи с модулями MR или MC. Решение довольно странное, так как длина шлейфов связи весьма мала. Все на совести Segnetics smile.gif

Плата покрыта лаком, конденсаторы все с запасом.

В общем весьма качественно все вышло. Следующий этап - отправление на помойку SMLogix, встраивание CoDeSys и сосредоточение своих усилий на модулях расширения, сетевых картах и железе в целом. Будет весьма конкурентоспособное изделие. По крайней часть колхозников из "Овен" отвоюет сразу.

Автор: Анатолий1 22.6.2010, 20:19

Цитата(Abysmo @ 22.6.2010, 20:56) *
По крайней часть колхозников из "Овен" отвоюет сразу.

Не понятно сие, зело smile.gif
Можно как-то по пространее изяснить суть.
зы : к овену никоим боком не отношусь(хотя 1!!! таки их трм применил, за 10-ть лет)

Автор: Abysmo 22.6.2010, 22:23

Цитата
Не понятно сие, зело smile.gif


"Овен" и "Сегнетикс" это две крайности. У первых ужасное железо и тупизм (до сих пор они не делают контроллеров на 24В, кроме самых простых типа ПЛК100) и нормальный софт (правда не их изготовления), у Сегнетикс, соответственно, нормальное железо, но убогий софт. Вот и вся разница. Речь идет о контроллерах. Про ТРМ и прочие простые регуляторы ничего плохого сказать не могу.

Автор: acadwork 28.6.2010, 11:50

Макрос для водяного калорифера у Сегнетикса имеет такой параметр "Время запуска". При методе запуска = 2 он задает время, в течении которого кран калорифера после запуска установки закрывается со 100% по временному графику до того момента, пока не сравняется со значением, вычисленным ПИ регулятором. Из официального описания:

"После начала работы функции “Мягкий пуск” внутренний регулятор ограничителя начинает работать не от температурного датчика, а от времязадающего контура. Результатом его работы является плавно спадающий от 100% до 0% в течении времени “Время запуска, сек” сигнал ограничения закрытия крана".

Предлагаю сделать параметр "Время запуска" зависимым от температуры наружного воздуха для того, чтобы избежать большого перегрева воздуха в канале после запуска при наружной температуре выше 0, как это реализовано с т-рой прогрева по обратной воде. Например, при Тнар= -20 гр. "Время запуска"=900с, а при Тнар= 0 гр. "Время запуска"=120с. Есть ли в этом необходимость? Или при плюсовой наружной т-ре большого перегрева воздуха в канале на будет благодаря более низкой температуре прогрева по обратной воде?

Автор: ManMadeGod 28.6.2010, 12:55

Цитата
Или при плюсовой наружной т-ре большого перегрева воздуха в канале на будет благодаря более низкой температуре прогрева по обратной воде?


При методе запуска "2" выход ограничителя плавно меняется от 100% до 0% вне зависимости от температуры прогрева.

Вообще режим "2" - это для самых проблемных вентустановок. Если у вас все настолько неплохо, что вы задумываетесь об изменении времени запуска в зависимости от наружной температуры, попробуйте использовать режим "0", он меньше всего перегревает канал и опирается на значение от график прогрева, то есть как раз зависит от наружной температуры.

А вообще с подобными конкретными вопросами о работе программ лучше к нам на форум, с большой вероятностью ответят быстрее, да и ветка не будет засоряться - этот вопрос явно волнует не всех пользователей Сегнетикс wink.gif

Автор: Сергей Русанов 2.7.2010, 11:59

Уважаемые коллеги! Кто пользовался SMArt - поделитесь впечатлениями, пожалуйста. Напомню, программа SMArt анонсирована здесь: http://segnetics.com/main.aspx?Page=392

Автор: ManMadeGod 11.8.2010, 10:02

Мечты сбываются, праздник к нам приходит, дримз кам тру и т.д.

В общем, у нас в самое ближайшее время выходит долгожданный конструктор ИТП. На данный момент идет окончательная доводка универсального проекта управления ИТП на три контура.
Описание проекта тут: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=561, сам проект - здесь: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=562.

Если кто-то захочет принять участие в тестировании, будем благодарны. Писать на support@segnetics.com или мне в личку. Чем больше будет отзывов, тем больше вероятность, что первый же релиз удовлетворит вашим требованиям! smile.gif

Особенно хотелось бы узнать, каких фич пока не хватает и какие, возможно, лишние.

Автор: Max2114 11.8.2010, 10:27

Цитата(Сергей Русанов @ 2.7.2010, 11:59) *
Уважаемые коллеги! Кто пользовался SMArt - поделитесь впечатлениями, пожалуйста. Напомню, программа SMArt анонсирована здесь: http://segnetics.com/main.aspx?Page=392

Я пользовался. Впечателения самые благоприятные. Есть конечно свои недоработки (по мелочи) но в будущем думаю все будет еще лучше.

Цитата(acadwork @ 22.6.2010, 11:33) *
А сталкивался ли кто с такой проблемой:

Если в Конструкторе создать проект с водяным калорифером на СМШ, то при обрыве датчика обратной воды (типа Pt1000) контроллер показывает +200 гр. При этом выдается авария "Обрыв датчика", происходит останов системы, но... кран калорифера не открывается на 100%, а остается закрытым! Это было в старых версиях Конструктора, не знаю, исправили ли в новой версии.

Как вариант доработки: сигнал "обрыв датчика" с макроса обработки аналоговых сигналов (для обратной воды) через блок "OR" зацепить на сигнал от копиллярного термостата? + подать отдельно на макрос журнала и прописать название аварии. Так 100% откроет кран и кроме того, система отработает эту аварию так как нужно. По крайней мере я так делаю в своих реализациях.

Автор: Ashihara 11.8.2010, 10:29

Цитата(Max2114 @ 11.8.2010, 11:27) *
Как вариант доработки: сигнал "обрыв датчика" с макроса обработки аналоговых сигналов (для обратной воды) через блок "OR" зацепить на сигнал от копиллярного термостата? + подать отдельно на макрос журнала и прописать название аварии. Так 100% откроет кран и кроме того, система отработает эту аварию так как нужно. По крайней мере я так делаю в своих реализациях.


Насколько я в курсе, можно ещё проще:


Цитата
15 июля 2010:

Теперь зимой при аварии циркуляционного насоса регулирующий узел калорифера (основного, дополнительного только при соответствующих настройках обработчика аварий) открывается на 100% для защиты водяного калорифера от замерзания (Процессор 1.93)

При обрыве датчика обратной воды регулирующие узлы калориферов (основного и дополнительного одновременно) открываются на 100% для защиты водяного калориферов от замерзания (Процессор 1.93, Обработка аварий 2.91)

Выпущена версия 1.00, сборка 14

Автор: Max2114 12.8.2010, 11:51

Цитата(Ashihara @ 11.8.2010, 10:29) *
Насколько я в курсе, можно ещё проще:

Исправили smile.gif теперь не придется ручками дорабатывать smile.gif

Автор: ManMadeGod 20.8.2010, 9:34

И снова здравствуйте (с)

Для скачивания доступна первая версия Конструктора для ИТП. Оболочка для конструирования в данный момент разрабатывается.

Что умеем:

• Поддержка до трех независимых контуров потребления
• Поддержка различных типов контуров: отопление, горячее водоснабжение, насосная группа
• Автоматическое поддержание температуры прямой воды в контурах ГВС и отопления
• Автоматическое ограничение производительности каждого из контуров в заданном пользователем порядке для поддержания требуемой температуры воды, сбрасываемой в теплосеть
• Графики зависимости уставки прямой воды каждого контура от наружной температуры или температуры в подающем трубопроводе теплосети
• Графики зависимости максимальной температуры воды, сбрасываемой в теплосеть, от наружной температуры или температуры в подающем трубопроводе теплосети
• Регулирование с использованием векторных (трехпозиционных) приводов
• Управление насосными группами из одного или двух насосов с применением ротации и АВР
• Управление насосами подпитки и дренажным насосом

т.е. на данный момент перекрывает ECL по функциональности.

Как обычно, ждем отзывов, замечаний и предложений. Чем больше обратной связи, тем лучше будет в конечном счете продукт, поэтому не стесняемся и не ленимся, а отписываем свои впечатления. smile.gif

Дистрибутив можно скачать http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=565. Документация включена в дистрибутив.

Обсуждение на форуме Segnetics http://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=50
Если совсем невмоготу регистрироваться, можно мне в личку.



Об обновлениях будет сообщаться сначала в ветке на форуме Segnetics, если LordN не запретит, то и здесь тоже wink.gif

Автор: LordN 20.8.2010, 10:59

Цитата
Об обновлениях будет сообщаться сначала в ветке на форуме Segnetics, если LordN не запретит, то и здесь тоже
у нас запрет только на рекламу. информация приветствуется.
и есть пожелание - раз уж вы выступаете на форуме от имени конкретного производителя, то размещайте в своем профиле больше информации. мне вот сейчас пришлось минуть пять вглядываться чтоб увидеть кто вы и что вы, а каково остальным? smile.gif (я немного подредактировал..)

это пожелание относится ко всем.

Автор: vladun 20.8.2010, 11:56

А SMH когда-нить будет поддерживаться или только Pixel и 2G ?
или я чего путаю ? smile.gif

Автор: ManMadeGod 20.8.2010, 12:05

Цитата
А SMH когда-нить будет поддерживаться или только Pixel и 2G ?
или я чего путаю ?


Или вы чего-то путаете smile.gif SMH2010 поддерживается, достаточно указать его в окне выбора контроллера.

Если вы об SMArt, то у SMH2010 дисплей изначально текстовый, так что графики там не может быть в принципе, но Конструктор ИТП с SMArt'ом не связан никак.

Автор: vladun 20.8.2010, 13:29

так и есть - напутал , спрасибо
бум посмотреть на досуге, который только снился smile.gif

Автор: Сергей Русанов 31.8.2010, 13:30

Уважаемые пользователи, в программу SMArt добавлена поддержка контроллера Pixel (модель 25хх).
Дополнительно:
- Поддержана конвертация UI проектов из 2G в Pixel и наоборот
- Усовершенствован элемент-экран Настройки
http://forum.segnetics.com/attachment.php?attachmentid=521 (бета-версия)
http://forum.segnetics.com/attachment.php?attachmentid=520

Предлагаем вам ознакомиться с программой, а также выразить свои замечания и пожелания - или в этой теме, или на
http://forum.segnetics.com/showthread.php?postid=5972

Автор: LordN 31.8.2010, 15:33

поддержан только 25й пихсель, а 12й нет?

Автор: ManMadeGod 31.8.2010, 15:39

Цитата
поддержан только 25й пихсель, а 12й нет?


Нет, и не будет - памяти в нем шибко мало однако smile.gif

Автор: LordN 31.8.2010, 15:51

Цитата
памяти в нем шибко мало
это для графики, а для текста?

Автор: ManMadeGod 31.8.2010, 19:50

Цитата(LordN @ 31.8.2010, 16:51) *
это для графики, а для текста?


не только под графику места не хватает - под ядро, поддерживающее графику и SMArt'овский вывод текста и картинок. Так что только 25-ый, а лучше - SMH2g wink.gif

Автор: LordN 1.9.2010, 4:17

большая жаль.. sad.gif

Автор: Rus75 1.9.2010, 13:47

Цитата(LordN @ 1.9.2010, 5:17) *
большая жаль.. sad.gif

Ага. Меня тут обломали с модулями расширения на этот контроллер, а вы тут про Smart.

Автор: ManMadeGod 1.9.2010, 14:25

Цитата(Rus75 @ 1.9.2010, 14:47) *
Ага. Меня тут обломали с модулями расширения на этот контроллер, а вы тут про Smart.


Что значит "обломали"? У него в технических характеристиках не заявлено поддержки модулей расширения. Ее не было изначально, она и не планировалась.

Автор: Rus75 1.9.2010, 15:48

Цитата(ManMadeGod @ 1.9.2010, 15:25) *
Что значит "обломали"? У него в технических характеристиках не заявлено поддержки модулей расширения. Ее не было изначально, она и не планировалась.

Да это я образно. просто на существующих 4-х шкафах управления приточкой стоит ваш Пиксель 12хх. И служба эксплуатации пожаловалась на отсутсвие зуммера на аварийную ситуацию, а свободного дискр.выхода на контроллере нет. на сайте нашел модуль расширения, и написано что он для Пикселя.но ни слова, что только для 25хх. это становится ясным, когда залезешь либо в прайс-лист, либо где-то на 6-ю страницу тех.описания к модулю.
Благо что ваша служба тех.поддержки работает как часы и Арсений быстренько и честно предупредил меня об этом.
и вот остается два варианта -либо цеплять зуммер через реле, либо подцепить скаду. Правда Арсений так и не ответил мне, есть ли в вашей Автоскаде функция звукового оповещения об аварийной ситуации, а примеров реализации автоскады на сайте я не обнаружил, за исключением пары малоинформативных скриншотов.А времени, чтобы подцепить пробную версию скады как всегда нет. С первой попытки не получилось, а работы погорло, чтобы разбираться почему не идет.
А по большому счету Вы молодцы. Столкнулся с вашей продукцией совсем недавно, но по соотношению цена качества она мне нравится все больше и больше. И тех.поддержка очень расторопная и грамотная(что немаловажно), и появление конструктора по ИТП позволяет в бюджетных проектах перейти на вашу продукцию с импортных контроллеров.
Конечно информациионная поддержка слабовата, но этим многие российские производители страдают. Например я не очень силен в программировании и привык в проектах использовать готовые решения , и ваш конструктор для вент.систем подходит для меня как нельзя лучше. Но вот описательная часть к созданной в конструкторе программе очень слабенькая,с SMLogic ситуация аналогичная. Конечно есть некоторые наработки ввиде рыб-инструкций, но как-то слабовато.
Но как я понимаю, Вы довольно динамично развивающаяся компания и все эти огрехи -вопрос времени.

Автор: MASTAK 3.9.2010, 21:15

Доброй ночи. Есть вопрос. Кто нибудь связывал сегнетик 2g и gsm модем. Пример как овен работает с модемом!

Автор: cauto 3.9.2010, 21:18

2G c модемом пока ещё не работает sad.gif . Только SMH 2010.

Автор: Sniper007 4.9.2010, 9:59

Цитата(Rus75 @ 1.9.2010, 16:48) *
Правда Арсений так и не ответил мне, есть ли в вашей Автоскаде функция звукового оповещения об аварийной ситуации, а примеров реализации автоскады на сайте я не обнаружил, за исключением пары малоинформативных скриншотов.

AutoSCADA это всего лишь проект для MasterSCADA
http://www.insat.ru/products/?category=9
В MasterSCADA есть возможно звукового оповещения. Поскольку проект AutoSCADA можно отредактировать, то соответственно и поддержать такую функцию тоже можно.

Автор: cauto 4.9.2010, 11:10

Цитата(Sniper007 @ 4.9.2010, 10:59) *
AutoSCADA это всего лишь проект для MasterSCADA
http://www.insat.ru/products/?category=9
В MasterSCADA есть возможно звукового оповещения. Поскольку проект AutoSCADA можно отредактировать, то соответственно и поддержать такую функцию тоже можно.
В MasterSCADA точно есть.

Автор: cauto 4.9.2010, 11:29

Цитата(Rus75 @ 1.9.2010, 16:48) *
  на сайте нашел модуль расширения, и написано что он для Пикселя.но ни слова, что только для 25хх. это становится ясным, когда залезешь либо в прайс-лист, либо где-то на 6-ю страницу тех.описания к модулю.
Так перед началом работы с любым оборудованием тех. руководство почитать никогда не вредно. Иногда в этом самом руководстве на первой странице  об этом написано. rolleyes.gif
Цитата(Rus75 @ 1.9.2010, 16:48) *
вот остается два варианта -либо цеплять зуммер через реле, либо подцепить скаду.
Можно ещё один Pixel поставить (дороже получиться, чем через реле, но дешевле SCADA.)
Цитата(Rus75 @ 1.9.2010, 16:48) *
Например я не очень силен в программировании и привык в проектах использовать готовые решения , и ваш конструктор для вент.систем подходит для меня как нельзя лучше. Но вот описательная часть к созданной в конструкторе программе очень слабенькая,с SMLogic ситуация аналогичная. Конечно есть некоторые наработки ввиде рыб-инструкций, но как-то слабовато.
Вок как мёд, так сразу и с большой ложкой laugh.gif . Программу за Вас сделали, проект SCADA тоже, даже шаблоны для создания инструкции (для конкретной установки) написали и всё равно недовольны.

Автор: cauto 4.9.2010, 12:22

 

Цитата(cauto @ 4.9.2010, 12:29) *
Можно ещё один Pixel поставить
Как удалённый пульт управления. Можно SMH 2G, там и встроенный зуммер есть. 

Автор: Sniper007 4.9.2010, 13:28

Цитата(Sniper007 @ 4.9.2010, 10:59) *
В MasterSCADA есть возможно звукового оповещения.

Цитата(cauto @ 4.9.2010, 12:10) *
В MasterSCADA точно есть.

Есть-есть. Я хотел написать "ВОЗМОЖНОСТЬ звукового оповещения". Есть еще возможность отправить сообщение по смс или e-mail - что-то вроде, у вас только что-то сломалось, а мы уже знаем biggrin.gif

Автор: Rus75 6.9.2010, 9:18

Цитата(cauto @ 4.9.2010, 12:29) *
Так перед началом работы с любым оборудованием тех. руководство почитать никогда не вредно. Иногда в этом самом руководстве на первой странице  об этом написано. rolleyes.gif Можно ещё один Pixel поставить (дороже получиться, чем через реле, но дешевле SCADA.) Вок как мёд, так сразу и с большой ложкой laugh.gif . Программу за Вас сделали, проект SCADA тоже, даже шаблоны для создания инструкции (для конкретной установки) написали и всё равно недовольны.

На первой, и даже второй и третьей странице тех.руководства про совместимость вы не найдете информацию. Только на странице семь в разделе "Системная шина МР" есть упоминание про совместимость с контроллерами. А что мешает вставить эту информацию во второй раздел "Введение". А то в нем указано, что работает с контроллером Pixel, а вот с каким - ни слова.
Теперь про программы. Я сторонник готового продукта. И считаю , что нецелесообразно делать индивидуальный проект на типовое решение. По этому готовое програмное решение стоит воспринимать как должное, а не как одолжение со стороны производителя. Благо что на данном рынке приличная конкуренция и готовых продуктов много и чтобы выжить в такой борьбе производителю приходится делать такие "подарки".
Теперь по поводу ведущего контроллера. Что-то не уверен , что получится намного дешевле, чем со скадой. Помимо самого контроллера понадобится еще и некая оболочка,в которую его нужно вставить + блок питания + написать программу для управления, опроса и выдачи сигналов об аварии. В итоге то на то и выйдет.

Автор: MASTAK 6.9.2010, 9:27

Цитата(cauto @ 3.9.2010, 22:18) *
2G c модемом пока ещё не работает sad.gif . Только SMH 2010.

А в какой ипостаси это реализованно?? смс или жпрс?

Автор: cauto 6.9.2010, 9:41

Цитата(MASTAK @ 6.9.2010, 10:27) *
А в какой ипостаси это реализованно?? смс или жпрс?
http://www.segnetics.com/images/Modem/Modem_manual_008.pdf

Автор: AlexG 6.9.2010, 9:45

Цитата(Rus75 @ 6.9.2010, 9:18) *
В итоге то на то и выйдет.


В случае скады надо учитывать стоимость компьютера, windows, самой скады, стоимость разработки проекта для нее +вероятно понадобится OPC сервер +выезды к заказчику компьютер чинить когда что-нибудь слетит. Врятли SMH-2G с этим сравнится.

Автор: cauto 6.9.2010, 9:49

Цитата(AlexG @ 6.9.2010, 10:45) *
В случае скады надо учитывать стоимость компьютера, windows, самой скады, стоимость разработки проекта для нее +вероятно понадобится OPC сервер +выезды к заказчику компьютер чинить когда что-нибудь слетит. Врятли SMH-2G с этим сравнится.
Только рекомендуемый OPC стоит 3000р. rolleyes.gif

Автор: ManMadeGod 6.9.2010, 9:51

Цитата(AlexG @ 6.9.2010, 10:45) *
В случае скады надо учитывать стоимость компьютера, windows, самой скады, стоимость разработки проекта для нее +вероятно понадобится OPC сервер +выезды к заказчику компьютер чинить когда что-нибудь слетит. Врятли SMH-2G с этим сравнится.


Ну или как вариант - модуль расширения для Пикселя (МР), или что угодно с дискретными выходами, понимающе модбас (хоть один из многочисленных сторонних модулей, хоть второй пиксель). Оповещение через SCADA не всегда надежно - компьютеры под управлением Windows умеют зависать dry.gif

Автор: Rus75 6.9.2010, 12:41

Цитата(AlexG @ 6.9.2010, 10:45) *
В случае скады надо учитывать стоимость компьютера, windows, самой скады, стоимость разработки проекта для нее +вероятно понадобится OPC сервер +выезды к заказчику компьютер чинить когда что-нибудь слетит. Врятли SMH-2G с этим сравнится.

Компьютеры уже имеются, т.ч. их стоимость вычеркиваем. разработка проекта для скады не требуется,т.к. это реализовано в Конструкторе и Автоскаде ( при создани программы для контроллера в Конструкторе, все что нужно для работы со скадой создается автоматически.Автоскада считывает конфигурацию из контроллера и передает данные Мастерскаде). так что в этом плане Segnetics молодцы.

ManMadeGod, вы бы почитали предыдущие мои посты. Нет для Пикселя 12хх модулей расширения MR, иначе я бы не стал заморачиваться со Скадой. Не думаю, что можно прицепить к нему и сторонний модуль (иначе бы и Сегнатикс его сделал). Но даже если это и возможно, то программу для нонтроллера придется создавать вручную, т.к. в Конструкторе нет возможности использовать Пиксель 12хх с модулями расширения. Тогда дешевле и быстрее просто заменить Пиксель 12хх, на 25хх и к его дискретному выходу прицепить зуммер и /или сигнальную лампу.
Ну да бог с ними.Пока служба эксплуатации поутихла. А если уж опять вспомнит про это, то тогда и будем решать этот вопрос. Почему я еще за скаду, потому что у службы эксплуатации аппетит приходит во время еды.
Например они спросили, а как на дисплей контроллера вывести информацию, насколько в данный момент открыты регулирующие клапана? Дескать на прошлой автоматике это можно было посмотреть. Правда на вопрос-зачем им это нужно,они не сомгли дать ответа. Но в Скаде эта информация показывается, а в стандартном меню, созданном Конструктором такого нет. И т.д. и т.п.

Автор: Ashihara 6.9.2010, 12:47

Цитата(Rus75 @ 6.9.2010, 13:41) *
Например они спросили, а как на дисплей контроллера вывести информацию, насколько в данный момент открыты регулирующие клапана? Дескать на прошлой автоматике это можно было посмотреть. Правда на вопрос-зачем им это нужно,они не сомгли дать ответа. Но в Скаде эта информация показывается, а в стандартном меню, созданном Конструктором такого нет. И т.д. и т.п.


"F3" на контроллере нажмите в основном экране - шок вам обеспечен smile.gif

А по поводу сторонних модулей - ICPDAS работают, Овеновские тоже. Если они модбасные, то почему бы и не поработать?


Автор: ManMadeGod 6.9.2010, 13:04

Цитата(Rus75 @ 6.9.2010, 13:41) *
Компьютеры уже имеются, т.ч. их стоимость вычеркиваем. разработка проекта для скады не требуется,т.к. это реализовано в Конструкторе и Автоскаде ( при создани программы для контроллера в Конструкторе, все что нужно для работы со скадой создается автоматически.Автоскада считывает конфигурацию из контроллера и передает данные Мастерскаде). так что в этом плане Segnetics молодцы.

ManMadeGod, вы бы почитали предыдущие мои посты. Нет для Пикселя 12хх модулей расширения MR, иначе я бы не стал заморачиваться со Скадой. Не думаю, что можно прицепить к нему и сторонний модуль (иначе бы и Сегнатикс его сделал). Но даже если это и возможно, то программу для нонтроллера придется создавать вручную, т.к. в Конструкторе нет возможности использовать Пиксель 12хх с модулями расширения. Тогда дешевле и быстрее просто заменить Пиксель 12хх, на 25хх и к его дискретному выходу прицепить зуммер и /или сигнальную лампу.
Ну да бог с ними.Пока служба эксплуатации поутихла. А если уж опять вспомнит про это, то тогда и будем решать этот вопрос. Почему я еще за скаду, потому что у службы эксплуатации аппетит приходит во время еды.
Например они спросили, а как на дисплей контроллера вывести информацию, насколько в данный момент открыты регулирующие клапана? Дескать на прошлой автоматике это можно было посмотреть. Правда на вопрос-зачем им это нужно,они не сомгли дать ответа. Но в Скаде эта информация показывается, а в стандартном меню, созданном Конструктором такого нет. И т.д. и т.п.



Да, простите, недопонял, что именно на этом объекте эти Pixel 12xx оказались. Подтверждаю слова Ashihara - сторонние модули расширения работают прекрасно. Модификация программа для вывода аварийного сигнала на внешний модуль занимает минут пять от силы, так что это еще вопрос, дешевле ли smile.gif И да, по F3 выводится производительность устройств (а по F4 - расчет компенсации уставки по комнатному датчику, ну это так, на всякий случай). Вы если не уверены в чем-то ("Не думаю, что можно прицепить к нему и сторонний модуль"), спрашивайте - и время экономится, и деньги, и усилия smile.gif

Автор: Rus75 6.9.2010, 14:39

Цитата(Ashihara @ 6.9.2010, 13:47) *
"F3" на контроллере нажмите в основном экране - шок вам обеспечен smile.gif

А по поводу сторонних модулей - ICPDAS работают, Овеновские тоже. Если они модбасные, то почему бы и не поработать?

Не , шок уже не обеспечен. Сейчас глянул черезSMLogic макрос "основной экран" и обнаружил параметры, выводимые при помощи "F3". Но все равно спасибо. А почему нельзя было бы где-то в документации описать структуру "Меню". Или все-таки где-то есть такое описание, тогда пожалуйста киньтесь ссылочкой.

По поводу доп.модулей. Спасибо за разъяснения. Наверное это будет оптимальным решением, если заказчик будет настаивать.

Автор: Ashihara 7.9.2010, 9:42

Цитата(Rus75 @ 6.9.2010, 15:39) *
Не , шок уже не обеспечен.


Эх... А я уже с видеокамерой залёг в укромном уголке smile.gif



Цитата(Rus75 @ 6.9.2010, 15:39) *
Сейчас глянул черезSMLogic макрос "основной экран" и обнаружил параметры, выводимые при помощи "F3". Но все равно спасибо. А почему нельзя было бы где-то в документации описать структуру "Меню". Или все-таки где-то есть такое описание, тогда пожалуйста киньтесь ссылочкой.


Описание именно меню - "Описание уставок". Описание основного экрана отсутствует, это факт.


Автор: Виктор10 9.9.2010, 15:10

Добрый день, гуру Сегнетикс smile.gif

Стоит задача управления рядом групповых насосов в пределах одного помещения. Всего групп - 12. На данный момент всё управление местное. Но заказчик хочет подцепить к скаде (протокол Modbus TCP) + простейшая логика блокировок.

Идея такова.
Поставить на каждую группу насосов (максимум 3 шт.) SMH2G-41111-01-2. Объединить их по Modbus RTU (полная длина связей получится около 600 метров). На один из контроллеров доставить сетевой модуль PNA-023 и через него по TCP на верхний уровень.

Вопрос - можно ли так делать?

Автор: ManMadeGod 9.9.2010, 15:41

Цитата(Виктор10 @ 9.9.2010, 16:10) *
Добрый день, гуру Сегнетикс smile.gif

Стоит задача управления рядом групповых насосов в пределах одного помещения. Всего групп - 12. На данный момент всё управление местное. Но заказчик хочет подцепить к скаде (протокол Modbus TCP) + простейшая логика блокировок.

Идея такова.
Поставить на каждую группу насосов (максимум 3 шт.) SMH2G-41111-01-2. Объединить их по Modbus RTU (полная длина связей получится около 600 метров). На один из контроллеров доставить сетевой модуль PNA-023 и через него по TCP на верхний уровень.

Вопрос - можно ли так делать?


Можно, если сможете обеспечить устойчивую связь по rs485. Если вдруг возникнут сложности (по идее, не должны, но все-таки) - обращайтесь, поможем smile.gif

Автор: Виктор10 9.9.2010, 15:54

Спасибо smile.gif
Сеть будем стараться защитить.

Автор: Виктор10 10.9.2010, 15:17

Небольшой вопросик.

Коротенько пробежавшись по описания SMLogix, я так понял симулятора нет?

Автор: ManMadeGod 10.9.2010, 16:29

Цитата(Виктор10 @ 10.9.2010, 16:17) *
Небольшой вопросик.

Коротенько пробежавшись по описания SMLogix, я так понял симулятора нет?


Ответик тоже величиной не блещет: нет smile.gif

Тема мнооого раз обсуждалась (поищите "симуляция" на форуме Segnetics. Вкратце причина такая - слишком затратно делать симулятор, который в точности отвечает поведению контроллера во всех условиях, не видим смысла делать неполноценный симулятор, т.к. это отнимает силы от работы над другими, более востребованными проектами и в конечном итоге повышает цену на продукцию. К тому же контроллер для отладки программ (честной во всех ситуациях, в отличие от симулятора) стоит от 120 евро - это по всем меркам не неподъемная сумма, к тому же контролер потом ставится на объект, итоговые затраты равны нулю smile.gif

Автор: vladun 10.9.2010, 18:12

а есть ли в планах Пиксель с n-выходами реле ?
понимаю, есть два релейных выхода, но этого категорически мало ! САТВИТЬ РЕЛЕ - НАКЛАДНО И СХЕМОТЕХНИКА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ => работы по шкафу
а нужен именно контроллер с релейными выходами в количестве от 4-х до 8-12 -ти
PS: приобретенные под склад Пиксель и SMH лежат и "ждут", а тем временем более дорогой Зелио занимает их место в щитах sad.gif

Автор: ManMadeGod 10.9.2010, 19:41

Цитата(vladun @ 10.9.2010, 19:12) *
а есть ли в планах Пиксель с n-выходами реле ?
понимаю, есть два релейных выхода, но этого категорически мало ! САТВИТЬ РЕЛЕ - НАКЛАДНО И СХЕМОТЕХНИКА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ => работы по шкафу
а нужен именно контроллер с релейными выходами в количестве от 4-х до 8-12 -ти
PS: приобретенные под склад Пиксель и SMH лежат и "ждут", а тем временем более дорогой Зелио занимает их место в щитах sad.gif


Пока нет, и не уверен, что будет. Для этих целей есть модули расширения, я понимаю, что выходит чуть дороже Zelio, но и возможности ведь другие. Контроллер с 4 реле - SMH2g, через некоторое время будет и с э/м реле (сейчас только опто-). Или SMH2010+RPS, тоже вариант.

Автор: vladun 11.9.2010, 9:45

да, согласен, что возможности другие, но они не нужны, а нужен "бюджет" с элементарной логикой, пусть даже без дисплея и кнопок, но БЮДЖЕТНое решение.
SMH, вообще, решает любые мои задачи и я не имел с ним проблем за три года, но это другие деньги, тем более с RPS.

Автор: Abysmo 13.9.2010, 23:32

vladun можно использовать Pixel + MR. Опять же Pixel и Zelio разные классы оборудования. Ну а дешевые реле мы с тобой знаем - Array smile.gif

Автор: vladun 14.9.2010, 10:08

smile.gif
да, но он Array сильно ограничен в функционале (память, аналог..).
Я разговор завел о том, что "не в ходу" у меня лично безрелейные контроллеры, ну не в ходу и все тут, а то что модули можно навесить, так то да smile.gif
PS: мне в идеале, если не нужны продвинутые функции, то подходит LOGO! , но его ценА сильно переоцененА smile.gif

Автор: foton 22.9.2010, 0:19

Просьба к инженерам сегнетикса ( продублирую на их форуме тоже)

УВЕЛИЧЬТЕ КОММУТИРУЕМУЮ МОЩНОСТЬ ВЫХОДОВ НА БУДУЩИХ СЕРИЯХ (2Gi) хотя бы до 2А, а лучше до 5!
Сейчас IOR делает такие опторелюшки, они нам так помогли бы при частой (более 1000000 срабатываний) коммутации индуктивной нагрузки
и БУДЕТ ВСЕМ СЧАСТЬЕ!

Автор: Abysmo 25.9.2010, 8:38

Цитата
УВЕЛИЧЬТЕ КОММУТИРУЕМУЮ МОЩНОСТЬ ВЫХОДОВ НА БУДУЩИХ СЕРИЯХ (2Gi) хотя бы до 2А, а лучше до 5!
Сейчас IOR делает такие опторелюшки, они нам так помогли бы при частой (более 1000000 срабатываний) коммутации индуктивной нагрузки
и БУДЕТ ВСЕМ СЧАСТЬЕ!


А что мешает поставить промежуточное реле большей мощности?

Автор: Ashihara 27.9.2010, 11:01

Цитата(Abysmo @ 25.9.2010, 9:38) *
А что мешает поставить промежуточное реле большей мощности?


Я так понимаю, что либо жаба, либо маленький шкафчик smile.gif



Автор: SmSignal 30.9.2010, 15:53

Сетевые возможности контроллеров Pixel и SMH 2G можно расширить подключением сетевых карт. На данный момент времени существуют сетевые карты Ethernet и Lonworks. Планируется расширить номенклатуру сетевых карт. Какие протоколы требуются Вам дорогие клиенты? Дополнительные RS485, RS232, Lonworks с настраиваемыми переменными, Profibus, DeviceNet, BACnet, USB, оригинальные ASCII-протоколы.
Опишите, пожалуйста, применение предлагаемого сетевого решения, предполагаемый объем годового потребления, востребованность на рынке.

С уважением, Доборин Андрей,
инженер компании Segnetics

Автор: Ashihara 1.10.2010, 8:28

Цитата(SmSignal @ 30.9.2010, 16:53) *
Какие протоколы требуются Вам дорогие клиенты? Дополнительные RS485, RS232, Lonworks с настраиваемыми переменными, Profibus, DeviceNet, BACnet, USB, оригинальные ASCII-протоколы.
инженер компании Segnetics


С каких это пор RS485, RS232 и USB стали протоколами?..



Автор: SmSignal 1.10.2010, 11:01

Почитайте про физический уровень сетевых протоколов :http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO/OSI#.D0.A4.D0.B8.D0.B7.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.83.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D1.8C_.28.D0.B0.D0.BD.D0.B3.D0.BB..C2.A0Physical_layer.29

Автор: Ashihara 1.10.2010, 11:55

Цитата(SmSignal @ 1.10.2010, 12:01) *
Почитайте про физический уровень сетевых протоколов :http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO/OSI#.D0.A4.D0.B8.D0.B7.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D1.83.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.BD.D1.8C_.28.D0.B0.D0.BD.D0.B3.D0.BB..C2.A0Physical_layer.29



Вижу:

Цитата
интерфейс между сетевым носителем и сетевым устройством


Собссно, тема сисег не раскрыта: с каких пор интерфейсы стали называть протоколами? wink.gif



Автор: Abysmo 4.10.2010, 7:41

Требуется интерфейс RS-485, протокол Modbus-RTU (как вариант в будущем - Bacnet MS/TP). Больше ничего не нужно.

Почему требуется - через встроенный RS-485 подключаю модули расширения или частотные преобразователи. Соответственно после этого диспетчеризация через Ethernet неудобна, потому что длина кабеля - 100 метров, а через Lonworks неудобна, потому что неохота с ним возится.

Автор: SmSignal 4.10.2010, 8:52

Цитата
Lonworks неудобна, потому что неохота с ним возится.
Сеть Lonworks для Вас вообще неудобна? Или это касается только реализации в Pixel?
Людям нравиться работать с сетью Lonworks? Применения Lonworks увеличиваются? Или у большинства Ваших коллег бытует мнение - "Lonworks неудобна, потому что неохота с ним возится". Старый, добрый Modbus проще и доступнее!

Автор: Abysmo 4.10.2010, 18:40

Цитата
Сеть Lonworks для Вас вообще неудобна? Или это касается только реализации в Pixel?
Людям нравиться работать с сетью Lonworks? Применения Lonworks увеличиваются? Или у большинства Ваших коллег бытует мнение - "Lonworks неудобна, потому что неохота с ним возится". Старый, добрый Modbus проще и доступнее!


Лучше ответьте на вопрос - будет ли выпущена сетевая карта RS-485. А философствовать на тему Lonworks vs Modbus неохота, их вообще нельзя сравнивать. Лично мне Lonworks не удобен из-за проприетарности самого протокола, что выражается в необходимости покупать как дорогие адаптеры для диспетчерской, так и дорогие OPC сервера для SCADA систем. После этого надо доставать Lonmaker, шаманский бубен и начинать работать. Потом Вам наверное самим известно про недостатки своей сетевой карты с Lonworks. Такие, как например ограничение количества переменных, передаваемых через Вашу сетевую карту. Нафига мне это счастье??? Я честно говоря, вообще удивился, когда в списке сетевых карт после выхода Pixel были только Ethernet и Lonworks и не было старого доброго RS-485. Реально с него надо было начинать, а не гнаться за модными протоколами (Lonworks) и последними веяниями (Ethernet). Технической сложности слепить такую карту я вообще не вижу, раз прикрутили Ethernet. Подозреваю, что трудности опять программные smile.gif

Автор: SmSignal 5.10.2010, 9:05

Картой RS485 сейчас и занимаемся, трудностей нет. Есть возможность сделать в одной карте несколько RS485 или RS485+RS232. Надо?
Вам поддержка оригинальных ASCII протоколов нужна?


P.S. Я как-то читал про разработку различного рода датчиков с разными протоколами от Abysmo, процесс идет?

Автор: Ashihara 5.10.2010, 10:18

Цитата(SmSignal @ 5.10.2010, 10:05) *
Картой RS485 сейчас и занимаемся, трудностей нет. Есть возможность сделать в одной карте несколько RS485 или RS485+RS232. Надо?
Вам поддержка оригинальных ASCII протоколов нужна?


P.S. Я как-то читал про разработку различного рода датчиков с разными протоколами от Abysmo, процесс идет?


В погоне за количеством RS/на карту не забудьте о цене. Чаще нужен ОДИН порт, зачем платить за несколько?

Как факультатив конечно пригодится и 2xRS485.

Насчёт карты с RS232: сделали же RS232 в SMH-2G - зачем он там? Зачем ещё второй в виде карты?



Автор: SmSignal 5.10.2010, 10:36

3шт. RS-порта:
1. опрос SCAD'ой контроллер slave
2. опрос slav'ов контроллер master
3. третий работа с оригинальными протоколами, модемом(RS232)


Цитата
В погоне за количеством RS/на карту не забудьте о цене. Чаще нужен ОДИН порт, зачем платить за несколько?

сделать не один, а два практически ничего не стоит со стороны железа, т.е. конечной стоимости продукции.


Цитата
Насчёт карты с RS232: сделали же RS232 в SMH-2G - зачем он там? Зачем ещё второй в виде карты?


RS232 в 2G -для работы с модемом, RS232 в карте для работы Pixel с модемом.

Автор: Abysmo 5.10.2010, 13:18

Цитата
Я как-то читал про разработку различного рода датчиков с разными протоколами от Abysmo, процесс идет?


Конечно идет. Сейчас ищу инвесторов.

Цитата
3шт. RS-порта:
1. опрос SCAD'ой контроллер slave
2. опрос slav'ов контроллер master
3. третий работа с оригинальными протоколами, модемом(RS232)


Перебор. 1 и 2 пункт можно организовать при помощи карты + встроенного порта Pixel. Пункт №3 штука экзотическая и не сделает Вам "кассу". ИМХО - или делать универсальный порт, конфигурируемый при помощи джамперов/программно или RS-485 и RS-232 отдельными картами. Не забудьте про оптоизоляцию wink.gif

Автор: Ashihara 5.10.2010, 13:31

Цитата(SmSignal @ 5.10.2010, 11:36) *
RS232 в 2G -для работы с модемом


И как давно он начал работать с модемом?



Автор: SmSignal 6.10.2010, 9:15

Цитата(Abysmo)
Конечно идет. Сейчас ищу инвесторов.

Какие протоколы сделаете в первую очередь?
Цитата(Ashihara)
И как давно он начал работать с модемом?

Пока поддержка модема отсутствует, но в будущем..

Автор: Abysmo 6.10.2010, 21:06

Цитата
Какие протоколы сделаете в первую очередь?


Modbus-RTU, затем Bacnet-MS/TP. Прорабатывал вопрос с Lonworks и EIB, но пока отказался от этой идеи. Точнее вместо Lonworks рассматриваю разработку Echelon под названием Pyxos. Ну а EIB сидит в конце списка из-за стоимости стека - 50000 евро и необходимости адаптации этого стека под процессор 8051 и последующей сертификации.

Автор: Pasekov 7.10.2010, 1:25

Цитата(SmSignal @ 30.9.2010, 16:53) *
Опишите, пожалуйста, применение предлагаемого сетевого решения, предполагаемый объем годового потребления, востребованность на рынке.

С уважением, Доборин Андрей,
инженер компании Segnetics

Готов ответить на все ваши вопросы в части автоматизации зданий в обмен на Ваш ответ по http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=53213. wink.gif

Автор: aslanbek 14.10.2010, 22:24

Цитата(SmSignal @ 30.9.2010, 15:53) *
Какие протоколы требуются Вам дорогие клиенты?..
С уважением, Доборин Андрей,
инженер компании Segnetics

Лично мне сильно не хватает второго RS485+ModbusRTU (хоть и нечасто,но для некоторых применений ASCII тоже не помешал бы) на борту Pixel-по первому работаю с периферией (ЧП,панель),вторая для SCADA.Третий RS... на мой взгляд лишний,но отсутствие второго ограничивает.

Автор: cauto 1.11.2010, 21:19

Вопрос к представителям Segnetics:

Цитата(Chabol @ 31.10.2010, 20:41) *
(Сегнетикс, для ориентира может быть Мастером не более чем для 8хПЛК с Modbus на борту с 50 переменными у каждого; +/- какое-то кол-во).
Как Вы это прокомментируете?

Автор: ManMadeGod 2.11.2010, 10:07

Кругом обман smile.gif

Контроллер поддерживает до 120 запросов в режиме мастера (112 у Пикселя и 2g). Дальше все зависит от количества переменных, в конструкторской карте памяти все укладывается в 8 запросов, т.е. 112/8 = 14 конструкторских слэйвов. Если же набор переменных свой, то скорее всего в пару раз больше получится, точное число можно получить только имея на руках карту памяти проекта, но 50 переменных часто вполне могут уложиться в 4 запроса, тогда будет 28 слэйвов.
Физическое ограничение линии RS485 - 32 устройства, это вопросы к стандарту RS485, а не к нам smile.gif

А откуда появились такие сведения про 8 слэйвов?

Автор: Jaffar 2.11.2010, 12:12

Наверно, перепутали с ограничением по подключению МРов.

Автор: cauto 2.11.2010, 12:29

Цитата(ManMadeGod @ 2.11.2010, 10:07) *
Кругом обман smile.gif
А откуда появились такие сведения про 8 слэйвов?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=54510 третий пост.

Автор: Ashihara 2.11.2010, 14:05

Скажу свою точку зрения, которую не единожды проверял: ограничение Сегнетиков действительно 120 запросов. Один запрос - это в пределе один буфер.

Буфер у SMH2010 равен 128 байт, у (Пикселя и далее - 256 байт). В буфер влезает кадр из 128 - 1 (адрес) - 1 (функция) - 2 (адрес переменной) - Х (2 для чтения, 0 для записи) - 2 (CRC) = 120 или 122 байта.

Минимальные 120 байт - это туева хуча битовых переменных, точнее 120 * 8 = 960 штук. Запросов может быть 120, т.е. это либо 120 слейвов по 960 битовых переменных, либо один слейв с 120 * 960 = 115200 битовыми переменными smile.gif))

Соответственно для переменных типа "int" это 60 переменных на запрос, "long" и "real" - 30 переменных на запрос. Запросов, напомню, 120 или 112 штук!

Откуда высосал человек 50 переменных на 8 слейвов - это вот действительно вопрос smile.gif Ограничения по софту - 120 или 112 запросов. Ограничение по железу: 31 устройства (+1 - мастер) без повторителя и 247 - с повторителями.

Итого, максимум 112 слейвов может быть обслужено одним любым Сегнетиком.

Другое дело, что все 112 запросов могут быть направлены на одного слейва, или по 14 запросов на слейва = 8 слейвов wink.gif Может быть у автора утверждения именно эта ситуёвина... Правда он почему-то возвёл её в ранг аксиомы...


Автор: Chabol 5.11.2010, 15:24

Цитата(Ashihara @ 2.11.2010, 14:05) *
Откуда высосал человек 50 переменных на 8 слейвов - это вот действительно вопрос


Была ситуация, когда решили поставить Мастером SMH2010 на сеть из 12 контроллеров Carel.
На каждом слейве Carel мастера интересовало порядка 50 переменных (понятное дело, что их адреса не шли подряд, да и типы переменных также разные).

Кроме того Мастер SMH2010 для каждого Слейва должен был содержать недельное расписание на (на каждый день по одному ВКЛ/ВЫКЛ, уставка Т, % свеж. возд) - в зависимости от способа упаковки данных выходило несколько десятков переменных.

Потом Мастер SMH2010 должен был сливать всю инф-ю SCADA и предоставлять возможность изменять настройки каждого расписания.

Признаю - Вы правы, что "50 переменных на 8 слейвов" это высосано из пальца.
Но основная http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=54510т, было сказать, что необходимо заранее соразмерять масштабы задачи и возможности железяки.

Автор: ailcat 5.11.2010, 22:31

1) Не хватает на 2G ввода-вывода (наверное, и в пикселе то же самое).
Самое устройство отлично используется как панель оператора, вот только мучать ее клавиатуру для "грубых" операций (вкл/выкл) считаю более чем неправильным - так что в практике к девайсу вешается 4-8 кнопок/выключателей и 5-6 "лампочек" (кстати, это хорошо заметно и на фото шкафов, приводимых здесь).
Так что, думаю, было бы актуальным иметь модуль с 8 входами и 8 выходами как раз для подключения кнопочек-и-лампочек (с общей опторазвязкой, а то и вовсе без нее - только с токоограничивающими резисторами). Думаю, такой модуль вместо сетевого при умеренной цене - вместо MR или MC, требующих отдельное место в щите - был бы востребован. Хотя еще лучше было бы расширить PIO 2G хотя бы до 7-8 входов и 5-6 выходов (с общей оптооразвязкой)

2) RS485 еще один сильно бы не повредил. Т.к. обычно распределенный ввод-вывод (ну слабость у меня к нему, ибо удобен. Возможно, в силу того, что у меня не АВОК в чистом виде, а скорее атвоматизация техпроцессов) или подчиненные "функциональные" контроллеры (да те же электросчетчики) уже занимают порт RS-485, а для передачи "наверх" или связи между несоклькими контроллерами остается только RS-232... Но, опять-таки - уверен, что решить эту проблему путем замены "чистого" RS-232 на переключаемый RS-232/485 было бы гораздо правильнее!

Оба пункта применимы как к Pixel-25xx, так и к SMH-2G (благо они отлично дополняют друг друга - первые хороши в "закрытых" шкафах и на узлах, вторые - на постах управления, в том числе в шкафах).

Автор: Ashihara 8.11.2010, 9:55

Цитата(Chabol @ 5.11.2010, 16:24) *
Но основная http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=54510т, было сказать, что необходимо заранее соразмерять масштабы задачи и возможности железяки.


Вот это действительно чуть ли не кровью писанная аксиома! smile.gif




Цитата(ailcat @ 5.11.2010, 23:31) *
1) Не хватает на 2G ввода-вывода (наверное, и в пикселе то же самое).
Самое устройство отлично используется как панель оператора, вот только мучать ее клавиатуру для "грубых" операций (вкл/выкл) считаю более чем неправильным - так что в практике к девайсу вешается 4-8 кнопок/выключателей и 5-6 "лампочек" (кстати, это хорошо заметно и на фото шкафов, приводимых здесь).
Так что, думаю, было бы актуальным иметь модуль с 8 входами и 8 выходами как раз для подключения кнопочек-и-лампочек (с общей опторазвязкой, а то и вовсе без нее - только с токоограничивающими резисторами). Думаю, такой модуль вместо сетевого при умеренной цене - вместо MR или MC, требующих отдельное место в щите - был бы востребован. Хотя еще лучше было бы расширить PIO 2G хотя бы до 7-8 входов и 5-6 выходов (с общей оптооразвязкой)


Позвольте, но МС места в шкафу не занимает, ибо может крепиться на заднюю стенку 2G

А вообще, под ваши требования идеально подходит SMH2010 - и входов/выходов по 8-12 и два RS-485 присутствовать может wink.gif



Автор: ailcat 9.11.2010, 3:56

Цитата(Ashihara @ 8.11.2010, 9:55) *
Позвольте, но МС места в шкафу не занимает, ибо может крепиться на заднюю стенку 2G
Во-первых, он стоит денег - и платить $130 за 3-4 цифровых входа и 2-3 выхода - я считаю излишеством (доплатить 20-30 баксов "сверху" за SMH-2G - согласен. Но - не 130!!!). Особенно актуально, когда 2G используется как панель оператора.
2) место занимает модуль MR, кторый придется ставить (ибо выводы MC отлично "расписываются" для целевой задачи). Про то. что он стоит отдельных денег - уже не говорю (это в случае, если 2G используется и как управляющий контроллер)


Цитата(Ashihara @ 8.11.2010, 9:55) *
А вообще, под ваши требования идеально подходит SMH2010 - и входов/выходов по 8-12 и два RS-485 присутствовать может wink.gif
Согласен - это "идеальный" функционал - и входами, и выходами, и портами...
Но увы: конкретно в моем случае - не подходит: кроме двух RS-485 мне бы на дисплей мнемосхемы выводить. Да и одновременно 9 параметров с названием в индикатор 2010 поместить весьма проблематично: оно даже для овена-320 с аналогичным 2G по разрешению дисплеем - описательную (текстовую) часть "рисовать" приходится и картинкой вставлять, ибо стандартным "текстом" не вмещается (ну и не говорю уже о наглядности, которая в текстовой панели реализуется с бооооольшим трудом)...
P.S. А переход на Сименсы, M2I и иже с ними - не вариант: вся автоматика установки обычно стоит в пределах 700-800 баксов (включая датчики и т.п.) и отдельная графическая панель за $400 - будет более чем заметна в цене решения (про использование тачскринов вобще речи не идет - если персонал умудряется обычные механические кнопки за несколько месяцев "продавливать" до разрушения - что будет с бедной стекляшкой?).

Собственно, именно неплохой функционал при низкой цене меня и соблазнил в 2G (стоит дешевле овеновской HMI) - но с учетом отдельного контроллера, который реализует "кнопочки и лампочки". приэтом достаточная для моих задач функциональность SMLogix попросту не используется!!! Глупо...

Автор: Ashihara 9.11.2010, 10:33

Цитата(ailcat @ 9.11.2010, 4:56) *
Собственно, именно неплохой функционал при низкой цене меня и соблазнил в 2G (стоит дешевле овеновской HMI) - но с учетом отдельного контроллера, который реализует "кнопочки и лампочки". приэтом достаточная для моих задач функциональность SMLogix попросту не используется!!! Глупо...


Ну тут либо ёлка, либо попа, вы сами понимаете smile.gif



Автор: Евгений (N-ск) 30.12.2010, 19:51

http://www.segnetics.com/

в продаже SMH 2Gi

Автор: vladun 31.12.2010, 0:01

вот это БОМБА ! 100% !

Это типа Новогодний Подарок.

а что дальше ? clap.gif

Автор: ppsa 31.12.2010, 0:23

хорошая новость.

правда цен на сайте в прайсе я ненашел.
и ненашел информации на контроллер про вэб интерфейс.

Автор: vladun 1.1.2011, 0:46

195 EUR на сколько я знаю.
всех с НГ !

Автор: ailcat 4.1.2011, 19:13

Супер-супер-супер!
но уже заказан SMH-2G (через Инсат, где докупаем остальное).

И - всем сотрудникам Сегнетикса:
С наступившим Новым годом! СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД!!! Ваши девайсы выглядят не хуже девайсов интернациональных брендов, но при том вы смогли сделать их идеальным решением для бюджетных решений!
(P.S. втайне надеясь, что все-таки появится версия SMH-2G с 7-8 входами и 6-8 выходами!)

Автор: ManMadeGod 10.1.2011, 15:10

По пунктам:

За поздравления - спасибо, будем стараться дальше smile.gif

Цена SMH2Gi - 195.6 евро.

Веб сервера пока нет (разрабатываем). Есть - замечательное быстродействие, встроенный ethernet и прочие радости. Теперь вряд ли столкнетесь с тем, что большие сложные проекты SMArt (с кучей картинок и нестандартных шрифтов) не лезут в контроллер. Кроме того, работаем над полной поддержкой USB (в том числе usb-host). Железо все это позволяет делать, просто нужно время на разработку. Для интересующихся есть Linux со всеми вытекающими последствиями wink.gif В общем, продолжаем работать.

Автор: Abysmo 14.1.2011, 16:15

Как насчет CoDeSys в этом контроллере?

Автор: ManMadeGod 14.1.2011, 16:36

Цитата(Abysmo @ 14.1.2011, 16:15) *
Как насчет CoDeSys в этом контроллере?


Прямо сейчас или в ближайшее время - нет, в будущем - вполне вероятно. Будем стараться smile.gif

Автор: very_gNN 21.1.2011, 20:34

вопрос скорее к Segnetics: как правильно подключать к выходам контроллеров (модулям расширения) контакторы, реле АС, DC? Несколько типов выходов - реле, транзисторы, оптореле, симисторы должны иметь свои особенности.

Если использовать интерфейсные реле DC можно ли обойтись без обратных диодов в их катушках управления?

Поделитесь практическим опытом использования Segnetics.

Автор: Ashihara 23.1.2011, 14:01

Цитата(very_gNN @ 21.1.2011, 20:34) *
вопрос скорее к Segnetics: как правильно подключать к выходам контроллеров (модулям расширения) контакторы, реле АС, DC? Несколько типов выходов - реле, транзисторы, оптореле, симисторы должны иметь свои особенности.

Если использовать интерфейсные реле DC можно ли обойтись без обратных диодов в их катушках управления?

Поделитесь практическим опытом использования Segnetics.


А что говорит по поводу защит от бросков обратного напряжения описания модулей расширения и контроллеров?

Где-то я видел, защита есть, где-то нет. Это наверняка обусловлено сферой применения конкретных модулей.



Автор: ManMadeGod 24.1.2011, 10:45

Полноценная защита дискретных выходов (супрессоры) есть на Пикселе и MP061 (6 симисторов). Остальные электромагнитные реле (что на модулях расширения, что на МС) требуют защиты при частой коммутации значительной индуктивной нагрузки (навесной супрессор, обратный диод для DC). Для коммутации промежуточных реле никакой дополнительной защиты не надо, для контакторов, как правило, тоже.
Оптореле на SMG2g и MC требуют защиты в виду обратного диода или супрессора (для AC) при коммутации индуктивной нагрузки, в т.ч. контакторов и реле!
Следующая ревизия MC с большой вероятностью будет содержать цепи защиты опто- и электромагнитных реле.

Автор: ManMadeGod 24.1.2011, 12:32

Цитата(ManMadeGod @ 24.1.2011, 10:45) *
Оптореле на SMG2g и MC требуют защиты в виду обратного диода или супрессора (для AC) при коммутации индуктивной нагрузки, в т.ч. контакторов и реле!


Только сейчас заметил опечатку, не "в виду", а "в виде", конечно. Пишу на всякий случай, чтоб недопонимания не было.
Заодно хочу сказать, что отсутствие защиты у оптореле вызвано тем, что они задумывались для использования с ТТ реле и сигнальными лампами, где критично количество переключений.

Автор: westwind 17.2.2011, 16:53

Хм... почитал я Ваш "SMH2Gi. Программирование на С. Быстрый старт.pdf"
а так же "OSELAS.BSP-Phytec-phyCORE-i.MX27-Quickstart.pdf"
Как-то по мне, стоило бы больше документации дать народу. Ведь на самом деле тема очень интересная. Вожможности Вашего "Лижика" не так велики, а платформа очень мощная.

Автор: Ashihara 18.2.2011, 9:32

Цитата(westwind @ 17.2.2011, 16:53) *
Хм... почитал я Ваш "SMH2Gi. Программирование на С. Быстрый старт.pdf"
а так же "OSELAS.BSP-Phytec-phyCORE-i.MX27-Quickstart.pdf"
Как-то по мне, стоило бы больше документации дать народу. Ведь на самом деле тема очень интересная. Вожможности Вашего "Лижика" не так велики, а платформа очень мощная.


Насколько я понимаю, к вашим услугам все те сотни кних по Линуксу и программированию на разных языках под него, которые были написаны за последние пару-тройку десятков лет smile.gif

Что касается сегнетиков, то с них нужные драйверы ввода-вывода (экран, клавиатура, DIN/DOUT, шины расширения) и описание как их задействовать. Большего требовать смысла нет.



Автор: westwind 18.2.2011, 11:12

--- В предыдущем сообщении вместо "Лижик" я имел ввиду "Лоджик".
Книги по Линукс - это хорошо, я не спорю smile.gif

Цитата
Что касается сегнетиков, то с них нужные драйверы ввода-вывода (экран, клавиатура, DIN/DOUT, шины расширения) и описание как их задействовать. Большего требовать смысла нет.

Вот тут как раз и не понятно как использовать периферию сего девайса. Желательно с примерами.
Я имею некоторый опыт в написании кода под Линукс на ПК с использованием QT, а вот в подобных устройствах...
Планируется ли разработчиками портирование OpenSCAD'a на эту платформу (возможно ли?), вот как в таком варианте:
http://wiki.oscada.org/Using/LP8x81?v=sav#using/plc


Автор: Ashihara 18.2.2011, 11:52

Цитата(westwind @ 18.2.2011, 11:12) *
--- В предыдущем сообщении вместо "Лижик" я имел ввиду "Лоджик".
Книги по Линукс - это хорошо, я не спорю smile.gif

Вот тут как раз и не понятно как использовать периферию сего девайса. Желательно с примерами.
Я имею некоторый опыт в написании кода под Линукс на ПК с использованием QT, а вот в подобных устройствах...
Планируется ли разработчиками портирование OpenSCAD'a на эту платформу (возможно ли?), вот как в таком варианте:
http://wiki.oscada.org/Using/LP8x81?v=sav#using/plc


Логично это было бы спросить у них на их же форуме.



Автор: vladun 15.3.2011, 17:16

Уже есть люди, кто "пользовал" SMH2Gi ? Есть впечатления ?

Автор: Ashihara 15.3.2011, 18:01

Цитата(vladun @ 15.3.2011, 17:16) *
Уже есть люди, кто "пользовал" SMH2Gi ? Есть впечатления ?


Загрузка чудовищного проекта в 5 тыс блоков за несколько сек внушаить smile.gif



Автор: vladun 15.3.2011, 18:25

И какое время "тика" системы при таком "чудовищИ" ? wink.gif

Автор: Overheat 25.3.2011, 16:15

Цитата(vladun @ 15.3.2011, 18:25) *
И какое время "тика" системы при таком "чудовищИ" ? wink.gif


Милисекунд 10. Хотя конечно смотря что за проект...

Автор: ailcat 26.3.2011, 15:02

Ха! у меня по лоджику сложилось вообще какое-то странное ощущение по быстродействию...
Замена 14 блоков на 17 (другой способ организации фаз действия - на сдвиговых регистрах вместо сухой логики, что заодно позволило реализовать режим пошаговой отладки при регулярной штатной перенастройке системы) привела... к сокращению реал-тика с 73 до 24 миллисекунд (втрое!!!).

Одно осталось неизменным - интерфейсная часть отъедает всегда дофига времени цикла, даже "незадействованный" экран из СМАрта откушивает 8-10 мс... sad.gif

Автор: vladun 26.3.2011, 21:35

Время цикла зависит не только от кол-ва блоков в программе, но и от ТИПА этих блоков wink.gif

Автор: Ashihara 31.3.2011, 14:22

Цитата(ailcat @ 26.3.2011, 15:02) *
Ха! у меня по лоджику сложилось вообще какое-то странное ощущение по быстродействию...
Замена 14 блоков на 17 (другой способ организации фаз действия - на сдвиговых регистрах вместо сухой логики, что заодно позволило реализовать режим пошаговой отладки при регулярной штатной перенастройке системы) привела... к сокращению реал-тика с 73 до 24 миллисекунд (втрое!!!).


Что-то мне на ум приходят слова Станиславского... Пожете показать сей чудной проект? 14 блоков даже такой тяжёлой математики как деление чисел с плавающей точкой, столько не отжираютЪ...



Автор: Юрец_НСК 5.4.2011, 9:09

Есть ли WEB сервер в SMH 2Gi? что то на сайте у них не нашел информации по этому поводу. Надо диспетчеризировать 2 небольшие приточки через интернет. на приточках стоят контроллеры pixel.

Автор: Ashihara 7.4.2011, 17:56

Цитата(Юрец_НСК @ 5.4.2011, 9:09) *
Есть ли WEB сервер в SMH 2Gi? что то на сайте у них не нашел информации по этому поводу. Надо диспетчеризировать 2 небольшие приточки через интернет. на приточках стоят контроллеры pixel.


Сдаёццо мне, что если об этом не сказано на сайте производителя, то этого пока у них нетЪ.



Автор: dedie 12.4.2011, 17:09

В свое время построили порядка 20 котельных на них. Скажу Вам что программировать очень не удобно, тем более, что те кто программировал за три года потерялись, а исходников финальных нет. В процессе эксплуатации 3-4 года показали себя неплохо, но под конец начинают безбожно глючить. Самый главный минус нет диспетчеризации удаленой.
Сейчас полностью перешли на МЗТА. Программирование очень легкое + диспетчеризация + мощная тех поддержка.

Автор: Max2114 12.4.2011, 17:40

Цитата(dedie @ 12.4.2011, 18:09) *
В свое время построили порядка 20 котельных на них. Скажу Вам что программировать очень не удобно, тем более, что те кто программировал за три года потерялись, а исходников финальных нет. В процессе эксплуатации 3-4 года показали себя неплохо, но под конец начинают безбожно глючить. Самый главный минус нет диспетчеризации удаленой.
Сейчас полностью перешли на МЗТА. Программирование очень легкое + диспетчеризация + мощная тех поддержка.

Видимо вы не владеете полной информацией...
1. Удаленная дисптечеризация есть - порты RS485 и RS232. Подреживает протокол модбас.
2. То, что контроллеры начали безбожно глючить - скорее всего из-за ошибок в программировании - если на объекте было релизовано АВР насосов основанное на подсчете моточасов, то значит что ваши контроллеры исчерпали ресурс перезаписи еепром. Об этом кстати везде написано. Кстаи сейчас деалют контроллеры с бесконечным числом пререзаписи. А для контроллеров pixel и SMH2g есть модули памяти с неограниченным количеством презаписи.
3. Про необоство программмирования - не так давно для контроллеров пиксел и смч 2Г появилась система SMart Значительно упрощающая процесс программирования. (упрощает создание меню пользвателя - смаую трудоемкую часть в Smlogix.
ЗЫ а про ваши плюсы с мзта - у сегнетикс то-же - простое программирование + диспетчеризация + техподдержка (возникающие проблемы решают довольно оперативно).

Автор: Юрец_НСК 13.4.2011, 9:14

Цитата(Ashihara @ 7.4.2011, 21:56) *
Сдаёццо мне, что если об этом не сказано на сайте производителя, то этого пока у них нетЪ.


Пообщался с Сегнетиксом, возможность использовать веб-сервер есть, но нет конструктора для его создания. Сам конструктор в процессе разработки. А так, если есть навыки в веб-программировании, то вроде как без проблем.

Автор: max.zlo 27.4.2011, 22:00

Думаю над применением данных контроллеров (Pixel) для автоматизации отпления цеха птичников, потянет ли он такую схему, кто что может сказать по этому поводу? Буду рад услышать любые мнения.

P.S. Хотел на офф. форум сигнетикса написать, зарегистрировался, а темы создать немогу, странный подход)).

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=61334

 _______________.dwg ( 142,31 килобайт ) : 66
 

Автор: младшой 27.4.2011, 22:53

Думаю - потянет.

Цитата
P.S. Хотел на офф. форум сигнетикса написать, зарегистрировался, а темы создать немогу, странный подход)).
Вам на имейл письмо с подтверждением регистрации приходило?

Автор: max.zlo 28.4.2011, 21:00

младшой Да пришло, активировал, но сообщения, темы создавать не могу пока аккаунт не пройдет активацию администраторами. Вот уже второй день, а вопрос производителю не создать на его же форуме... Хорошая обратная связь, или так задумано?...))

Автор: младшой 28.4.2011, 21:12

Фиг знает.
Может вся их техподдержка куда-то свалила. 3 дня назад написал им на имейл - "ни ответа, ни привета".

Автор: sandman1 29.4.2011, 19:17

3 раза регистрировался под разными логинами в течении полугода. Письма о подтверждении приходили всегда, но темы создавать до сих пор нельзя. Видимо поддерживать беседы в форуме могут только определенные пользователи.

Автор: igorklkv 29.4.2011, 20:36

напиши емайл в техподдержку support@segnetics.com ругательное письмо, что надо модераторов добавить, не успевают регистрировать, мне помогло.

Автор: Ashihara 16.5.2011, 14:24

Цитата(sandman1 @ 29.4.2011, 19:17) *
3 раза регистрировался под разными логинами в течении полугода. Письма о подтверждении приходили всегда, но темы создавать до сих пор нельзя. Видимо поддерживать беседы в форуме могут только определенные пользователи.


Про регистрацию запросто могу пояснить даже лично я smile.gif Если бы на моём форуме зарегистрировался человек, пишущий своё имя с маленькой буквы и при этом это имя оканчивалось на цифру, то 99.9% за то, что это не человек, а спам-бот. Статистика именно моего форума даёт именно такие результаты, за день регистрируется несколько десятков ников вида "andy123" и их вариаций. Пропускать их все - это нужно содержать армию модераторов, чистящих форум от спама.

Но тут я вижу, что вы те самые 0.1%, не приходящиеся на спам-боты...

В общем к чему я это: вполне уверен, что вы автоматически попали в режим "только для чтения" до тех пор, пока не дадите знать о себе каким-нибудь вменяемым сообщением в техподдержку. У них там вроде даже форма есть "подтверждение регистрации".



Автор: Vian 9.6.2011, 17:01

Уважаемые коллеги, есть вопрос по обучению работе с этими чудо девайсами. В Москве существуют фирмы проводящие официальное обучение по програмированию пикселей? Или необходимо ехать в Питер? Если существуют, то буду крайне признателен за контактную информацию. Заранее большое спасибо.

Автор: cauto 9.6.2011, 18:18

Цитата(Vian @ 9.6.2011, 18:16) *
Уважаемые коллеги, есть вопрос по обучению работе с этими чудо девайсами. В Москве существуют фирмы проводящие официальное обучение по програмированию пикселей? Или необходимо ехать в Питер? Если существуют, то буду крайне признателен за контактную информацию. Заранее большое спасибо.
Vian. Курсов по Сегнетику по-моему вообще нет (могу, конечно ошибаться laugh.gif ), за отсутствием надобности. Всё настолько разжёвано в справке и руководствах по эксплуатации... Плюс техподдержка на форуме. Если всё-таки никак не поймёте с чего начать, пишите в личку.

Автор: LordN 9.6.2011, 18:34

qf полагаю, что Vianу нужна бумажка типа сертификат "программер пихселя типа продвинутый юзер" smile.gif

Автор: kosmos440o 30.10.2011, 18:53

Господа, кто-нибудь использовал программу от SMconstructor'a с форсуночным увлажнителем? Интересно, по какому алгоритму регулируется влажность? Надеюсь, не дёрганьем насоса?

Автор: cauto 30.10.2011, 19:20

Цитата(kosmos440o @ 30.10.2011, 19:53) *
Господа, кто-нибудь использовал программу от SMconstructor'a с форсуночным увлажнителем? Интересно, по какому алгоритму регулируется влажность? Надеюсь, не дёрганьем насоса?



 

Автор: kosmos440o 6.11.2011, 13:42

Ок, спасибо, буду знать, где посмотреть.

Автор: Spaider 17.11.2011, 17:38

Приветствую,
подскажите пожалуйста по поводу дисп котнроолеров Segnetics С2010. протокол ModBus RTU.
Проблема - нет исодников кода программы.
Я так понимаю в случае если программа написана через конструктор, то можно сконфигурить контроллер для передачи данных через дисплей, и каким то образом можно узнать название точек ModBus и адреса регистров?

а если программа уникальная, то как быть в этом случае?

Автор: Max2114 18.11.2011, 5:22

Цитата(Spaider @ 17.11.2011, 17:38) *
Приветствую,
подскажите пожалуйста по поводу дисп котнроолеров Segnetics С2010. протокол ModBus RTU.
Проблема - нет исодников кода программы.
Я так понимаю в случае если программа написана через конструктор, то можно сконфигурить контроллер для передачи данных через дисплей, и каким то образом можно узнать название точек ModBus и адреса регистров?

а если программа уникальная, то как быть в этом случае?

Да, если программа написана конструктором то чтобы ужнать адреса переменных можно создать другую такую же программу и все будет совапдать.


А вот если программа уникальная то вам надо либо искать разработчика, либо попроботвать заморочится с разными сканерами (типа модскана) и попытаться выяснить по какому адресу лежат нужные вам переменные. Но это будет очень кропотливо и не обязательно приведет к успеху. Вполне возможно, если программа самописаная, то у нее может не быть выходов на интерфейс. ТОгда вас ждет неудача.


Автор: Spaider 18.11.2011, 8:51


Да, если программа написана конструктором то чтобы ужнать адреса переменных можно создать другую такую же программу и все будет совапдать
.


спасибо.
а подробннее, что значит другую программу. вы имеете ввиду, в конструктуоре написать программу и увидеть какие переменные по какому адресу? и при этом я получу наглядное обозначение точек.
в силу того что я не знаком с софтом, регистры тоже можно увидеть будет в дублирующей программе?

Автор: Max2114 18.11.2011, 9:04

Цитата(Spaider @ 18.11.2011, 9:51) *

Да, если программа написана конструктором то чтобы ужнать адреса переменных можно создать другую такую же программу и все будет совапдать
.


спасибо.
а подробннее, что значит другую программу. вы имеете ввиду, в конструктуоре написать программу и увидеть какие переменные по какому адресу? и при этом я получу наглядное обозначение точек.
в силу того что я не знаком с софтом, регистры тоже можно увидеть будет в дублирующей программе?

В созданных конструтором программах адресация переменных одна и таже. Создайте программу откройте смлоджикосм и увидите адреса переменных. С авариями правда придется помудрить smile.gif

Автор: Spaider 18.11.2011, 9:21

а что там с авраиями?

Автор: Max2114 18.11.2011, 12:57

Цитата(Spaider @ 18.11.2011, 9:21) *
а что там с авраиями?


Начнете разбираться поймете smile.gif в автоскаду все автоматом выводится, а вот если самому релаизовывать считывание данных то надо разбираться в битах статусных слов вентиялтора, калорифера и т.д. и в битах слова "авария".

Автор: foncoren 8.1.2012, 15:05

Получили проект на приточную вентиляцию, используются контроллеры "Pixel", не совсем нравится алгоритм работы.
Понятно, что аплоада нет, можно попробовать как Вы советуете конструктором создать программу ипоправить и перезалить, но страшновато опыта нет, на улице январь... . В проекте есть ссылки "алгоритм 159", может это какой нибудь стандартный алгоритм и программу его реализующую можно где нить скачать? На другой приточке с частотником - "алгоритм 158"

Автор: Гампопа 8.1.2012, 15:21

Цитата(foncoren @ 8.1.2012, 17:05) *
Получили проект на приточную вентиляцию, используются контроллеры "Pixel", не совсем нравится алгоритм работы.
Понятно, что аплоада нет, можно попробовать как Вы советуете конструктором создать программу ипоправить и перезалить, но страшновато опыта нет, на улице январь... . В проекте есть ссылки "алгоритм 159", может это какой нибудь стандартный алгоритм и программу его реализующую можно где нить скачать? На другой приточке с частотником - "алгоритм 158"

А что именно не нравится?

Автор: LordN 8.1.2012, 16:16

Цитата
не совсем нравится алгоритм работы
если программы для пикселя созданы на основе конструктора, то ничего не бойтесь. при отлаженой гидравлике и настроенных регуляторах все работает отлично.

Автор: foncoren 12.1.2012, 6:35

Цитата(Гампопа @ 8.1.2012, 15:21) *
А что именно не нравится?

Регулируется только рециркуляционная заслонка, наружного воздуха всегда открыта полностью, у нас сейчас -35 на улице, надо чтобы при открытии рециркуляции пропорционально прикрывалась заслунка наружного воздуха.

Автор: Max2114 12.1.2012, 6:51

Не бойтесь особо... вы ведь во время экспериментов будете рядом с установкой - приоткрывайте байпас, если что... Попробуйте сделать программу на конструкторе, правильно расставьте входы-выходы и поэкспериментируйте. Кроме того вы ведь можете попроборвать "слить" старую программу на карту памяти и если не получится сделать что-либо новое вменяемым - зальте старую программу обратно...

Автор: Ashihara 12.1.2012, 8:42

Цитата(foncoren @ 12.1.2012, 7:35) *
Регулируется только рециркуляционная заслонка, наружного воздуха всегда открыта полностью, у нас сейчас -35 на улице, надо чтобы при открытии рециркуляции пропорционально прикрывалась заслунка наружного воздуха.


А в чём проблема подключить привод впускной заслонки параллельно-противофазно приводу заслонки смесительной?

Насчёт "нравится-не нравится" - если сделано именно так, то быть может это было вызвано какой-нибудь необходимостью, которую вы сейчас не можете или не хотите учитывать...

Автор: Ludvig 12.1.2012, 16:39

Уважаемые пользователи Segnetics.
если кто из вас имел дело Carel, плз, отпишитесь здесь про схожесть софта. Мне кажется похожим или мне кажется? Это важно на будущее.

Автор: Ashihara 13.1.2012, 13:43

Цитата(Ludvig @ 12.1.2012, 17:39) *
Уважаемые пользователи Segnetics.
если кто из вас имел дело Carel, плз, отпишитесь здесь про схожесть софта. Мне кажется похожим или мне кажется? Это важно на будущее.


Какого именно софта?

И неплохо бы определить критерии похожести. Если критерий - квадратность "окошек", то да, они похожи на 100% laugh.gif

Автор: HellHound 22.3.2012, 9:30

Подскажите пожалуйста, в SMConstructor возможно создать программу для 2-х контроллеров мастер и слейв или он только создает для одного контроллера?

Автор: Max2114 22.3.2012, 9:56

Цитата(HellHound @ 22.3.2012, 10:30) *
Подскажите пожалуйста, в SMConstructor возможно создать программу для 2-х контроллеров мастер и слейв или он только создает для одного контроллера?

1. Почему бы Вам не задать вопрос на их форуме?
2. Что вы сделать хотите?

Автор: Chabol 22.3.2012, 11:59

Цитата(HellHound @ 22.3.2012, 8:30) *
Подскажите пожалуйста, в SMConstructor возможно создать программу для 2-х контроллеров мастер и слейв или он только создает для одного контроллера?


Да, можно. На том же SMH, если не звататет входов-выходов добавляете другой SMH как модуль расширения.

Автор: HellHound 22.3.2012, 12:13

Цитата(Max2114 @ 22.3.2012, 11:56) *
1. Почему бы Вам не задать вопрос на их форуме?
2. Что вы сделать хотите?


1. Там еще не авторизовали, так бы задал.
2. Нужно управлять приточно-вытяжной установкой: 2 приточных вентилятора, 2 вытяжных, 8 заслонок, пароувлажнитель, холодильная машина, рекуператор с промежуточным теплоносителем, водяной нагреватель(гликоль) с 3хходовым вентилем с нагревом через пластинчатый теплообменник, 3 ступени электронагрева(1я 0-10В) ну и всякие защиты типа по фильтрам и вентиляторам.

Цитата(Chabol @ 22.3.2012, 13:59) *
Да, можно. На том же SMH, если не звататет входов-выходов добавляете другой SMH как модуль расширения.


Мне хочется понять, он выдаст 1 проект, который заливается в 2 контроллера и там настраивается или потребуется еще один проект делать в SMConstructor.
Подобрал он мне С2010С-1322-001-5 и С2010С-4211-001-0.

Автор: Max2114 22.3.2012, 13:31

Цитата(HellHound @ 22.3.2012, 13:13) *
1. Там еще не авторизовали, так бы задал.
2. Нужно управлять приточно-вытяжной установкой: 2 приточных вентилятора, 2 вытяжных, 8 заслонок, пароувлажнитель, холодильная машина, рекуператор с промежуточным теплоносителем, водяной нагреватель(гликоль) с 3хходовым вентилем с нагревом через пластинчатый теплообменник, 3 ступени электронагрева(1я 0-10В) ну и всякие защиты типа по фильтрам и вентиляторам.



Мне хочется понять, он выдаст 1 проект, который заливается в 2 контроллера и там настраивается или потребуется еще один проект делать в SMConstructor.
Подобрал он мне С2010С-1322-001-5 и С2010С-4211-001-0.

Так попробуйте smile.gif
Лучше создать 1 проект в одном контроллере и уже в ручную привязать нужные Вам входы-выходы от слейвов.

Автор: HellHound 22.3.2012, 14:06

Я вот это и хотел узнать побольше прежде чем покупать, так как нет опыта с данными контроллерами.

Автор: Ashihara 22.3.2012, 14:15

Цитата(HellHound @ 22.3.2012, 15:06) *
Я вот это и хотел узнать побольше прежде чем покупать, так как нет опыта с данными контроллерами.


В справке SMLogix есть прямой ответ на вашу проблему: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/example_slave_project.htm

Обратите внимание, ваш вопрос никак не касается вашей проблемы. Зачем вы его задаёте?

Автор: HellHound 23.3.2012, 5:07

Цитата(Ashihara @ 22.3.2012, 16:15) *
В справке SMLogix есть прямой ответ на вашу проблему: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/example_slave_project.htm

Обратите внимание, ваш вопрос никак не касается вашей проблемы. Зачем вы его задаёте?


Я может не так выразился. Ответа в справке нет. При создании проекта через SMConstructor он создает один проект, который заливается в оба проекта или потребуется создавать их по отдельности в SMConstructor?

Можно поставить вопрос немного по другому: возможно ли создать проект для задачи автоматизации, в которой SMConstructor подбирает два контроллера(мастер и слейв)?

На форуме segnetics я задам этот вопрос, как только они дадут доступ.



Автор: Max2114 23.3.2012, 5:35

Цитата(HellHound @ 23.3.2012, 5:07) *
Я может не так выразился. Ответа в справке нет. При создании проекта через SMConstructor он создает один проект, который заливается в оба проекта или потребуется создавать их по отдельности в SMConstructor?

Можно поставить вопрос немного по другому: возможно ли создать проект для задачи автоматизации, в которой SMConstructor подбирает два контроллера(мастер и слейв)?

На форуме segnetics я задам этот вопрос, как только они дадут доступ.

Если Вас так сильно волнует что может консутрктор а что нет - позвоните менеджерам - они Вам все популярно объяснят...

Автор: HellHound 23.3.2012, 5:48

Мне просто пока не понятно как. Я в нем набрал все свои хотелки, он мне подобрал два контроллера и я нажимаю создать одиночный проект. Назначаю входы/выходы и тут я встал laugh.gif , я не могу понять, что мне делать со вторым контроллером. Может нужно задать входы/выходы у одного контроллера(мастера), а потом тот же проект создать с другим указанием входов/выходов на другом контроллере и залить его туда?
Если бы все это делалось без конструктора, то там все понятно, а через конструктор не понимаю.

Автор: LordN 23.3.2012, 6:21

это делается через модбас-переменные.
в слейве надо выложить потребные DI/DO/AI/AO связать из с модбас-переменными, а мастером эти переменные писать/читать
кактотак..

Автор: Max2114 23.3.2012, 7:23

Цитата(HellHound @ 23.3.2012, 6:48) *
Мне просто пока не понятно как. Я в нем набрал все свои хотелки, он мне подобрал два контроллера и я нажимаю создать одиночный проект. Назначаю входы/выходы и тут я встал laugh.gif , я не могу понять, что мне делать со вторым контроллером. Может нужно задать входы/выходы у одного контроллера(мастера), а потом тот же проект создать с другим указанием входов/выходов на другом контроллере и залить его туда?
Если бы все это делалось без конструктора, то там все понятно, а через конструктор не понимаю.

раньше конструктор позволял создать проект на два контроллера. и генерил две программы. Теперь этого вроде бы как нет - данные надо самостоятельно привязывать через модбас- переменные.

Автор: Ashihara 23.3.2012, 8:24

Цитата(HellHound @ 23.3.2012, 6:07) *
Я может не так выразился. Ответа в справке нет.


Извините, но вы точно посмотрели ссылку, которую я вам дал?

Скажите пожалуйста, что вы увидели?

Шаг 1: создаёте программу в конструкторе, получаете программу для основного контроллера

Шаг 2: читаете текст по моей ссылке

Шаг 3: делаете ровно так, как там написано, получая программу для второго контроллера

Шаг 4: загружаете обе программы, каждую в свой контроллер

Шаг 5: пьёте пиво, щупаете девочек за попы smile.gif

Дальнейшие шаги расписать? smile.gif

Автор: HellHound 25.3.2012, 16:33

Цитата(Ashihara @ 23.3.2012, 11:24) *
Извините, но вы точно посмотрели ссылку, которую я вам дал?

Скажите пожалуйста, что вы увидели?

Шаг 1: создаёте программу в конструкторе, получаете программу для основного контроллера

Шаг 2: читаете текст по моей ссылке

Шаг 3: делаете ровно так, как там написано, получая программу для второго контроллера

Шаг 4: загружаете обе программы, каждую в свой контроллер

Шаг 5: пьёте пиво, щупаете девочек за попы smile.gif

Дальнейшие шаги расписать? smile.gif



Т.е. получается, что во слэйв контроллер никакой программы не заливается, кроме как переменные для управления входов/выходов?



Автор: Max2114 26.3.2012, 6:39

Цитата(HellHound @ 25.3.2012, 17:33) *
Т.е. получается, что во слэйв контроллер никакой программы не заливается, кроме как переменные для управления входов/выходов?

Ну если хотите - залейте еще что-нибудь smile.gif если хотите реализовать какую-то логику независимую от мастера - реализовывайте. А если хотите использовать его чисто как расширение входов - выходов - то больше ничего не нужно.

Автор: HellHound 26.3.2012, 7:09

Я думаю, если памяти у мастера хватит, то ничего не придется заливать. Конструктор почти все учитывает. Контроллер понравился, хотя еще в руках не держал biggrin.gif

Автор: Max2114 26.3.2012, 8:08

Цитата(HellHound @ 26.3.2012, 8:09) *
Я думаю, если памяти у мастера хватит, то ничего не придется заливать. Конструктор почти все учитывает. Контроллер понравился, хотя еще в руках не держал biggrin.gif

Проект конструктора может не влезть только в 12-ый пиксель... Да и то "руками" его можно доработать и он "войдет"...
Хотя я бы, если мне понадобилось менее 5 аналоговых входов - использовал бы пикслель 25-ый и модули расширения, а если входов было бы более 5-ти и менее 8-ми то SMH2G+MC и если надо модули МР... для вентиляшки только свосем уж супе навороченные системы с кучей аналоговых датчиков не войдут по аналоговым входам на SMH2G...

Автор: HellHound 27.3.2012, 13:44

У меня очень много входов/выходов, конструктор кроме как на SMH2010 не подбирает.
Вроде со всем разобрался, только не могу найти в созданном проекте расписание, галочку поставил в конструкторе, а в проекте его нет.
Привязывать макрос нужно будет?

Автор: Max2114 27.3.2012, 13:54

Цитата(HellHound @ 27.3.2012, 13:44) *
У меня очень много входов/выходов, конструктор кроме как на SMH2010 не подбирает.
Вроде со всем разобрался, только не могу найти в созданном проекте расписание, галочку поставил в конструкторе, а в проекте его нет.
Привязывать макрос нужно будет?

Так Вы не смотрите что Вам конструктор предлагает smile.gif Вы уже заказали SMH2010? Лучше всего расствить входы-выходы самому и подобрать вручную контроллер. И все-же чем лепить связку из вух SMH2010 лучше взять пиксель 25+МР или SMH2G+MC+MR
Раписание находится внутри макроса "Меню".

Автор: HellHound 27.3.2012, 14:10

Нет не заказали. Пока только подбираем на замену существующему контроллеру, посчитаю вечером сколько там входов/выходов.

Автор: HellHound 27.3.2012, 17:16

Вроде посчитал.
28 цифровых входов
24 цифровых выходов
10 аналоговых выходов
10 аналоговых входов


вот и придется что-то под это подбирать

Автор: Max2114 27.3.2012, 19:51

Цитата(HellHound @ 27.3.2012, 18:16) *
Вроде посчитал.
28 цифровых входов
24 цифровых выходов
10 аналоговых выходов
10 аналоговых входов


вот и придется что-то под это подбирать


Е-мае smile.gif с аналоговыми входмаи будет проблемка... А схема установки имеется? Куда столько AIN'ов задействовали?


ЗЫ Сегенетикс уже года 2 моск имеет с выпуском МР с аналоговыми входами. ИМХО - это самый больший их касяк. Сколько раз я уже из-за этого всякую "ересь" выдумывал.. и вот уже год кормят байкой о том, что вроде как разработали такой МР осталось выпуск наладить sad.gif

PS может кто из их руководства это пост почитает smile.gif пнет кого надо smile.gif или денег выделит smile.gif

Автор: vladun 27.3.2012, 23:17

Цитата
или денег выделит

кому ?

Автор: HellHound 28.3.2012, 4:53

Цитата(Max2114 @ 27.3.2012, 21:51) *
Е-мае smile.gif с аналоговыми входмаи будет проблемка... А схема установки имеется? Куда столько AIN'ов задействовали?


ЗЫ Сегенетикс уже года 2 моск имеет с выпуском МР с аналоговыми входами. ИМХО - это самый больший их касяк. Сколько раз я уже из-за этого всякую "ересь" выдумывал.. и вот уже год кормят байкой о том, что вроде как разработали такой МР осталось выпуск наладить sad.gif

PS может кто из их руководства это пост почитает smile.gif пнет кого надо smile.gif или денег выделит smile.gif


Схема есть, только она на 50 листах А4. В электронном виде ее нет sad.gif

Автор: Max2114 28.3.2012, 6:03

Цитата(HellHound @ 28.3.2012, 4:53) *
Схема есть, только она на 50 листах А4. В электронном виде ее нет sad.gif

так надо то только функционалку...

У вас одна приточнкая установка? Подозреваю что несколько так как ума не приложу, для чего в одной установке нужно 10 аналоговых выходов?




Цитата(vladun @ 27.3.2012, 23:17) *
кому ?


сами себе smile.gif


Как я понимаю, у них все в деньги упирается... если модуль разработан, есть опытные образцы осталось только начать производство, но пока не до этого...


Автор: HellHound 28.3.2012, 6:34

Думаю кол-во аналоговых выходов можно уменьшить.
Возможно я посчитал еще и резервные выходы. Стоит на управлении carel pco2 large - 2 шт вроде.
В установке требуется регулировать холодильной машиной, 4 вентилятора, пароувлажнитель, эл. калорифер(1-я ступень), гликолевый нагреватель(3хходовой), в итоге вроде 8 выходов. Вроде по трассе стоят еще сервоприводы какие-то. К сожалению полного проекта нет, установку какие то немцы ваяли.

Автор: Max2114 28.3.2012, 18:31

Цитата(HellHound @ 28.3.2012, 7:34) *
Думаю кол-во аналоговых выходов можно уменьшить.
Возможно я посчитал еще и резервные выходы. Стоит на управлении carel pco2 large - 2 шт вроде.
В установке требуется регулировать холодильной машиной, 4 вентилятора, пароувлажнитель, эл. калорифер(1-я ступень), гликолевый нагреватель(3хходовой), в итоге вроде 8 выходов. Вроде по трассе стоят еще сервоприводы какие-то. К сожалению полного проекта нет, установку какие то немцы ваяли.


