Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Автоматизация систем _ schneider electric M241ce40t мигает ошибка «err» и нет “run”

Автор: Akynun 17.1.2024, 12:25

Добрый день, проработал 7 лет, видимо устал. По мануала ошибка операционной системы. Собственно вопрос, если через карту памяти обновить прошивку, программа управление останется или нет. Второй вопрос, как в таком режиме можно снять бэкап урп. программы.
Версию прошивки не знают, документации нет. Вытаскивали элемент питания, не могло ли это повлечь сброс упр. программы?

Автор: Se_Sib 17.1.2024, 15:15

Цитата(Akynun @ 17.1.2024, 15:25) *
Добрый день, проработал 7 лет, видимо устал. По мануала ошибка операционной системы. Собственно вопрос, если через карту памяти обновить прошивку, программа управление останется или нет. Второй вопрос, как в таком режиме можно снять бэкап урп. программы.
Версию прошивки не знают, документации нет. Вытаскивали элемент питания, не могло ли это повлечь сброс упр. программы?

1) Если обновите прошивку, с ПЛК удалится все.
2) Через программу Controller Assistant, которое устанавливается вместе со средой программирования, можно сделать полный бэкап ПЛК(прошивка + программа + все файлы....)
Но есть нюанс, с 2021 года ПЛК выпускаются с другими чипами памяти ОЗУ и старые прошивки к ним не подходят.
Можно попробовать перенести только программу на новый ПЛК с новой прошивкой, но скорре всего не поднимется.
Забрать файлы из папки App(через FTP или файловый браузер среды программирования) старого ПЛК и копировать в аналогичную папку на новый.
Так же программу можно перенести через SD карту, в руководстве по программированию на ПЛК описано как это сделать.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)