Диалог специалистов АВОК _ Программы, расчеты _ Danfoss, KAN&Oventrop C.O

Автор: -BuTeK- 28.6.2005, 14:55

Какую исправность изоляции в % вы задаете для трубопроводов.

Мой случай такой:
Коллекторная разводка отопления.
При изоляции Rockwool 30мм кашированными цилиндрами получаем 80%.
Программа выдает, что поступление тепла от трубопроводов в коридоре, где разведены где-то 50% длины всех труб получаем перегрев в 2-3 раза.
Это если мы все 100 % тепловыделений изолированной трубы считаем поступившими в помещение.

Почему по рекомендации в программе надо учитывать только 30% теплопоступлений от трубопроводов?

Куда девать остальные 70%?

В чем я не прав.

Автор: kami 21.2.2006, 15:02

Изучаю самостоятельно по инструкции пользователя, что на диске, распространяемом диллерами компании Danfoss, но что-то туго (раньше работал и работаю на проге Comfort под DOS). Что посоветуете, может есть какая-то литература или ссылки. Поделитесь опытом. Работаю индивидуально по трудовому соглашению, нет возможности купить коммерческие версии других программ. Насколько Danfoss CO - хороша в моей ситуации. Заранее благодарю.

Автор: Бездомный_жив 21.2.2006, 16:32

изучил самостоятельно по прилагающейся инструкции, в принципе вполне доходчиво, но очень не понравилась графическая часть, так ни разу в реальных проектах и не воспользовался. Кстати программа эта есть и под других производителей (арматуры, труб, приборов), на сайте производителя программы (польском) можно их все найти, но ессно на польском языке

Автор: Saluza Secundus 21.2.2006, 19:20

Разбирался с подобными (KAN, HERZ) - это все одно и тоже.
На практике в проекты почти не применяю. Только на ответственных объектах. Как по мне - трудоемко довольно.
А так, к примеру, 2-этажные бытовки к производственным помещениям того внимания не заслуживают, или котедж. Быстрее вручную или в екселе сопротивление системы прикинуть для насоса. А показатели настройки балансировчных и термостатов - уже при наладке подрядчик.
Ну, если конечно, пожелают, - посчитаем.
Лично меня не устраивает то, что нет наших регистров. Ну и так ,по-мелочам.
Графический интерфейс слабоват.

Автор: Мурашко Сергей 4.3.2006, 19:54

Как понять -- перегев? Перегрев помещения? В этом помещении есть теплопотери, радиаторы?

Если в данном помещении есть теплопотери и, соотв., радиаторы, то согласно СНиП Отопление... при подборе о/приборов номинальный тепловой поток прибора уменьшается не более чем на 5% или 60Вт за счет теплопоступлений от трубопроводов (0,9*Qтруб). Рекомендации в КАН СО Графе даны с учетом европейских норм и принципов расчета. Я принимаю 70% и 5%. Величина 70% дает больший размер (кол-во секций ) радиаторов, чем положенные по СНиП 0,9 (90%) -- т.е. выбираю худший вариант. Когда нормы наши противоречат европейским -- принимаю тот вариант, при котором запас на систему(приборы, диаметры трубпороводов) отопления наибольший.

Если в данном помещении приборов нет -- проценты учета теплопоступлений те же, но на ошибки, выдаваемые программой по слишком большим теплопоступлениям не надо обращать внимание.

Тепло от трубопроводов (в полу в изоляции) неэффективно поступает в помещения -- т.е. теряется, так же как теплопотери стояков и магистралей, и не учитывается в тепловом баллансе помещений. Если же в связи с большой скученностью трубопроводов теплопоступления довольно большие ( с учетом объема помещения), то нужно увеличивать степень теплоизоляции ( до 90...95%).

А вообще КАН СО Граф классная прога, люблю и давно пользую... Советую всем...


Автор: kami 18.3.2006, 9:15

Пятиэтажная пристройка - на каждом этаже по одному офисному помещению. Запроектирована однотрубная система, подобно примеру 7а в папке Danfoss CO\ Dane\Przyk7a.grd. В каждой комнате - от 8 до 16 отопительных приборов КОНВЕКТОР РКО. В результате в итоговом рисунке Все терморегуляторы RTD-G-П показаны без параметра Хр. Конечно, можно разобраться где какой терморегулятор (с каким параметром Хр) находится по таблице "Итоги-Трубопроводы" по участку трубы и расходу к нему - но это не очень удобно.
Нет способа - чтобы вывести эту инфомацию в окно "Итоги-Рисунки".

Автор: Ира Лу 31.3.2006, 16:14

Не могли бы Вы ответить на несколько вопросов по программе Данфосс С.О.
Я посчитала двухтрубную систему с горизонтальной разводкой и у меня получились очень маленькие настройки терморегуляторов ( 1-3). Каким образом можно повлиять на настройки терморегуляторов? Я пыталась в таблице «общие данные» увеличивать линецную потерю давления в трубопроводах, но это не дало результата. Уменьшала при вводе данных диаметры труб, но это приводит только к росту сопротивления системы, а настройки остаются теми же. Почему получаются такие маленькие настройки и как этого избежать?
Когда я отключаю мин. потери на RTD-N в общих данных, настройки увеличиваются, но уменьшается перепад на клапан. Допустимо ли это, ведь рекомендуется чтобы перепад на клапан был не менее 7000 Па?
Заранее всем спасибо smile.gif

Автор: Mifune 31.3.2006, 19:34

А зачем Вам увеличивать преднастройки?

Автор: Lui 1.4.2006, 21:57

Ну, 3 меня вполне устраивает, а вот 1 и 2 Данфосс не рекомендует ставить, говорят будут засоряться

Автор: Mifune 2.4.2006, 11:08

Странно.
Ставте Овентроп wink.gif
Таких болезней там нету.

Автор: Ира Лу 3.4.2006, 13:05

Уважаемые коллеги, ОЧЕНЬ прошу ответить мне на несколько вопросов по программе Данфосс С.О. !!!
1)Каким образом можно повлиять на настройки терморегуляторов? Я пыталась в таблице «общие данные» увеличивать линейную потерю давления в трубопроводах, но это не дало результата. Уменьшала при вводе данных диаметры труб, но это приводит только к росту сопротивления системы, а настройки остаются теми же. Почему получаются такие маленькие настройки и как этого избежать? Всё-таки, как заставить клапаны "открыться" ?
2)Обязательно ли устанавливать флажок в общих данных в графе "Учесть требуемый авторитет термостатических вентилей" ?

старайтесь не дублировать близкие по смыслу темы
С уважением, LordN.

Автор: ssn 14.4.2006, 17:59

а где можно взять эту программу подбора?

Автор: Mifune 15.4.2006, 14:01

В представительстве Данфоса.

Автор: Пырков 22.5.2006, 14:59

Добрый день. Настройки терморегуляторов весьма желательны выше 3 для того, чтобы приблизиться к идеальному регулированию. Подробнее читай в нашей книге "Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика" на стр. 128. Книга на нашем сайте в электронном виде.
http://www.danfoss.com/Ukraine/BusinessAreas/Heating/TechnicalLiterature/Hydraulic+balancing.htm

Увеличивать настройки терморегуляторов лучше всего при помощи регулятора перепада давления на ветке. Подробнее читай в нашем журнале Данфосс INFO №2 и 3 за 2005 г. в статье "Мнимая экономия затрат на системах отопления многоэтажных и высотных зданий". Журнал есть на нашем сайте в электронном виде.
http://www.danfoss.com/Ukraine/BusinessAreas/Heating/DanfossINFO/

Ответы по программе "Данфосс СО" есть на последних страницах журналов Данфосс INFO.
Относительно загрязнения терморегуляторов. Единственные в мире терморегуляторы с дросселем, который имеет криволинейную щель и минимизирует застревание загрязняющих частичек - это терморегуляторы Данфосс. Если и произошло загрязнение дросселя, его надо повернуть медленно на 360 градусов. Подробнее читай в нашей книге "Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика" на стр. 128. Дроссели остальных производителей имеют отверстия различного диаметра. Их прочистку осуществляют при снятии буксы специальным устройством, что усложняет эксплуатацию.
С уважением, Пырков В.В.

Автор: OVKT 9.7.2006, 9:24

Объём: 4 архива по 3 МБ.
Впервые публикуется программа ДАНФОСС СО 3.5 с разрешения Украинского филиала: новейшая русская версия. Читайте инструкцию и учитесь, действительно ВЕЩЬ!
Внизу 1-й страницы приложены маленькие файлы справок.

Мульт по обучению черчению с нуля за 7 минут, 2'7 МБ
http://www.abok.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=66816

Инструкция по пользованию программой Danfoss 3.5 на 2-х страницах.
Заменяет 180-страничную распечатку стандартной справки подобных программ.
http://www.abok.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=38812

 DF35.part1.rar ( 2,86 мегабайт ) : 19297
 

Автор: OVKT 9.7.2006, 9:30

ч.2

 DF35.part2.rar ( 2,86 мегабайт ) : 26022
 

Автор: OVKT 9.7.2006, 9:34

ч.3

 DF35.part3.rar ( 2,86 мегабайт ) : 9893
 

Автор: OVKT 9.7.2006, 9:35

ч.4. Напоминаю, все части по 3 мегабайта
Внизу 1-й страницы приложены маленькие файлы справок.
Да, ещё рекомендую нажать кнопку "мой сайт". Закачивается полезный архив 550К.

 DF35.part4.rar ( 2,43 мегабайт ) : 14892
 

Автор: Ильич 9.7.2006, 10:39

прежде чем скачать 12 метров внешнего трафика с домашнего компа, можно услышать, хоть в кратце, для каких специальностей она подходит?

В частности иннтересует специальность Водоснаб. и Водоотвед. как Ваша прога может помочь начинающ. или уже специалисту данной профессии? ^

Автор: LordN 9.7.2006, 12:06

согласен, было бы неплохо разместить здесь небольшой анонс этой программы - кто, что, для чего, зачем. wink.gif

Автор: Игорь Борисов 9.7.2006, 12:26

Ну Danfoss же... соответственно - расчет, подбор, рисование отопления, гвс на базе оборудования Danfoss.

Автор: Vano 10.7.2006, 8:33

Она же Oventrop, она же KAN.
Не разделяю оптимизма.
Программа для расчета теплопотерь Oventrop.OZC, Oventrop.CO гидравлики систем отопления, холодоснабжения, подбора отопительных приборов, регулирующей арматуры. В графике рисует только принципиальную схему. Но если учесть, что программа бесплатная - то это прогресс.
Лично я работаю в ней, расчитываю систему отопления.
То же самое и Дафосс, только без расчета теплопотерь.
В форуме есть описание этих программ.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2465

Автор: OVKT 10.7.2006, 19:03

Согласен, я недодумал о мини-справках. Исправлю, есть справки из первоисточника. На текущей неделе.
НОВЕЙШАЯ ВЕРСИЯ МАЯ 2008 ГОДА ЛИШЬ ПРОГРАММА

 DanfossCO_may08.rar ( 9,85 мегабайт ) : 4330
 

Автор: Giedi Prime 10.7.2006, 21:59

Какие изменения по сравнению с версией 3.0? Кроме новых краников и вентилечков? OZC в комплект не входит?

Автор: Bers 11.7.2006, 6:19

Вопрос: Есть ли возможность в программах типа KAN, Oventrop и Данфосс сделать гидравлическую увязку стояков системы отопления без использования термостатов, балансировочников и прочих штучек фирм KAN, Oventrop и Данфосс? Я имею ввиду, можно ли средствами данных программ произвести увязку системы традиционными "дроссельными шайбами" или вообще обойтись без шайб: увязать систему методом переменных (скользящих) перепадов температур (такая возможность есть в "Потоке" и "АРС-ПС") ? Очень часто приходится сталкиваться с дешевыми ("бюджетными") объектами, где о примении дорогой тепловой автоматики и всяких импортных регуляторов не может быть и речи. В подобных случаях "шайбы" и "переменный перепад" - единственная возможность сделать проектируемую систему более-менее работоспособной и гидравлически устойчивой.

2 OVKT

Ждем аннотацию...

2 all

Прогу за прошедшие дни скачало немало народу. Просьба к скачавшим: не поленитесь - черкните пару строк с отзывом о программе.

Автор: Миша 11.7.2006, 10:23

Программа хорошая, у нас в ней половина проектных институтов Киева считает.

2 Bers честно говоря не знаю не пробовал не дросельные шайбы есть причем в двух видах: с заданым Kvs и подбираемым.

Автор: Daymonic 11.7.2006, 10:38

Почему первая часть запускается, остальные не хотят разархивироваться, мож я чего не догоняю

Автор: OVKT 12.7.2006, 16:14

Справка DF_CO.pdf. Входит в исходный архив. Дополнительно можно не скачивать. 2,0 Мб.

 DF_CO.PDF ( 1,91 мегабайт ) : 12804
 

Автор: OVKT 12.7.2006, 16:16

Справка Df_CO_11.pdf. Входит в исходный архив. Дополнительно можно не скачивать. 190 Кб.

 Df_CO_11.pdf ( 189,45 килобайт ) : 1353
 

Автор: OVKT 12.7.2006, 16:16

Справка Df_CO_22.pdf. Входит в исходный архив. Дополнительно можно не скачивать. 158 Кб.

 Df_CO_22.pdf ( 157,68 килобайт ) : 1069
 

Автор: Daymonic 12.7.2006, 16:20

OVKT для чего размещать эти файлы отдельно, есди они были уже в предыдущих архивах.

Автор: OVKT 12.7.2006, 16:47

Для чего размещать? Архив большой, чтоб не скачивать кота в мешке, сначала можно скачать маленькие справки. Дописал про них в первые сообщения. Спасибо.

Автор: Daymonic 13.7.2006, 8:18

Cпасибо OVKT, будет время займусь чтением, а потом и програмку попробую в действии, вроде серьезная штука.

Автор: pzs 14.7.2006, 21:55

Давно считаю а KAN. проги хорошие но один минус. Если поток подбирает по заданному давлению систему то KAN (аналоги других фирм наверно тоже-базовая прога одна) этого не делает . Человеку который в ней считает надо чувствовать слабые места системы иначе бороться с количеством ошибок в расчете даваемом прогой дохлый номер. Надо понимать где нужна шайба а где разжимать или зажимать стояки и магистрали

Автор: OVKT 18.7.2006, 10:47

Вчера написал инструкцию по пользованию программой Danfoss 3.5 на 2-х стр.
Заменяет 180-страничную распечатку стандартной справки подобных программ.
Планирую написать ещё 1 стр. по применению арматуры и оптимизации систем отопления
Скачивайте, не пожалеете!

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 11:49</font>
Ссылки для скачки с предыдущей старницы:

3 http://www.abok.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=37663
3 http://www.abok.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=37664
3 http://www.abok.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=37665
3 http://www.abok.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=37666

2 http://www.abok.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=38153

1 http://www.abok.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=38155
1 http://www.abok.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=38157

В моей инструкции осталась устаревшая ссылка. Вот правильная: 560 К http://dwg.ru/dnl/load.php?id=158&z=.rar Спецификации 21 века.

 Danfoss35.zip ( 150,1 килобайт ) : 6128
 

Автор: OVKT 20.7.2006, 19:30

Хотелось бы знать, что Вы думаете о мини-справке?

Автор: Kks 21.7.2006, 8:06

Я прочел, для общего понимания всего процесса проектирования достаточна, но для понимания всех тонкостей необходимо прочитать прилагаемое технической руководство.

Автор: OVKT 26.8.2006, 14:23

Знаете ли вы, чтобы не учитывать теплопоступления от труб, их надо указывать изолированными на 100%!
Скачивайте прогу и документацию!

Автор: Daymonic 31.8.2006, 8:58

Спасибо OVKT, нашел свободный моментик, сейчас распечатаю твою справку и попытаюсь въехать в прогу

Автор: Vano 31.8.2006, 12:04

Цитата(Daymonic @ Aug 31 2006, 09:58 )
Спасибо OVKT, нашел свободный моментик, сейчас распечатаю твою справку и попытаюсь въехать в прогу

Обращаю Ваше внимание, что у данффоса есть учебник по программе в бумажном виде, также может приехать к Вам в офис специалист, в Москве точно - показать как работает программа, ответит на Ваши вопросы.
Задать вопросы можно также специалистам по телефону в фирмах данффос и овентроп.
Пользуйтесь тех. поддержкой, и будет Вам счастье.

Автор: Daymonic 1.9.2006, 10:50

Я к сожалению не из Москвы и у меня надежда только на себя, вчера разбирался кое во что въехал, но кое что мне не понятно, нету регистров ф100, ф80 есть а сотки нет в приборах, запутался в основном с выстраиванием веток, я понял про ветки по фасаду, и стояки по фасаду их с боку видно, а как с ветками что идут от нас, на плане размещать? или строить также а потом делать операцию соединение труб, то есть две ветки будут изображены в одной плоскости но известно что они под углом 90 гр друг к другу.
В общем если подольше посидеть то разобраться можно. К томуже программа сама наводит тебя на совершенные ошибки и курирует во время расчета, это мне понравилось. Вот рисовалабы эта прога еще установочные чертежи с эскизами арматуры, этак узел смешения проектировать и сразу знать его размеры. Может есть такая функция я не нашел

Автор: Сантехник 13.9.2006, 15:38

Работал с СО перешел на Рехау гораздо быстрее и можно считать прямо на аксонометрии, нет необходимости подбирать проценты по радиаторам можно менять тепловой поток радиатора, если необходимо и после всего этого хорошая программа КаН кажется отстоем.

Автор: OVKT 13.9.2006, 17:45

В ближайшее время приложу пяток моих файлов к ДСО35.
Это не коттеджи, а многоэтажные дома. Без оптимизации, для примера нормально. Объём будет маленький. Ждите...

Автор: OVKT 14.9.2006, 20:13

Новый вариант предыдущего объекта. С полотенцесушителями и гребёнкой. Переделано из предыдущего варианта за 3 часа. Есть ли подобный объект, выполненный в других подобных визуальных программах?

 

Автор: OVKT 14.9.2006, 20:14

Хорошо помогает Excel вводить массу данных в таблицы без ошибок. Наверное, когда-нибудь напишу методичку по ускоренной работе в ДСО35. В архиве: расчётная таблица и DWG результатов с рамками - готовый к распечатке. Трубы металлопластиковые типа Henco и Pilsatherm, диаметры труб не оптимизировал. Размер архива очень маленький, 200К. Интересуют подобные объекты в других визуальных программах.

 A4_greb.zip ( 203,46 килобайт ) : 1208
 

Автор: OVKT 21.9.2006, 19:38

Сначала картинка: то, что в таблице. Есть ли подобные примеры сделанные в других визуальных системах?

 

Автор: OVKT 21.9.2006, 19:40

Картинка олицетворяющая следующий архив.

 

Автор: OVKT 4.10.2006, 18:48

Кого интересует, можно посмотреть почти окончательный пример, сделанный и настроенный с учётом рекомендаций фирмы Danfoss. В архиве расчётная таблица и чертёж, готовый к распечатке. 750К.

 A4_100.zip ( 752,24 килобайт ) : 1419
 

Автор: Гость_Надежда 7.10.2006, 11:31

clap.gif clap.gif clap.gif Прикольная тема. Спасибки. Я тоже до недавнего времени пользовалась аналогичной программой, только Heimeier. Только там нельзя было расчитать теплый пол, да и планы построить тоже нельзя было. Да и каталог здесь побольше. Программа просто супер. Уже работаю в ней. Большое, огромное спасибо!!!!!!! clap.gif clap.gif clap.gif

Автор: OVKT 16.10.2006, 18:50

Шайбы в ДФСО есть, нашёл только сегодня. Закладка Арматура, справа на линейке кнопки K (Шайба дроссельная) и Kv (Заданный).

Автор: Lanser 25.10.2006, 10:15

sad.gif Работаю в етих программах уже давненько- вызывает сомнение настройка терморегуляторов

Автор: Vano 25.10.2006, 10:21

Цитата(Lanser @ Oct 25 2006, 11:15 )
sad.gif Работаю в етих программах уже давненько- вызывает сомнение настройка терморегуляторов

В чем выражаются сомнения?

Автор: Атеист 26.10.2006, 20:33

да там не только настойки терморегуляторов вызывают сомнения... biggrin.gif ... хорошая прога, но!! как и большинство остального бесплатного софта имеет кучу недостатков..начиная от абсолютно лажевых показателей подобранного насоса, заканчивая преднастройкой вентилей..хотя как прога для того чтобы этими расчетами *замылить* глаза лоховатому заказчику или подшить к проекту здания сгодится.. на практике абсолютно бесполезная вешь... и это касается ВСЕХ программ данного типа..( исходник то, там один и тот же.. с одними и теми же ошибками.. bang.gif )

Автор: Анри 26.10.2006, 20:46

Цитата(Атеист @ Oct 26 2006, 21:33 )
да там не только настойки терморегуляторов вызывают сомнения... biggrin.gif ... хорошая прога, но!! как и большинство остального бесплатного софта имеет кучу недостатков..начиная от абсолютно лажевых показателей подобранного насоса, заканчивая  преднастройкой вентилей..хотя как прога для того чтобы этими расчетами *замылить* глаза лоховатому заказчику или подшить к проекту здания сгодится.. на практике абсолютно бесполезная вешь... и это касается ВСЕХ программ данного типа..( исходник то, там один и тот же.. с одними и теми же ошибками.. bang.gif )

Ув .Атеист[B]можно более подробнее а этих программах! А то я их только начинаю осваивать! newconfus.gif
А сами вы где и как и чем считаете???blink.gif
p.s Да.......... тяжело стало как-то жить

Автор: Giedi Prime 26.10.2006, 21:11

Так что, все что я в ней считал неверно? newconfus.gif
И настройки термостатов/балансировочников, и диаметры и гидравлическое сопротивление?

Автор: Атеист 26.10.2006, 21:39

ну почему же неверно.. абсолютно верно...но!!.. только с точки зрения самой программы... wink.gif
зы .. а к Вам благодарные монтажники никогда не приходили???... biggrin.gif

Автор: Анри 27.10.2006, 12:05

Добрый день! Заранее всем спасибо.
Cлезная просьба к специалистам по ДАНФОСС СО 3.5
Очень нужны как наглядное пособие проекты коттеджей по отоплению и теплым полам выполненые в ДАНФОСС СО 3.5 helpsmilie.gif

Автор: Vano 27.10.2006, 12:35

Цитата(Атеист @ Oct 26 2006, 21:33 )
да там не только настойки терморегуляторов вызывают сомнения... biggrin.gif ... хорошая прога, но!! как и большинство остального бесплатного софта имеет кучу недостатков..начиная от абсолютно лажевых показателей подобранного насоса, заканчивая преднастройкой вентилей..хотя как прога для того чтобы этими расчетами *замылить* глаза лоховатому заказчику или подшить к проекту здания сгодится.. на практике абсолютно бесполезная вешь... и это касается ВСЕХ программ данного типа..( исходник то, там один и тот же.. с одними и теми же ошибками.. bang.gif )

Московское представительство Овентроп, обещает на основании этой проги (Овентроп) за относительно небольшую плату настроить ситему отопления, используя настройки программы.

Добавлено - 13:36
Цитата(Giedi Prime @ Oct 26 2006, 22:11 )
Так что, все что я в ней считал неверно? newconfus.gif
И настройки термостатов/балансировочников, и диаметры и гидравлическое сопротивление?

Вот не скажу про настройки, но гидравлическое сопротивление и диаметры, похожи на реальность.

Автор: Анри 27.10.2006, 13:37

А вы знаете что!
1.В данфоссе в отличае от кана и оветропва нет функции "Саздать полную ведомость фассонных частей"!(тройнички гильзы и т.д)
2.каталог по арматуре данфосса 275 доступных элементов. А у кана 657, у овентропа 503 .
3. И как было уже сказано нельзя перенести данные с ОZC в CO .К

Автор: Анри 27.10.2006, 14:42

Цитата (OVKT @ Sep 28 2006, 09:38 )
Сегодня запустил Кан 3.2 и удивился, насколько в нём маленькая база оборудования. В Данфоссе гораздо, несказанно больше номенклатура.
В Данфоссе гораздо, несказанно больше номенклатура по каким материалам (трубам или арматуре?)


А вы знаете что! [B]
1.В Данфоссе в отличие от Кanа и Oventropа нет функции "Создать полную ведомость фасонных частей» (тройники, гильзы и т.д.) жутко удивлен. newconfus.gif
2. Каталог по арматуре Данфосс 275 доступных элементов, у Кanа 654, у Oventropа 503 .
3. Каталог по радиатораму у всех примерно равен 14тыс.
4. Каталог по трубам у Данфосса 86 видов «бесполездных на 50%» но мой взляд труб, у Кanа 22(только их трубы и сталь и я думаю понятно почему! Конкуренция), у Oventropа 80.
5. И как было уже сказано нельзя перенести данные Данфосс с ОZC в CO ,что можно у Кan.СO3.2 Oventrop .СO.3.2
6.Да что есть в Данфоссе 3.5 это – при открывании каталога (любого) есть функция «характеристика» (при двойном щелчке мыши по пустой ячейке)
Но я уверен, что в версии Кan СО 3.5 это функция есть! bleh.gif

p.s то есть альтернатива на мой субъективный взгляд Oventrop CO3.2
все программы для Oventropа, Данфосса пишет, редактирует, добавляет новые элементы сотрудники ф. Кan П.Верешинский & В.Куно в представительстве Киева.

Автор: Атеист 27.10.2006, 18:18

Цитата(Vano @ Oct 27 2006, 13:35 )
Московское представительство Овентроп, обещает на основании этой проги (Овентроп) за относительно небольшую плату настроить ситему отопления, используя настройки программы.

хотелось бы мне посмотреть, что бы они настроили в 3х этажном коттедже на 1200 кв, когда бы прога им выдала насос с напором на 0,6м и расходом в 1,5 м3/час biggrin.gif

Автор: OVKT 30.10.2006, 13:09

Не следует забывать, что кроме RTD-N & RTD-G существует другая арматура, которую тоже следует использовать. Так можно ответить на многие здешние вопросы.
Вы полагаете, программа "неверно" подбирает настройки клапанов? Ну, так дайте нам алгоритм правильного подбора?!
На выходных ездил на объектик, рассчитаный в Данфосс СО 3.5. Всё работает, значит, рассчитано верно. Позже выложу в рубрике Autocad for Hvac.

Автор: Vano 31.10.2006, 14:47

Цитата(Атеист @ Oct 27 2006, 18:18 )
Цитата(Vano @ Oct 27 2006, 13:35 )
Московское представительство Овентроп, обещает на основании этой проги (Овентроп) за относительно небольшую плату настроить ситему отопления, используя настройки программы.

хотелось бы мне посмотреть, что бы они настроили в 3х этажном коттедже на 1200 кв, когда бы прога им выдала насос с напором на 0,6м и расходом в 1,5 м3/час biggrin.gif

НЕ знаю как Вы пользуетесь данной программой - читали ли учебник, правильно ли настраивали критерии расчета. Считаю по этой и не имею нареканий, потому как при вопросах консультируюсь с представительством овентроп.
Атеист - выложите свой расчетный файл - мы посмотрим.

Автор: fnickita 1.11.2006, 18:38

Третий год использую Oventrop CO для расчета систем отопления для объектов на которые не надо готовить ПСД соотв СПДС-коттеджей,офисов ,магазинов,вообщем мелких частников.Нареканий нет.Качественный продукт,добросовестно локализованный.Были и ошибки на первоначальном этапе,но ошибки не инструмента а пользователя.Расчеты систем отопления я не однократно проверял ручками и в целом удивляет охаивание стабильного продукта ,занимающего определенную нишу не первый год со стороны некоторых товарищей.
Поставил на днях скаченный с форума Danfoss C.O. версия 3.5 .Выражаю глубокую признательность коллегам выложившим прграмму.
Что радует в этом продукте :
-толково реализованная функция импорта архитектурно-строительной части в формате .dwg и .dxf с возможностью масштабирования и редактирования.К сожалению в Oventrop CO 3.2 импортируются только .bmp и .wmf .Сегодня буквально за несколько минут ввел в программу планы этажей культурно-спортивного комплекса с корректным соблюдением масштаба.Раньше пользовался встоенным графическим инстументарием для отрисовки планов ,что порядком раздражало.
Что плохо:
-у всех программ семейства KAN закрытый стандарт , нет возможности создавать,редактировать,добавлять файлы баз оборудования.То есть базовая версия программы видимо совсем не бесплатная.

Автор: Сантехник 2.11.2006, 16:03

Использовал Овентроп СО 2 месяца, пока не попал на обучение по Раукад. И забросил почти полностью. Только однотрубка одна и держит. Все в среде автокада со всеми возможностями редактирования. При расчете теплопотерь измеряю длины и площади прямо в чертеже. Гидравлика по схеме либо по плану либо по развертке. Никакого импорта-экспорта. Все в файле чертежа. Никаких процентов.(постоянный нездоровый интерес СО).И наращиваемая база арматуры - приборов. С трубой хуже.

Автор: Pitya 2.11.2006, 16:19

Добрый день!
Только не давно начали работать с программой от Данфоc. не подскажите как выводить чертеж в Автокад?

Автор: Анри 2.11.2006, 19:11

Цитата(Pitya @ Nov 2 2006, 16:19 )
Добрый день!
Только не давно начали работать с программой от Данфоc. не подскажите как выводить чертеж в Автокад?

Danfoss 3.5 Закладка Фиал—Сохранить в файле DXF (автоматом предлагает вам сохранить в DWG или DXF) все! (только укажите куда вы хотите сохранить) все!
Удачи! есть вопросы спрашивайте если смогу отвечу сам «чайник»
newconfus.gif

Автор: Анри 2.11.2006, 19:54

Вопросы поOventrop Danfoss

Цитата(fnickita @ Nov 1 2006, 18:38 )
Третий год использую Oventrop CO для расчета систем отопления для объектов на которые не надо готовить ПСД соотв СПДС-коттеджей,офисов ,магазинов,вообщем мелких частников.Нареканий нет.Качественный продукт,добросовестно локализованный.Были и ошибки на первоначальном этапе,но ошибки не  инструмента а пользователя.

to fnickita
Третью неделю мучаю Oventrop CO 3.5 для расчета систем отопления для объектов, на которые не надо готовить ПСД соотв. СПДС-коттеджей, очень много вопросов и ошибок на трех недельном этапе.
Взаимно выражаю глубокую признательность товарищу ОVKT выложившим программу Danfoss CO 3.5.

Fnickita хотел бы вам задать пару вопросов по Danfoss CO 3.5.если вы не пропали бесследно ....... smile.gif

----- при выводе на печать некоторые края, на некоторых листах а именно правый с данными не помещаються на А4 .(вопросы у заказчика возникают что, мол, схалтурил!)
- --- «Список ощибок» это отдельный разговор начинает порядком дастовать (типа слишком мал.авторитет ,избыток давления, слишком большие теплопоступления ,к распредилителю подключено 12шт . участков,слишком большое уд.потери давления и т.д
---helpsmilie.gif -а и моя слезная просьба не услышаная ни КЕМ !,о пару сделаных проектов с теплыми полами + радиаторами в Danfoss Oventrop CO (А именно: хотелось бы увидеть коттедж с применением насосно-смесительных групп, отдельно насосов котел -бойлер, теплообменника, котла,бойлера!)helpsmilie.gif
- ---- да и еще я понял что вы используете связь схемы с планами удобно ли....?
- ------и в заключении как «Третий год использующему Oventrop CO для расчета систем отопления»
-----Во всех трех программах (овентроп данфос кан) втиповом примере №5 разные настроики ???
В Данных ---Общие --Параметры расчетов. Почему так????

Ваши советы по освоению таким "чайникам"^l как я и не только «Были и ошибки на первоначальном этапе,но ошибки не инструмента а пользователя»
Спасибо за ваши ответы! Если вы еще снами ........
P.s а Вы дружите с Кan H20.
clap.gif

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 19:59</font>
to fnickita Ваше мнения по этому посту
------------от Анри Отправлено: Oct 27 2006, 14:42 ---------------------

Автор: Giedi Prime 2.11.2006, 20:45

Цитата(Сантехник @ Nov 2 2006, 16:03 )
С трубой хуже.

Ото ж !

Автор: OVKT 27.11.2006, 21:02

Пример однотрубной 9 этажки с П-образными стояками. Из этой модели можно лепить подобные дома, выкинув этажи из середины. Нумерация говорящая: в помещении явно указаны номер стояка и номер этажа. Сделано с нуля за 12 часов. 160K

 3091_ok.grd ( 154,38 килобайт ) : 172
 

Автор: -BuTeK- 6.12.2006, 13:56

to OVKT и всем кто знает

Можно ли на одной расчетной схеме расположить и радиаторы и "теплый пол", если показатели теплоносителя 80-60.
Или нужно делать две схемы.
Просто например в примерах есть схема (не помню номер) с "теплыми полами" и радиаторами. Там есть котел и смесительные узлы.

Можно ли так делать?

Автор: Анри 6.12.2006, 16:54

Слава богу, хоть кто объявился «-BuTeK-« и задает вопросы по ДАНФОСС СО 3.5 по компоновке радиаторного отопления с теплыми полами, а то я думал, что я один!?


«-BuTeK-« Если вы не против хотел бы с вами найти родственную душу по это проге! Я осваиваю не ДАНФОСС СО 3.5, а Канн С03.5 (что одно и тоже) (она мне ближе, потому что есть, у кого спросить не которые моменты…………..)

1.«-BuTeK-«
Можно ли на одной расчетной схеме расположить и радиаторы, и "теплый пол", если показатели теплоносителя 80-60.да!

2. Или нужно делать две схемы. Зачем?

3. Просто, например, в примерах есть схема (не помню номер) с "теплыми полами" и радиаторами. Там есть котел и смесительные узлы. Напоминаю прим.№5

Можно ли так делать? Нужно!

P.s для радиаторов параметры 80-60 а для т/п задаете сами!!!!

Перевожу дословно запрос программы (Задайте температуру теплоносителя после смешения)
Удачи................... .«-BuTeK-«
clap.gif

Автор: -BuTeK- 6.12.2006, 17:16

Во-первых хочу поблагодорить за полезные и быстрррррррые ответы. СПАСИБО.

Цитата
«-BuTeK-« Если вы не против хотел бы с вами найти родственную душу по это проге! Я осваиваю не ДАНФОСС СО 3.5, а Канн С03.5 (что одно и тоже) (она мне ближе, потому что есть, у кого спросить не которые моменты…………..)


Давно уже разбираю данну прогу. Вы нашли родственную душу rolleyes.gif .


Цитата
P.s для радиаторов параметры 80-60 а для т/п задаете сами!!!!


Это когда программа задаст запрос о температуре теплоносителя после смешения?

Автор: Анри 6.12.2006, 17:32

Это когда программа задаст запрос о температуре теплоносителя после смешения?

Открываете пример №5 наводите мышку на смесит. узел левой кнопкой нажимаете и в нижнем левом углу появляется задать Тпсмеш. и дельта Pнасоса и задаете нужную температуру смешения!
пробуйте жду!!!!
УВ. вы откуда регион
clap.gif

Автор: -BuTeK- 6.12.2006, 17:48

to Анри

Регион СПб.
Сколько по Вашему д.б. Температура смешения? 50-45 пойдет?

Автор: Анри 6.12.2006, 17:56

Я практикую перепад в 10С т.е 40-50 но неболее55С
У меня есть пример сделанный канС03.5, радиаторы с т/п , если нужно вложу для примера!
Данфосс не создает полную ведомость фасонных частей!!! В отличие от (кана овентропа)

-BuTeK-какие объекты проектируем?
Файл открывать Каn СO 3.5

 C55.GRD ( 73,95 килобайт ) : 97
 

Автор: -BuTeK- 6.12.2006, 18:17

Объекты разные.
- Магазины (типа Пятерочки);
- Коттеджные поселки;
- Кафе;
- Таунхаусы;
- Жилые много этажки.

Где б его этот КАН скачать?

Автор: Анри 6.12.2006, 18:24

зачем? учи по данфоссу! Будут вопросы задавай ! Найду ссылку где можно скачать выложу но он там на польском .
а вот и ссылка http://www.sankom.pl/s,programy-firmowe,27.htm
Kan C.O. Graf 3.5 +Uponor C.O. 3.5+Purmo C.O. 3.5+Oventrop C.O. 3.5+Herz C.O. 3.5+Comap C.O. 3.5+ и.д Kan OZC 3.0+Kan H2O 1.5

Автор: -BuTeK- 6.12.2006, 18:35

Для того, чтобы твой файл открыть или он в Данфоссе откроется.

Спасибо, что напомнил сайт производителя программы. Я че та сразу не допер туда сунуться.

Автор: Анри 6.12.2006, 18:37

-BuTeK- Для того, чтобы твой файл открыть или он в Данфоссе откроется.Нет только в кан СO 3.5
-BuTeK разобрался с носос.смесит.узлом?

Автор: OVKT 6.12.2006, 19:21

Появился сборник 53-х реальных объектов для ДФСО без лишнего, опубликую, когда тему вновь надо будет подымать. Размер малый.
Сегодня смотрите мульт про Данфосс СО в формате ЕХЕ. Без вирусов!
Там хорошо понятно, но в конце прога заела. Снято MS camcorderom 99 года, могу его тоже подарить. Кстати, чем можно резать исходный avi?
Бывший здесь мульт устарел и был слишком длинным. Новый обучающий мульт находится дальше на следующей странице.

Автор: Анри 6.12.2006, 19:47

to OVKT
Странная тенденция скачивания.............ДАНФОСС СО 3.5
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 4064 )
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 8955 )
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 939 )
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1806 )

Автор: OVKT 6.12.2006, 20:19

Это у людей был сбой, и они повторяли скачку. На новом сервере таких ошибок быть не должно. Скачивайте МУЛЬТ (выше)!

Автор: Анри 6.12.2006, 20:41

to OVKT. Появился сборник 53-х реальных объектов для ДФСО без лишнего, опубликую когда??? Выложи пожалуйста!
Мультик сам снял? тогда молодец! (еще бы снять Н20 + OZC +CO3.5полный c теплыми полами котлом насосами и т.д.)

Автор: Анри 6.12.2006, 21:56

Вопрос по Данфосс 3.5
Господа проектировщики как правильно в % процентном соотношении делить тепловую мощность между теплыми полом и радиаторами? (ответ мне дали такой 50%+50%) я не уверен!
helpsmilie.gif

Автор: Миша 7.12.2006, 14:07

В программе есть функция предварительного расчета для системы теплого пола и там можно определить температуру теплоносителя и мощность системы теплого пола.

Автор: Анри 7.12.2006, 16:11

To Миша
Добрый день
В программе есть функция предварительного расчета для системы теплого пола и там можно определить температуру теплоносителя и мощность системы теплого пола. (Не понял к чему это вы?) я, наверное, не умею читать между строк!

Михаил вы наверное хотели ответить мне так!Что нужно делать приоритет на теплый пол, а если т/п не компенсируют все теплопотери помещения то нужно «добивать» радиаторами!?
P/s а про «функция предварительного расчета для системы теплого пола» Большое спасибо я про нее знаю и пользуюсь очень удобно особенно в версии 3.5 в отличае от 3.2!
blink.gif

Автор: Миша 7.12.2006, 18:41

Это к тому что подбирая в этой функции различные температуры и шаг укладки трубы можно увидеть мощность которую выдает Т.П. в каждой комнате. А соответственно исходя из мощности Т.П. смотрим какой мощности должны быть радиаторы что-бы покрыть теплопотери помещения.

Автор: -BuTeK- 7.12.2006, 19:45

Скажите, а что делать, если программа ругается на маленький авторитет регулирующего вентиля.
Есть коллектор к нему присоеденены 5 радиаторов (815Вт*2шт., 455Вт*2шт. и 280Вт.).
У 455 и 280 - маленький авторитет (2 и 6).

Автор: Анри 7.12.2006, 19:54

Привет BuTeK-!
ВЗЯТЬ ВЕНТЕЛЬ С БОЛЬШИМ АВТОРИТЕТОМ Т.Е другой вентиль! (у этой проги по авторитетом постоянно ......то ей дай с мал. то с большим авторитетом просто прикол какой-то!)

Автор: Анри 7.12.2006, 20:19

BuTeK-!
Скажите, а что делать, если программа ругается на маленький авторитет регулирующего вентиля.
Есть коллектор к нему присоединены 5 радиаторов (815Вт*2шт., 455Вт*2шт. и 280Вт.).
У 455 и 280 - маленький авторитет


У меня был такой прикол, а знаешь в чем «фишка» в том, что твои вентильные вставки(2 и 6). на коллекторе не могут справиться с большим потоком теплоносителя который через них проходит ! Нужно прим. вентиль с более большим авторитетом! (для того, что бы он пропускал меньший поток! т.е справлялся)
Если есть сомнения измени свою мощность 2 –х. радиаторов(2 и 6). на большую и проблема исчезнет!
p/s совет BuTeK- где ты такие радиаторы находишь, установливаешь это керми 11тип 400/400(малыш )да поставь ты его 22 500/600 *700 и т.д все равно не насвои «играешь» а на заказчика и заодно теплее будет!(шутка)
biggrin.gif

Автор: OVKT 7.12.2006, 20:49

Помню, я экспериментировал с долями и понял, что удобнее и предсказуемее и управляемее делить помещение на части и в каждой части чтоб прибор имел свои 100%, а Вт назначать особо.
Мульт снял с помощью CamCorder 1999 года, сам.
Когда будут 53 объекта? Скоро (в феврале) и абсолютно бесплатно!
To OVKT! Может хватит использовать форум в целях личного обогащения и наживы.! Хочеться торговать информацией пожалуйста создавайте свой сайт и там распространяйте. А здесь не надо!!!!
Это последнее предупреждение


Примечание OVKT: в "обмене информацией" я являюсь благодарным потребителем. "Торговля информацией" предполагает наличие заинтересованных сторон, особенно платёже_способного потребителя, например молодого инженера типа меня, желающего иметь массив инфы на месте, а не в интернете, мечтающего преуспеть за спиной начальства.

Автор: Анри 7.12.2006, 21:34

OVKT
Помню, я экспериментировал с долями и понял, что удобнее и предсказуемее и управляемее делить помещение на части и в каждой части чтоб прибор имел свои 100%, а Вт назначать особо
[B]
OVKT если можно конкретнее..... helpsmilie.gif

Автор: Анри 8.12.2006, 12:53

To OVKT! Может хватит использовать форум в целях личного обогащения и наживы.! Хочеться торговать информацией пожалуйста создавайте свой сайт и там распространяйте. А здесь не надо!!!!
Это последнее предупреждение

Это сообщение отредактировал MMM - Dec 8 2006, 00:50

Вы знаете, менеджер-проектировщик это звучит! А как бедным студентам зарабатывать на обучение??? bleh.gif
з.ы Когда будут 53 объекта? Это будет первый платно - благотворительный файл.Как студент студенту скидки будут???OVKT Не будем испытывать нервы МММ если можешь выложи для всех или скинь мне на мыло !!Спасибо biggrin.gif

Автор: -BuTeK- 8.12.2006, 20:27

To Анри

Я не предираюсь, но научитесь пожалуйста вставлять цитаты.
А то не удобно читать ваши сообщения.
Нажмите в верхнем углу цитируемого сообщения на кнопку "Цитата" и пишите ответ.

Удачи.

Автор: Анри 8.12.2006, 23:34

Цитата(-BuTeK- @ Dec 8 2006, 20:27 )
Я не предираюсь, но научитесь пожалуйста вставлять цитаты.

проверка всязи.......

уже научился!!! clap.gif

Автор: Giedi Prime 9.12.2006, 1:58

По ходу дела: Чё-то у меня глюк в расчетах какой-то... (только у меня не Данфос 3.5, а ГЕРЦ 3.2).

Что-то прога неправильно панельныки подбирает.

Автор: Анри 9.12.2006, 11:03

Цитата(Giedi Prime @ Dec 9 2006, 01:58 )
По ходу дела: Чё-то у меня глюк в расчетах какой-то... (только у меня не Данфос 3.5, а ГЕРЦ 3.2).

Что-то прога неправильно панельныки подбирает.

Giedi Prime
если можно конкретнее..... rolleyes.gif
p/s попробуйте Данфос 3.5 biggrin.gif

Автор: Анри 9.12.2006, 18:20

Цитата(OVKT @ Dec 7 2006, 20:49 )
To OVKT! Может хватит использовать форум в целях личного обогащения и наживы.! Хочеться торговать информацией пожалуйста создавайте свой сайт и там распространяйте. А здесь не надо!!!!
Это последнее предупреждение

Куда пропал OVKT??? sport_boxing.gif dont.gif blink.gif2-й день нет с нами OVKT . Вернись к нам OVKT rolleyes.gif

Автор: OVKT 9.12.2006, 19:58

Новый мульт про ДФСО снят Hyper Cam 2 (отличная вещь, куплю эту прогу). Из avi сжато MS Camcorder'ом в standalone exe (без вирусов). Перед съёмкой пришлось тренироваться 5 раз.
В мульте чертится двухтрубная вертикальная система. Когда-нибудь сниму мульт про однотрубку, а то и про другие программы. (Причём бесплатно, впрочем, как и всегда).
Смотрим мульт и учимся: за 7 минут система отопления создаётся с нуля. Всего 2'7 МБ

 DFCO_OVKT.rar ( 2,55 мегабайт ) : 6467
 

Автор: Анри 9.12.2006, 20:02

Цитата(OVKT @ Dec 9 2006, 19:58 )
. Когда-нибудь сниму мульт про а то и про другие программы. (Причём бесплатно, впрочем, как и всегда).
Смотрим мульт и учимся: за 7 минут система отопления создаётся с нуля. Всего 2'7 МБ

ждемс.........!!!!
OVKT вы нас как всегда радуете чем-то новеньким! clap.gif

Автор: OVKT 10.12.2006, 16:56

Вместе с 53 реальными красивыми живыми объектами для Данфосс СО мы получили Сертификаты об обучении работе в программе DandossCO3.5 на выездном семинаре в нашем офисе. Подобный семинар и сертификаты может заказать каждый в Данфоссе, желательно на всю группу, и желательно уметь работать.
Фото сертификата будет здесь позже.

Автор: Giedi Prime 11.12.2006, 20:13

К Анри:
Перейти на Данфос? Дело в том, что я в основном с Герцем работаю. Так исторически сложилось.

Опишу ситуёвину: горизонтальная стальная двухтрубка. Приборы - KORADO RADIK CLASSIC (боковое подключение) с термостатами. Задал 100 % изоляцию и поставил 0 на закладках "учитывать теплопоступления от открыто проложенных труб". В общем, по теории, во все приборы должна подаваться одианковая начальная температура и теплоотдача открытых труб не учитывается. +10 % нагрузки для приборов с термостатами. Но после расчетов не совпадают нагрузки в помещениях и отдаваемых приборами. Сравнивал по каталогу. К примеру в помещении теплопотерь на 1180 Вт. По каталогу наиболее подходит прибор 11 500х1200 с тепловой мощностью 1253 Вт. А прога выдает 11 500х900 мощностью 940 Вт. Температура подачи и обратки что в каталоге, что в проге одинаковые.
Может у кого-то тоже были такие нестыковки?

Автор: OVKT 12.12.2006, 17:37

В любых программах можно не только доверять программе, но и назначать типоразмеры самому.

Автор: Guest 12.12.2006, 19:28

Цитата(OVKT @ Dec 10 2006, 16:56 )
Фото сертификата будет здесь позже.

Помнится, когда мы выезжали на данфос в 2003 году и нам так же дали эту прогу(версия пониже была), каталоги и прочее. Сборочные цеха посмотрели, лекции послушали. Хм, о чем это я? А, столовая у них отменная, а выбор блюд... Все бесплатно. И сертификат дали тоже, ламинированый.
з.ы. так вот воспоминания нахлынули

Автор: гоша 13.12.2006, 21:05

Цитата(Сантехник @ Nov 2 2006, 16:03 )
Использовал Овентроп СО 2 месяца, пока не попал на обучение по Раукад. И забросил почти полностью. Только однотрубка одна и держит. Все в среде автокада со всеми возможностями редактирования. При расчете теплопотерь измеряю длины и площади прямо в чертеже. Гидравлика по схеме либо по плану либо по развертке. Никакого импорта-экспорта. Все в файле чертежа. Никаких процентов.(постоянный нездоровый интерес СО).И наращиваемая база арматуры - приборов. С трубой хуже.

где взять раукад

Автор: Giedi Prime 13.12.2006, 21:29

Столовая - это хорошо. Слышал, что Данфос любит так народ завлекать.

Вручную поставить типоразмер - не проблема. Только как это отразится на настройках термостатов? И как тогда можно этой проге верить? Все время после нее вручную пересчитывать?
И еще непонятка:
при установке закладки в общих параметрах "проектирование нового обрудования" ошибок выдает меньше. Я нарисовал, посчитл и обрадовался что все чики-пики, ни одной серьезной ошибки. А поставил "проектирование и регулирование" (по идее - для существующей системы) - так поперли толпы различных ошибок!

Автор: Анри 14.12.2006, 13:24

Цитата(гоша @ Dec 13 2006, 21:05 )
Цитата(Сантехник @ Nov 2 2006, 16:03 )
Использовал Овентроп СО 2 месяца, пока не попал на обучение по Раукад. И забросил почти полностью. Только однотрубка одна и держит. Все в среде автокада со всеми возможностями редактирования. При расчете теплопотерь измеряю длины и площади прямо в чертеже. Гидравлика по схеме либо по плану либо по развертке. Никакого импорта-экспорта. Все в файле чертежа. Никаких процентов.(постоянный нездоровый интерес СО).И наращиваемая база арматуры - приборов. С трубой хуже.

где взять раукад

раукад раувин в киеве 120 евро данфосс со3.5 0евро ! blink.gif вот так!

Добавлено - 13:27
Цитата(Giedi Prime @ Dec 13 2006, 21:29 )
Столовая - это хорошо. Слышал, что Данфос любит так народ завлекать.

и не только данфос! bleh.gif

Автор: Misha 18.12.2006, 17:35

Можно раукад и дешевле

Автор: гоша 19.12.2006, 11:51

люди добрые помогите ведь я только учусь
скачал я овнтроп со потом данфос со
с виду проги идентичны только вот овентроп занимает на диске 14,5М а данфос целых 24,2М
кто в них работал какая между ними разница
спосибо за ответ

Автор: Миша 19.12.2006, 13:10

Я могу ошибаться но данфос устанавливается с инструкцией в формате PDF, а она занимает много места.

Автор: Анри 19.12.2006, 15:46

Цитата(Миша @ Dec 19 2006, 13:10 )
Я могу ошибаться но данфос устанавливается с инструкцией в формате PDF, а она занимает много места.

Миша (кан и овентроп )тоже с инструкцией формате PDF .

Гоша у вас проблемы с жестким диском? biggrin.gif
З.Ы читайте внимательно (Анри Отправлено: Oct 27 2006, 14:42 ) !

Автор: Анри 27.12.2006, 16:47

Раскрываем тему дальше................biggrin.gif

Автор: Vano 27.12.2006, 16:53

Информация,
кроме исходника польской проги кан, данфосс и овентроп, появилась еще одна программа близнец - Пурмо СО, OZC, и H2O. Сам еще не юзал.

Автор: Litvinov 27.12.2006, 17:03

а где лежит это?

Автор: OVKT 27.12.2006, 19:38

Скоро дам 53 готовых для Данфосса, а пока пример двухтрубной попутной с верхней разводкой. В архиве файлы GRD и DWG. Проблема в том, что когда трубы без изоляции, тогда учитывается отдача тепла, и обратка получается холоднее. У меня до сих пор в ДФСО все трубы были в полу в гофре, считал изолированными по факту. Тем не менее, отличный пример и повод проверить нужность и важность заполнения графы "изоляция труб", чем и займусь. 80 К.

 POPUT_OBR.zip ( 67,25 килобайт ) : 706
 

Автор: Анри 27.12.2006, 23:34

Цитата(Vano @ Dec 27 2006, 16:53 )
Информация,
кроме исходника польской проги кан, данфосс и овентроп, появилась еще одна программа близнец - Пурмо СО, OZC, и H2O. Сам еще не юзал.

У нас в Киеве Purmo CO считают 2-3 года....

Автор: Анри 27.12.2006, 23:46

Цитата(OVKT @ Dec 27 2006, 19:38 )
Скоро дам 53 готовых для Данфосса, а пока пример двухтрубной попутной с верхней разводкой. В архиве файлы GRD и DWG. Проблема в том, что когда трубы без изоляции, тогда учитывается отдача тепла, и обратка получается холоднее. У меня до сих пор в ДФСО все трубы были в полу в гофре, считал изолированными по факту. Тем не менее, отличный пример и повод проверить нужность и важность заполнения графы "изоляция труб", чем и займусь. 80 К.

А почему теплопотери везде 700Вт???

Автор: Vano 16.1.2007, 16:18

Цитата(Litvinov @ Dec 27 2006, 17:03 )
а где лежит это?

Програмы близнецы кановских ПУРМО на сайте http://www.purmo.com/ru/288.htm правда есть только на польском языке. Вопрос получения програмы на русском решаем.
Отличие от близнецов в том, что арматура может быть кого угодно, а вот отопительные приборы только пурмо.

Автор: OVKT 19.1.2007, 19:26

Подымаю тему, ведь в феврале я обещал подарить 50 файлов для Данфосса.
Отвечаю на пред. вопрос, одинаковые нагрузки - для схемы, лишь бы заработал расчётик. Так в любой расчётке: схема первична, цифры вторичны.
ВНИМАНИЕ! Срочно нужны схемы для Данфосса с Тёплыми полами!!! Подарите нам!

Автор: Георг 20.1.2007, 8:05

Знатоки проги С.О, можно ли изменить настройку dT ?
Программа С.О не позволяет рассчитывать системы с параметрами теплоносителя 150-70 С, т.к. принимает только диапазон dT=70 С.

Автор: OVKT 20.1.2007, 15:06

А где ты видел 150-70? В отопление всё одно пойдёт максимум 95-70...
Лучше подарите нам файлы с Тёплыми полами...

Автор: Vano 22.1.2007, 9:57

Цитата(OVKT @ Jan 20 2007, 15:06 )
А где ты видел 150-70? В отопление всё одно пойдёт максимум 95-70...
Лучше подарите нам файлы с Тёплыми полами...

OVKT не поверите, но есть такие системы отопления и 130/70 и 110/70.
Век живи, век учись, СНиП 41-01-2003, приложение Б.

Автор: Анри 22.1.2007, 12:33

Цитата(Vano @ Jan 22 2007, 09:57 )
Цитата(OVKT @ Jan 20 2007, 15:06 )
А где ты видел 150-70? В отопление всё одно пойдёт максимум 95-70...
Лучше подарите нам файлы с Тёплыми полами...

OVKT не поверите, но есть такие системы отопления и 130/70 и 110/70.
Век живи, век учись, СНиП 41-01-2003, приложение Б.

насколько я понимаю такой график есть 130/70 и 110/70.но где он за последние года прим.?есть очевидцы !?ау-ауууууууу blink.gif

Добавлено - 12:38
Цитата(Георг @ Jan 20 2007, 08:05 )
Знатоки проги С.О, можно ли изменить настройку dT ?
Программа С.О не позволяет рассчитывать системы с параметрами теплоносителя 150-70 С, т.к. принимает только диапазон dT=70 С.

а что вы за объект проектируете? blink.gif

Автор: jjj 22.1.2007, 13:09

Цитата(Vano @ Jan 22 2007, 09:57 )
Цитата(OVKT @ Jan 20 2007, 15:06 )
А где ты видел 150-70? В отопление всё одно пойдёт максимум 95-70...
Лучше подарите нам файлы с Тёплыми полами...

OVKT не поверите, но есть такие системы отопления и 130/70 и 110/70.
Век живи, век учись, СНиП 41-01-2003, приложение Б.

УВАЖАЮ!

Автор: Linnik 22.1.2007, 15:46

Подростающее поколение просит помощи. Недавно только начал осваивать Данфосс СО, естественно методом тыка, подскажите пожалуйста кто нибудь как брать длинну перекрытий, ту по которой проходит трубопровод или...... буду очень благодарен, а ещё как правильно отрисовывать помещения, как брать размер.

Автор: Анри 22.1.2007, 16:31

Цитата(Linnik @ Jan 22 2007, 15:46 )
Подростающее поколение просит помощи. Недавно только начал осваивать Данфосс СО, естественно методом тыка, подскажите пожалуйста кто нибудь как брать длинну перекрытий, ту по которой проходит трубопровод или......  буду очень благодарен, а ещё как правильно отрисовывать помещения, как брать размер.


здесь все ваши ответы на вопросы http://www.abok.ru/index.php?act=A...e=post&id=66816[/URL]
ждем вопросы после мульта! clap.gif
p/s скажите спасибо автору OVKT clap.gif

Автор: Linnik 22.1.2007, 17:10

Именно с мульта я и начал своё обучение smile.gif единственное что я не понял, так это как брать длинну перекрытия т.е. брать как длинну влего трубопровода или как длинну самого здания, помещения выделенное границами брать в маштабе или просто фанарно.....

Добавлено - 17:12
Кстате ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО АВТОРУ!!!!!!!!!!!!!!! Это очень содержательный мульт но нехватает некоторых коментариев sad.gif

Добавлено - 17:16
Очень хотелось бы разобратся, мой так сказать начальник считает ещё дедовским способ, а начальство требует чего - то новенького даже прогу купили sad.gif

Автор: Vano 22.1.2007, 17:36

Цитата(OVKT @ Jan 19 2007, 19:26 )
Подымаю тему, ведь в феврале я обещал подарить 50 файлов для Данфосса.
Отвечаю на пред. вопрос, одинаковые нагрузки - для схемы, лишь бы заработал расчётик. Так в любой расчётке: схема первична, цифры вторичны.
ВНИМАНИЕ! Срочно нужны схемы для Данфосса с Тёплыми полами!!! Подарите нам!

Цифра не вторична, т.к. при определенной совокупности отдельных нагрузок по каждому помещению, возможно гидравлически не отбалансировать систему, даже с установкой балансировочной арматуры.

Добавлено - 17:38
Цитата(Linnik @ Jan 22 2007, 17:10 )
Очень хотелось бы разобратся, мой так сказать начальник считает ещё дедовским способ, а начальство требует чего - то новенького даже прогу купили sad.gif

А какую прогу то купило начальство?

Автор: Linnik 22.1.2007, 17:46

KAN купили, я так понял от ДАНФОСС неотличается.

Автор: Анри 23.1.2007, 10:25

Цитата(Linnik @ Jan 22 2007, 17:10 )
Именно с мульта я и начал своё обучение  smile.gif  единственное что я не понял, так это как брать длинну перекрытия т.е. брать как длинну влего трубопровода или как длинну самого здания, помещения выделенное границами брать в маштабе или просто фанарно.....

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 17:12</font>
Кстате ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО АВТОРУ!!!!!!!!!!!!!!! Это очень содержательный мульт но нехватает некоторых коментариев sad.gif 

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 17:16</font>
Очень хотелось бы разобратся, мой так сказать начальник считает ещё дедовским способ, а начальство требует чего - то новенького даже прогу купили sad.gif

Linnik KAN купили?(а сколько стоит, у нас в Киеве 50у.е) biggrin.gif
KAN от ДАНФОСС отличается! (последний не создает ведомость фоссонных частей) newconfus.gif
Привет Подрастающее поколение ............. ответ просто фанарно.....
начальник считает ещё дедовским способом понятно (так вы его подсиживаете?) отправляйте на пенсию внуков нянчить!
p/s бесплатный совет не зацыкливатесь на KAN СО3.5(1994год выпуска) УЧИТЕ REHAU RAUCAD2.6 !
все про REHAU RAUCAD2.6(2005г.в)+базы clap.gif www.schewpost.narod.ru
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=668 --диалоги про rauwin RAUCAD2.6

Автор: Linnik 23.1.2007, 12:14

нам KAN обошолся в 200 у.е в Запорожье, что серьёзно фанарно брать длинну перекрытий и площадm помещений?????? Это разве никак не повлияет на расчёт???????

Автор: Vano 23.1.2007, 12:22

Цитата(Linnik @ Jan 23 2007, 12:14 )
нам KAN обошолся в 200 у.е в Запорожье, что серьёзно фанарно брать длинну перекрытий и площадm помещений?????? Это разве никак не повлияет на расчёт???????

Длина перекрытий фанарно площадь не фанарно
Прежле чем считать в кановских расчетных СО, делают расчет теплопотерь в кановских OZC,
там учитывается конструктив здания.
Если вам известны теплопотери, и вы их подставляете просто в CO, тогда до фонаря.

Добавлено - 12:27
Цитата(Анри @ Jan 23 2007, 10:25 )
Цитата(Linnik @ Jan 22 2007, 17:10 )
Именно с мульта я и начал своё обучение  smile.gif  единственное что я не понял, так это как брать длинну перекрытия т.е. брать как длинну влего трубопровода или как длинну самого здания, помещения выделенное границами брать в маштабе или просто фанарно.....

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 17:12</font>
Кстате ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО АВТОРУ!!!!!!!!!!!!!!! Это очень содержательный мульт но нехватает некоторых коментариев sad.gif 

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 17:16</font>
Очень хотелось бы разобратся, мой так сказать начальник считает ещё дедовским способ, а начальство требует чего - то новенького даже прогу купили sad.gif

Linnik KAN купили?(а сколько стоит, у нас в Киеве 50у.е) biggrin.gif
KAN от ДАНФОСС отличается! (последний не создает ведомость фоссонных частей) newconfus.gif
Привет Подрастающее поколение ............. ответ просто фанарно.....
начальник считает ещё дедовским способом понятно (так вы его подсиживаете?) отправляйте на пенсию внуков нянчить!
p/s бесплатный совет не зацыкливатесь на KAN СО3.5(1994год выпуска) УЧИТЕ REHAU RAUCAD2.6 !
все про REHAU RAUCAD2.6(2005г.в)+базы clap.gif www.schewpost.narod.ru
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=668 --диалоги про rauwin RAUCAD2.6

Ексель - дедовский способ?
Ух не фига - у Вас Бил Гейтс 40 лет назад работал biggrin.gif

Автор: Linnik 23.1.2007, 12:43

Если бы excel, каждую формулу каждую циферку на листочке надо показывать biggrin.gif

Автор: shmike 23.1.2007, 17:43

Согласен с Андри, Rehau рулит с расчетами в России, остальным бесплатным да и платным прогам далеко. Только не дай Бог рисовать в вышеупомянутой программе(это не для слабонервных) особенно когда сдача проекта близится.
Но теплотехнический расчет на высоте.
Особый респект: www.schewpost.narod.ru

Автор: Анри 23.1.2007, 18:38

Цитата(shmike @ Jan 23 2007, 17:43 )
Согласен с Андри, Rehau рулит с расчетами в России, остальным бесплатным да и платным прогам далеко. Только не дай Бог рисовать в вышеупомянутой программе(это не для слабонервных) особенно когда сдача проекта близится.
Но теплотехнический расчет на высоте.
Особый респект: www.schewpost.narod.ru

shmike рисовать в вышеупомянутой программе(это не для слабонервных)??? blink.gif

Автор: OVKT 23.1.2007, 19:08

Схема всегда важнее чисел, даже в теплопотерях. Можно набрать матрицу этажей, помещений и ограждений, а потом варьировать числовыми данными. Приоритет схемы над числами очевиден.
Желательно, чтобы кто-нибудь подарил примеры Тёплых полов. Плиииз!
Вообще, пишите мне е-письма с вопросами, и я сниму ещё мульт.
53 примера Данфосс!!! 3,6 МЕГОВ!!!

 DFCO_SAMPLES.rar ( 3,07 мегабайт ) : 1035
 

Автор: Vano 23.1.2007, 19:33

Цитата(OVKT @ Jan 23 2007, 19:08 )
Схема всегда важнее чисел, даже в теплопотерях. Можно набрать матрицу этажей, помещений и ограждений, а потом варьировать числовыми данными. Приоритет схемы над числами очевиден.

Дорогая редакция, я в шоке.
Кто ж так проектирует, все через ж..... Сначала определяют теплопотери помещений, и только потом рисуют схему. Как можно данными варьровать если конструктив уже годов, что под свои отопительные приборы будете дополнительно делать теплоизоляцию? Сначало цифры расчета, потом схемы, а ни как наоборот. К примеру у вас везде 700 Вт, поставите реальные числа и получиться в одном 200 Вт, в другом 2800 Вт и один отопительный прибор не потянет, прийдеться второй ставить и еще один стояк делать. Сначало чисто зрительно в мозгах прорисовывается схема, делаются блоки и в Данфосе множаться. А так как вы рисылаете 53 файла это рисование картинок, а не проектирование.

Автор: OVKT 23.1.2007, 20:24

Да только что считал теплопотери, но там главное СХЕМА здания, матрица так сказать, а ужо по ней считаются в числах. И так всегда.
Программа РТИ позволяет собрать домик для расчёта, а числовые данные, будь хоть длины, хоть R - ввести потом, была бы... СХЕМА, которая всегда первична.
И схема отопления также: была бы матрица хоть по 700 Вт, а реальные числа всегда найдутся.
И в вентиляции схема диктует сечения в ПЕРВУЮ очередь, а оптимизация идёт апосля...

Автор: Vano 23.1.2007, 20:52

Цитата(OVKT @ Jan 23 2007, 20:24 )
И в вентиляции схема диктует сечения в ПЕРВУЮ очередь, а оптимизация идёт апосля...

А воздухообмен по помещениям, тоже в последнию очередь считается?

Автор: OVKT 24.1.2007, 0:48

Предлагаю такую формулировку:
Схема важна не более чем на 60%, числа важны не менее чем на 40%.
Лучше скачивайте 53 примера от Данфосс! См. чуть выше...

Автор: shmike 24.1.2007, 12:48

Для Анри!
Почему не рисую в rehau - скорее всего потому что, не знаешь где будет следующая ошибка при расчете системы (оговорюсь! - рисую в Rehau только теплые полы), всё остальное будем ждать от новых версий программы.

Автор: Анри 24.1.2007, 17:46

Цитата(shmike @ Jan 24 2007, 12:48 )
Для  Анри!
Почему не рисую в rehau - скорее всего потому что, не знаешь где будет следующая ошибка при расчете системы (оговорюсь! - рисую в Rehau только теплые полы), всё остальное будем ждать от новых версий программы.

shmike сколько вы в raucadе? ?или она с вами?

shmike а какие заморочки вас смущают при прорисовке гидравлики? в raucadе?
blink.gif
а вы пробовали Данфос СО3.5 (там знаете тоже много заморочек!)

Автор: shmike 25.1.2007, 12:36

Спасибо за намёк, но что-то не тянет в ней считать, а по работе бог миловал - не пришлось рисовать в ДАНФОСС СО
Халява хорошей не бывает!

P.S.Про Рехау. Работаю уж в ней 2 год, но как уже говорил, непредсказуемые ошибки при расчётах (а особенно поиск почему так произошло) при проектирование сложных систем достают.
Интересно что скажет на это техподдержка вышеупомянутой программы.

Автор: Vano 25.1.2007, 18:05

Цитата(shmike @ Jan 25 2007, 12:36 )
Спасибо за намёк, но что-то не тянет в ней считать, а по работе бог миловал - не пришлось рисовать в ДАНФОСС СО
Халява хорошей не бывает!

P.S.Про Рехау. Работаю уж в ней 2 год, но как уже говорил, непредсказуемые ошибки при расчётах (а особенно поиск почему так произошло) при проектирование сложных систем достают.
Интересно что скажет на это техподдержка вышеупомянутой программы.

Рехау тоже халява, кстати biggrin.gif Мне досталась как халява, не копейки не стоила, как и Данфос,
привезли с доставкой в офис и то и другое.

Автор: Анри 26.1.2007, 15:58

Цитата(Vano @ Jan 25 2007, 18:05 )
Цитата(shmike @ Jan 25 2007, 12:36 )
Спасибо за намёк, но что-то не тянет в ней считать, а по работе бог миловал - не пришлось рисовать в ДАНФОСС СО
Халява хорошей не бывает!

P.S.Про Рехау. Работаю уж в ней 2 год, но как уже говорил, непредсказуемые ошибки при расчётах (а особенно поиск почему так произошло) при проектирование сложных систем достают.
Интересно что скажет на это техподдержка вышеупомянутой программы.

Рехау тоже халява, кстати biggrin.gif Мне досталась как халява, не копейки не стоила, как и Данфос,
привезли с доставкой в офис и то и другое.

to Vano
Думаю что не ВАМ "Мне досталась как халява, не копейки не стоила, "
А нам т.е фирма на которой вы работаете!? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
з.ы РЕХАУ просто так ни чего не кому не дарит! (хорошо значит, закладываете в проект рехау стахановскими темпами!)

Автор: Vano 26.1.2007, 16:02

Цитата(Анри @ Jan 26 2007, 15:58 )
to Vano
Думаю что не "Мне досталась как халява, не копейки не стоила, "
А нам т.е фирма на которой вы работаете!? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
з.ы РЕХАУ просто так ни чего не кому не дарит! (хорошо значит, закладываете в проект рехау стахановскими темпами!)

Нет, все правильно, я ж наемный специалист фирмы меняю, а общение с поставщиками личное, под свое имя и знакомства.

Автор: Георг 27.1.2007, 8:42

[quote=Анри,Jan 22 2007, 12:33 ] [/QUOTE]
а что вы за объект проектируете? :blink: [/quote]
Уходите от вопроса. Отопление спортивного комплекса, график сети 150-70.

Автор: Георг 27.1.2007, 8:44

Где можно найти русский Oventrop CO 3.5?

Автор: Vano 27.1.2007, 10:22

Цитата(Георг @ Jan 27 2007, 08:44 )
Где можно найти русский Oventrop CO 3.5?

В представительстве овентропа в Москве.

Автор: Анри 29.1.2007, 12:16

Цитата(Георг @ Jan 27 2007, 08:44 )
Где можно найти русский Oventrop CO 3.5?

не встречал Oventrop CO 3.5 ! Зачем если есть каn & danfos CO 3.5??? bestbook.gif

Автор: Vano 29.1.2007, 19:15

Цитата(Анри @ Jan 29 2007, 12:16 )
Цитата(Георг @ Jan 27 2007, 08:44 )
Где можно найти русский Oventrop CO 3.5?

не встречал Oventrop CO 3.5 ! Зачем если есть каn & danfos CO 3.5??? bestbook.gif

Адрес Оветропа московского.
Россия
Dimitry Makaschwili
ul. Zolotorozhskij wal, d. 11,
stroenie 1, office 207
RUS - 109033 Moskau
Телефон +7 (095) 918 18 26
Телефакс +7 (095) 918 18 26
Internet
www.oventrop.ru
e-mail
info@oventrop.ru

Действительно, версии 3.5 наверное нет еще. Анри, что Вы такой прямолинейный, дался Вам Данфосс, работаю и в том и другом один фиг.
Просто с овентропом удобней работать, представительство такое семейное, сильно незагруженно, всегда помогут по телефону, а данфосс не прозвонится.

Автор: shev 29.1.2007, 20:26

А Вы по e-malу посылайте, Вам ответят с полным разбором Ваших ошибок smile.gif Danfossовцы молодцы, они быстро реагируют на вопросы

Автор: krupnoff 30.1.2007, 18:50

Интересно...
Ктоме как для расчета можно использовать проги которые вы здесь обсуждаете?
Как на счет требований по оформлению чертежей? Данфос как и ее близнецы не проходят...
Еще... В проге заложена большая база оборудования которого в москве я к примеру не видел... Нафига?

Дешовка, короче... dry.gif

Добавлено - 18:58
Смотрю вот предоставленные файлы...
Не понимаю я Вас, господа... Лажа все это... Как нормальные монтажники Вас заплюют, а согласования как, если потребуется - запинают...

Автор: OVKT 31.1.2007, 0:57

Дешёвка? А что НЕ дешёвка по твоему мнению?

Мне подобные разговоры знакомы на работе: умеет ли программа читать мысли? Чтоб ничего не делать а она сама нарисует, рассчитает, выдаст по ГОСТ (68-го года!), и всех осчастливит.

Да только чудес не бывает, и если обратиться с обратным вопросом: ну, а вы в чём считате, там всё само делается?
То ответ обычно такой: мы считаем на калькуляторе или в программе в ДОСе, но ты нам срочно обеспечь чудо из чудес!
И здесь то же началось?! Сейчас посещу твой сайт...

Про ZULU: в г. Орле на ZULU оформлена карта теплосетей целого города!

Автор: Evgenya 31.1.2007, 10:26

А про СПДС вдряторы Рехау слышали?

Добавлено - 10:31
даешь русскую прогу ZULU ! одногрупники работают и не пукают!!!!

Автор: borm 31.1.2007, 20:05

Цитата(OVKT @ Jan 31 2007, 00:57 )
Про ZULU: в г. Орле на ZULU оформлена карта теплосетей целого города!

дык Zulu геоинформационная система для рисования и предназначена. ИМХО это самый удобный и не жадный проект в нашей стране. Редко кто дает такое количество расчитываемых объектов в демке. Странно, что они не перенесли свои наработки во внутрянку. Ну я думаю рано или поздно и надеюсь на это они займутся внутрянкой. Хотя и по наружке при желании там еще поле перепахать можно.

Автор: OVKT 10.2.2007, 22:08

Кто-нибудь подарит расчёты тёплых полов для Данфосса? Что-то у меня не получается делать тёплые полы...

Автор: tgv.khstu.ru 11.2.2007, 6:53

Цитата
Согласен с Андри, Rehau рулит с расчетами в России, остальным бесплатным да  и платным прогам далеко. Только не дай Бог рисовать в вышеупомянутой программе(это не для слабонервных) особенно когда сдача проекта близится.
Но теплотехнический расчет на высоте



Из одного скромного архива
Цитата
После начала работы в программе RAUWIN возникли некоторые вопросы:
 
1. Вывод результатов расчетов.
Отсутсвует экспорт результатов в word/excel? Если отсутсвует, то очень плохо, т.к. "родные" средства вывода не впечатляют.
О них подробнее могу сказать следующее. Нередко встречаются здания имеющие 100-200  и более расчетных помещений. Результаты расчета теплопотерь (как я понял) выводятся для каждого помещения на отдельный лист А4. Представляю толщину отчета в таких случаях... Думаю тут сговор с производителями бумаги (шутка). Если серьезно то вывод такой - программа ориентирована на небольшие объекты.
 
2. Таблица расчета теплопотерь.
Зачем в таблицу включена часть с потерями теплоты на нагрев вентиляционного воздуха? Ведь вариантов расчета данного вида нагрузки несколько. При выборе, например, по кратности - в таблице остаются пустые столбцы. Дамаю более разамно было бы отдельную таблицу для вентиляционной нагрузки. Или более подробно расписывать внизу таблицы. А то величина теплопотерь на нагрев вентиляционного воздуха есть, а воздухообмена (в м3/ч) нет. Трудно контролировать расчет.
 
3. Не нашел как определить коэффициенты теплопередачи для полов на лагах по грунту. Просто по грунту есть, а на лагах нет (а в СНиПе есть).
 
4. Не обнаружил "готовых" термических сопротивлений для различных оконных конструкций. Поэтому опять пришлось открывать СНиП.
 
5. ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ НЕДОСТАТОК.
Отсутствует (вернее не работает) кнопка отмены последней операции.

Выполнил расчет теплопотерь реального объекта и обнаружил еще ряд замечаний.

1. При выводе на печать "коэффициентов К с графиком" коэф. лямбда в таблице над графиком не соответствует принятому в расчете (у меня выводятся по параметрам А, хотя в расчете участвуют по параметрам Б - проверял с калькулятором).

2. В той же таблице...Точность вывода значений Rв и Rн - 2 знака после запятой, хотя остальные значения имеют почему-то 3 знака. Вообще непонятны значения по умолчанию для Rв - 0,13. Ведь наиболее часто используемое значение 1/8,7=0,115.

3. Вывод на печать "теплопотребления всех помещений". Может повторюсь, но помимо кратности обязательно нужен воздухообмен в м3/час. Вообще расчет инфильтрации через неплотности ограждающих конструкций с появлением герметичного остекления уходит в "небытие". Санитарная норма 3 м3/м2 также устарела, т.к. была расчитана на определенную плотность заселения (м2/человека). Более подробно можно прочитать в стандарте АВОК "Нормы воздухообена". Там рекомендуется минимальный воздухообмен 0,35 крат.

4. Там же. Почему в таблице отсутствует разность температур для полов на грунте?

5. Вывод на печать "Расчет теплопотребления". Также очень громоздкая таблица. Нужные данные где-то в середине таблицы, что очень затрудняет восприятие. Две последние колонки не несут смысловой нагрузки. Обычно удельные показатели (Вт/м2 и Вт/м3) относят ко всему зданию, а не к отдельным помещениям.

6. Там же. Объясните пожалуйста назначение величины Qнаружу. В СНиПовской методике такого нет. В легенде к таблице также ничего не сказано.

7. При расчете коэффициента К для деревянной конструкции откуда-то вылезла поправка +0,1 Вт/м2К. Никаких объяснений в документации я не нашел.

Автор: shmike 12.2.2007, 14:24

В принципе всё правильно есть глюки в программе, выше была описана только маленькая толика, Хотя многие решаются после первого или второго расчета, Таблицу же по всем помещениям, можно кинуть в Excel и оформить там,- проблем в принципе нет, а остальное для злобных заказчиков.
Для экспорта в Excel используйте функцию.

Selection.TextToColumns DataType:=xlDelimited, _
ConsecutiveDelimiter:=True, Space:=True

Автор: OVKT 12.2.2007, 22:27

Люди добрые! Подарите нам расчёт тёплого пола в Данфоссе!
Очень нужно, неужели ни у кого нет?
53 примера Данфосс СО 3.5 на предыдущей странице. Там тёплые полы есть. 3,5 МБ:
http://www.abok.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=78891

Автор: shev 13.2.2007, 21:24

если есть расчет теплового пола там, что тогда дарить-то надо? rolleyes.gif

Автор: OVKT 13.2.2007, 22:33

В сборнике 53-х проектов один из вариантов тёплых полов. Хотелось бы увидеть ещё и в дальнейшем использовать в работе лучшие варианты.
Неужели ни у кого нету? А то сотру архив 53 примеров, поспешите скачивать!

