Здравствуйте. Выкладываю план котельной с паровыми котлами. Больше всего интересует, выдержаны ли нормативные расстояния. Жду комментарии и замечания. Спасибо



 Том_5.7.1_ТМ_19.pdf ( 767,24 килобайт ) : 106
 

Автор: Banned 10.5.2021, 18:11

Да, выдержаны. Только нужно отдельно показать на плане что проход между котлами не менее 800 мм.
И уберите топливный бак из помещения. Этим вы уберете взрывоопасность помещения.