Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Автоматизация систем _ KJRM-120D/BMK-E

Автор: Qwerty88 5.4.2023, 9:16

Стоит задача считать данные по модбасу с пульта для чиллеров Clivet. Пульт KJRM-120D/BMK-E. В руководстве указаны адреса по умолчанию для скорости, четности и т.д. а вот адрес в сети модбас не вижу где задается. Пробовал 1 - не отвечает. Техподдержка кливета пока думает над моим вопросом. Если у кого-нибудь был опыт работы с ними - просьба откликнуться!

Автор: Qwerty88 5.4.2023, 9:48

Разобрался. В мануалах нигде не написано, а адрес модабаса задается вращающимся переключателем на плате пульта.

Автор: lamer 19.3.2024, 2:29

Цитата(Qwerty88 @ 5.4.2023, 9:48) *
Разобрался. В мануалах нигде не написано, а адрес модабаса задается вращающимся переключателем на плате пульта.


Добрый день, имеется пульт MD-KJRM120D/BMK-E
Пытаюсь подключиться по модбасу, но не выходит.
Какой в итоге у него адрес по умолчанию ? Настройки порта ? Судя по документации после сброса должен быть 9600 8 N 1, пытался подключиться по адресу 1...

Никаких крутилок на пульте нет

Автор: kosmos440o 19.3.2024, 10:34

Ищите сканером модбаса. ModbusRTUScan1.1 должен помочь

Автор: LordN 19.3.2024, 11:04

Цитата(kosmos440o @ 19.3.2024, 14:34) *
Ищите сканером модбаса. ModbusRTUScan1.1 должен помочь

это поможет только если пульт - слейв, а не мастер
rolleyes.gif

Автор: lamer 19.3.2024, 11:46

Цитата(LordN @ 19.3.2024, 11:04) *
это поможет только если пульт - слейв, а не мастер
rolleyes.gif


Я правильно понял, что этот пульт только как мастер работает ? В документации про это ни слова не сказано...

Автор: kosmos440o 19.3.2024, 22:10

Цитата(LordN @ 19.3.2024, 12:04) *
это поможет только если пульт - слейв, а не мастер
rolleyes.gif

Тады ой)))
Но он вроде на 2 стороны работает.
Вроде ещё к Мидеям подходит.
Мне бы вот такой для Дайкинов, а то чото ихние шлюзы исчезли с рынка.

Автор: LordN 20.3.2024, 9:16

Цитата(lamer @ 19.3.2024, 15:46) *
Я правильно понял, что этот пульт только как мастер работает ? В документации про это ни слова не сказано...

ничего не могу сказать, надо копать доки или вешать сниффер и смотреть кто-куда чего пытается отправить

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)