Автор: Giedi Prime 19.2.2007, 22:06

А никто не считал гидравлику холодснабжения приточек в КАНе/Герце/Данфосе?

Если есть у кого образец, заделитесь, пожалуйста! Сам не могу разобраться, нужен прототип. Что-то у меня узел регулирования с байпасом не получается.

Автор: OVKT 20.2.2007, 20:12

Что-то подобное есть в 53-х примерах. Самый маленький файл. Но на холодо-снабжение придётся переделывать с тепло-снабжения.

Автор: Анри 27.2.2007, 16:12

Цитата(shmike @ Jan 25 2007, 12:36 )
Спасибо за намёк, но что-то не тянет в ней считать, а по работе бог миловал - не пришлось рисовать в ДАНФОСС СО
Халява хорошей не бывает!

P.S.Про Рехау. Работаю уж в ней 2 год, но как уже говорил, непредсказуемые ошибки при расчётах (а особенно поиск почему так произошло) при проектирование сложных систем достают.
Интересно что скажет на это техподдержка вышеупомянутой программы.

Юзаю Рехау (ВК+Отопл.+т\п)2 недели эта прога меня достала!непредсказуемые ошибки при расчётах sport_boxing.gif bang.gif

Автор: shev 27.2.2007, 21:19

У меня естьрасчет теплого пола в программе Данфосс, надо? wink.gif

Автор: OVKT 27.2.2007, 22:14

Да-да, подарите расчёт тёплого пола! Подарили... спасибо!

Автор: shmike 1.3.2007, 10:08

для Анри!
Не советую делать гидравлический расчет, а тем более считать в Rehau(отопление)
А если есть желание подвинь радиатор "ручками", к примеру, и попробуй посчитать заново.
(если тебе это удастся,- можешь сказать что я ни чего в этой проге не понимаю).
К примеру в небольшом коттедже метров на 250-300м2, штук 30-40 радиаторов, подвинь один и Гимор тебе обеспечен, хотя по ошибке из списка найти координату...кинуть радиатор заново...итд.
-на последнем объекте месяца 2 назад решил сесть за эту прогу(думаю дай кину из расчёта в чертёж), а не тут то было(коллекторная попалась системка)Плюнул на всё и начал делать, гидравлику, как обычно в другой проге. Хотя с попутным движением или трубы по контуру здания программа считает лихо.

P.S. Работайте как мы, работайте лучше нас.

Автор: Анри 5.3.2007, 23:03

Цитата(shmike @ Mar 1 2007, 10:08 )
для Анри!
Не советую делать гидравлический расчет, а тем более считать в Rehau(отопление)
А если есть желание подвинь радиатор "ручками", к примеру, и попробуй посчитать заново.
(если тебе это удастся,- можешь сказать что я ни чего в этой проге не понимаю).
К примеру в небольшом коттедже метров на 250-300м2, штук 30-40 радиаторов, подвинь один и Гимор  тебе обеспечен, хотя по ошибке из списка найти координату...кинуть радиатор заново...итд.
-на последнем объекте месяца 2 назад решил сесть за эту прогу(думаю дай кину из расчёта в чертёж), а не тут то было(коллекторная попалась системка)Плюнул на всё и начал делать, гидравлику, как обычно в другой проге. Хотя с попутным движением или трубы по контуру здания программа считает лихо.

P.S. Работайте как мы, работайте лучше нас.

Для shmike!
Возникло желание «подвинь радиатор "ручками"» Лучше я бы это го не делал, а еще лучше не знал про этот «гемор»!!!
bang.gif

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 23:04</font>
Цитата(shmike @ Mar 1 2007, 10:08 )
Плюнул на всё и начал делать, гидравлику, как обычно в другой проге.

в какой???????? tongue.gif

Shmike может у нас руки …….из жжжжж…….ыыыыы?
RAUCAD_Coder
Пользуюсь РАУВИН/РАУКАДОМ уже 2 года, - вполне доволен. Шлепаю без особого напряга, проекты, один за одним, по внутренним сетям радиаторного, напольного отопления, водопровода и канализации.
дальше здесь
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=668&st=60

Автор: Федька 8.3.2007, 12:23

Попробую дать ответик как умею, потому что я туповат и на форумах не обчаюсь.
Почитал слегка форум.
Скачал Данфосс СО 3.5. кстати был на выставке договорился с представителем Данфосс
г-ном Пятаковым прислать прогу. Пока ни ответа ни привета.
Работаю с КАН и ОВЕНТРОП давно в овентропе есть медь это радует.
Сделали около 30 объектов в СО 3.2. большая часть коттеджи. Проблем не было.
Вопросик один где взять коэффиценты воздухообмена для ОЗС 3.2. там однократный,
двухкратный и т.п.
Совет бывшего монтажника при расчетах оперируйте температурой на подаче, лучше 80 градусов,
а не 95 (хорошая подстраховка).
Кстати, я прошел путь от монтажника до проектировщика, удивляют некоторые проектанты которые боятся монтажников. Если Вы спецы и с образованием то ставьте неграмотных на место.
Ну успехов всем. Чтобы быть уверенными в себе учите матчасть. В частности ГЕРЦ распостранят книжульку не помню какогото австрийца про отопление - очень интересно да и наши начинают включаться Пырков например.

Автор: Kult_Ra 9.3.2007, 10:16

Цитата(Bers @ Jul 11 2006, 06:19 )
дешевыми ("бюджетными") объектами, где о примении дорогой тепловой автоматики и всяких импортных регуляторов не может быть и речи. В подобных случаях "шайбы" и "переменный перепад" - единственная возможность сделать проектируемую систему более-менее работоспособной и гидравлически устойчивой.

Миль Пардон, BERS! Случайно мы здесь с Вами соприкоснулись, но уже как абсолютно одинакомыслящие!
Можно добавить:
1. Никакая программа не заменит грамотного инженера.
2. Программа инструмент в его руках и приходится выполнять ту работу, которую даст "хозяин". OVKT проектирует только жильё (системы одного порядка), устраивает "хозяина" арматура. Решил проблему преобразования "развётки" в готовую продукции по нашим правилам.
3. Как быть, если "хозяин" пересмотрит свой "портфель заказов", станет дружить" безпорядочно с десятками других производителей труб и арматуры, отопительных приборов, да вдруг подсунет Цирк-завод-АБК-птичник ... Придётся либо менять хозяина, либо иметь универсальный инструмент!
4 Разработки Сосновского = Кан (Данфосс), Оветроп, Герц, IMI, ... - корпоративные заказы
P.S. Позволите пошутить? Тот, кто ест мёд - медведь. Владелец берлоги - бер (логово бера). Bers - группа любителей мёда! OVKT- грамотный инженер с деловой хваткой - это позволяет ему (ПГС) подписываться OVKT

Автор: Vano 9.3.2007, 10:33

Цитата(Федька @ Mar 8 2007, 12:23 )
Пока ни ответа ни Вопросик один где взять коэффиценты воздухообмена для ОЗС 3.2. там однократный,
двухкратный и т.п.
Совет бывшего монтажника при расчетах оперируйте температурой на подаче, лучше 80 градусов,
а не 95 (хорошая подстраховка).

Коэфициенты нигде не брать.
Воздухообмен можно ручками забить, если приток через форточку, будет нагрузка учитываться при расчете.
Если приток механический подогреваемый можно обнулить расход воздуха.

Привет монтажнику biggrin.gif
вместо 95 считать 80??? На кой то тогда в прогах рачитывать, проще на глаз пригинуть, гидравлитка вся полетит.

Автор: Kult_Ra 9.3.2007, 11:29

Цитата(Федька @ Mar 8 2007, 12:23 )
В частности ГЕРЦ распостранят книжульку не помню какого-то австрийца про отопление - очень интересно да и наши начинают включаться Пырков например.
Когда-то я тоже из "прорабов" попал к "проектировщикам". Добавим:
И Оветроп предлагает читать "привнесённую" из вне, Пырков использует "мову". Нет пророков в своём Отечестве! Но в изданиях 1930-х годов уже великолепно была описана работа двухтрубных систем. Осмеян КДР - предложен был термостат и рекомендована его конструкция. Но страна занимала "круговую оборону". Быт - мелочи для гегемона! Сталь надо экономить, чугун - дешёвка. Приказано - проектировать только однотрубные - экономить сталь, плевать на 30-40% перерасхода чугуна и делать из него всю арматуру.
У нас и сегодня великолепные специалисты - есть от кого принять и есть что. Естественно, наши соотечественники трудятся в Представительствах и обязаны играть по их правилам - отсюда и рекомендации учиться по "тамошным" авторитетам. Даже, если нас с Вами "Федька" ГКЧП поделила и "ваши" это бывшие "мы", "пророки" тоже остались и на(в) Украине (тот же Щекин, книги которого много лет "питали" наш ум и нынешние авторы из "общей" школы ..), да и "менталитет" наш пока остался общим! Не все конструктивные решения с включением приборов параллельно позволяют получать красивую "вещь", устойчивую систему комфорта в здании. М ы не можем себе позволить подходит "шаблонно" к любому зданию!
Цитата
наши начинают включаться Пырков например.

Почему "начинают"? Если префразировать "Киев - мать городов русских" на наш случай, то будет верно и "Киев - мать программ для отопления городов советских"! Первые программы (и идеи) делали киевляне - Чечик, Цаль, потом Аврунин (с ними начанал, сам из Харькова), Микунис. потом Ривелис, Степанова и др. Благодаря стараниям Кугеля, работа сохранилась, более того - АРС (Арамис) - наследник- последовательный приемник. Просто их работа государством практически не поощрялось и всё делалось на голом интузиазме.
Платили бы им приличную зарплату - сегодня бы, возможно, Сосновский (идеолог линии программ Данфосс-Герц и иже с ними) у них работал по найму! Во как!

P.S. Можно пошутить? Когда Романовы сделали дворцовый переворот, от государства осталась одна Московская область - Московия (жители стали - "москали"). Вся остальная империя распалась на части (своё было ГКЧП!). Романовы (очень же их "достали" козаки!) ввели новшество - запретили носить косу (хохол, чуб, оселедец, киту и ещё по разному) - признак совершеннолетия (воина). [Помните в фильме "Самураи" с юного самурая (самарца)срезали косу - для него это был "позор", в Японии закончились "Самарское иго"]. Так всем москалям "откоцали" косу. Стали москали обкоцанные - "коцапы". За пределами Московии в то время так жестоко не поступили и москалей стали дразнить "коцапы". В отместку появилось "хохлы". Все давно забыли истоки, а вот "кликухи" остались! Отсюда же детская дразнилка "Ты(я) хохол, а я(ты) кацап, я .."

Автор: Kult_Ra 10.3.2007, 19:32

Цитата(Атеист @ Oct 26 2006, 20:33 )
.. как и большинство остального бесплатного софта имеет кучу недостатков..начиная от абсолютно лажевых показателей подобранного насоса, заканчивая  преднастройкой вентилей..хотя как прога для того чтобы этими расчетами *замылить* глаза лоховатому заказчику или подшить к проекту здания сгодится.. на практике абсолютно бесполезная вешь... и это касается ВСЕХ программ данного типа..( исходник то, там один и тот же.. с одними и теми же ошибками.. bang.gif )

Да -основная цель этих программ - больше продаж (именно этой фирмы ) труб, арматуры приборов, и ориентирована цель и на тот слой участников, который иногда может позволить себе не следовать идее:
"думать о упрощении своей работы не в ущерб жильцам, приступать к работе над проектом как иконописец - очистить мысли от мирского и сконцентрироваться на ...."
К тому же, не возможно задать вопрос авторам и ожидать быстрой реации на обнаруженную ошибку - ПРОГРАММ БЕЗ ОШИБОК НЕ БЫВАЕТ! или "неудачное примение" программы в совокупности с "человеческим фактором."

Вопрос консультации - проблема (обратная сторога бесплатного "софта"):
* Автор неизвестен
* Звонить экстренно не кому
* Отправить вопросы электронной почтой, получить ответ, продолжить работу и завершить к сроку
* Задать вопрос с сайта "on-linne" - исключено
* По "Аське" провести сеанс синхронной работы над системой с разработчиком - фантастика


Ответ посредников в длинной цепочке часто искажается по типу "тряпочного телефона".
Средство чаще вынуждено используют только как "мясорубку" - кидать приходится всё подряд без разбора. Нужна продукция, иначе работы не лишишься!
Уж не до заботы "не в ущерб жильцам", своя "шкура" дороже!

P.S. точный перевод с испанского "Атеист" = "Без факела". Трудненько без факела в деревне Гадюкино, но ВЫ, в компенсацию, не подверглись "показухе", которую иногда привносят нам шустрые "менеджеры". Сосновский (из Польши, он вроде наш "ГИП" этой серии программ) выполняет корпоративный заказ неплохо, надо отметить, в пределах поставленной фирмами задачи. Но потом продукт от него оторван и не подпитывается ( только эпизодически) постоянной обратной связью.

Автор: OVKT 17.3.2007, 7:40

Правильно ли говорить, что в расчётной таблице ДФСО длины труб особо не важны, т.к. максимальное сопротивление и потери давления происходят в клапанах? (Спецификацию всегда лучше считать самому, не доверяя прогам).
На новой странице опубликую новые файлы. Спешите отвечать!

Автор: Vano 19.3.2007, 10:20

Цитата(OVKT @ Mar 17 2007, 07:40 )
Правильно ли говорить, что в расчётной таблице ДФСО длины труб особо не важны, т.к. максимальное сопротивление и потери давления происходят в клапанах? (Спецификацию всегда лучше считать самому, не доверяя прогам).
На новой странице опубликую новые файлы. Спешите отвечать!

Неправильно.
Все зависит от того, какую скорость Вы зададите в трубопроводах. То этого будет зависеть, соотношение линейных потерь в тр-дах и потерь на клапанах.

Автор: ssn 20.3.2007, 19:08

к вопросу про бюджетные системы отопления...
я вот пока не посмотрел программу, но вопрос есть уже сейчас - а есть возможность поставить нашу чугунину или только импорт?
и вообще, прога ограничивает выбор поставщиков или можно какие то базы либо цеплять либо самому вводить?

Автор: Vano 20.3.2007, 19:10

Цитата(ssn @ Mar 20 2007, 19:08 )
к вопросу про бюджетные системы отопления...
я вот пока не посмотрел программу, но вопрос есть уже сейчас - а есть возможность поставить нашу чугунину или только импорт?
и вообще, прога ограничивает выбор поставщиков или можно какие то базы либо цеплять либо самому вводить?

Чугунина наша есть.
Базы вроде не редактируются, но они и так большие все основные производители приборов как отечественные так и импортные есть.

Автор: zvyagaaa 21.3.2007, 18:42

1) Попробовал прогнать через расчет 53 примера Данфосс СО 3.5 пару примеров - результат везде один - огромное количество ошибок - может быть есть смысл - выложить рельно рабочих пару-тройку проектов, сбалансированных, откорректированных, с чертежами в акаде - чем выкладывать непонятно что?
2) Может ли кто пояснить как расчитывать в OZC теплопотери в подвале? Ведь по СНИП есть 4 зоны на грунте, а в программе - 2. Как считать? Есть ли у кого подсчитанный проект с планом и отметками грунта на плане, который можно или выложить, или выслать на мыло? Заранее спасибо.

Автор: Vano 21.3.2007, 18:49

Цитата(zvyagaaa @ Mar 21 2007, 18:42 )
1) Попробовал прогнать через расчет 53 примера Данфосс СО 3.5 пару примеров - результат везде один - огромное количество ошибок - может быть есть смысл - выложить рельно рабочих пару-тройку проектов, сбалансированных, откорректированных, с чертежами в акаде - чем выкладывать непонятно что?
2) Может ли кто пояснить как расчитывать в OZC теплопотери в подвале? Ведь по СНИП есть 4 зоны на грунте, а в программе - 2. Как считать? Есть ли у кого подсчитанный проект с планом и отметками грунта на плане, который можно или выложить, или выслать на мыло? Заранее спасибо.

Ошибки все равно будут и на отбалансированом проекте.
Но в аковских прогах они подразделяются условно - на те в которые серьезно влияют на на гидравлику и просто информационные - на которые не стоит обращать внимание - например отопительный прибор не выдает требуемой мощности - недостаток 1,5%.
Обычно таких ошибок остается от 30 до 90.
В OZC я ручками набиваю 4 сниповские зоны, не пользуюсь двумя предложенными прогой, то есть подставляю требуемый коэф. в програме для площади каждой из четырех зон.
Могу выложить проект только в Овентропе, в данфоссе давно не работал.

Автор: mydmitry 26.3.2007, 9:01

Я не могу найти русской чугунины. Где мои любимые задвижки??? Может сборник оборудования нужно подгрузить?

Автор: Giedi Prime 27.3.2007, 22:31

Не верю.

Автор: OVKT 28.3.2007, 21:35

Оказывается, рассчитанная мною (по спец. договору) в проге DFCO система отопления многоэтажного дома, была смонтирована и успешно работала всю зиму в предыдущем доме. А я и не знал, что запустили отопление, т.к. замечаний не было вообще.
БЕЗОШИБОЧНАЯ 2-трубная горизонтальная попутная система из 580 приборов, 500 кВт на Отопление! 170КБ!

 No_Error.zip ( 168,64 килобайт ) : 514
 

Автор: svoroponov 31.3.2007, 19:07

Все помещения с одинаковыми теплопотерями?Интересный дом *lNo_Error.zip

Автор: Федька 1.4.2007, 9:18

[QUOTE]Привет монтажнику
вместо 95 считать 80??? На кой то тогда в прогах рачитывать, проще на глаз пригинуть, гидравлитка вся полетит

Интересно:
- например коттедж примерно 450-600 квадратов (естественно халтура);
- заказчику нужен котел De Dietrichого у которого максимальная температура воды 70 гр., регулируемая до 90 гр. (смотри описание);
- дом положила бригада, предположим из Молдавии, как обычно швы или не заделаны или сами понимаете.
Вопрос.
Необходимо ли считать "теплогидравлику" принимая температуру на подаче 95 гр.?
Заказчик, если замерзнет, может и обидиться?

Я лично никакого криминала в данном случае не вижу, так гидравлика при заданной дельте температур подачи и обратки ни куда не летит. Во всяком случае у меня.
Просто, увеличивается количество секций радиаторов.

И вообще, извиняюсь перед г-ном Пятаковым, представительство Данфосс.
Они мне прислали и программу и каталоги по почте. Спасибо представительству Данфосс!

Автор: Федька 3.4.2007, 19:36

Начинал работать в KAN, затем в OVENTROP.
С KAN работал с 2003г. Насколько я знаю, примерно в это время Данфосс заказал подобную программу для себя.
Программа кажется простой, однако надо хорошо знать технологию применения балансировочной и терморегулирующей арматуры Kv, Kvs и т.п. Поэтому, надо внимательно следить за опциями и уставками.
Все что рассчитали проверили на объектах большей частью на коттеджах, магазинах и т.п. Примерно до 100 кВт.
Сверяли в ручную, в принципе все сходится.
После сдачи каждого объекта анализировали сделанное, в принципе ничего идеального нет.
Объектам давно сданы и действительно просматривается теплогидравлическая увязка, если и были проблемы объективно они с программой никак не связаны.
Заказчики, в принципе довольны когда есть нормальная инженерная подготовка объекта.
Что хочется заметить. Если сам не облажаешься в чьё нибудь г__но вляпаешься. Не забывайте про коллег строителей.
Конкретно мне, представляется работать CO Graf лучше чем на глаз или в различных Exel таблицах. Про другие программы пока ничего не скажу. Разбираюсь с Magicad, Uponor.
С Данфосс CO Graf работаю недавно, заказчик забил их оборудование.
Отсутствие программы OZC несколько напрягает. Так как в остальных программах можно взять данные теплотехнического расчета и вставить в CO Graf.
В целом, по мнению многих это наиболее простая и быстро осваиваемая из расчетных программ, тем более бесплатная.
А Данфосс это не конторка, а мировой концерн, там например есть много систем автоматизации применительно к судовой автоматике и т.п., еще в 1993 г. столкнулся.
В целом.
Со временем работая с программой начинаешь привыкать и выдаешь объекты довольно быстро.
При этом многоэтажку бывает проще сделать чем коттедж. За счет функции размножения этажей, блоков и т.п. Это большое преймущество.
Когда учился, Игнатова Татьяна Витальевна фирма KAN высказалась, что чем больше работаешь с программой тем больше находишь для себя нового. Полностью с ней согласен.
В принципе программа сделана профессионалами, хоть и по Европейским стандартам.
А закон Ома что в Европе, что в России один и тот же.

Автор: OVKT 6.4.2007, 11:52

Надо бы нам провести Конкурс работ, выполненных в Данфоссе.
Спонсором взять Данфоссчиков, приз - 5 штук RTD-G для однотрубки.
Сейчас наши будут рисовать красивые незаурядные схемы. Моя школа!

Автор: Евгения-Петрозаводск 16.4.2007, 10:01

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что надо ставить в графе водоемкость источника тепла (Данные/общие/параметры источника тепла), если теплоснабжение осуществляется от ТЭЦ а в проектируемом здании есть тепловой пункт и теплообменник. И можно ли такие системы расчитывать.

Автор: Вован (Киев) 16.4.2007, 10:14

Я нули там ставлю и считаю себе многоэтажку! В итоге получаю сопротивление системы и объем теплоносителя (которые в дальнейшем нужны для подбора оборудования ИТП)! Если для коттеджа, то забиваю сопротивление котла и его объем! А считать систему отопления на заданый перепад давлений помоему в этой программе невозможно! bleh.gif

Автор: ГОСТь 16.4.2007, 10:18

Все делают так:
dP = 0
V = 0
dPрасп - оставляйте графу пустой. как было сказано выше, получите реальное сопротивление системы.

Автор: Евгения-Петрозаводск 16.4.2007, 10:21

Спасибо smile.gif

Автор: Гость_Jon 16.4.2007, 13:08

Помогите разобраться программа Danfoss подбирает на расход (510800 Вт и T1=122 T2=70 C) трубу с условным диаметром 80, в расчетах выдает 4,851 кг/с и скорость 0,92 м/с, линейные потери 150 Па/м .
Мне кажется она завышает расход!! ?
Проверьте ее пожалуйста в других программах!!!

Автор: Вован (Киев) 16.4.2007, 13:18

а что эт у вас за система 122/70 С ???? biggrin.gif

Автор: Гость_Jon 16.4.2007, 14:37

122/70 это по тех заданию , я тоже удивился ! в своей программке у меня получается меньший расход , даже не знаю кому верить ?!

Автор: А.В. 16.4.2007, 15:31

Цитата(Гость_Jon @ Apr 16 2007, 14:08 )
Помогите разобраться программа Danfoss подбирает на расход (510800 Вт и T1=122 T2=70 C) трубу с условным диаметром 80, в расчетах выдает 4,851 кг/с и скорость 0,92 м/с, линейные потери 150 Па/м .
Мне кажется она завышает расход!! ?
Проверьте ее пожалуйста в других программах!!!

Так Вы что сами не можите в ручную пересчитать чтоли, одна формула, минута расчета:
(0,86*510800/(122-70))/3600=2,3466 кг/с

Добавлено - 16:33
Что-то Вы не то делаете, проверял и не раз программа нормально считает. Щас попробую на вышем примере.

Добавлено - 16:40
Внес данные, нормально программы посчитала
G=2,332 кг/с
W=0,454 м/с
R=39,1 Па/м
dn=80

Автор: А.В. 16.4.2007, 15:51

Поменяйте версию на 3.5 (На форуме в программах есть).

Автор: Гость_Jon 16.4.2007, 16:14

Спасибо разобрался, в общих данных у меня дельта одна у потребителя другая

Автор: shev 23.4.2007, 21:10

Дорогой OVKT! Я Вас попрошу не распостранять чужие расчеты! А как же авторство? thumbdown.gif

Автор: OVKT 23.4.2007, 21:55

Некоторые подаренные расчётки стёр, ладно.
Но безошибочные делают только наши.
Вопросы ко всем: а вы делаете без_ошибочно? (НОЛЬ сообщ. об ошибках).
У вас есть Сертификаты об обучении? Всем спасибо!

Автор: shev 23.4.2007, 22:13

Да мне на жалко расчетов, просто можно было бы и сослаться на автора rolleyes.gif Да, расчеты есть безошибочные, с нулевыми ошибками, причем большой дом. А сертификат какой Вам нужен? Программа Данфосса распространяется бесплатно, только умей ей пользоваться! Не обижайся! smile.gif

Автор: OVKT 23.4.2007, 22:36

Пренебрежение документальным подтверждением знаний удручает.
Я например любой целенаправленный визит оформляю договорно.
Конечно, КАЖДЫЙ договор имеет свою меру... фиктивности, но всё же...
Если Сертификаты штампуют, "значит, это кому-то нужно"?
Даю ссылку на автора: В.В. Маяковский.

Автор: Vano 24.4.2007, 8:05

Цитата(OVKT @ Apr 23 2007, 22:55 )
Некоторые подаренные расчётки стёр, ладно.
Но безошибочные делают только наши.
Вопросы ко всем: а вы делаете без_ошибочно? (НОЛЬ сообщ. об ошибках).
У вас есть Сертификаты об обучении? Всем спасибо!

АЙ ОВКТ поймите же что цель проекта - работающая эффективная система, за эту работу и платит нам Заказчик.
Нет я не делаю без ошибочно, я делаю с Не критичными ошибками. Потому как нет передо мною такой цели сделать без ошибок, а есть цель сделать вентиляцию, отопления и кондиционирования объекта.

Автор: OVKT 25.4.2007, 0:04

Не следует мешать в кучу: проекты, заказчиков и программы.
Да, есть заказчики, но есть и... более дорогие заказчики.
Чтобы иметь авторитет виртуальный и реальный, надо посещать семинары, особенно те, где дают Свидетельства.
Повышение квалификации надо оформлять документально, даже если договор фиктивный (но эффективный), не требующий финансов, игра такая.
И в любой момент Свидетельсва могут стать Доказательством повышения квалификации. Не забывайте, что есть Мастер-классы АВОК.

Автор: Vano 25.4.2007, 9:52

ОВКТ - вспомнилась поговорка - хохол без лычек, что мужик без ......

Автор: Vano 25.4.2007, 13:54

Цитата(OVKT @ Apr 23 2007, 22:55 )
Некоторые подаренные расчётки стёр, ладно.
Но безошибочные делают только наши.
Вопросы ко всем: а вы делаете без_ошибочно? (НОЛЬ сообщ. об ошибках).
У вас есть Сертификаты об обучении? Всем спасибо!

Нет мы не делаем расчеты в данфосс, так чтобы совсем не было ошибок, ибо это невозможно, потому что если так сделать мы пустим Заказчика по миру - потому как Данфосс рекомендует устанавливать кроме термостатических вентилей, еще и автоматические регуляторы и даже не на стояках а на каждой подводке к прибору.
Нет сертификата об обучении у нас нет, в нашем офисе всегда запас бумаги, в том числе и мягкой.
У нас есть дипломы об окончании ВУЗов, Лицензии, и договора на полгода вперед.

Добавлено - 14:59
Цитата(OVKT @ Mar 28 2007, 22:35 )
Оказывается, рассчитанная мною (по спец. договору) в проге DFCO система отопления многоэтажного дома, была смонтирована и успешно работала всю зиму в предыдущем доме. А я и не знал, что запустили отопление, т.к. замечаний не было вообще.
БЕЗОШИБОЧНАЯ 2-трубная горизонтальная попутная система из 580 приборов, 500 кВт на Отопление! 170КБ!

Скачал проект - только трафик потратил wink.gif
Коментарии и это Ваши так безошибочно проектируют?
Интересный домик - все, абсолютно все помещения и на разных этажах и кухни и комнаты с одинаковыми теплопотерями в 1000 Вт.
Все помещения одинакового размера, соответственно все ветки одинаковой длины.
Все тр-ды прямые без поворотов по горизонтали.

Вывод нет проекта - нет системы - соответственно нет ошибок.

Автор: OVKT 25.4.2007, 20:37

Вышележащий безошибочный - это просто показательный, просто для примера был дан. Но неожиданно для самих себя, сейчас сделали безошибочный реальный, который сейчас выслали на проверку в Данфосс.
Странно, когда люди утверждают что "обучались" у Данфоссчиков, а Сертификатов нету...
У нас тоже есть дипломы, даже фотокопии закачены в ящик, иногда требуют. Даже копии трудовой книжки закачены, благо, есть что показать, мол, не только в конторе просиживали...
Требуйте Сертификаты!

Автор: Вован (Киев) 26.4.2007, 10:03

У меня вот есть сертификат KAN-овский об обучении...... а толку с него....никто никогда и не заикался wink.gif

Автор: AAANTOXA 26.4.2007, 14:35

Сорри за Off но не удержался - встретил карикатурку специально для ОВКТ :

 

Автор: OVKT 26.4.2007, 19:55

И подпись: "я не гинеколог, но посмотреть могу".

Автор: А.В. 27.4.2007, 9:48

У меня такой вопросс к тем кто пользуется програмным продуктом Данфосс: в общих данных задаю температуру подачи 90, dT задаю 20 (расчетное оcтывание воды в системе), соответственно температура в обратном трубопроводе должна быть 70, но при итогах расчета замечаю, что температура обратки 65. Почему так?

Автор: Vano 4.5.2007, 17:12

Цитата(А.В. @ 27.4.2007, 10:48) *
У меня такой вопросс к тем кто пользуется програмным продуктом Данфосс: в общих данных задаю температуру подачи 90, dT задаю 20 (расчетное оcтывание воды в системе), соответственно температура в обратном трубопроводе должна быть 70, но при итогах расчета замечаю, что температура обратки 65. Почему так?

Странно у нас тут есть товарищи с сертификатами об обучении, которые кричат на каждом углу, что они у них есть - не хотят отвечать однако.
Вкладка данные общие -вторая страничка (параметры расчетов) -максимальное охлаждение теплоносителя в отопительных приборах
По умолчанию 40 градусов, естественно если вы ставите график с дельтой 20 - 90/70, то естественно прога занизит обратку в данном случае и 20 не надо ставить, лучше 15, короче поиграйтесь.
Удачи.

Автор: OVKT 4.5.2007, 23:54

"температура в обратном трубопроводе должна быть 70, но при итогах расчета замечаю, что температура обратки 65. Почему так?"
ОТВЕТ: смотрите ИЗОЛЯЦИЮ трубопроводов, этот вопрос у меня тоже возникал, успешно решён. У меня обычные объекты с разводкой труб в полу, там изоляция 100%, и проблем не возникает. Похоже, изоляцию надо делать 100% всегда. Проверьте мой совет.
Если был бы файл (можете сюда кинуть?), то я сразу бы проверил, как проверяют данфоссчики расчётки сертифицированных пользователей.
На днях (16.05.07) нам привезут ещё 3 сертификата, всех своих обучаю до этотго времени.

Автор: Vano 5.5.2007, 0:06

Цитата(OVKT @ 5.5.2007, 0:54) *
"температура в обратном трубопроводе должна быть 70, но при итогах расчета замечаю, что температура обратки 65. Почему так?"
ОТВЕТ: смотрите ИЗОЛЯЦИЮ трубопроводов, этот вопрос у меня тоже возникал, успешно решён. У меня обычные объекты с разводкой труб в полу, там изоляция 100%, и проблем не возникает. Похоже, изоляцию надо делать 100% всегда. Проверьте мой совет.
Если был бы файл (можете сюда кинуть?), то я сразу бы проверил, как проверяют данфоссчики расчётки сертифицированных пользователей.
На днях (16.05.07) нам привезут ещё 3 сертификата, всех своих обучаю до этотго времени.

Интересное решение. А по жизни на стройке у Вас тоже всегда 100% изоляция труб.
Хотя конечно, если их обматывать сертификатами .....

Автору вопроса - ну вот на выбор Вам два решения оба правильные по своему - выбирайте.
Вот имено поэтому при 90/70 надо ставить охлаждение теплоносителя максимальное не 20 градусов, а меньше теплоноситель остынет еще и в трубах.
Спасибо ОВКТ за мысль, я не понимал почему так происходит.

Автор: OVKT 5.5.2007, 12:40

У меня есть чистый бланк Сертификата.
Щаз как напишу VANO и здесь опубликую!
А то чую ему не хватает?

Автор: А.В. 5.5.2007, 17:26

Да, я просто пробовал изменить дельту на 15, тогда обратка получалась 70. А делать 100% изоляцию трубы - думаю не стоит, так как трубы у меня в основном проходят по помещениям открыто, и от них естественно есть теплоотдача, что влияет на размеры отопительного прибора и соотвественно на стоимость.

Автор: Vano 5.5.2007, 19:04

Цитата(OVKT @ 5.5.2007, 13:40) *
У меня есть чистый бланк Сертификата.
Щаз как напишу VANO и здесь опубликую!
А то чую ему не хватает?

Спасибо, не надо я лучше для теплоизоляции буду применять проверенные вещи - мин вату например.

Автор: Сантехник 8.5.2007, 14:47

Слышал люди считают конкретную изоляцию определяют процент от теплоотдачи неизолированной трубы и вставляют эти величины не одинаковые для всех диаметров, как вы понимаете, в расчетную схему. Толщина изоляции слышал, не скажу нормируется. зависит от диаметра и внутренней температуры помещения. У наших теплотехников на листе общих данных приводится.

Автор: Jon 31.5.2007, 7:54

Также веду расчеты в ДCO 3.5, чуть не поседел пока освоил,
Недостатки: замыкающие участки не поддаются настройкам в своих слоях, и при отстутствии регулирующего клапана на подводках неверно подбираеться диаметр замыкающего участка. Также нельзя вручную забивать длины подводок прога не верно считает (неделю мучался не мог догадаться в чем дело!!).

Автор: А.В. 31.5.2007, 8:35

У Вас если есть вопросы по расчетам и по вносу данных, отправте схемку с расчетами и вопросами по схеме в представительство данфосс в России, у них есть отдел по данной программе. Я не знаю с какого Вы региона, и за кем Вы закрепленны. Я общаюсь с Данфосом из Питера. Пару раз им отправлял письма когда не мог что-то понять, проблем не возникало, всегда быстро и четко отвечали.

Автор: Jon 31.5.2007, 8:54

Спасибо, со своим представителем я общался,высылал схемки, и он признал эти недостатки. Интересно есть ли обновления этой программы и сталкивался ли кто-нибудь с подобными ошибками.?

Автор: А.В. 31.5.2007, 9:00

Ну я вот недавно получил каталоги и диски от Данфосс, там есть и программа СО 3,5. Как мне сказали что последняя версия с обновлениями, я вот правда не знаю где отражаются обновления (обычно в справке о программе написанно обновление от такого то числа или версия программы например 3,5 - 3, а сдесь не проверишь обновления), вроде поставил, вроде то же самое.

Автор: Jon 31.5.2007, 9:15

А вообще веселая программа, больше всего мне нравиться в ней сообщения : обнаружены ошибки -- смотришь ошибки, а там написано ошибок не обнаружено wink.gif)

Кто-нибудь знает еще косяки в программе ДСО3,5 ?

Автор: OVKT 31.5.2007, 12:29

Большой косячище в больших объектах.
Помещения не стыкуются, образуются зазоры.
Приходится делать разрыв трубы.

Автор: Вован (Киев) 31.5.2007, 14:05

У меня всегда стыковались! newconfus.gif Может не правильно рисую bleh.gif

Автор: OVKT 31.5.2007, 15:28

Всегда стыкуются? Я бы дал объектик, попробовал бы состыковать...
Там серьёзно вообще невозможно попасть впритык, легче разорвать трубу.
Ещё проблема в нумерации помещений, +1000 невозможно, а нужно.
Других проблем не припомню...

Автор: А.В. 31.5.2007, 15:45

Цитата(OVKT @ 31.5.2007, 13:29) *
Большой косячище в больших объектах.
Помещения не стыкуются, образуются зазоры.
Приходится делать разрыв трубы.


Да всё там нормально стыкуется.

Автор: Vano 31.5.2007, 16:18

Цитата(OVKT @ 31.5.2007, 13:29) *
Большой косячище в больших объектах.
Помещения не стыкуются, образуются зазоры.
Приходится делать разрыв трубы.

Если дипломы и сертификаты убрать из стен, то все состыкуется biggrin.gif

Автор: OVKT 31.5.2007, 18:35

Как заявил в приватной беседе Президент и Главный Исполнительный Директор Данфосс Юрген М. Клаузен, "проблема с нестыковкой помещений имеет место, но она исправляется сама после перезагрузки компьютера". Конец цитаты.

Автор: borm 31.5.2007, 18:55

Простите меня за флуд господа хорошие, но немгогу не встрять. Объясните как может перезагрузка системы исправить баг в приложении если таковой имеется. Ну вот как, а?
Вы часом не на фуршете который данфосовци любят устраивать с Юргеном М. Клаузеном говорили, эт сколько же нужно выпить?
Не в обиду говорю, просто не доконца понимаю логику.

Автор: OVKT 31.5.2007, 21:55

Прежде чем слушать советы в этой теме, задайтесь справедливым вопросом: есть ли у отвечающего ноутбук? Ежеди ноутбук есть (как у меня), значит, верить можно и нужно!

Смысл моей незаурядной шутки заключается в том, что в больших объектах (например, запроектирванных мною для инофирмы и отработавшие всю зиму без единого замечания), так вот в больших объектах (которые хорошо бы проектировать, имея сертификат обуча по данфоссу), так вот в больших объектах программа иногда глючит: то помещения ну никак не состыковываются, то пишет ошибку "трубы слишком близко".
По словам Президента и Главныого Исполнительного Директора Данфосса Юргена М. Клаузена, надо сохранить результаты, выйти из программы без потери данных и желательно перезагрузить компьютер, сохранив все результаты.
Как показывает опыт, вновь загруженная расчётная таблица не выдаёт непонятных ошибок.

Автор: Миша 1.6.2007, 9:17

Нестыковка помещений бывает если в уже готовый проект начинать вносить измения. В часности рисовать новые помещения.

Автор: OVKT 2.6.2007, 21:20

А вот такая головоломка у меня: как узнать ТЕМПЕРАТУРУ воды в трубопроводе в конкретном месте проектируемой системы отопления?
В результирующех таблицах такую информацию найти... нелегко!

Автор: lanser_ua 16.6.2007, 12:36

Цитата(pzs @ 14.7.2006, 21:55) *
Давно считаю а KAN. проги хорошие но один минус. Если поток подбирает по заданному давлению систему то KAN (аналоги других фирм наверно тоже-базовая прога одна) этого не делает . Человеку который в ней считает надо чувствовать слабые места системы иначе бороться с количеством ошибок в расчете даваемом прогой дохлый номер. Надо понимать где нужна шайба а где разжимать или зажимать стояки и магистрали

Такой вот вопрос- как боритесь с избытками давления???

Автор: OVKT 16.6.2007, 14:28

Для борьбы с избытком давления в трубах исследуйте магистрали, там наибольшие нагрузки, и если диаметр малый, то проблемы большие.
Как правило, помогает в 95% случаев.

Автор: А.В. 21.6.2007, 16:08

Цитата(lanser_ua @ 16.6.2007, 13:36) *
Такой вот вопрос- как боритесь с избытками давления???

С избытками давления где? Во всей ситеме? Регулятор перепада давления, если он не гасит весь избыток - балансировочный клапан, мож и дросельной шайбой, регулятор расхода. Сильно магистраль не зужайте.

Автор: Егор 23.7.2007, 15:12

а однотрубку без замыкающего участка на нижнем этаже в СО можно нарисовать?

Автор: OVKT 24.7.2007, 7:56

Замыкающий участок - это ведь особенный тип трубы. Просто не ставь его.
Если имеется в виду то что я думаю, то в прибор входит красная П, выходит лиловая Однотрубная труба. Ну, или наоборот, входит лиловая Однотрубная труба, а выходит синяя обратная.

Автор: Егор 24.7.2007, 8:13

biggrin.gif ОК, точно, сам недопёр. думал к прибору моно тока красную и синюю присоединять

Автор: GreenSky 9.8.2007, 16:58

Во-первых: спасибо OVKT за предоставленную программу.

Дальше хуже. Файлы примеров слил - не смог открыть.
Внешне програмка очень понравилась. Еслиб не одно но. Я не смог организовать банальную схемку.

 Primer_1.rar ( 2,92 килобайт ) : 169
 

Автор: Миша 9.8.2007, 17:08

А что это за перемычка? huh.gif

Автор: GreenSky 9.8.2007, 17:15

Картинка эта на самом деле не совсем соответствует действительности
вместо потребителя на 289 кВт должен быть Двигатель внутреннего сгорания
а это схема его охлаждения.
насос стоит электрический. перемычка нужна для байпасирования двигателя. насос дает 4 бара давления. двигателю надо не более 3. но надо чтоб в случае срабатывания термостата двигателя циркуляция продолжалась.

проблема в том что я не могу заставить данфос подсоединить этот байпас


решил приложить оригинал схемы. в этой схеме нет как раз той байпасной ветки которую надо расчитать. она должна быть между КС4 и КС5

 Схема_гидравл.dwg ( 44,54 килобайт ) : 164
 

Автор: GreenSky 13.8.2007, 9:51

АУ! Неужели никто не подскажет как в столь чудесной программе организовать байпасную ветку? sad.gif

Автор: OVKT 13.8.2007, 10:51

Да этож совсем просто, я в тот же день. Надо не трубу рисовать, а блок вставить! Смотри УЗЕЛ.

 UZEL.zip ( 2,76 килобайт ) : 236
 

Автор: GreenSky 13.8.2007, 11:38

OVKT спасибо за ответ.
а как этот блок настроить? В моем случае по схеме мне подходит "Насосный модуль с байпасом", так как байпас у меня с напорной стороны насоса.

Как объяснить программе что у меня напорная труба Ду100, а байпасная Ду50?

Автор: GreenSky 15.8.2007, 12:00

кажется я убедился в тщетности своих усилий. нет простой и красивой программы для гидравлического расчета системы охлаждения двигателя с малым контуром. sad.gif

Автор: kpblc 17.8.2007, 9:47

C неделю назад принесли очередной вариант Danfoss 3.5. Говорят, какие-то базы обновились (поскольку не спец, проверить не могу). Инсталл (копия CD, вес 41 Мб) надо?
---
Добавлено:
Поскольку софт фриварный, инсталляция http://rapidshare.com/files/49507595/danfoss_35.rar

Автор: OVKT 17.8.2007, 12:55

Наверняка в состав дистрибутиа входит КАТАЛОГ размером 11М???
Вот если бы его отделить, проще говоря установить и установленный каталог заархивировать без лишнего.

Автор: kpblc 17.8.2007, 16:32

Поскольку я примерно представляю, как может быть написан инсталлятор, я б не стал такого делать. Что и куда прописывается - известно только авторам. Я уже огреб проблем, исключив (казалось бы!) невинную штуку - Acrobat Reader (правда, это было не на Danfos'e, но суть от этого не менялась) - msi-файл отсутствует, а любой exe-шник запускается только из-под setup.exe. А в setup.exe (похоже) сначала проверялось наличие Acrobat Reader'a в системе и его установка. Причем проверка наличия файла и его контрольной суммы была зашита глубоко и далеко, и исключить ее я не смог.
Именно поэтому есть компакт, с которого ставится 100% - вот его и заливал. Ничего не исключал, поскольку потом объяснять, что куда и как надо положить... Не, я на такое не согласный.

Автор: alexw53 21.8.2007, 10:20


После проведения расчетов Системы отопления в Oventrop CO невозможно выдать на печать результаты, хотя сообщений об ошибках нет.
Поступает сообщение "Графический объект не был найден на рисунке. Вероятно после выполнения расчетов был удален с него." Помогите разобраться.

Автор: Vano 21.8.2007, 11:17

Цитата(alexw53 @ 21.8.2007, 11:20) [snapback]158564[/snapback]
После проведения расчетов Системы отопления в Oventrop CO невозможно выдать на печать результаты, хотя сообщений об ошибках нет.
Поступает сообщение "Графический объект не был найден на рисунке. Вероятно после выполнения расчетов был удален с него." Помогите разобраться.

Странно - каки именно результаты Вы хотите распечатать- графику или таблицы?

Автор: DumbGrizzly 13.9.2007, 17:23

гмммм
Скачал, распаковал, пытаюсь установить - вижу абракадабру.
Как будто читаю файл, написанный в Win1251 - под западноевропейской кодировкой
Никак не дотумкаю, что делать ?

Автор: borm 22.9.2007, 16:52

Лазил по сайту данфоса и вот набрел на это

Цитата
http://www.danfoss.com/Ukraine/BusinessAreas/Heating/Danfoss+Calculation+Programs/Danfoss+CO.htm

Так и раньше написано было или вдруг прога стала платной. Может эта плата символична, но ее ведь они всегда раздавали бесплатно?!

Автор: OVKT 24.9.2007, 8:45

А зачем вам бесплатное обучение? Даром учиться? Это неинтересно!
Бесплатный сыр в мышеловке, да и то... для ВТОРОЙ мышки.

Автор: borm 24.9.2007, 14:50

Цитата(OVKT @ 24.9.2007, 9:45) [snapback]168870[/snapback]
А зачем вам бесплатное обучение? Даром учиться? Это неинтересно!
Бесплатный сыр в мышеловке, да и то... для ВТОРОЙ мышки.

Не понял вашу мысль!
Написано, что обучение бесплатное!
При чем тут сыр и мышеловки, поясните пожалуйста, что вы имели ввиду.

Автор: Bers 24.9.2007, 15:31

Цитата
Обучение программе и обновленными версиями проводится бесплатно. Программу можно купить в центральном офисе компании "Данфосс" или у региональных представителей компании.

Какова цена вопроса, если не секрет? Всегда думал, что программа "Данфосс СО", также как и её аналоги, является бесплатной. Не смотря отсутствие этого программного продукта для свободного скачивания на официальных сайтах Данфоса, мне казалось, что программу можно было бесплатно получить по почте или непосредственно у представителей компании. Видимо, времена изменились.

Автор: OVKT 24.9.2007, 15:51

На всех бесплатных обучах учат ОДНОЙ из методик пользования прогами. Халява же, по минимуму.
А на платных курсах приказано учить, и мало не покажется.
Поэтому я предпочитаю платно учиться, лишь бы не зазря!

Автор: borm 24.9.2007, 19:16

Вот и я набрел на эту обяву и был удивлен. До последнего времени они ее раздавали бесплатно...
Может это на украине за деньги, а у нас бесплатно. Просто интересно там раньше так же было написано? И если мне память не изменяеет то прграммы там можно было качать причем в одной из тем именно на этот сайт я давал ссылку на скачку программ, а щас там только PDF-ки. Вот и интересно кто посищал этот сайт не помнит часом как там ранше было

Вот нашел тему в которой я давал ссылки на эти проги и они там вроде бы были, не могу утверждать, непомню.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=15729&hl=

Автор: ekvent3 24.9.2007, 22:56

[quote name='borm' date='24.9.2007, 20:16' post='169118']
Вот и я набрел на эту обяву и был удивлен. До последнего времени они ее раздавали бесплатно...
Может это на украине за деньги, а у нас бесплатно.


ДАНФОСС-УКРАИНА - действительно и программа и обучение и книги бесплатно.

Автор: Вован (Киев) 27.9.2007, 13:42

Не знаю как щас, но два года назад Данфосс-Украина продавала свою прогу по 20 баксов, Кан по 50 зеленых bleh.gif
Бесплатная была Герцовская.

Автор: Сантехник 9.10.2007, 9:30

По поводу прав на распространения пусть думает кто поумнее а прога хорошая и развивается потихонечку

 SetupCO.rar ( 10,25 мегабайт ) : 1440
 

Автор: R.A.S. 9.10.2007, 9:51

Все остальные аналогичные программы созданы на ее базе (Danffos, Herz, Oventrop). Основное отличие этой программы, что в ней пресутсвует большинство производителей оборудования, но труба только Kan.

Автор: Сантехник 9.10.2007, 12:26

Еще в нй работает мышь хотяб на панарамирование но и то приятно. В в кан H2O уже полноценное мышиное масштабирование

Автор: Stan 9.10.2007, 12:32

Цитата(Сантехник @ 9.10.2007, 13:26) [snapback]174291[/snapback]
Еще в нй работает мышь хотяб на панарамирование но и то приятно. В в кан H2O уже полноценное мышиное масштабирование

А REHAU совсем зобросили?

Автор: Сантехник 10.10.2007, 15:32

Считаю модулем отопления циркуляцию ГВС вроде ничего другого ей доверить нельзя. Даже стенку считает неадекватно.

Автор: tgv 10.10.2007, 15:38

какую стенку?
теплотехнику считает отлично.

Автор: Сантехник 10.10.2007, 16:57

Попробовал проверить и не понял чего оно еще учитывает кроме наружной поверхности внутренней и слоев по параметрам Б. Получилось что оно дает запас процентов 20-30. Может так и надо на намокание теплоизоляции но я чего то сомневаюсь. Два года проектирую и не удосужился проверить. Дело то простое. Проверьте и Вы может у меня бзик какой.
Да это мой грех - разучился считать за время использования Раувина. Может какие расхождения в базе материалов а считает по Б верно.

Автор: OVKT 12.10.2007, 18:03

Только что скачал предлагавшуюся новую версию Данфосс СО.
Как я и предполагал, там 20 мегов просмотрщика пдф и 15 мегов каталогов. Сотру из архива, испытаю программу, и потом опубликую прям здесь без лишнего! Полезных 15 мегов.

Автор: Сантехник 15.10.2007, 11:01

Периодически возникает вопрос соотнести марку радиатора с представлением о внешнем его виде. Поэтому 20 метров каталогов и не мусор вовсе.

Автор: OVKT 15.10.2007, 11:19

Каталог там Valve.pdf про арматуру, не про приборы. А программа работает без трений. Но особых новшеств не вижу.

Насчёт радиаторов, так надо эту тему закрыть, а новую создать, и про радиаторы туда же. Каталоги есть у модераторов.

Звонили из Данфосс по вопросам проверяемой расчётки.
Обещали напрячь автора программы, чтобы тот исправил ошибку со спецификациями.
Я сказал данфоссщику, что таблицу помещений удобно делать в Excel, а они давно это знают, и прислали XLS с расчётом теплопотерь и одновременным параллельным формированием таблицы аналогичной составу помещений.
Значит, мы изначально были на верном пути!

Автор: Сантехник 22.10.2007, 20:23

Господа а где у них краны зашиты а то хочется автоматом получать настройки вентилей на коллекторах а краника такого не подберу. Правда я сейчас в КАНе но вдруг ... или они все в екзешник спрятали, кто копался ответтьте. Конечно любой можно пристроить а потом перевести вручную. Но хочется чтоб напрямую.

Автор: miron4ik 28.10.2007, 12:08

Скажите пожалуйста где можно скачать мульт по обучению Данфоса?
При переходе по этой ссылке: http://www.abok.ru/index.php?act=A...e=post&id=66816, я немогу там ничего нужного найти.. sad.gif
Дайте пожалуйста ссылку сразу на видео. sad.gif

Автор: OVKT 29.10.2007, 18:48

Вам нужны мультики? Их есть у меня!

 DFCO_KINO.rar ( 1,64 мегабайт ) : 583
 

Автор: miron4ik 3.11.2007, 16:14

Спасибо за видео!

Автор: miron4ik 4.11.2007, 15:29

Люди подскажите пожалуйста, где можно найти литературу по проэктированию отопления?, или как пользоваться программой Oвентроп,
есть ли какие нибудь учебники или методички (кроме инстрокции, в которой описано только как файлы открывать, сохранять, копировать и т.д)? Вообще с чего лучше начать ? Дайте пожалуйста совет.

Автор: МКН 4.11.2007, 15:52

Цитата(miron4ik @ 4.11.2007, 17:29) [snapback]185468[/snapback]
Люди подскажите пожалуйста, где можно найти литературу по проэктированию отопления

А в разделе "Книги, техническая литература" не смотрели?
Я думаю по Oventrop CO вообще никаких описаний нет, если только у самого Овентропа запросить, но вряд ли...

Автор: Сантехник 4.11.2007, 20:50

В каждом бесплатном дистрибутиве 10 бесплатных примеров. Крторые можно запустить на расчет и увязать сети. Однако если это не помогает то 2,5 тысячи может оказаться мало.

Автор: Stan 4.11.2007, 22:06

Фирма KAN проводит трехдневные семинары с выдачей сертификата. Бесплатно. Данфосс то же за это денег не берет. ОВКТ не имеет лицензии на право проводить подобное обучение. Это его самодеятельность. Ищет лохов, а потом им впаривает непонятные диски и деньги тянет там, где это можно получить бесплатно и качественно на более высоком уровне. Андрюша, может хватит людей на бабки разводить?

Автор: Stan 4.11.2007, 23:20

Цитата(miron4ik @ 4.11.2007, 15:29) [snapback]185468[/snapback]
Люди подскажите пожалуйста, где можно найти литературу по проэктированию отопления?, или как пользоваться программой Oвентроп,
есть ли какие нибудь учебники или методички (кроме инстрокции, в которой описано только как файлы открывать, сохранять, копировать и т.д)? Вообще с чего лучше начать ? Дайте пожалуйста совет.

У Данфосса есть типографское руководство пользователя С.О. с примерами, обратитесь к ним. Этого вполне должно хватить.

Автор: Stan 4.11.2007, 23:38

Цитата(miron4ik @ 4.11.2007, 23:33) [snapback]185543[/snapback]
К сожалению я не в Москве :-( и даже не в России!

А программа у вас есть? Какая?

Автор: miron4ik 4.11.2007, 23:45

Цитата(miron4ik @ 4.11.2007, 12:29) [snapback]185468[/snapback]
Люди подскажите пожалуйста, где можно найти литературу по проэктированию отопления?, или как пользоваться программой Oвентроп,
есть ли какие нибудь учебники или методички (кроме инстрокции, в которой описано только как файлы открывать, сохранять, копировать и т.д)? Вообще с чего лучше начать ? Дайте пожалуйста совет.



Скажите, а чему там учат? Пользоваться программой (рисовать, сохранять...)?

Подскажите, а откуда эти программы берут например длину труб (в итогах), если даже данные о площади помещения нигде не указываешь? Или берут соотношение какоето? Вообщем что они считают, что нельзя прикинуть на глаз или померять ручками?

Автор: miron4ik 4.11.2007, 23:57

Цитата(Stan @ 4.11.2007, 20:38) [snapback]185544[/snapback]
А программа у вас есть? Какая?


Есть и oventrop, danfoss, KAN. По-моему, они все одинаковые smile.gif

Автор: Stan 5.11.2007, 0:00

Цитата(miron4ik @ 4.11.2007, 23:45) [snapback]185547[/snapback]
Скажите, а чему там учат? Пользоваться программой (рисовать, сохранять...)?

Подскажите, а откуда эти программы берут например длину труб (в итогах), если даже данные о площади помещения нигде не указываешь? Или берут соотношение какоето? Вообщем что они считают, что нельзя прикинуть на глаз или померять ручками?

Длину труб задает пректировщик, как и другие данные - температуры и т.д. Хорошо если обучение проводит проектировщик с хорошим опытом проектирования (причем бесплатно). А то за 2500 можно научиться только рисовать и сохранять. Где, вы, живете?

Цитата(miron4ik @ 4.11.2007, 23:57) [snapback]185549[/snapback]
Есть и oventrop, danfoss, KAN. По-моему, они все одинаковые smile.gif

Одинаковые. Только базы труб и арматуры у них разные.

Автор: Вован (Киев) 5.11.2007, 18:16

Ну расставьте отопительные приборы если известны теплопотери по помещениям! Прикиньте трассировочку! И выложите сюда на форум! Думаю шото получиться!

Автор: miron4ik 8.11.2007, 13:12

Подскажите пожалуйста, почему в программе данфос c.o 3.5 когда ставиш этикетку на трубопроводы на ней не пишется диаметр этой трубы (на каждом участке разный)?

Автор: Миша 8.11.2007, 16:01

Потому что диаметр пишется после выполнения расчета

Автор: Hope 19.11.2007, 12:10

Попробуйте обратиться за помощью в соответствующие представительства. Они почти никогда не отказываются. Часто проводят семинары, которые дадут вам больше чем литература. Она написана в основном для тех, кто уже довольно тесно работает с ними для устранения "пробелов" в обучении. Удачи. А програмки сделаны с умом. Если понять, то работа облегчается значительно

Автор: yur4eg 29.11.2007, 12:22

есть мануалы на русском для KAN Cograf, H2O, OZC...
только не знаю как сюда залить thumbdown.gif
подскажите как это сделать - с удовольствием поделюсь smile.gif

Автор: yur4eg 29.11.2007, 15:39

ооо. разобрался с закачкой файла...
вот пдф-инструкции по KAN COgraf и KAN OZC
если необходимо, то могу и по Н2О залить...

 CO.zip ( 2,38 мегабайт ) : 1748
 OZC.pdf ( 1,31 мегабайт ) : 510
 

Автор: borm 22.12.2007, 20:52

Вопрос у меня возник... В программе есть каталог оборудования и в частности отопительные приборы с техническими характеристиками. Так вот заглянув туда мне так показалось, что мощности приборов (номинальный тепловой поток) не совсем верные или я просто туплю ( гл-ко трубный регистр, МС140 например). Есть там 3-и поля для ввода температур Тп, Твз, Твн соответственно буржуйские параметры 75/65/20(можно изменять, значения и тогда Q тоже меняется) и так же в таблице геометрические параметры и значение Q(как я понимаю номинальное?!)
Вообщем вопрос в том, что возникли подозрения о правильности этих данных (возможно я недодумываю простого). Может кто растолкует?
Знаю, есть считоводы в этой и ей подобных программах...

Автор: Kks 25.12.2007, 15:53

мне вот всегда было интересно было знать как данфосс считает расход. Лично у меня расход руками не получается получить как в программе

Автор: Linnik 10.1.2008, 17:57

Ув. специалисты поделитесь опытам кто как оформляеи расчеты и чертежи после Данфоса?

Автор: Сфинкс 10.1.2008, 18:27

Есть опыт 2006-го года, Данфосская матрица вошла в комплект чертежей рабочей документации солидного объекта, (550приборов!).
Но обычно расчётка служит иллюстрацией к чертежу, оформленному в Автокаде, мол, всё по расчёту, не наобум.
Сам факт наличия расчётки с визуально правильной расчетной схемой - это очень важно.
Спецификацию считает плохо в части метров труб. Кажись, приплюсовывает виртуальные трубы.

Автор: Giedi Prime 10.1.2008, 22:40

Лично я эту прогу использую только для расчётов. В проект расчетные развертки не прикладываем.

Автор: AVgosha 7.2.2008, 1:50

Пользователям Danfoss C.O. 3,5
Обнаружена ОШИБКА. huh.gif
Сразу хочу успокоить, что это относится только к одному типу отопительных приборов, конкретно
к биметаллическим радиаторам московского завода "Сантехпром" РБС-500
До того выпустил десятки проектов при помощи Dafoss C.O. и аналогичных клонов и вдруг полезла какая то "галиматья"
На поиски причины ушло полтора дня, пока не догадался заменить тип приборов, после чего все встало на свои места.
Так что, если у кого то случится нужда ставить РБС-500, сразу меняйте (в программе) на итальянский аналог CF 500,
все характеристики почти полностью совпадают.
Будем надеяться, что в следующей версии подправят...

Автор: Михаил Геннадьевич 19.2.2008, 18:32

Доброго времени суток!!!
Не подскожите ли где можно достать другие интересные програмки от ДанфосС.
У меня есть СО, прога по расчету теплообменников Данфосс, и по Ргулирующим клапанам с эл. приводом.
Говорят есть програмка по расчету тепловых пунктов, вот бы взглянуть.
А может еще чего не знаю.

Автор: dakon24 25.2.2008, 10:37

Хотел бы уточнить можно ли в ней тройники посчитать для трубы или только он уголки учитывает. Может KAN Cо считает?

Автор: Giedi Prime 25.2.2008, 20:25

Она вообще странно фасонину считает (только у меня Герцовская версия). При пластиковых трубах нифига не считала, поменял на сталь - появились и тройники и уголки.

Автор: Марта Краузе 25.2.2008, 23:44

Цитата
Она вообще странно фасонину считает (только у меня Герцовская версия).


В Кан 3.5 есть опция создать полную ведомость фасонных изделий на вкадке данные, общие, параметры расчетов

Есть ли эта опцяия в других програмах не помню, в Данфосс 3,5 точно нет

Автор: mydmitry 27.2.2008, 11:47

Цитата(OVKT @ 9.7.2006, 9:24) [snapback]37663[/snapback]
Объём: 4 архива по 3 МБ.
Впервые публикуется программа ДАНФОСС СО 3.5 с разрешения Украинского филиала: новейшая русская версия. Читайте инструкцию и учитесь, действительно ВЕЩЬ!
Внизу 1-й страницы приложены маленькие файлы справок.

Мульт по обучению черчению с нуля за 7 минут, 2'7 МБ
http://www.abok.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=66816

Инструкция по пользованию программой Danfoss 3.5 на 2-х страницах.
Заменяет 180-страничную распечатку стандартной справки подобных программ.
http://www.abok.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=38812


нет первой ссылки bang.gif (неработает)

Автор: Сфинкс 27.2.2008, 18:10

Странно, эта проблема ранее исправлялась.
Ладно, в ближайшее время вновь закачаю...

Автор: Дерзатель 28.2.2008, 16:06

Данфосс, Герц, IMI, Овентроп (все они являются производителем арматуры) тройников не выпускает, поэтому им нечего считать. KAN считает все фасонные изделия, поскольку является их производителем.

Автор: Mifune 3.3.2008, 23:19

Дерзатель
Как это овентроп, производитель только арматуры? А как же МП трубы?И фитинги к ним?
Ашибочка вышла wink.gif
ohmy.gif

Автор: Ewgen 5.3.2008, 10:20

инсталсофт считает

Автор: AVgosha 5.3.2008, 17:23

Цитата
Как это овентроп, производитель только арматуры? А как же МП трубы?И фитинги к ним?
Ашибочка вышла

Дак вопрос то в заголовке не о том, кто что производит, а какая прога что считает wink.gif
Поляк Piotr Wereszczynski (Петр Верешинский) который и является автором всех этих программ клонирует свое
"изделие" для своих заказчиков (Данфос, Герц, Овентроп, КАН) в том объеме, в каком они заказали и заплатили.
Для фирмы KAN (кстати тоже польская) пластиковые и МП трубы и фитинги - это основной вид продукции, поэтому они заказали и заплатили.
Овентроп наверное не захотел плтить лишнее, а Данфоссу это и не надо... cool.gif
Как всегда, опять все упирется в деньги...

Автор: Fisher_dm 14.3.2008, 15:38

Этот вопрос уже задавался ранее, но ответов на него помоему нет! Сформулирую еще раз, может кто разъяснит.
При работе с каталогом отопительных приборов (конкретно с приборами Demir Dokum), по умолчанию для приборов
выставлены следующие параметры:
Tп = 75 гр., Тв = 65 гр, Твн = 20 гр., следовательно температурный напор = 50 гр., - т. е. ЕВРОПЕЙСКИЕ нормы по температуре. Для этого температурного графика даны номинальные мощности радиаторв.
Открыв каталог этих же радиаторов, но разработанный "НИИсантехники" видим следующую картину:
- номинальные мощности для различных типоразмеров радиаторов определены по отечественной методике (Tп = 105 гр., Тв = 70 гр, температурный напор = 70 гр.).
Значения мощностей радиаторов одинакового типоразмера СОВПАДАЮТ в каталоге программы и в каталоге "НИИсантехники".
Отсюда следует вопрос КАК такое может быть? Тем более что отечественная методика определения мощности радиаторв предполагает расход через радиатор при испытании = 360 кг/ч, а ЕВРОПЕЙСКИЕ нормы = 80 - 120 кг/ч.

Может я чего то недопонимаю?
И еще пытался в ручную сделать перерасчет радиаторов по методике "НИИсантехники" на график 75 - 65 - мощности получаются примерно в 2
раза меньше чем те которые приведены в таблицах программы.

А найти тему про "Данфосс" 10 строчками ниже слишком сложно было?

Автор: Сантехник 15.3.2008, 0:32

Сделали подешевле и не заморачиваясь. Выборочно проверял базы КАНа расхождение в 1-2 % с методикой НИИсантехники. Кто то безответственно подошел к работе.

Автор: Fisher_dm 17.3.2008, 13:54

Десятью темами ниже ничего касающегося моего вопроса не нашел.
Может всетаки кто-нибудь мне ответит по подробнее. Заранее спасибо.

Автор: Сфинкс 6.4.2008, 22:13

Глядючи на еженедельно создаваемые расчётные матрицы, появилась идея создать заурядную спец тему, где опубликовать красивые технологичные расчёты.
Кроме того, не забывайте про опубликованный в этой теме архив с 53-мя фирменными примерами.
Создать тему по типу Мастер-класс, с советами?

Автор: yur4eg 16.4.2008, 14:28

Help!
работаю в КАН ЦО граф. недавно столкнулся с проблеммой. Через небольшое время работы в программе система выдает ошибку "Подсистеме Win16 недостаточно ресурсов для продолжения работы." предлогает перегрузится и попробовать заново.
что это?
может изза того, что у меня сейчас двухядерный проц?

Автор: DiM-Kiev 22.4.2008, 16:43

Оппа! У меня таже проблема, появилась с месяц назад.
Но прежде чем предлагать перегрузиться - она жалуеться на Avast, установленный на флешке, но успешно снесенный с нее...
Чистка реестра тоже не помогла...


Автор: S//1 22.4.2008, 19:05

Был пару лет назад на семинаре КАN - оч. грамотно всё рассказали и про продукцию и про программу. Нам хватило 2 дня вместо 3, чтобы разобраться...
Но всёрно в кане (данфоссе, овентропе) долго систему отрисовывать. Быстрее ручками на грамотно сделанной проге в экселе увязать.

Вот. Ещё у кана по сравнению данфоссом и овентропом плюс есть большой: всю фасонину на трубы считает в спецификации (как то: натяжные колечки, тройнички, отводы под нат. кольцо и пр.).....

Вот только рисование само - геморрой тот ещё, бум надеяться, что в след. версии, которая вроде как готовится, с инструментами рисования станет полегче... И ещё минус - изоляцию труб в спец. не считает ни одна из этих прог, приходится вручную досчитывать, так же, как спусники и воздушники.

Автор: Сантехник 27.4.2008, 21:53

Не все у них гладко с прогами в прошлом году на семинаре хлестались что выпустили КАН CO 3.5 и Н2О новый но дистрибутив Н2О оказался нерабочим а СО не считает группы с подмешиванием короче косяков многовато в софте . В этом году обещаются провести семинары по прогам, в мае.

Автор: Сфинкс 30.4.2008, 18:18

Чтобы быстро рисовать в обсуждаемых программах, надо использовать БЛОКИ, и ещё ряд секретов, надо бы мне сочинить методичку.
В результате система из 300 приборов с 0 до 100% делается за 3часа. У меня есть мои красивые блоки для однотрубки и двухтрубки, где бы их опубликовать.
Другим способом ускорения является интеграция с Excel, и в фирме Данфосс делают то же.

Автор: 2zemets 13.5.2008, 7:49

Поддерживаю!)
Было бы очень здорово...
Уважаемые а видео по Данфоссу для тёплых полов кто-нибудь смотрел?
Хотелось бы хоть одним глазком)

Автор: А.В. 15.5.2008, 8:53

Цитата(Fisher_dm @ 14.3.2008, 16:38) [snapback]231015[/snapback]
Этот вопрос уже задавался ранее, но ответов на него помоему нет! Сформулирую еще раз, может кто разъяснит.
При работе с каталогом отопительных приборов (конкретно с приборами Demir Dokum), по умолчанию для приборов
выставлены следующие параметры:
Tп = 75 гр., Тв = 65 гр, Твн = 20 гр., следовательно температурный напор = 50 гр., - т. е. ЕВРОПЕЙСКИЕ нормы по температуре. Для этого температурного графика даны номинальные мощности радиаторв.
Открыв каталог этих же радиаторов, но разработанный "НИИсантехники" видим следующую картину:
- номинальные мощности для различных типоразмеров радиаторов определены по отечественной методике (Tп = 105 гр., Тв = 70 гр, температурный напор = 70 гр.).
Значения мощностей радиаторов одинакового типоразмера СОВПАДАЮТ в каталоге программы и в каталоге "НИИсантехники".
Отсюда следует вопрос КАК такое может быть? Тем более что отечественная методика определения мощности радиаторв предполагает расход через радиатор при испытании = 360 кг/ч, а ЕВРОПЕЙСКИЕ нормы = 80 - 120 кг/ч.

Может я чего то недопонимаю?
И еще пытался в ручную сделать перерасчет радиаторов по методике "НИИсантехники" на график 75 - 65 - мощности получаются примерно в 2
раза меньше чем те которые приведены в таблицах программы.

А найти тему про "Данфосс" 10 строчками ниже слишком сложно было?


Не знаю с чего Вы взяли и как посчитали, но на конкретном примере: Беру стальной панельный радиатор РСВ 4-10-600, по НИИсантехники для температурного напора 70 - 420 Вт, по программе - при tп 105, tв 70, tвн 18 - 408; РСВ 5-22-1200 по НИИсантехники - 2571, по программе - 2493. Пересчитал в ручную по рекомендациям один прибор по фактическим данным (температурный напор 60, расход 0,016 кг/с) РСВ 4-21-1440, получилось - 1566 Вт, программа выдаёт 1615 Вт
Впринципе разница небольшая.

Автор: 2zemets 26.5.2008, 11:00

Уважаемые мастера своего дела!)
Подскажите неопытному...Как расчитать температуру пола (ну, т.е. какая температура у него будет), если температура воды в трубе (d=20 мм) равна 70 *С, а труба забетонирована со стяжкой 15 мм, на бетоне паркет...Толщина трубы 2.8 мм?
Если кто знает, помогите пожалуйста!!!

Автор: А.В. 28.5.2008, 10:17

Цитата(2zemets @ 26.5.2008, 12:00) [snapback]256304[/snapback]
Уважаемые мастера своего дела!)
Подскажите неопытному...Как расчитать температуру пола (ну, т.е. какая температура у него будет), если температура воды в трубе (d=20 мм) равна 70 *С, а труба забетонирована со стяжкой 15 мм, на бетоне паркет...Толщина трубы 2.8 мм?
Если кто знает, помогите пожалуйста!!!

Эээ, Вы так не вздумайте сделать на самом деле!!!

Автор: 2zemets 30.5.2008, 9:05

А как надо сделать?!
Подскажите пожалуйста...

Автор: Morozoff 9.7.2008, 20:08

Возник вопрос по С.О.:

какой процент изоляции нужно брать: при открыто проложенных трубопроводах, при скрыто проложенных в плинтусе, в гипсокартоне, в стяжке, при открыто проложенных в теплоизоляции?

Автор: Giedi Prime 11.7.2008, 23:00

При скрытопроложенной трубе пожалуй надо 100 % задавать. Остальное где-то в пределах 70-80%.

Автор: Stan 16.7.2008, 7:37

Цитата(Morozoff @ 9.7.2008, 21:08) [snapback]270317[/snapback]
какой процент изоляции нужно

Прокладка в гофре - 60%
Термофлекс, Изофлекс - 80-90%

Автор: vlr_pk 17.7.2008, 4:39

Спрашивал: "Что означает в ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ "Пол на грунте II зона " парамметр В - кратчайший размер ширины зоны? Ведь зоны пола разбиты параллельными полосы шириной 2 м!
и другие зоны программа не считает?"
Получил ответ: "Это по европейски. У нас берете зону пола и забиваете соответсвующие коэфициенты. получаете 4 наших зоны"

Но снова вопрос: Как забить соответствующие коэффициенты в программу, если пол - подземная часть (3 м) бетонной стены с многослойным покрытием внутри (утеплитель, штукатурка, кафель)?

Автор: Giedi Prime 17.7.2008, 23:47

Ну, тогда как наружную стену biggrin.gif .

Автор: vlr_pk 18.7.2008, 6:53

но слова учебника: "Подземные части наружных стен рассматриваются как полы на грунте."

Автор: MMM 18.7.2008, 7:50

Ну так в чем проблема? Если хочешь принять их за полы на грунте забей соответсующие коэфициенты для 4 зон полов, если как наружнюю стену забей коэфициенты всех слоев

Автор: vlr_pk 18.7.2008, 10:25

Наверное не могу выразить свой вопрос правильно!
Попробую с Вопрос-Пример.
Стена наружная. Высота 3.6 м (в свете: чистый пол-потолок). Подземная часть стены (высота-3 м) слоями от грунта: бетон+утеплитель+доска. Наземная часть часть (высота - 0.6 м) слоями от наружного воздуха: камень декоративный+штукатурка+бетон+утеплитель+доска.
Вопрос 1.
1.принять в программе ЭТУ стену "Стена наружная"? но её большая часть в грунте! и конструкция на разных высотах разная!
2.принять в программе ЭТУ стену "Стена наружная на грунте"? но, какой размер вписать в "окно-Заглубление стены в грунт"? ведь: "Подземные части наружных стен рассматриваются как ПОЛЫ НА ГРУНТЕ"! и ОПЯТЬ конструкция на разных высотах разная!
3.принять эту стену за ДВЕ ограждающие конструкции? но какие:
а)"Стена наружная"+"Пол на грунте I зона" ?
ИЛИ
б)"Стена наружная на грунте"+"Пол на грунте I зона" - но здесь снова встаёт вопрос о : "окно-Заглубление стены в грунт"?
Вопрос 2.
если зона I с R=2.1 Вт/(м*К), то Подземная часть стены (высота-2 м) слоями от грунта: R общ.=2.1+ Rбетон+Rутеплитель+Rдоска?
Вопрос 3.
А что всё же означает (их европейское понятие) "ширина зоны" для "Пол на грунте II зона"?

Автор: vlr_pk 3.8.2008, 7:52

Впервые взялся считать и прошу помощи: как убрать лишние потери!?

 Коттедж2.rar ( 52,43 килобайт ) : 171
 

Автор: vlr_pk 5.8.2008, 11:12

не корректный вопрос?

Автор: oleg80 5.8.2008, 11:49

Хех, столкнулся недавно с проблемкой, считал большой объект в прошлогоднем KANe СО3.5, c трудом увязал гидравлику. Принесли мне обновление этой программы за этот год, пересчитал этот объект в ней и сразу "повылетали" (более 100 пунктов) маленький авторитет регулируещего клапан (арматура Данфосс)... Получается что за год у Данфосса характеристики оборудования поменялись или сделали более точным KAN?

Автор: vlr_pk 5.8.2008, 14:47

Спасибо! буду надеяться на обновлённый Данфосс

Автор: Сфинкс 5.8.2008, 22:19

Посмотрев предложенную схему коттеджа, не вижу ничего необычного.
Зато понимаю, что нужно составить методичку по наилучшим методам рисования, расчета и оптимизации схем.
Во многих случаях не хватает выносок диаметров для анализа итогов. Количество типов труб лучше делать много больше для моментального контроля за массивом участков, надеюсь понятно.
В результате работа ускоряется и есть возможность сделать ещё запасной вариант за пол-часа.

Автор: vlr_pk 5.8.2008, 22:42

Спасибо.
О качестве рисования - это "набросок". Но из Ваших слов: этот "набросок" и загнал меня в тупик, своим отсутствием анализировать.
Согласен: будут на схеме выноски с размерами труб, наверное смогу понять проблему.
Возвращаюсь к оформлению.

Автор: Сфинкс 5.8.2008, 22:53

Вы наверное на Камчатке только пришли на работу, а мы под столицей только ложимся спать.
Что касается результатов, то я сразу открываю закладку таблицы результатов про трубы и сортирую по R Па/м, так в конце таблицы нахожу проблемные участки и исправляю их.

Автор: vlr_pk 6.8.2008, 14:32

чуть расжуйте!

Автор: doctorandrey 26.8.2008, 21:51

Здравствуйте, простите, что встреваю, но есть вопрос:
Как правильно обсчитывать в данном софте (либо аналогах) теплопотери помещения мансардного этажа, там ведь потолок неправильной формы, да и мансардное окно в крыше, а не в стене, пока ввожу как пряпоугольное обычное помещение, получается с запасом, а окно размещаю в соответствующей стороне света стене. Может есть правильный путь?
Заранее премного благодарен!

Автор: svoroponov 29.8.2008, 14:27

НА Vista 32-bit не ставиться программа Danfoss CO,КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ? helpsmilie.gif

Автор: borm 29.8.2008, 17:31

Не ставится или не запускается?
Вообщем она работает и без установки (на хр по крайней мере). попробуйте скопировать ее с компа на котором она стоит на свой с вистой и запустить саму программу.

Автор: svoroponov 1.9.2008, 13:30

Ни то не при переносе DANFOSS не работает

Автор: borm 1.9.2008, 19:05

К счастью вистой не пользуюсь, но еще как вариант вам бы попробывать у товарища на висте запустить, тогда исключите возможность, что проблема только у вас.
Ну и как еще один вариант - это версия программы последняя или нет, хотя в принципе может и не помочь
http://ru.heating.danfoss.com/pcmfiles/41/master/he/general/soft/danfoss%20co%20v35_05_08.zip от мая месяца 2008 новей вроде нет
А в висте режимы совместимости со старыми версиями есть? когда переходили на Хр с 98 то частенько некоторые программы в ХР запускались ток в режиме совместимости.
Может это поможет?

Автор: Giedi Prime 2.9.2008, 19:26

Выбросьте висту.