А аналоговых датчиков почему 10? Чего мерять собрался? Совет:


Нарисуй функцинальную схему, и сбрось - так тебе быстрее посоветуют что лучше взять и в каком количестве.

ЗЫ А чем Карел не устраивает?


Автор: HellHound 29.3.2012, 5:04

Цитата(Max2114 @ 28.3.2012, 20:31) *
А аналоговых датчиков почему 10? Чего мерять собрался? Совет:


Нарисуй функцинальную схему, и сбрось - так тебе быстрее посоветуют что лучше взять и в каком количестве.

ЗЫ А чем Карел не устраивает?


Сегодня найду схему, подрисую, доков просто никаких нет.

Карел устраивал всем, пока не сломался, а программу под установку никто не даст, чтобы залить в pco3.
pco2 больше не выпускают, программное обеспечение стоит дорого, сам контроллер тоже.

Автор: HellHound 29.3.2012, 10:02

Датчики посмотрел, 4 датчика давления QBM65.x, 2 датчика температуры/влажности ASDC111000.
Пару входов резерв. Больше ничего в контроллер не приходит. Функциональную схему нарисую чуть позже.

Автор: Max2114 29.3.2012, 12:42

Цитата(HellHound @ 29.3.2012, 10:02) *
Датчики посмотрел, 4 датчика давления QBM65.x, 2 датчика температуры/влажности ASDC111000.
Пару входов резерв. Больше ничего в контроллер не приходит. Функциональную схему нарисую чуть позже.


т.е. Вам надо 8 аналоговых входов. Оптимально будет SMH2G (можно взять 2Gi) и модуль MC. + если надо то добавить еще модулей расширения. Так будет лучше, чем два SMH2010 smile.gif

Автор: HellHound 29.3.2012, 13:17

Цитата(Max2114 @ 29.3.2012, 14:42) *
т.е. Вам надо 8 аналоговых входов. Оптимально будет SMH2G (можно взять 2Gi) и модуль MC. + если надо то добавить еще модулей расширения. Так будет лучше, чем два SMH2010 smile.gif


А почему лучше? И сколько модулей МС можно подключить к SMH2G? вроде же только один, а мне не хватит этой конфигурации sad.gif или подключить еще чего через com порт?

Автор: Max2114 29.3.2012, 13:29

Цитата(HellHound @ 29.3.2012, 14:17) *
А почему лучше? И сколько модулей МС можно подключить к SMH2G? вроде же только один, а мне не хватит этой конфигурации sad.gif или подключить еще чего через com порт?


Модуль МС можно подключить только один. Как так не хватит? Вам надо 8 аналоговых входов, на модуле МС их как раз 8. И они унивресальные - могут быть и 0-10В, и 4-20мА, и резистивные. Все остальное - (аналоговые выходы, дискретные входы-выходы) можно расиширить при помощи модулерй расширения МР. Их можно подключить до 8-ми штук. Одновременно подключить можно модуль МС и модули МР. Только имейте в виду большие сроки поставки сегнетикса...



Автор: Max2114 29.3.2012, 13:45

Получается для Вас следующая конфигурация:
SMH2G (SMH2Gi)+MC+MR120+MR120+MR800+MR504+MR504
ИТОГО:
8 аналоговых входов
10 аналоговых выходов
31 дискретный вход (не считая еще четырех на SMH2G)
28 дискретных выходов (не считая выходов на SMH2G)

Автор: HellHound 29.3.2012, 13:47

Вот оно как. Сроки да, большие немного, но жили же как-то 3 года без главного контроллера smile.gif

Автор: Rurikov 25.5.2012, 15:40

Хорошая статья

Автор: zaural 21.6.2012, 7:26

Возникла неожиданно проблема связи SMH2G с ERMAN. До этого ПЧ Erman нормально связывал с ОВЕН ПЛК73,ПЛК110. С сегнетиксом связи нет. При этом сегнетикс с эмулятором слейва связывается нормально, потерь нет, все пишется и читается. Настройки такие:
1) ПЧ ERMAN - номер 5, скорость 19200, нет четности, 8 ибт, 2 стопа (эти же настройки работали с ОВЕН нормально), modbus rtu
2) сегнетикс - адрес - 5, таймаут -100мс, скорость 19200, паритета нет, 8 бит, 2 стопа (с эмулятором связь идет)
Провод в обоих случаях один и тот же. Где может быть загвоздка?

Автор: Iroha 21.6.2012, 7:28

Спросите на форуме Сигнетикса.

Автор: Chabol 21.6.2012, 16:44

Может отсутствие связи наблючается из-за помех от ПЧ? Свяжите системные земли двух устройств.


Автор: zaural 21.6.2012, 17:31

Вилка найдена. Разные функции исползуются модбасовские. В ермане 3 и 6 (или 10), а в сегнетиксе 4 и 10(или 6). Таким образом с ПЛК запрос то идет нормально, но ерман данные функции не поддерживает и игнорирует. В ответ тишина. Рразбираться надо. Не вижу как на сегнетиксе можно тип функции изменить.

Автор: LordN 22.6.2012, 5:33

читайте описание самих функций и все увидите. в сегнетиках тру модбас.

Автор: Ashihara 22.6.2012, 10:25

Цитата(zaural @ 21.6.2012, 18:31) *
Вилка найдена. Разные функции исползуются модбасовские. В ермане 3 и 6 (или 10), а в сегнетиксе 4 и 10(или 6). Таким образом с ПЛК запрос то идет нормально, но ерман данные функции не поддерживает и игнорирует. В ответ тишина. Рразбираться надо. Не вижу как на сегнетиксе можно тип функции изменить.


R(out) читает функцией 03h

И действительно, достаточно было открыть справку - там описаны все номера функций.

Автор: Chabol 22.6.2012, 11:42

Снимите галку Групповых запросов в карте переменных модбас в проекте SMLogix.
И читайте хелп.

Автор: SIM 26.6.2012, 17:20

А овеновский модуль аналогового ввода Овен МВА8 подойдет? Поддерживает Modbus RTU. Так как у сегнетикса нет модуля аналогового ввода это актуально... функция чтения как-раз 03 у него.

Автор: Aard 26.6.2012, 21:26

Да, работать будет без проблем.

Автор: seleskin 28.7.2012, 10:40

привет народ кому нужен Segnetics C2010-0105 продам!

Автор: Chabol 28.7.2012, 19:56

Уточните модель контроллера и свое местоположение

Автор: seleskin 29.7.2012, 5:51

Segnetics SMN2010 C2010C-2123-01-5 г.Омск

Автор: ViS 30.7.2012, 4:22

никто не в курсе, чегой-то сайт их третий день в ауте?

Автор: Mars 30.7.2012, 6:40

Вроде бы оплачен до 2015 года:

Информация о домене:
Регистратор: Regional Network Information Center, JSC dba RU-CENTER
Дата регистрации домена: 2004-10-15
Возраст домена: 7 г, 10 мес, 2 н, 2 д
Возраст домена (дней): 2844
Регистрация домена истекает: 2015-10-15
Осталось до окончания (дней): 1173

% By submitting a query to RU-CENTER's Whois Service
% you agree to abide by the following terms of use:
% http://www.nic.ru/about/servpol.html (in Russian)
% http://www.nic.ru/about/en/servpol.html (in English).

Domain name: SEGNETICS.COM
Name Server: ns1.1gb.ru
Name Server: ns2.1gb.ru
Creation Date: 2004.10.15
Expiration Date: 2015.10.15

Status: DELEGATED

Registrant ID: TNMCXAO-RU
Registrant Name: "SM-Signal" Co.Ltd.
Registrant Organization: "SM-Signal" Co.Ltd.
Registrant Street1: Pionerskaya, 47, lit.A, pom.5-
Registrant City: St. Petersburg
Registrant Postal Code: 197110
Registrant Country: RU

Administrative, Technical Contact
Contact ID: TNMCXAO-RU
Contact Name: "SM-Signal" Co.Ltd.
Contact Organization: "SM-Signal" Co.Ltd.
Contact Street1: Pionerskaya, 47, lit.A, pom.5-
Contact City: St. Petersburg
Contact Postal Code: 197110
Contact Country: RU
Contact Phone: +7 812 3560431
Contact Fax: +7 812 3350191
Contact E-mail: smsignal@mail.ru

Registrar: Regional Network Information Center, JSC dba RU-CENTER

Last updated on 2012.07.30 07:04:33 MSK/MSD


Кстати, что за организация "SM-Signal" Co.Ltd.?

Автор: cauto 30.7.2012, 13:50

Цитата(ViS @ 30.7.2012, 5:22) *
никто не в курсе, чегой-то сайт их третий день в ауте?
Заработал


Цитата(Mars @ 30.7.2012, 7:40) *
Кстати, что за организация "SM-Signal" Co.Ltd.?
Юридическое название Segnetics: ООО "СМ-Сигнал"

Автор: ViS 1.8.2012, 1:05

Цитата(Mars @ 30.7.2012, 6:40) *
Вроде бы оплачен до 2015 года:

Информация о домене:
.....
Last updated on 2012.07.30 07:04:33 MSK/MSD
.....


Это было просмотрено в первые полчаса, как была обнаружена недоступность сайта biggrin.gif

Автор: bonezs 29.11.2012, 8:39

Сам использую segnetics около полугода, уже на них пару объектов запустили(ВиКВ),тяжело с ПО разобраться,а в целом контроллеры отличные, постоянно общаюсь со службой поддержки, ни разу не отказала, на все мои "почему" ответилии(даже разжували rolleyes.gif ).В Целом доволен!

Автор: Iroha 29.11.2012, 9:16

Я бы так сказал - кризис недопроизводства.

Автор: vladun 29.11.2012, 13:28

ТА да, там, на сколько я могу кпенгаген, можно все исправить, но переоснащение на требуемые объемы будет стоить ОГО-го.. все же они на всемирную славу не целятся, а хотят, прежде всего, завоевать рынок СНГ и России в первую очередь, поэтому задержки в отгрузке - не так страшно, как потерять миллионы в новых станках, если упадет спрос. ИМХО.
PS: да, и за качеством следить надо сильнее, а это штаты и накладные...

Автор: Iroha 29.11.2012, 17:44

А че нельзя сборку плат разместить например на Тайване ?

Автор: Max2114 29.11.2012, 19:21

Цитата(vladun @ 29.11.2012, 13:28) *
ТА да, там, на сколько я могу кпенгаген, можно все исправить, но переоснащение на требуемые объемы будет стоить ОГО-го.. все же они на всемирную славу не целятся, а хотят, прежде всего, завоевать рынок СНГ и России в первую очередь, поэтому задержки в отгрузке - не так страшно, как потерять миллионы в новых станках, если упадет спрос. ИМХО.
PS: да, и за качеством следить надо сильнее, а это штаты и накладные...

Насколько я понимаю, для достижения "мировой славы" им нужны приличные вложения, и окупятся они не скоро...

Автор: vladun 29.11.2012, 23:59

Вот-вот...
Т.е. глобальных планов нет, реально оценивают ситуацию, а маркетологи не увидели необходимости в переоснащении с огромными капиталовложениями...
А на счет Тайваня... Может они и правда поддерживают экономику России не н словах ?

Автор: ГошанЯ 18.1.2013, 11:00



Цитата(N@Z @ 18.1.2013, 2:33) *
Представительства в мск нет, оправка в ремонт за свой счет, ремонт до 5 недель. Это что? Это производитель контроллеров?


Кхм, не видел ни разу чтобы кто-то бесплатно из Siemens, Shneider и т.д. приезжал и забирал оборудование нахаляву. blink.gif Всегда в офис просили привезти. Сроки вполне гуманные, у некоторых (не буду называть), сроки вообще писец.

В целом откуда такое недвольство Segnetics- om? Часто с ними работали?

Автор: cauto 18.1.2013, 11:47

Цитата(N@Z @ 18.1.2013, 2:33) *
посоветую, держитесь подальше от Сигнетикса
А что Вы посоветуете использовать?

Автор: N@Z 18.1.2013, 14:15

По поводу самопиара и поднятия рейтинга - смешно.
По поводу остальных производителей - НИ РАЗУ у меня не было, чтобы объект без контроллера пару месяцев стоял. Даже если какой-то косяк есть, то всегда дают замену или можно как-то иначе договориться. Ну и, с другими контроллерами, мне не надо слать оборудование за тридевять земель. Рынок Москвы для Сегнетикса слишком мал, чтобы открыть здесь представительство? Или нельзя заключить нормальные партнерские отношения с дилерами, чтобы они не просто продажами занимались? Ну, хозяин - барин, видимо, руководству Сигнетикса виднее, как правильно бизнес вести.

По тому, насколько много я ним работал - к счастью, совсем не много. Но и того, с чем столкнулся, хватило за глаза. Кстати, как раз-таки то, что работал я с ним не много, показатель не в пользу Сегнетикса. Потому что даже на том мизере, что мы брали, вылезло столько косяков, что это ни в какие ворота не лезет.

Фото потекших дисплеев не будет, нет времени этим заниматься.
С прошивкой был такой косяк, подключаем модуль МС - входы и выходы работают в режиме реле, то есть, постоянно щелкают. Что, кто-то скажет, что такой работой нельзя угробить оборудование? Полезно ли такое поведение контроллера для двигателя, к примеру? И как я должен был на объекте догадаться, что такое поведение - это косяк прошивки? Я экстрасенс?
Но, вопрос даже не в этом, вопрос в другом, как можно было выпустить в продажу устройство с таким косяком? Тестирования вообще не проводилось? А почему дилеры о такой особенности модуля не знают?

Про альтернативу тут спрашивали, отвечать не буду, чтобы в пиаре не обвинили, но она есть.

Автор: cauto 18.1.2013, 14:30

Цитата(N@Z @ 18.1.2013, 15:15) *
С прошивкой был такой косяк
С прошивкой чего? Контроллера, модуля или таки косяк был в программе залитой в контроллер?
Цитата(N@Z @ 18.1.2013, 15:15) *
Про альтернативу тут спрашивали, отвечать не буду, чтобы в пиаре не обвинили, но она есть.
Да вы не стесняйтесь.

Автор: MASTAK 18.1.2013, 15:53

Цитата(N@Z @ 18.1.2013, 15:15) *
По поводу самопиара и поднятия рейтинга - смешно.
По поводу остальных производителей - НИ РАЗУ у меня не было, чтобы объект без контроллера пару месяцев стоял. Даже если какой-то косяк есть, то всегда дают замену или можно как-то иначе договориться. Ну и, с другими контроллерами, мне не надо слать оборудование за тридевять земель. Рынок Москвы для Сегнетикса слишком мал, чтобы открыть здесь представительство? Или нельзя заключить нормальные партнерские отношения с дилерами, чтобы они не просто продажами занимались? Ну, хозяин - барин, видимо, руководству Сигнетикса виднее, как правильно бизнес вести.

По тому, насколько много я ним работал - к счастью, совсем не много. Но и того, с чем столкнулся, хватило за глаза. Кстати, как раз-таки то, что работал я с ним не много, показатель не в пользу Сегнетикса. Потому что даже на том мизере, что мы брали, вылезло столько косяков, что это ни в какие ворота не лезет.

Фото потекших дисплеев не будет, нет времени этим заниматься.
С прошивкой был такой косяк, подключаем модуль МС - входы и выходы работают в режиме реле, то есть, постоянно щелкают. Что, кто-то скажет, что такой работой нельзя угробить оборудование? Полезно ли такое поведение контроллера для двигателя, к примеру? И как я должен был на объекте догадаться, что такое поведение - это косяк прошивки? Я экстрасенс?
Но, вопрос даже не в этом, вопрос в другом, как можно было выпустить в продажу устройство с таким косяком? Тестирования вообще не проводилось? А почему дилеры о такой особенности модуля не знают?

Про альтернативу тут спрашивали, отвечать не буду, чтобы в пиаре не обвинили, но она есть.

Пример Кориго от Рейджен всем известный. Гавно гавном, моё личное мнение. Только фанаты начнут какашками бросаться. Есть представительство и всё прочее( за деньги можно всё сделать аж бегом).
Ну вот прежде чем что то писать надо подтверждение иметь, а не так типа времени нет. пусть другие посмотрят и убедятся в твоей правоте и сделают выводы. Конечно с прошивкой минус))))) Тут никто не застрахован. А по подробнее могли бы указать где и что не так. Как говориться ткнуть носом.
Почему же говорите не стесняйтесь. Можете в личку написать, с удовольствием почитаю. Это же хорошо когда люди помогают друг другу, то вы покричали и скрылись. Типа я такой умный, а остальные дурочки пусть дальше мучаются. помогите братьям по цеху

Автор: cauto 18.1.2013, 16:09

Цитата(MASTAK @ 18.1.2013, 16:53) *
Пример Кориго от Рейджен всем известный. Гавно гавном, моё личное мнение.
Да ладно Вам. Вполне нормальная железяка. Вот только цена дурная и алгоритмы не всегда подходят к российским реалиям. rolleyes.gif
Цитата(MASTAK @ 18.1.2013, 16:53) *
Можете в личку написать, с удовольствием почитаю.
А как же мы? Так и должны дальше мучаться? laugh.gif

Автор: MASTAK 18.1.2013, 16:11

Цитата(cauto @ 18.1.2013, 17:09) *
Да ладно Вам. Вполне нормальная железяка. Вот только цена дурная и алгоритмы не всегда подходят к российским реалиям. rolleyes.gif А как же мы? Так и должны дальше мучаться? laugh.gif

Так нормальная она только не всегда она к нам подходит. Я же пытаюсь из супостата выманить хитростью информацию, а потом выложить для всех)))))))

Автор: N@Z 18.1.2013, 18:09

Цитата(cauto @ 18.1.2013, 15:30) *
С прошивкой чего? Контроллера, модуля или таки косяк был в программе залитой в контроллер?Да вы не стесняйтесь.

Модуля МС. Уж, наверное, я бы не стал писать, если бы это ошибка в залитой программе была.
Цитата
Пример Кориго от Рейджен всем известный. Гавно гавном, моё личное мнение.

мое тоже, поэтому такое я даже не пытаюсь использовать.
Цитата
Ну вот прежде чем что то писать надо подтверждение иметь, а не так типа времени нет. пусть другие посмотрят и убедятся в твоей правоте и сделают выводы.

То есть, ты считаешь, что я сейчас кинусь фотографии делать? Да мне фиолетово, по сути, верит кто-то или нет. Говорю, что проблема такая есть, а доказывать что-то - мы не в суде.
Цитата
Типа я такой умный, а остальные дурочки пусть дальше мучаются. помогите братьям по цеху

Типа, меня просто удивило такое отношение производителя к потребителю. Чем я и поделился. Братьям по цеху, особенно тем, кто прельстившись низкой ценой, решит попробовать, я уже посоветовал, лучше обходить эту поделку стороной. Вся дешевизна съедается геморрной пусконаладкой, в том смысле, что если вдруг не повезет, времени на поиск косяков истратится больше, чем стоит нормальный контроллер.

По альтернативе, да тьма контроллеров, начиная от Овена (те, что ПЛК), заканчивая именитыми буржуйскими товарищами. Любой из них будет лучше, чем это питерское недоразумение.

Автор: MASTAK 18.1.2013, 20:01

Цитата(N@Z @ 18.1.2013, 19:09) *
Модуля МС. Уж, наверное, я бы не стал писать, если бы это ошибка в залитой программе была.

мое тоже, поэтому такое я даже не пытаюсь использовать.

То есть, ты считаешь, что я сейчас кинусь фотографии делать? Да мне фиолетово, по сути, верит кто-то или нет. Говорю, что проблема такая есть, а доказывать что-то - мы не в суде.

Типа, меня просто удивило такое отношение производителя к потребителю. Чем я и поделился. Братьям по цеху, особенно тем, кто прельстившись низкой ценой, решит попробовать, я уже посоветовал, лучше обходить эту поделку стороной. Вся дешевизна съедается геморрной пусконаладкой, в том смысле, что если вдруг не повезет, времени на поиск косяков истратится больше, чем стоит нормальный контроллер.

По альтернативе, да тьма контроллеров, начиная от Овена (те, что ПЛК), заканчивая именитыми буржуйскими товарищами. Любой из них будет лучше, чем это питерское недоразумение.

Не надо кидаться никуда. Просто если так авторитено заявил и указал на проблемы подтверди фактами и всё станет ясно и понятно.
По альтернативе. Овен среда программирования коде сис очень хорошая, а железо дрянь. Да и на периферии не все такие богатые как в Москва сити. Потому и берут ОВЕН с Пикселем. Вы чем пользуетесь в своих проектах в противовес сегнетикс? Что применяете?

Автор: Анатолий1 18.1.2013, 20:25

Ха, Corrigo им не угодил! От-жеж! dry.gif
Более простого и надежного железа не знаю.
А Сегнетикс тож хорош. Но- расти им еще и расти. А этого как-то не наблюдается...

Автор: cauto 18.1.2013, 20:36

Цитата(Анатолий1 @ 18.1.2013, 21:25) *
Но- расти им еще и расти. А этого как-то не наблюдается...
Растут. Только не в ту сторону. Цены всё выше, а качество хуже. Пару лет назад брак если и был, то очень редко, а сейчас...

Автор: Анатолий1 18.1.2013, 20:51

Цитата(cauto @ 18.1.2013, 20:36) *
Растут. Только не в ту сторону. Цены всё выше, а качество хуже. Пару лет назад брак если и был, то очень редко, а сейчас...


Про цены не скажу (в последнее время). Но, с год назад мне еще названивали "менегеры" из Питера с предложениями (разными), пракически раз в неделю. Теперь молчат- денег на телеХФонах видать нет wink.gif

Автор: N@Z 18.1.2013, 21:10

Цитата(MASTAK @ 18.1.2013, 21:01) *
Не надо кидаться никуда. Просто если так авторитено заявил и указал на проблемы подтверди фактами и всё станет ясно и понятно.

Какие ещё факты нужны? Без фото трудно поверить, что дисплеи текут? Таки, они текут - это факт.
Цитата
Вы чем пользуетесь в своих проектах в противовес сегнетикс? Что применяете?

Какое это имеет значение в теме про сегнетикс?
К тому же, формулировка неверная, это сегнетикс "в противовес", вернее, хотелось бы, чтобы он стал альтернативой. К сожалению, он не стал. И никогда не станет, с таким подходом к работе.

Автор: MASTAK 18.1.2013, 22:22

Цитата(N@Z @ 18.1.2013, 22:10) *
Какие ещё факты нужны? Без фото трудно поверить, что дисплеи текут? Таки, они текут - это факт.

Какое это имеет значение в теме про сегнетикс?
К тому же, формулировка неверная, это сегнетикс "в противовес", вернее, хотелось бы, чтобы он стал альтернативой. К сожалению, он не стал. И никогда не станет, с таким подходом к работе.

К сожалению от вас ничего узнать не возможно. Так сотрясение воздуха. Вопрос то мимо ушей. Повторю. Что применяете в проектах, в замен сегнетика? Можно ответить в личку. А здесь еще интереснее, думаю люди из сигнетика читают форум.

Автор: Анатолий1 18.1.2013, 22:36

Цитата(MASTAK @ 18.1.2013, 22:22) *
К сожалению от вас ничего узнать не возможно. Так сотрясение воздуха. Вопрос то мимо ушей. Повторю. Что применяете в проектах, в замен сегнетика? Можно ответить в личку. А здесь еще интереснее, думаю люди из сигнетика читают форум.


Да пусть хоть целуют в десна!

Автор: MASTAK 18.1.2013, 22:45

Цитата(Анатолий1 @ 18.1.2013, 23:36) *
Да пусть хоть целуют в десна!

В дёсна не в десна, может это им бы уроком послужило? Задумались бы например.
Интересно, а вы сами когда нибудь готовое законченное изделие проектировали, пускали в серию и т.д.?

Автор: младшой 18.1.2013, 23:10

Цитата
Интересно, а вы сами когда нибудь готовое законченное изделие проектировали, пускали в серию и т.д.?
Аргумент "а вы сами-то" уже давным-давно несостоятелен. Я не обязан быть курицей и даже не обязан уметь готовить омлет, чтобы рассуждать о вкусовых качествах этого омлета.

Сейчас Сегнетикс подняли цены на 10%. Надеюсь, это приведет к снижению сроков и увеличению качества.

Автор: MASTAK 18.1.2013, 23:18

Цитата(младшой @ 19.1.2013, 0:10) *
Аргумент "а вы сами-то" уже давным-давно несостоятелен. Я не обязан быть курицей и даже не обязан уметь готовить омлет, чтобы рассуждать о вкусовых качествах этого омлета.

Сейчас Сегнетикс подняли цены на 10%. Надеюсь, это приведет к снижению сроков и увеличению качества.

Аргументируйте про несостоятельность. Так рассуждать можно о чём и сколько угодно.

Автор: N@Z 19.1.2013, 2:15

Цитата(MASTAK @ 18.1.2013, 23:22) *
Повторю. Что применяете в проектах, в замен сегнетика?

В замен? Это сегнетикс должен был быть взамен.
А так, в основном, С ТАС работаем. Но, знаком и с остальными производителями, как "большой тройки", так и "тройки поменьше". Перечислять фирмы, думается, смысла нет, их и так все знают, кто с автоматикой работает.
Поэтому, судить о качестве (как железа, так и работы с клиентами) могу, чай, не вчера родился.

Автор: beastmaster 19.1.2013, 11:34

Цитата(N@Z @ 19.1.2013, 3:15) *
В замен? Это сегнетикс должен был быть взамен.
А так, в основном, С ТАС работаем. Но, знаком и с остальными производителями, как "большой тройки", так и "тройки поменьше". Перечислять фирмы, думается, смысла нет, их и так все знают, кто с автоматикой работает.
Поэтому, судить о качестве (как железа, так и работы с клиентами) могу, чай, не вчера родился.

Вы плохого мнения только о Pixel, или у Вас негативное впечатление о всех контроллерах от Segnetics?

Автор: йцукен 19.1.2013, 12:30

Цитата(N@Z @ 19.1.2013, 2:15) *
А так, в основном, с ТАС работаем. ....
Поэтому, судить о качестве (как железа, так и работы с клиентами) могу, чай, не вчера родился.

Интересно, а если Вы ездите на метро, Вас тоже удивляет, почему поезд Вас до дому не довозит, как на такси? rolleyes.gif
Или то, что доширак не такой вкусный, как еда в ресторане?
И ещё его, оказывается, надо кипятком заливать, и тогда он вкуснее? rolleyes.gif

Сравнивать уровень качества и сервиса нужно в одной ценовой категории, иначе сравнение - некорректное. rolleyes.gif

Автор: йцукен 19.1.2013, 12:41

Цитата(MASTAK @ 18.1.2013, 23:18) *
Аргументируйте про несостоятельность. Так рассуждать можно о чём и сколько угодно.

rolleyes.gif
Метафора про курицу и омлет - это и есть аргумент про несостоятельность.
Если Вам и он не понятен, то вряд ли кто-нибудь сумеет Вам более аргументированно это объяснить. rolleyes.gif

Автор: cauto 19.1.2013, 12:57

Цитата(MASTAK @ 18.1.2013, 23:45) *
Интересно, а вы сами когда нибудь готовое законченное изделие проектировали, пускали в серию и т.д.?

Самое огорчительное во всей этой истории, что они ведь с этим справились: спроектировали, запустили в серию, в течении нескольких лет выпускали вполне конкурентноспособную продукцию (ИМХО, Пиксель БЫЛ однозначно лучше Корриги), а сейчас? Обрадовались большому кол-ву клиентов и решили на качество забить?

Автор: йцукен 19.1.2013, 13:05

Цитата(cauto @ 19.1.2013, 13:57) *
Обрадовались большому кол-ву клиентов и решили на качество забить?

Имхо, стремились рост стоимости сдерживать.
До последнего. rolleyes.gif

Автор: cauto 19.1.2013, 13:12

Цитата(йцукен @ 19.1.2013, 14:05) *
Имхо, стремились рост стоимости сдерживать.
До последнего. rolleyes.gif
Спорить с Вами не буду, я не производитель контроллеров rolleyes.gif . Но что получили в результате? Угробить репутацию легко, а вот восстановить её потом...

Автор: йцукен 19.1.2013, 13:15

Цитата(cauto @ 19.1.2013, 13:12) *
Угробить репутацию легко, а вот восстановить её потом...

Угробить? rolleyes.gif
Чем? Несколькими сомнительными сообщениями на несколько сомнительном интернет форуме?
Это что за "репутация" такая, если её так легко "угробить"? rolleyes.gif

Автор: cauto 19.1.2013, 13:20

Цитата(йцукен @ 19.1.2013, 14:15) *
Угробить? rolleyes.gif
Чем? Несколькими сомнительными сообщениями на сомнительном интернет форуме?
Да нет. Именно фактом выпуска бракованных контроллеров. На их форуме по этой проблеме тоже жалоб немало. А как я выше писал, раньше брак, если и был, то это являлось исключительным случаем sad.gif

Автор: йцукен 19.1.2013, 13:25

Цитата(cauto @ 19.1.2013, 13:20) *
Да нет. Именно фактом выпуска бракованных контроллеров.

Для Вас являлось секретом, что брак бывает у всех производителей? rolleyes.gif

Автор: cauto 19.1.2013, 13:33

В 2011 году процент заводского брака в контроллерах закупаемых мной - 0, в 2012 - процентов 5. При том же кол-ве. Это о чём-нибудь говорит?

Автор: йцукен 19.1.2013, 13:35

Цитата(cauto @ 19.1.2013, 13:20) *
раньше брак, если и был, то это являлось исключительным случаем sad.gif

Раньше, например, выпускали 100 пикселей в год. Брак был, например, 3% - 3 пикселя.
Сейчас выпускают, например, 10000 пикселей в год. Брак остался 3%, но зато это уже 300 пикселей.

Вы не согласны с моей арифметикой? rolleyes.gif

Автор: йцукен 19.1.2013, 13:43

Цитата(cauto @ 19.1.2013, 13:33) *
В 2011 году процент заводского брака в контроллерах закупаемых мной - 0, в 2012 - процентов 5. При том же кол-ве. Это о чём-нибудь говорит?

Это не говорит абсолютно ни о чём, пока неизвестны следующие неизвестные: rolleyes.gif
Количество купленных Вами контроллеров в 2011 году
Количество купленных Вами контроллеров в 2012 году
Количество выпущенных стигматиксом контроллеров в 2011 году
Количество выпущенных стигматиксом контроллеров в 2012 году
Количество Ваших покупок в 2011 году
Количество Ваших покупок в 2012 году
rolleyes.gif

Автор: MASTAK 19.1.2013, 13:52

Цитата(йцукен @ 19.1.2013, 14:43) *
Это не говорит абсолютно ни о чём, пока неизвестны следующие неизвестные: rolleyes.gif
Количество купленных Вами контроллеров в 2011 году
Количество купленных Вами контроллеров в 2012 году
Количество выпущенных стигматиксом контроллеров в 2011 году
Количество выпущенных стигматиксом контроллеров в 2012 году
Количество Ваших покупок в 2011 году
Количество Ваших покупок в 2012 году
rolleyes.gif

Мля умный как УТка! rolleyes.gif Хоть названия то правильно пиши, за другими всякие мелочи замечаешь, а сам то..........! Хотя субдиллер ИЕК таим и должен быть dry.gif

Цитата(йцукен @ 19.1.2013, 14:15) *
Угробить? rolleyes.gif
Чем? Несколькими сомнительными сообщениями на несколько сомнительном интернет форуме?
Это что за "репутация" такая, если её так легко "угробить"? rolleyes.gif

Вот в чём я стобой согласен, так это в этом. На какой то борде угробить репутацию, это смешно. Но сарафанное радио, это очень сильная штука и иногда стоит слушать его.

Автор: йцукен 19.1.2013, 13:53

Цитата(MASTAK @ 19.1.2013, 13:50) *
Хоть названия то правильно пиши

Мастак, а Вы забавный... rolleyes.gif

Автор: cauto 19.1.2013, 13:53

Цитата(йцукен @ 19.1.2013, 14:35) *
Вы не согласны с моей арифметикой? rolleyes.gif
Как бы тяжело не согласится. rolleyes.gif Вот только, как потребителя, меня долно волновать кол-во контроллеров выпущенных Сегнетиксом? Оно мне фиолетово. Мне нужен качественный контроллер. А если уж брак проскочил, то хотя бы, иметь возможность заменить его. Быстро и за счёт производителя, а не за мой, как сейчас происходит.
Цитата(йцукен @ 19.1.2013, 14:43) *
Это не говорит абсолютно ни о чём, пока неизвестны следующие неизвестные: rolleyes.gif
Количество купленных Вами контроллеров в 2011 году
Количество купленных Вами контроллеров в 2012 году

Количество выпущенных стигматиксом контроллеров в 2011 году
Количество выпущенных стигматиксом контроллеров в 2012 году
Количество Ваших покупок в 2011 году
Количество Ваших покупок в 2012 году

rolleyes.gif
Выделенное - не одно и то же? Я ж написал: кол-во одинаковое. Вам что-то даст точная цифра?

Автор: йцукен 19.1.2013, 13:55

Цитата(MASTAK @ 19.1.2013, 13:52) *
Хотя субдиллер IЕК таким и должен быть dry.gif

Мне показалось, или Вы мне и правда завидуете? rolleyes.gif

Автор: MASTAK 19.1.2013, 14:00

Цитата(йцукен @ 19.1.2013, 14:55) *
Мне показалось, или Вы мне и правда завидуете? rolleyes.gif

Боже упаси. Когда разговор заходи о ИЕК и просят, что сделать на нём. Я сразу отказываюсь, лучше буду без денег и гавняной репутации, чем субдилером ИЕК.

Автор: йцукен 19.1.2013, 14:01

Цитата(cauto @ 19.1.2013, 13:53) *
Выделенное - не одно и то же?

Нет, конечно. rolleyes.gif
Как и любое серийное оборудование контроллеры производятся партиями.
Процент брака отличается, от партии к партии.
Вы могли купить сразу, например 12 контроллеров - и все из одной партии.
Или покупать по 1 контроллеру каждый месяц - из разных партий.
Понимаете разницу для попытки самостоятельно оценить процент брака? rolleyes.gif

Автор: MASTAK 19.1.2013, 14:02

Цитата(йцукен @ 19.1.2013, 14:53) *
Мастак, а Вы забавный... rolleyes.gif

Хе..... Без комментариев, что и требовалось доказать. За всеми всё видит, а за собой ничего не замечает! rolleyes.gif

Автор: йцукен 19.1.2013, 14:14

Цитата(MASTAK @ 19.1.2013, 14:00) *
Лучше буду без денег и гавняной репутации, чем субдилером IЕК.

Открою Вам маленький секрет. Для того, чтобы стать субдиллером такой корпорации, как IEK, нужно много и упорно трудиться. Кому попало не раздают. rolleyes.gif
Впрочем, могу сообщить, что субдиллерский договор на 2013 год с нами не продлён, так как нами не выполнены необходимые для этого объемы реализации. Теперь мы не являемся субдиллерами IEK.
У Вас изменится от этого Ваше личное отношение ко мне лично? rolleyes.gif


Цитата(MASTAK @ 19.1.2013, 14:02) *
Хе..... Без комментариев, что и требовалось доказать. За всеми всё видит, а за собой ничего не замечает! rolleyes.gif

Как-то противоречиво... rolleyes.gif
"без комментариев" и, следом - "За всеми всё видит, а за собой ничего не замечает!"
Вы не находите? rolleyes.gif

Автор: MASTAK 19.1.2013, 14:15

Цитата(йцукен @ 19.1.2013, 15:10) *
Открою Вам маленький секрет. Для того, чтобы стать субдиллером такой корпорации, как IEK, нужно много и упорно трудиться. Кому попало не раздают. rolleyes.gif
Впрочем, могу сообщить, что субдиллерский договор на 2013 год с нами не продлён, так как нами не выполнены необходимые для этого объемы реализации. Теперь мы не являемся субдиллерами IEK.
У Вас изменится от этого Ваше личное отношение ко мне лично? rolleyes.gif

Да ладно. Такая компания как ЭТМ нам предложила это, наверно мы много работаем, но мы не согласились. Конечно, вы в моих глазах очень выросли.

Автор: cauto 19.1.2013, 14:16

Хм. "Количество купленных Вами контроллеров в 2011 году" и "Количество Ваших покупок в 2011" году - это не одно и то же? И в чём разница?

Цитата(йцукен @ 19.1.2013, 15:01) *
Понимаете разницу для попытки самостоятельно оценить процент брака? rolleyes.gif
Ага. Только я не пытаюсь оценить процент брака всей выпущенной продукции. Оно мне опять же не надо. Я пишу про брак попавший ко мне. Партии и даже контроллеры разные.
К слову сказать нулевой процент брака (попавшего ко мне) был и в 2010, и в 2009, и ранее.
Да и на форуме Сегнетикс вопросов о браке как то не было. rolleyes.gif

Автор: йцукен 19.1.2013, 14:29

Цитата(cauto @ 19.1.2013, 14:16) *
Хм. "Количество купленных Вами контроллеров в 2011 году" и "Количество Ваших покупок в 2011" году - это не одно и то же? И в чём разница?

Я же попытался Вам объяснить. rolleyes.gif
Цитата(йцукен @ 19.1.2013, 14:01) *
Как и любое серийное оборудование контроллеры производятся партиями.
Процент брака отличается, от партии к партии.
Вы могли купить сразу, например 12 контроллеров - и все из одной партии.
Или покупать по 1 контроллеру каждый месяц - из разных партий.

Вам это не понятно? rolleyes.gif
Вы в 2011 купили 1 раз один контроллер? rolleyes.gif
Цитата(cauto @ 19.1.2013, 14:16) *
Я пишу про брак попавший ко мне.

Так это как в лотерее. rolleyes.gif
Если постоянно играешь, рано или поздно - повезёт.
Считайте, что Вам "повезло". rolleyes.gif

Цитата(MASTAK @ 19.1.2013, 14:15) *
Такая компания как ЭТМ нам предложила это, наверно мы много работаем

Субдиллерство предлагается только торговым компаниям, имеющим точки розничной торговли.
Вы - торговая компания?
Сборщики и инжиниринговые фирмы субдиллерство выклянчивают... rolleyes.gif

Автор: MASTAK 19.1.2013, 14:36

Цитата(йцукен @ 19.1.2013, 15:29) *
Я же попытался Вам объяснить. rolleyes.gif

Вам это не понятно? rolleyes.gif
Вы в 2011 купили 1 раз один контроллер? rolleyes.gif

Так это как в лотерее. rolleyes.gif
Если постоянно играешь, рано или поздно - повезёт.
Считайте, что Вам "повезло". rolleyes.gif


Субдиллерство предлагается только торговым компаниям, имеющим точки розничной торговли.
Вы - торговая компания?
Сборщики и инжиниринговые фирмы субдиллерство выклянчивают... rolleyes.gif

И торговая и сборочная( инжиниригом у нас в стране от силы несколько контор занимаются остальное все так)
Не выклянчивали и не просили и не намекали, а сами нам предложили.

Автор: йцукен 19.1.2013, 14:40

Цитата(MASTAK @ 19.1.2013, 14:36) *
И торговая и сборочная

Тогда мы с вами просто в разных "весовых категориях". rolleyes.gif
У нас нет точек розничной торговли, соответственно, необходимые объёмы закупок можем обеспечивать только за счёт собственных потребностей в комплектующих. rolleyes.gif

Автор: cauto 19.1.2013, 14:42

Цитата(йцукен @ 19.1.2013, 15:29) *
Вы в 2011 купили 1 раз один контроллер?
Ага. И в 2012 тоже один. И из этого одного 5% брака. Совсем то чушь уж не несите.

Автор: йцукен 19.1.2013, 14:54

Цитата(cauto @ 19.1.2013, 14:42) *
Ага. И в 2012 тоже один. И из этого одного 5% брака.

Чтобы утверждать, что в 2012 году Вами получено 5% брака, должны быть выполнены следующие условия:
В 2012 году Вами были куплены контроллеры стигматикс, кратно 20.
В 2012 году стигматиксом было признано браком ровно по 1 контроллеру кратно каждой проданной Вам "двадцатки".
Условия соблюдены? rolleyes.gif
Цитата(cauto @ 19.1.2013, 14:42) *
Совсем то чушь уж не несите.

А Вас я попрошу пользоваться микрокалькулятором, если Вы не в состоянии в уме выполнять простые арифметические операции. rolleyes.gif

Автор: cauto 19.1.2013, 15:05

Цитата(йцукен @ 19.1.2013, 15:54) *
было признано браком ровно по 1 контроллеру кратно каждой проданной Вам "двадцатки".
Правда? Ну кто бы мог подумать-то...

Автор: йцукен 19.1.2013, 15:07

Цитата(cauto @ 19.1.2013, 15:05) *
Правда? Ну кто бы мог подумать-то...

Условия выполнены? rolleyes.gif Это действительно так?
Или Вы тут анти-рекламой стигматикса занимаетесь? rolleyes.gif
(по заданию конкурентов стигматикса) rolleyes.gif

Автор: cauto 19.1.2013, 15:16

Цитата(йцукен @ 19.1.2013, 16:07) *
Или Вы тут анти-рекламой занимаетесь? rolleyes.gif
...по заданию конкурентов
Ага,по заданию ИЭК.

Автор: йцукен 19.1.2013, 15:18

Цитата(cauto @ 19.1.2013, 15:16) *
Ага,по заданию ИЭК.

Увиливаете... rolleyes.gif

Автор: Chabol 19.1.2013, 21:47

Пока за 2012 и до теперь наблюдалось:
- при покупке порядка 20 PIXEL в трех разных партиях/сериях порядка у каждого пятого с проблемаы у дисплеями
- рост цен
- рост сроков поставок
- обноволение манагерсокого состава с ухудшением качества его работы (может это наш конкретно случай, но все же)

Стоит также отметить:
- появление знаковых новинок (2Gi, SMArt Soft)
- по прежнему отличная техподдержка

Автор: cauto 19.1.2013, 22:24

Цитата(Chabol @ 19.1.2013, 22:47) *
- появление знаковых новинок (2Gi, SMArt Soft)
А также SMConnect. Довольно интересная штуковина. rolleyes.gif

Автор: младшой 21.1.2013, 10:49

Насчет дисплеев, кстати, заявление http://forum.segnetics.com/showthread.php?p=14226#post14226

Автор: cauto 21.1.2013, 13:50

Цитата(младшой @ 21.1.2013, 11:49) *
Насчет дисплеев, кстати, заявление http://forum.segnetics.com/showthread.php?p=14226#post14226
Не зря значит Jaffar в пятницу эту тему читал. rolleyes.gif
Особенно вот это порадовало: "По согласованию с менеджером, могут быть высланы дисплеи для самостоятельной замены." rolleyes.gif

Автор: Ashihara 21.1.2013, 14:51

Цитата(cauto @ 21.1.2013, 14:50) *
Не зря значит Jaffar в пятницу эту тему читал. rolleyes.gif
Особенно вот это порадовало: "По согласованию с менеджером, могут быть высланы дисплеи для самостоятельной замены." rolleyes.gif


Да не, давно уже как рассылают...

Автор: Jaffar 21.1.2013, 15:10

Привет, всем!

To N@Z: сожалею, что у вас остались негативные впечатления от работы с нами. И несмотря, на, безусловно, наши недоработки, истина, как обычно, где-то в середине.
В любом случае, вы можете не платить 600 руб. за ремонт, а также, по вашему желанию, мы можем вернуть деньги за этот модуль.

Вы не представляете как обидно осознавать тот факт, что в прошедшем 2012 году гадина под названием "брак" все-таки проникала в нашу продукцию. Я считаю это личным вызовом, и намерен искоренить причины его появления в ближайшее же время. Например, внедрить новые методы контроля качества (карты Шухарта).

Также в текущем году мы собираемся усовершенствовать процессы ремонта и выполнения заказов, что должно привести к их ускорению.

Спасибо всем, кто выбрал нас. Надеюсь, что в будущем сможем удивить вас и ваших заказчиков новой интересной продукцией.

PS1. To Cauto: что не так с фразой: "по согласованию с менеджером, вышлем дисплей на замену..."?
PS2. To N@Z: в чем "жлобство" запускать заказ в производство, по приходу оплаты? Открою секрет: заказ может запуститься еще недели через 3-4, если перед ним уже есть очередь. Это же не значит, что по факту прихода денег мы лихорадочно отливаем корпуса и травим платы. Цикл производства составляет меньше недели. Одним словом, я вашу мысль не уловил.

Автор: Jaffar 21.1.2013, 15:42

PS3. Какие претензии может, высказать, уважаемое сообщество, к работе наших менеджеров? Аргумент, типа, "раньше звонили, теперь - нет" уже был.

Автор: cauto 21.1.2013, 16:05

Цитата(Jaffar @ 21.1.2013, 16:10) *
To Cauto: что не так с фразой: "по согласованию с менеджером, вышлем дисплей на замену..."?
Всё так. Это очень хорошо. До сих пор (чтобы не связываться с пересылкой) я просто контроллеры с таким дисплеем использовал там где дисплей вообще не нужен.
P.S. Хотя очень хочется надеяться, что это никогда больше не понадобится. rolleyes.gif

Автор: cauto 21.1.2013, 16:35

То Jaffar. А Вы всё-таки не думаете о создании небольшого оффиса в Москве?
P.S. К менеджерам притензий у меня пока никогда не было.

Автор: Jaffar 21.1.2013, 17:12

А что должен будет делать этот офис?

Автор: йцукен 21.1.2013, 17:15

Цитата(cauto @ 21.1.2013, 16:05) *
До сих пор (чтобы не связываться с пересылкой) я просто контроллеры с таким дисплеем использовал там где дисплей вообще не нужен.

Блин, дисплей для Пикселя в розницу 500 рублей стоит, неужели сложно купить и самому поменять?
rolleyes.gif
Стоит отметить, что дисплей с ограниченным сроком службы на контроллере - это и не брак вовсе, а гарантийный случай.
Не стигматикс же сам дисплеи производит, это надо экстрасенсов в штате держать, которые подобные несчастья предсказывать смогут. rolleyes.gif
Брак - это когда сразу не работает. rolleyes.gif

Автор: йцукен 22.1.2013, 5:24

Цитата(cauto @ 21.1.2013, 21:03) *
P.S. Ай, забыл,

Биттнер пить надо! Стареете... rolleyes.gif

И даже не 500, а 312.95 ...
http://www.promelec.ru/catalog/409/454/1360/2/114528/

Из мухи слона раздуваете... rolleyes.gif

Автор: AlexG 22.1.2013, 7:09

Цитата(N@Z @ 18.1.2013, 18:09) *
По альтернативе, да тьма контроллеров, начиная от Овена (те, что ПЛК), заканчивая именитыми буржуйскими товарищами. Любой из них будет лучше, чем это питерское недоразумение.


Вы, видимо, с ОВЕНом не попадали в ситуацию когда в ПЛК функция на которую вы рассчитывали реально не работает и ответа от техподдержки приходится ждать неделями, а каких-то попыток исправить недоработки в прошивке контроллера месяцами. ОВЕН конечно альтернатива в некоторых случаях, но их продукция очень похожа на минное поле

Автор: dsjnf 28.1.2013, 11:37

Уважаемые коллеги, а со сбоями инициализации модулей памяти PMM-256 01 , кто нибудь сталкивался?
Извините что не по теме ваших разборок, я их полностью не дочитал, к сожалению. Но обещаю исправиться.rolleyes.gif

Автор: vladun 28.1.2013, 11:48

Пишите на форум Сегнетикса - там знают 100%

Автор: младшой 28.1.2013, 20:19

Цитата(dsjnf @ 28.1.2013, 12:37) *
Уважаемые коллеги, а со сбоями инициализации модулей памяти PMM-256 01 , кто нибудь сталкивался?
Извините что не по теме ваших разборок, я их полностью не дочитал, к сожалению. Но обещаю исправиться.rolleyes.gif

Да, была какая-то фигня с МП. Контроллер видел МП, но при заливке программы с инициализацией уставок писалось, что памяти не хватает. И при последующем просмотре уставок было видно, что они не прописались. Хотя, при ручном вводе из меню контроллера запоминаются.
Поставил другой МП - все стало нормально.

Автор: dsjnf 29.1.2013, 0:23

Цитата(vladun @ 28.1.2013, 12:48) *
Пишите на форум Сегнетикса - там знают 100%

Если бы там активировали учетки суток за трое(ладно пусть за 5), несомненно воспользовался бы вашим предложением. dry.gif

И серфинг там по сабжу ничего не дал.

Автор: vovganmgk 29.1.2013, 20:02

мы из глубинки, страна у нас большая
-сегнетикс цена качетво это неоспоримый факт
чего вы гоните на сигнетикс не понимаю....
за 2012 год более 60 пикселей, полет нормальный, покрайней мере к нам обращений от диллеров и конечников не поступало.
smh2010 обьем поменьше, нареканий нет
2g и 2gi обьем еще поменьше тоже нареканий нет

Автор: Ashihara 30.1.2013, 11:42

Цитата(dsjnf @ 29.1.2013, 1:23) *
Если бы там активировали учетки суток за трое(ладно пусть за 5), несомненно воспользовался бы вашим предложением. dry.gif


Оооо... Эта проблема очень проста smile.gif

При регистрации видели в центре экрана бааальшую надпись красными жирными буквами, что регистрацию нужно подтвердить?

Вот-вот. Внимательнее нужно быть.

Ну и тематическая картинка про внимательность laugh.gif


Автор: dsjnf 30.1.2013, 14:24

Цитата(Ashihara @ 30.1.2013, 12:42) *
Оооо... Эта проблема очень проста smile.gif

При регистрации видели в центре экрана бааальшую надпись красными жирными буквами, что регистрацию нужно подтвердить?


Вы,видимо, админ форума сегнетикса?) тогда странно что вы не заметили факта подтверждения через мыло...
По предложенной движком форума процедуре тащемта.

Автор: Ashihara 30.1.2013, 14:31

Цитата(dsjnf @ 30.1.2013, 15:24) *
Вы,видимо, админ форума сегнетикса?) тогда странно что вы не заметили факта подтверждения через мыло...
По предложенной движком форума процедуре тащемта.


Просто вы не первый в такой ситуёвине smile.gif Это общая проблема предмодерируемых форумов - выбрать имя типа "spodfgskl12341234" и удивляться почему долгий процесс регистрации.

И чтобы это понимать не нужно быть админом сегнетикса wink.gif

Автор: vladun 30.1.2013, 22:45

я под стол... laugh.gif
у него и тут ник близкий ...

Автор: ViS 31.1.2013, 3:04

Цитата(Ashihara @ 30.1.2013, 15:31) *
Просто вы не первый в такой ситуёвине smile.gif Это общая проблема предмодерируемых форумов - выбрать имя типа "spodfgskl12341234" и удивляться почему долгий процесс регистрации.

И чтобы это понимать не нужно быть админом сегнетикса wink.gif


Та ладно... вообще-то это старая проблема сегнетиковского форума.. Я в свое время тоже не мог нормально зарегиться, несмотря на все подтверждения.. Пока не написал им мыло в техподдержку. И не с "абракадаровским" ником.. И от других не единожды слышал про эту проблему.

Автор: Ashihara 31.1.2013, 9:20

Цитата(ViS @ 31.1.2013, 4:04) *
Та ладно... вообще-то это старая проблема сегнетиковского форума.. Я в свое время тоже не мог нормально зарегиться, несмотря на все подтверждения.. Пока не написал им мыло в техподдержку. И не с "абракадаровским" ником.. И от других не единожды слышал про эту проблему.


Я там регался годик назад и процесс занял примерно полчаса. Почему? Ответ на картинке. Я сразу же выбрал "Подтверждение регистрации" в форме обратной связи и через 10 минут всё было готово smile.gif

У меня есть форум в подчинении. Вы удивитесь, но не смотря на все защиты количество спам-ботов переваливает за несколько сотен в сутки. И ваш ник, кстати, типичен для спам-бота, как и ник уважаемого "dsjnf".

Автор: Ashihara 31.1.2013, 10:10


Автор: ViS 5.2.2013, 0:26

Учимся читать ВНИМАТЕЛЬНО и все, а не по диагнонали wink.gif


Цитата(ViS @ 31.1.2013, 4:04) *
Та ладно... вообще-то это старая проблема сегнетиковского форума.. Я в свое время тоже не мог нормально зарегиться, несмотря на все подтверждения.. Пока не написал им мыло в техподдержку. И не с "абракадаровским" ником.. И от других не единожды слышал про эту проблему.


Выделенное понимать как "несмотря на то, что подтверждение регистрации было произведено согласно рекомендации"

Автор: Ashihara 5.2.2013, 9:42

Цитата(ViS @ 5.2.2013, 1:26) *
Учимся читать ВНИМАТЕЛЬНО и все, а не по диагнонали wink.gif


Да, я увидел слова "Пока не написал в техподдержку".

Процесс регистрации на предмодерируемых форумах (берём в пример Сименс) состоит из трёх шагов:

1) Заполнение формы регистрации
2) Подтверждение и-мейла (письмо с кодом)
3) Подтверждение регистрации в форме обращения к администрации. Тупо "Хто здесь?" с правильно выбранной темой запроса. Текст письма на самом деле не важен - всё равно робот обрабатывает.

Не поленился, проверил - зарегистрировал нового юзера на форуме сегнетика за 15 минут прямо сейчас.

Автор: vlad980 5.2.2013, 12:17

Доброго всем времени суток.
Есть вопрос с спецам по пикселю - что за крутая релюшка встроена в контроллер (выходы DO0 и DO1), позволяющая, согласно паспорту, нагружать себя током "до 10А"...
Вопрос к чему - недавно видел щит управления одной более-менее известной фирмы - и не нашел устройства, коммутирующего питание насоса (щит представляет собой ящик, содержащий собственно PIXEL, трансформатор, 2 автомата, 1 контактор и 20 клеммников). То есть коммутация производится непосредственно в контроллере.
С пикселями в свое время дружбы не вышло - первый же пришел бракованый и от идеи ими пользоваться я отказался, но я разбирал контроллер OP10 от шведов - внутри стоит здоровая релюха (в пиксель такая не влезет) и нагрузку шведы дают макс. 5А......

Автор: йцукен 5.2.2013, 12:39

Цитата(vlad980 @ 5.2.2013, 13:17) *
Есть вопрос с спецам по пикселю - что за крутая релюшка встроена в контроллер (выходы DO0 и DO1), позволяющая, согласно паспорту, нагружать себя током "до 10А"...


Автор: vlad980 5.2.2013, 13:05

Благодарствую! Есть, правда, сомнения, что эта малютка скоммутирует 100000 раз хотя бы 7А 250V... Думается, что надежнее будет внешний контактор, коммутируемый малюткой...

Автор: Iroha 5.2.2013, 13:25

В кондиционерах похожие щелкают и довольно долго, причем ненамного более крупные компрессора немаленькие таскают.

Автор: cauto 5.2.2013, 14:19

Цитата(vlad980 @ 5.2.2013, 14:05) *
Думается, что надежнее будет внешний контактор, коммутируемый малюткой...
Правильно думается rolleyes.gif
Цитата(vlad980 @ 5.2.2013, 13:17) *
и не нашел устройства, коммутирующего питание насоса
Ну дак написано же 10А laugh.gif А то что это по АС-1, ну кому оно интересно?

Автор: vlad980 5.2.2013, 14:46

Цитата
В кондиционерах похожие щелкают и довольно долго

не сказал бы... в мелкой бытовухе - может и да, но есть у знакомых 18-й панас 1Ф - 2 раза уже меняли реле компрессора - слипаются контакты... Но там реле мощное, пятак контакта Ф3 мм (как в контакторе), хороший зазор и выводы под Faston (любимая америкосами ножевая клемма) - на корпусе написано 20А...
Интересны рекомендации сегнетикса услышать по этому поводу - стоит ли цеплять напрямую движки насосов и пр.

Автор: sandman1 5.2.2013, 15:36

Позвольте полюбопытствовать, а что Вы им (встроенным реле) напрямую хотите включать? Если это циркуляционный насос или привод воздушной заслонки в вентиляшке, так это какой насос или привод должен быть такой мощности на одну фазу? Если вентилятор, так не видел еще ни одного одного однофазного вентилятора больше 6А. Если компрессор, то конечно лучше через реле более мощное включать.
К примеру мы используем Pixel больше 3 лет (не одна сотня штук), жгли в них всё (из-за ошибок монтажа), но реле еще ни разу не сгорало. Насосы и приводы заслонок всегда цепляем на встроенные реле, а вентиляторы или напорные насосы, компрессоры - они либо через частотник, либо через пускатель (обычно приличной мощности девайсы трехфазные). Вообще штука по сравнению с ОВНом более надежная, чтобы сжеть что-то нужно довольно сильно постараться.

P.S. Я не сотрудник Segnetics, это не реклама продукта.

Автор: olg2004 6.2.2013, 13:18

пихель не впечатлил, отказов много, греются mad.gif

но начинание хорошее, поудобней панелек

Автор: tran 7.2.2013, 11:48

Использовали сегнетикс и пиксель в системах диспетчеризации. Стоял OPC Automated Solutions, так вот - не удалось получить данные... И так, и так с адресами мудрили. В итоге пришлось Lectus OPC ставить...

Автор: Ashihara 7.2.2013, 12:06

Цитата(tran @ 7.2.2013, 12:48) *
Использовали сегнетикс и пиксель в системах диспетчеризации. Стоял OPC Automated Solutions, так вот - не удалось получить данные... И так, и так с адресами мудрили. В итоге пришлось Lectus OPC ставить...


Хм... Странно, соединял - работало.

Автор: masalex 21.3.2013, 19:01

Да там от настроек DCOM может не получилось данные получить, адреса в адресах проблема. Lectus не лучшее решение - может обнулять данные по своей прихоти или в затык уходить по каким-то тегом до перезапуска. Под модбас хороший ОРС-сервер инсат выпустил, с бесплатной версией до 32 тегов. Пиксели очень часто идут в климатику, одно из лучших бюджетных решений у нас. В Сегнтетиксе не работал и не работаю - мнение стороннее, т.к. занимался софтом для автоматизации и примерно знал кто что использует из заказчиков в какой области. Под вентиляцию и кондиционирование первым делом шел Сегнтетикс, потом ОВЕН (который позже бывает меняют на Сегнетикс, но не наоборот).

Автор: ГошанЯ 17.4.2013, 15:45

Господа инженеры и пользователи Segnetics!

Выскажитесь кто что думает о клиентском обслуживании Segnetics? Есть какие-либо пожелания или слова критики?

Автор: Анатолий1 17.4.2013, 16:05

Цитата(ГошанЯ @ 17.4.2013, 16:45) *
Господа инженеры и пользователи Segnetics!

Выскажитесь кто что думает о клиентском обслуживании Segnetics? Есть какие-либо пожелания или слова критики?


rolleyes.gif Я так понимаю - пользователи Сегнетикс не являются господами инженерами ? rolleyes.gif

Автор: младшой 17.4.2013, 21:37

Полагаю - подразумевается, что опрос должен коснуться лиц, обладающих обоими признаками: (господин инженер) & (пользователь Segnetics).

Автор: Анатолий1 17.4.2013, 21:59

Извините, не удержался.
Это главное!

Русский язык сложен! Для китайцев!
Получилось не однозначно. Вместо ударения поставить запятую dry.gif

Автор: ГошанЯ 18.4.2013, 9:19

Цитата(младшой @ 17.4.2013, 22:37) *
Полагаю - подразумевается, что опрос должен коснуться лиц, обладающих обоими признаками: (господин инженер) & (пользователь Segnetics).


Совершенно верно. Можно немного расширить категорию - добавить тех кто что-нибудь заказывал или заказывает у Segnetics. Интересует именно клиентское обслуживание.

Автор: ГошанЯ 18.4.2013, 9:25

Цитата(Анатолий1 @ 17.4.2013, 22:59) *
...
Русский язык сложен! Для китайцев!
Получилось не однозначно. Вместо ударения поставить запятую dry.gif
...


Вы о чем? Причем здесь Китайцы?

Автор: Max2114 18.4.2013, 10:27

Цитата(ГошанЯ @ 18.4.2013, 9:19) *
Совершенно верно. Можно немного расширить категорию - добавить тех кто что-нибудь заказывал или заказывает у Segnetics. Интересует именно клиентское обслуживание.

А что Вас интересует? По моему субъективному мнению - клиентское обслуживание на нормлаьном уровне. Вот сроки поставки порой катастрофические, но я научился не зависеть от них.

Автор: Анатолий1 18.4.2013, 20:03

Цитата(ГошанЯ @ 18.4.2013, 10:25) *
Вы о чем? Причем здесь Китайцы?
Китайцы при всем!
Вы думаете в питере хоть одну мелкосхему впаяли? Ага! Попросите сегнетикс показать хоть одно фото из их "производства". Их не будет! Ибо нет производства!

Автор: младшой 18.4.2013, 20:16

Я уже начинаю думать, что лучше бы они собирались в Китае. Так, быть может, сроки производства сократились бы.

Автор: йцукен 18.4.2013, 20:18

Цитата(Анатолий1 @ 18.4.2013, 21:03) *
Вы думаете в питере хоть одну мелкосхему впаяли?

Ну вот мне, например, продукция стигматикса регулярно в б/у коробках от радиоэлектронных компонентов приходит (групповая упаковка "мелкосхем", например - несколько тысяч штук).
Откуда у них эта б/у упаковка, если они ничего не паяют? rolleyes.gif

Автор: Анатолий1 18.4.2013, 20:29

Цитата(йцукен @ 18.4.2013, 21:18) *
Ну вот мне, например, продукция стигматикса регулярно в б/у коробках от радиоэлектронных компонентов приходит (групповая упаковка "мелкосхем", например - несколько тысяч штук).
Откуда у них эта б/у упаковка, если они ничего не паяют? rolleyes.gif

Стигматикс это, по-видимому, неч-то иное!
Выбирайте поставщика, правильного! И имена своих баб не путайте! Ибо-чревато!

Автор: йцукен 18.4.2013, 20:36

Цитата(Анатолий1 @ 18.4.2013, 20:29) *
И имена своих баб не путайте! Ибо-чревато!

Есть отрицательный опыт? Не поделитесь? rolleyes.gif

Автор: Анатолий1 18.4.2013, 21:03

Цитата(йцукен @ 18.4.2013, 21:36) *
Есть отрицательный опыт? Не поделитесь? rolleyes.gif

Это к автоматизации не относится! dry.gif
Имеется чужой опыт! Мне достаточно!

Автор: Max2114 19.4.2013, 3:58

Цитата(Анатолий1 @ 18.4.2013, 21:03) *
Китайцы при всем!
Вы думаете в питере хоть одну мелкосхему впаяли? Ага! Попросите сегнетикс показать хоть одно фото из их "производства". Их не будет! Ибо нет производства!


Не надо "гнать" на стегнетикс - у них производство в России. И тестирование продукции. И б/у коробки от микрух мне тоже постоянно приходят...Зы если бы в Китае делали то проблем со сроками точно не было бы. Но вот прозводство в России это один из плюсов из-за которого я активно поддерживаю их продукцию...

Автор: ГошанЯ 19.4.2013, 10:20

Цитата(Max2114 @ 18.4.2013, 11:27) *
А что Вас интересует? По моему субъективному мнению - клиентское обслуживание на нормлаьном уровне. Вот сроки поставки порой катастрофические, но я научился не зависеть от них.


Ну да интересовало именно клиентское обслуживание, а на сколько у них удобно заказывать продукцию?

Автор: ГошанЯ 19.4.2013, 10:30

Цитата(Анатолий1 @ 18.4.2013, 21:03) *
Китайцы при всем!
Вы думаете в питере хоть одну мелкосхему впаяли? Ага! Попросите сегнетикс показать хоть одно фото из их "производства". Их не будет! Ибо нет производства!


Цитата(Анатолий1 @ 18.4.2013, 21:29) *
Стигматикс это, по-видимому, неч-то иное!
Выбирайте поставщика, правильного! И имена своих баб не путайте! Ибо-чревато!


Ну, сейчас почти все электронные компоненты собирают в Китае, это наверное, не секрет, их используют Apple,Samsung,HTC,Siemens и др., Segnetics не исключение, но пр-во у Segnetics 100% в России. Наличие или отсутствие фото пр-ва здесь не причем! Вы бы лучше по существу ответили чем троллингом заниматься.

Автор: Iroha 19.4.2013, 10:37

Я думаю не стоит ввязываться в споры на форуме.
Есть вопросы по существу, пусть пишут на форум Сигнетикса или на почту.

Автор: младшой 19.4.2013, 10:39

там на форуме уже понаписали

Автор: Max2114 19.4.2013, 12:02

Цитата(ГошанЯ @ 19.4.2013, 11:20) *
Ну да интересовало именно клиентское обслуживание, а на сколько у них удобно заказывать продукцию?

Заказывать также как и у всех. Сбрасываешь на почту заявку, получаешь счет. Оплачиваешь, указываешь куда отправить груз - через некоторое время он приходит к тебе (хоть домой, хоть в офис - куда пожелаете). Минимальную техподдержку по элементраным вопросам могут оказать менеджеры, серьезная техподдержка оказывается по электронной почте.

Автор: vladun 19.4.2013, 17:37

НА счет техподдержки, могу утверждать - решаются ЛЮБЫЕ вопросы и в кратчайшие сроки. Я дважды был в ситуации "*опа" (сеть, ФБД) - помогли без вопросов, но назойливость, как и везде, не приветствуется.

Автор: masalex 22.4.2013, 23:47

Цитата(ГошанЯ @ 18.4.2013, 10:19) *
Совершенно верно. Можно немного расширить категорию - добавить тех кто что-нибудь заказывал или заказывает у Segnetics. Интересует именно клиентское обслуживание.

Сталкивался с ними по прошлому месту работы в вопросах стыковки ПО - в этом плане по электронке все адекватно отрабатывали.

Автор: comcan 23.8.2013, 13:55

Добрый день. Добавляю свое мнение уже к существующим.
На объекте накрылся контроллер SMH2010. Шкаф был смонтирован не мной. Меня попросили разобратся и устранить. У контроллера вылетел аналоговый выход. Неисправность проявлялась в следующем: Напряжение 0-10В на выходе плавно возрастало в соответствии с процентом выхода. При достижении примерно 55% напряжение на выходе остановилось и колебалось от 4,6В до 5,2В. Приобрели новый конроллер у производителя. Все как положено в поставленные сроки привезли контроллер в офис (г. Владимир). Доставка составила 725 руб. Исходника программы не было. При помощи конструктора, раза с пятого получилась необходимая конфигурация. Добавил в лоджике только один выход на индикатор "Грязный фильтр". Подключился к контроллеру через преобразователь АС4 фирмы Овен. Залил программу, параметры предварительно списал со старого контроллера и забил их в новый. Проверил на стенде, все нормально. Единственно фреоновый охладитель не предусматривает выход на аналоговый выход, я его заменил на водяной охладитель. И еще пытался разобратся с макросами. Очень хлопотное это дело. Приходится пользоваться ими как они есть. Разобратся можно, но столько времени не дадут. Так что конструктор здорово экономит время. Теперь планирую насоску на SMH2Gi сделать и прогу писать в лоджике.

Автор: coverart 23.8.2013, 15:13

А чо в мелкосхемы не полезли? Там ничего сложного, да и схемы есть.

Автор: vladun 23.8.2013, 15:54

+1 они прямо на форуме сегнетикса выложены - все читается и меняется ЦАП...

Автор: comcan 27.8.2013, 10:23

Спасибо. Обязательно буду разбиратся дальше.

Автор: vladun 29.8.2013, 9:45

а чтобы было веселее, ловите:
 PLC_SMH.pdf ( 121,23 килобайт ) : 144

wink.gif

Автор: comcan 29.8.2013, 21:03

Спасибо. Схема тоже может пригодится.

Автор: Rus75 12.9.2013, 15:14

На нескольких объектах налаживал и настраивал вентиляцию на контроллерах данной компании. Никогда проблем с ними не было. Очень конечно выручает конструктор. Техподдержка тоже радует. Отвечают быстро, но правда порой не с первого запроса. при этом раздражаются ссылаясь на некий внутренний регламент, что на ответ им дается 2 суток.
Вот по поводу российского производства берут меня сомнения. Месяц назад меня попросили вернуть к жизни приточку от Дженерал Климат с ихним же шкафом управления. Там стоял контроллер ну очень похожий на SMH2010, но с другой клавиатурой. Задняя сторона. разъем и наклейка с конфигурационным кодом контроллера оказалась точно такой-же, как и Сегнатикса. Но больше всего меня удивил интерфейс программы. Он один в один из конструктора Сегнетикса. Т.е. контроллер , установленный на приточке Дженерал Климата, сделан на одном заводе с Сегнетиковским SMH и имеет общее программное обеспечение. Учитывая, что Дженерал Климат - это китайская компания, то скорее всего и производство в Китае. Вот только интересно - кто делает программное обеспечение. Сдается мне. что и программисты сидят в Китае.

Автор: Ashihara 12.9.2013, 16:48

Цитата(Rus75 @ 12.9.2013, 16:14) *
Сдается мне. что и программисты сидят в Китае.


Вы эту тему почитайте от начала до конца. Придёт понимание, кто такие ГК.

Автор: Rus75 12.9.2013, 17:03

Цитата(Ashihara @ 12.9.2013, 17:48) *
Вы эту тему почитайте от начала до конца. Придёт понимание, кто такие ГК.

Не, 36 страниц не осилю.

Автор: Анатолий1 12.9.2013, 22:45

В китае делают все!
Но, в данном случаЕ, там-же, в Китае, сидят питерские!

Автор: coverart 13.9.2013, 1:34

А мне казалось, что GC покупает у Сегнетикса контроллеры, т.е. Сегнетикс и есть "китайцы"(OEM производитель). Как-то нужно было пяток С2010 срочно, у Сегнетикса, конечно, сроки. Думал купить GC. Так у них ценник в два раза дороже был!

Автор: Max2114 13.9.2013, 5:43

Цитата(Rus75 @ 12.9.2013, 16:14) *
Вот по поводу российского производства берут меня сомнения. Месяц назад меня попросили вернуть к жизни приточку от Дженерал Климат с ихним же шкафом управления. Там стоял контроллер ну очень похожий на SMH2010, но с другой клавиатурой. Задняя сторона. разъем и наклейка с конфигурационным кодом контроллера оказалась точно такой-же, как и Сегнатикса. Но больше всего меня удивил интерфейс программы. Он один в один из конструктора Сегнетикса. Т.е. контроллер , установленный на приточке Дженерал Климата, сделан на одном заводе с Сегнетиковским SMH и имеет общее программное обеспечение. Учитывая, что Дженерал Климат - это китайская компания, то скорее всего и производство в Китае. Вот только интересно - кто делает программное обеспечение. Сдается мне. что и программисты сидят в Китае.

Контроллеры Дженерал климат это SMH2010, сделанные в питере но с другой клавиатурой. Их по заказу произвели специально для дженерал климат. Никакой это не китай!

Автор: Komandante_Eugeny 13.9.2013, 21:05

Имел честь работать и с сегнетиксами и с Овенами, и с Сименсами и с другими контроллерами. Итак
1) Овены.... + вещь дубовая, позволяет измываться как хочешь, пид-регуляторы хорошие, простые и надежные, свободнопрограммируемые контролерры вообоще вещь, если требуется решить очень нестандартные задачи бюджетненько то только они. Цены самые демократичные. Техподдержка класс, всегда объясняют что нужно, даже проекты могут подправить
- трм 132 и 133 бяка не в том плане что не работают, а в том плане что крайне неудобны, функционал избыточен, релейные модули добавочные вообще не нужны, настраиваются долго. на 2-х объектах были аварии именно по этой причине, обслуживающий персонал не ту строчку в меню поменял. Еще минус, долго писать проект с нуля, если он стандартный
2) Сименсы... + быстрая и надежная настройка
- Недружественная техподдержка, дорого, и стало ненадежно в последнее время.
3) сегнетиксы... 90% объектов делаю на них, цены радуют, функционал тоже. Есть проги конфигурации для вентиляции и ИТП. гемора практически нет, исходный код легко модифицируется. время экономится.
- долго и нуддно делать с 0 нестандартный проект.
4) Дельта контролс... Штука мощная и надежная...
- НО! ... ребят, где видите эти контроллеры, знайте, объект откатный и очень сильно... при том же функционале раз в 10-15 дороже овена и сегнетикса.

Автор: SIM 13.9.2013, 22:01

Цитата(Komandante_Eugeny @ 13.9.2013, 22:05) *
Имел честь работать и с сегнетиксами и с Овенами, и с Сименсами и с другими контроллерами. Итак
1) Овены.... + вещь дубовая, позволяет измываться как хочешь, пид-регуляторы хорошие, простые и надежные, свободнопрограммируемые контролерры вообоще вещь, если требуется решить очень нестандартные задачи бюджетненько то только они. Цены самые демократичные. Техподдержка класс, всегда объясняют что нужно, даже проекты могут подправить
- трм 132 и 133 бяка не в том плане что не работают, а в том плане что крайне неудобны, функционал избыточен, релейные модули добавочные вообще не нужны, настраиваются долго. на 2-х объектах были аварии именно по этой причине, обслуживающий персонал не ту строчку в меню поменял. Еще минус, долго писать проект с нуля, если он стандартный
2) Сименсы... + быстрая и надежная настройка
- Недружественная техподдержка, дорого, и стало ненадежно в последнее время.
3) сегнетиксы... 90% объектов делаю на них, цены радуют, функционал тоже. Есть проги конфигурации для вентиляции и ИТП. гемора практически нет, исходный код легко модифицируется. время экономится.
- долго и нуддно делать с 0 нестандартный проект.


У сегнетикосв долго ждать доставку, до 4х месяцев, на официальном сайте. Та же проблема с модулями ICP например, если у посредника нет на складе, заказыают в Тайване, а это надолго.

Сейчас вообще можно делать проекты на обычных мелких компьютерах, именно нестандартные и не типовые, и дешевле и возможностей больше. Цепляешь к нем модули ввода-вывода и работаешь ) Из минусов нет никаких сертификатов, оборудование больше бытовое.

Автор: ViS 14.9.2013, 12:15

Цитата(SIM @ 13.9.2013, 23:01) *
У сегнетикосв долго ждать доставку, до 4х месяцев, на официальном сайте. Та же проблема с модулями ICP например, если у посредника нет на складе, заказыают в Тайване, а это надолго.

Сейчас вообще можно делать проекты на обычных мелких компьютерах, именно нестандартные и не типовые, и дешевле и возможностей больше. Цепляешь к нем модули ввода-вывода и работаешь ) Из минусов нет никаких сертификатов, оборудование больше бытовое.

какие 4 МЕСЯЦА? Больше 8 недель никогда не объявляли они.. По факту, последнее время всегда присылают быстрее, чем грозились, перестраховываются smile.gif

Автор: Alexander_I 15.9.2013, 17:48

Если официальный дистрибьютор ICP DAS - срок не превышал практически никогда 4 недели. И только в случае форс-мажорных обстоятельств, с нами этакое было один раз - было 6 недель. Как правило, отсилы на третий день, со склада.

Автор: ViS 17.9.2013, 18:44

А каким боком ICP DAS в контексте разговора о Сегнетиксе?

Автор: Alexander_I 18.9.2013, 8:07

Это вот этим боком:

"У сегнетикосв долго ждать доставку, до 4х месяцев, на официальном сайте. Та же проблема с модулями ICP например, если у посредника нет на складе, заказыают в Тайване, а это надолго."

Если вы не заметили.

Автор: immer 19.9.2013, 20:19

Подскажите по такому вопросу. Был на объекте, где стоит Пиксел. Пытался изменить параметры ПИ-регулятора. Никакие манимуляции не смогли изменить скорость процесса. Он как шел в своем такте, так и продолжал, хотя разница между уставкой и реальной температурой была значительная. Один знакомый сказал, что он после изменения параметров ПИ-регулятора снимает питание с контроллер. Подскажите, как Вы действуйте в такой ситуации ?

Автор: vladun 19.9.2013, 20:45

читаем мануал и не слушаем бестолковых советов - у сегнетиков уставка имеет непосредственное влияние на процесс, без ребута !
если совсем будет туго - обратитесь в саппорт сегнетикса, т.к. либо вы не читали, либо случай нестандартный.

Автор: ViS 19.9.2013, 21:43

Цитата(vladun @ 19.9.2013, 21:45) *
читаем мануал и не слушаем бестолковых советов - у сегнетиков уставка имеет непосредственное влияние на процесс, без ребута !
если совсем будет туго - обратитесь в саппорт сегнетикса, т.к. либо вы не читали, либо случай нестандартный.

Читаем вопрос внимательно и видим, что человек спрашивает не об уставке, а о коэффициентах ПИ-регулятора, и не даем бестолковых ответов wink.gif

По делу:
Цитата
Пытался изменить параметры ПИ-регулятора. .......... после изменения параметров ПИ-регулятора снимает питание


Да, при смене коэффициентов в программах, созданых Конструктором, новые не вступают в силу сразу.
Новые коэффициенты вступают в силу только после Стопа-Пуска установки.
Снимать питание и т.п. шаманские действия не нужны.
Такой алгоритм заложен в секвенсере Сегнетиксом - запрет смены коэффициентов "на лету".
На их форуме я выложил недавно модифицированый Seq(t), позволяющий это.

Автор: vladun 20.9.2013, 0:07

не понял, вы сами с собой общаетесь ? smile.gif

Автор: immer 21.9.2013, 14:13

Спасибо!

Возникла следующая проблема. В конструкторе для вентиляции после выбора параметров нажимаю создать проект. Начинает сосдавать, потом появляется окно, что "Прекращена работа программы ...". Есть два варианта, либо закрыть программу, либо поиск решения в интернете. Естественно ничего не помогает, далее появляется окно "Не могу открыть проект! Неизвестная ошибка." И все, остается окно с входами выходами где ничего не отображено.

Может дело в винде или я, что-то нитак делаю !?

Автор: ViS 21.9.2013, 14:39

На подобные вопросы лучше искать ответы на сегнетиковском форуме wink.gif Мож и винда, мож конструктор или Лоджик у вас старый стоят..

Автор: immer 21.9.2013, 17:15

Я так понял это связано с офисом. У меня 2007, а он совместим только с 2003.

Автор: cauto 21.9.2013, 17:37

Цитата(immer @ 21.9.2013, 18:15) *
Я так понял это связано с офисом. У меня 2007, а он совместим только с 2003.
Версия Конструктора? И какая винда?

Автор: immer 21.9.2013, 17:47

W7 64, конструктор 1.21

Автор: cauto 21.9.2013, 17:56

Цитата(immer @ 21.9.2013, 18:47) *
W7 64, конструктор 1.21
1.21 с Access 2007 работает, в винде проблема.

Автор: ViS 21.9.2013, 17:59

режимами совместимости поиграть для екзешников Лоджика и диспатчера

Автор: immer 22.9.2013, 12:20

Переустановил заного, в конструкторе был неполный доступ для данного пользователя. Изменил и все заработало. Спасибо за помощь!

Автор: alexx4 9.10.2013, 11:11

Достался мне тут SMH2010, но на нём стоит пароль. Можно ли сбросить как-то пароль без перепрошивки?

Автор: Ashihara 9.10.2013, 13:03

Цитата(alexx4 @ 9.10.2013, 12:11) *
Достался мне тут SMH2010, но на нём стоит пароль. Можно ли сбросить как-то пароль без перепрошивки?


Этот пароль как раз в "прошивке" и установлен.

Автор: Max2114 9.10.2013, 13:43

Цитата(alexx4 @ 9.10.2013, 11:11) *
Достался мне тут SMH2010, но на нём стоит пароль. Можно ли сбросить как-то пароль без перепрошивки?

Теоретически программист, который писал программу для контроллера мог заложить в него такую функцию (к примеру сброс пароля на что-то известное, если дал возможность пользователю менять пароль). Но с вероятностью 99.9% этой возможности там нет и пароль указан "жестко" константой в прошивке smile.gif

Автор: alexx4 9.10.2013, 18:07

подобрал уже пароль. всем спасибо.

Автор: masalex 15.10.2013, 21:53

Цитата(immer @ 21.9.2013, 15:13) *
Спасибо!

Возникла следующая проблема. В конструкторе для вентиляции после выбора параметров нажимаю создать проект. Начинает сосдавать, потом появляется окно, что "Прекращена работа программы ...". Есть два варианта, либо закрыть программу, либо поиск решения в интернете. Естественно ничего не помогает, далее появляется окно "Не могу открыть проект! Неизвестная ошибка." И все, остается окно с входами выходами где ничего не отображено.

Может дело в винде или я, что-то нитак делаю !?

а что за конструктор для вентиляции? под автоскаду?

Автор: comcan 1.11.2013, 9:24

Добрый день. Может кто подскажет. Возможно ли приобрести контроллеры Segnetics хотябы за две недели? Сроки поставки в два месяца отварачивает заказчика сразу же. Пришлось перейти на Дельту, там все в наличии со склада в Москве.

Автор: Iroha 1.11.2013, 9:29

Цитата
Добрый день. Может кто подскажет. Возможно ли приобрести контроллеры Segnetics хотябы за две недели? Сроки поставки в два месяца отварачивает заказчика сразу же. Пришлось перейти на Дельту, там все в наличии со склада в Москве.

Pixel 3 недели

Автор: SIM 1.11.2013, 10:05

Несколько недель это, как я понимаю, при заказе у производителя, за счет чего и цена ниже, а если купить у посредника, у них вроде должно быть всё на складе. Вроде достоинство, прямая продажа от производителя оборачивается недостатком.

Вот ищу яндексом
"контроллер сегнетикс SMH"
первые ссылки

http://www.fiord.com/novosti/kontroller-segnetics-smh-2gi-s-linux-i-isagraf

http://www.insat.ru/products/?category=1243

http://www.promsat.com/

у них есть на складе или они тоже заказывают и ждать надо? и опять же количество на складе большая загадка, одно дело 2 устройства, другое потребуется 100 штук.

Автор: comcan 1.11.2013, 13:02

Заказываю контроллеры штучно. Первый в августе обещали за 2 месяца, потом видимо нашли на складе и уже через три недели был у нас в офисе. Сейчас жду SMH2Gi. При каждом заказе происходил один и тот же разговор, что у партнеров в наличии быстрее всего ни чего нет, т.к. они тоже собирают заказы и потом под заказ. Партнеров не обзванивал, вот и решил здесь спросить может есть какие возможности.

Автор: Nick 5.11.2013, 8:12

Цитата(comcan @ 1.11.2013, 10:24) *
Добрый день. Может кто подскажет. Возможно ли приобрести контроллеры Segnetics хотябы за две недели? Сроки поставки в два месяца отварачивает заказчика сразу же. Пришлось перейти на Дельту, там все в наличии со склада в Москве.

Добрый день, Pixel http://vent.spb-avtomatika.ru/store/, сколько нужно?

Автор: MASTAK 22.11.2013, 11:00

Цитата(Nick @ 5.11.2013, 9:12) *
Добрый день, Pixel http://vent.spb-avtomatika.ru/store/, сколько нужно?

Сос спасите. Есть у кого в краснодарском крае Пиксель или smy2g c модулем расширения. Готов купить.

Автор: ГошанЯ 26.11.2013, 14:13

Можно прикупить в КИП-Сервис http://kipservis.ru/

Автор: kipservis 26.11.2013, 22:23

Действительно контроллеры Segnetics имеются в наличии в нашей компании (КИП-Сервис), причем информация о позициях по наличию доступна он-лайн: http://kipservis.ru/prices.php?id=306
100 штук сразу не гарантируем, но штук 10 всегда наберется, кстати, специально для пользователя SIM - прошу обратить внимание, что есть региональные офисы с локальными складами, в т.ч. в г. Белгород.

MASTAK - а уж в краснодарском крае - так вообще без проблем, в Краснодаре головной офис, милости просим: http://kipservis.ru/kipservis_krasnodar.htm

Также прощу обратить внимание, возможно кого-то заинтересует заказ плк SMH 2G/2Gi с уже прошитой программой для управления ИТП по одной из 4-х типовых схем: http://kipservis.ru/segnetics/itp_shemi_i_oborudovan.htm

ps: прошу простить, ежли дюже много рекламы.

Автор: MASTAK 4.12.2013, 19:20

Цитата(kipservis @ 26.11.2013, 23:23) *
Действительно контроллеры Segnetics имеются в наличии в нашей компании (КИП-Сервис), причем информация о позициях по наличию доступна он-лайн: http://kipservis.ru/prices.php?id=306
100 штук сразу не гарантируем, но штук 10 всегда наберется, кстати, специально для пользователя SIM - прошу обратить внимание, что есть региональные офисы с локальными складами, в т.ч. в г. Белгород.

MASTAK - а уж в краснодарском крае - так вообще без проблем, в Краснодаре головной офис, милости просим: http://kipservis.ru/kipservis_krasnodar.htm

Также прощу обратить внимание, возможно кого-то заинтересует заказ плк SMH 2G/2Gi с уже прошитой программой для управления ИТП по одной из 4-х типовых схем: http://kipservis.ru/segnetics/itp_shemi_i_oborudovan.htm

ps: прошу простить, ежли дюже много рекламы.

Вы кто Евгений, Гена?

Автор: kipservis 13.12.2013, 20:25

Цитата(MASTAK @ 4.12.2013, 20:20) *
Вы кто Евгений, Гена?

Не угадали smile.gif
Иван.
Надеюсь Геннадий и Евгений Вам помогли.

Автор: Сегментикс 14.12.2013, 1:21

Цитата(SIM @ 1.11.2013, 11:05) *
Несколько недель это, как я понимаю, при заказе у производителя, за счет чего и цена ниже, а если купить у посредника, у них вроде должно быть всё на складе. Вроде достоинство, прямая продажа от производителя оборачивается недостатком.

Вот ищу яндексом
"контроллер сегнетикс SMH"
первые ссылки

http://www.fiord.com/novosti/kontroller-segnetics-smh-2gi-s-linux-i-isagraf

http://www.insat.ru/products/?category=1243

http://www.promsat.com/

у них есть на складе или они тоже заказывают и ждать надо? и опять же количество на складе большая загадка, одно дело 2 устройства, другое потребуется 100 штук.

Интересно - а кто-то из дилеров сименсрегинкарелданфосконтроллеров может предоставить 100 контроллеров "быстро"? По моему так у всех сроки еще больше чем у сегнетикс.

Автор: coi-lev 18.12.2013, 16:01

если уж совсем прижало, то по Pixel помочь смогу
также занимаемся нестандартом по автоматике, рекламой заниматься не буду в лс пишите
либо 89175525два тринадцать

Автор: ViS 19.12.2013, 13:17

Цитата(Сегментикс @ 14.12.2013, 2:21) *
Интересно - а кто-то из дилеров сименсрегинкарелданфосконтроллеров может предоставить 100 контроллеров "быстро"? По моему так у всех сроки еще больше чем у сегнетикс.

Арктика
Полсотни, по крайней мере, брали у них без "предзаказа"

Автор: LordN 31.1.2014, 17:45

последние сообщения и ответы на них удалены по просьбе автора.

Автор: arkt2006 1.2.2014, 18:17

Здравствуйте Господа!
Требуется помощь, в наладке две приточки с контролерами Pixel 2511. Проблема в том что в меню Настройка отсутствуют пункты P и I рабочий, дежурный, и ограничение. В паспорте на Щит управления есть упоминание о них, в меню настройки таких пунктов нет.
Не могу настроить регулирование, клапан изменяет положение от закрытого до открытого состояния, перерегулирование.
На фирму производитель шкафа написал, пока молчат. И попутно вопрос, можно ли считать программу с контролера, если да то какой программой можно посмотреть файл.


Автор: LordN 1.2.2014, 18:51

напишите проект заново, это проще всего

Автор: arkt2006 2.2.2014, 17:37

Ну может это и просто, смотрел программу конструктор, вроде бы ничего особенно сложного нет. Но в моем случае есть особенности, контакт ЧРП подключен к аналоговому входу AI4 (авария чрп). К AI5 подключен датчик температуры ТТ реле. В конструкторе ничего похожего нет.? По датчику температуры ТТ реле работает вентилятор охлаждения ТТ реле и их защита от перегрева. Должны там гдето эти коэфициенты изменяться , вот только куда они их закопали. Жду ответа от производителей. Фирма Cyclone, Москва.

