Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ В порядке обсуждения _ Ароматизация приточного воздуха

Автор: Denis Ch 15.5.2008, 13:41

Здравствуйте коллеги.Подскажите пожалуйста, можно ли ароматизировать приточный воздух(не запрещено ли это), если да, то как это организовать технически?.Заказчик хочет, чтобы у него во всём кафе был приятный аромат, и этот запах должен распространиться через систему приточной вентиляции.Я про такое вообще не слышал, может быть кто из вас встречался?.Что мне ему на это ответить?

Автор: KVS 19.5.2008, 10:55

Ответ шуточный.
В одной кафешеке на побережье видел пару лет назад автомобильные "вонючки" повешенные на сплит.(Закупореный Пивбар 4х4 м без намеков на вентиляцию). Ощущение еще то smile.gif

А если серьезно. В советской литературе где-то видел раздел про ароматизацию. Добавляли ароматизаторы в воду подаваемую в камеру орошения безкомпресорной СКВ. Но к сожалению беглым просмотром того, что под рукой сейчас, не нашел.

Присоединяюсь к вопросу. Интересны современные методы для расширения кругозора.

Автор: KVS 19.5.2008, 11:07

Нашел в гугле такую штуку
http://shop-climat.ru/shop/ochistka/index.php?SECTION_ID=729&ELEMENT_ID=10074
Но это отдельностоящий агрегат. А вам как понимаю нужен канальный элемент.

Автор: Denis Ch 21.5.2008, 15:21

Спасибо за ответы, но похоже этот вопрос заинтерисовал не многих, или его посчитали за глупость.

Автор: Patorok 21.5.2008, 16:36

Цитата(Denis Ch @ 21.5.2008, 15:21) [snapback]254997[/snapback]
Спасибо за ответы, но похоже этот вопрос заинтерисовал не многих, или его посчитали за глупость.

Дык шо ж вы хотели, размещая пост в этом разделе?
P.S.: предлагаю одоризатор для газа. Недешево, но ОЧЕНЬ сердито.
P.P.S.: извините, не удержался...

Автор: Ароматизатор 4.9.2009, 0:00

Здравствуйте! если актуально, то через вентиляцию можем ароматизировать:

Устройство размером с системный блок компьютера присоединяется к действующей системе вентиляции и распространяет выбранный аромат в помещениях объемом до 90 тыс. м. кв. Одного десятилитрового флакона хватает до 10 месяцев работы по двенадцать часов в сутки.

вот ссылка на новость: http://www.aromatik.ru/company/news/details.html?newsId=101

а вот ссылка на оборудование: http://www.aromatik.ru/technology/hardware/deo5000/


Автор: timmy 4.9.2009, 9:30

Да ну... Корыто с духами выставить в вентсистеме и все дела. Можно просто долбануть флакончик о пол - несколько ароматных дней обеспечены

Автор: vadim999 4.9.2009, 13:21


"Целый вечер на арене" "Гип и Гап" (манегеры) по продажам синтетических ВОНЮЧЕК ??? (См. подобный пост на форуме "Вент. и конд".).




Автор: hooligan61 14.2.2011, 0:33

Здраствуйте. Заказчика очень заинтересовала информация по этой теме. Кто-нибудь применял? Посоветуйте (Ресторан общ.пит)

Автор: Igor Barishpolets 14.2.2011, 6:48

Судя по применению "спецназом" в Норд-Осте на Дубровке, это - применимо!
Если ароматизировать - применяют одни средства, а если "обезвредить" какую - либо группу - другие средства!...

Автор: инж323 14.2.2011, 7:32

Если отгуглить слово Ольфакция- наука о смысле запахов, то вобщем без труда найдете несколько разное восприятие одного и того же запаха различными группами населения. И это различие может быть и по полу, возрасту. району проживания географически(город, село, мегаполис), широтно(юг, север или восток запад), вероисповедания, уровень дохода, образования, культуры, что выбрать какой либюо один будет достаточно сложно. А для индивидуального применения одоризации хватит добавления масел в увлажнитель бытовой, благовоний поджигаемых, висюльках(типа как для авто) и ... просто нет социального массового заказа на подобное, ибо нет однозначной даже реакции на один и тот же запах.
А с инженерной точки зрения вроде и проблем то и нет собственно. У газовиков вон четко отработано. Да и для любой другой системы дозатор вставить и отследить "вонючесть" нет сложностей, бассейнщики не дадут соврать, и не только они.