Автор: troublemaker 19.9.2008, 5:45

Кто сравнивал ручной расчет однотрубки с программным расчетом?

Автор: Сфинкс 22.9.2008, 8:48

Новейшая версия мая 2008 года в сообщении:::
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5979&view=findpost&p=37801

Автор: sokolcom_2008 14.11.2008, 11:11

Народ у кого есть кановская программа для гидравлического расчета и расчета теплопотерь???

Автор: jota 14.11.2008, 21:26

Цитата(Сфинкс @ 14.11.2008, 17:55) [snapback]315226[/snapback]
У меня есть! Легче всего напиши мне письмо на мою эл. почту через форму форума. Вышлю всё в ответ.

Ну это уже нечестно......
Новейшая программа Danfoss СО (тоже самое что и Kan) на сайте Данфосс, бесплатно

http://ru.heating.danfoss.com/Content/91A5857C-1382-4DB7-9B69-EEF7E2BFBE4F_MNU17417335_SIT130.html

Автор: Сантехник 15.11.2008, 0:53

Спасибо за ссылку , а то Кан немного глючная прога. И что то с трехходовыми недоделано.
Видимо они на своей проге обкатывают то что потом будет в несколько измененном виде Данфосом Герцем , Пурмой и т. д. Свой они сделали второпях в 2007 и презентовали на семинарах. Тот что лежит на их сайте я правда не проверял но он рабочий. Так что можете качать и КАН и Данфос
http://www.kan.com.pl/ru/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=120
Для тех кто не в курсе у Данфоса только своя арматура плюс Пурмо и еще чего- то у Кана только свои трубы плюс сталь. Но форматы проекетов не совпадают и друг друга они не воспринимают.

Автор: MishGUN 26.11.2008, 12:29

Добрый день.Подскажите что делать если у меня металлопластиковые трубы и алюминиевые радиаторы,в базе программы таких нет.((Аналоги взять какие?И ошибка велика ли будет?

Автор: votekom 2.2.2009, 14:54

helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif Хочу самостоятельно освоить программу Oventrop CO. Возник вопрос: У меня есть угловая комната с двумя окнами по разным стенам, как это отобразить на схеме? А так же как отображаются окна (радиаторы) которые находятся на противоположных стенах здания?

Автор: shadow 2.2.2009, 18:05

Цитата(votekom @ 2.2.2009, 16:54) [snapback]347116[/snapback]
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif Хочу самостоятельно освоить программу Oventrop CO. Возник вопрос: У меня есть угловая комната с двумя окнами по разным стенам, как это отобразить на схеме? А так же как отображаются окна (радиаторы) которые находятся на противоположных стенах здания?



Просто схему в плоскость разверните. Для углов на схеме есть специальные инструменты типа "угол поворота" или "отвод", размещаете его в на участке трубопровода в нужном месте и он как КМС учитывается

Автор: votekom 5.2.2009, 9:48

Когда я создаю перекрытия, программа запрашивает длину перекрытий, значит, если у меня, например, перекрытие 12м.п., то мне необходимо уместить развёрнутую схему в эту длину?

Автор: shadow 5.2.2009, 17:11

А приборы у вас только на одной стене?? Перекрытие это вообще там сделано условно этажи разделить. Значение для расчета имеет зона помещений.

Автор: СерОВ 5.2.2009, 19:00

Значение для расчета имеет цифра, которую вы введете, как длину участка трубопровода. Если ничего не введете, то тогда программа (я считаю в Danfoss СО) берет длину участков по масштабу. Длину перекрытий оставляю стандартную (50м), потом, если надо удлиняю или укорачиваю.

Автор: x-legend 5.2.2009, 23:18

Ценная тема.У меня тоже вопрос,кто знает помогите: к примеру у меня идет ответвление от магистрали, то как мне отобразить оборудование относительно тройника? т.е. как аксонометрию? или как то по другому?

Автор: СерОВ 6.2.2009, 8:55

Не совсем понял вопрос. Аксонометрию вы не изобразите. Система отопления разворачивается в плоскость. Тройник в горизонтальной плоскости показываю в вертикальной с минимальным ответвлением вверх или вниз (0,05м). Как-то криво объяснил. Посмотрите пример может что-то прояснится. Там такой тройник показан в помещении 16 (Торговый зал 1 - присоединение D40 к D32).
В примере жилой 9эт дом с магазином (dwg+гидравлика в Danfoss СО) Вес 2.06 Мб
На истину не претендую, может кто-то делает по другому.

 Пример_ЖД_с_магазином.rar ( 2,06 мегабайт ) : 253
 

Автор: votekom 9.2.2009, 11:28

Решила просчитать собственно придуманный проект (частный дом). Разводку спроектировала так, как это делают наши монтажники в живую. Они делают коллекторную нижнею разводку с принудительной циркуляцией, из запорной арматуры используют - Вентиль с ручным приводом угловой без предварительной настройки, тип HА. И вся система работает. Программа же мне пишет, что во всех радиаторах избыточное давление 100%. Почему такая ситуация?

Автор: СерОВ 10.2.2009, 7:04

Выложите файл расчета

Автор: votekom 10.2.2009, 15:40

Мне пишут, что: "Вам запрещено загружать такой тип файлов" unsure.gif Может на электронку отправить?

Автор: СерОВ 10.2.2009, 18:55

Заархивируйте smile.gif

Автор: Евгений79 11.2.2009, 10:25

вот ради интереса загнал в программу свою дачу rolleyes.gif

 дача.dwg ( 231,18 килобайт ) : 157
 

Автор: votekom 11.2.2009, 15:16

Здание у меня 2-х этажное, пока изобразила 1-эй этаж. Вообще гребёнку мы варим их тройников 50/25/50 и больше. Как данную гребёнку изобразить на схеме, не знаю, поэтому просто от котла пустила 50 трубу. На обратку ставим циркуляционный насос. На данной схеме я не стала изображать манометры, предохранительные клапана и т. д., так как из инструкции поняла, что в расчётах они роли не играют.

 BEZNAZWY.rar ( 6,57 килобайт ) : 113
 

Автор: СерОВ 11.2.2009, 16:26

Цитата(votekom @ 11.2.2009, 15:16) [snapback]351552[/snapback]
...Как данную гребёнку изобразить на схеме, не знаю, ...

Задавайте еще один тип (тип В) трубы, выбирайте материал сталь и рисуйте точно также. Нарисовали стальной тройник 50х50х25, переключайте на тип А, рисуйте полипропилен.
Ошибка "Слишком большое удельное падение давления", говорит о том, что вы задали на этом участке маленький диаметр. Поставьте диаметр 0, тогда программа сама его подберет.
PS: Удобно пользоваться этикетками элементов, вкладка "конструкции"

Автор: yur4eg 27.2.2009, 13:11

у меня такой вопрос: при расчете гидравлики программа подобрала диаметры, но ГИП не поверил (говорит, что маленькие) что они подобраны правильно и при пересчете вручную получились бОльшие диаметры. кто нить проверял правильность подбора диаметров кан ц.о.графа?

Автор: СерОВ 28.2.2009, 8:23

В DanfossCO в меню "Итоги", выбираете "Циркуляционные кольца". Там есть характеристики каждого участка: диаметр, кол-во переносимого тепла, расход, скорость, падение давления на метр, коэф сопротивления. Чтобы легче было ориентироваться, участки надо пронумеровать. Очень легко сделать это с помощью Экселя.
С

Цитата(yur4eg @ 27.2.2009, 13:11) [snapback]357809[/snapback]
кан ц.о.граф
не работал, но подозреваю, что там также.

Автор: Giedi Prime 2.3.2009, 20:26

Как это - с помощью экселя?
Может и неправильно делаю, но сам никогда участки не нумерую, на больших системах гимор ещё тот.

Автор: СерОВ 3.3.2009, 8:23

Гемора никакого нет. На все - про все уходит пол минуты. Зато потом, когда смотришь циркуляционные кольца - легко ориентироваться.
1) Открываем Эксель:
1.1) Забиваем в столбик цифры от 1,2,3 и размножаем до "сколько надо" (1000, 2000 или больше);
1.1) Копируем этот столбик в буфер обмена.
2) Открываем файл DanfossCO:
2.1) Выделяем всю схему;
2.2) В левом нижнем окне нажимаем вкладку трубопроводы - у нас теперь выделены все участки;
2.3) Копируем столбик из буфера обмена в столбик, где должны быть номера участков. Программа заругается: "Ошибочный формат данных, не все данные из буфера обмена будут вставлены", но мы на это не смотрим, потому что, вуаля smile.gif - участки пронумерованы.

PS желательно, конечно, изначально пользоваться этикетками. Но если их нет, то сориентироваться все равно можно, т.к. программа нумерует участки не в разнобой, а по какой-то системе.

Автор: x-legend 3.3.2009, 23:30

2 СерОВ
Посмотрел пример,правда бегло,опять же не до понял по поводу тройников и ответвлений от них))Я прикладываю архив и выделил местf на чертеже,которые меня оооочень интересуют,гляньте плиз,помогите разрисовать эти части грамотно)Я прикладываю так же файл проги DANFOSS CO,в которой я начал вычерчивать.Буду очень вам признателен!

 Пример.rar ( 396,19 килобайт ) : 95
 

Автор: СерОВ 4.3.2009, 9:03

Вы пытаетесь нарисовать в Данфосе аксонометрию. Не получится. Разворачивайте систему в плоскость.


Ваш файл посмотрел пока бегло. Цепляйте источник тепла - пробуйте считать.

Автор: СерОВ 7.3.2009, 14:43

В прикрепл файле начало построения вашей системы. Диаметры и приборы я там обнулил, чтобы программа сама подобрала. Введите реальные длины участков с чертежа dwg. Источник тепла подцепил, программа считает (запустите расчеты).
Нарисовано не совсем ровно (торопился), но это принципиально, если вы будете конвертировать схему в dwg и выдавать приложением к проекту. Пробуйте разбираться самостоятельно, задавайте конкретные вопросы. На форуме где-то есть мануал к Danfoss CO.

 Новая_папка.rar ( 265,22 килобайт ) : 129
 

Автор: x-legend 10.3.2009, 22:08

2 СерОВ
Вот спасибо,что откликнулись на мою просьбу,теперь хоть что то ясно.Буду стараться дальше,но если,что я могу расчитывать на вашу поддержку?)

Автор: СерОВ 11.3.2009, 7:36

Можете. Но если не я, то кто-то другой. Для того он и есть - форум АВОК smile.gif

Автор: СерОВ 21.3.2009, 9:07

Перенесено из http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=355&st=200&gopid=367633&#entry367633 посты#215-219.
Один файл из шести: ошибка на ошибке. Диаметры изначально завышены (50-40), отсюда маленькое сопротивление; радиаторных клапанов нет - кольца между собой не увязаны; зачем-то введены помещения, которых нет на схеме и т.д. и т.п. После первой корректировки перепад составил 34000 Па или 3,4м.в.ст. Там еще работать и работать.

 online6в.rar ( 13,04 килобайт ) : 59
 

Автор: svoroponov 21.3.2009, 19:41

KAN-OZC 4, KAN CO 3,6 ПРАВДА НА ПОЛЬСКОМ

 KAN_CO_3.6.7z ( 48,59 мегабайт ) : 21631
 

Автор: vik74 26.3.2009, 10:22

Danfoss CO 3.5 рус
Я неправильно расставил приборы (например вместо 3х приборов-1, вместо 4х-1 и т.п.)
Можно ли все приборы и помещения от N-помещения сдвинуть враз левее, чтобы увеличить N-помещение и еще добавить приборы за один раз?
Выделяю вроде все, но выделяются только приборы, а помещения не выделяются, соответсвенно передвигаются одни приборы.
Подскажите пожалуйста эффективные приемы работы с графикой.


Автор: СерОВ 26.3.2009, 15:05

Цитата(vik74 @ 26.3.2009, 10:22) [snapback]370136[/snapback]
Подскажите пожалуйста эффективные приемы работы с графикой.

Графика в Данфоссе, конечно менее удобеа, чем в Акаде, но приноровиться можно. Задавайте более конкретный вопрос.
Цитата(vik74 @ 26.3.2009, 10:22) [snapback]370136[/snapback]
Выделяю вроде все, но выделяются только приборы, а помещения не выделяются, соответсвенно передвигаются одни приборы.

Ну, вроде все правильно делаете. А помещения точно обводите? Выложите файл - попробую.

Автор: OZZ 27.4.2009, 15:56

Незнаю туда ли пишу, но всё таки, помогите мне найти расчетные формулы которые используются в программе для нахождения:
Qo, [Вт] Расчетные теплопотери помещения.
Qдеф, [Вт] Дефицит или избыток тепловой мощности, возникающий из-за несоответствия мощности отопительных приборов.

Автор: borm 27.4.2009, 18:10

Круто.... Тут много чего знать надо и еще этому в институтах учат перво наперво.
Теплопотери считать не так и сложно, но и не всегда просто, скачайте книгу по отоплению(есь здесь в книгохранилище) и читайте, ибо вопросов у вас будет немеренно.

http://ru.heating.danfoss.com/PCMFiles/41/master/he/general/soft/Danfoss%20CO%20v35_04_09.zip

Автор: OZZ 27.4.2009, 18:49

Цитата(borm @ 27.4.2009, 18:10) [snapback]382714[/snapback]
Круто.... Тут много чего знать надо и еще этому в институтах учат перво наперво.
Теплопотери считать не так и сложно, но и не всегда просто, скачайте книгу по отоплению(есь здесь в книгохранилище) и читайте, ибо вопросов у вас будет немеренно.

http://ru.heating.danfoss.com/PCMFiles/41/master/he/general/soft/Danfoss%20CO%20v35_04_09.zip


Спасибо, уже нашол, версию программы тоже новую использую, почему спрашивал, да потомучто я программист и пишу диплом по автоматизации энергоеффективных систем отопления и к сожалению мне пиходится со всем разбиратся самому т.к. учили меня явно не отоплению, ну за поучение спасибо, т.к. сразу надо было написать кто я и зачем спрашиваю.

Автор: Giedi Prime 27.4.2009, 21:12

В хелпе самой программы расписаны многие формулы.

Автор: 881953 18.5.2009, 10:38

Цитата(svoroponov @ 21.3.2009, 20:41) [snapback]367772[/snapback]
KAN-OZC 4, KAN CO 3,6 ПРАВДА НА ПОЛЬСКОМ

А русской версии случайно нет???
Может у кого-то имеется данный дистрибутив - поделитесь пожалуйста...

Автор: СерОВ 18.5.2009, 13:32

Цитата(881953 @ 18.5.2009, 13:38) [snapback]388876[/snapback]
А русской версии случайно нет???

На русском есть предыдущие версии: KAN-OZC 3.0, KAN CO 3.5, KAN H2O 1.6. Надо?


Автор: 881953 22.5.2009, 7:31

Цитата(СерОВ @ 18.5.2009, 13:32) [snapback]389006[/snapback]
На русском есть предыдущие версии: KAN-OZC 3.0, KAN CO 3.5, KAN H2O 1.6. Надо?


Нет спасибо эти версии у меня уже давно. Хотелось версии поновее, с новыми приборами и арматурой.

Автор: yur4eg 1.6.2009, 23:16

слышал, что скоро появится рускоязычная новая версия Кан ЦО, которая будет работать без сбоев.
П.С. у меня часто, после какогото времени работы в программе, выскакивает сообщение что подсистеме вин16 не хватает памяти. на стареньком компе всё нормально.

Автор: СерОВ 4.6.2009, 17:55

Тоже прога "сбоит". Есть версия, что это из-за "двухядерности" процессора.

Автор: vik74 22.6.2009, 20:26

И все-таки можно ли ее как-то подружить с Vista?
Пробовал всякие варианты (совместимость, редактирование файлов autoexec.nt и config.nt)
Она устанавливается, но не запускается.

Автор: svoroponov 23.6.2009, 19:01

Жди СО 3.6

Автор: vik74 23.6.2009, 22:49

Так есть 3.6, только не на нашем, ставить правда не пробовал, она совместима с Vista?

Автор: -BuTeK- 24.6.2009, 0:47

Я слышал в новой версии будет масштабирование как в Автокаде - колесиком мыши.

Автор: borm 24.6.2009, 16:56

кан 3,6 есть и маштабирование у него колесом. Очень удобно. Когда будет 3.6 данфос, герц и т.д. оч интересно.

Автор: Giedi Prime 24.6.2009, 18:26

А что ещё нового в 3.6? Кроме базы оборудования.

Автор: vik74 25.6.2009, 6:09

В KAN 3.6 база оборудования меньше чем в 3.5, видимо там не ничего российского.
Я загрузил проект из 3.5 в 3.6, открылся без проблем, но тут же было указано, что нет ГОСТовских труб.
После смены труб расчет пошел, но что-то понять на польском трудно.
Кстати после сохранения проекта в 3.6 в 3.5 он больше не открывается, пишет что не та версия.
В Vista пока не попробовал.

Автор: Сфинкс 25.6.2009, 17:08

Повторяю утерянные мульты по работе в программе Данфосс.
Постараюсь снять новые мульты, про Блоки и про интеграцию с Эксцель.

 DFCO_KINO.rar ( 1,64 мегабайт ) : 227
 

Автор: vik74 25.6.2009, 20:28

KAN 3.6 ставится на Vista и работает нормально.
Спасибо Сфинксу, Ваши уроки ценны для меня и помогают осваивать программы

Автор: Giedi Prime 25.6.2009, 21:53

Ну, наврено когда будет локализация, то и ГОСТовские трубы добавят. Как ни крути, без них не обойтись. Бумдем ждать.

Автор: -BuTeK- 26.6.2009, 1:01

А кто-нибудь знает сколько стоит версия программы со всеми базами производителей от http://www.sankom.pl и есть ли она на русском?

Автор: x-ray 1.7.2009, 14:45

Коллеги кто работал в данной программе, подскажите пожалуйста, есть вопросы.
Не могу понять почему она не правильно подбирает кол-во секций биметалла РБС 500 Сантехпрома.

Ничего не изобретал, взял их готовый пример и поменял стальной радиатор на РБС.
Меня смущает что на сайте производителя на одну секцию примерно 195 ватт, данфос же стабильно берет примерно 115 ватт на секцию, то есть почти на 40% меньше?

почему так?

файл с примером прикрепил (комната 110)

к примеру для комнаты 1500Вт он взял 13 секций РБС500

теплоноситель вода 80/60


- скриншот

 PRIMER_33.zip ( 15,87 килобайт ) : 86
- пример

Автор: julia-dudyreva 3.7.2009, 9:31

Начала осваивать Oventrop OZC. Как она рассчитывает теплопотери на инфильтрацию? Или она только через ограждения считает? Поправте меня если я не права

Автор: Giedi Prime 3.7.2009, 15:05

В верхнем правом углу в закладе, где вы расписываете помещение написано "воздух вентиляционный" там вы можете выставить кратность или свой расход вентиляционного воздуха. Нам на Украине проще, СНиП предписывает брать 1 крат инфильтрации для помещений не выше 3.5 метров, мы так и делаем. А расчета инфильтрации наружного воздуха, как это делалось раньше эта прога не выполняет.

Автор: AVgosha 3.7.2009, 18:46

x-ray

Смотри мой пост #241 в этой теме

Автор: x-ray 4.7.2009, 1:41

AVgosha спасибо, вроде читал тему, как-то пропустил мимо ушей.

Пробовал также с биметаллом еще кокой-то марки, та же ерунда. Теперь понятно.

Автор: x-ray 4.7.2009, 1:50

Цитата(-BuTeK- @ 26.6.2009, 2:01) [snapback]404180[/snapback]
А кто-нибудь знает сколько стоит версия программы со всеми базами производителей от http://www.sankom.pl и есть ли она на русском?


только в их валюте, златы или типа того smile.gif
на английском сволочи хотя бы сделали раздел, про рашн молчу smile.gif

http://www.sankom.pl/s,zamowienia,21.htm

Автор: pavelP2009 6.7.2009, 13:20

Интересно что скажут эксперты по поводу программы Allklima, конечно не по поводу цены вопроса, а по качеству и возможностям относительно Данфоса. С виду клима мне представился более цельным продуктом.

Автор: svoroponov 17.7.2009, 14:58

http://ru.heating.danfoss.com/xxNewsx/1747105f-662b-4ea0-b0d2-4a2ce60ea7ba_CNP1.html rolleyes.gif

Автор: borm 17.7.2009, 21:25

наконец то 3.6 clap.gif уже качаю.

Автор: vik74 19.7.2009, 5:41

Цитата(borm @ 18.7.2009, 0:25) [snapback]413069[/snapback]
наконец то 3.6 clap.gif уже качаю.


Представители говорят что она еще не доделанная (может это касается русской версии)

Автор: gres 30.7.2009, 8:13

Цитата(x-ray @ 1.7.2009, 19:45) [snapback]406130[/snapback]
Коллеги кто работал в данной программе, подскажите пожалуйста, есть вопросы.
Не могу понять почему она не правильно подбирает кол-во секций биметалла РБС 500 Сантехпрома.

Ничего не изобретал, взял их готовый пример и поменял стальной радиатор на РБС.
Меня смущает что на сайте производителя на одну секцию примерно 195 ватт, данфос же стабильно берет примерно 115 ватт на секцию, то есть почти на 40% меньше?

почему так?



Так программа всё правильно подбирает. 195 Вт с секции можно получить при след. условиях:

 

Автор: OKSTRUD 3.8.2009, 7:51

Уважаемые специалисты по программе Danfoss C.O.! Сможет ли кто-нибудь помочь в вопросе использования программы для расчета простой двухконтурной однотрубной системы отопления коттеджа. С какого-то момента корректировки схемы программа перестала правильно рассчитывать гидравлическое сопротивление всего оборудования, а точнее она его все время ставит - 0, точнее не ноль, а 30 Па, но это гидравлическое сопротивление котла. И еще в итогах по циркуляционным кольцам, в нижнем циркуляционном кольце, находящемся ниже уровня котла, программа считает циркуляционное давление dРцк равным гравитационному dРгр = 4246 Па. И это при разнице в высоте котла и кольца dH = -0,65 м. Пример прилагаю архивом  Primer1.zip ( 24,46 килобайт ) : 82
Просто интересно, это глюк программы при расчете однотрубной системы или я чего-то недопонимаю, но какие только настройки я не перебрал, что только не делал, менял и то, и это, а программа все время считает одинаково - гидравлическое сопротивление оборудования и источника тепла dРо, Па = 30

Автор: Alovdm 6.8.2009, 14:56

Цитата(OVKT @ 9.7.2006, 10:24) [snapback]37663[/snapback]
Объём: 4 архива по 3 МБ.
Впервые публикуется программа ДАНФОСС СО 3.5 с разрешения Украинского филиала: новейшая русская версия. Читайте инструкцию и учитесь, действительно ВЕЩЬ!
Внизу 1-й страницы приложены маленькие файлы справок.

Мульт по обучению черчению с нуля за 7 минут, 2'7 МБ
http://www.abok.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=66816

Инструкция по пользованию программой Danfoss 3.5 на 2-х страницах.
Заменяет 180-страничную распечатку стандартной справки подобных программ.
http://www.abok.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=38812


Здравствуйте! А есть действующие ссылки на инструкцию на 2-х листах и кино?

Автор: Yevgeniy. 3.9.2009, 10:48

Подскажите плиз укого есть новая версия КАН СО Graf 3.6, говорят в ней переделан интерфейс - масштабирование скролом, и решён вопрос с установкой на различные ОС.

Автор: Wizlock 21.9.2009, 10:27

Спецы подскажите, все делаю как учили вручную, но ознакомившись с программой решил попробовать рассчитать простую схемку, возник вопрос, делаю по шагам все:
Теплопотери, обозначаю на плане все в Вт, выбираю схему отопления, дальше приборы расставляю,обозначаю стояки, соединяю трубопроводы, веду до ИТП (с этим вроде все понятно) в программе реализация как я понял - комната любого размера, любой конфигурации - прямоугольник, если в комнате несколько приборов они чертятся рядом, добавляем кмс отводов и т.д. но вопрос в другом, дальше идет подбор приборов, как я делаю - открываю каталог фирмы, с которой работает моя контора, например корадо, там по кол-ву Вт я подбираю размер отопительного прибора, тут же не понятно, наименование прибора есть, а как посмотреть теплоотдачу его, скажем если я заранее не знаю фирму, но хочу выбрать из нескольких?

Автор: Wizlock 21.9.2009, 13:17

Выполнил первый мини проект по отоплению в КАНе, укажите на ошибки если не трудно

 Таунхаус_г.Химки.rar ( 100,47 килобайт ) : 84
 

Автор: Alexander_Liseev 21.9.2009, 13:48

Цитата(Wizlock @ 21.9.2009, 11:27) [snapback]436875[/snapback]
скажем если я заранее не знаю фирму, но хочу выбрать из нескольких?

Никак. Нужно как минимум задаться производителем и высотой прибора. Иначе вариантов слишком много, только представь, сколько возможных вариантов приборов по всем производителям(заложенным в программу) может получиться, это количество будет просто огромным на несколько листов, если не томов... выбирать все равно придется самому.

Автор: Wizlock 21.9.2009, 14:01

Это я понимаю, сейчас вроде разобрался, выбираю фирму, дальше высоту прибора, а длину выбираю ***, он сам ее подбирает, вроде так?

Автор: Alexander_Liseev 21.9.2009, 14:13

Да так. А еще можно заставить программу подбирать тип(толщину), а можно задать самому. Далее можно ограничивать длину прибора, заставляя тем самым прогу играть типом прибора... В ней вообще много интересного. Разбирайтесь. Удачи.

Автор: Wizlock 1.10.2009, 15:24

Знатоки подскажите, столкнулся с проблемой: спроектировал систему отопления (см. прилагаемый файл), начал увязывать - выскочили ошибки "Слишком большое удельное линейное падение давления", что можете посоветовать? + интересный вопрос, в программе реализовано вычисление диаметра распределительной гребенки? ГИП утверждает, что для моего проекта 32 диаметра на 6 подключений + байпас - мало, но в программе явно указать диаметр не удается, что с этим делать?

ЗЫ Пожалуйста очень нужны дельные советы, а не из разряда "иди учи мат.часть" и т.п. Заранее спасибо.

Упс, забыл "разжать" подачу и обратку, с падением давление разобрался, а вот с диаметром гребенки, так и не нашел что делать.

 Колонтаево.rar ( 9,11 килобайт ) : 60
 

Автор: А.В. 1.10.2009, 15:41

Че-то файликов маловато. У меня их обычно 4, а у Вас 1, не открывается однако.

Автор: Wizlock 1.10.2009, 15:46

Странно, перезалил еще разок, может ошибка какая-то была

 kolon.rar ( 33,11 килобайт ) : 137
 

Автор: AlexCivilEng 1.10.2009, 15:58

Это конечно всё прекрасно ,но тока не для тех кто занимается водопроводом и канализацией.
Укажите где взять для нас программу!
сейчас много кто проектирует в PVS 6.0
САПР проектирования наружных инженерных сетей.
Программы PVS являются приложением к AutoCAD и служат для построения продольных профилей наружных коммуникаций. Создаются профили Теплотрасс канальных (PVST), Теплотрасс безканальных T(bk), Водоснабжения (PVSV), Канализации (PVSK), Газоснабжения (PVSG).

На основании генплана отрисовывается продольный профиль трассы со всеми элементами. Подпрофильная таблица создается автоматически.


НО вот её не где нельзя бесплатно скачать!!!!!!!!!!!!!!
если есть у кого поделитесь ,люди добрые.


Автор: Wizlock 1.10.2009, 18:06

Простите, а Вы темой не ошиблись?

Автор: Alexander_Liseev 1.10.2009, 18:56

to Wizlock
У меня файлик не открылся, возможно у нас с Вами версии разные(у меня 3.5)

А как вообще рассчитывается диаметр коллектора? Я всегда считал, что его диаметр должен быть не меньше диаметра подводящей трубы, обычно это просто отрезок трубы на калибр больше подводящего. Я думаю, что при таком подходе, диаметр коллектора не оказывает большого влияния на гидравлику, ну если отбросить рассуждения о местных потерях на внезапном расширении и т.д.
С удовольствием выслушаю другое мнение.

Автор: Иванов В.А. 1.10.2009, 20:21

Площадь сечения коллектора должна быть не меньше суммы площадей сечения отходящих от него ответвлений.

Автор: Wizlock 1.10.2009, 22:16

3.6 у меня версия, т.е. другими словами, если подводящий участок ду40 то коллектор на сортамент выше, правильно понимаю, что брать 50?

И как понимать "не меньше суммы площадей сечения отходящих от него ответвлений", если у меня 7 ответвлений ду20

ЗЫ Кстати так и не понял, программа принципиально тройники на проход/ответвление не считает или я опять чего-то не доглядел?

Сразу до кучи вопрос, объясните разницу между: "Распределитель трубный","Распределитель квартирный". Первый - в программе как константа, второй - выбирается из каталога. Если фирма монтажная не будет закупать распределитель, а сварит его сама это первый или второй вариант?

Автор: Иванов В.А. 2.10.2009, 4:04

Площадь сечения ответвлений:

7 * (3,1415 * 20^2)/4 = 2199 мм^2

Диаметр коллектора:

(2199*4/3,1415)^0,5 = 52,9 мм -----> принимаем коллектор Dу =65 мм

Автор: Wizlock 2.10.2009, 7:22

спс за формулу, а возможно ссылочкой на источник поделиться?

Автор: Wizlock 2.10.2009, 8:16

Все вроде подсчитал, вопрос теперь такой, 2 коллектора рядом, хочу сделать байпасную линию между ними с перепускным клапаном, как это возможно реализовать в Danfoss CO

Автор: Alexander_Liseev 2.10.2009, 16:50

Цитата(Wizlock @ 2.10.2009, 9:16) [snapback]441115[/snapback]
Все вроде подсчитал, вопрос теперь такой, 2 коллектора рядом, хочу сделать байпасную линию между ними с перепускным клапаном, как это возможно реализовать в Danfoss CO

Думаю, что никак. Не его это уровень.

Автор: Roma 16.10.2009, 12:10

У кого-нить есть пример горизонтальной однотрубки?

Автор: Wizlock 16.10.2009, 12:20

Врезка в действующую систему отопления, 2-х отдельных помещений, система горизонтальная, однотрубная, устроит - кину.

Автор: Roma 16.10.2009, 12:35

Кидай... через ЛС...
Еще предложения будут?

Автор: Roma 16.10.2009, 14:30

Начертил ветку в Данфосе 3.6, кому надо - скину!!!

Автор: Roma 16.10.2009, 15:10

ищи на форуме, лентяй, сегодня скатывал, правда Данфосс smile.gif
а как скатывал (тоже сегодня) только на Польском... найдешь - свисти!!!

Автор: Roma 16.10.2009, 15:28

Народ, а Хаймаера к 3.6 арматуры нет базы?

Автор: Сфинкс 16.10.2009, 16:27

У меня есть горизонтальные однотрубки малые, большие и очень большие, меняю на что-либо Магикадовское. Пишите сразу на почту через форму форума.

Автор: Roma 16.10.2009, 17:03

Да уже как-бы и не надо, сделал в Данфосе однотрубку отопления катка, 10 веток 5-7 радиаторов на ветке... Кому надо - скину...

Автор: Сфинкс 16.10.2009, 17:13

А у меня однотрубки от 300 до 600 приборов, и благодаря Блокам и совмещению с Эксцель, составляется необычайно быстро. Есть разновидности блоков на разные системы. Надо бы методичку сочинять про это, да всё некогда...

Автор: Roma 20.10.2009, 12:30

Нашел на другом форуме, ссылку даю в личку...

Автор: Женщина 20.10.2009, 13:44

позвоните в Кан попросите и вам все дадут.... я так думаю )
они прогу свою раздают "за знакомство" такскть

Автор: Сфинкс 21.10.2009, 12:36

Новая версия программы Данфосс3.6 только установочный файл. Новшество: зумирование колесом мыши. 12Мб
http://depositfiles.com/ru/files/9womko668

Автор: vik74 21.10.2009, 13:38

Цитата
СфинксДата Сегодня, 15:36 Новая версия программы Данфосс3.6 только установочный файл. Новшество: зумирование колесом мыши. 12Мб


Воде как она еще официально не анонсирована, разработчики мне ее дали еще в июне, но отметили:

"Виктор, у меня единственная просьба, поскольку официально у нас это версия пока не вышла, это предварительный вариант, который сейчас находиться на испытании, и будет еще меняться, пожалуйста больше никому эту версию не давайте и дальнейшие проекты делайте пока в старой версии. Как только у нас закончится тестирование этой версии, будут внесены все изменения, мы обязательно Вам предоставим официальный вариант программы."

А зумирование облегчает работу несомненно.

Автор: Wizlock 21.10.2009, 14:40

Больше всего меня убило:
Установите "Большой размер текста" в настройках экрана и запустите данфосс, это у них шутка такая? Под надписью Данфосс СО 3.6 появляется табличка Herz СО 3.2, это серьезная фирма называется, серьезный продукт копирует? Замечательно.

Как-то так это выглядит

 

Автор: Litvinov 21.10.2009, 16:13

Разработчик один - а вот версий заточенных под разных производителей много...
Это у разработчика данного софта такой маркетинговый подход. На одном движке пишут спец версии под каждую фирму.
Я так понимаю фирмы платят как за рекламу, а нам конечным пользователям продукт бесплатно.
На рисунке такая "накладочка - чисто техническая нестыковочка". Лениво было обложку перерисовывать:) Заплатку сверху и нормуль:)

Автор: Wizlock 21.10.2009, 17:22

Да это я понимаю, просто смешно =)

Автор: Иванов В.А. 21.10.2009, 17:41

Цитата(vik74 @ 21.10.2009, 14:38) *
Воде как она еще официально не анонсирована,


Цитата(http://ru.heating.danfoss.com/xxNewsx/e09b7b60-5dfa-4466-a419-9224b077c8e1_CNP1.html)
08 октября 2009
Обновление программы Danfoss.C.O.

Произошло обновление программы Danfoss.C.O. для расчета систем отопления версии 3.6

В базу добавлено следующее оборудование:


- терморегуляторы серии RA (RA-G, RA-K, RA-KW, RA-KE, RA-KEW, RA-N Pressfit, RA-NCX, RLV-CX)
- запорный клапан семейства Leno MSV-S

Скачать обновленную версию программы можно в разделе "http://ru.heating.danfoss.com/Content/91A5857C-1382-4DB7-9B69-EEF7E2BFBE4F_MNU17417335_SIT130.html"



Цитата(http://www.danfoss.com/Ukraine/NewsAndEvents/News/Danfoss-COversion-36/DA33A1FD-B54B-40BC-923C-A0F76856576B.html)
Обновление программы Danfoss.C.O.
30 вересня 2009
Произошло обновление программы Danfoss C.O. для расчета систем отопления версии 3.5 до версии 3.6 Новая программа Danfoss C.O. версии 3.6 имеет ряд функций, которые облегчают пользование программой, например:
•версия 3.6 работает под Vista
•теперь zoom окна (зумирование - изменение масштаба) можно делать при помощи колесика мышки, как в AutoCAD
Также произошло обновление базы отопительных приборов, трубопроводов и арматуры.

Вы можете скачать новую версию программы с FTP сервера.
> http://www.danfoss.com/Ukraine/BusinessAreas/Heating/Downloads/Downloads.htm





Автор: shadow 27.10.2009, 21:15

Не могу понять, теплый пол программа только улиткой расскладывает? Если я хочу змейкой разложить учаток пола не симметричный, это сделать в Danfoss CO и подобных программах невозможно? И еще в Oventrop OC при разводке теплого пола от коллектора программа почему-то не делает увязку контуров встроеннымми на ответвлениях коллектора вентилями (упрямо указывает в ошибках избыток давления на ветках) хотя смотрю по каталогу на коллекторе они точно есть и в программе я выбрал правильно коллектор.

Автор: Wizlock 3.11.2009, 8:50

Здравствуйте, подскажите в каком виде, в случае потребности, Вы прикладываете гидравлический расчет к объектам, расчет которых произведен в Данфосс СО?

Автор: Ewgen 4.11.2009, 19:22

энтож бубульгум. достижение гля скролинг работает smile.gif не пора ли о чем нибудь другом подумать?

Автор: АК.ОВ 19.11.2009, 9:35

Уважаемые специалисты, не подскажет ли кто, можно ли чертежи Autocad открывать в Danfoss CO и уже расставлять приборы и считать гидравлику исходя из этих чертежей, а то делать двойную работу не очень хочеться. Если можно то как? Заранее спасибо. 

Автор: Wizlock 19.11.2009, 9:44

Вы бы хоть manual прочли, перед тем как задавать такие вопросы, там целая глава есть по этой проблеме.

Автор: Alexander_Liseev 20.11.2009, 10:44

Цитата(Wizlock @ 19.11.2009, 9:44) *
Вы бы хоть manual прочли, перед тем как задавать такие вопросы, там целая глава есть по этой проблеме.

Ну просветите нас... Какая глава?

Автор: Wizlock 20.11.2009, 10:56

Потратил 2 минуты времени, не на том Вы поймать пытаетесь, я в отличии от АК.ОВ мануал прочел раз 5 и если говорю, что там это есть - оно там есть, Глава 5, пункт 10 (пользуюсь Кан, возможно там номер пункта/главы другой).

Автор: Alexander_Liseev 20.11.2009, 11:37

Ну нет у меня такого пункта.
Я три года в ней работаю, но никогда не слышал о таком способе. Расскажите нам как из AutoCAD`a конвертировать в CO.

Автор: Wizlock 20.11.2009, 11:44

Прикладываю инструкцию, сам подобным бредом при проектировании СО не пользуюсь, т.к. в автокаде все-равно быстрее получается, но использую его когда необходимо произвести расчет ТП
Глава 5, пункт 10.

Так же прикладываю файл расчета ТП (пример), в котором можно оценить возможность конвертирования из Автокада в Данфос СО (Вкладка К1).

 CO.pdf ( 2,59 мегабайт ) : 304
 2_х_эт._дом_ТеплыйПол_.rar ( 85,2 килобайт ) : 307
 

Автор: vik74 20.11.2009, 15:43

Так же прикладываю файл расчета ТП (пример)

KAN 3.6 не открывает, он в формате 3.5?

Автор: Alexander_Liseev 20.11.2009, 16:59

Мне тоже открыть не удалось.

Автор: -BuTeK- 20.11.2009, 18:59

Цитата(vik74 @ 20.11.2009, 15:43) *
Так же прикладываю файл расчета ТП (пример)

KAN 3.6 не открывает, он в формате 3.5?

Судя по содержимому это файла из Данфосс 3.6.

Автор: Wizlock 20.11.2009, 21:47

Да, файл в формате данфосса, в 3.6 открывается без проблем

Автор: pavelP2009 25.11.2009, 14:02

Скажите, как в этой проге или ей подобных учитываются потери тепла подводящими и отводящими трубопроводами. Ведь если здание не маленькое, то и потери соответствующие. Куда они уходят "по программе"?

Wizlock
Не намекнете в какую сторону копать в данной проге, делая расчет ТП?

Автор: Wizlock 25.11.2009, 14:18

Не понял вопроса, потери чего? Теплотрассы? Если да - это все-таки программа для внутредомовой разводки и использовать ее для расчета подводящей магистрали крайне не правильно.

ЗЫ Если для потери магистрали до контура ТП, так они учитываются когда вы проходите комнаты, укажите правильные % изоляции и теплопоступления в помещения учтутся.

Автор: Евгения-Петрозаводск 30.11.2009, 12:07

Здравствуйте. Сталкнулась с такой проблемой открываю файл, а программа пишет неверная версия файла D:\~1.GRD` Версию программы не меняла. Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой.

Автор: pavelP2009 30.11.2009, 12:48

Wizlock
Я об этом и спрашивал, спс. Если изоляции нет - писать 0?

Автор: arch_artem 30.11.2009, 14:10

Цитата
Я об этом и спрашивал, спс. Если изоляции нет - писать 0?

да

Автор: pavelP2009 3.12.2009, 23:43

arch_artem
Спасибо!

Кидаю уж точно рабочий пример мною придуманной СО, где после расчета не выдает ошибок (сам думаю все же есть, тк конфузоры-диффузоры я в местах изменения диаметров не ставил). Версия Данфос СО 3.6

Интересны будут замечания и выводы спецов, касающиеся работоспособности системы и настроек.

 Danfoss.rar ( 12,79 килобайт ) : 171
 

Автор: pavelP2009 4.12.2009, 10:41

Добавлю...хотелось бы узнать, какими методами проверки результатов программы Вы пользуетесь?

Автор: arch_artem 4.12.2009, 10:43

Цитата
Интересны будут замечания и выводы спецов, касающиеся работоспособности системы и настроек.

Спецом себя не считаю, но попробую - система обречена ... работать отлично. По-поводу настроек - на всех терморегуляторах, настройки находятся не в крайних положениях, значит будем место для маневра.
В приложении, полезная вырезка о коэффициентах теплоизоляции
Источник: "Пырков В. В.- Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика. — К.: II ДП «Такі справи», 2005"
upd:
Цитата
к конфузоры-диффузоры я в местах изменения диаметров не ставил

насколько я понял из хелпа, прога в состоянии сама учесть изменения диаметров. А вот то, что ей неведомо (отводы, обходы) надо поставить.

 

Автор: Wizlock 4.12.2009, 22:41

dy10 на стали в подводе? определенно нет.
В общих данных нет параметров для минимального давления на термоголовках (не верно без этого подбираются настройки).
Совет по теплоизоляции трубопроводов, лучше перебдеть и везде установить 100%, дабы увеличить размер ОП, сомневаюсь что вода будет 95/70, опять же понизьте температуру хотя бы до 80/60, более на правду будет похоже.

Автор: pavelP2009 5.12.2009, 0:33

arch_artem
Спасибо, за ответ!!! Обрадовался донельзя))) В смысле обречена...работать)
Поясню-сейчас, на данном этапе, для меня важен любой успех в этом деле. Просто я еще многого не знаю, но читаю книги и осваиваю разные проги по этой теме. Вот и Пыркова найду...
Как я понимаю, оптимальные настройки терморегуляторов находятся в пределах 70% его открытия (напомнило ТАУ из института-там тоже разные регуляторы считали, чтобы вывести систему "на номинал")?
Есть еще кое-какие вопросы по программе: работая в ней вижу как будто разрез дома, что конечно не может дать визуальной картины реальных СО, если смотреть в плане; но натыкаясь на примеры других вижу, что они "строят в линию" такие системы - в этом выход?-получается помещение здесь чисто условно (габариты, местоположение), а важны лишь его теплопотери?
Еще - можно ли в программе посчитать приборные участки УУТЭ (прямые участки с диффузорами и конфузорами)?

Wizlock
Спасибо за советы. Не подскажите где можно посмотреть расшифровку этих заполняемых граф? Честно скажу - брал настройки из примера, выложенного ранее в этой ветке, потом сам дошел до того, чтобы ошибок не было. А про неверно подбираются -потому что у некоторых регуляторов падение может оказаться меньше допустимого - и где его брать? - наверно в паспорте прибора?-у производителя?
Поставить 80-60 конечно можно, но вот после теплообменника так же необходимо запасаться?

Автор: tgv 5.12.2009, 22:48

у кого нибудь получилось подружить
ozc 3.0-4.0-4.6 с windows7 64bit?
у меня не устанавливается или не запускается

Автор: Wiz 6.12.2009, 1:39

Коллеги. Пришлось начать изучать данный вид софта в виду сильной необходимости расчета однотрубных систем. И следовательно у меня возник вопрос: Никто не знает откуда (всмысле источник или норматив) или как программа берет тепловые потоки открыто расположенных вертикальных или горизонтальных участков гладких труб ??? Потому как при сопоставлении теплоотдачи в расчете по Данфосс СО 3.6 и расчетов по отечественной методике данные розняться, что в свою очередь вызывает погрешность в подборе отопительного прибора, иногда не в нужную сторону, т.е у программы данные по теплоотдачи завышены (сравнивал при одинаковых условиях на 1 п.м трубы).

Автор: Wizlock 6.12.2009, 15:39

pavelP2009, нет не в паспорте, падение обусловлено рекомендациями производителя, например д...сс советует 3кПа для терморегуляторов, 10кПа для балансировочных, установить можно в общих данных, вторая вкладка. Расчет по 80/60 предпочтителен в любом случае, т.к. вы всего-лишь добавляете запас, тогда как при 95/75, Вы запас уменьшаете.
Wiz, по советам от разработчиков, лучше делать так, 80% теплоизоляции при открытой прокладке, 100% при закрытой (в полу и т.п.) тогда будет соизмеримо с реальной картиной.

Автор: Wiz 7.12.2009, 13:45

Цитата
Wiz, по советам от разработчиков, лучше делать так, 80% теплоизоляции при открытой прокладке, 100% при закрытой (в полу и т.п.) тогда будет соизмеримо с реальной картиной.

80% изоляции или же 80% теплоты от открыто прокладываемых трубопроводов, что вернее ? Если наборот то получается что открыто проложенная труба даст тепловой поток всего 20%.... что в свою очередь может не верно отразиться на расчете температуры воды в стояке., т-ра на подводках будет больше, чем в реальности, а следовательно прибор может получиться недоразмерен.

Автор: arch_artem 7.12.2009, 14:28

Во во, в идеале вообще бы подбирать по СНиП 41-03-2003 тепловую изоляцию, считать % ее исправности и подставлять в прогу. Идея с подгоном кажется сомнительной, меняя % исправности можно здорово обложатся с реальной температурой подачи в прибор, со всеми вытекающими.
HSE от installsoft, кстати, сама подбирает и вносит в спецификацию теплоизоляционные трубки, соответственно и правильно считает остывания на участках.
to pavelP2009 - УУТЭ я считаю по ранее выложенным на форуме xls, за что авторам - огромное спасибо.

Цитата
например д...сс советует 3кПа для терморегуляторов, 10кПа для балансировочных

только про 10кПа - для автоматических регуляторов перепада давления.

 УУТЭ.zip ( 98,1 килобайт ) : 117
 

Автор: Wizlock 7.12.2009, 16:58

Это верно

Автор: kab-12 7.12.2009, 17:09

Возникла необходимость посчитать в данфосе систему с радиаторами Радиаторы МС-140. В базе последнего данфоса есть только МС-140-300. Мне же нужны радиаторы высотой 500 мм. Можно как либо внести такие приборы в базу программы или что можно принять взамен приборов МС-140 для расчета?

Автор: kab-12 8.12.2009, 8:32

Все, вопрос решен.

Автор: shadow 8.12.2009, 18:36

1. Тепловой поток открыто проложенных горизонтальных труб, располо-
женных в нижней части помещения, принимается в среднем в 1,28 раза больше,
чем вертикальных.
2. Полезный тепловой поток открыто проложенных труб учитывается в пре-
делах 90-100% от значений, приведённых в данном приложении (в зависимости от
места прокладки труб).
3. При определении теплового потока изолированных труб табличные зна-
чения теплового потока открыто проложенных труб умножаются на КПД изоляции
(обычно в пределах 0,6-0,75).
4. При экранировании открытого стояка металлическим экраном общий теп-
ловой поток вертикальных труб снижается в среднем на 25%.
5. При скрытой прокладке труб в глухой борозде общий тепловой поток
снижается на 50%.
6. При скрытой прокладке труб в вентилируемой борозде общий тепловой
поток уменьшается на 10%.
7. Общий тепловой поток одиночных труб, замоноличенных во внутренних
перегородках из тяжёлого бетона (λбет ≥ 1,8 Вт/'(м°С), ρбет ≥2000 кг/м3 ), увеличи-
вается в среднем в 2,5 раза (при оклейке стен обоями в 2,3 раза) по сравнению со
случаем открытой установки. При этом полезный тепловой поток составляет в
среднем 95% от общего (в каждое из смежных помещений поступает половина
полезного теплового потока).
8. Общий тепловой поток от одиночных труб в наружных ограждениях из
тяжёлого бетона (λбет ≥ 1,8 Вт/'(м°С), ρбет ≥2000 кг/м3 ) увеличивается в среднем в
2 раза (при оклейке стен обоями в 1,8 раза), причём полезный тепловой поток при
наличии теплоизоляции между трубой и наружной поверхностью стены составля-
ет в среднем 90% от общего

Это из рекомендаций Витатерма к различным радиаторам. А первоисточник свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из металлополимерных труб

Автор: Wiz 10.12.2009, 12:05

Это то все есть в любых Сасинских рекомендациях как шаблон. Там же есть таблица с величиниой удельного теплового потока от открыто-проложенных труб. Так вот данные получаемые по Данфосс СО превышают показатели той таблицы.

Автор: pavelP2009 11.12.2009, 0:17

arch_artem
))) В какой редакции уже вижу эти экселевские файлы - по ходу весь Питер по ним считает)))
Моя мысль и была - проверить данфоссо на предмет этих файлов) Тк по ним мы проекты УУТЭ сдавали и боле-менее я ее чувствую (в смысле правильности расчетов). В СО пока на счет проверки результатов как слепой).
Может надо кому схему сделать?- оч. хочется с реальной со поработать. С Вас - проверка и выводы.

Автор: pavelP2009 11.12.2009, 14:21

Интересно посмотреть и сравнить результаты, полученные из файла УУТЭ с расчетами гидросистемы
http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i089/0912/bd/adce13be848f.gif.html

Автор: yur4eg 24.12.2009, 18:34

вышла новая версия Данфосс С.О. - 3.6
из того, что про нее знаю: работает под вистой, масштабируется колесиком (супер функция rolleyes.gif ), ну и естественно оборудование обновлено
в общем кому интересно, прога во вложенном архивчике.
энджои)

 Danfoss_C.O._21.12.09.zip ( 10,75 мегабайт ) : 461

Автор: vik74 14.2.2010, 23:59

Первый реальный проект в Danfoss.
Прошу Вас выскажите свои замечания. К меня почему-то идет ошибка по смесительным клапанам.

 Непрях_Dan.zip ( 202,55 килобайт ) : 129
 

Автор: Wizlock 15.2.2010, 9:07

Из того, что "бросилось" в глаза:
1) Наличие регулирующей арматуры, а именно, автоматических балансировочников с ответниками + не забывайте про трубку, которая их связывает в коридоре + тренажерном зале. Мой совет поинтересоваться у заказчика о наличии детей - очень они любят это дело ковырять.
2) Теплые полы RTD-N увязывать, помоему есть другие способы, но это Вам старшие коллеги посоветуют.
3) Я бы снял галку с "Увеличить мощность приборов на 15% при наличии терморегуляторов"
Что понравилось:
Для первого проекта - отлично, учли все нюансы, заполнили те графы (в общих данных), про которые 90% забывают. Разобрались с теплыми полами. Твердая 5 за работу smile.gif

Автор: vik74 15.2.2010, 10:05

Цитата(Wizlock @ 15.2.2010, 11:07) *
3) Я бы снял галку с "Увеличить мощность приборов на 15% при наличии терморегуляторов"


Я подумал, что это своего рода запас, к тому же дом на берегу озера.

Автор: mescalined_catt 20.2.2010, 20:08

Программа расчета отопления REHAU

Если надо будет Rehau OZC и Rehau H2O говорите. Выложу!



 SetupCO.exe ( 15,03 мегабайт ) : 156
 

Автор: Сфинкс 20.2.2010, 21:03

Да, просим опубликовать вышеуказанные программы!

Автор: vik74 21.2.2010, 8:46

Конечно хочется попробовать, ждем!

Автор: Giedi Prime 4.3.2010, 0:02

А кто-нибудь считал в этой программе (клонах) холодоснабжение фанкойлов?

Автор: Wizlock 4.3.2010, 8:55

Да, я делаю это регулярно, но у меня свое представления о узлах обвязки, очень мне нравится регулятор расхода с моторным приводом (обвязка с двухходовиком), программа считает их абсолютно точно, т.к. изначально я всегда вручную делал это, решил проверить в программе - параметры настройки клапана (использую AB-QM D.....ss) отличаются на 1-5%, что абсолютно не критично, единственное остается привод подобрать, но это уже дело 1-ой минуты.

Автор: vik74 24.3.2010, 16:46

Цитата(Сантехник @ 13.9.2006, 17:38) *
Работал с СО перешел на Рехау гораздо быстрее и можно считать прямо на аксонометрии, нет необходимости подбирать проценты по радиаторам можно менять тепловой поток радиатора, если необходимо и после всего этого хорошая программа КаН кажется отстоем.


До сих пор не изменилось Ваше мнение, стоит ли изучать REHAU или нацелиться на другую прогу?

Автор: vik74 26.3.2010, 22:10

Цитата(Wizlock @ 15.2.2010, 11:07) *
Из того, что "бросилось" в глаза:
1) Наличие регулирующей арматуры, а именно, автоматических балансировочников с ответниками + не забывайте про трубку, которая их связывает в коридоре + тренажерном зале. Мой совет поинтересоваться у заказчика о наличии детей - очень они любят это дело ковырять.
2) Теплые полы RTD-N увязывать, помоему есть другие способы, но это Вам старшие коллеги посоветуют.
3) Я бы снял галку с "Увеличить мощность приборов на 15% при наличии терморегуляторов"
Что понравилось:
Для первого проекта - отлично, учли все нюансы, заполнили те графы (в общих данных), про которые 90% забывают. Разобрались с теплыми полами. Твердая 5 за работу smile.gif



Какая пятерка, куча проблем!
Поизучив методички Danfoss переделал проект (касается в основном теплых полов)
Чтобы сделать расчеты в программе Danfoss CO применил такие методы:
1.Т.к. в программе нет коллекторов CFD заменил их простыми распределителями с установкой на подающем коллекторе клапанов типа RA.
На коллекторах CFD они стоят на обратном коллекторе. (на раб. чертежах все поставлю как надо). Можно ли так поступать, вроде для гидравлического контура это равнозначно.
2. Применил медные трубы SENCO 15x1 в полиэтиленовой оболочке (из имеющихся в Челябинске в бухте 100 м) (желание Заказчика - медь и без стыков)
3. Изменил клапаны смесительных узлов на HFE 3.
Теперь не получается балансировка контуров полов. Подскажите, каким образом их можно отбалансировать?
Уважаемые спецы, пожалуйста выскажите свои замечания и подскажите адрес к кому можно обращаться в Danfoss за консультациями.

 Непрях_2.zip ( 202,97 килобайт ) : 50
 

Автор: Perch Perkins 29.3.2010, 11:40

Подскажите, пожалуйста, можно ли добавить в Данфосс С.О. 3.6 арматуру от Herz? И если можно, то каким образом? Возможно, данный вопрос уже задавался, поэтому пардон, все 25 стр. темы не читал smile.gif

Автор: Giedi Prime 29.3.2010, 12:34

Нельзя. Если вы в системе используете арматуру разных производителей, то тогда лучше устанвоите программу от производителя труб. Они-то во всём объекте одинаковые, а сталь есть во всех версиях. К примеру - термостаты на приборах от Данфосса, а балансировочные вентили на ветках - от Герца, а трубы у вас, скажем Рехау. В таком случае устанавливаем прогу С.О. от Рехау и спокойно используем любую арматуру. А можно установить прогу от производителя нагревательных приборов, допустим Пурмо - тогда и трубопроводы будут разные и арматура от любой фирмы, но рпиборы только пурмо, ну и чугунина тоже.

Товарищи, кому не жалко, выложите, пожалуйста, систему холодоснабжения фанкойлов (с 3-х ходовыми регулирующими вентилями) выполненную в этой программе. Не важно какой версии.

А готовые смесительные узлы в этой проге наверное только с насосом, ибо других не нашёл. Этот насос никак не влияет на настройки регулирующей арматуры?

Автор: Perch Perkins 29.3.2010, 12:37

Эээх, ладно.
У меня диплом вообще по котельным установкам, но застрял именно с отоплением. Оно у меня как подраздел идет, а по объему на спецчасть тянет ))
А можно подобрать аналогичную арматуру из набора Донфосс? Я не ориентируюсь во всех этих клапанах. У меня есть узлы, на которых указана арматура Герц, кто-нибудь сможет, глядя на них, указать аналоги Данфосс?

Автор: lana81 14.4.2010, 21:14

Уважаемые специалисты кто работает в программе Данфосс, подскажите пожалуйста
1- каким образом нарисовать приборы на "сцепке", чтобы программа выполнить расчет ?
2- помогите исправить ошибки.
выполнила гидравлический расчет однотрубной системы, программа выдала около 400 ошибок, как их исправить непонятно. Имеется объект- 10 этажная поликлиника. Однотрубная система отопления с верхней разводкой подающей магистрали. Отопительные приборы- чугунные радиаторы МС-140. На сцепке приборы нарисовала, как двухсторонний стояк (может не правильно?) Рисунок, ошибки и таблицы прилагаю
3- может из-за того,что радиаторы МС-140 - емкостные отопительные приборы, термостатические клапаны не будут вовремя реагировать на регулировку и вместо них поставить другую арматуру ?.

 __итоги_рисунки.pdf ( 235,45 килобайт ) : 186
 __Итоги_таблицы.pdf ( 2,26 мегабайт ) : 132
 

Автор: ime 15.4.2010, 9:26

3. думаю КДР или стальные (алюминиевые) радиаторы надо, или конвекторы. хотя в жизни не сталкивался с чуг.радиатором+термостатом.
может кто видел как термостаты на емкостных приборах работают?

Автор: vovan08 15.4.2010, 14:42

работают. я в соседней теме описываю их работу.

Автор: anessa 16.4.2010, 11:34

Если прикрепите данфосовский файл, попробую вам помочь. по ПДФ сложно понять некоторые вещи и смотреть неудобно.


Автор: anessa 16.4.2010, 11:41

Если прикрепите данфосовский файл, попробую вам помочь. по ПДФ сложно понять некоторые вещи и смотреть неудобно. а вообще, возможно, Вы задали диаметры подводок, или стоит попробовать поменять тип трубы (это про ошибки с 1 по254)? На ошибки с 254 я обычно не обращаю внимания, т.к они не мешают итоговому расчету. они означают, что прибор более мощный, чем требуется. но если уменьшить количество секций - мощности не хватит. Большие теплопоступления - это от открыто проложенных трубопроводов. посмотрите, корректно ли Вы задали длины.

Автор: Сфинкс 16.4.2010, 11:49

Прибор на сцепке: после данфосса перед первым прибором сделать врезку трубами Ф25 и присоединить второй прибор.

Автор: Sonic777 27.4.2010, 9:04

Доброго денька всем коллегам!!!
Ребята нужна ваша помощь.
Скачал этот KAN OZC и CO graf целый день разбиралсяв OZC но вроди как посчитал домик на 60 квадратов.
Потом начал работать в C.O.graf . Долго исправлял всплывающие ошибки и предупреждения но в результате всё получилось - ошибок нет.
Решил глянуть результаты из меню "итоги" а там, куда не жми, на всё один ответ - "нет файла *****.GRR содержащего итоги расчетов. выполните расчеты ещё раз"
Уже и пересчитывал и в папке программы фаил такой нашел, а результат тотже.
В "о программе" написано что это демка, но я так понял что ограничения только по выводу на печать с этим связаны. Или я ошибаюсь, поправьте.
Може она битая у меня или корявенько встала. К стати, версия C.O. graf- 3,2
Еще вопрос, зачем её демкой делают? Я так понимаю что в каталогах продукция только с их прилавка.


Автор: vik74 27.4.2010, 20:48

Цитата
Може она битая у меня или корявенько встала. К стати, версия C.O. graf- 3,2


Странно, у меня довно уж версия 3.6 и брал ее с сайта KAN по моему, хотя на форуме встречал ссылки на нее.
Считает и печатает нормально.

http://files.mail.ru/976JWF?t=1

Автор: Sonic777 28.4.2010, 5:46

Цитата(vik74 @ 28.4.2010, 1:48) *
Странно, у меня довно уж версия 3.6 и брал ее с сайта KAN по моему, хотя на форуме встречал ссылки на нее.
Считает и печатает нормально.

http://files.mail.ru/976JWF?t=1

Скачал 3,6. установил. Открываю фаил который делал в 3,2 а он ругается мол версия файла не та и не открывает. Жуть как неохото заново всё набирать mad.gif .

Автор: vik74 28.4.2010, 10:26

Цитата(Sonic777 @ 28.4.2010, 8:46) *
Скачал 3,6. установил. Открываю фаил который делал в 3,2 а он ругается мол версия файла не та и не открывает. Жуть как неохото заново всё набирать mad.gif .


Да, мне тоже впервые было обидно, но другого способа я не нашел.

Автор: Sonic777 28.4.2010, 13:23

В общем поставил данфос СО и заново расчитал.
Спасибо за помощь.
К стати, на офф сайте КАН лежит в демо-версии. Наверное раньше была полная выложена.

Автор: MishGUN 28.4.2010, 18:45

Цитата(Sonic777 @ 28.4.2010, 6:46) *
Скачал 3,6. установил. Открываю фаил который делал в 3,2 а он ругается мол версия файла не та и не открывает. Жуть как неохото заново всё набирать mad.gif .


а выделить рисунок и скопировать в окно программы новой версии не пробовали?)))

Автор: Sonic777 29.4.2010, 6:48

Цитата(MishGUN @ 28.4.2010, 23:45) *
а выделить рисунок и скопировать в окно программы новой версии не пробовали?)))

Пробовал, не копирует. mellow.gif

Автор: vik74 29.4.2010, 9:40

Это было бы очень просто!

Автор: Anatol 30.4.2010, 23:07

Кто -нибудь знает -русская версия OZC 4.0 В природе есть? На семёрке OC 3,6 работает , а OZC 3.0 конечно нехочет. У меня есть польская OZC 4.01B все работает итерфейс лучше, но на польском.

Автор: doktor-5 1.5.2010, 3:14

Цитата(Anatol @ 1.5.2010, 1:07) *
Кто -нибудь знает -русская версия OZC 4.0 В природе есть? На семёрке OC 3,6 работает , а OZC 3.0 конечно нехочет. У меня есть польская OZC 4.01B все работает итерфейс лучше, но на польском.

У меня на семерке стоит Herz OZC 3.0 и работает, а danfoss тоже самая программа и тоже должна работать!

Автор: Anatol 1.5.2010, 21:48

Цитата(doktor-5 @ 1.5.2010, 3:14) *
У меня на семерке стоит Herz OZC 3.0 и работает, а danfoss тоже самая программа и тоже должна работать!

У вас наверное 7х86 а у меня 7х64 , и сколько я искал Данфос OZC находил только OC . И повторюсь Кто -нибудь знает -русская версия OZC 4.0 В природе есть?

Автор: novak 4.5.2010, 16:46

Цитата(Anatol @ 1.5.2010, 20:48) *
У вас наверное 7х86 а у меня 7х64 , и сколько я искал Данфос OZC находил только OC . И повторюсь Кто -нибудь знает -русская версия OZC 4.0 В природе есть?


Русской версии OZC 4.0 пока нет, есть только 3.0.

Автор: Wetall 7.5.2010, 12:14

Люди добрые! Скажите плиз, где найти подробную инструкцию по отрисовке в Danfoss C.O.3.6, а именно как в горизонтальной плоскости рисовать напр. магистрали в подвале с кучей ответвлений, поворотов итд. Здесь ранее был пример, где автор предлагает прорисовывать ответвление вверх и задавать его длину 0,05 и что это вроде как ответвление. Может у кого-нить есть какие-то наработки, когда сам учился или например dwg и grd по одному объекту, где были бы видны те самые повороты, разводки, ответвления... В этой теме пока не нашел понятного примера, везде либо стояки одни напрямую либо файл не открывается... Заранее признателен!
P.S. в самой инструкции пользователя программы я этого тоже не нашел...

Автор: anessa 7.5.2010, 12:34

ответвления я обычно рисую вертикально (ведь без разницы, куда вы поворачиваете, вбок, вниз или вверх), а повороты есть на вкладках.

Автор: Wetall 7.5.2010, 13:43

to anessa: А не поделитесь примерчиком? Хотя бы кусочком с разводящими сетями? Если я правильно понял, то повороты вы изображаете "вставкой дуги" из закладки "Трубопроводы"? И при этом длина всего участка с поворотома будет общая!?

Автор: Wetall 10.5.2010, 0:03

И как кстати байпас между подающей и обраткой нарисовать, если они в программе не соединяются?

Автор: Anatol 10.5.2010, 0:30

Цитата(Wetall @ 7.5.2010, 13:43) *
to anessa: А не поделитесь примерчиком? Хотя бы кусочком с разводящими сетями? Если я правильно понял, то повороты вы изображаете "вставкой дуги" из закладки "Трубопроводы"? И при этом длина всего участка с поворотома будет общая!?

Проставите длину участка, самостоятельна.

Автор: Giedi Prime 10.5.2010, 22:23

Цитата(Wetall @ 10.5.2010, 0:03) *
И как кстати байпас между подающей и обраткой нарисовать, если они в программе не соединяются?

Я когда-то пытался подобное сделать. Тоже нужно было подачу с обраткой соеденить без прибора, ничего не получилось.

Автор: Wetall 10.5.2010, 23:39

Дак что, получается, что это вообще не реально?

Автор: anessa 11.5.2010, 6:49

Wetall, все именно так. (файлик прикрепила, там стояки в основном, но на магистрали есть повороты)

А соединить трубопроводы, похоже, и правда невозможно. Я пробовала замыкающие участки нарисовать - не считает. Но ведь байпас у Вас не просто так? Попробуйте посмотреть на вкладках - там есть узлы смешения готовые. Может, там найдете то, что нужно.

А вообще, когда Вам надо что-то сложное нарисовать, звоните в представительство Danfoss. Они там хорошо такие вопросы решают обычно.

 Качканаh___передел.rar ( 15,05 килобайт ) : 61
 

Автор: Wetall 11.5.2010, 8:41

Огромнейшее человеческое спасибо)) буду изучать! Мне тоже мысль пришла в Данфосс обратиться!

Автор: sergey-k-pkbdgts 11.5.2010, 9:06

Выложу свой примерчик...(Выполнен KAN co-Graf 3,5), с надеждой на критические замечания. smile.gif
Система отопления котельной + АБК
Там колонны огибаются 4-мя отводами.. из "Трубопроводы" - "Отвод 90 град".
Удаленные трубопроводы соединяются тамже "Соединение удаленных трубопроводов".
В Данфос С. О в.3,5 -- то-же.

 Art24a.rar ( 101,33 килобайт ) : 45
 

Автор: Wetall 11.5.2010, 23:12

#512
Anessa, ваш пример ни в последнем Данфоссе, ни в последнем Кане не открывается?

Автор: anessa 12.5.2010, 13:47

Хм...должен по идее. у меня, вроде, последний данфосс стоит. Загружаю еще раз.

 Качканар.rar ( 15,24 килобайт ) : 41
 

Автор: vik74 12.5.2010, 17:01

В Danfosse 3.6 файл качканар открылся, но расчет не производится, т.к. нет в программе Danfoss арматуры Herz.
А вот мне интересно, почему в общих данных указаны дельта Р и объем источника тепла, вроде как они в таком случае должны быть равны нулю, или я что-то не понимаю?

Автор: sergey-k-pkbdgts 12.5.2010, 17:17

Цитата
... или я что-то не понимаю?

Привожу до -cловно из F1.

Параметры источника тепла - группа

dP, [Па] Гидравлическое сопротивление источника тепла. По мере возможностей не следует упускать из рассмотрения гидравлическое сопротивление источника тепла, так как из-за отсутствия систем стабилизации разницы давления на распределителях или ответвлениях оборудования, оно может иметь влияние на величину авторитета термостатических вентилей.
V, [л] Водоемкость источника тепла.

Автор: anessa 13.5.2010, 6:13

Ой, простите! rolleyes.gif Я и забыла, что там все на Хертсе! Но примером расставления поворотов служить вполне может)
vik74, на сколько я помню, если не указать эти величины, у вас и считать не будет: будет выдавать ошибку, что они не указаны.

Автор: Сфинкс 15.5.2010, 4:29

Открылся только Качканар. Вопрос: может быть, в односторонних однотрубных стояках делать подачу в верхний прибор, а обратку из нижнего? Также предпочитаю ставить всем приборам 100% нагрузки и управляться с пропорциями Ватт вручную.

Автор: anessa 17.5.2010, 9:41

Сфинкс, а есть ли смысл так делать (на "холодный" стояк весить приборы)?
А как это - вручную управлять пропорциями?

Автор: Сфинкс 17.5.2010, 9:50

При подаче сверху, в приборы вода тоже попадает сверху и отводится снизу.
У меня одно "помещение" содержит один "прибор" всегда.
Всегда 100%, но конкретные Ватты помещениям присваиваю вручную. В Эксцеле естественно, а в таблицу помещений потом переношу.
Если вы заполняете таблицы в среде типа Данфосс, для меня это смешно.

Автор: vik74 18.5.2010, 14:19

Цитата(anessa @ 13.5.2010, 9:13) *
Ой, простите! rolleyes.gif Я и забыла, что там все на Хертсе! Но примером расставления поворотов служить вполне может)
vik74, на сколько я помню, если не указать эти величины, у вас и считать не будет: будет выдавать ошибку, что они не указаны.


У меня Danfoss 3.6 считает и с нулями, никакой ошибки не показывает.
Если централизованное отопление, то как указать эти величины.
Если указать дельта Р 150 кПа, то они и добавляются в "Итогах" общих в строке Гидр. сопрот. оборудования и источника тепла... dPо,[Па]:
Как их правильно учесть?

Автор: vik74 18.5.2010, 22:22

Нашел ответ на вопрос о заполнение общих данных: слова Александра Сикоркина из журнала «Данфосс INFO» (4/2008) "Если неизвестны параметры источника теплоты (проектирование новой системы), то в соответствующие ячейки необходимо внести значение «0». Если неизвестно располагаемое давление, то соответствующая ячейка должна оставаться пустой."

Автор: anessa 24.5.2010, 9:16

А мне неудобно в экселе заполнять. мне удобнее в самом Данфосе ставить нагрузки на помещения.
И все-таки, я не поняла, какая разница, на какой из стояков вешать приборы? это целесообразнее что ли? Не понимаю... если мы вешаем приборы на "горячий" стояк, то площадь приборов будет несколько меньше, чем на "холодном" стояке. Так зачем их на него вешать? или я чего-то не понимаю? (я правильно вас поняла, что вы предлагаете пустить холостым "горячий стояк", а приборы повесить на "холодный" - так??)

Автор: vik74 25.5.2010, 11:11

Цитата(anessa @ 24.5.2010, 12:16) *
А мне неудобно в экселе заполнять. мне удобнее в самом Данфосе ставить нагрузки на помещения.


Сфинкс 100 раз прав, по его совету я перешел на копирование с excel столбиков с цифрами (а то и целой таблицы) и вставки в Danfoss, особенно удобно когда расчеты теплопотерь идут в Excel или в другой программе с выводом в Excel. Также удобно обнулять длины и диаметры трубопроводов.

Автор: anessa 26.5.2010, 6:33

Ну не знаю. может надо как-то приспособиться...я просто теплопотери не считаю в екселе. И с данфосовскими таблицами не работаю - я на рисунках забиваю для каждого помещения все сразу. Но в следующий раз попробую сделать все в экселе...

Автор: Мистер Х 3.6.2010, 18:14

Дайте кто нибудь расчёт гидравлический однотрубной системы жилого здания с верхней разводкой в прогроамме Danfoss C.O. Буду очень благодарен. rolleyes.gif

Автор: vrupasov 28.6.2010, 0:21

Доброго времени суток! rolleyes.gif Подскажите почему при расчете теплого пола в Данфос 3,6 при увеличении температуры помещения при остальных неизменных показателях тепловой поток и расход снижаются? Вроде должно быть наоборот... helpsmilie.gif blink.gif huh.gif

Автор: Wetall 1.7.2010, 22:23

Всем привет! Просвятите, пожалуйста, как сделать чтоб прога (Данфосс СО) сама подобрала диаметры. Сорри если вопрос уже обсуждался-в этой ветке не нашел!!!

Автор: vik74 2.7.2010, 7:17

Цитата(Wetall @ 2.7.2010, 1:23) *
Всем привет! Просвятите, пожалуйста, как сделать чтоб прога (Данфосс СО) сама подобрала диаметры. Сорри если вопрос уже обсуждался-в этой ветке не нашел!!!


В таблице с данными трубопроводов в столбце Dn должны быть нули, тогда программа сама подберет диаметры.

Автор: Wetall 2.7.2010, 9:59

Спасибо. ТОлько что попробовал, у меня были сделаны полки-выноски, но после обнуления диаметров и произведения расчета там везде нули. Может я что-то не так сделал или так и должно быть? В принципе гидр. сопротивления чуть-чуть уменьшились порядка 5%. Влияет ли на автоподбор диаметров галочка "корректировать диаметр трубопровода" или вариант расчетов (проектирование нового оборудования,проектирование и регулирование)?

Автор: СерОВ 2.7.2010, 21:44

Цитата(Wetall @ 2.7.2010, 12:59) *
... но после обнуления диаметров и произведения расчета там везде нули.

После расчета нажмите в верхнем меню< итоги>, затем <рисунки> или ctrl+R.


Автор: Wetall 5.7.2010, 13:12

серОВ, спасибо, все прояснилось!

Автор: Мистер Х 8.7.2010, 18:26

Нарисовал однотрубку со стояками обраткой и подачей,но не знаю как и чем её закончить? Может у кого есть пример как ИТП там нарисовать? Что за чем ставить и как соеденять? Или может готовые блоки ИТП можно где-то скачать?

Автор: sergey-k-pkbdgts 8.7.2010, 20:13

Цитата(Мистер Х @ 8.7.2010, 18:26) *
...,но не знаю как и чем её закончить?

-- в таком случае начинать и заканчивать нужно с помощью опции "Точка питания оборудования" . А с помощью элементов "Графика" можно нарисовать, любое не стандартное оборудование котельной , ТРП , ИТП.

 

Автор: Мистер Х 8.7.2010, 20:34

Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 8.7.2010, 21:13) *
-- в таком случае начинать и заканчивать нужно с помощью опции "Точка питания оборудования" . А с помощью элементов "Графика" можно нарисовать, любое не стандартное оборудование котельной , ТРП , ИТП.

Спасибо за совет. А в эллектронном виде можешь что-нибудь такое дать если есть. Просто хочу это потом в автокад перегнать и проектную документацию как принципиальную схему отопления вписать.

Автор: sergey-k-pkbdgts 8.7.2010, 20:57

Цитата(Мистер Х @ 8.7.2010, 20:34) *
...Просто хочу это потом в автокад перегнать и проектную документацию как принципиальную схему отопления вписать.

--- какие проблемы!... Воспользуйтесь, Меню "Файл"--"Сохранить в файле DXF DWG " далее куда прога KAN поведет, далее открывате в Автокаде созданный файл ___.dwg --- и делайте с ним, что хотите...
-- один ньюанс, перед выполнением выше указанных манупуляций расчетный KAN-файл необходимо "довести до ума" - и уже сохранять файл ___.dwg как советует уважаемый СерОВ Сообщение #533

 

 Przyk1.dwg ( 165,2 килобайт ) : 23
 

Автор: Мистер Х 12.7.2010, 13:53

Подскажите пожалуйста в чем проблема,а то уже задолбался. В однотрубной системе все сделал, нажимая "Расчет" и выдает к "обоим концам замыкающего участка в однотрубной системе не могут быть одновременно подсоединены обратные трубопроводы." и при этом на стояке сам мне рисует подачу или обратку за место однотрубки. Что с этим делать? В чем проблема?

Автор: Мистер Х 12.7.2010, 22:10

Вот собственно сам проект в Данфосе. Если кто разбирается помогите найти в чём проблема.

http://files.mail.ru/6U0APZ

Автор: vik74 13.7.2010, 7:34

Цитата(Мистер Х @ 13.7.2010, 1:10) *
Вот собственно сам проект в Данфосе. Если кто разбирается помогите найти в чём проблема.

http://files.mail.ru/6U0APZ


У Вас внутри блоков (напр. в помещение 202) есть отрезки лишние (ни с чем не соединенные), надо разбить блоки (меню- правка-разгруппировать), убрать лишнее, тогда программа будет считать.

Автор: Мистер Х 13.7.2010, 8:34

Спасибо. Теперь вылезли какие то узлы которые не чего не связывают и их вроде не рисовал.

Автор: Мистер Х 13.7.2010, 9:19

Что пишется в окне N/L ?

Автор: Мистер Х 13.7.2010, 9:35

От узлов избавился тем что выделил всю систему и перенес,а вот что пишется в окне N/L ?Что за величина прибора Какую величину прибора нужно написать и как её определить? Я думал оно само заполнит это окно.

Автор: vik74 13.7.2010, 10:52

Цитата(Мистер Х @ 13.7.2010, 12:35) *
От узлов избавился тем что выделил всю систему и перенес,а вот что пишется в окне N/L ?Что за величина прибора Какую величину прибора нужно написать и как её определить? Я думал оно само заполнит это окно.


Если в этом окне писать "ноль" то программа сама подбирает необходимую мощность прибора, но иногда (например при использование регистров) ставится длина прибора, при этом программа будет учитывать мощность регистра с указанной длиной.

Автор: СерОВ 13.7.2010, 11:02

Цитата(Мистер Х @ 13.7.2010, 12:35) *
... а вот что пишется в окне N/L ?Что за величина прибора Какую величину прибора нужно написать и как её определить? Я думал оно само заполнит это окно.

N/L - величина прибора: кол-во секций в шт или длина регистра в м. Если ставите ноль - программа сама подбирает, если пишите значение, то программа его проверяет и выдает вердикт в списке ошибок: недогрев(дефицит)/перегрев(избыток)/угадал smile.gif

Автор: Мистер Х 13.7.2010, 11:42

Спасибо. Снова вперед, опять ошибки. Пишет "отопительный прибор в помещении 25,2( к примеру) доля мощности 100% что не так? Она такая и должна там быть.