Автор: cauto 2.2.2014, 18:08

Цитата(arkt2006 @ 2.2.2014, 18:37) *
контакт ЧРП подключен к аналоговому входу AI4 (авария чрп). К AI5 подключен датчик температуры ТТ реле. В конструкторе ничего похожего нет.? По датчику температуры ТТ реле работает вентилятор охлаждения ТТ реле и их защита от перегрева.
В Конструкторе такого нет.
Цитата(arkt2006 @ 2.2.2014, 18:37) *
Должны там гдето эти коэфициенты изменяться , вот только куда они их закопали. Жду ответа от производителей. Фирма Cyclone, Москва.
Должны rolleyes.gif. Вообще странно, при таком красивом сайте и инструкцию по эксплуатации не прикладывают к шкафу?

Автор: ViS 2.2.2014, 18:34

Оооо!.. Циклон smile.gif
Прикладывают они к своим шкафам инструкцию, причем достаточно подробную.
А вот добиться от них адекватной и оперативной реакции по вопросам, так сказать "техподдержки пользователей - задачка та еще.
Писать им на почту дохлый номер, ответа не дождешься. При звонке по чисто техническому вопросу вас ни за что на свете не соединят с ТЕХНИЧЕСКИМ специалистом, пока не назовете манагера, через которого приобреталось оборудование. Соединить согласны только с ним. Если не знаете - на этом шаге упретесь в полную непробиваемость девочки на телефоне. Если таки доберетесь до манагера, то он пообещает поговорить о вашем вопросе с инженером, и если ему каждый день раза два об этом напоминать, через недельку, может быть, он его "застанет на месте"...
Примитивный вопрос об исправлении их косяка в программе решался месяц. После чего было предложено либо прислать своего специалиста для перепрошивки контроллера на месте, причем этот приезд заказчик еще должен был и оплатить! Либо приехать к ним за модулем памяти, с которого перезалить. Вопрос о том, что б дать на электронку карту модбас ввел инженера в ступор, из которого он так и не вышел, карту я не дождался smile.gif НЕ особо-то и надо было, но тем не менее.

P.S. Да, быстрее было бы при обнаружении косяка самому собрать в конструкторе и подправить под реалии новую программу. И через три часа расслабиться и пойти пить пиво. Были причины этого не делать smile.gif

Автор: cauto 2.2.2014, 20:31

Цитата(ViS @ 2.2.2014, 19:34) *
После чего было предложено либо прислать своего специалиста для перепрошивки контроллера на месте, причем этот приезд заказчик еще должен был и оплатить!
Да уж, неслабо так выйдет: выезд специалиста из Москвы в Норильск. rolleyes.gif

Автор: arkt2006 4.2.2014, 15:31

Мне ответил менеджер проектов!
Для создания сервисной сделки ему понадобились реквизиты фирмы.
Отправил, Что за сервисная сделка? кто знает? Они что свои не доработки за мои деньги устранять собираются?
Брошу заказчику на голову, пускай мается. Накупят всякой фигни а ты решай головоломки.

Инструкция у них не плохая, и достаточно подробная, но раздел настройки регуляторов не описан совсем. Упоминается что регуляторы там есть, какие коэфициенты используются, даже их размерность для эл. калорифера описана. А вот где в меню искать остальные настройки, скромно умолчали. Ну видимо придется самому конструировать.

Автор: arkt2006 3.3.2014, 17:02

Напрасно радовался, уже месяц ничего не могу добиться, никакого ответа.
Все обещаниями кормят, - "скоро наш специалист с вами свяжется".

Сейчас заказчику готовлю записку, пусть он с ними сам разговаривает.

Автор: Ashihara 4.3.2014, 8:09

Цитата(arkt2006 @ 3.3.2014, 18:02) *
Напрасно радовался, уже месяц ничего не могу добиться, никакого ответа.
Все обещаниями кормят, - "скоро наш специалист с вами свяжется".

Сейчас заказчику готовлю записку, пусть он с ними сам разговаривает.


Так сделайте сами, не зря же segnetics создавал инструмент для того, чтобы не париться с недобросовестными производителями приточек...

Автор: Designman 22.3.2014, 0:34

Никому в Москве случайно не нужен новый Pixel 1211? Отдам с хорошей скидкой...

Автор: ViS 31.3.2014, 19:41

Цитата(arkt2006 @ 3.3.2014, 18:02) *
Напрасно радовался, уже месяц ничего не могу добиться, никакого ответа.
Все обещаниями кормят, - "скоро наш специалист с вами свяжется".

Сейчас заказчику готовлю записку, пусть он с ними сам разговаривает.


Просто любопытно - воз-то сдвинулся аль и нынче там? smile.gif

Автор: immer 21.4.2014, 15:21

Подскажите, а в SMLogix есть режим проверки программы без подключения с контроллером, чтобы обкатать программу ?

Автор: kluzk 21.4.2014, 15:37

Цитата(immer @ 21.4.2014, 16:21) *
Подскажите, а в SMLogix есть режим проверки программы без подключения с контроллером, чтобы обкатать программу ?

Эх, нету. unsure.gif

Автор: immer 22.4.2014, 8:48

А как же быть ? Т.е. пишешь программу и не знаешь есть в ней ошибки или нет, до того момента пока не установишь на оборудование ?

Автор: Snu 22.4.2014, 8:52

иметь на столе данное оборудование и тестировать )

Автор: Ashihara 22.4.2014, 9:40

Цитата(immer @ 22.4.2014, 9:48) *
А как же быть ? Т.е. пишешь программу и не знаешь есть в ней ошибки или нет, до того момента пока не установишь на оборудование ?


Вы не поверите, но иногда бывает так, что прекрасно работающая на эмуляторе программа никак не хочет правильно работать на "живом" контроллере.

Автор: immer 22.4.2014, 13:07

Мы работаем с Carel и там такого нет, чтобы после эмулятора не так работало на установке. Так все же какой-то эмулятор имеется ? Я только начал изучать Segnetics, контроллера нет, поэтому хочу опробовать в виртуальном режиме.

Автор: младшой 22.4.2014, 17:58

Нету эмулятора.

Автор: immer 23.4.2014, 11:54

А какая-то проверка на ошибки осуществляется ? Например если блоки не стыкуются друг с другом и тд !?

Автор: младшой 24.4.2014, 6:56

Если блоки не стыкуются, вы их не сможете соединить в принципе.
Прочтите http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/index.html, она весьма подробна и точна. Есть примеры. Есть http://forum.segnetics.com/, где можно пообщаться с техподдержкой.

Автор: kosmos440o 9.7.2014, 23:28

Господа, сгенерил программу для приточки, залил, всё работает. Подскажите, не могу найти адрес сетевых переменных датчиков перепада на ильтре и вентиляторе и включения насосов тепла и холода.

 _4.rar ( 530,96 килобайт ) : 36
 

Автор: Kagamine Len 10.7.2014, 8:24

Цитата(kosmos440o @ 10.7.2014, 0:28) *
Господа, сгенерил программу для приточки, залил, всё работает. Подскажите, не могу найти адрес сетевых переменных датчиков перепада на ильтре и вентиляторе и включения насосов тепла и холода.

Это лучше на форуме Сигнетикса спрашивать.

Автор: LordN 10.7.2014, 17:04

Цитата(kosmos440o @ 10.7.2014, 3:28) *
Господа, сгенерил программу для приточки, залил, всё работает. Подскажите, не могу найти адрес сетевых переменных датчиков перепада на ильтре и вентиляторе и включения насосов тепла и холода.

ctrl+M
если среди них нет нужных вам, то надо выставить на поляну вход или выход и прицепить его туда куда надо и опять
ctrl+M

Автор: lanta 10.7.2014, 17:35

Цитата(kosmos440o @ 10.7.2014, 0:28) *
Господа, сгенерил программу для приточки, залил, всё работает. Подскажите, не могу найти адрес сетевых переменных датчиков перепада на ильтре и вентиляторе и включения насосов тепла и холода.


Работу охладителя (целиком контура) можно взять по адресу: a083h (int).
Работу насосов можно взять a07eh (int) - оба насоса.
Вот раскрытый макрос, образующий код состояния насоса.


Что же касается реле перепада давления вентилятора и фильтра - тут сложнее. Как я понимаю, в штатной МастерСкаде состояние устройств идет в безаварийном режиме. Авария приходит ввиде кода "Авария: Код" из макроса "обработка аварий" в сетевую переменную "SCo_Код (Аварии)".

Если требуется завести в стороннюю Скаду просто два реле - я бы завел бы их на отдельные Скада-переменные без компиляции и декомпиляции в коды аварий. Так проще rolleyes.gif


А так, по сути дела, "Ctrl+M"...

Автор: Ashihara 16.7.2014, 9:48

Цитата(kosmos440o @ 10.7.2014, 0:28) *
Господа, сгенерил программу для приточки, залил, всё работает. Подскажите, не могу найти адрес сетевых переменных датчиков перепада на ильтре и вентиляторе и включения насосов тепла и холода.


Есть забавная тема на их форуме, называется "Часто задаваемые вопросы")))

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480

Но лично я не вижу никакого смысла в получении состояния датчика перепада. Куда важнее знать, есть авария на устройстве или нет. А уж что там и в каком состоянии, пускай этим морочится сам контроллер.

Автор: icanpissgasoline 9.8.2014, 19:41

Всем здрасьте. Кто понимает, кого они себе ищут?
http://spb.hh.ru/vacancy/11228875
Инженера по источникам питания или инженера, чтоб схемы на микроконтроллерах лепил?

Автор: AlexG 10.8.2014, 4:42

Цитата(icanpissgasoline @ 9.8.2014, 20:41) *
Кто понимает, кого они себе ищут?
Инженера по источникам питания или инженера, чтоб схемы на микроконтроллерах лепил?


Скорее второе, только чтобы не лепил, а разрабатывал и хорошо разбирался в источниках питания при этом smile.gif
Если вас это всерьез интересует, то обращайтесь лучше в Сегнетикс, по тексту вакансии гадать смысла мало.

Автор: motveef 20.8.2014, 15:14

Доброго времени суток коллеги! Помогите пожалуйста разрешить задачку. Не сталкивался с такой задачей ранее, сильно не пинайте))
На объекте имеется приточно-вытяжная вент установка, заказчику нужна удаленная диспетчеризация. В здании имеется внутренняя сеть. Контроллер Pixel только с rs485 выходом. Думаю заказать сетевой модуль Pixel Ethernet, PNA-023 , с RJ45 разъемом, что бы подключить контроллер в локальную сеть здания. Я вообще мыслю в правильном направлении?

Автор: kluzk 20.8.2014, 15:45

Цитата(motveef @ 20.8.2014, 16:14) *
Доброго времени суток коллеги! Помогите пожалуйста разрешить задачку. Не сталкивался с такой задачей ранее, сильно не пинайте))
На объекте имеется приточно-вытяжная вент установка, заказчику нужна удаленная диспетчеризация. В здании имеется внутренняя сеть. Контроллер Pixel только с rs485 выходом. Думаю заказать сетевой модуль Pixel Ethernet, PNA-023 , с RJ45 разъемом, что бы подключить контроллер в локальную сеть здания. Я вообще мыслю в правильном направлении?


Да, присваиваете контроллеру IP и маску подсети и то же самое делаете с компьютером (диспетчерским пультом), естественно IP отличаются, а маска должна совпадать.

Далее при помощи такой приблуды, как OPC-сервер вяжете переменные от контроллера с какой нибудь SCAD(A)`ой.

Настраиваете то да сё и вуаля!

Можно и по RS485, тогда нужно к компьютеру докупить переходник USB-RS485.

Автор: motveef 21.8.2014, 9:55

Спасибо, kluzk! Переходник отпадает, рядом нет к чему можно подключиться, только локалка.

Автор: motveef 19.9.2014, 16:38

Итак, все получилось! Установка работает удалённо) Единственная загвоздка - софт! Во-первых, он не работает на windows 7 и 8, во-вторых, он платный (мастерскада и орс сервер).. Скажите пожалуйста, есть ли бесплатные аналоги этих программ?

Автор: SIM 19.9.2014, 17:37

Цитата(motveef @ 19.9.2014, 17:38) *
Итак, все получилось! Установка работает удалённо) Единственная загвоздка - софт! Во-первых, он не работает на windows 7 и 8, во-вторых, он платный (мастерскада и орс сервер).. Скажите пожалуйста, есть ли бесплатные аналоги этих программ?

Раные free scada, open scada. Из платных есть IGSS бесплатно 50 объектов позволяет создавать, для небольших проектов может хватить.

Автор: AlexG 20.9.2014, 10:12

Цитата(motveef @ 19.9.2014, 17:38) *
Единственная загвоздка - софт! Во-первых, он не работает на windows 7 и 8, во-вторых, он платный (мастерскада и орс сервер).. Скажите пожалуйста, есть ли бесплатные аналоги этих программ?


1. Очень странно что не работает. Какие у вас версии софта?
2. Софт разной степени бесплатности есть, но:
а) Вам придется заново разработать проект для скады и конфиг для OPC-сервера. Это потребует времени и определенных усилий чтобы разобраться как все это работает. Ваше рабочее время точно стоит дешевле мастерскады?
б) У платного софта есть большой плюс - техподдержка. Когда дело касается SCADA и OPC-серверов лично мне с техподдержкой приходится общаться много и часто. Если техподдержка работает плохо это серьезная причина выбрать для проекта другой софт.

Некоторый бесплатный софт:
Master SCADA на 32 точки
Modbus Universal MasterOPC на 32 точки
Simple-Scada (simple-scada.com)
DataRate на 90 дней (техподдержка совсем испортилась)
IGSS на 50 объектов (невразумительная среда разработки. любой элемент проекта это объект, даже линия на экране)
KVisionOPC (обрезок от SCADA "Каскад")

Автор: Irbis 29.9.2014, 14:35

Цитата(motveef @ 19.9.2014, 19:38) *
Итак, все получилось! Установка работает удалённо) Единственная загвоздка - софт! Во-первых, он не работает на windows 7 и 8, во-вторых, он платный (мастерскада и орс сервер).. Скажите пожалуйста, есть ли бесплатные аналоги этих программ?

Попробуйте посмотреть в эту сторону (особенно если у Вас мало вентустановок) http://segnetics.com/autoscada. Ну или как пример к действию.
MasterSCADA работает на Win7x32 и Win7x64, Проверено лично, т.к. делаю в ней проекты. Так же как и OPS сервер этой фирмы. Если не требуется особых излишеств и красоты - сделать проект очень быстро, особенно если на Пикселе использовали SMConstructor (тапками не кидать, сам знаю, что это не есть идеал, но штука полезная). Если что- обращайтесь.

Автор: M_A_X_I_M 8.10.2014, 22:39

Полная версия сервера Lectus OPS v3.8 для АвтоСКАДА, на которой работают мои Pixel(и) качать тут: https://yadi.sk/d/c8pNxJo_bsLEk

Мои проекты приточки, вытяжка и дренажные приямки тут: https://yadi.sk/d/TkDiFrK7bta3C

Автор: comcan 20.11.2014, 9:54

Добрый день. SMH2Gi подсветка постоянная или возможно настроить ее гашение. С ходу ни чего не нашел по данному вопросу. Экран делал в SMArt. У SMH2G можно было управлять, а как это реализовано в данном контроллере не могу понять. Спасибо.

Автор: vovganmgk 20.11.2014, 19:23

Цитата(comcan @ 20.11.2014, 12:54) *
Добрый день. SMH2Gi подсветка постоянная или возможно настроить ее гашение. С ходу ни чего не нашел по данному вопросу. Экран делал в SMArt. У SMH2G можно было управлять, а как это реализовано в данном контроллере не могу понять. Спасибо.


да вроде не постоянно

Автор: LordN 21.11.2014, 10:36


фб Device (Hardware) имеет вход

~Light - управление подсветкой дисплея: 0 - подсветка включена, 1 - подсветка отключена

Автор: Evgan 8.12.2014, 1:15

Здравствуйте половину прочитал, больше не осилил, (с Pixel не работал), подскажите, ведь если делать диспетчеризацию в принципе на любой скаде, как я понимаю исходники программ залитых в Pixel нужны? Upload как я понимаю из Pixel тоже не сделать, правильно я понимаю? И еще подскажите есть ли в Pixel защита какая-то, то есть, я могу залить туда свою новую программу если его защитили, существует ли такое? Спасибо.

Автор: Chabol 8.12.2014, 10:46

Исходники необходимы в части сетевых переменных (их адреса, типы и что за инф-ю они содержат).
Иногда у поставщиков шкафо автоматики можно вытребовать эти данные.
Если программа сгенирена в SMConstruktor, то она стандартная (имеет уникальный код конфигурации) также как и набор сетевых переменных. Обратитесь в техподдержку за инф-й как узнать сделана ли программа в SMConstruktor. В том же SMConstruktor сможете сгенирить такую же, внести свои изменения (ЕСЛИ НЕОБХДИМО) и снова залить. Либо писать самостоятельно, но уже зная, что там было и как работало.
Upload, т.е. выгрузка программы из ПЛК недоступна, тем самым Вы и получаете ее защиту. Но заблокировать заливку новой программы нельзя, ПЛК всегда готов принять что-то новое smile.gif

Автор: Ashihara 8.12.2014, 11:25

Цитата(Evgan @ 8.12.2014, 2:15) *
Здравствуйте половину прочитал, больше не осилил, (с Pixel не работал), подскажите, ведь если делать диспетчеризацию в принципе на любой скаде, как я понимаю исходники программ залитых в Pixel нужны? Upload как я понимаю из Pixel тоже не сделать, правильно я понимаю? И еще подскажите есть ли в Pixel защита какая-то, то есть, я могу залить туда свою новую программу если его защитили, существует ли такое? Спасибо.


Исходники не нужны, нужна таблица адресов. Если таблицы нет, то только по исходникам составить.

Аплоада нет.

Защиты от загрузки именно с компа нет.

Автор: EvgeniG 9.12.2014, 11:29

Кто нибудь имел опыт питания Сегнетикс от БП Овен БП15Б-Д2-24
Заявлено 0,6А (около 15Вт)
Подключено 1 пикель 3,5Вт + МР800 3,6Вт + МР810 0,48Вт (сумма 7,6Вт)

Проблема - срабатывает защита в БП при включении, т.е. контроллер не включается совсем. Если отключить МРки - включается.

Овен накосячил или сегнетикс кушает больше?

Автор: Chabol 9.12.2014, 12:01

Измерьте ток потребления Пикселем

Автор: Ashihara 10.12.2014, 9:35

Цитата(EvgeniG @ 9.12.2014, 12:29) *
Кто нибудь имел опыт питания Сегнетикс от БП Овен БП15Б-Д2-24
Заявлено 0,6А (около 15Вт)
Подключено 1 пикель 3,5Вт + МР800 3,6Вт + МР810 0,48Вт (сумма 7,6Вт)

Проблема - срабатывает защита в БП при включении, т.е. контроллер не включается совсем. Если отключить МРки - включается.

Овен накосячил или сегнетикс кушает больше?


У овнового БП пиковый ток маловат. Не только сегнетиковые контроллеры на нём не стартуют.

Разбирал БП, смотрел. Сэкономили на спичках, иначе не скажешь.

Автор: Evgan 15.12.2014, 12:09

Спасибо.

Автор: EvgeniG 17.12.2014, 15:15

Цитата(Evgan @ 15.12.2014, 12:09) *
Спасибо.

Ну и я тоже спасибо скажу. Ток мерил, в пределах 0,4А от переменки. Проблемы видимо в стартовом токе

Автор: LordN 17.12.2014, 20:49

как-то приперло на объекте с таким же косяком.
взял реле на 24вдц его на выход бп, НО группу - на питание схемы - пихсель, привода и прочий мусор.
бп успевает взлететь пока релюха разгоняется, а взлетевши сходу лехко тянет весь номинал и еще чуть-чуть в два конца сверьху.

Автор: Qwerty88 18.12.2014, 11:52

Хочу поднять эту тему тут. На форуме сегентикса её потерли. Контроллеры они продают за евро. Производятся они в России. Затраты на производство и на зарплату в рублях. Что это за российский производитель тогда, у которого цены линейно ростут в зависимости от курса рубля? И еще - сегодня курс пляшет как ненормальный... это вообще нормально если мне сегодня выставят счет по курсу в 84 рубля за евро я его оплачу а через неделю курс будет 60 рублей, то деньги мне естественно никто не вернет. И это все при том, что контроллеры я буду ждать 5-6 недель! Может руководство Сегнетикса тут соизволит ответить на эти вопросы официально и выслушать доводы конечных потребителей?

Автор: Ashihara 18.12.2014, 14:17

Цитата(Qwerty88 @ 18.12.2014, 12:52) *
Хочу поднять эту тему тут. На форуме сегентикса её потерли. Контроллеры они продают за евро. Производятся они в России. Затраты на производство и на зарплату в рублях. Что это за российский производитель тогда, у которого цены линейно ростут в зависимости от курса рубля? И еще - сегодня курс пляшет как ненормальный... это вообще нормально если мне сегодня выставят счет по курсу в 84 рубля за евро я его оплачу а через неделю курс будет 60 рублей, то деньги мне естественно никто не вернет. И это все при том, что контроллеры я буду ждать 5-6 недель! Может руководство Сегнетикса тут соизволит ответить на эти вопросы официально и выслушать доводы конечных потребителей?


С улыбкой наблюдал на их форуме за этой темой.

Особенно смешно было в одном окне браузера читать, как их представителя чморили тем, что белые и пушистые западные конторы держат рублёвые цены на одном уровне, а в другом окне браузера читать сообщения о том, что западные конторы останавливают продажи и ещё в прошлом месяце проводили индексацию цен 5-30%.

Что касается вашей ситуации, так никто вас не заставляет покупать за 84 рублей за евро. покупайте через неделю за 60 рублей за евро smile.gif Игра с курсом она такая. Либо выигрываешь. Либо проигрываешь.


PS. Я всю жизнь считал, что официальный ответ - это когда на бланке организации с выходящим номером, печатью и подписью уполномоченного лица. Такой ответ даётся на официальный запрос, который точно также, на бланке организации с печатью и подписью и с вхоящим номером.

Что такое "официальный ответ" на некоммерческом форуме, я не представляю вообще. Вы бы ещё свой вопрос в газету "Сельская жизнь" отправили, в раздел рекламы))))

Автор: Chabol 18.12.2014, 19:44

Странно слышать что что-то из ПЛК производится в России на 100%. Да сейчас практически все ПЛК хоть как-то идущие в ногу со времени, в частности электронные компоненты, производится в Китае и продаются за USD. Идеи да, могут быть и из России, проверка и тестирование также могут быть. Но производить так как китайцы (массово и недорого) не может никто.
И если что-то делается на современном уровне и конкурентноспособно, то делается это толковыми специалистами желающими иметь зарплату в твердой валюте, иначе они могут найти работу за бугром.
А насчет того, что Сегнетикс пальцы гнули "типа отечественный производитель" - так это их дело как и в какой мере они это понимают. Ну а наше дело как потребителей решить для себя что мы о них думаем и реагировать (искать альтернативу, покупать реже). Поверьте, круг замкнется.

Автор: младшой 19.12.2014, 2:49

Цитата(Qwerty88 @ 18.12.2014, 11:52) *
И еще - сегодня курс пляшет как ненормальный... это вообще нормально если мне сегодня выставят счет по курсу в 84 рубля за евро я его оплачу а через неделю курс будет 60 рублей, то деньги мне естественно никто не вернет.

Вы готовы накинуть разницу, если оплатите по 84, а через неделю курс взлетит до 100+ ?

Автор: Qwerty88 19.12.2014, 7:51

Цитата(младшой @ 19.12.2014, 2:49) *
Вы готовы накинуть разницу, если оплатите по 84, а через неделю курс взлетит до 100+ ?

Ну вот смотрите. Если на день оплаты евро подорожал то они просят доплаты. А если подешевел - деньги не возвращают. Это честно?

Цитата(Ashihara @ 18.12.2014, 14:17) *
С улыбкой наблюдал на их форуме за этой темой.

Особенно смешно было в одном окне браузера читать, как их представителя чморили тем, что белые и пушистые западные конторы держат рублёвые цены на одном уровне, а в другом окне браузера читать сообщения о том, что западные конторы останавливают продажи и ещё в прошлом месяце проводили индексацию цен 5-30%.

Что касается вашей ситуации, так никто вас не заставляет покупать за 84 рублей за евро. покупайте через неделю за 60 рублей за евро smile.gif Игра с курсом она такая. Либо выигрываешь. Либо проигрываешь.

Так вот я чего не понимаю. Они говорят мол вот вы сегодня оплатили контроллер а через месяц евро поднялся и нам не хватит денег чтобы купить комплектующие для контроллеров и мы потерпим убытки. У меня какие мысли по этому поводу. У них ведь цена комплектующих в контроллере около 20% - не больше. Каждый день им оплачивают с сотню контроллеров. Соответсвенно что им мешает в этот день оплаты переводить эти 20% их стоимости в доллры и хранить их в долларах. И когда они через месяц будут покупать железо - заплатят долларами. Я думаю что они так и делают.... Ну я бы по крайней мере так делал. Так я бы не зависел от курса при его повышении. Мне больше всего непонятно что - почему они дорожают линейно? Дорожает по сути часть стоимости контроллера. Не вся. А цену поднимают на весь контроллер.

Цитата(Ashihara @ 18.12.2014, 14:17) *
PS. Я всю жизнь считал, что официальный ответ - это когда на бланке организации с выходящим номером, печатью и подписью уполномоченного лица. Такой ответ даётся на официальный запрос, который точно также, на бланке организации с печатью и подписью и с вхоящим номером.

Что такое "официальный ответ" на некоммерческом форуме, я не представляю вообще. Вы бы ещё свой вопрос в газету "Сельская жизнь" отправили, в раздел рекламы))))

Ну как. Человек, который отвечает за ценообразование мог бы зайти и написать обоснованно. А не так, как написал Арсений, который, к тому же, сам пишет о том, что он не очень то посвещен в эти вопросы. Форум это все-таки своего рода СМИ и ответ могут увидеть много человек и не задавать потом глупых вопросов.

Автор: kluzk 19.12.2014, 10:17

Цитата(Qwerty88 @ 19.12.2014, 7:51) *
Ну вот смотрите. Если на день оплаты евро подорожал то они просят доплаты. А если подешевел - деньги не возвращают. Это честно?


Кто это с вас просит доплаты? Если вам выставляют счет, то эта цена актуально в течении того срока, который написан на счете, для вас. Если вы его оплачиваете, то они ОБЯЗАНЫ поставить вам это оборудование или вернуть деньги.

Цитата
Дорожает по сути часть стоимости контроллера. Не вся. А цену поднимают на весь контроллер.


А вы контроллер по частям что ли покупаете? Не понимаю...

Цитата
Ну как. Человек, который отвечает за ценообразование мог бы зайти и написать обоснованно. А не так, как написал Арсений, который, к тому же, сам пишет о том, что он не очень то посвещен в эти вопросы. Форум это все-таки своего рода СМИ и ответ могут увидеть много человек и не задавать потом глупых вопросов.


Вы на ТЕХНИЧЕСКОМ форуме (имею ввиду форум сегнетикс) пытаетесь найти ответ на вовсе не технический вопрос у технического специалиста, звоните ихним менеджерам и высказывайте свои претензии, оставляйте жалобы...
P.S.: Я не удивлен, что тему потерли, ибо в простанародии это называется оффтоп...

Автор: Qwerty88 19.12.2014, 10:59

Цитата(kluzk @ 19.12.2014, 10:17) *
Кто это с вас просит доплаты? Если вам выставляют счет, то эта цена актуально в течении того срока, который написан на счете, для вас. Если вы его оплачиваете, то они ОБЯЗАНЫ поставить вам это оборудование или вернуть деньги.

Как кто - сегнетикс. У них указано чето если на момент оплаты изменится курс евро то они вправе потребовать доплаты. И требуют. Преценденты были. Говорят или доплачивайте или мы вам деньги вернем. Хотя срок действия счета еще не окончился.
Цитата(kluzk @ 19.12.2014, 10:17) *
А вы контроллер по частям что ли покупаете? Не понимаю...

Чего Вы не понимаете? Стоимость контроллера скалдывается из стоимости железок + стоимости сборки и тестирования + накалдные расходы и т.д. и т.п. Из этого всего при изменении курса доллара/евро повышается только небольшая часть (процентов 20 не больше). А стоимость контроллера меняется целиком. Вот я собираю шкафы, я же не меняю стоимость моей работы в заисимости от курса евро. Да через какой-то срок, когда я понимаю что стоимость работ по сборке надо проиндексировать - я это делаю. Но не линейно от курса евро.
Цитата(kluzk @ 19.12.2014, 10:17) *
Вы на ТЕХНИЧЕСКОМ форуме (имею ввиду форум сегнетикс) пытаетесь найти ответ на вовсе не технический вопрос у технического специалиста, звоните ихним менеджерам и высказывайте свои претензии, оставляйте жалобы...
P.S.: Я не удивлен, что тему потерли, ибо в простанародии это называется оффтоп...

Там есть подобный вопрос который находится в общей теме. Его не потерли. А ту тему, которую стерли - да там оффтоп. Но её можно было бы перенести в другое место а не стирать целиком.

Автор: Ashihara 19.12.2014, 11:45

Цитата(Qwerty88 @ 19.12.2014, 8:51) *
Ну вот смотрите. Если на день оплаты евро подорожал то они просят доплаты. А если подешевел - деньги не возвращают. Это честно?


Ни разу такого не встречал. Даже более того, успел запросить счёт до того, как курс взлетел - оплатил уже после. Всё норм, контроллеры были на складе и уже едут ко мне.



Цитата(Qwerty88 @ 19.12.2014, 8:51) *
У них ведь цена комплектующих в контроллере около 20% - не больше.


Помню как-то давно кто-то разобрал по деталям smh2010, там получилось что-то около 70%, не считая корпуса. Не согласуется с вашими 20%. И даже с "около 20%"

Автор: Chabol 19.12.2014, 11:49

Ну не меряйте всех по себе (это и не хорошо и не плохо, просто не надо). Сегнетикс он такой как он есть. Голосуйте своей денюжкой и все расставит на свои места.

Автор: Qwerty88 19.12.2014, 11:54

Цитата(Ashihara @ 19.12.2014, 11:45) *
Ни разу такого не встречал. Даже более того, успел запросить счёт до того, как курс взлетел - оплатил уже после. Всё норм, контроллеры были на складе и уже едут ко мне.

А у меня были преценденты. И каждый раз очень неприятные.

Цитата(Ashihara @ 19.12.2014, 11:45) *
Помню как-то давно кто-то разобрал по деталям smh2010, там получилось что-то около 70%, не считая корпуса. Не согласуется с вашими 20%. И даже с "около 20%"

Вы знаете оптовые цены? В розницу то конечно так и выйдет. Только вот китайцы большими партиями продают за копейки. Арсений на форуме писал - импульсник на 5 вольт за 45 рублей... Я 20% не с потолка сказал. Есть "шипонская" информация...

Цитата(Ashihara @ 19.12.2014, 11:45) *
Мог бы зайти куда? У каждого человека есть круг обязанностей. У специалиста один, у менеджера - другой. У директора коммерческого - третий.

Ну а вопросы у покупателй возникают. Можно ответить на них честно и открыто. Я понимаю что для защиты от таких как я есть менеджеры нервы которым треплют покупатели. Собственно говоря, им за это и платят деньги.

Цитата(Chabol @ 19.12.2014, 11:49) *
Ну не меряйте всех по себе (это и не хорошо и не плохо, просто не надо). Сегнетикс он такой как он есть. Голосуйте своей денюжкой и все расставит на свои места.

Я не меряю по себе. Просто я уже 7 лет работаю с их продукцией... и вот в последнее время они не жалуют качеством. Это одна из претензий. И вторая - что за отечтественный производитель продукция которого жестко привязана к стоимости евро. Я вот стараюсь по возможности поддерживать отечественного производителя качественных товаров. Использую в своих проектах хорошую отечественную продукцию (к примеру шкафы Провенто). И вот обидно если и-за высоких цен придется переходить на что-то похуже (к примеру на овен).


PS тут на форуме где-то обсуждали... в Беларусии несоклько лет назад деваливировала валюта... так вот оборот экспорта с Россией увеличился. Потому-что их товраы окзались дешевыми и конкуретно способными на Российском рынке. А сейчас наоборот - экспорт падает. Им надо вслед за россией деваливировать свою валюту чтобы увеличить оборот. Почему-то с Сегнетиксом эта фишка не работает....

Автор: Ashihara 19.12.2014, 13:56

Цитата(Qwerty88 @ 19.12.2014, 12:54) *
PS тут на форуме где-то обсуждали... в Беларусии несоклько лет назад деваливировала валюта... так вот оборот экспорта с Россией увеличился. Потому-что их товраы окзались дешевыми и конкуретно способными на Российском рынке. А сейчас наоборот - экспорт падает. Им надо вслед за россией деваливировать свою валюту чтобы увеличить оборот. Почему-то с Сегнетиксом эта фишка не работает....


Белорусские коровки жуют белорусскую же траву. А не европейскую. Поэтому девальвация и выгодна.

Касаемо оптовых цен - знаю я их, это не такой уж и секрет.

Автор: Qwerty88 19.12.2014, 13:59

Цитата(Ashihara @ 19.12.2014, 13:56) *
Касаемо оптовых цен - знаю я их, это не такой уж и секрет.

Я Вам говорю - один из бывших сотрудников сегентикса дал информацию о том, сколько денег в % соотношении "железа" в контроллере.


PS А коровкам надо комбикорма покупать. Надо за ними ухаживать и тратить бензин, покупать запчасти и т.д. А это все дорожает при понижении курса валюты. Также можно сказать и про питреских сотрудников сегнетикса. Они получают зарплату в рублях и кушают еду в магазине купленную за рубли. И аренду платят в рубля и за электричество и т.д.

Автор: Ashihara 19.12.2014, 14:55

Цитата(Qwerty88 @ 19.12.2014, 14:59) *
Я Вам говорю - один из бывших сотрудников сегентикса дал информацию о том, сколько денег в % соотношении "железа" в контроллере.


Что вы называете "железом"? Есть ли в этом списе корпус, дисплей и клеммники?

Помню, Арсений как-то сказал, что на пиксель комплект клеммников в опте то ли 14, то ли 16 евро стоит. Давайте посчитаем исходя из серединки - 15 евро. 12й пиксель стоит около 150 евро, клеммники 15. Итого клеммники составляют 10% стоимости контролера.

Далее. 12й пиксель собран на базе двух процессоров, атмеги 128 и атмеги 168. Первая в опте от 5000 штук стоит четыре с половиной баксов, вторая 1.6 бакса. Итого 6 баксов, т.е. 5 евро. 5 евро это 3% от 150 евро.

Что-то мне кажется, что ваш "инсайдер" либо голову вам морочит, либо вы его неправильно понимаете и эти самые 20% - это только "рассыпуха" мелкая, без клеммников, корпуса, дисплея и клавиатуры.

Налоги не забудьте, НДС с этих "20%" наше гос-во пару раз возьмёт. Первый раз, когда комплектуху привезут, второй раз оптом, при продаже контроллера.

Плюс не забудьте, что при ввозе комплектухи таможня забирает от 5 до 20% каталожной стоимости. А при ввозе готового контроллера из китая или европы - ставка нулевая.

Я вас понимаю и понимаю ваше негодование ценами. Но что-то мне кажется, что не в ту сторону вы плюёте.

Автор: LordN 19.12.2014, 18:00

фантазёры...
какая разница сколько стоит комплектовка? рубли или доллары? всё это значения не имеет.
пиксель будет стоит ровно столько сколько стоят его ближайшие конкуренты. и ни капейкой больше.

Автор: vovganmgk 20.12.2014, 9:29

Цитата(LordN @ 19.12.2014, 21:00) *
фантазёры...
какая разница сколько стоит комплектовка? рубли или доллары? всё это значения не имеет.
пиксель будет стоит ровно столько сколько стоят его ближайшие конкуренты. и ни капейкой больше.

в точку

Автор: Сегментикс 21.12.2014, 17:01

Цитата(Ashihara @ 19.12.2014, 12:45) *
Ни разу такого не встречал. Даже более того, успел запросить счёт до того, как курс взлетел - оплатил уже после. Всё норм, контроллеры были на складе и уже едут ко мне.

Естественно, что не встречали. Чтобы встречать - надо покупать)))

Выдержка из счета:
1.Данный счет является офертой Поставщика на поставку товара
и действителен в течении тридцати календарных дней с момента выставления.
2. Осуществление Покупателем платежа по данному счету является акцептом счета (оферты) и подтверждает заключение сделки купли-продажи в письменной форме (п.3 ст.434 и п3. ст.438 ГК РФ) и согласие со всеми условиями.
3. Датой оплаты счета считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4. В случае не зачисления денег на расчетный счет Поставщика в течение пяти календарных дней, включая день выписки счета, Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменить цену.
5. В случае увеличения курса евро по данным ЦБ по отношению к рублю более чем на 3% на момент оплаты данного счета, Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменить цену. Новая цена устанавливается исходя из курса Евро по данным ЦБ на дату оплаты счета.

Цитата(Ashihara @ 19.12.2014, 12:45) *
Помню как-то давно кто-то разобрал по деталям smh2010, там получилось что-то около 70%, не считая корпуса. Не согласуется с вашими 20%. И даже с "около 20%"


Иногда лучше жевать, чем говорить. Не защищайте вы Сегнетикс так, а то придется вам доказывать, что вы не их агент.
Люди не дураки, вон и приснопамятный Зентек анализировал Сегнетикс по себестоимости, да и экс-сотрудники разработчики, которые нехорошо ушли из фирмы - тоже обладают инсайдом. Официально конечно никто ничего заявлять не станет, но если не стирать шильдики на микрухах - то.....айфон анализируют по компонентам, что уж там говорить про Сегнетик..

И зарплаты не индексируются у разрабов в еврах, это тоже сто процентов....у нас, как Кризис - снижают наоборот все, чтобы выжить. Ни разу не встречал контору, которая торгуя даже на экспорт за баки - поднимала зарплату своим сотрудникам по курсу бака.

На текущий момент - Сегнгетикс - самый достойный производитель контров для мелкой автоматизации. И этим подсадил на себя всех автоматчиков. Но если стучать себя пяткой в грудак "отечественный производитель" - то не надо поднимать цены. Ни овен, ни текфор (местный производитель пластиковых щитков) не поднимают цены в 2 раза, потому что евро вырос в 2 раза. Или выложить объясниловку на сайте "мол так и так, наша модель бизнеса такая то и такая то, и мы вынуждны поднимать цену пропроционально евре. Люди тут высокого ума все, и все поймут, если аргументировать." А пока что выходит так, что "местный", что "забугорный" - разницы нет, окромя красивых картинок Сирии на сайте.

Автор: Сегментикс 21.12.2014, 17:30

Цитата(Ashihara @ 19.12.2014, 15:55) *
Что вы называете "железом"? Есть ли в этом списе корпус, дисплей и клеммники?

Помню, Арсений как-то сказал, что на пиксель комплект клеммников в опте то ли 14, то ли 16 евро стоит. Давайте посчитаем исходя из серединки - 15 евро. 12й пиксель стоит около 150 евро, клеммники 15. Итого клеммники составляют 10% стоимости контролера.

Клеммники за 15 евро это, пардоньте, пурга. ДА и хреновытые они, т.к. когда щит собираешь и если наконечник не длинный - то его выдавливает вверх. На SMH отличный клемник был, чего такое же не поставили на пиксель...

Цитата(Ashihara @ 19.12.2014, 15:55) *
Далее. 12й пиксель собран на базе двух процессоров, атмеги 128 и атмеги 168. Первая в опте от 5000 штук стоит четыре с половиной баксов, вторая 1.6 бакса. Итого 6 баксов, т.е. 5 евро. 5 евро это 3% от 150 евро.


Алибаба говорит: Original & New (IC) ATMEGA128A Electronic Components FOB Price: US $0.1 - 5 / Piece
Она, конечно, много чего говорит..но задуматься заставляет..

Цитата(Ashihara @ 19.12.2014, 15:55) *
Что-то мне кажется, что ваш "инсайдер" либо голову вам морочит, либо вы его неправильно понимаете и эти самые 20% - это только "рассыпуха" мелкая, без клеммников, корпуса, дисплея и клавиатуры.

Налоги не забудьте, НДС с этих "20%" наше гос-во пару раз возьмёт. Первый раз, когда комплектуху привезут, второй раз оптом, при продаже контроллера.

Плюс не забудьте, что при ввозе комплектухи таможня забирает от 5 до 20% каталожной стоимости. А при ввозе готового контроллера из китая или европы - ставка нулевая.

Я вас понимаю и понимаю ваше негодование ценами. Но что-то мне кажется, что не в ту сторону вы плюёте.

Насчет налогов, таможни, ввоза - ваще лучше тему не поднимать. Скользкая она..


Цитата(LordN @ 19.12.2014, 19:00) *
фантазёры...
какая разница сколько стоит комплектовка? рубли или доллары? всё это значения не имеет.
пиксель будет стоит ровно столько сколько стоят его ближайшие конкуренты. и ни капейкой больше.


Это да..зачем терять, когда можно зарабатывать. Никто не возмущается по этому поводу. Дешевле Сименса, Карела, Кориги все равно. Возмущение - по поводу как быть с конечным заказчиком? Вот делает человек предлогу заку на щиты, всех все устроило, счет выписан клиенту, счет выписан от Сегнетикса...проплаты пошли, а потом бам, евра скакнуло, и в Сегнетикс надо платить на пару-тройку тонн за контроллер больше. Как бы то есть из собственной прибыли со щитка. Вот это то и бесит многих производителей ЩУ. Ведь не со всеми покупателями можно договорится, есть и те, кто говорит "нам пох, вы же сказали что поизводитель отечественный заложен в проекте, это было из основных требований"..


Автор: AlexG 21.12.2014, 18:38

Цитата(Qwerty88 @ 19.12.2014, 10:59) *
Из этого всего при изменении курса доллара/евро повышается только небольшая часть (процентов 20 не больше). А


Исходя из моего опыта, у Сегнетикса стоимоть комплетации от стоимости контроллера никак не менее 33%.

А вообще, почему вы не покупаете контроллеры в другом месте, если ценовая политика Сегнетикса вам так не нравится?

Автор: Сегментикс 21.12.2014, 19:04

Цитата(AlexG @ 21.12.2014, 19:38) *
Исходя из моего опыта, у Сегнетикса стоимоть комплетации от стоимости контроллера никак не менее 33%.

Ап том и речь. 100%х2 != 33%х2.

Цитата(AlexG @ 21.12.2014, 19:38) *
А вообще, почему вы не покупаете контроллеры в другом месте, если ценовая политика Сегнетикса вам так не нравится?


Почему не покупают - покупают. Просто пока что особо не расчухали, да и наработки ПО надо переносить, схемы переделывать. Но процесс перехода потихоньку идет: недавно мне показали простую математику, когда я спросил, почему в этот раз не взяли модули расширения к 2g:
12 di\8do реле ОВЕН МДВВ = 5015 рублей.
у Сегнетикса такой же набор будет стоить со ск30% = 4356 (мр120) + 4423 (мр800) = 8779. Разница в 3700 рублей для клиента ощутима.

Автор: Ashihara 22.12.2014, 10:45

Цитата(Сегментикс @ 21.12.2014, 18:30) *
Алибаба говорит: Original & New (IC) ATMEGA128A Electronic Components FOB Price: US $0.1 - 5 / Piece
Она, конечно, много чего говорит..но задуматься заставляет..


Надоело спорить, а то действительно, буд-то защищаю))

Насчёт алибабы - в пром. масштабах там ничего не купить, а одиночные сливы мелких партий за копейки - это там бывает. Тем более, что смотреть нужно микрухи с правильными буковками, т.е. исполнение не "бытовое", а "индустриальное". Они подороже. Я ценник производителя в Америке давал по состоянию на лето этого года.

Автор: LordN 22.12.2014, 12:20

Цитата(Сегментикс @ 21.12.2014, 22:04) *
Ап том и речь. 100%х2 != 33%х2.



Почему не покупают - покупают. Просто пока что особо не расчухали, да и наработки ПО надо переносить, схемы переделывать. Но процесс перехода потихоньку идет: недавно мне показали простую математику, когда я спросил, почему в этот раз не взяли модули расширения к 2g:
12 di\8do реле ОВЕН МДВВ = 5015 рублей.
у Сегнетикса такой же набор будет стоить со ск30% = 4356 (мр120) + 4423 (мр800) = 8779. Разница в 3700 рублей для клиента ощутима.

кто мешает к пикселю прикрутить мдвв?
правильно, работы больше. как раз на две разницы smile.gif

Автор: Сегментикс 22.12.2014, 14:11

Цитата(LordN @ 22.12.2014, 13:20) *
кто мешает к пикселю прикрутить мдвв?
правильно, работы больше. как раз на две разницы smile.gif

Ну да, я тоже посомневался, что так просто и легко прикрутить овен к сегнетиксу, но мне ответили "ничего страшного, глаза бояца а руки делают". Я в общем-то, согласен, с самим сегнетиксом в 2005м году геморроились без конструктора - ибо цена решает, особенно если решение и в дальнейшем будет применятся. А оно будет применяться, если Сегнетикс ценник не скинет.

Автор: Сегментикс 22.12.2014, 14:27

Цитата(Ashihara @ 22.12.2014, 11:45) *
Надоело спорить, а то действительно, буд-то защищаю))

Насчёт алибабы - в пром. масштабах там ничего не купить, а одиночные сливы мелких партий за копейки - это там бывает. Тем более, что смотреть нужно микрухи с правильными буковками, т.е. исполнение не "бытовое", а "индустриальное". Они подороже. Я ценник производителя в Америке давал по состоянию на лето этого года.

Ну я же и говорю, "мало ли что Алибаба пишет, но задуматься заставляет"!! На али есть реальные люди, которые имеют выходы на заводы, да если они это со своей накруткой дают цены, или леватрон скидывают.. Сегнетикс наверняка со своими объемами покупает напрямки от завода и уж не розничным ценам.

Кстати по поводу покупки в Америке, покупки в Китае..интересная тема. Вся комплектуха идет из Америки и Кетая, а с ними расчеты в баксах. Почему конечная цена - в евро, а не вечнозеленых?

Автор: Qwerty88 24.12.2014, 9:22

Вот мне на прошлой неделе понадобился контроллер. Я его купил по курсу 74 рубля за евро. Сегодня евро стоит 66 рублей... тогда я купил 25-ый пиксель за 11400 р (примерно, включая доставку).. сейчас он бы стоил около 10 т.р. (включая доставку)... Вообще я считаю в корне неверным жесткое привязывание к курсу евро отечественных контроллеров. Пускай их себестоимость зависит от евро.. но быва.т моменты когда курс прыгает на 10 рублей в день в ту или иную сторону... и что? Не факт что он повысится через месяц и производитель понесет убытки... я вообще считаю что надо изменять цены в завсимсоти от курса в тот момент, когда курс "устаканился", а не когда он пляшет как ненормальный....
PS и вообще они еще нам должны приплачивать за бета-тестирование их продукции, отлов багов и сообщение им, а также за рекламу.

Автор: SIM 24.12.2014, 15:56

Цитата(Ashihara @ 22.12.2014, 11:45) *
Надоело спорить, а то действительно, буд-то защищаю))

Насчёт алибабы - в пром. масштабах там ничего не купить, а одиночные сливы мелких партий за копейки - это там бывает. Тем более, что смотреть нужно микрухи с правильными буковками, т.е. исполнение не "бытовое", а "индустриальное". Они подороже. Я ценник производителя в Америке давал по состоянию на лето этого года.


На электронном форуме люди отмечают перемаркированную продукцию, например MOSFET 100 ампер 10 мОм продают как 200 ампер, но сопротивление выдает более младшую модель, так как должно быть 5 мОм. Оно будет работать, но уже не то, надежность ниже.

Автор: Сегментикс 27.1.2015, 11:55

Цитата(SIM @ 24.12.2014, 16:56) *
На электронном форуме люди отмечают перемаркированную продукцию, например MOSFET 100 ампер 10 мОм продают как 200 ампер, но сопротивление выдает более младшую модель, так как должно быть 5 мОм. Оно будет работать, но уже не то, надежность ниже.


Мне тоже рассказывали истории, как люди покупали с рук Нокию, которые при ближайшем рассмотрении оказывались ноклами))) Речь о том, что пользоваться надо проверенными поставщиками, а не покупать с рук в подземном переходе). У многих китайцев есть такая фишка -не обманул лаовая, день прожит зря. Хотя то же самое можно сказать и про наших соотечественников.

Автор: Сегментикс 27.1.2015, 12:12

Еще - регулярно покупаю частотники. К чести продавцов кетайского товара - они не фтупую увеличили отпускную цену, а лишь на стоимость закупки, свои аппетиты при этом оставив прежними. Так же поступил и злобный веспер, хоть я их и не покупаю но помониториваю - тоже лишь частично увеличили стоимость своих частотников, видимо на дельту возросших компонент. Кароче - картинка на злобу дня))))

http://www.radikal.ru

Автор: Segnetics 9.6.2015, 12:25

Снижение цены на продукцию -10%

Снижаем цены для поддержки клиентов в трудное врямя!

-10% на продукцию:

- Pixel, MR
- SMH2Gi, MC
- SMH2010, RPS
- Сетевые модули PNA
- Модули памяти PMM
- Батарейки LBA и LBB

Открытое письмо представителям отрасли промышленной автоматизации и автоматизации инженерных систем - http://segnetics.com/openly

С благодарностью нашим клиентам, коллектив Segnetics!
www.segnetics.com

Автор: cauto 9.6.2015, 12:26

Прайс то доступен уже? Скидки те же?

Автор: Segnetics 9.6.2015, 13:18

Цитата(cauto @ 9.6.2015, 12:26) *
Прайс то доступен уже? Скидки те же?


Все, кроме цены, осталось без изменений. Скидки те же. Прайс с новыми ценами уже доступен для скачивания - http://dl.segnetics.com/dloads/price.xls

Автор: immer 9.6.2015, 17:18

Где купить в Москве ? Только службой доставки или есть самовывоз ?

Автор: Segnetics 10.6.2015, 10:31

Цитата(immer @ 9.6.2015, 17:18) *
Где купить в Москве ? Только службой доставки или есть самовывоз ?


В Москве нашего представительства нет, но Вы можете обратиться к нашим партнерам в Москве - http://segnetics.com/partners

Автор: immer 10.6.2015, 11:38

Почему в Москве не открываетесь ? Рынок сбыта по-больше Питера будет !?

Автор: Segnetics 10.6.2015, 13:23

Цитата(immer @ 10.6.2015, 11:38) *
Почему в Москве не открываетесь ? Рынок сбыта по-больше Питера будет !?


Ранее была попытка открыть офис в Москве, успехом она не увенчалась.
Сейчас ведутся работы по разработке новой линейки продукции, а так же, нами была открыта новая линия SMD монтажа - http://segnetics.com/technology
На территории России хватает партнеров которые занимаются реализацией нашей продукции, поэтому купить наши контроллеры в Москве особой сложности не составляет.
Все предложения по сотрудничеству охотно рассматриваются руководством. Предложения можно высылать на sales@segnetics.com

Автор: immer 10.6.2015, 15:42

Вся линейка контроллеров полностью собирается в России ?
Примерная дата презентации новой продукции ?
С Сегнетиксом пока напрямую не работал, так смотрел софт и сталкивался на объектах. На сколько слышал, что много времени забирает графическая разработка дисплея.

Автор: Segnetics 11.6.2015, 10:38

Цитата(immer @ 10.6.2015, 15:42) *
Вся линейка контроллеров полностью собирается в России ?
Примерная дата презентации новой продукции ?
С Сегнетиксом пока напрямую не работал, так смотрел софт и сталкивался на объектах. На сколько слышал, что много времени забирает графическая разработка дисплея.


1. Да, вся линейка собирается в России.
2. Даты, даже примерной, пока нет, но работы по разработке активно ведутся. Как только новый продукт будет готов, мы сообщим о нем всеми доступными способами.
3. Если под графической разработкой дисплея Вы имеете в виду разработку графического интерфейса для Вашего алгоритма, то никаких сложностей тут нет, для этого был создан наш SMArt - http://segnetics.com/smart
Но SMArt применим только для контроллеров SMH 2G, SMH 2Gi, Pixel 25xx, в случае с остальными контроллерами придется немного попрограммировать. rolleyes.gif

Автор: vladun 11.6.2015, 21:42

Цитата(Segnetics @ 11.6.2015, 11:38) *
1. Да, вся линейка собирается в России.
2. Даты, даже примерной, пока нет, но работы по разработке активно ведутся. Как только новый продукт будет готов, мы сообщим о нем всеми доступными способами.
3. Если под графической разработкой дисплея Вы имеете в виду разработку графического интерфейса для Вашего алгоритма, то никаких сложностей тут нет, для этого был создан наш SMArt - http://segnetics.com/smart
Но SMArt применим только для контроллеров SMH 2G, SMH 2Gi, Pixel 25xx, в случае с остальными контроллерами придется немного попрограммировать. rolleyes.gif


Здравствуйте,


вопрос как представителю Сегнетикс:

чем конкретно помогло правительство вашей компании в рамках программы импортозамещения ?





Автор: Qwerty88 14.6.2015, 12:39

Цитата(vladun @ 11.6.2015, 21:42) *
Здравствуйте,


вопрос как представителю Сегнетикс:

чем конкретно помогло правительство вашей компании в рамках программы импортозамещения ?

И еще другой вопрос - а вам (ООО "Сегнетикс") от государства что-нибудь нужно?

Автор: vladun 14.6.2015, 23:15

Это, пожалуй, весьма интересный вопрос...
Хотя ответ на него очевиден:
серьезному производителю, вложившему немалые деньги и усилия в конкурентный продукт, коим ИМХО является Сегнетикс, от государства нужно ...


Автор: Qwerty88 15.6.2015, 6:11

Цитата(vladun @ 14.6.2015, 23:15) *
Это, пожалуй, весьма интересный вопрос...
Хотя ответ на него очевиден:
серьезному производителю, вложившему немалые деньги и усилия в конкурентный продукт, коим ИМХО является Сегнетикс, от государства нужно ...

Насколько я понимаю, у них не большое и работающее на максимально возможной эффективности предприятие, развивающееся интенсивным путем (а не экстенсивным), и само находящее средства для дальнейшего развития. И сомневаюсь что от государства им что-нибудь нужно... разве что пошлины на ввоз импортных контроллеров установить smile.gif Хотя дождемся ответа представителя....

Автор: vladun 15.6.2015, 9:30

Вы не правы...
В первую очередь им нужны... ПОКУПАТЕЛИ, способные оплатить их товары, цены на которые, по понятным причинам, привязаны к валюте.

Автор: Segnetics 15.6.2015, 10:04

Гос.поддержки у нас нет, да и не нуждаемся. Своими силами расширяем производство и улучшаем качество выпускаемой продукции. Самое главное для нас - преданные клиенты, которые предпочитают наши контроллеры зарубежным аналогам. Ведь чем больше клиентов, которые выбирают именно нашу продукцию, тем больше сил и мотивации у нас для разработки нового оборудования и улучшения уже воплощенных в жизнь проектов (контроллеры, ПО, документация).

P.S. Спасибо всем клиентам за то, что выбираете наc!

Автор: Qwerty88 15.6.2015, 11:32

Цитата(vladun @ 15.6.2015, 9:30) *
Вы не правы...
В первую очередь им нужны... ПОКУПАТЕЛИ, способные оплатить их товары, цены на которые, по понятным причинам, привязаны к валюте.

Вот как раз рекомендуя гос объекты переводить на отечественную продукцию, государство и помогает производителю предоставляя новых ПОКУПАТЕЛЕЙ. Именно этим на некоторых гос объектах я сейчас и занимаюсь и заменил там импортные контроллеры на Segnetics.
PS А кредиты - это не то что нужно Сегнетиксу...

Автор: младшой 15.6.2015, 12:09

Сегнетиксу надо бОльший ассортимент IO-модулей.
И возможность цеплять бОльшее количество IO-каналов.
Неплохо бы возможность горячей замены модулей.

А то как-то не всегда удается заменить Сегнетиксом Сименс и прочие.

Автор: Qwerty88 15.6.2015, 12:11

Цитата(младшой @ 15.6.2015, 12:09) *
Сегнетиксу надо бОльший ассортимент IO-модулей.
И возможность цеплять бОльшее количество IO-каналов.
Неплохо бы возможность горячей замены модулей.

А то как-то не всегда удается заменить Сегнетиксом Сименс и прочие.

Сильно не хватает модуля с аналоговыми входами... Количество IO более-менее устраивает...

Автор: vladun 15.6.2015, 12:29

Цитата(Qwerty88 @ 15.6.2015, 12:32) *
Вот как раз рекомендуя гос объекты переводить на отечественную продукцию, государство и помогает производителю предоставляя новых ПОКУПАТЕЛЕЙ. Именно этим на некоторых гос объектах я сейчас и занимаюсь и заменил там импортные контроллеры на Segnetics.
PS А кредиты - это не то что нужно Сегнетиксу...

Помощь может быть и в другой форме - например перестать конфликтовать с цивилизованным миром, который поставляет 90% комплектующих, успокоить курс нацвалюты, стимулировать отечественных Заказчиков на покупку у Сегнетикса их железа под льготы или дешевые кредиты и т.д. и т.п.

К концу года курс улетит в небо, как было в декабре 14-го, кто тогда будет смотреть "сильно пожирневший" прайс сегнетикса ?



Автор: Segnetics 15.6.2015, 12:52

Цитата(vladun @ 15.6.2015, 12:29) *
Помощь может быть и в другой форме - например перестать конфликтовать с цивилизованным миром, который поставляет 90% комплектующих, успокоить курс нацвалюты, стимулировать отечественных Заказчиков на покупку у Сегнетикса их железа под льготы или дешевые кредиты и т.д. и т.п.

К концу года курс улетит в небо, как было в декабре 14-го, кто тогда будет смотреть "сильно пожирневший" прайс сегнетикса ?


Все это было бы очень замечательно. Остается уповать на наше правительство в надежде, что обстановка нормализуется и все вернется на круги своя.

Автор: vladun 15.6.2015, 13:16

Цитата(Segnetics @ 15.6.2015, 13:52) *
Все это было бы очень замечательно. Остается уповать на наше правительство в надежде, что обстановка нормализуется и все вернется на круги своя.


вот знаете, наверное я ждал именно такого поста - откровенного. Понятно, что более резкого ответа услышать не придется, но и этого достаточно. Я уже лет десять как знаком с вашей продукцией и знаю ее баги (ну те, которые были допока я ее использовал), но я вижу прогресс, желание, инновационность .... я вижу ДЕЙСТВИЕ ! Это вызывает уважение. Поэтому я на вашей стороне - творите и дальше ! Должны же быть в этой стране достойные производители, а не только клонопособники типа *****..

Автор: GURU_RU 15.6.2015, 22:03

А как же ОВЕН? МЗТА?

Автор: Qwerty88 16.6.2015, 8:06

Цитата(GURU_RU @ 15.6.2015, 23:03) *
А как же ОВЕН? МЗТА?

Овен - клонопособник
МЗТА - отечественный производитель. Но вот лично мне как то их продукция не очень нравится.

Автор: beastmaster 16.6.2015, 9:15

Цитата(Qwerty88 @ 15.6.2015, 12:11) *
Сильно не хватает модуля с аналоговыми входами... Количество IO более-менее устраивает...

Про модули с аналоговыми входами - поддерживаю.

Вопрос к Segnetics: поддержку CoDeSys не сбираетесь делать? Думаю, этот позволило бы расширить круг потенциальных покупателей. Возможностей у CoDeSys побольше будет, да и людей, знакомых с этой средой также не мало, а дешевых и качественных контроллеров не много.

Автор: GURU_RU 16.6.2015, 11:34

Когда Сигнетикс станет с Codesys, он подорожает на 30 - евро - это стоимость лицензии/процессор + нужна разработка драйверов.... Потом нужно будет организовать поддержку и обучение по кодесис (или возложить это на ОВЕН) и 30 евро могут превратиться в 90!.

Вообще я не знаю чем Вы зачарованы Codesys? Паскалеподобный ST?
Конечно когда все модбас, строить большие объекты с кодесис удобно. + неплохая возможность в кодесис 3.5 использовать контроллер как веб сервер для локальной диспетчеризации. Тем более, что HTML 5, на котором интерфейс диспетчеризации строится, поддерживается всеми ВЕБ браузерами. Смущает маркетинг. В базе кодесис заложени необходимый набор возможностей для локальной диспетчеризации. Хочешь безопасное соединение в открытой сети с сервером - купи библиотеку, плати за облако. Либо сам городи - VPN......

Интересно было бы услышать другое мнение по кодесис.


Автор: beastmaster 16.6.2015, 11:57

Цитата(GURU_RU @ 16.6.2015, 11:34) *
Когда Сигнетикс станет с Codesys, он подорожает на 30 - евро - это стоимость лицензии/процессор + нужна разработка драйверов.... Потом нужно будет организовать поддержку и обучение по кодесис (или возложить это на ОВЕН) и 30 евро могут превратиться в 90!.

Ну 30 евро - это не так уж и много. Для работы с CoDeSys может быть адаптирован любой ПЛК, при наличии соответствующей прошивки. Эта среда разработки не заточена под конкретного производителя "железа", отсюда и такое распространение на совершенно разных платформах.

Техподдержка - да, нужна, ровно как и с существующим софтом. А про обучение - думаю, нет особой необходимости, опять же курсы - дело добровольное, и для людей, хорошо знакомых с этой средой, будут не обязательны. В конце концов организация и поддержка форума по этому направлению по-моему дает гораздо больше, чем любые курсы.

Автор: GURU_RU 16.6.2015, 12:27

30 - это только лицензия. Нужен SDK, программист....
Про любое железо - погорячились. Как Вы думаете, почему ПЛК 100 дружит только с кодесис 2.х.?
Потому что на 3.х у него не хватает ресурсов. ))) А там уже и сам процессорный модуль под 3.х в закупке обойдется евро 60-70!.

Т.о., для любого производителя кодесис это отдельное направление с нормальным бюджетом.
Программист для SDK должен быть всегда - исправление, добавление багов, поддержка новых устройств....


Цитата(beastmaster @ 16.6.2015, 11:57) *
Ну 30 евро - это не так уж и много. Для работы с CoDeSys может быть адаптирован любой ПЛК, при наличии соответствующей прошивки. Эта среда разработки не заточена под конкретного производителя "железа", отсюда и такое распространение на совершенно разных платформах.

Техподдержка - да, нужна, ровно как и с существующим софтом. А про обучение - думаю, нет особой необходимости, опять же курсы - дело добровольное, и для людей, хорошо знакомых с этой средой, будут не обязательны. В конце концов организация и поддержка форума по этому направлению по-моему дает гораздо больше, чем любые курсы.


Сигнетикс! Уважаемые, развейте сомнения, расскажите нам Вашу позицию.

Автор: Segnetics 16.6.2015, 13:32

Цитата(GURU_RU @ 16.6.2015, 12:27) *
30 - это только лицензия. Нужен SDK, программист....
Про любое железо - погорячились. Как Вы думаете, почему ПЛК 100 дружит только с кодесис 2.х.?
Потому что на 3.х у него не хватает ресурсов. ))) А там уже и сам процессорный модуль под 3.х в закупке обойдется евро 60-70!.

Т.о., для любого производителя кодесис это отдельное направление с нормальным бюджетом.
Программист для SDK должен быть всегда - исправление, добавление багов, поддержка новых устройств....




Сигнетикс! Уважаемые, развейте сомнения, расскажите нам Вашу позицию.


Все просто. Codesys просит по 30-50 евро за каждый контроллер. Причем варианта закупки отдельных партий, для заведения отдельной модификации контроллера - нет, только разовая закупка на 20-30 тысяч евро unsure.gif . Усугубляется все это тем, что при обновлении версии codesys-a, лицензию необходимо будет приобретать заново. huh.gif

Автор: GURU_RU 16.6.2015, 13:38

Любителям Овна, мечтающих о кодесис 3.хх. Дешевых контроллеров не БУДЕТ!!!
Любите Сигнетикс и Контар.


rolleyes.gif

Автор: beastmaster 16.6.2015, 14:40

Цитата(Segnetics @ 16.6.2015, 13:32) *
Все просто. Codesys просит по 30-50 евро за каждый контроллер. Причем варианта закупки отдельных партий, для заведения отдельной модификации контроллера - нет, только разовая закупка на 20-30 тысяч евро unsure.gif . Усугубляется все это тем, что при обновлении версии codesys-a, лицензию необходимо будет приобретать заново. huh.gif

То есть вопрос с использованием CoDeSys в контроллерах Segnetics проверялся? Пришли к выводу, что Вам это не выгодно? Даже с учетом перспективы расширения круга потребителей (пусть и за более высокую цену, чем тот же контроллер с вашей средой разработки, но все равно конкурентоспособную на рынке малой автоматизации)?

Нужно еще учитывать, что либо самим тратить на разработку и обновление ПО разработчика, или же платить деньги сторонней компании (на самом деле, не такие уж и большие), которая содержит гораздо более внушительный штат программистов и создает и поддерживает продукт мирового уровня.

Автор: Qwerty88 16.6.2015, 14:54

Цитата(beastmaster @ 16.6.2015, 15:40) *
То есть вопрос с использованием CoDeSys в контроллерах Segnetics проверялся? Пришли к выводу, что Вам это не выгодно? Даже с учетом перспективы расширения круга потребителей (пусть и за более высокую цену, чем тот же контроллер с вашей средой разработки, но все равно конкурентоспособную на рынке малой автоматизации)?

Нужно еще учитывать, что либо самим тратить на разработку и обновление ПО разработчика, или же платить деньги сторонней компании (на самом деле, не такие уж и большие), которая содержит гораздо более внушительный штат программистов и создает и поддерживает продукт мирового уровня.

Насколько я знаю - они планировали сделать COdesys версию на SMH2Gi... однако отказались.
Кстати для SMH2Gi есть аналог Codesys - IsaGraph. Лицензируется на каждый контроллер отдельно. Только он не от сегнетикса, какая-то другая организация "заточила" IsaGraph под SMH2Gi....

Автор: GURU_RU 16.6.2015, 15:12

А я за то, чтобы отечественные разработчики давали отечественный софт и для ОС ПЛК и для средств разработки алгоритмов. Думаю сейчас это единственный отличительный признак отечественного от импортного.

Возможно будет с кривизной, но если этого не будет происходить всегда будем платить дяде сэму. Сейчас вся электронная база импортная, если еще и софт будет весь их - кого вы будите называть отечественным производителем - кто будет на импортном оборудовании клепать из импортных эл.компонентов контроллеры заливать в них импортный софт и организовывать тех. поддержку.

Качество технических решений для конечного потребителя не отличается овен/сигнетикс/контар. Вопрос только в удобстве инженера. Обратите внимание на стоимость контроллеров с кодесис 3.х у овна - дорого, много неиспользуемых ресурсов для большинства инженерных систем. т.о. такие махины решают те же задачи что и 8-ми битные ПЛК с тем же качеством регулирования но за совершенно другие деньги.

Что касается государственных, военных, стратегических, атомных объектов - я бы вообще не допускал производителей не способных представить для анализа исходников ОС ПЛК стеков, библиотек, схем. Вы видели хоть одну службу безопасности производящий такой анализ.?

Наверное таким постом встречу массу эмоций - фантастика, зачем....
Пофантазируем - легко заложить в контроллер wifi модуль, активация которого происходит раз в сутки и допустим ищет открытую точку доступа (телефон сотрудника, или случайного гостя...) Имея связь с сервером можно делать все что угодно ))). Вместо wifi можно использовать powerline.....
- уже реальность. При этом стоимость контроллера вырастит на 3$ ))).


Цитата(beastmaster @ 16.6.2015, 14:40) *
То есть вопрос с использованием CoDeSys в контроллерах Segnetics проверялся? Пришли к выводу, что Вам это не выгодно? Даже с учетом перспективы расширения круга потребителей (пусть и за более высокую цену, чем тот же контроллер с вашей средой разработки, но все равно конкурентоспособную на рынке малой автоматизации)?

Нужно еще учитывать, что либо самим тратить на разработку и обновление ПО разработчика, или же платить деньги сторонней компании (на самом деле, не такие уж и большие), которая содержит гораздо более внушительный штат программистов и создает и поддерживает продукт мирового уровня.



А Вы Изограф пробовали? Это дрова с интерфейсами под W3.1 и соответствующим уровнем юзабилити.


Цитата(Qwerty88 @ 16.6.2015, 14:54) *
Насколько я знаю - они планировали сделать COdesys версию на SMH2Gi... однако отказались.
Кстати для SMH2Gi есть аналог Codesys - IsaGraph. Лицензируется на каждый контроллер отдельно. Только он не от сегнетикса, какая-то другая организация "заточила" IsaGraph под SMH2Gi....


Автор: beastmaster 16.6.2015, 22:46

Можно кнечно упираться, клепать свой софт под свою линейку контроллеров, заниматься его доводкой и развитием. Но такой подход в итоге во-первых ограничивает круг потенциальных покупателей, которые все равно будут выбирать более распространенное и понятное. Пусть даже и чуть дороже, чем ПЛК со своим софтом. Во-вторых переход на другую платформу для автоматизации, но с той же средой разработки, менее проблематичен по сравнению с вариантом, если меняем и железо и софт. Или если одновременно использовать в работе набор ПЛК, каждый со своим софтом. Согласитесь, для крпных объектов продукция Segnetics слабовата. Используя распространенные решения для разработки, коим является CoDeSys, можно без особых проблем подбирать более подходящее железо для конкретной задачи, благо выбор большой, и по цене, и по характеристикам. Разработка собственного софта - это скорее удел крупных компаний, как например SIEMENS, у которых и есть соответствующие технические и финансовые возможности и большой набор оборудования для автоматизации.
Про шпионские модули и скрытые функции ПЛК - это Вы пересмотрели пропогандонов по первому каналу. Теоретически можно конечно все, но крупные и уважаемые компании этим заниматься не будут, это уже здесь обсуждалось. А если и кому надо что-то взломать или сломать, поверьте, они найдут способ сделать это с любым железом и софтом. А такой подход, как у Вас - кругом враги, дядя Сэм, и т.д. - это прямой путь к чучхе и изоляции. В итоге к отставанию во всем от отцивилизованного Мира.

Автор: Qwerty88 17.6.2015, 6:18

Цитата(beastmaster @ 16.6.2015, 22:46) *
Можно кнечно упираться, клепать свой софт под свою линейку контроллеров, заниматься его доводкой и развитием. Но такой подход в итоге во-первых ограничивает круг потенциальных покупателей, которые все равно будут выбирать более распространенное и понятное. Пусть даже и чуть дороже, чем ПЛК со своим софтом. Во-вторых переход на другую платформу для автоматизации, но с той же средой разработки, менее проблематичен по сравнению с вариантом, если меняем и железо и софт. Или если одновременно использовать в работе набор ПЛК, каждый со своим софтом. Согласитесь, для крпных объектов продукция Segnetics слабовата. Используя распространенные решения для разработки, коим является CoDeSys, можно без особых проблем подбирать более подходящее железо для конкретной задачи, благо выбор большой, и по цене, и по характеристикам. Разработка собственного софта - это скорее удел крупных компаний, как например SIEMENS, у которых и есть соответствующие технические и финансовые возможности и большой набор оборудования для автоматизации.
Про шпионские модули и скрытые функции ПЛК - это Вы пересмотрели пропогандонов по первому каналу. Теоретически можно конечно все, но крупные и уважаемые компании этим заниматься не будут, это уже здесь обсуждалось. А если и кому надо что-то взломать или сломать, поверьте, они найдут способ сделать это с любым железом и софтом. А такой подход, как у Вас - кругом враги, дядя Сэм, и т.д. - это прямой путь к чучхе и изоляции. В итоге к отставанию во всем от отцивилизованного Мира.

Удел сименса... А разве они сами не начинали с чего-то более мелкого? Смотрите прошло чуть больше 10 лет со времени появления контроллеров Segentics - а они уже завоевали себе неофициальное звание контроллера №1 для HVAC (пусть пока хотя бы только у нас в стране). Встретить их контроллеры сейчас можно где угодно. Я сам поставил уже наверное около 1000 штук (может и преувеличиваю, но то что перевалило за несколько сотен и приближается к 1000 это точно). И СМлоджик за это время значительно "вырос" (появился Смарт, смконфиг, да копи/паст в конце-концов). И они не стоят на месте, готовят новый продукт. А что будет еще лет через 10 уже сложно догадываться, но очень хочется надеятся, что из них вырастет большой производитель современных ПЛК, которые будут способны конкурировать с другими не только в нашей стране.

Автор: Lex 17.6.2015, 8:53

Поддержу Qwerty88 и GURU_RU
Надо разрабатывать, производить, выпускать самим.
Без пафоса импортозамещения, но с простой сермяжной правдой прибавочной стоимости.
На нефтяной игле далеко не уедешь. Надеюсь, недавние события это всем наглядно показали.
Мы ж все инженеры, вузы заканчивали. Должны уметь думать и анализировать.

Цитата(beastmaster @ 17.6.2015, 1:46) *
Можно кнечно упираться, клепать свой софт под свою линейку контроллеров, заниматься его доводкой и развитием. Но такой подход в итоге во-первых ограничивает круг потенциальных покупателей, которые все равно будут выбирать более распространенное и понятное. Пусть даже и чуть дороже, чем ПЛК со своим софтом. Во-вторых переход на другую платформу для автоматизации, но с той же средой разработки, менее проблематичен по сравнению с вариантом, если меняем и железо и софт. Или если одновременно использовать в работе набор ПЛК, каждый со своим софтом. Согласитесь, для крпных объектов продукция Segnetics слабовата. Используя распространенные решения для разработки, коим является CoDeSys, можно без особых проблем подбирать более подходящее железо для конкретной задачи, благо выбор большой, и по цене, и по характеристикам. Разработка собственного софта - это скорее удел крупных компаний, как например SIEMENS, у которых и есть соответствующие технические и финансовые возможности и большой набор оборудования для автоматизации.
Про шпионские модули и скрытые функции ПЛК - это Вы пересмотрели пропогандонов по первому каналу. Теоретически можно конечно все, но крупные и уважаемые компании этим заниматься не будут, это уже здесь обсуждалось. А если и кому надо что-то взломать или сломать, поверьте, они найдут способ сделать это с любым железом и софтом. А такой подход, как у Вас - кругом враги, дядя Сэм, и т.д. - это прямой путь к чучхе и изоляции. В итоге к отставанию во всем от отцивилизованного Мира.

Попробуйте использовать другие глаголы.
Например так:
"Можно конечно вкладываться, разрабатывать свой софт под свою линейку контроллеров, заниматься его доводкой и развитием."
Тогда и вторая фраза напрашивается другая.
"Такой подход расширяет круг потенциальных покупателей, которые будут выбирать сразу комплексное программно-аппаратное решение без необходимости поиска недостающих компонентов".
Но это начало нового холивара программно-аппаратный комплекс vs универсальный софт и разное железо.
Тут уж точно кто к чему привык.
Лично мне лучше взять все у одного производителя, чем собирать конструктор из разных коробок. Наигрался в свое время.
Хотя в случае с тем же KNX схема работает, и все остальное воспринимается именно как поделки.

Или вот фраза про дядю Сэма. Половина правильно, а половина - нет.
Правильнее будет так.
"А такой подход, как у Вас - кругом враги, дядя Сэм, и т.д. - это прямой путь к саморазвитию, самодостаточности, экспортоспособности и богатству. "

Автор: vladun 17.6.2015, 10:07

такой емкий пост и в конце:

Цитата
"А такой подход, как у Вас - кругом враги, дядя Сэм, и т.д. - это прямой путь к саморазвитию, самодостаточности, экспортоспособности и богатству. "


надеюсь, это шутка ?
или может покажете пару-тройку экономоик, котрые смогли развиться без помощи/технологий Дяди Сэма ?
Кубу и Ирак не предлагать, эти "развивались" с нашей помощью XD)))...

Автор: Lex 17.6.2015, 10:24

Цитата(vladun @ 17.6.2015, 13:07) *
такой емкий пост и в конце:



надеюсь, это шутка ?
или может покажете пару-тройку экономоик, котрые смогли развиться без помощи/технологий Дяди Сэма ?
Кубу и Ирак не предлагать, эти "развивались" с нашей помощью XD)))...

Китай, Корея, Гонконг.

Только у меня было не про помощь/технологии.
У меня было только про "кругом враги".
Или Вы думаете, что вокруг друзья? И "помогают" друг другу безвозмездно.

Автор: beastmaster 17.6.2015, 10:39

Я выражаю свое ИМХО, как потребителя. К нам приходят разные заказчики, с разными возможностями и запросами. Хотят дешево и сердито - пожалуйста, ОВЕН. Хотят надежнее, с большими возможностями, естественно подороже - делаем на WAGO, а можем сделать и на ABB, Beckhoff, EATON и т.д. Причем в том же софте и с использованием наших наработок. Да, бывает просят SIEMENS, делаем тогда и на нем, куда уж без него? Но если я беру SIEMENS, то я могут сделать весь объект от и до только на SIEMENS, начиная от клемм и кончая ПЧ и SCADA. А что такое Segnetics? По сути это несколько неплохих недорогих контроллеров со своим софтом, и все. Вот, не дай Бог, завтра Segnetics обанкротился, и что делать тем, кто был заточен исключительно на этого поставщика? Переходить на другой софт, тратить время на изучение, создание макросов и т.д. Мне, как разработчику это не интересно, и уж тем более это не интересно программисту. И заказчики не поймут задержек в реализации проекта, в отсутствии устойчивой работы систем, пока все баги в новом программном коде будут выловлены из-за перехода на новый софт. К тому же не знаю как у Вас, а вот у нас Segnetics на объектах я еще не встречал. Компании, работающие в сегменте HVAC в основном юзают решения от того же SIEMENS, Schneider Electric или Danfoss. Про Segnetics мало кто слышал.
Это без политики, просто практический взгляд на порядок вещей, без рассуждений кто кому враг или друг. Это для тех, кто по-детски делит всех на врагов и друзей, и ждет, кто же Россиюшке навредить хочет. Ищите врагов - вы их найдете, не сомневайтесь. А тем временем весь Мир (цивилизованный) давно живет по совсем другим законам. Никто по одиночке нормально не живет и не развивается. И никто ничего безвозмездно никому не дает и не давал. За любое оборудование и технологии приходится платить. Это только у нас безвозмездно прощают долги банановым республикам, вкладывают миллиарды в очередные "мегастройки", которые ничего не дают населению страны, а народ как нищенствовал, считая, дорого ли это 30 евро сверху за контроллер, или нет, так и нищенствует.

Автор: vladun 17.6.2015, 11:59

Цитата(Lex @ 17.6.2015, 11:24) *
Китай, Корея, Гонконг.

Только у меня было не про помощь/технологии.
У меня было только про "кругом враги".
Или Вы думаете, что вокруг друзья? И "помогают" друг другу безвозмездно.


Корея Северная что-ли ? XD))


Южную Штаты подняли 99%, Гонконг - дело рук англосаксов...

А Китай - страна богатая, а люди бедные... Товарооборт со штатами - 580 млр баксов, с нами 80... Вопросы ???
Рабский труд народа за зернышко риса и тоталитарный режим... да счастливые люди...

Автор: Qwerty88 17.6.2015, 12:02

Цитата(beastmaster @ 17.6.2015, 11:39) *
Я выражаю свое ИМХО, как потребителя. К нам приходят разные заказчики, с разными возможностями и запросами. Хотят дешево и сердито - пожалуйста, ОВЕН. Хотят надежнее, с большими возможностями, естественно подороже - делаем на WAGO, а можем сделать и на ABB, Beckhoff, EATON и т.д. Причем в том же софте и с использованием наших наработок. Да, бывает просят SIEMENS, делаем тогда и на нем, куда уж без него? Но если я беру SIEMENS, то я могут сделать весь объект от и до только на SIEMENS, начиная от клемм и кончая ПЧ и SCADA. А что такое Segnetics? По сути это несколько неплохих недорогих контроллеров со своим софтом, и все. Вот, не дай Бог, завтра Segnetics обанкротился, и что делать тем, кто был заточен исключительно на этого поставщика? Переходить на другой софт, тратить время на изучение, создание макросов и т.д. Мне, как разработчику это не интересно, и уж тем более это не интересно программисту. И заказчики не поймут задержек в реализации проекта, в отсутствии устойчивой работы систем, пока все баги в новом программном коде будут выловлены из-за перехода на новый софт. К тому же не знаю как у Вас, а вот у нас Segnetics на объектах я еще не встречал. Компании, работающие в сегменте HVAC в основном юзают решения от того же SIEMENS, Schneider Electric или Danfoss. Про Segnetics мало кто слышал.
Это без политики, просто практический взгляд на порядок вещей, без рассуждений кто кому враг или друг. Это для тех, кто по-детски делит всех на врагов и друзей, и ждет, кто же Россиюшке навредить хочет. Ищите врагов - вы их найдете, не сомневайтесь. А тем временем весь Мир (цивилизованный) давно живет по совсем другим законам. Никто по одиночке нормально не живет и не развивается. И никто ничего безвозмездно никому не дает и не давал. За любое оборудование и технологии приходится платить. Это только у нас безвозмездно прощают долги банановым республикам, вкладывают миллиарды в очередные "мегастройки", которые ничего не дают населению страны, а народ как нищенствовал, считая, дорого ли это 30 евро сверху за контроллер, или нет, так и нищенствует.

А вот у меня не так. Я уже писал - порой местное представительство корфа покупает у меня шкафы на пикселях, потому что такое условие ставит им заказчик. Есть большие объекты в которых выкинули умирающий Simens или Honeywell и поставили вместо них пиксели (в смысле с действующего объекта сняли контроллеры данного производителя и поставили сегнетикс).
А если вдруг он (сегнетикс) умрет - чтож перейдем на что-нибудь другое. Не такая это уж большая проблема, как Вы описываете.

Автор: GURU_RU 17.6.2015, 12:21

Кодесис это надежный ТОПОР и Ваша привычка. Чем он Вам удобен? - тем что Вы с ним знакомы.

Обоснуйте почему именно кодесис. Не сравнивая с сигнетиксом или контаром.

Автор: Qwerty88 17.6.2015, 12:49

Цитата(GURU_RU @ 17.6.2015, 13:21) *
Кодесис это надежный ТОПОР и Ваша привычка. Чем он Вам удобен? - тем что Вы с ним знакомы.

Обоснуйте почему именно кодесис. Не сравнивая с сигнетиксом или контаром.

Как я понимаю - у него кодесис потому что он может легко свои программы переложить с одного контроллера на другой... (подороже/подешевле)

Автор: beastmaster 17.6.2015, 13:02

Цитата(Qwerty88 @ 17.6.2015, 12:49) *
Как я понимаю - у него кодесис потому что он может легко свои программы переложить с одного контроллера на другой... (подороже/подешевле)

Безусловно, это основное преимущество. В остальном - CoDeSys, как и любая среда разработки со своими преимуществами и недостатками, это кому и что больше нравится. Холивар начинать по этому поводу бессмысленно. Я смотрю со своей точки зрения, достаточно обоснованной.

Автор: vladun 17.6.2015, 13:19

Вы одно забываете - любой монополизм, в т.ч. и програмно-софтверный, ведет в *опу... Майкрософт в конце 00-х тому отличный пример..
Поэтому пусть яблоки будут разными - кому зеленые, а кому красные...

Автор: beastmaster 17.6.2015, 13:53

При чем здесь монополизм? SSS далеко не монополист, но нашей компании он удобен. Все меняется, вчерашние монополисты оказываются в аутсайдерах, крупные компании разоряются, мелкие развиваются и т.д. все меняется. Да и вообще, по поводу монополизма - выбор был везде и всегда. Кто не хочет Windows, есть iOS, Linux, и т.д. много бесплатных аналогов или просто аналогов любого софта, железа... Кто кого заставляет использовать то, а не это? Просто некоторые компании предлагают комплекс решений, вот и все. Не хотите сами тратить на разработку программных кодов, макросов - платите, Вам это предоставят сторонние разработчики, это или будут программные макросы в софте для ПЛК конкретной компании, или разработки специалистов компании-поставщика ПЛК. Но тогда вы действительно становитесь привязаны к конкретному софту и конкретному железу, как например обстоит дело у SIEMENS. В случае с CoDeSys, да, можно использовать библиотеки (которые кстати часто открытые и бесплатные), можно писать коды самим, но зато нет привязки к конкретному железу, а следовательно и производителю. Да, софт один и тот же, а иначе как?
Мы же в своей работе используем то, что нам привычно и удобно, и в результате такие решения предлагаем заказчику. Будет у Segnetics линейка контроллеров с CoDeSys, или не будет - мы от этого не потеряем ничего. Это был простой мой вопрос, на который от Segnetics здесь в форуме был всего один не совсем понятный ответ.

Автор: immer 17.6.2015, 13:56

А есть ли статистика, какую долю рынка занимает Segnetics на рынку HVAC ?

Автор: vladun 17.6.2015, 14:17

25-30% в количественном выражении - мои наблюдения.

Автор: Qwerty88 17.6.2015, 14:25

Цитата(beastmaster @ 17.6.2015, 14:53) *
Мы же в своей работе используем то, что нам привычно и удобно, и в результате такие решения предлагаем заказчику. Будет у Segnetics линейка контроллеров с CoDeSys, или не будет - мы от этого не потеряем ничего. Это был простой мой вопрос, на который от Segnetics здесь в форуме был всего один не совсем понятный ответ.

Почему непонятный? Сказали Вам прямым текстом - не будет. Варинты рассматривался но отпал.

Автор: GURU_RU 17.6.2015, 17:14

Такой статистики я думаю, нет.

Предлагаю помочь -
Сделать опрос по плк -
Поставил 3000 Овен
Поставил 3000 Сигнетикс
Контар 3000

Цитата(immer @ 17.6.2015, 13:56) *
А есть ли статистика, какую долю рынка занимает Segnetics на рынку HVAC ?


Автор: AlexG 23.6.2015, 9:05

Сегнетикс с Лоджиком большие молодцы. По крайней мере SMH 2Gi всерьез рассматривать как альтернативу каком-нибудь ОВЕН ПЛК с Codesys 3.
Недавно пришлось поработать с контроллером фирмы Круг - вот где трэш, угар и далее по списку: cреда разработки, которая толком не работает на Win7 и на виртуальной XP, пакет исправления часовых поясов для контроллера который не устанавливается, web-интерфейс корректно работающий только со старой версией Java, функции в ПО работающие через раз и GPRS работающий в зависимоти от фазы луны.

Автор: Qwerty88 30.6.2015, 8:53

https://youtu.be/fRKUZ8x91ZQ
Вот "затравка" к новой разработке от Segnetics

Автор: ViS 2.7.2015, 1:07

Забавно, что Трим сразу 5, минуя 1,2,3,4 smile.gif
Смахивает на затравку для программы подбора оборудования под мобильные платформы biggrin.gif

Автор: младшой 2.7.2015, 17:50

https://en.wikipedia.org/wiki/TRIM5alpha
TRIM5 - ген, отвечающий за возможность противостоять ретровирусным инфекциям (если я все правильно понял)

Я не в том положении, чтоб давать советы Сегнетикс, однако... Я бы с большим воодушевлением и интересом ожидал появление в их ассортименте модульного контроллера для промышленного применения.

Автор: grenka 9.7.2015, 11:33

Есть 3 шкафа управления приточками. Собранны на Пикселях 256-х. В силу обстоятельств к шкафам перекрыли доступ, ну только по предварительной заявке за сутки через визу охраны и т.д. Задача: нужен дистанционный пульт, копирующий дисплей и кнопки самого Пикселя, ну или хотя бы, чтобы пульт мог показывать аварии и сбрасывать их. Пуск/стоп там по таймерам.
Может какие ссылки накидаете? Может кто пульты от других контроллеров смог подсоединить.
Или подскажите варианты возможного управления.

