Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ В порядке обсуждения _ Как потратить ОЧЕНЬ много денег!?!

Автор: AlexFly 27.10.2018, 18:18

Запускаю автоматику вентиляцию на одном очень большом объекте (место и название,уж извините, говорить не буду). Вентустановок штук 250. Большинство с рекуперацией и прочими заморочками. Применены контроллеры Desigo. И вот дошел я до очередного шкафа, открыл проект, открыл шкаф, долго смотрел и удивлялся.
Итак, имеем двухметровый шкаф высокой степени защиты, в нем:
1. 3-х фазный ввод, автомат ABB с реле минимального напряжения
2. ИБП, питающий цепи управления
3. ПЛК в составе контроллера PXC100ED, Модуля Веб-интерфейса PXG3, источника питания, модуля подключения шины, двух модулей TXM1.16D и одного TXM1.6R-M. Ах да, еще забыл, панель PXM40.

Теперь внимание!!! все это управляет одним однофазным вентилятором мощностью 250Вт!!! Я до сих пор в легком недоумении...

Автор: timofeyprof 27.10.2018, 20:20

Цитата(AlexFly @ 27.10.2018, 19:18) *
Запускаю автоматику вентиляцию на одном очень большом объекте (место и название,уж извините, говорить не буду). Вентустановок штук 250. Большинство с рекуперацией и прочими заморочками. Применены контроллеры Desigo. И вот дошел я до очередного шкафа, открыл проект, открыл шкаф, долго смотрел и удивлялся.
Итак, имеем двухметровый шкаф высокой степени защиты, в нем:
1. 3-х фазный ввод, автомат ABB с реле минимального напряжения
2. ИБП, питающий цепи управления
3. ПЛК в составе контроллера PXC100ED, Модуля Веб-интерфейса PXG3, источника питания, модуля подключения шины, двух модулей TXM1.16D и одного TXM1.6R-M. Ах да, еще забыл, панель PXM40.

Теперь внимание!!! все это управляет одним однофазным вентилятором мощностью 250Вт!!! Я до сих пор в легком недоумении...

тему надо было назвать "как заработать много денег" - и интереса больше и отражает действительность (умышленное обогащение на несведущем заказчике). Хотя если поговорить с заказчиком, глядишь и отблагодарит, а "злоумышленники" останутся с носом rolleyes.gif

Автор: инж323 27.10.2018, 22:13

ага, зак с 250 вентустаеновками бестолковый, а тот кто не понимает как установить сразу на объекте несколько комплектов"как бы с излишком" что б был ЗИП и никто типа про него не в курсе, того как обозвать?

Автор: crm00168 28.10.2018, 9:20

Цитата(timofeyprof @ 27.10.2018, 20:20) *
тему надо было назвать "как заработать много денег" - и интереса больше и отражает действительность (умышленное обогащение на несведущем заказчике). Хотя если поговорить с заказчиком, глядишь и отблагодарит, а "злоумышленники" останутся с носом rolleyes.gif

Может вместе зарабатывают

Автор: yozik 29.10.2018, 13:58

Цитата(инж323 @ 27.10.2018, 21:13) *
а тот кто не понимает как установить сразу на объекте несколько комплектов"как бы с излишком" что б был ЗИП и никто типа про него не в курсе, того как обозвать?

????
В каждый ШУ по чуть чуть лишнего... (с перечне есть в схеме нет)
На объекте (по бухгалтерии) ШУ принимаются поштучно... (не зависимо от того что у него внутри...)
Вот и зип...

Это больше похоже на типовой ШУ ... скорректированный под задачу..
Подозреваю все ШУ на объекте содержат аналогичный перечень элементов..

Автор: vladvlad5 29.10.2018, 17:59

Объект вероятно - ЛЦ? Если да, то это многое объясняет. Я видел некоторые решения по нему -вполне в духе Вашей ситуации.

Автор: viktorlukki 18.1.2019, 15:21

Для начала их бы заработать )))))))

Автор: Staciannon 9.2.2024, 14:37

Цитата(timofeyprof @ 27.10.2018, 20:20) *
тему надо было назвать "как заработать много денег" - и интереса большеhttps://okonlinepoker.click/ и отражает действительность (умышленное обогащение на несведущем заказчике). Хотя если поговорить с заказчиком, глядишь и отблагодарит, а "злоумышленники" останутся с носом rolleyes.gif

Понаполучают дипломов в переходах, потом городят черт пойми что.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)