Автор: СерОВ 13.7.2010, 12:24

Значит у вас два (или более) приборов. Например, если два прибора, то надо поставить по 50%; или 40/60. Эту величину (проценты) должны задавать вы.
PS Уровень вопросов говорит о том, что вы не разбирались самостоятельно. Читайте мануал. Удачи.

Автор: Мистер Х 13.7.2010, 12:41

Нет. С этим нормально всё. Где 2 прибора там 50 на 50 где один там 100 % . Скачайте файл, посмотрите. Мануал читаю, но вопросы возникают всёровно. Хотя делаю первый раз не отрицаю.

Автор: Мистер Х 13.7.2010, 16:17

http://files.mail.ru/4QI4SC вот новая ссылка на файл. Не могу решить проблему. Вроде в помещении где 1 прибор 100% делаю, где 2 50на 50. А он всёровно ошибку выдаёт. Помогите если знаете в чём причина. Файл после редоктирования могу выложит тут если кому надо будет.

Автор: anastasiagus 13.7.2010, 17:56

Выдели все объекты, перейди в закладку приборы - а там смотри к какому помещению относятся приборы

Автор: Мистер Х 14.7.2010, 6:18

Там не чего не написано в помещениях. В мануале написано что оно графически определит.

Автор: СерОВ 14.7.2010, 7:28

Цитата(Мистер Х @ 13.7.2010, 15:41) *
Нет. С этим нормально всё. Где 2 прибора там 50 на 50 где один там 100 % . Скачайте файл, посмотрите. Мануал читаю, но вопросы возникают всёровно. Хотя делаю первый раз не отрицаю.

Нет, не нормально. Например помещение 25.2. У вас шесть помещений с таким номером и в каждом по одному прибору... Соответственно программа рассматривает их как одно помещение с шестью приборами smile.gif
Дайте каждому помещению свой номер и все получится wink.gif

Автор: Мистер Х 14.7.2010, 7:28

Я блин помещения одинаково назвал, вот оно и гнало. Счас всё посчитало, хоть и море недочетов нашло. Скажите если тепловой узел к этому чертежу не делать то он в экспертизе прокатит или нет?

Автор: СерОВ 14.7.2010, 7:32

Я узлы в Данфоссе никогда не делаю. Просто цепляю две точки.

Автор: Мистер Х 14.7.2010, 8:03

Цитата(СерОВ @ 14.7.2010, 7:32) *
Я узлы в Данфоссе никогда не делаю. Просто цепляю две точки.

вот я так же сделал, перегнал в автокад, лишнее убитая, для того что бы в экспертизу это послать. А теперь думаю мне узел в автокаде как то дорисовывать для экспертизы или так пойдет?

Автор: СерОВ 14.7.2010, 10:09

В экспертизу вы должны сдавать комплект чертежей марки ОВ. Расчетную схему теплогидравлического расчета системы отопления я оформляю, как прилагаемый документ (шифр проекта-2010-ОВ.ГР) к основному комплекту чертежей + общие итоги расчета + (иногда) циркуляционые кольца. Узел у меня в основном комплекте.

Автор: Мистер Х 15.7.2010, 20:29

Что значит "на симетричном участке нет арматуры, дающей сигнал давления для регулятора давления " ? Вроде сигнал давления воткнул. Или что-то ещё надо? http://files.mail.ru/JEA2PJ

Автор: СерОВ 16.7.2010, 10:54

Цитата(Мистер Х @ 15.7.2010, 23:29) *
Что значит "на симетричном участке нет арматуры, дающей сигнал давления для регулятора давления " ? Вроде сигнал давления воткнул. Или что-то ещё надо? http://files.mail.ru/JEA2PJ

Надо ставить на сиимметричный (подающий) участок, а не на этот же обратный. Вы ставите регуляторы перепада АSV-P для двухтрубной системы. У вас - однотрубка. В вашем случае подойдут USV-I по стоякам на подачу. Вообще, найдите ближайшее представительство Данфосс и не стесняйтесь консультироваться у них.

Автор: vik74 16.7.2010, 20:28

Цитата(Мистер Х @ 15.7.2010, 23:29) *
Что значит "на симетричном участке нет арматуры, дающей сигнал давления для регулятора давления " ? Вроде сигнал давления воткнул. Или что-то ещё надо? http://files.mail.ru/JEA2PJ


вообще-то я полностью осваивал сам программу, очень много полезных советов почерпнул на этом форуме и на некоторых других, интересные и полезные советы есть в журнале на украинском сайте Danfoss
http://www.danfoss.com/Ukraine/BusinessAreas/Heating/DanfossINFO? ну и конечно метод проб и ошибок, с проверкой результатов в программках Excel.
Как я радовался, когда получал совет именно с этого форума.

Автор: СерОВ 17.7.2010, 14:38

Цитата(vik74 @ 16.7.2010, 23:28) *
Как я радовался, когда получал совет именно с этого форума.

И я радовался smile.gif . Особенно радует то, что можно получить конкретный ответ, на конкретный вопрос. В ситуации, когда в реале спросить не у кого, помощь форума просто бесценна clap.gif .
Но, "одним форумом сыт не будешь": все равно необходимо читать мануал, соответствующую литературу, эксперементировать (в программе), консультироваться с производителем.
Да и помочь коллеге завсегда приятно - чувствуешь некое удовлетворение rolleyes.gif .

Автор: Мистер Х 19.7.2010, 11:37

Цитата(СерОВ @ 16.7.2010, 11:54) *
Надо ставить на сиимметричный (подающий) участок, а не на этот же обратный. Вы ставите регуляторы перепада АSV-P для двухтрубной системы. У вас - однотрубка. В вашем случае подойдут USV-I по стоякам на подачу. Вообще, найдите ближайшее представительство Данфосс и не стесняйтесь консультироваться у них.

нет такого у меня в программе. Есть USV-PV H и USV-PV. Какой из них взять? Или где то скачать дополнение с необходимыми регуляторами и как то добавить? Получится тогда в верху на стояке регулятор ставить ,а снизу датчик?

Автор: Мистер Х 19.7.2010, 16:09

С представительством не связывался не уверен что у нас оно есть. Колег моей специальности тоже нет, вот и летаю по интернету в поисках помощи я.

Автор: СерОВ 19.7.2010, 21:17

http://ru.heating.danfoss.com/Content/91A5857C-1382-4DB7-9B69-EEF7E2BFBE4F_MNU17417335_SIT130.html
Свежая версия данфосс - там точно есть USV-I. Впрочим, этот клапан и в старых версиях есть.



Мистер Х, вы скачайте каталог http://ru.heating.danfoss.com/xxTypex/107847_MNU17416806_SIT130.html, посмотрите их назначение, устройство. Ставятся они на подающую магистраль. У вас получится на чердаке (или техэтаже). Это - не регуляторы перепада давления. Это - балансировочные клапаны с преднастройкой. Они балансируют (распределяют/ограничивают) расход теплоносителя по стоякам. Смотрите внимательно - они должны быть у вас в прграмме. На всякий случай уточните версию программы.

Автор: Мистер Х 20.7.2010, 7:19

Ага. Нашел. Поставил. Спасибо большое. Теперь он мне говорит о том что у меня слишком малое гидравлическое сопротивление на всех участках вот попротив каждого прибора между тем где в прибор идет подача и возвращается обратка.(извините за не знание термина как называется этот участок) и что ещё мне вообще необходимо добавить что бы система нормально функционировала?

Автор: Мистер Х 20.7.2010, 16:36

Как всегда вечером расчёт с данной проблемой http://files.mail.ru/U6ZQ8X и если не сложно расскажите что ещё нужно добавить что бы эта система работала? Наверно ещё дринаж со стояков надо как то показать и ещё чего-нибудь и можно ли по данным которые уже есть подбирать насосы для ИТП? Если эти данные я расчитывал только на одну ветку, как бы на один подьезд,а у меня их симетричных практически гидравлическое сопротивление и обьём воды надо на 2 умножать? Огромное спасибо за подсказки и участие.

Автор: СерОВ 21.7.2010, 7:32

Цитата(Мистер Х @ 20.7.2010, 19:36) *
.. если не сложно расскажите что ещё нужно добавить что бы эта система работала?

Не сложно - все дело во времени.
Цитата
Наверно ещё дринаж со стояков надо как то показать

Дренаж со стояков надо показать в рабочих чертежах. В расчетной схеме - не надо, т.к. он не влияет на расчет.
Цитата
и можно ли по данным которые уже есть подбирать насосы для ИТП?

В Данфоссе в ИТОГИ - ОБЩИЕ есть показатели:
1) Гидр. сопрот. оборудования и источника тепла... dPо,[Па]: Пример: у тебя получилось 32500 Па - это равно 3,25 метров водного столба (или просто метров - м). Это величина Н (в ссылке, которую ты мне давал (H = (R х l + *Z)/p х g (м),) То есть у тебя Н=3,25м
2) Полный расход воды в оборудовании............. Gо,[кг/с]: надо переводить в м3/час
По ним подбираешь насос. Если насос Wilo, то программа Wilo select - есть на сайте вило (примерно 200-250Мб) или по каталогам
У тебя получилось 133000Па (13м) - это много, но с этим позже. Сначала исправь др ошибки:
Цитата
.. если не сложно расскажите что ещё нужно добавить что бы эта система работала?

1) Сигналы давления не нужны вообще
2) Изоляции 100% не бывает - я ставлю 90%
3) Долю использования теплопоступлений ставлю 70%, а макс долю при подборе - 30% (у тебя 10 и 10%)
4) На участках, где большие гидр потери (у источника тепла) поменяй тип труб на В (У типа А нехватает диаметра - макс 65мм)
5) В лест клетке убрать всю арматуру и замык участки. Рассматриваю как одно помещение. Пусть лучше на верхних этажах не
будет приборов, чем приборы будут по 3 секции.
7) На USV-I поставь этикетки - тебе надо будет в рабочке указать настройки.
8) Все замыкающие участки надо сместить от оси стояка к прибору, тогда у них увеличится сопротивление (Я показал как в трех помещениях в левом нижнем углу схемы)
9) При графике 95-70 перепад задан 25градусов, но это - перепад на приборах - его нужно задавать меньше. У тебя Треа-60С в общих итогах (10 градусов на стояках и подводках теряется - но это нормально), т.е. реальный график 95-60С



 Новая_папка.rar ( 33,78 килобайт ) : 43
 

Автор: Мистер Х 21.7.2010, 11:42

5)я неправильно помещение назвал. Это лифтовой хол с отдельным входом и между друг другом не как не соединяемый, так что одним помещением посчитать наверно нельзя.
9)это нужно будет просто где то учесть? в расчете водоподогревателей? Или что то исправить счас в расчетах?

Автор: СерОВ 21.7.2010, 12:47

Цитата
5)я неправильно помещение назвал. Это лифтовой хол с отдельным входом и между друг другом не как не соединяемый, так что одним помещением посчитать наверно нельзя.

Я все равно пустил бы стояк без замыкающих участков, дабы не ставить в подъезде терморегуляторы (п6.5.13 СНиП 41-01), впрочем дело ваше.
Цитата
9)это нужно будет просто где то учесть? в расчете водоподогревателей? Или что то исправить счас в расчетах?

Это нужно исправить, т.к. у вас график 95-70, то в общих итогах должно быть Тп=95; Треа=70 (или чуть меньше - ровно все равно не получится). В общих данных вам надо уменьшить dТ (перепад на приборах):
 Итоги.pdf ( 147,99 килобайт ) : 37



 

Автор: Мистер Х 22.7.2010, 15:46

В общем сделал всё как написано. Без расчётов всё ровно и красиво, как только нажимаю расчитать. Он непонятно что выдаёт. Так что выкладываю файлы до расчётов и после.

http://files.mail.ru/UQK0FE

http://files.mail.ru/SZ9Z2E

Автор: СерОВ 22.7.2010, 17:13

Цитата(Мистер Х @ 22.7.2010, 18:46) *
Без расчётов всё ровно и красиво, как только нажимаю расчитать.

Нет, не все красиво. Например, сразу бросается в глаза, лифтовой холл и мусорокамера: стояки "заведены" как однотрубка, а подача и обратка к прибору - как двухтрубка (синяя и красная), хотя д.б. тоже коричневая. Поэтому, в результате, у вас все перепуталось и программа не может завершить расчеты.
Цитата(Мистер Х @ 22.7.2010, 18:46) *
Он непонятно что выдаёт.

Почему непонятно? Все ошибки расписаны (вы некорректно исправили предыдущие). Если два раза щелкнуть на ошибку, то программа покажет даже на схеме, где ошибка.
Например ошибка №1 "Зона помещения 1326,2 не может заходить на другую зону помещения" - два раза щелкаем на ошибку - программа показывает на схеме, что у вас зачем-то нарисовано помещение 1326,2 прямо поверх других помещений. Исправляйте.
Еще вопросы: Нельзя ли объеденить лифтовой холл и мусорокамеру? Нужны ли отопительные приборы в санузлах? Выложите план типового этажа.


Автор: vik74 22.7.2010, 18:34

Вот вот , все начало разговора должно было начаться с AutoCADовского плана, а так действительно многое не понять. А СерОВ многое очень внятно объясняет, приятно читать такие советы!

Автор: СерОВ 23.7.2010, 7:25

Цитата(vik74 @ 22.7.2010, 21:34) *
... приятно читать такие советы!

Спасибо rolleyes.gif
2 Мистер Х: Вы выложили первый этаж. Выложите еще типовой.
Еще нюанс: не могу найти/вспомнить ссылку/пункт СНиПа - в мусорокамере прибор должен быть в нише или замоноличен в стену.

 24.01.10_1_Р3.АР_6приборы.dwg ( 316,37 килобайт ) : 24
 

Автор: СерОВ 23.7.2010, 9:05

Посмотрите пример однотрубки. Там вам нужно обратить внимание на подключение приборов (красный - подающий, синий-обратный, коричневый-однотрубный). Стояки П-образные, но на это не смотрите - не принципиально.

Еще пример

Автор: СерОВ 23.7.2010, 9:12

Пример однотрубка в жилом доме 17эт - 3 секции 2007 год
Дом сдан - жалоб не было.

 Пример_однотрубки.rar ( 15,06 килобайт ) : 84
 Пример_однотрубки_2.rar ( 33,59 килобайт ) : 65
 Жилой_дом.rar ( 102,74 килобайт ) : 85
 

Автор: Мистер Х 23.7.2010, 16:19

Ну вот первый и типовой этаж и исправленный проект. И то что исправил. Счас файлы скачаю посмотрю. Спасибо за помощь.

 24.01.10_1.dwg ( 270,91 килобайт ) : 19
 24.01.10_1_Р3.АР_6приборы.dwg ( 838,02 килобайт ) : 16
 Исправленное_и_не_расчитаное2.rar ( 38,3 килобайт ) : 25
 

Автор: СерОВ 23.7.2010, 18:41

По чертежу типового этажа:
1) Если между тамбуром и мусорокамерой нет дверей, то в мусорокамере отопительный прибор ставить не надо (п.6.5.6 ... Отопительные приборы не следует размещать в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери...);
2) Зачем по два прибора в угловых помещениях? Я бы поставил один.
По схеме:
1) Смотрите внимательно! В помещении 3.3. обратка от прибора нарисована "однотрубкой", хотя д.б. синей (обраткой);
2) Почему незаизолирован главный подающий стояк?
3) Самая главная ошибка, из-за которой в программе путаются большинство трубопроводов:
Где вертикальный замыкающий участок - там надо рисовать вертикальный замыкающий участок, а где однотрубный стояк - там надо рисовать однотрубный трубопровод. Вы же в половине случаев рисуете вместо замык. участка однотрубный стояк, а в программе - это разные трубопроводы, и соответственно она не считает.
Исправляйте.


Автор: Anatol 24.7.2010, 20:24

Подскажите, пожалуйста в окне» предварительные расчеты подпольного отопительного прибора», возможен ли подсчет количества отводов (контуров) на коллекторе, если большие потери?


Автор: vik74 25.7.2010, 21:19

я такого не находил, коллектор (с числом отводов ставится пользователем) и, видимо каждый сам принимает решение по количеству контуров.

Автор: Anatol 26.7.2010, 0:36

Цитата(vik74 @ 25.7.2010, 21:19) *
я такого не находил, коллектор (с числом отводов ставится пользователем) и, видимо каждый сам принимает решение по количеству контуров.

Спасибо за ответ! Я так и думал. А жаль, что этого нет, в программе.

Автор: Мистер Х 26.7.2010, 7:51

Цитата(СерОВ @ 23.7.2010, 19:41) *
По чертежу типового этажа:
1) Если между тамбуром и мусорокамерой нет дверей, то в мусорокамере отопительный прибор ставить не надо (п.6.5.6 ... Отопительные приборы не следует размещать в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери...);
2) Зачем по два прибора в угловых помещениях? Я бы поставил один.
По схеме:
1) Смотрите внимательно! В помещении 3.3. обратка от прибора нарисована "однотрубкой", хотя д.б. синей (обраткой);
2) Почему незаизолирован главный подающий стояк?
3) Самая главная ошибка, из-за которой в программе путаются большинство трубопроводов:
Где вертикальный замыкающий участок - там надо рисовать вертикальный замыкающий участок, а где однотрубный стояк - там надо рисовать однотрубный трубопровод. Вы же в половине случаев рисуете вместо замык. участка однотрубный стояк, а в программе - это разные трубопроводы, и соответственно она не считает.
Исправляйте.


1)получается в мусорокамере на первом этаже прибор отопительный не нужен,а со 2во этажа его делать?
2)большие тепло потери в угловых помещениях. Где то читал что нужно в угловых обогреть 2 наружные стены. Попытка дополнительно обогреть стенку туалета и ванны.
2)тоже 90% его изолировать?


Автор: СерОВ 26.7.2010, 11:34

Цитата(Мистер Х @ 26.7.2010, 10:51) *
1)получается в мусорокамере на первом этаже прибор отопительный не нужен,а со 2во этажа его делать?

1) На первом этаже в мусорокамере прибор как раз нужен, но он должен быть в нише или замоноличен в стену (не могу найти/вспомнить ссылку/пункт СНиПа), а вот на остальных этажах, если нет двери м/д тамбуром и помещением, где мусоропровод, то это одно помещение, которое на мой взгляд, считается тамбуром и, соответственно, можно применить п.6.5.6 ... Отопительные приборы не следует размещать в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери...
Цитата
Где то читал что нужно в угловых обогреть 2 наружные стены. Попытка дополнительно обогреть стенку туалета и ванны.

Не обязательно. Я бы поставил один прибор.
Цитата
2)тоже 90% его изолировать?

Да.

Автор: Мистер Х 26.7.2010, 11:54

Цитата(СерОВ @ 26.7.2010, 11:34) *
1) На первом этаже в мусорокамере прибор как раз нужен, но он должен быть в нише или замоноличен в стену (не могу найти/вспомнить ссылку/пункт СНиПа), а вот на остальных этажах, если нет двери м/д тамбуром и помещением, где мусоропровод, то это одно помещение, которое на мой взгляд, считается тамбуром и, соответственно, можно применить п.6.5.6 ... Отопительные приборы не следует размещать в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери...

Не обязательно. Я бы поставил один прибор.

Да.

2 там же на плане 2-16 эт от лифтового хола есть дверь до мусоракамеры и еще там перегородкой сильно отгороженно.

Что поставить на регистр что бы вся вода туда не шла?

Автор: СерОВ 26.7.2010, 11:59

Цитата(Мистер Х @ 26.7.2010, 14:54) *
2 там же на плане 2-16 эт от лифтового хола есть дверь до мусоракамеры и еще там перегородкой сильно отгороженно.
Что поставить на регистр что бы вся вода туда не шла?

Ну, если есть дверь, тогда конечно 2-16 отопительные приборы. Тип - на ваше усмотрение. Можно и регистры.

Автор: Мистер Х 26.7.2010, 12:05

Я не про это. Где лестничная клетка на первом этаже регистр стоит. Он один и подключен один конец к подаче другой к обратке. Как его от регулировать грамотно? И какая ещё арматура нужна системе? (все предидущее ошибки исправил, вечером выложу.)

Автор: СерОВ 26.7.2010, 12:25

Цитата(Мистер Х @ 26.7.2010, 15:05) *
Я не про это. Где лестничная клетка на первом этаже регистр стоит. Он один и подключен один конец к подаче другой к обратке. Как его от регулировать грамотно? И какая ещё арматура нужна системе? (все предидущее ошибки исправил, вечером выложу.)

Ставьте на подачу все тот же USV-I. Там должна получиться минимальная настройка.
PS Не забывайте, что этот регистр д.б. на 2,2м выше уровня пола. Интересно, почему архи там тамбур не сделали?

Автор: Мистер Х 26.7.2010, 12:33

Всё ровно избыток давления выдает через это кольцо.

Автор: СерОВ 26.7.2010, 12:36

Цитата(Мистер Х @ 26.7.2010, 15:33) *
Всё ровно избыток давления выдает через это кольцо.

Да ну оставьте пока, до вечера. Исправьте остальное. Там, по сравнению с другими кольцами нагрузка слишком маленькая. Может попробовать зацепить его к какому-то стояку?

Автор: Мистер Х 26.7.2010, 12:43

К стояку цеплять на нем вся температура будет теряться. Там теплопотери большие. Лучше до вечера подожду.

Автор: СерОВ 26.7.2010, 12:56

Цитата(Мистер Х @ 26.7.2010, 15:43) *
К стояку цеплять на нем вся температура будет теряться. Там теплопотери большие. Лучше до вечера подожду.

У вас же раздача сверху-вниз. Цепляйте его последним. Ничего там теряться не будет. Больше теплоносителя в стояк пойдет - и все. Настройка на USV-I побольше будет.

Автор: Мистер Х 26.7.2010, 19:04

Цитата(СерОВ @ 26.7.2010, 12:56) *
У вас же раздача сверху-вниз. Цепляйте его последним. Ничего там теряться не будет. Больше теплоносителя в стояк пойдет - и все. Настройка на USV-I побольше будет.

Как это примерно будет? Примерно объясни или набросай.
http://files.mail.ru/EVEITH вот он итоговый файл. Как исправить эти перегревы, уменьшить там избытки давления и какую арматуру ещё поставить необходимо?

Автор: СерОВ 26.7.2010, 21:38

Цитата(Мистер Х @ 26.7.2010, 22:04) *
Как это примерно будет? Примерно объясни или набросай.

Набросал:

Цитата
.. вот он итоговый файл. Как исправить эти перегревы, уменьшить там избытки давления и какую арматуру ещё поставить необходимо?

Поехали:
1) Клапан ASV-I на самом первом (от источника) участке совсем ненужен. Убрал.
2) Клапан USV-I (Ду50) на главном стояке Ду80 вообще не нужен. Убрал. От него, кстати, сопротивление системы и зашкаливало за 13м.
3) Клапаны ASV-Q, раставленые на некоторых подающих стояках совсем ненужны. Убрал.
mad.gif Создается впечатление, что клапаны расставлены наугад, без понимания смысла (функции, области применения). Нужно больше читать, консультироваться, задавать конкретные вопросы.
4) Для удобства анализа схемы обязательно нумеруйте участки с помощью Экселя - 1 минута. Как это сделать? - я писал в этой теме.
5) Где получается мало секций -2 или 3шт, замени приборы МС-500 на МС-300 (их хотя бы больше получится). Я меньше 4-5 не ставлю. Иначе смотрится убого rolleyes.gif :

6) О перегреве: Программа выделяет красным "критические" ошибки. Ошибки, не выделеные красным - не критичны. СНиП допускает дельту 5%. У тебя перегрев 5-15%, но в абсолютных цифрах от 40 до 160 Вт. Это соизмеримо с теплом от пары лампочек. Я бы даже не заморачивался - оставил бы как есть - пусть лучше будет резерв.
7) Подбор насоса:
В меню ИТОГИ - ОБЩИЕ
Гидр. сопрот. оборудования и источника тепла... dPо,[Па]: 51804. Это Н=5,18м+сопротивление оборудования ИТП= напор циркуляционного насоса;
Полный расход воды в оборудовании............. Gо,[кг/с]: 3.977. Это Q=1,104м3/час расход циркуляционного насоса
9) На лист общих данных в табл ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ОВ нужно вынести цифру:
Полная мощность, выделяемая оборудованием..... Qпол,[Вт]: 312667. Это Q=312ю7кВт=0,269ГКал - расход тепла на отопление.

ЗЫ Вообще 312кВт на две "свечки" в Тюмени, кажется, маловато. Перепровертесь. Сколько кВт из них получилось на нагрев приточного воздуха (вентиляцию)?
ЗЗЫ Только сейчас увидел... Каждый стояк должен отключаться отдельно/самостоятельно без нарушения работы остальной системы. На подаче запорную функцию выполняют клапаны USV-I, а вот на обратке нужно ставить шаровые. Кстати, применяю краны V3000 - это обычный шаровый полнопроходной кран (напр Valtec), вместо дорогих (как у тебя) Eagle.
ЗЗЗЫ Исправленый файл забыл прикрепить laugh.gif


 Итог_испр.rar ( 77,38 килобайт ) : 44
 

Автор: Мистер Х 27.7.2010, 7:33

5)В сан.узеле много секции не влезут, а в мусоракамеру поставлю мс-140-300 надо взять или может лучше программе принудительно задать что там 3секции и всё?
7)сколько сопротивления взять на ИТП если там кожухотрубные параллельные водоподогреватели диаметром 273 2х секционные?
9)вентиляция естественная, подогрева каллорифера нет. Я думал что туда цифру тепло потерь надо писать ещё и с запасом. У меня по расчетам эксель вышло 426705кв потерь что0.367гКал +15% =0,43
1)шаровые краны на обратке в подвале? Кран который вы рекомендовали V-3000 подходит для этого? Или другой порубить?
2)можно ли по тем данным что программа дает вычислить какие нужны расширительные баки и насосы подпитки?

Автор: Мистер Х 27.7.2010, 7:46

2)На всю арматуру надо этикетки ставить?
3)как потом в рабочих чертежах отобразить показания вентиля USV-1 ?
4)зачем отводы на подаче и обратке регистра?

Автор: Мистер Х 27.7.2010, 9:18

5)от кухни к регистру далеко идти. Почему не из лифтового хола? И прямо по этажу через стену? Там на плане маленькое совсем расстояние. Или ты просто для примера показал?

Автор: СерОВ 27.7.2010, 11:56

5)В сан.узеле много секции не влезут, а в мусоракамеру поставлю мс-140-300 надо взять или может лучше программе принудительно задать что там 3секции и всё?
В мусорокамере я бы оставил регистр, но учтите:не могу найти/вспомнить ссылку/пункт СНиПа - в мусорокамере прибор должен быть в нише или замоноличен в стену.

7)сколько сопротивления взять на ИТП если там кожухотрубные параллельные водоподогреватели диаметром 273 2х секционные?
Не знаю.

9)вентиляция естественная, подогрева каллорифера нет. Я думал что туда цифру тепло потерь надо писать ещё и с запасом. У меня по расчетам эксель вышло 426705кв потерь что0.367гКал +15% =0,43
При естественной вентиляции, приточный воздух, попадающий в квартиру через окна/форточки, нагревается за счет системы отопления. Следовательно, при проектировании СО, необходимо учесть эту нагрузку. По величине она примерно такая же (если не больше), как и теплопотери черех наружные ограждения. Об этом на форуме много написано. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34656&hl=%F4%EE%F0%F2%EE%F7%EA

1)шаровые краны на обратке в подвале? Кран который вы рекомендовали V-3000 подходит для этого?
V3000 - обычный полнопроходной шаровый кран 11б27п (вместо дорогих eagle)


2)На всю арматуру надо этикетки ставить?
Я ставлю на всю и на все участки. Удобней потом переносить данные в рабочку.

3)как потом в рабочих чертежах отобразить показания вентиля USV-1 ?



4)зачем отводы на подаче и обратке регистра?
Поставил, чтобы учесть, предполагая, что они есть. Проверь, если что - исправь.

5)от кухни к регистру далеко идти. Почему не из лифтового хола? И прямо по этажу через стену? Там на плане маленькое совсем расстояние. Или ты просто для примера показал?
Да, для примера. Цепляй от какого хочешь стояка.

Автор: Мистер Х 27.7.2010, 17:08

СерОВ
Инфильтрацию тоже отдельно писать надо? Я Инфильтрацию ко всем теплопотерям плюсовал. Их как то отдельно надо будет записать?
В файле таблица теплопотерь и что в итоге вышло в данфосе.

 Расчёты.rar ( 125,24 килобайт ) : 40
 

Автор: СерОВ 27.7.2010, 19:39

Цитата(Мистер Х @ 27.7.2010, 20:08) *
... и что в итоге вышло в данфосе.

Я же вчера в #592 скидывал уже исправленый итог в Данфоссе.
Цитата
Инфильтрацию тоже отдельно писать надо? Я Инфильтрацию ко всем теплопотерям плюсовал. Их как то отдельно надо будет записать?
В файле таблица теплопотерь...

В файле тепловая нагрузка на нагрев приточного воздуха занижена (в частности - на кухнях)
Еще поясню. Принцип работы естественной вентиляции: наружный холодный (но свежий/чистый) воздух попадает в квартиру через открытые-приоткрытые форточки и неплотности окон, стен (панелеьных швов), проходит через комнаты и уходит (вытягивается) через вентканалы санузлов и кухонь. Так вот, тепловая нагрузка на нагрев объема этого воздуха "ложится" на систему отопления, т.е. должна быть учтена при определении тепловых потерь помещений.
Q теплопотери помещения = Q наружные ограждения + Q вент (или Qинф - что больше), где

Qвент - на нагревание инфильтрующегося воздуха при естественной вытяжной вентиляции (60-90м3/час -кухни; 3м3/м2 комнаты в общем случае)
см ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. НОРМЫ ВОЗДУХООБМЕНА. АВОК СТАНДАРТ-1-2004, а также ф.8.10 или 8.12 справочник Староверова (прикрепл файл), а также посты ## 3, 13, 19 http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34656&hl=%F4%EE%F0%F2%EE%F7%EA&st=0


 spp1.pdf ( 48,88 килобайт ) : 40
 

Автор: Незнайка 30.7.2010, 15:21

Господа, подскажите, пожалуйста. Как уверяли меня в Данфосс и Овентроп, отопительный прибор, которого нет в каталоге, можно заменить на "другой потребитель тепла". На деле ничего подобного, этот другой потребитель теплопотери в помещении ни сколечко не компенсирует. Программа выдаёт ошибку о том, что о.п. не предоставляет необходимой мощности. А как тогда задать некаталожный отопительный прибор на схеме?

Автор: СерОВ 30.7.2010, 17:05

Цитата(Незнайка @ 30.7.2010, 18:21) *
Господа, подскажите, пожалуйста. Как уверяли меня в Данфосс и Овентроп, отопительный прибор, которого нет в каталоге, можно заменить на "другой потребитель тепла". На деле ничего подобного, этот другой потребитель теплопотери в помещении ни сколечко не компенсирует. Программа выдаёт ошибку о том, что о.п. не предоставляет необходимой мощности. А как тогда задать некаталожный отопительный прибор на схеме?

Я ставлю в рачетах максимально приближенный (по характеристикам) прибор. До сих пор проблем не возникало.

Автор: Незнайка 30.7.2010, 17:40

Я как всегда сам спрашиваю, сам и отвечаю. Можно ж просто убрать эти мощности, которые доп. потребитель должен покрыть, т.е. задать в помещении теплопотери меньше на величину мощности доп. потребителя.

Цитата(СерОВ @ 30.7.2010, 18:05) *
Я ставлю в рачетах максимально приближенный (по характеристикам) прибор. До сих пор проблем не возникало.


Я тоже так сделал, но прога что-то разругалась на процентные доли, но это уже из другой оперы проблема. Явно баг какой-то. Просто выдаёт ошибку - не может провести расчёт, а в списке ошибок пишет, что всё зашибись.

Автор: СерОВ 30.7.2010, 18:27

Дак выложите схему - посмотрим.

Автор: Незнайка 30.7.2010, 19:42

Вот, выкладываю. Но это баг только в Овентроп. В Данфосс вставляю, меняю арматуру и всё считает нормально.

 Баг_Oventrop.zip ( 20,37 килобайт ) : 26
 

Автор: СерОВ 2.8.2010, 19:23

Цитата(Незнайка @ 30.7.2010, 20:40) *
Я тоже так сделал, но прога что-то разругалась на процентные доли, но это уже из другой оперы проблема. Явно баг какой-то. Просто выдаёт ошибку - не может провести расчёт, а в списке ошибок пишет, что всё зашибись.

У меня все считает... Oventrop 3.2. На проценты не ругается. Открывал файл "Овентроп Jaga.grd". Ругается на избытки давления - дак оно и понятно: у вас система не увязана. Какими клапанами балансировать - незнаю, т.к. в номенклатуре Овентропа не разбираюсь...

Автор: Anatol 3.8.2010, 0:57

Цитата(fnickita @ 1.11.2006, 18:38) *
Что радует в этом продукте :
-толково реализованная функция импорта архитектурно-строительной части в формате .dwg и .dxf с возможностью масштабирования и редактирования .Сегодня буквально за несколько минут ввел в программу планы этажей культурно-спортивного комплекса с корректным соблюдением масштаба.Раньше пользовался встроенным графическим инстументарием для отрисовки планов ,что порядком раздражало.

Добрового вам вечера. У меня просьба, так кто как поступает когда хочет вести планы этажей соблюдением масштаба? Чем рисуете? Я попробовал программу «FloorPlan» .Не очень мне понравилось, все получилось в типе «каркас» Работаю с программой Herz 3.5 , (жду 3,6 ) думаю это неважно. Спасибо!

Автор: Незнайка 5.8.2010, 15:03

Цитата(СерОВ @ 2.8.2010, 20:23) *
На проценты не ругается.


У меня сейчас уже тоже получилось. Мне прислали новую 3.6. версию - всё открылось и посчиталось.

Цитата(Anatol @ 3.8.2010, 1:57) *
кто как поступает когда хочет вести планы этажей соблюдением масштаба? Работаю с программой Herz 3.5


Не заморачивайтесь. Чертить точные планы лучше в чертилках. А Герц С.О. и иже с ними это считалки. Расстояния правдивые вводите у участков и всё будет хокей. Я тоже поначалу пытался в Данфосс рисовать, чтоб на жизнь было похоже, но это ненужный труд.

Автор: sergey-k-pkbdgts 5.8.2010, 15:08

Цитата(Незнайка @ 5.8.2010, 15:03) *
...но это ненужный труд.

-- это правдв, чертилка в этих считалках -- есть желание, должна быть лучше.

Автор: Anatol 6.8.2010, 1:30

Цитата(Незнайка @ 5.8.2010, 15:03) *
Не заморачивайтесь. Чертить точные планы лучше в чертилках. Я тоже поначалу пытался в Данфосс рисовать, чтоб на жизнь было похоже, но это ненужный труд.

Спасибо за участие! Но вы меня, наверное, не поняли? Или я не так объяснил? Я тоже пробовал рисовать в "С.О" Это конечно мартышкин труд! (мануал так и предупреждает что С.О. не предусмотрен, для отрисовки планов) Мне подробно хотелось узнать название. Как вы изволили назвать "чертилок, « которыми вы пользуетесь, естественно с подходящими форматами для экспорта в» С.О» а еще лучше сылочку, и посмотреть на вашу работу. Спасибо !

Автор: Незнайка 6.8.2010, 10:14

AutoCAD С.О.

шутка. Есть программа magicad. Но мне, например, в ней непонятно как отопление рисовать. Она является приложением в автокаду.

Автор: Anatol 6.8.2010, 11:11

Цитата(Незнайка @ 5.8.2010, 15:03) *
Чертить точные планы лучше в чертилках. Есть программа magicad. Но мне, например, в ней непонятно как отопление рисовать.


MagiCAD – это программное средство для проектирования систем инженерного обеспечения: вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электрических и слаботочных систем.
Врядли можно это назвать" чертилкой". Что-нибудь проще и быстрей (Сегодня буквально за несколько минут ввел в программу "С.О."планы этажей культурно-спортивного комплекса с корректным соблюдением масштаба) Это я повторился.

Автор: Мистер Х 13.8.2010, 5:17

Поскажите что можно сделать с Скажи с этим "малым гидравлическим сопротивлением замыкающего участка"? До какого диаметра можно увеличивать подводки? Сколько процентов можно оставить это малое сопротивление? Какие ещё способы есть кроме увеличение диаметра подводок?

Собственно файл http://files.mail.ru/PEHDEU

Автор: Мистер Х 16.8.2010, 8:32

Вы что все такие отзывчивые то. smile.gif)) Или вопрос такой глобальный? Или ещё что-то? Залью файл заново чуть поправленный. В помещених 4.1 , 4.2 4.3 4.....и.т.д. сделал подводки диаметром 25, а замыкающий участок 15 сам встаёт не помогло, клапанов с большей проводимостью в данфосе нет там их всего 2 штуки проходной и тройной.

 4_авг_Итог_ИСПР.rar ( 51,06 килобайт ) : 22
 

Автор: Мистер Х 20.8.2010, 7:56

Может шайбу на байпас поставить? Или коэффициент затекания в ручную задать? Но вроде как арматура на замыкающем участке не делается? А коэффициент если задам, может я то его задам, а на деле то он не изменится.

Автор: СерОВ 20.8.2010, 8:57

Цитата(Мистер Х @ 20.8.2010, 10:56) *
Может шайбу на байпас поставить? Или коэффициент затекания в ручную задать? Но вроде как арматура на замыкающем участке не делается? А коэффициент если задам, может я то его задам, а на деле то он не изменится.

На замык участке действитедьно ставить арматуру нельзя. Я там выше пример однотрубки скидывал. С малым гидравлич. сопротивлением справился как только убрал клапан с подводки. Т.е из арматуры на подводках только шаровые краны (на обратной подводке). На подающей - ничего. По другому у меня не получилось.

Автор: Мистер Х 20.8.2010, 9:08

А нет у других компании например клапанов с большей пропускной способностью? Что бы их в спецификацию,а в программе на их место шайбу с большей пропускной способностью задать? А стояки 32 диаметра задать это много будет? Почему нельзя на 25 стояк и подводки байпас 10 диаметра?

Автор: Мистер Х 23.8.2010, 17:12

В общем есть два варианта решения проблемы с этим малым сопротивления замыкающего участка.
1)Первый это как и предлогал СерОВ убрать клапан с подвоки подачи, но есть вариант что потом сами хозяева постовят эти клапаны и нарушат этим всю гидравлику да и как то современное здание без таких вещей не очень.
2)Второй вариант это на некоторых байпасах заменить диаметры на 10ый и подводок диаметры сделать как диаметры стояков или близко к тому,но тут есть проблемы с тем что 10 диаметр не найти. Но есть мысль что грамотные монтажники по факту могут поставить 15 диаметр и зажать допустим. Да и с диаметрами там заморочки некоторые идут.

В общем не могу могу решить какая из 2х зол худшая. Выкладываю оба варианта расчёта данфоса взгляните и подскажите пожалуйсто какой варинт лучше выбрать?


Автор: Мистер Х 23.8.2010, 17:12

В общем есть два варианта решения проблемы с этим малым сопротивления замыкающего участка.
1)Первый это как и предлогал СерОВ убрать клапан с подвоки подачи, но есть вариант что потом сами хозяева постовят эти клапаны и нарушат этим всю гидравлику да и как то современное здание без таких вещей не очень.
2)Второй вариант это на некоторых байпасах заменить диаметры на 10ый и подводок диаметры сделать как диаметры стояков или близко к тому,но тут есть проблемы с тем что 10 диаметр не найти. Но есть мысль что грамотные монтажники по факту могут поставить 15 диаметр и зажать допустим. Да и с диаметрами там заморочки некоторые идут.

В общем не могу могу решить какая из 2х зол худшая. Выкладываю оба варианта расчёта данфоса взгляните и подскажите пожалуйсто какой варинт лучше выбрать?



 расчёт_без_клапанов.rar ( 48,05 килобайт ) : 13
 расчёт_с_10тыми_диаметрами.rar ( 51,17 килобайт ) : 10
 расчёт_с_10тыми_диаметрами.rar ( 51,17 килобайт ) : 9
 

Автор: СерОВ 24.8.2010, 7:43

Цитата(Мистер Х @ 23.8.2010, 20:12) *
1)Первый это как и предлогал СерОВ убрать клапан с подвоки подачи, но есть вариант что потом сами хозяева постовят эти клапаны и нарушат этим всю гидравлику да и как то современное здание без таких вещей не очень.


Я бы остановился на этом варианте. Вы не можете нести ответственность за будущие действия жильцов. Они могут и приборы отопления поменять, и еще что нибудь натворить - это не ваши проблемы.

Автор: Anatol 31.8.2010, 18:32

Кому интересно! Появилась новая версия Herz- CO 3.6 на русском


Автор: Anatol 3.9.2010, 19:07

Доброго вечера всем! Помогите советом, если в С.О в плане рисовать теплые полы фигурные это возможно? Если нет то, как вы поступаете?


Автор: Anatol 6.9.2010, 19:32

Цитата(Anatol @ 3.9.2010, 19:07) *
Доброго вечера всем! Помогите советом, если в С.О в плане рисовать теплые полы фигурные это возможно? Если нет то, как вы поступаете?


Автор: Anatol 6.9.2010, 19:43

Цитата(Anatol @ 3.9.2010, 19:07) *
Доброго вечера всем! Помогите советом, если в С.О в плане рисовать теплые полы фигурные это возможно? Если нет то, как вы поступаете?

Уважаемые формочане так и не поможете, неужели никто несталкивался с этой проблемой?





Уважаемый АВОК пронесся слух буд то бы через вас можно приобрести OZC-4.0 правда? И
ли слух? Спасибо.

Автор: sergey-k-pkbdgts 6.9.2010, 19:54

--большие участки одного помещения, разбиваются на малые, просчитываются, в границах участков -- оборудывается температурный шов.

 LIST9_Model__1.pdf ( 40,41 килобайт ) : 65
 

Автор: Anatol 6.9.2010, 20:24

Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 6.9.2010, 19:54) *
--большие участки одного помещения, разбиваются на малые, просчитываются, в границах участков -- оборудывается температурный шов.

Спасибо за вашу отзывчивость. Если у вас был аналогичный пример "сложных полов ". Не могли ли Вы
переслать файлик с окончательными расчетами, естественно в программе С.О.
, был бы очень благодарен.

Автор: sergey-k-pkbdgts 7.9.2010, 6:23

Цитата(Anatol @ 6.9.2010, 20:24) *
... естественно в программе С.О.

-- планы, расчетная прога в KAN v.3,5 . См. 123.rar.
-- проектная документация выполнения температурного шва, выполнил спец. раздела АС, и чертежей нет.
См. инструкции выполнения монтажных работ теплых полов.

 123.rar ( 208,76 килобайт ) : 45
 

Автор: Anatol 7.9.2010, 9:30

Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 7.9.2010, 6:23) *
-- планы, расчетная прога в KAN v.3,5 . См. 123.rar.

См. инструкции выполнения монтажных работ теплых полов.



Спасибо за ответ, но файлы я ничем немогу открыть! Кроме естественно PDF. Инструкцию прочитал до дыр давно.

Автор: sergey-k-pkbdgts 7.9.2010, 10:25

Цитата(Anatol @ 7.9.2010, 9:30) *
...Кроме естественно PDF.

--см. 124 .__ содержит Рисунок-расчетную схему и Итоги расчета...

 124.rar ( 258 килобайт ) : 37
 

Автор: Anatol 7.9.2010, 11:08

Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 7.9.2010, 10:25) *
--см. 124 .__ содержит Рисунок-расчетную схему и Итоги расчета...



Со схемами все понятно, (мне кажется мы о разном?), мне нужно это
,а схема

Автор: sergey-k-pkbdgts 7.9.2010, 23:57

Цитата(Anatol @ 7.9.2010, 11:08) *
...мне нужно это

-- может вот так...

 

Автор: Anatol 8.9.2010, 0:49

Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 7.9.2010, 23:57) *
-- может вот так...

Конечно, так можно и так правильно, но программа не может так нарисовать в плане!

Автор: sergey-k-pkbdgts 8.9.2010, 9:49

--программа, тольно считалка, как говорится -- не все совершенно, планы рисуй в рисовалках -- об этом где, то - в коком-то посте, уже говорилось ... Удачи.
-- лично, в канах планы (в закладках "К") не рисую, марна праця (укр.), --

Автор: Anatol 8.9.2010, 12:26

Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 8.9.2010, 9:49) *
--программа, тольно считалка, как говорится -- не все совершенно, планы рисуй в рисовалках -- об этом где, то - в коком-то посте, уже говорилось ... Удачи.
-- лично, в канах планы (в закладках "К") не рисую, марна праця (укр.), --

Ну почему, напрасный труд я рисую в других прогах потом экспорт, очень удобно и быстро и главное извините, повторяюсь.

Автор: SANKOM 14.9.2010, 10:34

Цитата(Anatol @ 3.9.2010, 19:07) *
Доброго вечера всем! Помогите советом, если в С.О в плане рисовать теплые полы фигурные это возможно? Если нет то, как вы поступаете?


На планах в программе С.О. можно рисовать только теплые полы прямоугольной или квадратной формы. Если есть необходимость отобразить на планах информацию по теплым полам (ту же саму, что и на схеме, т.е. диаметр, площадь, шаг укладки, длину трубы в контуре и др.) можно для криволинейных фрагментов теплых полов на планах использовать функцию " Описание элементов оборудования на плане". Затем этот элемент необходимо связать с теплым полом на схеме. После выполнения расчетов на плане отобразится вся необходимая информация. А криволинейный контур теплого пола можно нарисовать с помощью линий любого цвета, предварительно создав новый слой.

Автор: Anatol 14.9.2010, 11:39

Цитата(SANKOM @ 14.9.2010, 10:34) *
На планах в программе С.О. можно рисовать только теплые полы прямоугольной или квадратной формы. Если есть необходимость отобразить на планах информацию по теплым полам (ту же саму, что и на схеме, т.е. диаметр, площадь, шаг укладки, длину трубы в контуре и др.) можно для криволинейных фрагментов теплых полов на планах использовать функцию " Описание элементов оборудования на плане". Затем этот элемент необходимо связать с теплым полом на схеме. После выполнения расчетов на плане отобразится вся необходимая информация. А криволинейный контур теплого пола можно нарисовать с помощью линий любого цвета, предварительно создав новый слой.

Спасибо за помощь. Если вас не затруднит для полного закрепления темы (конфигурация теплых полов на плане сложной формы),
если у вас был аналогичный пример "сложных полов ". Не могли ли Вы
переслать файлик с окончательными расчетами, естественно в программе С.О.
, был бы очень благодарен!

Автор: SANKOM 14.9.2010, 12:34

 планы_и_схемы_полы.rar ( 220,38 килобайт ) : 53
Контура теплого пола на плане нарисованы не с помощью прямых линий, а с помощью однотрубных трубопроводов. У меня планы не Autocad, а скан. На сканах рисовать не так удобно. Для наглядности можно изменить цвет этих линий и толщину.

Файл из программы KAN C.O. 3.6

Автор: Anatol 14.9.2010, 15:28

Цитата(SANKOM @ 14.9.2010, 12:34) *
 планы_и_схемы_полы.rar ( 220,38 килобайт ) : 53
Контура теплого пола на плане нарисованы не с помощью прямых линий, а с помощью однотрубных трубопроводов. У меня планы не Autocad, а скан. На сканах рисовать не так удобно. Для наглядности можно изменить цвет этих линий и толщину.

Файл из программы KAN C.O. 3.6

Спасибо за файл" планы и схемы полы" Беглый просмотр
Будем разбираться. Еще раз Спасибо!!!

Автор: SANKOM 14.9.2010, 15:35

Цитата(Anatol @ 14.9.2010, 15:28) *
Спасибо за файл" планы и схемы полы" Беглый просмотр
Будем разбираться. Еще раз Спасибо!!!


Да, все верно. Линии просто для наглядности. Все элементы описаны благодаря кнопке "Описание элементов оборудования на плане". Только трубой однотрубной для обводки периметра контуров нужно пользоваться из закладки "Планы". В моем файле она ярко-пурпурная и жирная, так как изменен цвет и толщина слоя "Однотрубные трубопроводы"

Автор: Anatol 14.9.2010, 15:54

Цитата(SANKOM @ 14.9.2010, 15:35) *
Да, все верно. Линии просто для наглядности. Все элементы описаны благодаря кнопке "Описание элементов оборудования на плане". Только трубой однотрубной для обводки периметра контуров нужно пользоваться из закладки "Планы". В моем файле она ярко-пурпурная и жирная, так как изменен цвет и толщина слоя "Однотрубные трубопроводы"

Отлично теперь все ясно. Много при много благодарен!

Автор: erikra 16.9.2010, 16:52

Уважаемый SANKOM. В справке говориться:
Рисунок подпольного отопительного прибора на плане дает возможность выполнить детальные проектные расчеты. На базе рисунка программа точно определяет длину трубопровода греющего контура с учетом граничной зоны, а на итоговом рисунке вырисовывает форму отопительного прибора с учетом итогов расчетов.
и далее
Зато в случае, когда подпольный отопительный прибор введен исключительно на схеме, не будет хватать подробной информации о форме отопительного прибора (известна только поверхность общая и граничной зоны), и длина греющего контура, приходящаяся на поверхность, определяется приближенно из зависимости L = F/B.
Правильно ли я понял? Если я рисую на плане общий контур теплового пола с помощью однотрубного трубопровода, затем ставлю этикетку кнопкой "Описание элементов оборудования на плане", и связываю ее с подпольным отопительным прибором на схеме, я просто создаю на плане этикетку. Т.е. просто отображаю на плане информацию по теплым полам, полученную в результате расчета. Но расчеты программа ведет так, как описано во втором абзаце цитаты из справки, как если бы теплый пол был введен исключительно на схеме и длинна контура определяется приближенно L = F/B. Значит в таком случае, программа ни как не использует для расчета информацию из плана о форме отопительного прибора. Так?

Автор: Anatol 16.9.2010, 17:51

Цитата(erikra @ 16.9.2010, 16:52) *
Уважаемый SANKOM. В справке говориться:
Рисунок подпольного отопительного прибора на плане дает возможность выполнить детальные проектные расчеты. На базе рисунка программа точно определяет длину трубопровода греющего контура с учетом граничной зоны, а на итоговом рисунке вырисовывает форму отопительного прибора с учетом итогов расчетов.
и далее

Правильно ли я понял? Если я рисую на плане общий контур теплового пола с помощью однотрубного трубопровода, затем ставлю этикетку кнопкой "Описание элементов оборудования на плане", и связываю ее с подпольным отопительным прибором на схеме, я просто создаю на плане этикетку. Значит в таком случае, программа ни как не использует для расчета информацию из плана о форме отопительного прибора. Так?

Извините что вмешался .Уважаемый SANKOM.

Автор: erikra 16.9.2010, 20:16

Если так, то тогда не имеет значения, какой линией обводить контур (однотрубной трубой, или просто линией с закладки рисования), а если есть рисунок (скан или план в AutoCad, или еще какой), с изображением контуров, то можно вообще ни чего не обводить, а просто поставить этикетку на изображении с помощью это кнопки, или вообще использовать кнопку TEXT и написать все самому руками. На расчетах это ни как не отразится. Значит все, что касается не прямоугольного теплого пола на плане, это просто способ рисовать, не имеющий к расчетам ни какого отношения...не более.
Жаль. sad.gif

Автор: Anatol 16.9.2010, 20:37

Цитата(erikra @ 16.9.2010, 20:16) *
Если так, то тогда не имеет значения, какой линией обводить контур (однотрубной трубой, или просто линией с закладки рисования), а если есть рисунок (скан или план в AutoCad, или еще какой), с изображением контуров, то можно вообще ни чего не обводить, а просто поставить этикетку на изображении с помощью это кнопки, или вообще использовать кнопку TEXT и написать все самому руками. На расчетах это ни как не отразится. Значит все, что касается не прямоугольного теплого пола на плане, это просто способ рисовать, не имеющий к расчетам ни какого отношения...не более.
Жаль. sad.gif

Ещё как жаль! Поэтому я открыл тему
конечно надежы мало но а,вдруг поможет для следующих версий С.О.

P.S. опишите эту тему , а вдруг!! Просмотров 58, а идей что то мало.

Автор: SANKOM 17.9.2010, 9:37

Все верно, жаль что вчера не было возможности общаться на эту тему.

Наверное, самая идеальная программа для проектировщика это та, на которую смотришь, а она сама все рисует и считает. К сожалению, так вряд ли когда нибудь будет. Но, мы развиваемся и стараемся совершенствовать программу. Могу точно сказать, что эта проблема будет решена.

Приведенный пример с криволинейными контурами теплых полов просто показывает как можно "выкрутиться" в ситуации не предусмотренной программными решениями. Если будут другие проблемы - пишите, будем вместе решать как их устранить.

Самое главное - помнить, что неразрешимые задачи могут быть только в высшей математике. В наших программах все просто. smile.gif

Автор: Bird 17.9.2010, 19:03

Здравствуйте!
Прошу совета, расчитал систему отопления в Данфосс 3,6. Двухтрубная система, с лучевой разводкой. Посчитал приборы Радик 22ВК (температурный график 60/40°C). Теперь заказчик просит пересчитать на Пурмо 22ВК. Пересчитал, и пурмо выросли в размере, существенно, на два-три типоразмера. Хотя я ожидал что размеры не изменятся, ведь сравнивал данные на сайтах пурмо и корадо - различий в по тепловой мощности нету. Производительность одинаковая (правда сравнивал при графиках 75/65°C и 70/55°C).
Как же поступить? Оставить размеры радика (ведь по данным он идентичный с пурмовким аналогом!) или вписать размеры , которые выдал данфос при перерасчете??

Автор: Anatol 17.9.2010, 20:47

Цитата(Bird @ 17.9.2010, 19:03) *
Здравствуйте!
Прошу совета, расчитал систему отопления в Данфосс 3,6. Двухтрубная система, с лучевой разводкой. Посчитал приборы Радик 22ВК (температурный график 60/40°C). Теперь заказчик просит пересчитать на Пурмо 22ВК. Пересчитал, и пурмо выросли в размере, существенно, на два-три типоразмера. Хотя я ожидал что размеры не изменятся, ведь сравнивал данные на сайтах пурмо и корадо - различий в по тепловой мощности нету. Производительность одинаковая (правда сравнивал при графиках 75/65°C и 70/55°C).
Как же поступить? Оставить размеры радика (ведь по данным он идентичный с пурмовким аналогом!) или вписать размеры , которые выдал данфос при перерасчете??

А можно по конкретней (22ВК, Н=? TBH=? ) и Ваш температурный график 60/40°C ,както странно. Подробности!

Автор: Bird 17.9.2010, 21:29

Цитата(Anatol @ 17.9.2010, 20:47) *
А можно по конкретней (22ВК, Н=? TBH=? ) и Ваш температурный график 60/40°C ,както странно. Подробности!


Высота приборов, в всех вариантах, рассматривалась = 500 мм. Что такое ТВН - незнаю. =(
Температурный график обусловлен работой котла в конденсационном режиме. Котел Юнкерс 30 збс 150.
Может Вы сравнивали расчеты Данфоса с техническими характеристиками, предоставляемыми производителями отопительных приборов.

Автор: Anatol 18.9.2010, 0:28

Цитата(Bird @ 17.9.2010, 21:29) *
Высота приборов, в всех вариантах, рассматривалась = 500 мм. Что такое ТВН - незнаю. =(
Температурный график обусловлен работой котла в конденсационном режиме. Котел Юнкерс 30 збс 150.
Может Вы сравнивали расчеты Данфоса с техническими характеристиками, предоставляемыми производителями отопительных приборов.

Когда я просчитаваю радиаторы для температурного графика работы котла в конденсационном режиме у меня 55/45°C .Какой смысол гонять кондеццион.котел на 60°C . Загляните сюда:

Автор: Bird 18.9.2010, 12:24

Спасибо за ответ!
Ваши скриншоты мне очень помогли, Вы даже не представляете на сколько!
У меня возникла проблема потому, что в расчет пурмо я заложил приборы CV**-50. И конечно же данфосина мне подобрала приборы CV11-50 - это я и увидел на своих "скриншотах". Переставил на CV22-50 - все получилось, даже малость короче вышли))). Спасибо Вам большое за помощь.

Автор: Anatol 18.9.2010, 15:46

Цитата(Bird @ 18.9.2010, 12:24) *
Спасибо за ответ!
Ваши скриншоты мне очень помогли, Вы даже не представляете на сколько!
У меня возникла проблема потому, что в расчет пурмо я заложил приборы CV**-50. И конечно же данфосина мне подобрала приборы CV11-50 - это я и увидел на своих "скриншотах". Переставил на CV22-50 - все получилось, даже малость короче вышли))). Спасибо Вам большое за помощь.


Не за что, всегда пожалуйста ,а то я хотел просить файл С.О. и там разбераться.И не рискуйте с температурой , чтобы потом заказчик не кричал про расход газа.

Автор: Anatol 29.9.2010, 14:43

Цитата(SANKOM @ 29.9.2010, 9:40) *
по порядку:

1. Тройник 20х20х20 дается в связи с тем, что в программу не внесен 20х20х16. Тут два варианта - или Герц не дал нам информации по этому тройнику, или его просто ошибочно не внесли. Я уточню, с чем это связано.
2. Код тройника - исправим.


В продолжение темы об ошибках Herz 3.6. Еще несоответствие!

Автор: SANKOM 1.10.2010, 10:04

Цитата(Anatol @ 29.9.2010, 14:43) *
В продолжение темы об ошибках Herz 3.6. Еще несоответствие!


В настоящий момент идет доработка программы Герц С.О. в соответствии с их пожеланиями. Фирма Герц является инициатором этих изменений, так что нужно просто немножко подождать. О сроках реализации уточняйте в фирме Герц. Я со своей стороны обещаю, что как только появится актуальная версия - сообщу.

Автор: Anatol 1.10.2010, 10:14

Цитата(SANKOM @ 1.10.2010, 10:04) *
В настоящий момент идет доработка программы Герц С.О. в соответствии с их пожеланиями. Фирма Герц является инициатором этих изменений, так что нужно просто немножко подождать. О сроках реализации уточняйте в фирме Герц. Я со своей стороны обещаю, что как только появится актуальная версия - сообщу.


Буду ждать. Спасибо.

Автор: Anatol 4.10.2010, 20:13

Цитата(SANKOM @ 4.10.2010, 17:28) *
Все не меняется. С панельными радиаторами хитрая штука. Меняются отдельно 22 тип, отдельно 11 тип и т.д. Судя по Вашим картинкам у Вас так и происходило - и с PROFIL, и с VOGEL....


1.Теперь ясно, меняется все по отдельности .А у меня с PROFIL так все поменялось потому,что у меня это тип радиаторов был в схеме! ( Вот я ...... rolleyes.gif ) Так с этим ясно.


2.В программе, к большому нашему сожалению, совсем не проработаны узлы
смешения . Я прав или снова промахнулся?




Автор: Wetall 5.10.2010, 11:06

Вчера вышла обновление Danfoss CO 3.6
http://ru.heating.danfoss.com/Content/91A5857C-1382-4DB7-9B69-EEF7E2BFBE4F_MNU17417335_SIT130.html

Автор: Anatol 5.10.2010, 11:26

Цитата(Wetall @ 5.10.2010, 11:06) *
Вчера вышла обновление Danfoss CO 3.6
http://ru.heating.danfoss.com/Content/91A5857C-1382-4DB7-9B69-EEF7E2BFBE4F_MNU17417335_SIT130.html


И что обновилось, базы или что-то еще?

Автор: Wetall 5.10.2010, 11:30

"Вышло новое обновление программы Данфосс С.О. версия 3.6. В программе расширился каталог отопительных приборов, такие как РБС-Н, RAS, RAS-H (Сантехпром), RADENA, Konner, отопительные приборы Минского завода. Так же расширился каталог полимерных труб: PipeLIFE, Pipe TEBO, Alstream. В дополнение к расширению базы оборудование, в программе были исправлены ошибки и улучшен алгоритм расчета."

Автор: Anatol 5.10.2010, 15:48

Добрый день, не поможете разобраться с такой ошибкой :


а как верно задать процентные части? В отдельных отопительных приборах,каких конкретно приборах ? Спасибо.

Автор: Anatol 5.10.2010, 23:48

Еще проблемка как такое у меня произошло, где ошибка? Если этот результат верный от того что я обнулил теплопоступления от трубопроводов, (так они в штробе изолированные, какое от них теплопоступление). И тогда должна быть другая тепловая нагрузка участка , Расход воды проходящий через участок, диаметр труб?


Автор: SANKOM 6.10.2010, 9:50

Цитата(Anatol @ 5.10.2010, 15:48) *
Добрый день, не поможете разобраться с такой ошибкой :

а как верно задать процентные части? В отдельных отопительных приборах,каких конкретно приборах ? Спасибо.


для того чтобы ответить нужен файл. пришлите, прожалуйста

Цитата(Anatol @ 5.10.2010, 23:48) *
Еще проблемка как такое у меня произошло, где ошибка? Если этот результат верный от того что я обнулил теплопоступления от трубопроводов, (так они в штробе изолированные, какое от них теплопоступление). И тогда должна быть другая тепловая нагрузка участка , Расход воды проходящий через участок, диаметр труб?


то же самое - без файла ничего не смогу сказать

Автор: SANKOM 6.10.2010, 9:57

Цитата(Anatol @ 4.10.2010, 20:13) *
1.Теперь ясно, меняется все по отдельности .А у меня с PROFIL так все поменялось потому,что у меня это тип радиаторов был в схеме! ( Вот я ...... rolleyes.gif ) Так с этим ясно.


2.В программе, к большому нашему сожалению, совсем не проработаны узлы
смешения . Я прав или снова промахнулся?


на сколько я помню - Вы проектируете в программе HERZ C.O. HERZ - производитель арматуры. При разработке программы с каждым заказчиком оговаривается - будут ли в программах присутствовать каталоги конкурентов. В других программах (например фирменных версиях программ-производителей труб или радиаторов) есть полный перечень каталов арматуры. В этих программах узлы смешения представлены шире.

Автор: Anatol 6.10.2010, 12:41

Цитата(SANKOM @ 6.10.2010, 9:50) *
для того чтобы ответить нужен файл. пришлите, прожалуйста



то же самое - без файла ничего не смогу сказать


1.Высылаю файл, правда, он как бы ни готов, нужно еще два этажа дорисовать. Но первый этаж программа выдала без ошибок.  ПРОИЗВОД.ГЕОЛАРИС____3.rar ( 44,78 килобайт ) : 27


2."Вы проектируете в программе HERZ C.O. HERZ - производитель арматуры. При разработке программы с каждым заказчиком оговаривается - будут ли в программах присутствовать каталоги конкурентов. В других программах (например фирменных версиях программ-производителей труб или радиаторов) есть полный перечень каталов арматуры. В этих программах узлы смешения ......."

Да так и есть работаю с Herz C.O. Вот именно Herz производитель арматуры. Трехходовые клапаны типа CALIS (производитель Herz).В программе приписаны к использованию только на
подводке к радиаторам. Поэтому произвести расчет в программе с помощью
соответствующих символов, невозможно (здесь фото CALIS)


Автор: SANKOM 6.10.2010, 14:08

Цитата(Anatol @ 6.10.2010, 12:41) *
1.Высылаю файл, правда, он как бы ни готов, нужно еще два этажа дорисовать. Но первый этаж программа выдала без ошибок.  ПРОИЗВОД.ГЕОЛАРИС____3.rar ( 44,78 килобайт ) : 27


Не знаю как у Вас получилось 2 прибора по 2,4 метра. В Вашем файле была распределена нагрузка 60 и 40%. Изменив на 50 и 50% получается один прибор 1,8 м (с дефицитом мощности 63 Вт) и 2,0м (с избытком мощности 47Вт). И никак не выходит 2,4 метра.....

А зачем Вы по каждому отопиетльному прибору пишите в каком помещении он находится? И участки Вы тоже все нумеруете?

Автор: SANKOM 6.10.2010, 14:20

Цитата(Anatol @ 6.10.2010, 12:41) *
Да так и есть работаю с Herz C.O. Вот именно Herz производитель арматуры. Трехходовые клапаны типа CALIS (производитель Herz).В программе приписаны к использованию только на
подводке к радиаторам. Поэтому произвести расчет в программе с помощью
соответствующих символов, невозможно (здесь фото CALIS)



CALIS - это трехходовой термостатический радиаторный клапан для однотрубных систем. Возможно, он очень хорош при использовании в регулировке теплых полов, но все-таки это использование не по прямому назначению. В программе все задекларировано в соответствии с технической иноформацией производителя. Он находится в разделе - вентиль термостатический трехходовой, однотрубная система. Увы, оттуда его никак не поставишь на смесительные группы.....


Автор: Anatol 6.10.2010, 21:00

Цитата(SANKOM @ 6.10.2010, 14:08) *
Не знаю как у Вас получилось 2 прибора по 2,4 метра. В Вашем файле была распределена нагрузка 60 и 40%. Изменив на 50 и 50% получается один прибор 1,8 м (с дефицитом мощности 63 Вт) и 2,0м (с избытком мощности 47Вт). И никак не выходит 2,4 метра.....

А зачем Вы по каждому отопиетльному прибору пишите в каком помещении он находится? И участки Вы тоже все нумеруете?


Я тоже не знаю, как получилось по 2,4метра. Я много сделал исправлений на некоторых участках. Длина трубы была выставлена мной 50м.-60м., а там всего лишь 1,5м нужно. Может в этом причина? Если Вы в затруднении, то я тем более. Так Ваш вывод 2м. -1,8м. это нормальные размерчики приборов, программа все верно решила? Но у меня все-же опасение и сомнение:



"А зачем Вы по каждому отопительному прибору пишите в каком помещении он находится? И участки Вы тоже все нумеруете?"Я приборы изымал из "блоки пользователя", а там эти №помещений уже вставлены и их приходится менять согласно тому помещению в котором прибор теперь в данный момент находится.
С участками, это чисто для себя, когда рисую "соединение удаленных трубопроводов". Мне при рисовании соединять кажется легче, чтобы не перепутать. Ваше мнение это я все напрасно ?


P.S. А как всеже верно задать процентные части в отдельных отопительных приборах? каких конкретно приборах ?
Спасибо.

Автор: Anatol 6.10.2010, 22:24

Цитата(SANKOM @ 6.10.2010, 14:20) *
CALIS - это трехходовой термостатический радиаторный клапан для однотрубных систем. Возможно, он очень хорош при использовании в регулировке теплых полов, но все-таки это использование не по прямому назначению. В программе все задекларировано в соответствии с технической иноформацией производителя. Он находится в разделе - вентиль термостатический трехходовой, однотрубная система. Увы, оттуда его никак не поставишь на смесительные группы.....


Остается вводить любой тип и самому устанавливать Kv=(трехх-го) согласно выбранному типу?

Автор: SANKOM 7.10.2010, 12:27

Цитата(Anatol @ 6.10.2010, 21:00) *
Я тоже не знаю, как получилось по 2,4метра. Я много сделал исправлений на некоторых участках. Длина трубы была выставлена мной 50м.-60м., а там всего лишь 1,5м нужно. Может в этом причина? Если Вы в затруднении, то я тем более. Так Ваш вывод 2м. -1,8м. это нормальные размерчики приборов, программа все верно решила? Но у меня все-же опасение и сомнение


"А зачем Вы по каждому отопительному прибору пишите в каком помещении он находится? И участки Вы тоже все нумеруете?"Я приборы изымал из "блоки пользователя", а там эти №помещений уже вставлены и их приходится менять согласно тому помещению в котором прибор теперь в данный момент находится.
С участками, это чисто для себя, когда рисую "соединение удаленных трубопроводов". Мне при рисовании соединять кажется легче, чтобы не перепутать. Ваше мнение это я все напрасно ?


P.S. А как всеже верно задать процентные части в отдельных отопительных приборах? каких конкретно приборах ? Спасибо.


1. 2,4 метра получилось из-за 50-60 метров длины трубы. Так как вода пришла холоднее, чем 80 градусов.

2. По поводу сомнений - нагрузка над прибором программой берется из суммарной нагрузки в помещении (теплопотери) умноженной на долю мощности приходящейся на этот прибор. Это расчетная мощность отопительного прибора. Требуемая мощность - мощность с учетом теплопоступлений в помещение или тепловыделений от труб. Реальная мощность - подобранная программой. В Вашем случае в первый слева прибор вода пришла 73,83 градуса, во второй 74,33. А не 80....



3.Что касается правильности распределения мощности в помещении, то как правило, это встречается при больших расстояниях между приборами (т.е длинами трубопроводов). Правильно делить - так как нужно заказчику, и если программа ругается, а Вам нужно именно так и Вы уверены что это не ошибка - игнорируйте сообщение программы.



Цитата(Anatol @ 6.10.2010, 22:24) *
Остается вводить любой тип и самому устанавливать Kv=(трехх-го) согласно выбранному типу?


Да, все верно.

Или попросить HERZ дать задание SANKOMу сделать этот вентиль доступным к такому использованию smile.gif

Автор: Anatol 7.10.2010, 15:27

Цитата(SANKOM @ 7.10.2010, 12:27) *
1. 2,4 метра получилось из-за 50-60 метров длины трубы. Так как вода пришла холоднее, чем 80 градусов.

2. По поводу сомнений - нагрузка над прибором программой берется из суммарной нагрузки в помещении (теплопотери) умноженной на долю мощности приходящейся на этот прибор. Это расчетная мощность отопительного прибора. Требуемая мощность - мощность с учетом теплопоступлений в помещение или тепловыделений от труб. Реальная мощность - подобранная программой. В Вашем случае в первый слева прибор вода пришла 73,83 градуса, во второй 74,33. А не 80....


Убедили, признаюсь. Но чтобы до конца развеять все сомнения ответьте еще на несколько вопросов. Как программа справляется с подбором "номинальный диаметр участка ",
"удельное линейное падение давления R", "гидравлическое сопротивление участка"? Что программа учитывает и что не видит, и не хочет учитывать. Вот например, тройники, что-то я их не замечал , можно вставлять как отвод? На тройниках огромные потери ,коэффициент местных сопротивлений, как его увеличить- уменьшить если нужно. Чем еще создать сопротивления ? В Excel я сам подчитываю мест. сопротивления и вставляю в ячейку.
Спасибо!

Автор: Anatol 8.10.2010, 14:37

Цитата(SANKOM @ 7.10.2010, 12:27) *

Цитата(Anatol @ 7.10.2010, 15:27) *
Убедили, признаюсь. Но чтобы до конца развеять все сомнения ответьте еще на несколько вопросов. Как программа справляется с подбором "номинальный диаметр участка ",
"удельное линейное падение давления R", "гидравлическое сопротивление участка"? Что программа учитывает и что не видит, и не хочет учитывать. Вот например, тройники, что-то я их не замечал , можно вставлять как отвод? На тройниках огромные потери ,коэффициент местных сопротивлений, как его увеличить- уменьшить если нужно. Чем еще создать сопротивления ? В Excel я сам подчитываю мест. сопротивления и вставляю в ячейку.
Спасибо!


helpsmilie.gif

Автор: SANKOM 8.10.2010, 15:11

Цитата(Anatol @ 8.10.2010, 14:37) *
helpsmilie.gif


Не могу понять этого вопроса "Вот например, тройники, что-то я их не замечал , можно вставлять как отвод?" - объясните пожалуйста

Потери давления на фасонных частях в современных системах отопления займут 5% - так как двухтрубка горизонтальная имеет большую протяженность, выполняется, как правило, из полимерных труб с низким коэффициентом шероховатости, а фасонные изделия современные производители страютсяя изготавливать с минимальным заужением сечения.

Программа считает диаметры опираясь на величины заданные в Общих данных:

1. Wmin и Wmaх - корректирующие коэффициенты скоростей (в зависимости от типа труб и способа прокладки могут быть от 0,5 до 5,5). Это не скорость, как многие, почему то думают

2. Максимальная удельная линейная потеря давления в трубопроводе Rmaх.

3. Минимальная и максимальная скорость воды в системе отопления (для каждого вида трубы разная)

4. Плюс местные сопротивления - на всех элементах системы

P.S. Про тройники точно отвечу в понедельник - как учитывается сопротивление на них

Автор: Anatol 8.10.2010, 17:27

Цитата(SANKOM @ 8.10.2010, 15:11) *
Не могу понять этого вопроса "Вот например, тройники, что-то я их не замечал , можно вставлять как отвод?" - объясните пожалуйста

Потери давления на фасонных частях в современных системах отопления займут 5% - так как двухтрубка горизонтальная имеет большую протяженность, выполняется, как правило, из полимерных труб с низким коэффициентом шероховатости, а фасонные изделия современные производители страютсяя изготавливать с минимальным заужением сечения.

Программа считает диаметры опираясь на величины заданные в Общих данных:

1. Wmin и Wmaх - корректирующие коэффициенты скоростей (в зависимости от типа труб и способа прокладки могут быть от 0,5 до 5,5). Это не скорость, как многие, почему то думают


4. Плюс местные сопротивления - на всех элементах системы

P.S. Про тройники точно отвечу в понедельник - как учитывается сопротивление на них

Спасибо за помощь!!! "Не могу понять этого вопроса "Вот например, тройники, что-то я их не замечал , можно вставлять как отвод?" - объясните пожалуйста"


"Это не скорость, как многие, почему то думают"




Автор: SANKOM 8.10.2010, 23:03

Anatol

1. Отводы и повороты трубы можно ставить на прямолинейном участке трубы, чтобы программа понимала, какое сопротивление ей считать - просто изгиб трубы (в случае отвода) или считать сопротивление на отводе и закладывать его в спецификацию (вместе с соединителямми, если есть в них необходимость)

2. С помощью тех узлов, которые на второй картинке (назовем их пиктограммы) можно проектировать как 1-трубную систему, так и 2-трубную систему. Попробуйте, должно все получиться.

3. Там где вы выделили WminЦО и WmaxЦО - это действительно скорость. Можно поднести курсор и внизу экрана будет подсказка о том, что это за ячейка. А в "Данные Общие" ставится корректирующий коэффициент Wmin и Wmax. Нужно будет подробнее рассказать про них - обращайтесь. Раскажу.

Автор: Anatol 9.10.2010, 14:40

Цитата(SANKOM @ 8.10.2010, 23:03) *
3. Там где вы выделили WminЦО и WmaxЦО - это действительно скорость. Можно поднести курсор и внизу экрана будет подсказка о том, что это за ячейка. А в "Данные Общие" ставится корректирующий коэффициент Wmin и Wmax. Нужно будет подробнее рассказать про них - обращайтесь. Раскажу.


Было бы интересно узнать подробнее про WminЦО и WmaxЦО! И каким изменением приведет в итогах, если ставить другие значения?

Цитата(SANKOM @ 8.10.2010, 23:03) *
2. С помощью тех узлов, которые на второй картинке (назовем их пиктограммы) можно проектировать как 1-трубную систему, так и 2-трубную систему. Попробуйте, должно все получиться.

Что программа имеет ввиду - это?:
Наверное это для быстрого рисования или еще что-то происходит?

Цитата(SANKOM @ 8.10.2010, 15:11) *
P.S. Про тройники точно отвечу в понедельник - как учитывается сопротивление на них



Я нашел про тройники только это.:
Думаю, что влияния на итоги не производит - пробовал.


Автор: SANKOM 12.10.2010, 11:10

Было бы интересно узнать подробнее про WminЦО и WmaxЦО! И каким изменением приведет в итогах, если ставить другие значения?

Если уйти в теорию проектирования современных (двухтрубных, горизонтальных) систем отопления, то можно выделить следующие критерии:

1. Поскольку трубы прокладываются горизонтально, необходиом обеспечить достаточную скорость движения теплоносителя для удаления воздуха из системы. Считается, что минимальная скорость должна быть 0,11 м/с
2. При этом нельзя очень сильно увеличивать скорость из-за риска выйти за пределы экономичного удельного гидравлического сопротивления системы Rэкон=120-250 Па/м
3. Также, гиравлическое споротивление однотрубной или двухтрубной петли, одиночного контура или контура теплого пола не должно превышать 20кПа
4. Скорости в стояках и магистралях желательно принимать не более 1,2 м/c

Подводя итог выше написанному можно сказать, что скорости в горизонтальных ветках (т.е. ответвлениях от стояков) должны быть обязательно не менее минимального значения, а скорости в стояках и магистралях не более максимального значения. Т.е. мы не можем устанавливать корректирующий коэффициент для горизонтальных веток меньше значения 1, а для стояков и магистралей больше значения 1. И при этом помнить про R экономичное. Я всегда в расчетах принимаю для горизонтальных веток Wmin=1, Wmax=3. Для стояков и магистралей Wmin=0,5, Wmax=1.

Часто бывает, что проектировщик внося в общие данные информацию выбирает два типа труб. Стальные - для стояков и магистралей, полимерные - для горизонтальной разводки. И принимает для стали Wmin=0,5, Wmax=1, а для полимера Wmin=1, Wmax=3. При этом забывает, что кусочек стальной трубы от стояка до горизонтальной ветки должен быть с коэффициентами Wmin=1, Wmax=3. И получается, что начальный участок горизонтальной ветки из полимерных труб подбирается 16 или 18 (т.е. под соединитель G1/2"). А стальная труба из-за неправильно выбранных коэффициентов подбирается Ду20 (т.е. под соединитель G3/4"). Если на этом стальном участке устанавливается запорная арматура и учет тепла, то они тоже подбираются под Ду20. Что приводит к необоснованному удорожанию стоимости материалов и использовнаию дополнительных элементов в виде редукционных переходников. А когда кто-то задает вопрос проектировщику про такие расхождения, он разводит руками и говорит "программа так мне посчитала".


Что программа имеет ввиду - это?Наверное это для быстрого рисования или еще что-то происходит?

Да. И не только для быстрого рисования, но еще и для правильного расчета спецификации.

Я нашел про тройники только это. Думаю, что влияния на итоги не производит - пробовал.