Автор: grenka 9.7.2015, 12:05

Вопрос к представителям Сегнетикса. Пиксель 256-й имеет порт rs485 (модбас РТУ). Как думаете, если подсоединить к нему вот такой пульт http://zentec.ru/manufacture/products/z033/ вроде как универсальный и так же с модбасом РТУ, будут они общаться?

Автор: cauto 9.7.2015, 12:07

Будут прекрасно. Но у зентека сброса аварии не предусмотрено (что может и правильно rolleyes.gif )

Автор: grenka 9.7.2015, 12:18

Цитата(cauto @ 9.7.2015, 13:07) *
Будут прекрасно. Но у зентека сброса аварии не предусмотрено (что может и правильно rolleyes.gif )

Сижу "курю" мануал этого пульта. Похоже он и аварию может выдавать только кодами т.е. не текстом.
Блииииииин.
Подожду, может кто накидает вариантов.

Автор: Ashihara 9.7.2015, 12:46

Гренка. На сайте зентека даже примеры подключения к этим контроллерам есть. С программами. Причём их даже искать не нужно))

Автор: Qwerty88 9.7.2015, 12:54

Цитата(grenka @ 9.7.2015, 12:18) *
Сижу "курю" мануал этого пульта. Похоже он и аварию может выдавать только кодами т.е. не текстом.
Блииииииин.
Подожду, может кто накидает вариантов.

Сброс аварии на зентеке сделать можно. Там теперь есть регистр который показывает состояние нажатых кнопок.
Только вот будет довольно неудобно, если вам надо аварии просматривать... есть самый удобный варинт (тем более что у вас 3 шкафа) - взять сенсорную панель, к примеру Weintek (лучше всего 8071iE, там оптоизолированный RS485). В нем нарисовать интерфейс. Там и журнал аврий можно релаизовать и что угодно. Цена такой панели 18-19 т.р.
Есть еще один варинт - взять SMH2G (или 2GI) и нарисовать интерфейс в нем. Будет менее удобно но функционально и дешего.

Автор: cauto 9.7.2015, 13:51

Цитата(Qwerty88 @ 9.7.2015, 12:54) *
Там теперь есть регистр который показывает состояние нажатых кнопок.
Это который - 12 бит регистра 11Ch?

Автор: grenka 13.7.2015, 10:07

Цитата(Qwerty88 @ 9.7.2015, 13:54) *
....есть самый удобный варинт (тем более что у вас 3 шкафа) - взять сенсорную панель, к примеру Weintek (лучше всего 8071iE, там оптоизолированный RS485). В нем нарисовать интерфейс. Там и журнал аврий можно релаизовать и что угодно. Цена такой панели 18-19 т.р.

Спасибо. Никогда не пользовался этими панелями, хотя раз в месяц кто нибудь на мозг и капает про них. Думаю в этот раз попробую. С Zentec возни много. Все три установки абсолютно разные, не получится просто сделать для одной и копирнуть.

Автор: Qwerty88 13.7.2015, 10:14

Цитата(cauto @ 9.7.2015, 14:51) *
Это который - 12 бит регистра 11Ch?

Да

Автор: immer 14.7.2015, 16:00

Раньше никогда не работал с сегнетиксом и тут решил сделать проект на нем и столкнулся с полным непониманием. У меня ИТП, 3 контура, на каждом много датчиков температуры и давления (4...20mA). На пикселе только один такой вход, модулей расширения таких нет. А теперь самый главный вопрос ПОЧЕМУ !? Зачем куча модулей расширения с цифровыми выходами различного типа и количества и ни одного с аналоговыми входами. Я видел, что есть другие контроллеры на которых есть AI входы, но их опять ограничено и в этом случае опять не хватает входом на температуры датчики. Лепить на каждый контур по контроллеру с дисплеем и модулем расширения очень накладно.

Автор: младшой 14.7.2015, 18:43

Цитата
Зачем куча модулей расширения с цифровыми выходами различного типа и количества и ни одного с аналоговыми входами.

В общем то все задаются этим вопросом. Ответ производителя (был примерно) таков: "Не рентабельно выпускать МРы с аналоговыми входами. Мы разрабатываем новую платформу с модулями расширения, имеющие аналоговые входы. Но со старой платформой оно будет не совместимо".

Если вы на стадии проектирования и подбора оборудования, и вам обязательно необходимо установить Сегнетикс, я бы посоветовал поставить SMH 2Gi и набор IO-модулей от ICPCON, Advantech и т.п. по модбасу.

Автор: Qwerty88 15.7.2015, 8:45

Цитата(младшой @ 14.7.2015, 18:43) *
В общем то все задаются этим вопросом. Ответ производителя (был примерно) таков: "Не рентабельно выпускать МРы с аналоговыми входами. Мы разрабатываем новую платформу с модулями расширения, имеющие аналоговые входы. Но со старой платформой оно будет не совместимо".

Если вы на стадии проектирования и подбора оборудования, и вам обязательно необходимо установить Сегнетикс, я бы посоветовал поставить SMH 2Gi и набор IO-модулей от ICPCON, Advantech и т.п. по модбасу.

Им не нерентабельно. Они боятся что тогда перестанут покупать SMH2G и модули МС. Прокасячили в свое время с разработкой - не продумали этот момент, а теперь жаль терять уровень продаж модулей МС и тормознутых SMH2G.

Автор: LordN 27.8.2015, 19:11

сдается мне, что я делаю последний проект на сегнетиксе.
вполне обычные вопросы с форума тех.поддержки удаляются, тех.поддержка показывает свою ерудицию вместо того чтоб заниматься поддержкой юзеров и отвечать на их тупые вопросы.

Автор: vovganmgk 30.9.2015, 15:04

трим5 это мультитач панель 5 дюймов с мегафаршем на борту, ждем анонса он близок rolleyes.gif

Автор: Segnetics 1.10.2015, 13:09

Цитата(vovganmgk @ 30.9.2015, 15:04) *
трим5 это мультитач панель 5 дюймов с мегафаршем на борту, ждем анонса он близок rolleyes.gif



на сайте производителя сделан релиз характеристик http://segnetics.com/trim-5

Автор: cauto 1.10.2015, 13:13

Цена когда будет на него?

Автор: cauto 1.10.2015, 14:17

А в ответ тишина rolleyes.gif

Автор: Segnetics 1.10.2015, 14:19

Цитата(cauto @ 1.10.2015, 13:13) *
Цена когда будет на него?


обратитесь в отдел продаж пожалуйста, и Вам дадут ответ.

Автор: vladun 2.10.2015, 19:34

Цитата(Segnetics @ 1.10.2015, 14:09) *
на сайте производителя сделан релиз характеристик http://segnetics.com/trim-5

Ай молодцы !

Кто-то уже знает цену ?

Автор: coverart 2.10.2015, 19:37

Розница 266 евро, или около того

Автор: vladun 3.10.2015, 20:41

Ну не дешево, не дешево...
Хотя, может и оправданно ... ввиду унификации ассортимента и инструментов проектирования...

Автор: Segnetics 22.12.2015, 13:23

Цитата(coverart @ 2.10.2015, 19:37) *
Розница 266 евро, или около того



с 18,12,2015 розничная цена на TRIM5 стала 226,1 евро
акция действует на весь 2016год

Автор: grenka 26.3.2016, 22:42

Как с smh2010 "слить" программу в комп для корректировки? Нужно изменить немного алгоритм. Или тут как в Сименсе на первом месте защита авторских прав?

Автор: Blade runner 26.3.2016, 22:46

По-моему никак.

Автор: grenka 26.3.2016, 23:31

Блин блинский. Так неохота тратить несколько дней на изучение шкафа т.к. схемы нет и потом ещё делать прогу и более того заново налаживать.

Тогда вопрос наверное к Сегнетиксу. Есть куча исходных файлов, около 600. Все подписаны простите раком. Как мне понять какой именно исходник соответствует программе в контроллере? Может в контроллере есть хотя бы дата загрузки файла и таким образом можно было бы отфильтровать их в компе по дате создания.

Автор: Blade runner 26.3.2016, 23:34

На сайте Сегнетикса спросите лучше.

Автор: grenka 26.3.2016, 23:36

Решил сюда написать т.к. смотрю они тут есть.

Автор: Ashihara 28.3.2016, 9:57

Цитата(grenka @ 26.3.2016, 23:36) *
Решил сюда написать т.к. смотрю они тут есть.


Насколько я знаю, исходник не хранится в контроллере. Сливать банально нечего.

Если программ 600 штук, то нужно было заранее озаботиться о каталогизации и методе идентификации.

Автор: grenka 28.3.2016, 13:25

Если исходник нет в контроллере, то как он работает? При включении питания, он же должен откуда то загружаться?

Исходные файлы заказчику отдала монтажная организация smile.gif, я сейчас сортирую их по типу оборудования, где Пиксель, где SMH и т.д. То есть открываю файл и смотрю что за оборудование прописано. Мы обслуживаем их около шести лет и вот впервые потребовалось внести изменения.

Автор: младшой 28.3.2016, 15:31

В контроллере хранится скомпилированная из исходников для этого контроллера программа, которая обратному преобразованию не подлежит.
К тому же, производитель предусмотрел отсутствие возможности (на приемлемом уровне) скачивать эту программу из контроллера.

Вы уверены, что с вашим уровнем компетенции имеет смысл что-то менять в программе контроллера?

Автор: LordN 28.3.2016, 21:08

Цитата(grenka @ 28.3.2016, 16:25) *
Если исходник нет в контроллере, то как он работает? При включении питания, он же должен откуда то загружаться?

Исходные файлы заказчику отдала монтажная организация smile.gif, я сейчас сортирую их по типу оборудования, где Пиксель, где SMH и т.д. То есть открываю файл и смотрю что за оборудование прописано. Мы обслуживаем их около шести лет и вот впервые потребовалось внести изменения.

напишите заново

Автор: grenka 29.3.2016, 17:49

Уже написали. Просто хотелось время сэкономить.

Главное употребить слово "скомпилировать" и сразу страшно влезать smile.gif. Боюсь ошибка в термине: не "производитель предусмотрел отсутствие возможности", а производитель тупо поленился сделать такую возможность.

Автор: младшой 29.3.2016, 20:43

Цитата(grenka @ 29.3.2016, 17:49) *
Уже написали. Просто хотелось время сэкономить.

Главное употребить слово "скомпилировать" и сразу страшно влезать smile.gif. Боюсь ошибка в термине: не "производитель предусмотрел отсутствие возможности", а производитель тупо поленился сделать такую возможность.

Если вы задаете вопросы уровня "Если исходник нет в контроллере, то как он работает?", то исключительно мое личное мнение - вам не стоит лезть в программу.
Вы знаете хоть один контроллер, который позволяет скачать из него программу в исходном виде?
И да, это метод защиты авторских прав. Но это также метод защиты "от дурака".

Автор: DC-RU 30.3.2016, 15:29

QUOTE (младшой @ 29.3.2016, 20:43) *
Вы знаете хоть один контроллер, который позволяет скачать из него программу в исходном виде?
И да, это метод защиты авторских прав. Но это также метод защиты "от дурака".


Такие контроллеры есть, например у нас. Можно скачать исходный текст, отредактировать его и загрузить обратно на исполнение. Все происходит без отключения контроллера от управления процессом. Для защиты авторских прав можете установить права доступа на программу и ее никто не увидит...

Автор: Din1970 30.3.2016, 16:15

Вы знаете хоть один контроллер, который позволяет скачать из него программу в исходном виде?

На "Дельте" можно скачать из контроллера программу, править ее и заливать обратно. LD язык. Коментарии вроде как не качаются. Но тут не уточнял.
Так же можно сделать с дельтовской тач панелью.

Автор: DC-RU 30.3.2016, 16:18

QUOTE (Din1970 @ 30.3.2016, 16:15) *
Вы знаете хоть один контроллер, который позволяет скачать из него программу в исходном виде?

На "Дельте" можно скачать из контроллера программу, править ее и заливать обратно. Так же можно сделать с дельтовской тач панелью.


Если мы говорим про Delta Controls, то это не сенсорная панель, а контроллер (BACnet Building Controller) с сенсорным экраном, просто без входов-выходов. Программы, тренды. расписания. тревоги - все есть.

Автор: Din1970 30.3.2016, 16:35

Цитата(DC-RU @ 30.3.2016, 16:18) *
Если мы говорим про Delta Controls, то это не сенсорная панель, а контроллер (BACnet Building Controller) с сенсорным экраном, просто без входов-выходов. Программы, тренды. расписания. тревоги - все есть.

Панелька DOP-B07... на сайте изготовителя она называется "Сенсорные панели оператора с высококачественным изображением"
http://www.deltronics.ru/product/paneli-operatora/series_26.html?vkl=har-vkl
С нее можно загрузить всю конфигурацию , переработать и залить снова. Как и с контроллеров "Дельта"
Просто ставился вопрос о наличии вообще подобных контроллеров и систем.

Полностью открытой системой в обе стороны можно назвать и "Болид". Он правда узко заточен под охранные дела.

Автор: DC-RU 30.3.2016, 16:42

QUOTE (Din1970 @ 30.3.2016, 16:35) *
Панелька DOP-B07... на сайте изготовителя она называется "Сенсорные панели оператора с высококачественным изображением"
http://www.deltronics.ru/product/paneli-operatora/series_26.html?vkl=har-vkl
С нее можно загрузить всю конфигурацию , переработать и залить снова. Как и с контроллеров "Дельта"
Просто ставился вопрос о наличии вообще подобных контроллеров и систем.

Полностью открытой системой в обе стороны можно назвать и "Болид". Он правда узко заточен под охранные дела.


Это Delta Electronics smile.gif Нас постоянно путают.

Автор: Ashihara 31.3.2016, 10:43

Цитата(DC-RU @ 30.3.2016, 15:29) *
Такие контроллеры есть, например у нас. Можно скачать исходный текст, отредактировать его и загрузить обратно на исполнение. Все происходит без отключения контроллера от управления процессом. Для защиты авторских прав можете установить права доступа на программу и ее никто не увидит...


Да много у кого это есть, нашли чем выпендриться)) Другое дело, что вы просто храните копию исходника внутри, либо у вас работает "набортный" интерпретатор - исходник тогда насущная необходимость. Либо программы настолько просты/избыточны, что их можно декомпилировать.

У тех же обсуждаемых нами Сегнетиков программы на самом деле тоже можно выкачать, в 2Gi и Трим тоже без остановки процесса, но толку-то. Оптимизированные многомерные таблицы автоматов состояний это чтиво не для людей. Попробуйте представить программу из минимум 2000 FBD в виде таблиц без выравнивания и с перекрёстными ссылками. Невозможно такое отредактировать.

Автор: grenka 31.3.2016, 20:55

Человек просил назвать хоть один, ему назвали, перечислять дальше для расширения кругозора человека не имеет смысла. Не перестаю удивляться людям, которые один раз в жизни что то выучили и считают это догмой. Мир настолько разнообразен, что глупо делать громкие заявления в исключительности какого либо процесса.
Мало работаю с Сегнетиксом, а тут решил узнать, может чего изобрели нового для удобства, ан нет, всё по старому smile.gif.

Автор: младшой 1.4.2016, 12:00

Можно еще Logo! вспомнить - тоже вроде позволяет программы выкачивать. Однако, это программируемое реле.

Болид - это все же скорее не ПЛК, а конфигурируемые устройства.

Про Delta Controls спасибо, что рассказали. Лет 6-7 назад проходил у них 4-дневный курс обучения. И как-то не припомню, чтоб про эту фичу рассказывали. Может за это время что-то изменилось?

grenka, какие проблемы? В следующий раз поставьте Delta Controls - сможете программу менять без остановки процесса. Если автор программы не поставит защиту. Впрочем, лично я считаю, что вам это не поможет.

Автор: DC-RU 1.4.2016, 13:12

QUOTE (младшой @ 1.4.2016, 12:00) *
Про Delta Controls спасибо, что рассказали. Лет 6-7 назад проходил у них 4-дневный курс обучения. И как-то не припомню, чтоб про эту фичу рассказывали. Может за это время что-то изменилось?


А как же вы учебные программы переписывали в контроллерах? ORCAview сразу же перегружает исправленную программу в контроллер и запускает ее.
Эта способность была сразу в 3.0 версии firmware и SCADA. Сейчас 4.1 - поддержка всех контроллеров, выпущенных как 15 лет назад так и вчера smile.gif

Автор: младшой 1.4.2016, 13:18

Цитата(DC-RU @ 1.4.2016, 13:12) *
А как же вы учебные программы переписывали в контроллерах? ORCAview сразу же перегружает исправленную программу в контроллер и запускает ее.
Эта способность была сразу в 3.0 версии firmware и SCADA. Сейчас 4.1 - поддержка всех контроллеров, выпущенных как 15 лет назад так и вчера smile.gif

За давностью лет я помню программирование Delta Controls только эпизодически.
Обучение то прошел, но применять полученные знания не приходилось.

Автор: Артем-81 12.5.2016, 12:05

Цитата(Segnetics @ 15.6.2015, 10:04) *
Гос.поддержки у нас нет, да и не нуждаемся. Своими силами расширяем производство и улучшаем качество выпускаемой продукции. Самое главное для нас - преданные клиенты, которые предпочитают наши контроллеры зарубежным аналогам. Ведь чем больше клиентов, которые выбирают именно нашу продукцию, тем больше сил и мотивации у нас для разработки нового оборудования и улучшения уже воплощенных в жизнь проектов (контроллеры, ПО, документация).

P.S. Спасибо всем клиентам за то, что выбираете наc!



Хорошо бы заменить применяемую батарейку в пикселях на источник питания с возможностью подзарядки от внутренностей ПЛК. Батарейка - очень неудобно, садится внезапно (обычно для эксплуатации и заказчика), заказывать - время и деньги.

Хорошо бы доработать документацию. т.к. приходится проверять на контроллере залитую программу из конструктора, дополняя шаблоны документации. Например, не указано, что при угрозе заморозки самосброс аварии будет 4 раза, на пятый авария зафиксируется (вроде так). Немного непонятно описана работа фреонового охладителя с применением датчика в помещении, в итоге разобрались путём экспериментов, но шаблон руководства в этом не сильно помог...

Автор: Nitc 12.5.2016, 17:39

Segnetics!

Обращаюсь уже не в первый раз с большой просьбой. Предоставьте возможность расширения количества аналоговых сигналов блоками расширения! по Modbus как-то "стремно"
К сожалению не всегда удается использовать 2G/2Gi в системах управления HVAC, хотя очень хочется.


Автор: Blade runner 12.5.2016, 18:09

Когда запрос всем , ответа не будет ни от кого.
Подпись : мотбас

Автор: Отечественный ПЛК 13.5.2016, 15:54

Цитата(Nitc @ 12.5.2016, 17:39) *
Segnetics!

Обращаюсь уже не в первый раз с большой просьбой. Предоставьте возможность расширения количества аналоговых сигналов блоками расширения! по Modbus как-то "стремно"
К сожалению не всегда удается использовать 2G/2Gi в системах управления HVAC, хотя очень хочется.



В новой линейки pixel2 заложили модули ain rolleyes.gif , пока как вариант smh2010 без корпуса взять (pixel1211+smh1111-01-0 = ain 10+din18+aout2+dout 11) пример подключения в справке есть.
были бы ресурсы свободные - сделали бы ....

сейчас, например мы выпустили цветную версию приложения SMArt, а так же пиксель для ИТП

Автор: cauto 13.5.2016, 16:43

Цитата(Отечественный ПЛК @ 13.5.2016, 15:54) *
пока как вариант

Да нихрена это не вариант thumbdown.gif Как минимум 2 порта rs485 для этого должно быть у пикселя. А сетевую карту с 485 вы также родить так и удосужились.

Автор: младшой 13.5.2016, 22:09

Цитата
Как минимум 2 порта rs485 для этого должно быть у пикселя.
Почему "как минимум 2"?

Автор: младшой 13.5.2016, 22:25

Цитата
были бы ресурсы свободные - сделали бы ....
Оно вам конечно виднее. С моей колокольни ни разу не понятно, как это: на такие "полезные" модули, как MR062 и MR810 нашлись ресурсы, а с аналоговыми входами заминка вышла.

Автор: cauto 13.5.2016, 22:35

Цитата(младшой @ 13.5.2016, 22:09) *
Почему "как минимум 2"?

Потому что имеющийся вечно занят. smile.gif

Автор: младшой 13.5.2016, 22:48

Цитата(cauto @ 13.5.2016, 22:35) *
Потому что имеющийся вечно занят. smile.gif

Ну если контроллер еще в диспетчеризацию надо зацепить, то да - надо 2.
А если 485 только для расширения входов-выходов и частотников, то в принципе и одного достаточно.
Да, могут быть (и наверняка будут) пляски с бубнами во время отладки программы. И необходимо мастырить управление интерфейсом из программы. Ну в крайнем случае можно воткнуть эзернет модуль на время отладки (впрочем, с ним тоже бывает какая-то тупка).

Автор: starmos 16.5.2016, 9:58

Цитата(Отечественный ПЛК @ 13.5.2016, 17:54) *
В новой линейки pixel2 ...


Когда будет? Можно ли рассчитывать, что цена его не будет больше Pixel1?

Автор: Nitc 17.5.2016, 9:18

Цитата(Отечественный ПЛК @ 13.5.2016, 15:54) *
В новой линейки pixel2 заложили модули ain rolleyes.gif , пока как вариант smh2010 без корпуса взять (pixel1211+smh1111-01-0 = ain 10+din18+aout2+dout 11) пример подключения в справке есть.
были бы ресурсы свободные - сделали бы ....

сейчас, например мы выпустили цветную версию приложения SMArt, а так же пиксель для ИТП


Красавчики! Не сидите сложа руки clap.gif

Сроки известны? Как выйдет, напишите мне!

Автор: Отечественный ПЛК 17.5.2016, 14:26

сейчас просчитывается разные варианты по PIXEL2
по срокам - как и с TRIM5, примерно за пол года до выхода PIXEL2 будут выкладываться тизеры tomato.gif
про цены - возможно будет несколько моделей в линейке, соответственно с разным ценником.


Автор: Nitc 17.5.2016, 16:49

Значит не успеем, заложил в проект ваши железки, порядка 150-200 штук голов и модулей, жалко конечно, что расширения AI нет, архитектура шкафов более изящно смотрелась бы.

Автор: LordN 17.5.2016, 21:42

лучше бы софт пилили. чтоб любой контроллер был расширяем любым контроллером по любой шине. и по любому параметру - софт, память, порты и т.д. и т.п.

Автор: Ashihara 18.5.2016, 8:20

Цитата(LordN @ 17.5.2016, 21:42) *
лучше бы софт пилили. чтоб любой контроллер был расширяем любым контроллером по любой шине. и по любому параметру - софт, память, порты и т.д. и т.п.


Так и так вроде расширяем, модбас и 485 порт есть в каждом контроллере

Автор: cauto 18.5.2016, 14:27

Цитата(Ashihara @ 18.5.2016, 8:20) *
Так и так вроде расширяем, модбас и 485 порт есть в каждом контроллере

Угу. По одному в пикселе и 2Gi (плюс никому не нужный 232). Как только диспетчеризация требуется с расширением облом sad.gif

Автор: Ashihara 18.5.2016, 14:38

Цитата(cauto @ 18.5.2016, 14:27) *
Угу. По одному в пикселе и 2Gi (плюс никому не нужный 232). Как только диспетчеризация требуется с расширением облом sad.gif


Нууу.... Конвертер 232-485 полтора килорубля стоит.

Автор: cauto 18.5.2016, 15:09

Цитата(Ashihara @ 18.5.2016, 14:38) *
Нууу.... Конвертер 232-485 полтора килорубля стоит.

Оно то да, так и выкручиваемся. Вот только на кой конвертер при неиспользуемом 232? А сразу 485 никак? Ну и с пикселем конвертер ни разу не поможет.

Автор: Blade runner 20.5.2016, 12:26

Вопрос такой:
Можно ли нагружать выходы AO Пикселя нагрузкой с током 9, 7 мА по каждому выходу, т.е. на АО0 9,7 мА и
на АО1 9,7 мА.
Подключил на столе , вроде как работает.

Автор: ViS 20.5.2016, 15:27

Цитата(Отечественный ПЛК @ 13.5.2016, 15:54) *
были бы ресурсы свободные - сделали бы ....

Уж сколько лет клиенты массово просят эти ain.. На выпуск 2Gi и Трима свободные ресурсы нашлись, а на модуль входов, требующий на порядки меньше тех ресурсов - не нашлось. Смешно.

Автор: LordN 20.5.2016, 18:22

Цитата(Ashihara @ 18.5.2016, 11:20) *
Так и так вроде расширяем, модбас и 485 порт есть в каждом контроллере

не, я о глобальном расширении.
типа взял 12й пихсель, писал-писал - не лезет, взял еще один 12й и они оба-два работают как один. программная память общаяя, память данных, еепром, порты ди до 485е изирнеты лоны дисплеи и т.д. и т.п. вот куда надо двигаться, а не плодить лишние никому не нужные сущности rolleyes.gif

Автор: ailcat 22.5.2016, 12:56

Цитата(LordN @ 20.5.2016, 18:22) *
не, я о глобальном расширении. типа взял 12й пихсель, писал-писал - не лезет, взял еще один 12й и они оба-два работают как один. программная память общаяя, память данных, еепром, порты ди до 485е изирнеты лоны дисплеи и т.д. и т.п.
Боюсь, вы же и будете первым, кто откажется от такого решения. Из-за цены.
Потому что Segnetics - это типичный товар категории "дешево и сердито", ваше же решение успешно поддержано в контроллерах премьюм-класса (с соттветствующей ценой - ибо вместо недорогого микроконтроллера из пикселя приходится использовать "мозги" уровня среднего смартфона и операционную систему с поддержкой распределенной многопроцессорности).

А вот что действительно нужно из "железа" - так это второй RS485 (чтобы каскадировать контроллеры), и модуль MR аналоговых входов (черт с ними, пусть один аналоговый вход будет идти взамен 12 или даже 16 дискретных входов - даже он будет востребован!).
А в части софта, на мой взгляд - возможность в FBD-блоках памяти сохранять данные сразу во внешнем (сменном) модуле памяти, и FBD-блоки таймеров с установкой задержек в единицах времени, а не циклах программы.

Автор: cauto 22.5.2016, 13:02

Цитата(ailcat @ 22.5.2016, 12:56) *
А вот что действительно нужно из "железа" - так это второй RS485 (чтобы каскадировать контроллеры), и модуль MR аналоговых входов (черт с ними, пусть один аналоговый вход будет идти взамен 12 или даже 16 дискретных входов - даже он будет востребован!).

Был бы там второй 485, то и нахрен не нужен их аналоговый модуль rolleyes.gif

Автор: Ashihara 23.5.2016, 14:32

Цитата(ailcat @ 22.5.2016, 12:56) *
А в части софта, на мой взгляд - FBD-блоки таймеров с установкой задержек в единицах времени, а не циклах программы.


Насколько я понимаю, это баян с вашей стороны smile.gif

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2161

Удивительные макросы, кстати, ни на одной синхронной платформе я не знаю такого простого способа определить точное количество времени с момента старта события.

Автор: Qwerty88 25.5.2016, 15:54

Цитата(ViS @ 20.5.2016, 16:27) *
Уж сколько лет клиенты массово просят эти ain.. На выпуск 2Gi и Трима свободные ресурсы нашлись, а на модуль входов, требующий на порядки меньше тех ресурсов - не нашлось. Смешно.

Дело не в ресурсах. Если выпустить модуль с AInами то сразу упадут продажи модулей MC, так как все станут брать модули с АИНами вместо МС. И получится что модуль в который вложили много сил и средств придется снимать с производства. А это убытки. По этой причине модуля с AINами (по крайней мере для пикслелей и SMH2G(i)) никогда не будет. МОжет быть сделают на новых модулях на Эзернете для трима и нового пикслея.

Автор: младшой 25.5.2016, 19:59

Цитата(Qwerty88 @ 25.5.2016, 15:54) *
Дело не в ресурсах. Если выпустить модуль с AInами то сразу упадут продажи модулей MC, так как все станут брать модули с АИНами вместо МС. И получится что модуль в который вложили много сил и средств придется снимать с производства. А это убытки.

Имхо, надуманная причина.

Сейчас:
- если на МС хватает входов-выходов, ставим МС
- если на МС не хватает AIN,
-- либо ставим МС+сторонние модули с AIN,
-- либо ставим полностью сторонние модули IO,
-- либо ставим другой контроллер.

Были бы МР с AIN:
- если на МС хватает входов-выходов, ставим МС (его цена ниже, чем два МРа, среди которых один - аналоговый с гипотетической ценой 100+ евро)
- если на МС не хватает AIN,
-- либо ставим МС+МР с AIN,
-- либо ставим только МР с нужными IO.

Итого, сейчас всегда есть шанс, что оборудование Сегнетикс заменят частично или полностью (в рамках какого-либо отдельного проекта), только потому что у них нет этих МР с AIN.

На сколько я помню, они эти МРы сделали, но что-то посчитав решили, что не окупится.
Полагаю, они прикинули сроки окупаемости запуска в серию, сравнили с ориентировочными сроками выпуска следующей линейки контроллеров (в которой они обещали модули с аналоговым входами). И решили, что МРы старой платформы окупиться не успеют. К тому же, для новой платформы наличие МР с AIN - некоторое конкурентное преимущество.

Народ тут делится своими соображениями на тему "что было б лучше". Однако, сколько людей, столько и мнений. Выражу, пожалуй, своё.
По части софта в первую очередь хотелось бы видеть программный комплекс, включающий в себя функции лоджика, смарта, конструкторов для вентиляции и ИТП и т.д. Без привязки к Access, Adobe AIR, Adobe Flash и прочей левой ерунде, которую приходится устанавливать. Чтоб все это работало надежно на различных версиях "окошек" (а не только той, которая стоит у Арсения).
Хотелось бы возможность создавать свои блоки, функции которого описывались на ST-подобном языке.
Хотелось бы возможность подключаться к работающему контроллеру в режиме отладки без перезаливки программы (не только на 2Gi и Трим).
Хотелось бы возможность использовать Holding Registers не только на "ввод" значений снаружи, но и "вывод" значений из программы.
Много еще чего хочется, на самом деле.

По части железа. Я бы хотел видеть от Сегнетикс контроллер с производительностью и памятью не хуже SMH2Gi, без экрана, клавиатуры, но с широким ассортиментом интерфейсов и поддерживаемых протоколов (частенько BACnet спрашивают, например). Возможно, не встроенных, а подключаемых с помощью модулей. А в качестве модулей расширения входов-выходов - линейку модулей удаленного ввода-вывода, соединяющихся по Modbus (RTU или лучше TCP), и имеющих расширенную поддержку со стороны контроллеров и ПО Сегнетикс.
Таким образом, и модули расширения свои есть, и использовать их можно с другими контроллерами.

(Про контроллер без экрана и клавиатуры пояснение - считаю, что на некотором уровне ответственности лучше разделять функции управления процессом и HMI: "башка" пусть управляет где-нибудь в недрах шкафа, а красивые картинки на дверце отображать и подвергаться внешним воздействиям предпочтительнее специализированной панели. Может быть, даже производства Сегнетикс).

Автор: starmos 26.5.2016, 14:50

Лучше если будет контроллер и без экрана и с экраном - и то и другое требуется. Например контроллеры для ИТП у нас требуют прятать в шкаф - "чтобы никто не залез". Даже тепловычислители предназначенные для установки на стену - в шкаф. Причем экран должен быть не маленький - на одном объекте потребовали Sauter, только потому что у него экран больше и он смотрится "на все деньги". Все конечно в разумных пределах, но сейчас нет проблем с небольшими графическими экранами и цветными вдобавок. Можно сделать съемную панель, как у некоторых производителей ПЛК.
Контроллер + внешнее HMI, все же стоит дороже чем контроллер + встроенное HMI. У нас в провинциях даже пара тысяч разницы имеет значение.

Автор: младшой 26.5.2016, 18:31

Цитата(starmos @ 26.5.2016, 14:50) *
Лучше если будет контроллер и без экрана и с экраном - и то и другое требуется.
...

Ну в целом - да.

Кстати, вопрос родился сотрудникам Сегнетикс.
Есть ли возможность приобрести корпуса МС без начинки, чтоб можно было SMH2G(i) на динрейку вешать?

Автор: Отечественный ПЛК 26.5.2016, 18:42

Цитата(младшой @ 26.5.2016, 18:31) *
Ну в целом - да.

Кстати, вопрос родился сотрудникам Сегнетикс.
Есть ли возможность приобрести корпуса МС без начинки, чтоб можно было SMH2G(i) на динрейку вешать?



да, 6 евро розница

несколько клиентов так делают

Автор: Qwerty88 27.5.2016, 12:05

Цитата(Отечественный ПЛК @ 26.5.2016, 19:42) *
да, 6 евро розница

несколько клиентов так делают

А где вы раньше были? Почему на вашем сайте этого нет?

Автор: immer 7.7.2016, 11:33

Подскажите, при смене параметров ПИД-регулятора, они сразу активируются ? На объекте люди, которые эксплуатируют установки уже много лет, говорят, что никак толком не настраивается регулятор. Я сам попробовал на одной установке. Ставишь значение, которое превышает предыдущие в несколько раз, а клапан как двигался ели ели так двигается, хотя разница между уставкой и каналом уже огромная. Вообщем меняли туда сюда, регулятору как будто вообще без разницы на то, что мы делаем. В один момент вернули прежнее значение, регулятор закрылся в 0% и установка встала по защите от обмерзания. Потом сбросил питание и установка начала более менее поддерживать температуру. Программа стандартная, которую льют с конструктора. Вообщем намучались с ним. Из-за этого лишний раз даже не хочется с сегнетиксом связываться. Ни в кой мере не хочу унизить компанию, возможно из-за малого опыта работы с ними, пока не наловчился.

Автор: starmos 7.7.2016, 12:15

Цитата(immer @ 7.7.2016, 13:33) *
Подскажите, при смене параметров ПИД-регулятора, они сразу активируются ? На объекте люди, которые эксплуатируют установки уже много лет, говорят, что никак толком не настраивается регулятор. Я сам попробовал на одной установке. Ставишь значение, которое превышает предыдущие в несколько раз, а клапан как двигался ели ели так двигается, хотя разница между уставкой и каналом уже огромная. Вообщем меняли туда сюда, регулятору как будто вообще без разницы на то, что мы делаем. В один момент вернули прежнее значение, регулятор закрылся в 0% и установка встала по защите от обмерзания. Потом сбросил питание и установка начала более менее поддерживать температуру. Программа стандартная, которую льют с конструктора. Вообщем намучались с ним. Из-за этого лишний раз даже не хочется с сегнетиксом связываться. Ни в кой мере не хочу унизить компанию, возможно из-за малого опыта работы с ними, пока не наловчился.



Активируются только после выключения-включения установки. По крайней мере раньше так было. Вроде бы в последних версиях регулятора можно сразу - макрос имеет вход для сброса накопленной интегральной составляющей, но используется он в проекте Конструктора или нет - надо смотреть.

Автор: immer 7.7.2016, 12:46

Да, это конечно подстава. Спасибо за подсказку. Получается в данном случае не имея исходников, придется скидывать питание для большей уверенности.

Автор: младшой 7.7.2016, 13:28

Выключать контроллер нет необходимости. Достаточно перезапустить вентустановку.
Есть такая тема: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2664, кстати.

Автор: immer 10.7.2016, 21:17

Извиняюсь за глупый вопрос, просто никогда не программировал Segnetix. Когда генерируется программа в конструкторе, она автоматический не делает тоже самое в SMart ?

Автор: младшой 10.7.2016, 23:21

Пользовательский интерфейс программ, созданных в конструкторе (по крайней мере HVAC, для ИТП вроде иначе), обеспечивается средствами FBD. Смарт в них не используется.
Что не мешает вам при должной сноровке заменить "конструкторский" интерфейс на свой, созданный хоть в смарте, хоть в FBD.

Автор: Отечественный ПЛК 22.7.2016, 14:51

Дорогие друзья, коллеги!

Теперь стал доступен контроллер TRIM5 с возможностью установки на стену.

Всю подробную информацию вы можете узнать на сайте компании кликнув на баннер выше!

clap.gif clap.gif clap.gif

Автор: stepanets 23.9.2016, 5:28

Добрый день!
Нет ли у кого изображений SMH2010 без корпуса IP00
Не могу разобраться, что он из себя представляет. Как должен монтироваться, есть ли дисплей и кнопки? Какое основное предназначение контроллера без корпуса?

Автор: Blade runner 23.9.2016, 7:25

Цитата(stepanets @ 23.9.2016, 3:28) *
Добрый день!
Нет ли у кого изображений SMH2010 без корпуса IP00
Не могу разобраться, что он из себя представляет. Как должен монтироваться, есть ли дисплей и кнопки? Какое основное предназначение контроллера без корпуса?

Печатная плата с деталями, монтируется на пластиковых стойках. Основание - лист с отверстиями для стоек. Дисплея и кнопок нет.

Автор: AlexG 23.9.2016, 8:41

Цитата(stepanets @ 23.9.2016, 5:28) *
Какое основное предназначение контроллера без корпуса?


Для тех случаев когда клавиатура и экран не нужны, а цена критична.
Например, качестве модуля ввода-вывода, когда у обычных сегнетиксовских контроллеров не хватает входов.
Я как-то использовал для опроса нескольких устройств защиты по 485-му интерфейсу, вычисления нужных параметров и отдачи основному контроллеру в готовом виде.

Кроме установки платы на стойки бывают еще монтажные платформы. Безкорпусной SMH с помощью такой отлично встает на DIN-рейку.

Автор: Ashihara 23.9.2016, 12:32

Цитата(stepanets @ 23.9.2016, 5:28) *
Добрый день!
Нет ли у кого изображений SMH2010 без корпуса IP00
Не могу разобраться, что он из себя представляет. Как должен монтироваться, есть ли дисплей и кнопки? Какое основное предназначение контроллера без корпуса?


В даташите на него есть фото с размерами. И про стойки написано.

Что тут разбираться-то.

Автор: Отечественный ПЛК 26.9.2016, 16:58

Цитата(stepanets @ 23.9.2016, 5:28) *
Добрый день!
Нет ли у кого изображений SMH2010 без корпуса IP00
Не могу разобраться, что он из себя представляет. Как должен монтироваться, есть ли дисплей и кнопки? Какое основное предназначение контроллера без корпуса?





 

Автор: AlexG 30.9.2016, 16:15

Он же, после оч.умелых ручек:

 

Автор: OlegM 30.9.2016, 20:24

Цитата(AlexG @ 30.9.2016, 16:15) *
Он же, после оч.умелых ручек:

А что за шасси использовали? Что-нибудь серийное или от чего-то приспособили?

Автор: AlexG 30.9.2016, 20:28

Цитата(OlegM @ 30.9.2016, 21:24) *
А что за шасси использовали? Что-нибудь серийное или от чего-то приспособили?


Шасси было собрано из деталей. которые для этого выпускает Wieland.
В принципе, шасси такого типа много кто делает, почти типовая продукция для фирм, занимающихся выпуском клемм и прочей требухи для установки на DIN-рейку.

Автор: Riper 22.11.2016, 10:06

Обзорчик на ТРИМ с просторов как говорится... Может кому полезно будет!

https://youtu.be/Ox_ci8tXJqA


Автор: младшой 22.11.2016, 12:11

Сплошь достоинства, ни одного недостатка.

Автор: LordN 25.11.2016, 19:36

просьба к представителям Сегнетикс постоянно отслеживать и корректировать тех.доки на контроллеры, системы программирования и т.д., т.к. попадаются лакуны, которые отнимают очень много времени.
ну и вести корректировку софта, в т.ч. и т.н. конструктора.

есть претензии
до сих пор отсутствует в системе средства для нормальной работы с библиотекой макросов, как своих, так и конструкторских
не идет работа по объединению возможностей конструктора и смарт
замерла работа по вебскаде в 2gi
пропало движение по работе 2gi в качестве роутера для контроллеров локальной сети
нет движений по dyndns для смконнекта

Цитата
В разработке. Служба Dynamic DNS позволяет привязывать динамический IP адрес к статическому доменному имени в интернете.
это сообщение уже сто лет висит

Автор: Qwerty88 27.11.2016, 10:36

Цитата(LordN @ 25.11.2016, 20:36) *
до сих пор отсутствует в системе средства для нормальной работы с библиотекой макросов, как своих, так и конструкторских

Это проблема. Невозможно систематизировать нормально библиотеку макросов. Посмотрите как у Ваших конкурентов (Zentec) реализовано. У них гораздо круче. можно все систематизировать и делать глобальную библиотеку макросов из котрой брать то что нужно и при внесении изменения в макрос в глобальной библиотеке автоматически вносятся изменения в макросы всех программ в которых он задействован. Очень удобно.

Цитата(LordN @ 25.11.2016, 20:36) *
не идет работа по объединению возможностей конструктора и смарт

ИМХО - это не нужно. Смарт для собственных разработок, конструктор - для быстрого клепания программ для вентиляции
Цитата(LordN @ 25.11.2016, 20:36) *
замерла работа по вебскаде в 2gi

А вот это печально. Видимо они сделали ставку на ТРИМ а на вебморду 2Gi забили. Есть корявые недорешения которые нужно "руками" расковыривать чтобы делать что-то приличное.


Автор: младшой 27.11.2016, 14:50

Видать разработчики думают, что забота о веб-морде лежит на нас больше, чем на них. Дескать, вот вам линукс в контроллере, вот вам веб-сервер - делайте, что хотите.

Автор: cauto 27.11.2016, 16:54

Цитата(Qwerty88 @ 27.11.2016, 10:36) *
А вот это печально. Видимо они сделали ставку на ТРИМ а на вебморду 2Gi забили.
А на что они не забили-то? smile.gif

Автор: Qwerty88 27.11.2016, 23:04

Цитата(cauto @ 27.11.2016, 16:54) *
А на что они не забили-то? smile.gif

На трим. И еще они разрабатывают новую линейку контроллеров и модулей расширения на основе эзернета которые будут подходить к триму.

Автор: cauto 27.11.2016, 23:10

Цитата(Qwerty88 @ 27.11.2016, 23:04) *
На трим.
Угу. Носятся с ним, как с писаной торбой.

Автор: GriLb 23.2.2017, 21:35

Занимаюсь монтажом и наладкой вентиляции, взял Pixel 1211 поэкспериментировать. Скиньте пожалуйста примеры электрических схем для простых водяных и электрических установок, кого не затруднит.
nsd_g@mail.ru

Автор: grenka 24.2.2017, 10:21

Цитата(GriLb @ 23.2.2017, 22:35) *
Занимаюсь монтажом и наладкой вентиляции, взял Pixel 1211 поэкспериментировать. Скиньте пожалуйста примеры электрических схем для простых водяных и электрических установок, кого не затруднит.
nsd_g@mail.ru


Такие вопросы ставят в тупик. Одному нужны типовые программы, другому типовые схемы.

Типовая электрическая схема практически ничем не будет отличатся при смене контроллера. Если Вы занимаетесь наладкой вентиляции, то значит держали в руках электрические схемы шкафов.

Эсли нужны типовые программы, то устанавливаем конструктор для Пикселя и через минуту у Вас готовая программа.

Прошу прощения, если кого обижу, но мля... как затрах...ло за другими убирать на объектах. С тремя заказчиками поругался за месяц. Решили, что у меня дорого и сделали своими силами. В итоге телефон не замолкает от тупых вопросов.
- какие провода прокладывать?
- как датчик ставить?
- вентилятор плохо дует, что делать?
- выбило автомат, что делать?
ну приехай, ну приехай, ну приехай ....................... БЕСПЛАТНО.

К одному приехал. За пять минут насчитал больше 20 косяков критических, для примера:
- не правильно установлены приводы 3-х ходовых
- сгорели вентиляторы т.к. вращение не проверили
- сгорели трансформаторные регуляторы скорости т.к. неправильно были подобраны
- нет заземления вообще нигде и не в чём
- спираль угрозы замерзания намотана в метре после калорифера smile.gif и т.д.

В чём экономия? Конечно все учились и на своих ошибках в том числе. Но ведь не так, с ходу в болото и клянча, как попрошайка. Практически все кого знаю, сначала годик тусили рядом со специалистом, смотрели, задавали вопросы, крутили своими руками, ошибались, но нас тут же поправляли без ущерба для кого либо.

А тут родственника пихают мне в нагрузку. Закончил МЭИ и работу найти не может. Ну и нафиг он мне нужен, если закончил МЭИ, а с простым делом, как найти работу справится не может.

Накипело после праздника smile.gif

Автор: starmos 27.2.2017, 6:55

Цитата(grenka @ 24.2.2017, 12:21) *
За пять минут насчитал больше 20 косяков критических, ...


Я на одном объекте видел перепутанные датчики температуры канала и обратной воды - "что-то не можем настроить вентиляцию..."
А с Pixel я планирую соскочить - развития в Segnetics никакого, уперлись в Trim свой, а он нафиг не нужен в абсолютном большинстве применений. А упомянутый Pixel для простых систем дороговат по нынешним временам, а для сложных у него ресурсов мало, а добавишь модули - опять дороговат выходит. Никакой информации о перспективах от Segnetics не добиться, соответствующие темы с форума удаляют.

Автор: Riper 16.3.2017, 15:17

Проект пульта ИТП на базе TRIM 5

https://youtu.be/UTCB3CIbLds


Автор: starmos 17.3.2017, 7:26

Цитата(Riper @ 16.3.2017, 17:17) *
Проект пульта ИТП на базе TRIM 5

https://youtu.be/UTCB3CIbLds


Хотите я вам тайну открою? Эти красивые картинки собственно на ИТП никому нафиг не уперлись. Непосредственно ИТП располагается в подвале здания, где нередко жарко, влажно и недостаток света в разных комбинациях, куда бывает проникают бомжи и просто случайные люди, а обслуживается это все в основном слесарями из местной УК. Ситуация где получше, где похуже, но в основном так. Поэтому заказчики часто просят устанавливать в железный шкаф даже тепловычислители, которые имеют в общем возможность установки просто на стену. А шкаф автоматики ИТП имеет на дверце только управление насосами и сигнальные лампы - этому слесарей еще можно научить. А все настройки на контроллере внутри, чтобы лишнее внимание не привлекать, да и глупо наружу - кому показывать-то, нету же никого вокруг сутками и неделями. При этом TRIM своих выходов не имеет и либо управляет внешними модулями по интерфейсу ни разу не реального времени (а если зависнет?), либо связан с контроллером, который непосредственно управляет - с каким? Если Pixel, то он больше одного контура не тянет, значит на приведенный пример их надо 2, либо 2G(i) - который в основном ТОЖЕ панельный и все упомянутые контроллеры имеют свои экраны. Т.е. TRIM - это просто неутолимое желание выкинуть на ветер 16 (вроде) тонн бабла и получить гемор с его монтажом и настройкой и обслуживанием. И даже удаленная установка ничего не спасет, потому что элементарно подсоединить (кабель ведь тянуть все равно, и для TRIM) шкаф автоматики ИТП (да и шкаф учета) по Modbus к любой бесплатной SCADA, благо выбор есть - у ИТП не так много критичных тегов. И ВСЕ!

Автор: MASTAK 17.3.2017, 8:30

Цитата(starmos @ 27.2.2017, 6:55) *
Я на одном объекте видел перепутанные датчики температуры канала и обратной воды - "что-то не можем настроить вентиляцию..."
А с Pixel я планирую соскочить - развития в Segnetics никакого, уперлись в Trim свой, а он нафиг не нужен в абсолютном большинстве применений. А упомянутый Pixel для простых систем дороговат по нынешним временам, а для сложных у него ресурсов мало, а добавишь модули - опять дороговат выходит. Никакой информации о перспективах от Segnetics не добиться, соответствующие темы с форума удаляют.

На что планируете перейти в замен Сегнетика?

Автор: Timurian 17.3.2017, 8:57

Да! Было бы очень интересно узнать, на что?

Автор: Blade runner 17.3.2017, 9:05

Скоро на Ардуино начнут паять.

Автор: starmos 17.3.2017, 9:31

Цитата(MASTAK @ 17.3.2017, 10:30) *
На что планируете перейти в замен Сегнетика?


Я пока сам ищу на что.

Цитата(Blade runner @ 17.3.2017, 11:05) *
Скоро на Ардуино начнут паять.


Arduino = забавная штука. Достаточно удобна в программировании, датчиков всяких под них навыпускали. Я думал про Arduino. Но реально его невозможно в осмысленный корпус собрать, чтобы в шкаф ставить - только на столе перемычками или уж откровенный колхоз. И если потребуются сертификаты какие - даже фиговенькой бумажки никакой нет. Но рано или поздно - кто-нибудь освоит выпуск дешевых (!) Arduino, в модульных корпусах и тогда всем нашим "отечественным производителям" ПЛК придет "писец".

Автор: cauto 17.3.2017, 9:41

Цитата(starmos @ 17.3.2017, 9:31) *

А чем, по вашему, ардуино от пикселя отличается?

Автор: vovganmgk 17.3.2017, 10:04

нужно понимать что есть комплектующие и схемы (из которых состоит контроллер) для пром (коммерческого) применения, и есть для домашнего применения штучного, разницу думаю не надо объяснять и в чем она заключается в конечном итоге и чем это чревато.


Автор: Ashihara 17.3.2017, 10:41

Цитата(starmos @ 17.3.2017, 7:26) *
Хотите я вам тайну открою? Эти красивые картинки собственно на ИТП никому нафиг не уперлись.


Я бы на даче поставил, если бы у меня была достаточно большая дача со своим котлом. Под СПб и Мск много таких.


Автор: Rikki 17.3.2017, 11:39

Цитата(Ashihara @ 17.3.2017, 10:41) *
Я бы на даче поставил, если бы у меня была достаточно большая дача со своим котлом. Под СПб и Мск много таких.

А какие у него реальные преимущества перед тем же 2Gi? Первый день прикольно конечно на это посмотреть, а потом уже без разницы будет кто там управляет и что рисует.

Автор: starmos 17.3.2017, 12:37


Цитата(starmos @ 17.3.2017, 9:31) *
А чем, по вашему, ардуино от пикселя отличается?


Обвязкой микроконтроллера в первую очередь, схемотехнически заточенной на промышленное применение, корпусом и тем, что все это на ограниченном количестве печатных плат, стыкующихся друг с другом. Тем в итоге, что Pixel = система управления изначально предназначенная для промышленного применения, а Arduino сейчас - нет. Что не мешает спрогнозировать появление ПЛКподобного устройства с Arduino в качестве ядра.

Автор: младшой 17.3.2017, 12:42

Дык вот уже https://controllino.biz/
Только не очень то дешево получилось.

Автор: starmos 17.3.2017, 12:45

Цитата(vovganmgk @ 17.3.2017, 12:04) *
нужно понимать что есть комплектующие и схемы (из которых состоит контроллер) для пром (коммерческого) применения, и есть для домашнего применения штучного, разницу думаю не надо объяснять и в чем она заключается в конечном итоге и чем это чревато.


Комплектующие ничем обычно не отличаются - есть коммерческий температурный диапазон и исполнение, к которому относятся комплектующие большинства бюджетных ПЛК и домашних систем, а есть военный - но здесь комплектующие дороже и это сразу видно по цене.
Обычно ничем не чревато - пока работает = незаметно, когда выгорает = обычно все. Конечно промышленные устройства имеют более широкий диапазон применения по условиям и помехам, но для обычных применений - это не важно.

Цитата(младшой @ 17.3.2017, 14:42) *
Дык вот уже https://controllino.biz/
Только не очень то дешево получилось.


Это не получилось недешево, это продают недешево. Оригиналы Arduino тоже недешево стоили и стоят, пока ими китайцы не занялись. Можно подождать.

Автор: cauto 17.3.2017, 13:15

Цитата(starmos @ 17.3.2017, 12:37) *
Что не мешает спрогнозировать появление ПЛКподобного устройства с Arduino в качестве ядра.
То есть микропроцессор ардуино нужно дополнить
Цитата(starmos @ 17.3.2017, 12:37) *
Обвязкой микроконтроллера в первую очередь, схемотехнически заточенной на промышленное применение, корпусом и тем, что все это на ограниченном количестве печатных плат, стыкующихся друг с другом.

Автор: starmos 17.3.2017, 13:38

Цитата(cauto @ 17.3.2017, 15:15) *
То есть микропроцессор ардуино нужно дополнить


Да. Но это уже и сделано - существует уже масса совместимых с Arduino и выпущенных специально под него плат согласования с различными датчиками. Там есть вся необходимая схемотехника. Осталось только воспроизвести все это в более удобном конструктиве. Полученное устройство не будет устройством промышленного исполнения, но будет удобным а программировании и применении именно для широких задач управления. Применять его в вентиляции, отоплении, водоснабжении и т.д. вполне будет можно, в задачах, требующих повышенной надежности - нельзя. Но и современные бюджетные ПЛК - тоже не образец надежности = зависит от производителя и соответственно цены.

Автор: Blade runner 17.3.2017, 13:41

Надежность это по моему дублирование или троирование. Обычный контроллер как был одноканальным так и остается.

Автор: MASTAK 17.3.2017, 14:07

Цитата(starmos @ 17.3.2017, 13:38) *
Да. Но это уже и сделано - существует уже масса совместимых с Arduino и выпущенных специально под него плат согласования с различными датчиками. Там есть вся необходимая схемотехника. Осталось только воспроизвести все это в более удобном конструктиве. Полученное устройство не будет устройством промышленного исполнения, но будет удобным а программировании и применении именно для широких задач управления. Применять его в вентиляции, отоплении, водоснабжении и т.д. вполне будет можно, в задачах, требующих повышенной надежности - нельзя. Но и современные бюджетные ПЛК - тоже не образец надежности = зависит от производителя и соответственно цены.

Вот верно. Я очень редко делаю вентиляцию и прочее бюджетное... В основном на производстве что то на производственных линиях.

Цитата(Blade runner @ 17.3.2017, 13:41) *
Надежность это по моему дублирование или троирование. Обычный контроллер как был одноканальным так и остается.

Это не то, что вы думаете. Это показатель определяется количеством выхода из строя оборудования за копределенный промежуток времени. Не важно какой он одноканальный или многоканальный принцип работы использует. А троирование rolleyes.gif это резервирование по количеству резервных каналов.

Автор: Blade runner 17.3.2017, 14:54

Надежные по настоящему это многоканальные системы. Но для вентиляции офиса такие и не требуются, сойдет и Ардуино .

Автор: Ashihara 20.3.2017, 10:33

Цитата(Rikki @ 17.3.2017, 11:39) *
А какие у него реальные преимущества перед тем же 2Gi? Первый день прикольно конечно на это посмотреть, а потом уже без разницы будет кто там управляет и что рисует.


Ещё обязательно бы дописал вентиляшку и вытащил веб-интерфейс по файфаю, чтобы с мобильника можно было уставочку править. Вроде как эта штука ещё модемы умеет, как и smh, тоже на даче полезно, смс по датчикам движения слать.

Цветной экран с вменяемым откликом - для производства, быть может, это и не предмет первой необходимости, но дома смотреть в слепые мутные резистивные экраны мне совсем не хочется.

Автор: Blade runner 20.3.2017, 13:03

Ардуино наверно для не слишком сложных систем. Мне интересно почему не используют типа Расберри, по моему возможности позволяют любую программу накатать. Или все впереди еще.

Автор: cauto 21.3.2017, 18:21

Цитата(Rikki @ 17.3.2017, 11:39) *
А какие у него реальные преимущества перед тем же 2Gi?
На стену можно повесить rolleyes.gif А если серьёзно, какие нафиг преимущества если нет IO-модулей? И когда будут неизвестно.
Цитата(Ashihara @ 20.3.2017, 10:33) *
Вроде как эта штука ещё модемы умеет, как и smh
Вот именно что вроде как. А до дела дойдёт, работающий с ними модем фиг найдёшь. sad.gif
Иногда кажется, что все толковые разработчики из компании просто разбежались.

Автор: MASTAK 21.3.2017, 18:39

Цитата(cauto @ 21.3.2017, 18:21) *
На стену можно повесить rolleyes.gif А если серьёзно, какие нафиг преимущества если нет IO-модулей? И когда будут неизвестно.Вот именно что вроде как. А до дела дойдёт, работающий с ними модем фиг найдёшь. sad.gif
Иногда кажется, что все толковые разработчики из компании просто разбежались.


Все этим сказано нет модулей..... надо закупаться сторонними производителями.
Судя по всему толковые люди разбежались. Остался один всемогущий Арсений rolleyes.gif

Автор: AlexG 21.3.2017, 19:41

Цитата(starmos @ 17.3.2017, 13:45) *
Комплектующие ничем обычно не отличаются - есть коммерческий температурный диапазон и исполнение, к которому относятся комплектующие большинства бюджетных ПЛК и домашних систем, а есть военный - но здесь комплектующие дороже и это сразу видно по цене.


Круто вы перескакиваете smile.gif От коммерческих 0...+70C сразу к военным -60/55...+125C. В промышленные контроллеры, как ни странно, уместнее ставить комплектацию с промышленным температурным диапазоном -40...+85С.
Комплектацию с военным температурным диапазоном: 1. не так-то просто купить 2. другие цены вы не то что заметите, а просто офигеете - микросхема микроконтроллера по цене Сегнетиксовского ПЛК в сборе.

Цитата(MASTAK @ 21.3.2017, 19:39) *
Судя по всему толковые люди разбежались. Остался один всемогущий Арсений rolleyes.gif


У меня давно впечатление что они набирают разработчиков под проект, а не держат у себя команду постоянно. Запустили очередной контроллер в производство - распустили людей по домам.

Автор: vovganmgk 22.3.2017, 4:13

Цитата(AlexG @ 21.3.2017, 23:41) *
У меня давно впечатление что они набирают разработчиков под проект, а не держат у себя команду постоянно. Запустили очередной контроллер в производство - распустили людей по домам.


в полне нормальное состояние при желании минимизировать затраты, наняли фрилансеров, наняли кого то на аутсорс, для это всего нужно не более 5 человек с правильным руководящим и организаторским позывом, итог получили изделие отладили изделие, запустили в серию = профит, но это все догадки и наши предположения и не более

Автор: AlexG 22.3.2017, 4:21

Цитата(vovganmgk @ 22.3.2017, 5:13) *
это все догадки и наши предположения и не более


Не один раз натыкался на фрилансеров с Автоскадой в портфолио, людей имеющий в резюме разработку SMH и людей спрашивающих совета на форуме при разработке очередного контроллера, если правильно помню, каждый раз разных smile.gif

Автор: starmos 22.3.2017, 8:28

Цитата(AlexG @ 21.3.2017, 21:41) *
У меня давно впечатление что они набирают разработчиков под проект, а не держат у себя команду постоянно. Запустили очередной контроллер в производство - распустили людей по домам.


Так вот в чем дело! А я-то с них пытался добиться - "какие перспективы развития"... Конечно, при таком раскладе вообще неизвестно будут ли какие-то перспективы - своего коллектива нет, а менеджеры если что - раз и зерном торгуют уже. Тут как раз и остается - загадочно говорить о многочисленных разработках, которые вот-вот...

Автор: AlexG 22.3.2017, 9:52

Цитата(starmos @ 22.3.2017, 9:28) *
неизвестно будут ли какие-то перспективы - своего коллектива нет, а менеджеры если что - раз и зерном торгуют уже.


Перспективы наверняка будут, просто что-то новое появится только тогда, когда менеджеры решат что разработка окупится.
Сегнетикс это не Шнайдер с практически неограниченным бюджетом.

Автор: Ashihara 22.3.2017, 10:30

Цитата(AlexG @ 22.3.2017, 4:21) *
Не один раз натыкался на фрилансеров с Автоскадой в портфолио, людей имеющий в резюме разработку SMH и людей спрашивающих совета на форуме при разработке очередного контроллера, если правильно помню, каждый раз разных smile.gif


Автоскаду многие выдают за свою разработку)) Фигли, движочек количества вентустановок дёрнуть и порт рабочий прописать много ума не надо, зато скриншотов понаделать можно красивых thumbdown.gif

Цитата(cauto @ 21.3.2017, 18:21) *
А если серьёзно, какие нафиг преимущества если нет IO-модулей?


По мне так пиксель + модули по цене вполне сочетаемо. У многих контор есть так называемые "головные расширители", к которым модули расширения подключаются. Вот пиксель таким расширителем и выступит прекрасно, попутно взяв на себя низовую обработку сигналов.

Автор: starmos 22.3.2017, 10:38

Цитата(Ashihara @ 22.3.2017, 12:30) *
По мне так пиксель + модули по цене вполне сочетаемо. У многих контор есть так называемые "головные расширители", к которым модули расширения подключаются. Вот пиксель таким расширителем и выступит прекрасно, попутно взяв на себя низовую обработку сигналов.


А если присоединить к этому еще и бесплатную Скаду, то Trim вдруг становится совершенно не нужным, потому что его единственный остающийся смысл - красиво висеть на стене. Ну не то чтобы совсем красиво - между стеной и Trim будет зазор, по моему около 1см, т.к. корпус сзади не плоский.


Автор: Ashihara 22.3.2017, 10:51

Цитата(starmos @ 22.3.2017, 10:38) *
А если присоединить к этому еще и бесплатную Скаду, то Trim вдруг становится совершенно не нужным, потому что его единственный остающийся смысл - красиво висеть на стене. Ну не то чтобы совсем красиво - между стеной и Trim будет зазор, по моему около 1см, т.к. корпус сзади не плоский.


Мне вот времени своего и времени моего заказчика жалко геморроиться с опенскадами и изобретать компы и место их размещения вместо того, чтобы повесить панельку на стену. Я лучше с сыном время проведу на горке.

Автор: starmos 22.3.2017, 11:03

Цитата(Ashihara @ 22.3.2017, 12:51) *
Мне вот времени своего и времени моего заказчика жалко геморроиться с опенскадами и изобретать компы и место их размещения вместо того, чтобы повесить панельку на стену. Я лучше с сыном время проведу на горке.


Время на монтаж (размещение) и настройку (программирование) понадобится все равно. Не обязательно Опенскада - у многих платных Скад есть бесплатные ограниченные варианты - смотря какая сложность системы, дляочень сложной можно простую Скаду и купить - выйдет все одно дешевле Trim, тем более на него цены подняли. Если непременно надо панельку на стену, то можно купить что-нибудь простенькое, только для индикации и ввода уставок и на ту же Скаду зацепить - выйдет все одно дешевле. Если цель - сходить на горку - надо специалистов нанять и поставить им задачу - тут только бабки плати.

Автор: Segnoid 22.3.2017, 11:31

А почему Weintek нужны панели, а Trim - нет? Технически Trim более совершенен.

Цитата(starmos @ 22.3.2017, 11:03) *
Время на монтаж (размещение) и настройку (программирование) понадобится все равно. Не обязательно Опенскада - у многих платных Скад есть бесплатные ограниченные варианты - смотря какая сложность системы, дляочень сложной можно простую Скаду и купить - выйдет все одно дешевле Trim, тем более на него цены подняли. Если непременно надо панельку на стену, то можно купить что-нибудь простенькое, только для индикации и ввода уставок и на ту же Скаду зацепить - выйдет все одно дешевле. Если цель - сходить на горку - надо специалистов нанять и поставить им задачу - тут только бабки плати.


"Бесплатный хлеб" никому не нужен
https://www.pravda.ru/news/expert/18-02-2015/1249076-zhurov-0/

Мы будем делать продукцию, за которую люди готовы платить. Но точно не будем бесплатно раздавать. Можно даже этот вопрос не поднимать.

Автор: cauto 22.3.2017, 11:46

Цитата(AlexG @ 22.3.2017, 9:52) *
Перспективы наверняка будут, просто что-то новое появится только тогда
Лучше бы старое допилили, чем такое новое как Трим sad.gif
Цитата(Ashihara @ 22.3.2017, 10:30) *
По мне так пиксель + модули по цене вполне сочетаемо. У многих контор есть так называемые "головные расширители", к которым модули расширения подключаются. Вот пиксель таким расширителем и выступит прекрасно, попутно взяв на себя низовую обработку сигналов.
Ага, особенно когда в системе много аналоговых датчиков, а ещё лучше если они, скажем, токовые. rolleyes.gif

Автор: starmos 22.3.2017, 11:51

Цитата(Segnoid @ 22.3.2017, 13:31) *
А почему Weintek нужны панели, а Trim - нет? Технически Trim более совершенен.

Мы будем делать продукцию, за которую люди готовы платить. Но точно не будем бесплатно раздавать. Можно даже этот вопрос не поднимать.


Деньги за восхищение совершенством платят в театре, а в технике покупают то, что устраивает по функционалу. Хочется именно Trim - ради бога, но сначала объясните себе для чего и покупайте тогда. Я вообще считаю что панель тут не нужна, потому что она все равно будет висеть в каком-то конкретном месте и случайное совпадение потребности что-то откорректировать и прохода мимо панели - будет происходить не часто. А если специально идти, то какая разница куда, к панели или к компьютеру со Скадой, на которую завязаны ВСЕ системы дома, например?

Та продукция, за которую люди готовы платить - это семейство Pixel, но хотя существуют многочисленные пожелания людей по модернизации данного семейства - вы с этим не торопитесь, зато начали разработки Trim - интересно с чего вдруг вы решили, что в сегменте панелей существует недостаток, какие были основания? А что касается бесплатной раздачи - то уж в этом вас конечно невозможно подозревать, я никогда и не пытался, я же периодически смотрю в прайс - модуль памяти отдельно, батарейка отдельно... Какое уж тут бесплатно. У ОВЕНа кстати в ПР200 батарейка встроенная, а стоит он в 2 раза дешевле (это если закрыть глаза на то что у него выходов больше при этом). Да и с памятью там вроде нет проблем.

Автор: Ashihara 22.3.2017, 12:07

Цитата(starmos @ 22.3.2017, 11:03) *
Если непременно надо панельку на стену, то можно купить что-нибудь простенькое, только для индикации и ввода уставок и на ту же Скаду зацепить - выйдет все одно дешевле.


Да вы демагог...

Прочитайте, что я написал пару дней назад: "Цветной экран с вменяемым откликом - для производства, быть может, это и не предмет первой необходимости, но дома смотреть в слепые мутные резистивные экраны мне совсем не хочется".

Добавлю, что колхоз с компьютером и дешёвой панелью - а младшие что сименсы, что вейнтеки - реальное редкостное говно по меркам частника, привыкшего к айфонам всяким, и этот колхоз ничего общего не имеет с такими понятиями, как "надёжность" и "экономия".

Да даже дорогие панели на WinCE/WinXP с резистивным тачем тоже очень далеки от мобильников современных. А у трима ёмкостной тач, т.е. хорошая отзывчивость и нет мутной плёнки резистивного тача поверх экрана.

Автор: starmos 22.3.2017, 12:19

Цитата(Ashihara @ 22.3.2017, 14:07) *
Добавлю, что колхоз с компьютером и дешёвой панелью - а младшие что сименсы, что вейнтеки - реальное редкостное говно по меркам частника, привыкшего к айфонам всяким, и этот колхоз ничего общего не имеет с такими понятиями, как "надёжность" и "экономия".


На панели вы же настаиваете. Я как раз говорю вам что она не нужна вообще. Но конечно, если вам нужен именно Trim, так купите его и периодически ходите смотреть, как он на стене висит и что показывает. Кстати "частник, привыкший к айфонам" скорее всего на этот айфон всю информацию и выведет. В моем понимании, СКАДа, которая замыкает на себе управление всеми (или большинством) системами дома, всяко предпочтительнее чем одинокая панель, висящая где-то на стене, и управляющая ограниченным набором систем, да еще и более дорогая. Еще раз - для настройки все одно куда-то идти, а подцепить информационную панель, смартфон и т.д. и т.п. к СКАДе проще.

Автор: Ashihara 22.3.2017, 12:24

Цитата(starmos @ 22.3.2017, 12:19) *
На панели вы же настаиваете. Я как раз говорю вам что она не нужна вообще.


А я вам о том, что компьютер не нужен. Вот и поговорили.

Автор: starmos 22.3.2017, 12:28

Цитата(Ashihara @ 22.3.2017, 14:24) *
А я вам о том, что компьютер не нужен. Вот и поговорили.


В принципе нормально. Каждый должен получить то что хочет. Если вам нужен обязательно Trim - это ваше право, если мне клиент скажет что ему просто необходим Trim - я без проблем поставлю. Но рекомендовать я буду тот вариант, который изложил выше, и обосную его. А решает Заказчик.

Автор: Segnoid 22.3.2017, 13:42

Цитата(cauto @ 22.3.2017, 11:46) *
Лучше бы старое допилили, чем такое новое как Трим


Может и надо было Трим во вторую очередь пустить... Но вышло именно так. А что наши новинки поругивают, не разобравшись, так мы к этому привыкли уже.

Над Пикселем 2 идет интенсивная работа. Новые технологии для него мы уже освоили и обкатали.

Цитата(starmos @ 22.3.2017, 11:51) *
А что касается бесплатной раздачи - то уж в этом вас конечно невозможно подозревать, я никогда и не пытался, я же периодически смотрю в прайс - модуль памяти отдельно, батарейка отдельно... Какое уж тут бесплатно.


Упрекнуть в завышенных ценниках нас - это вы зря. Мы цены наоборот опускали

А на Трим цены подняли, потому что акция кончилась. См. инфо

В любом случае, мы уважаем вас и ваше мнение. Прошу вас лишний раз не злиться, т.к., мы точно "не валяем дурака", а хотим выпустить такой продукт, который удивит ваших клиентов и продвинет ваш бизнес.

Автор: cauto 22.3.2017, 14:42

Цитата(Segnoid @ 22.3.2017, 13:42) *
А что наши новинки поругивают, не разобравшись, так мы к этому привыкли уже.
Когда ж успели привыкнуть то? Сколько лет назад последняя новинка была - 2Gi?
Цитата(Segnoid @ 22.3.2017, 13:42) *
В любом случае, мы уважаем вас и ваше мнение.
Много раз "ха-ха". Сколько у вас просят сделать сетевую карту для пикселя с RS-485? Лет 10 уже? Что, такая сложная и дорогая разработка?

Автор: starmos 22.3.2017, 14:52

Цитата(Segnoid @ 22.3.2017, 15:42) *
В любом случае, мы уважаем вас и ваше мнение. Прошу вас лишний раз не злиться, т.к., мы точно "не валяем дурака", а хотим выпустить такой продукт, который удивит ваших клиентов и продвинет ваш бизнес.


Я не злюсь, я расстраиваюсь - Пиксель мне очень нравится, но я все же считаю что он дороговат, при его возможностях. Я не зря упоминал ПР200 - сейчас он превосходит Пиксель по возможностям (кроме экрана), а стоит значительно дешевле. Единственно что ограничивает его применение - странные ограничения среды программирования, которые проистекают от того, что ОВЕН выпустил прибор класса ПЛК, но считает его программируемым реле. Я у них на форуме высказывался уже тоже. Поэтому либо до них дойдет и они допилят софт разработки, либо вы выпустите Пиксель2 по разумной цене 9а я опасаюсь что это будет не так), либо кто-то еще вдруг нарисуется со своим недорогим продуктом - поскольку это событие(любое) задаст тон на несколько лет, то я на нем и буду проекты клепать.

Автор: LordN 22.3.2017, 17:09

Цитата(Segnoid @ 22.3.2017, 17:42) *
Над Пикселем 2 идет интенсивная работа. Новые технологии для него мы уже освоили и обкатали.

гугл про него ничего не знает. где-то что-то есть? анонсы и т.д.

Автор: AlexG 22.3.2017, 18:22

Цитата(Ashihara @ 22.3.2017, 11:30) *
Автоскаду многие выдают за свою разработку)) Фигли, движочек количества вентустановок дёрнуть и порт рабочий прописать много ума не надо, зато скриншотов понаделать можно красивых thumbdown.gif


Там было про другое, не про внедрение скады на очередном объекте, а про рисование всей той красоты которой все пользуются т.е. графических элементов для мнемосхем.

Автор: vovganmgk 22.3.2017, 19:11

внесу свои 5 копеек
на счет Trim5 мне совсем не понятно что это и куда его применять на данном этапе мертворожденный недо контроллер в маркетинговом плане,
не надо тут сравнивать овен с сигнетиксом, все конечно познается в сравнение и каждого своя правда, как выше сказали каждый ценит свое время
если что то не устраивает не надо сопли жевать надо действовать, ищите новый продукт вас устраивающий и переходите на него, это бизнес и не более
у сигнетикса есть одно неоспоримое преимущество по сравнению с кем либо и это софт, шаблоны, блоки итд это просто титанический труд, что дает разработчику программ на сигнетиксе огромную фору во времени разработки программ с нуля.
имхо в соотношении цена, качество, надежность, время развертки функциональность на данный момент ни кто с сег не может конкурировать.
надо бюджетное решение вот вам pixel12 или 25
надо что то получше вот вам 2G
для специфических задач любых таких как запуск запуск ракеты к примеру вот вам 2Gi

Автор: AlexG 23.3.2017, 5:26

Цитата(vovganmgk @ 22.3.2017, 19:11) *
на счет Trim5 мне совсем не понятно что это и куда его применять на данном этапе


На рынке многие тысячи всяких разных контроллеров. 99.9% из них вы, наверняка, не применяете.
Почему из этих 99.9% вас волнует именно Trim?

Для ваших задач он по тем или иным параметрам не подходит, для чьих-то наоборот подойдет.

Автор: starmos 23.3.2017, 6:48

Цитата(AlexG @ 23.3.2017, 7:26) *
Почему из этих 99.9% вас волнует именно Trim?

Для ваших задач он по тем или иным параметрам не подходит, для чьих-то наоборот подойдет.


Я думаю что в этой теме обсуждают Trim, потому что это тема про контроллеры Сегнетикс, нет?
И да, я ищу то, что будет меня устраивать больше чем Сегнетикс. Но если бы Сегнетикс выпустил то что устроило бы меня больше чем имеющееся сейчас - я бы стал это использовать, потому что идеологических предпочтений у меня нет, а опыт работы в Лоджике - есть.

Автор: Ashihara 23.3.2017, 10:10

Цитата(AlexG @ 22.3.2017, 18:22) *
Там было про другое, не про внедрение скады на очередном объекте, а про рисование всей той красоты которой все пользуются т.е. графических элементов для мнемосхем.



Автоскаду, дай бог памяти, сделали два человека - Арсений программировал и немного рисовал и Дмитрий рисовал немного программировал. Арсений всё ещё работает в сегнетике, а Дмитрий вообще их гендиректор.



Автор: Segnoid 23.3.2017, 12:26

Цитата(LordN @ 22.3.2017, 17:09) *
гугл про него ничего не знает. где-то что-то есть? анонсы и т.д.


Если хотите, можем вам под подписку о неразглашении выслать инфу.

Цитата(cauto @ 22.3.2017, 14:42) *
Когда ж успели привыкнуть то? Сколько лет назад последняя новинка была - 2Gi?Много раз "ха-ха". Сколько у вас просят сделать сетевую карту для пикселя с RS-485? Лет 10 уже? Что, такая сложная и дорогая разработка?


Карту не сделали - это да, но в базе данных пятьсот пожеланий наших клиентов, которые мы таки реализовали... Карта будет в этом году.

Автор: cauto 23.3.2017, 12:52

Цитата(Segnoid @ 23.3.2017, 12:26) *
в базе данных пятьсот пожеланий наших клиентов, которые мы таки реализовали
А можно несколько примеров, самых заметных?
Цитата(Ashihara @ 20.3.2017, 10:33) *
Вроде как эта штука ещё модемы умеет
Ну вот вам и про модемы http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2965 rolleyes.gif Заходим на сайт IRZ: IRZ TU31 - снят с производства, IRZ ES90iPU - снят с производства.
Вопросик ещё к пользователям контроллеров: кто-то использует порт RS-232 в 2G или 2Gi именно как RS-232?

Автор: Ashihara 23.3.2017, 13:03

Цитата(cauto @ 23.3.2017, 12:52) *
Ну вот вам и про модемы http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2965 rolleyes.gif Заходим на сайт IRZ: IRZ TU31 - снят с производства, IRZ ES90iPU - снят с производства.


3131 я смотрю, купить можно свободно.


Цитата(cauto @ 23.3.2017, 12:52) *
Вопросик ещё к пользователям контроллеров: кто-то использует порт RS-232 в 2G или 2Gi именно как RS-232?


Я пользую, с весов данные читаю и с расходомера.

Автор: MASTAK 23.3.2017, 13:07

Цитата(Ashihara @ 23.3.2017, 13:03) *
3131 я смотрю, купить можно свободно.




Я пользую, с весов данные читаю и с расходомера.

А что это за проект, весы расходомеры?
Это какое то промышленное оборудование на производстве?

Автор: cauto 23.3.2017, 13:25

Цитата(Ashihara @ 23.3.2017, 13:03) *
3131 я смотрю, купить можно свободно.
Я как бы про нормальные модемы rolleyes.gif
Цитата(Ashihara @ 23.3.2017, 13:03) *
Я пользую, с весов данные читаю и с расходомера.
Ну хоть кому то он нужен.

Автор: Segnoid 23.3.2017, 14:58

Цитата(cauto @ 23.3.2017, 12:52) *
А можно несколько примеров, самых заметных?


По 500 $ на бочку, если предоставлю убедительные данные - я выиграл.

Цитата(cauto @ 23.3.2017, 13:25) *
Я как бы про нормальные модемы


Во-первых, проблему с модемами, мы решим в ближайшее время.

Во-вторых, модемы IRZ нам конкретно мозг вынесли. Поддержки с их стороны - ноль. Они постоянно вносят изменения, не документируют ничего. Даже не сообщают, что изменили и где. Драйвера в принципе не обновляют.
Соответственно, мы не будем с ними больше работать. Будет другое надежное решение.

Мы также страдаем от безответственности "партнеров" как и все другие. Лишней ответственности не навешивайте на нас, пожалуйста.

Cauto, велкам. Поработайте на нас. Решите какую-нить важную проблему. Останетесь в истории и денег заработаете.
Я серьезно



Автор: cauto 23.3.2017, 15:22

Цитата(Segnoid @ 23.3.2017, 14:58) *
По 500 $ на бочку, если предоставлю убедительные данные - я выиграл.
А просто так, не? Для показать как к пожеланиям пользователей прислушиваетесь. smile.gif
Цитата(Segnoid @ 23.3.2017, 14:58) *
модемы IRZ нам конкретно мозг вынесли
Собственно на них свет клином не сошёлся, но вы же сами ничего больше и не предлагаете (свистки не в счёт). Надеюсь, что пока.
Цитата(Segnoid @ 23.3.2017, 14:58) *
Поработайте на нас.
А чем я, как пользователь ваших контроллеров, смогу вам помочь то?

Автор: Segnoid 23.3.2017, 15:54

Цитата(cauto @ 23.3.2017, 15:22) *
А просто так, не? Для показать как к пожеланиям пользователей прислушиваетесь. smile.gifСобственно на них свет клином не сошёлся, но вы же сами ничего больше и не предлагаете (свистки не в счёт). Надеюсь, что пока. А чем я, как пользователь ваших контроллеров, смогу вам помочь то?


Вы как практик хорошо знакомы с важными проблемами. Мы платим. Приходите к нам, берете тему для разработки. Вы успешно заканчиваете проект. Пользователи говорят "Ооооо!". Мы еще раз платим - премию.

Автор: starmos 23.3.2017, 15:55

Цитата(Segnoid @ 23.3.2017, 16:58) *
Останетесь в истории и денег заработаете.
Я серьезно


О какой сумме идет речь?

Автор: Ashihara 23.3.2017, 15:57

Цитата(MASTAK @ 23.3.2017, 13:07) *
А что это за проект, весы расходомеры?
Это какое то промышленное оборудование на производстве?


Да, промоборудование. Дозаторы делаю и узлы учёта различной величины с удалёнкой и логгированием.

Автор: cauto 23.3.2017, 16:17

Цитата(Segnoid @ 23.3.2017, 15:54) *
Вы как практик хорошо знакомы с важными проблемами. Мы платим. Приходите к нам, берете тему для разработки. Вы успешно заканчиваете проект. Пользователи говорят "Ооооо!". Мы еще раз платим - премию.
То ли я вас не понимаю, то ли вы меня. Действительно есть что-то в чём я могу помочь именно как пользователь? Не как электронщик, не как программист, а именно как среднестатистический пользователь?
Цитата(Ashihara @ 23.3.2017, 15:57) *
Дозаторы делаю и узлы учёта различной величины с удалёнкой и логгированием.
У дозаторов и расходомеров 232 как стандарт идёт?

Автор: Rikki 23.3.2017, 16:21

Цитата(Segnoid @ 23.3.2017, 15:54) *
Вы как практик хорошо знакомы с важными проблемами. Мы платим. Приходите к нам, берете тему для разработки. Вы успешно заканчиваете проект. Пользователи говорят "Ооооо!". Мы еще раз платим - премию.

Это вы сейчас прикалываетесь?? Вас годами просили сделать модуль аналогового ввода и второй RS-485 на Пиксель, вы пропускали эти просьбы мимо ушей и затирали сообщения на форумах, когда народ подобные вещи пытался обсуждать. А сейчас значит повернулись лицом к народу, приглашаете к сотрудничеству? Да просто вылижите наконец Лоджик, что бы он как раньше без глюков работал и выпустите наконец Пиксель-2. Всё! Большего от вас ничего не просят. Хотя если еще к Трим5 модули расширения выпустите (полтора года после начала его продаж прошло), то это вообще чудесно будет.

Автор: vovganmgk 24.3.2017, 4:36

мы использовали модемы от AnCom, не дешевое решение, но работают на ура и без сбоев
связка с пикселями 12 и 25 в удаленных селениях для мониторинга работоспособности котельных

Автор: ailcat 24.3.2017, 7:56

Цитата(cauto @ 23.3.2017, 12:52) *
Вопросик ещё к пользователям контроллеров: кто-то использует порт RS-232 в 2G или 2Gi именно как RS-232?

Я пользую. Для вычитки данных с регистраторов (в них RS232/RS422).
НО: я бы таки предпочел ему второй RS485. А еще лучше - переключаемый RS232/RS485, как у серьезных производителей. Тупо в силу того, что задача связи с контроллером более высокого уровня возникает куда чаще, чем свзяь с устройствами без RS485 (а последние можно и через конвертер подключить, а многие - поддерживают RS422, совместимый электрически с RS485 при соединении точка-точка).

Автор: cauto 24.3.2017, 11:00

Цитата(vovganmgk @ 24.3.2017, 4:36) *
мы использовали модемы от AnCom, не дешевое решение, но работают на ура и без сбоев
Модемы AnCom несколько другая тема, но то что "работают на ура и без сбоев" согласен rolleyes.gif

Автор: Segnoid 24.3.2017, 11:34

Цитата(starmos @ 23.3.2017, 15:55) *
О какой сумме идет речь?


Зависит от "социальной значимости" темы. Если вас это интересует давайте в личке обсуждать.


Цитата(Rikki @ 23.3.2017, 16:21) *
Это вы сейчас прикалываетесь?? Вас годами просили сделать модуль аналогового ввода и второй RS-485 на Пиксель, вы пропускали эти просьбы мимо ушей и затирали сообщения на форумах, когда народ подобные вещи пытался обсуждать. А сейчас значит повернулись лицом к народу, приглашаете к сотрудничеству? Да просто вылижите наконец Лоджик, что бы он как раньше без глюков работал и выпустите наконец Пиксель-2. Всё! Большего от вас ничего не просят. Хотя если еще к Трим5 модули расширения выпустите (полтора года после начала его продаж прошло), то это вообще чудесно будет.


Чтобы что-то сделать хорошее, нужны технологии и ресурсы (квалифицированные исполнители). Мы существуем в условиях ограниченных ресурсов. Если разработчик слабо квалифицирован, то он не то, что ничего не сделает, а скорее навредит: внесет хаос, испортит то, что работало до него... Поэтому приходится тщательно подбирать и обучать разработчиков и потом распределять их на то, что наиболее важно. Поэтому некоторые ваши пожелания и не попали в перечень разработок - приходилось концентрироваться на другом.

Это не только наша проблема - это проблема всего нашего постсоветского общества. Большинство наших компаний работают медленно или выпускают некачественную продукцию (услуги). А часто и то и другое. Мы всеми силами стараемся от этого избавиться. К сожалению, быстро не получается. Пока разработчик научится - годы проходят. Горы ломающегося дерьма делать не хочется.



Цитата(cauto @ 23.3.2017, 16:17) *
То ли я вас не понимаю, то ли вы меня. Действительно есть что-то в чём я могу помочь именно как пользователь? Не как электронщик, не как программист, а именно как среднестатистический пользователь?


Как пользователь вы можете выступить в качестве эксперта (консультанта). Это одно.

Вы также можете "дать молочка" как разработчик (видимо, ПО). Поскольку уже являетесь экспертом-пользователем и хорошо знаете предмет разработки. Это другое.

Ну, и вознаграждение, конечно, разное.

Автор: cauto 24.3.2017, 15:07

Цитата(Segnoid @ 24.3.2017, 11:34) *
Поэтому некоторые ваши пожелания и не попали в перечень разработок
А какие попали? Может пропустил я что? Вот, без всяких споров, можете сказать какие изменения "железа" пикселя были в последние лет 5 (после выхода контроллера с транзисторным выходом) по желанию пользователей? По 2G и 2Gi (опять же по "железу") вообще изменений как-то не вспоминается.
Цитата(Segnoid @ 24.3.2017, 11:34) *
Как пользователь вы можете выступить в качестве эксперта (консультанта).
Если у вас всё таки есть конкретные предложения, давайте в личке продолжим.

Автор: Segnoid 24.3.2017, 18:50

Мы занимались Тримом, нравится вам это или нет.

Трим сделан на мощном процессоре, много памяти. Емкостной мультитач. Питание в диапазоне AC/DC 24-220 В.
Он достаточно тонкий, имеет оригинальную систему монтажа на щит. Прекрасное исполнение корпуса.
Поддерживает датчики влажности, температуры и СО. И еще много чего.

Это мы для себя что ли делали? Для потребителей! Работы там было очень много, уверяю вас.

Да, не смогли отреагировать на другие пожелания, но я уже вам описывал ситуацию. Может быть ошиблись с приоритетами, а может и нет. Время покажет. Могу сказать, что Тримом сильно интересуются некоторые оч. крупные компании.

В чем-чем, а упрекнуть нас в бездействии точно нельзя.

Автор: cauto 24.3.2017, 19:30

Цитата(Segnoid @ 24.3.2017, 18:50) *
Мы занимались Тримом, нравится вам это или нет.
Ну вот и "пятьсот пожеланий наших клиентов, которые мы таки реализовали". Скажем 499 пожеланий относились к триму и ПО, но хоть одно то по железу старых контроллеров... sad.gif
Цитата(Segnoid @ 24.3.2017, 18:50) *
Трим сделан на мощном процессоре, много памяти. Емкостной мультитач. Питание в диапазоне AC/DC 24-220 В.
Он достаточно тонкий, имеет оригинальную систему монтажа на щит. Прекрасное исполнение корпуса.
Поддерживает датчики влажности, температуры и СО. И еще много чего.
Это хорошо, но зачем всё это для управления несложной вентустановкой или скважинным насосом?
Цитата(Segnoid @ 24.3.2017, 18:50) *
Тримом сильно интересуются некоторые оч. крупные компании.
Можно за вас только порадоваться. А мы уж как-нибудь перебьёмся, благо есть другие производители, продукция которых позволяет обойти возникающие с вашими контроллерами проблемы.

Автор: starmos 27.3.2017, 8:45

Добавлю 501-е пожелание к разработчикам Segnetics. Тут, потому что у себя на форуме они затрут опять. Есть у Сегнетикс 2 Пикселя - 12-й и 25-й, разница между ними зачастую неочевидна, как между ВАЗ 2105 и ВАЗ 2107 наверное, но она есть - память и возможность расширения. При этом с выходами у Пикселя нередко недостаток, а с аналоговыми входами - часто избыток. Но если 25-й можно легко расширить, то с 12-м это не выйдет и из-за 1-го (!) недостающего выхода может придется переплачивать за старшую модель. Так вот предложение для 12-го Пикселя, как нерасширяемого:
- выкинуть 2 аналоговых входа;
- добавить 2 релейных выхода;
- поскольку релейный выход обычно подешевле чем аналоговый, то снизить цену на 12-й Пиксель где-нибудь до 110 евро.