Автор: Novell2012 11.10.2018, 20:01

Всем доброго времени суток!
Извиняюсь если не туда написал

ПРОБЛЕМА: тянет затхлым воздухом с чердака.

Я работаю инженером ОВ, в офисе. В здании есть вентиляция. Примерно на 3000 м3/ч. Вентилятор (ВКП 600х350) весит на шпильках, на чердаке.
Венсистема забирает воздух с дворовой части улицы. Проходит как надо через заслонку, фильтр, вентилятор, нагреватель электрический и раздается по системе воздуховодов по помещениям.
Систему не эксплуатировали около 5 лет. Поставили задолго до моего прихода в организацию. Но систему запустили в работу только 1 год назад. Почему её раньше не запускали никто конечно не знает.
Система работает, но летом диким образом тянет из вентиляхи чердаком.
Сначала думали крыса сдохла, при визуальном осмотре системы изнутри, ничего подобного не нашли. Осмотр заключался в снятии вентиляционного оборудования, части воздуховодов (40% от всей сети) и его окончательного визуального обследования! Пока разбирались пришла осень и запах из системы странным образом исчез. Всю зиму и весной система проработала удовлетворительно, без нареканий.
А летом опять эта проблема!!!!!

Забор воздуха с кровли, для притока системы вентиляции, выполнен из слухового окна. Заборная решетка меньше размера слухового окна. Была версия, что воздух с чердака попадает в систему перетекая через улицу. Т.е. система сама в себя забирает воздух с чердака. Для исключения этой версии, я затянул полиэтиленом зазор между наружной решеткой и слуховым окном. Но и это не спасло ситуацию...

Расстояние от стороны всаса вентилятора до наружной решетки сравнительно небольшое 3м., стыки м/у элементами максимально герметичны.
Заборная решетка установлена без роспуска живого сечения - 600х350, т.е. того же размера что и воздуховод!!!

В чём может быть причина запаха из вентиляхи, да ещё и так чётко связаной с погодой?

Всем спасибо заранее за ответы!

Автор: crm00168 11.10.2018, 20:14

Электрокалорифер летом не работает, может с этим что то связано.
Может фильтр надо заменить, если в нем плесень завелась.

Автор: Novell2012 12.10.2018, 13:01

Цитата
Электрокалорифер летом не работает, может с этим что то связано.
Может фильтр надо заменить, если в нем плесень завелась.


Фильтр новый, с фильтром и без фильтра запускал систему. Не связано это с ним.
Один интересный эффект:
Когда фильтр ставишь, воняет сильнее. Я это просто связывал с увеличением сопротивления на всасе, соответственно просто из неплотностей с чердака чуть больше подтягивает.... Хотя при этом я всё очень тщятельно герметизировал.

Автор: smart-bear 12.10.2018, 15:30

Можно предположить:
1. Внутри вентиляционной системы есть очень небольшой очаг плесени (или грибка). Он расположен на участке в котором происходит конденсация водяного пара и образуется лужица-вонючка.
2. Приточная система не герметична (частично забирает воздух с чердака). Особенно в нижней её части. В самых труднодоступных местах расположения креплений или опор.
3. Пахнет мельчайшая пыль, осевшая на внутренней поверхности воздуховодов. И не удаляемая потоком воздуха.

Автор: crm00168 12.10.2018, 18:14

Версия.
Вентилятор стоит перед калорифером, выход канального вентилятора примерно четверть от всего сечения в калорифере образуется не продуваемая область с грибком. грибок живет при наличии влажности (летом) зимой сухой, + работает калорифер и грибок неактивен.
Способ решения - переставить местами калорифер и вентилятор, (вентилятор поставить после калорифера) к тому же улучшится равномерность тепло съема с калорифера.

Автор: crm00168 14.10.2018, 12:52

Возможно подсасывает где то в напорной стороне, как эжекция, надо схему по подробнее .

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)