Это оказывает влияние на подбор определенного типа тройников. А в отношении местных сопростивлений могу сообщить следющее. В программе каждый тип трубы имеет определенный набор фитингов, для каждого подобранного фитинга в конкретной системе программа учитывает местные сопротивления. Показать эту информацию не могу, так как в программе этого пользователям не видно. Поэтому просто прошу поверить на слово. smile.gif

Было бы интересно узнать подробнее про WminЦО и WmaxЦО! И каким изменением приведет в итогах, если ставить другие значения?

Если уйти в теорию проектирования современных (двухтрубных, горизонтальных) систем отопления, то можно выделить следующие критерии:

1. Поскольку трубы прокладываются горизонтально, необходиом обеспечить достаточную скорость движения теплоносителя для удаления воздуха из системы. Считается, что минимальная скорость должна быть 0,11 м/с
2. При этом нельзя очень сильно увеличивать скорость из-за риска выйти за пределы экономичного удельного гидравлического сопротивления системы Rэкон=120-250 Па/м
3. Также, гиравлическое споротивление однотрубной или двухтрубной петли, одиночного контура или контура теплого пола не должно превышать 20кПа
4. Скорости в стояках и магистралях желательно принимать не более 1,2 м/c

Подводя итог выше написанному можно сказать, что скорости в горизонтальных ветках (т.е. ответвлениях от стояков) должны быть обязательно не менее минимального значения, а скорости в стояках и магистралях не более максимального значения. Т.е. мы не можем устанавливать корректирующий коэффициент для горизонтальных веток меньше значения 1, а для стояков и магистралей больше значения 1. И при этом помнить про R экономичное. Я всегда в расчетах принимаю для горизонтальных веток Wmin=1, Wmax=3. Для стояков и магистралей Wmin=0,5, Wmax=1.

Часто бывает, что проектировщик внося в общие данные информацию выбирает два типа труб. Стальные - для стояков и магистралей, полимерные - для горизонтальной разводки. И принимает для стали Wmin=0,5, Wmax=1, а для полимера Wmin=1, Wmax=3. При этом забывает, что кусочек стальной трубы от стояка до горизонтальной ветки должен быть с коэффициентами Wmin=1, Wmax=3. И получается, что начальный участок горизонтальной ветки из полимерных труб подбирается 16 или 18 (т.е. под соединитель G1/2"). А стальная труба из-за неправильно выбранных коэффициентов подбирается Ду20 (т.е. под соединитель G3/4"). Если на этом стальном участке устанавливается запорная арматура и учет тепла, то они тоже подбираются под Ду20. Что приводит к необоснованному удорожанию стоимости материалов и использовнаию дополнительных элементов в виде редукционных переходников. А когда кто-то задает вопрос проектировщику про такие расхождения, он разводит руками и говорит "программа так мне посчитала".

Правильное использование коэффициентов:


Что программа имеет ввиду - это?Наверное это для быстрого рисования или еще что-то происходит?

Да. И не только для быстрого рисования, но еще и для правильного расчета спецификации.

Я нашел про тройники только это. Думаю, что влияния на итоги не производит - пробовал.

Это оказывает влияние на подбор определенного типа тройников. А в отношении местных сопростивлений могу сообщить следющее. В программе каждый тип трубы имеет определенный набор фитингов, для каждого подобранного фитинга в конкретной системе программа учитывает местные сопротивления. Показать эту информацию не могу, так как в программе этого пользователям не видно. Поэтому просто прошу поверить на слово. smile.gif

Автор: Anatol 12.10.2010, 23:53

Цитата(SANKOM @ 12.10.2010, 11:10) *
3. Также, гиравлическое споротивление однотрубной или двухтрубной петли, одиночного контура или контура теплого пола не должно превышать 20кПа


Огромное человеческое спасибо! С этим всегда было понятно 20кПа-2 м Н2О.

Цитата(SANKOM @ 12.10.2010, 11:10) *
2. При этом нельзя очень сильно увеличивать скорость из-за риска выйти за пределы экономичного удельного гидравлического сопротивления системы Rэкон=120-250 Па/м


Вот с этим как быть 120-250 Па/м? В некоторых источниках еще больше вилка, вот эта вилка меня и достает всегда. Некоторые плюют и у них постоянно 250 ПА/м.
Еще раз спасибо!



Автор: SANKOM 13.10.2010, 12:16

Цитата(Anatol @ 12.10.2010, 23:53) *
Вот с этим как быть 120-250 Па/м? В некоторых источниках еще больше вилка, вот эта вилка меня и достает всегда. Некоторые плюют и у них постоянно 250 ПА/м.
Еще раз спасибо!


У меня есть клиент который считает на 60 Па/м, у него получаются огромные диаметры труб. Этот клиент свою систему считает "дуракоустойчивой". Есть клиент который считает на 120Па/м. А третий на 250Па/м. По своему все они правы. Самое главное все остальное оборудование подобрать правильно.

Меня в свое время учили считать на 150Па/м. Когда стало больше опыта в использовании программы и понимания в работе ссистем отопления диапазон расширился от 100 до 180 Па/м. smile.gif Самый главный аргумент в правильности принятого мною диапазона - реализованные проекты. Все работает. но, это не значит , что 250Па/м это неправильно. Каждый выбирает по себе....

Автор: Anatol 15.10.2010, 9:35

Цитата(SANKOM @ 14.10.2010, 11:12) *

Замучили эти глюки!
после нажатие кнопки "расчет"

Автор: SANKOM 18.10.2010, 9:21

Цитата(Anatol @ 15.10.2010, 9:35) *
Замучили эти глюки! после нажатие кнопки "расчет"


У меня такое тоже пару раз было. Объяснить это пока не могу. Уточню у наших программистов.

Попробуйте на рисунке сделать какую-то явную ошибку, например разъединить трубопроводы. Запустите расчет - программа даст информацию об этой ошибке. Потом, после исправления - снова запустите расчеты. Я понимаю, что такие выкрутасы - не нормально, лучше бы не было глюков. Будем посмотреть, что с этим можно сделать.

Автор: Мистер Х 18.11.2010, 15:11

Всем доброго дня. Покажите пожалуйсто, дайте пример как малые кольца на однотрубке в данфосе рисовать? И как ошибку в расчётах "однотрубный вместе с другими участками однотрубными не может создавать разветвление" исправить. Собственно вот попытка расчёта

 _________.rar ( 110,68 килобайт ) : 26
 

Автор: SANKOM 18.11.2010, 16:52

Цитата(Мистер Х @ 18.11.2010, 15:11) *
Всем доброго дня. Покажите пожалуйсто, дайте пример как малые кольца на однотрубке в данфосе рисовать? И как ошибку в расчётах "однотрубный вместе с другими участками однотрубными не может создавать разветвление" исправить. Собственно вот попытка расчёта


Сейчас проверяю в чем дело. Могу сразу сказать в 103 и 104 помещениях наложились один на другого замыкающие участки. Плюс "бороду" на регистрах придется перерисовать. Однотрубка так не может работать smile.gif

Автор: SANKOM 18.11.2010, 18:19

Да, задачку задали!

В общем кроме 103 и 104 помещения, и "бороды" с подключениями регистров и еще каких-то приборов внизу схемы (судя по в всему не жилье) еще необходимо исправить:

1. Поставьте во всех помещениях теплопоступления 0. Быстро сделать это поможет excel. Просто скопируйте 2 столбца - теплопотери и теплопоступления в excel. Рядом с теплопопотерями поставьте 0, растяните столбец до самой последней ячейки с теплопотерями. Скопируйте столбец из ноликов и вставьте в программу. Если вы эту операцию знаете - извините за повторорение. smile.gif

2. Подобное проделайте с теплоизоляцией и диаметрами труб

3. Теперь самое главное. После исправления указанных выше ошибок программа после расчетов выдаст 620 ошибок. Больше 600 ошибок связана с тем, что у Вас на двух стояках полючение отопительных прибороров нарисовано по-разному. Т.е. например, от стояка ответвляется подающий трубопровод. Он разветвляется на подачу в прибор и на подлючение к замыкающему участку. И этот подающий участок нарисован справа. Все остальные приборы на этой ветке должны иметь подачу тоже справа. А у Вас в помещениях с двумя радиаторами приборы нарисованы наоборот. Мне понадобилось 10 минут чтобы это перерисовать, так что не пугайтесь.

4. После этих исправлений останется около 15 ошибок. Все они будут одинаковы, кроме одной, которая будет говорить про разветвление (это на стояке с двумя приборами, в правой части схемы). Щелкнув по этой ошибке программа Вам покажет, что на схеме не верно нарисовано подключение обратных трбопроводов. Исправьте это.

Теперь после расчетов программа даст итоговую карртинку с кучей ошибок по гидравлике. В основном они связаны с коэффициентом затекания. Посмотрите, думаю там все будет понятно.

Автор: Мистер Х 18.11.2010, 18:40

А как рисовать эту самую "бороду" для однотрубки. Я чего то уже и так и эдак экспериментировал, не выходит. Если можно с примером или схематичным наброском что бы легче было понять.

Автор: Мистер Х 18.11.2010, 19:04

Спасибо за разъяснение. Про эксель не знал, обычно часть писал ,потом копировал. Изоляция по подвалу идёт и по чердаку она же есть вот я её и обозначил.

Автор: Мистер Х 18.11.2010, 20:30

То всё вроде поправил. Теперь не знаю как в 09 помещении сделать кольцо на однотрубке и посадить на него прибор. И обвязку или бороду на регистры и на конвекторы.

 _________.rar ( 105,93 килобайт ) : 31
 

Автор: SANKOM 19.11.2010, 10:20

Цитата(Мистер Х @ 18.11.2010, 21:30) *
То всё вроде поправил. Теперь не знаю как в 09 помещении сделать кольцо на однотрубке и посадить на него прибор. И обвязку или бороду на регистры и на конвекторы.


Дайте, пожалуйста план - без него непонятно какие приборы и как обвязывать. Изоляцию проставили не везде. Если изоляции нету - ставьте 0. если нужен подбор диаметра - тоже 0. Если вспененная изоляция стальных труб, то правильнее ставить 80%. И еще непонятно зачем так нарисованы магистрали - под такими углами. Пока точно не знаю, но может так оказаться, что тройники на магистралях неправильно посчитаются

Автор: Мистер Х 19.11.2010, 10:47

Магистрали так нарисованны потому что на плане поворота нет в эту сторорну,а в данфосе как то надо в эту сторону вести. Про диаметры сделпл. Посмотрите планы. Спасибо за помощь.

 ___.rar ( 1000,75 килобайт ) : 17
 

Автор: Gromila 19.11.2010, 18:04

Добрый день! Нарисовал очень большую схему (долго рисовал) в Данфосс 3.6. Огромное число помещений, радиаторов, разводка просто сумашедшая, здание 5-хэтажное, этажи разнообразные по планировки и кол-ву отапливаемых помещений. Пришлось делать очень много СОЕДИНЕНИЙ УДАЛЕННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. Недавно для себя выяснил, что при соединении труб на разных высотах (а таких соединений у меня десятки) на схеме в программе добавляются длины (перепады по высоте) к каждой соединенной трубе (надеюсь понятно).
Это делает немножко некоректным балансировку системы (настройки балансировочных клапанов и терморегуляторов), а также заставляет считать трубу вручную с планов и аксонометрии. Это меня очень разозлило, т.к. раньше всегда думал, что эти СОЕДИНЕНИЯ равны нулю по длине.
Может кто-нибудь подскажет выход из подобной ситуации? Перерисовывать схему без этих "чудесных" соединений некогда. Может как-то можно отключить функцию добавки длины?

Автор: SANKOM 22.11.2010, 12:13

Цитата(Gromila @ 19.11.2010, 19:04) *
Добрый день! Нарисовал очень большую схему (долго рисовал) в Данфосс 3.6. Огромное число помещений, радиаторов, разводка просто сумашедшая, здание 5-хэтажное, этажи разнообразные по планировки и кол-ву отапливаемых помещений. Пришлось делать очень много СОЕДИНЕНИЙ УДАЛЕННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. Недавно для себя выяснил, что при соединении труб на разных высотах (а таких соединений у меня десятки) на схеме в программе добавляются длины (перепады по высоте) к каждой соединенной трубе (надеюсь понятно).
Это делает немножко некоректным балансировку системы (настройки балансировочных клапанов и терморегуляторов), а также заставляет считать трубу вручную с планов и аксонометрии. Это меня очень разозлило, т.к. раньше всегда думал, что эти СОЕДИНЕНИЯ равны нулю по длине.
Может кто-нибудь подскажет выход из подобной ситуации? Перерисовывать схему без этих "чудесных" соединений некогда. Может как-то можно отключить функцию добавки длины?


Да, действительно такой фокус программа проделывает. Меня это не разозлило, но удивило. Но, в случае даже очень длинных кусочков труб на гидравлике это сильно не отражается. Но, конечно это может повлиять на суммарную длину труб. Я всегда рисую очень коротенькие хвостики, и даже если программа их добавит - ничего страшного. Если они очень длинные, то тогда действительно есть повод для беспокойства. Я поговорю с нашими разрабочиками, посмотрим что они скажут.

Автор: SANKOM 22.11.2010, 12:47

Цитата(Мистер Х @ 19.11.2010, 11:47) *
Магистрали так нарисованны потому что на плане поворота нет в эту сторорну,а в данфосе как то надо в эту сторону вести. Про диаметры сделпл. Посмотрите планы. Спасибо за помощь.


Планы посмотрела. В файлике нарисованы варианты прокладки через помещения 11,10,9 и 8 на первом этаже. №1 - так, как я бы рисовала, №2- так, как придется рисовать на Вашей схеме в связи с разворотом рисунка. Также схематично нарисовала, как обычно я рисую магистрали. Можно любым способом рисовать, но если нет поворота, то его и не нужно изображать. Поставьте себя на место монтажника - как ему понимать эти уголки. Тут не то что 100 грамм, тут пол-литра не очень помогут smile.gif Не обижайтесь только, пожалуйста.... Проблема с рисованием плосхих схем очень часто возникает, особенно у проектировщиков привыкших к аксонометрии. Плоские схемы похожи по принципу рисования на продольные профили наружных сетей. Выбирается какая-то главная линия, а к ней присоединяются "хвостики". Тут тоже самое. Но, можно и ввиде упрощенной аксонометрии. Опять же, есть такая штука как "соединение удаленных трубопроводов".

 _________.rar ( 56,7 килобайт ) : 40

Автор: Gromila 22.11.2010, 13:18

Цитата(SANKOM @ 22.11.2010, 11:13) *
Если они очень длинные, то тогда действительно есть повод для беспокойства. Я поговорю с нашими разрабочиками, посмотрим что они скажут.


Удаленные трубопроводы получились очень длинные. Точнее их кол-во огромное. И добавляется на каждом от 3 до 9 метров (умножаем на 2, получается от 6 до 18 метров). Даже не знаю какая доля их общем числе трубы, но явно не 10%. Поэтому, если у Вас есть возможность это исправить, подскажите, пожалуйста. helpsmilie.gif
Буду спокоен и за гидравлику (балансировку) и трубу мерить не придется (второй раз) rolleyes.gif

Автор: SANKOM 22.11.2010, 14:28

Цитата(Gromila @ 22.11.2010, 14:18) *
Удаленные трубопроводы получились очень длинные. Точнее их кол-во огромное. И добавляется на каждом от 3 до 9 метров (умножаем на 2, получается от 6 до 18 метров). Даже не знаю какая доля их общем числе трубы, но явно не 10%. Поэтому, если у Вас есть возможность это исправить, подскажите, пожалуйста. helpsmilie.gif
Буду спокоен и за гидравлику (балансировку) и трубу мерить не придется (второй раз) rolleyes.gif


не могу обещать что решение будет сегодня или завтра. как только что-то конкретное будет - напишу

Автор: Gromila 22.11.2010, 15:04

Все равно спасибо. Даже на будующее будет полезно.
Сейчас же парюсь, заменяю все вертикальные участки удалёнки простыми трубами с нулевой длиной. В глазах уже рябит =))

Автор: Anatol 22.11.2010, 20:21

Цитата(Атеист @ 26.10.2006, 21:33) *
да там не только настойки терморегуляторов вызывают сомнения... biggrin.gif ... хорошая прога, но!! как и большинство остального бесплатного софта имеет кучу недостатков..начиная от абсолютно лажевых показателей подобранного насоса, заканчивая преднастройкой вентилей..хотя как прога для того чтобы этими расчетами *замылить* глаза лоховатому заказчику или подшить к проекту здания сгодится.. на практике абсолютно бесполезная вешь... и это касается ВСЕХ программ данного типа..( исходник то, там один и тот же.. с одними и теми же ошибками.. bang.gif )


Цитата(Атеист @ 27.10.2006, 19:18) *
хотелось бы мне посмотреть, что бы они настроили в 3х этажном коттедже на 1200 кв, когда бы прога им выдала насос с напором на 0,6м и расходом в 1,5 м3/час biggrin.gif


Добрый вечер всем. Со времени этих сообщений прошло 4-5лет ,(были версии 3.0 -3.5 )интересно было бы узнать ваше мнение, что изменилось в новой версии 3.6?
Доверие побольше стало к программе? И самое главное, правдиво или лучше стало считать? Или она всегда считала правильно и выдавала правдивые данные, и особенно данные по выбору насоса?Спасибо.

P.S. Правда "Атеист" исчез куда то и даже файлика своего не оставил.

Автор: SANKOM 23.11.2010, 10:53

Цитата(Anatol @ 22.11.2010, 21:21) *
Добрый вечер всем. Со времени этих сообщений прошло 4-5лет ,(были версии 3.0 -3.5 )интересно было бы узнать ваше мнение, что изменилось в новой версии 3.6?
Доверие побольше стало к программе? И самое главное, правдиво или лучше стало считать? Или она всегда считала правильно и выдавала правдивые данные, и особенно данные по выбору насоса?Спасибо.

P.S. Правда "Атеист" исчез куда то и даже файлика своего не оставил.


Очень интересный вопрос. Пишу просто поддержать smile.gif. Понимаю, что с моей стороны на эти вопросы отвечать некорректно, хотя очень хочется.

Автор: Мистер Х 23.11.2010, 12:57

SANKOM Вообще не обидчивый тем более на людей стремящихся мне помочь. Про Регистр в помещении 11 Там же на плане сделанно так что труба в помещение010 подключается до регистра, а потом соеденяется уже в П3 после 9,10,8 и П2 . Или такое в Данфосе изобразить нереально? А колечко в 09 как я понял просто углами поворотов "изображенно". Спасибо за помощь.
З.Ы А вы что монтажникам схему данфоса отдаёте? У меня данфос для меня,а в проект идёт обычная аксанометрия.

Автор: Anatol 23.11.2010, 13:16

Цитата(SANKOM @ 23.11.2010, 11:53) *
Очень интересный вопрос. Пишу просто поддержать smile.gif. Понимаю, что с моей стороны на эти вопросы отвечать некорректно, хотя очень хочется.


Спасибо за поддержку. Очень понимаю, но может только про данные насоса?

Автор: Anatol 1.12.2010, 18:36

Вечер добрый всем! Я думаю из - за этого :

у меня выдает ошибку- "подсоединение трубопровода находится слишком близко к другому подсоединению трубопроводов"
Спасибо!

Автор: SANKOM 2.12.2010, 11:44

Цитата(Anatol @ 1.12.2010, 18:36) *
Вечер добрый всем! Я думаю из - за этого :
у меня выдает ошибку- "подсоединение трубопровода находится слишком близко к другому подсоединению трубопроводов"
Спасибо!


Бывает такая бяка. У меня такое раз 5 было.... Иногда помогает закрытие файла и открытие заново. Еще я такой фокус проделывала. В каком-то другом месте умышленно делела ошибку (например разъединяла трубы), запускала расчет. Исправляла свою ошибку. После этого непонятный квадратик исчезал. А один раз помогло простое рисование трубы с соединением в этом квадратике.

Автор: SANKOM 2.12.2010, 11:52

Цитата(Anatol @ 23.11.2010, 13:16) *
Спасибо за поддержку. Очень понимаю, но может только про данные насоса?


Про данные насоса ответ очень простой. Ничего в программе не изменилось по сравнению с версией 3.5. smile.gif Просто мы сами меняемся, становимся более опытными и начинаем лучше пользоваться программой. Программа не подбирала конкретных насосов, она всегда давала параметры насоса идеально подходящего к запроектированной системе. Наша задача - найти у конкретного производителя конкретный насос и зная расход в системе узнать какой напор будет создавать подобранный насос. После этого, логичнее всего было бы пересчитать систему введя в ячейку "Располагаемое давление" значения напора подобранного насоса. Если расхождение между вируальными и реальными значениями будет не очень большое, то программа пересчитает систему на Ваши параметры насоса (т.е в случае необходимости подберет новые настроечные положения и т.д.). Если расхождение будет слишком большое - программа выдаст ошибку "Заданное значение располагаемого давления ХХХ значительно превышает минимально требуемое УУУ"

Автор: Anatol 3.12.2010, 10:30

Цитата(SANKOM @ 2.12.2010, 12:52) *

Цитата(SANKOM @ 2.12.2010, 12:44) *

Спасибо за все ответы!

Автор: Lidya 3.12.2010, 11:26

Каким образом можно ознакомиться с базой оборудования, заложенной в программу Аудитор СО?

Автор: Anatol 3.12.2010, 13:00

Доброго дня!


Автор: borm 7.12.2010, 14:31

Вопрос!
Есть исполнительная схема системы отопления помещения. Расставляем отопительные приборы (регистры) выбираем вариант расчета - наладка, запускаем расчет и должны получить теплоотдачу от оборудования? Но, при изменении нагрузки(теплопотерь) помещения реальная теплоотдача( в итогах) тоже меняется.
Отсюда вопрос как по исполнительной схеме СО найти теплотдачу- нагрузку... помещения не считая теплопотери, а принять равной(определить) исходя из кол-ва приборов(регистров) и теплоотдачи труб.
з.ы. эксперементирую в данфоссе

Автор: poison 9.12.2010, 18:28

Я конечно извиняюсь, но по моему программа просто убожество, интерфейс какой-то сатанинский, направлен против проектировщика. Как в простой системе отопления может получится 200 000 Па потель давления??!!! Знаю, что считает она правильно, но почему инженер должен весь день сидеть и думать, откуда взялись эти 200 кПа?

Не хочу никого обидеть, это мое сугубо лично мнение

Во вложении пример кстати, уважаемые спецы, если у кого-то из Вас есть время, можете взглянуть? clap.gif bang.gif bang.gif

Загрузить не получилось... Может позже получится

Автор: poison 9.12.2010, 18:40

Господа, это фантастика! )) После моего сообщения расчет получился )))

Автор: Anatol 9.12.2010, 23:00

Цитата(poison @ 9.12.2010, 19:28) *
Я конечно извиняюсь, но по моему программа просто убожество,

1. Может все же по порядку - почему "убожество" ? unsure.gif

Цитата(poison @ 9.12.2010, 19:28) *
интерфейс какой-то сатанинский, направлен против проектировщика.

2. Почему против?
Цитата(poison @ 9.12.2010, 19:28) *
Как в простой системе отопления может получится 200 000 Па потель давления??!!!

3. Что означает простая система? Хотя 20 м Н2О это круто! Но и за программы ли? Сомневаюсь!
Цитата(poison @ 9.12.2010, 19:28) *
Знаю, что считает она правильно,

4. Это тоже интересно! rolleyes.gif
Цитата(poison @ 9.12.2010, 19:28) *
Господа, это фантастика! )) После моего сообщения расчет получился )))


Мы рады за Вас, но нам тоже интересно, где была "собака зарыта"? И все это что бы сие означало? huh.gif

Автор: poison 11.12.2010, 18:56

))) Спасибо за ответ! Считает правильно, потому что я вручную пересчитывал в свое время )) да и статей про нее много в журналах авок..
Но на самом деле, я потерял целый рабочий день в поисках этой ошибки, элементарная система, 30 радиаторов, 2 главный ветки, которые еще на 3 делятся,
ошибку в системе так и не нашел. расчет получился вроде бы после того, как я вручную проставил нули на диаметрах всех участков трубопроводов, хотя до этого там и так стояли нули, вот такой вот глюк.. После этого система спокойно посчиталась на заданные 15000 Па. Больше ничего не менял, только проставил нули на диаметрах.. До этого по циркуляционным кольцам по 120 кПа давления терялось в отопительных приборах )) , почему - опять же не знаю, задано было давление в 15000 Па, в ошибках писалось что "заданного давления в 15000 Па не хватает, нужно 180 000"!

Каких 180 000?! Откуда? Вот так, пришлось выяснять, возможно эта ошибка таким путем и решается ))

Автор: Anatol 11.12.2010, 22:33

Цитата(poison @ 11.12.2010, 19:56) *
Во вложении пример кстати, уважаемые спецы, если у кого-то из Вас есть время, можете взглянуть?


На пример взглянуть так и не удалось! bestbook.gif


Цитата(poison @ 11.12.2010, 19:56) *
расчет получился вроде бы после того, как я вручную проставил нули на диаметрах всех участков трубопроводов, хотя до этого там и так стояли нули, вот такой вот глюк.. После этого система спокойно посчиталась на заданные 15000 Па. Больше ничего не менял, только проставил нули на диаметрах..


Нули вручную можно и не проставлять а поле оставить пустым , программа сама проставит диаметр в любом случаи "0"или "пусто". Но после нажатие кнопки расчет "0"в "данных рисунка" проставляется автоматом и поэтому это не какой не глюк !

Цитата(poison @ 11.12.2010, 19:56) *
ошибку в системе так и не нашел. После этого система спокойно посчиталась на заданные 15000 Па.


А лучше всего скиньте файл ! rolleyes.gif

Автор: Сфинкс 11.12.2010, 23:33

Между прочим, в таблицах результатов есть сортировка.
Неудачник не знал? Так ему и надо!

Автор: Anatol 13.12.2010, 19:13

Как поступить, если для программы неизвестны отопительные приборы, (вообще) dry.gif например «теплый плинтус»?
В помещении есть радиаторы всего лишь два, «стальные панельные», теплый плинтус 12м. :


Я попробовал воспользоваться функцией «другие потребители» для теплого плинтуса (правда, что мне это дает?), программа их все равно не видит.
И выдала мне согласно указанным теплопотерям помещения размерчеки на эти два радиатора…….

Вариант: может уменьшить теплопотери помещения на величину мощности Т.плинтуса тогда два стальных прибора примут, верные размеры или это совсем не так и можно как то по-другому решить?

Вариант: Забить размер "стальных панельных" самостоятельно. В таблице итогах отопит.прибор. узнать "дефицит тепловой мощности" , и в заключение подобрать метраж теплого плинтуса.?

Автор: SANKOM 15.12.2010, 13:26

Цитата(Lidya @ 3.12.2010, 12:26) *
Каким образом можно ознакомиться с базой оборудования, заложенной в программу Аудитор СО?


База состоит из полного набора труб, арматуры и радиаторов и всех фирменных версий программ. В начале следующего года база будет выложена на сайте. Пока можно только скачать несколько фирменых версий и посмотреть. Нарпимер, программа DANFOSS даст полное представление о база труб и радиаторов, а программа KAN - о базе арматуры и радиаторов. Примерный список можно посмотреть на польско-язычной странице сайта (но отличия от русскоязычных программ имеются....)

Цитата(Anatol @ 3.12.2010, 14:00) *
Доброго дня!


Отвечаю на вопрос по поводу вставленного значения Kv -увы, это не совсем верно. Программа ошибку устранит, но что монтажник поставит вместо этого Kv в реальной ситуации? Kv применяется в том случае, если в программе нету какого-то нужного Вам типа вентиля, тогда Вы вставляете этот прямоугольник и задаете значение Kv.

Автор: SANKOM 15.12.2010, 13:34

Цитата(Anatol @ 13.12.2010, 20:13) *
Как поступить, если для программы неизвестны отопительные приборы, (вообще) dry.gif например «теплый плинтус»?
В помещении есть радиаторы всего лишь два, «стальные панельные», теплый плинтус 12м. :

Я попробовал воспользоваться функцией «другие потребители» для теплого плинтуса (правда, что мне это дает?), программа их все равно не видит.
И выдала мне согласно указанным теплопотерям помещения размерчеки на эти два радиатора…….

Вариант: может уменьшить теплопотери помещения на величину мощности Т.плинтуса тогда два стальных прибора примут, верные размеры или это совсем не так и можно как то по-другому решить?

Вариант: Забить размер "стальных панельных" самостоятельно. В таблице итогах отопит.прибор. узнать "дефицит тепловой мощности" , и в заключение подобрать метраж теплого плинтуса.?


Все очень просто - нагрузку нужно распределять так как Вам необходимо. Если в программе нету какого-то отопительного прибора, то он расчитывается вручную, а в программу вставляется "другой потребитель". В этом случае необходимо отминусовать от теплоптерь помещения теплоотдачу от плинтусов. В программе пока плинтусов нету. Я уже раньше писала, что мы работаем над внесением теплых плинтусов в программу. Сложностей пока две - получить согласие клиента и придумать как эти плинтусы описать. smile.gif Основная проблема - большая лучистая составляющая плинтусов (вернее даже не их, а стен, которые нагреваются плинтусами и в свою очередь наргевают помещение). Я пробовала имитировать эти плинтуса в программе, данные очень отличаются от заявленных произодителями. Или сопротивление зашкаливает или теплоотдача ничтожно мала. Дело в каком-то секрете фирмы-производителя плинтуса, который они успешно скрывают. Как только получим согласие на внесение плинтусов в программу, думаю, что узнаем и где собака зарыта..... smile.gif

Автор: SANKOM 15.12.2010, 13:44

Цитата(poison @ 9.12.2010, 19:28) *
Я конечно извиняюсь, но по моему программа просто убожество, интерфейс какой-то сатанинский, направлен против проектировщика. Как в простой системе отопления может получится 200 000 Па потель давления??!!! Знаю, что считает она правильно, но почему инженер должен весь день сидеть и думать, откуда взялись эти 200 кПа?

Не хочу никого обидеть, это мое сугубо лично мнение

Во вложении пример кстати, уважаемые спецы, если у кого-то из Вас есть время, можете взглянуть? clap.gif bang.gif bang.gif

Загрузить не получилось... Может позже получится


Ой, до чего я люблю такие сообщения. smile.gif smile.gif smile.gif

Только было решила, что Автор - тролль, обрадовалась, так нет - оказывается нормальный проектировщик, только запутавшийся...

200 кПа как правило бывает из-за того, что на каком-то участке страшно заужен диаметр (например, перепутали, и вместо стальной трубы на магистрали поставили полимерную. у которой максимальный диаметр 32 мм). Или еще можно где-то вручную вписать диаметр трубы. Когда есть такого рода проблемы всегда ищете ошибку сообщающую, что на таком-то участке слишком большие удельные потери давления. Там и проблема найдется....

Меня "убожество" не задело, но вот "сатанинская" - смутила. smile.gif Так и представила нашего самого главного разработчика который ночами не спит - придумывает какую-бы гадость еще добавить для мучения проектировщика. Этакий злой гений .... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

Автор: Anatol 15.12.2010, 14:15

Цитата(SANKOM @ 15.12.2010, 14:44) *
Ой, до чего я люблю такие сообщения. smile.gif smile.gif smile.gif

Только было решила, что Автор - тролль, обрадовалась, так нет - оказывается нормальный проектировщик, только запутавшийся...



Меня "убожество" не задело, но вот "сатанинская" - смутила. smile.gif Так и представила нашего самого главного разработчика который ночами не спит - придумывает какую-бы гадость еще добавить для мучения проектировщика. Этакий злой гений .... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif


Здравствуйте ,уважаемая SANKOM.

Давненько Вас не было!

Эва как Вы его. clap.gif

Автор: Gromila 15.12.2010, 16:00

То SANKOM

Добрый день! Возможно ли убрать у "удаленных трубопроводов" функцию досчёта вертикальных участков трубопроводов (увеличивает метраж трубы и добавляет лишнее сопротивление тем самым)? Не понимаю зачем она вообще нужна? Длины труб я и сам могу забить.

Автор: Anatol 16.12.2010, 0:28

Цитата(SANKOM @ 15.12.2010, 14:26) *
Отвечаю на вопрос по поводу вставленного значения Kv -увы, это не совсем верно. Программа ошибку устранит, но что монтажник поставит вместо этого Kv в реальной ситуации? Kv применяется в том случае, если в программе нету какого-то нужного Вам типа вентиля, тогда Вы вставляете этот прямоугольник и задаете значение Kv.

По поводу вставленного значения Kv .Я пробовал заменять различными типами вентилей (диаметрами труб анализировал, размерами радиаторов)не чего не выходит замучила эта ошибка:

Фирмы завозят несколько типов вентилей которые самые ходовые , мы и они к ним привыкли , в принципе на практике проблем нет , у них Kvs:
-Kvs = пропускная способность при перепаде в 1.0 бар.
Самостоятельно я проставил Kv=
ошибка исчезла (какой-то виртуальный радиатор выходит) - я подумал самостоятельное установка значения "Kv" и для себя и для монтажников это будит своего рода дросселирования или увязка радиаторов , или я не прав ? У меня кроме установки Kv нет предложений! Это что бы исчезли ошибки, но на практике это действительно не выход !!
P.S. Kv = пропускная способность при заданном перепаде. А еще бывает ошибка "маленький авторитет"!

 

Автор: SANKOM 16.12.2010, 10:43

Цитата(Gromila @ 15.12.2010, 16:00) *
То SANKOM

Добрый день! Возможно ли убрать у "удаленных трубопроводов" функцию досчёта вертикальных участков трубопроводов (увеличивает метраж трубы и добавляет лишнее сопротивление тем самым)? Не понимаю зачем она вообще нужна? Длины труб я и сам могу забить.


Добрый день. Да, я уже говорила об этой проблеме с разработчиком. Сейчас принимается решение как это исправить. Дело в том, что в некоторых случаях такая функция необходима - например, при проектировании распределительных систем

Автор: SANKOM 16.12.2010, 11:15

Цитата(Anatol @ 16.12.2010, 0:28) *
По поводу вставленного значения Kv .Я пробовал заменять различными типами вентилей (диаметрами труб анализировал, размерами радиаторов)не чего не выходит замучила эта ошибка:

Фирмы завозят несколько типов вентилей которые самые ходовые , мы и они к ним привыкли , в принципе на практике проблем нет , у них Kvs:
-Kvs = пропускная способность при перепаде в 1.0 бар.
Самостоятельно я проставил Kv=
ошибка исчезла (какой-то виртуальный радиатор выходит) - я подумал самостоятельное установка значения "Kv" и для себя и для монтажников это будит своего рода дросселирования или увязка радиаторов , или я не прав ? У меня кроме установки Kv нет предложений! Это что бы исчезли ошибки, но на практике это действительно не выход !!
P.S. Kv = пропускная способность при заданном перепаде. А еще бывает ошибка "маленький авторитет"!


Такую ошибку каким-то виртуальным Kv можно убрать только виртуально smile.gif .

В реале - все равно будет избыток давления, что равно - перегрев отопительного прибора. Убрать это можно двумя способами - или изменить теплопотери (что невозможно), или изменить dT (тоже проблематично). Чтобы убрать эту ошибку - выход только один - изменить разводку системы таким образом, чтобы этого перегрева не было. Скорее всего в Вашем случае ветка с проблеммным радиатором меньше всего нагружена. Но, если нет возможности изменить систему разводки то напрашивается сам собой выход - если перегрев неизбежен, то может есть смысл с ним смириться? В этом случае самое главное - учесть его в расчетах. Когда программа пишет, что "избыток давление столько-то" она его не учитывает в итогах расчетов. Поэтому, необходимо на данном радиаторе установить ту нагрузку, которая в реальности будет. Ошибка уйдет, перетоп будет учтен, избыток давления исчезнет. Но, делать такое можно только когда избыток не очень большой. Большие избытки давления необходимо устарнять изменением конструктива системы.

Забегая вперед - в системе подпольного отопления с ошибками такого рода боротья проще, так как там есть возможность задавать на каждом приборе свое охлаждение.

Автор: Anatol 16.12.2010, 12:50

Цитата(borm @ 7.12.2010, 15:31) *
Вопрос!
Есть исполнительная схема системы отопления помещения. Расставляем отопительные приборы (регистры) выбираем вариант расчета - наладка, запускаем расчет и должны получить теплоотдачу от оборудования? Но, при изменении нагрузки(теплопотерь) помещения реальная теплоотдача( в итогах) тоже меняется.
Отсюда вопрос как по исполнительной схеме СО найти теплотдачу- нагрузку... помещения не считая теплопотери, а принять равной(определить) исходя из кол-ва приборов(регистров) и теплоотдачи труб.
з.ы. экспериментирую в данфоссе

Интересный вопрос! Хотел спросить пользуются спросом такие опции в " Общие Данные"
1.Регулирование существующего оборудования.
2.Проектирование и регулирование.
Судя по реакции на вопрос 'borm' нет! huh.gif

Или все пользуются только "проектирование нового оборудования"?
P.S Цитата . Но, при изменении нагрузки(теплопотерь) помещения реальная теплоотдача( в итогах) тоже меняется"
Мое личное мнение без теплопотерь в программе ничего решить не возможно. rolleyes.gif

Автор: Anatol 16.12.2010, 13:04

Цитата(SANKOM @ 16.12.2010, 12:15) *
Такую ошибку каким-то виртуальным Kv можно убрать только виртуально smile.gif .


Спасибо! rolleyes.gif
А система обыкновенная "Коллекторная".
Цитата(SANKOM @ 16.12.2010, 12:15) *
Поэтому, необходимо на данном радиаторе установить ту нагрузку, которая в реальности будет.

А как конкретно что Вы имели виду?
Цитата(SANKOM @ 16.12.2010, 12:15) *
Но, делать такое можно только когда избыток не очень большой. Большие избытки давления необходимо устарнять изменением конструктива системы.

А какой большой для программы и какой нормальный , и можно его (избыток не замечать)?

Автор: pzs 16.12.2010, 21:38

Давно использую программу (около 7 лет). Много объектов расчитано и построено. Но недавно обратил внимание на такую вещь: задан перепад температуры в системе 20 градусов а на выходе в общих итогах есть пункт Т реал и оно при соотношении 90\70 около 50. при измении макс падения температуры в общ данных-парметры расчетов с 40 по умолчанию до 25 вышесказанный итог остается неизменным. Вопрос возник когда в построенном доме (3 подъезда по 9 этажей) перепад температуры на узле оказался окло 35 градусов. Система - вертикальные стояки с поквартирными лучевыми системами.

Теперь второй вопрос который давно интересует(молча борюсь с этим каждый раз но может подскажете) при рисовании системы ошибка -трубопрвод вне помещения. Труба нарисована от прибора к прибору в соседних помещениях (соответственно зоны помещ примыкают). приходится разрывать трубу и стыковать на границе помещений. ,Ошибка так скажем плавающая -никак не могу за столько лет выявить причину почему на одной ветке все нормально а в каком-то месте такая ер унда.

Ну и последнее-от души повеселил товарищ -сатанинская программа biggrin.gif biggrin.gif
Это он видать с потоком не работал-во где сатанизм в плане интфейса и ввода данных. А вообще это стандартная реакция людей впервые пробующих работать с программами типа KAN. Сам неоднократно слышал подобное от коллег. Да и сам на одном из первых проектов ходил в тихом офигении от количества ошибок (ясное дело- накосячил в 2-3 местах а потом накопировал на всю систему).







Автор: Anatol 17.12.2010, 0:01

Цитата(pzs @ 16.12.2010, 22:38) *
Теперь второй вопрос который давно интересует(молча борюсь с этим каждый раз но может подскажете) при рисовании системы ошибка -трубопрвод вне помещения. Труба нарисована от прибора к прибору в соседних помещениях (соответственно зоны помещ примыкают). приходится разрывать трубу и стыковать на границе помещений. ,Ошибка так скажем плавающая -никак не могу за столько лет выявить причину почему на одной ветке все нормально а в каком-то месте такая ер унда.

Хорошо бы картинку помещений с трубопроводом и картинку ошибки глянуть!! rolleyes.gif

У меня частенько вот такая ошибочка бывает :

Но у Вас наверное что-то подобное? :


Я в таблице с данными о трубопроводах , нумерую помещение:

Вот еще ответ может поможет?:


P.S. К стати откуда берется у меня моя ошибка не знаю тоже. rolleyes.gif

Автор: pzs 17.12.2010, 10:02

Да! ошибка и такая и такая бывает. А за подсказку по помещ. для трубы спасибо- никогда не обращал внимание на эту графу (она ведь необязательна к заполнению biggrin.gif)

Автор: Anatol 20.12.2010, 23:49

Как поведут себя "радиаторы стальные панельные и фанкойлы" в комбинированной системе (фанкойлы будут использоваться в системе отопления , в качестве обогревательных элементов-зимой, если южная сторона то может летом-охлаждение)? Ведь гидравлическое сопротивление фанкойлы и радиаторов разное ,и в программе про фанкойлы мало информации :

и чуть про "проектируя оборудование охлаждения" :
да еще есть пример под № 10 .Как программа произведет расчет при параметрах, допустим 80/60 ? И что будит с гидравликой?
И если есть уже такой файлик? Скиньте, пожалуйста, если не трудно!
Спасибо.

Автор: SANKOM 22.12.2010, 12:17

Цитата(Anatol @ 16.12.2010, 12:50) *
Интересный вопрос! Хотел спросить пользуются спросом такие опции в " Общие Данные"
1.Регулирование существующего оборудования.
2.Проектирование и регулирование.
Судя по реакции на вопрос 'borm' нет! huh.gif

Или все пользуются только "проектирование нового оборудования"?
P.S Цитата . Но, при изменении нагрузки(теплопотерь) помещения реальная теплоотдача( в итогах) тоже меняется"
Мое личное мнение без теплопотерь в программе ничего решить не возможно. rolleyes.gif


Опция "Регулирование существующего оборудования" служит для определения настроечных положений на арматруре существующей системы. Т.е. Вы знаете размеры и тип приборов, диаметры труб и вводите все это в программу в виде обычной схемы.

Опция "Проектирование и регулирование существующего оборудования" - примерно тоже самое, но там можно внести еще какую-то новую часть системы. Например, в случае реконструкции здания с добавлением мансардного этажа.

Для определения теплоотдачи приборов не нужно вносить всю схему. Можно просто зайти в каталог отопительных приборов и примерно определить теплоотдачу зная температуры

Автор: SANKOM 22.12.2010, 12:30

Цитата(pzs @ 16.12.2010, 21:38) *
Давно использую программу (около 7 лет). Много объектов расчитано и построено. Но недавно обратил внимание на такую вещь: задан перепад температуры в системе 20 градусов а на выходе в общих итогах есть пункт Т реал и оно при соотношении 90\70 около 50. при измении макс падения температуры в общ данных-парметры расчетов с 40 по умолчанию до 25 вышесказанный итог остается неизменным. Вопрос возник когда в построенном доме (3 подъезда по 9 этажей) перепад температуры на узле оказался окло 35 градусов. Система - вертикальные стояки с поквартирными лучевыми системами.

Теперь второй вопрос который давно интересует(молча борюсь с этим каждый раз но может подскажете) при рисовании системы ошибка -трубопрвод вне помещения. Труба нарисована от прибора к прибору в соседних помещениях (соответственно зоны помещ примыкают). приходится разрывать трубу и стыковать на границе помещений. ,Ошибка так скажем плавающая -никак не могу за столько лет выявить причину почему на одной ветке все нормально а в каком-то месте такая ер унда.

Ну и последнее-от души повеселил товарищ -сатанинская программа biggrin.gif biggrin.gif
Это он видать с потоком не работал-во где сатанизм в плане интфейса и ввода данных. А вообще это стандартная реакция людей впервые пробующих работать с программами типа KAN. Сам неоднократно слышал подобное от коллег. Да и сам на одном из первых проектов ходил в тихом офигении от количества ошибок (ясное дело- накосячил в 2-3 местах а потом накопировал на всю систему).


Т реал - реальная температура обратки. если она Вас не устраивает необходимо изменять разводку системы таким образом, чтобы остывание было меньше, или сильнее изолировать трубы. Если можно - скиньте пример какого-нибудь обекта, где у Вас очень низкая обратка. У меня как правило - до 5 градусов отклонение от расчетной.

Трубопровод вне помещения - не совсем понимаю как может такая ошибка возникнуть, если трубы в помещении. Дайте файл, пожалуйста.

Цитата(Anatol @ 17.12.2010, 0:01) *
Хорошо бы картинку помещений с трубопроводом и картинку ошибки глянуть!! rolleyes.gif

У меня частенько вот такая ошибочка бывает :

Но у Вас наверное что-то подобное? :


Я в таблице с данными о трубопроводах , нумерую помещение:

Вот еще ответ может поможет?:


P.S. К стати откуда берется у меня моя ошибка не знаю тоже. rolleyes.gif


С нумерованием помещений - хороший совет. А ошибка про несколько зон помещений справедлива если больше чем через 2 помещения проходит труба. Тогда программа действительно не знает куда ей отнести теплопоступления от труб. Можно или разоравать трубы на границе помещения или пронумеровать. В любом случае разрывать на всех границах помещения не обязательно (есть фирмы, которые учат так делать. в этом нет ничего не правильного, даже наоборот. но уж больно кропотливая работа....)

Цитата(Anatol @ 20.12.2010, 23:49) *
Как поведут себя "радиаторы стальные панельные и фанкойлы" в комбинированной системе (фанкойлы будут использоваться в системе отопления , в качестве обогревательных элементов-зимой, если южная сторона то может летом-охлаждение)? Ведь гидравлическое сопротивление фанкойлы и радиаторов разное ,и в программе про фанкойлы мало информации :
и чуть про "проектируя оборудование охлаждения" :
да еще есть пример под № 10 .Как программа произведет расчет при параметрах, допустим 80/60 ? И что будит с гидравликой?
И если есть уже такой файлик? Скиньте, пожалуйста, если не трудно!
Спасибо.


Когда-то считала дом с фанкойлами. К сожалению файла не осталось. И к счастью заказчик поменял фанкойлы на радиаторы. В настоящее время в программе можно расчитывать систему охлаждения использую других потребителей. Заполняя данные про других потребителей необходимо пользоваться таблицами технических характеристик фанкойлов. Как себя поведет система - не совсем понимаю вопрос....

Автор: Anatol 23.12.2010, 1:39

Цитата(SANKOM @ 22.12.2010, 13:30) *
С нумерованием помещений - хороший совет. А ошибка про несколько зон помещений справедлива если больше чем через 2 помещения проходит труба.


Вот еще ошибочка частенько:
я справляюсь, с ней просто пишу, № помещения, в котором находиться контур тепл. пола.

Цитата(SANKOM @ 22.12.2010, 13:30) *
К сожалению файла не осталось. В настоящее время в программе можно рассчитывать систему охлаждения использую других потребителей. Заполняя данные про других потребителей необходимо пользоваться таблицами технических характеристик фанкойлов.

Спасибо за то, что Вы не пропускаете ответить на все вопросы!
Да жаль, что файла не осталось!!
С охлаждением почти почти ясно, меня в данный момент интересует больше отопление с помощью потребителя тепла "фанкойла (по-русски доводчика) но в комплексе с радиаторами!
1.Сопротивление радиатора и доводчика очень разное.
2.Потому-что конструкции приборов разные и от этого сопротивления разняца порядочно, и вот сомнения у меня как программа увидит эти сопротивления, и не создадут эти фанкоилы проблем для радиаторов?
А увидит она (программа) их, если я правильно внесу данные "Другие потребители" так?

Цитата(SANKOM @ 22.12.2010, 13:30) *
И к счастью заказчик поменял фанкойлы на радиаторы.

А почему к счастью? Все-же хлопотно с фанкоиломи (если б только с одними фанкоиломи, а так ассорти получается) или есть еще подводные камни виде - регулировки, увязки и т.п. Или для программы это нормально, что фанкоилы с радиаторами, что просто фанкоилы для обогрева?

Цитата(SANKOM @ 22.12.2010, 13:30) *
Как себя поведет система - не совсем понимаю вопрос....

Вот, наверное, ответил?

Автор: SANKOM 23.12.2010, 13:37

Цитата(Anatol @ 23.12.2010, 1:39) *
Вот еще ошибочка частенько:
я справляюсь, с ней просто пишу, № помещения, в котором находиться контур тепл. пола.


Спасибо за то, что Вы не пропускаете ответить на все вопросы!
Да жаль, что файла не осталось!!
С охлаждением почти почти ясно, меня в данный момент интересует больше отопление с помощью потребителя тепла "фанкойла (по-русски доводчика) но в комплексе с радиаторами!
1.Сопротивление радиатора и доводчика очень разное.
2.Потому-что конструкции приборов разные и от этого сопротивления разняца порядочно, и вот сомнения у меня как программа увидит эти сопротивления, и не создадут эти фанкоилы проблем для радиаторов?
А увидит она (программа) их, если я правильно внесу данные "Другие потребители" так?


А почему к счастью? Все-же хлопотно с фанкоиломи (если б только с одними фанкоиломи, а так ассорти получается) или есть еще подводные камни виде - регулировки, увязки и т.п. Или для программы это нормально, что фанкоилы с радиаторами, что просто фанкоилы для обогрева?


Вот, наверное, ответил?


Ошибка про теплые полы вполне закономерна, и Вы правильно ее исправляете. Программме все равно. Хоть 1 фанкоил и 100 радиаторов, хоть наоборот. Или я что-то не так понимаю в Вашем вопросе? ..... smile.gif

Автор: Anatol 23.12.2010, 14:32

Цитата(SANKOM @ 23.12.2010, 14:37) *
Программме все равно. Хоть 1 фанкоил и 100 радиаторов, хоть наоборот. Или я что-то не так понимаю в Вашем вопросе? ..... smile.gif

Нет все правильно Вы поняли это я и хотел услышать что программе все равно - хоть....хоть....
Или я что-то не так понимаю в Вашем вопросе? Уж если Вы спросили прошу извинения чуть не по теме .
А Ваше личное мнение - имеет права на жизнь именно эта система с фанкоиломи и радиаторами ? А стоит ли заморачиваться ? rolleyes.gif

Автор: pzs 25.12.2010, 11:35

Для SANKOM
Выкладываю файлы по объекту с заниженой обраткой. Программа KAN 3.6

 kan.zip ( 565,21 килобайт ) : 23
 

Автор: SANKOM 11.1.2011, 11:12

Цитата(Anatol @ 23.12.2010, 15:32) *
А Ваше личное мнение - имеет права на жизнь именно эта система с фанкоиломи и радиаторами ? А стоит ли заморачиваться ? rolleyes.gif

Как говориться - все определяется экономической целесообразностью. В Минске есть сколько-то звездочная гостиница, в ней примерно такая система.

Цитата(pzs @ 25.12.2010, 12:35) *
Для SANKOM
Выкладываю файлы по объекту с заниженой обраткой. Программа KAN 3.6


Спасибо, забрала. Как только посмотрю - отвечу

Автор: SANKOM 12.1.2011, 16:43

Цитата(pzs @ 25.12.2010, 12:35) *
Для SANKOM
Выкладываю файлы по объекту с заниженой обраткой. Программа KAN 3.6


Ну вот, посмотрела. Такая низкая температура обратки вызвана остыванием воды в трубопроводах подключенных к радиаторам с маленькой нагрузкой (т.е. с маленьким расходом теплоносителя). В Вашем проете это приборы в санузлах, с нагрузкой 190-250Вт - Отопительный прибор полотенцесушитель B20-R. Как выйти из этой ситуации? Увеличить расходы через полотенчесушители. Но, в этом случае будет иметь место перетоп. Решать Вам. smile.gif

Автор: SANKOM 13.1.2011, 11:39

Надеюсь, что следующим сообщением не нарушу правила форума smile.gif

Уважаемые господа проектировщики!

Фирма SANKOM Sp. z o.o. совместно с Представительством в странах Восточной Европы KAMPMANN GmbH и представительством компании Oventrop приглашает Вас принять участие в семинаре «Проектирование систем отопления с помощью программы Audytor C.O 3.6», который состоится 27 января 2011 года по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 75, корпус 4 (конференц-зал представительства компании Oventrop).

Участие в семинаре бесплатное.

Предоставляется раздаточный материал (технические каталоги, CD). По окончании обучения каждый получит сертификат участника семинара и диск с программой Audytor C.O. 3.6 с бесплатной 30-дневной лицензией (лицензионным ключом).

Подробную информацию о семинаре и приглашение можно получить написав запрос на e-mail info@sankom.by.

Автор: Вишня 13.1.2011, 21:57

Здравствуйте, подскажите как задать отсутствие ограждения между отапливаемым и неотапливаемым помещением ( в котором нет радиаторов) для автоматического расчета температуры в неотапливаемом помещением. Заранее благодарен за ответы.

Автор: Сфинкс 2.2.2011, 0:44

Головоломка: максимальная нагрузка на Одного условного потребителя МИЛЛИОН Ватт.
Вопрос: как ввести цифру для Одного потребителя свыше Миллиона Ватт?

Автор: nedrok 4.2.2011, 19:22

Программа обновилась на версию Danfoss CO 3.7. Где посмотреть, что нового?

Автор: svoroponov 5.2.2011, 11:15

http://www.sankomsoft.ru/updates

Автор: Anatol 5.2.2011, 22:14

Цитата(nedrok @ 4.2.2011, 19:22) *
Программа обновилась на версию Danfoss CO 3.7. Где посмотреть, что нового?

Я сперва было подумал что Вы что-то напутали , какая версия С.О 3.7 откуда !!
Вообщем вот что я пока обнаружил!

И вот что нового там отыскал !! smile.gif

Автор: Anatol 6.2.2011, 14:20

Кто -нибудь знает какая разница между программами "Данфос" , любезно и безвозмездно предоставляемые "SANKOM"
и той программой которую можно КУПИТЬ у "Данфос" ?


Автор: nedrok 8.2.2011, 8:35

Цитата(svoroponov @ 5.2.2011, 13:15) *
http://www.sankomsoft.ru/updates

Ссылку знаю, но там нет описания ни что изменилось, ни в каких именно программах. Просто изменилось и всё.

Цитата(Anatol @ 6.2.2011, 16:20) *
Кто -нибудь знает какая разница между программами "Данфос" , любезно и безвозмездно предоставляемые "SANKOM"
и той программой которую можно КУПИТЬ у "Данфос" ?


Не у "Данфос" наверно, а у Sankom если речь об Audytor CO. Там оборудование разных производителей собрано в одной программе, во всяком случая я так понял из описания (к которому та-же претензия в недостатке информации).

Автор: Anatol 8.2.2011, 9:48

Цитата(nedrok @ 8.2.2011, 8:35) *
Ссылку знаю, но там нет описания ни что изменилось, ни в каких именно программах. Просто изменилось и всё.



Не у "Данфос" наверно, а у Sankom если речь об Audytor CO. Там оборудование разных производителей собрано в одной программе, во всяком случая я так понял из описания (к которому та-же претензия в недостатке информации).

Да нет именно у Данфоса ,что платный Audytor CO я знаю, а вот теперь сомнение за Данфос неужели есть два Данфоса ? smile.gif
Показываю картинку во весь рост!

Автор: borm 8.2.2011, 20:03

Этой надписи "не один год" я даже не помню когда я ее первый раз увидел. Эта надпись висела (висит) на украинском сайте Данфосс.
Возможно раньше она и продавалось, но не за большие деньги наверно, дабы отбить цену за полиграфию и сам диск. В России диск был всегда бесплатным и раздавали его тоже бесплатно вроде бы.
з.ы. Раньше не было быстрого инета))))

Автор: Anatol 8.2.2011, 23:01

Цитата(borm @ 8.2.2011, 20:03) *
Этой надписи "не один год" я даже не помню когда я ее первый раз увидел. Эта надпись висела (висит) на украинском сайте Данфосс.
Возможно раньше она и продавалось, но не за большие деньги наверно, дабы отбить цену за полиграфию и сам диск. В России диск был всегда бесплатным и раздавали его тоже бесплатно вроде бы.
з.ы. Раньше не было быстрого инета))))

Спасибо за ответ!
Дело не в том, платная версия или нет, хотя и в этом тоже, просто интересно было понять это разные проги или нет.
Но теперь ясно, что существует одна бесплатная версия!
И сколько раз заходил на сайт Данфосс впервые увидел эту надпись.
Спасибо .

Автор: Anatol 23.2.2011, 11:29

А есть ли фирменная версия от производителей МЕДНЫХ ТРУБ?
Если нет то может, в данный момент кем то - создаются из производителей медных труб?
Особенно интересуюсь для программы "Н2О"!

P.S. Уважаемые коллеги!!! Поздравляю Вас с ПРАЗДНИКОМ: ДНЁМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ и ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, Днём Защитника Отечества! Кому что ближе! Мне ближе первое! smile.gif

Автор: svoroponov 1.3.2011, 11:29

http://www.sankomsoft.ru/firm-versions

Автор: Anatol 1.3.2011, 20:03

Цитата(svoroponov @ 1.3.2011, 11:29) *
http://www.sankomsoft.ru/firm-versions

huh.gif

Автор: svoroponov 2.3.2011, 18:01

Там много Н2О для разных производителей и в базе труб у кого нибудь точно есть медь

Автор: Anatol 2.3.2011, 19:15

Цитата(svoroponov @ 2.3.2011, 18:01) *
Там много Н2О для разных производителей и в базе труб у кого нибудь точно есть медь

А Вы сами проверяли ? Точно думаю что нет , зачем советуете если не уверены ,а если знаете назовите фирменную версию конкретную .
Кроме конечно этого:


Если что не так ИЗВИНИТЕ!

Автор: askaniya3412 13.3.2011, 12:45

Здравствуйте!
Я первый год проектирую СО, и у меня возник вопрос, если ли у кого ссылка или какие -либо материалы по обучению в программе Danfoss V3.6??
Заранее благодарен![font="Times New Roman"][/font]

Автор: vik74 13.3.2011, 17:03

Цитата(askaniya3412 @ 13.3.2011, 14:45) *
Здравствуйте!
Я первый год проектирую СО, и у меня возник вопрос, если ли у кого ссылка или какие -либо материалы по обучению в программе Danfoss V3.6??
Заранее благодарен![font="Times New Roman"][/font]


Из того что осталось прикрепил. А вообще много есть в справке и особенно много ценного на этом форуме.

 Danfoss.zip ( 1,91 мегабайт ) : 104
 

Автор: askaniya3412 14.3.2011, 10:22

Cпасибо) Большое)

Автор: nedrok 14.3.2011, 16:52

Подскажите, как правильно посчитать в этой программе однотрубные стояки?

Вот на картинке один из стояков. Видно, что каждый радиатор подобран без учета понижения температуры воды в предыдущих. Другими словами они все одинакового размера, что в этом стояке явно неправильно.



Файлы для Danfoss C.O. (сделано в версии 3.7, если это важно)
 System.zip ( 75,07 килобайт ) : 41

Автор: Anatol 17.3.2011, 11:58

Цитата(nedrok @ 14.3.2011, 16:52) *
Подскажите, как правильно посчитать в этой программе однотрубные стояки?

Вот на картинке один из стояков. Видно, что каждый радиатор подобран без учета понижения температуры воды в предыдущих. Другими словами они все одинакового размера, что в этом стояке явно неправильно.

А из чего Вы решили "что каждый радиатор подобран без учета понижения температуры воды в предыдущих." ?
Вы пробовали анализировать таблицу итоги "Отопительные приборы":

И у Вас есть много не существующих помещений зачем ?

Автор: papovich 17.3.2011, 16:20

Добрый день! Ситуация следующая. Готовый проект отопления. В строительном проекте сделали перепланировку, дом строится, попросили добавить стояков и посчитать гидравлику. Спец который делал проект год назад переделывать не желает. У меня минимальный опыт в проектировании отопления. Данных по расходам нет, есть общая мощность системы и чертежи, расходы считал примерно по приборам в помещениях. Начал осваивать Данфосс СО, но увязку клапанов программа производит как то некорректно, т.е. потери давления на квартирном вводе 2го этажа меньше потерь давления на квартирном вводе 9го этажа, а если прибавить потери на стояке от 2го до 9го этажа то невязка и близко к 15 процентам не приблизится... Либо я чего то не пойму, либо делаю что то неправильно. Файл с расчетом прикладываю

 _______.zip ( 167,63 килобайт ) : 21
 

Автор: Heat_Pro 23.3.2011, 17:53

Цитата(Anatol @ 23.2.2011, 11:29) *
А есть ли фирменная версия от производителей МЕДНЫХ ТРУБ?
Если нет то может, в данный момент кем то - создаются из производителей медных труб?
Особенно интересуюсь для программы "Н2О"!

P.S. Уважаемые коллеги!!! Поздравляю Вас с ПРАЗДНИКОМ: ДНЁМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ и ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, Днём Защитника Отечества! Кому что ближе! Мне ближе первое! smile.gif


Установите KAN CO 3.6
KAN производит медные трубы и фитинги стандартных типоразмеров

Автор: Anatol 24.3.2011, 3:12

Цитата(Heat_Pro @ 23.3.2011, 17:53) *
Установите KAN CO 3.6
KAN производит медные трубы и фитинги стандартных типоразмеров

Хотел было спросить может ВЫ чего напутали ? Долго искал медную трубу у KAN - нашел таки её, очень удивился !!


Но все же в программе KAN graf СО 3.6 - обновил даже (она у меня кстати давно на комп.). ТАК НЕТ И НЕ БЫЛО ТАМ ТРУБ МЕДНЫХ !!!
Все равно- что-то Вы напутали!!

Автор: Пользователь2 28.3.2011, 11:29

Всем доброго дня!

Уважаемые коллеги подскажите, имеет ли смысл приобретать коммерческие версии программ?

Автор: EJIEHA 28.3.2011, 12:54

Цитата(Пользователь2 @ 28.3.2011, 12:29) *
Всем доброго дня!

Уважаемые коллеги подскажите, имеет ли смысл приобретать коммерческие версии программ?


Напоминаю Правило форума
Цитата
11. На форуме категорически запрещено обсуждение warez и публикация любых ссылок на warez (краденое программное обеспечение).

Автор: Пользователь2 28.3.2011, 13:16

А при чем тут краденное программное обеспечение???? Меня интересует коммерческая (лицензионная) версия!

Автор: Anatol 28.3.2011, 13:34

Цитата(Пользователь2 @ 28.3.2011, 11:29) *
Всем доброго дня!

Уважаемые коллеги подскажите, имеет ли смысл приобретать коммерческие версии программ?


Почитайте здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44492&st=137

Я пользовался месяц (лицензионной) версией ....., не восторге ,ожидал большего!


P.S. Взламывать ничего не собирались это точно, на один месяц SANKOM предоставлял с ключом и паролем!! smile.gif

Конечно огромное СПАСИБО SANKOM - за эту возможность узнать поближе программу!!

Автор: borm 28.3.2011, 13:50

Елена, тут вопрос не вареза, а практическая польза от коммерческой версии программ *СО, я так понимаю речь идет об серии программ "аудитор".
Так как бесплатные это фирменые версии, а в аудиторе там вся база.
Пользователь2 тут вам решать все самому, тем более, что бесплатных версий много и есть возможность определиться с производителем и выбрать их программу.
А если вы в проекте часто используете разных производителейв одном проекте, то смысл наверное есть.

Автор: Пользователь2 30.3.2011, 9:54

Почитав форум и ознакомившись с программами я убедился в их необходимости.
P.s. Честно говоря я не совсем понимаю, зачем изначально пользоваться версиями с ограниченными возможностями? Я лично не хочу постоянно быть ограниченным в выборе оборудования, арматуры и т.д. В настоящее время надо быть конкурентоспособным и гибким специалистом, а не юзать демки и фирменные версии. В общем пойду писать служебку)

Автор: Anatol 30.3.2011, 11:09

Цитата(Пользователь2 @ 30.3.2011, 9:54) *
Почитав форум и ознакомившись с программами я убедился в их необходимости.

Мы рады за Вас !
Цитата(Пользователь2 @ 30.3.2011, 9:54) *
P.s. Честно говоря я не совсем понимаю, зачем изначально пользоваться версиями с ограниченными возможностями? Я лично не хочу постоянно быть ограниченным в выборе оборудования,

40 000.00 руб !!!-Теперь понимаете.
Цитата(Пользователь2 @ 30.3.2011, 9:54) *
В настоящее время надо быть конкурентоспособным и гибким специалистом, а не юзать демки и фирменные версии.

Сегодня, когда компания оступается, она сразу слышит за спиной дыхание конкурентов, поскольку в современном бизнесе не ходят, а бегают. Чтобы вернуть потерянный бизнес, компании приходится ждать, когда оступятся другие, и затем уже пытаться понять, как использовать эту ситуацию. smile.gif

Цитата(Пользователь2 @ 30.3.2011, 9:54) *
В общем пойду писать служебку)

???... smile.gif

Автор: Пользователь2 30.3.2011, 11:44

Есть программы и по 150 000.00 руб., думаю дело не в цене, а в "навязывании" производителями своих фирменных версий и соответственно своей продукции!

Автор: Anatol 30.3.2011, 12:05

Цитата(Пользователь2 @ 30.3.2011, 11:44) *
Есть программы и по 150 000.00 руб., думаю дело не в цене, а в "навязывании" производителями своих фирменных версий и соответственно своей продукции!

А Вы много можете перечислить бесплатные фирменные ПО ( кроме SANKOM)?
Есть- ПО Uponor ; Kermi ПО; Visman и т.д.

От добра добра не ищут!
По больше бы навязывали (бесплатных), вот когда под свою продукцию и за бешеные деньги ,вот это навязывание!

Автор: borm 30.3.2011, 18:02

Цитата(Пользователь2 @ 30.3.2011, 10:54) *
Почитав форум и ознакомившись с программами я убедился в их необходимости.

Похвально)))) Завидую вашему упорству
Цитата(Пользователь2 @ 30.3.2011, 10:54) *
P.s. Честно говоря я не совсем понимаю, зачем изначально пользоваться версиями с ограниченными возможностями? ............... В общем пойду писать служебку)

Вот тут чую развод.... Вы продавец?

з.ы. куплю жене сапоги(с) laugh.gif

Автор: Пользователь2 31.3.2011, 8:47

Ага, мороженного biggrin.gif

Автор: Anatol 31.3.2011, 10:44

Цитата(Пользователь2 @ 31.3.2011, 8:47) *
Ага, мороженного biggrin.gif

А это не Вы случаем газовый котел "Buderus" разморозили ?
biggrin.gif

Автор: adrsh 7.4.2011, 18:16

Доброго дня. Подскажите пожалуйста, какие настройки для СО во вкладки «общие», при расчете котеджа 150м2 котлом колонкой, проставлять в «охлаждение воды…» и «располагаемое давление…»

Автор: Anatol 7.4.2011, 20:18

Цитата(adrsh @ 7.4.2011, 18:16) *
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, какие настройки для СО во вкладки «общие», при расчете котеджа 150м2 котлом колонкой, проставлять в «охлаждение воды…» и «располагаемое давление…»

Не совсем понятен вопрос ! Это подойдет ?


Автор: даниил 8.4.2011, 8:09

Цитата
а в "навязывании" производителями своих фирменных версий и соответственно своей продукции!


Sankom свою продукцию тоже навязывает. причем в наглую, но вежливо. еще и адрес домашний просят )))
хотя пока ключи от квартиры не требуют ))

Собственно вопрос к пользователю SANKOM:
скачал с Вашего сайта программу, установил, идиотское соглашение пришлось принять.
Но!
Регистрационная форма вылазит каждый раз при запуске программы.
Сама программа иногда зависает.

Вопрос: Как избавится от этих недостатков?

Автор: borm 8.4.2011, 9:47

Открою вам страшный секрет...
Вводить туда можно все, что вам заблагороссудится и окно регистрации больше вас не побеспокоит. Заполнить нужно только те поля, которые помечены (*) звездочкой, остальные поля по вашему усмотрению. Я ввел реальный эл. адрес и теперь получаю новости, а вы уже решайте сами.

Автор: даниил 8.4.2011, 10:57

Borm.
Если Вы мне это говорите, то секрет полишенеля всем давно известен.

Автор: Anatol 8.4.2011, 11:45

Цитата(даниил @ 8.4.2011, 8:09) *
Sankom свою продукцию тоже навязывает. причем в наглую, но вежливо.

Человек, который дарит, хочет испытать радость. Нельзя ни в коем случае отнимать у него эту радость.

Цитата(даниил @ 8.4.2011, 8:09) *
хотя пока ключи от квартиры не требуют ))

Остапа понесло.. smile.gif

Цитата(даниил @ 8.4.2011, 8:09) *
идиотское соглашение пришлось принять.

Люди делятся на две категории.
Первые говорят дОговор.
Вторые в мыслях произносят договОр, и тихо ненавидят первых.
Цитата(даниил @ 8.4.2011, 8:09) *
Собственно вопрос к пользователю SANKOM:

"скачал с Вашего сайта программу" blink.gif

Автор: даниил 8.4.2011, 11:56

Так я разве неправильно понял что пользователь с ником "Sankom" представляет здесь фирму Sankomsoft?
Если понял неправильно, я приношу свои извинения.

1. а что дарят?
2. ?
3. когда в подобном соглашении просят указать номер квартиры, разве оно не ......?
4. кто кого ненавидит? )))



Автор: Anatol 8.4.2011, 13:21

Цитата(даниил @ 8.4.2011, 11:56) *
Так я разве неправильно понял что пользователь с ником "Sankom" представляет здесь фирму Sankomsoft?
Если понял неправильно, я приношу свои извиненения

Вы все запутали ,если Вы обращались (Участнику форума SANKOM) тогда все верно это -Представительница фирмы SANKOM Sp. z o.o.
но как то странно вы обратились..... smile.gif (я не заметил или не понял ) и на всякий случай тоже приношу извинения !
1.Во первых что скачали и откуда скачали ?
2. Есть сайт SANKOM ссыллка http://www.sankomsoft.ru/ еще на нашем форуме есть тема ,там можно оставлять вопросы http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=53149
но последнее время на вопросы (в той теме ) некто не ОТВЕЧАЕТ ! Лично я задаю на прямую SANKOM.
Кстати последний ответ (Анатолий, добрый день!
Программа Audytor SDG 1.0 наверняка в этом году будет, думаю, что во второй половине года, то же самое касается OZC 4.0, работа над ними все время продолжается, их надо еще протестировать и проверить. SDG 2.0 ожидается в начале будущего года. Извиняемся за задержку с программами, но иногда мы не в состоянии предвидеть, как будет обстоит дело с реализацией данного проекта... к сожалению... )
Цитата(даниил @ 8.4.2011, 11:56) *
. а что дарят?

Фирменные версии программ!
Цитата(даниил @ 8.4.2011, 11:56) *
когда в подобном соглашении просят указать номер квартиры, разве оно не ......?

Не до конца понял (зашифровали ). Отвечаю да пишите что угодно кто проверит ,если конечно Вас что то беспокоит.
Цитата(даниил @ 8.4.2011, 11:56) *
кто кого ненавидит? )))

"идиотское соглашение пришлось принять."
Считайте как за Аллегорию . smile.gif

Все! Удачи .

Автор: papovich 11.4.2011, 8:32

Подскажите пожалуйста, правильное ли такое сочетание балансировочников: на стояках ASV-I+ASV-PV, а на поквартирных вводах ASV-M+ASV-PV в 9ти этажном жилом доме. При расчете гидравлики в Данфосс СО, программа почему то выдает одинаковые настройки на всех ASV-PV, установленных на поквартирных вводах (n=20). Что я делаю неправильно? Аксонометрию и расчет прицепляю.

 ____________.pdf ( 549,36 килобайт ) : 73
 _______.zip ( 168,16 килобайт ) : 32
 

Автор: Роман99 11.4.2011, 13:06

только у меня не хочет считаться схема из-за "несуществующего каталожного символа арматуры....."?

Автор: papovich 11.4.2011, 13:12

Цитата(Роман99 @ 11.4.2011, 14:06) *
только у меня не хочет считаться схема из-за "несуществующего каталожного символа арматуры....."?

странно.. сам файл нормально открывается?

Автор: Роман99 11.4.2011, 13:19

файл открывается нормально. Какая у вас версия СО?

Автор: papovich 11.4.2011, 13:29


Автор: Axel 11.4.2011, 15:15

Настройка 20 означает перепад 5кПа. У вас необходимый перепад на квартиру меньше, т.е. вне рабочего диапазона. 

Может не надо на вводе в квартиру коллектор ставить? Переводняк, по-моему.

Диаметры труб и арматуры вы задали явно зря, пусть он вам их сам посчитает. 

На обратке перед коллектором стоит регулятор перепада и шаровый кран. ASV-PV сам может выполнять запорную функцию, так что шаровый лишний.

Регуляторы перепада на стояках не нужны. Они не должны дублироваться в пределах циркуляционного кольца. Или на вводе в квартиру убирайте. 


Автор: papovich 11.4.2011, 15:41

Цитата(Axel @ 11.4.2011, 16:15) *
Настройка 20 означает перепад 5кПа. У вас необходимый перепад на квартиру меньше, т.е. вне рабочего диапазона. 


почему программа не считает, там где это нужно, перепад больше? чтобы уравнять по гидравлике цирк. кольца поэтажных вводов? напр. на 9 этаже n=20, на 8ом n=19,5, на 7ом n=19 и т.д?

Цитата
Регуляторы перепада на стояках не нужны. Они не должны дублироваться в пределах циркуляционного кольца. Или на вводе в квартиру убирайте.


почему не нужны? они не только поддерживают перепад постоянным в цирк. кольце поэтажного ввода, они должны работать и как балансировочники, т.е. увязывать цирк. кольца поэтажных вводов. а на стояках балансировоники увязывают цирк. кольца только через стояки! это как я понимаю, нет большого опыта (вернее его почти совсем нет)

Цитата
Может не надо на вводе в квартиру коллектор ставить? Переводняк, по-моему.

Диаметры труб и арматуры вы задали явно зря, пусть он вам их сам посчитает.

На обратке перед коллектором стоит регулятор перепада и шаровый кран. ASV-PV сам может выполнять запорную функцию, так что шаровый лишний.


1. Схема существующая, ее делал не я. мне ее отдали на доработку. поменяли планировки, нужно было добавить пару стояков (разработчик отказался). по этой же причине (проект существующий) я задавал диаметры стояков. ну пробовал и не задавать-результат тот же, а от коллектора считает трубы диаметром 10мм, такие не делают, зарастают быстро. Шаровый лишний, согласен. оставил в схеме для подстраховки, народ у нас любит все покрутить. Вместо сочетания ASV-M+ASV-PV на поквартирных вводах было MSV-M+MSV-I, заменил т.к. сняты с производства.

2. коллектор сделан для поквартирного учета тепла. если без него, то просто горизонтальная последовательная разводка? заказчик на деньги не жмется.

сейчас вспомнил, что пробовал со стояков убирать клапаны, результата 0.
да, в предыдущем проекте не было никаких настроек, расходы не даны. все расходы считал примерно по приборам, которые были установлены.

Автор: Axel 11.4.2011, 16:00

Цитата(papovich @ 11.4.2011, 15:41) *
1. Вместо сочетания ASV-M+ASV-PV на поквартирных вводах было MSV-M+MSV-I, заменил т.к. сняты с производства.

2. коллектор сделан для поквартирного учета тепла. если без него, то просто горизонтальная последовательная разводка? заказчик на деньги не жмется.


1. Вы заменили ручную регулировку на автоматическую. МСВ - ручные клапана, в вашем случае предназначенные для увязки квартир по стояку. Сейчас они заменены у данфосса на новые. Погуглите Leno, а лучше позвоните в данфос, там подскажут. Как вариант, можно оставить на вводе в квартиру регуляторы перепада, а на стояках поставить ручные клапана, это было бы более грамотно, хоть и более затратно. 


2. Для учета тепла у вас теплосчетчик. Коллектор к учету никакого отношения не имеет.Дешевле сделать разводку от ввода в квартиру вдоль наружных стен. Но, может быть, у вас коллекторы и оправданы, надо смотреть проект.

ЗЫ: ASV-PV вам здесь не нужно, замените на ASV-P, дешевле выйдет.

Автор: papovich 11.4.2011, 16:24

Цитата(Axel @ 11.4.2011, 17:00) *
1. Вы заменили ручную регулировку на автоматическую. МСВ - ручные клапана, в вашем случае предназначенные для увязки квартир по стояку. Сейчас они заменены у данфосса на новые. Погуглите Leno, а лучше позвоните в данфос, там подскажут. Как вариант, можно оставить на вводе в квартиру регуляторы перепада, а на стояках поставить ручные клапана, это было бы более грамотно, хоть и более затратно. 
.

заменил на автоматические сознательно. В данфосс позвонить нет возможности, этот проект не по основной моей работе. Блин, убираю я со стояков балансировочники, увеличиваю перепад давления на поквартирном вводе, ниче не меняется, только n=16 для всех этажей.

Цитата
2. Для учета тепла у вас теплосчетчик. Коллектор к учету никакого отношения не имеет.Дешевле сделать разводку от ввода в квартиру вдоль наружных стен. Но, может быть, у вас коллекторы и оправданы, надо смотреть проект.


без коллектора будет некрасиво, счетчик придется в комнате ставит, а так весь коллектор установлен в С/узле. суть не в этом.

Цитата
ЗЫ: ASV-PV вам здесь не нужно, замените на ASV-P, дешевле выйдет.


ASV-P поддерживает постоянный перепад 10кПа, не больше ни меньше его не сделать. ка же тогда увязать поквартирные вводы на стояке?

Автор: Axel 11.4.2011, 17:31

Цитата(papovich @ 11.4.2011, 16:24) *
ASV-P поддерживает постоянный перепад 10кПа, не больше ни меньше его не сделать. ка же тогда увязать поквартирные вводы на стояке?


Нужды в такой увязке в вашем случае практически нет. Линейные потери давления не велики. Посмотрите итоги по цирк. кольцам, сравните потери в трубах с общими потерями в сети. 