Тогда младший Пиксель будет более удобен на малых установках, две модели Пикселей будут более очевидно различаться и их одновременное нахождение в линейке станет более понятным. Ну и сама модернизация не выглядит сильно сложной и дорогой. Поскольку здесь присутствуют представители Сегнетикс - надеюсь они донесут предложение до внутреннего обсуждения.

Автор: Segnoid 27.3.2017, 10:39

Цитата(cauto @ 24.3.2017, 19:30) *
А мы уж как-нибудь перебьёмся, благо есть другие производители, продукция которых позволяет обойти возникающие с вашими контроллерами проблемы.


Это было бы очень грустно, поэтому мы всеми силами стараемся в этом году компенсировать наши упущения в линейке Пиксель

To starmos. Спасибо, конечно, за предложение, но зачем старую линейку трогать, если новая на подходе? Ведь старая умрет, как только Пиксель 2 выйдет.

Автор: cauto 27.3.2017, 12:14

Цитата(Segnoid @ 27.3.2017, 10:39) *
Это было бы очень грустно
Так это не "было бы", а уже есть. Деваться то некуда. Вот, например, отсутствие модуля аналоговых входов заставило искать такой у других производителей. В результате найденное решение оказалось настолько удачным, что МС (очень уж неудобный в монтаже), для 2G и 2Gi, больше вообще не планирую использовать.

Автор: starmos 27.3.2017, 12:17

Цитата(Segnoid @ 27.3.2017, 12:39) *
To starmos. Спасибо, конечно, за предложение, но зачем старую линейку трогать, если новая на подходе? Ведь старая умрет, как только Пиксель 2 выйдет.


Предложение возникло на почве того, что я так и не знаю когда выйдет Пиксель2 и никто мне не говорит. Вот когда я сказал на форуме ОВЕНа что у них в компании и в частности в маркетинге "свили гнездо идиоты", то мне вынесли предупреждение и тему резко почистили, но зато я выяснил что тему читают представители маркетинга компании и что характерно отвечают как-то. Я конечно погорячился тогда и никого не хотел обидеть, но я тем не менее свое мнение обосновал. Это я к чему - вот я когда на Сегнетикс в форуме тему новинок поднял и в частности Пиксель2, так мне сказали что тут на форуме (Сегнетикс) только технические специалисты, а эти вопросы - к маркетингу, а их здесь нет и тему удалили. А вот в ОВЕН - маркетинг тоже форум читает и отвечает что может и новинки они анонсируют и спрашивают - "надо оно вам?", и вроде имеешь какое-то представление что там будет и примерно когда. А про Сегнетикс - я что знаю? Ну будет Пиксель2, а когда? Так может это "когда" настолько не близко, что и на модернизацию старой линейки еще времени хватит...
И потом, жизненный опыт мне подсказывает, что новая линейка будет дороже предыдущей - вот этого точно не надо, а опасения есть...

Автор: Segnoid 27.3.2017, 14:06

Цитата(cauto @ 27.3.2017, 12:14) *
Так это не "было бы", а уже есть. Деваться то некуда. Вот, например, отсутствие модуля аналоговых входов заставило искать такой у других производителей. В результате найденное решение оказалось настолько удачным, что МС (очень уж неудобный в монтаже), для 2G и 2Gi, больше вообще не планирую использовать.


А если у вас все хорошо, чего вы тогда ядом исходите?


Цитата(starmos @ 27.3.2017, 12:17) *
Предложение возникло на почве того...


Компоненты для Пикселя 1 рано или поздно снимут с производства. Так что улучшай-не улучшай... Вообщем, не вариант

Автор: cauto 27.3.2017, 15:31

Цитата(Segnoid @ 27.3.2017, 14:06) *
чего вы тогда ядом исходите?
Адекватная реакция на критику, нечего сказать rolleyes.gif Впрочем, не особо удивляет после вашего форума.
Цитата(Segnoid @ 27.3.2017, 14:06) *
А если у вас все хорошо
Считаете это хорошо? Самим то ни капельки не стыдно, что ваши контроллеры приходится обвешивать сторонним оборудованием?

Автор: Ashihara 27.3.2017, 16:16

Цитата(cauto @ 23.3.2017, 16:17) *
У дозаторов и расходомеров 232 как стандарт идёт?


У весов и не протокол вовсе, просто срёт в порт числами и всё. У расходомера текстовый запрос/ответ.



Цитата(Rikki @ 23.3.2017, 16:21) *
Хотя если еще к Трим5 модули расширения выпустите (полтора года после начала его продаж прошло), то это вообще чудесно будет.


Побойтесь бога, этой осенью анонсировали, продавать чуть ли не в январе начали - я в декабре хотел купить, сказали, что первую партию отдали крупным клиентам на тестирование, после которого софт подправят и выпустят товарную партию.

Автор: cauto 27.3.2017, 16:21

Цитата(Ashihara @ 27.3.2017, 16:16) *
Побойтесь бога, этой осенью анонсировали, продавать чуть ли не в январе начали - я в декабре хотел купить
Да ладно, у меня с начала прошлого года валяется. rolleyes.gif
PS Даже, наверное, соврал. rolleyes.gif Счёт на начало октября 2015, так что, видимо, валяется он с конца 2015.

Автор: Segnoid 27.3.2017, 18:01

Цитата(cauto @ 27.3.2017, 15:31) *
Адекватная реакция на критику, нечего сказать rolleyes.gif Впрочем, не особо удивляет после вашего форума.
Считаете это хорошо? Самим то ни капельки не стыдно, что ваши контроллеры приходится обвешивать сторонним оборудованием?


Одно дело критика, другое - холивар. Это то самое, к чему вы плавненько перешли от конструктивных замечаний, на которые я дал ответы, описав ситуацию как есть. Что дальше сделать для вас я не знаю: Пиксель 2 быстрее сделать не сможем, аналоговый модуль относится к Пикселю 2, карту RS485 - см. выше, модем - см. выше. Компенсацию за то, что не смогли соответствовать вашим ожиданиям, извините, не предлагаю. Что еще то нужно?

Цитата(Ashihara @ 27.3.2017, 16:16) *
Побойтесь бога, этой осенью анонсировали, продавать чуть ли не в январе начали - я в декабре хотел купить, сказали, что первую партию отдали крупным клиентам на тестирование, после которого софт подправят и выпустят товарную партию.


Второй год пошел. Начали отгружать в декабре 15


Цитата(cauto @ 27.3.2017, 15:31) *
Считаете это хорошо? Самим то ни капельки не стыдно, что ваши контроллеры приходится обвешивать сторонним оборудованием?


Вы знаете, идеальных компаний не существует, как и людей... Сегнетикс в 16 году налогов около миллиона баксов заплатила.
Так что я не стыжусь, а горжусь своей компанией, что она способствует развитию родной страны.

Расскажите, чем вы гордитесь?

Автор: Ashihara 27.3.2017, 18:10

Цитата(Segnoid @ 27.3.2017, 18:01) *
Второй год пошел. Начали отгружать в декабре 15


Упс, как год пролетел незаметно... blink.gif

Автор: cauto 27.3.2017, 18:51

Цитата(Segnoid @ 27.3.2017, 18:01) *
Одно дело критика, другое - холивар.
Это что ж я такое написал, что могло бы быть расценено как холивар?
Ответы вы дали. Для тех, кто совсем не в теме. Когда было объявлено о скором выходе Пикселя 2? Сразу после того, как стало ясно что аналогового модуля для первого Пикселя уже не будет. Года 3 прошло или больше? До этого пару лет ждали этот модуль: вот-вот, скоро. В результате "пшик". Сейчас обещаны карта RS-485 (вот на самом деле очень нужна) и решение проблемы с модемами (кто её раньше решить не давал, если вам давно ясно было, что с IRZ работать не стоит). Ну что, будем ждать и надеяться, что не выйдет так же как с тем модулем: "ну не смогла я, не смогла".
Цитата(Segnoid @ 27.3.2017, 18:01) *
Сегнетикс в 16 году налогов около миллиона баксов заплатила.
Где именье - где вода. ohmy.gif
Цитата(Ashihara @ 27.3.2017, 18:10) *
Упс, как год пролетел незаметно
Ну так. А воз (модули для Трим) и ныне там. rolleyes.gif

Автор: cauto 27.3.2017, 19:23

Цитата(Segnoid @ 27.3.2017, 18:01) *
холивар
Холивар это вот:
Цитата(grenka @ 16.1.2017, 21:25) *
Ну разочаровался я в Сегнетиксе в очередной раз. Если нет диспетчеризации, то службе эксплуатации тяжко копаться по меню. В прошедшие морозы помёрзли приточки именно на Пикселе, примерно 2% от общего числа. В 99% этих проблем была вина службы эксплуатации. Но копаясь глубже в проблемах, поняли, что меню и принцип работы с клавишами не логичен и не понятен с первого взгляда. Я не смог по телефону помочь людям. А вот Карелы порадовали, пара звонков и эксплуатация сама решила проблему.


Автор: MASTAK 27.3.2017, 21:38

Цитата(cauto @ 27.3.2017, 12:14) *
Так это не "было бы", а уже есть. Деваться то некуда. Вот, например, отсутствие модуля аналоговых входов заставило искать такой у других производителей. В результате найденное решение оказалось настолько удачным, что МС (очень уж неудобный в монтаже), для 2G и 2Gi, больше вообще не планирую использовать.

Чем МС заменили?

Сегноид, я понимаю бизнес в РФ штука не простая, но есть одно но... как сказал владелец сети магнит, надо давать людям тот товар который они просят по цене которая будет соответствовать.... Вот наверно потому вашего оборудования нет у многих клиентов...
Вы ожидали одно, а клиенты выбрали другое. У меня как минимум пара клиентов просто отказалась от ваших контроллеров по озвученным выше причинам, это для вентиляции, в пром оборудовании и близко никто не хочет видеть. Человек в предпоследнем посте четко все описал. Остается только пожелать удачи. А мы будем использовать дельта электроникс, ленце и митсу.
Ценник интереснее, помощи побольше. А ценник многое определяет и в том числе прибыль и налоги.
Все хотят есть и не только вы. В проете можно либо на цене оборудования играть, либо на цене труда. Вот не охота оценивать свой труд очень дешево, хочется и масло с икрой на хлеб намазывать.

Автор: cauto 27.3.2017, 21:52

Цитата(MASTAK @ 27.3.2017, 21:38) *
Чем МС заменили?
В личку написал, чтоб тут в рекламе не обвинили.

Автор: младшой 27.3.2017, 21:56

Цитата(cauto @ 27.3.2017, 21:52) *
В личку написал, чтоб тут в рекламе не обвинили.

Мне тоже, пожалуйста, напишите. Весьма интересно.

Автор: LordN 28.3.2017, 5:28

Цитата(cauto @ 28.3.2017, 1:52) *
В личку написал, чтоб тут в рекламе не обвинили.

информация не является рекламой

Автор: vovganmgk 28.3.2017, 5:53

Цитата(cauto @ 28.3.2017, 1:52) *
В личку написал, чтоб тут в рекламе не обвинили.

и мне

Автор: Segnoid 28.3.2017, 10:50

Цитата(MASTAK @ 27.3.2017, 21:38) *
...А мы будем использовать дельта электроникс, ленце и митсу...


Вы веткой не ошиблись, случайно? И спасибо за лекцию по бизнесу в РФ. Жаль, что люди, которые разбираются в бизнесе уже работают парикмахерами или таксистами (С)

Цитата(cauto @ 27.3.2017, 18:51) *
Ответы вы дали. Для тех, кто совсем не в теме. Когда было объявлено о скором выходе Пикселя 2? Сразу после того, как стало ясно что аналогового модуля для первого Пикселя уже не будет. Года 3 прошло или больше? До этого пару лет ждали этот модуль: вот-вот, скоро. В результате "пшик". Сейчас обещаны карта RS-485 (вот на самом деле очень нужна) и решение проблемы с модемами (кто её раньше решить не давал, если вам давно ясно было, что с IRZ работать не стоит). Ну что, будем ждать и надеяться, что не выйдет так же как с тем модулем: "ну не смогла я, не смогла".Ну так. А воз (модули для Трим) и ныне там. rolleyes.gif


Если наконец, выйдет Пиксель 2 с аналоговым МРом, RS 485 и модемом ваша проблема будет решена? Может, еще есть какие-то пожелания?

Автор: MASTAK 28.3.2017, 12:10

Цитата(Segnoid @ 28.3.2017, 10:50) *
Вы веткой не ошиблись, случайно? И спасибо за лекцию по бизнесу в РФ. Жаль, что люди, которые разбираются в бизнесе уже работают парикмахерами или таксистами (С)



Если наконец, выйдет Пиксель 2 с аналоговым МРом, RS 485 и модемом ваша проблема будет решена? Может, еще есть какие-то пожелания?

Вы что я веткой не ошибся, просто общаюсь на форуме, да периодически выкладываю фото изделий и вопросы задаю некоторые. Можете сколько угодно сыпать цитатами...
Вы же точно так же изыскиваете возможность получить доп прибыль и т.д.
А вентиляшку делаю на дельте.... по цене выходит гораздо дешевле..., если панель лепить то цена выравнивается пока с кинко не договорился о ценах приемлемых...

Ждем новинок и посмотрим на цену.

Автор: cauto 28.3.2017, 12:43

Цитата(LordN @ 28.3.2017, 5:28) *
информация не является рекламой
Ну тогда можно так http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=100295&view=findpost&p=1283265
Цитата(Segnoid @ 28.3.2017, 10:50) *
Если наконец, выйдет Пиксель 2 с аналоговым МРом, RS 485 и модемом ваша проблема будет решена? Может, еще есть какие-то пожелания?
А я не знаю нужен ли мне вообще Пиксель 2. Ибо что у вас получится (если получится rolleyes.gif ) и сколько он будет стоить - неизвестно. Вот карта RS-485 мне нужна, как говорится: ещё вчера.
А из ещё пожеланий: можно как то оповещать пользователей (на сайте или на форуме) об изменении актуальной версии Лоджика, ну и пореже её менять (хотя тут уж как получится, всяко бывает)? Раз уж
Цитата(Segnoid @ 22.3.2017, 13:42) *
мы уважаем вас


Автор: Segnoid 28.3.2017, 14:15

Конечно! За то, что используете нашу продукцию, за ваш опыт и знания..

Но точно не за черный пиар. Это уж перебор

Автор: starmos 28.3.2017, 14:42

Цитата(Segnoid @ 28.3.2017, 16:15) *
Но точно не за черный пиар. Это уж перебор


Не бывает никакого "черного пиара". Никого невозможно очернить больше, чем он черный сам - люди же не дураки. Человек вам говорит про отношение к потребителям. Вот и ко мне например - я в 100500-й раз пытаюсь: "Когда выйдет Пиксель2?"
И пока получил следующую информацию:
"Это секрет, но выйдет".
"Если выйдет..."
"Когда выйдет, то Пиксель1 снимут с производства", а произойдет это еще и когда "снимут с производства комплектующие к Пиксель1".

Я думаю в ближайшие 5 лет, комплектующие с производства не снимут. И к чему все эти разговоры? Почему просто не ответить - "Пиксель2 выйдет ориентировочно в ____ месяце 201_ года". И все. Да - меня интересуют ваши планы, как крупного производителя ПЛК, потому что я ПЛК использую. Было бы странно если бы это было не так и где об этом спрашивать как не в соответствующем форуме/теме? И кто виноват что элементарный вопрос неожиданно вырастает в препирательства на несколько страниц?

Автор: Segnoid 28.3.2017, 15:03

Цитата(starmos @ 28.3.2017, 14:42) *
Вот и ко мне например - я в 100500-й раз пытаюсь: "Когда выйдет Пиксель2?"


Даже когда ничего не обещаешь, люди склонны навесить на тебя обязательств... А уж когда конкретизируешь, так со света сживут вообще.

Зачем вам дата выхода Пикселя2? Какую конкретную пользу эта информация может вам принести? Все равно пока не выйдет, вы его в проекты закладывать не будете. Даже планировать этого не будете. Когда выйдет, еще год привыкать и знакомиться будете...

В течение года точно будет.

А насчет снятия комплектующих с производства - тут вы как-то все передернули. Мысль была, что "полировать" старую модель бессмысленно, потому что комплектующие постепенно снимают с производства. И чем дальше, тем больше- все это добавляет головняка оч. сильно. Через пять лет останется 30% от первоначальной спецификации.

П.С.

"Это секрет, но выйдет".
"Если выйдет..."

Я правда это писал?


Автор: cauto 28.3.2017, 15:05

Цитата(Segnoid @ 28.3.2017, 14:15) *
Конечно! За то, что используете нашу продукцию, за ваш опыт и знания..
Но точно не за черный пиар. Это уж перебор
Ну уж, извините, вы сами в этом виноваты. Было время, когда я на этом же форуме доказывал, что сегнетикс производит лучшие контроллеры на тот момент по соотношению цена/качество. Но время то идёт, а развития никакого. Плюс полное игнорирование пожеланий пользователей. Вы можете долго рассказывать про объективные причины, но знаете: "Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины."

Автор: младшой 28.3.2017, 15:18

Цитата(Segnoid @ 28.3.2017, 15:03) *
Даже когда ничего не обещаешь, люди склонны навесить на тебя обязательств... А уж когда конкретизируешь, так со света сживут вообще.

Вы в ответе за тех, кого приручили biggrin.gif

Цитата(Segnoid @ 23.3.2017, 12:26) *
Если хотите, можем вам под подписку о неразглашении выслать инфу.

Предложение еще в силе?
Опытные образцы тоже можете выслать?

Автор: Segnoid 28.3.2017, 15:23

Трим - это шаг назад что ли? Мало кто таким же устройством может похвастаться.



Цитата(младшой @ 28.3.2017, 15:18) *
Предложение еще в силе?
Опытные образцы тоже можете выслать?


Под подписку могу выслать инфо

Автор: cauto 28.3.2017, 15:28

Цитата(Segnoid @ 28.3.2017, 15:21) *
Трим - это шаг назад что ли? Мало кто таким же устройством может похвастаться.
Трим - это шаг в сторону. Возможно, когда вы всё-таки доведёте его до ума, он займёт свою нишу. Но он точно не понадобится (как я уже писал) для управления простыми вентустановками, отдельными насосами и т.д.

Автор: Segnoid 28.3.2017, 15:37

Цитата(cauto @ 28.3.2017, 15:28) *
Трим - это шаг в сторону. Возможно, когда вы всё-таки доведёте его до ума, он займёт свою нишу. Но он точно не понадобится (как я уже писал) для управления простыми вентустановками, отдельными насосами и т.д.


Для простых не нужен - это да. Но он и не предназначался для этого. Что касается "доводки", то сейчас работа идет над оптимизацией софта, чтобы все преимущества можно было использовать. По железу - это наш первый прибор, который сразу хорошо работает.

Автор: cauto 28.3.2017, 15:46

Цитата(Segnoid @ 28.3.2017, 15:37) *
Для простых не нужен - это да. Но он и не предназначался для этого.
Вот именно. Я и говорю: шаг в сторону.
Цитата(Segnoid @ 28.3.2017, 15:37) *
Что касается "доводки", то сейчас работа идет над оптимизацией софта, чтобы все преимущества можно было использовать.
А модули ввода/вывода опять на потом оставили?

Автор: Segnoid 28.3.2017, 15:57

Цитата(cauto @ 28.3.2017, 15:46) *
А модули ввода/вывода опять на потом оставили?


Модули I/O от Пикселя 2 можно будет с Тримом использовать.

Сегодня цены на Трим поддкорректировали в сторону понижения


Автор: cauto 28.3.2017, 16:04

Цитата(Segnoid @ 28.3.2017, 15:57) *
Модули I/O от Пикселя 2 можно будет с Тримом использовать.
Похоже на третий круг пошли, пора уже заканчивать. rolleyes.gif
Цитата(Segnoid @ 28.3.2017, 15:57) *
Сегодня цены на Трим поддкорректировали в сторону понижения
На сколько? В прайсе пока старая цена.

Автор: starmos 28.3.2017, 16:07

Цитата(Segnoid @ 28.3.2017, 17:03) *
Зачем вам дата выхода Пикселя2? ... Когда выйдет, еще год привыкать и знакомиться будете...

В течение года точно будет.


Вот в этом и дело - привыкать и знакомиться. Я и сейчас считаю что Пиксели - очень хорошие контроллеры, но со временем они меня потихоньку перестают устраивать и я подумал что это будет нарастать. Поэтому и возник вопрос - то ли пересаживаться на что-то другое и там "привыкать-знакомиться" или протянуть еще время, если не долго. Ведь Лоджик-то и философию программирования вы же не будете менять, я думаю. Год я пожалуй могу не форсировать процесс. Что мне и было нужно.


Цитата
"Это секрет, но выйдет".
"Если выйдет..."

Я правда это писал?


Первую фразу я услышал на форуме Сегнетикса, не дословно, но смысл точно.
А вторая где-то выше проскочила в разговоре.
Я вас не пытаюсь задеть вовсе - просто пытался получить важный для меня ответ.

Автор: Riper 11.5.2017, 12:28

Думаю всем будет интересно! biggrin.gif

https://www.youtube.com/watch?v=ahgBcSP_PiM

Автор: младшой 11.5.2017, 13:07

Тема модулей АIn не раскрыта.

Автор: coverart 11.5.2017, 13:11

Бомба!!!
Ps Я думал щас терминатор появится biggrin.gif

Автор: MCROMAX7 11.5.2017, 13:33

Цитата(Riper @ 11.5.2017, 14:28) *
Думаю всем будет интересно! biggrin.gif

https://www.youtube.com/watch?v=ahgBcSP_PiM


Сразу вопросы:

1. Когда ждать?
2. Как там обстановка с AIN? Будет ли гальваническая развязка и защита AIN по каналам?
3. Сколько интерфейсов RS-485, RS-232 ?
4. Сколько одновременных подключений поддерживает Ethernet ?


Автор: vovganmgk 11.5.2017, 13:40

ждите всему свое время smile.gif
как пример выход тизера трим5 и началом продаж прошло около 6-ти месяцев если что то не путаю

Автор: Riper 12.5.2017, 14:07

Что-то со ссылочкой на видео... Вот новая

https://youtu.be/Qvj2RASQecQ

Автор: Segnoid 12.5.2017, 14:22

Цитата
Сразу вопросы:

1. Когда ждать?


В этом году

Цитата
2. Как там обстановка с AIN? Будет ли гальваническая развязка и защита AIN по каналам?


AIN - 8 универсальных каналов в контроллере и(или) модуле расширения. Разрядность 12, гальванической развязки не будет, защита от повышенного напряжения и отрицательного напряжения и т.д.

Цитата
3. Сколько интерфейсов RS-485, RS-232 ?

RS232 - нет. RS485 - до 3-х.
Есть возможность расширить.

Цитата
4. Сколько одновременных подключений поддерживает Ethernet ?


Одно

Автор: младшой 12.5.2017, 19:55

1. Совместимость с имеющимися модулями ethernet, lon, памяти?
2. Наличие USB?
3. Ethernet встроенный? Сколько портов?
4. Какие модификации контроллеров предполагаются?
5. Уровень цен (как у Pixel-25xx, SMH2G, SMH2Gi, ...)?
6. Модули сразу или еще годик подождать?

Автор: Segnoid 15.5.2017, 11:10

1. Совместимость с имеющимися модулями ethernet, lon, памяти?

Нет

2. Наличие USB?

Да

3. Ethernet встроенный? Сколько портов?

Один. Есть возможность два, если понадобится

4. Какие модификации контроллеров предполагаются?

Пока не скажу

5. Уровень цен (как у Pixel-25xx, SMH2G, SMH2Gi, ...)?

Совместимые с Pixel цены, безусловно, планируются

6. Модули сразу или еще годик подождать?

Сначала модули выйдут



Автор: MCROMAX7 17.5.2017, 15:26

Segnoid, очень интересно. С нетерпением ждём rolleyes.gif "Бета-тестерам" раздавать не планируете? )))

Автор: Segnoid 19.5.2017, 11:48

Цитата(MCROMAX7 @ 17.5.2017, 15:26) *
Segnoid, очень интересно. С нетерпением ждём rolleyes.gif "Бета-тестерам" раздавать не планируете? )))


Не исключено

Автор: starmos 24.5.2017, 8:44

Хорошая новость, с нетерпением ждем, особенно по совместимым с Pixel I ценам.

Автор: Qwerty88 25.5.2017, 6:06

Цитата(Segnoid @ 12.5.2017, 14:22) *
4. Сколько одновременных подключений поддерживает Ethernet ?

Одно

Это не серьезно! Поработав с SMH2Gi понял как круто когда он может быть и одновременно мастером и слейвом и еще и опрашиваться несколькими мастерами да и одновременно его можно зашивать по эзернету и переходить в отладку. Жаль что на новом пикселе не будет такой поддержки.
А сетевая также будет на 10 мбит? И также будет разрывать TCP соединение в случае простоя в 1,5 секунды?

Автор: vovganmgk 25.5.2017, 6:17

Цитата(Qwerty88 @ 25.5.2017, 10:06) *
Это не серьезно! Поработав с SMH2Gi понял как круто когда он может быть и одновременно мастером и слейвом и еще и опрашиваться несколькими мастерами да и одновременно его можно зашивать по эзернету и переходить в отладку. Жаль что на новом пикселе не будет такой поддержки.
А сетевая также будет на 10 мбит? И также будет разрывать TCP соединение в случае простоя в 1,5 секунды?


а зачем сравнивать то pixel c 2gi, это совершенно разный класс контроллеров, это если сравнить с отечественным автопромом как ВАЗ 2106 и лада Vesta rolleyes.gif

Автор: Qwerty88 25.5.2017, 6:29

Цитата(vovganmgk @ 25.5.2017, 6:17) *
а зачем сравнивать то pixel c 2gi, это совершенно разный класс контроллеров, это если сравнить с отечественным автопромом как ВАЗ 2106 и лада Vesta rolleyes.gif

Да это понятно... просто мультимастерность по Ethernetу была бы не лишней!

Автор: vovganmgk 25.5.2017, 6:48

Цитата(Qwerty88 @ 25.5.2017, 10:29) *
Да это понятно... просто мультимастерность по Ethernetу была бы не лишней!

зачем им создавать для разный категорий конкуренцию? это маркетинг

Автор: Qwerty88 25.5.2017, 7:04

Цитата(vovganmgk @ 25.5.2017, 6:48) *
зачем им создавать для разный категорий конкуренцию? это маркетинг

Причем тут конкурент? У SMH2Gi свои задачи у пикселя свои. Просто тупой ПЛК100 у овена может работать в режиме мультимастерности а пиксель нет.
Ладно, главное чтобы они модули расширения с AINами не "зарезали"... может хоть будут их контроллеры начинать походить на "взрослых"...

Автор: Ashihara 25.5.2017, 11:05

Цитата(Qwerty88 @ 25.5.2017, 7:04) *
Причем тут конкурент? У SMH2Gi свои задачи у пикселя свои. Просто тупой ПЛК100 у овена может работать в режиме мультимастерности а пиксель нет.


У плк100 процессор arm9, т.е. похожий на тот, что в smh2gi. При этом плк100 можно сравнивать именно с pixel, а не с smh2gi.

Так что мультимастерность в пкл100 это не его достоинство, а скорее это то, что не удалось запороть.


PS. Pixel сделан на базе ядра avr8-14, это медленнее arm9-200 примерно в 15 раз. Пятнадцать! А если говорить о 32-хбитных вычислениях, то просадка ещё в 4 раза. Итого два порядка (15*4) разницы в производительности платформ.

Автор: cauto 25.5.2017, 12:04

Цитата(Ashihara @ 25.5.2017, 11:05) *
А вы что, уже знаете на каком процессоре будет Pixel II?

Автор: TEA_S7 25.5.2017, 14:01

Segnoid, скорее всего ошибся или не так понял вопрос. А TCP соединений, вряд ли только одно можно будет открыть, штуки 3-5 наверное будет поддерживать.

Автор: Ashihara 25.5.2017, 14:41

Цитата(cauto @ 25.5.2017, 12:04) *
А вы что, уже знаете на каком процессоре будет Pixel II?


Пиксель-2 я ещё нигде не применял. И не разбирал его. И не писал о нём.

Автор: cauto 26.5.2017, 14:28

Цитата(Ashihara @ 25.5.2017, 14:41) *
Пиксель-2 я ещё нигде не применял. И не разбирал его. И не писал о нём.
Понятно. А то что Qwerty88 задавал вопрос именно по Pixel II это ж совершенно неважно. rolleyes.gif

Автор: Ashihara 26.5.2017, 14:35

Цитата(cauto @ 26.5.2017, 14:28) *
Понятно. А то что Qwerty88 задавал вопрос именно по Pixel II это ж совершенно неважно. rolleyes.gif


А у него есть информация, что будет уметь и что не будет уметь пиксель-2?))

Я краем уха слышал (Руслан проболтался), что модулей расширения можно будет очень много подключить к новому пикселю. Поэтому платформа явно должна быть побыстрее, чем у старого пикселя. Думаю, тоже на арме сделают и все сетевые возможности "автоматически" переедут с 2gi на пиксель-2.

Автор: ailcat 27.5.2017, 20:21

Я так не думаю.
Всё же пиксель - это контроллер другого (более простого) класса, и переходить на 32-битную архитектуру особого смысла нет.
Скорее, будет переход на более продвинутую версию Меги, и более развитая переферия (что логично)

P.S.
А вот в части сетевой карты - надо бы хотя бы 100-мегабитку делать, а то на предприятиях уже хватат свитчей, тупо не поддерживающих 10 Мбит (угу, у меня уже воткнуты 3 роутера - благо, из старья - чисто для согласования 100/1000 корпоративной сети и 10 мбит от 2G)...

Автор: TEA_S7 29.5.2017, 7:20

В тизер ролики показали - CPU 600, RAM 128, Flash 2048 и поддержку более чем 500 вх./вых.
Т.е. скорее всего это тактовая частота процессора 600Мгц, RAM 128Мб, Flash 2048Мб
Если это так, то явно не на базе микроконтрооллера будет...

Автор: starmos 29.5.2017, 7:40

Цитата(ailcat @ 27.5.2017, 22:21) *
Я так не думаю.
Всё же пиксель - это контроллер другого (более простого) класса, и переходить на 32-битную архитектуру особого смысла нет.
Скорее, будет переход на более продвинутую версию Меги, и более развитая переферия (что логично)

P.S.
А вот в части сетевой карты - надо бы хотя бы 100-мегабитку делать, а то на предприятиях уже хватат свитчей, тупо не поддерживающих 10 Мбит (угу, у меня уже воткнуты 3 роутера - благо, из старья - чисто для согласования 100/1000 корпоративной сети и 10 мбит от 2G)...


Смысл есть, т.к. повышается производительность - 32 бита за раз перекрывают практически все разумные целые числа, а в 8 бит - максимум 255, а большие - это уже подпрограмма. при том что современные 32-битные микроконтроллеры стоят недорого, даже и думать не стоит = переходить.

Автор: AlexG 29.5.2017, 8:58

Цитата(starmos @ 29.5.2017, 8:40) *
повышается производительность - 32 бита за раз перекрывают практически все разумные целые числа, а в 8 бит - максимум 255, а большие - это уже подпрограмма.


Все проще, часто до такой оценки производительности даже не доходит. Выбор процессора начинается с составления требований к нему исходя из решаемой задачи. И если в каком-то скромном, несложном устройстве нужно 1-2 Ethernet'а, памяти чтобы хватило под нужды стека сетевых протоколов и чтобы с покупкой процессора не было лишних проблем это по нынешним времена практически сразу ARM и, соответственно, 32 бита. Ниша восьмибитных МК сузилась очень сильно, сейчас они актуальны только если нужно сделать что-то очень простое и максимально недорогое. Никто уже не будет заморачиваться и делать так как было в SMH2010 и первом Пикселе.

Автор: ailcat 29.5.2017, 19:58

Цитата(AlexG @ 29.5.2017, 8:58) *
Ниша восьмибитных МК сузилась очень сильно, сейчас они актуальны только если нужно сделать что-то очень простое и максимально недорогое
Я бы поправил "максимально недорогое" на "максмально живучее". Так что ниша у них - более "злые" применения (наверное, проблема все-таки не столько в разрядности, сколько в применении более "дубовых" техпроцессов при производстве 8-биток). //Тот же SMH-2G прекрасно себя чувствует на установке ВЧ-сварки (пережил уже 3-й сименс-Logo). А вот заменитель на 32-битном STM (в "промышленном" исполнении с экранированным металлическим корпусом!) сдох, не отработав и дюжины циклов...

Ну и еще - задействовать под стеки TCP основное ядро... кхм, зачем, если есть готовые кристаллы "всё-в-одном" (и для Ethernet есть, и для WiFi), которым отдаются лишь настройки и потом гоняй данные через I2C без лишних заморочек и отъема ресурсов основного ядра?

Автор: AlexG 29.5.2017, 22:01

Цитата(ailcat @ 29.5.2017, 19:58) *
Я бы поправил "максимально недорогое" на "максмально живучее".


Есть такое у некоторых давно выпускаемых микроконтроллеров. Но тут еще большая заслуга разработчиков первого SMH, насколько я помню, испытывали они его на устойчивость к помехам очень жестко. Интересно, делали ли в Сегнетиксе такое с остальными своими контроллерами?

Цитата(ailcat @ 29.5.2017, 19:58) *
Ну и еще - задействовать под стеки TCP основное ядро... кхм, зачем, если есть готовые кристаллы "всё-в-одном" (и для Ethernet есть, и для WiFi), которым отдаются лишь настройки и потом гоняй данные через I2C без лишних заморочек и отъема ресурсов основного ядра?


А потом оказывается что контроллер может работать только с одним соединением за раз. Или что через WiFi нельзя передать файл, передача рвется при любой заминке.

Проще взять приличный стек в исходниках, отдать ~40 кБ ОЗУ под его нужды и знать, что если возникнут проблемы в стеке, их всегда можно исправить. Впрочем, судя по характеристикам Pixel2, в Сегнетиксе давно ушли дальше и просто ставят Linux.

Автор: LordN 30.5.2017, 5:56

Цитата
Есть такое у некоторых давно выпускаемых микроконтроллеров
дело не в мк, а в нм. чем меньше сетка, тем больше косяков и при изготовлении и при эксплуатации и простая физика с химией начинают в полный рост влиять. диффузия, деградация и прочие -узии и -ации выходят на новый уровень с каждым шагом сетки вниз.

Автор: AlexG 30.5.2017, 6:20

Цитата(LordN @ 30.5.2017, 6:56) *
дело не в мк, а в нм.


Одно связано с другим, обычно те МК, которые были разработаны раньше, выпускаются по более "толстым" техпроцессам и имеют меньше всяких левых "технологий", типа picopower. Например среди AVR, то что позволяла с собой делать без вопросов ATmega8 более новые ее аналоги (ATmega88 и т.д.) уже не выдерживают, сбоят.
В SMH2010 стоит заслуженная классика - ATmega128.

Автор: LordN 30.5.2017, 12:48

да, я о том же.

Автор: parovoZZ 30.5.2017, 15:50

А кто как ставит Pixel? Ведь щитового исполнения нет, а шкафы, как правило, не прозрачные.

Автор: cauto 30.5.2017, 16:57

Цитата(parovoZZ @ 30.5.2017, 15:50) *
Ведь щитового исполнения нет, а шкафы, как правило, не прозрачные.
Если уж так хочется на дверь прилепить, что-то типа этого поищите http://www.starlinetrade.ru/goods/licevye-paneli-ip40-ip55-i-aksessuary-abb

Автор: parovoZZ 30.5.2017, 18:33

Да не, шляпа. Получается, что главная красота - экран - под непрозрачным замком. А ставят ли в вентиляции шкафы с прозрачными дверцами?

Автор: Ashihara 30.5.2017, 19:02

Цитата(parovoZZ @ 30.5.2017, 18:33) *
Да не, шляпа. Получается, что главная красота - экран - под непрозрачным замком. А ставят ли в вентиляции шкафы с прозрачными дверцами?


Конечно ставят. В частные дома особенно. У них же глубина поменьше гораздо.

Автор: младшой 30.5.2017, 19:03

Там прозрачная крышка.

Автор: starmos 31.5.2017, 7:24

Цитата(parovoZZ @ 30.5.2017, 17:50) *
А кто как ставит Pixel? Ведь щитового исполнения нет, а шкафы, как правило, не прозрачные.


Поставил немало Pixel в шкафы Tekfor с прозрачной крышкой. Шкафы хорошие очень. Все шкафы были для вентиляции. Сейчас делаю шкаф для ИТП, с Pixel внутри. Это требование такое - чтобы контроллер был внутри, а снаружи только лампы и переключатели - "слесарям ваши контроллеры непонятны". Они и Данфосс так требуют ставить. На самом деле никакой красоты в экране Pixel нет, да она там и не нужна - для настройки и отладки он вполне хорошо подходит, а стоит обычно все одно в техпомещении/подвале, где редко кто бывает и на этом фоне внутри он шкафа или снаружи - все равно.

Автор: LordN 31.5.2017, 9:37

Цитата
На самом деле никакой красоты в экране Pixel нет, да она там и не нужна
+1
а кому надо красоты - есть скада, панельки и мабилки
у пиксель2 вайфай с мобильным приложением на борту будет?
rolleyes.gif

но если без шуток, то провода уже бесят. хочется вменяемый конструктор за вменяемые деньги для организации беспроводных систем управления всякой бытовой мелочью, приточки, кондеи, котлы, батареи и прочий геммор

Автор: parovoZZ 31.5.2017, 9:53

Не, пластиковые щиты мне не подходят. А шкаф у меня 800х1400....
А есть какие-то нормативы по внешним органам управления? А то у меня сейчас только два индикатора снаружи - питание и авария...

Автор: starmos 31.5.2017, 12:35

Цитата(parovoZZ @ 31.5.2017, 11:53) *
Не, пластиковые щиты мне не подходят. А шкаф у меня 800х1400....
А есть какие-то нормативы по внешним органам управления? А то у меня сейчас только два индикатора снаружи - питание и авария...


Опять же из требований заказчиков по ИТП - необходимо чтобы органы управления, находящиеся снаружи, позволяли управлять объектом (ИТП) в ручном режиме, без участия контроллера. В реальности это выглядит так - есть переключатели циркуляционных насосов на 3 положения: Авто, Выкл и Вкл. Привод регулирующего клапана обычно можно перевести в ручное управление прямо на нем. Поэтому - насосы включили вручную, клапан вручную открыли и работают "по старинке", а контроллер например в ремонте или просто выключен - но это их дело. Самое главное что при таком подходе разморозить систему тяжело - при любых проблемах переключился на ручное управление и разбираешься.
В других случаях надо исходить из того, какими функциями и кому можно/нужно доверить управлять на месте - такие органы управления и ставить. Потому что шкаф можно запереть, а то что снаружи - сложнее.

Автор: parovoZZ 5.6.2017, 10:44

А с кнопок на панели Pixel возможно управлять вентиляторами - вкл, выкл, управление выходами 0-10В, сброс аварии?

Автор: Blade runner 5.6.2017, 10:48

Как программа написана - так и будет управляться.

Автор: parovoZZ 5.6.2017, 16:18

Очень хорошо! Спасибо!

Автор: AlexG 5.6.2017, 20:17

Сегнетикс внезапно выпустил http://segnetics.com/modem.

Автор: starmos 6.6.2017, 6:56

Цитата(AlexG @ 5.6.2017, 22:17) *
Сегнетикс внезапно выпустил http://segnetics.com/modem.


То что нужно, особенно с учетом того, что основная продукция Сегнетикс используется для управления вентиляцией и от отоплением и обычно располагается в подвалах и техпомещениях, которые в свою очередь располагаются в "жопе" зданий, как раз там, где и существует наиболее "уверенный" прием сотовой сети. Мне кажется что разработчики Сегнетикс не совсем (или совсем не) представляют себе практику использования собственного оборудования. Они явно представляют себе большой светлый и чистый зал, с кафелем и керамогранитом, большими светлыми окнами и изящными электрошкафами по стенам, кругом сплошная светлая отделка и где-то расположено управляемое оборудование, красочные Тримы радуют глаз, внимательные слесаря в белых халатах неотрывно следят за трендами регулирования, осторожно тыкая в сенсорные экраны ухоженными пальцами... Я двумя руками за подобную картину, но реальность не такова. Поэтому остается только надеяться, что модем выпустила некая изолированная группа разработчиков и его выход не скажется в итоге на сроках выпуска БОЛЕЕ нужного оборудования.

Автор: Ashihara 6.6.2017, 10:31

Не осилил этого плача со стороны уважаемого Стармоса... Не выпускают новинок - козлы. Выпускают новинки - козлы в квадрате))

Автор: Segnoid 6.6.2017, 10:43

Цитата(starmos @ 6.6.2017, 6:56) *
То что нужно, особенно с учетом того, что основная продукция Сегнетикс используется для управления вентиляцией и от отоплением и обычно располагается в подвалах и техпомещениях, которые в свою очередь располагаются в "жопе" зданий, как раз там, где и существует наиболее "уверенный" прием сотовой сети. Мне кажется что разработчики Сегнетикс не совсем (или совсем не) представляют себе практику использования собственного оборудования. Они явно представляют себе большой светлый и чистый зал, с кафелем и керамогранитом, большими светлыми окнами и изящными электрошкафами по стенам, кругом сплошная светлая отделка и где-то расположено управляемое оборудование, красочные Тримы радуют глаз, внимательные слесаря в белых халатах неотрывно следят за трендами регулирования, осторожно тыкая в сенсорные экраны ухоженными пальцами... Я двумя руками за подобную картину, но реальность не такова. Поэтому остается только надеяться, что модем выпустила некая изолированная группа разработчиков и его выход не скажется в итоге на сроках выпуска БОЛЕЕ нужного оборудования.


Во-первых, наши приборы часто применяют с модемами

Во-вторых, мы работаем, чтобы действительность стала такой как ее описал уважаемый starmos. ))

В-третьих, модем сделали не в ущерб главному

Автор: Chabol 6.6.2017, 10:56

Шикарно. Но цены на модем в прайсе не увидел. Сообщите.

Автор: Blade runner 6.6.2017, 11:35

Не лишним был бы пульт управления попроще , который программировался бы и соединялся, как в конструкторе ранешней версии. (Версия , которая позволяла применить два контроллера в случае нехватки входов -выходов). Думаю, пошел бы на ура, среди гаражно/кухонных сборщиков.

Автор: starmos 6.6.2017, 12:07

Цитата(Ashihara @ 6.6.2017, 12:31) *
Не осилил этого плача со стороны уважаемого Стармоса... Не выпускают новинок - козлы. Выпускают новинки - козлы в квадрате))


Новинки новинкам рознь. Я никого козлами не называю, потому что выпуск или не выпуск - это дело Сегнетикс, а я могу только высказать или не высказать сожаление, если считаю что они не правы. Тем более что их продукт в виде Pixel я очень уважаю, но считаю что по соотношению цена/качество он уже не торт и поэтому с нетерпением жду нового. Впрочем и старый использую. Просто в отношении модема я считаю что Сегнетикс разбрасывается ресурсами, да модем тоже нужен, но это ниша. Это как лесоруб например - у него участок, строевой лес на нем хороший и много, строители в очереди пачками денег шелестят, а он ходит по оврагам, рубит хворост и бабкам в деревню продает на топливо. Нужны и модемы и еще что, но оно не срочно - мое мнение.
Но раз меня успокоили что более важным разработкам не в ущерб, то и хорошо.

Автор: Ashihara 6.6.2017, 12:24

Цитата(Blade runner @ 6.6.2017, 11:35) *
Не лишним был бы пульт управления попроще , который программировался бы и соединялся, как в конструкторе ранешней версии. (Версия , которая позволяла применить два контроллера в случае нехватки входов -выходов). Думаю, пошел бы на ура, среди гаражно/кухонных сборщиков.


Для ПУ-2 есть специальная прошивка, которая автоматом подключается к проектам конструктора. Насколько я понял по форуму, сегнетиковцы спецом поработали с инженерами ПУ-2 для выпуска этой прошивки. Это если вариант "попроще" нужен. Есть варик и посложнее, но он уже не для кухни)

Автор: AlexG 6.6.2017, 12:39

Цитата(Ashihara @ 6.6.2017, 13:24) *
Для ПУ-2 есть специальная прошивка


Какой ПУ-2 вы имеете ввиду? Довольно популярное обозначение у самых разных контор.

Автор: Blade runner 6.6.2017, 12:58

Имеется ввиду недорогой пульт , который смогут подключить сборщики, умеющие конструктором пользоваться.

Автор: vovganmgk 6.6.2017, 13:04

Цитата(AlexG @ 6.6.2017, 16:39) *
Какой ПУ-2 вы имеете ввиду? Довольно популярное обозначение у самых разных контор.


видимо вот это https://cityron.ru/catalog/ventilation/panel-upravleniy-pu2m.html

Автор: cauto 6.6.2017, 13:19

Цитата(Chabol @ 6.6.2017, 10:56) *
Но цены на модем в прайсе не увидел.
Появился ценничек в прайсе: 99 евро.

Автор: Ashihara 6.6.2017, 14:29

Цитата(Blade runner @ 6.6.2017, 12:58) *
Имеется ввиду недорогой пульт , который смогут подключить сборщики, умеющие конструктором пользоваться.


Не стал ссыль давать, чтобы не рекламировать...

Там всё просто, подключаешь панель к буку шнурком от телефона, она открывается как флешка. Стираешь файл-прошивку, записываешь нужный. Подключаешь 485 к контроллеру, всё работает. Настраивать ничего не нужно.

Автор: Blade runner 6.6.2017, 14:52

Цитата(Ashihara @ 6.6.2017, 13:29) *
Не стал ссыль давать, чтобы не рекламировать...

Там всё просто, подключаешь панель к буку шнурком от телефона, она открывается как флешка. Стираешь файл-прошивку, записываешь нужный. Подключаешь 485 к контроллеру, всё работает. Настраивать ничего не нужно.

Как интересно. А поподробнее можно ( в личку)?

Автор: LordN 6.6.2017, 15:23

Цитата(Ashihara @ 6.6.2017, 18:29) *
Не стал ссыль давать, чтобы не рекламировать...

Там всё просто, подключаешь панель к буку шнурком от телефона, она открывается как флешка. Стираешь файл-прошивку, записываешь нужный. Подключаешь 485 к контроллеру, всё работает. Настраивать ничего не нужно.
реклама, это когда не по делу, а когда по делу - это информация.
если тут дать ссылку на трусы абибас, то это общественно вредный спам и реклама, а если на пульт который может работать как описано - то это общественно важная информация по делу.

Автор: Ashihara 6.6.2017, 17:06

Цитата(Blade runner @ 6.6.2017, 14:52) *
Как интересно. А поподробнее можно ( в личку)?


Так это все подробности и есть, добавить нечего) Ссылку на саму панель уже скинули.

Вот тема на их форуме, там прошивка нужная есть http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2958

Прошивки с приставкой seg http://141.8.193.97/public/work/PU2/

Автор: Blade runner 6.6.2017, 17:14

Так оно к своему контроллеру подключается, а не к пикселю.
уже ответили
....................
замечательно.
А свое че нибудь сделать ?
А то ведь сторонний изготовитель это такое интересное дело, особенно в части изменений.

Автор: vovganmgk 7.6.2017, 6:10

Цитата(Blade runner @ 6.6.2017, 21:14) *
Так оно к своему контроллеру подключается, а не к пикселю.
уже ответили
....................
замечательно.
А свое че нибудь сделать ?
А то ведь сторонний изготовитель это такое интересное дело, особенно в части изменений.


ковыряли очень давно еще первые панельки ПУ-1, в итоге отказались в пользу Z033, ПУ-2 не ковыряли но со слов тех их активно юзает и опять же со слов Руслана из seg, что с ними все ок болячки само собой все исправлены итд

Автор: Blade runner 9.6.2017, 10:40

Решил убедится самолично. Что получится - напишу.

Автор: младшой 27.6.2017, 18:09

Чет в последнее время на новости поперло.
То Пиксель2, то модем. Теперь вот и SMH4.

Автор: AlexG 27.6.2017, 18:14

Цитата(младшой @ 27.6.2017, 19:09) *
Теперь вот и SMH4.


С дизайном они перемудрили на этот раз. Выглядит как мутант какой-то.
(а один из рендеров просто халтурный)

Автор: младшой 27.6.2017, 19:03

кнопочек нету, сенсорный экран
что-то не впечатляет

Автор: Blade runner 27.6.2017, 19:49

Имхо логичней контроллер на динрейку и к нему пульт. Пульт желательно плоский. Мне всегда нравилось как сделаны проводные пульты кондиционеров.

Автор: cauto 27.6.2017, 20:54

И опять никому не нужный 232 sad.gif

Автор: Blade runner 27.6.2017, 20:58

для бытовых применений должен быть пульт и все. остальное с глаз долой.

Автор: Qwerty88 27.6.2017, 21:02

Цитата(младшой @ 27.6.2017, 20:03) *
кнопочек нету, сенсорный экран
что-то не впечатляет

Кнопочки как раз есть. Чаще всего при работе с контроллером мы нажимаем F1-F6 и вверх/вниз, enter, esc. А для вода значений у вас вылезет всплывающая клавиатура. Зато появится свобода творчества в разработке экранов - нажимаешь на иконку и выплывает окно с настройками smile.gif ИМХО он выглядит серьезнее и стильнее чем SMH2Gi... по крайней мере "современнее". Но тут на вкус и цвет. Выглядит действительно логичным продолжением, но вот нужен ли такой гибрид конечному покупателю я пока не знаю... SMH2Gi применяю везде и на одном объекте уже установил их около сотни... не вижу чего может выполнить этот новый девайс и не может SMH2Gi кроме цветного тач экрана... ЕГо бы продавать за ту же цену что и SMH2Gi тогда еще может и стоит будет подумать об его дальнейшем использовании... двоякое такое мнение у меня получилось... я бы с большей радостью встретил сетевой модуль RS485 и МР с аналоговыми входами.

Цитата(cauto @ 27.6.2017, 21:54) *
И опять никому не нужный 232 sad.gif

Ну как не нужный... я вот использовал в некоторых своих щитах как интерфейс для связи с ЖК панелью Weintek (по RS485 у меня контроллер опрашивал слейвы а по RS232 его опрашивала панель)...

Автор: cauto 27.6.2017, 21:08

Цитата(Qwerty88 @ 27.6.2017, 21:02) *
по RS485 у меня контроллер опрашивал слейвы а по RS232 его опрашивала панель
А был бы второй тоже 485, панель опрашивала бы по нему rolleyes.gif

Автор: младшой 27.6.2017, 21:26

Цитата
Кнопочки как раз есть.
Я цифровую клавиатуру имел ввиду. Как-то привычно и удобно что-ли вводить значения через нее.
Сенсорные экраны, имхо, при таких размерах - баловство.

Автор: starmos 28.6.2017, 7:34

Стоимость минимального набора для регулирования SMH4 (270,07 евро) + MC (128,7 евро) ~ 26 300р - слишком большая ИМХО. Панельные контроллеры имеют конечно свою нишу, но все эти красивые картинки и сенсорные экраны, например в ИТП, в подвале, где кроме бомжей обычно мало кто бывает... Сущность автоматики как бы работать без участия человека, в основном - поставил и забыл в большинстве случаев, раз в сезон зашел, настройки проверил может, а в основном удаленно, экран в целом конечно хорошо и правильно, но пафосный на контроллере? Применительно же к SMH вообще - они же от 24DC работают - плюс блок питания пожалуйте (+ 1 000р). А многие дешевые привода клапанов от 24AC - отдельно трансформатор еще (+ 1 000р). А шкаф не резиновый. В общем конечно хорошо что Segnetics развивается, но как-то в стиле Марии Антуанетты:
- Почему эти люди возмущаются?
- У них нет хлеба, они голодают.
- Но вот же пирожные, почему они их не едят?

Автор: vovganmgk 28.6.2017, 8:39

Цитата(starmos @ 28.6.2017, 11:34) *
Стоимость минимального набора для регулирования SMH4 (270,07 евро) + MC (128,7 евро) ~ 26 300р - слишком большая ИМХО. Панельные контроллеры имеют конечно свою нишу, но все эти красивые картинки и сенсорные экраны, например в ИТП, в подвале, где кроме бомжей обычно мало кто бывает... Сущность автоматики как бы работать без участия человека, в основном - поставил и забыл в большинстве случаев, раз в сезон зашел, настройки проверил может, а в основном удаленно, экран в целом конечно хорошо и правильно, но пафосный на контроллере? Применительно же к SMH вообще - они же от 24DC работают - плюс блок питания пожалуйте (+ 1 000р). А многие дешевые привода клапанов от 24AC - отдельно трансформатор еще (+ 1 000р). А шкаф не резиновый. В общем конечно хорошо что Segnetics развивается, но как-то в стиле Марии Антуанетты:
- Почему эти люди возмущаются?
- У них нет хлеба, они голодают.
- Но вот же пирожные, почему они их не едят?


вечно не довольный rolleyes.gif

переплата всего 25евро за более продвинутый 2gi это круто

тепловые пункты собирайте на 2g или pixel и будет вам счастье, SMH4 под другие задачи имхо

обязательно возмем на тест с ближайшей закупкой контроллеров

Автор: starmos 28.6.2017, 9:31

Цитата(vovganmgk @ 28.6.2017, 10:39) *
тепловые пункты собирайте на 2g или pixel и будет вам счастье, SMH4 под другие задачи имхо


Так и делаю. А под какие другие задачи, интересно?

Автор: Riper 28.6.2017, 13:10

Цитата(starmos @ 28.6.2017, 9:31) *
Так и делаю. А под какие другие задачи, интересно?


Если по сферам то примерно вот так:

- Вентиляция
- ИТП
- АСКУЭ
- АСУ ТП
- Промышленные станки
- Деревообрабатывающая промышленность
- Химическая отрасль
- Нефтегаз
- Производство строительных материалов
- Пищевая промышленность
- ЖКХ
- Металлургия
- Сельское хозяйство
- Электроэнергетика
- Транспорт
- Решения для автоматизации инженерных систем зданий
- Медицина

Автор: starmos 28.6.2017, 13:13

Цитата(Riper @ 28.6.2017, 15:10) *
Если по сферам то примерно вот так:

- Вентиляция
- ИТП
- АСКУЭ
- АСУ ТП
- Промышленные станки
- Деревообрабатывающая промышленность
- Химическая отрасль
- Нефтегаз
- Производство строительных материалов
- Пищевая промышленность
- ЖКХ
- Металлургия
- Сельское хозяйство
- Электроэнергетика
- Транспорт
- Решения для автоматизации инженерных систем зданий
- Медицина


Я рекламку на контроллер самостоятельно прочитал уже. Вопрос у меня был про конкретные задачи. Например мне посоветовали ИТП делать на других контроллерах и я согласен - их достаточно функциональный экран позволяет менять настройки на месте, а красивую картинку (если надо) можно нарисовать на Скаде удаленно. А зачем красивый (и недешевый) и сенсорный экран контроллера в подвале или техпомещении = вопрос.

Автор: vovganmgk 28.6.2017, 15:33

Цитата(starmos @ 28.6.2017, 13:31) *
Так и делаю. А под какие другие задачи, интересно?


так на вскидку

управление различными станками
управление различными тех процессами (мойки, конвейеры и тому подобное)
насосные установки



Автор: Ashihara 28.6.2017, 15:49

Цитата(starmos @ 28.6.2017, 13:13) *
Я рекламку на контроллер самостоятельно прочитал уже. Вопрос у меня был про конкретные задачи. Например мне посоветовали ИТП делать на других контроллерах и я согласен - их достаточно функциональный экран позволяет менять настройки на месте, а красивую картинку (если надо) можно нарисовать на Скаде удаленно. А зачем красивый (и недешевый) и сенсорный экран контроллера в подвале или техпомещении = вопрос.


Панельное исполнения контроллера вообще не предполагает использование в массовых итп.

Вот выйдет пиксель-2 и посмотрим, сможет ли он подменить старый пиксель в этих задачах.


Что до меня, я с удовольствием у друга в коттедже поменяю smh2gi на smh4 именно из-за экрана, мы с ним посмотрели на картинки и чуть ли не синхронно сказали "надо менять!". Контроллер там занимается ИТП, котлом, сигнализацией и бассейном. И выдаёт задание пикселю в вентиляшке.

Автор: starmos 29.6.2017, 6:57

Цитата(Ashihara @ 28.6.2017, 17:49) *
Панельное исполнения контроллера вообще не предполагает использование в массовых итп.

Вот выйдет пиксель-2 и посмотрим, сможет ли он подменить старый пиксель в этих задачах.


Что до меня, я с удовольствием у друга в коттедже поменяю smh2gi на smh4 именно из-за экрана, мы с ним посмотрели на картинки и чуть ли не синхронно сказали "надо менять!". Контроллер там занимается ИТП, котлом, сигнализацией и бассейном. И выдаёт задание пикселю в вентиляшке.


Согласен, для коттеджа подойдет. Но я и говорю - ниша. Плохо то, что у него входов/выходов мало на борту и надо обязательно цеплять MC. Т.е. по моему, лучше бы они развивали идеологию SMH2010 - чтобы был хороший экран, базовый ввод-вывод на борту с аналоговым вместе и за цену <20 000 - вот было бы самое оно, для уровня, следующего за Pixel. Но Pixel2 я тоже очень жду - не хватает "рабочей лошади" для малой автоматизации. Даже начал плотнее работать с овеновским ПР200 пока - там большой потенциал.

Автор: Ashihara 29.6.2017, 9:39

Цитата(starmos @ 29.6.2017, 6:57) *
Даже начал плотнее работать с овеновским ПР200 пока - там большой потенциал.


Не, я овна наелся. Прям не знаю, что должно произойти, чтобы я опять полез в это болото.

Автор: starmos 29.6.2017, 10:10

Цитата(Ashihara @ 29.6.2017, 11:39) *
Не, я овна наелся. Прям не знаю, что должно произойти, чтобы я опять полез в это болото.


У меня тоже был негативный опыт, но ПР200 неожиданно неплох и недорог при этом. Есть и некоторые недостатки, главным образом связанные со средой программирования. Но если Сегнетикс загнет цены для Pixel2...

Автор: starmos 11.7.2017, 15:37

Сегнетиксу стоит подумать о вменяемом ценообразовании. Сел тут систему прикидывать, получилась не маленькая, подобрал SMH4 + MC-0401 (8AI, 12DI, 4AO, 10DO) и стоит вся эта музыка ~ 29 100р.
А поскольку я попутно сейчас использую овеновский ПР200, то вдруг подумал что если разбить тему на подзадачи, то в эту сумму можно уложить 4 таких контроллера, а это: 16AI, 32DI, 8AO, 32DO. Как говорится - почувствуйте разницу. Конечно, у SMH4 экран круче и вот для этой системы мне бы подошел. Но еще больше мне бы подошла меньшая цена. При этом для ПР200 не нужен блок питания (а для Сегнетикса нужен), а так же у ПР200 все выходы = реле, а у оппонента - нет и надо эти реле еще отдельно покупать. Сравнения полезны, для понимания истинной стоимости. Это я к тому, что семейство SMH4 - оно дескать для больших систем. Типа значит можно рубить бабло не стесняясь?

PS Прикинул - можно разбить на 3 шт. ПР200 ~18 600р, экономия составит ~ 10 000р, там конечно интерфейсы, но это много ИМХО.

Автор: Ashihara 11.7.2017, 16:32

Цитата(starmos @ 11.7.2017, 15:37) *
PS Прикинул - можно разбить на 3 шт. ПР200 ~18 600р, экономия составит ~ 10 000р, там конечно интерфейсы, но это много ИМХО.


Не хотел бы обслуживать последствия подобной "экономии")

Автор: cauto 11.7.2017, 17:29

Цитата(Ashihara @ 11.7.2017, 16:32) *
Не хотел бы обслуживать последствия подобной "экономии")
А в чём проблема то?

Автор: vovganmgk 11.7.2017, 17:37

да можно из говна и палок собрать то так то, на релюшках различных

Автор: Barbus 12.7.2017, 6:38

Ценник действительно не маленький.
2G+дешёвый МС+ethernet = 29805 р. против 17420 за evco.
Разница в 40% определила выбор. Я так-то не против поддержать отечественную фирму, но это должно быть обоюдно. Мы тоже не иностранцы.
Самое смешное, что изначально на поиски другого производителя спровоцировала техподдержка сегнетикса, за что им спасибо. wink.gif


Автор: starmos 12.7.2017, 7:12

Цитата(Ashihara @ 11.7.2017, 18:32) *
Не хотел бы обслуживать последствия подобной "экономии")


Все зависит от того, как сделать. Цена контроллера ведь не является определяющим фактором при разработке качественной системы, но опыт разработчика. Опять же указанная цена сразу переходит в цену конечного изделия, а по моему опыту, при возможности сэкономить такую сумму (10 000р например) большинство пользователей тут же соглашаются на менее пафосный интерфейс оператора. Последнее впрочем тоже не обязательно, вот пример:

http://www.nnz-ipc.ru/good/show/1826849/1877103/

я с такими панелями работал, там тоже на борту ПЛК, его можно программировать на LD (вроде), а можно прямо на C. Интерфейсы на борту тоже присутствуют, ввод-вывод так же отсутствует, экран тоже сенсорный и больше (удобнее пальцами тыкать) - фактически это подобие Trim, но тоже дешевле, хотя в случае Trim разница в цене более оправдана все же. Но только цены по ссылке = цены перекупа фактически, а у Сегнетикс = производителя. Короче по моему мнению, для указанной изначально связки, справедливая цена должна быть минимум на 8 000р меньше. Не смею конечно указывать, просто высказываюсь. И да - тут очень кстати про EVCO напомнили - тоже контроллер за евро, иностранный при этом, а гляди-ка - сравнительно недорогой, как им это удается интересно? Нашим бы производителям понять секрет. А я давно собирался их попробовать - может и пришла пора.

Автор: Chabol 12.7.2017, 10:22

ПЛК EVCO и Segnetics надо бы сравнить не только по стоимости и железу, а еще и по софту. Что скажут пользователи обоих брендов?

Автор: Ashihara 12.7.2017, 12:27

Цитата(cauto @ 11.7.2017, 17:29) *
А в чём проблема то?


Сетевой проект всегда отлаживать труднее, чем монолитный. А если автор программ не сделает контроль качества и синхронизацию каждой из сетевых переменных, то вообще чревато непредсказуемыми глюками: сейчас работает, потом не работает. Через 5 минут опять работает. А дело в том, что одна из переменных то долетает, то не долетает. То долетает, но немного не вовремя.

Автор: starmos 12.7.2017, 12:49

Цитата(Ashihara @ 12.7.2017, 14:27) *
то долетает, то не долетает. То долетает, но немного не вовремя.


Я предполагал использовать указанные контроллеры в рамках одной установки - линии связи достаточно короткие. Сравнимые по длине с кабелем, которым контроллер SMH связывается с модулем MC.
Как-то делал распределенную систему - подобие умного дома для коттеджа. Поскольку проект дома менялся по ходу строительства, то все кабели оказались в итоге проложены Бог знает где, и притом к ним было подключено не то оборудование, которое сначала предполагалось. Поэтому там именно - то долетало, то нет. Чтобы на панелях при этом не выскакивали разные странные показания, то я ввел блоки предсказаний, которые при отсутствии связи (резко странных данных) подставляли вместо полученного значения - вычисленные на основе двух предыдущих точек. Поскольку переменные, в данном случае температура в помещениях, менялись достаточно медленно, то система может сравнительно продолжительное время (до 1 минуты) жить на "своих" данных, без серьезных ошибок, пока не получит правильное значение (наверное может и дольше, но больше минуты потеря связи не продолжается, а обычно меньше). И все остаются довольны. Для установки конечно этот метод сомнителен, но если подумать, то кратковременные потери связи тоже проблемой не станут. А при очень малых расстояниях - их можно считать крайне маловероятными.

Автор: cauto 12.7.2017, 13:19

Цитата(Ashihara @ 12.7.2017, 12:27) *
Сетевой проект всегда отлаживать труднее, чем монолитный. А если автор программ не сделает контроль качества и синхронизацию каждой из сетевых переменных, то вообще чревато непредсказуемыми глюками: сейчас работает, потом не работает. Через 5 минут опять работает. А дело в том, что одна из переменных то долетает, то не долетает. То долетает, но немного не вовремя.
А причём здесь обслуживание? Ну и по вашей логике выходит, что все компании выпускающие I/O модули, работающие по сети, просто вредители. В том числе и Сегнетикс, предлагающий при нехватке входов/выходов использовать дополнительные контроллеры, также соединяя их по сети. wink.gif

Автор: Ashihara 12.7.2017, 13:19

Цитата(starmos @ 12.7.2017, 12:49) *
Я предполагал использовать указанные контроллеры в рамках одной установки - линии связи достаточно короткие. Сравнимые по длине с кабелем, которым контроллер SMH связывается с модулем MC.
Как-то делал распределенную систему - подобие умного дома для коттеджа. Поскольку проект дома менялся по ходу строительства, то все кабели оказались в итоге проложены Бог знает где, и притом к ним было подключено не то оборудование, которое сначала предполагалось. Поэтому там именно - то долетало, то нет. Чтобы на панелях при этом не выскакивали разные странные показания, то я ввел блоки предсказаний, которые при отсутствии связи (резко странных данных) подставляли вместо полученного значения - вычисленные на основе двух предыдущих точек. Поскольку переменные, в данном случае температура в помещениях, менялись достаточно медленно, то система может сравнительно продолжительное время (до 1 минуты) жить на "своих" данных, без серьезных ошибок, пока не получит правильное значение (наверное может и дольше, но больше минуты потеря связи не продолжается, а обычно меньше). И все остаются довольны. Для установки конечно этот метод сомнителен, но если подумать, то кратковременные потери связи тоже проблемой не станут. А при очень малых расстояниях - их можно считать крайне маловероятными.


Вот именно об этом я и говорю. Надежда на "авось". Промшина тем и промшина, что производитель учитывает все эти времянки, помехи, перепосылки и прочее, что вы заменяете фразой "линии связи достаточно короткие". Ещё и тестирует это всё.

Вы правильно поступили на коттедже. И, по словам, явно не собирались/собираетесь так делать в рамках шкафа)

Автор: starmos 12.7.2017, 13:33

Цитата(Ashihara @ 12.7.2017, 15:19) *
Вот именно об этом я и говорю. Надежда на "авось". Промшина тем и промшина, что производитель учитывает все эти времянки, помехи, перепосылки и прочее, что вы заменяете фразой "линии связи достаточно короткие". Ещё и тестирует это всё.

Вы правильно поступили на коттедже. И, по словам, явно не собирались/собираетесь так делать в рамках шкафа)


Вы меня в чем пытаетесь убедить? В том, что распределенные системы плохо? Так это не так. Для них даже специальные шины создают, CAN например. Сложнее отлаживать - не знаю что это значит, контроллер либо получает нужную ему переменную по сети, либо нет - проблему легко определить, а снизить её значимость можно, если подумать при проектировании, при этом если с каждой системы будет экономиться по 10 тыс - оно того стоит. И потом, например ПЛК Trim - может работать только через последовательные интерфейсы, если я правильно помню, которые не гарантируют доставку пакетов. И он не один такой в мире, а раз они все существуют, то значит с сетевым обменом не все так страшно?

Автор: Ashihara 12.7.2017, 15:02

Цитата(starmos @ 12.7.2017, 13:33) *
Вы меня в чем пытаетесь убедить? В том, что распределенные системы плохо?


Что построение распределённой системы как способ сэкономить 10 тыс - больше потерять на своей работе, чем сэкономить на железе.

Автор: Barbus 12.7.2017, 15:34

Цитата(Chabol @ 12.7.2017, 14:22) *
ПЛК EVCO и Segnetics надо бы сравнить не только по стоимости и железу, а еще и по софту. Что скажут пользователи обоих брендов?

SMlogix в плане удобства работы мне нравится больше. Только это не настолько критично, чтобы имело хоть какое-то значение. Я с ним работал давно уже, тогда всё было стабильно абсолютно. ПО evco у меня работает на двух слабых нубуках, ХР и 8.1. Не виснет, не слетает, не теряется ничего. Но пара косяков неприятных отметилась:
1. При масштабировании некоторые блоки иногда сдвигаются, закрывают линии связи и друг друга. Решение - масштаб не трогаю.
2. Изредка часть макроса оказывается за пределами поля и их ни вытащить ни удалить нельзя. Приходится убивать макрос. Поэтому делаю очень большие отступы слева и сверху.
Софтина тоже бесплатная, единственное, требует регистрации на сайте.

Автор: Segnoid 12.7.2017, 16:34

Цитата(starmos @ 12.7.2017, 7:12) *
http://www.nnz-ipc.ru/good/show/1826849/1877103/

я с такими панелями работал, там тоже на борту ПЛК, его можно программировать на LD (вроде), а можно прямо на C. Интерфейсы на борту тоже присутствуют, ввод-вывод так же отсутствует, экран тоже сенсорный и больше (удобнее пальцами тыкать) - фактически это подобие Trim, но тоже дешевле, хотя в случае Trim разница в цене более оправдана все же. Но только цены по ссылке = цены перекупа фактически, а у Сегнетикс = производителя. Короче по моему мнению, для указанной изначально связки, справедливая цена должна быть минимум на 8 000р меньше. Не смею конечно указывать, просто высказываюсь.


Стармос, вы это для чего написали? Это объективные данные или черный пиар?




Цитата(Barbus @ 12.7.2017, 6:38) *
Ценник действительно не маленький.
2G+дешёвый МС+ethernet = 29805 р. против 17420 за evco.


У меня не получается такая цена на Сегнетикс за ту конфигурацию, что вы обозначили. Давайте уточним таки

Автор: vovganmgk 12.7.2017, 17:22

данный набор у сег в рознице стоит 367.94евро на сегоднешний курс 69,4494р итого 25 553,21р

Автор: Barbus 12.7.2017, 17:25

Цитата(Segnoid @ 12.7.2017, 20:34) *
У меня не получается такая цена на Сегнетикс за ту конфигурацию, что вы обозначили. Давайте уточним таки

Да, Вы правы. С 2Gi так получается. С 2G - 25 тыщ с хвостиком. smile.gif

Автор: младшой 12.7.2017, 20:09

Чет я посчитал:

SMH2G(i) - 0020-31-2 = 245,52 евро
МС - 0201-01-0 = 128,70 евро
Итого = 374,22 евро

Со скидкой 20% = 300 евро

В рублях (курс 69,45) = 20792 руб

Быть может, сейчас 20% скидку дают за какие-то слишком крупные заказы?

Автор: Barbus 13.7.2017, 4:13

Все скидки дают, и евко не исключение. Я всё-таки предлагаю сравнивать розницу с розницей.

Автор: starmos 13.7.2017, 9:57

Цитата(Segnoid @ 12.7.2017, 18:34) *
Стармос, вы это для чего написали? Это объективные данные или черный пиар?

У меня не получается такая цена на Сегнетикс за ту конфигурацию, что вы обозначили. Давайте уточним таки


Я для чего написал что? Вы бы конкретно спросили, а я бы конкретно ответил. Исходный пост я написал потому, что подбирал контроллер для системы, над которой сейчас работаю. Это пока эскизный проект, я пытаюсь пробить его на реализацию. Поэтому пока это прикидки и поэтому я не сильно стеснен в выборе контроллера, но поскольку система должна быть относительно недорогой, то и контроллер я выбираю по "цена-качество". Я хотел поставить туда ПР200, но не хватило ВВ, тогда я подумал - а гляну-ка на новый Сегнетикс SMH4, заодно там хороший большой экран - можно мнемосхемы выводить (наверное). Я взял и посчитал:
SMH4 270,07 евро
MC-0401 152,26 евро (мне надо 4 аналоговых выхода)
ИТОГО 422,33 евро = по курсу 69,45 = 29 331р

Когда я подумал разделить задачу на 3 ПР200, то у меня получилось суммарно (по 6200р) = 18 600р
Когда я посмотрел на EVCO, то получилось EPK4DHQ - 17 700р, а если использовать часть аналогового ВВ как дискретный, то мне подойдет и EPK3DSSR - 13 200р
Если вы подозреваете что эти цифры = "черный пиар", то это не ко мне - тому, кто выпускает качественно и дешево, "черный пиар" не страшен, его просто не существует для таких производителей.

Если вы думаете, что я пиарю панель, которую привел в качестве примера, то уверяю - вы ошибаетесь, это просто пример панели с ПЛК на борту. Я с ними правда работал и правда думаю, что Trim качественнее, хоть и подороже. Но SMH4 - это тоже не совсем контроллер, его можно считать панелью с ПЛК и поскольку его ВВ погоды не делает, то все его внешние устройства так же подключаются кабелем либо как MC (получаем то, что выше), либо как MR (по последовательной шине и я не вникал - можно ли к нему напрямую MR), либо любые сторонние блоки по стандартному интерфейсу, как и для всех панелей с ПЛК, а значит их можно сравнивать - я и сравнил. Где тут "пиар"?

SMH4 я рассматривал потому, что он должен заменить предыдущие этого же семейства, пусть не скоро как говорят, ну так и у меня еще когда будет реализация. А еще меня привлек экран. Но после расчетов я понял - не за такую цену, да и у EVCO экран тоже не самый маленький.

Автор: vovganmgk 13.7.2017, 10:17

Цитата(starmos @ 13.7.2017, 13:57) *
Я для чего написал что? Вы бы конкретно спросили, а я бы конкретно ответил. Исходный пост я написал потому, что подбирал контроллер для системы, над которой сейчас работаю. Это пока эскизный проект, я пытаюсь пробить его на реализацию. Поэтому пока это прикидки и поэтому я не сильно стеснен в выборе контроллера, но поскольку система должна быть относительно недорогой, то и контроллер я выбираю по "цена-качество". Я хотел поставить туда ПР200, но не хватило ВВ, тогда я подумал - а гляну-ка на новый Сегнетикс SMH4, заодно там хороший большой экран - можно мнемосхемы выводить (наверное). Я взял и посчитал:
SMH4 270,07 евро
MC-0401 152,26 евро (мне надо 4 аналоговых выхода)
ИТОГО 422,33 евро = по курсу 69,45 = 29 331р

Когда я подумал разделить задачу на 3 ПР200, то у меня получилось суммарно (по 6200р) = 18 600р
Когда я посмотрел на EVCO, то получилось EPK4DHQ - 17 700р, а если использовать часть аналогового ВВ как дискретный, то мне подойдет и EPK3DSSR - 13 200р
Если вы подозреваете что эти цифры = "черный пиар", то это не ко мне - тому, кто выпускает качественно и дешево, "черный пиар" не страшен, его просто не существует для таких производителей.

Если вы думаете, что я пиарю панель, которую привел в качестве примера, то уверяю - вы ошибаетесь, это просто пример панели с ПЛК на борту. Я с ними правда работал и правда думаю, что Trim качественнее, хоть и подороже. Но SMH4 - это тоже не совсем контроллер, его можно считать панелью с ПЛК и поскольку его ВВ погоды не делает, то все его внешние устройства так же подключаются кабелем либо как MC (получаем то, что выше), либо как MR (по последовательной шине и я не вникал - можно ли к нему напрямую MR), либо любые сторонние блоки по стандартному интерфейсу, как и для всех панелей с ПЛК, а значит их можно сравнивать - я и сравнил. Где тут "пиар"?

SMH4 я рассматривал потому, что он должен заменить предыдущие этого же семейства, пусть не скоро как говорят, ну так и у меня еще когда будет реализация. А еще меня привлек экран. Но после расчетов я понял - не за такую цену, да и у EVCO экран тоже не самый маленький.

имхо вы жопу с пальцем сравниваете, что делать нельзя
2G/2Gi/SMH4 - это панельный контроллер, панельный карл!!!! а все что с чем сравниваете DIN-контроллеры которые априори дешевле при том же функционале.

берите Pix25 вешайте на него модули свои и сторонние и сравнивайте, тогда будет более менее правдоподобно.

Автор: cauto 13.7.2017, 10:32

Цитата(vovganmgk @ 13.7.2017, 10:17) *
берите Pix25 вешайте на него модули
А вы попробуйте сравнить функционал EPK3DSSR и Pix25. rolleyes.gif

Автор: Barbus 13.7.2017, 11:40

Цитата(vovganmgk @ 13.7.2017, 14:17) *
берите Pix25 вешайте на него модули свои и сторонние и сравнивайте, тогда будет более менее правдоподобно.

Пиксель в пролёте из-за специфического набора AI и практически отсутствующих DО. Так и не придумал, куда его пристроить.
И снова:
EPK3D - 6А/I , 5D/I; 7D/O; 3A/O - 10880 руб.
Pixel - 6А/I , 6D/I; 3D/O; 2A/O - 10970 руб.
Одинаково, только Pixelу надо ещё MR800 за пять тыр прикрутить и что-то с AI придумать.
И батарейка за 600 р smile.gif

Автор: Segnoid 13.7.2017, 11:47

Цитата(starmos @ 13.7.2017, 9:57) *
Я для чего написал что? ...


Чет, вы растеклись мыслью по древу blink.gif

Меня удивило сравнение Trim5 с ICpDAS. В лоб так, ненавязчиво. И еще упрек в нашу сторону, что, мол, жадины.

Восстанавливаю справедливость:

Параметр_____________Trim5______________TPD-433

Разрешение экрана_____800х480___________ 480х272

Тип сенсора___________Емкостной__________Резистивный

Процессор____________1 ГГц_______________32 RISC (подозреваю не более 200 МГц)

Память_______________256Мб/2Гб__________16Мб/8Мб

Цена, у.е _____________206________________202

Кто жадина? Может ICPDAS, который за те же деньги впаривает вам дешевку? Сколько картинок и динамических объектов влезет в вашу память? И как быстро будет все "крутиться"?

Автор: starmos 13.7.2017, 12:14

Цитата(Segnoid @ 13.7.2017, 13:47) *
Чет, вы растеклись мыслью по древу blink.gif

Меня удивило сравнение Trim5 с ICpDAS. В лоб так, ненавязчиво. И еще упрек в нашу сторону, что, мол, жадины.

Восстанавливаю справедливость:

Параметр_____________Trim5______________TPD-433

Разрешение экрана_____800х480___________ 480х272

Тип сенсора___________Емкостной__________Резистивный

Процессор____________1 ГГц_______________32 RISC (подозреваю не более 200 МГц)

Память_______________256Мб/2Гб__________16Мб/8Мб

Цена, у.е _____________206________________202

Кто жадина? Может ICPDAS, который за те же деньги впаривает вам дешевку? Сколько картинок и динамических объектов влезет в вашу память? И как быстро будет все "крутиться"?

Я утром сидел, писал здоровый текст, в котором ВТОРОЙ раз написал что Trim на мой взгляд ЛУЧШЕ чем ICPDAS. Но при этом отметил только что ICPDAS нам поставляют из-за рубежа, а Trim - это вроде отечественный

Автор: Segnoid 13.7.2017, 12:30

Так и что не так? Мы предлагаем вам значительно более качественный продукт по такой же цене. ПЛК и панели пошлиной не облагаются, а комплектующие наоборот - облагаются. Так что мы в неравных условиях. На наши налоги страна развивается, на тайваньские - тайваньская страна.


Автор: starmos 13.7.2017, 12:49

Цитата(Segnoid @ 13.7.2017, 14:30) *
Так и что не так? Мы предлагаем вам значительно более качественный продукт по такой же цене. ПЛК и панели пошлиной не облагаются, а комплектующие наоборот - облагаются. Так что мы в неравных условиях. На наши налоги страна развивается, на тайваньские - тайваньская страна.

Что мы делаем не так? Почему вы к нам придираетесь?


При чем здесь налоги - в одном случае есть торговая наценка, а в другом вроде бы не должно быть, ну или мало. Что касается их характеристик, то я не уверен что мне нужен процессор на 1 ГГц. Но разрешение экрана - это хорошо конечно, как и емкостной тач. Но вот что мне не нравится в Trim и о чем я писал на форуме там - то, что задняя стенка корпуса не прилегает плотно к стене, а у ISPDAS - прилегает, что например важно для дизайнеров интерьера. Одно дело когда панель как бы выступает из стены, а другое - когда видно, что она висит как картина. Но мне долго объясняли что я неправ и так и должно быть - ну и ладно, я не настаиваю, может другим дизайнерам подойдет и Trim - если будет проект, я попробую предложить. Речь вообще не про панели, а про ПЛК у которого нет развитого своего ВВ и поэтому я эти устройства объединил в сравнении.
Я не понимаю, почему это панельный контроллер должен стоить дороже чем на рейку? Разве что из-за большего экрана и тача? Но сейчас этих экранов дешевых - как г.. за баней, посмотрите почем их для Ардуино продают, а у SMH4 экран большой, но не впечатляющий, ВВ считай что нет почти - что там дорого? У меня уж скорее впечатление, что контроллер на рейку и С ЭКРАНОМ - стоит подороже чем с аналогичным интерфейсом, но на панель - из-за более развитого ВВ я думаю.
Я бы возможно и поставил Пиксель + блоки, но процессор Пикселя староват УЖ СЛИШКОМ (у всего есть предел), но главное - нет аналоговых блоков, мне надо 8AI, да и Пиксель отнюдь не дешев - 159,05 евро = 11 053р да плюс пару блоков в среднем по 5 000р = сколько выходит?
Я к вам не придираюсь, мне нравится Сегнетикс и особено линейка Пиксель. Но мне надо это потом еще заказчику же впарить, да еще и самому заработать чтобы. Поэтому, как бы я положительно не оценивал тот же SMH4, я же вижу, что сделано аккуратно, дизайн хороший, характеристики вроде, но у меня его не купят просто. Он дорог для ИТП - мне сказали, что он для больших систем, да, я согласился, но вот у меня система побольше и он все равно дорог. Надо еще больше? 8AI, 10DI, 4AO, 12DO - это маленькая система для SMH4? Надо искать более богатых заказчиков - более богатые просто хотят Siemens, и не потому даже что он лучше, а потому что им надо Siemens и все тут. Вашу бы энергию по защите фирмы, вложить в оптимизацию ценообразования - и никаких дискуссий бы не понадобилось.

Автор: Segnoid 13.7.2017, 12:58

Да кто там Пикель по 11000 продает то? Чтобы получить 20% скидку надо на 600 евро в течение 8 (!) месяцев напокупать. Постоянные клиенты никто по рознице не отоваривается.

Мне в ваших рассуждениях не нравится только один момент - когда вы недофактами оперируете. А так критикуйте на здоровье - это нас улучшает.

Что касается "торговых наценок", то можете выйти на уровень покупок, когда вам будет предоставлена скидка в 35% - вот вам и маневр для "торговой наценки".

Автор: starmos 13.7.2017, 13:21

Цитата(Segnoid @ 13.7.2017, 14:58) *
Да кто там Пикель по 11000 продает то? Чтобы получить 20% скидку надо на 600 евро в течение 8 (!) месяцев напокупать. Постоянные клиенты никто по рознице не отоваривается.

Мне в ваших рассуждениях не нравится только один момент - когда вы недофактами оперируете. А так критикуйте на здоровье - это нас улучшает.

Что касается "торговых наценок", то можете выйти на уровень покупок, когда вам будет предоставлена скидка в 35% - вот вам и маневр для "торговой наценки".


Мне нафиг не надо эти скидки, т.е. конечно это приятный бонус, но именно бонус - с чего мне его в расчеты закладывать? Сегодня есть скидки, завтра нет, после завтра есть, но вполовину. У продукта есть цена, в убыток никто себе ничего делать-продавать не будет. Если вы можете себе позволить скидку в 20%, это значит что ваш продукт на самом деле стоит существенно дешевле чем вы в прайсе пишете. Вместо 29 000 вы могли бы спокойно написать 23 200 и это было бы куда как привлекательнее. А Пиксель стоил бы 8 800р. Да и 20% наверное не максимальная скидка? Возьмите максимальную, отнимите 5%, оставшуюся величину примените к ценам и запишите их в прайс, а оставшиеся 5% - отдавайте постоянным клиентам. Вот и не было бы таких разговоров. А факты я всегда стремлюсь правильные брать, но если вы меня убедите что это именно "недофакт" - я ошибку буду готов признать.

Автор: Segnoid 13.7.2017, 13:54

Я говорю не о разовых скидках, а о системе ценообразования, которая сделана по просьбам и в интересах интеграторов. Так что львиная доля торговой наценки уходит к ним, а не к нам.
А если сделать как вы предлагаете, то Заказчики начнут прессовать Интеграторов, не давая последним заработать на продаже оборудования.

Ау, народ! Стармос у вас хлеб отбирает )))

У вас вопрос ценообразования - это фетиш какой-то. Вам не удается купить продукции на 600 евро за 8 месяцев, чтобы получить базовую скидку? Могу лично позаботиться о том, чтобы вам эту скидку предоставили.

Цитата(starmos @ 13.7.2017, 13:21) *
Вместо 29 000 вы могли бы спокойно написать 23 200 и это было бы куда как привлекательнее. А Пиксель стоил бы 8 800р...


Так я так и пишу. А про 29 и 11 тысяч - это вы твердите.

У меня создалось впечатление, что вы просто не поняли как формируются наши цены, поэтому "бушуете" почем зря

Автор: starmos 13.7.2017, 14:08

Цитата(Segnoid @ 13.7.2017, 15:54) *
Я говорю не о разовых скидках, а о системе ценообразования, которая сделана по просьбам и в интересах интеграторов. Так что львиная доля торговой наценки уходит к ним, а не к нам.
А если сделать как вы предлагаете, то Заказчики начнут прессовать Интеграторов, не давая последним заработать на продаже оборудования.

Ау, народ! Стармос у вас хлеб отбирает )))

У вас вопрос ценообразования - это фетиш какой-то. Вам не удается купить продукции на 600 евро за 8 месяцев, чтобы получить базовую скидку? Могу лично позаботиться о том, чтобы вам эту скидку предоставили.



Так я так и пишу. А про 29 и 11 тысяч - это вы твердите.


Это не мой фетиш в первую очередь - "а чо так дорого" - это заказчики так говорят. Часто это логикой даже не объясняется, тянут до последнего, копейки считают, а потом покупают дороже, потому что приперло, но сразу не купят никогда. Спасибо за ваше предложение, я его обдумаю. Дело в том, что я чаще не покупаю контроллеры сам, их оплачивает мой заказчик, с которым мы делаем объект. Оплачивает иногда через себя, а иногда через какую-то еще фирму, впрочем может это тоже его контора. Те же пиксели мы последний раз брали в КИП Сервис, потому что напрямую было "долго ждать", а потом "долго" прошло и надо срочно, а у тех в наличии есть. Короче все это бардак, "но другой игры в этом городе нет".
Впрочем если из 29 000р 30%, т.е. 8700р по вашему заработают перекупы фактически, то меня уже ничего вообще не удивляет, надо наверное профессию менять - ничего путного все равно сделать не удастся.

Автор: Blade runner 13.7.2017, 15:01

Проектный треугольник же. Содержание, стоимость, сроки.

Автор: Segnoid 13.7.2017, 15:05

Теперь к вопросу об ЕВКО

Цены от ЕВКО привожу розничные, поскольку внятного ответа по скидкам от объема мы не получили (сказали, что нет). Наши - с 20% скидкой, поскольку любой, кто делает проекты на наших приборах ее гарантированно получит (за исключением недоразумений). Цены в евро - так честнее. ЕВКО еще берут 2% от ЦБ. Мы только по ЦБ считаем.

Итак:

EPK4DHQ......................................................259,6
EPK3DSR.......................................................193,8
Контроллер Pixel - 2511-02-0 + MR 800...........187,9
Контроллер SMH2G - 4222-01-2 + МС..............248,2
Контроллер SMH2G(i) - 0020-31-2 + МС...........299,4

Драматической разницы не наблюдаю. А SMH2gi - все таки несравнимо мощней

Автор: Barbus 13.7.2017, 15:20

Цитата(Segnoid @ 13.7.2017, 19:05) *
Цены от ЕВКО привожу розничные, поскольку внятного ответа по скидкам от объема мы не получили (сказали, что нет). Наши - с 20% скидкой, поскольку любой, кто делает проекты на наших приборах ее гарантированно получит (за исключением недоразумений).

Шедевральная арифметика! clap.gif Кстати, когда я делал проект на 2G, у меня скидки не было, а на evco - есть. Давайте тогда наоборот считать.
Цитата(Segnoid @ 13.7.2017, 19:05) *
Цены в евро - так честнее.

