Здравствуйте. Выкладываю план котельной с паровыми котлами. Больше всего интересует, выдержаны ли нормативные расстояния. Жду комментарии и замечания. Спасибо
Да, выдержаны. Только нужно отдельно показать на плане что проход между котлами не менее 800 мм.
И уберите топливный бак из помещения. Этим вы уберете взрывоопасность помещения.