Кстати, рекомендуют в настройках на расчет задавать минимальные потери на регуляторах перепада давления 10кПа, а на терморегуляторах 3-5кПа. Посмотрите что у вас.


Автор: papovich 11.4.2011, 20:16

Цитата(Axel @ 11.4.2011, 18:31) *
Нужды в такой увязке в вашем случае практически нет. Линейные потери давления не велики. Посмотрите итоги по цирк. кольцам, сравните потери в трубах с общими потерями в сети. 


Кстати, рекомендуют в настройках на расчет задавать минимальные потери на регуляторах перепада давления 10кПа, а на терморегуляторах 3-5кПа. Посмотрите что у вас.


Я согласен, если поднять давление, то невязка будет меньше 15%. Но давление в сети отопления (по проекту) 2 метра, и за эту цифру мне бы выходить не хотелось, т.к. подобраны насосы с учетом всех потерь в тепловом пункте (в т.ч. на теплообменниках) и выходить за эту величину мне не хотелось бы, а браться за тепловой пункт я не буду (во-первых знаний пока не хватает, во вторых мне за это не платили).

Но почему программа никак не хочет увеличить перепад давлений на поквартирном вводе на втором этаже с помощью клапана ASV-PV, (сделать чтобы n=18, а не n=20 как на 9этаже, например ) чтобы увязать с участком "стояк+ввод 9 этажа" и т.п.?


Автор: papovich 11.4.2011, 21:06

Для примера поставил ручные клапаны на поквартирные вводы. Посмотрите на настройки на стояке 1А/2. Чем выше этаж, тем сильнее прикрыт клапан! Это как так? ничего не понимаю..

 _______.rar ( 117,3 килобайт ) : 32
 

Автор: Myca 17.4.2011, 17:08

Здравствуйте уважаемые. Начал осваивать Овентроп, и появился вопрос, как сделать схему горизонтальной? Т.е. как в автокаде по плану этажа. А то, как я понял, вид идет по разрезам этажей (сбоку).

Автор: Anatol 17.4.2011, 22:00

Цитата(Myca @ 17.4.2011, 17:08) *
Здравствуйте уважаемые. Начал осваивать Овентроп, и появился вопрос, как сделать схему горизонтальной? Т.е. как в автокаде по плану этажа. А то, как я понял, вид идет по разрезам этажей (сбоку).

В программе СО есть примеры - допустим №5 ,просмотрите там есть схемы с планами !

Автор: @elena@ 18.4.2011, 8:53

Уважаемые специалисты. Очень хочется научится считать в Danfosse. У нас в городе проходил их семинар, все очень заинтересовало. Да к сожалению "продвигай" наш оказался лгуном. Мы не имеем возможности выезжать в Алмату на двухнедельное обучение, и он пообещал нам помогать по электронке. Сказал высылайте я все объясню и помогу. Мы выслали пробный объект с вопросами и вот уже больше месяца он нас кормит завтраками. Ребят помогите пожалуйста разобраться. У нас , например, проект пятиэтажки. Система с "П" образными стояками. Может кто нибудь в качестве примера выложит файл данфософский чтобы посмотреть как это должно быть правильно выполнено и сколько ошибок максимум он должен выдать в конце. Спасибо.

Автор: nedrok 19.4.2011, 16:11

На сайте Sankom появились инструкции ко всем программам.
http://www.sankomsoft.ru/sankom_multimedia

Для @elena@
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=22409&view=findpost&p=624555
Там из 4 фасадов посчитан только 1, в результате куча ошибок о неиспользованных помещениях, но думаю принцип ясен.
Также П-образный стояк (с переточным участком) есть в примерах как в самой программе, так и в инструкции к программе.

Автор: @elena@ 20.4.2011, 11:38

Спасибо! smile.gif

Автор: askaniya3412 24.4.2011, 18:36

Здравствуйте, у меня такой вопрос: Можно ли расчертить и сосчитать однотрубную систему отоплдения с нижней разводкой....я попытался,основываясь на рекомендации danfoss, но выдает ошибку -"участок должен быть с двух сторон соединен с другими участками, потребителями или источниками тепла"......даже не знаю что делать...прошу помочь....занаее сапсибо)

 ______________________________________.rar ( 6,65 килобайт ) : 18
 

Автор: @elena@ 26.4.2011, 14:54

Здравствуйте еще раз rolleyes.gif . Взглянув на примеры, попробовала сделать свою схему пятиэтажки с "П"-образными стояками. Систему рисовала как указано в пояснениях к программе. Нажав на расчет вся система поменялась. Все стояки были построены однотрубные, а стали половина стояка однотрубная половина как будто идет просто обратка. Выдает ошибки которые я не могу исправить не понимаю в чем дело. helpsmilie.gif Умные люди ! Взгляните плиз! Помогите начинающему чайнику. (Версия С.О 3.7)

 1.zip ( 61,58 килобайт ) : 15
 

Автор: nedrok 26.4.2011, 18:38

Цитата(askaniya3412)


У вас трубы в стояках для двухтрубной системы (красная и синяя), однотрубная чертиться коричневой трубой, но не везде. Посмотрите документацию к программе, там есть пример. Ссылка выше на 3 поста.

Автор: nedrok 26.4.2011, 19:11

@elena@
Я вот такие стояки делал, (на вашей схеме верх и низ стояка). Вам программа видимо что-то исправить попыталась, да не удачно.



Самый верхний, нижний и средние приборы - должны подключаться немного по разному.

Автор: @elena@ 27.4.2011, 6:45

Спасибо за ответ rolleyes.gif . Поэтому и пишу. я рисовала стояки точно также как и вы. а после расчета программа их вывернула. Почему не понятно, теперь я сижу и перерисовываю левое крыло всех стояков. Жутко времени жалко. Очень хочется понять почему она так исправила, чтоб избежать ошибок в дальнейшем.

Автор: @elena@ 30.4.2011, 10:46

Пожалуйста посмотрите еще разок ошибки..... не понимаю в чем дело?((((((((

 ______.zip ( 61,96 килобайт ) : 17
 

Автор: nedrok 3.5.2011, 9:49

Ошибка "Участок ... вместе с другими участками образует кольцо" означает в вашем случае, что несколько труб нарисованы друг на друге. Посмотрите горизонтальный участок между 4 и 5 стояком по подаче и по обратке, там по 2 трубы друг на друге.

Автор: @elena@ 3.5.2011, 10:13

я уже смотрела эти участки. Их удаляешь и программа вообще выдает чушь. Говорит что не заданы теплопотери во всех помещениях и т.д. Около 450ошибок. Пробовала полностью стирать магистраль и рисовать заново. Конец тот же. 450 ошибок. Это глюк программы? или я еще что то не правильно рисую?? Где гарантия на то что я сейчас заново нарисую и он а мне не выдаст тоже самое ((((

Автор: vades 3.5.2011, 12:49

Какая последняя версия есть от KAN-therm, Danfoss

Автор: nedrok 5.5.2011, 9:07

@elena@ не теплопотери, а теплоизбытки она у вас спрашивает. Надо выделить все помещения и вставить в графу Qдоп 0 (ноль).
Колонки с черными заголовками должны быть все заполнены. То-же касается труб и отопительных приборов. На это вам программа и намекает большим количеством ошибок.

vades
http://www.sankomsoft.ru/firm-versions

Автор: @elena@ 12.5.2011, 9:13

Большое спасибо! Все сделала как сказали! и Ура получилось!!

Автор: ne_rylut 13.5.2011, 8:56

Читал, что программа Kan, danfoss и т.д. "заточены" только под свои трубы, арматуру (в зависимости кто что производит), а базы отопительных приборов например представлены широко - так ли это?

Автор: Anatol 13.5.2011, 10:16

Цитата(ne_rylut @ 13.5.2011, 8:56) *
Читал, что программа Kan, danfoss и т.д. "заточены" только под свои трубы, арматуру (в зависимости кто что производит), а базы отопительных приборов например представлены широко - так ли это?


Почитайте здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44492&st=137


Автор: Str0kes 13.5.2011, 14:57

Вопрос глупый, но всё же, возможно ли с CO перенести итоговый рисунок в AutoCAD.

Автор: nedrok 13.5.2011, 19:28

Меню Файл -> Сохранить в DWG/DXF . Все элементы чертятся в отдельных слоях - можно отключить излишнее. Масштаб правда странный, AutoCad начинает все размеры проставлять с сантиметрах.

Автор: Str0kes 13.5.2011, 21:02

nedrok, Большое спасибо,очень помог.)

Автор: Егор 16.5.2011, 9:17

к вопросу о слишком малом сопротивлении замыкающих участков в однотрубках - лечится введением реальных коэффициентов затекания радиаторов (данфос ставит не реальные коэффициенты затекания, а завышенные - вероятно для повышения гидравлической устойчивости)

Автор: энергетик88 22.6.2011, 11:27

Господа инженеры кто нибудь сталкивался с прогой "Ангара", очень похожа на Зулу, и кто нибудь может о ней что нибудь сказать. Пытаюсь в ней проектировать систему теплоснабжения, столько в ней косяков, вообще где нибудь она используется? Наша ТЭЦ приобрела ее за 2 ляма и наняла меня в ней работать, прога очень не удобная по сравнению с другими. Кто нибудь может о ней сказать хоть что нибудь хорошего или плохого?

Автор: Anatoliy_Valerevich 22.6.2011, 12:03

Цитата(энергетик88 @ 22.6.2011, 13:27) *
Господа инженеры кто нибудь сталкивался с прогой "Ангара", очень похожа на Зулу, и кто нибудь может о ней что нибудь сказать. Пытаюсь в ней проектировать систему теплоснабжения, столько в ней косяков, вообще где нибудь она используется? Наша ТЭЦ приобрела ее за 2 ляма и наняла меня в ней работать, прога очень не удобная по сравнению с другими. Кто нибудь может о ней сказать хоть что нибудь хорошего или плохого?


Не понятно почему надо было писать именно в этой ветки. Зачем засорять

Автор: Anatol 22.6.2011, 15:48

Цитата
Не понятно почему надо было писать именно в этой ветки. Зачем засорять


Поддерживаю! blink.gif


Автор: yegres 24.6.2011, 16:07

Danfoss 3.7

расчётная потребность в тепловой мощности перед тепловой модернизацией Qп=0 не может быть меньше, чем расчётная потребность в числовой мощности Qo=1600
что это значит? что имеется в виде под термином тепловой модернизации?

Автор: vil 26.6.2011, 10:43

Установил Danfoss CO 3.7, и при запуске выходит пустое окно "регистрация пользователя". Окно не активное если крестик нажать программа закрывается.

Кто знает в чем проблема??? как заполнить эту регистрационную форму???

Оventrop CO3.6 устанавливал такая же проблема при первом запуске((((

 

Автор: Anatoliy_Valerevich 26.6.2011, 12:17

Цитата(vil @ 26.6.2011, 12:43) *
Установил Danfoss CO 3.7, и при запуске выходит пустое окно "регистрация пользователя". Окно не активное если крестик нажать программа закрывается.

Кто знает в чем проблема??? как заполнить эту регистрационную форму???

Оventrop CO3.6 устанавливал такая же проблема при первом запуске((((


Удалите с реестра весь раздел SNAKOM или же только CO_3_7_Danfoss
в разделах HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/SANKOM и HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/SANKOM

Удалите целиком установленную папку Danfoss4 и переустановите программу.

Автор: Gerda-Kay 17.8.2011, 12:58

Помогите пожалуйста с программой Данфос.Я только этим летом начала работать в программе и еще не очень хорошо в ней ориентируюсь.Когда я нажимаю расчет программа мне выводит список ошибок.Так у меня везде одна и та же ошибка: Участок должен быть с двух сторон соединен с другими участками, потребителями или источником тепла. Как исправить эту ошибку?Помогите пожалуйста.

Автор: Anatol 17.8.2011, 14:45

Цитата(Gerda-Kay @ 17.8.2011, 12:58) *
Участок должен быть с двух сторон соединен с другими участками, потребителями или источником тепла. Как исправить эту ошибку?Помогите пожалуйста.

Исправить ошибку просто!

Кликните на ошибку и смотрите на схему, Вам программа покажет, где Вы не досоединили с ОП или источникам тепла.
На схему смотрите внимательно,
ошибочное соединение слегка подсвечивается.

Автор: vkpower 17.8.2011, 19:50

Цитата(lana81 @ 14.4.2010, 21:14) *
Уважаемые специалисты кто работает в программе Данфосс, подскажите пожалуйста
1- каким образом нарисовать приборы на "сцепке", чтобы программа выполнить расчет ?
2- помогите исправить ошибки.
выполнила гидравлический расчет однотрубной системы, программа выдала около 400 ошибок, как их исправить непонятно. Имеется объект- 10 этажная поликлиника. Однотрубная система отопления с верхней разводкой подающей магистрали. Отопительные приборы- чугунные радиаторы МС-140. На сцепке приборы нарисовала, как двухсторонний стояк (может не правильно?) Рисунок, ошибки и таблицы прилагаю
3- может из-за того,что радиаторы МС-140 - емкостные отопительные приборы, термостатические клапаны не будут вовремя реагировать на регулировку и вместо них поставить другую арматуру ?.


Рекомендуемый производителем диапазон настройки для AB-QM от 30 до 70% для избежания засорения клапана и обеспечения его нормальной работы. У вас кое-где 100%, увеличьте диаметр клапана, для обеспечения нормальной настройки

Автор: AleksejCher 18.8.2011, 13:31

Подскажите пожалуйста. Кто нибудь обращал внимание на подбор отопительных приборов - регистров из гладких труб. Теплоотдача 1 м двухрядной трубы в программе 359 Вт, а по моим рассчетам на данную теплоотдачу требуется регистр длиной 1,3 метра. Помоему приличная разница при этом в меньшую сторону.
Или я что то не учел?

 

Автор: Anatol 18.8.2011, 15:05

Цитата(AleksejCher @ 18.8.2011, 13:31) *
Подскажите пожалуйста. Кто нибудь обращал внимание на подбор отопительных приборов - регистров из гладких труб. Теплоотдача 1 м двухрядной трубы в программе 359 Вт, а по моим рассчетам на данную теплоотдачу требуется регистр длиной 1,3 метра. Помоему приличная разница при этом в меньшую сторону.
Или я что то не учел?


А что показали "итоги отопительных приборов" ?


Автор: AleksejCher 18.8.2011, 15:25

Цитата(Anatol @ 18.8.2011, 16:05) *
А что показали "итоги отопительных приборов" ?



 

Автор: Anatol 19.8.2011, 10:33

Цитата(AleksejCher @ 18.8.2011, 15:25) *
Или я что то не учел?

С чего начать?
Вы обращали внимание на графу в таблице "n," [шт.] Количество элементов, из которых состоит отопительный прибор.
А теперь проанализируйте внимательно мои скрины.
Вывод :не грешите на программу она хорошая! smile.gif




P.S.Каталог отопительных приборов (величины)это предварительные данные!




Автор: AleksejCher 22.8.2011, 10:52

Цитата(Anatol @ 19.8.2011, 11:33) *
С чего начать?
Вы обращали внимание на графу в таблице "n," [шт.] Количество элементов, из которых состоит отопительный прибор.
А теперь проанализируйте внимательно мои скрины.
Вывод :не грешите на программу она хорошая! smile.gif




P.S.Каталог отопительных приборов (величины)это предварительные данные!



Проанализировал и окончательно запутался.
Да я обращал внимание на графу количество элементов. Не совсем понял что она означает - количество региистров? или количество рядов горизонтальных труб из которых состоит отопительный прибор?
В сообщении 824 я привел пример при одинаковых исходных данных получаются различные значения длины регистра и соответственно теплоотдача 1 м трубы.

Автор: Anatol 22.8.2011, 21:15

Цитата(AleksejCher @ 22.8.2011, 10:52) *
Да я обращал внимание на графу количество элементов. Не совсем понял что она означает - количество региистров? или количество рядов горизонтальных труб из которых состоит отопительный прибор?

Я же описал назначение графы "n". Или не поверили,тогда может скрину поверите?

Насчет количества регистров загляните в эту таблицу -итоги>>>материалы>>>отопительные приборы:
Назначение графы n/L (шт./м)

Цитата(AleksejCher @ 22.8.2011, 10:52) *
В сообщении 824 я привел пример при одинаковых исходных данных получаются различные значения длины регистра и соответственно теплоотдача 1 м трубы.

Как Вам такая задачка? smile.gif

Автор: nedrok 23.8.2011, 8:40

1 элемент регистра в этой программе это труба длинной 0,5м. в один или несколько рядов.

Автор: AleksejCher 23.8.2011, 9:03

Цитата(Anatol @ 22.8.2011, 22:15) *
Как Вам такая задачка? smile.gif


Могу только предположить что общая длина трубы примерно получится одинаковая, если к горизонтальным участкам прибавить вертикальный участок трубы регистра и соединительные калачи (примерно 0,5 метра).

Автор: AleksejCher 23.8.2011, 9:12

Цитата(nedrok @ 23.8.2011, 9:40) *
1 элемент регистра в этой программе это труба длинной 0,5м. в один или несколько рядов.

Наверное в случае применения обычных регистров в исполнении с перемычкой http://ссылка, я думаю длину лучше пересчитать в экселе.

 calc_registr3.xls ( 30 килобайт ) : 46
 ________________.xls ( 39,5 килобайт ) : 38
 

Автор: Anatol 23.8.2011, 12:10

Цитата(AleksejCher @ 23.8.2011, 9:12) *
Наверное в случае применения обычных регистров в исполнении с перемычкой http://www.skladmetalla.ru/metal-roll/registry-otopleniya, я думаю длину лучше пересчитать в экселе.

Если срочно просчитать или нужно только регистры из гладких труб этой excel программкой наверняка лучше и удобней.Если по масштабнее то я думаю лучше с помощью С.О. 3.6.Правда хорошо бы узнать действительно по какай формуле программа С.О.3.6 считает регистры?




Автор: Anatol 23.8.2011, 12:18

Цитата(nedrok @ 23.8.2011, 8:40) *
1 элемент регистра в этой программе это труба длинной 0,5м. в один или несколько рядов.

Поподробней пожалуйста откуда информация ,может и формулу знаете по какой программа С.О.3.6 считает ?
Спасибо.




Автор: Anatoliy_Valerevich 23.8.2011, 12:55

На сколько мне известно. В европейских формулах по расчету регистров не учитывается подтопляемость регистра. А унас учитывается. В один ряд (гориз. труба) - значит не подтопляемая. То же справедливо если регистр в несколько рядов будет лежать горизонтально. К примеру это может быть в теплицах - надпочвенный и шатровый обогрев.
Попробуйте в прогр. регистр. excel выбрать в 1 ряд при тех же 359Вт с учетом теплоотд. от подводок как раз получим 2 метра общей длины.

Автор: Anatol 23.8.2011, 13:31

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 23.8.2011, 12:55) *
На сколько мне известно. В европейских формулах по расчету регистров не учитывается подтопляемость регистра. А унас учитывается. В один ряд (гориз. труба) - значит не подтопляемая. То же справедливо если регистр в несколько рядов будет лежать горизонтально. К примеру это может быть в теплицах - надпочвенный и шатровый обогрев.
Попробуйте в прогр. регистр. excel выбрать в 1 ряд при тех же 359Вт с учетом теплоотд. от подводок как раз получим 2 метра общей длины.




Автор: Anatoliy_Valerevich 23.8.2011, 13:42

Да кстати. Если друг над другом, вертикально расположить радиаторы, то программа это ни как не учитывает. А надо бы. В таком случаи верхний прибор берут на 20% процентов больше, т.к. теплоотдача его уменьшается за счет теплого потока от нижнего прибора.


Цитата(Anatol @ 23.8.2011, 15:31) *



Европейцы этого не учитывают, в любом положении.

Автор: AleksejCher 23.8.2011, 13:43

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 23.8.2011, 13:55) *
На сколько мне известно. В европейских формулах по расчету регистров не учитывается подтопляемость регистра. А унас учитывается. В один ряд (гориз. труба) - значит не подтопляемая. То же справедливо если регистр в несколько рядов будет лежать горизонтально. К примеру это может быть в теплицах - надпочвенный и шатровый обогрев.
Попробуйте в прогр. регистр. excel выбрать в 1 ряд при тех же 359Вт с учетом теплоотд. от подводок как раз получим 2 метра общей длины.


Да действительно если считать как для однорядной трубы практически один в один сходится.

 

Автор: Anatol 23.8.2011, 14:12

Цитата(AleksejCher @ 23.8.2011, 13:43) *
Да действительно если считать как для однорядной трубы практически один в один сходится.



Автор: Anatoliy_Valerevich 23.8.2011, 14:27

Цитата(Anatol @ 23.8.2011, 16:12) *



Это длина греющей трубы(регистра). Если регистр из 2х труб - то поделите на 2.
Т.е 4,12/2=2,06 или 3,92/2=1,96

Ну не считают буржуи подтопляемость.
Вы прорвете. Одинаковая-ли теплоотдача от трубы (просто трубы) расположенная
в первом случае горизонтально, а во втором вертикально. И сравнитесь со Щекеным.

Автор: AleksejCher 23.8.2011, 14:33

Кстати обратил внимание для регистров из 3 и 4 труб значение теплоотдачи 1 м трубы ниже чем для регистров из 2 труб. То есть в программе учитывается подтопление вышележащих труб от нижележащих для 3 и 4 трубных регистров. Двухтрубные регистры в программе рассчитываются как по нашей методике однотрубные.

Автор: Anatoliy_Valerevich 23.8.2011, 14:36

Цитата(AleksejCher @ 23.8.2011, 16:33) *
Кстати обратил внимание для регистров из 3 и 4 труб значение теплоотдачи 1 м трубы ниже чем для регистров из 2 труб. То есть в программе учитывается подтопление вышележащих труб от нижележащих для 3 и 4 трубных регистров. Двухтрубные регистры в программе рассчитываются как по нашей методике однотрубные.


Возможно. Мы же не знаем какие формулы у этих буржуев. Явно не наши.

Автор: Anatol 23.8.2011, 14:39

Цитата(AleksejCher @ 23.8.2011, 14:33) *
Кстати обратил внимание для регистров из 3 и 4 труб значение теплоотдачи 1 м трубы ниже чем для регистров из 2 труб. То есть в программе учитывается подтопление вышележащих труб от нижележащих для 3 и 4 трубных регистров. Двухтрубные регистры в программе рассчитываются как по нашей методике однотрубные.

Так каков Ваш вывод ?
Программа (лично моё мнения) считает верно, и совсем не врет!




Автор: Медведица 23.8.2011, 14:45

Скажите кто-нибудь а в программе IMIhecos работает кто-либо?
Какой-то недоделанный клон ищу работающих в нём тоже.

Автор: Anatoliy_Valerevich 23.8.2011, 14:48

Цитата(Медведица @ 23.8.2011, 16:45) *
Скажите кто-нибудь а в программе IMIhecos работает кто-либо?
Какой-то недоделанный клон ищу работающих в нём тоже.


Чем он недоделанный? Программа одна и та же CO Sankom только база запорной арматуры от IMI.

Автор: AleksejCher 23.8.2011, 14:50

Цитата(Anatol @ 23.8.2011, 15:39) *
Так каков Ваш вывод ?
Программа (лично моё мнения) считает верно, и совсем не врет!


Но все же регистры из двух труб я бы пересчитал в экселе, так как для двухтрубных регистров не учитывается подтопление от нижележащей трубы как было принято считать по советским справочникам. И если трубы регистров соединены не калачами а обычными перемычками из труб небольшого диаметра то тоже лучше сделать пересчет. А так программа отличная, да еще бесплатная.

Автор: Anatol 23.8.2011, 15:07

Цитата(Медведица @ 23.8.2011, 14:45) *
Скажите кто-нибудь а в программе IMIhecos работает кто-либо?
Какой-то недоделанный клон ищу работающих в нём тоже.


В первых Вы не по теме задали вопрос или лучше сказать не в той теме!

Во вторых что бы я переманил из этой программы
(что быстро пришло в голову) это
1.Смещение
2.Штамп.
Все вопрос закрыт , а то я теперь не в теме .Для предложений усовершенствования С.О 3.6. и OZC. есть возможность описать свои идеи http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=53149




Автор: Anatol 23.8.2011, 15:27

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 23.8.2011, 14:48) *
Чем он недоделанный? Программа одна и та же CO Sankom только база запорной арматуры от IMI.



Одна да немножко не та .Если взять клоном С.О.3.6 Данфосс ;Герц и.тд они конечно близнецы -только базы разные .
В наше случае есть не большая разница , хотя первое впечатление схожесть есть .
И еще на русском язычном SANCOM я её не встречал там лежит от "IMI" клон Данфосса, Герц и т.д.

Автор: Airborne 1.9.2011, 7:08

Сделал расчет теплого пола в Danfoss CO и Valtec, результаты абсолютно разные, на десять раз все перепроверил. В HERZ CO и Danfoss CO результаты идентичны, при температуре теплоносителя 40С температура поверхности пола 22.5С, а в Valtec 28C. Сделал модель пола в ansys, результат получился более близким к Valtec. Кто-нибудь проверял результаты расчетов Danfoss CO, насколько они правильные?
dt=5C.
Danfoss CO (захожу в "конструкция подпольного отопительного прибора" - "предварительные расчеты", ошибок не выдает. Или нужно по другому?)

Автор: Anatol 1.9.2011, 9:44

Цитата(Airborne @ 1.9.2011, 7:08) *
Сделал расчет теплого пола в Danfoss CO и Valtec, результаты абсолютно разные,
Danfoss CO (захожу в "конструкция подпольного отопительного прибора" - "предварительные расчеты", ошибок не выдает. Или нужно по другому?)

Так и подумал, в С.О. это не основной расчет ,а предварительный и ошибок конечно не выдает.


Основная функция предварительного расчета подпольного отопления - быстро определить возможно ли конкретное помещение отопить с помощью одного контура теплого пола. Если это не возможно, то в момент проектирования в программе нужно делить на контура.
P.S. Проведите полный расчет так ,чтобы затем кликнуть кнопку>>> "итоги">>>подпольные отопительные приборы.
Вот там и будит окончательный результат!

Автор: Airborne 1.9.2011, 12:07

Anatol, спасибо.

Автор: Airborne 1.9.2011, 18:43

Сделал основной расчет, результат отличен на 0.5С от предварительного. Какой программе верить DanfossCO или Valtec c Ansys dry.gif

Хотя, нет, результат один в один из предварительного расчета, программа dt с 5 на 1.5 поменяла.

Нужно брать пирометр и мерить в реальный условиях bang.gif

Автор: Airborne 2.9.2011, 18:10

сделал простой расчет цементно-песчанный раствор 1800 5см/труба/цементно-песчанный раствор 1800 5см, tп=40С, dt=5C, tв=20, tн=5С, b=250мм. Результат Valtec: tпов.пола = 32С. Результат DanfosCO: tпов.пола = 25C. Результат ANSYS: tпов.пола = 26C.

Автор: Anatoliy_Valerevich 2.9.2011, 18:30

В какой ANSYS?

Автор: Airborne 3.9.2011, 6:43

ANSYS 13.0 Steady-State Thermal

Автор: Дмитрий222324 5.9.2011, 21:18

Цитата(Сфинкс @ 25.6.2009, 17:08) *
Повторяю утерянные мульты по работе в программе Данфосс.
Постараюсь снять новые мульты, про Блоки и про интеграцию с Эксцель.


Сфинкс, закачайте ещё раз видео уроки. Очень нужно про блоки и интеграцию в Эксель!!! Если у кого есть - закачайте плиз.

Автор: Медведица 5.9.2011, 22:06

Мульты про блоки не были созданы а сами блоки есть у Wizlock в личке если не путаю ник а файл называется dfco-blocks.rar возможно есть в теме, см список файлов темы со страницы ветки программ.
несмотря на сумасшедшее ускорение, блоками никто не пользуется

Автор: Дмитрий222324 7.9.2011, 12:13

Цитата(Медведица @ 5.9.2011, 22:06) *
Мульты про блоки не были созданы а сами блоки есть у Wizlock в личке если не путаю ник а файл называется dfco-blocks.rar возможно есть в теме, см список файлов темы со страницы ветки программ.
несмотря на сумасшедшее ускорение, блоками никто не пользуется


Благодарю!!! Мульты скачал) А вот блоков в теме нет(. Если у кого есть залейте в тему.

Автор: Дмитрий222324 7.9.2011, 19:50

Выкладываю свой первый проект, сделанный по мульту))) rolleyes.gif

Вопросы:

1) Смущают низки настройки на терморегулирующих клапанах. Есть ли там ошибка?

2) На сайте АВОК ребята пишут,что теплопотери лучше считать в Excel.
Цитаты: "Я сказал данфоссщику, что таблицу помещений удобно делать в Excel, а они давно это знают, и прислали XLS с расчётом теплопотерь и одновременным параллельным формированием таблицы аналогичной составу помещений. "
"Другим способом ускорения является интеграция с Excel, и в фирме Данфосс делают то же."
Поделитесь пожалуйста Excel програмкой. И типографское руководство пользователя С.О 3.7!

3) Нужно ли обращать внимание на ошибки типа:
переизбыток теплопритоков в помещение,
малая скорость в трубе,
высокий перепад давление на клапане.

4) Я пока программу совсем не чувствую - НЕТ чувства МЕРЫ.
Узнал пока только, что сопротивление на 1м.п. должно быть от 150Па до 250Па. Уже есть на что ориентироваться)
Дайте пожалуйста ещё подобные ориентиры. Например:
- расход жидкости в радиаторах - пределы;
- перепады давлений на циркуляционных кольцах - пределы;
- перепады давлений на термостатическом клапане - пределы; ( я так понимаю, что перепад давления на клапане должен увеличиваться по мере удаления от самого дальнего участка сети. Так как прикручиваем клапана по мере удаления от самого дальнего участка сети. Так ли это?)
- перепады давлений на клапане AB-QM - пределы;

5) Правильно ли я понял, что радиаторы нужно подобрать самому по каталогу. А потом после расчета сравнивать с теплопотерями.

Заранее благодарю за помощь!!!

 _______2.rar ( 11,33 килобайт ) : 23
 

Автор: Медведица 8.9.2011, 7:11

мало того что в версии 3.7, на которую не все перешли,
так ещё можно было дать распечатку результатов
в формате автокада из меню файла
в начале следующей стр. подарю блоки и др.

Автор: Медведица 8.9.2011, 7:28

мини методичка по Данфоссу Danfoss35 есть в теме
мульты тоже есть. Осталось разместить блоки.
главная идея блоков: 1 прибор со 100% нагрузки внутри своей ячейки.
в архиве множество примеров сделанных из блоков.


Автор: ESilyaev 8.9.2011, 9:17

не понимаю какой смысл в уже готовых блоках? =) Собрать блок необходимой конфигурации(тем более с идей 1 прибор со 100% нагрузкой) можно за 2 минуты.

2 Дмитрий222324

Приборы подбираются программой если в поле размер прибора поставить 0.
На ошибки обязательно обращать внимание, т.к. к примеру ошибка с перепадом давления на клапане приведет в реальности возникновению шума.

Автор: ESilyaev 8.9.2011, 9:48

Кстати на счет блоков, рекомендую посмотреть в сторону создания файлов *.blo только с более сложными идеями(например колектор и 10 приборов).
Блоки из таких файлов будут доступны в любом проекте. Вставил, лишние приборы удалил, остальные подредактировал) вот и прирост производительности.

Автор: Дмитрий222324 8.9.2011, 10:17

Цитата(Медведица @ 8.9.2011, 7:28) *
мини методичка по Данфоссу Danfoss35 есть в теме
мульты тоже есть. Осталось разместить блоки.
главная идея блоков: 1 прибор со 100% нагрузки внутри своей ячейки.
в архиве множество примеров сделанных из блоков.


Мини методичку нашел))) Благодарю!!!
За блоки также благодарочка!!!

Цитата(ESilyaev @ 8.9.2011, 9:17) *
не понимаю какой смысл в уже готовых блоках? =) Собрать блок необходимой конфигурации(тем более с идей 1 прибор со 100% нагрузкой) можно за 2 минуты.

2 Дмитрий222324

Приборы подбираются программой если в поле размер прибора поставить 0.
На ошибки обязательно обращать внимание, т.к. к примеру ошибка с перепадом давления на клапане приведет в реальности возникновению шума.


Благодарю!!!

Цитата(ESilyaev @ 8.9.2011, 9:48) *
Кстати на счет блоков, рекомендую посмотреть в сторону создания файлов *.blo только с более сложными идеями(например колектор и 10 приборов).
Блоки из таких файлов будут доступны в любом проекте. Вставил, лишние приборы удалил, остальные подредактировал) вот и прирост производительности.

Благодарочка!!!

Хотелось бы услышать ответы на остальные вопросы - пост №859.

Хотелось бы услышать ответы на остальные вопросы - пост №859.

Автор: ESilyaev 8.9.2011, 10:48

Цитата(Дмитрий222324 @ 7.9.2011, 20:50) *
Выкладываю свой первый проект, сделанный по мульту))) rolleyes.gif

Вопросы:

1) Смущают низки настройки на терморегулирующих клапанах. Есть ли там ошибка?


Оговорюсь сразу о том что я работаю в КанСО 3.6 и ответы буду давать исходя из этого. Так же из этого следует что проект Ваш я окрыть не смог. Но пальцем в небо потыкаю ...

Настройки клапана выбираются программой из гидравлического расчета. Низкие настройки говорят о состоянии клапанов близком к закрытому. Основанием для такой настройки для программы может быть необходимость создать большой перепад давления либо ограничить расход через прибор. Решение вытекает из причины.

Цитата(Дмитрий222324 @ 7.9.2011, 20:50) *
2) На сайте АВОК ребята пишут,что теплопотери лучше считать в Excel.
Цитаты: "Я сказал данфоссщику, что таблицу помещений удобно делать в Excel, а они давно это знают, и прислали XLS с расчётом теплопотерь и одновременным параллельным формированием таблицы аналогичной составу помещений. "
"Другим способом ускорения является интеграция с Excel, и в фирме Данфосс делают то же."
Поделитесь пожалуйста Excel програмкой. И типографское руководство пользователя С.О 3.7!


Я не из данфосса так что и чудо файлика у меня нет ) Но в целом Вам стоит обратить внимание на раздел по Exel на данном форуме. Там масса вариантов расчета теплопотерь с использованием таблиц.

Цитата(Дмитрий222324 @ 7.9.2011, 20:50) *
3) Нужно ли обращать внимание на ошибки типа:
переизбыток теплопритоков в помещение,
малая скорость в трубе,
высокий перепад давление на клапане.


Переизбыток теплопритоков. В целом ошибка не существенная но стоит обратить внимание и поставить например прибор меньшего размера.
Малая скорость в трубе. В целом тоже несущественная ошибка. Возникает изза маленькой тепловой нагрузки на прибор или магистраль, если вы самостоятельно забиваете диаметры. Опасно черезмерным остыванием теплоносителя, а так же возможностью зарастания сечения трубопровода в процессе эксплуатации.
Про перепад давления я уже говорил.

Цитата(Дмитрий222324 @ 7.9.2011, 20:50) *
4) Я пока программу совсем не чувствую - НЕТ чувства МЕРЫ.
Узнал пока только, что сопротивление на 1м.п. должно быть от 150Па до 250Па. Уже есть на что ориентироваться)
Дайте пожалуйста ещё подобные ориентиры. Например:
- расход жидкости в радиаторах - пределы;
- перепады давлений на циркуляционных кольцах - пределы;
- перепады давлений на термостатическом клапане - пределы; ( я так понимаю, что перепад давления на клапане должен увеличиваться по мере удаления от самого дальнего участка сети. Так как прикручиваем клапана по мере удаления от самого дальнего участка сети. Так ли это?)
- перепады давлений на клапане AB-QM - пределы;


Тут совсем все просто: о превышении этих параметров программа сама предупредит в виде ошибки.
Минимальные значения есть в рекомендациях производителей.

Цитата(Дмитрий222324 @ 7.9.2011, 20:50) *
5) Правильно ли я понял, что радиаторы нужно подобрать самому по каталогу. А потом после расчета сравнивать с теплопотерями.

Заранее благодарю за помощь!!!


С этим тоже вроде разобрались.

Автор: Дмитрий222324 8.9.2011, 11:51

ESilyaev, Вы меня выручили. smile.gif Благодарю Вас!!!

Автор: Медведица 8.9.2011, 13:01

Фирменной расчётки из Данфосса не обнаружено, возможно, в самом деле валяется в ветке всяких расчёток.
Но та же идея реализована в прилагаемой живой таблице, только здесь
теплопотери вводятся вручную, а там Ватты были результатом расчёта, собранные в кучу.

Автор: Дмитрий222324 8.9.2011, 14:00

Цитата(Медведица @ 8.9.2011, 13:01) *
Но та же идея реализована в прилагаемой живой таблице, только здесь
теплопотери вводятся вручную, а там Ватты были результатом расчёта, собранные в кучу.


Что-то я не увидел тут же идею( Ведь необходима XLS с расчётом теплопотерь и одновременным параллельным формированием таблицы аналогичной составу помещений.
А у Вас только таблица помещений с воздухообменами. Почему Ватты для всей помещений одинаковы? Непонятно. Где расчет теплопотерь в XLS ?
Товарищи выручайте!

Автор: ESilyaev 8.9.2011, 14:07

Цитата(Дмитрий222324 @ 7.9.2011, 20:50) *
Выкладываю свой первый проект, сделанный по мульту))) rolleyes.gif


Вот обратно обратно ваш проект. Собственно все почти как я и говорил )) Внес исправления...

 _______2.zip ( 13,71 килобайт ) : 30
 

Автор: Дмитрий222324 8.9.2011, 14:10

Цитата(Медведица @ 8.9.2011, 13:01) *
Но та же идея реализована в прилагаемой живой таблице, только здесь
теплопотери вводятся вручную, а там Ватты были результатом расчёта, собранные в кучу.


Что-то я не увидел тут же идею( Ведь необходима XLS с расчётом теплопотерь и одновременным параллельным формированием таблицы аналогичной составу помещений.
А у Вас только таблица помещений с воздухообменами. Почему Ватты для всей помещений одинаковы? Непонятно. Где расчет теплопотерь в XLS ?
Товарищи выручайте!

Автор: Медведица 8.9.2011, 14:37

Множество расчётов теплопотерь в соседней ветке
Excel for HVAC
http://forum.abok.ru/index.php?act=SF&s=&f=42
http://forum.abok.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=51480

Автор: Anatoliy_Valerevich 8.9.2011, 15:21

Цитата(Дмитрий222324 @ 7.9.2011, 21:50) *
Узнал пока только, что сопротивление на 1м.п. должно быть от 150Па до 250Па. Уже есть на что ориентироваться)


Это слишком много. Я беру 50-80Па. Насос меньше скорость оптимальная. Ду15 для ВГП я вовсе не использую

Автор: ESilyaev 8.9.2011, 15:54

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 8.9.2011, 16:21) *
Это слишком много. Я беру 50-80Па. Насос меньше скорость оптимальная. Ду15 для ВГП я вовсе не использую


меньше давление - меньше скорость ... вы проектируете уклон для своих разводок ? Это так скажем обратная сторона медали для экономии на насосе.

Автор: Медведица 8.9.2011, 16:03

Мало того что искомая величина измеряется в Па/м,
но более полно так: сталь до 80Па/м, пластик до 150Па/м.
Чтоб найти максимум, надо сортировать табличные результаты по столбцу Па/м.

Автор: ESilyaev 8.9.2011, 16:38

Цитата(Медведица @ 8.9.2011, 17:03) *
Мало того что искомая величина измеряется в Па/м


зависит от контекста

Цитата(Медведица @ 8.9.2011, 17:03) *
но более полно так: сталь до 80Па/м, пластик до 150Па/м.


Заключение скорее экононмическое чем инженерное. За счет низкой шерховатости на пластике такой расклад по потерям дает возможность значительно уменьшить диаметры. Так что инженеру поидее все равно из какого материала сделана труба на которой он теряет 150 Па.

Цитата(Медведица @ 8.9.2011, 17:03) *
Чтоб найти максимум, надо сортировать табличные результаты по столбцу Па/м.


Смысл? ) программа и так сообщит если где то будет превышение по потерям.

Автор: Anatol 8.9.2011, 19:52

Цитата(Дмитрий222324 @ 8.9.2011, 14:10) *
2) На сайте АВОК ребята пишут,что теплопотери лучше считать в Excel.
Цитаты: "Я сказал данфоссщику, что таблицу помещений удобно делать в Excel, а они давно это знают, и прислали XLS с расчётом теплопотерь и одновременным параллельным формированием таблицы аналогичной составу помещений. "
"Другим способом ускорения является интеграция с Excel, и в фирме Данфосс делают то же."
Поделитесь пожалуйста Excel програмкой. И типографское руководство пользователя С.О 3.7!


Цитата(Дмитрий222324 @ 8.9.2011, 14:10) *
( Ведь необходима XLS с расчётом теплопотерь и одновременным параллельным формированием таблицы аналогичной составу помещений.
Где расчет теплопотерь в XLS ?


Так вот, с начала я также узнал о расчете теплопотерь в XLS, якобы от «Данфосса» http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=53149&st=69Затем мне ответил сам "Данфосс", в смысле ведущий консультант по техническим вопросам системы отопления, уважаемый Александр Сокиркин.
Вот что он ответил на мой вопрос:



P.S. Пользуюсь на скорую руку Excel,а вообще-то "OZC" очень даже удобно, переносится одним кликом. Правда, у Данфосса- OZC НЕТ, к сожаленью.

Может в этом году наконец, увидим (русифицированную) OZC-4.0!! smile.gif


Автор: ESilyaev 9.9.2011, 7:58

У Данфосса вообще по части прогаммы нет никаких преимуществ.

Автор: Дмитрий222324 9.9.2011, 18:53

Цитата(ESilyaev @ 8.9.2011, 14:07) *
Вот обратно обратно ваш проект. Собственно все почти как я и говорил )) Внес исправления...


А что Вы исправили в проекте? Там была ошибка - избыток давления в циркуляционном кольце.

А уже заметил, что поставили запорные клапана на обратке. Я тоже ставил, но только ASV-I. И тогда ещё больше ошибок было.

Автор: Дмитрий222324 9.9.2011, 19:04

Сделал ещё один проект из мануала по КАН 3.5.
Опять вопросы:

1) Итоги - отопительные приборы. Там длины радиаторов есть 0,56; 0,41; 0,93. спец заказ надо делать по длине радиаторов? или брать ближайшую большую длину?

2) Исправность изоляции "0" - это значит трубопровод не изолирован. Правильно ли я понял?

3) Не разобрался в общих данных. Доля использования теплопоступлений от трубопровода %. И максимальная доля теплопоступлений от трубопровода....
В чём отличие? И как эти величины влияют на расчёт? ЕСЛИ МОЖНО ПОДРОБНЕЕ.

4) Можно ли изменят длины перекрытий?

5) Нужна ли особо нумерация трубопроводов?

 _______3.rar ( 100,59 килобайт ) : 12
 

Автор: Anatol 9.9.2011, 20:33

Цитата(Дмитрий222324 @ 9.9.2011, 19:04) *
Опять вопросы:

1) Итоги - отопительные приборы. Там длины радиаторов есть 0,56; 0,41; 0,93. спец заказ надо делать по длине радиаторов? или брать ближайшую большую длину?

Здесь не ясен до конца вопрос поясните пожалуйста-что за радиаторы и что за спец заказ?
Цитата(Дмитрий222324 @ 9.9.2011, 19:04) *
2) Исправность изоляции "0" - это значит трубопровод не изолирован. Правильно ли я понял?

Кликнете по графе и выскочит окошко :
Да, я лично думаю что 100% это не реально!
Цитата(Дмитрий222324 @ 9.9.2011, 19:04) *
3) Не разобрался в общих данных. Доля использования теплопоступлений от трубопровода %. И максимальная доля теплопоступлений от трубопровода....
В чём отличие? И как эти величины влияют на расчёт? ЕСЛИ МОЖНО ПОДРОБНЕЕ.


Из. [%] Исправность изоляции, применяющейся на трубопроводе. Если трубопровод не изолирован, то Из. = 0%. В случае трубопровода полностью изолированного Из. = 100%. Исправность изоляции на трубопроводах, проходящих через не отапливаемые помещения, должна быть не меньше, чем 75%
1."Доля"-Задать коэффициент использования теплопоступления от трубопровода.
2."Максимальная доля"-Задать максимальную долю теплопоступлений учитываемых в тепловом балансе помещений при подборе отопительных приборов .Рекомендуемое значения -30%
Цитата(Дмитрий222324 @ 9.9.2011, 19:04) *
4) Можно ли изменят длины перекрытий?


Цитата(Дмитрий222324 @ 9.9.2011, 19:04) *
5) Нужна ли особо нумерация трубопроводов?

Поясните ?

Все! smile.gif





Автор: ESilyaev 12.9.2011, 13:40

Цитата(Дмитрий222324 @ 9.9.2011, 20:04) *
Сделал ещё один проект из мануала по КАН 3.5.
Опять вопросы:

1) Итоги - отопительные приборы. Там длины радиаторов есть 0,56; 0,41; 0,93. спец заказ надо делать по длине радиаторов? или брать ближайшую большую длину?


По задумке должно соответсвовать стандартным типоразмерам для данных приборов.

Цитата(Дмитрий222324 @ 9.9.2011, 20:04) *
2) Исправность изоляции "0" - это значит трубопровод не изолирован. Правильно ли я понял?


Поняли вы правильно. Санком рекомендует использовать 60% для гофры и подобной изоляции и 80-90 для изоляции типа энергофлекс при проектировании нового оборудования.

Цитата(Дмитрий222324 @ 9.9.2011, 20:04) *
5) Нужна ли особо нумерация трубопроводов?


ТОлько для вашего удобства

Автор: ESilyaev 12.9.2011, 13:52

Цитата(Дмитрий222324 @ 9.9.2011, 19:53) *
А что Вы исправили в проекте? Там была ошибка - избыток давления в циркуляционном кольце.

А уже заметил, что поставили запорные клапана на обратке. Я тоже ставил, но только ASV-I. И тогда ещё больше ошибок было.


ASV-I расчитаны для установки на магистралях и стояках, т. е. на существенно больший расход чем через прибор.

Еще я изменил тип труб. У вас все было полностью в металле и очень небольшие расходы. Постораюсь незапутанно объяснить. 15 мм - минимальный диаметр для металла. У вас в проекте был 1-2 прибора с нормальным расходом и остальные с очень маленьким. Запорных клапанов небыло. Получается для уравновешивания надо как то создать доп сопротивление на ветках с мин расходом. Диаметр и так минимальный. Арматуры нет. Соответсвенно сбалансировать систему нечем. Я изменил тип труб на PE-Xc(там есть диаметр 12х2 что по сечению дает 8 мм) и добавил арматуру. Т. е дал программе средства сбалансировать систему) как то так.

Автор: Егор 12.9.2011, 13:54

почему при одинаковых настройках клапанов у них различные Kv?


 

Автор: Дмитрий222324 12.9.2011, 14:07

Цитата(Anatol @ 9.9.2011, 20:33) *
Все! smile.gif


1) по отопительным приборам разобрался: ставим 0 и прога подбирает. А если чугунные радиаторы, то длина его получается в сотых долях.

2) с изоляцией разобрался.

3)с этим тоже всё уже ясно) Но вот если в строке - максимальная доля теплопоступлений от трубопровода.... ставить не 30% а 100% то в итогах помещений изменений нет. Изменения есть только в случае 0%.

4)если уже поставил перекрытие, можно ли редактировать его длину?

5)Итоги трубопроводов. Там столбцы - номер стояка и участка. На сколько важно заполнение этих столбцов?

Автор: ESilyaev 12.9.2011, 14:21

Цитата(Егор @ 12.9.2011, 14:54) *
почему при одинаковых настройках клапанов у них различные Kv?


потому что Kv расчитывается точно, а затем подбирается ближайшее значение из каталога для определения настройки

Цитата(Дмитрий222324 @ 12.9.2011, 15:07) *
4)если уже поставил перекрытие, можно ли редактировать его длину?


выделите перекрытие и на крайних точках появятся черные маркеры - с их помощью можно.

Автор: Дмитрий222324 12.9.2011, 14:29

Сделал ещё один пример проекта. Просьба спецов посмотреть всё ли там впоряде? Серьёзных ошибок не выдает.

 _______4.rar ( 367,99 килобайт ) : 45
 

Автор: ESilyaev 12.9.2011, 14:41

Если есть аргументация изоляции в 30%, то тогда все здорово smile.gif поздравляю.

Автор: Егор 12.9.2011, 15:16

Цитата(ESilyaev @ 12.9.2011, 15:21) *
потому что Kv расчитывается точно, а затем подбирается ближайшее значение из каталога для определения настройки

1) а вот такая ситуация: требуемое Kv = 0,041 м3/ч, выбрана настройка 1,5
но у настройки 1,5 Kv = 0,06 м3/ч, а у настройки 1 Kv = 0,04 м3/ч
0,041 ближе к 0,04, а не к 0,06


2) почему на разных настройках получается одинаковый расход? округляется? тогда почему округляется до тысячных, а не до десятитысячных или почему на сделать в м3/ч?
3) почему значения Kv в программе и в каталоге с сайта Danfoss разные?

 

Автор: ESilyaev 12.9.2011, 15:38

Цитата(Егор @ 12.9.2011, 16:16) *
1) а вот такая ситуация: требуемое Kv = 0,041 м3/ч, выбрана настройка 1,5
но у настройки 1,5 Kv = 0,06 м3/ч, а у настройки 1 Kv = 0,04 м3/ч
0,041 ближе к 0,04, а не к 0,06


2) почему на разных настройках получается одинаковый расход? округляется? тогда почему округляется до тысячных, а не до десятитысячных или почему на сделать в м3/ч?
3) почему значения Kv в программе и в каталоге с сайта Danfoss разные?


1. Потому что при подборе кв округляется всегда большую сторону. Это заключено в смысле самого кв.
2. Расход определяется потребностью в тепле, а не кв. Соответсвенно у вас одинаковые нагрузки на ветках с этими клапанами. Про м3/ч это разработчику программы.
3. Вопрос наверное данофосу ) Логично предположить что где то устарела информация.

Я где то уже писал что работаю в КанСО. И проект вы не приложили. Так что снова тыкаем пальцем в небо

Автор: Егор 12.9.2011, 15:41

почему Kv разные нашел - каталожные номера клапанов разные

большое спасибо за ответы )))

Автор: Дмитрий222324 13.9.2011, 10:56

Извиняюсь что не по теме. Подскажите продолжительность отопительного периода Z для Москвы. И среднюю температуру отопительного периода, tот.пер. для Москвы.

Автор: ESilyaev 13.9.2011, 11:19

213 суток, -26 град.

з.ы. с такими вопросами лучше в гугл.

Автор: Дмитрий222324 13.9.2011, 11:54

Цитата(ESilyaev @ 13.9.2011, 11:19) *
213 суток, -26 град.

з.ы. с такими вопросами лучше в гугл.


Средняя температура наружного воздуха отопительного периода: -3,1 °C
Продолжительность отопительного периода: 214 сут.

Вот тебе и гугл)

Автор: Егор 13.9.2011, 12:28

гугл прав

Автор: Engineer007 1.10.2011, 9:56

Здравствуйте уважаемые. выручайте, не могу найти проги овентроп или HERZ теплопотери и гидравлический расчёт для 7х64. Заранее благодарен, теплопотери должен до понедельника посчитать, а в ручную слишком долго.

Автор: Anatol 1.10.2011, 20:59

Цитата(Engineer007 @ 1.10.2011, 9:56) *
Здравствуйте уважаемые. выручайте, не могу найти проги овентроп или HERZ теплопотери и гидравлический расчёт для 7х64. Заранее благодарен, теплопотери должен до понедельника посчитать, а в ручную слишком долго.


Herz C.O. 3.6 как раз для "7х64." http://www.sankomsoft.ru/firm-versions.Вот насчет расчета теплопотерь OZC -4 только на Польском .Русскоязычная OZC 3 для"7х64." не подходит -ждите как и мы OZC 4 на русском (правда 2-а года уже обещают!)


Автор: Engineer007 2.10.2011, 8:48

спасибо большое, пошёл пробывать

Автор: даниил 4.10.2011, 9:29

Кто нибудь был на вебинаре от Санком по Аудитору?

Автор: Corky 5.10.2011, 15:18

Всем здрасти, вот я и добралась до Данфоса. Дайте ссылочки на хорошие книги по Данфосу, чтоб мне долго не ковыряться. Очень нужен расчет (гидравлика) теплого пола и срочно. Помогите разобраться.
Можете кинуть свои системы теплых полов, ну то что есть. Кто чем может короче. Буду очень благодарна!!!

Автор: Anatol 5.10.2011, 21:26

Цитата(Corky @ 5.10.2011, 15:18) *
Всем здрасти, вот я и добралась до Данфоса. Дайте ссылочки на хорошие книги по Данфосу, чтоб мне долго не ковыряться. Очень нужен расчет (гидравлика) теплого пола и срочно. Помогите разобраться.
Можете кинуть свои системы теплых полов, ну то что есть. Кто чем может короче. Буду очень благодарна!!!


Можете (недолго) поковыряться http://www.sankomsoft.ru/sankom_multimedia smile.gif Еще в программе есть пример с теплым полом под номером №5 .

Автор: Медведица 5.10.2011, 21:53

как скачать все файлы темы: выйти из темы на ветку и перед заголовком нужной темы есть скрепка нажав на которую попадаем в список файлов которые могут скачать зарегистрированные а чтобы получить ещё внутренние ссылки надо скачать всю тему изнутри темы ясно

Автор: lmdbird 24.10.2011, 9:48

Помогите пожалуйста доковырять гидравлику в Данфосе 3,7. Расчет системы холодоснабжения фанкойлов (~150 шт.) выполнен, система просчитана, но ругается данфос - на расчетном участве слишком большие потери давления (50-120 кПа), таких ошибок около 130 штук. На этих участках у меня обвязка фанойлов арматурой AB-QM. На промежуточных расчетах (когда система еще небыла полностью отрисована) ставил на ветки автоматические перепадники давления asv-p, но когда система была 100% даже они не помогают. При этом расчетные потери давления в системе 13 м.в.ст. Чем увязать систему и не мало ли - 13 м.в.ст потерь? Система мощность около 0,9 МВт холода.

Автор: ESilyaev 27.10.2011, 13:57

без файлика сложно судить.
да и описание проблемы какое то сбивчивое. "на расчетном участве" - это на расчетном участке или устройстве ?
воббщем файл в студию, гадать не хочется

Автор: Anatol 28.10.2011, 22:55

Цитата(Corky @ 5.10.2011, 15:18) *
Дайте ссылочки на хорошие книги по Данфосу, чтоб мне долго не ковыряться.

Цитата(lmdbird @ 24.10.2011, 9:48) *
Помогите пожалуйста доковырять гидравлику в Данфосе 3,7. .

Да ....Какой-то невезучий "Данфос" стал -просят помочь поковыряться в нем (Данфосе) и потом куда то исчезают!-пропадают! Так и не поковырявшись! smile.gif
Цитата(ESilyaev @ 27.10.2011, 13:57) *
без файлика сложно судить.

Согласен без файлика не понять и не разобраться!

Автор: lmdbird 7.11.2011, 18:28

Добрый вечер.
Как всегда нужно было срочно выдавать работу, а она (данфосина) ошибки строчит. Ответа в теме не дождался, подумал что тема спит, ответов не будет.
Спасибо, что ответили. Вобщем я созвонился с техническим специалистом Данфоса в Украине и поведал о своей ситуации. Как мне обьяснили данная ошибка является "нормой", с ней ничего не нужно делать, а принять как факт. На результаты расчета это не влияет. Если кому интересно - могу скинуть файлик, когда буду дома.

Автор: Anatol 7.11.2011, 20:22

Цитата(lmdbird @ 7.11.2011, 18:28) *
могу скинуть файлик, когда буду дома.


Вы уже дома ? smile.gif


Автор: lmdbird 7.11.2011, 22:12

в данфосс 3,7

 ____________.rar ( 190,55 килобайт ) : 56
 

Автор: lmdbird 7.11.2011, 22:22

Заодно посмотрите пожалуйста, там у меня потерь получилось метров 13. Не мало ли это для такой системы?

Автор: vkpower 8.11.2011, 0:08

Цитата(lmdbird @ 7.11.2011, 23:22) *
Заодно посмотрите пожалуйста, там у меня потерь получилось метров 13. Не мало ли это для такой системы?


1.В Общих данных неправильно введена величина расчетного нагрева холодоносителя, по вашим данным она работает на графике 7-19 С, наверно следовало бы все таки 7-12? Как вы считаете?


Автор: lmdbird 8.11.2011, 1:58

Цитата(vkpower @ 7.11.2011, 23:08) *
1.В Общих данных неправильно введена величина расчетного нагрева холодоносителя, по вашим данным она работает на графике 7-19 С, наверно следовало бы все таки 7-12? Как вы считаете?


bang.gif дурная привычка писать подачу/обратку.Спасибо Вам большое, что высмотрели. Конечно сразу потери поднялись до 40м. Хотя диаметры, восновном, не увеличились... Явно пора катить спать... Еще раз большое спасибо!

Автор: Anatol 10.11.2011, 14:14

Цитата
в данфосс 3,7

Скачал Ваш файлик (рад за Вас что ошибка обнаружена!)и впервые встречаю такою странную проблему с другими скачавшими файлами такого не происходила!
Открываю "данные- рисунка" и верхней части схемы нет .

Открываю "итоги -рисунка" верхняя часть схемы появилась.

Стоит мне нажать "расчет" естественно выдает кучу понятных (но не не понятно и за чего появляется верхняя часть или исчезает?)ошибок.


P.S. И это у меня только с Вашем файлом с другими пробовал все в порядке!


Автор: lmdbird 10.11.2011, 17:12

Странно конечно, я тоже с таким не сталкивался. Подумал, что может я случайно удалил часть. Но скачал архив и открыл его нормально. Все на месте. Смотрю на другом компе, на другом данфосе, но тоже 3,7 санкомовском. huh.gif

Автор: ESilyaev 14.11.2011, 8:53

отличная ошибка )
уважаемый Анатол, дело всего лишь в том что программа итоги и схемы хранит в разных файлах...
Верхний кусочек куда то задевали (стерли возможно и т д), но после схему не расчитывали ))) вот и получается что в схеме нет а в итогах есть. Если приведете в порядок расширение временного файла из архива (.~grd), то найдете что утеряно было =)

Автор: ESilyaev 14.11.2011, 9:40

а теперь по делу.
на первый взгляд оценить довольно сложно, но перечислю то что бросается в глаза:
- на подаче стоит USV-M, а после него AB-QM. На обратке USV-M. я конечно не спец по оборудованию данфосс но мне кажется что клапанами перебор)
- AB-QM - бедняшки дают перепады больше 100 кПа. А USV-Mвообще не работают. Да и вообще в данном случае пара (? такой ли смысл закладывал проектировщик) не нужна. Это ведь регулятор расхода. Вобщем привел в порядок ветку в подвале. Осталось добавить кранов по вкусу. Ошибки там больше нет. Делайте выводы сами. Идея в том что бы ветку из 3-4 теплообменников отсечь так скажем MSV-BD, а уже после нее AB-QM сами разберутся. Надеюсь понятно объяснил, настроение что то больно веселое.
Исправленный файл прикрепил

 Biblioteka2.zip ( 56,83 килобайт ) : 34
 

Автор: Anatol 15.11.2011, 1:40

Цитата(ESilyaev @ 14.11.2011, 8:53) *
отличная ошибка

У кого ошибка ? smile.gif
Цитата(ESilyaev @ 14.11.2011, 8:53) *
уважаемый Анатол, дело всего лишь в том что программа итоги и схемы хранит в разных файлах...

Это я знал но что толку от этого, как восстановить, ?
Цитата(ESilyaev @ 14.11.2011, 8:53) *
Верхний кусочек куда то задевали (стерли возможно и т д), но после схему не расчитывали ))) вот и получается что в схеме нет а в итогах есть.

И я также подумал куда то задевался -потому чудес не бывает и программа здесь не причем!!
Цитата(ESilyaev @ 14.11.2011, 8:53) *
Если приведете в порядок расширение временного файла из архива (.~grd), то найдете что утеряно было =)

Если знал как приводить в порядок ! Скачал потихоньку Ваш восстановленный - исправленный фаилик и все стало замечательно. Только не интересно хотелось самому загадку отгадать.


P.S. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=68109

Автор: lmdbird 15.11.2011, 1:49

Цитата(ESilyaev @ 14.11.2011, 8:40) *
а теперь по делу.
на первый взгляд оценить довольно сложно, но перечислю то что бросается в глаза:
- на подаче стоит USV-M, а после него AB-QM. На обратке USV-M. я конечно не спец по оборудованию данфосс но мне кажется что клапанами перебор)
- AB-QM - бедняшки дают перепады больше 100 кПа. А USV-Mвообще не работают. Да и вообще в данном случае пара (? такой ли смысл закладывал проектировщик) не нужна. Это ведь регулятор расхода. Вобщем привел в порядок ветку в подвале. Осталось добавить кранов по вкусу. Ошибки там больше нет. Делайте выводы сами. Идея в том что бы ветку из 3-4 теплообменников отсечь так скажем MSV-BD, а уже после нее AB-QM сами разберутся. Надеюсь понятно объяснил, настроение что то больно веселое.
Исправленный файл прикрепил



Добрый вечер.

Спасибо за ответ. По поводу клапанов. USV-M это не балансировочники, это обычные запорные краны с возможностью спуска теплоносителя. Балансировочники имеют маркировку USV-I. Пара клапанов USV-M действительно не имеет смысла. Скорей всего на подаче поставят обычный запорный кран, а на обратке оставят USV-M для возможности спуска отдельного фанкойла.
По оповоду МСВ-БД думал поставить поставить на гребенке, что бы регулировал каждую из трех веток. Наверное так и сделаю.

Засад в другом... Все время думал о том, что у меня по системе ооочень большие потери давление ~45 м.в.ст. Порылся, поковырялся и высмотрел одну "мелочь" - у меня на подводках к фанкойлам (Ду40) стояли краники (те самые, которые USV-M) на подаче Ду20, а на обратке Ду25. Выставил краники Ду0 - дянфосина пересчитала их на Ду40 - и вуаля.... потери давления по сети 8,5 м.в.ст. При том, что у меня самый напряженный теплообменник находиться в подвале и потери на нем 1 метр. Вроди похоже на правду...

Цитата(Anatol @ 15.11.2011, 0:40) *
У кого ошибка ? smile.gif

Это я знал но что толку от этого, как восстановить, ?


Ничего не нужно восстанавливать, да и такое понятие как "восстановление" данфосине просто неизвестно. Она напрочь убивает файл, открытый в более поздней версии... Просто открываем файл .~grd, он читается как полноценный чертежик.

Автор: ESilyaev 15.11.2011, 7:19

Цитата(Anatol @ 15.11.2011, 2:40) *
Если знал как приводить в порядок ! Скачал потихоньку Ваш восстановленный - исправленный фаилик и все стало замечательно. Только не интересно хотелось самому загадку отгадать.


нужно всего лишь тильду убрать из расширения, как написал коллега это полноценный чертеж, а точнее копия которую программа перезаписывает каждые 5-10 минут (зависит от настройки) и перед расчетами.

Автор: ESilyaev 15.11.2011, 7:36

Цитата(lmdbird @ 15.11.2011, 2:49) *
Добрый вечер.
Спасибо за ответ. По поводу клапанов. USV-M это не балансировочники, это обычные запорные краны с возможностью спуска теплоносителя. Балансировочники имеют маркировку USV-I. Пара клапанов USV-M действительно не имеет смысла. Скорей всего на подаче поставят обычный запорный кран, а на обратке оставят USV-M для возможности спуска отдельного фанкойла.
По оповоду МСВ-БД думал поставить поставить на гребенке, что бы регулировал каждую из трех веток. Наверное так и сделаю.

Засад в другом... Все время думал о том, что у меня по системе ооочень большие потери давление ~45 м.в.ст. Порылся, поковырялся и высмотрел одну "мелочь" - у меня на подводках к фанкойлам (Ду40) стояли краники (те самые, которые USV-M) на подаче Ду20, а на обратке Ду25. Выставил краники Ду0 - дянфосина пересчитала их на Ду40 - и вуаля.... потери давления по сети 8,5 м.в.ст. При том, что у меня самый напряженный теплообменник находиться в подвале и потери на нем 1 метр. Вроди похоже на правду...


О_о, вы вручную ставили диаметры на арматуре ? зачем же Вам программа тогда )
Рекомендую поставить везде 0. Тогда программа сама подберет необходимые диаметры.

Но даже после этого проблема сохраняется. И тремя MSV-BD вы не решите проблему. Вы просто задумайтесь что вся гидравлическая балансировка внутри ветки лежит на AB-QM. Ну не справится он. О чем программа и сообщает. MSV-BD на каждое ответвление от центральных стояков. На примере подвала я показал как это должно выглядеть.

ПыСы. А мне понравился ответ украинского данфосса )

Автор: lmdbird 15.11.2011, 16:13

Цитата(ESilyaev @ 15.11.2011, 6:36) *
О_о, вы вручную ставили диаметры на арматуре ? зачем же Вам программа тогда )
Рекомендую поставить везде 0. Тогда программа сама подберет необходимые диаметры.

Но даже после этого проблема сохраняется. И тремя MSV-BD вы не решите проблему. Вы просто задумайтесь что вся гидравлическая балансировка внутри ветки лежит на AB-QM. Ну не справится он. О чем программа и сообщает. MSV-BD на каждое ответвление от центральных стояков. На примере подвала я показал как это должно выглядеть.

ПыСы. А мне понравился ответ украинского данфосса )


Та затисался диаметр при расоввнии системы... недосмотрел...

Попробую сегодня добавить БД-шки. О результате сообщу. Спасибо.

Автор: Anatol 15.11.2011, 19:06

Цитата(ESilyaev)


Как на постоянно зафиксировать "шаг" -1см .?
Исправляю на цифру 1' сохраняю закрываю программу ,открываю программу вместо 1' по прежнему та же цифра 5'
Спасибо!


Автор: Anatoliy_Valerevich 15.11.2011, 21:07

Это видимо только у вас такой глюк. У меня сохраняет настройки с 1.
Попробуйте поставить 1,0 или 1.0 с точкой или запятой.

И правда после закрытия не сохраняет.

Автор: Anatol 15.11.2011, 21:29

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 15.11.2011, 21:07) *
Это видимо только у вас такой глюк. У меня сохраняет настройки с 1.
Попробуйте поставить 1,0 или 1.0 с точкой или запятой.

И правда после закрытия не сохраняет.


Так не понял ! smile.gif
Давайте с начала сохраняет после закрыть-открыть у Вас ?


Автор: lmdbird 16.11.2011, 0:11

Цитата(ESilyaev @ 15.11.2011, 6:36) *
О_о, вы вручную ставили диаметры на арматуре ? зачем же Вам программа тогда )
Рекомендую поставить везде 0. Тогда программа сама подберет необходимые диаметры.

Но даже после этого проблема сохраняется. И тремя MSV-BD вы не решите проблему. Вы просто задумайтесь что вся гидравлическая балансировка внутри ветки лежит на AB-QM. Ну не справится он. О чем программа и сообщает. MSV-BD на каждое ответвление от центральных стояков. На примере подвала я показал как это должно выглядеть.

ПыСы. А мне понравился ответ украинского данфосса )



Как не странно - Вы оказались правы на 100%. На каждой поэтажной ветке поставил по клапану MSV-F2 (у меня диаметры от Ду65), один MSV-F2 поставил на весь стоячек третьей ветки, которая самая рагруженная - и вуаля! Привет товарищам с данфосс-украина... ниодной ошибки. Стоит убрать хотя бы один клапан MSV-F2 и на этой ветке сразу же ползут матюки...
Спасибо большое за наставление и пинок в правельном направлении! Проблема решена.

Автор: ESilyaev 16.11.2011, 8:21

Цитата(Anatol @ 15.11.2011, 20:06) *
Как на постоянно зафиксировать "шаг" -1см .?
Исправляю на цифру 1' сохраняю закрываю программу ,открываю программу вместо 1' по прежнему та же цифра 5'
Спасибо!


Такая же ситуация ) Сегодня будет вебинар от санкома(подробности у них на сайте), задам этот вопрос, о результатах тогда доложу.

Автор: Anatol 17.11.2011, 9:12

Цитата(ESilyaev @ 16.11.2011, 8:21) *
Такая же ситуация ) Сегодня будет вебинар от санкома(подробности у них на сайте), задам этот вопрос, о результатах тогда доложу.

Доброе утро ! Уважаемый 'ESilyaev' ,так что есть новости с от "SANKOMA"?

Автор: ESilyaev 17.11.2011, 13:10

есть))
на вебинаре Татьяна сказал что ответит персонально мейлом. как ответит выложу здесь.

Автор: lmdbird 20.11.2011, 3:30

Возник вопрос, может кто поможет проникнутся... в данфосе есть возможность поставить насосный модуль. Но задать каталожный символ нет возможности,тк насосов в каталоге нет. Мне нужно влепить насос в систему. Можно ли как то внести насос в каталог программы, что бы она могла его применить в расчете?

Автор: Anatol 20.11.2011, 10:18

Цитата(lmdbird @ 20.11.2011, 3:30) *
в данфосе есть возможность поставить насосный модуль. Но задать каталожный символ нет возможности,тк насосов в каталоге нет.


Я думаю этих данных для выбора насоса любой фирмы вполне достаточно?

Цитата(lmdbird @ 20.11.2011, 3:30) *
Мне нужно влепить насос в систему.

Пожалуйста влепите -выбор "модулей" есть.

Цитата(lmdbird @ 20.11.2011, 3:30) *
Можно ли как то внести насос в каталог программы, что бы она могла его применить в расчете?

Вот в каталог самостоятельно вносить я думаю (было бы не плохо!) не арматуры,ни труб,ну и конечно насосов нет возможности!


Автор: lmdbird 20.11.2011, 13:09

Спасибо за ответ, очевидно я что то неправильно делаю.

Мне нужно поставить дополнительный насосперед теплообменником приточки, т.к. потери именно на этом т/о больше его соседей без насоса система страдает неувязкой.

1 способ:

http://www.radikal.ru

Нужно ввести "символ", но в списке пусто, нет ничего, соответственно и ввести ничего не могу. Как результат

http://www.radikal.ru

Ошибка и расчет не выполнен.

2 способ:

Ставим просто насосик из вкладки "насосы, расширительные баки и тд"

http://www.radikal.ru

В этом случае вообще не приходится ничего вводить, но и насос отказывается принимать в расчет.

http://www.radikal.ru

Как правильно выйти из данной ситуации?

Автор: Anatol 20.11.2011, 20:31

Цитата(lmdbird @ 20.11.2011, 13:09) *
Спасибо за ответ, очевидно я что то неправильно делаю.
1 способ:
Нужно ввести "символ", но в списке пусто, нет ничего, соответственно и ввести ничего не могу. Как результат
Ошибка и расчет не выполнен.


Цитата(lmdbird @ 20.11.2011, 13:09) *
2 способ:
Ставим просто насосик из вкладки "насосы, расширительные баки и тд

Все верно можно и там брать насос!
Цитата(lmdbird @ 20.11.2011, 13:09) *
"В этом случае вообще не приходится ничего вводить, но и насос отказывается принимать в расчет.
Как правильно выйти из данной ситуации?

Читайте правильно ошибки!-это как подсказка!
Где попало не кто не ставит "насос"

P.S. Скрины пожалуйста вставьте обычным способом трудно рассматривать!


Автор: lmdbird 21.11.2011, 15:33

Цитата(Anatol @ 20.11.2011, 19:31) *
Все верно можно и там брать насос!


Вы не могли бы мне разжевать по-подробнее.
Если я ставлю насосный модуль у меня нет ничего в каталожных данных

 

Автор: Anatol 21.11.2011, 21:38

Цитата(lmdbird @ 21.11.2011, 15:33) *
Вы не могли бы мне разжевать по-подробнее.

smile.gif Попробую.....!
Цитата(lmdbird @ 21.11.2011, 15:33) *
Если я ставлю насосный модуль у меня нет ничего в каталожных данных

И не будит работать(а что Вы хотите увидеть в каталожных данных?) пока не определитесь с Kv

Тогда все должно заработать - типа как у меня:

А не как сейчас у Вас :

В конце концов установите просто насос ,а не модуль!

Может объяснить у меня не получилось? smile.gif

Автор: lmdbird 22.11.2011, 13:17

Выложите пожалуйста участок с оформленным насосом. Выбрав насос я могу только задать давление, сздаваемое смесительным насосом или оставить поле пустым, чтобы программа его сама определила. Даже если я указываею значение давления - программа ругается что я не указал каталожный символ арматуры. Где Вы вписываете Kv? в поле "задайте каталожный символ арматуры? Как такое может быть, непонимаю (((
Какая у вас версия программы?

Автор: Anatol 22.11.2011, 21:27

Цитата(lmdbird @ 22.11.2011, 13:17) *
Какая у вас версия программы?

Для начало начнем с названия С.О. с "HERZем" сотрудничаю и естественно и программа у меня "Herz" ,а версия у всех одна и та же 3.6 .

Цитата(lmdbird @ 22.11.2011, 13:17) *
Выбрав насос я могу только задать давление, сздаваемое смесительным насосом или оставить поле пустым, чтобы программа его сама определила.

С этим понятно :

Цитата(lmdbird @ 22.11.2011, 13:17) *
Выложите пожалуйста участок с оформленным насосом.
Где Вы вписываете Kv? в поле "задайте каталожный символ арматуры? Как такое может быть, непонимаю (((

Спокойно....))) не надо нервничать smile.gif , показываю :










Автор: pgs2006 28.11.2011, 18:07

Как можно дешево убрать первую и вторую ошибки в расчете, и какую скорость воды надо задавать в общих данных??
Проверьте пожалуйста мой расчет и подскажите rolleyes.gif

 ________80_60__.rar ( 127,52 килобайт ) : 14
 

Автор: Anatol 28.11.2011, 19:22

Цитата(pgs2006 @ 28.11.2011, 18:07) *
, и какую скорость воды надо задавать в общих данных??

Во первых в следующий раз подскажите какой С.О. открывать Ваш файл!
Во вторых ,а что лень тему почитать вот например http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=22409&st=677?
Цитата(pgs2006 @ 28.11.2011, 18:07) *
Как можно дешево убрать первую и вторую ошибки в расчете

Установить клапан с большим сопротивлением ,ошибка так и подсказывает Вам ,а Вы её подсказку игнорируете! smile.gif

Автор: pgs2006 28.11.2011, 21:53

Anatol, спасибо за критику и совет rolleyes.gif , вентиль с большим сопротивлением не подобрал в программе, ошибку исправил повысив теплопотери помещения. Не очень понятно насчет скорости, если ставить для горизонтальных трубопроводов 0,5-1 а для вертик. 1-3 то у меня этих ошибок еще больше вылазиет, я поставил(подогнал) 1-1,4 и все нормально, правильно ли это?...

Автор: Anatol 29.11.2011, 0:05

Цитата(pgs2006 @ 28.11.2011, 21:53) *
Не очень понятно насчет скорости, если ставить для горизонтальных трубопроводов 0,5-1 а для вертик. 1-3 то у меня этих ошибок еще больше вылазиет, я поставил(подогнал) 1-1,4 и все нормально, правильно ли это?...

А чем Вас не устраивает Wmin 1.0-Wmax 3.0 ?
Не там может ищете причины ошибок?
Цитата(pgs2006 @ 28.11.2011, 21:53) *
ошибку исправил повысив теплопотери помещения.

Конечно можно и так обхитрить программу.
У Вас в "данные общее">>>" параметры расчетов" стоит галочка на против "корректировать диаметр трубопровода"
Вы эту галочку сразу установили еще до расчета?

1.Корректировать диаметры трубопроводов - поле выбора
Выделение этого поля приведет к тому, что программа во время расчетов произведет коррекцию диаметров трубопроводов в циркуляционных кольцах с избыточным давлением теплоносителя. Благодаря коррекции диаметров, в большинстве случаев диаметры труб будут уменьшены.
Принимая во внимание трудоемкость расчетов, корректирующих диаметры (в особенности при большом объеме оборудования), рекомендуется, чтобы это поле было выделено только во время выполнения конечных расчетов

2.Коррекция диаметра трубопроводов
Если в параметрах расчетов выделено поле выбора, включающее опцию коррекции диаметра трубопроводов, то во время расчетов программа перед подбором предварительных настроек регулирующей арматуры пробует уменьшить (скорректировать) диаметр участков в тех циркуляционных кольцах, где избыток давления теплоносителя, с целью его максимального ограничения.


Автор: lmdbird 29.11.2011, 10:47

2Anatol, ну у меня версия 3,7 Данфосс, но Вы были правы - вписал KV как на кортинке и росчет прошел. Спасибо Вам за помощ.
Но у меня возник еще один вопрос - как расчитать этот коэф KV для насоса, что бы программа правильно применила его характеристику в расчет?

Автор: Anatol 29.11.2011, 16:35

Цитата(lmdbird @ 29.11.2011, 10:47) *
Но у меня возник еще один вопрос - как расчитать этот коэф KV для насоса, что бы программа правильно применила его характеристику в расчет?


Стоп!....Мое мнение это не "Kv" насоса (причем здесь насос),а "Kv" арматуры (перед насосом)может ошибаюсь -хотя не думаю что ошибаюсь!
Надо посоветоваться с ESilyaev- что то он пропал и перестал нас радовать новостями (от SANKOMа), и помощью с С.О. smile.gif


Автор: ESilyaev 30.11.2011, 7:42

тут я тут, извиняюсь за задержку с ответами. сотрудника себе ищу - очень много хлопот.
в течении дня дам ответы на ваши вопросы. А так же напоминаю что сегодня вебинар от санкома и кому интересно могут подробности найти у них на сайте

Автор: ESilyaev 30.11.2011, 9:22

Я подготовил два примера для пояснений к ответам. НО я их выполнил в программе Kan C.O., так как я работаю в ней.
скачать можно по этой ссылке http://www.sankom.pl/download/kan/rus/co36/full/setupco.exe

по поводу насоса.