Мы таки в России живём и рублями платим, или я чего-то путаю?

Автор: cauto 13.7.2017, 15:29

Цитата(Barbus @ 13.7.2017, 15:20) *
а на evco - есть
Сколько, если не секрет?

Автор: starmos 13.7.2017, 15:30

Цитата(Segnoid @ 13.7.2017, 17:05) *
Теперь к вопросу об ЕВКО

Цены от ЕВКО привожу розничные, поскольку внятного ответа по скидкам от объема мы не получили (сказали, что нет). Наши - с 20% скидкой, поскольку любой, кто делает проекты на наших приборах ее гарантированно получит (за исключением недоразумений). Цены в евро - так честнее. ЕВКО еще берут 2% от ЦБ. Мы только по ЦБ считаем.


Справедливости ради, цены EVCO (интернет-магазин):
http://systemcontrol.ru/magazin/asvko/controlevcocpro3

Еще раз - скидку вашу человек получит за объем покупок и насколько я помню - объем за определенный период. А если нет, так нет. Если у вас скидку дают всем - включите её в прайс. У EVCO тоже есть скидки, насколько мне известно, какие - не скажу правда. Но странно сравнивать: от EVCO розничные, а свои - со скидкой.

Автор: Segnoid 13.7.2017, 15:34

Цитата(starmos @ 13.7.2017, 15:30) *
Справедливости ради, цены EVCO (интернет-магазин):
http://systemcontrol.ru/magazin/asvko/controlevcocpro3

Еще раз - скидку вашу человек получит за объем покупок и насколько я помню - объем за определенный период. А если нет, так нет. Если у вас скидку дают всем - включите её в прайс. У EVCO тоже есть скидки, насколько мне известно, какие - не скажу правда. Но странно сравнивать: от EVCO розничные, а свои - со скидкой.



Речь идет о реальной практике. Мы спросили цену за аналогичный объем - получили ответ - скидка 0%. Почему я не должен сравнивать со своими условиями, более выгодными условиями?

К тому же я беру реальные величины

П.С. Из этого магазина и брали.

П.С.2 Вы ЕВКО скажите, чтоб они свои скидки включили в прайс, а то "какие - не скажу" - звучит забавно

Автор: Segnoid 13.7.2017, 15:49

Цитата(Barbus @ 13.7.2017, 15:20) *
Шедевральная арифметика! clap.gif Кстати, когда я делал проект на 2G, у меня скидки не было, а на evco - есть. Давайте тогда наоборот считать.

Мы таки в России живём и рублями платим, или я чего-то путаю?


Буквально сейчас уточнили - мой расчет справедлив. Более того, там где мы предоставим скидку в 30%, ЕВКО предоставит 0%. Я вам факты излагаю - в ответ недомолвки. Вот вам "шедеврально".

П.С. Можете считать рублями, если любите трудности. Цена известна, курс тоже.

Ладно, всем пока. Пошел я работать, чтоб ЕВКО не слишком расслаблялись

Автор: starmos 13.7.2017, 15:51

Цитата(Segnoid @ 13.7.2017, 17:34) *
Речь идет о реальной практике. Мы спросили цену за аналогичный объем - получили ответ - скидка 0%. Почему я не должен сравнивать со своими условиями, более выгодными условиями?

К тому же я беру реальные величины

П.С. Из этого магазина и брали.


Потому что в этом скидка и отличается от прайса. Я например могу делать проекты на контроллерах Сегнетикс, купленных через 5 разных ООО (сосчитал только тех что более менее периодически), причем не все из них напрямую у вас - из-за доставки. Т.е. получается что иногда я в сумме мог бы набрать на скидку, но на кого будет скидка и что она мне? Заказы, то есть, то нет - я куплю у вас партию подешевке, чтобы "заработать на продаже" и зависну с ними на полгода-год. Т.е. все это вероятностно, а прайс - конкретен.

Автор: Barbus 13.7.2017, 16:13

Цитата(cauto @ 13.7.2017, 19:29) *
Сколько, если не секрет?

Прошу прощения, но я не уверен, что имею право озвучить размер.

Segnoid, 20%, в следующем сообщении 30%, до 100% скоро доберёмся?
Ещё раз предлагаю зелёное с тёплым не сравнивать, давайте сравнивать то, что официально объявлено.

Автор: Blade runner 13.7.2017, 16:32

Цитата(starmos @ 13.7.2017, 14:51) *
Потому что в этом скидка и отличается от прайса. Я например могу делать проекты на контроллерах Сегнетикс, купленных через 5 разных ООО (сосчитал только тех что более менее периодически), причем не все из них напрямую у вас - из-за доставки. Т.е. получается что иногда я в сумме мог бы набрать на скидку, но на кого будет скидка и что она мне? Заказы, то есть, то нет - я куплю у вас партию подешевке, чтобы "заработать на продаже" и зависну с ними на полгода-год. Т.е. все это вероятностно, а прайс - конкретен.

В принципе это любого товара или почти любого касается. Оптовая торговля и розница.
Продовать и торговаться с заказчиками великое искусство. Понятно что инженер не сильно в нем специалист.

Автор: Segnoid 13.7.2017, 16:32

Цитата(Barbus @ 13.7.2017, 16:13) *
Прошу прощения, но я не уверен, что имею право озвучить размер.

Segnoid, 20%, в следующем сообщении 30%, до 100% скоро доберёмся?
Ещё раз предлагаю зелёное с тёплым не сравнивать, давайте сравнивать то, что официально объявлено.


Не хочу вас расстраивать, но максимальный размер составляет 35%. Для этого надо в течение 8 месяцев сделать покупки на 20к евро.
Не я начал цифрами манипулировать. Это вы решили отметиться своими познаниями. А как до реальных фактов дошло - в кусты подались: пытаетесь меня подловить.
А зря - я подготовился.

Есть у меня ощущение, что "Гаврила" ЕВКОЙ торгует, но шифруется.

Автор: cauto 13.7.2017, 16:41

Цитата(Barbus @ 13.7.2017, 16:13) *
Прошу прощения, но я не уверен, что имею право озвучить размер.
Тогда всё-таки придётся считать по правилам предложенным Segnoid, другого варианта просто нет, скидки у Сегнетикс вполне официальные. Итак, сравниваем два контроллера с примерно одинаковой ценой:
Цитата(Segnoid @ 13.7.2017, 15:05) *
EPK3DSR.......................................................193,8
Контроллер Pixel - 2511-02-0 + MR 800...........187,9

Справедливости ради, Pixel выйдет чуть дороже: и МR нужен не 800, а 504 (чтобы сравняться хотя бы по числу AO и DO rolleyes.gif ), плюс батарейка, плюс доставка.
А вот дальше полезли проблемы Pixel, о которых уже не первый год говорим. 1 универсальный аналоговый вход (условно универсальный rolleyes.gif ) Pixel против 6 универсальных входов EPK3DSR. А два RS-485 у DSR совсем уж ниже плинтуса Pixel опускают.

Автор: Segnoid 13.7.2017, 16:56

Цитата(cauto @ 13.7.2017, 16:41) *
Справедливости ради, Pixel выйдет чуть дороже: и МR нужен не 800, а 504 (чтобы сравняться хотя бы по числу AO и DO rolleyes.gif ), плюс батарейка, плюс доставка.
А вот дальше полезли проблемы Pixel, о которых уже не первый год говорим. 1 универсальный аналоговый вход (условно универсальный rolleyes.gif ) Pixel против 6 универсальных входов EPK3DSR. А два RS-485 у DSR совсем уж ниже плинтуса Pixel опускают.


При чем тут доставка? ЕВКО по проводам что ли контроллеры шлет в другие города?


Безусловно, можно выбрать такую конфигурацию ЕВКО, при котором Сегнетикс будет в проигрыше. Было бы желание. Если конкретно вам нужен второй RS485, то мы можем предложить только карточку, над которой сейчас работаем. Тем не менее, никакой "суперпропасти" между нами не существует. Для многих применений мы интереснее.

Пиксель2 устранит недостатки, которые сейчас имеются.

Автор: cauto 13.7.2017, 17:11

Цитата(Segnoid @ 13.7.2017, 16:56) *
При чем тут доставка? ЕВКО по проводам что ли контроллеры шлет в другие города?
Хорошо, доставку считать не будем. rolleyes.gif
Цитата(Segnoid @ 13.7.2017, 16:56) *
Безусловно, можно выбрать такую конфигурацию ЕВКО, при котором Сегнетикс будет в проигрыше.
Так я не выбирал, вы сами считали цены, вот я и взял два контроллера по примерно одинаковой цене.
Цитата(Segnoid @ 13.7.2017, 16:56) *
Тем не менее, никакой "суперпропасти" между нами не существует. Для многих применений мы интереснее.
Если брать Pixel, то разве только для простейших вентустановок. Как только нужно хотя бы два датчика давления и диспетчеризация (а её сейчас только ленивый не хочет rolleyes.gif ) Pixel пролетает.
Цитата(Segnoid @ 13.7.2017, 16:56) *
Если конкретно вам нужен второй RS485, то мы можем предложить только карточку, над которой сейчас работаем.
Пиксель2 устранит недостатки, которые сейчас имеются.
А вот это, как говорится, будем посмотреть. rolleyes.gif

Автор: cauto 13.7.2017, 17:49

Кстати, о птичках.
Кто-нибудь уже использовал модем ICM? Там действительно (как в руководстве нарисовано) обычный "свисток" внутри?

Автор: Ashihara 13.7.2017, 17:59

Цитата(cauto @ 13.7.2017, 17:11) *
Если брать Pixel, то разве только для простейших вентустановок. Как только нужно хотя бы два датчика давления и диспетчеризация (а её сейчас только ленивый не хочет rolleyes.gif ) Pixel пролетает.


Не буду вступать в ваши ценовые споры, но вот тут вы реально подзабыли, что любой сегнетиковый контроллер диспетчеризируется. Абсолютно любой и пиксели в их числе. И 485 порт у них и эзернет и лон даже есть.

Об этом тоже подзабыли http://segnetics.com/autoscada ? Если память мне не изменяет, 2007-8 года разработка.


Автор: Barbus 13.7.2017, 18:07

Агрессивная позиция segnoida вызывает ещё большее нежелание работать с сегнетиксом, попробую ему помочь.
...И тут Остапа понесло...
Уважаемый Barbus, действительно, цены на наши контроллеры несколько выше, чем на продукцию evco. К нашему большому сожалению, снижать их не получается. Во-первых, производство современных контроллеров требует применения самого современного оборудования, а это - кредиты, стоимость которых в европе значительно ниже. Во-вторых - зарплата наших специалистов европейская, иначе они уйдут в то же evco. И мы не настолько крупные покупатели комплектующих, поэтому сами не можем получить на них хорошую скидку. Всё это, в сочетании с некоторыми другими деталями не даёт возможности подвинуться по цене.
Тем не менее, посмотрите наши складские остатки (на главной странице нашего сайта, внизу) - практически шаром покати, продукция пользуется спросом, маркетинговое направление выбрано правильно. Почему? Потому что контроллеры хоть и свободнопрограммируемые, но заточены под вентиляцию и отопление, а это весьма большой рынок. Там, где на evco Вам придётся писать программу, у нас достаточно сделать несколько кликов мышкой в "конструкторе" и программа готова. Если же Вы хотите сваять что-то своё - всегда пожалуйста, никаких ограничений. Такой вот где хочешь - конфигурируемый, а где хочешь - программируемый контроллер, удовлетворяющий пользователей с разным уровнем знаний, и тут тому же evco с нами конкурировать очень тяжело. Не говорю уже о русскоязычном хелпе. Плюс отменная надёжность, надеюсь это Вы оспаривать не будете?
Конечно, хорошо бы иметь и ещё RS485 на борту, и модуль AI, и вообще универсальные входы везде и wi-fi и много ещё чего, но наши возможности в этом плане ограничены, приходится выбирать и, судя по продажам, повторюсь, выбор правильный. Всё-таки это бизнес.
Уважаемый Barbus, я обратил внимание, что Pixel Вам не подошёл по возможностям, но Вы рассматривали связку 2G+MC. Предлагаю связаться со мной любым удобным способом и обсудить возможность индивидуальной скидки (пообщавшись с представителями evco, я пришел к выводу, что Вы выбираете большие объёмы). wink.gif

И хрен бы я поспорил с таким подходом.
P.S. Я не торгую евкой.

Автор: Ashihara 13.7.2017, 18:10

Цитата(cauto @ 13.7.2017, 17:49) *
Кстати, о птичках.
Кто-нибудь уже использовал модем ICM? Там действительно (как в руководстве нарисовано) обычный "свисток" внутри?


С виду обычный свисток. На али такой раза в 3 дороже хуавея 323f, который обычно мтс с мегафоном впаривают. По документации от самого хуавея вроде как чип используется промышленный внутри. Ватчдог встроен.

В офисе рядом с компом моим приём почти 90% по сравнению с 65% IRZ-31. Антенна одна и та же.

Автор: LordN 13.7.2017, 20:11

почему-то разговор идет с т.з. интегратора. интегратор тут вообще пятая нога в колесе. а вот с т.з. любого заказчика интересно то оборудование, которое без проблем подымет любой интегратор.
для этого у производителя д.б. мощная тп. и протчее. вот этим и надо меряться, а не ценой..
что 100баксов, что тысяча - абсолютно пофиг когда чтото ценой в мильён баксов перестало работать и никто кроме родителя его не подымет.
себя надо любить, а не контроллеры smile.gif
и заказчиков, это они всем кассу делают..

Автор: Blade runner 13.7.2017, 21:10

Инженер работает обычно за зарплату, непосредственно ему заказчик деньги не платит, а проблемы может создать.
Возможно в этом причина не слишком большой любви к заказчику.

Автор: cauto 13.7.2017, 21:11

Цитата(Ashihara @ 13.7.2017, 17:59) *
но вот тут вы реально подзабыли, что любой сегнетиковый контроллер диспетчеризируется. Абсолютно любой и пиксели в их числе. И 485 порт у них и эзернет и лон даже есть.
Да нет, это вы не прочитали: ДВА датчика давления. Единственная возможность подключить к Pixel второй датчик это сторонний (ибо своего нет) модуль аналогового ввода подключенный к единственному 485 (о чём уже неоднократно писали). Эзернет это хорошо, но плюс к цене контроллера: стоимость карты и, как минимум, одного коммутатора (а нормальные промышленные совсем недёшевы). Ну и расстояние не всегда позволяет эзернет использовать.
Цитата(Ashihara @ 13.7.2017, 18:10) *
На али такой раза в 3 дороже хуавея 323f
Это сколько?
Цитата(Barbus @ 13.7.2017, 18:07) *
...И тут Остапа понесло...
Вот даже комментировать не хочется, разобидится ведь Segnoid. rolleyes.gif

Автор: vovganmgk 14.7.2017, 4:36

Цитата(cauto @ 13.7.2017, 14:32) *
А вы попробуйте сравнить функционал EPK3DSSR и Pix25. rolleyes.gif


ответили выше, пролет полный

развели тут детский сад, хороший плохой дешевый дорогой, удалюсь из этой дискуссии

главное нужно ценить себя и свое время!

Автор: Ashihara 14.7.2017, 10:06

Цитата(cauto @ 13.7.2017, 21:11) *
Да нет, это вы не прочитали: ДВА датчика давления.


Мне нравится ваша тактика, "незаметить" место, где сели в лужу и напереть на то, о чём я не говорил.

Если вы хотите заостриться на двух ДД, то приведите мне частоупотребительный пример в вентиляции, когда их нужно именно два, а не один. Лично у меня таких примеров нет.

Да, бывают установки, где нужны два ДД, но это раз в год-два. В моей практике это менее полупроцента.

Автор: Segnoid 14.7.2017, 10:29

Цитата(Barbus @ 13.7.2017, 18:07) *
...И тут Остапа понесло...


Ну что ж, и на этом спасибо. Наверно, мне еще многому надо учиться

Автор: младшой 14.7.2017, 11:01

Могут потребоваться два датчика влажности.
Или датчики влажности и давления.
Или датчики влажности и СО2.

Пиксель неплохо подошел бы в качестве контроллера узла с регулирующим клапаном и спаренными насосами. Если бы можно было подключить 2 датчика давления. Но не судьба.

Автор: Ashihara 14.7.2017, 11:27

Цитата(младшой @ 14.7.2017, 11:01) *
Могут потребоваться два датчика влажности.
Или датчики влажности и давления.
Или датчики влажности и СО2.

Пиксель неплохо подошел бы в качестве контроллера узла с регулирующим клапаном и спаренными насосами. Если бы можно было подключить 2 датчика давления. Но не судьба.


Про влажность всё понятно, конечно. Как и про насосы.

Мне просто интересно, что за вентиляшка у cauto, где два ДД нужны. Пиксель ведь позиционируется сегнетиками именно как вентконтроллер, в отличии от линейки SMH.

Надеюсь, пиксель-2 будет иметь больше входов 0-10в.)

Автор: cauto 14.7.2017, 11:54

Цитата(Ashihara @ 14.7.2017, 11:27) *
Мне просто интересно, что за вентиляшка у cauto, где два ДД нужны.
Да хотя бы приточно-вытяжная установка с контролем расхода по давлению, если у вас свет клином на вентиляшке сошёлся. rolleyes.gif
Цитата(Ashihara @ 14.7.2017, 11:27) *
Пиксель ведь позиционируется сегнетиками именно как вентконтроллер
Правда? Вот цитата с сайта: "Pixel ориентирован на автоматизацию прежде всего таких инженерных систем, как вентиляция, отопление, водоподготовка и т.п. "
Цитата(Ashihara @ 14.7.2017, 11:27) *
Надеюсь, пиксель-2 будет иметь больше входов 0-10в.)
Если только 0-10в то сразу в топку. Но, думаю, Сегнетикс такой глупости не сделает. rolleyes.gif

Автор: Ashihara 14.7.2017, 12:03

Цитата(cauto @ 14.7.2017, 11:54) *
Да хотя бы приточно-вытяжная установка с контролем расхода по давлению, если у вас свет клином на вентиляшке сошёлся. rolleyes.gif


Я спросил, как часто. А не как бывает. Бывает, что и 3-4 датчика нужны. В моей практике был случай и с 10 датчиками)) Но в 90% случаев ДД вообще нет. И расхода нет. Только влажность.




Цитата(cauto @ 14.7.2017, 11:54) *
Правда? Вот цитата с сайта: "Pixel ориентирован на автоматизацию прежде всего таких инженерных систем, как вентиляция, отопление, водоподготовка и т.п.


ok, хорошо)


Автор: cauto 14.7.2017, 12:12

Цитата(Ashihara @ 14.7.2017, 12:03) *
Я спросил, как часто.
Ну откуда я могу знать как у вас часто? rolleyes.gif А у меня вот пятый год проекты больничек, там по другому просто не бывает, датчики в комплекте с установками идут.
Кстати, вы на вопрос не ответили: раза в 3 дороже хуавея 323f, это сколько?

Автор: Ashihara 14.7.2017, 15:53

Цитата(cauto @ 14.7.2017, 12:12) *
Ну откуда я могу знать как у вас часто? rolleyes.gif А у меня вот пятый год проекты больничек, там по другому просто не бывает, датчики в комплекте с установками идут.
Кстати, вы на вопрос не ответили: раза в 3 дороже хуавея 323f, это сколько?


Возле 4 косарей супротив 1300 оптом.

Автор: cauto 14.7.2017, 16:12

Цитата(Ashihara @ 14.7.2017, 15:53) *
Возле 4 косарей супротив 1300 оптом.
Ни фига себе. newconfus.gif А ссылочку на него не скинете в личку?

Автор: Ashihara 14.7.2017, 16:18

Цитата(cauto @ 14.7.2017, 16:12) *
Ни фига себе. newconfus.gif А ссылочку на него не скинете в личку?


Доберусь до дома и не забыть бы)

Автор: Riper 20.7.2017, 16:42

Видео про бета-версию пульта Trim5 для HVAC

https://youtu.be/D9gxluELnz0

Автор: starmos 21.7.2017, 6:43

Что мешает взять бесплатную СКАДУ например, получить тот же функционал и сэкономить на Trim?

Автор: Distorti 21.7.2017, 9:27

Цитата(starmos @ 21.7.2017, 6:43) *
Что мешает взять бесплатную СКАДУ например, получить тот же функционал и сэкономить на Trim?


Отсутствие компьютера на посту охраны? (куда выведена диспетчеризация пожарно-охранных систем, котельной, вентиляции, парковки и прочей ерунды...)

Ну и да, у вас компьютеры, видимо, бесплатные тоже, как скада)

Автор: starmos 21.7.2017, 9:57

Цитата(Distorti @ 21.7.2017, 11:27) *
Отсутствие компьютера на посту охраны? (куда выведена диспетчеризация пожарно-охранных систем, котельной, вентиляции, парковки и прочей ерунды...)

Ну и да, у вас компьютеры, видимо, бесплатные тоже, как скада)


Компьютер: https://www.dns-shop.ru/product/b03a5c056fe33330/pk-acer-extensa-ex2610g--dtx0mer011/?finalize=1
Монитор: https://www.dns-shop.ru/product/fae8825ea0143120/185-monitor-acer-k192hqlb-umxw3ee002/?finalize=1

Можете самостоятельно просуммировать и сравнить с ценой на Trim. А если разойдетесь, то сравните и функционал, ну там диагональ и/или размер памяти для хранения трендов и сообщений. Кстати сколько систем, подобных приведенной в ролике, может обслужить один Trim? Компьютер сможет много.

Можно мне еще рассказать, что на посту охраны компьютер не поставить, т.к. это Пост №1 и там можно только по стойке смирно стоять, а Trim к елке прикручен.

Автор: Blade runner 21.7.2017, 10:20

Цитата
Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ

Автор: Distorti 21.7.2017, 10:43

Цитата(starmos @ 21.7.2017, 9:57) *
Компьютер: https://www.dns-shop.ru/product/b03a5c056fe33330/pk-acer-extensa-ex2610g--dtx0mer011/?finalize=1
Монитор: https://www.dns-shop.ru/product/fae8825ea0143120/185-monitor-acer-k192hqlb-umxw3ee002/?finalize=1

Можете самостоятельно просуммировать и сравнить с ценой на Trim. А если разойдетесь, то сравните и функционал, ну там диагональ и/или размер памяти для хранения трендов и сообщений. Кстати сколько систем, подобных приведенной в ролике, может обслужить один Trim? Компьютер сможет много.

Можно мне еще рассказать, что на посту охраны компьютер не поставить, т.к. это Пост №1 и там можно только по стойке смирно стоять, а Trim к елке прикручен.


Ага, интеграция скады бесплатная, виндус краденый, системного администратора нанимать никто не будет и так далее.

Компьютер и панель оператора - совершенно разные вещи, для разных целей. Ничто не мешает не использовать панель, а использовать компьютер, точно так же, как никто не мешает не использовать ПЛК в принципе, а использовать компьютер/релейную логику/рабов.

А ещё можно купить китайский планшет за 6000 рублей с диагональю 10 дюймов и четырёхъядерным процессором, там и интернет и вайфай и все 33 удовольствия на андроиде. И там запустить скаду и сэкономить на триме. Детский сад, честное слово.

Кстати, ответьте, уважаемый starmos, какую бесплатную скаду вы установите? Кто будет под неё разрабатывать софт и кто будет за это платить?

О каком количестве систем вы говорите, если речь идёт о бесплатной скаде?

Автор: starmos 21.7.2017, 10:58

Цитата(Distorti @ 21.7.2017, 12:43) *
Ага, интеграция скады бесплатная, виндус краденый, системного администратора нанимать никто не будет и так далее.

Компьютер и панель оператора - совершенно разные вещи, для разных целей. Ничто не мешает не использовать панель, а использовать компьютер, точно так же, как никто не мешает не использовать ПЛК в принципе, а использовать компьютер/релейную логику/рабов.

А ещё можно купить китайский планшет за 6000 рублей с диагональю 10 дюймов и четырёхъядерным процессором, там и интернет и вайфай и все 33 удовольствия на андроиде. И там запустить скаду и сэкономить на триме. Детский сад, честное слово.

Кстати, ответьте, уважаемый starmos, какую бесплатную скаду вы установите? Кто будет под неё разрабатывать софт и кто будет за это платить?

О каком количестве систем вы говорите, если речь идёт о бесплатной скаде?


Вот видите, вы и сами знаете более дешевые альтернативы. Естественно, если речь идет о многих системах, то одной бесплатной скадой уже не обойтись - придется раскошелиться. Ну так и на панелИ тоже придется пропорционально потратиться. Бесплатная скада - многие платные имеют такой вариант на небольшое количество точек. Компьютер зачастую вообще уже есть и легко протянет дополнительный обмен с управляющей системой, т.к. Trim, мы помним, это тоже просто панель.
Сегнетикс разработал неплохую панель, кто-то её использует и даже я иногда то туда, то сюда прикидываю, безуспешно правда пока. Но приделывать её к приточке или там к ИТП - бессмысленно на мой взгляд. Это просто попытка приделать картинку ради картинки, причем заведомо дорогостоящим способом.

Автор: Blade runner 21.7.2017, 11:37

По мне так симпатичная панелька лучше, чем стул, стол, комп, бесперебойник, монитор. Опять же вопрос где она должна стоять и кто должен за нее отвечать ( за управление системами)
..............
Для гаражно-кухонных сборщиков панелька самое то. Программирование не требуется.

Автор: elena 14.8.2017, 11:28

Дорогие друзья и коллеги!

Потешьте, пожалуйста, маркетолога компании Segnetics красивыми фото с контроллерами segnetics с ваших объектов. За это он разместит инфо во всех пабликах segnetics о вас/вашей компании.

Просьба присылать/постить инфо в таком виде:

1) Фото (с контроллером Segnetics)
2) Название объекта (Если возможно)
3) Название контроллера и их количество
4) Сфера применения (Вентиляция, котельные, ИТП и тд)
5) Инфо о компании/Фрилансере (Все что посчитаете нужным)

Можно также присылать на мыло: market@segnetics.com

Страна должна знать своих героев!

Размещать будут здесь:

https://vk.com/segneticsltd
https://www.facebook.com/segnetics/
https://ok.ru/group/55081571254277
https://www.instagram.com/segneticsltd/

Автор: cauto 17.8.2017, 11:33

Приплыли? http://forum.segnetics.com/showthread.php?p=36484#post36484

Автор: starmos 17.8.2017, 12:40

Цитата(cauto @ 17.8.2017, 13:33) *
Приплыли? http://forum.segnetics.com/showthread.php?p=36484#post36484


Они ж пишут что с SMH4 заменяется один один? Ну так и ладно, все одно они старые контроллеры собирались снимать с производства.

Автор: cauto 17.8.2017, 13:17

Цитата(starmos @ 17.8.2017, 12:40) *
Они ж пишут что с SMH4 заменяется один один?
Да как бы не совсем, как выясняется rolleyes.gif
Цитата(starmos @ 17.8.2017, 12:40) *
Ну так и ладно, все одно они старые контроллеры собирались снимать с производства.
Угу. В новые проекты понятно что не нужно закладывать, засада с текущими.
Да и где гарантия что завтра и комплектующие на 4G также не тормознутся sad.gif
Ну и в очередной раз про:
Цитата(Segnoid @ 22.3.2017, 13:42) *
В любом случае, мы уважаем вас
Вот не задал бы человек вопрос на форуме Сегнетикса, так бы и не знали, что 2Gi купить уже невозможно.

Автор: Segnoid 18.8.2017, 11:44

В 2Gi использовался процессор с криптографическим модулем... Именно из-за него образовалась проблема. Мы предлагаем взамен него неспоставимо лучший, совместимый практически на 100%, и по той же цене. И еще помощь, при портировании программ...

Это, безусловно, издевательство над своими покупателями.

Автор: cauto 18.8.2017, 12:11

Цитата(Segnoid @ 18.8.2017, 11:44) *
В 2Gi использовался процессор с криптографическим модулем... Именно из-за него образовалась проблема. Мы предлагаем взамен него неспоставимо лучший, совместимый практически на 100%, и по той же цене. И еще помощь, при портировании программ...

Это, безусловно, издевательство над своими покупателями.

Вот только не надо передёргивать. Речь не о механической замене одного контроллера на другой (хотя 100% совместимости тоже не наблюдается rolleyes.gif ), а об информировании покупателей. И где оно? В прайсе 2Gi присутствует (кстати, там же 4G дороже, а чтобы узнать что цена на него такая же как и на 2Gi нужно связаться с вашим отделом продаж), на странице сроков поставки тоже.

Автор: starmos 18.8.2017, 12:18

Цитата(Segnoid @ 18.8.2017, 13:44) *
В 2Gi использовался процессор с криптографическим модулем... Именно из-за него образовалась проблема. Мы предлагаем взамен него неспоставимо лучший, совместимый практически на 100%, и по той же цене. И еще помощь, при портировании программ...

Это, безусловно, издевательство над своими покупателями.


Имеется ввиду, что Сегнетикс крайне скупо делится информацией о своих планах да и о текущем состоянии дел тоже, как выясняется. Контроллер на замену - это хорошо, но если проект делался на другом контроллере, пусть и совместимом, то замена контроллера - это не то же самое, что купил контроллер, прошил готовым софтом и воткнул.
Например про ожидаемый Pixel2 - информации крохи, а ведь если его планируют в этом году, уже что-то конкретное должно быть. Какая-то предварительная информация могла бы помочь людям сориентироваться, может заложить что-то в будущие проекты, если конечно будут обнародованы приблизительные, но реальные сроки и цены. А пока - "в этом году" и все, и хочешь жди-надейся, хочешь вали к другому производителю. Я бы не назвал это уважением, уж скорее безразличие.

Автор: cauto 18.8.2017, 12:26

Цитата(starmos @ 18.8.2017, 12:18) *
Например про ожидаемый Pixel2 - информации крохи
Ну это как бы совсем из другой оперы. rolleyes.gif

Автор: Segnoid 18.8.2017, 12:30

Цитата(cauto @ 18.8.2017, 12:11) *
Вот только не надо передёргивать. Речь не о механической замене одного контроллера на другой (хотя 100% совместимости тоже не наблюдается rolleyes.gif ), а об информировании покупателей. И где оно? В прайсе 2Gi присутствует (кстати, там же 4G дороже, а чтобы узнать что цена на него такая же как и на 2Gi нужно связаться с вашим отделом продаж), на странице сроков поставки тоже.


Да, у нас образовалась проблема. Мы об этом говорим прямо. В качестве ее решения предложили продукт, который намного лучший по своим параметрам по той же цене. То, что этой информации нет на сайте - так далеко не у всех на сайтах есть исчерпывающая информация о ценах и т.п. Что касается, совместимости, то здесь вопрос только в дисплей упирается. Он цветной и большего размера. В принципе, старые картинки тоже будут выводиться, но не очень красиво будет смотреться. Если вы потратите пару часов на новые картинки, то ваши покупатели будут только в восторге. Ваша продукция от этого только улучшится. Мы позаботились, чтобы вы в этой ситуации только выиграли. Прибор более современный, мощный, с улучшенным HMI. Вы в глазах покупателей - на коне.))


Автор: cauto 18.8.2017, 12:35

Цитата(Segnoid @ 18.8.2017, 12:30) *
Да, у нас образовалась проблема. Мы об этом говорим прямо.
Так в том и дело что не говорите. Всплыло то только вчера совершенно случайно.

Автор: Segnoid 18.8.2017, 12:44

Цитата(starmos @ 18.8.2017, 12:18) *
Имеется ввиду, что Сегнетикс крайне скупо делится информацией о своих планах да и о текущем состоянии дел тоже, как выясняется. Контроллер на замену - это хорошо, но если проект делался на другом контроллере, пусть и совместимом, то замена контроллера - это не то же самое, что купил контроллер, прошил готовым софтом и воткнул...


Не то же самое, конечно... Но очень, очень близко. Больше слов и паники, чем реальных трудностей.

Цитата(starmos @ 18.8.2017, 12:18) *
Например про ожидаемый Pixel2 - информации крохи, а ведь если его планируют в этом году, уже что-то конкретное должно быть. Какая-то предварительная информация могла бы помочь людям сориентироваться, может заложить что-то в будущие проекты, если конечно будут обнародованы приблизительные, но реальные сроки и цены. А пока - "в этом году" и все, и хочешь жди-надейся, хочешь вали к другому производителю. Я бы не назвал это уважением, уж скорее безразличие.


Точно не безразличие. Срок не могу назвать, т.к. точных данных нет - зачем вас вводить в заблуждение? Предварительная информация - в тизере есть. Это все, что можно сообщить.

Цитата(cauto @ 18.8.2017, 12:35) *
Так в том и дело что не говорите. Всплыло то только вчера совершенно случайно.


Сегодня говорим. Хотя на текущий момент, мы продолжаем работать над тем, чтобы сохранить выпуск 2Gi.

Практически неосуществимо информировать вас о всех наших действиях или бездействиях

Автор: cauto 18.8.2017, 12:53

Цитата(Segnoid @ 18.8.2017, 12:44) *
Сегодня говорим.
Ага. На форумах, потому что деваться уже некуда. А не спросил бы вчера человек, сами бы сказали? Санкции то не вчера ввели rolleyes.gif
Цитата(Segnoid @ 18.8.2017, 12:44) *
Практически неосуществимо информировать вас о всех наших действиях или бездействиях
В новостях на сайте сообщить о временной приостановке выпуска 2Gi и замене его на 4G по той же цене, убрать 2Gi со страницы сроков поставки и из прайса. Прям непосильный труд rolleyes.gif

Автор: Segnoid 18.8.2017, 12:57

Цитата(cauto @ 18.8.2017, 12:53) *
Ага. На форумах, потому что деваться уже некуда. А не спросил бы вчера человек, сами бы сказали? Санкции то не вчера ввели rolleyes.gif В новостях на сайте сообщить о временной приостановке выпуска 2Gi и замене его на 4G по той же цене, убрать 2Gi со страницы сроков поставки и из прайса. Прям непосильный труд rolleyes.gif


Учтем

Автор: ailcat 21.8.2017, 15:42

Вопрос:
А "устаревшие" Пиксели и 2G - будут дальше производиться, или производство будет потихоньку сворачиваться (у меня тут задача вырисовывается с высокими требованиями к надежности (ЦОД, как обычно - энергетика, не АВОК) - и есть сомнения в безотказности линуксовых контроллеров (2Gi оплошал)...

Хотя 4G и подходит почти идеально, но не хочется опять словить подвис и аварийно погасить датацентр....

Автор: kosmos440o 22.8.2017, 14:00

Братья, зазипуйте кто-нибудь SMConstructorHVAC и SMLogix последние и выложите пожалуйста, у меня сервер экзешники не пропускает.

Автор: cauto 22.8.2017, 14:54

Цитата(kosmos440o @ 22.8.2017, 14:00) *

https://cloud.mail.ru/public/Crbp/qHGEZApBQ

Автор: kosmos440o 22.8.2017, 15:22

Цитата(kosmos440o @ 22.8.2017, 15:00) *
Братья, зазипуйте кто-нибудь SMConstructorHVAC и SMLogix последние и выложите пожалуйста, у меня сервер экзешники не пропускает.


Хотя, скачал уже какие-то версии. На сайте Сегнетикса слабо заархивировать экзешники? А то это уже давно как бы не фэншуй.


Цитата(cauto @ 22.8.2017, 15:54) *
https://cloud.mail.ru/public/Crbp/qHGEZApBQ

Спасибо!!!

Автор: младшой 22.8.2017, 22:36

Цитата
На сайте Сегнетикса слабо заархивировать экзешники? А то это уже давно как бы не фэншуй.
Я думаю, что выложенные экзешники сами по себе являются сжатыми файлами со встроенным разархиватором (во слово то придумал).

Автор: Segnoid 23.8.2017, 11:37

Цитата(ailcat @ 21.8.2017, 15:42) *
Вопрос:
А "устаревшие" Пиксели и 2G - будут дальше производиться, или производство будет потихоньку сворачиваться (у меня тут задача вырисовывается с высокими требованиями к надежности (ЦОД, как обычно - энергетика, не АВОК) - и есть сомнения в безотказности линуксовых контроллеров (2Gi оплошал)...

Хотя 4G и подходит почти идеально, но не хочется опять словить подвис и аварийно погасить датацентр....


Рано или поздно, линуксовые победят, наверно. Но пока мы будем развивать и безлинуксовые версии. Например, ожидается безлинуксовый Pixel2.

Автор: cauto 23.8.2017, 11:40

Цитата(ailcat @ 21.8.2017, 15:42) *
есть сомнения в безотказности линуксовых контроллеров (2Gi оплошал)..
А что случилось, если не секрет?

Автор: Qwerty88 23.8.2017, 19:37

Цитата(cauto @ 23.8.2017, 12:40) *
А что случилось, если не секрет?

Я вот в свое время повозился с SMH2Gi на объекте. Применил его впервые через некоторое время после его появления для автоматизации котельной с рассылкой СМС сообщений... сначала, вместе с программистом из Сегнетикса долго воевали с переполнением буффера СМС, зависаниями контроллера.... потом у него "сдох" дисплей. Поменяли на новый контроллер а на нем было новое ядро линукс - и все по новой - зависания и т.д. Решить эти зависания тогда так и не смогли и в итоге на новый контроллер залили старое ядро и старую программу и все- уже 2 года работает без зависаний.... но вот на новом объекте в с 2015 года поставили уже больше 100 штук SMH2Gi - пока полет нормальный.

Автор: cauto 23.8.2017, 20:22

Цитата(Qwerty88 @ 23.8.2017, 19:37) *
потом у него "сдох" дисплей.
Ну тут линукс не при чём. Тоже несколько штук с экраном в ремонт отправлял.
Цитата(Qwerty88 @ 23.8.2017, 19:37) *
Поменяли на новый контроллер а на нем было новое ядро линукс - и все по новой - зависания и т.д. Решить эти зависания тогда так и не смогли и в итоге на новый контроллер залили старое ядро и старую программу
Лоджик 3.26?

Автор: cauto 24.8.2017, 8:36

Сейчас вот подумал: а ведь практически 99% неисправностей железа - это были именно экраны (оставшийся процент - модули MR). Что у пикселя, что у 2Gi. Сейчас вот и на Trim жалобы пошли http://forum.segnetics.com/showthread.php?p=36656#post36656

Автор: kosmos440o 24.8.2017, 11:07

Цитата(младшой @ 22.8.2017, 23:36) *
Я думаю, что выложенные экзешники сами по себе являются сжатыми файлами со встроенным разархиватором (во слово то придумал).

Да, но их не пропускают многие сервера, например некоторые почтовые. Как и многие коды программ, скрипты и т.п.

Автор: Qwerty88 24.8.2017, 21:26

Цитата(cauto @ 23.8.2017, 20:22) *
Лоджик 3.26?

Если я не ошибаюсь - да. Они переаботали СМконфиг и вот на новом смконфиге моя программа зависала причем с интервалом раз в месяц из-за неожиданного переполнения памяти. Глюк так и не отловили перешел на старую версию со старым СМконфигом.

Автор: kosmos440o 8.9.2017, 13:01

Цитата(Qwerty88 @ 24.8.2017, 22:26) *
Если я не ошибаюсь - да. Они переаботали СМконфиг и вот на новом смконфиге моя программа зависала причем с интервалом раз в месяц из-за неожиданного переполнения памяти. Глюк так и не отловили перешел на старую версию со старым СМконфигом.

А старый это какой номер?

Автор: Qwerty88 15.9.2017, 6:39

Цитата(kosmos440o @ 8.9.2017, 13:01) *
А старый это какой номер?

Уже не помню. Помню что это была первая версия СМконфига, и они её доработали и с выходом очередной версии СМлоджика перешли на новый смконфиг.

Автор: Riper 21.9.2017, 10:39

Надеюсь вам будет интересно.

https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6752

Автор: cauto 22.9.2017, 19:27

Цитата(cauto @ 24.8.2017, 8:36) *
а ведь практически 99% неисправностей железа - это были именно экраны
Déjà vu? rolleyes.gif
http://forum.segnetics.com/showpost.php?p=37240&postcount=88
http://forum.segnetics.com/showthread.php?p=37311#post37311

Автор: Segnoid 26.9.2017, 14:01

И какой из всего этого вывод?

Автор: младшой 26.9.2017, 22:05

Имхо, вывод должен быть: "Зря мы (Сегнетикс) связались с сенсорными экранами. Людям в первую очередь нужна надежность, а не понты".

Автор: starmos 27.9.2017, 7:16

Цитата(младшой @ 27.9.2017, 0:05) *
Имхо, вывод должен быть: "Зря мы (Сегнетикс) связались с сенсорными экранами. Людям в первую очередь нужна надежность, а не понты".


Всегда был большим сторонником экранов на контроллере. Но тут вдруг подумал что это на самом деле может и не надо. Такие контроллеры как Сегнетикс в первую очередь применяются для ЖКХ - интерфейс WiFi им на борт и смотри/рули со смартфона или через инет. Даже еще лучше - неграмотные слесаря никуда не залезут, а для них - лампы и переключатели на шкаф поставить. А на производстве - ставить панель оператора, где/если надо. В итоге и контроллер дешевле станет и общее количество косяков снизится. Панельные контроллеры = умирающий вид. Остановиться на контроллере в формате Pixel, с развитой линейкой блоков расширения и беспроводным интерфейсом и сосредоточиться на его дешевизне и надежности.

Автор: cauto 27.9.2017, 9:19

Цитата(Segnoid @ 26.9.2017, 14:01) *
И какой из всего этого вывод?
Просто констатация факта: Сегнетикс в очередной раз облажался с экранами.
"Как всегда Сегнетикс уделяет огромное внимание тестированию своей продукции. В процессе производства каждый контроллер или модуль проходит тщательную проверку на разных этапах. Перед самой упаковкой, изделия проверяются уже в полностью собранном виде. " wink.gif

Автор: Segnoid 27.9.2017, 14:47

Цитата(cauto @ 27.9.2017, 9:19) *
"Как всегда Сегнетикс уделяет огромное внимание тестированию своей продукции. В процессе производства каждый контроллер или модуль проходит тщательную проверку на разных этапах. Перед самой упаковкой, изделия проверяются уже в полностью собранном виде. " wink.gif


Так и есть. Все ролики с реального производства, не с Мосфильма. А если что-то не удается отловить на тестах, значит тестовые ситуации просто неизвестные. Тестовые системы дополняются по мере поступления данных.

Кроме тог баг с экраном SMH4 проявляется через некоторое время (неделю-две). Поэтому он не отлавливается на стенде.

П.С. Чем мы тебя обидели, дружище? Ты просто истекаешь ядом и злорадством.

Автор: cauto 27.9.2017, 15:42

Цитата(Segnoid @ 27.9.2017, 14:47) *
Кроме тог баг с экраном SMH4 проявляется через некоторое время (неделю-две). Поэтому он не отлавливается на стенде.
Получившим бракованные контроллеры от этого здорово полегчало rolleyes.gif
Цитата(Segnoid @ 27.9.2017, 14:47) *
Ты просто истекаешь ядом и злорадством.
Я на эту тему писал уже: это вам мерещится.

Автор: Segnoid 27.9.2017, 15:46

Ну мерещится, так мерещится )))

А со своим браком мы разберемся. Не волнуйтесь так за других. Поберегите себя

Автор: cauto 27.9.2017, 16:13

Цитата(Segnoid @ 27.9.2017, 15:46) *
А со своим браком мы разберемся.
Ню-ню, будем посмотреть rolleyes.gif
Цитата(Segnoid @ 27.9.2017, 15:46) *
Не волнуйтесь так за других. Поберегите себя
На эту тему известное высказывание Нимёллера есть.

Автор: Segnoid 27.9.2017, 16:20

Цитата(cauto @ 27.9.2017, 16:13) *
Ню-ню, будем посмотреть rolleyes.gif На эту тему известное высказывание Нимёллера есть.


Философ-автоматчик? Сравнить Сегнетикс с нацистами... А еще говорите, что мне что-то мерещится.

С браком-то всегда разбирались. Разве нет?

Автор: Chabol 27.9.2017, 21:37

Цитата(Segnoid @ 27.9.2017, 15:20) *
Философ-автоматчик? Сравнить Сегнетикс с нацистами... А еще говорите, что мне что-то мерещится.


Называть всех немцев нацистами также неверно, как и всех русских коммунистами.
Более того, согласно Википедии, он был "один из самых известных в Германии противников нацизма" и даже стал лауреатом Ленинской премии unsure.gif

Автор: cauto 27.9.2017, 22:35

Цитата(Segnoid @ 27.9.2017, 16:20) *
Философ-автоматчик?
А в этом есть что-то плохое? Тогда можете радоваться, судя по-тому что вы поняли из высказывания, вам такая участь не грозит. rolleyes.gif
Цитата(Segnoid @ 27.9.2017, 16:20) *
С браком-то всегда разбирались. Разве нет?
Угу, разбирались. За счёт купившего брак. До сих пор помню гарантийный ремонт 2Gi из первых партий. Но дело даже не в этом: Trim уже почти два года продаётся, а всё новые и новые проблемы с ним выявляются...

Автор: starmos 28.9.2017, 7:37

Справедливости ради надо сказать что Сегнетикс действительно ремонтирует по гарантии и в общем это у них без проблем. Другое дело что бракованный контроллер на объекте = катастрофа. Причем не только из-за того что объект не запускается значительное время (а значит не сдается и за работу не платят деньги). А еще и потому, что заказчик начинает ныть на тему - "надо было Данфосс поставить".
Как этого избежать - я не знаю, но Данфосс реально беспроблеммнее Сегнетикс. Конечно он дороже значительно, но я думаю что если Сегнетикс соответственно поднимут цены - их контроллеры пропорционально надежнее не станут. Разумно было бы снижать цены, это позволило бы иметь резервные контроллеры на замену, возможно. Но сейчас мне объяснят что это никак-никак невозможно.

Если отвлечься в сторону Нимёллера, то он был сторонником Гитлера сначала, а потом умудрился выжить в концлагерях 7 лет и дождаться освобождения, в то время как миллионы погибали там за куда меньший срок. Так что не все там просто - возможно он уже не верил в Гитлера, но Гитлер явно верил в него.

Автор: cauto 28.9.2017, 10:38

Цитата(starmos @ 28.9.2017, 7:37) *
Справедливости ради надо сказать что Сегнетикс действительно ремонтирует по гарантии и в общем это у них без проблем.
А я что, написал что не ремонтируют? Только за пересылку заводского брака платить приходится и сроки сдачи объекта летят к чертям.
Цитата(starmos @ 28.9.2017, 7:37) *
контроллеры пропорционально надежнее не станут
А у вас ещё какие-то проблемы с надёжностью есть (я сейчас не про Trim и 4G), кроме экранов?
Цитата(starmos @ 28.9.2017, 7:37) *
Если отвлечься в сторону Нимёллера
Может уже оставим его в покое? rolleyes.gif

Автор: Segnoid 28.9.2017, 11:16

Цитата(starmos @ 28.9.2017, 7:37) *
...Как этого избежать - я не знаю, но Данфосс реально беспроблеммнее Сегнетикс. Конечно он дороже значительно, но я думаю что если Сегнетикс соответственно поднимут цены - их контроллеры пропорционально надежнее не станут...


Если можно по-подробней. Мне тоже интересна конкретика.

Автор: starmos 28.9.2017, 11:44

Цитата(Segnoid @ 28.9.2017, 13:16) *
Если можно по-подробней. Мне тоже интересна конкретика.


А экранов недостаточно что ли? На том же Pixel были черные пятна, да, отремонтировали нормально, но только я 3 или 4 случая знаю. И контроллер-то при этом работает, а как в этом убедить, что ничего страшного? Ну и уставки не поменять. Я не знаю страшная эта ситуация или нет. Ну и я еще помню случай с отказом входов, когда перепрошивали супервизор - тоже меня зацепило, я как раз тогда директора убедил купить партию контроллеров в запас. Потом ездил по объектам перепрошивал. Один такой у меня до сих пор есть, но я его для отладки использую, нечем перепрошить его уже. Мне кажется уже немало, учитывая что по Данфосс у меня ни одного случая нет в практике. Мораль в том, что даже стабильный контроллер можно вывести из готовности, прошив него новое ядро от производителя.

Автор: Segnoid 28.9.2017, 11:49

Цитата(starmos @ 28.9.2017, 11:44) *
А экранов недостаточно что ли? На том же Pixel были черные пятна, да, отремонтировали нормально, но только я 3 или 4 случая знаю. И контроллер-то при этом работает, а как в этом убедить, что ничего страшного? Ну и уставки не поменять. Я не знаю страшная эта ситуация или нет. Ну и я еще помню случай с отказом входов, когда перепрошивали супервизор - тоже меня зацепило, я как раз тогда директора убедил купить партию контроллеров в запас. Потом ездил по объектам перепрошивал. Один такой у меня до сих пор есть, но я его для отладки использую, нечем перепрошить его уже. Мне кажется уже немало, учитывая что по Данфосс у меня ни одного случая нет в практике. Мораль в том, что даже стабильный контроллер можно вывести из готовности, прошив него новое ядро от производителя.


То есть ничего больше, чем уже известно.

Автор: Blade runner 28.9.2017, 12:17

Любая новая техника , после постановки на конвейер может содержать не выявленные дефекты.
Даже у гигантов с сотнями высококлассных специалистов и испытательными лабораториями по последнему слову техники. Закон природы.

Лучше брать, что уже производится пару -тройку лет.

Автор: starmos 28.9.2017, 12:17

Цитата(Segnoid @ 28.9.2017, 13:49) *
То есть ничего больше, чем уже известно.


Если бы было больше, я бы в техподдержку написал первым делом, а не сюда. Но того что было/есть мало что ли? Это же и есть репутация. Именно поэтому, встречая новость "у Сегнетикс проблемы с экранами" (например), народ говорит "да и не удивительно", а не "не может быть", как неплохо бы что бы.

Автор: Segnoid 28.9.2017, 12:48

Проблемы с экранами Pixel, Trim5 и SMH4, ну, абсолютно разную имеют природу. То есть совсем, совсем.

И вывод, что у "Сегнетикса проблемные экраны" - он просто несерьезен.

Но, наличие дефектов - это позорище. Признаю

Автор: cauto 28.9.2017, 12:57

Цитата(Segnoid @ 28.9.2017, 12:48) *
Проблемы с экранами Pixel, Trim5 и SMH4, ну, абсолютно разную имеют природу. То есть совсем, совсем.
И вывод, что у "Сегнетикса проблемные экраны" - он просто несерьезен.
Забыли добавить 2Gi. То есть в списке все контроллеры Сегнетикс, кроме SMH 2010. rolleyes.gif А по поводу природы... Мне как потребителю без разницы природа дефекта - экран не работает.
Цитата(Blade runner @ 28.9.2017, 12:17) *
Лучше брать, что уже производится пару -тройку лет.
В случае с 4G выбора просто не оставили, разве только переход на другого производителя.

Автор: Segnoid 28.9.2017, 13:39

Цитата(cauto @ 28.9.2017, 12:57) *
Забыли добавить 2Gi. То есть в списке все контроллеры Сегнетикс, кроме SMH 2010. rolleyes.gif А по поводу природы... Мне как потребителю без разницы природа дефекта - экран не работает.В случае с 4G выбора просто не оставили, разве только переход на другого производителя.


Одно слово: "нацисты"

Автор: Riper 5.10.2017, 9:42

Дорогие друзья и коллеги! Кто захочет увидеться, поболтать, обсудить насущные - будем в Москве с 31.10 по 02.11. Маленький квест чтобы понять где.
Очень ждем вас!

Ваш Segnetics.

Автор: cauto 5.10.2017, 10:49

Цитата(Riper @ 5.10.2017, 9:42) *
Маленький квест чтобы понять где.
Hi-Tech Building?

Автор: Riper 5.10.2017, 10:53

Цитата(cauto @ 5.10.2017, 10:49) *
Hi-Tech Building?


В точку!

Автор: Ashihara 5.10.2017, 13:13

Цитата(Riper @ 5.10.2017, 10:53) *
В точку!


Кого и что можно будет увидеть на стендах?

Автор: Riper 5.10.2017, 13:27

Цитата(Ashihara @ 5.10.2017, 13:13) *
Кого и что можно будет увидеть на стендах?


На самом деле будут все и всё что связано с автоматизацией. Мы в частности покажем новое ПО. Подробнее расскажем и покажем возможности SMH4. Ну и на затравку - очень надеемся что успеем удивить еще кое чем. А так конечно очень хотелось бы со всеми увидеться и познакомится лично!


Автор: младшой 31.10.2017, 23:13

Цитата(Riper @ 5.10.2017, 13:27) *
очень надеемся что успеем удивить еще кое чем

успели?
удивили?

Автор: Qwerty88 1.11.2017, 22:11

Цитата(Riper @ 5.10.2017, 14:27) *
На самом деле будут все и всё что связано с автоматизацией. Мы в частности покажем новое ПО. Подробнее расскажем и покажем возможности SMH4. Ну и на затравку - очень надеемся что успеем удивить еще кое чем. А так конечно очень хотелось бы со всеми увидеться и познакомится лично!

ЭЭХ я вот сейчас в МСК с удовольствием сходил бы и по общался с вами... да только я никак не могу с объекта вылезти - запускаю котельную и завтра в последний день выставки тоже не смогу сорваться.

Автор: Riper 3.11.2017, 9:48

Цитата(Qwerty88 @ 1.11.2017, 22:11) *
ЭЭХ я вот сейчас в МСК с удовольствием сходил бы и по общался с вами... да только я никак не могу с объекта вылезти - запускаю котельную и завтра в последний день выставки тоже не смогу сорваться.


Жаль конечно. Людей было много и было на что посмотреть. Надеюсь что придете на "Автоматизацию-2017" в Санкт-Петербурге с 21 по 23 ноября.


Автор: Qwerty88 9.11.2017, 21:46

Цитата(Riper @ 3.11.2017, 9:48) *
Жаль конечно. Людей было много и было на что посмотреть. Надеюсь что придете на "Автоматизацию-2017" в Санкт-Петербурге с 21 по 23 ноября.

Ну только вот в Питере мне не судьба побывать в ближайшее время.

Автор: starmos 20.11.2017, 7:49

Пытаюсь зайти на Сегнетикс, а мне выдает ошибку 404 - это к чему бы так?

Автор: Andrew_2610 20.11.2017, 9:11

В плк пиксель порт modbus не имеет gnd. Щас не помню - терминатор там неправильный.

Автор: coverart 20.11.2017, 10:29

Цитата(starmos @ 20.11.2017, 9:49) *
Пытаюсь зайти на Сегнетикс, а мне выдает ошибку 404 - это к чему бы так?

Хостинг забыли проплатить laugh.gif

Автор: Ashihara 21.11.2017, 10:44

Цитата(Andrew_2610 @ 20.11.2017, 9:11) *
В плк пиксель порт modbus не имеет gnd. Щас не помню - терминатор там неправильный.


Истины ради, порт неразвянан там, поэтому гнд порта = гнд питания. Терминатор там нормальный 120-омный, как и должен быть по стандарту rs485.

Автор: rinat_r 21.11.2017, 10:59

Здравствуйте, коллеги! Помогите советом, а может и практически. Суть вопроса: САУ вентиляции на базе контроллера Pixel, программист слился с объекта, но оставил после себя более менее работающую систему, но с косяками, и исходную программу.
1) как узнать, та ли программа которая у меня имеется залита в контроллер? Pixel 1211.
2) заказчик в другом городе налаживает диспетчеризацию, и спрашивает о некоторых переменных: для мониторинга или для управления. Открыв программу в SMLogix, подскажите, если это не сложно, как определить?
3) после сброса питания с контроллера сбивается уставка температуры, как исправить?
На всякий случай прикрепляю исходник программы.

 PV.rar ( 58,49 килобайт ) : 25
 

Автор: cauto 21.11.2017, 11:15

Цитата(rinat_r @ 21.11.2017, 10:59) *
1) как узнать, та ли программа которая у меня имеется залита в контроллер? Pixel 1211.
2) заказчик в другом городе налаживает диспетчеризацию, и спрашивает о некоторых переменных: для мониторинга или для управления. Открыв программу в SMLogix, подскажите, если это не сложно, как определить?
3) после сброса питания с контроллера сбивается уставка температуры, как исправить?

1) Никак.
2) Для мониторинга в приложенном проекте переменные есть, правда немного rolleyes.gif , для управления нет ничего.
3) Неудивительно, уставка в энергонезависимую память в вашем проекте не записывается.

Автор: LordN 21.11.2017, 11:40

Цитата
как исправить?
написать другою программу.

Автор: rinat_r 21.11.2017, 11:57

Цитата(cauto @ 21.11.2017, 13:15) *
1) Никак.
2) Для мониторинга в приложенном проекте переменные есть, правда немного rolleyes.gif , для управления нет ничего.
3) Неудивительно, уставка в энергонезависимую память в вашем проекте не записывается.

Спасибо за помощь! Запись уставки в память можно реализовать одним блоком EEPROM, или все не так просто?

Цитата(LordN @ 21.11.2017, 13:40) *
написать другою программу.

прям другую? так кардинально?

Автор: LordN 21.11.2017, 12:11

Цитата
прям другую? так кардинально?
разумеется. если то что есть не делает того что надо это то что есть надо заменить на то что надо.

Автор: cauto 21.11.2017, 12:34

Цитата(rinat_r @ 21.11.2017, 11:57) *
Запись уставки в память можно реализовать одним блоком EEPROM

Попробуйте, но лучше использовать ARRAY.
А вообще я согласен с LordN
Цитата(LordN @ 21.11.2017, 11:40) *
написать другою программу.

Автор: starmos 21.11.2017, 15:45

Цитата(LordN @ 21.11.2017, 13:40) *
написать другою программу.


тем более, что с конструктором это делается за 15 минут.

Автор: LordN 21.11.2017, 16:01

ну не факт, что 15, хз что там еще наверчено... но в любом случае разбираться в чужой программе а потом делать то что надо - это две-три цены минимум.

Автор: starmos 12.12.2017, 14:38

"Уж год кончается, а Пикселя2 все нет." Пиковая дама.

Автор: ailcat 13.12.2017, 7:30

Цитата(starmos @ 12.12.2017, 14:38) *
"Уж год кончается, а Пикселя2 все нет." Пиковая дама.

Печально, конечно - сам его жду...

Но меня гораздо больше напрягают глюки форума - когда по 6 уведомлений о новом сообщении в теме зараз падают на ящик...

Автор: Riper 13.12.2017, 9:50

Цитата(starmos @ 12.12.2017, 14:38) *
"Уж год кончается, а Пикселя2 все нет." Пиковая дама.


Уверяю вас, что в данный момент это первостепенная задача Segnetics. И мы делаем все для того чтобы Pixel2 появился как можно раньше.

Цитата
Печально, конечно - сам его жду...

Но меня гораздо больше напрягают глюки форума - когда по 6 уведомлений о новом сообщении в теме зараз падают на ящик...


Вы про форум Segnetics?

Автор: Ashihara 13.12.2017, 11:01

Цитата(ailcat @ 13.12.2017, 7:30) *
Печально, конечно - сам его жду...

Но меня гораздо больше напрягают глюки форума - когда по 6 уведомлений о новом сообщении в теме зараз падают на ящик...


Мне с авока уведомления то пачками идут, а последние два дня вообще ни одного уведомления) Надо у них на форуме зарегаться, что ли.

Автор: maxia 19.12.2017, 0:36

Цитата(starmos @ 28.9.2017, 11:44) *
... учитывая что по Данфосс у меня ни одного случая нет в практике.

Зато Сименс, прикинувшись Ремаком, чудит...
Из десяти контроллеров троих ремонтировать пришлось после четырёх лет работы.
И с дисплеями не всё в порядке )))


Автор: starmos 19.12.2017, 6:57

Цитата(maxia @ 19.12.2017, 2:36) *
Зато Сименс, прикинувшись Ремаком, чудит...
Из десяти контроллеров троих ремонтировать пришлось после четырёх лет работы.
И с дисплеями не всё в порядке )))



Никогда не понимал - зачем народ ставит Сименс? Он по цене стремится к Данфосс, а по функционалу хуже чем Сегнетикс. Сименс = голые понты. В начале года имел дело с S7-1200 и средой разработки TIA = я столько мата с армейских времен не употреблял.

Автор: Andrew_2610 19.12.2017, 9:17

Цитата(Ashihara @ 21.11.2017, 10:44) *
Истины ради, порт неразвянан там, поэтому гнд порта = гнд питания. Терминатор там нормальный 120-омный, как и должен быть по стандарту rs485.


Зай дитё на modbus.org и просветитель - правильный терминатор rc.

Автор: Willy64 27.12.2017, 9:49

Поработав с сегнетиксом в 2009-10 году на двух объектах (SMH2010, Pixel), отказался от него навсегда. Неплохая аппаратная часть (но тоже с нареканиями, такими, как плохая защита цифровых входов от повышенного напряжения) сочеталась с чудовищной средой программирования. Необходимость делать все вручную, включая фильтрацию и преобразование сигналов, инверсные цифровые входы (Carel тоже этим страдает), отсутствие библиотек, крайне неудобная навигация по FBD-программе, недостаток информации и технической поддержки - вот то, что оттолкнуло.

Автор: AlexG 27.12.2017, 10:23

Цитата(Willy64 @ 27.12.2017, 10:49) *
Поработав с сегнетиксом в 2009-10 году на двух объектах (SMH2010, Pixel), отказался от него навсегда.


И в пользу чего отказались, если не секрет?

Автор: starmos 27.12.2017, 11:04

Цитата(Willy64 @ 27.12.2017, 11:49) *
Поработав с сегнетиксом в 2009-10 году на двух объектах (SMH2010, Pixel), отказался от него навсегда. Неплохая аппаратная часть (но тоже с нареканиями, такими, как плохая защита цифровых входов от повышенного напряжения) сочеталась с чудовищной средой программирования. Необходимость делать все вручную, включая фильтрацию и преобразование сигналов, инверсные цифровые входы (Carel тоже этим страдает), отсутствие библиотек, крайне неудобная навигация по FBD-программе, недостаток информации и технической поддержки - вот то, что оттолкнуло.


А с чем связано появление этих воспоминаний сейчас? Прошло минимум 7 лет, вообще-то. За это время неоднократно менялась и прошивка указанных контроллеров и среда разработки. Впервые столкнувшись с Лоджиком, я тоже не был в восторге, но сейчас считаю что в целом все на уровне, не хуже прочих, а может даже и лучше. Например среда разработки для овеновского ПР200 значительно хуже, правда в основном из-за ослиного упрямства самого ОВЕНа, который непременно хочет считать ПР200 программируемым реле. Но все же. Тех поддержка в Сегнетикс отнюдь не плохая и реагируют быстро. Конечно есть характерные особенности - как правило вам сначала скажут что у вас не та версия софта, прошивки, Windows и железо компа, но это бывает не всегда и в конечном счете грамотно что-нибудь посоветуют все же. В целом у меня впечатления полностью противоположны вашим: я считаю Pixel одним из лучших ПЛК на отечественных просторах и Лоджик вполне меня устраивает, если помнить что идеал не достижим. Претензии к аппаратуре - только темнеющие экраны (давненько уже не встречался) и иногда появляющаяся в рабочих системах перегрузка Aout, но я пока не выявил закономерности.

Автор: Willy64 27.12.2017, 11:25

starmos, в названии темы было "мнения", вот вам и мнение. Устарело? Может быть.

Не спорю с тем, что прогресс на месте не стоит и всё стало лучше, хотя, полистав эту тему, вижу, что проблем хватает. Программы, сгенерированные конструкторами и раньше нормально работали, но на разработку чего-то другого среда фактически накладывала запрет. Сравнивать контроллеры не вижу смысла. Лично мне вполне хватает сименса и карела, на мизерные проекты есть овен пр, лого и зентек.

Автор: cauto 27.12.2017, 13:09

Цитата(Willy64 @ 27.12.2017, 11:25) *
на разработку чего-то другого среда фактически накладывала запрет
Чушь.

Автор: starmos 27.12.2017, 14:51

Цитата(Willy64 @ 27.12.2017, 13:25) *
Лично мне вполне хватает сименса и карела...


Вот уж не знаю конечно, вы каким Сименсом пользуетесь? Потому что я в начале года имел дело с S7-1200. Где-то тут на форуме есть мои впечатления по этому поводу. Если вы пользуетесь подобным семейством, то как вам TIA Portal, размером в 8 гигабайт сам, да на него сервиспак еще столько же накатить надо (все это скачав предварительно)? А как вам ситуация, что версия этого TIA должна соответствовать прошивке контроллера, а версия макроса библиотеки - версии TIA и версии прошивки? Про информацию и техподдержку я вообще молчу, потому что имеющуюся у меня проблему я решил только благодаря тому, что года 2 назад у кого-то из иностранцев она была и он в форуме спрашивал, чем и натолкнул меня на мысль. Надо говорить что за указанное время данный проблемный момент не был внесен ни в справку ни в документацию? И да, "вишенка на торте" - все это платное еще. Тут бесплатный Лоджик, с его 256 метрами раем покажется и верхом гуманизма. А так-то Сименс да, хороший контроллер, непонятно зачем только он, при наличии выбора, Delta того же, например. С Carel я недавно столкнулся в вентустановке - странное обозначение входов-выходов, убогий символьный экран и "замечательное меню" стандартной программы. Примерно так было: мне надо посмотреть/изменить состояние дискретных входов/выходов, я захожу в меню, мне надо перелистнуть на следующую страницу ибо весь список на одну не влазит, влазит только "Аналоговые входы (или выходы, не помню)", я пролистываю дальше и наблюдаю всю следующую страницу состоящей из "Аналоговые входы" = все строки одинаковы. Приходилось пролистывать дальше, а потом возвращаться, когда страница примет нормальный вид. Хитрая попытка просто отсчитать нужную строку и сразу попасть куда надо = не удалась, Carel оказался хитрее. Но конечно, да, каждому нравится свое.

Автор: Segnoid 29.12.2017, 10:44

Цитата(starmos @ 27.12.2017, 14:51) *
Вот уж не знаю конечно...


Спасибо за позитивный ответ )). Всех с Наступающим!

Автор: AlexG 30.12.2017, 17:14

Обратил сейчас внимание - у Сегнетикса есть интересная технология для построения распределенной сети контроллеров - SMConnect, но после снятия с производства SMH-2Gi не осталось ни одного типа контроллеров, который бы умел SMConnect и мог бы работать при отрицательных температурах. Т.е. распределенную систему, управляющую чем-то, расположенным на открытом воздухе, становится сделать затруднительно.

Автор: Riper 9.1.2018, 13:18

Дорогие друзья и коллеги! У нас появился обновленный SMConstructor с поддержкой контроллера SMH4.
ПО и описание находится в свободном доступе на нашем сайте. Очень ждем ваших комментариев!

Автор: cauto 9.1.2018, 16:41

Цитата(starmos @ 27.12.2017, 14:51) *
Вот уж не знаю конечно, вы каким Сименсом пользуетесь?
Desigo PXC от SBT он пользуется.

Автор: Riper 11.1.2018, 12:17

Дорогие друзья и коллеги! У панели Trim5 новый датчик качества воздуха на борту (Опционально). Подробное описание в мануале Trim5 на сайте.

Автор: starmos 13.2.2018, 9:15

Pixel II так и нет. А между тем ОВЕН выпустил контроллер вентиляции на базе ПР200:
http://www.owen.ru/catalog/trm1033_kontroller_dlya_upravleniya_pritochnimi_sistemami_ventilyatcii/46024685?utm_source=site&utm_medium=main_banner&utm_campaign=trm1033

Конечно, как принято у нас в стране, любое хорошее начинание тут же будет убито неадекватной ценой, но в дверь к Сегнетиксу уже стучат. Если бы у ОВЕН хватило ума продавать эти аппараты по цене сравнимой с ПР200, то большинство текущих Пикселей остались бы не у дел.

Автор: Ashihara 13.2.2018, 10:14

Цитата(starmos @ 13.2.2018, 9:15) *
Pixel II так и нет. А между тем ОВЕН выпустил контроллер вентиляции на базе ПР200:
http://www.owen.ru/catalog/trm1033_kontroller_dlya_upravleniya_pritochnimi_sistemami_ventilyatcii/46024685?utm_source=site&utm_medium=main_banner&utm_campaign=trm1033

Конечно, как принято у нас в стране, любое хорошее начинание тут же будет убито неадекватной ценой, но в дверь к Сегнетиксу уже стучат. Если бы у ОВЕН хватило ума продавать эти аппараты по цене сравнимой с ПР200, то большинство текущих Пикселей остались бы не у дел.


Насколько я вижу, возможности овнового софта до сегнетикового конструктора не дотягивают сильно... А если ещё этот софт работает также надёжно, как и их железо, то спасибо, как нибудь в другой раз)

Автор: LordN 13.2.2018, 11:03

ПР-ки нормально пашут, покраймере сотые. да и большинство ОВЕНовских железок работают по принципу "поставил и забыл". в 2000х у них были траблы со многими позициями, а сейчас это вполне такая себе нормальная техника. мне нравится. особенно нравятся их настенные корпуса, вообще песня.

Автор: starmos 13.2.2018, 12:21

Цитата(Ashihara @ 13.2.2018, 12:14) *
Насколько я вижу, возможности овнового софта до сегнетикового конструктора не дотягивают сильно... А если ещё этот софт работает также надёжно, как и их железо, то спасибо, как нибудь в другой раз)


ПР200 у них вполне нормальный контроллер. Контроллер для вентиляции у них тоже давно уже есть, т.е. опыт разработки софта имеется. Да, конечно это не Конструктор, но при адекватной цене было бы очень даже. Только цену они выставили - 10 600р, что явный перебор. Но речь была собственно не о них, а о том, что хорошо бы уже на Pixel II посмотреть, и напомнить Сегнетикс что цену надо адекватную на него.

Автор: Ashihara 13.2.2018, 13:44

Цитата(starmos @ 13.2.2018, 12:21) *
ПР200 у них вполне нормальный контроллер. Контроллер для вентиляции у них тоже давно уже есть, т.е. опыт разработки софта имеется. Да, конечно это не Конструктор, но при адекватной цене было бы очень даже. Только цену они выставили - 10 600р, что явный перебор. Но речь была собственно не о них, а о том, что хорошо бы уже на Pixel II посмотреть, и напомнить Сегнетикс что цену надо адекватную на него.


Да, тоже жду, что и почём предложат.

Автор: vovganmgk 13.2.2018, 14:03

Цитата(starmos @ 13.2.2018, 13:15) *
Pixel II так и нет. А между тем ОВЕН выпустил контроллер вентиляции на базе ПР200:
http://www.owen.ru/catalog/trm1033_kontroller_dlya_upravleniya_pritochnimi_sistemami_ventilyatcii/46024685?utm_source=site&utm_medium=main_banner&utm_campaign=trm1033

Конечно, как принято у нас в стране, любое хорошее начинание тут же будет убито неадекватной ценой, но в дверь к Сегнетиксу уже стучат. Если бы у ОВЕН хватило ума продавать эти аппараты по цене сравнимой с ПР200, то большинство текущих Пикселей остались бы не у дел.

экономика должна быть экономной и самое главное практичной, а это = цена качество, а в этом плане pixel нету равных

Автор: AlexG 13.2.2018, 15:49

Цитата(starmos @ 13.2.2018, 13:21) *
Контроллер для вентиляции у них тоже давно уже есть, т.е. опыт разработки софта имеется.


Давно это мягко сказано - в 99-м году ТРМ33 уже был, а Сегнетикса еще вообще не было, не то что Конструктора smile.gif

Автор: Segnoid 20.2.2018, 11:45

Цитата(LordN @ 13.2.2018, 11:03) *
... особенно нравятся их настенные корпуса, вообще песня.


А что это за песня?

Автор: starmos 12.4.2018, 10:36

Интересно, есть ли какие-нибудь свежие новости про Pixel II? Или как прежде - "разработка идет и идет"?

Автор: kosmos440o 12.4.2018, 13:18

Цитата(starmos @ 12.4.2018, 10:36) *
Интересно, есть ли какие-нибудь свежие новости про Pixel II? Или как прежде - "разработка идет и идет"?

А в чём смысл Pixel II ? Ещё быстрее, больше памяти? Зачем? Графику если только улучшить, но это не всем надо. Можно конечно интерфейсов добавить, типа wifi, но это можно сделать и на базе существующего оборудования.

Автор: LordN 12.4.2018, 15:05

Цитата(Segnoid @ 20.2.2018, 15:45) *
А что это за песня?

удобный конструктив.
если нужен контроллер для системы, которой хватает периферии контроллера, то становится ненужным щит.
https://photos.app.goo.gl/O0hvgfmezy9dqhz03

Автор: maxia 13.4.2018, 18:14

Есть подозрения, уважаемый Lordn, что последним комментарием Вы пытаетесь оживить тему.
Можно, я подъиграю?
Овен - говно! Сименс дешёвый - тоже, дорогой - слишком дорого. Данфос ваще говно. Простите, кого забыл.
Сигнетикс - наше фсё!
Ура!
Все щиты только на ИЕКе, так говорит великий Тэндер.
Аминь.

Автор: LordN 13.4.2018, 20:30

я много раз пытался, но видимо не так это делал.

моя позиция примерно такова - любой, типа как бы специалист, кто говорит что-то вроде XXX-дерьмо - криворукий анусоголовый д.б.

и это не оскорбление, а просто наблюдение за почти 30 лет в этой теме.

всем спасибо за внимание к моей скромной персоне.

Автор: Chabol 15.4.2018, 12:06

В ряде случаев вполне вероятно, что приемлемо и так

Автор: starmos 16.4.2018, 7:19

Цитата(maxia @ 13.4.2018, 20:14) *
Есть подозрения, уважаемый Lordn, что последним комментарием Вы пытаетесь оживить тему.
Можно, я подъиграю?
Овен - говно! Сименс дешёвый - тоже, дорогой - слишком дорого. Данфос ваще говно. Простите, кого забыл.
Сигнетикс - наше фсё!
Ура!
Все щиты только на ИЕКе, так говорит великий Тэндер.
Аминь.


Неудачно подыграли. Овен уже не говно и дешевле Сегнетикс. Данфосс не говно, но неоправданно дорог и поэтому все равно говно он или нет. Про Сименс - тут все правда, да.
Ну и участие в тендере действительно прямо указывает на ИЕК, но кто в этом виноват? Кстати например TDM - даже дешевле чем ИЕК и мне, например, нравится по ассортименту и дизайну, но по его надежности мой опыт противоречив.
Но речь вообще не об этом была. Мне Сегнетикс нравится потому, что относительно дешев и имеет удобную систему программирования и Конструкторы. Т.е. идеология Конструктор + допиливание проекта по желанию = мне кажется оптимальной. Мне хотелось бы и дальше взаимодействовать с Сегнетикс. Но время идет и мир на месте не стоит и Pixel уже не удовлетворяет условию цена-качество. Его надо либо делать дешевле, либо заменять более современным прибором, а лучше и то и другое, т.к. чисто технически Pixel вполне подходит для несложных проектов и если бы ему в дополнение пришел Pixel II, зафиксировав верхнюю планку цены на уровне современной, то имея в основе один и тот же софт разработки = эта связка Пикселей хорошо перекрывала бы потребности. Здесь на форуме бывают представители Сегнетикс = я и надеялся что они какой-то информацией поделятся.

Автор: vovganmgk 16.4.2018, 17:55

Цитата(starmos @ 16.4.2018, 11:19) *
Неудачно подыграли. Овен уже не говно и дешевле Сегнетикс. Данфосс не говно, но неоправданно дорог и поэтому все равно говно он или нет. Про Сименс - тут все правда, да.
Ну и участие в тендере действительно прямо указывает на ИЕК, но кто в этом виноват? Кстати например TDM - даже дешевле чем ИЕК и мне, например, нравится по ассортименту и дизайну, но по его надежности мой опыт противоречив.
Но речь вообще не об этом была. Мне Сегнетикс нравится потому, что относительно дешев и имеет удобную систему программирования и Конструкторы. Т.е. идеология Конструктор + допиливание проекта по желанию = мне кажется оптимальной. Мне хотелось бы и дальше взаимодействовать с Сегнетикс. Но время идет и мир на месте не стоит и Pixel уже не удовлетворяет условию цена-качество. Его надо либо делать дешевле, либо заменять более современным прибором, а лучше и то и другое, т.к. чисто технически Pixel вполне подходит для несложных проектов и если бы ему в дополнение пришел Pixel II, зафиксировав верхнюю планку цены на уровне современной, то имея в основе один и тот же софт разработки = эта связка Пикселей хорошо перекрывала бы потребности. Здесь на форуме бывают представители Сегнетикс = я и надеялся что они какой-то информацией поделятся.


да хватит уже ныть насчет того сего, каждый использует то на чем привычней (скорость развертывания решений) и на что глубина скидки у него больше, чтобы был больше профит,

у кого то есть своя ниша на сименсах, у вас ниша на бюджетных решениях типа ПР200и тому подобном, такая жизнь такой рынок и ни что с этим не поделаешь

Автор: Ashihara 17.4.2018, 10:18

Цитата(starmos @ 16.4.2018, 7:19) *
Овен уже не говно


Я бы сказал, что овен уже не овен, поэтому качество пошло вверх) Налепить на китайский частотник или панель свой лейбл - запороть ну просто ничего невозможно)


Автор: kosmos440o 21.4.2018, 21:52

Мне недавно менеджер с Овна звонил, спрашивал почему мы перестали брать у них датчики. Я прям приятно удивился, постарался и подробно описал проблему. Неужели, думаю, наши производители перестают ж...й поворачиваться к клиенту? Прям весь день ходил одухотворённый. Так было бы неплохо, если бы наши титаны начали борьбу (честную) за потребителя. Пока же дают хавать то, что есть.

Автор: AlexG 8.6.2018, 10:36

Найдите SMH в кадре rolleyes.gif



(я не при чем, просто неожиданное применение и место)

Автор: Ashihara 8.6.2018, 15:25

Цитата(AlexG @ 8.6.2018, 10:36) *
Найдите SMH в кадре rolleyes.gif



(я не при чем, просто неожиданное применение и место)


А что это за аэропорт? Симферополь?

Автор: AlexG 9.6.2018, 1:51

Цитата(Ashihara @ 8.6.2018, 15:25) *
А что это за аэропорт? Симферополь?


Он самый

Автор: Отечественный ПЛК 10.9.2018, 15:33

Сегнетикс задает новые тренды в архивировании данных

7 сентября 2018 г. российский производитель программируемых логических контроллеров Segnetics выложил для общего скачивания бета-версию среды разработки SMLogix 3.29.10013.
Ключевые изменения в новой версии:
• возможность управления архивацией данных средствами самих контроллеров;
• отображение трендов за произвольный промежуток времени;
• оптимизация работы с графикой и кратный рост производительности.


Более подробно узнать о новых возможностях контроллеров Segnetics можно на сайте компании http://www.segnetics.com
Скачать бета-версию пакета SMLogix 3.29.10013 можно по адресу http://dl3.segnetics.com/dloads/Setup_Logix_3.29.10013_Beta.exe.

Автор: starmos 11.9.2018, 9:02

Цитата(Отечественный ПЛК @ 10.9.2018, 17:33) *
Сегнетикс задает новые тренды в архивировании данных


А новый, давно обещанный Pixel в Сегнетикс "задать" не хотят?

Автор: dredko 11.9.2018, 10:16

Цитата(Отечественный ПЛК @ 10.9.2018, 15:33) *
Сегнетикс задает новые тренды в архивировании данных

7 сентября 2018 г. российский производитель программируемых логических контроллеров Segnetics выложил для общего скачивания бета-версию среды разработки SMLogix 3.29.10013.
Ключевые изменения в новой версии:
• возможность управления архивацией данных средствами самих контроллеров;
• отображение трендов за произвольный промежуток времени;
• оптимизация работы с графикой и кратный рост производительности.


Более подробно узнать о новых возможностях контроллеров Segnetics можно на сайте компании http://www.segnetics.com

Дайте, пожалуйста, прямую ссылку на описание обновлений. На сайте, в разделе новости, последнее сообщение от 08.11.2017
Upd. Нашел. Подробности надо искать в разделе ПО - SMLogix.

Вопросы: можно ли эту бету ставить рядом с текущей версией 3.28 ?
2. Совместимы ли проекты в версиях 3.28 и 3.29, если нет, то возможен ли даунгрейд проекта?
3. Требуется ли обновление FW контроллеров.

Автор: Отечественный ПЛК 11.9.2018, 10:27

Цитата(starmos @ 11.9.2018, 9:02) *
А новый, давно обещанный Pixel в Сегнетикс "задать" не хотят?


Хотят и, более того, напряженно над ним работают! Но проект оказался более масштабным, а нововведения - значительными, поэтому на доведение, а главное всестороннее тестирование потребовалось больше времени, чем планировалось. Это увы. Но лучше "день потерять, потом за 5 минут долететь".

Автор: Отечественный ПЛК 11.9.2018, 10:50

Цитата(dredko @ 11.9.2018, 10:16) *
Дайте, пожалуйста, прямую ссылку на описание обновлений. На сайте, в разделе новости, последнее сообщение от 08.11.2017
Upd. Нашел. Подробности надо искать в разделе ПО - SMLogix.

Вопросы: можно ли эту бету ставить рядом с текущей версией 3.28 ?
2. Совместимы ли проекты в версиях 3.28 и 3.29, если нет, то возможен ли даунгрейд проекта?
3. Требуется ли обновление FW контроллеров.


1. Теоретически попробовать можно, но за результат никто не поручится - общие службы перепишутся и получится некий непонятный гибрид. Лучше не рисковать, если вы не отчаянный экспериментатор.
2. Традиционно свежая версия SMLogix поддерживает проекты, созданные в предыдущих. Обратной совместимости нет.
3. Обновление FW контроллера - обязательно!

Автор: LordN 11.9.2018, 11:16

Цитата
3. Обновление FW контроллера - обязательно!
причем нужно именно форматировать

Автор: dredko 11.9.2018, 11:45

Цитата(Отечественный ПЛК @ 11.9.2018, 10:50) *
1. Теоретически попробовать можно, но за результат никто не поручится - общие службы перепишутся и получится некий непонятный гибрид. Лучше не рисковать, если вы не отчаянный экспериментатор.
2. Традиционно свежая версия SMLogix поддерживает проекты, созданные в предыдущих. Обратной совместимости нет.
3. Обновление FW контроллера - обязательно!


Хорошо. Тогда следующий вариант (чтобы не выделять отдельную машину для экспериментов):
поставить новую версию и использовать ее в качестве основной, но использовать новые функции минимально, постепенно. Какова вероятность наличия проблем? Т.е. взять старый исходник и ничего не добавляя загрузить его через новый SMLogix (обновив контроллер).

Я понимаю, что исправления, которые вносились в текущую версию 3.28 скорее всего не попали в бету 3.29 (или это не так?).
Сложновато тестировать новый визуальный функционал не проверяя его на пользователях.

Автор: starmos 11.9.2018, 12:50

На сайте Сегнетикс новая версия указана как Бета. Т.е. - это не окончательный релиз. Что, насколько я понимаю, означает вероятность косяков в работе больше обычной. Как с этим быть, версии вместе не ставятся, а обратной совместимости нет? Когда окончательный релиз ожидается, может подождать лучше?

Автор: Отечественный ПЛК 11.9.2018, 13:04

Цитата(dredko @ 11.9.2018, 11:45) *
Хорошо. Тогда следующий вариант (чтобы не выделять отдельную машину для экспериментов):
поставить новую версию и использовать ее в качестве основной, но использовать новые функции минимально, постепенно. Какова вероятность наличия проблем? Т.е. взять старый исходник и ничего не добавляя загрузить его через новый SMLogix (обновив контроллер).

Я понимаю, что исправления, которые вносились в текущую версию 3.28 скорее всего не попали в бету 3.29 (или это не так?).
Сложновато тестировать новый визуальный функционал не проверяя его на пользователях.



Надо учитывать, что в версия 3.29 - продукт глубокой оптимизации кода. Существенно была переработана часть работы с графикой. По нашим замерам это существенно увеличило производительность контроллеров.

В лабораторных условиях мы тестировали наши основные программные продукты (Пульты) с новым Logix'ом и там все стабильно. Но все же следует помнить, что это пока только бета-версия и в реальных рабочих проектах могут возникать нюансы. Бета предложена для того, чтобы желающие могли уже сейчас ознакомиться с новыми возможностями и попробовать их применение в своих задачах. Но доверять этому обновлению действующие проекты, наверное, пока рано.

Цитата(starmos @ 11.9.2018, 12:50) *
На сайте Сегнетикс новая версия указана как Бета. Т.е. - это не окончательный релиз. Что, насколько я понимаю, означает вероятность косяков в работе больше обычной. Как с этим быть, версии вместе не ставятся, а обратной совместимости нет? Когда окончательный релиз ожидается, может подождать лучше?


Абсолютно верно! Это бета-версия, т.е. основной функционал реализован и протестирован, но какие-то шероховатости еще могут всплывать. О некоторых мы уже знаем и работаем над их исправлением. Что-то еще может быть обнаружено.
Сейчас новую версию лучше использовать для спокойного изучения новых возможностей, коих она предлагает предостаточно. Если такой потребности нет, то лучше дождаться финального релиза. Благо, что он близок.

Автор: dredko 17.10.2018, 15:55

Подскажите, плиз.

Контроллер Pixel 2511 с модулем MR504
Мне нужно контролировать работоспособность модуля (связь с ним).

SMLogix 3.28.0146 Windows7 VMWare

Создаю новый проект.
Контроллер Pixel 25xx.
Добавляю модуль MR602.
Выношу на поляну MR(Link)
Загружаю контроллер,
все работает корректно: при отсутствии модуля появляется сигнал Break

Удаляю модуль MR602, удаляю оставшийся блок MR(Link)
Добавляю модуль MR504, добавляю блок MR(Link)
Загружаю контроллер. (модуль отсутствует)
на выходе Break блока MR(Link) единица не появляется.

Что я делаю не так?

P.S. программа пару раз вылетала, при попытке заменить один модуль на другой.


Автор: Ashihara 17.10.2018, 16:39

Цитата(dredko @ 17.10.2018, 15:55) *
Подскажите, плиз.


Что-то мне кажется, что это напрямую к ним в support писать нужно.

Автор: LordN 17.10.2018, 17:44

пробуйте закрыть/открыть лоджик. часто помогает. винда обновляется намного чаще чем программисты успевают возникающие из-за этого косяки и отлавливать их. это из объяснения саппорта по одной из проблем в лоджике.
ну и написать об этом в саппорт обязательно нужно.

Автор: Chabol 17.10.2018, 17:48

Попробуйте мониторить по экрану самого ПЛК (вынесите в программе вывод на экран необхдимой информации)- иногда режим отладки не позволяет увидеть реальную картину.

Автор: Отечественный ПЛК 29.11.2018, 11:38

Ноябрь 2018 принес в продуктовую линейку Segnetics долгожданное пополнение – универсальные модули ввода/вывода FMR!

Ключевые особенности новых модулей:
• Подключение к любым контроллерам по Modbus через интерфейс RS-485;
• Создание подсистемы I/O с числом каналов более 10 000;
• Широкий выбор модификаций;
• Возможность настройки по USB – без дополнительного источника питания.

Более подробную информацию можно получить в приложенном обзоре или на сайте компании http://www.segnetics.com.

 ______FMR.pdf ( 341,19 килобайт ) : 42

Автор: kosmos440o 29.3.2019, 23:08

Я тут выбираю оборудование для ИТП, чтоб попроще программировать - посмотрел Овен ТРМ и Сегнетикс. первый не подходит по входам. подход ко второму начал с конструктора Heating. Стояла старая версия 0.93 для Пикселя и SMH - там нет нужных опций. Скачал последнюю версию для новых контроллеров - а аналоговых входов нет как на контроллерах, так и на модулях расширения. Так и должно было быть?

Автор: LordN 30.3.2019, 10:02

ничего не понял. где чего нет?

Автор: kosmos440o 30.3.2019, 10:27

Цитата(LordN @ 30.3.2019, 10:02) *
ничего не понял. где чего нет?

На самих контроллерах аналоговых входов нет. Во время привязки входов в конструкторе, модулей с аналоговыми входами нет. Можно выбрать модули только с дискретными входами. Если непонятно, в понедельник скину скриншоты.

Автор: LordN 30.3.2019, 11:14

надо брать мс модуль с 8ю AI и 2я AO, например


если надо больше AI и AO то надо подключать FMR, Pixel или что-то другое но уже потом на этапе редактирования проекта как слейвы

Автор: kosmos440o 1.4.2019, 10:24

Спасибо. СлоТа-то я и не приметил))). Попробую тупо несколько контроллеров поставить, ибо неизвестно, кто будет делать. Неохота, чтобы ребята попали на программирование.

Автор: starmos 2.4.2019, 10:18

Цитата(kosmos440o @ 1.4.2019, 12:24) *
Спасибо. СлоТа-то я и не приметил))). Попробую тупо несколько контроллеров поставить, ибо неизвестно, кто будет делать. Неохота, чтобы ребята попали на программирование.


У Сегнетикса есть Конструктор для ИТП на Pixel. На один контур. Арсений у них обещал доработать Конструктор на 2 контура, но никак не соберется видимо. А пока я делал ИТП именно так: 1 контур = 1 контроллер. Т.е. в шкафу для отопления и ГВС было 2 контроллера. И все равно выходит дешевле, чем ставить Данфосс. И на мой взгляд проще, чем городить их же панельные контроллеры. В принципе меня уже морально не напряжет подобный шкаф на 3 или 4 контура. Зато людям на объекте будет просто выполнить пусконаладку, да и возможный отказ контроллера, скажется только на одном контуре. И да, это будет по прежнему дешевле чем Данфосс. (в случае 3, 4-х контуров = 2 Данфосcа).
У меня осенью был в сборке шкаф на 4 контура, которыми управлял один Pixel. На мои вопросы проектировщику: есть ли у него софт для этого и с чего он вообще решил что оно будет работать, мне ответили что софта нет, а то что будет работать его заверили "мужики на нашем заводе". Я "побил в барабаны и подудел в трубы" привлекая внимание, но когда понял что всем пофигу = "умыл руки". И где-то в тайге наладчиков теперь неизбежно ожидает "сюрприз". На этом фоне формула "1 контур = 1 контроллер" не выглядит ущербной, на мой взгляд.

Автор: vovganmgk 2.4.2019, 19:10

Цитата(starmos @ 2.4.2019, 14:18) *
У Сегнетикса есть Конструктор для ИТП на Pixel. На один контур. Арсений у них обещал доработать Конструктор на 2 контура, но никак не соберется видимо. А пока я делал ИТП именно так: 1 контур = 1 контроллер. Т.е. в шкафу для отопления и ГВС было 2 контроллера. И все равно выходит дешевле, чем ставить Данфосс. И на мой взгляд проще, чем городить их же панельные контроллеры. В принципе меня уже морально не напряжет подобный шкаф на 3 или 4 контура. Зато людям на объекте будет просто выполнить пусконаладку, да и возможный отказ контроллера, скажется только на одном контуре. И да, это будет по прежнему дешевле чем Данфосс. (в случае 3, 4-х контуров = 2 Данфосcа).
У меня осенью был в сборке шкаф на 4 контура, которыми управлял один Pixel. На мои вопросы проектировщику: есть ли у него софт для этого и с чего он вообще решил что оно будет работать, мне ответили что софта нет, а то что будет работать его заверили "мужики на нашем заводе". Я "побил в барабаны и подудел в трубы" привлекая внимание, но когда понял что всем пофигу = "умыл руки". И где-то в тайге наладчиков теперь неизбежно ожидает "сюрприз". На этом фоне формула "1 контур = 1 контроллер" не выглядит ущербной, на мой взгляд.


логика просто железная, это просто атас......мда, это из оперы зачем машине 4 двигателя, да я просто гнезнаю как её с 1 двигателем собрать, а с 4мя запросто могу dry.gif

Автор: starmos 3.4.2019, 7:09

Цитата(vovganmgk @ 2.4.2019, 21:10) *
логика просто железная, это просто атас......мда, это из оперы зачем машине 4 двигателя, да я просто гнезнаю как её с 1 двигателем собрать, а с 4мя запросто могу dry.gif


Если вы знаете, как собрать шкаф для управления ИТП, состоящего из 4-х контуров, на 1-ом контроллере Pixel, используя имеющиеся Конструкторы проектов, то прошу поделиться знанием.

Автор: dopi 3.4.2019, 11:00

Цитата(starmos @ 3.4.2019, 7:09) *
Если вы знаете, как собрать шкаф для управления ИТП, состоящего из 4-х контуров, на 1-ом контроллере Pixel, используя имеющиеся Конструкторы проектов, то прошу поделиться знанием.

а кто говорил, что обязательно с использованием конструктора. ИТП можно запрограммировать на одном Pixel и паре блоков расширения. и FMR прикрутить, если аналоговых входов не хватит.
Все Segnetics вообще-то свободно-программируемые.. rolleyes.gif

Автор: kosmos440o 3.4.2019, 11:23

Цитата(starmos @ 2.4.2019, 10:18) *
У Сегнетикса есть Конструктор для ИТП на Pixel. На один контур. Арсений у них обещал доработать Конструктор на 2 контура, но никак не соберется видимо. А пока я делал ИТП именно так: 1 контур = 1 контроллер. Т.е. в шкафу для отопления и ГВС было 2 контроллера. И все равно выходит дешевле, чем ставить Данфосс. И на мой взгляд проще, чем городить их же панельные контроллеры. В принципе меня уже морально не напряжет подобный шкаф на 3 или 4 контура. Зато людям на объекте будет просто выполнить пусконаладку, да и возможный отказ контроллера, скажется только на одном контуре. И да, это будет по прежнему дешевле чем Данфосс. (в случае 3, 4-х контуров = 2 Данфосcа).
У меня осенью был в сборке шкаф на 4 контура, которыми управлял один Pixel. На мои вопросы проектировщику: есть ли у него софт для этого и с чего он вообще решил что оно будет работать, мне ответили что софта нет, а то что будет работать его заверили "мужики на нашем заводе". Я "побил в барабаны и подудел в трубы" привлекая внимание, но когда понял что всем пофигу = "умыл руки". И где-то в тайге наладчиков теперь неизбежно ожидает "сюрприз". На этом фоне формула "1 контур = 1 контроллер" не выглядит ущербной, на мой взгляд.

Мне нужно алгоритм с поддержанием перепада давления по двум датчикам и подпиткой по аналоговому датчику давления (нижнему из первых двух). На пикселе этого в конструкторе не построить. И даже на простую схемус одним насосом и с 3-хточечным клапаном еле-еле хватает 3 DO. На аварии уже не остаётся.

Цитата(dopi @ 3.4.2019, 11:00) *
а кто говорил, что обязательно с использованием конструктора. ИТП можно запрограммировать на одном Pixel и паре блоков расширения. и FMR прикрутить, если аналоговых входов не хватит.
Все Segnetics вообще-то свободно-программируемые.. rolleyes.gif

Я вообще против ПЛК без необходимости, для этого нужна особая квалификация, и по факту это стоит других денег. Тут бюджетка, мне хочется чтобы это работало недорого. Спорящие с этим могут присылать мне свои программы бесплатно, я согласен бесплатно принимать эти программы и пользоваться ими, желательно с техописанием и прилагаемой схемой электрической принципиальной.

Автор: starmos 3.4.2019, 11:26

Цитата(dopi @ 3.4.2019, 13:00) *
а кто говорил, что обязательно с использованием конструктора. ИТП можно запрограммировать на одном Pixel и паре блоков расширения. и FMR прикрутить, если аналоговых входов не хватит.
Все Segnetics вообще-то свободно-программируемые.. rolleyes.gif


Я говорил, что обязательно с использованием Конструктора. Это было одним из исходных условий задачи. Потому что никакого софта на вышеупомянутый шкаф никто не написал заранее. Проектировщик был просто уверен что он "должен у кого-то быть". Соответственно деньги на этот софт никто с конечным Заказчиком даже не обсуждал. Поэтому я вижу единственный вариант в подобных условиях - сделать так, чтобы люди приехавшие на пуско-наладку и обнаружившие "пустой" шкаф, могли бы прямо там сгенерировать софт. Что же касается абстрактного решения для многоконтурных ИТП, то да, можно написать свою программу на любое количество контуров для одного контроллера, лишь бы в памяти поместилась и быстродействия хватало. Но её тоже надо потом отлаживать и осуществлять техподдержку (возможно с выездом на место, на Чукотку например), а не отсылать всех в Сегнетикс. ( Конечному пользователю лучше, т.к. он не зависит от разработчика, который умер, эмигрировал или просто затерялся "на просторах".) Если такой софт есть = хорошо, если нет = проще лишний контроллер воткнуть (и быстрее).

Автор: kosmos440o 3.4.2019, 11:31

Цитата(vovganmgk @ 2.4.2019, 19:10) *
логика просто железная, это просто атас......мда, это из оперы зачем машине 4 двигателя, да я просто гнезнаю как её с 1 двигателем собрать, а с 4мя запросто могу dry.gif

Вы не поверите, в стандартном шкафу ИТП - отопление, вентиляция и ГВС, стоит 2!!! контроллера ECL310. Ну не гады ли? А бывают ИТП с 8-10 контурами! Как тут быть-то, а? Я знаю - надо поставить ПЛК с кучей модулей (рекомендую ОВЕН, чтобы крепче спалось).

Автор: vovganmgk 3.4.2019, 16:04

Цитата(starmos @ 3.4.2019, 11:09) *
Если вы знаете, как собрать шкаф для управления ИТП, состоящего из 4-х контуров, на 1-ом контроллере Pixel, используя имеющиеся Конструкторы проектов, то прошу поделиться знанием.


конструктор зло, хотя какое это зло если больше будет людей пользоваться им, то у нас будет больше работы.
свободно программируемые контроллеры это значит то с ними можно сделать то на сколько знаний у вас хватает, а лучше браться за то в чем разбираешься и делать нужно на совесть, а не тяп ляп из четырех контроллеров это же блин костыли едрить дерить, если не знаешь как сделать найми людей которые знают и сделают, а если не знаешь таких людей то лучше не браться за такую работу, но это чисто мое субъективное мнение.

Автор: Ashihara 3.4.2019, 16:09

Цитата(vovganmgk @ 3.4.2019, 16:04) *
конструктор зло, хотя какое это зло если больше будет людей пользоваться им, то у нас будет больше работы.
свободно программируемые контроллеры это значит то с ними можно сделать то на сколько знаний у вас хватает, а лучше браться за то в чем разбираешься и делать нужно на совесть, а не тяп ляп из четырех контроллеров это же блин костыли едрить дерить, если не знаешь как сделать найми людей которые знают и сделают, а если не знаешь таких людей то лучше не браться за такую работу, но это чисто мое субъективное мнение.


Если можно взять ПЛК + готовую программу и это будет дешевле, чем специализированный не-ПЛК... Я, право, вас не понимаю.

Автор: vovganmgk 3.4.2019, 16:37

Цитата(starmos @ 3.4.2019, 15:26) *
Я говорил, что обязательно с использованием Конструктора. Это было одним из исходных условий задачи. Потому что никакого софта на вышеупомянутый шкаф никто не написал заранее. Проектировщик был просто уверен что он "должен у кого-то быть". Соответственно деньги на этот софт никто с конечным Заказчиком даже не обсуждал. Поэтому я вижу единственный вариант в подобных условиях - сделать так, чтобы люди приехавшие на пуско-наладку и обнаружившие "пустой" шкаф, могли бы прямо там сгенерировать софт. Что же касается абстрактного решения для многоконтурных ИТП, то да, можно написать свою программу на любое количество контуров для одного контроллера, лишь бы в памяти поместилась и быстродействия хватало. Но её тоже надо потом отлаживать и осуществлять техподдержку (возможно с выездом на место, на Чукотку например), а не отсылать всех в Сегнетикс. ( Конечному пользователю лучше, т.к. он не зависит от разработчика, который умер, эмигрировал или просто затерялся "на просторах".) Если такой софт есть = хорошо, если нет = проще лишний контроллер воткнуть (и быстрее).


проектировщик скорей всего заложил проект шкаф конкретного производителя (хотя проектировщики они такие проектировщики все может быть) , у которого все было, а вот заказчик решил скроить и купить в другом месте и собрать сам итд, вариантов куча, не все же сообразительные.

у нормальных компаний и поддержка итд все имеется и ни что ни куда не пропадет, при правильной организации в компании.
p.s. у нас микропредприятие, ни кого в беде не бросаем консультируем, то что нужно предоставляем по технической части, документацию на шкафы 7 летней давности проставим в течении 5 минут итд, при наличии серийника, если его нету то можно по названию или объекту попробовать найти, дате итд, есть еще куча всяких косвенных признаков, и шкафов мы произвели не 1000 а более tongue.gif

Цитата(Ashihara @ 3.4.2019, 20:09) *
Если можно взять ПЛК + готовую программу и это будет дешевле, чем специализированный не-ПЛК... Я, право, вас не понимаю.

не все стандартное в плане софта подходит к реалиям жизни

Автор: Ashihara 3.4.2019, 17:27

Цитата(vovganmgk @ 3.4.2019, 16:37) *
не все стандартное в плане софта подходит к реалиям жизни


Тем не менее, разговор сейчас о том, что человека полностью устраивает стандартная программа и её сравнение с конфигурируемыми контроллерами. На которых нестандарт вообще никак не сделать, даже жёлтый свисток не подключить.

Поэтому я вас не понимаю.

Автор: vovganmgk 3.4.2019, 18:51

Цитата(Ashihara @ 3.4.2019, 21:27) *
Тем не менее, разговор сейчас о том, что человека полностью устраивает стандартная программа и её сравнение с конфигурируемыми контроллерами. На которых нестандарт вообще никак не сделать, даже жёлтый свисток не подключить.

Поэтому я вас не понимаю.


вы считаете что правильно на каждый контур ставить свой контроллер? в место того чтобы запихать в один? так же можно дойти до крайности, вы придете в магазин за молоком, а вам в место молока на кассе отобью 1,5л колы, ибо кассир не знает как отбить молоко, а вот колу как два пальца

Автор: starmos 4.4.2019, 7:15

Цитата(vovganmgk @ 3.4.2019, 20:51) *
вы считаете что правильно на каждый контур ставить свой контроллер? в место того чтобы запихать в один? так же можно дойти до крайности, вы придете в магазин за молоком, а вам в место молока на кассе отобью 1,5л колы, ибо кассир не знает как отбить молоко, а вот колу как два пальца


Нет конечно, это неправильно. Я вот тоже все мечтаю написать идеальную программу для ИТП. И даже написал для того же Pixel на 2 контура всего правда, но зато влазит в 12хх. Есть только одна беда - этот шедевр нигде ни секунды ни работал. Потому что Заказчики не стремятся поставить подобное на свои ИТП, а у меня в загашнике лишнего объекта нет, поэтому отладить и выявить неизбежные косяки я не могу. А общаясь с реальными Заказчиками я понял что им вообще все эти фокусы с контроллерами пофигу. Для них главное быстро смонтировать и сдать объект и взяться за следующий. И чтобы потом не было никаких претензий и обращений. И в принципе их даже стоимость Данфосс не напрягает, если она изначально заложена в деньги. Поэтому и есть сторонники Данфосса - его поставил и забыл. Так вот этот подход и есть главное в этом деле = поставил и забыл. И я например говорю - давай сделаем это, например, вдвое дешевле, а разницу поделим. Или денег изначально не очень много и нужен сразу бюджетный вариант. Но он должен все же надежно работать и быстро запускаться еще. Потому что объекты не все под боком и иной раз не наездишься. Поэтому и возникает подобный вариант. Потому что когда проект вообще доходит до меня - денег на разработку софта там нет. Я понимаю что где-то существуют идеальные Заказчики, которые дают денег и время чтобы разработать идеальный и оптимальный ИТП и автоматику и софт к нему, а потом терпеливо ждут, пока я отлажу программу и оплачивают командировки. (а на основной работе относятся к этим командировкам с пониманием) Но мне такие не встречались.
Еще раз, написать оптимальную программу = хорошо. Но в реальности это часто никому не нужно. По деньгам выигрыша часто нет, т.к. стоимость нескольких контроллеров сравнима со стоимостью одного + разработка софта. Если программа новая = неизбежен период отладки, который не очень любят Заказчики. В Конструкторе же все косяки совместно выявляются быстро и устраняются. Конструктор един для всей территории страны и наладчик в условном Певеке понимает меня с полуслова и вообще способен сам разобраться в проблеме, особенно если учесть что сгенерированный проект не секрет и его можно тоже потом (после гарантии) отдать. Ну и наконец, пока существуют ответственные конторы, которые пилят свой уникальный софт, я тоже без работы не останусь. Потому что на каждую действительно ответственную контору, приходится несколько, которые не осилили отладку или просто "растворились" на полпути. Не говоря уже о том, что и ответственные конторы не вечны, а еще у них бывает увольняются программисты.

Автор: Lex 4.4.2019, 8:30

Цитата(vovganmgk @ 3.4.2019, 22:51) *
вы считаете что правильно на каждый контур ставить свой контроллер? в место того чтобы запихать в один? так же можно дойти до крайности, вы придете в магазин за молоком, а вам в место молока на кассе отобью 1,5л колы, ибо кассир не знает как отбить молоко, а вот колу как два пальца

Я считаю, что правильно, особенно если контуры не взаимосвязанные. И мой опыт работы это доказывает.
Преимущества мелких контроллеров:
- маленький контур - маленькая программа, проще написать, проще ошибки найти,
- маленький контур - проще запустить, если остальное в этом ИТП еще не смонтировано,
- настроил один контур, он работает - переходи к следующему - включения и выключения контроллера,
его перезагрузки, смена программы не повлияют на остальные, уже запущенные части установки,
- если контроллер выйдет из строя (при наладке подали фазу не туда или просто плохой оказался) - будет не работать только часть установки,а не вся,
- если контроллеры одинаковые (как обсуждаемые тут Пиксели), то при поломке одного контроллера, можно заменить другим, просто перезалив программу.

Ну и аналогия с молоком и колой не уместна.
Еще как-то уместна аналогия с одной 1,5 литровкой колы и тремя полулитровками.

Архитектура с одним Мегаконтроллером - это была тема 20-30-летней давности.
Сейчас я за распределенку.

Автор: starmos 4.4.2019, 9:07

Цитата(Lex @ 4.4.2019, 10:30) *
Я считаю, что правильно, особенно если контуры не взаимосвязанные. И мой опыт работы это доказывает.
Преимущества мелких контроллеров:
- маленький контур - маленькая программа, проще написать, проще ошибки найти,
- маленький контур - проще запустить, если остальное в этом ИТП еще не смонтировано,
- настроил один контур, он работает - переходи к следующему - включения и выключения контроллера,
его перезагрузки, смена программы не повлияют на остальные, уже запущенные части установки,
- если контроллер выйдет из строя (при наладке подали фазу не туда или просто плохой оказался) - будет не работать только часть установки,а не вся,
- если контроллеры одинаковые (как обсуждаемые тут Пиксели), то при поломке одного контроллера, можно заменить другим, просто перезалив программу.

Ну и аналогия с молоком и колой не уместна.
Еще как-то уместна аналогия с одной 1,5 литровкой колы и тремя полулитровками.

Архитектура с одним Мегаконтроллером - это была тема 20-30-летней давности.
Сейчас я за распределенку.


Про распределенку у меня были мысли поставить на каждый датчик и привод по контроллеру с WiFi, например на основе ESP8266. И пусть они общаются через MQTT. Например регулятор температуры стоит на приводе клапана и берет нужные ему температуры и график, а все это поставляют датчики и СКАДА объекта например. Но это пока так, футуризм.

Автор: kosmos440o 4.4.2019, 9:36

Цитата(starmos @ 4.4.2019, 9:07) *
Про распределенку у меня были мысли поставить на каждый датчик и привод по контроллеру с WiFi, например на основе ESP8266. И пусть они общаются через MQTT. Например регулятор температуры стоит на приводе клапана и берет нужные ему температуры и график, а все это поставляют датчики и СКАДА объекта например. Но это пока так, футуризм.

А вот это неоправданное усложнение. Ибо ничего не может быть проще стандартных аналоговых и дискретных сигналов. Пример VTS с подключением частотников - самый больной пример. Вроде всё работает, а люди не могут разобраться, пишут тут на форуме. Потому что в RS-485 много нюансов - тут и задержка между байтами, пакетами играет роль, и даже сам фронт сигнала. Сам давно об этом думал, но пока количество ошибок сети (и тем более 8266) не позволяет издеваться над клиентами. Сегодня вот пришёл RTL8710 - вот это вот другое дело (шутка). Хотя щас часто в эксплуатацию берут бывших телемастеров и связистов - этим только дай поиграться с какой-нибудь хренью. Если кризис выдавит их всех к нам в эксплуатацию, а они выдавят стандартного дядю Васю - можно будет мутить.

Автор: Ashihara 4.4.2019, 10:20

Цитата(vovganmgk @ 3.4.2019, 18:51) *
вы считаете что правильно на каждый контур ставить свой контроллер?


Вам уже всё за меня рассказали wink.gif

Автор: vovganmgk 4.4.2019, 19:53

Цитата(Lex @ 4.4.2019, 12:30) *
Я считаю, что правильно, особенно если контуры не взаимосвязанные. И мой опыт работы это доказывает.
Преимущества мелких контроллеров:
- маленький контур - маленькая программа, проще написать, проще ошибки найти,
- маленький контур - проще запустить, если остальное в этом ИТП еще не смонтировано,
- настроил один контур, он работает - переходи к следующему - включения и выключения контроллера,
его перезагрузки, смена программы не повлияют на остальные, уже запущенные части установки,
- если контроллер выйдет из строя (при наладке подали фазу не туда или просто плохой оказался) - будет не работать только часть установки,а не вся,
- если контроллеры одинаковые (как обсуждаемые тут Пиксели), то при поломке одного контроллера, можно заменить другим, просто перезалив программу.

Ну и аналогия с молоком и колой не уместна.
Еще как-то уместна аналогия с одной 1,5 литровкой колы и тремя полулитровками.

Архитектура с одним Мегаконтроллером - это была тема 20-30-летней давности.
Сейчас я за распределенку.

экономика должна быть экономной, но со здравым смыслом и со своей эстетикой.
вот вам пример их хвака, есть здание, его нужно кондиционировать, вы его затыкаете сплитами? будет не красиво и вид здания испортиться, или же все же врф или чиллер-файнкойл, так и с распределенной автоматикой, должна быть эстетика во всем и здравый смысл.


Автор: Lex 5.4.2019, 4:46

Цитата(vovganmgk @ 4.4.2019, 23:53) *
экономика должна быть экономной, но со здравым смыслом и со своей эстетикой.
вот вам пример их хвака, есть здание, его нужно кондиционировать, вы его затыкаете сплитами? будет не красиво и вид здания испортиться, или же все же врф или чиллер-файнкойл, так и с распределенной автоматикой, должна быть эстетика во всем и здравый смысл.

Что-то как-то...
Начали "за здравие", закончили "за упокой"..
Или это НЛП такое...?

"экономика должна быть экономной, но со здравым смыслом и со своей эстетикой"
Согласен на 100%.

И это как раз подтверждается Вашим следующим примером,
потому что у людей тупо нет денег на "врф или чиллер-файнкойл", вот и ставят сплиты на те деньги, что есть.
Когда денег нет, тут не до эстетики.
Я бы привел здесь такую аналогию:
вот нет у Вас например машины, а она нужна (детей в школу возить, на дачу ездить и т.д.), именно нужна,
мечтаете Вы купить 200-й крузак или Порш или вообще Ламборгини - нормальные машины и нормальные желания,
но денег немного и покупаете обычную Тоёту или корейца какого-нибудь или даже Ладу
(и тут уже можно выбрать по ЭСТЕТИКЕ - что конкретно) -
и ездите спокойно, удовлетворив свою потребность,
отвозя ребенка в школу или себя и тещу на дачу.

"должна быть эстетика во всем и здравый смысл"
согласен на 100%
но я искренне не понимаю, что неэстетичного в 4-х контроллерах в шкафу...
Только ели они смонтированы криво, не по уровню -
вот это да, будет неэстетично.
По технике я уже расписывал свой подход,
так что тут уже какой-то подход не инженера, а художника - " я так вижу"....
На форуме-то ладно, туб бла-бла одно,
но сможете ли Вы свой вариант и свой подход обосновать заказчику,
чтобы он выбрал Ваш вариант и заплатил Вам денег за Ваше решение - вот что важно.

Автор: vovganmgk 5.4.2019, 11:39

Цитата(Lex @ 5.4.2019, 8:46) *
"должна быть эстетика во всем и здравый смысл"
согласен на 100%
но я искренне не понимаю, что неэстетичного в 4-х контроллерах в шкафу...
Только ели они смонтированы криво, не по уровню -
вот это да, будет неэстетично.
По технике я уже расписывал свой подход,
так что тут уже какой-то подход не инженера, а художника - " я так вижу"....
На форуме-то ладно, туб бла-бла одно,
но сможете ли Вы свой вариант и свой подход обосновать заказчику,
чтобы он выбрал Ваш вариант и заплатил Вам денег за Ваше решение - вот что важно.


да просто стоимость плк + прошивки = стоимости 4 плк со стандарными прошивками, вот и вся математика, и зравый смысл, не верите давайте посчитам:
цены розница

на 4 контура
2G+MC02+MR061 +кабель + кабель+БП = 426евро + прошивка 100евро =526евро

колхоз
(Pix12+LBA+БП)х4 = 587евро

ну и????? какие выводы?

Автор: Lex 6.4.2019, 5:37

Цитата(vovganmgk @ 5.4.2019, 15:39) *
да просто стоимость плк + прошивки = стоимости 4 плк со стандарными прошивками, вот и вся математика, и зравый смысл, не верите давайте посчитам:
цены розница

на 4 контура
2G+MC02+MR061 +кабель + кабель+БП = 426евро + прошивка 100евро =526евро

колхоз
(Pix12+LBA+БП)х4 = 587евро

ну и????? какие выводы?


Выводы...
1. Я не считаю второй вариант колхозом (колхоз - это пренебрежительная формулировка,
колхоз - это если предложить вариант на Ардуино).
2. Соответственно имеем вариант 1 и вариант 2. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы (расписанные ранее).
3. Лично для меня плюсы второго варианта превосходят превышение стоимости в 61 евро
(которая на самом деле по итогу будет другой с учетом времени на наладку и другие моменты),
и я это обычно аргументирую перед заказчиком. Вот и всё.
4. Стоимость это важно. Это очень важно. Но помимо нее есть и другие критерии,
я стараюсь донести до заказчика - почему я предлагаю вариант дороже, если есть вариант дешевле.

Автор: kosmos440o 6.4.2019, 22:37

Цитата(vovganmgk @ 5.4.2019, 11:39) *
да просто стоимость плк + прошивки = стоимости 4 плк со стандарными прошивками, вот и вся математика, и зравый смысл, не верите давайте посчитам:
цены розница

на 4 контура
2G+MC02+MR061 +кабель + кабель+БП = 426евро + прошивка 100евро =526евро

колхоз
(Pix12+LBA+БП)х4 = 587евро

ну и????? какие выводы?

Если по цене, то 60 евро - это ни о чём. К тому же стоимость ПО не посчитана. Если взять стоимость разработки ПО, его отладки, написания технической документации (в среднем человеко-месяц инженера 1-й категории - ещё 500 евро по минимуму для ПЛК и 2-3 дня для варианта 4х)

Надёжность варианта 4х выше, т.к, хотя количество отказов вырастает в 4 раза, но возможность одновременных отказов 4-х контроллеров очень низка - например, для вероятности отказа одного контроллера 0.01 вероятность одновременного отказа всех Р4х= 0.01х0.01х0.01х0.01 = 0.00000001. Без учёта того, что у ПЛК есть ещё вероятность отказа модулей. Для борьбы с отказами в ЗИПе достаточно держать один контроллер из варианта 4х или бошку и все типы модулей для варианта ПЛК.

Для эксплуатации и других специалистов на верхнем уровне обслуживания вероятность разобраться со стандартной программой намного выше. Либо она уже у них была, либо есть дока производителя, и можно спросить на форуме, как это сделал я прямо на предыдущей странице и мне ответил сам многоуважаемый Lord'n, и даже техподдержка не успела напрячься.

Легче со СКАДой в несколько раз - вместо нудной переписки по запросам на предоставление переменных мы тупо берём стандартную прогу с вытащенными из Конструктора переменными и тупо копируем данные 4 раза клавишами Ctrl+C и Ctrl+V в 4 разных девайса. Тупо рисуем 1 мнемосхему, размножаем на 4 и методами автоматической привязки за 3-4 минуты привязываемся к девайсам, в разных СКАДах разными методами. В случае же с ПЛК, да, мнемосхемы размножить удастся, а вот автоматически привязаться - тут как программист напишет. Где-то - либо в проге, либо в ОРС, либо в СКАДе всё равно придётся попотеть.
Мы с Лексом это делали много раз, а Вы, очевидно, нет, раз не представляете весь процесс.

Автор: kosmos440o 6.4.2019, 23:02

Цитата(vovganmgk @ 5.4.2019, 11:39) *
ну и????? какие выводы?

И я прошу Вас, уважаемый vovanmgk, либо вдумчиво и с аргументами опровергнуть какие-то пункты в моём предыдущем посте, либо согласиться с ними, а потом уже переезжать к другим аргументам. Иначе я запишу Вас в игнор, ибо начал уставать от холиваров и доказывания, что небо голубое. Иногда кажется, что на сайте сидит стая троллей и просто тупо дразнят бессмысленными спорами или какие-то малолетки.

Автор: ailcat 7.4.2019, 14:47

kosmos440o,
вы будто в первый раз сталкиваетесь с современным уровнем проектирования? Как по мне - так с тех пор, как разработчики проектов перестали отвечать за сдачу готовых объектов - бессмысленно объяснять им такие вещи. Более того, они ниеогда не считали в своих проектах такой фактор, как трудозатраты - и поэтому искренне верят, что написание с нуля новой сложной программы и её отладка занимают не сильно больше времени, чем конфигурирование конструктора (я правда сталкивался с таким - на написание и отладку программы на 3000-м сименсе заложили 4 часа. Проектант объяснил, что заложил целый час сверху помноженного на два времени в паспорте на примитивный конфигурируемый контроллер, пару которых заменяет его решение. И искренне не понял, в чем не прав).

Так что пока этого "молодого и горячего" не выставят на деньги хотя бы лишив премии на полгода-год вперед (а из этих денег заплаят сперва разработчику программы, а потом наладчикам) - до него так и не дойдет, почему в промавтоматике четыре шаблонных решения лучше одного "красивого"...

Автор: vovganmgk 8.4.2019, 14:45

Цитата(kosmos440o @ 7.4.2019, 3:02) *
И я прошу Вас, уважаемый vovanmgk, либо вдумчиво и с аргументами опровергнуть какие-то пункты в моём предыдущем посте, либо согласиться с ними, а потом уже переезжать к другим аргументам. Иначе я запишу Вас в игнор, ибо начал уставать от холиваров и доказывания, что небо голубое. Иногда кажется, что на сайте сидит стая троллей и просто тупо дразнят бессмысленными спорами или какие-то малолетки.


не пужайте:

1) с отказоустойчивостью полностью согласен что 4 лучше чем 1 (я искренне не понимаю почему вы хотите использовать 4 телевизора для четырех доступных программ ТВ, а не смотреть эти гребаные передачи по 1 телевизору, ведь разом одновременно все 4 программы ни кто и никогда смотреть не будет).
2) разработка ПО на 4 контура на сигнетиксе посчитана 100евро, на день работы максимум кто занимается сигнетиксом, откуда такая цифра за ПО да мы так работаем за такие гроши, как ни прискорбно это звучит.
3) у каждого есть своя точка зрения, и с этим не посморишь, думаю я буду молчать в дальнейшем в этой теме просто, всеровно ни кому ни чего не докажешь
4) уровень програмирования же у всех разный, кто то может сделать утрированно за 1 час и все отладить, а кто то будет ковыряться с этим делом 10 дней, для первого это будет стоить 100уе а для второго 1000уе

Автор: Ashihara 8.4.2019, 15:02

Цитата(vovganmgk @ 8.4.2019, 14:45) *
2) разработка ПО на 4 контура на сигнетиксе посчитана 100евро, на день работы максимум кто занимается сигнетиксом, откуда такая цифра за ПО да мы так работаем за такие гроши, как ни прискорбно это звучит.

4) уровень програмирования же у всех разный, кто то может сделать утрированно за 1 час и все отладить, а кто то будет ковыряться с этим делом 1 месяц


Все мои знакомые, кто умеет за 1 день сделать то, что другие делают неделю, берут по цене ровно столько же или больше.

Автор: starmos 9.4.2019, 5:54

Цитата(vovganmgk @ 8.4.2019, 16:45) *
не пужайте:

1) с отказоустойчивостью полностью согласен что 4 лучше чем 1 (я искренне не понимаю почему вы хотите использовать 4 телевизора для четырех доступных программ ТВ, а не смотреть эти гребаные передачи по 1 телевизору, ведь разом одновременно все 4 программы ни кто и никогда смотреть не будет).
2) разработка ПО на 4 контура на сигнетиксе посчитана 100евро, на день работы максимум кто занимается сигнетиксом, откуда такая цифра за ПО да мы так работаем за такие гроши, как ни прискорбно это звучит.
3) у каждого есть своя точка зрения, и с этим не посморишь, думаю я буду молчать в дальнейшем в этой теме просто, всеровно ни кому ни чего не докажешь
4) уровень програмирования же у всех разный, кто то может сделать утрированно за 1 час и все отладить, а кто то будет ковыряться с этим делом 10 дней, для первого это будет стоить 100уе а для второго 1000уе


1. Как сказал бы по этому пункту Наполеон - "Этого достаточно". Потому, что в отказоустойчивости все и дело. Заказчику важно чтобы все 4 программы "принимались" максимально бесперебойно. И у него нет никаких важных пожеланий по количеству "телевизоров". Но в одном случае "прием" не зависит от исправности ТВ-тюнера, а в другом = зависит. И инженер должен выбрать правильный вариант из всех этих условий. Выбор конечно будет неодинаков для всех, поэтому и существуют такие задачи, как устранение чужих косяков.
2. Я не богатый человек, но за 100 евро (~7 500р) для этой задачи - я могу только посмеяться. У нас провинция, Челябинск, нищета, поэтому я наверное взялся бы за 25 000р (338 евро) и от 2-х недель работы. Либо предложил бы вариант SMH4 + МС + необходимые модули + Конструктор = 1 день работы на 4 контура. Я всегда стараюсь, чтобы Заказчик знал альтернативы. Да и мне проще быстрее сделать и отдать и забыть взяться за другое. Хотя написать программу было бы интересно. Но отлаживать и особенно сопровождать её в те же деньги = уже не так интересно.

Автор: ailcat 9.4.2019, 7:42

Цитата(vovganmgk @ 8.4.2019, 14:45) *
1) с отказоустойчивостью полностью согласен что 4 лучше чем 1 (я искренне не понимаю почему вы хотите использовать 4 телевизора для четырех доступных программ ТВ, а не смотреть эти гребаные передачи по 1 телевизору, ведь разом одновременно все 4 программы ни кто и никогда смотреть не будет).
В вашей логике есть огромная дырища: контуры-то работают одновременно! То есть - вместо 4 каналов по 4 телевизорам вы как раз таки и пытаетесь смотреть на одном сразу все 4 канала. Но это было так, лирическое отступление.


Цитата(vovganmgk @ 8.4.2019, 14:45) *
2) разработка ПО на 4 контура на сигнетиксе посчитана 100евро, на день работы максимум кто занимается сигнетиксом, откуда такая цифра за ПО да мы так работаем за такие гроши, как ни прискорбно это звучит.
Отрисовка (даже не разработка - отрисовка: банальное выкладывание на поляну блоков и соединение их связями) логики, которую конструктор делает на 1 контур - займет часов 5-6. На 4 контура - ну, пусть 20 (все же копипаст немного помогает).
И отлаживать вы будете не работу контура (что, скорее всего, при корректно собранных электрической и гидравлической - даже на крупном заднии займет не больше нескольких часов, в основном занятых ожиданием изменения темеператур в контуре с большой тепловой инерцией). Отлаживать вы будете перекрестное взаимодействие контуров - просто потому, что "учитывающую все возможные варианты" программу конструктора придется довольно сильно "упиливать" (чтоб 4 экземпляра алгоритма для 1 контура поместились в пиксель) - и сделать это, не обрезав редко используемые функции, будет несколько затруднительно.


Цитата(vovganmgk @ 8.4.2019, 14:45) *
4) уровень програмирования же у всех разный, кто то может сделать утрированно за 1 час и все отладить, а кто то будет ковыряться с этим делом 10 дней, для первого это будет стоить 100уе а для второго 1000уе
В точку! только наоборот: специалист, который сможет сконфигурировать конструктор за 1 час так, что у него при наладке все сразу заработает - возмет условные 1000 у.е. и SMH2 (или четыре Пикселя). А какой-нибудь юноша бледный со взором горящим как раз и будет за 100 баксов пытаться получить что-то действительно работающее на единственном Пикселе, тратя на это дни и недели (и потом также мучая наладчиков)...

Автор: Garus 20.5.2019, 11:16

Здравствуйте, уважаемые специалисты! Столкнулся с такой проблемой: Автономный кондиционер Веза с контроллером Сегнетикс С2010С. Висит сигнал "Обрыв датчика" и не запускается. Давление в системе вроде бы есть, по крайней мере датчики давления Данфосс что то показывают. Что может быть? Я уже все дискретники перешебуршил не помогает. В контроллер доступа нет, просит пароль. И схемы электрической принципиальной не нашел

Автор: Chabol 20.5.2019, 16:28

Про "Обрыв датчика" - обычно подразумевается датчик температуры или другой аналоговый датчик, показаня которого достигли граничного значения. Вличина границ заложена в алгоритм (иногда доступна для конфигурирования из меню).

Автор: Garus 20.5.2019, 17:14

Цитата(Chabol @ 20.5.2019, 18:28) *
датчик температуры или другой аналоговый датчик.

А как определить тип датчика и нужный вход, если нет проекта и заводской документации? Только методом "тыка"? Есть ли какой то заводской стандартный пароль?

И вообще можно ли подключиться к контроллеру и визуализировать прошивку, посмотреть алгоритм? Какое фирменное ПО нужно?

Автор: Runner B 20.5.2019, 17:46

Цитата(Garus @ 20.5.2019, 18:14) *
А как определить тип датчика и нужный вход, если нет проекта и заводской документации? Только методом "тыка"? Есть ли какой то заводской стандартный пароль?

И вообще можно ли подключиться к контроллеру и визуализировать прошивку, посмотреть алгоритм? Какое фирменное ПО нужно?

Нету

Автор: Garus 20.5.2019, 17:56

Цитата(Runner B @ 20.5.2019, 19:46) *
Нету

В смысле? Чего "нету"? Пароля, метода или ПО?

Автор: Runner B 20.5.2019, 18:09

Цитата
И вообще можно ли подключиться к контроллеру и визуализировать прошивку, посмотреть алгоритм? Какое фирменное ПО нужно?

Посмотреть не получится.
...........
а показывают ли датчики какую нибудь температуру ?
Лучше попытаться найти описание этой программы или фото главного окна покажите, может че нибудь сообразим.

Автор: vovganmgk 20.5.2019, 20:47

Цитата(Garus @ 20.5.2019, 15:16) *
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Столкнулся с такой проблемой: Автономный кондиционер Веза с контроллером Сегнетикс С2010С. Висит сигнал "Обрыв датчика" и не запускается. Давление в системе вроде бы есть, по крайней мере датчики давления Данфосс что то показывают. Что может быть? Я уже все дискретники перешебуршил не помогает. В контроллер доступа нет, просит пароль. И схемы электрической принципиальной не нашел

а в везу то обращаться не пробывали? это самое очевидное блин

Автор: Garus 20.5.2019, 20:54

Цитата(vovganmgk @ 20.5.2019, 22:47) *
а в везу то обращаться не пробывали? это самое очевидное блин

Да вот мне тоже такая мысль в голову пришла...Оказывается в нашем городе есть их филиал. Завтра попробую на них выйти

Автор: kosmos440o 22.5.2019, 17:44

Если кабеля подписаны, то вообще всё легко. Прям в шкафу звоните, куда всё идёт. Не думаю, что они развязывающие релюшки сделали, иначе бы этих проблем скорей всего не было бы. Обрыв датчика скорей всего относится к температурным датчикам. Может быть на морде даже есть соответствующие тире - он по очереди показывает все температурные датчики. Когда датчика нет, контроллер показывает тире. Потом можно будет попробовать скомпилировать заново программу и перешить контроллер. Если вход сгоревший, перенести в программе на свободный целый.

Если кабеля не подписаны, то надо по месту позамыкать/поотключать датчики с проверкой по входам. Или найти автоматчиков уже нормальных наконец)))

Автор: Garus 22.5.2019, 20:13

Цитата(kosmos440o @ 22.5.2019, 19:44) *
Если кабеля не подписаны

Провода не подписаны, вызвонил аналоговые входа до клеммника. Оказалось нет температурных датчиков, ни одного из трех. Или недокомплект или монтажники накосячили. Повесил на эти входа килоомные резисторы, сигнал "обрыв датчика" ушел. Появилось сообщение "Нет воды"! Хотя нагрев от электрокалорифера, а охлаждение фреоновое. Так это может отсутствие фреона так отображается?


Автор: Runner B 22.5.2019, 20:17

Это не стандартная программа конструктора сигнетикса.
нет воды скорей всего нет давления воды,
черкните схемку что за установка.
веза обычно спрашивает номер заказа.

Автор: Garus 22.5.2019, 20:35

Это автономный кондиционер АК-1-3,5-02

Автор: Runner B 22.5.2019, 21:06

Такие мне не попадались. Попробуйте сначала с везы вытрясти документацию.
Контроллер можно перепрограммировать, но это как последнее решение.
хотя я бы сразу так и сделал.

Автор: kosmos440o 23.5.2019, 18:09

Цитата(Garus @ 22.5.2019, 20:13) *
Провода не подписаны, вызвонил аналоговые входа до клеммника. Оказалось нет температурных датчиков, ни одного из трех. Или недокомплект или монтажники накосячили. Повесил на эти входа килоомные резисторы, сигнал "обрыв датчика" ушел. Появилось сообщение "Нет воды"! Хотя нагрев от электрокалорифера, а охлаждение фреоновое. Так это может отсутствие фреона так отображается?


Многие проектанты ставят ЭКМ для защиты насоса по отсутствию воды. Может быть этот алгоритм тут запроган. Сигнал "нет воды" есть в стандартной программе. По умолчанию НЗ. Первый калорифер в ней же есть только водяной, может быть поэтому так. Если прозвонили все кабели, и нет ЭКМ на воде, значит, надо замкнуть какой-то дискретный вход. Или разомкнуть. Но в режиме лето должно работать и так.


Попробуйте скачать SMConstructor HVAC версия 0.99 - это оно.

 

Автор: Отечественный ПЛК 3.6.2019, 11:19

SMLogix 3.30

Не секрет, что у нас давно готовилось обновление основного программного продукта – среды разработки SMLogix. Бета-версия 3.29 была доступна для ознакомления, но все ждали ее релиза. И вот момент настал - мы объявляем о выходе очередной рабочей версии SMLogix! В процессе доводки и отладки в новую версию были добавлены дополнительные функции. Поэтому сегодня мы сразу выпускаем финальную версию под номером 3.30!

Основные возможности новой версии:
1. Появилась возможность работы с другими языками, помимо русского:


2. Контроллеры на базе Linux могут самостоятельно работать с архивацией данных. Для этого добавлены специальные FBD-блоки:
3. В SMArt добавлен новый элемент-экран «Исторический график» для вывода трендов за указанный период времени;
4. За счет дальнейшей оптимизации работы с графикой значительно повысилось общее быстродействие проектов SMLogix.
Новые возможности SMLogix позволят создавать еще более функциональные и надежные проекты!
Бесплатно скачать новую версию среды разработки Segnetics SMLogix, как и прежде, можно на нашем https://segnetics.com/smlogix.

Segnetics

Автор: starmos 7.6.2019, 6:56

Т.е. теперь версия 3.30 основная? Все косяки выловили, можно пользоваться? А для Pixel есть какие-нибудь изменения/улучшения, или на них ничего не почувствуешь? И если уж зашел разговор, когда Pixel II выйдет? Три года обещаете уже.

Автор: LordN 7.6.2019, 15:08

до релиза там еще как до китая..

Автор: Отечественный ПЛК 25.6.2019, 10:32

Цитата(starmos @ 7.6.2019, 6:56) *
Т.е. теперь версия 3.30 основная? Все косяки выловили, можно пользоваться? А для Pixel есть какие-нибудь изменения/улучшения, или на них ничего не почувствуешь? И если уж зашел разговор, когда Pixel II выйдет? Три года обещаете уже.


Добрый день!

Версия 3.30 - рабочая, скачать можно с сайта: https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.30/
Теоретически какие-то некритичные недочеты могут вылезать и допиливаться по факту.

Специальных доработок и новых возможностей именно под Pixel в версии 3.30 нет. Основные нововведения ориентированы на старшие модели (работа с графикой, архивы, поддержка разных языков и т.д.).

Pixel II. Как раз наоборот мы давно не акцентируем на нем внимания. Сейчас первый на очереди Matrix - та же платформа, что Pixel II, но с гораздо более мощным процом, объемом памяти, Linux'ом и т.д.
Его ожидаем ближе к концу лета. Собственно, по словам инженеров, железо готово, дорабатывается ПО.

Автор: starmos 26.6.2019, 7:47

Цитата(Отечественный ПЛК @ 25.6.2019, 12:32) *
Сейчас первый на очереди Matrix - та же платформа, что Pixel II, но с гораздо более мощным процом, объемом памяти, Linux'ом и т.д.
Его ожидаем ближе к концу лета. Собственно, по словам инженеров, железо готово, дорабатывается ПО.


И что наверняка - немаленькая цена. Но если вы можете заменить проц на платформе Matrix, то может обойдетесь "малой кровью" и просто "замените проц" на Pixel I? Сам-то контроллер хороший и удобный, но не хватает быстродействия и памяти иногда. А решите эти проблемы и выпускайте его еще лет 20?

Автор: Runner B 26.6.2019, 8:36

На мой взгляд Сигнетикс вошел на рынок как изготовитель недорогих и неплохих контроллеров , закрывающим большинство задач hvac
Если начнет усложнять и увеличивать цену тем самым подорвет себе рынок сбыта.

Автор: Artrtom 26.6.2019, 11:29

Понравилось оборудование, очень даже неплохое. В принципе, стоит своей цены и читал много положительных отзывов. Работать с ними приятно rolleyes.gif

Автор: starmos 26.6.2019, 12:46

Цитата(Runner B @ 26.6.2019, 10:36) *
На мой взгляд Сигнетикс вошел на рынок как изготовитель недорогих и неплохих контроллеров , закрывающим большинство задач hvac
Если начнет усложнять и увеличивать цену тем самым подорвет себе рынок сбыта.


Тем не менее они все же лезут в нишу дорогих и сложных устройств. Забывая о том, что самое удачное изделие у них - Pixel. Даже если просто модернизировать существующий контроллер = уже многого можно добиться и малыми средствами. Например они выпускают две модели 12хх и 25хх с незначительной разницей в цене, зачем? Ну чуть измени 12хх, выкини оттуда например один аналоговый вход, но добавь один выход = уже будет совсем другое устройство/, хоть будет разница и шире охват применений. Или вообще сделать программируемое реле на этой базе, как конкурента ПР200, потому что у Сегнетикса среда разработки всяко лучше.

Автор: младшой 26.6.2019, 18:51

Ну а что им мешает продолжать выпуск 12хх и 25хх Пикселей? Я полагаю, что спрос обеспечен надолго. Главное, чтоб качество не снижалось.

Автор: Runner B 26.6.2019, 20:50

Недорогие модели конкурируют с собственными дорогими моделями.

Автор: starmos 27.6.2019, 6:04

Цитата(младшой @ 26.6.2019, 20:51) *
Ну а что им мешает продолжать выпуск 12хх и 25хх Пикселей? Я полагаю, что спрос обеспечен надолго. Главное, чтоб качество не снижалось.


Зачем выпускать две одинаковые модели? Как долго будет держаться спрос, при том, что у Pixel есть ограничения по размеру программы и быстродействию? Сейчас у Pixel есть неплохой конкурент - ПР200. И если бы в ОВЕН не были ослами и не позиционировали ПР200 как программируемое реле и не приделывали к нему убогую среду разработки, то о Pixel уже никто бы и не вспоминал. Это вообще беда нашей экономики - технические специалисты у нас хорошие, а вот т.н. топ-менеджеры, определяющие стратегию, г..., хоть в ОВЕН, хоть в Сегнетикс, хоть где еще. На вопрос "Как?" у нас хорошо отвечают, а вот вопрос "Зачем?" - похоже даже не ставится.

Автор: Отечественный ПЛК 4.7.2019, 13:07

Цитата(starmos @ 26.6.2019, 7:47) *
И что наверняка - немаленькая цена. Но если вы можете заменить проц на платформе Matrix, то может обойдетесь "малой кровью" и просто "замените проц" на Pixel I? Сам-то контроллер хороший и удобный, но не хватает быстродействия и памяти иногда. А решите эти проблемы и выпускайте его еще лет 20?


Matrix - не замена Пикселю. Его скорее можно сопоставить со связкой SMH4+MC/MR, только он сразу на рейку.

Про цену пока говорить рано, но по предварительным прикидкам она должна быть сопоставима с теми же SMH4 / Trim5. Можно сравнить с ситуацией с FMR vs. MR/MC: вроде бы сам модуль FMR выходит подороже, но в пересчете на стоимость канала - сопоставимо или даже дешевле старых модулей. Плюс дополнительные возможности.

Цитата(starmos @ 26.6.2019, 12:46) *
Тем не менее они все же лезут в нишу дорогих и сложных устройств. Забывая о том, что самое удачное изделие у них - Pixel. Даже если просто модернизировать существующий контроллер = уже многого можно добиться и малыми средствами. Например они выпускают две модели 12хх и 25хх с незначительной разницей в цене, зачем? Ну чуть измени 12хх, выкини оттуда например один аналоговый вход, но добавь один выход = уже будет совсем другое устройство/, хоть будет разница и шире охват применений. Или вообще сделать программируемое реле на этой базе, как конкурента ПР200, потому что у Сегнетикса среда разработки всяко лучше.


Качество - наше все!

Цитата(младшой @ 26.6.2019, 18:51) *
Ну а что им мешает продолжать выпуск 12хх и 25хх Пикселей? Я полагаю, что спрос обеспечен надолго. Главное, чтоб качество не снижалось.


Есть мнение, что Pixel - очень популярные, простые и надежные, одним словом: замечательные, но увы, уже морально устаревшие контроллеры. Мы сами их очень любим, но что уж отрицать очевидное.
Вот, собственно, Pixel II должен стать таким "кумулятивным обновлением" старого Pixel'я, вобрав в себя все лучшее от него и добавив новые возможности. ...осталось его дождаться rolleyes.gif

Автор: mrJay 9.7.2019, 12:33

Я вообще не понимаю, как можно сравнивать овен и сегнетикс. *Овно визуально всегда какое-то топорное Г*, модули их постоянно выходят из строя, угадайте чем их приходится заменять и потом никаких проблем не возникает.

Цитата(starmos @ 27.6.2019, 6:04) *
И если бы в ОВЕН не были ослами и не позиционировали ПР200 как программируемое реле и не приделывали к нему убогую среду разработки, то о Pixel уже никто бы и не вспоминал.
Это существенные если, благо в сегнетиксе этих если нет) Среда так вообще шик.

Автор: starmos 30.7.2019, 9:18

Уж август близится, а Pixel II все нет...

Автор: ailcat 31.7.2019, 8:47

...и еще долго не будет.
Все силы брошены на доводку MRL (что-то у них не вязалось с шиной FMR/MRL) и на запуск в производство Matrix (линуксовый дублёр нью-пикселя), который продажи обещались дать еще в начале лета... Так что, опхоже, нью-пиксель уходит минимум на следующий год.

Автор: ok127 24.9.2019, 19:56

Друзья здравствуйте. Столкнулся с ПЛК Pixel , пожалуйста скажите мне что я не прав , есть проэкт загруженный в плк , его нужно поправить, программер накосячил, не значительно , исходника нет, конторы которая делала прогу тоже нет , контроллер является частью сети с диспетчеризацией. Схем нет, топологии нет, И тут самое главное, прога НЕ ВЫГРУЖАЕТСЯ в SMLogx , это так или я настолько глуп что не смог это сделать? blink.gif

Автор: младшой 24.9.2019, 21:25

Выгрузить программу из контроллера в SMLogix невозможно.

Ищите программиста или сами учитесь, пробуйте.

Автор: ok127 24.9.2019, 21:53

Цитата(младшой @ 24.9.2019, 22:25) *
Выгрузить программу из контроллера в SMLogix невозможно.

Ищите программиста или сами учитесь, пробуйте.

Спасибо , учится уже не хочу, надоело , хочу выгрузить проэкт, подправить блок или пару бит загрузить и забыть , впервые встречаюсь с PLC который не имеет своего декомпилятора , ну ладно нет симулятора, но этот случай вооще уникальный ! Крайне неудобно !!!

Автор: yozik 24.9.2019, 22:00

Цитата(ok127 @ 24.9.2019, 21:53) *
впервые встречаюсь с PLC который не имеет своего декомпилятора

А какие плк имеют "декомпилятор"?
Я вот таких как раз не встречал.
(Это если про плк для авок)

Автор: starmos 25.9.2019, 7:32

Цитата(ok127 @ 24.9.2019, 23:53) *
Спасибо , учится уже не хочу, надоело , хочу выгрузить проэкт, подправить блок или пару бит загрузить и забыть , впервые встречаюсь с PLC который не имеет своего декомпилятора , ну ладно нет симулятора, но этот случай вооще уникальный ! Крайне неудобно !!!


Хотите или не хотите, но выгрузить проект нельзя. Не думаю, что это так уж неудобно сильно. Например из общепромышленного ПЛК Delta проект выгрузить можно, но там предусмотрен пароль, чтобы это запретить, если надо. Чаще всего пароля не окажется, потому что он остался у разработчика, забыт потерян и т.д. И чем лучше? А стимул ставить пароль на объекте, как мне обьъяснил один производитель ИТП, заключается в гарантийных обязательствах производителя. Пока пользователь не может слить и поправить проект, он не может и накосячить в период гарантии и потом сделать вид что "так и было". А если вы способны исправить проект, то и новый должны уметь создать, тем более есть Конструкторы.

Автор: ok127 25.9.2019, 14:46

Цитата(starmos @ 25.9.2019, 8:32) *
Хотите или не хотите, но выгрузить проект нельзя. Не думаю, что это так уж неудобно сильно. Например из общепромышленного ПЛК Delta проект выгрузить можно, но там предусмотрен пароль, чтобы это запретить, если надо. Чаще всего пароля не окажется, потому что он остался у разработчика, забыт потерян и т.д. И чем лучше? А стимул ставить пароль на объекте, как мне обьъяснил один производитель ИТП, заключается в гарантийных обязательствах производителя. Пока пользователь не может слить и поправить проект, он не может и накосячить в период гарантии и потом сделать вид что "так и было". А если вы способны исправить проект, то и новый должны уметь создать, тем более есть Конструкторы.


Каждый сходит с ума по своему. В моей ситуации все наоборот, подрядчик заплатил субподрядчику , а когда начали сдавать обьект, субподрядчик с кучей мелких косяков слился, нет их, они банкрот , и что теперь делать, кто попал на деньги. Пароля вполне достаточно для защиты от недобросовестного потребителя , допустим сименсовское лого вообще после трех неудачных попыток удаляет программу, Да и пароль чаще всего есть, после окончания срока гарантии им как правило делятся, если вы конечно покупали изделие не Турецких Китайских или каких нибудь Польских поставщиков которые любят рассказывать про интелектуальную собственногсть, а на самом деле занимаются шатнажем, из разряда дай денег мы допишем вам кнопку, лет через пять, многое зависит от того как вы заключили контракт , а уж изменение в программе вычисляется достаточно не сложно , если конечно у вас есть возможность выгрузить проэкт.

Автор: LordN 25.9.2019, 14:57

на вкус и цвет - все фломастеры разные.
кто-то дает, кто-то нет.
у заказчика головная боль из-за неверно выбранного подрядчика?
тем лучше для вас же, в другой раз он будет тщательнее подходить к выбору и быть может сразу выберет вас, а не после того как какой-то чудак соберет все сливы на продаже.

Автор: младшой 26.9.2019, 19:51

На сайте сегнетикс появилась информация по Matrix.

Автор: Abysmo 29.9.2019, 4:30

Выглядит нереально круто. Еще бы CoDeSys на борту за дополнительные деньги...

Автор: starmos 30.9.2019, 9:40

Крут Matrix, или нет = будет видно по озвученной цене, которой пока не видно. Так-то навороченных контроллеров за 100500 денег в мире достаточно, я думаю.

Автор: младшой 30.9.2019, 19:10

Они обновили прайс, добавили туда матрикс и сетевые модули для него.
Цены, имхо, приемлемые.
Однако, вопрос еще в надежности. Трим и SMH4 бывает преподносят сюрпризы.

Автор: LordN 30.9.2019, 20:40

кто бы еще сказал где тот прайс находится.. тот что на сайте - за сегодня скачал раз пять - нету там матрешки.

с трудом нашелся...

Автор: starmos 1.10.2019, 6:50

Я удивлен ценами на Matrix, если честно. Самый дешевый - 16 000р = вполне нормально для такого аппарата. Если, как говорят, Pixel II будет его усеченной версией, то должен быть еще дешевле = вдвойне хорошо. Но даже и этот контроллер = вполне вариант в большинство систем, начиная со среднего уровня. Сейчас ему надо поддержку Конструкторов, для снижения порога вхождения в применение.

Автор: starmos 28.2.2020, 14:31

Забавно. Попытка обсудить перспективы Сегнетикса, на почве новой информации о контроллерах ОВЕН = закончилась баном на форуме Сегнетикс. По обвинению в нарушении правил, рекламе ПР и "черном пиаре". Денег что ли у ОВЕНа попросить, за рекламу? Сегнетиксу бы цены поменьше и к народу поближе и не было бы проблем с "рекламой ОВЕН". А то Pixel II уже сколько лет ждем. Но забанить-то конечно легче, чем сказать "не волнуйтесь дорогие товарищи, со дня на день и у нас". Видимо нечего. Хотя я не думаю что эта "охота на ведьм" в пределах форума - есть позиция руководства Сегнетикс, все же я был хорошего мнения о компании, да и сейчас остаюсь. Но на форуме Сегнетикс видимо завелся старательный модератор-идиот, который не способен отличить озабоченность пользователя, от рекламы. Глупо бояться упоминания о конкурентах, надо свое лучше делать - это всем на пользу будет.

Автор: segnetics 28.2.2020, 14:39

Сами вы модератор


 

Автор: starmos 28.2.2020, 15:12

Цитата(segnetics @ 28.2.2020, 16:39) *
Сами вы модератор

Вы только подтверждаете мое мнение вот этим вот. Разве я сказал, что ПР200 лучше чем Матрикс? Я сказал что он хорош и дешев. И мне бы хотелось услышать от вас, что у вас тоже есть хорошие и дешевые устройства, которые вы вот-вот выведете на рынок. Матрикс похоже неплох, по цене не сильно дорог. Но мне его заказчики не закажут, при наличии дешевой альтернативы. А мне было бы удобно Сегнетикс - я последние годы его сразу рекомендую-ставлю везде и соответственно привык. Так чем вы меня утешите? Глупыми картинками. Класс. "Если никто на форуме не будет упоминать про ОВЕН, то все будут думать что Сегнетикс самый лучший везде!" Л-логика, И-интеллект.

Автор: segnetics 28.2.2020, 15:25

Если вы прочтете наш ответ в вами же созданной теме, то вам многое станет ясно.
В возможно, вы увидите, где ошибаетесь.
А картинка для наглядности.

Автор: starmos 28.2.2020, 15:42

Цитата(segnetics @ 28.2.2020, 17:25) *
Если вы прочтете наш ответ в вами же созданной теме, то вам многое станет ясно.
В возможно, вы увидите, где ошибаетесь.
А картинка для наглядности.

Вы же меня сами забанили, как я буду читать? Но ваша позиция мне ясна по итогу - "мы не можем сказать ничего по существу вопроса". И мне стало ясно, что мой вариант, когда я в шкафах ИТП ставил по Пикселю на контур = больше не прокатит. Вот что главное, а какой контроллер более идеален = мне все едино, лишь бы под задачу подходил. Хотя работать мне до сих пор было удобнее с Сегнетиксом и в основном с Пикселем. Но это больше Лоджик и Конструкторы.

Автор: segnetics 28.2.2020, 15:46

Во-первых, речь шла о ТРМ1032, причем тут ПР200?

Во-вторых, стоимость мощного, современного контроллера Матрикс практически равна стоимости регулятора ТРМ (см. ответы в вашей же теме на форуме Сегнетикс). Это ли не чудо?

Может, просто, вы в чем то не разобрались?

Автор: starmos 28.2.2020, 16:07

Цитата(segnetics @ 28.2.2020, 17:46) *
Во-первых, речь шла о ТРМ1032, причем тут ПР200?

Во-вторых, стоимость мощного, современного контроллера Матрикс практически равна стоимости регулятора ТРМ (см. ответы в вашей же теме на форуме Сегнетикс). Это ли не чудо?

Может, просто, вы в чем то не разобрались?


ТРМ1032, судя по всему, прибор на базе ПР200. Закрывающий вопрос по небольшим ИТП. И оставляющий не у дел Пиксель в этом вопросе. У вас же сжалось поле применения, но меня это волнует, а вас нет?
Я ничего не говорю про Матрикс, я с ним не работал, по цене да, неплохо вроде. Будет проект я возможно и попробую. А может и нет - техподдержки же у меня нет теперь и вы меня напрасно отсылаете читать на форум. Там я вижу:
"You have been banned for the following reason:
Черный пиар

Date the ban will be lifted: 28.02.2021, 12:00"

Поэтому чудо Матрикс, или нет - я возможно и не стану выяснять, это все же контроллер более высокого уровня по возможностям, такие проекты у меня редко. А вот младшие ваши модели меня очень устраивали. А теперь видимо придется как раз на ПР200 "пересаживаться" потому что вам до Пикселей дела нет, вы "идеальные контроллеры" строите, чтобы сразу уж всем миром управлять. И я не один раз уже у вас на форуме писал, да, "делайте что-нибудь, время уходит, место ваше займут", но всем начхать. Мне-то как бы пофиг вроде, но переучиваться придется, среду осваивать, которая мне не нравится кстати, ну и т.д.

Автор: mrJay 28.2.2020, 17:46

Старичок Пиксель VS новинка)


Автор: kosmos440o 29.2.2020, 8:14

Цитата(starmos @ 28.2.2020, 16:42) *
Вы же меня сами забанили, как я буду читать? Но ваша позиция мне ясна по итогу - "мы не можем сказать ничего по существу вопроса". И мне стало ясно, что мой вариант, когда я в шкафах ИТП ставил по Пикселю на контур = больше не прокатит. Вот что главное, а какой контроллер более идеален = мне все едино, лишь бы под задачу подходил. Хотя работать мне до сих пор было удобнее с Сегнетиксом и в основном с Пикселем. Но это больше Лоджик и Конструкторы.

starmos, из-за одного алчущего никакое производство не будет разворачиваться. Таких всегда бывает, особенно в телефонных форумах пишут - кому 3.5 мм jack не хватает, кому монобровь не нравится. Но большинство берёт, что дают. Если толко Вас не услышит Сам Генератор Добрых Идей Сегнетикса. но походу он этот форум не читает, да и сами форумчане что-то не поддерживают.

Автор: GURU_RU 6.3.2020, 10:13

Какие задачи решает Матрикс, чего не может ПР?
Накачали его линуксом, коммуникациями и что? Конечнику пофиг - ПР управляет и все. Как фичи Матрикса объяснить пользой заказчику? (Только не давите количеством точек в/в и т.д. у овнА там свои решения есть).

Автор: младшой 6.3.2020, 19:34

ТРМ1032 может поддерживать перепад давления, управляя производительностью насосов?

Автор: LordN 6.3.2020, 20:10

Цитата(GURU_RU @ 6.3.2020, 14:13) *
Какие задачи решает Матрикс, чего не может ПР?
Накачали его линуксом, коммуникациями и что? Конечнику пофиг - ПР управляет и все. Как фичи Матрикса объяснить пользой заказчику? (Только не давите количеством точек в/в и т.д. у овнА там свои решения есть).

любые, которые пр уже не может в силу своей ограниченности.
само собой, сравнивать их в задачах где пр с избытком - просто глупо.

Автор: kosmos440o 7.3.2020, 0:11

Не, ну так молодцы. Входы-выходы перестали разбрасывать где попало. di0 нелепый убрали... Цена и не сильно высокая, зато есть где заработать. Нормальный зак на цену не шибко смотрит, качество важнее.

Автор: GURU_RU 9.3.2020, 19:06

Цитата(LordN @ 6.3.2020, 20:10) *
любые, которые пр уже не может в силу своей ограниченности.
само собой, сравнивать их в задачах где пр с избытком - просто глупо.


Очень ВАЖНО расшифровать любые. Т.к. либо их (задач) почти нет, или там могут быть другие более конкурентные решения, вплоть до собственного дизайна....


Автор: kosmos440o 29.4.2020, 2:48

Добрый день всем. На объекте у наших клиентов стоят установки на SMH2010 с 14 года. Я недавно зашёл на него, поэтому точно не знаю, что как. Их механик жалуется, что контроллеры как бы подвисают. В последний раз уже при мне было, что пропал теплоноситель, все остановились, одна продолжала работать и замёрзла. Я посмотрел графики в диспетчеризации. вроде как отваливается датчик температуры. Но по идее там ещё защита по воздуху должна была отработать, плюс термостат (если он есть). Шкафы, кажись, Русклимат, но менюшка как в конструкторе. Были у кого несчастные случаи на производстве? Такого плана?

Автор: cauto 29.4.2020, 6:59

Цитата(kosmos440o @ 29.4.2020, 2:48) *
Их механик жалуется, что контроллеры как бы подвисают.
Что значит: как бы подвисают?
Цитата(kosmos440o @ 29.4.2020, 2:48) *
Я посмотрел графики в диспетчеризации. вроде как отваливается датчик температуры. Но по идее там ещё защита по воздуху должна была отработать, плюс термостат (если он есть). Шкафы, кажись, Русклимат, но менюшка как в конструкторе.
В конструкторской программе: если "отваливается датчик температуры" обратного теплоносителя или канала, то это сигнал на отработку защиты от замораживания.

Автор: kosmos440o 29.4.2020, 23:06

Цитата(cauto @ 29.4.2020, 6:59) *
Что значит: как бы подвисают?

Программа как бы перестаёт реагировать на изменения.

Автор: младшой 30.4.2020, 14:51

Недавно реанимировал пиксель. Сначала не включался экран, мигал красный светодиод.
При этом, контроллер был запитан от трансформатора.
Запитал его от БП постоянного тока. Экран включился, показывал обычную конструкторскую программу. Но впечатление такое было, будто у него цикл 3-5 секунд. Еле все ворочалось. В том числе, системное меню.
В системном меню сбросил все аварии (там что-то про завышенное питание было). На всякий случай разобрал, осмотрел плату, протер контакты под кнопками. Собрал - стал работать как новый.

Так что, может имеет смысл проверить, что там у вас с питанием контроллера. Еще может какие-то фатальные наводки идут по линиям связи или сигнальным проводам.

Автор: LordN 30.4.2020, 18:48

для сегнетикса какие проблемы сгенерить новый проект и залить?
это же не овен, не карель и даже не пк

другое дело что некоторые граждане с чешушимися руками льют в контроллеры всякое что ни попадя - и на сях куски кода и т.д. и т.п.
мастырят всякое такое что клиента только в грех вгоняют

Автор: kosmos440o 28.5.2020, 7:43

Эээ, а чо, на SMH2010 нестандартный разъём для программирования? Эээ...

 

Автор: Ashihara 28.5.2020, 10:42

Цитата(kosmos440o @ 28.5.2020, 7:43) *
Эээ, а чо, на SMH2010 нестандартный разъём для программирования? Эээ...


Они художники, они так видят)

Автор: kosmos440o 1.6.2020, 9:12

Цитата(kosmos440o @ 29.4.2020, 2:48) *
Добрый день всем. На объекте у наших клиентов стоят установки на SMH2010 с 14 года. Я недавно зашёл на него, поэтому точно не знаю, что как. Их механик жалуется, что контроллеры как бы подвисают. В последний раз уже при мне было, что пропал теплоноситель, все остановились, одна продолжала работать и замёрзла. Я посмотрел графики в диспетчеризации. вроде как отваливается датчик температуры. Но по идее там ещё защита по воздуху должна была отработать, плюс термостат (если он есть). Шкафы, кажись, Русклимат, но менюшка как в конструкторе. Были у кого несчастные случаи на производстве? Такого плана?

Немного разобрался, это была адаптированная программа FREEAIR (FT)-01-50. Из особенностей - есть конфигурация установки в программе, и им удалось впихнуть рекуператор/рециркуляцию в один контроллер вместе с нагревом и охлаждением. Моя версия Конструктора этого не позволяет. Правда, пока вижу, что рекуператор включается когда не надо, но будем наблюдать...

Автор: Serg_x 6.11.2020, 23:05

Цитата(младшой @ 30.4.2020, 14:51) *
Недавно реанимировал пиксель. Сначала не включался экран, мигал красный светодиод.
При этом, контроллер был запитан от трансформатора.
Запитал его от БП постоянного тока. Экран включился, показывал обычную конструкторскую программу. Но впечатление такое было, будто у него цикл 3-5 секунд. Еле все ворочалось. В том числе, системное меню.
В системном меню сбросил все аварии (там что-то про завышенное питание было). На всякий случай разобрал, осмотрел плату, протер контакты под кнопками. Собрал - стал работать как новый.

Так что, может имеет смысл проверить, что там у вас с питанием контроллера. Еще может какие-то фатальные наводки идут по линиям связи или сигнальным проводам.

Электролит на БП высох, либо питайте от DC либо перепаяйте на новый

Автор: grenka 11.12.2020, 12:54

Купили Matrix не посмотрев входы-выходы. Ну думали за такие деньги всё на борту.

Мат....................................., мат....................., ДВА!!! аналоговых выхода!!!

Нет слов. Ну как так?!

Автор: kosmos440o 11.12.2020, 14:25

Цитата(grenka @ 11.12.2020, 12:54) *
Купили Matrix не посмотрев входы-выходы. Ну думали за такие деньги всё на борту.

Мат....................................., мат....................., ДВА!!! аналоговых выхода!!!

Нет слов. Ну как так?!

Модуль надо докупить))) Если есть такие...

Автор: vovganmgk 11.12.2020, 16:45

Цитата(grenka @ 11.12.2020, 16:54) *
Купили Matrix не посмотрев входы-выходы. Ну думали за такие деньги всё на борту.

Мат....................................., мат....................., ДВА!!! аналоговых выхода!!!

Нет слов. Ну как так?!


купили авто думали мерседес, а оказался ВАЗ, купите мозги лучше, извените если кого то обидел, нно тут другой очевидной аналогии и не привести
проблемы у вас с миро окружением и сознанием, есть версии и с 4 выходами

Автор: LordN 11.12.2020, 17:51

Цитата(grenka @ 11.12.2020, 16:54) *
Купили Matrix не посмотрев входы-выходы. Ну думали за такие деньги всё на борту.

Мат....................................., мат....................., ДВА!!! аналоговых выхода!!!

Нет слов. Ну как так?!

за какие такие? rolleyes.gif
70й матрикс чуть дороже 25го пикселя с картой памяти, эзернетом и батарейкой

Автор: grenka 5.1.2021, 15:19

Цитата(vovganmgk @ 11.12.2020, 16:45) *
купили авто думали мерседес, а оказался ВАЗ, купите мозги лучше, извените если кого то обидел, нно тут другой очевидной аналогии и не привести
проблемы у вас с миро окружением и сознанием, есть версии и с 4 выходами


Дохтур? Многа букаф для вменяемого человека.


Цитата(LordN @ 11.12.2020, 17:51) *
за какие такие? rolleyes.gif
70й матрикс чуть дороже 25го пикселя с картой памяти, эзернетом и батарейкой


Уже разобрались, поставщик ошибся в одной цифре, вместо 21 вбили 20, т.е. 1020-90 вместо 1021-90. Дальше никто не посмотрел счёт. Обидно. Два контроллера в помойку.

По поводу цены. Мне один контроллер обошёлся в 20тыс, плюс-минус и это дорого для типовой приточки с пластинчатым рекуператором. А модем? Как оказалось на объекте стоят глушилки, о чём заказчик конечно не предупредил.

Зря наехал на Матрикс smile.gif, просто можно было другое решение принять. Эмоции.

Автор: kosmos440o 5.1.2021, 17:07

А я писал об этом в теме про Контар - ошибся кто-то номерком в длинной череде буквоцифр, и ты отец. Или мать.

Автор: LordN 5.1.2021, 19:20

именно по этому такие счета первым подписывает тот, кто ведёт разработку шкафа.

Цитата
По поводу цены. Мне один контроллер обошёлся в 20тыс, плюс-минус и это дорого для типовой приточки с пластинчатым рекуператором. А модем? Как оказалось на объекте стоят глушилки, о чём заказчик конечно не предупредил.
что значит "типовой"?
в типовой приточке типоразмером 3000х2000 20тр стоит только дверка с инспекционным люком.
все относительно.
любой самомелкий водяной калорифер стоит порядка 20тр. в закупе.
и далеко не каждый плк способен сохранить ему целостность.
и далеко не каждая приточка расположена в нормально венткамере, с кафельным полом, с трапом, с сигнализацией порыва и клапанами. и т.д.
а сколько стоит три-четыре часа свободного излива кипятка на пятом этаже административного здания?
так что...
rolleyes.gif

Автор: grenka 7.1.2021, 3:20

Это всё гособъекты. Ненавижу их. Ведёшь нормальный объект и к нему в нагрузку дают то школу, то больничку, то оборонку, то ещё какую то хренотень с проектами аля мосднепрогреспроектмаштрансбамс. На звонки не отвечают, проект только в бумажном виде на листах А1.
И тут несколько вариантов извращения этих проектировщиков, в последнее время открываю проект и молюсь чтобы был VTS т.к. это хоть как то можно купить, запустить и забыть. Но нет же, кто видимо сунул куда надо и теперь повально вентиляция Wheil и в придачу то Сегнетикс, то Трансформер, то Тритон.
Сегнетикс выходит на лидирующие дистанции.
Вот не везёт с Сегнетиксами и всё тут. В октябре сдали SMH4 в ремонт и по сей день тишина, не заработал сразу после первого подключения на столе для заливки программы.
Если представителям Сегнетикса будет интересно, то могу прислать серийники контроллера и модуля сопряжения. Мне просто для понимания что произошло и почему такая задержка в ремонте.

Самый прикол от Сегнетикса. В шкафу установлены два контроллера Пиксель. Управляют технологическими процессами. При очередном сервисном обслуживании обратили внимание на усилившуюся контрастность дисплея одного контроллера. Первый раз такое, решили узнать как она регулируется. Оказывается никак. Пока узнавали, контроллер вообще вырубился и не подавал никаких признаков жизни. Ответ производителя: деградация дисплея из-за высокой температуры внутри шкафа. Обычная температура, второй же работает, да и новый установленный Пиксель больше года отработал без проблем. Накой хрен тогда эта гарантия?

Автор: LordN 7.1.2021, 13:21

Цитата(grenka @ 7.1.2021, 7:20) *
Это всё гособъекты. Ненавижу их. Ведёшь нормальный объект и к нему в нагрузку дают то школу, то больничку, то оборонку, то ещё какую то хренотень с проектами аля мосднепрогреспроектмаштрансбамс. На звонки не отвечают, проект только в бумажном виде на листах А1.
И тут несколько вариантов извращения этих проектировщиков, в последнее время открываю проект и молюсь чтобы был VTS т.к. это хоть как то можно купить, запустить и забыть. Но нет же, кто видимо сунул куда надо и теперь повально вентиляция Wheil и в придачу то Сегнетикс, то Трансформер, то Тритон.
Сегнетикс выходит на лидирующие дистанции.
Вот не везёт с Сегнетиксами и всё тут. В октябре сдали SMH4 в ремонт и по сей день тишина, не заработал сразу после первого подключения на столе для заливки программы.
Если представителям Сегнетикса будет интересно, то могу прислать серийники контроллера и модуля сопряжения. Мне просто для понимания что произошло и почему такая задержка в ремонте.

Самый прикол от Сегнетикса. В шкафу установлены два контроллера Пиксель. Управляют технологическими процессами. При очередном сервисном обслуживании обратили внимание на усилившуюся контрастность дисплея одного контроллера. Первый раз такое, решили узнать как она регулируется. Оказывается никак. Пока узнавали, контроллер вообще вырубился и не подавал никаких признаков жизни. Ответ производителя: деградация дисплея из-за высокой температуры внутри шкафа. Обычная температура, второй же работает, да и новый установленный Пиксель больше года отработал без проблем. Накой хрен тогда эта гарантия?

надо теребить саппорт и продажу.

у меня тоже были какие-то проблемы с плк, но моё "расследование" привело к выводу о том, что проблемы имели источником плохие условия хранения и, м.б., мухлёж на стороне продавца. после разговора с менеджером подобных проблем не возникало.

Автор: grenka 25.1.2021, 17:20

Нужна помощь, пока не понимаю с какой стороны зайти.
Есть SMH4, в него вставлен USB 3G Модем. Заказчик принципиально не хочет заморачиваться со статическим адресом т.к. обычный стоит 200р/месяц, а статический на 1000р дороже.
Появилась идея: активируем SMS оповещения (уже сделал, работает), по SMS запросу, контроллер присылает в ответ действующий IP-адрес. Вбиваем его в командную строку и работаем с контроллером. При изменении адреса, повторяем операцию.
Не могу понять откуда, из какого раздела брать действующий адрес.
Есть идеи?

Автор: LordN 25.1.2021, 17:32

задача-то какая?
связь по инету или по модему или по смс?

Автор: младшой 26.1.2021, 6:25

Цитата(grenka @ 25.1.2021, 17:20) *
Нужна помощь, пока не понимаю с какой стороны зайти.

Зайти тут можно только через программирование под линукс.
SMLogix, SMConfig и прочее штатное ПО не предусматривают получение и обработку IP контроллера.

Автор: grenka 26.1.2021, 13:35

Связь с контроллером по интернету через вебсервер.

Всё работает по статическому IP. Но вот с динамическим ничего пока придумать не могу.
Была затея сообщать действующий адрес по SMS, но выше в комментариях уже обломали.

Пока временно я настроил по SMS аварийные сигналы, это просто.
Так же настроил запрос-ответ по разным параметрам.

Вроде IP адрес тоже можно отнести к параметрам, но не могу найти откуда его вытащить.


Тогда к разработчикам SMLogix:

Ведь идея неплохая. У меня на 99% объектах сисадмины не дают подключаться из вне. При этом контроллер во внутренней сетке и в системе диспетчеризации.

Ну куда проще добавить возможность определения IP-адреса модема и выдавать этот адрес по запросу.

Может в следующей генерации приложения добавите такую возможность?

Автор: LordN 26.1.2021, 20:57

сделайте это на стороне роутера, например.

Автор: grenka 26.1.2021, 22:13

Роутер в качестве переменной передаёт адрес в контроллер?
В обычном меню USB роутера ничего такого не видел.

Как из вне обратиться к роутеру не зная его IP?
По звонку? По СМС?

Автор: Ashihara 27.1.2021, 9:31

Цитата(grenka @ 26.1.2021, 22:13) *
Как из вне обратиться к роутеру не зная его IP?


Странный вопросы по администрированию сетей на форуме проектировщиков)

Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт. Поднимите VPN либо силами контроллеров, либо силами роутеров. Все проблемы сразу уйдут. Знать IP сразу станет не нужно.

Автор: LordN 27.1.2021, 14:54

он не хочет платить за белый айпи
хотя я вообще не понимаю в чем сложность. у нас это стоит какие-то сущие капейки.

к любой линуксовой машине можно подключиться по ssh и запускать любые утилиты командной строкой.
хоть к роутеру, хоть к плк.
но это должен кто-то сделать.

Автор: magnat2011 28.5.2021, 14:47

Нужен спец для диагностики работоспособности
контроллеров Сегнетикс Сименс в Киеве
установленных программистами другой страны

Автор: Banned 29.5.2021, 19:02

Полазил по ихнему сайту в поисках количества максимального I/O, АI/АO и безуспешно.
Может кто подскажет разумное количество входов-выходов без задумчивости контроллера?

Автор: LordN 30.5.2021, 6:19

Цитата(Banned @ 29.5.2021, 23:02) *
Полазил по ихнему сайту в поисках количества максимального I/O, АI/АO и безуспешно.
Может кто подскажет разумное количество входов-выходов без задумчивости контроллера?

а каковы пределы разумного? rolleyes.gif
12 пиксель только сам в себе, МРки не может.
25 может до восьми МРок на борт принять
матрикс может и МРЛки и ФМРки по системной шине
все остальные тоже могут всякое
ФМРки по 485му могут все
ну и такоже любой из них по 485му может все что угодно чужого - овен, китайчатина и т.д. и т.п.

Автор: Banned 30.5.2021, 7:56

Цитата
а каковы пределы разумного? rolleyes.gif

Не хочу вот так попадать http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=1865&view=findpost&p=1498004
Можно ориентироваться на возможности МП, ОЗУ конкретного экземпляра. То, что обещает софт, это еще ни о чем.
Мы взрослые мальчики и знаем, - Обещать, еще не значит жениться.

Автор: LordN 30.5.2021, 8:24

ну, это из серии "что там было как ты спасся"..
что там навертел конкретный пограммист и т.д.
я таких сообщений чуть не каждую неделю на их форуме вижу, а как до дела доходит, то остаётся только "осадочек"..
у них нормальные плк с хорошо отлаженным алгоритмом который в 99% случаев работает из коробки и не требует даже пнр-а
если в первый раз в первый класс, то не трогайте софт с новыми возможностями, юзайте версию 3.28.170 и все будет хорошо. а там и свежий 3.33.ххх отладят

Автор: Banned 30.5.2021, 14:39

Цитата(LordN @ 30.5.2021, 8:24) *
не трогайте софт с новыми возможностями, юзайте версию 3.28.170 и все будет хорошо. а там и свежий 3.33.ххх отладят

Спасибо за предупреждение. Скачал LOGO! soft comfort v8.3. Раз так, далее тема Сегнетикса не актуальна.
Не знаю, как вам, но у меня под конкретную нестандартную задачу подбор контроллера занимает до 3х дней.

Автор: kosmos440o 16.1.2022, 4:11

Интерено, а как получилось с SMH2010, что Modbus А и В плавно перешло в АСЕ, причём А это С, а В это А? laugh.gif

Автор: Ashihara 17.1.2022, 10:01

Цитата(kosmos440o @ 16.1.2022, 4:11) *
Интерено, а как получилось с SMH2010, что Modbus А и В плавно перешло в АСЕ, причём А это С, а В это А?


Это всё потому, что вы говорите об SMH2010C и никогда не использовали SMH2010А, у которого были клеммы ABCDEF и 422 на них.



Цитата(kosmos440o @ 16.1.2022, 4:11) *
laugh.gif


Ну так себе

Автор: kosmos440o 19.1.2022, 22:31

Цитата(Ashihara @ 17.1.2022, 11:01) *
Это всё потому, что вы говорите об SMH2010C и никогда не использовали SMH2010А, у которого были клеммы ABCDEF и 422 на них.

Посмотрел, на А А это В, В это А. Ну ладно, было и прошло, как говорится. У меня чего-то, как частотник включаешь через SMH2010C, сеть 485 подсаживается. У С гальваническая развязка есть или нет, что-то не нашёл информацию?

Автор: olg2004 25.8.2022, 9:07

Впринципе пойдут, за конструкторы и наладчик огромный респект и уважуха. Смарт редактор экранов адски удобен

Программирование на FBD освоит любой трезвый киповец.

Есть сложности, например в ПО напрочь нет секунд, минут и т.д. время измеряется в тиках программы, длина которых меняется в зависимости от сложности программы, о как. Отсюда нет стандартных блоков таймеров реле времени генераторов импульсов счетчиков наработки часов и т.д. это просто смерть для обычного киповца.

Ну и бесит постоянный пересчет одного диапазона чисел в другой, както адски заморочено с аналоговыми входами и выходами.

не понятно 3 типа переменных (int long real) вот нафига они нужны и когда каждую использовать не пояснено.

А так хоршо работает, на 11 винде СМлоджик правда иногда виснет после спящего режима и иногда после заливки проекта пропадают переходы между экранами. Помогает перезапуск ПО и перезаливка.

Больше косяков не замечено.

Автор: Ashihara 25.8.2022, 17:34

Цитата(olg2004 @ 25.8.2022, 9:07) *
Есть сложности, например в ПО напрочь нет секунд, минут и т.д. время измеряется в тиках программы, длина которых меняется в зависимости от сложности программы, о как. Отсюда нет стандартных блоков таймеров реле времени генераторов импульсов счетчиков наработки часов и т.д. это просто смерть для обычного киповца.


Не благодарите: https://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=34



Цитата(olg2004 @ 25.8.2022, 9:07) *
не понятно 3 типа переменных (int long real) вот нафига они нужны и когда каждую использовать не пояснено.


Гугл "типы данных int long зачем нужны".

Автор: olg2004 25.8.2022, 23:01

Цитата(Ashihara @ 25.8.2022, 17:34) *
Гугл "типы данных int long зачем нужны".


тип данных int имеет значение в диапазоне −32767, +32767. Вот какого хрена они нужны если их все время переводишь в real? Иначе макросы почти неработают.

Причем википедия говорит что их применяли из-за 8-16 битных систем и процессоров.

Извините это 70-е года.

Автор: AlexG 26.8.2022, 2:04

Цитата(olg2004 @ 26.8.2022, 0:01) *
Извините это 70-е года.


Это нехватка базовых знаний в программировании.

Автор: olg2004 26.8.2022, 8:26

Цитата(AlexG @ 26.8.2022, 2:04) *
Это нехватка базовых знаний в программировании.


ух ты, всегда подозревал что для программирования реле с 6 выходами 4 выходами нужно обладать уникальными знаниями

ни в Справке SMlodix да и на семинарах об этом не рассказывают

Может подскажите столь секретную информацию, так когда же нужно применять int, long или real



Цитата(Ashihara @ 25.8.2022, 17:34) *
Не благодарите: https://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=34



ага разработчики довольно таки отзывчивые.

вот вам пример что нужно "сваять что бы сделать реле с задержкой включения на 2 часа. Жутковатая картина



Автор: младшой 26.8.2022, 8:45

Знания не уникальные, но порог вхождения присутствует.
Это у вас жутковато получилось. Можно сделать лучше.

Коллеги. Вопрос по поставкам оборудования Сегнетикс.

Как с ними сейчас вообще?
Удалось кому-то за последний месяц получить контроллеры, заказанные после февраля?
Выдерживают ли они заявленный срок 91 день?

Автор: olg2004 26.8.2022, 8:56

Цитата(младшой @ 26.8.2022, 8:45) *
Знания не уникальные, но порог вхождения присутствует.



да никто не знает но все умных строят что прям пипец

Автор: Qwerty88 26.8.2022, 9:25

Цитата(olg2004 @ 26.8.2022, 8:56) *
да никто не знает но все умных строят что прям пипец

Объясню по простому.
Int - 16-ти битное целочисленное. Т.е. может иметь только значения 0,1,2,3 и т.д. Для чего используется:
1. К примеру у вас есть несколько алгоритмов работы вашей программы. И вам нужно выбирать какой режим работы необходим. К примеру 3 режима работы 0,1,2 - это будет храниться в ЕЕПРОМ.
2. У вас есть битовые переменные. Надеюсь не надо пояснять для чего они нужны? Вы можете "упаковать" биты в одно слово типа Int (преобразованием bool-int) И далее как-то это использовать в программе. К примеру отображать на экране контроллера состояние механизмов. Напрмиер у вас 2 насоса. Один в работе второй резервный. Есть 2 бита их состояния. Упаковываете в интовое слове и на экране ставите текстовой элемент и указнываете там 0 - выключено, 1 - включен насос 1, 2 - включен насос 2, 3 - ошибка работы программ.
3. В Смлоджикс имеются блоки выбора -мультиплексор, демултиплексор. Без них невозможна работа почти никакой программы. Выбор того на какой выход подавать переменную со входа осуществляется входом с типом Int. Тип Real Для этого не предназначен вовсе.