1-ый путь как вы и сказали насосный модуль. Это плохое решение так как вы будете ограничены очень небольшим выбором. И все же это единственный вариант расчитать нормально схемы со смешением. Например для теплого пола. И так действия по порядку:
- выбираем и размещаем на схеме насосный модуль.
- затем установленный модуль выделяем рамочкой обведя его целиком (это важно! =)) как показано на рисунке:


- в результате такого выделения у нас есть возможность задать каталожный тип данного насосного модуля, см скрин

- выбираем (такой выбор ммм) ), задаем, рассчитываем - и вуаля:
результаты по насосу:

и по вашему Kv (программа его рассчитывает сама, это кв клапана а не насоса ) :


2-ой путь просто поставить насос. В таком случае не получится смоделировать работу байпаса например, да и вообще какой либо произвольной схемы насосного узла. Но параметры работы насоса программа все равно выдает


Вроде бы все.

на тему вопроса от pgs2006

Лирическое отступление.
Дьявол как всегда срывается в деталях. Ваша ошибка возникает изза того что через данный прибор должен идти очень маленький расход(так как теплопотери помещения очень небольшие). Соответственно арматура вынуждена давать больше сопротивление. Но без расхода нет и сопротивления. Поэтому, если вы загляните в итоги то увидите что вентиль на приборе выдает все 1.5 кПа, в то время как его соседи по ветке способны исходя из их расхода выдавать по 7-10 кПа. В программе ошибка об избыточном давлении появляется при превышении разницы в сопротивлении между приборами одной ветки в 5% (этот норматив можно отыскать в СНиП, для тупиковых схем разница может составлять 15%, для попутных 5%. Программа основывается на самом жестком требовании ). Так же учитывая маленький перепад давления который создает клапан по отношению к сопротивлению того цирк. кольца в котором он находится (если пощелкать по итогам то в среднем по системе сопротивление цирк. кольца равно 18 кПа), мы получаем ошибку о слишком мальком авторитете (то есть для данного вентиля очень ограничены возможности регулирования, он либо закрыт либо слегка приоткрыт). Если разобраться то для данного помещения наверное вопрос регулирования работы прибора вообщем то и не критичен, но в других случаях это довольно серьезная проблема как я считаю (ибо зачем ставить именно регулирующую арматуру если она работает как шар кран. ) Когда вы увеличиваете теплопотери помещения, увеличивается расход => увеличивается возможности по перепаду давления у клапана => ошибка пропадает.
Теперь на счет скоростей. Тут совсем все просто. Больше скорость => больше сопротивление (думаю это пояснять не нужно). Увеличиваете скорости, изза этого растет сопротивление во всей системе и соответственно ошибка которую мы рассмотрели в предыдущем абзаце начинает проявляться и в других местах. Уменьшаете => запускаете обратный процесс и клапана начинают справляться со своей работой.
С теорией все.
Решения :
- доп сопротивление на данном приборе - например шайба,
- увеличение теплопотерь для помещения - прибор будет перегревать но от проблемы несбалансированных между собой приборов мы уходим,
- снижение сопротивления в целом по системе - увеличиваем диаметры, уменьшаем скорости и тд.

Если хотите сделать расчет соответственно нашим нормам (в частности 80 Па/м для трубопроводов из металла и 150 Па/м для полимерных труб и вообще горизонтальных веток ) задавать параметры необходимо так :
типы труб и коэффициенты скоростей

настройка удельных линейных потерь давления:

распределении типов труб на схеме:


В примерах в архиве что я прикрепил можно посмотреть рабочую схему с насосным модулем и правильными коэффициентами и типами труб (prim1) и то тоже самое но просто с насосом (prim2). Еще раз примеры сделаны в Kan C.O. ссылка на скачивание в начале поста.

Фуууух ... laugh.gif

 primeri.zip ( 45 килобайт ) : 28
 

Автор: Anatol 30.11.2011, 10:36

Цитата(ESilyaev @ 30.11.2011, 9:22) *
Фуууух ...


Так не понял почему не хочет открываться второй файл?




Автор: ESilyaev 30.11.2011, 10:48

Упс ... накосячил в архиве. Прикрепляю правильную версию

 primeri.zip ( 25,46 килобайт ) : 28
 

Автор: Anatol 30.11.2011, 11:16

Цитата(ESilyaev @ 30.11.2011, 10:48) *
Упс ... накосячил в архиве. Прикрепляю правильную версию

Теперь другое дело !
Спасибо !
P.S. У текста много информации (уж постарались smile.gif ) надо осмыслить.
Одно радует наверное я где-то был тоже прав,может и не во всем.


Автор: даниил 30.11.2011, 11:27

вот такой вопрос, в частности по кану и данфосу.
при каждом запуске программы требует регистрацию.
переустановку выполнял.
посоветуете что-нибудь что бы исправить данный баг.

Автор: ESilyaev 30.11.2011, 11:30

выключите антивирус, фаервол и тд все что может блокировать трафик в момент регистрации. Тогда программа вас зарегистрирует и все будет нормально.
Если не поможет напишите сюда

Автор: даниил 30.11.2011, 11:51

спасибо за помощь ))

Автор: Anatol 30.11.2011, 13:03

Цитата
как расчитать этот коэф KV для насоса, что бы программа правильно применила его характеристику в расчет?


Я думаю вопрос остался открытый(естествено Kv не для насоса) !
Почему открытый ,не в "Данфосе"(в нем работает lmdbird') не в "Герце" нет Овентроповсих модулей.


Автор: ESilyaev 30.11.2011, 13:26

ну ребята ) лишний повод )

Автор: ESilyaev 30.11.2011, 13:41

Посмотрел я этот насосный блок в интернетах - его предназначение ТП, а значет то таинственное кв - есть просто клапан для балансировки контуров ТП которые идут после этой смесительной установки с остальной системой. А значит ваш выбор - просто насос.

Автор: ESilyaev 30.11.2011, 14:55

в конце рабочего дня голова уже не варит почти... так что предыдущее сообщение не несет смысла, жаль удалить нельзя.
По теме. можно попробовать удалить всю арматуру после насосного модуля, посмотреть избыток, посмотреть расход через этот т/о - вычислить кв на этот расход. Затем поставить насосный модуль и задать там расчитанное кв ) Таким образом у меня получилось избавится от ошибок с давлением в программе данфосс, но я получил другую - "Распологаемое давление в системе достаточно для того что бы компенсировать сопротивление после насосного блока. Уберите лишний насос." =)
Такие дела )

Автор: lmdbird 30.11.2011, 18:02

Спасибо большое за ответы. Многое в голове прояснилось. Однако, мой баран никак не хочет сдвигаться с места.

Т.к. я ставлю насос на обвязке к теплообменнику жирной приточки - я не могу применять узлы смешения. Точнее я могу, но не может данфосс - ругается что диапазон температуры смешения должен быть 25-150 градусов. Так что узел смешения мне не подходит. Так же не подходит просто насос - программе ооочень важно чтобы насос стоял именно на магистрали. Ответвление - не считаем. Остается только один вариант - насосный модуль, но без байпасов, без арматуры. Каталожного номера у меня в программе нету, как у ее собрата в Кан. Поэтому приходиться вместо каталожного номера писать KV=2. Слабо понимаю, что при этом всем означает это самое КВ, но (как это не странно) это понимает Дянфосс. И считает. Дает напор/расход похожий на правду. Но вот стоит ввести КВ=1 - не считает. Вводишь КВ=2-2,5 - считает... тоесть вроди как оно работает, но вот понимания нэту... Арматуры то на участке нету - что означает это блаженное КВ?

Автор: Anatol 30.11.2011, 19:26

Цитата(lmdbird @ 30.11.2011, 18:02) *
Но вот стоит ввести КВ=1 - не считает.

У меня при таком низком Kv выдает вполне понятные ошибки:


Затем устанавливаем "20"хоть "100", программа к этому в дальнейшем совершенно спокойна не ругается ,не в хорошую ни в плохую сторону!

Автор: Anatol 30.11.2011, 19:34

Цитата(ESilyaev @ 30.11.2011, 14:55) *
Затем поставить насосный модуль и задать там расчитанное кв ) Таким образом у меня получилось избавится от ошибок с давлением в программе данфосс, но я получил другую - "Распологаемое давление в системе достаточно для того что бы компенсировать сопротивление после насосного блока. Уберите лишний насос." =)
Такие дела )

И у меня бывали такие ошибки :


P.S. Сейчас удалю - разбежался ..... smile.gif


Автор: lmdbird 1.12.2011, 0:05

Цитата(Anatol @ 30.11.2011, 18:26) *
У меня при таком низком Kv выдает вполне понятные ошибки:


Затем устанавливаем "20"хоть "100", программа к этому в дальнейшем совершенно спокойна не ругается ,не в хорошую ни в плохую сторону!


Да, он считает довольно адекватно, может все же тов. ESilyaev сочтет возможным озадачить этим вопросом тов. из Санкома)

Автор: ESilyaev 7.12.2011, 15:57

Цитата(lmdbird @ 1.12.2011, 1:05) *
Да, он считает довольно адекватно, может все же тов. ESilyaev сочтет возможным озадачить этим вопросом тов. из Санкома)


Счел, озадачил, пересылаю ответ:

" Если я правильно догадываюсь, то Вы имеете в виду простой насосный модуль, без подмешивания. Там действительно нужно поставить Kv. Поставьте в этом месте очень большое значение, например 10000, и в таком случае у Вас все рассчитается. А если вы хотите, чтобы программа посчитала какую-то арматуру, то ее можно поставить на участке трубопровода до или после насосного модуля.
"
Все гениальное просто ))) сделайте кв таким будто там ничего нет, а арматуру поставьте отдельно.

и еще Anatol давно спрашивал, вот и для него ответ:

"И еще появился вопрос. Возможно ли задать свойства рисунка так что бы они в дальнейшем применялись ко всем проектам, в том числе цвета слоев, шаг сетки, шрифты для слоев и тд?



Можно сделать таким образом. Задаете все необходимы свойства рисунку, потом просто открываете существующий файл, сохраняете его под новым именем, удаляете и работаете
"


Автор: Anatol 7.12.2011, 20:32

Цитата(ESilyaev @ 7.12.2011, 15:57) *
Счел, озадачил, пересылаю ответ:
" Если я правильно догадываюсь, то Вы имеете в виду простой насосный модуль, без подмешивания.


Ну почему (есть вопросы и к подмешки)можно и с подмешиванием!
Цитата(ESilyaev @ 7.12.2011, 15:57) *
Там действительно нужно поставить Kv. Поставьте в этом месте очень большое значение, например 10000, и в таком случае у Вас все рассчитается. А если вы хотите, чтобы программа посчитала какую-то арматуру, то ее можно поставить на участке трубопровода до или после насосного модуля."
Все гениальное просто ))) сделайте кв таким будто там ничего нет, а арматуру поставьте отдельно.

Фишка в чем ?
Я так всегда и делал:

разницы не какой -единственная разница вот такая ошибка:
У 10000 нет вообще ни какой реакции.

Цитата(ESilyaev @ 7.12.2011, 15:57) *
и еще Anatol давно спрашивал, вот и для него ответ:
"И еще появился вопрос. Возможно ли задать свойства рисунка так что бы они в дальнейшем применялись ко всем проектам, в том числе цвета слоев, шаг сетки, шрифты для слоев и тд?
Можно сделать таким образом. Задаете все необходимы свойства рисунку, потом просто открываете существующий файл, сохраняете его под новым именем, удаляете и работаете"


Спасибо, что вспомнили!!
Насчет цвет слоев,шрифтов для слоев, вроде проблем не было,а вот шаг сетки, да проблема!
Надо попробовать. Не совсем понял ,что удалять и что оставлять .Я в принципе так и работаю, беру старый проект, где все мои фишки установлены, >>>удаляю его (проект) и рисую новый. И все равно с шагом глюк ,не хочет запоминать единичку!!

Спасибо за ответы!!

Автор: ESilyaev 8.12.2011, 7:18

Kv как вы помните это пропускная способность клапана. 10000 это наверное как открытая заслонка Д 1000))) вообщем никакого сопротивления, отсутствие арматуры на этом месте. В этом и фишка. Обратите внимание на столбец дельта Р у себя в итогах - он подтверждает мои слова.

Автор: Neanderthal Man 12.12.2011, 14:41

Здравсвуйте, товарищи.
Пытаюсь посчитать потери на фанкойле с обвязкой. Задание от Меги, все задано строго. Нагрузка 5350 Вт, холодоноситель 8-14С, ввод труба 25мм, потери на участке должны быть не более 40 кПа. Потери на фанкойле порядка 12 кПа, обязка стандартная - краны, фильтр, двухходовой, балансировочный. Вводя все данные, в результате расчета выдает, что требуется минимальное давление 104 кПа. Подскажите пжл, где я что не так делаю?
Данфосс 3.7

 1.rar ( 2,86 килобайт ) : 13
 

Автор: Anatol 12.12.2011, 21:09

Цитата(Neanderthal Man @ 12.12.2011, 14:41) *
Здравсвуйте, товарищи.
ввод труба 25мм, потери на участке должны быть не более 40 кПа.


Здравствуй ,товарищ! smile.gif


Что значит "ввод труба Д-25"?
Да еще и полипропилен как я понимаю и потери Вы желаете не более.... это как такое может быть? blink.gif





Автор: Neanderthal Man 13.12.2011, 6:12

Ввод Д25 и полипропилен - это указание в задании на проектирование от Меги (торговый центр такой )) ). В каждый бутик своя труба заходит. Потери тоже ими указываются максимальные. Это получается теперь переход на 40-ю трубу надо делать. Спрашивается, накой тогда зауженный диаметр в задании давать.

Автор: ESilyaev 13.12.2011, 7:59

Цитата(Neanderthal Man @ 13.12.2011, 6:12) *
Ввод Д25 и полипропилен - это указание в задании на проектирование от Меги (торговый центр такой )) ). В каждый бутик своя труба заходит. Потери тоже ими указываются максимальные. Это получается теперь переход на 40-ю трубу надо делать. Спрашивается, накой тогда зауженный диаметр в задании давать.



45690 Па это мой лучший результат в ваших условиях=))) Правда толку в таком состоянии от арматуры ноль ) но я почти сделал что вам нужно ))))

А так да, дело в диаметре однозначно )

Автор: Neanderthal Man 13.12.2011, 8:49

Спасибо!

Кстати у меня тоже при каждом запуске требует регистрацию программа. Антивирусы отключал - не помогло. Так как все таки исправить этот баг, подскажите!

Автор: Anatol 13.12.2011, 10:18

Цитата(ESilyaev @ 13.12.2011, 7:59) *
Правда толку в таком состоянии от арматуры ноль
А так да, дело в диаметре однозначно )

С арматурой тоже проблема, никак убрать не могу относительно маленький авторитет на "VB- ...."
(A=0.23<Amin=30),а в остальном все в порядки стало.

P.S.НОВОСТЬ -на Польском скоро выйдет:
интересно что они там новенького напридумывали. ...
или как у некоторых С.О. 3.7. ничего!


Автор: ESilyaev 13.12.2011, 10:34

Цитата(Neanderthal Man @ 13.12.2011, 8:49) *
Спасибо!

Кстати у меня тоже при каждом запуске требует регистрацию программа. Антивирусы отключал - не помогло. Так как все таки исправить этот баг, подскажите!


как вариант еще скачайте самую последнюю версию с сайта sankomsoft.ru. Помнится была версия когда при регистрации ничего не помогало.

Автор: janevlas1993 14.12.2011, 22:43

Не могу понять как справиться с ошибками, которые выдает программа, что только уже не меняла, все равно малый авторитет и большие избытки давления.. посмотрите пожалуйста, если не сложно. Выполено в herz.

 ______.rar ( 20,54 килобайт ) : 11
 

Автор: Anatol 15.12.2011, 1:30

Цитата(janevlas1993 @ 14.12.2011, 22:43) *
Не могу понять как справиться с ошибками, которые выдает программа, что только уже не меняла, все равно малый авторитет и большие избытки давления.. посмотрите пожалуйста, если не сложно. Выполено в herz.

Может завтра еще посмотрю.  _________________________________.rar ( 84,32 килобайт ) : 45





Автор: janevlas1993 15.12.2011, 12:36

Цитата(Anatol @ 15.12.2011, 2:30) *
Может завтра еще посмотрю.  _________________________________.rar ( 84,32 килобайт ) : 45


Anatol, спасибо за помощь smile.gif А вы не могли бы подсказать, что нужно было изменить, чтобы исчезли эти ошибки?

Автор: ESilyaev 15.12.2011, 15:37

вопрос решился? а то так лень Герц качать )))

Автор: Anatol 15.12.2011, 21:59

Цитата(janevlas1993 @ 15.12.2011, 12:36) *
Anatol, спасибо за помощь А вы не могли бы подсказать, что нужно было изменить, чтобы исчезли эти ошибки?

Не за что .
Вот с объяснениями у меня проблема.
33 ошибки против 3-х ошибок это может и помощь. dry.gif
Интересней было бы как положенно что бы ошибок с красным цветом не было. smile.gif

Так вот это Ваши "Данные"

1.Независимо от заданного падения давления на термостатических вентилях программа учитывает требования, касающиеся их авторитетов (если выбрана опция Учесть требуемый авторитет термостатических вентилей).
2.Принимая во внимание трудоемкость анализируемых расчетов расхода воды в оборудовании (в особенности при большом объеме оборудования), рекомендуется, чтобы это поле было выделено только во время выполнения конечных расчетов
Это мои уже подредактированные


3.Конечно параметры теплоносителя .

Вроде все перечислил!




Автор: pavelb 15.12.2011, 22:41

Цитата(Neanderthal Man @ 13.12.2011, 9:49) *
Спасибо!

Кстати у меня тоже при каждом запуске требует регистрацию программа. Антивирусы отключал - не помогло. Так как все таки исправить этот баг, подскажите!


В реестре HKEY_CURRENT_USER\Software\SanKom\CO3_6_Kan\Registration - Имя - Status - тип - REG_DWORD -значение- 0х00000001 (1) - должно быть так.

Автор: janevlas1993 15.12.2011, 23:56

Цитата(Anatol @ 15.12.2011, 22:59) *
Не за что .
Вот с объяснениями у меня проблема.
33 ошибки против 3-х ошибок это может и помощь. dry.gif
Интересней было бы как положенно что бы ошибок с красным цветом не было. smile.gif

Так вот это Ваши "Данные"

1.Независимо от заданного падения давления на термостатических вентилях программа учитывает требования, касающиеся их авторитетов (если выбрана опция Учесть требуемый авторитет термостатических вентилей).
2.Принимая во внимание трудоемкость анализируемых расчетов расхода воды в оборудовании (в особенности при большом объеме оборудования), рекомендуется, чтобы это поле было выделено только во время выполнения конечных расчетов
Это мои уже подредактированные


3.Конечно параметры теплоносителя .

Вроде все перечислил!



Спасибо за разъяснения smile.gif

У меня вот появилась еще несколько вопросов smile.gif :
1. как я заметила, вы заменили у некоторых коллекторов мой вентиль запорный 4217 на вентиль с наклонным шпинделем + сигнал давления. Чем нужно руководствоваться, при такой замене.
2.Я немного подкорректировала отопительные приборы в системе, и теперь у меня не 3 , а 4 ошибки, и все на малый авторитет 0.28 вместо 0.30. Нужно наверное арматуру у коллектора заменить?
3. мои параметры 95-70 по заданию, их все таки можно заменить на 90-70?

Автор: ESilyaev 16.12.2011, 2:34

Что за герц у вас такой особеный ? )) почему у меня в схеме все артикулами заполнено? )) может я не тот какой герц скачал?


Автор: janevlas1993 16.12.2011, 7:08

Цитата(ESilyaev @ 16.12.2011, 3:34) *
Что за герц у вас такой особеный ? )) почему у меня в схеме все артикулами заполнено? )) может я не тот какой герц скачал?




Herz C.O. 3.6 с Санкома smile.gif

Автор: ESilyaev 16.12.2011, 7:36

Тоже самое... но во всех полях артикулы всместо символов оборудования, и расчитывать не хочет (

Автор: Anatol 16.12.2011, 11:08

Цитата(janevlas1993 @ 15.12.2011, 23:56) *
Спасибо за разъяснения
У меня вот появилась еще несколько вопросов :
1. как я заметила, вы заменили у некоторых коллекторов мой вентиль запорный 4217 на вентиль с наклонным шпинделем + сигнал давления. Чем нужно руководствоваться, при такой замене.

Необязательно ,это я экспериментировал, он (вентиль с наклонным шпинделем ) у меня просто всегда под рукой они дешевле и лучше ,мое мнение для балансировки .
Разница конечно существует в виде "минимальный -максимальный (Kvmin;Kvmax)коэффициент расхода.
Цитата(janevlas1993 @ 15.12.2011, 23:56) *
3. мои параметры 95-70 по заданию, их все таки можно заменить на 90-70?

У Вас труба металлопласт с максимальной эксплуатационной температурой 95? !
Цитата(janevlas1993 @ 15.12.2011, 23:56) *
2.Я немного подкорректировала отопительные приборы в системе, и теперь у меня не 3 , а 4 ошибки, и все на малый авторитет 0.28 вместо 0.30. Нужно наверное арматуру у коллектора заменить?

Вот с этим проблема у меня также бывает 0,28 < 0.30 я думаю это не критично.
Да наверное виновата арматура (а где ее брать) нужно применять вентиль с более большим авторитетом (что бы он пропускал меньший поток) .Бывает все арматуру перелопатишь ,а результат тот же.




Автор: ESilyaev 16.12.2011, 16:06

Цитата(Anatol @ 16.12.2011, 12:08) *
Да наверное виновата арматура (а где ее брать) нужно применять вентиль с более большим авторитетом (что бы он пропускал меньший поток) .Бывает все арматуру перелопатишь ,а результат тот же.


Так надо же не бесцельно лопатить! У клапана без системы нет авторитета. Как я уже писал авторитет - это отношение сопротивления которое он создает к сопротивлению участка который он регулирует.
Вот Вам определение от товарища Пыркова:
"отношение потерь давления в регулирующем сечении полностью открытого клапана ∆Preg к потерям давления на регулируемом участке системы ∆P."

Соответсвенно он напрямую зависит от Kvs ( пропускной способности клапана в полностью открытом состоянии).

Программа Вам явно намекает : "Поставьте клапан с большим сопротивлением". И еще одно важное условие, расход для нас в общем то неизменный, так как он определен тепловой нагрузкой на данном участке, где стоит клапан.

Ну условия задачи мы перечислили и обдумали. Пора делать выводы.
Увеличить сопротивление на клапане мы можем двумя путями:
1. Увеличить расход через него
2. Уменьшить его Кв. Так как Kv = Q / √ΔP. То с помошью нехитрых математических превращений получаем, что чем меньше Кв тем больше дельтаР при постоянном расходе Q.

С расходом уже определились ( он задан тепловой нагрузкой)

ЗНАЧИТ. Лопатим в посках арматуры с Квмин со значением меньшим, чем у арматуры на которой у нас возникает такая ошибка.

Автор: janevlas1993 16.12.2011, 19:25

Всем спасибо за помощь) я исправила все ошибки , кроме больших тепло-поступлений, но это не красная ошибка, поэтому я думаю особо не навредит.. вот кстати я заметила что на стояке, на котором были проблемы с авторитетом, на подводке д 20 стояла арматура д 15. я заменила ее на 20, и ошибки авторитета исчезли)
Я заметила что программа учитывает тепло-поступления от трубопроводов в полу, но по идее они же они не должны учитываться, и для того чтобы расчет получился.. пришлось их местами заизолировать. В тепловом расчете в экселе учитывались только открытые трубопроводы, а тут..даже не знаю можно так делать было или нельзя rolleyes.gif


 ________________.rar ( 21,04 килобайт ) : 14
 

Автор: Anatol 16.12.2011, 19:56

Цитата(janevlas1993 @ 16.12.2011, 19:25) *
Всем спасибо за помощь) я исправила все ошибки , кроме больших тепло-поступлений, но это не красная ошибка,

Не успел, поздравляю (так и есть красные не в счет), у меня вот так к сожалению получилось :
 _________________________________.rar ( 84,99 килобайт ) : 23

Цитата(janevlas1993 @ 16.12.2011, 19:25) *
пришлось их местами заизолировать

Но изолировать метпласт в полу ,нет не так -не изолировать трубы в полу это нонсенс!
Цитата(janevlas1993 @ 16.12.2011, 19:25) *
В тепловом расчете в экселе учитывались только открытые трубопроводы, а тут..даже не знаю можно так делать

Как насчет OZC вместо excel,хотя excel так же не плохо.

Автор: janevlas1993 16.12.2011, 20:14



Цитата
Но изолировать метпласт в полу ,нет не так -не изолировать трубы в полу это нонсенс!
вот об этом я не знала, спасибо за информацию) а если у меня изоляция где то 30 %, где то 60 % это нормально? пришлось подгонять, чтобы не было недогрева помещения..

Цитата
Как насчет OZC вместо excel,хотя excel так же не плохо.

Я ее осваивала, но она дает не такие же результаты, как в excel было расчитано вручную.
И все таки в excel мне как то удобнее)




Автор: ESilyaev 17.12.2011, 5:28

Цитата
вот об этом я не знала, спасибо за информацию) а если у меня изоляция где то 30 %, где то 60 % это нормально? пришлось подгонять, чтобы не было недогрева помещения..


60 для пешеля (гофры), 80-90 для пенофола и прочей теплоизоляции.

Автор: ne_rylut 23.12.2011, 12:24

Здравствуйте, только начинаю работать с кан. В связи с этим появилось несколько вопросов: для ВК по каким нормам расчиывается водопотребление (макс сек-й расход)?
Для ОВ: по каким нормам расчитываются теплопотери в OZC?

Автор: ESilyaev 23.12.2011, 14:31

для Вк по СНиП 2.04.01-85, нормы расхода такие же как там.
Для ОЗЦ нормы должны соответсвовать нашим нормам, я запрашивал у них методику расчета, обещали дать но данный момент ответа нет.

Автор: Mikhasic 28.12.2011, 8:39

Подскажите как нарисовать перемычку между подачей и обраткой в обвязке от.прибора (фанкойла) с установкой трехходового клапана в программе Danfoss CO!

Автор: даниил 28.12.2011, 12:57

выбираете вкладку "источники тепла" там будут на выбор узлы обвязки, в т.ч. с трехходовыми клапанами.

Автор: yana_star 16.1.2012, 13:34

Уважаемые коллеги! Мой первый расчет по С.О. пытаюсь сделать,
бьюсь несколько дней, исправила почти все ошибки НО не могу избавиться от ошибок:
1. "слишком высокая температура т.п." понизила tп до 35оС - петлю до 350 - не помогает
2. "избыток давления ... Па в циркуляц. кольце через отопит. прибор" - на всех внутрипольных конвекторах. (IMP Clima диаметр присоед. 3/4") подвожу трубу 26 COPI PEX
Прошу, помощи, пожалуйста!!! helpsmilie.gif !!!

 ______3.rar ( 1,26 мегабайт ) : 15
 

Автор: Anatol 16.1.2012, 18:06

Цитата(yana_star @ 16.1.2012, 13:34) *
Уважаемые коллеги! Мой первый расчет по С.О. пытаюсь сделать,
Прошу, помощи, пожалуйста!!!

Для начало хочу возмутится ну сколько можно просить что бы сообщали чем открывать Ваше творение?
Цитата(yana_star @ 16.1.2012, 13:34) *
1. "слишком высокая температура т.п." понизила tп до 35оС - петлю до 350 - не помогает

А чем Вы пытались ,пытаетесь -понизить температуру теплого пола ,очень интересно?

Цитата(yana_star @ 16.1.2012, 13:34) *
2. "избыток давления ... Па в циркуляц. кольце через отопит. прибор" - на всех внутрипольных конвекторах.

С этим потом разберемся....хотя, Вы желаете не иметь ошибки "избытки давления" с помощью единственного вентиля под названием "HА-У" "Вентиль с ручным приводом угловой без предварительной настройки, тип HА".
Цитата(yana_star @ 16.1.2012, 13:34) *
все ошибки НО не могу избавиться от ошибок:

Зачем куча помещений без ОП, с проставленными теплопотерями?


Автор: yana_star 16.1.2012, 22:42

Прошу прощения, Oventrop 3.6.
Т.п. пыталась понизить только в общих данных, как исходную температуру для расчета петли, нас. группу хотела потом разместить в котельной, т.к. котельную рассчитывает поставщик котлов, от меня просят только нагрузки... оказывается проге нужно все сразу, а не по частям ))

Анатолий, спасибо, что отозвались!!! Вентиль без привода взяла, который выскакивал к этому конвектору, конвекторы внутрипольные бассейн - влажность повышенная, не знаю, можно ли с приводом.
В подвальных помещениях сегодня досчитала радиаторы, еще второй этаж предстоит.

Не обижайтесь, пожалуйста, если вопросы кажутся глупыми, я , в основном занимаюсь вентил. и кондиц-нием. Отопление давно считала... mellow.gif

Автор: Anatol 17.1.2012, 1:59

Цитата(yana_star @ 16.1.2012, 22:42) *
Прошу прощения, Oventrop 3.6.

Уже догодался.
Цитата(yana_star @ 16.1.2012, 22:42) *
Вентиль без привода взяла, который выскакивал к этому конвектору, конвекторы внутрипольные бассейн - влажность повышенная, не знаю, можно ли с приводом.

Я вообще внутрепольным конвекторам (особенно с вентилятором)не доверяю, очень дорого и все равно шумно. Вы имели ввиду привод-это вентилятор ? А еще ставить такую штуку
для бассейна ,это плохая идея (мое личное мнение)
Цитата(yana_star @ 16.1.2012, 22:42) *
Т.п. пыталась понизить только в общих данных, как исходную температуру для расчета петли, нас. группу хотела потом разместить в котельной, т.к. котельную рассчитывает поставщик котлов, от меня просят только нагрузки... оказывается проге нужно все сразу, а не по частям ))

"Нас.група с подмесом" верное было решение.... там можно и температуру теплоносителя отделить от ОП и для ТП установить как полагается пониженную!
А так одни ошибки заменяете другими!
Цитата(yana_star @ 16.1.2012, 22:42) *
Анатолий, спасибо, что отозвались!!!

Всегда пожалуйста!
Цитата(yana_star @ 16.1.2012, 22:42) *
В подвальных помещениях сегодня досчитала радиаторы, еще второй этаж предстоит.

Вот и хорошо...... завершайте подвал и остальное и в студию. smile.gif
P.S. Хотя для бассейна есть спец.решение ковекторов "Специальное исполнение конвекторов типа с выносным вентилятором 220В" -Выносной вентилятор крепиться на стену в служебном помещении под бассейном.

Автор: ESilyaev 17.1.2012, 8:28

Вот такой вот штучки не хватало для вашей гребенки теплого пола :


это смесительный насосный модуль с термостатическим вентилем. На скрине задана температура смешения 45 град. Без этого модуля адекватно понизить температуру именно для теплого пола невзоможно.

Автор: ESilyaev 17.1.2012, 8:47

что то подобное должно появится на распределителях к которым подключены приборы отопления:


еще оснастил ветку с конвекторами вентилями Комби-2:

еще один комбик поставил на контур теплых полов, который 5.2 метра площадью, вообще то это не правильно и у овентропа наверняка есть распределители с регулировочной арматурой и именно такой надо применить там, но мне лень искать какой именно нужен. Надеюсь вы знаете ассортимент овентропа и идею мою поняли.

итоговый скрин ошибок:

Автор: yana_star 18.1.2012, 13:29

ESilyaev, Анатолий, спасибо большое!
Вот достроила всю систему, осталась ошибка с клапанам на на насосном модуле. Не могу подобрать из предлагаемых...
Какой подскажите, пожал.

http://pixs.ru/showimage/elnyaoshib_6570919_3790988.jpg

Внутрипольные конвекторы хотела без вентилятора, окна высокие, до пола, хотела разместить вдоль окон и, возможно, подать через них еще рециркуляционный осушенный воздух от осушителя из тех помещения под бассейном. Кто-нибудь делал такое?

Автор: ESilyaev 18.1.2012, 13:50

как обычно файлик бы... а так посмотрите в каталоге, клапан у которого наименьшее значение Kv он и даст большее сопротивление.

Автор: yana_star 18.1.2012, 14:18

Анатолий, сори, вроде, "прилепила" rolleyes.gif

 _____4.rar ( 1,25 мегабайт ) : 14
 

Автор: ESilyaev 18.1.2012, 15:06

хехе, Анатолий меня тут с вами отождествляют =))
по поводу клапана, у меня ни чего хорошего не вышло. я конечно не особо специлист по насосным смесительным модулям, но судя по каталогу должного сопротивления при помощи трехходового вентиля там не создать - слишком уж маленький расход. Поэтому предлагаю использовать сделать примерно так :


к тому же такие схемы неоднократно видел, например у кана )
П.С. а зачем вы заполняете поле диметр? ведь программа для того и нужна что бы помочь вам с этим )

Автор: yana_star 18.1.2012, 16:07

Прошу прощения, Евгений(?), просто только Вы и Анатолий откликнулись, ники перепутала))
Пытаюсь построить эту нас. группу, чего-то не разбивается блок. mellow.gif(

Автор: ESilyaev 18.1.2012, 16:21

не надо ни чего разбивать, это просто другой тип смесительной установки.
Другой модуль просто возьмите, тот что с двумя вентилями.



как на рисунке.

Автор: yana_star 18.1.2012, 17:40

Я, наверное, туплю, но не могу избавиться от "низкого авторитета". В Овентропе посоветовали поставить Regumat, но, от ошибки избавиться не получиться. Как тогда считать??? blink.gif

http://pixs.ru/showimage/oshibkaEln_2730208_3792602.png

Автор: yana_star 19.1.2012, 3:10

Хочется верить, что первые мучения-учения подходят к концу ))) расчет программа провела, но
1.меня смущают диаметры трубопроводов особенно на стояках: где-то завышены, где-то занижены.. Это особенность программы- чтобы не выходила за предельную скорость, она не подбирает оптимальный диаметр?
2. При такой разводке и нагрузке стояков подскажите на Ваш опытный взгляд в целом, что может быть не так: что добавит или убрать, какие рекомендуете регулирующие устр-ва на отводах поэтажных гребенках.



 ______18_________________.rar ( 1,23 мегабайт ) : 26
 

Автор: nedrok 19.1.2012, 8:32

ПРограмма скорости ника не учитывает, считая по средним удельным потерям (не помню как точно метод называется). Но это на мой взгляд не подходит для жилых и административных зданий где есть ограничение по шуму от труб.
Вообщем диаметры для соответствия требованиям по скорости корректировать только вручную.

Автор: Anatol 19.1.2012, 17:34

Цитата(yana_star @ 18.1.2012, 17:40) *
Я, наверное, туплю, но не могу избавиться от "низкого авторитета".

Честно у меня также нечего не вышло(я всегда в таких ситуациях проставляю Kv= вручную) с "энтим" авторитетом скорей прав ESilyaev что мал расход ,правда с последнего файла он подрос .
Я также пробовал использовать с двухходовым клапаном -действительно после этого авторитет программе не понадибился но.....меня это не устраивает.
Объясняю почему :
1. 2-х ходовой клапан- смешивание теплоносителя происходит при постоянном подмесе холодной воды из обратки.
это более простой вариант ,используется управление термостатическими головками на постоянную величину температуры теплоносителя.
Нужная штука иногда использую ну такой... "бюджетный вариант".
С 3-х ходовым смесительным клапаном-смешивает внутри себя горячую воду, поступающую от котла, с охлажденной водой обратки .
Оснащаем сервоприводом и устанавливаем управляющее устройство, короче -регулирование называется погодозависимым.
Вы не подумайте ,это я так просто мысли вслух... я уверен Вы и без меня это замечательно знаете.
Цитата(yana_star @ 18.1.2012, 17:40) *
В Овентропе посоветовали поставить Regumat

И все.... (ну конечно Regumat не Viessmann же в самом деле),а Вы пробовали им отправить свой файл?
Цитата(yana_star @ 18.1.2012, 17:40) *
Как тогда считать???

Выставить свое Kv= .Правда это все тоже кажись виртуально.
Цитата(yana_star @ 18.1.2012, 17:40) *
Хочется верить, что первые мучения-учения подходят к концу ))) расчет программа провела, но

Вот именно "но"
1. Вы заглядывали в итоги подпольных приборов? Там информация не реальная !

Цитата(yana_star @ 18.1.2012, 17:40) *
.меня смущают диаметры трубопроводов особенно на стояках: где-то завышены, где-то занижены.. Это особенность программы- чтобы не выходила за предельную скорость, она не подбирает оптимальный диаметр?

Почему такие сомнения ?
1. Можно задать коэффициент Wmin-Wmax.
2.Программа считает диаметры определяясь, на величины заданные в "Общих данных"
3.Минимальная и максимальная скорость воды в системе отопления (для каждого вида трубы разная)
и еще программа выдаёт вот такие ошибки

Цитата(yana_star @ 18.1.2012, 17:40) *
При такой разводке и нагрузке стояков подскажите на Ваш опытный взгляд в целом, что может быть не так: что добавит или убрать, какие рекомендуете регулирующие устр-ва на отводах поэтажных гребенках.

Надо подумать если еще подкинете пару вопросов, что конкретно вас пугает, в Вашем проекте?
Цитата(nedrok @ 19.1.2012, 8:32) *
Программа скорости ника не учитывает, считая по средним удельным потерям (не помню как точно метод называется). Но это на мой взгляд не подходит для жилых и административных зданий где есть ограничение по шуму от труб.
Вообщем диаметры для соответствия требованиям по скорости корректировать только вручную.

Откуда такое утверждение "не как не учитывает" "не подходит для жилых и административных зданий" .
Значит остаются только -заводы и фабрики . Вот Вы открытие(одним махом) заключили! smile.gif









Автор: Anatol 19.1.2012, 17:34

Это была копия сообщения!

Автор: nedrok 20.1.2012, 9:26

Цитата(Anatol @ 19.1.2012, 20:34) *
Почему такие сомнения ?
1. Можно задать коэффициент Wmin-Wmax.
2.Программа считает диаметры определяясь, на величины заданные в "Общих данных"
3.Минимальная и максимальная скорость воды в системе отопления (для каждого вида трубы разная)


Покажите как настроить, что-бы скорость во всех трубах была не более 0,5 м/с (в основном актуально для магистралей проходящих по помещениям), но и трубы при этом завышенного диаметра не ставились (актуально для стояков).
Если просто ограничить падением давления на метр - завышены диаметры некоторых стояков. Если увеличить падение на метр (у меня 260), то стояки нормально, а магистрали могут ~1 м/с быть (шумят).

Автор: ESilyaev 20.1.2012, 10:31

на счет скоростей. Три страницы назад в этой теме я давал ответ как работать со скоростями и удельными потерями. и еще где то давно был ответ от Санкома. Вообщем помучайте поиск, пожалуйста.

Автор: Anatol 20.1.2012, 10:32

Цитата(nedrok @ 20.1.2012, 9:26) *
Покажите как настроить, что-бы скорость во всех трубах была не более 0,5 м/с (в основном актуально для магистралей проходящих по помещениям), но и трубы при этом завышенного диаметра не ставились (актуально для стояков).

-Во время расчетов программа помещает в списке ошибок информацию об участках, в которых вода течет со скоростью меньшей минимальной скорректированной скорости. Скорректированное значение минимальной скорости воды в трубопроводах не влияет на подбор диаметров участков.

-Во время расчетов программа помещает в списке ошибок информацию об участках, в которых вода течет со скоростью большей максимальной скорректированной скорости. Скорректированное значение максимальной скорости воды в трубопроводах влияет на подбор и коррекцию диаметра участков. Программа пытается подобрать и скорректировать диаметры участков таким способом, чтобы скорость потока воды не превысила максимальной скорректированной скорости.
Попробуйте так:

Цитата(nedrok @ 20.1.2012, 9:26) *
Если просто ограничить падением давления на метр - завышены диаметры некоторых стояков. Если увеличить падение на метр (у меня 260), то стояки нормально, а магистрали могут ~1 м/с быть (шумят).

Но и про это забывать нельзя:
Значение Rmax имеет влияние на подбор диаметров трубопроводов, а в последствии и на гидравлическое сопротивление всего оборудования, а также на затраты на насос и трубопроводы. Программа, по мере возможностей, подбирает диаметры таким способом, чтобы удельное, линейное падение давления в трубопроводе было близко, но не выше, чем максимальное (Rrz Rmax).
Большое значение Rmax приведет к подбору меньших диаметров трубопроводов, что снизит расходы на трубопроводы, однако приведет к росту гидравлического сопротивления оборудования и связанных с ним затрат на насос и эксплуатационные расходы.


Автор: yana_star 22.1.2012, 14:54

Спасибо большое за участие и советы!!! Спасибо Anatol , ESilyaev, также санкому (общалась не через форум, не знаю, этот ли специалист на нашем форуме) и овентропу.
Первый блин комом, но мои главные ошибки были (может, поможет начинающим осваивать)

1. расставлять сразу запорно-регулирующую арматуру.
2. при заполнении данных об участках трубопроводов НЕ ВВОДИТЬ ДИАМЕТРЫ. (Я ввела несколько раз на подводках к приборам, потом копировала участок трубы - и автоматом размер перенесла на магистральный трубопровод - программа просчитала как исходный данный этот участок трубы и не изменила его при балансировке)


Все поправила, спасибо Анатолий протупила с трехходовым клапаном на понижающем контуре т.п. -
Могу выложить в готовые проекты как образец. И, в дальнейшем, если все-таки реализуется в таком виде без сокращения расходов на клапаны и балансировочники, внутрипольные конвекторы - отчитаюсь с объекта smile.gif

 ______19____________________2.rar ( 1,25 мегабайт ) : 40
 

Автор: Anatol 22.1.2012, 16:39

Цитата(yana_star @ 22.1.2012, 14:54) *
также санкому (общалась не через форум, не знаю, этот ли специалист на нашем форуме) и овентропу.

И что обещали?
Цитата(yana_star @ 22.1.2012, 14:54) *
Спасибо большое за участие и советы!!! Спасибо Anatol , ESilyaev,
Все поправила, спасибо Анатолий протупила с трехходовым клапаном на понижающем контуре т.п.

Чёрт побери, а ведь безумно приятно когда тебя благодарят -"Если тебе есть что сказать людям, то будь уверен, что у них найдется чем тебя за это отблагодарить. "
Цитата(yana_star @ 22.1.2012, 14:54) *
внутрипольные конвекторы - отчитаюсь с объекта

Ждем!
Цитата(yana_star @ 22.1.2012, 14:54) *
Первый блин комом, но мои главные ошибки были (может, поможет начинающим осваивать)

Очень мудрые слова! Все бы так поступали ....но некоторым индивидуумам ответишь на их проблемы и он вдруг вообще пропадает, и ты про себя размышляешь ,а что это было..?
Удачи Вам и думаю еще пообщаемся для пользы и решения трудных вопросов! smile.gif


Автор: ESilyaev 23.1.2012, 9:05

Присоединяюсь к благодарности за благодарность.

Так же жду отчета с объекта, но не сомневаюсь в нем так как есть ГРОМАДНЫЙ опыт и этот опыт исключительно положительный (по части применения программы для расчетов).

Ну и присоединяюсь к предложению о примерах, т.к. напроектировал уже в Кан С.О. более 120 проектов )) Так что я думаю есть примеры на любой случай.

Автор: ESilyaev 23.1.2012, 9:42

И еще хотел в очередной раз рассказать что 25 января будет последний в серии вебинар по программам от Sankom
Темы очень интересные на мой взгляд
Работа со слоями

· Формат слоев рисунка и этикеток элементов

· Параметры программы

· Обновление версий программы

· Импорт данных из программы Audytor OZC

· Функции быстрого поиска и замены информации

· Работа с блоками

· Размножение элементов системы на следующие этажи

Участие бесплатное. Для доступа нужна только программа и интернет.
Ссылка на регистрацию : http://www.sankomsoft.ru/trainingsdate

Автор: ESilyaev 23.1.2012, 13:17

ну и последняя новостюшечка на сегодня))
с 7 го по 10 февраля будет проводиться презентация программы Кан С.О. 3.8. Павильон 2, зал 6, место B203 на выставке AquaTherm.
Чуть чуть скринов:










Автор: Anatol 23.1.2012, 14:08

Цитата(ESilyaev @ 23.1.2012, 13:17) *
ну и последняя новостюшечка на сегодня))
с 7 го по 10 февраля будет проводиться презентация программы Кан С.О. 3.8. Чуть чуть скринов:


Да, это конечно ......Да, это конечно ....ну все, теперь начнется.Мало жду не дождусь OZC-4 (и уже не верится......!!)теперь "3.8".
Мне "Maйбес" тоже все же ответил насчет как получить бесплатную программу -мы сообщим "Когда состоится ближайший семинар по обучающей программе, мы Вас обязательно пригласим. После прохождения обучения Вам будет бесплатно предоставлена данная программа." smile.gif
Каталог с конкретными названиями насосов удивил ,интересно подробности можно узнать ?
Спасибо за приятную новость !

Автор: ESilyaev 23.1.2012, 14:27

А что насосы ? =) нам сто лет обещали что будет подбор конкретных насосов - вот и он.
А так спрашивайте... я постораюсь любой интересный Вам момент осветить.

Автор: Anatol 23.1.2012, 14:55

Цитата(ESilyaev @ 23.1.2012, 14:27) *
А что насосы ? =) нам сто лет обещали что будет подбор конкретных насосов - вот и он.

"А что насосы ?" А про насосы вот именно это и хотел услышать ...супер (лучше уже поработать smile.gif )!!
Цитата(ESilyaev @ 23.1.2012, 14:27) *
А так спрашивайте... я постораюсь любой интересный Вам момент осветить.

1.Трубы?
2.Теплые полы?
3.Excel-уже заметил здорово!
4.Что с планами ,рисованием?
-Блин все интересно...!! smile.gif
5. Что -то позаимствовали из "Н2О"?
6.С блоками?
7.Ошибки ?
8.Кликанье по фрагменту на рисунке?
9.Работа с Итогами?
Все хватит..... ,а то можно до бесконечности.

P.S. У меня создается впечатление будто я читаю кулинарною книгу и там разные вкуснятины! smile.gif


Автор: ESilyaev 23.1.2012, 15:43

Название типов труб изменили на более понятные:
тип трубы и давление.



Пока интересного в теплых полах вижу только подсветку ошибочных мест и динамические подсказки об ошбках.



Новый вариант рисования медных никелированных труб для подключения отопительных приборов!!! Теперь достаточно просто нарисовать и добавить нужную арматуру, а не выбирать из большого списка неочевидных кодов символов :




для сравнения как было:



от Н2О общее более сглаженное оформление :




Из расчтеной части - насосы, котлы, квартирные станции, расчет распределителей, гидровлические стрелки.....
Много писать не могу. Работать еще надо иногда =))

Да и вообще - приходите на выставку.
Регистрация :
http://it-week.ru/registration/aquaterm_2012.aspx?s=c&lang=ru-ru

Автор: Anatol 23.1.2012, 17:30

Цитата(ESilyaev @ 23.1.2012, 15:43) *
Новый вариант рисования медных никелированных труб для подключения отопительных приборов!!! Теперь достаточно просто нарисовать и добавить нужную арматуру, а не выбирать из большого списка неочевидных кодов символов :

Спасибо за ответы!
Если я не ошибаюсь то "Новый вариант рисования медных никелированных труб " в Герце он был и есть я им пользуюсь.
И естественно создает спецификацию с полным объяснением на фасонное изделие.

Цитата(ESilyaev @ 23.1.2012, 15:43) *
Из расчтеной части - насосы, котлы, квартирные станции, расчет распределителей, гидровлические стрелки.....
Много писать не могу. Работать еще надо иногда =))

Я правильно понял "расчет распределителей" это расчет трубных (диаметр и т.д.)распределителей?
Цитата(ESilyaev @ 23.1.2012, 15:43) *
Много писать не могу. Работать еще надо иногда =))

Это святое!
Цитата(ESilyaev @ 23.1.2012, 15:43) *
Да и вообще - приходите на выставку.
Регистрация :
http://it-week.ru/registration/aquaterm_20...&lang=ru-ru

Спасибо за приглашение ! rolleyes.gif
Но Вы наверное хотели сказать приезжайте ? Только подумаю- три таможни проходить ....... mad.gif да и вы правы ,работать еще нужно!


Автор: ESilyaev 23.1.2012, 20:06

Ради любимой программы и три границы - не препятсвие)))

Автор: даниил 24.1.2012, 3:49

Добрый день!
такой вопрос - будут ли регистры ф100?

возможности посетить вебинар нет к сожалению.
поэтому такой вопрос - можно ли скачать или просмотреть вебинары от санкома?


Автор: ESilyaev 24.1.2012, 7:52

сам хотел бы иметь их записи, очень бы в работе пригодились ... но увы, пока только поддерживают надежду на это, но ни одной щаписи не появилось. Если все же случится - я напишу.

вот что есть по регистрам.


Автор: даниил 24.1.2012, 10:56

По регистрам понятно ))


по вебинару такое предложение - кто то ведь будет на вебинаре? )
Сделать запись его, и выложить, либо пересылать нуждающимся ))
Можно это реализовать?
Большая просьба!!!

Автор: miskalina 24.1.2012, 17:13

У меня есть записи всех предыдущих вебинаров от SANKOM по программе AUDYTOR CO. За исключением одной темы про однотрубные системы. Тема есть, но она не вся. Минут 20 не было подключения. Записи сделаны при помощи программы CAMTASIA STUDIO Если нужно, напишите в личку.

Автор: borm 24.1.2012, 20:44

Порой эта программа меня просто выбешивает - "Участок проходит через несколько зон помещений" Готов просто выть порой от этого.
Час не могу побороть. причем не пойму от чего. работаю в ней уже не первый год но порой это просто психологическая каторга.
все стоит на границах зон помещений.
Сдвинешь помещение порой заработает.
Я считаю самый плохой момент в этой программе это именно чертить по зонам помещений. да и я знаю про учет тепла и все такое...
з.ы. меня только одного это достает?

Автор: miskalina 24.1.2012, 21:07

Если такое случается, я приписываю этот участок к конкретному помещению. Проблем больше не возникает. Такой подход помогает сберечь нервную систему и сохранить хорошее настроение. smile.gif

Автор: borm 24.1.2012, 21:09

А я сношу и рисую по новому. Хотя порой ваш вариант более предпочтительный. Этой программе редактор получше - цены бы небыло.

Автор: borm 24.1.2012, 21:09

дубль(del)

Автор: ESilyaev 25.1.2012, 7:46

Да, не Автокад конечно) А в Вашем случае, Мискалина уже предложила самое простое решение.
У меня вообще подобной проблемы не возникает, так как работу в программе я стараюсь свести к ctrl+C ctrl+V
Ведь есть еще табличные данные которые при грамотном использовании значительно снижают нагрузку на рисование.

Автор: alexeid8511 25.1.2012, 13:31

Подскажите есть ли какие-то возможности учесть в программе чрезмерную жесткость воды?
Что правильнее предпринимать в системах с высокой жесткостью воды?

Автор: Anatol 25.1.2012, 14:07

Цитата(alexeid8511 @ 25.1.2012, 13:31) *
учесть в программе чрезмерную жесткость воды?

Ну, это вы загнули….! smile.gif Ставить водоподготовку.....
Но сперва анализ воды!

Автор: defuser 30.1.2012, 15:24

А где сейчас можно скачать программку? на официальном сайте ссылочка умерла

Автор: defuser 30.1.2012, 15:28

А где сейчас можно скачать программку? на официальном сайте ссылочка умерла

где можно скачать прораммку сейчас? На официальном сайте ссылочка умерла

Автор: ESilyaev 30.1.2012, 15:31

http://www.sankom.pl/download/kan/rus/co36/full/setupco.exe

пока 3.6 после выставки там будет 3.8

Автор: -BuTeK- 30.1.2012, 15:32

Цитата(defuser @ 30.1.2012, 16:28) *
А где сейчас можно скачать программку? на официальном сайте ссылочка умерла

Все "фирменные" версии программы (на русском языке) собраны в одном месте - http://www.sankomsoft.ru/firm-versions

Автор: ssn 30.1.2012, 15:58

Цитата(Anatol @ 19.1.2012, 18:34) *
Объясняю почему :
1. 2-х ходовой клапан- смешивание теплоносителя происходит при постоянном подмесе холодной воды из обратки.
это более простой вариант ,используется управление термостатическими головками на постоянную величину температуры теплоносителя.
Нужная штука иногда использую ну такой... "бюджетный вариант".
С 3-х ходовым смесительным клапаном-смешивает внутри себя горячую воду, поступающую от котла, с охлажденной водой обратки .
Оснащаем сервоприводом и устанавливаем управляющее устройство, короче -регулирование называется погодозависимым.


на самом деле имеет место быть небольшое заблуждение. как 3 ходовым так и 2 ходовым получается выполнять погодозависимое регулирование. общий смысл работы обоих клапанов одинаковый (если брать применительно к системам отопления - понятно что если системы холодоснабжения то там клапаны не на смешение а на разделение для сохранения общего расхода в магистрали).

Автор: defuser 6.2.2012, 16:24

Спасибо за ссылочки, качаю.

Автор: SAMTGV 8.2.2012, 8:51

Помогите пожалуйста!!! Делаю систему отопления двухтрубную, в качестве отопительных приборов гладкотрубные регистры, ПРОБЛЕМА В ТОМ, что в ДАМФОССЕ С.О. 3.6 в стандартных каталогах небольшой выбор регистров, мне нужны другого диаметра и другой рядности (но некоторые подходят clap.gif ). Как быть??????

Автор: miskalina 8.2.2012, 13:29

На сегодняшнем вебинаре компания SANKOM сообщила, что на следующей неделе выложит записи вебинаров по программа AUDYTOR CO.
Если, кому интересно, есть помимо предыдущих записей вебинаров, запись сегодняшнего вебинара по новым функциям программы AUDYTOR CO 3.8. Кому нужно, пишите в личку, скину ссылки на скачивание.

Автор: miskalina 11.2.2012, 8:31

Записи вебинаров от компании SANKOM
http://www.forum.sankomsoft.ru/viewforum.php?id=11

Автор: Медведица 11.2.2012, 10:50

про регистры: можно принять любой регистр а пересчитать в эксцель
а семинар будет 14февраля на форуме в мэрии
неужели невсе едут за бесплатными дисками?

Автор: Anatol 11.2.2012, 11:59

Цитата(Медведица @ 11.2.2012, 10:50) *
а семинар будет 14февраля на форуме в мэрии
неужели невсе едут за бесплатными дисками?

Не все едут, особенно не местные! smile.gif
А что в диске?

Также будит 22 февраля Вебинар ,еще раз повторится, для С.О.3.8!!




Автор: AleksejCher 14.2.2012, 16:26

Уважаемы коллеги, а кому нибудь удалось получить программу meibes СО 3.8?

Автор: Anatoliy_Valerevich 14.2.2012, 18:01

Коллеги не жадничайте.
Выложите пожалуйста версию 3.8.

Автор: Anatol 14.2.2012, 19:40

Цитата
Коллеги не жадничайте.
Выложите пожалуйста версию 3.8.

Наверное клятву давали, что не за что не вылаживать? smile.gif
Москвичи,выложите пожалуйста программулю C.O. 3.8. не жадничайте . smile.gif
Мы же Вам не конкуренты ,мы далеко ! smile.gif

Автор: AleksejCher 14.2.2012, 21:57

получил ответ из майбеса, у них скоро будут семинары в Москве. Для тех кто не сможет посетить семинары обещали программу выслать по почте сразу их начала. Так что кто желает оставляйте заявки у них на сайте.

Автор: Anatol 14.2.2012, 22:20

Цитата(AleksejCher @ 14.2.2012, 21:57) *
Для тех кто не сможет посетить семинары обещали программу выслать по почте сразу их начала.

Так и я давно получил сообщение от "МайбесА" но там про выслать по почте нечего несказанно!


Автор: AleksejCher 15.2.2012, 9:02

Цитата(Anatol @ 14.2.2012, 22:20) *
Так и я давно получил сообщение от "МайбесА" но там про выслать по почте нечего несказанно!


На это письмо я ответил, что не имею возможности посещать семинары, так как работаю в другом городе и попросил переслать программу по электронной почте. На это мне пришел ответ.
Цитата
мы свяжемся с вами чуть позже, когда наступит время семинаров и я смогу вам передать программу для использования.

Автор: miskalina 15.2.2012, 13:55

У меня коммерческая версия AUDYTOR C0 3.6. Но ключи на новую версию и сам дистрибутив SANKOM еще не высылала. Хотя во время прошедшего вебинара 8.02.2012 Катажина сказала. что вышлет в течении недели. Так что ожидаем.

Автор: Anatol 15.2.2012, 19:46

Цитата(miskalina @ 15.2.2012, 13:55) *
У меня коммерческая версия AUDYTOR C0 3.6.

Мы рады за Вас! smile.gif
Цитата(miskalina @ 15.2.2012, 13:55) *
Но ключи на новую версию Так что ожидаем.

Опять рады за Вас! smile.gif
А у нас не коммерческой, не Майбеса С.О.3.8-(хотя уже скоро два месяца как выставили-зачем -подразнить наверное ) на худой конец! sad.gif

P.S. Это Вы нас (типа) предупредили что рано Вам С.О 3.8 у меня коммерческая и то еще не работает(ключа нет правильного) - так ?




Автор: alexeid8511 16.2.2012, 4:40

Подскажите. Начал проектировать систему в Данфосс С.О. И возник вопрос. Можно ли потом ссылаться на данную программу. Есть ли какой-то документ подтверждающий возможность использования этой программы для проектирования на территории РФ.
И можно ли где-то для сравнения посмотреть, собственно саму методику, по которой считает программа?

Автор: miskalina 16.2.2012, 17:20

SANKOM сегодня выслала лицензионный ключ на программу. Так что, я думаю, скоро появятся и фирменные версии.

Автор: Anatol 16.2.2012, 19:55

Цитата(miskalina @ 16.2.2012, 17:20) *
скоро появятся и фирменные версии.


А что значит по Вашему "скоро"? Пару дней назад SANKOM обновил все фирменные версии С.О 3.6
"Главная программа (2012-02-13) " .


Автор: nedrok 20.2.2012, 9:55

Цитата(alexeid8511 @ 16.2.2012, 7:40) *
Подскажите. Начал проектировать систему в Данфосс С.О. И возник вопрос. Можно ли потом ссылаться на данную программу. Есть ли какой-то документ подтверждающий возможность использования этой программы для проектирования на территории РФ.
И можно ли где-то для сравнения посмотреть, собственно саму методику, по которой считает программа?


Спросите у них на форуме:
http://www.forum.sankomsoft.ru/

Автор: Anatol 20.2.2012, 14:50

Цитата(miskalina @ 16.2.2012, 17:20) *
SANKOM сегодня выслала лицензионный ключ на программу. Так что, я думаю, скоро появятся и фирменные версии.


Уважаемая miskalina небыли ли Вы так любезны Выложить инструкцию С.О 3.8? Если это Вас не затруднит.

P.S. Я думаю в моей просьбе нет ничего криминального,только инструкцию!


Автор: AleksejCher 23.2.2012, 11:12

Вот инструкция от 3.8
Если заинтересует то санком высылает бесплатную 7 дневную лицензию, можно написать им письмо они вышлют. Мне прислали.
Кто соберется покупать за свои деньги как частное лицо (а не юридическое от организации) на вебинаре обещали делать скидки для проектировщиков.

 CO38.pdf ( 4,87 мегабайт ) : 67
 

Автор: dekroshka 25.2.2012, 14:09

Подскажите какуя исправность изоляции ставить? для чехлов энергофлекс 6мм 9мм 12мм. И зависит ли диаметр трубы, допустим ekoplastik 20 в чехле 6мм, допустим исправость изоляции 60 а если диаметр 32 и тоже 6мм испавность изоляции тоже будет 60 ? Глупый вопрос но не могу понять).

Автор: Anatol 25.2.2012, 17:05

Цитата(dekroshka @ 25.2.2012, 14:09) *
Подскажите какуя исправность изоляции ставить? для чехлов энергофлекс 6мм 9мм 12мм. И зависит ли диаметр трубы, допустим ekoplastik 20 в чехле 6мм, допустим исправость изоляции 60 а если диаметр 32 и тоже 6мм испавность изоляции тоже будет 60 ? Глупый вопрос но не могу понять).

Исправность изоляции, применяющейся на трубопроводе. Если трубопровод не изолирован, то Из. = 0%. В случае трубопровода полностью изолированного Из. = 100%. Исправность изоляции на трубопроводах, проходящих через не отапливаемые помещения, должна быть не меньше, чем 75%.


Только 100% изолированности я думаю не бывает!

Автор: dekroshka 25.2.2012, 17:17

Цитата(Anatol @ 25.2.2012, 18:05) *
Исправность изоляции, применяющейся на трубопроводе. Если трубопровод не изолирован, то Из. = 0%. В случае трубопровода полностью изолированного Из. = 100%. Исправность изоляции на трубопроводах, проходящих через не отапливаемые помещения, должна быть не меньше, чем 75%.


Только 100% изолированности я думаю не бывает!


ну это понятно )

а какой процент для энергофлекса 6мм 9мм 12мм ??? я не могу посчитать ?

Автор: erikra 26.2.2012, 4:43

Цитата(dekroshka @ 25.2.2012, 19:09) *
И зависит ли диаметр трубы, допустим ekoplastik 20 в чехле 6мм, допустим исправость изоляции 60 а если диаметр 32 и тоже 6мм испавность изоляции тоже будет 60 ?

Насколько я понимаю, "исправность изоляции", а правильно, думаю, все таки нужно говорить - "эффективность изоляции" (скорей всего огрехи перевода) не зависит ни от диаметра трубы, ни от площади поверхности. Ведь это величина относительная (чисто нормативный подход: для таких то условий величина должна быть такой то…). А вот уже конкретные потери (или дополнительные теплопоступления) программа вычислит сама, беря в расчет конкретный диаметр трубы, ее длину, t* теплоносителя, t* воздуха, и, заданную Вами, эффективность изоляции.
А вот если Вы хотите высчитать, собственно, саму эффективность изоляции для конкретных материалов (допустим энергофлекс) конкретной толщины, то, боюсь, программа здесь Вам не поможет и Вам придется самостоятельно рассчитать эффективность конкретной изоляции для конкретных условий, куда ни будь это себе записать и затем использовать при расчетах в программе.
Кстати, интересно, почему бы в программе не иметь возможность подставить конкретный материал для изоляции трубопроводов, а программа бы высчитала эффективность изоляции и ее соответствие нормам? Надо будет поинтересоваться у SANKOMа.

Автор: dekroshka 26.2.2012, 11:47

Да. я вас полностью понял. только вот не пойму люди делают проект и ставят там эффективность 75 или 60 а каким материалом добиться токаи исправности(эффективности)? Может 75 это пол метровая обмотка трубы ))) цифорка понятна тока при 0 а 75 мол должно быть. Чем ?
А потом трубы на объекте лежат без изоляции или в энергофлексе 6мм ну тут явно до 75 не дотягивает. А расчет был на 75 на деле температура на длинных стояках разница до 3-10 градусов Вот я и хочу чтоб мне подсказали какое значение ставить для энергофлекса, гофры, или 30мм рокволовскго чехла.

Автор: erikra 26.2.2012, 13:18

Проще посчитать с помощью калькулятора IsoCalc 5.0. Только, если хотите расчитать для какого то другого матерала, кроме заданных, в графе "Теплоизоляционный материал", вместо конкретного материала подставляйте теплопроводность того, который Вам нужен.
Для энергофлекса 6 мм, при температуре теплоносителя 75*С и внешней температуре 20*С эффективность изоляции на трубопроводе диаметром 100 мм, получается около 60%, при 9 мм - около 70%, при 13 мм - около 76%.

Автор: dekroshka 26.2.2012, 17:24

ну уже хорошо ) только вот програмка IsoCalc, мне нагло говорит что темпероатура поверхности при температуре вешества 80 градусов окружаешей 20 и неважно какой диаметр получяется 80 градусов))
а что если у меня труба металопласт или пропилен ? мне тут как поступать ??? понимаете меня?

Автор: erikra 26.2.2012, 19:52

Цитата(dekroshka @ 26.2.2012, 21:24) *
ну уже хорошо ) только вот програмка, мне нагло говорит что температура поверхности при температуре вещества 80 градусов окружающей 20 и неважно какой диаметр получается 80 градусов))
а что если у меня труба металопласт или пропилен ? мне тут как поступать ??? понимаете меня?

Понимаем. Звучит логично. Теплопроводность меди - 382-390 Вт/м*К, у стали – 45-47 Вт/м*К, а у ППР – 0.23 Вт/м*К. Калькулятор заточен под сталь и медь, а нам нужна температура поверхности ППР.
Давайте попробуем определить ее, с помощью того же калькулятора. Правда, не знаю алгоритм, по которому он считает, но от чего то же нужно отталкиваться.
Допустим у нас ППР труба диаметром 50 мм с толщиной стенки 8 мм, т.е. внутренний диаметр 34 мм. Включаем на калькуляторе опцию «Температура поверхности» и вставляем:
t* воздуха – 20*С
t* среды - 75*С
диаметр – 34 мм,
толщину изоляции 8 мм,
теплопроводность – 0.23 Вт/м*К
и получим температуру поверхности 55.76 *С (на самом деле она будет выше... ну да бог с ним, возьмем наихудший вариант).
Теперь мы имеем трубу диаметром 50 мм с t*поверхности 55.76*С.
Теперь переключаем калькулятор на «Потери тепла», вставляем в него это значение t* для трубы 50 мм, и получаем, для 6 мм энергофлекса, эффективность изоляции 58.16 %.
Если посчитать для той же трубы без этих «выкуртасов» то получим цифру - 60.74%... Разница в 2.6%. Если еще учесть, что температура поверхности ППР под энергофлексом, на самом деле будет выше… да «забить» на это и считать как для стальной трубы…

Автор: dekroshka 26.2.2012, 20:33

во) получили 60% для 6. Круто!!! рад. А то пишут должно быть 75 ))) я вот не предстовляю как у меня трубы будут через комнату в штробе проходить в 13 чехле. Ну да бог с ним просит 75 буду ставить 75. еше бы понять как цифорки с насоса, что мне дает програмка в жизни пременить )

Автор: erikra 27.2.2012, 16:11

Цитата(dekroshka @ 27.2.2012, 0:33) *
еше бы понять как цифорки с насоса, что мне дает програмка в жизни пременить )

А что именно не понятно?

Автор: Anatol 27.2.2012, 17:18

Цитата
А что именно не понятно?

Наверное автор спрашивает -что дальше делать с результатом для насоса.....
1.V, [м3/ч] Расчетная объемная подача насоса.
2.H H2O, [м] Требуемый напор насоса, пересчитанный на водную характеристику насоса.
Цитата(dekroshka @ 26.2.2012, 20:33) *
еше бы понять как цифорки с насоса, что мне дает програмка в жизни пременить )

Вот эти цифирьки с насоса?

Автор: dekroshka 27.2.2012, 19:53

да. вот ваши цифры H H2O, [м]2,99 V, [м3/ч] 0,56

берем их ) заходим WinCAPS и он мне предлогает допустим ups 25-50 смотрю на эту кривую и не догоняю не хрена. разесните )) мне тут некоторые сантехники говорят что этот насос может поднять
5H и при этом прокочять 2.5 куба. что как я понимаю не так.

ладно следуюший вопрос. если насос мы не выбераем (пример настенный котел люди купили а что там в нутри им на это пох красивый понравился) вот пример насос 15-50 Grundfos
что всю схему подгонять под значение H i V насоса которым распологаем.? и где тут золотая середина ? в этой кривой?

Автор: svoroponov 28.2.2012, 11:38

У насосов есть характеристики - зависимость напор H(m)-расход V (m3/h),вот по ним и выбирай или сюда http://www.grundfos.ru/docs/dl_wincaps/ Это для Grundfos
Насосы в модулях как правило с переключением скоростей или частотным управлением,так что подобрать можно

Автор: svoroponov 28.2.2012, 12:03

Сопротивление системы отопления так же задаётся в определённых пределах ,смотри нормативную документацию по проектированию систем отопления.
И ещё помни -при существующей системе отопления для того чтобы увеличить расход в 2 раза надо увеличить напор насоса в 4 раза,а это и шум в трубах и увеличенное элнктропотребление,а поэтому на каждую систему отопления лучше иметь проект и по его данным выбирать модуль ,если пректа нет то попробовать его восстановить ,обратись к проектировщикам.

Автор: erikra 28.2.2012, 12:47

Цитата(dekroshka @ 28.2.2012, 0:53) *
да. вот ваши цифры H H2O, [м]2,99 V, [м3/ч] 0,56
берем их ) заходим WinCAPS и он мне предлогает допустим ups 25-50 смотрю на эту кривую и не догоняю не хрена. разесните )) мне тут некоторые сантехники говорят что этот насос может поднять 5H и при этом прокочять 2.5 куба. что как я понимаю не так.

Вообще, UPS 25-50 под те параметры среды, что Вы дали не подходит. Рабочая точка лежит вне характеристики насоса, а должна находится во второй трети (ближе к центру).
Если пользуетесь WinCAPS, то

«Кликая» по насосам в списке, Вы увидите их характеристики и положение рабочей точки.
В идеале, рабочая точка должна попасть на линию графика ближе к середине… но это в идеале. Если Ваша рабочая точка лежит вне графика (как в данном случае), то программа сама дорисует ее на ближайшей линии. Кстати, точку на графике можно передвигать мышью. Если разница в напорах большая, тогда можете взять напор с характеристики (0.72) вставить в программу "СО" и заново произвести расчет, а программа подскажет (в ошибках) «прокатит или нет». Вроде все.
Цитата(dekroshka @ 28.2.2012, 0:53) *
следуюший вопрос. если насос мы не выбераем (пример настенный котел) вот пример насос 15-50 Grundfos
что всю схему подгонять под значение H i V насоса которым распологаем.? и где тут золотая середина ? в этой кривой?

Все то же самое. Берете характеристику насоса и ставите на ней точку для Вашей системы (то что рассчитали) и смотрите подходит Вам насос или нет. Если явно не подходит, тогда возможно, придется ставить тот насос, который подходит, а котел отделять от системы с помощью гидравлического разделителя.

Ув. Anatol, вопрос к Вам, ну и ко всем, кто работает с программой. Как Вы поступаете, когда Вам нужно использовать, например коллектор для ТП, которого нет в базе программы. Дело в том, что из всего, что есть в программе, у нас в продаже нет ничего. Ну вообще ничего! А то что есть в продаже (ITAP,EMMETI, TIEMME и VALTEC) в базе программы отсутствует, а внести свои данные программа не позволяет. Может есть способ «выкрутится» в такой ситуации? На SANCOM написал, пока молчат.

И второе. Если в доме несколько помещений соединены через «второй свет» (большая кухня через арку с гостиной, и гостиная через «второй свет» с помещением на втором этаже), то OZC, из-за увеличения объема и большого остекления, выдает недостаток теплопоступлений от ТП и вынуждает добавить радиаторы. Вроде все логично, но так же понятно, что в гостиной жарко не будет, а на втором этаже «запарятся». Можно ли доверять программе в таком случае (ведь считая теплопотери, распределение температур в помещении по вертикали она не учитывает) или все нормально, а «жара» в верхнем помещении, это неизбежная плата за «бзик» иметь «второй свет» в нашем климате?

Автор: dekroshka 28.2.2012, 13:03

все понятно). ладно вот простая схема. и к ней есть насос
моя точка h 1 V 0.4 отметил красной точкой.
объясните что нужно? подгонять под кривую до h 2?


 

Автор: dekroshka 28.2.2012, 13:22

erikra у вас на 1 рисунке напор с подачей спутан (я прав?)

Автор: Anatol 28.2.2012, 16:46

Цитата(erikra @ 28.2.2012, 12:47) *
Ув. Anatol, вопрос к Вам, ну и ко всем, кто работает с программой. Как Вы поступаете, когда Вам нужно использовать, например коллектор для ТП, которого нет в базе программы. Дело в том, что из всего, что есть в программе, у нас в продаже нет ничего. Ну вообще ничего! А то что есть в продаже (ITAP,EMMETI, TIEMME и VALTEC) в базе программы отсутствует, а внести свои данные программа не позволяет. Может есть способ «выкрутится» в такой ситуации? На SANCOM написал, пока молчат.

Ну наверное подобрать :
1.приближенный- по вашим возможностям
2.Заходите в каталог распределители, там есть-"Распределитель квартирный (применять только в случае отсутствия оборудования конкретной фирмы)".
И последнее я думаю что это не столь Важно чьей фирмы распределитель (заметьте у них почти у всех одинаковый коэффициент Kv),наверное главное какую арматуру поставить .
Арматуру можно ставить отдельно от распределителя ,программа это допускает(а это значит разных производителей) ,опять же конечно если Вас это арматура устраивает.

P.S. У меня (чуть легче)под рукой фирмы Герц и Каn ,а еще лучше иметь в пользовании программу "Auditor С.О " (шучу-дорого)) хотя там так же нет фирм которые Вы перечислили. smile.gif




Автор: erikra 28.2.2012, 18:38

Цитата(dekroshka @ 28.2.2012, 18:22) *
erikra у вас на 1 рисунке напор с подачей спутан (я прав?)

Вот же… «косяк» tomato.gif … действительно перепутал… впрочем, цифры не важны, принцип то Вы поняли?
Цитата(dekroshka @ 28.2.2012, 18:03) *
все понятно). ладно вот простая схема. и к ней есть насос
моя точка h 1 V 0.4 отметил красной точкой.
объясните что нужно? подгонять под кривую до h 2?

Что за насос не понятно, ну да ладно… Если Вы не можете заменить этот насос на другой (допустим он встроен в настенник), тогда строите кривую (кривая всегда имеет форму параболы) через 0 и Вашу точку . Точка пересечения кривой с кривой насоса и будет рабочей точкой. Дальше, берете данные этой рабочей точки, вставляете в программу «СО» и производите новый расчет, а программа Вам покажет – подходит этот насос или нет.
Если же Вы можете поставить другой насос, то под Ваши данные, из серии UPS, подходят четыре насоса.

Цитата(Anatol @ 28.2.2012, 21:46) *
опять же конечно если Вас это арматура устраивает.

В том то и дело, что не устраивает. Должен быть способ подставить свои данные в программу. Подожду ответа от SANCOM.
Цитата(Anatol @ 28.2.2012, 21:46) *
P.S. У меня (чуть легче)под рукой фирмы Герц и Каn ,а еще лучше иметь в пользовании программу "Auditor С.О " (шучу-дорого)) хотя там так же нет фирм которые Вы перечислили. smile.gif

Действительно «полегче», особенно по Герц. Ассортимент у них огромный, на все случаи жизни, но… увы… В прошлом году понадобилось 18 агрегатных вентилей Герц, пришлось в Москве заказывать и ждать три недели. А в "Auditor С.О 3.8" этих компаний действительно нет… слава богу, хоть COMAP присутствует, есть что на радиаторы поставить. Впрочем, на SANCOMе сказали, что скоро появится VALTEC, а по остальным, что я выше перечислил, запрос уже сделали…
Кстати, программу можно приобрести в рассрочку на год (у них это называется – временная лицензия), получается 1800 р. в месяц. Вроде терпимо. Собственно, я поначалу так и хотел сделать.
P.S. А мой второй вопрос по «второму свету» можете как то прокомментировать?

Автор: vkpower 28.2.2012, 19:12

Никто не обратил внимания, а я уже несколько раз попадал. Программы серии CO рассчитывают расход насоса по графе "Расчетная тепловая мощность оборудования" - это суммарные теплопотери, которые вы задали в расчете. На выходе мы имеем нагрузку, как правило большую, иногда солидно большую чем расчетные теплопотери. Данная нагрузка отображается в графе "Полная мощность, выделяемая оборудованием". Считаю правильным считать расход насоса именно по этой нагрузке, а не по теплопотерям.

Автор: svoroponov 28.2.2012, 19:40

Для стандартных тепловых узлов ,при расчёте ,потери напора в арматуре вторичного контура (трубы,краны ,фильтры) для расчётного расхода должны составлять не более 5 КРа.
Попробуте зарегистртроваться на сайте http://www.lpm.danfoss.fi/extranet/fi/cfmldocs/index.cfm?ID=21
У них есть отличная программа Danfoss 3_20 по расчёту автоматических теплоузлов правда сайт на финском или английском-раздел Download Danfoss Dimensioning program
, и после установки требуется запросить код для активации- программа подскажет,но в настройках программы есть русский язык

Автор: ESilyaev 29.2.2012, 8:24

Цитата(erikra @ 28.2.2012, 13:47) *
Ув. Anatol, вопрос к Вам, ну и ко всем, кто работает с программой. Как Вы поступаете, когда Вам нужно использовать, например коллектор для ТП, которого нет в базе программы. Дело в том, что из всего, что есть в программе, у нас в продаже нет ничего. Ну вообще ничего! А то что есть в продаже (ITAP,EMMETI, TIEMME и VALTEC) в базе программы отсутствует, а внести свои данные программа не позволяет. Может есть способ «выкрутится» в такой ситуации? На SANCOM написал, пока молчат.