Long - 32-х битное целочисленное. Используется реже, в основном там, где нужно подсчитывать более длинные значения. Почему не используют его вместо Int? Да потому что тогда программа будет использовать в 2 раза больше памяти. Если мы возьмем тот же Pixel - то при разработке большой программы это может сильно замедлить время выполнения программы. Да, новые разработки - Matrix, SMH4 - справятся и даже не заметят. Но во первых контроллеры Pixel используются до сих пор и совместимость должна быть поддержана. Во вторых - все же ни к чему зря расхождовать ресурсы, когда основной подсчет используемых целочисленных переменных будет 0,1,3..10. т.е. незачем использовать для этого 32 бита, если достаточно 16-ти.

Real - 32-х битное число с плавающей точкой. При использовании математики будет правильнее использовать его. Также как и при измерении аналоговых значений - так как это повысит точность вычислений и измерений. Вот для чего нужен и используется Real. Шифровать им состояние агрегатов или выбранный алгоритм работы не получится. Вы видимо столкнулись с тем, что ПИД имеет на выходе Real (И это правильно так как там как раз математика) а аналоговый выход имеет тип Int. Да и еще и диапазон хначений у разных контроллеров разный - у пикселя от 15 до 1015, у матрикса от 0 до 10 000. Но тут, как говорится" прогресс не остановит. А тип Int у аналогового выхода используется потому что это по сути цифро-аналоговый перобразователь. У него четкая дискретизация. И самое верное использовать тип переменной Int. Он четко преобразуется ЦАПом в напряжение на выходе.

Насчет таймеров - их можно легко сформировать самому. Найти готовые на форуме сегнетикса или сделать самому макрос который будет потом удобно использовать в других программах - и пользоваться им далее. Для себя я наделал макросов и использую их везде.

Автор: olg2004 26.8.2022, 9:55

Цитата(Qwerty88 @ 26.8.2022, 9:25) *
Long - 32-х битное целочисленное. Используется реже, в основном там, где нужно подсчитывать более длинные значения. Почему не используют его вместо Int? Да потому что тогда программа будет использовать в 2 раза больше памяти. Если мы возьмем тот же Pixel - то при разработке большой программы это может сильно замедлить время выполнения программы. Да, новые разработки - Matrix, SMH4 - справятся и даже не заметят. Но во первых контроллеры Pixel используются до сих пор и совместимость должна быть поддержана. Во вторых - все же ни к чему зря расхождовать ресурсы, когда основной подсчет используемых целочисленных переменных будет 0,1,3..10. т.е. незачем использовать для этого 32 бита, если достаточно 16-ти.



Ну так я и говорю, что это отсталость технологий которая становится сейчас не актуальна. Нехватка ПЗУ И ОЗУ или низкая скорость обработки программы.

Просто поддержание убогих процессоров вводит некоторую сложность и лишние блоки при написании уж совсем примитивных программ. Увы но вентиляция, отопление и кондиционирование - это примитивная автоматика. Что из того что программа усложнится на вес переменных 5-10 переменных при наличие например всего 70 блоков в ней.

Про поддержку производства слабых ПЛк типа пикселя, тут вопрос чисто экономической целесообразности - да матрикс стоит в 1,5 раза дороже пикселя. Но каждый они стоят как корпус шкафа хорошего, то есть ниочем. Стоит ли из за 6000 рублей мучить 15 лет программистов и автоматчиков.

Да мнение сугубо субьективное, ну не встречал такого, чем бы управлять с одного плк до сотен входов выходов.

За обьяснение оргомное спасибо, сохраню smile.gif))


Автор: Qwerty88 26.8.2022, 10:00

Цитата(olg2004 @ 26.8.2022, 9:55) *
Да мнение сугубо субьективное, ну не встречал такого, чем бы управлять с одного плк до сотен входов выходов.

А я встречал. И сам писал такие программы для контроллеров сегнетикс. Однажды реализовывал программы для котельной, тестировал на более мощном SMH2Gi. В общем вышла такая программа что просто не вошла в контроллер SMH2G (родственный Пикселю). Ну и не забывайте, что все-же мир ПЛК это не мир компьютеров. Да это компьютер, но гораздо более ограниченный. И развивается он немного по другому. Если взять современные линейки контроллеров которые используются для HVAC то те же Matrix и SMH4 заткнут за пояс по производительности большую часть современных ПЛК. Однако это все же не мир гаджетов, видеороликов и антивирусов в браузере. Поэтому и требования к оптимизации кода тут совсем другие. Ну и все-же от поддержки старых контроллеров не откажутся еще долго.

Автор: olg2004 26.8.2022, 10:17

Если не вошла то может конструктивная ошибка?

Самой мой большой проект - 4 вент установки на одно помещение,с полным резервированием из за опастности взрыва. Применялись регуляторы и ПЛК овен.

Если пихать все в один щит и контроллер - да это много, не справится. Однако при разделении на локальную автоматику и основную все не так сложно и более устойчово. Выход из строя одного подчиненного устройства не выводит из строя систему. Так сказать применить ерархию.

Что пока понятно мир ПЛК это мир жадности и спекуляции, один ценник на лицензии, ПО и ключи от иностранных производителей вводит в ужас. Да даже банальный шнурок фирменный для подключения к ПК. (шутка юмора)

Автор: младшой 26.8.2022, 10:28

В программах для ПК также используются типы данных, родственные int, long, real. И хороший программист заморочится тем, чтобы использовать тот тип данных, который лучше подходит в конкретной ситуации. В т.ч. и с точки зрения экономии ресурсов.

Цитата
у пикселя от 15 до 1015

Поправочка, у пикселя (как и у SMH* c МС) на выход надо давать от 0 до 1023 (10-битный ЦАП, 2^10 = 1024).
15-1015 происходит от того, что привычный внутри программы диапазон открытия клапана (производительность устройства) 0-100% типа int довольно легко преобразуется в 15-1015 через пару математических операций без преобразования в real. Точность же выходного сигнала 0-10 В при этом страдает несущественно.

Автор: Qwerty88 26.8.2022, 10:34

Цитата(младшой @ 26.8.2022, 10:28) *
Поправочка, у пикселя (как и у SMH* c МС) на выход надо давать от 0 до 1023 (10-битный ЦАП, 2^10 = 1024).
15-1015 происходит от того, что привычный внутри программы диапазон открытия клапана (производительность устройства) 0-100% типа int довольно легко преобразуется в 15-1015 через пару математических операций без преобразования в real. Точность же выходного сигнала 0-10 В при этом страдает несущественно.

Согласен. Просто привык к такому диапазону.

Цитата(olg2004 @ 26.8.2022, 10:17) *
Если не вошла то может конструктивная ошибка?


Нет, тут как раз я заморочено наделал слишком объемных и избыточных макросов. Как раз пришлось делать оптимизацию кода чтобы все вошло.


Автор: Ashihara 26.8.2022, 11:39

Цитата(olg2004 @ 26.8.2022, 8:26) *
вот вам пример что нужно "сваять что бы сделать реле с задержкой включения на 2 часа. Жутковатая картина




Когда непрофессионал берётся за дело, картина всегда жутковатая. Я не в ваш огород кидаю, а вообще. Непрофессиональный сварщик сделает страшный шов. Непрофессиональный повар пересолит суп. Непрофессиональный врач навредит пациенту. Да даже шлюха непрофессиональная удовольствия доставит не так много, как хочется biggrin.gif

Я это к тому, что показывать результат работы непрофессионала как пример - это неправильно. Да, непрофессиональный сварщик может сделать крепкий шов, но на вид он будет такой, что лучше никому не показывать. Показывать нужно как работают профессионалы. Я вам зря что ли ссылку дал? Вот результат использования ссылки.




Цитата(младшой @ 26.8.2022, 8:45) *
Знания не уникальные, но порог вхождения присутствует.
Это у вас жутковато получилось. Можно сделать лучше.

Коллеги. Вопрос по поставкам оборудования Сегнетикс.

Как с ними сейчас вообще?
Удалось кому-то за последний месяц получить контроллеры, заказанные после февраля?
Выдерживают ли они заявленный срок 91 день?


Да вроде норм более-менее. Я уже получал заказанное в июне - редко покупаемая модификация, но при этом не получил ещё заказанное в конце мая, там одна из самых популярных моделей, на неё очередь как до луны. Но обещают скоро отгрузить.

Автор: Qwerty88 26.8.2022, 12:16

Цитата(Ashihara @ 26.8.2022, 12:39) *
Когда непрофессионал берётся за дело, картина всегда жутковатая. Я не в ваш огород кидаю, а вообще. Непрофессиональный сварщик сделает страшный шов. Непрофессиональный повар пересолит суп. Непрофессиональный врач навредит пациенту. Да даже шлюха непрофессиональная удовольствия доставит не так много, как хочется biggrin.gif

Я это к тому, что показывать результат работы непрофессионала как пример - это неправильно. Да, непрофессиональный сварщик может сделать крепкий шов, но на вид он будет такой, что лучше никому не показывать. Показывать нужно как работают профессионалы. Я вам зря что ли ссылку дал? Вот результат использования ссылки.

Есть такое понятие как "правило хорошего тона" в программировании в том числе.
1. Реализовывать программу из подпрограмм, процедур, функций. В нашем случае - из макросов. Это позволяет повысить читаемость кода и позволяет отлаживать программу кусками.
2. Всегда писать комментарии. Даже для себя. Через несколько лет сложно вспомнить как это все работает.
и др. Таких правил много. Соблюдение необязательно, но приведенные скрины программы наглядно показывают результат.

Автор: starmos 26.8.2022, 12:42

Любые процессоры всегда быстрее обрабатывают числа, если их разрядность совпадает с разрядностью регистров данного процессора. В Пикселе это 8 разрядов, поэтому быстрее всего он обрабатывает 8-битные переменные, а 16, или тем более 32 бита = уже существенно дольше, потому что это делается в рамках подпрограммы. Поскольку тип real - это вообще упакованный формат, то там и подпрограмма существенно сложнее. При этом по умолчанию процессоры не работают с плавающей точкой напрямую, эти числа всегда преобразуются в целые, обрабатываются, а затем преобразуются обратно, даже если пользователь об этом не задумывается. Сейчас существуют аппаратные сопроцессоры для работы с плавающей точкой, но возникает вопрос, насколько конкретный модуль конкретного процессора поддерживается компилятором. Поэтому он может быть, но не использоваться. Альтернатива - писать низкий уровень самому, на ассемблере. Это все к тому, что если есть возможность обойтись без плавающей точки, то лучше обойтись = выполняться будет сравнительно быстрее. Но некоторые любят жить по принципу - "лучше конечно помучиться", просто потому, что ему приятнее набивать на экране числа с плавающей точкой. По факту, часто удобнее просто принять, что все температуры в программе х10 и избавиться от плавающей точки вообще, проводя все вычисления в целочисленном виде, надо только помнить о множителе. Конечно можно поставить мощнейший процессор, который будет и общаться с вами плавающей точкой и на вашем же языке и вообще по голосовым командам и все это в реальном времени. Но для чего это, вот главный вопрос? Программирование на естественном языке можно организовать с помощью Forth, если мне память не изменяет. Написал словарь и в путь. А JavaScript не парится по поводу типов данных и на нем уже программируют микроконтроллеры. Но надо ли это все в действительности для ПЛК?

Автор: olg2004 29.8.2022, 14:55

Для освоения программирования специалистом основной специальности - слесарем КИПиА, FBD подходит лучше всего

Плюс оснастить человеческими аннотациями (например как у Сименса)



Автор: Qwerty88 29.8.2022, 15:56

Цитата(olg2004 @ 29.8.2022, 15:55) *
Для освоения программирования специалистом основной специальности - слесарем КИПиА, FBD подходит лучше всего

Плюс оснастить человеческими аннотациями (например как у Сименса)



Тут все же надо понимать уровень контроллера. Лого - простейшее программируемое реле, предназначенное для киповцев и электриков. Программирование их максимально упрощено. Однако и реализовать можно лишь простейшие алгоритмы. Контроллеры от сегнетикса гораздо более функциональное решение - это полноценные ПЛК. И чтобы их программировать "по взрослому" - нужно обладать рядом знаний, не только киповца. Да, если использовать конструкторы то чтобы их минимально доработать много знаний не надо. Но если нужно что-то нестандартное - все же придется углубиться в тему и знаний одного лишь киповца будет недостаточно. А вообще справка у них довольно хорошая. Надо внимательно читать. Ну и если что-то непонятно - гуглить никто не запрещал.

Автор: olg2004 18.10.2022, 13:05

у них все хорошо, а то сайт лежит с утра?

нихочется допотопные китайские контроллеры покупать так то

Автор: Ashihara 19.10.2022, 18:28

Норм вроде всё

Автор: ЯДЦ 10.2.2023, 11:05

Всех приветствую. До не давнего времени в тепловых узлах мы ставили контроллер данфос 210 и 310 . так как цена выросла хотим перейти на другие контроллеры . Специалист изи тех поддержки сегнетик посоветовал https://segnetics.com/ru/smconstructor_itp (TRIM 5) но не совсем понимаю как и какие привода с клапаном можно использоватьэ. так как на данфос управление 220 вольт а на сигнетик от 0 до 10 вольт.. Какие привода вы используете для гвс и отопления ? каким образом осуществляетсья програмирование контроллера и зачем к нему модули расширения ?
Спасибо за ответ

Автор: olg2004 10.2.2023, 11:13

Цитата(ЯДЦ @ 10.2.2023, 11:05) *
) но не совсем понимаю как и какие привода с клапаном можно использоватьэ. так как на данфос управление 220 вольт а на сигнетик от 0 до 10 вольт.. Какие привода вы используете для гвс и отопления ? каким образом осуществляетсья програмирование контроллера и зачем к нему модули расширения ?
Спасибо за ответ


любые можно

конфигурируется, не программируется. вам нужно задать оборудование, подобрать контроллер, сконфигурировать тип входов - выходов и записать программу в ПЛК.

примерно так

Автор: Ashihara 10.2.2023, 11:17

Мне вот всегда было интересно, как человек с практически нулевыми профильными знаниями может успешно строить ИТП... Или это из разряда "собрал и събежал"?

Ну вот, например, про 0..10 и 220В:




Релейное - это типа "данфос управление 220 вольт", приводы типа таких: https://danfoss.one/klapany-s-jelektroprivodami/jelektricheskie-privody-dlja-sedel-nyh-klapanov/jelektroprivod-danfoss-amv-10-24-v-2-15-vt-danfoss.html

Аналоговое - это типа "сигнетик от 0 до 10 вольт", приводы типа таких: https://danfoss.one/klapany-s-jelektroprivodami/jelektricheskie-privody-dlja-sedel-nyh-klapanov/jelektroprivod-danfoss-ame-10-230-v-7-vt-danfoss.html



Автор: ЯДЦ 10.2.2023, 11:53

Цитата(Ashihara @ 10.2.2023, 11:17) *
Мне вот всегда было интересно, как человек с практически нулевыми профильными знаниями может успешно строить ИТП... Или это из разряда "собрал и събежал"?

Ну вот, например, про 0..10 и 220В:




Релейное - это типа "данфос управление 220 вольт", приводы типа таких: https://danfoss.one/klapany-s-jelektroprivodami/jelektricheskie-privody-dlja-sedel-nyh-klapanov/jelektroprivod-danfoss-amv-10-24-v-2-15-vt-danfoss.html

Аналоговое - это типа "сигнетик от 0 до 10 вольт", приводы типа таких: https://danfoss.one/klapany-s-jelektroprivodami/jelektricheskie-privody-dlja-sedel-nyh-klapanov/jelektroprivod-danfoss-ame-10-230-v-7-vt-danfoss.html


Нет не сбежал. а будем вникать. Что же поделать если у нас нет в городе прогромируемых контроллеров

Автор: Lex 10.2.2023, 12:04

Цитата(ЯДЦ @ 10.2.2023, 15:53) *
Что же поделать если у нас нет в городе прогромируемых контроллеров

Свободная ниша! Занимайте !

Или применяйте уже запрограммированные,
например, ТРМ1032 или ТРМ1032М от Овена,
https://owen.ru/product/trm1032

Автор: ЯДЦ 10.2.2023, 12:43

Цитата(Lex @ 10.2.2023, 12:04) *
Свободная ниша! Занимайте !

Или применяйте уже запрограммированные,
например, ТРМ1032 или ТРМ1032М от Овена,
https://owen.ru/product/trm1032


Овен как то не зашёл ещё давно

Цитата(Ashihara @ 10.2.2023, 11:17) *
Мне вот всегда было интересно, как человек с практически нулевыми профильными знаниями может успешно строить ИТП... Или это из разряда "собрал и събежал"?

Ну вот, например, про 0..10 и 220В:




Релейное - это типа "данфос управление 220 вольт", приводы типа таких: https://danfoss.one/klapany-s-jelektroprivodami/jelektricheskie-privody-dlja-sedel-nyh-klapanov/jelektroprivod-danfoss-amv-10-24-v-2-15-vt-danfoss.html

Аналоговое - это типа "сигнетик от 0 до 10 вольт", приводы типа таких: https://danfoss.one/klapany-s-jelektroprivodami/jelektricheskie-privody-dlja-sedel-nyh-klapanov/jelektroprivod-danfoss-ame-10-230-v-7-vt-danfoss.html

Дак 24 вольта управление.)у данфос

Автор: GreyBrain 10.2.2023, 12:45

Когда уже cosmos440 зайдет со своим советом? rolleyes.gif

А так посмотрите, скоро выставка акватерм экспо, там разные люди есть, можете программу глянуть, и соотв. производители/продавцы по вашей тематике

Автор: ЯДЦ 10.2.2023, 12:45

Цитата(olg2004 @ 10.2.2023, 11:13) *
любые можно

конфигурируется, не программируется. вам нужно задать оборудование, подобрать контроллер, сконфигурировать тип входов - выходов и записать программу в ПЛК.

примерно так

Как могут быть любые если управление 0-10 вольт. например вы какие используете?

Автор: olg2004 10.2.2023, 12:53

Цитата(ЯДЦ @ 10.2.2023, 12:45) *
Как могут быть любые если управление 0-10 вольт. например вы какие используете?


вообще фиолетово какие технологи поставят такие и использую

еще раз в программе выбор или 0-10 или реле

реле все равно сколько вольт переключать 24/220

Автор: ЯДЦ 10.2.2023, 13:15

Цитата(olg2004 @ 10.2.2023, 12:53) *
вообще фиолетово какие технологи поставят такие и использую

еще раз в программе выбор или 0-10 или реле

реле все равно сколько вольт переключать 24/220

Спасибо. питание через трансформатор

Автор: starmos 10.2.2023, 13:45

Данфосс использует для управления клапаном не реле, а симисторы. У реле так-то ресурс ограничен.
Кроме Trim5 (+ неизбежные модули расширения), можно рассмотреть еще SMH4 + модули расширения.
Поскольку все это дорого и поскольку Segnetics принципиально не хочет облегчать жизнь разработчикам автоматики для ИТП, то можно рассмотреть Pixel. Конечно Pixel = только на один контур, по умолчанию. Но можно на каждый контур ставить по Pixel = возможно выйдет и не дороже и точно надежнее, т.к. отказ контроллера в одном контуре не приведет к отказу всего ИТП. Для управления приводом клапана можно использовать ТТР с включением от аналоговых выходов Pixel. Я такие шкафы собирал как-то.

Автор: ЯДЦ 10.2.2023, 13:52

Цитата(starmos @ 10.2.2023, 13:45) *
Данфосс использует для управления клапаном не реле, а симисторы. У реле так-то ресурс ограничен.
Кроме Trim5 (+ неизбежные модули расширения), можно рассмотреть еще SMH4 + модули расширения.
Поскольку все это дорого и поскольку Segnetics принципиально не хочет облегчать жизнь разработчикам автоматики для ИТП, то можно рассмотреть Pixel. Конечно Pixel = только на один контур, по умолчанию. Но можно на каждый контур ставить по Pixel = возможно выйдет и не дороже и точно надежнее, т.к. отказ контроллера в одном контуре не приведет к отказу всего ИТП. Для управления приводом клапана можно использовать ТТР с включением от аналоговых выходов Pixel. Я такие шкафы собирал как-то.

Ничего страшного если контроллер накроется то можно руками покрутить)

Автор: ЯДЦ 10.2.2023, 14:14

Цитата(starmos @ 10.2.2023, 13:45) *
Данфосс использует для управления клапаном не реле, а симисторы. У реле так-то ресурс ограничен.
Кроме Trim5 (+ неизбежные модули расширения), можно рассмотреть еще SMH4 + модули расширения.
Поскольку все это дорого и поскольку Segnetics принципиально не хочет облегчать жизнь разработчикам автоматики для ИТП, то можно рассмотреть Pixel. Конечно Pixel = только на один контур, по умолчанию. Но можно на каждый контур ставить по Pixel = возможно выйдет и не дороже и точно надежнее, т.к. отказ контроллера в одном контуре не приведет к отказу всего ИТП. Для управления приводом клапана можно использовать ТТР с включением от аналоговых выходов Pixel. Я такие шкафы собирал как-то.

ТТР?это что?

Автор: starmos 10.2.2023, 14:15

Цитата(ЯДЦ @ 10.2.2023, 16:14) *
ТТР?это что?


Твердотельное реле.

Автор: Lex 10.2.2023, 15:26

Цитата(ЯДЦ @ 10.2.2023, 16:45) *
Как могут быть любые если управление 0-10 вольт. например вы какие используете?

Применяемые приводы соответствуют (зависят от) применяемым клапанам.
Вы же только контроллеры собрались менять,
значит клапаны останутся прежних серий, только приводы будут с другим управляющим сигналом,
соответственно "любые" - это любые приводы с управлением 0-10 В, которые одеваются на Ваши клапаны.

Автор: kosmos440o 20.2.2023, 16:55

Цитата(GreyBrain @ 10.2.2023, 13:45) *
Когда уже cosmos440 зайдет со своим советом? rolleyes.gif

А так посмотрите, скоро выставка акватерм экспо, там разные люди есть, можете программу глянуть, и соотв. производители/продавцы по вашей тематике

Я через k пишусь))). Таки да, заходите на сайт, смотрите, выбирайте)))

Автор: kosmos440o 16.3.2023, 18:17

Разбираюсь на объекте с контроллерами Сегнетикс, программма походу НЕДовская, но скорей всего модификация стандартной. Подскажите, это что за коэффициенты ПИД нагревателя, с минусом бывает, и скачут? Автонастройка ПИД что-ли такая? Если это из стандартной программы, отключить можно её где-то?

 

Автор: LordN 16.3.2023, 19:03

Цитата(kosmos440o @ 16.3.2023, 22:17) *
Разбираюсь на объекте с контроллерами Сегнетикс, программма походу НЕДовская, но скорей всего модификация стандартной. Подскажите, это что за коэффициенты ПИД нагревателя, с минусом бывает, и скачут? Автонастройка ПИД что-ли такая? Если это из стандартной программы, отключить можно её где-то?

мало ли чего они на регистры вытащили. без исходного проекта это гадание на кофейной гуще.
если есть схема и принципиалка и функционалка, то проще всего создать новый проект в конструкторе и допилить до нужного

Автор: kosmos440o 16.3.2023, 20:52

Цитата(LordN @ 16.3.2023, 20:03) *
мало ли чего они на регистры вытащили. без исходного проекта это гадание на кофейной гуще.
если есть схема и принципиалка и функционалка, то проще всего создать новый проект в конструкторе и допилить до нужного

То есть в аутентичной программе таких эффектов не наблюдалось?

Автор: kosmos440o 16.3.2023, 21:27

Там SMH2010 без слейвов, их решили заменить на другие контроллеры, чтобы поставить управление частотниками и датчики давления/расхода аналоговые. Ибо объект большой, а персонала мало и он офигевший. Но это долгая история, хотел пока их поднастроить. А эти уставки меняешь - они возвращаются на свои значения.

Автор: dopi 16.3.2023, 22:26

Цитата(kosmos440o @ 16.3.2023, 18:17) *
Разбираюсь на объекте с контроллерами Сегнетикс, программма походу НЕДовская, но скорей всего модификация стандартной. Подскажите, это что за коэффициенты ПИД нагревателя, с минусом бывает, и скачут? Автонастройка ПИД что-ли такая? Если это из стандартной программы, отключить можно её где-то?


может они имеют ввиду рассчитанное текущее значение пропорциональной составляющей
Pair = (Уставка - Значение в канале)*Кр

уставка 19.0
в канале 19.54
Pair -5.38

значит Кр = 9.963



Автор: LordN 17.3.2023, 8:00

Цитата(kosmos440o @ 17.3.2023, 0:52) *
То есть в аутентичной программе таких эффектов не наблюдалось?

это резервные переменные, что туда прицепил автор программы - известно только ему

 

Автор: Qwerty88 30.3.2023, 17:19

Цитата(kosmos440o @ 16.3.2023, 20:52) *
То есть в аутентичной программе таких эффектов не наблюдалось?

В стандартной программе коэффициенты ПИД-регуляторов не вынесены в интерфейс. Ни для чтения ни для записи.
Как уже сказали, Вам проще сделать новую программу и работать с ней.

Автор: kosmos440o 10.4.2023, 17:33

Цитата(Qwerty88 @ 30.3.2023, 17:19) *
В стандартной программе коэффициенты ПИД-регуляторов не вынесены в интерфейс. Ни для чтения ни для записи.
Как уже сказали, Вам проще сделать новую программу и работать с ней.

Получается, удалённо настроить не получается? Я обычно весь обьект по диспетчеризации обзыриваю, смотрю графики, где колебания или сбои, там подстраиваю. Удобно, ПНР сильно сокращается, не надо бегать по венткамерам.

Автор: LordN 10.4.2023, 18:35

это же стандартный проект, а не инженерный
впрочем для старших плк, типа смш4, матрикс, трим можно установить vnc и иметь полный доступ к любым меню плк

Автор: Qwerty88 16.4.2023, 11:46

Цитата(kosmos440o @ 10.4.2023, 18:33) *
Получается, удалённо настроить не получается? Я обычно весь обьект по диспетчеризации обзыриваю, смотрю графики, где колебания или сбои, там подстраиваю. Удобно, ПНР сильно сокращается, не надо бегать по венткамерам.

В стандартном решении да (программа сгенерированная в конструкторе). Если доработать то можно вытащить на интерфейс все. А если чуть подумать то можно вытащить все при помощи крайне небольшого количества переменных (тэгов). Ну и Вы всегда можете написать полностью свою программу и вытащить все что вам покажется нужным.
Ну и про VNC Вам написали...

Автор: kosmos440o 18.4.2023, 19:01

Цитата(LordN @ 10.4.2023, 19:35) *
это же стандартный проект, а не инженерный
впрочем для старших плк, типа смш4, матрикс, трим можно установить vnc и иметь полный доступ к любым меню плк

Что значит стандартный и инженерный? Подразумевается конструктор и руки? И в чём глубокая сермяжная правда обрезания доступа к единственным настройкам, которые нужны при ПНР - П и И нагревателя?

Автор: Ashihara 19.4.2023, 9:23

Цитата(kosmos440o @ 18.4.2023, 19:01) *
И в чём глубокая сермяжная правда обрезания доступа к единственным настройкам, которые нужны при ПНР - П и И нагревателя?



А если нет нагревателя, то настройки П и И не нужны? biggrin.gif


PS. В чём сермяжная правда в обрезании доступа 3-летнего ребёнка к чайнику, стоящему на столе? В том, что он также не понимает, что чайник тяжёлый и даст по кумполу. А ещё и горячим может быть.

Автор: Qwerty88 19.4.2023, 12:50

Цитата(kosmos440o @ 18.4.2023, 20:01) *
Что значит стандартный и инженерный? Подразумевается конструктор и руки? И в чём глубокая сермяжная правда обрезания доступа к единственным настройкам, которые нужны при ПНР - П и И нагревателя?

ну и так, из личного опыта... стандартные коэффициенты для вентсистем которые загружаются при загрузке программы работоспособны на 80-90 % систем. Остальные 10-20% настраиваются в течении получаса/час пока лазаешь на установке. Может быть 1-2% от всех систем приходится настраивать более тщательно. Ну а так - чтобы удаленно ничего не поломали шаловливые ручки.

Автор: kosmos440o 21.4.2023, 20:55

Цитата(Ashihara @ 19.4.2023, 9:23) *
В чём сермяжная правда в обрезании доступа 3-летнего ребёнка к чайнику, стоящему на столе? В том, что он также не понимает, что чайник тяжёлый и даст по кумполу. А ещё и горячим может быть.

Странное отношение к дядям, которые сидят за компьютером. Наоборот, по моему опыту, они более умные. А которые не очень, всегда можно скрыть страницу настроек. Плюс компьютер всё пишет - кто заходил, что делал.

Автор: LordN 21.4.2023, 21:45

хехе
космос, вы либо неопытны, либо наивны аки агнец, бо первая заповедь интегратора гласит - клиент всегда врёт. вторая - куда клиента не целуй, везде жопа.

Автор: kosmos440o 21.4.2023, 23:05

Цитата(LordN @ 21.4.2023, 21:45) *
хехе
космос, вы либо неопытны, либо наивны аки агнец, бо первая заповедь интегратора гласит - клиент всегда врёт. вторая - куда клиента не целуй, везде жопа.

Не знаю, не знаю. Я с клиентами стараюсь нормально, и в обратку тоже нормально вроде в основном. Есть конечно всякие, но больше норм. Иисус Христос тоже знал, что кругом одни ублюдки, но вот проповедовал другой тип воздействия, чем стандарт. Может, только поэтому щас есть интернет, а не вечернее четвертование на площади.

Автор: starmos 27.4.2023, 20:12

А тем временем Сегнетиксу конец настал - самый массовый и популярный сегмент рынка уплыл:
https://owen.ru/product/pr205
На фоне того, что Pixel времен "царя гороха" стоит под 20т.р. - выбор очевиден. А ведь им говорили на форуме, что их ценовая политика и отказ развивать самую популярную линейку контроллеров этим закончатся.

Автор: AI 155 27.4.2023, 22:04

Секрет популярности в конструкторе.

Автор: starmos 28.4.2023, 7:22

Цитата(AI 155 @ 28.4.2023, 0:04) *
Секрет популярности в конструкторе.


Это факт. Но если один раз создать и отладить полноценный проект вентиляции, то в последующем Конструктор уже становится не так важен, т.к. можно же модернизировать свой готовый проект уже. При этом надо понимать, что в проекте Конструктора много "мусора", связанного с тем, что проект универсальный по умолчанию, поэтому что-то не используется, а память занимает. Например Конструктор для ИТП не позволяет создать проект на Pixel, хотя и выпустили отдельную версию, но даже там на 1 только контур. А народ запихивает в Pixel 2 контура. Я тоже делал, правда у меня на объект это не вышло, но у людей такие же проекты работают. А причина в том, что память не занимают лишние участки кода и все входит. При лучшем соотношении цена-функционал Конструктор перестает "играть". Тот же Pixel и раньше выигрывал только если он один используется, а как модуль расширения ставишь - цена сразу вываливается из диапазона. То они объясняли что цены у них привязаны к евро, потому что надо закупать комплектующие. Год назад они подняли цены, потому что комплектующие стало труднее доставать, но типа они переходят на другие (очевидным образом китайские) комплектующие. И вот вроде перешли, а цены не упали. А ведь китайские комплектующие стоят дешевле исходных... У ОВЕН было поднятие цен, на ПР200 тот же, но сейчас цены откатились обратно. А у Сегнетикса остались и не важны объяснения. У меня вокруг те, кто раньше ставили Pixel, теперь перешли на ПР200. А с появлением ПР205 уже и не вернутся обратно. Я тоже уже не рассматриваю Pixel для проектов, а Матрикс у них от 30-ки стоит.

Автор: Barbus 28.4.2023, 7:42

Кажется, Овен можно поздравить: наконец-то они приняли на работу здравый смысл, осталось к нему почаще прислушиваться.
Но до победителя ему ещё далеко. Вот у нас в одном проекте этот Овен выходит в два раза дороже, чем один итальянский производитель, упоминание имени которого тут не приветствуется. По двум другим - дороже на четверть.
И главный вопрос - а что с качеством? Пока я вижу, что традиции неизменны. Сроки ремонта по нескольку месяцев. Последняя партия модемов ПМ210, которая к нам пришла - брак 100%. Это наконец-то отвадило нашего директора рассматривать Овен в качестве возможного поставщика.
Даже no-name Китаю Овен проигрывает наглухо. Случилась тут незадача, на складе кончились китайские гальванические развязки по 600 р. за штуку, пришлось поставить несколько овеновских АС-5, ценою в десять (!) раз дороже. Ну и после приезда очередной партии из Китая, наши монтажники сами попросились, чтобы их отправили менять Овен на Китай, потому что им тоже не нравится подрываться лишний раз на внеплановый ремонт.
Так что, Овен, конечно, убийца всех, но пистолетик-то у него пока картонный.

Автор: Ashihara 28.4.2023, 9:50

Цитата(starmos @ 27.4.2023, 20:12) *
А тем временем Сегнетиксу конец настал - самый массовый и популярный сегмент рынка уплыл:
https://owen.ru/product/pr205
На фоне того, что Pixel времен "царя гороха" стоит под 20т.р. - выбор очевиден. А ведь им говорили на форуме, что их ценовая политика и отказ развивать самую популярную линейку контроллеров этим закончатся.


Почти цена матрикса за возможности пикселя. Такое себе.


PS. только обратил внимание - а как они старательно скопировали матрикс по корпусу... Только как-то убого-квадратно получилось.

Автор: Ashihara 28.4.2023, 10:13

Цитата(starmos @ 27.4.2023, 20:12) *
А тем временем Сегнетиксу конец настал - самый массовый и популярный сегмент рынка уплыл:
https://owen.ru/product/pr205
На фоне того, что Pixel времен "царя гороха" стоит под 20т.р. - выбор очевиден. А ведь им говорили на форуме, что их ценовая политика и отказ развивать самую популярную линейку контроллеров этим закончатся.


Глянул подробнее


Объем Retain-памяти 1024 байт

Объем памяти сетевых переменных (режим Slave) 1024 байт

Память ПЗУ 64 кбайт

Память ОЗУ 320 кбайт



Это реально даже до 25-го пикселя не дотягивает по софту. Ещё бы ему не быть сравнимым по цене с древним пикселем разработки 00-х.

Автор: starmos 28.4.2023, 14:39

Цитата(Ashihara @ 28.4.2023, 12:13) *
Глянул подробнее


Объем Retain-памяти 1024 байт

Объем памяти сетевых переменных (режим Slave) 1024 байт

Память ПЗУ 64 кбайт

Память ОЗУ 320 кбайт



Это реально даже до 25-го пикселя не дотягивает по софту. Ещё бы ему не быть сравнимым по цене с древним пикселем разработки 00-х.


Мне самому нравится Pixel, но батарейка отдельно у него, выходов мало, собственно 3. За добавку надо отдельно платить и немало, а это уже другая цена. Pixel хороший контроллер, но ему давно на пенсию пора и смена у него должна уже быть, а её нет. Семейство ПР2хх - конкурент Pixel, а не Матрикс и Pixel ПР200 проигрывает в основном по цене. При своих характеристиках Pixel должен быть дешевле, пусть не намного, но дешевле. Это мое субъективное мнение. Но и окружающие его похоже разделяют - сейчас, как я знаю, Pixel заказывают только разве что на замену, чтобы шкаф не переделывать. При этом концепция Сегнетикс мне больше нравится, когда разные по мощности контроллеры программируются в единой среде - это удобно.

Автор: kosmos440o 30.4.2023, 14:11

Цитата(starmos @ 27.4.2023, 20:12) *
А тем временем Сегнетиксу конец настал - самый массовый и популярный сегмент рынка уплыл:
https://owen.ru/product/pr205
На фоне того, что Pixel времен "царя гороха" стоит под 20т.р. - выбор очевиден. А ведь им говорили на форуме, что их ценовая политика и отказ развивать самую популярную линейку контроллеров этим закончатся.

Молодцы, экран 2.4 дюйма в 45 мм загнали. Главное теперь, чтобы на глючный экранчик ребята не попали.

Автор: AI 155 30.4.2023, 14:37

Цитата(starmos @ 28.4.2023, 9:22) *
Это факт. Но если один раз создать и отладить полноценный проект вентиляции, то в последующем Конструктор уже становится не так важен, т.к. можно же модернизировать свой готовый проект уже.

Он удобен автоматизаторам при фирмах вентиляции, т.к. охватывает широкий диапазон видов вент. систем.
Потому и популярен.

Автор: kosmos440o 1.5.2023, 20:55

Цитата(Ashihara @ 28.4.2023, 10:13) *
Глянул подробнее


Объем Retain-памяти 1024 байт

Объем памяти сетевых переменных (режим Slave) 1024 байт

Память ПЗУ 64 кбайт

Память ОЗУ 320 кбайт



Это реально даже до 25-го пикселя не дотягивает по софту. Ещё бы ему не быть сравнимым по цене с древним пикселем разработки 00-х.

Смотря как крутить. 320 КБ так-то больше чем 256 КБ. Зависит от проца, где он крутит прогу. Хотя конечно, надо прогу откуда-то загрузить, но вдруг там какой-нибудь джипег декодер))) или забыли про внешнюю фрамную память написать.
И объём памяти сетевых переменных не 1024 байт, а 8 кБ, этого хватит всем.
Если сохранять во флэш, то это сильно больше, чем в Пикселе EEPROM.

Автор: Ashihara 2.5.2023, 16:31

Цитата(kosmos440o @ 30.4.2023, 14:11) *
Молодцы, экран 2.4 дюйма в 45 мм загнали. Главное теперь, чтобы на глючный экранчик ребята не попали.


Небольшой коллаж. Прка выглядит предком матрикса, выпущенным лет 10 назад)) Хотя по факту это матриксу уже несколько лет.



Автор: olg2004 2.5.2023, 17:02

Цитата(Ashihara @ 2.5.2023, 16:31) *
Небольшой коллаж. Прка выглядит предком матрикса, выпущенным лет 10 назад)) Хотя по факту это матриксу уже несколько лет.




сравниваете не равноценные устройства, реле и ПЛК

Автор: Ashihara 2.5.2023, 17:36

Цитата(olg2004 @ 2.5.2023, 17:02) *
сравниваете не равноценные устройства, реле и ПЛК


Я сравниваю дизайн.

Автор: starmos 3.5.2023, 6:14

Цитата(Ashihara @ 2.5.2023, 19:36) *
Я сравниваю дизайн.


И напрасно. Матрикс стоит ОТ 30т.р., а ПР205 от 20т.р., на треть дешевле. На этом фоне большинству будет начхать на дизайн, тем более, что дизайн ПР205 не отторгает. Вполне нормально будет смотреться в шкафу Текфор, среди автоматов от TDM, или IEK, или DeKraft. Это же утилитарное устройство, главное чтобы работало нормально, потому что 90-95% времени на него никто смотреть не будет и дизайн не оценит. А вот почему Матрикс стоит от 30 - этот вопрос я на форуме Сегнетикса поднимал, но комментариев не получил. Ведь год назад (полтора уже) Матрикс тоже стоил от 20, но цену подняли, потому что "комплектующие сложно доставать", но "мы переходим на другие", потом была информация "перешли, проблем нет". На какие комплектующие они могли перейти? Ясно, что на китайские, других нет в нужных объемах сейчас. Но китайские дешевле ведь и если даже учесть некоторое подорожание, то цены должны были откатиться назад, хотя бы до тех же 20. Но не откатились. Почему-то. Вот у ОВЕН тоже было подорожание на ПР200, но цены упали обратно, а тут нет. И в этом весь Сегнетикс. Да, при равных ценах, или даже чуть дороже, но я взял бы Матрикс, а так подумаю еще 20 раз, да и не возьму. Народ вовсю юзает ПР200 и делает на них достаточно продвинутые алгоритмы. При этом еще сам ОВЕН мешает, настаивая, что это ПР, а не контроллер, в результате чего многие задачи программирования решаются через "танцы с бубном", но цена в итоге определяет. Другое дело, что у ПР205 тоже пока проблем немало и как их ОВЕН сможет решить и сможет ли - вопрос конечно.

Автор: olg2004 3.5.2023, 10:12

Мда, цены на отечественную автоматику не радуют совсем

Уже дешевле купить HMI 7дюймов и ПЛК итальянское

Автор: Ashihara 3.5.2023, 12:00

Цитата(olg2004 @ 3.5.2023, 10:12) *
Мда, цены на отечественную автоматику не радуют совсем

Уже дешевле купить HMI 7дюймов и ПЛК итальянское


Я где-то читал и сам проверял - забугорные плк на ввоз таможенная ставка 0%, причём часто ещё и их местный ндс вернуть можно. А реально отечественное, которое реально у нас производится, на компоненты таможня от 5 до 20%. Плюс трудности с логистикой. Это касается и сигнетиков и овена, потому как пр-ка похоже именно их производство, а не переклейка наклеек, как на панелях, частотниках и некоторых плк. Т.е. равноценное железо у итальяшек всегда будет объективно дешевле. Пока не догадаются отменить проведённую явно под сименс нулевую ставку в 90-х.

Автор: olg2004 3.5.2023, 13:04

Цитата(Ashihara @ 3.5.2023, 12:00) *
Я где-то читал и сам проверял - забугорные плк на ввоз таможенная ставка 0%, причём часто ещё и их местный ндс вернуть можно. А реально отечественное, которое реально у нас производится, на компоненты таможня от 5 до 20%. Плюс трудности с логистикой. Это касается и сигнетиков и овена, потому как пр-ка похоже именно их производство, а не переклейка наклеек, как на панелях, частотниках и некоторых плк. Т.е. равноценное железо у итальяшек всегда будет объективно дешевле. Пока не догадаются отменить проведённую явно под сименс нулевую ставку в 90-х.



тут змея жадной буржуазии укусила себя за хвост

убить производство электронных компоненитов в 90-е что бы возить свои из за бугра, а теперь их и продать нельзя потому что купить готовое дешевле

хочется попрость еще санкций у иностранных партнеров что бы начали производство своих дешевых элементов

Автор: kosmos440o 3.5.2023, 13:49

Цитата(Ashihara @ 2.5.2023, 17:31) *
Небольшой коллаж. Прка выглядит предком матрикса, выпущенным лет 10 назад)) Хотя по факту это матриксу уже несколько лет.



Я тоже сделал коллажик. Как говорится, найди предка формфактора))). Шутка. конечно. На самом деле, разработчики часто ищут идеи у конкурентов, это и неплохо, в результате потребитель получает лучшее от всех. Они ж не украли СМлоджик?
Я б вот китайцев 30 лет назад запретил учить, щас бы все жили нормально. Но зато у нас много безделушек с Алиэкспресса, и телефоны Xiaomi хорошие и недорогие.

 

Автор: GYUR22 12.5.2023, 15:28

Цитата(starmos @ 3.5.2023, 6:14) *
И напрасно. Матрикс стоит ОТ 30т.р., а ПР205 от 20т.р., на треть дешевле. На этом фоне большинству будет начхать на дизайн, тем более, что дизайн ПР205 не отторгает. Вполне нормально будет смотреться в шкафу Текфор, среди автоматов от TDM, или IEK, или DeKraft. Это же утилитарное устройство, главное чтобы работало нормально, потому что 90-95% времени на него никто смотреть не будет и дизайн не оценит. А вот почему Матрикс стоит от 30 - этот вопрос я на форуме Сегнетикса поднимал, но комментариев не получил. Ведь год назад (полтора уже) Матрикс тоже стоил от 20, но цену подняли, потому что "комплектующие сложно доставать", но "мы переходим на другие", потом была информация "перешли, проблем нет". На какие комплектующие они могли перейти? Ясно, что на китайские, других нет в нужных объемах сейчас. Но китайские дешевле ведь и если даже учесть некоторое подорожание, то цены должны были откатиться назад, хотя бы до тех же 20. Но не откатились. Почему-то. Вот у ОВЕН тоже было подорожание на ПР200, но цены упали обратно, а тут нет. И в этом весь Сегнетикс. Да, при равных ценах, или даже чуть дороже, но я взял бы Матрикс, а так подумаю еще 20 раз, да и не возьму. Народ вовсю юзает ПР200 и делает на них достаточно продвинутые алгоритмы. При этом еще сам ОВЕН мешает, настаивая, что это ПР, а не контроллер, в результате чего многие задачи программирования решаются через "танцы с бубном", но цена в итоге определяет. Другое дело, что у ПР205 тоже пока проблем немало и как их ОВЕН сможет решить и сможет ли - вопрос конечно.

Мне тут не совсем понятно 10тр решает судьбу шкафа и комплекта ценой в 200тр ?
Безотносительно всего остального надежности, истории, поддержки, наладки итп?
ПР205 кстати меньше по входам выходам+прм конечно догонит.
Да и бится за цену контроллера не учитывая цену всего остального - клапанов , датчиков , шкафа это так себе затея.

зы я не пользую ни то ни то если что , мне просто интересна битва титанов и кстати матрикс и пр это разные классы, матрикс c цпу на линуксе , пр просто мк .

Автор: olg2004 12.5.2023, 16:14

Декрафт вам чем неугодил это же шнайдер электрик


Овен раньше был чем хорош что прибор был средством измерения, то есть имел класс точности

Автор: starmos 13.5.2023, 14:09

Цитата(GYUR22 @ 12.5.2023, 17:28) *
Мне тут не совсем понятно 10тр решает судьбу шкафа и комплекта ценой в 200тр ?
Безотносительно всего остального надежности, истории, поддержки, наладки итп?
ПР205 кстати меньше по входам выходам+прм конечно догонит.
Да и бится за цену контроллера не учитывая цену всего остального - клапанов , датчиков , шкафа это так себе затея.

зы я не пользую ни то ни то если что , мне просто интересна битва титанов и кстати матрикс и пр это разные классы, матрикс c цпу на линуксе , пр просто мк .


У меня редко бывают шкафы по 200 тысяч, в основном тысяч по 50-70, а там 10 тысяч очень даже заметны. Я вот заметил, что автоматику на большие объекты каждый хочет делать, а на маленькие - нет. При этом я в "домашней" автоматизации для широких масс вижу просто поле непаханное, огромные объемы, но к ним не подступиться с дорогими контроллерами, потому что там у людей денег немного. Да, там с каждого дома меньше возьмешь, чем с крутого коттеджа, где хозяин прямо говорит - "я готов любые деньги платить". Но зато объемы гарантируют занятость в течении многих лет. А это и есть стабильность, которой так не хватает при работе с крупными проектами - только я в крупную контору собрался перейти, которая как раз большие объекты делает, а они без денег сидят 3-й месяц, как выяснилось. "Накладка вышла". Начальству-то это все равно, а инженерно-техническому персоналу - нет.

Автор: GYUR22 15.5.2023, 10:54

Цитата(starmos @ 13.5.2023, 14:09) *
У меня редко бывают шкафы по 200 тысяч, в основном тысяч по 50-70, а там 10 тысяч очень даже заметны. Я вот заметил, что автоматику на большие объекты каждый хочет делать, а на маленькие - нет. При этом я в "домашней" автоматизации для широких масс вижу просто поле непаханное, огромные объемы, но к ним не подступиться с дорогими контроллерами, потому что там у людей денег немного. Да, там с каждого дома меньше возьмешь, чем с крутого коттеджа, где хозяин прямо говорит - "я готов любые деньги платить". Но зато объемы гарантируют занятость в течении многих лет. А это и есть стабильность, которой так не хватает при работе с крупными проектами - только я в крупную контору собрался перейти, которая как раз большие объекты делает, а они без денег сидят 3-й месяц, как выяснилось. "Накладка вышла". Начальству-то это все равно, а инженерно-техническому персоналу - нет.

Если только шкаф маленький то вполне может быть , но вообще если рассматривать автоматику то надо смотреть на цену всего и датчиков и приводов и клапанов и частотников.
А для домашней автоматизации конечно ценник должен быть другой, да и подходы кстати тоже, включая всякий вайрлесс и прочий mqtt (хотя я по чесноку пока их неодуплил - некуда особо)

Автор: kosmos440o 15.5.2023, 12:44

Проблема ещё в том, что крупные сборщики демпингуют на рынке, впаривая своё фуфло по бросовым ценам. А если ты хочешь по-нормальному сделать, с блэкджеком и шлюхами, то это уже дорого.

Автор: Ashihara 15.5.2023, 14:23

Цитата(GYUR22 @ 15.5.2023, 10:54) *
А для домашней автоматизации конечно ценник должен быть другой, да и подходы кстати тоже, включая всякий вайрлесс и прочий mqtt


Проблема в том, что сын заказчика потом купит на али глушилку вайфая или чего другого побаловаться и папе потом оплачивать косметику своей квартиры и косметику квартир соседей на 27 этажей вниз (водяной) или вверх (электрический).

Рынок SOHO опасен тем, что в 146% случаев ни зак ни исполнитель не понимают, на чём можно экономить, а на чём нет. Никто же не покупает "домашний" аппарат ИВЛ за 12500 руб 95 коп., сделанный из пылесоса и трёх хомутиков. Почему-то покупают нормальный, медицинский. Да и исполнители дичь всякую не предлагают даже. А ведь вентиляшка тоже много бед натворить может и со здоровьем и с финансами. Но это всё не "прям сейчас", это всё отложенные беды. В отличии от того же ИВЛ. Потому и много дичи в домашней климатике. Включая и ардуинки в коробочках для мыла.

Автор: AI 155 15.5.2023, 14:58

Это в любой сфере, выбор с ограниченной информацией. Если зак не понимает в предмете, а чаще он не понимает, то надеется на исполнителя. Но исполнителей тоже надо выбирать. Для Зака, исполнители все одинаковые, а если одинаковые, зачем платить больше (с)

Автор: GYUR22 16.5.2023, 12:00

Цитата(Ashihara @ 15.5.2023, 14:23) *
Проблема в том, что сын заказчика потом купит на али глушилку вайфая или чего другого побаловаться и папе потом оплачивать косметику своей квартиры и косметику квартир соседей на 27 этажей вниз (водяной) или вверх (электрический).

Рынок SOHO опасен тем, что в 146% случаев ни зак ни исполнитель не понимают, на чём можно экономить, а на чём нет. Никто же не покупает "домашний" аппарат ИВЛ за 12500 руб 95 коп., сделанный из пылесоса и трёх хомутиков. Почему-то покупают нормальный, медицинский. Да и исполнители дичь всякую не предлагают даже. А ведь вентиляшка тоже много бед натворить может и со здоровьем и с финансами. Но это всё не "прям сейчас", это всё отложенные беды. В отличии от того же ИВЛ. Потому и много дичи в домашней климатике. Включая и ардуинки в коробочках для мыла.

По пооду ценника на домашнюю автоматику я имел ввиду другое -никто скорее всего не будет в трехкомнатную квартиру покупать контроллер сименс/джонсон с 200 входов выходов, не имея софта и скиллов, а купят аквару или соноф или китайский контроллер или вообще esp32, хотябы потому что это свободно доступно, есть куча форумов и никаких вендорлоков.
про что и говорю толку от домашнего ивл ноль если некому его обслужить и помочь пациенту

Автор: Ashihara 16.5.2023, 12:17

Цитата(GYUR22 @ 16.5.2023, 12:00) *
По пооду ценника на домашнюю автоматику я имел ввиду другое -никто скорее всего не будет в трехкомнатную квартиру покупать контроллер сименс/джонсон с 200 входов выходов, не имея софта и скиллов, а купят аквару или соноф или китайский контроллер или вообще esp32, хотябы потому что это свободно доступно, есть куча форумов и никаких вендорлоков.
про что и говорю толку от домашнего ивл ноль если некому его обслужить и помочь пациенту


Вытяжку в ЕВ тоже пихают, что это доступно и куча форумов есть, где все делятся, что они так сделали и всё хорошо. И электроплиты в квартиры с газом, перегружая домовую проводку, тоже пихают. Потому что форумы и потому что доступно. И вышибные окна на кухне с газовой колонкой меняют на герметичный пластик трёхкамерный, что вызывает обрушение стен при взрыве газа. Потому что "все так делают и всё хорошо".

Думаю, вы читали форумы по климатике домашней. Там каждого второго отстреливать нужно за вредные советы.

Автор: GYUR22 16.5.2023, 12:26

Цитата(Ashihara @ 16.5.2023, 12:17) *
Вытяжку в ЕВ тоже пихают, что это доступно и куча форумов есть, где все делятся, что они так сделали и всё хорошо. И электроплиты в квартиры с газом, перегружая домовую проводку, тоже пихают. Потому что форумы и потому что доступно. И вышибные окна на кухне с газовой колонкой меняют на герметичный пластик трёхкамерный, что вызывает обрушение стен при взрыве газа. Потому что "все так делают и всё хорошо".

Думаю, вы читали форумы по климатике домашней. Там каждого второго отстреливать нужно за вредные советы.

Это не проблемы домашней автоматизации , это историческое наследие и отсутствие опыта с пониманием, короче говоря это проблемы роста - по чесноку их и в большой автоматизации вагон

Автор: Ashihara 16.5.2023, 12:29

Цитата(GYUR22 @ 16.5.2023, 12:26) *
Это не проблемы домашней автоматизации


Это вызывает и проблемы. Ибо есть немало находчивых граждан, которые "щас запихну в мыльницу ардуинку с DS18, выпущу свой контроллер" и втюхивают данное решение, что оно не хуже сименса.

Автор: GYUR22 16.5.2023, 13:56

Дак это как раз нормально, как говорится пусть цветет сто цветов, никто же не контролирует какой вы смеситель купили, а они тоже могут различаться ценой в несколько порядков, а делать по факту одно и тоже

Автор: Ashihara 16.5.2023, 14:27

Цитата(GYUR22 @ 16.5.2023, 13:56) *
Дак это как раз нормально, как говорится пусть цветет сто цветов, никто же не контролирует какой вы смеситель купили, а они тоже могут различаться ценой в несколько порядков, а делать по факту одно и тоже


Смеситель и его алгоритм работы оценить вполне достаточно школьного курса физики. Контроллер и его алгоритмы - нет.

Автор: olg2004 16.5.2023, 15:02

Цитата(Ashihara @ 16.5.2023, 14:27) *
Смеситель и его алгоритм работы оценить вполне достаточно школьного курса физики. Контроллер и его алгоритмы - нет.



ПИД регулятор, основы логических схем и средства измерения это курс ПТУ. Ничего сложного в ПЛК для вентиляции нет.

Автор: Ashihara 16.5.2023, 17:31

Цитата(olg2004 @ 16.5.2023, 15:02) *
ПИД регулятор, основы логических схем и средства измерения это курс ПТУ. Ничего сложного в ПЛК для вентиляции нет.


В атомарных устройствах - нет. Типа отдельно реле времени, отдельно УЗД, отдельно термостат. В ПЛК же трудностей дофига. И программы для ПЛК разные по сложности и возможностям. Есть радиоприёмники на одном транзисторе, а есть на тридцати. И далеко не каждый может разобраться в последней - школьного радиокружка уже не хватает.

Я библиотеке сименса или конструктору сегнетика доверяю гораздо сильнее, чем всей программе от элстарса в целом. Не говоря уже о безымянных поделках с форумов. Хотя прекрасно понимаю, что вундеркинд-самоучка сделает всё гораздо лучше. Только как его отличить от просто самоуверенного человека?

Автор: kosmos440o 16.5.2023, 20:04

Цитата(Ashihara @ 16.5.2023, 18:31) *
Я библиотеке сименса или конструктору сегнетика доверяю гораздо сильнее, чем всей программе от элстарса в целом.

А как же глюк с белым светодиодом в Матриксе? Сам по себе он конечно ничего особенного, бывает, но он показывает, что контроля памяти в Матриксе нет, и в любом Матриксе в любой момент времени программа в какой-то ячейке может быть повреждена по тем или иным причинам, объективным или не очень, и пользователь узнает об этом, когда у него отвалятся входа/выхода (возможно это будет один вход термостата). Мы-то как раз этим озаботились, да и в нормативох это есть, люди так-то не дураки их пишут. Продолжаем делать напыщенный вид, при этом кривить губки и глупо хихикать на Элстарс, меня это забавляет.

 

Автор: starmos 17.5.2023, 7:12

Тема съехала в сторону, от исходного вопроса - "где дешевые и надежные контроллеры?" Сегнетикс больше не дешевый и с надежностью у них проблемы, я тоже их форум читаю, особенно про Матрикс. Конечно (наверное) они его доведут до ума, работать с их контроллерами мне нравится = достаточно удобно. По FMR осталось очень хорошее впечатление. Но все это не дешево и из моего обычного ценового диапазона выпадает. Я с удовольствием конечно сделаю и большой проект, где и Матрикс подойдет, но редко бывает. Могу собрать-спаять-запрограммировать любой контроллер на микросхемах или той же Ардуино. Но все это колхоз: из 10 штук 5 работают нормально, 2 с косяками небольшими, 2 с косяками большими и 1 не работает совсем и непонятно почему - проходил это уже и электроникой стараюсь не заниматься больше. А в надежном и недорогом ПЛК есть нужда. Но на отечественных "производителей" нет похоже надежды.

Автор: AI 155 17.5.2023, 7:24

А что скажите про китайские клоны Митсубиси с али ?

Автор: starmos 17.5.2023, 9:29

Цитата(AI 155 @ 17.5.2023, 9:24) *
А что скажите про китайские клоны Митсубиси с али ?


Я их не пробовал. Есть у меня, но все руки не дойдут. По схемотехнике там примитивно все на первый взгляд, сам подобное делал, так что этот факт несколько смущает. Вообще конечно сделать контроллер не проблема, с точки зрения электроники. Проблема сделать надежный контроллер. С другой стороны мы сделали сами контроллер для пеллетных (вообще твердотопливных) котлов, их уже несколько сотен выпущено. Есть отказы, но незначительная часть, сравнительно с общим объемом. А работают они в режиме 24/7 ведь. Ядро там ESP32, а программировалось все из под FLProg. Еще в до flprog'овские времена я делал контроллер с прицелом на универсальность. Изобретал под него язык программирования, а в качестве графической части хотел использовать схемотехнический редактор и генерируемый им файл соединений, но дело тоже не продвинулось дальше опытного образца. У меня коммерческой и организаторской жилки нет, а своей энергии уже не хватает по возрасту, все надо делать вовремя. Я бы не стал ставить китайский клон на серьезные задачи. Да, скорее всего будет нормально работать, но если нет - на кого пенять? Я у китайцев смартфон купил защищенный, он через полгода стал зависать при перезагрузке, восстанавливался только сбросом до заводских. Китайцы признали проблему, но поддерживать эту модель не стали, выпустили новую, забив на всех покупателей (достаточно многочисленных). Пришлось новый смартфон покупать и теперь я думаю - я потратил в общей сложности 40 тысяч, так сразу бы купил за эти деньги фирменный смартфон и проблем бы не имел, нервы бы сэкономил. Но не все могут так, просто по деньгам. Поэтому надо найти золотую середину, между дешевизной и надежностью. И это двигать в широкие массы. Полностью безотказных контроллеров нет ни у Сегнетикс, ни у ОВЕН, или кого-то еще, а вот дорогие они все.

Автор: olg2004 17.5.2023, 10:06

Цитата(AI 155 @ 17.5.2023, 7:24) *
А что скажите про китайские клоны Митсубиси с али ?


к нему компьтер нужен на винде 7 smile.gif))

да берите EVCO и не парьтесь, дешевые плк на тех же FBD

Автор: starmos 17.5.2023, 10:13

Цитата(olg2004 @ 17.5.2023, 12:06) *
к нему компьтер нужен на винде 7 smile.gif))

да берите EVCO и не парьтесь, дешевые плк на тех же FBD


Они же итальянские. Как там с поставками сейчас?
Кстати, из отечественных есть еще Zentec, но что-то я не пойму - у них есть вроде неплохие по характеристикам контроллеры, а сайт Zentec в упадке, там их нет. Не очень в порядке контора похоже, Zentec.

Автор: Ashihara 17.5.2023, 10:19

Цитата(kosmos440o @ 16.5.2023, 20:04) *
А как же глюк с белым светодиодом в Матриксе? Сам по себе он конечно ничего особенного, бывает, но он показывает, что контроля памяти в Матриксе нет,


Перечитал 15 раз, так и не понял, откуда вы сделали такой вывод.



Цитата(kosmos440o @ 16.5.2023, 20:04) *
меня это забавляет.


Смех без причины сами знаете чего признак wink.gif

Автор: Ashihara 17.5.2023, 10:43

Цитата(GYUR22 @ 16.5.2023, 13:56) *
Дак это как раз нормально, как говорится пусть цветет сто цветов, никто же не контролирует какой вы смеситель купили, а они тоже могут различаться ценой в несколько порядков, а делать по факту одно и тоже


Ключевое: "втюхивают данное решение, что оно не хуже сименса". Так-то я тоже за конкуренцию. Здоровую конкуренцию. Ключевое слово "здоровую".

Пример тут в соседней теме прилетел как на заказ, аргументация несомненно отлично работает на тех же форумах садоводов:





При этом я прекрасно помню, что уважаемый Космос прямо говорил, что ему неохота разбираться с проблемами в железе, ему удобнее подкостылить программно, так быстрее. И никакого массового тестирования, конечно же. Работает на конкретной системе и всё, новый метод работы изобретён. А ведь Космос далеко не самый худший представитель инженерной школы, его уровень явно выше среднего по стране и даже по миру. Что же тогда творят "производители" с форумов?

Автор: olg2004 17.5.2023, 11:15

Цитата(starmos @ 17.5.2023, 10:13) *
Они же итальянские. Как там с поставками сейчас?
Кстати, из отечественных есть еще Zentec, но что-то я не пойму - у них есть вроде неплохие по характеристикам контроллеры, а сайт Zentec в упадке, там их нет. Не очень в порядке контора похоже, Zentec.


пару недель если нет в наличии. то же были проблеммы с по на другой чип перешли.

zentec пускал 2 штуки пару недель назад, с одним сейчаас мучаемся. работа по расписанию не останавливается никак

Автор: kosmos440o 17.5.2023, 22:06

Цитата(Ashihara @ 17.5.2023, 11:43) *
Пример тут в соседней теме прилетел как на заказ, аргументация несомненно отлично работает на тех же форумах садоводов:



Спасибо за добрые слова, но это был шутка юмор. Смайлик ставить не стал, ибо все в теме. Но бывает, какой-то процент не въезжает. Интернет, он такой.

Автор: kosmos440o 18.5.2023, 11:18

Цитата(Ashihara @ 17.5.2023, 11:43) *
Ключевое: "втюхивают данное решение, что оно не хуже сименса".

Если это камень в мой огород, а Ваши камни летят обычно в мой огород, с тех пор как я посмел усомниться в чём-то там в Сегнетиксе. Так вот, если сравнить допустим Сименс RLU 236 и Elstars VC1, то по совокупности характеристик Elstars несомненно выигрывает:
- русское меню, более понятное, подробное и структурированное
- больше входов-выходов, тоже всё более структурированное
- нормальный modbus
- RLU где-то из 100 на объектах 3-4 шт наглухо сносило прошивку, у Elstars из 500-600 ни разу, плюс есть контроль ПО, данных и выполнения всех подпрограмм, таймеров и т.п.
- цена у Elstars в 2-3 раза ниже.
- новые нескучные обои.
алгоритмы - ну, алгоритмы и у нас неплохие,. что нужно есть, потихоньку развиваем от надёжных но простых, до более функциональных. Тут главное, необходимость и достаточность соблюдать.

Цитата(Ashihara @ 17.5.2023, 11:43) *
При этом я прекрасно помню, что уважаемый Космос прямо говорил, что ему неохота разбираться с проблемами в железе, ему удобнее подкостылить программно, так быстрее. И никакого массового тестирования, конечно же. Работает на конкретной системе и всё, новый метод работы изобретён. А ведь Космос далеко не самый худший представитель инженерной школы, его уровень явно выше среднего по стране и даже по миру. Что же тогда творят "производители" с форумов?

Не натягивайте сову на глобус. Не прям неохота, а в случае невозможности. Это нормальная практика на объектах до выяснения всех причин, когда нужен воздух (при условии соблюдения безопасности по защитам). И как оказывается, наши "костыли" есть у вашего любимого Сегнетикса, только, по Вашим словам "Сегнетикс не открывает всех своих алгоритмов" и после этого уже в той теме о костылях ни слова, только тут какой-то скулёж.
Систем для тестирования у нас много, щас вот делаем модернизацию большого, но запущенного объекта, там много разных, и переразмеренных и забитых и закрытых. Раз уж Вы нас упомянули тут, то обозначу - выкидываем Сегнетикс SMH2010 и Данфосс МСХ06, ставим Elstars VC1. По сравнению с Сегнетиксом ситуация стала значительно лучше, люди уже не боятся выключать установки на ночь. (Щас начнётся истерика).

Да и по РФ уже десятки объектов, пока никто не жаловался, наоборот, люди в шоке, что контроллер из Мухозасранска нормально и безглючно работает. Своих установок уже более 500, целые объекты годами работают, проводим анализ, корректировки. Часы вот заменили, АЦП добавили, ибо не айс, хоть и бюджетненько было. По необходимости вот добавили заслонки, прогрев заслонки, программный термостат. Пару раз вылетали проблемы с рассыпухой, перестали вообще нонейм и последний дешман брать - всё нормально стало. Уже готова финальная версия по железу, потом можно будет уже на широкий рынок выходить. Плюс планирую сейчас недорогой форк выпустить, приточка за 100 баксов. Осенью смотрите в лучших магазинах города.

Цитата(Ashihara @ 17.5.2023, 11:19) *
Перечитал 15 раз, так и не понял, откуда вы сделали такой вывод.

Ваше непонимание всегда вовремя, там где надо. Вы вообще в какой компании работаете? Бодяжите Сегнетиксом или может в самом на побегушках?

Какой вывод я должен сделать? Если предлагается диагностировать неисправность по выходу из строя периферии и лечение - перепрошивка? Это на уровне детского сада, люди ГОСТы по ПЛК либо не читали, либо не соблюдают. И пофигу на клиентов, что там у них, производство остановится или нет - смотрите наблюдайте, когда входа/выхода на контроллере отвалятся. Где диагностика железа и ПО, прописанная в куче ГОСТов, МЭКов и даже на Хабре для тупых писали много раз. И это только одна двадцатая, там можно долго разбирать полёты. До серьёзного ПЛК там ещё как до Китая раком. Можете зайти спросить на каком-нибудь АСУТП форуме.

Автор: AI 155 18.5.2023, 11:23

Сделайте конструктор с лоджиком и будет вам счастье.
........
Сертификат есть на продукцию ?

Автор: Ashihara 18.5.2023, 12:00

Цитата(kosmos440o @ 18.5.2023, 11:18) *
Какой вывод я должен сделать? Если предлагается диагностировать неисправность по выходу из строя периферии и лечение - перепрошивка?


Я перечитал в шестнадцатый раз для того, чтобы себя проверить и в шестнадцатый раз видел, что неисправность однозначно вызывает появление вполне определённой и однозначной индикации. Т.е. диагностика внутренняя таки есть.

Как вы этого не видите и опять пишите кучу ненужного текста я не понимаю. Корона на глаза сползла? wink.gif

Цитата(kosmos440o @ 18.5.2023, 11:18) *
Ваше непонимание всегда вовремя, там где надо. Вы вообще в какой компании работаете? Бодяжите Сегнетиксом или может в самом на побегушках?


Походу профессиональная и техническая аргументация у вас закончилась? biggrin.gif

Автор: starmos 18.5.2023, 14:26

Зачем спорить? Возможно Эльстарс и неплохой контроллер, я вот не пробовал его, поэтому и не могу говорить, но вполне допускаю. Что там может быть плохого? Схемотехника везде плюс-минус одна, сваять контроллер сейчас вообще не проблема. Что в SMH2010, или в Pixel, что в Эльстарс - наверняка нет каких-то особых находок в плане электронных схем. Схема на SMH2010 есть в доступе = ничего там особенного, достаточно примитивно все. То что я по Pixel разбирался, например в плане аналоговых входов - тоже по классике. Наверное и в Эльстарс так. Разница значит в софте, но почему человек, который занимается постоянно вентиляцией и автоматикой, не может написать нормальный софт? Единственное несомненное преимущество у Сегнетикс я вижу в Конструкторе, но если у человека есть готовый софт, то Конструктор уже ни к чему. Т.е. я к тому, что самосделанный контроллер вполне может быть даже лучше фирменного и работать и долго. Проблему я, по своему опыту, вижу в том, что скажем из каждой сотни фирменных контроллеров будут не работать от 0 до 1, а из самопаянных от 10 до 20, да и с остальными возможны косяки. Лично нахлебавшись всех этих проблем, я предпочитаю купить готовый нормальный контроллер, хотя могу сам сделать и запрограммировать любой. А с появлением Ардуино и совместимых систем, это стало и вообще просто сделать, вот только надежность итогового продукта осталась той же, а это только и решает. Потому что покупателю нужно чтобы работало, а не доступные объяснения почему нет. Поэтому я за то, чтобы производители, тот же Сегнетикс, выпускали И дешевые контроллеры (без ухудшения качества). Да с них можно меньше "поднять" с 1шт, но зато их можно продавать сильно бОльшими объемами. Но вот ОВЕН похоже в этом случае более ближе к народу, со своим семейством ПР2хх.

Автор: kosmos440o 18.5.2023, 18:14

Цитата(starmos @ 18.5.2023, 15:26) *
Проблему я, по своему опыту, вижу в том, что скажем из каждой сотни фирменных контроллеров будут не работать от 0 до 1, а из самопаянных от 10 до 20, да и с остальными возможны косяки.

Самопаяных щас никто не делает, полно заводов в РФ и Чине. Мне тут в начале года поставщик компонентов устроил цирк с доставкой одного транзистора в течение 3-х недель и соответствующей задержкой всей посылки. Пришлось 5 штук датчиков давления на свой объект паять. Удовольствие конечно имеешь, но время жалко. Но так ничего, залил всё оловом по самое немогу. На советские блоки стало похоже, аж стало выглядеть крепче заводских.

Цитата(starmos @ 17.5.2023, 10:29) *
Проблема сделать надежный контроллер. С другой стороны мы сделали сами контроллер для пеллетных (вообще твердотопливных) котлов, их уже несколько сотен выпущено. Есть отказы, но незначительная часть, сравнительно с общим объемом. А работают они в режиме 24/7 ведь. Ядро там ESP32, а программировалось все из под FLProg. Еще в до flprog'овские времена я делал контроллер с прицелом на универсальность. Изобретал под него язык программирования, а в качестве графической части хотел использовать схемотехнический редактор и генерируемый им файл соединений, но дело тоже не продвинулось дальше опытного образца. У меня коммерческой и организаторской жилки нет, а своей энергии уже не хватает по возрасту, все надо делать вовремя. Я бы не стал ставить китайский клон на серьезные задачи. Да, скорее всего будет нормально работать, но если нет - на кого пенять?

Ну и что, как ESP32 себя ведёт, не глючит? В чём выражались отказы ваших контроллеров? Сейчас товарищ один родом с Бауманки начал делать на них спецустановки. Вещь хорошая, но меня терзают смутные сомнения. Если выпускать, то пока как секс без обязательств. Хотя с контролем памяти и задач в ядре может пострадать в основном репутация.

Автор: kosmos440o 18.5.2023, 18:54

Цитата(Ashihara @ 18.5.2023, 13:00) *
Я перечитал в шестнадцатый раз для того, чтобы себя проверить и в шестнадцатый раз видел, что неисправность однозначно вызывает появление вполне определённой и однозначной индикации. Т.е. диагностика внутренняя таки есть.

Как вы этого не видите и опять пишите кучу ненужного текста я не понимаю. Корона на глаза сползла? wink.gif


Я не вижу слов - после сбоя памяти выходит ошибка CRC32 и программа в течение 1 секунды останавливается в безопасном состоянии. Белый светодиод означает "Загрузчик не в режиме запуска ядра СВ", что по русски вызывает ответ ""ну и хер бы с ним", судя по массовым сообщениям об отказах на вашем форуме, юзвери его даже не замечают.

Цитата(Ashihara @ 18.5.2023, 13:00) *
Походу профессиональная и техническая аргументация у вас закончилась? biggrin.gif

Ответ на поставленный вопрос будет? Это у вас каие-то подколки по Элстарсу, который Вы ни разу не мучали. Может, прислать Вам, чтобы хотя бы пруфы появились, и я, пристыженный. согласно японской традиции, сделал себе харакири?

Автор: starmos 19.5.2023, 9:26

Цитата(kosmos440o @ 18.5.2023, 20:14) *
Ну и что, как ESP32 себя ведёт, не глючит? В чём выражались отказы ваших контроллеров? Сейчас товарищ один родом с Бауманки начал делать на них спецустановки. Вещь хорошая, но меня терзают смутные сомнения. Если выпускать, то пока как секс без обязательств. Хотя с контролем памяти и задач в ядре может пострадать в основном репутация.


ESP32 - хорошая штука. Достаточно надежная, по крайней мере проблем именно с ними практически не бывает. Но вот недавно взяли у одного российского поставщика партию - у большей части контроллеров не работает второе ядро. Я так думаю, что отечественные "эфективные" купили в Китае битые контроллеры за копейки и решили "навариться", отечественный бизнес он такой. В остальном все хорошо. Правда ЦАП там не очень.

Автор: starmos 19.5.2023, 9:54

А тем временем ОВЕН еще цены понизил на программируемые реле. В отличие от.

Автор: Ashihara 19.5.2023, 10:45

Цитата(starmos @ 19.5.2023, 9:54) *
А тем временем ОВЕН еще цены понизил на программируемые реле. В отличие от.


Во всем пылу спора про деньги мы забываем о таком преимуществе ПЛК перед конфигурируемыми контроллерами. Я щас не только и не сколько про сигнетик. Если нужда в экономии настолько велика, что встаёт вопрос о применении ардуино, то надёжнее всё же поставить нормальный ПЛК, который потащит на себе всю инфраструктуру.

Фотографировал на калькулятор, извините)



Автор: olg2004 19.5.2023, 10:59

Цитата(Ashihara @ 19.5.2023, 10:45) *
Во всем пылу спора про деньги мы забываем о таком преимуществе ПЛК перед конфигурируемыми контроллерами. Я щас не только и не сколько про сигнетик. Если нужда в экономии настолько велика, что встаёт вопрос о применении ардуино, то надёжнее всё же поставить нормальный ПЛК, который потащит на себе всю инфраструктуру.

Фотографировал на калькулятор, извините)




ардуино не надежно?

Автор: Ashihara 19.5.2023, 11:06

Цитата(olg2004 @ 19.5.2023, 10:59) *
ардуино не надежно?


Что ардуинки ненадёжны видно даже по фотографиям их плат. Никакого учёта ЭМС и некоторых других аспектов. Я радиолюбитель лет с 12 или 13, колхозить умею, люблю и практикую, поверьте biggrin.gif

Автор: olg2004 19.5.2023, 11:20

Цитата(Ashihara @ 19.5.2023, 11:06) *
Что ардуинки ненадёжны видно даже по фотографиям их плат. Никакого учёта ЭМС и некоторых других аспектов. Я радиолюбитель лет с 12 или 13, колхозить умею, люблю и практикую, поверьте biggrin.gif


да ладно, могу положить рядом две платки, ардуино и профисиональное плк отличия только по обвязке. Да же чипы одинаковы

Автор: Ashihara 19.5.2023, 11:28

Цитата(olg2004 @ 19.5.2023, 11:20) *
да ладно, могу положить рядом две платки, ардуино и профисиональное плк отличия только по обвязке. Да же чипы одинаковы


Ну так всё в нашем мире отличается нюансами.



Автор: olg2004 19.5.2023, 11:34

Цитата(Ashihara @ 19.5.2023, 11:28) *
Ну так всё в нашем мире отличается нюансами.




ну да, то что продается на озоне или алишке называется плата разработчика

марка предназначена для разработки и прототипирования средств автоматики

Автор: kosmos440o 19.5.2023, 14:28

Цитата(starmos @ 19.5.2023, 9:54) *
А тем временем ОВЕН еще цены понизил на программируемые реле. В отличие от.

Ну, 4 AI и 2 АО это ни о чём. Хотя молодцы. Из русского медведя автоматизации прям в тигра какого-то прям превращаются. С иногда раскосыми глазами)))

Автор: olg2004 19.5.2023, 14:59

Цитата(kosmos440o @ 19.5.2023, 14:28) *
Ну, 4 AI и 2 АО это ни о чём. Хотя молодцы. Из русского медведя автоматизации прям в тигра какого-то прям превращаются. С иногда раскосыми глазами)))


Овену больше лет чем сегнетиксу и ардуино лет на 15 и если считать ОВен отленением агроинженерного центра ВИМ то больше даже чем Сименсу АГ smile.gif))

старше только МЗТА

Автор: младшой 19.5.2023, 16:10

Сименс же с 1847г

Автор: olg2004 19.5.2023, 17:17

Цитата(младшой @ 19.5.2023, 16:10) *
Сименс же с 1847г


не там все сложно

сименс изначально электрики. а вот в 50-х появился Симатик сокрашщенно Сименс+Автоматика это отделение которые делали Степ 7 и Лого. А в конце 90-хСименс прикупил компанию Ландис энд Стеафа, и появилось Синко и Дезиго.

Вот Ландис да делал автоматику со времен гороха, их приборы и В Московском Зоопарке и на Телебашне стояли и в справочниках древних по автоматике есть.

Автор: kosmos440o 1.6.2023, 20:57

Видосик с завода НЕДа. Запалил Карелы, Овны и блоки LUM для Сименса RLU )))
https://disk.yandex.ru/i/fKqPnddu3ndqtA
Щас как раз делаю проект автоматизации с коплектными шкафами НЕДа в проекте ОВ, уже косяк - на вентиляторы 380 Вольт поставка частотников 220 вольт.

Автор: kosmos440o 1.6.2023, 22:06

Цитата(kosmos440o @ 1.6.2023, 21:57) *
Видосик с завода НЕДа. Запалил Карелы, Овны и блоки LUM для Сименса RLU )))
https://disk.yandex.ru/i/fKqPnddu3ndqtA
Щас как раз делаю проект автоматизации с коплектными шкафами НЕДа в проекте ОВ, уже косяк - на вентиляторы 380 Вольт поставка частотников 220 вольт.

И что-то схема подключений до боли похожа на ту самую дешманскую схему. В приточно-вытяжном шкафу нет клемм для подключения фильтра вытяжки.

Автор: Lex 2.6.2023, 10:27

Цитата(kosmos440o @ 2.6.2023, 2:06) *
И что-то схема подключений до боли похожа на ту самую дешманскую схему. В приточно-вытяжном шкафу нет клемм для подключения фильтра вытяжки.

Космос, шикуете.
Подключайте на один вход фильтр притока и вытяжки, пишите в диспетчеризации "какой-то из них или оба засорены, идите разбирайтесь" -
и эксплуатация идет и разбирается.
Казалось бы один DI, но это и стоимость аппаратной части, и стоимость лицензии для ПО диспетчеризации,
и время и стоимость наладки этого сигнала как на полевом уровне так и уровне диспетчеризации.
А если установок много, то ручейки превращаются в реку излишне потраченных денег.
smile.gif

Автор: kosmos440o 4.6.2023, 8:25

Я подключил фильтр вытяжки на вход датчика температуры вытяжки, все равно им не скомплектовали. А так, не думаю, что в контроллере нет такого входа, просто запредельная дешманщина. Я лично при проектировании прежде всего думаю о удобстве эксплуатации, это тоже фактор, влияющий на длительность безаварийной работы систем. А в тендере, если кому надо, подожмутся.

Автор: GoodDay 6.6.2023, 17:26

Цитата(kosmos440o @ 4.6.2023, 8:25) *
Я подключил фильтр вытяжки на вход датчика температуры вытяжки, все равно им не скомплектовали. А так, не думаю, что в контроллере нет такого входа, просто запредельная дешманщина. Я лично при проектировании прежде всего думаю о удобстве эксплуатации, это тоже фактор, влияющий на длительность безаварийной работы систем. А в тендере, если кому надо, подожмутся.

Странно, что в разделе про Сигнетикс обсуждают Каррелы. Входы сконфигурированы Каррелом, нет смысла на вход аналогового датчика дискрет садить, был дельный совет запаралелить с фильтром притока.
И про ПЧ на 220В - они потребляют 1Ф 220В, а выдают 3Ф 380В, никакого косяка в этом нет. По поводу дешманьщины - можно заказать альтернативный офигенный шкаф управления за 100500 евро, Вы готовы?

Автор: vovganmgk 6.6.2023, 17:36

Цитата(GoodDay @ 6.6.2023, 21:26) *
Странно, что в разделе про Сигнетикс обсуждают Каррелы. Входы сконфигурированы Каррелом, нет смысла на вход аналогового датчика дискрет садить, был дельный совет запаралелить с фильтром притока.
И про ПЧ на 220В - они потребляют 1Ф 220В, а выдают 3Ф 380В, никакого косяка в этом нет. По поводу дешманьщины - можно заказать альтернативный офигенный шкаф управления за 100500 евро, Вы готовы?

покажите мне пч который бы кушал 1х220 а выдавал 3х380 хоть узнаю что это такое, всегда думал что кушает 1х220 и выдает 3х220 rolleyes.gif

Автор: GoodDay 6.6.2023, 18:00

Цитата(vovganmgk @ 6.6.2023, 17:36) *
покажите мне пч который бы кушал 1х220 а выдавал 3х380 хоть узнаю что это такое, всегда думал что кушает 1х220 и выдает 3х220 rolleyes.gif

Вполне может быть даже 127В. Это пустой спор.

Автор: Rikki 7.6.2023, 7:33

Цитата(vovganmgk @ 6.6.2023, 17:36) *
покажите мне пч который бы кушал 1х220 а выдавал 3х380 хоть узнаю что это такое, всегда думал что кушает 1х220 и выдает 3х220 rolleyes.gif

Danfoss MicroDrive FC51 - неужели никогда не сталкивались с таким? Раньше NED ими постоянно свои установки комплектовал. Выход у всех типоразмеров ПЧ - 3х380 (точнее величина выходного напряжения устанавливается в настройках), при этом при мощности до 2,2 кВт питание - 1х220. Проверено на практике, десятки вентиляторов 0,37-1,5 кВт с питанием 380 В запустил на однофазных частотниках

Автор: AI 155 7.6.2023, 8:00

Если вход 1х220В, тогда выход 3х220В (не забудьте переключить двигатель со звезды на треугольник)
Если вход 3х380В, тогда выход 3х380В

Цитата(Rikki @ 7.6.2023, 9:33) *
Danfoss MicroDrive FC51 - неужели никогда не сталкивались с таким? Раньше NED ими постоянно свои установки комплектовал. Выход у всех типоразмеров ПЧ - 3х380 (точнее величина выходного напряжения устанавливается в настройках), при этом при мощности до 2,2 кВт питание - 1х220. Проверено на практике, десятки вентиляторов 0,37-1,5 кВт с питанием 380 В запустил на однофазных частотниках

ужос

Автор: starmos 7.6.2023, 11:04

По идее не должно быть больших проблем организовать 3x380 из 1х220. Потому что 380 это напряжение между фазами, сдвинутыми на 120 градусов. Но напряжение каждой фазы при этом 220В относительно N. А входное напряжение при 1х220 есть между L и N, т.е. N приходит на частотник. Это напряжение выпрямляется и из него коммутатор ШИМ делает 3 фазы сдвинутые на 120 градусов, нужной частоты и амплитуды. Я сам так делал, лет 20 назад.

Автор: AI 155 7.6.2023, 11:53

У ПЧ Данфос вход 1х220В -выход 3х220В.
ПЧ на 1х220В-3х380В еще поискать надо.

Автор: olg2004 7.6.2023, 13:00

Цитата(AI 155 @ 7.6.2023, 11:53) *
У ПЧ Данфос вход 1х220В -выход 3х220В.
ПЧ на 1х220В-3х380В еще поискать надо.



как ни странно но такие есть, китай Haishida



Автор: vovganmgk 7.6.2023, 17:40

Цитата(Rikki @ 7.6.2023, 11:33) *
Danfoss MicroDrive FC51 - неужели никогда не сталкивались с таким? Раньше NED ими постоянно свои установки комплектовал. Выход у всех типоразмеров ПЧ - 3х380 (точнее величина выходного напряжения устанавливается в настройках), при этом при мощности до 2,2 кВт питание - 1х220. Проверено на практике, десятки вентиляторов 0,37-1,5 кВт с питанием 380 В запустил на однофазных частотниках

больше таких как вы с вашими убеждениями и у нас тогда работа всегда будет rolleyes.gif

Цитата(olg2004 @ 7.6.2023, 17:00) *
как ни странно но такие есть, китай Haishida




не верю, дайте ссыль на паспорт, то что нашел по первой ссылке выход 3х220

Автор: olg2004 8.6.2023, 13:34

Цитата(vovganmgk @ 7.6.2023, 17:40) *
больше таких как вы с вашими убеждениями и у нас тогда работа всегда будет rolleyes.gif



не верю, дайте ссыль на паспорт, то что нашел по первой ссылке выход 3х220




можно да же видосик, паспорт не знаю где взят это китай жуткий

https://www.youtube.com/watch?v=41SEHlWiNVU&t=3s

Автор: vovganmgk 9.6.2023, 10:48

Цитата(olg2004 @ 8.6.2023, 17:34) *
можно да же видосик, паспорт не знаю где взят это китай жуткий

https://www.youtube.com/watch?v=41SEHlWiNVU&t=3s


да ясно понятно, вопрос у меня в другом почему АББ и Шнайдер такие ПЧ не дедали, а ответ прост и на поверхности, что это так себе решение

Автор: Ashihara 9.6.2023, 16:17

Заметил, что сигнетики выдали конструктор насосных станций. Уже кто-то щупал?

Автор: starmos 18.3.2024, 15:02

Что с сайтом Сегнетикса интересно? У меня не открывается весь день.

Автор: Evgkarpro 18.3.2024, 16:36

В период дней выборов тоже не мог зайти, не работал.

Автор: младшой 19.3.2024, 8:12

у низ объявление на https://segnetics.com/:
сайт и форум временно не работают
идут работы по восстановлению

Проблема со стороны хостинга
Хостились они на 1gb.ru
https://t.me/s/status_1gb

Автор: djaval 21.3.2024, 17:33

Цитата(olg2004 @ 7.6.2023, 13:00) *
как ни странно но такие есть, китай Haishida



Это лажа. То что кто-то в интернете нарисовал этот чудесный рисунок, не означает что это есть и будет так работать

Автор: LordN 22.3.2024, 5:50

Цитата(djaval @ 21.3.2024, 21:33) *
Это лажа. То что кто-то в интернете нарисовал этот чудесный рисунок, не означает что это есть и будет так работать


https://avtic.ru/product/preobrazovatel-chastoty-z152t4nd-220-380-15kvt

Автор: kosmos440o 26.3.2024, 14:33

Цитата(djaval @ 21.3.2024, 18:33) *
Это лажа. То что кто-то в интернете нарисовал этот чудесный рисунок, не означает что это есть и будет так работать

Ну, если поднять входную напругу, то почему нет? Схем таких море, просто с мощностью цена и габариты таких элементов сильно растут, поэтому на рынке в основном маленькие частотники такие. А так, будет спрос, хоть на мегаватт можно сделать.

Автор: starmos 10.4.2024, 9:27

Опять что-то с форумом Сегнетикс.

Автор: младшой 10.4.2024, 12:11

Там похоже Арсений на ночь рубильник отключает.
А как проснется - включает - в районе полудня по Мск.

Автор: Ashihara 18.4.2024, 11:50

Цитата(младшой @ 10.4.2024, 12:11) *
Там похоже Арсений на ночь рубильник отключает.
А как проснется - включает - в районе полудня по Мск.


Судя по его ответам на форуме, они под атакой непрерывно: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=6384