И второе. Если в доме несколько помещений соединены через «второй свет» (большая кухня через арку с гостиной, и гостиная через «второй свет» с помещением на втором этаже), то OZC, из-за увеличения объема и большого остекления, выдает недостаток теплопоступлений от ТП и вынуждает добавить радиаторы. Вроде все логично, но так же понятно, что в гостиной жарко не будет, а на втором этаже «запарятся». Можно ли доверять программе в таком случае (ведь считая теплопотери, распределение температур в помещении по вертикали она не учитывает) или все нормально, а «жара» в верхнем помещении, это неизбежная плата за «бзик» иметь «второй свет» в нашем климате?


На первый вопрос: Программы версии 3.6 пока не подбирают распределители и даже более того почти не считают. Лучше навенрное скачать что распределители она считает как фитинг. Поэтому предлагаю следующий подход к распределеителям в программе:
Выбирайте из того что есть, тот распределитель который имеет подключение такое же как у того что Вам требуется. (Например у Кана есть распределители под ВН1/2 и под евроконус 3/4, если распределители с профирем 1")
Профиль распределителя определяйте как диаметр подходящей к нему трубы от стояка + один типоразмер.

На второй вопрос: Это не бзик программы, это стандартная методика рассчета, правда устаревшая. Причем не только увеличивается объем помещения и площадь ограждающих конструкций, но и при привышении определенной высоты, вводится коэффициент увеличивающий теплопотери для данного помещения. Сейчас требуется делать специальный расчет с распределением температуры по высоте. Делая вывод из всего вышесказанного я думаю что теплопотери для таких помещений стоит считать ручками))

Автор: FRY166 29.2.2012, 11:59

первый раз столкнулся вот с такой ошибкой и ни как не пойму в чем дело, подскажите если кто сталкивался


Автор: Anatol 29.2.2012, 12:19

Цитата(FRY166 @ 29.2.2012, 11:59) *
первый раз столкнулся вот с такой ошибкой и ни как не пойму в чем дело, подскажите если кто сталкивался


Сталкивался -попробуйте выйти из программы и снова запустить расчет!
1.Как у Вас это происходит, последовательно?
2.Большой проект?
3.Информации бы ещё!

Автор: ESilyaev 29.2.2012, 12:34

Цитата(FRY166 @ 29.2.2012, 12:59) *
первый раз столкнулся вот с такой ошибкой и ни как не пойму в чем дело, подскажите если кто сталкивался



это сто процентов большой проект. Ошибка не системная, Санком выловить и исправить пока не может. Пока только сиптомы - возникает на очень больших проектах. Предлагают пока считать в несколько файлов.

Так что давайте больше информации... Отправлю им, может именно Ваша информация поможет.

Автор: ESilyaev 29.2.2012, 12:45

еще говорят можно сделать откровенный косяк - например не соединить трубопроводы - расчитать - затем соединить и заново расчитать.

Автор: FRY166 29.2.2012, 14:53

вообще нажал расчет чтоб он мне ошибки показал где не соединены трубопроводы потом все подправил и вот такая штука получилось
проект не большой в принципе. вот файлик с расчетом самим
только расширение нужно сменить на grd  ______1.txt ( 156,33 килобайт ) : 16

закрыват ьи снова открывать пробовал, провал дома и на работе и одна и также ситуация выходит(думал что ось влияет на кривость программы дома 7-ка на работ ХР)

Автор: Anatol 29.2.2012, 15:20

Цитата(erikra @ 28.2.2012, 18:38) *
Кстати, программу можно приобрести в рассрочку на год (у них это называется – временная лицензия), получается 1800 р. в месяц. Вроде терпимо. Собственно, я поначалу так и хотел сделать.

Ну да ,называется временная .
1.1800х12=21600 многовато, SANKOM вроде продает за 18000р.или это % за кредит biggrin.gif ,а скидки где?
2.Все равно не понятно эту кухню- временная переходит в постоянную (чудеса)). blink.gif
3.Как перечислять денежки и в какой валюте, а кто не Россиянин?
Да действительно не когда не задавал себе либо кому таких вопросов! smile.gif

P.S. Еще ну приобрел я С.О. 3.8 ,а через год выходит С.О. 4.0 что дальше- снова 18000р?


Автор: ESilyaev 29.2.2012, 15:27

охохо ))) такого я еще не видел )
Можно еще оригинальный файл ... соберу архив, все опишу и отправлю в санком )

Цитата(Anatol @ 29.2.2012, 16:20) *
Ну да ,называется временная .
1.1800х12=21600 многовато, SANKOM вроде продает за 18000р.или это % за кредит biggrin.gif ,а скидки где?
2.Все равно не понятно эту кухню- временная переходит в постоянную (чудеса)). blink.gif
3.Как перечислять денежки и в какой валюте, а кто не Россиянин?
Да действительно не когда не задавал себе либо кому таких вопросов! smile.gif

P.S. Еще ну приобрел я С.О. 3.8 ,а через год выходит С.О. 4.0 что дальше- снова 18000р?


Тут вроде приводили примеры что людям с 3.6 дали новые ключи с 3.8 или я что то не правильно понял? )

Автор: FRY166 29.2.2012, 15:36

Цитата(ESilyaev @ 29.2.2012, 15:27) *
охохо ))) такого я еще не видел )
Можно еще оригинальный файл ... соберу архив, все опишу и отправлю в санком )

это всмысле мой оригинальный фалик?  ______1.rar ( 21,88 килобайт ) : 11

путей решения нет ни каких?

Автор: ESilyaev 29.2.2012, 15:54

я конечно еще дома посмотрю... но есть уже пару выводов.
1. Программа вылетает с ошибкой на этапе определения связи подающих и обратных участков.
2. Я удалил просто половину чертежа и все заработало.

Это все намекает что стоит попробовать с серидины добавлять по секции, и найти таким образом где проблема ....
Сейчас извините - домой надо бежать))

Автор: erikra 29.2.2012, 17:25

Цитата(Anatol @ 28.2.2012, 21:46) *
Арматуру можно ставить отдельно от распределителя ,программа это допускает(а это значит разных производителей) ,опять же конечно если Вас это арматура устраивает.

Пришел ответ с SANCOMа . Первый способ «выкрутится», либо Ваш, либо ставить арматуру с пометкой, в графе «производители» - ДРУГИЕ. Если что то не устраивает, то второй способ, это использовать , вместо какой то арматуры, символ «заданный Kv» (находится во вкладке «арматура») и указать для него нужный Kv.
Цитата(Anatol @ 29.2.2012, 20:20) *
1.1800х12=21600 многовато, SANKOM вроде продает за 18000р.или это % за кредит biggrin.gif ,а скидки где?
2.Все равно не понятно эту кухню- временная переходит в постоянную (чудеса)). blink.gif
3.Как перечислять денежки и в какой валюте, а кто не Россиянин?
Да действительно не когда не задавал себе либо кому таких вопросов! smile.gif
P.S. Еще ну приобрел я С.О. 3.8 ,а через год выходит С.О. 4.0 что дальше- снова 18000р?

1. Наверное, действительно % за рассрочку. Просто заплатить сразу 18 000, с учетом того, что проектированием не зарабатываю – «жаба» bang.gif bang.gif bang.gif знаете ли, а по 1800 за месяц… тоже «жаба» bang.gif … но как то поменьше… А скидки дают, правда не думаю, что они распространяются на "рассрочку".
2. Такой способ, в общем то, часто используется. Покупаете ключ на месяц, регистрируете, через месяц программа перестает запускаться. Снова покупаете (интервал между покупками не важен), регистрируете… ну и так далее… 11 раз. 12-ый ключ - постоянный.
3. У нас продает АВОК-ПРЕСС за рубли, а если не Россиянин… проще написать на SANCOM, они скажут. Ведь всегда и везде проблема - получить деньги, а расстаться с ними… это Вам всегда помогут.
4. Об этом тоже спрашивал. Они сказали, что при обновлении до новой версии, оплачиваете только разницу в цене между старой и новой.

Автор: Anatol 29.2.2012, 18:32

Цитата(erikra @ 29.2.2012, 17:25) *
Пришел ответ с SANCOMа . Первый способ «выкрутится», либо Ваш, либо ставить арматуру с пометкой, в графе «производители» - ДРУГИЕ. Если что то не устраивает, то второй способ, это использовать , вместо какой то арматуры, символ «заданный Kv» (находится во вкладке «арматура») и указать для него нужный Kv.

Значит, типа почти помог!
Цитата(erikra @ 29.2.2012, 17:25) *
Просто заплатить сразу 18 000, с учетом того, что проектированием не зарабатываю – «жаба» знаете ли, а по 1800 за месяц… тоже «жаба» … но как то поменьше…

Ну вы прям мои мысли читаете!)))


Цитата(erikra @ 29.2.2012, 17:25) *
2. Такой способ, в общем то, часто используется. Покупаете ключ на месяц, регистрируете, через месяц программа перестает запускаться. Снова покупаете (интервал между покупками не важен), регистрируете… ну и так далее… 11 раз. 12-ый ключ - постоянный.

Лучше по 1000р в месяц. smile.gif
Заплатил за двенадцатый месяц ,а ключ вдруг раз -и не постоянный .И с нового года по новой цене, опять скажут временная! blink.gif
Цитата(erikra @ 29.2.2012, 17:25) *
4. Об этом тоже спрашивал. Они сказали, что при обновлении до новой версии, оплачиваете только разницу в цене между старой и новой.

Обязательно обманут ! smile.gif (шучу)


Автор: miskalina 29.2.2012, 20:15

1. Продажей AUDYTOR занимается ABOK, а точнее: (см скриншот)


2. Следовательно, продажа напрямую нашими российскими
3. Алгоритм покупки простой:
а) если нужны скидки, пишите напрямую в sankom по электронке, договариваетесть о скидках
б) связываетесь по электронке или по телефону с Вязовым Владиславом (см скриншот)
в) говорите о своем желании приобрести, а также о договоренностях по скидкам с SANKOM
г) затем, Владислав высылает на вашу электронку счет от оплате, который вы оплачиваете в сбербанке
д) как только деньги поступят на счет, вам на электронку будет выслан ключ, а затем по почте придет диск с программой, ключ и договор.
е) подписываете договор и отсылаете копию по почте обратно
Вот и вся процедура.
Если есть вопросы, пишите.

Автор: Anatol 29.2.2012, 20:49

Цитата(miskalina @ 29.2.2012, 20:15) *
г) затем, Владислав высылает на вашу электронку счет от оплате, который вы оплачиваете в сбербанке

Повторяюсь.
1.Все равно не понятно эту кухню- временная переходит в постоянную (чудеса))? blink.gif
2."(см скриншот)"Это видел ,знаю но не пробовал еще позвонить.
3.В сбербанк своей страны?
Наверное еще влитиш за перевод денежек? smile.gif


Автор: Anatol 29.2.2012, 21:04

SANKOM, объявления выставил ,что то я его до конца не понял?


"Внимание! Изменения в установке обновлений программ!

После установки обновления программ семейств Audytor следует изменить имя папки, удаляя пробел между названием программы и обозначением версии или установить заново полную версию нужной Вам программы.

Эту процедуру достаточно выполнить один раз!"





Автор: erikra 1.3.2012, 11:21

Цитата(Anatol @ 1.3.2012, 2:04) *
SANKOM, объявления выставил ,что то я его до конца не понял?

Может к этому, отчасти, и я «руку приложил». Пару недель назад перестала обновляется KAN CO. Устанавливаешь обновление, а она говорит, что отсутствует exe-шный файл. И так и сяк пробовал и с бубном вокруг компа танцевал… ни в какую… Ну я взял и «снес» и ее, и все остальные, заново скачал и установил. Встали нормально, а вот при попытке запуска всех OZC стала выдавать ту же ошибку:
"Не удаётся запустить 16-разрядную программу для Wi"
"Не найден файл C:\Kan 3\Ozc.exe или один из его компонентов. Проверьте правильность пути и имени файла."
Списался с SANCOM, они переговорили со своим программистом, он сказал, что ошибка, скорей всего, системная и посоветовали удалить пробелы в имени папки. Поле этого две программы (Herz и Kan) из трех стали нормально запускаться (Oventrop пока не могу «уговорить» ни как, надо перекачать, может заработает). Может что то нашли («косяк»), исправили, отсюда и объявление.

Автор: alexeid8511 4.3.2012, 20:29

Подскажите как программа поступает в тех случаях когда трубопровод не вертикально или горизонтально а под углом 45 градусов? Учитывает высоту участка как на рисунке, а длину берет указанную (как в случае с горизонтальными участками) или как-то иначе? Или вообще не рекомендуется делать такие участки?

Автор: Anatol 5.3.2012, 9:39

Цитата(alexeid8511 @ 4.3.2012, 20:29) *
Подскажите как программа поступает в тех случаях когда трубопровод не вертикально или горизонтально а под углом 45 градусов?
Или вообще не рекомендуется делать такие участки?

Если Вы про аксонометрию в С.О ,то нет ее там! А рисовать или нет под углом можно если нужно ,немного и примитивно.
Учитывает (при рисовании) или нет,также нужно нарисовать и программа Вам покажет что и как.
Например:заглянуть в > итоги >материалы.....>трубы и по результату все увидите!
Удачи.

Автор: dekroshka 6.3.2012, 18:00

подскажите а что нужно чтоб узнать kv noname крана ?
при каком давлении это проверяется ?
если можно опишите как это делается.

Автор: Anatol 6.3.2012, 20:03

Цитата(dekroshka @ 6.3.2012, 18:00) *
что нужно чтоб узнать kv noname крана ?
если можно опишите как это делается.

Кран купить. smile.gif
Что конкретно нужно , где и для чего?
Ничего не понятно! blink.gif


Автор: dekroshka 6.3.2012, 22:49

что тут не понятно ? у всех кранов есть kv вот danfoss ra-n uk kv от 0,0400 до 0,7300.
На нижнем rlv kv от 0,2000 до 2,5000
берем краник к примеру itap и тут мы не чего не знаем.
вот и хочу выяснит как этот kv допустим 0.4000 на кране сделать
идея считать на арматуре данфос а потом подставлять других производителей
которых нету в списке арматуры тот же itap

Автор: Anatol 6.3.2012, 23:41

Цитата(dekroshka @ 6.3.2012, 22:49) *
что тут не понятно ? что тут не понятно ?


Купить Auditor! smile.gif
Есть еще выход:
1.Вентиль шаровый (применять только в случае отсутствия оборудования конкретной фирмы).
2.Вентиль отопительного прибора прямой, ручной (принимать только в случае отсутствия реальной гидравлической характеристики вентиля)

Автор: dekroshka 6.3.2012, 23:47

что в лицензии есть itap ?
все остальные варианты не идут !

Автор: Anatol 6.3.2012, 23:57

Цитата(dekroshka @ 6.3.2012, 23:47) *
все остальные варианты не идут !

Что в нем особенного от остальных фирм?
Шаровой он и в Африке- кран шаровой! smile.gif



Автор: dekroshka 7.3.2012, 0:01

а при чем тут шаровый кран ?

ладно вентиля)

Автор: Anatol 7.3.2012, 0:09

Цитата(dekroshka @ 6.3.2012, 23:58) *
а при чем тут шаровый кран ?

Цитата(dekroshka @ 6.3.2012, 22:49) *
что тут не понятно ? у всех кранов есть kv вот danfoss ra-n uk kv от 0,0400 до 0,7300.

Вот поэтому и кран шаровой ,а остальные имеют название либо вентиль либо клапан!

Тогда все ,если не кран шаровой-попробуйте вот этой кнопочкой воспользоваться:



Автор: dekroshka 7.3.2012, 0:28

вот ) подходим ближе))) ну а как узнать какой kv ставить ? ладно если он известен, тогда все понятно но в России полно вентелей-на обратку к примеру itap 396 где kv не найти или он начинается от 0.40 1 оборот 0.70 2 оборота 1.10 3 оборота 2.51 полностью открыт. а мне к примеру нужен kv 0.15
вот я и спрашиваю как этот kv нормальные фирмы считают ?

Автор: Anatol 7.3.2012, 0:43

Цитата(dekroshka @ 7.3.2012, 0:28) *
вот ) подходим ближе)))

Да нет ,наоборот, уходим дальше! biggrin.gif

Цитата(dekroshka @ 7.3.2012, 0:28) *
вот я и спрашиваю как этот kv нормальные фирмы считают ?

Не фирмы считают ,а Вы должны считать! smile.gif


Автор: dekroshka 7.3.2012, 0:46

)))))))) да я псчитал, вот я знаю что мне надо kv 0.15 а сколько оборотов делать ? на самом кране ?

Автор: Anatol 7.3.2012, 1:04

Цитата(dekroshka @ 7.3.2012, 0:46) *
)))))))) да я псчитал, вот я знаю что мне надо kv 0.15 а сколько оборотов делать ? на самом кране ?


Ну, вы, батенька, даете... smile.gif !

Подобрать регулирующий клапан можно, используя график зависимости потери давления от расхода теплоносителя для этого клапана, либо его характеристику - Kvs. Kvs клапана - это характеристика его пропускной способности, условный объемный расход чистой воды через полностью открытый клапан, (м3/час) при перепаде давлений 1 Бар (100 кПа) при нормальных условиях. Указанная величина является основной характеристикой любого клапана. Чем меньше это значение, тем больше потеря давления теплоносителя при том же расходе. Поскольку гидравлическое сопротивление пропорционально квадрату расхода, формула для потери давления будет выглядеть так: ΔP = (G/Kvs)2

Чисто как для примера:






Автор: ESilyaev 7.3.2012, 7:29

Анатоль все очеьн грамотно расписал. От себя только добавлю что шаровый кран для балансировки использовать практически не возможно так как изначально он имеет очень большую пропускную способность и создать на нем более менее полезный перепад давления не возможно.

Автор: miskalina 7.3.2012, 8:41

Могу предложить excel считалку. Не претендует на супер программу, но:
1. Содержит разъяснения от компании Данфосс (как с издаваемых фирмой каталогов, так и с семинара)
2. Включает в себя несколько калькуляторов по основным формулам по подбору клапанов (их kv)
Книга excel защищена. Пароля на защиту нет. Снять защиту при необходимости можно стандартным путем.
 ___________________________.rar ( 2,76 мегабайт ) : 129

Автор: dekroshka 7.3.2012, 17:27

Цитата(ESilyaev @ 7.3.2012, 8:29) *
Анатоль все очеьн грамотно расписал. От себя только добавлю что шаровый кран для балансировки использовать практически не возможно так как изначально он имеет очень большую пропускную способность и создать на нем более менее полезный перепад давления не возможно.

да при чем тут шаровый кран?)
я же написал itap 396


 

Автор: erikra 8.3.2012, 19:38

Насколько я понял, Вы просто хотите узнать, насколько оборотов нужно открыть клапан, чтобы Kv был равен 0,15 м3/ч, руководствуясь номограммой, на которой ΔP указанно в кПа, а расход в л/ч?
Но если судить по той номограмме, что Вы дали на картинке, то минимальный Kv этого клапана ≈0,3 м3/ч, а Kvs ≈3 м3/ч (можно воспользоваться формулой Anatol или калькулятором miskalina, только не забывайте переводить bar в Па и наоборот), т.е. если Вам нужно Kv 0,15 м3/ч, то данный клапан Вам не совсем подходит. Нужно, либо искать другой, либо что-то менять в Вашей СО.

Автор: dms 9.3.2012, 10:16

Приветствую знатоки!
Я не профессиональный проектировщик, прошу помощи. В теме про отопления спрашивал подсказку по проектированию системы отопления загородного дома (построил дом 2 этажа + цоколь). Начитавшись спец литературы предположил сделать разводку СО трубой д20, подвод к стоякам Д16, подключение котла через коллектор сделать. Гидрострелка, точнее - ее необходимость, которую мне очень усиленно советуют сделать продавцы-консультанты в магазинах, вызывает сомнения (она подразумевает 3 дом насоса - по одному на каждый контур, как мне кажется).
Короче чтобы проверить правильность выбранных элементов и по совету специалистов о необходимости определения предустановок регулировочной арматуры попытался осилить HERZ CO. Беда в том, что сначала сделал в 3.5 версии чертеж, отгреб кучу ошибок по избыткам давления, излишнему расходу и пр...
Потом обновил до 3.6 версии. И ошибки устранил. А теперь после расчетов программа сообщает, что ошибок нет, но вместе с тем результаты расчетов не выдает,победить не могу sad.gif
Прошу помощи. Заодно покритикуйте, а лучше - помогите советом что в запроектированной системе следует улучшить/изменить/добавить.
Кстати, как только добавляю п/сушитель в с/у , даже с мин мощностью тепловой, которую нашел (135 вт), программа ругается, что при увеличении расхода в соседних кольца в радиаторах упадет расход. Пришлось его убрать...

(система отопления 2х трубная с нижней разводкой - трубы в полах, полы по лагам, радиаторы хочу с нижним подключением. Дом старался сделать теплым, теплопотери считал в RTI. Общие потери тепла зданием параметры Б: 7730 Вт. Расчётная тепловая нагрузка для отопления: 5890 Вт.)
Очень прошу помощи, стройка на носу, 2й месяц бьюсь с отоплением, а заверения продавцов типа "да все у вас нормально, да все работать будет, ..." и т.п. "на глазок" - не внушают уверенности).


 ___________________________HERZ_v36.zip ( 8,05 килобайт ) : 19
 

Автор: dekroshka 9.3.2012, 14:32

Цитата(erikra @ 8.3.2012, 20:38) *
Насколько я понял, Вы просто хотите узнать, насколько оборотов нужно открыть клапан, чтобы Kv был равен 0,15 м3/ч, руководствуясь номограммой, на которой ΔP указанно в кПа, а расход в л/ч?
Но если судить по той номограмме, что Вы дали на картинке, то минимальный Kv этого клапана ≈0,3 м3/ч, а Kvs ≈3 м3/ч (можно воспользоваться формулой Anatol или калькулятором miskalina, только не забывайте переводить bar в Па и наоборот), т.е. если Вам нужно Kv 0,15 м3/ч, то данный клапан Вам не совсем подходит. Нужно, либо искать другой, либо что-то менять в Вашей СО.

)

я не че не понял и забил ) где вы взяли kv 0.3 a kvs 3
ну хоть обясните мне чем kv от kvs отличаются )

Автор: dekroshka 9.3.2012, 14:56

я не че не понял и забил ) где вы взяли kv 0.3 a kvs 3
ну хоть объясните мне чем kv от kvs отличаются )
может все-таки kv 0.42. а kvs 2.51
и почему не подходит разясните ?
вот по этому графику я понял только что мне надо меньше чем один оборот открывать чтоб получить kv 0.15 вот я и спросил как это посчитать)
а с формулами у меня все сложно) ну не понимаю я их...
вобшем всем спасибо пойду с счетчиком водяным играться )

если я создам перепад давления 1 bar при откррытом допустим на пол оборота вентеле, и у меня выльется 200 л в чяс то kv и будут 0.20 ?

Автор: Anatol 9.3.2012, 16:06

Цитата(dekroshka @ 9.3.2012, 14:32) *
ну хоть обясните мне чем kv от kvs отличаются )

При расчёте клапана на основании исходных данных определяется величина Kv. К полученной величине добавляют 30%, получая величину Kvs. Значение Kv клапана должно быть не менее рассчитанного значения.

Автор: Anatol 9.3.2012, 21:25

Цитата(dms @ 9.3.2012, 11:16) *
Потом обновил до 3.6 версии. И ошибки устранил. А теперь после расчетов программа сообщает, что ошибок нет, но вместе с тем результаты расчетов не выдает,победить не могу
Прошу помощи. Заодно покритикуйте, а лучше - помогите советом что в запроектированной системе следует улучшить/изменить/добавить.


Вот пока как то так :  ____HERZ_v36.rar ( 25,03 килобайт ) : 49


А Вы крутой начинающий и при денежках smile.gif если решили на систему из пару радиаторов поставить-"Автоматический регулятор перепада давления ")))! blink.gif


Автор: miskalina 9.3.2012, 21:53

Из книги Пыркова "Особенности современных систем водяного отопления"
Kv



Kvs


Поясняющий рисунок


Автор: svoroponov 9.3.2012, 22:58

Может помочь

 ValveComp_01_06_15.exe ( 348 килобайт ) : 37
 

Автор: dms 10.3.2012, 13:36

2 Anatol :
МЕГА-спасибо!!!!
Гора с плеч smile.gif а что было?! сейчас запустил исправленный (?) Вами файл, (сначала ругнулся на отсутствие в каталоге вентиля 2911 0х - я его быстренько на шаровый кран исправил, все равно ведь не регулировочный элемент , правда ?) и у меня тоже без ошибок сосчиталось!!!
Насчет крутого - шутка ? smile.gif про регулятор давления вычитал в каталогах Херца... Когда поставил сначала полотенцесушитель в с/у на 1м этаже меня жестко обругали, что расход через кольца отопительные соседние жуткий будет... я не разобрался вначале и пытался регулятор давления использовать.... В целях экономии целесообразно исключить smile.gif а что правильно и недорого поставить ? (То есть - РАЗУМНО!)
Еще раз спасибо!!!

Автор: erikra 10.3.2012, 17:43

Вы собирались на ветках использовать трубу на 16,

Цитата(dms @ 9.3.2012, 14:16) *
предположил сделать разводку СО трубой д20, подвод к стоякам Д16

а у Вас все ветки на 14 получаются. Будете использовать трубу на 14? Если нет, то в "общих данных" ограничьте минимальный диаметр трубы, трубой на 16.
И насколько длинны трубопроводов, полученные при расчете, соответствуют реальным? Если не указывать длинны трубопроводов, то программа сама высчитывает их со схемы. А т.к. при рисовании масштаб, как правило, не соблюдается, то длинны могут не соответствовать реальным. Если Вы следили за этим, то все нормально, но на ветках нет ни одного поворота. У Вас все ветки прямые вдоль одной стены?
Цитата(dms @ 10.3.2012, 17:36) *
я не разобрался вначале и пытался регулятор давления использовать.... В целях экономии целесообразно исключить smile.gif а что правильно и недорого поставить ? (То есть - РАЗУМНО!)

А Вы их вообще уберите, проведите новый расчет и увидите, нужны они или нет.

Автор: dms 10.3.2012, 20:56

С трубами косяк huh.gif Поправил мин диаметр.
По поводу поворотов и длин: тоже недосмотрел, и ведь про длины прочитал, видимо весь "разум" ушел в поиск косяка. Поправил длины в реали (вручную участки проставил), НЕ изменились существенно результаты.. да и с чего бы - периметр всего дома то 37м по внутренним ограждающим конструкциям. (Длины трубопроводов совпали с точностью 5м с вычерченными в Magicad!).
А вот как ПОВОРОТЫ трубопроводов указать и учесть - НЕ ПОНЯЛ!

Кроме того, убрал автом. регуляторы перепада. Особо разницы не ощутил по расчетам. Появился доп дефицит мощности отопления суммарный (+4 вт). Избыток немного вырос. Но по тем помещениям, где и не страшно.
Что-то наверное еще изменилось, ошибки не возникли по крайней мере. Поставил на обратные ветки подачи 3 ручных бал-х вентиля. Пересчитал. Ошибок нет и результаты отличаются (в общих данных) на единицы.
Я сильно заморачиваюсь (применительно к моему дому)? smile.gif Есть смысл доводить результат до какого-то идеала (знать бы еще куда идти...)?
Размеры радиаторов посчитаны, уставки на ручных регуляторах есть.
Сколько полезного почерпнул - обалдеть. Спасибо форуму.

Автор: Anatol 10.3.2012, 21:46

Цитата(dms @ 10.3.2012, 21:56) *
А вот как ПОВОРОТЫ трубопроводов указать и учесть - НЕ ПОНЯЛ!

Есть кнопка "отвод 90?"

Цитата(dms @ 10.3.2012, 21:56) *
В целях экономии целесообразно исключить а что правильно и недорого поставить ? (То есть - РАЗУМНО!)

Вот ведите сами задаете вопросы! smile.gif
Цитата(dms @ 10.3.2012, 21:56) *
Кроме того, убрал автом. регуляторы перепада. Особо разницы не ощутил по расчетам.

Сами отвечаете на них! biggrin.gif Это нормально!
Цитата(dms @ 10.3.2012, 21:56) *
Поставил на обратные ветки подачи 3 ручных бал-х вентиля. Пересчитал. Ошибок нет и результаты отличаются (в общих данных) на единицы.

И здесь все у вас в порядке и по рациональней! rolleyes.gif
Цитата(dms @ 10.3.2012, 21:56) *
Сколько полезного почерпнул - обалдеть. Спасибо форуму.

Вы выбрали радиаторы с такой опцией (если не ошибаюсь ) что программа сама подбирает тип радиатора .Может есть смысл поиграется другим типом, (конкретно тип 22)от пользователя. Если выбор радиаторов вас не смущает(ну например у Вас тип есть и10,22,и даже тип 33 что я сомневаюсь что он лежит в магазине и Вас ждет smile.gif ) тогда это совсем не обязательно?

Удачи!

Автор: erikra 11.3.2012, 4:32

Цитата(dms @ 11.3.2012, 0:56) *
Есть смысл доводить результат до какого-то идеала (знать бы еще куда идти...)?

Смотря с какой целью Вы взялись за расчеты. Если задачей было просто просчитать гидравлику и подобрать основное оборудование и трубопроводы, то осталось только, по совету Anatol «поиграться» с типами радиаторов и на этом можно закончить.
Если же схема должна служить руководством для монтажников, то есть куда двигаться.
Например:
Что за котел Вы ставите? Судя по всему – электрический (насос ставите снаружи, в окружении запорной арматуры). Имеет ли он предохранительный клапан и расширительный бак? Если нет, то укажите это на схеме. Без группы безопасности и расширительно бака систему нельзя эксплуатировать.
На схеме нет ни одного воздухоотводчика. Конфигурация системы такова, что они не нужны? Или, все таки, есть места (котел, коллекторы) где они могут понадобится?
Выбранные Вами радиаторы имеют встроенный узел подключения, но позволяет ли он отключить радиатор и извлечь из системы, не сливая ее? Если нет, то нужно предусмотреть соответствующую арматуру. С подобным столкнулся на конвекторах «Экотерм» от «Витатерм». Конвектор имеет узел подключения от «Herz», но этот узел в него впаян и нет возможности перекрыть конвектор полностью и демонтировать. Пришлось «тащить» еще 18 комплектов узлов подключения с Москвы (две недели «ходу») и «навешивать» их на имеющиеся.
У Вас в схеме два фильтра в окружении запорной арматуры. Зачем? Проще переставить насос с фильтром на обратку, а фильтр с подачи с лишними кранами убрать.
Все радиаторы со встроенными термоголовками. Что будет когда закроются? Могут понадобится либо перепускной клапан (в базе отсутствуют), либо соответствующий насос, работающий по перепаду давления. Правда, опять же, зависит от котла.
Так же, не помешает, указать на схеме точку подключения подпитки с запорной арматурой (правда уже на распечатанной схеме).
В общем, нет предела совершенству...
Нужно ли все это делать? Вам решать. Просто по опыту общения с монтажниками (я сам не проектировщик, моя работа монтаж СО), 90% монтажников-колымщиков, получив в руки проект, сделают Вам в точном соответствии с ним, и если в нем чего-то не будет указанно, то это и не будет установлено. Хорошо, если Вам укажут на недостатки… но могут и «не заморачиваться», за такими иногда приходится переделывать.
P.S.
Цитата(dms @ 9.3.2012, 14:16) *
Я не профессиональный проектировщик

Цитата(dms @ 11.3.2012, 0:56) *
Длины трубопроводов совпали с точностью 5м с вычерченными в Magicad!

Круто! Не проектировщик, но в Magicad работаете.


Автор: Anatol 11.3.2012, 15:48

Цитата
Круто! Не проектировщик, но в Magicad работаете.

А я что говорил "крутой начинающий"
Не иначе как засланный казачок..! smile.gif Сам поставил АРПД. сам исправил на балансировочные клапана -чудеса! smile.gif
Цитата(dms @ 10.3.2012, 21:56) *
(Длины трубопроводов совпали с точностью с вычерченными в Magicad!).

Я вот не понял какая же это точность "5м" .Точечные удары авиации и то по моему точней погрешность? smile.gif


Автор: dms 12.3.2012, 20:44

Приветствую уважаемые! Не не не, я не засланый, точно, я дотошный smile.gif (отчего и сам страдаю)

Остается совсем немного вопросов (отлично , что есть и проектировщики и люди, кто сам монтирует ! разный взгляд - полезные советы)
Вчера не успел написать, пол ночи просидел, время поджимает...
Основательно доработал схему, в соотв с замечанием Anatol, разбил все участки, указал "искривления". (для себя открыл много нового - оказ-ся последний на ветке радиатор нельзя подключить 20й трубой - скорость потока будет мала, кнопки нашел нужные, сначала не понял просто как ими пользоваться ). Все поправил, ошибок в итоге не получил. (трубы разводки вручную нарисовал 20е, подводка 16й).
Некоторые моменты: избыток мощности 274Вт - не думаю, что критично ?

Балансировочные вентили ручные "поставил". Уставки на них в расчетах есть.
Котел, действительно, будет электрический, НА ПЕРВЫХ порах (в основном, чтобы запуститься после монтажа и проверить герметичность и т.д.).
Потом планирую газовый, настенный, BAXI slim IN 30. (когда с газом проблемы решим.. На первых порах дом для сезонного обитания, кроме того камин с конвекционным отоплением планирую поставить smile.gif)
Радиаторы я выбирал так : посмотрел, что доступно на рынке Тюмени (чтобы не гонять в Екат и не заказывать нигде), из них и выбирал, на панельные радиаторы обратил внимание, ибо начитался, что у них конвекционная составляющая и излучение высоки. Сначала планировал "перекрестное" подключение (подводка с одной стороны сверху, выход - снизу с другой стороны). Потом после прочитанного, сделал вывод что при нормальных гидравл. условиях нижняя подача вполне работоспособна, пусть даже и кпд радиаторов ниже, лишь бы они обеспечили расчетную величину тепл. потока. Ну и еще решил, что монтаж при такой подводке проще: не надо вымерять центр радиатора точно, главное - вывести рядом 2 трубы smile.gif Ну и вывод я таки хочу "из стены" сделать: то есть трубы из пола поднять, к стене "прижать" и из стены вывести под радиатором (стены будут блокхаухзом обшиты, так что там места полно).
Вопрос к erikra: а вот из Вашего реального опыта - монтаж с нижней подводкой проще или сложнее ?? Что конкретно надо "посмотреть" и проверить у радиаторов, чтобы с монтажом и дальнейшей эксплуатацией не иметь проблем ? (у нас есть kermi, korado, purmo как ни странно, Экотерм видел, MAXTERM , наверно можно что-то еще поискать).
Ну и если Вас, уважаемые, сильно не затруднит - прошу (можно просто текстом) - напишите, что еще в "обвязку" добавить достаточно и неизбыточно ?
(клапан поставил, вентили есть, фильтры тоже, бак поставил...) А, воздухоотводчики забыл! Их как проще предусмотреть - в каждом радиаторе или на трубе (в стояке) ? В книжках герцовских СТОЛЬКО нарисовано, что по сложности звездолет - как конструктор лего выглядит....
Ну вроде все. "Совершенство" буду создавать, когда второй дом буду строить (наверное), если жена раньше не приколбасит smile.gif Монтировать буду САМ!
Еще раз всем Спасибо!
З.Ы.
Хотел добавить: 5м , про которые я написал, это разница в общем количество труб при расчете материалов smile.gif Расчеты совпали типа smile.gif
А Магик я использовал дилетантским образом: все в нем отрисовал, чтобы посмотреть в 3Д как это будет выглядеть и получить расчет материалов... Ну и оказывается в нем прикольно канализацию рисовать... он сам правильно с углами 45гр вычерчивает отводы. потом спека одной кнопкой - просто чудо !
Расчет в нем я не осилил smile.gifsmile.gif Примерчика хорошего не попалось.



 ___________________________HERZ_v36______________.zip ( 10,11 килобайт ) : 32
 ______________________________________.pdf ( 205,27 килобайт ) : 45
 

Автор: ESilyaev 13.3.2012, 7:28

Цитата(dms @ 12.3.2012, 21:44) *
Приветствую уважаемые! Не не не, я не засланый, точно, я дотошный smile.gif (отчего и сам страдаю)

Остается совсем немного вопросов (отлично , что есть и проектировщики и люди, кто сам монтирует ! разный взгляд - полезные советы)
Некоторые моменты: избыток мощности 274Вт - не думаю, что критично ?

Еще раз всем Спасибо!
З.Ы.


274 Вт совсем не критично. Учитывая что есть определенный типоразмерный ряд отопительных приборов один в один мощность системы невозможно подобрать.
Воздухоотводчики стоит предесмотреть в верхних точках системы. Лучше всего на стояке сделать, но можно и приборы оборудовать ими или кранами маевского.

И хенко еще можно на что нибудь по приличнее поменять)))

Прикреплю примеры эстетично и надежно подключенных радиаторов с нижней подводкой.

Автор: erikra 13.3.2012, 12:46

Почему то после попытки расчета Вашего файла, программа выдает в ошибках 21 позицию «задан несуществующий каталожный символ арматуры»… Программу вроде вчера обновлял… У вас с этим в порядке?
Уберите фильтр с подачи. Зачем он там? Достаточно одного на обратке. И обратный клапан перед насосом ни к чему.
Мембранник обычно ставят с низкой (всасывающей) стороны насоса, а «подрывник» (в программе называется «Вентиль предохранительный») с манометром поставьте на подаче, между краном и котлом.
У Вас в каждой комнате труба поделена на множество участков. У Вас там какие-то соединения будут или просто так получилось? Если труба между тройниками будет цельная и будет изгибаться большим радиусом, то наверное лучше использовать символ «дуга», а не «отвод».

Цитата(dms @ 13.3.2012, 0:44) *
Потом планирую газовый, настенный, BAXI slim IN 30.

Можете, для интереса, взять данные насоса настенника и подставить в общие данные Вашего проекта. Увидите как будет работать система с данным котлом.

Цитата
монтаж с нижней подводкой проще или сложнее ?? Что конкретно надо "посмотреть" и проверить у радиаторов, чтобы с монтажом и дальнейшей эксплуатацией не иметь проблем

А Вы посмотрите на картинку выше. Куда проще? И эстетика на высоте. Кстати, на картинках показано то, о чем говорил выше – узлы подключения, которые не идут в комплекте с радиаторами и позволяют демонтировать радиатор без слива системы. Их нужно будет покупать отдельно.
А проверять у радиаторов…внешний вид, да комплектность… что там еще проверить можно…

Цитата
А, воздухоотводчики забыл! Их как проще предусмотреть - в каждом радиаторе или на трубе (в стояке) ?

На панельных радиаторах их предусматривать не нужно. Радиаторы комплектуются ими по умолчанию (как и кронштейнами). А воздухоотводчики нужны там, где может скопится воздух и нет возможности от него избавится. Например, если судить по Вашей схеме – на коллекторе подачи.

Цитата
А Магик я использовал дилетантским образом: все в нем отрисовал, чтобы посмотреть в 3Д как это будет

Этого монстра использовать просто как «рисовалку»?! Тем более – круто! Обратите внимание на SketchUp ( на АВОКе есть тема). Как «рисовалка», он поинтересней будет.
Цитата
Монтировать буду САМ!

Удачи. Судя по тому, насколько Вы
Цитата(dms @ 13.3.2012, 0:44) *
дотошный

у Вас все получится.

Автор: dms 13.3.2012, 20:39

Спасибо Уважаемые!
Картинки изумительные - как раз ответ на вопрос! Так и сделаю. Узлы подключения предусмотрю.
По расчетам и ошибкам: у меня версия от 01.03.2012. Но я тоже (писал) менял каталожные символы, когда скачал исправленный Вами файл. Может что-то Херц подменяет на разных компьютерах...
Трубу на участки поделил сдуру - сначала решил, было, что изгибы (изменение трассы) можно задавать только в месте СТЫКА участков (документация тут страдает!), "убил" 2 часа чтобы разбить все на участки.... smile.gif Потом подумал (нда....) и допер: дополнительные гидросопр-я можно задавать для участка, все равно программа учтет их как доп коэффициенты для определенного участка . Ну к тому времени все уже сделал. Там где не сделал - на участках указал изгибы. (в доме 2 эркера -- изгибов реально много...)
Буквально последний маленький вопрос: то есть надо воздухоотводчики воткнуть в самой высокой точке подачи ? Мне логика подсказывает,что в месте изгиба стояка, где он из вертикального "превращается" в горизонтальную разводку, надо какое-то устройство врезать в трубу (или прямо угловой элемент поставить в виде тройника и на ВЕРХНИЙ отвод тройника накрутить "нечто" ?). Изобразил вопрос схемой "схема врезки воздухоотводчика" и приложил smile.gif

Еще раз Огромное спасибо за терпение и полезные советы! Как сделаю - отчитаюсь smile.gif
Пока фото того что есть smile.gif
пошел электрику считать smile.gif хоть с ней вопросов нет smile.gifsmile.gifsmile.gif

 

 

Автор: Anatol 13.3.2012, 20:57

[attachment=60054:12.05.jpg]

Цитата(erikra @ 13.3.2012, 13:46) *
Почему то после попытки расчета Вашего файла, программа выдает в ошибках 21 позицию «задан несуществующий каталожный символ арматуры»… Программу вроде вчера обновлял… У вас с этим в порядке?

Я думаю вот из за этих игр у фирменной версии Herz! mad.gif
В программе Herz C.O 36 от (2012-02-13) внесли изменения в каталог в названиях ,например: ВЕН-Ш ХХХХХ или STROMAX-R мне понравилась. rolleyes.gif
Обновления от (2012-03-09) в программе Herz C.O 3.6 Снова вернули на круги своя ,подпись "ВЕН-Ш" исчез, остался только каталожный номер!! mad.gif
Писал, просил,"SANKOM" что бы как то комментировали обновления в программах С.O и H2O. тем более что по моему не я единственный об этом очень просил,а воз и ныне там....!


P.S. Самое интересное что (и это очень замечательно) в Kan-Graf C.O 3.6 все осталось по прежнему как в обновлениях от(2012-02-13) ВЕН-Ш ХХХХХХ и т.д. smile.gif

Да еще я давно давно,перестал обновлять программу .Я ее по новой скачиваю, отдельно, сравниваю все ли на месте и потом решаю оставлять старое или новое обновление!!


Цитата(dms @ 13.3.2012, 21:39) *
"нечто"


Автор: dms 14.3.2012, 8:52

Ура!

Место установки я правильно выбрал ? smile.gif


Выражаю большую признательность специалистам, оказавшим мне неоценимую помощь и немало сэкономившим мне $ smile.gif


Этот цикл вопросов - ответов "ликбеза" можно закрывать. Отчет после монтажа представлю.

Автор: erikra 14.3.2012, 11:15

Цитата(dms @ 14.3.2012, 0:39) *
воздухоотводчики воткнуть в самой высокой точке подачи ? Мне логика подсказывает,что в месте изгиба стояка устройство

Цитата(dms @ 14.3.2012, 12:52) *
Место установки я правильно выбрал ? smile.gif

Честно говоря, не вижу ни какого смысла ставить его в этом месте. У Вас трубы выйдут из перекрытия, изогнуться вдоль пола (или стены, не суть) и горизонтально пойдут до мест подключения радиаторов. А на каждом радиаторе будут свои воздухоотводчики. Да, они не автоматические, ну и что? Даже, если Вы его поставите на 20-ю трубу, он все равно весь воздух не перехватит, большая часть все равно пройдет мимо и его придется спускать с радиаторов вручную. А тогда зачем «заморачиваться». К тому же, трубы Вы будете прятать в стены, а значить и воздухоотводчики то же. Как к ним доступ обеспечите? Лючёк? Право, оно того не стоит. Лучше проследите, чтобы на горизонтальных участках не образовалось «воздушных карманов», а воздух спустите через радиаторы.

Цитата(Anatol @ 14.3.2012, 0:57) *
я давно давно,перестал обновлять программу .Я ее по новой скачиваю, отдельно, сравниваю все ли на месте и потом решаю оставлять старое или новое обновление!!

А как сравниваете? Устанавливаете скачанное в отдельную папку и запускаете? Или на другой комп устанавливаете? А сравниваете только то, чем чаше пользуетесь или всю базу смотрите? Базы объемные, однако.

Автор: dms 14.3.2012, 13:34

Цитата(erikra @ 14.3.2012, 14:15) *
он все равно весь воздух не перехватит, большая часть все равно пройдет мимо и его придется спускать с радиаторов вручную.

Прохождение труб описано совершенно точно. Тогда не буду заморачиваться, усложнять жизнь и плодить ненужные соединения для поиска негерметичности потом smile.gif

Мои вопросы исчерпаны smile.gif
Вопрос со сравнением, действительно, представляет интерес!


Автор: Anatol 14.3.2012, 15:21

Цитата(erikra @ 14.3.2012, 12:15) *
А на каждом радиаторе будут свои воздухоотводчики. Да, они не автоматические, ну и что? Даже, если Вы его поставите на 20-ю трубу, он все равно весь воздух не перехватит, большая часть все равно пройдет мимо и его придется спускать с радиаторов вручную. А тогда зачем «заморачиваться». а воздух спустите через радиаторы.

Когда большие объекты ,замучишься выгонять воздух только с радиаторов ,особенно когда несколько контуров на каждом по насосу . И если мало установленное АСВ , долго придется ругаться пока деаэрируеш систему.
Вывод :АСВ лишнем не бывает .С Зак . всегда на эту тему спор но в заключении мой вариант всегда проходит!

Цитата(erikra @ 14.3.2012, 12:15) *
А как сравниваете? Устанавливаете скачанное в отдельную папку и запускаете? Или на другой комп устанавливаете? А сравниваете только то, чем чаше пользуетесь или всю базу смотрите? Базы объемные, однако.

Да все правильно поняли . В отдельную папку -у меня и проекты все в другой папке!
И базы тоже ,конечно больше сравневаю с чем чаще работою и тот материал который мне ближе.
То есть я работою с обновленной версией и тут не долго ждать ошибки попрут целыми стопками и все становится ясно ,толь стоит вернутся в предпоследние обновление. Да и совсем не напрягает потому что вес у проги ,сами знаете какой!


Автор: А.В. 4.4.2012, 14:06

Господа, кто пользуется последней версией Данфосс СО, выложенной у них на сайте?
Мне кажется что программа как-то криво работает:
1. При нажатии кнопки подсказки F1 выдает какие-то каракули.
2. Рассчитываю систему отопления. В общих данных, давление располагаемое ничего не прописываю (программа сама должна просчитать), минимальная потеря давления на клапанах термостатических ставлю 3000 Па - в итоге общие потери давления в системе 6200 Па, настройка клапанов 3, 4.

Делаю второй расчёт, меняя данные, но уже ставлю что давление располагаемое - 20000 Па, делаю расчет - ничего не изменилось (ни потери давления по системе, ни настройки), появилась ошибка что располагаемое давление 20000 выше требуемого 6200.

Делаю ещё один расчет, но уже меняю минимальные потери давления на термостатических клапанах 10000, делаю расчет, опять ничего не поменялось - 6200, настройка 3,4, потери на клапанах до 10000.

Делаю ещё один расчёт, но при этом расчетные файлы тупо копирую в другую папку и работаю с ними. Прописываю располагаемое давление 12000 Па, минимальные потери давления на термостатических клапанах 10000 Па, делаю расчет - поменялось, настройки 2,3, а вот общие потери пишет что ровно 12000 Па.

В старых версиях такого не было.
Что-то не пойму что такое с программой. Не первый год в ней работаю.

Автор: Anatol 4.4.2012, 19:41

Цитата(А.В. @ 4.4.2012, 15:06) *
В старых версиях такого не было.
Что-то не пойму что такое с программой. Не первый год в ней работаю.

Может файликом поделитесь?

Автор: nedrok 6.4.2012, 8:43

Подскажите! Неожиданно возникла проблема. Соединение удаленных трубопроводов (разница высот) стало добавлятся в длину подсоединенной трубы с одной из сторон. Причем если длину всех труб устанавливать вручную - эти установки игнорируются.
Как это отключить?

Версия от 22.03.2012

Автор: Anatol 6.4.2012, 9:32

Цитата(nedrok @ 6.4.2012, 9:43) *
Подскажите! Неожиданно возникла проблема. Соединение удаленных трубопроводов (разница высот) стало добавлятся в длину подсоединенной трубы с одной из сторон. Причем если длину всех труб устанавливать вручную - эти установки игнорируются.
Как это отключить?

Версия от 22.03.2012


Не как или пока не как -все обещают! smile.gif






Автор: Anatol 6.4.2012, 19:11

Цитата(А.В. @ 4.4.2012, 15:06) *
Убираю в общих данных располагаемое давление - пишет потери давления 6198.
Ставлю располагаемое 12000 Па - так и пишет потери давления 12000 Па.


Автор: amis 20.5.2012, 15:04

Здравствуйте, коллеги! Проектирую отопление теплыми полами в Herz C.O. 3.6. Никак не получается увязать ветки, да и dP контура 4м аж ... Подскажите, что не так?

 Herz________3_.rar ( 637,15 килобайт ) : 11
 

Автор: amis 21.5.2012, 0:19

Цитата(amis @ 20.5.2012, 13:04) *
Здравствуйте, коллеги! Проектирую отопление теплыми полами в Herz C.O. 3.6. Никак не получается увязать ветки, да и dP контура 4м аж ... Подскажите, что не так?


Спасибо, что дали выдержку - уже подправил сам) Если нет замечаний, на этом варианте, думаю, можно остановиться

 Herz________3_.rar ( 617,29 килобайт ) : 20
 

Автор: Егор 29.5.2012, 9:47

а giacomini C.O. обсуждается?
что-то она не хочет преднастройки радиаторных термостатов в двухтрубке выставлять, кто-нибудь делал расчет giacomini?

Автор: Anatol 29.5.2012, 15:31

Цитата(Егор @ 29.5.2012, 9:47) *
а giacomini C.O. обсуждается?
что-то она не хочет преднастройки радиаторных термостатов в двухтрубке выставлять, кто-нибудь делал расчет giacomini?


Егор-термостаты "GIACOMINI"? Я думаю что да ,тогда причем здесь- "она (С.О) не хочет" smile.gif


Автор: borm 29.5.2012, 17:33

Народ вот мой постhttp://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=69459&view=findpost&p=774320 здесь на форуме в разделе отопление.
Есть какие мысли на эту тему? Можно там ответить.

Автор: Егор 30.5.2012, 16:03

Anatol, есть программа giacomini C.O. (такая же как и Danfoss C.O., KAN C.O. и Oventrop C.O.)
до этого считал только Danfoss, а у giacomini методика терморегуляции другая

пытался в giacomini C.O. рассчитать двухтрубку с термостатами с преднастройкой R432TG - но никак не получалось - у них сопротивление маловато, поэтому и не балансировались приборы на стояке.
поставил на подачу R6TG (без преднастройки с малым сопротивлением), а на обратку R715TG (с преднастройкой с большим сопротивлением) и всё отлично балансируется

Автор: Anatol 31.5.2012, 0:47

Цитата(Егор @ 30.5.2012, 16:03) *
Anatol, есть программа giacomini C.O. (такая же как и Danfoss C.O., KAN C.O. и Oventrop C.O.)

Ну это понятно, что есть. Или Вы подумали что я не в курсе?
Цитата(Егор @ 30.5.2012, 16:03) *
а у giacomini методика терморегуляции другая

Здесь не понял -Вы про "клапана" или про "алгоритм" в программах?
Цитата(Егор @ 30.5.2012, 16:03) *
пытался в giacomini C.O. рассчитать двухтрубку с термостатами с преднастройкой R432TG - но никак не получалось - у них сопротивление маловато, поэтому и не балансировались приборы на стояке.
поставил на подачу R6TG (без преднастройки с малым сопротивлением), а на обратку R715TG (с преднастройкой с большим сопротивлением) и всё отлично балансируется

Рад за Вас -только монтажники Вас поймут? На подачи "проходной" на обратке "угловой" и мое мнение (можно выйти конечно с положения)но эта арматура желательна: на метал ,медь, трубу.Или я ошибаюсь? smile.gif

P.S. GIACOMINI я не очень приветствую ,именно и за (слабоватого) неудовлетворительного дросселирования по сравнению с "Herz" и конечно с другими стоящими фирмами .Но это лично мое мнения .Кстати парадокс- не знаю как у Вас ,а у нас (вообще с ума сошли) GIACOMINI дороже ,чем Herz..... blink.gif





Автор: Егор 31.5.2012, 7:09

я про то, что у данфоса для балансировки приборов в двухтрубном стояке нужен 1 клапан - преднастройка делается на самом терморегуляторе, а у giacomini нужны 2 клапана - терморегулятор и балансир.
до этого в проект закладывал только данфос (но монтажники их не ставили, а ставили шаровые)
попробую и на herz коммерческое предложение попросить - посмотрим как у нас с ценами

Цитата(Anatol @ 31.5.2012, 1:47) *
На подачи "проходной" на обратке "угловой" и мое мнение (можно выйти конечно с положения)но эта арматура желательна: на метал ,медь, трубу.Или я ошибаюсь? smile.gif

ничего не понял, почему проходной и угловой? у giacomini все клапаны и проходном и в угловом исполнении есть

Автор: Anatol 31.5.2012, 10:48

Цитата(Егор @ 31.5.2012, 7:09) *
я про то, что у данфоса для балансировки приборов в двухтрубном стояке нужен 1 клапан - преднастройка делается на самом терморегуляторе, а у giacomini нужны 2 клапана - терморегулятор и балансир.
до этого в проект закладывал только данфос (но монтажники их не ставили, а ставили шаровые)

Жаль у нас по Данфосу только под заказ,жаль потому что арматура от Данфоса для меня по характеристикам очень приемлема!
А как Вы выходите из положения с GIACOMINI- термоклапанами, меня замучила ошибка "малый авторитет"? С Данфос и другими производителями есть маневр.Или я снова ошибаюсь?
Цитата(Егор @ 31.5.2012, 7:09) *
попробую и на herz коммерческое предложение попросить - посмотрим как у нас с ценами

Попробуйте..попробуйте и качество Вас удивит точно! Если для Зак. это Важно ,бывает что нет.

Цитата(Егор @ 31.5.2012, 7:09) *
ничего не понял, почему проходной и угловой? у giacomini все клапаны и проходном и в угловом исполнении есть

Егор Упс! Прошу прощения (хотя я писал что может ошибаюсь) эта пара одинаковая R6TG -R715TG!! Что то я вчера из за позднего времени перепутал с R714TG вот и решил что один угловой другой проходной. smile.gif




Автор: Егор 31.5.2012, 13:16

Цитата(Anatol @ 31.5.2012, 11:48) *
А как Вы выходите из положения с GIACOMINI- термоклапанами, меня замучила ошибка "малый авторитет"?

я поставил на подачу к радиатору R6TG (ручной регулятор), а на обратку от радиатора R715TG (балансировочник с преднастройкой) и всё отлично балансируется и ошибка "малый авторитет" пропала (система 14 этажей)

получается чтобы сбалансировалось надо просто сопротивление радиаторного узла увеличить и неважно чем - хоть шайбами, всё равно настройки у всех R715TG одинаковые получаются

Автор: Егор 31.5.2012, 15:27

узнал про Герц - говорят качество хорошее, но им у нас никто не занимается потому, что он у нас дороже Данфоса

Автор: Anatol 1.6.2012, 10:13

Цитата(Егор @ 31.5.2012, 13:16) *
я поставил на подачу к радиатору R6TG (ручной регулятор), а на обратку от радиатора R715TG (балансировочник с преднастройкой) и всё отлично балансируется и ошибка "малый авторитет" пропала (система 14 этажей)

Про ручные вентеля я понял,а как у Вас с термостатическими("малый авторитет") клапанами,от GIACOMINI?

Автор: Егор 1.6.2012, 10:30

в архиве файл для giacomini C.O. "test.grd"
2-х трубка 14 этажей
во время расчетов не обнаружено ни одной ошибки

 test.7z ( 8,24 килобайт ) : 35
 

Автор: Anatol 1.6.2012, 16:37

Цитата(Егор @ 1.6.2012, 10:30) *
в архиве файл для giacomini C.O. "test.grd"
2-х трубка 14 этажей
во время расчетов не обнаружено ни одной ошибки

Егор Вы конечно меня извините но только (как это по мягче сказатьть-пустое,вздор) так не бывает !!
Чего это у Вас во всех помещениях одинаковые теплопотери? smile.gif
smile.gif Вот поэтому и нет ошибок!
И я все же задам еще раз вопрос -не с ручными- GIACOMINI , а GIACOMINI -термоклапонами у Вас с "малым авторитетом" есть проблемы?
Я понял что -Ручной проходной клапан, хромированный, с винтовыми соединениями, с отводами с герметичной прокладкой, тип R6TG,у Вас проблем нет!





Автор: Егор 4.6.2012, 13:26

сделал разные потери, с R6TG + R715TG всё равно ошибки незначительные типа перетопа на 100 Вт

из автоматических попробуйте R 401, 402, 415 PTG - у них авторитет нормальный получается

а я вот чего не могу понять - что значит "микрометрические" ?

Автор: Anatol 4.6.2012, 19:32

Цитата(Егор @ 4.6.2012, 13:26) *
сделал разные потери, с R6TG + R715TG всё равно ошибки незначительные типа перетопа на 100 Вт

из автоматических попробуйте R 401, 402, 415 PTG - у них авторитет нормальный получается

Попробую -это с полностью с красным колпачком ,да у них настройки по лучше будит!

Цитата(Егор @ 4.6.2012, 13:26) *
а я вот чего не могу понять - что значит "микрометрические" ?

КЛАПАНЫ МИКРОМЕТРИЧЕСКИ я думаю это метод (возможность) настройки самого клапана :

А про "ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ (регулировка) клапана" Вы я думаю знаете!


Автор: erikra 6.6.2012, 11:23

Цитата(Егор @ 4.6.2012, 18:26) *
вот чего не могу понять - что значит "микрометрические" ?

Цитата(Anatol @ 5.6.2012, 0:32) *
КЛАПАНЫ МИКРОМЕТРИЧЕСКИ я думаю это метод (возможность) настройки самого клапана

Можно и так сказать...
А вообще, "микрометрической" называют резьбу с очень мелким шагом (например 0,5 мм) и выполненную с высокой точностью. Такой резьбовой механизм, за несколько оборотов маховика (резьбы), дает очень малое смещение, что позволяет очень точно позиционировать исполнительный механизм. Допустим, при шаге 0,5 мм, поворот маховика на 180* даст смещение всего на 0,25 мм. Видимо, в данных клапанах использованна резьба, на штоке, с мелким шагом, чтобы повысить точность регулировки, потому их и назвали "микрометрическими".

Автор: juzzi 3.7.2012, 13:02

Ребята, вышла Meibes СО 3.8. Прогу в подарочной упаковке можно получить у представителей. Из фишек данной версии можно выделить расчет обвязки котельных и расчет квартирных тепловых пунктов.

Автор: miskalina 3.7.2012, 20:53

На сайте SANKOM можно свободно бесплатно скачать FRESE C.O. 3.8

Автор: amis 9.7.2012, 10:55

Цитата(juzzi @ 3.7.2012, 10:02) *
Ребята, вышла Meibes СО 3.8. Прогу в подарочной упаковке можно получить у представителей. Из фишек данной версии можно выделить расчет обвязки котельных и расчет квартирных тепловых пунктов.


... http://meibes.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=215&Itemid=204 (правда, после регистрации). Отпишитесь кто попробовал

Автор: MagiRus 11.7.2012, 23:13

Здравствуйте! Кто-нибудь делает обвязки приточных установок в Danfoss CO? Например, обвязка с насосом в контуре калорифера. (или различные обвязки из рекомендаций Данфосс). Возможно ли это вообще? Кто-нибудь пользуется готовыми смесительными узлами для этого? Увидеть пример схемы было бы здорово)

Автор: alexius_sev 17.7.2012, 16:52

может вам еще пожевать и в рот положить?

Автор: MagiRus 19.7.2012, 19:45

Уважаемый alexius_sev, если Вам нечего сказать по существу - не надо умничать или Вы ищете приключений? Я что, прошу за меня расчеты какие-то делать? И разве это не форум, где люди помогают друг другу в понимании каких-то вопросов?

Автор: sergey-k-pkbdgts 19.7.2012, 19:56

Цитата(MagiRus @ 19.7.2012, 19:45) *
Уважаемый alexius_sev, если Вам нечего сказать по существу ...

-- что ж, alexius_sev, прийдется исправлять ситуацию... smile.gif

Автор: alexius_sev 19.7.2012, 20:01

Цитата(MagiRus @ 19.7.2012, 20:45) *
Уважаемый alexius_sev, если Вам нечего сказать по существу - не надо умничать или Вы ищете приключений? Я что, прошу за меня расчеты какие-то делать? И разве это не форум, где люди помогают друг другу в понимании каких-то вопросов?

программа danfoss бесплатная, узел обвязки приточки займет у вас минимум 10 минут, вы даже этого не побывали делать в программе(я так думаю)...а приключений , нее..мне не надо, особенно от вас

Автор: MagiRus 20.7.2012, 0:52

Уже по существу) Пошел конструктив. Спасибо, я знаю что программа бесплатная. Но я же не об этом спрашивал. Теперь узел приточки. Узел с защитой от замораживания (насос) с трехходовым и байпасом (разделением на отдельные контуры). В каждом контуре ручной балансировочный для увязки. Первый вариант - не используем готовые узлы с насосами. Вопрос - как мне сделать байпас между подачей и обраткой? Дорисовать с помощью графики? Второе - разве программа сможет выдать правильно настройки балансировочных клапанов. У меня есть сомнения. Третье - если приточек несколько, программа ругается, т.к. в каждой обвязке насос. Программа говорит - насос должен быть только один. Как быть? Второй вариант - можно использовать готовые узлы - за количество насосов тогда программа не ругается, но такого готового узла нет. Да и с балансировочными то же самое. Вот собственно и вопросы.
Я понимаю, что приточка с AB-QM-мом, или двухходовым (все это без насоса в контуре) рисуется за 10 мин. Тут нет вопросов. Вот схема из каталога Данфосс, которую хотелось бы сделать (или вариант с байпасом у насоса, а трехходовой на обратке)
Ну и за приключения. Так отвечая на вопросы, я сомневаюсь, что они пройдут мимо Вас) Что по сути я спросил у общества? Делает кто-нибудь обвязки в Danfoss CO. А схемка нужна для быстрого понимания, такие ли схемы, как мне нужны, делает этот человек. Все-таки наглядность ускоряет процесс и уменьшает количество вопросов. А теперь пойдите и прочитайте что Вы мне ответили, alexius_sev. Уже стыдно?)

 

Автор: Anatoliy_Valerevich 4.8.2012, 18:44

Вышел новый Danfoss C.O. 3.8



http://rghost.ru/39555430

Автор: vades 4.8.2012, 20:01

Вот и любителям и профессионалам проектирующих в программе KAN C.O
версия KAN C.O 3.8 любезно предоставленная одноименной фирмой
http://depositfiles.com/files/ykze01tiq

Автор: Anatoliy_Valerevich 4.8.2012, 20:09

Цитата(vades @ 4.8.2012, 22:01) *
Вот и любителям и профессионалам проектирующих в программе KAN C.O
версия KAN C.O 3.8 любезно предоставленная одноименной фирмой
http://depositfiles.com/files/ykze01tiq

Жалко что здесь нету кнопки "Спасибо"!

Автор: Anatol 4.8.2012, 20:19

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 4.8.2012, 18:44) *
Вышел новый Danfoss C.O. 3.8
http://rghost.ru/39555430


Спасибо(огромное человеческое) за программу.
Только "Danfoss" остался "Данфосом". Я имею виду (базу) каталоги!
А OZC-5, ну например "Герц" не вышла еще,кто знает??


Автор: Anatoliy_Valerevich 4.8.2012, 20:32

Цитата(Anatol @ 4.8.2012, 22:19) *
А OZC-5, ну например "Герц" не вышла еще,кто знает??

Нет, не вышел.
Herz OZC 5.0 даже на польском еще нет.

Автор: Медведица 5.8.2012, 10:09

в августе включайте быстрейший
depositfiles логин ovkt пароль ovktovkt

Автор: vik74 6.8.2012, 11:38

Цитата(Медведица @ 5.8.2012, 13:09) *
в августе включайте быстрейший
depositfiles логин ovkt пароль ovktovkt


Спасибо за вход в депозит!

Автор: Neanderthal Man 14.9.2012, 7:37

Добрый день. Снова очень Ваша нужна помощь.
Есть система холодоснабжения, заходящая на часть торгового комплекса Ду200. По техзаданию холодоноситель 6-12, макс. потери на участке 60 кПа, рабочее давление 4-6 бар. Внутреннюю разводку делаю дальше я. На этой системе сидят арендаторы со своими фанкойлами и приточки. Но по этой схеме я не вписываюсь в 60 кПа. Может кто подскажет, как мне все ривести в соответствие? Данфосс 3.7

 _________________.rar ( 7,64 килобайт ) : 42
 

Автор: Anatol 14.9.2012, 17:04

Цитата(Neanderthal Man @ 14.9.2012, 7:37) *
Добрый день. Снова очень Ваша нужна помощь.
Есть система холодоснабжения, заходящая на часть торгового комплекса Ду200. По техзаданию холодоноситель 6-12, макс. потери на участке 60 кПа, рабочее давление 4-6 бар. Внутреннюю разводку делаю дальше я. На этой системе сидят арендаторы со своими фанкойлами и приточки. Но по этой схеме я не вписываюсь в 60 кПа. Может кто подскажет, как мне все ривести в соответствие? Данфосс 3.7


Автор: Engineer007 16.9.2012, 11:43

версия 3.8 не устанавливается, пишет что в папке нет ..... не понятно что то.

версия 3.8 не устанавливается, скачивал с сайта данфосс. не понятно как её установить

Автор: Anatol 16.9.2012, 19:20

Цитата(Engineer007 @ 16.9.2012, 11:43) *
версия 3.8 не устанавливается, пишет что в папке нет ..... не понятно что то.
версия 3.8 не устанавливается, скачивал с сайта данфосс. не понятно как её установить

С многоточием не понятно можно только догадываться .
Данфос пробовали,еще есть "Rehau","Maibes" и т.д.хоть что нибудь устанавливается?




Автор: Neanderthal Man 17.9.2012, 6:24

To Anatol: а почему не все в порядке? Температура подачи 6С, , обратка 12С, разница 6С. К тому же здесь больше вопрос гидравлики.

Автор: Engineer007 17.9.2012, 13:20

версия 3.8, просил указать папку, которую он сам создал Danfoss 4, он в неё не встал, встал в существующую Danfoss 3, но теперь не запускается просит rimpgrog.dll говорит без етой хреновины запуск невозможен, говорит попробуйте переустановить программу

Автор: Engineer007 17.9.2012, 13:29

Уважаемые!!! теперь вопросы по существу.
1.Слишком большое гидравлическое сопротивление трубопровода? (это как? тыж программа, увеличивай диаметр и т.д)
2.Слишком большое удельное падение давления на участке?
3. Слишком велики потери давления на арматуре ASV-PV40/ (Пробовал ставил другие, потери тож растут .)
Ответьте пожалуйста как бороться с этими ошибками!!!!

Автор: erikra 17.9.2012, 17:36

Цитата(Engineer007 @ 17.9.2012, 18:29) *
1.Слишком большое гидравлическое сопротивление трубопровода? (это как? тыж программа, увеличивай диаметр и т.д)

Проблему можно решить разными способами, но программа ведь не "знает", как именно Вы захотите это сделать? Может нужно увеличить диаметр, а может уменьшить расход, или изменить температуру теплоносителя, или задать другое охлаждение... да мало ли способов...
Программа указывает Вам на проблему, а как ее решить - Вам решать.

Автор: nedrok 19.9.2012, 7:38

Цитата(Engineer007 @ 17.9.2012, 16:29) *
Уважаемые!!! теперь вопросы по существу.
1.Слишком большое гидравлическое сопротивление трубопровода? (это как? тыж программа, увеличивай диаметр и т.д)
2.Слишком большое удельное падение давления на участке?
3. Слишком велики потери давления на арматуре ASV-PV40/ (Пробовал ставил другие, потери тож растут .)
Ответьте пожалуйста как бороться с этими ошибками!!!!


1. Видимо в выбранном типе труб нет больших диаметров.
2. На сколько помню это информационное сообщение, а не ошибка. Просто где-то падение больше чем у вас задано в исходных данных.
3. Могу предположить, что система очень длинная. Сообщение выдается для какого-то из начальных участков. Или вы этот регулятор давления поставили на вход системы где очень большой перепад задан в исходных данных.

Автор: Engineer007 29.9.2012, 6:16

Извините долго не отвечал, был в коммандировке. Да система очень длинная ветка длиной 150 м , сообщения выводятся для начального участка... вы правы, но как это мне исправить.? и Всётаки хотелось бы установить новую версию программы., может вы по этому поводу тож что то знаете?

Автор: Engineer007 29.9.2012, 6:16

Извините долго не отвечал, был в командировке. Да система очень длинная ветка длиной 150 м , сообщения выводятся для начального участка... вы правы, но как это мне исправить.? и Всётаки хотелось бы установить новую версию программы., может вы по этому поводу тож что то знаете?

Автор: Engineer007 29.9.2012, 6:16

Извините долго не отвечал, был в командировке. Да система очень длинная ветка длиной 150 м , сообщения выводятся для начального участка... вы правы, но как это мне исправить.? и Всё таки хотелось бы установить новую версию программы., может вы по этому поводу тож что то знаете?

Автор: Engineer007 29.9.2012, 6:16

Извините долго не отвечал, был в командировке. Да система очень длинная ветка длиной 150 м , сообщения выводятся для начального участка... вы правы, но как это мне исправить.? и Всё таки хотелось бы установить новую версию программы., может вы по этому поводу тож что то знаете?

Автор: Engineer007 29.9.2012, 6:24

1. Трубы большого диаметра есть, до 400,
2. А что делать?

Автор: voVap 30.9.2012, 17:22

Подскажите пожалуйста, как правильно прорисовать нижнее подключение радиаторов, в случае с непосредственным подключением с использованием узла нижнего углового подключения (в моем случае ГЕРЦ-3000 арт. 1 3766)?
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i502/1209/00/8676ef66639e.jpg.html
Вариант А. Обозначить обход трубопровода и по два изгиба 90градусов на каждой трубе.
Вариант Б. Просто подключить трубы к угловому узлу подключения?

Автор: Anatol 30.9.2012, 18:08

Цитата(voVap @ 30.9.2012, 17:22) *
Вариант А. Обозначить обход трубопровода и по два изгиба 90градусов на каждой трубе.

В вашем случаи-вариант А.

Автор: vkpower 15.10.2012, 16:29

На работе появился спорный момент. Программа рассчитала систему отопления. Отопительные приборы регистры. По данным программы длина отопительного регистра из 3-х гладких труб - 10,0 метров. Спорят два проектировщика: один говорит, что 10 метров - это длина одной трубы регистра, другой утверждает, что длина трубы регистра 10/3=3,3 метра. Кто сталкивался с такой проблемой? Помогите разрешить спор

Автор: Anatol 15.10.2012, 17:18

Цитата(vkpower @ 15.10.2012, 16:29) *
На работе появился спорный момент. Программа рассчитала систему отопления. Отопительные приборы регистры. По данным программы длина отопительного регистра из 3-х гладких труб - 10,0 метров. Спорят два проектировщика: один говорит, что 10 метров - это длина одной трубы регистра, другой утверждает, что длина трубы регистра 10/3=3,3 метра. Кто сталкивался с такой проблемой? Помогите разрешить спор


Что тут спорить в программе есть:
Отопительный прибор из 2 горизонт. стальных гладких труб.
Отопительный прибор из 3 горизонт. стальных гладких труб.
Отопительный прибор из 4 горизонт. стальных гладких труб.

А еще лучше- файлик посмотреть!


Автор: vkpower 15.10.2012, 17:46

Цитата(Anatol @ 15.10.2012, 17:18) *
Что тут спорить в программе есть:
Отопительный прибор из 2 горизонт. стальных гладких труб.
Отопительный прибор из 3 горизонт. стальных гладких труб.
Отопительный прибор из 4 горизонт. стальных гладких труб.

А еще лучше- файлик посмотреть!


Вы не поняли вопроса, по расчету получился GS-3-80 длиной 10 м. 10 м - это суммарная длина ниток регистра? или длина одной трубы регистра, то есть суммарная длина ниток в данном случае - 30 метров получается (3 нитки по 10 метров)

Автор: Anatol 15.10.2012, 18:04

Цитата(vkpower @ 15.10.2012, 17:46) *
Вы не поняли вопроса, по расчету получился GS-3-80 длиной 10 м. 10 м - это суммарная длина ниток регистра? или длина одной трубы регистра, то есть суммарная длина ниток в данном случае - 30 метров получается (3 нитки по 10 метров)

Все я правильно понял ,а если я что то упустил то дайте пожалуйста файлик ,ну или картинку что ли!!! smile.gif


Автор: vkpower 15.10.2012, 18:07

Цитата(Anatol @ 15.10.2012, 18:04) *
Все я правильно понял ,а если я что то упустил то дайте пожалуйста файлик ,ну или картинку что ли!!! smile.gif



По вашей картинке тогда соориентирую вопрос. В вашем случае имеем регистр, состоящий из 3-х труб, каждая из которых имеет длину 1,5 м? Либо имеем регистр из 3-х труб, каждая из которых имеет длину 0,5 м?

Автор: Anatol 15.10.2012, 18:32

Цитата(vkpower @ 15.10.2012, 18:07) *
В вашем случае имеем регистр, состоящий из 3-х труб, каждая из которых имеет длину 1,5 м?

А Вы как думайте? smile.gif (нет ваших картинок -почему не понимаю!)


Цитата(vkpower @ 15.10.2012, 18:07) *
Либо имеем регистр из 3-х труб, каждая из которых имеет длину 0,5 м?


Автор: palev 16.10.2012, 9:41

Друзья, добрый день.
Помогите отбалансировать систему чиллер -фанкойл.
1. Источник холода чиллер 153,6 кВт, 63,3 кПа. вода 7-12, трубы - полипропилен
обслуживает 2 охладителя приточных вентустановок и фанкойлы.
2. Таже схема отрисована в magicad с тойже самой арматурой и прекрасно отбалансировалась, а здесь в данфосе ругается. Подскажите, пожалуйста, в чем дело?
Файл прилагаю.
Заранее всем откликнувшимся спасибо!

 palev.rar ( 6,37 килобайт ) : 43
 

Автор: palev 16.10.2012, 10:05

забыл сказать, чиллер с гидромодулем, располагаемое давление 127 кПа (это уже с учетом испарителя чиллера)

Автор: xxmaximusxx 18.10.2012, 13:47

Здравствуйте уважаемые коллеги!Нуждаюсь в вашей помощи!Подскажите пожалуйста как избавиться от ошибке в программе Danfoss "Слишком маленький авторитет регулирующего вентиля RTD-N ASV-PV 25 (A=0.26 <Amin=0.3)"? Заранее благодарю!

Автор: palev 19.10.2012, 9:56

Прикрепленные файлы
palev.rar ( 6.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

Товарищи, 5 человек скачали файл, неужели никто не может помочь. Прошло уже три дня.

Автор: Егор 19.10.2012, 11:49

xxmaximusxx, в этой теме уже обсуждалось, сделайте версию для печати и воспользуйтесь поиском

Автор: sergeychg 20.10.2012, 19:50

Господа, скажите пожалуйста , в какой программе вы файлы пишите. Я не могу открыть
Файл "GRD"ни одной из программ. От фотошопа и далее. Подскажите, если не трудно.
Можно на почту sergey.ch46@gmail.com /

Автор: erikra 21.10.2012, 4:09

Цитата(sergeychg @ 21.10.2012, 0:50) *
в какой программе вы файлы пишите. Я не могу открыть
Файл "GRD"ни одной из программ. От фотошопа и далее.

Зачем они Вам? Это форум АВОК и к дизайну, или обработке изображений, отношения не имеет... а программы указанны в названии темы...

Автор: sergeychg 21.10.2012, 8:40

Спасибо за очень подробный ответ. Разобрался с форматами. Интернет большой.
Монтажник. Прошел все 60 страниц. Ни чего нового. Все типовое.

Автор: erikra 21.10.2012, 9:41

Цитата(sergeychg @ 21.10.2012, 13:40) *
Монтажник. Прошел все 60 страниц. Ни чего нового. Все типовое.

Значит коллега...
А что нового и "не типового" ожидали найти? Эти программы (как, впрочем, и любые другие), это просто инструмент, облегчающий жизнь монтажнику, позволяющий более внятно мотивировать заказчику, почему он должен потратить, на выбранный проект, именно столько, и гарантирующий (условно, разумеется, ведь правильный проект, сам по себе ни чего не гарантирует), что все будет работать так, как и задумано... ну и, как ни странно, позволяющий клиенту немного (а иногда и много) сэкономить...

Автор: vrupasov 1.11.2012, 10:21

Здравствуйте! подскажите как нарисовать тройник и крестовины в горизонтальной схеме? удаленно соеднинить четыре ветки в одной точке не получаеться пишет ошибку. может какие-нибудь особенности есть? helpsmilie.gif

Автор: erikra 1.11.2012, 11:34

Цитата(vrupasov @ 1.11.2012, 15:21) *
подскажите как нарисовать тройник и крестовины в горизонтальной схеме? удаленно соеднинить четыре ветки в одной точке не получаеться пишет ошибку. может какие-нибудь особенности есть? helpsmilie.gif

Использую «соединение удалённых трубопроводов». А т.к. программа не позволяет ни подключиться напрямую к трубопроводу (только к концу трубопровода), ни подключить несколько «соединений удалённых трубопроводов» к одному концу (один конец трубы – одно «соединение удалённых трубопроводов»), то приходится выкручиваться. Для каждого «соед.удал.труб-ов» делать отдельный вертикальный отвод на основном трубопроводе, задавать его длину, скажем, 1 см (иначе программа считает его длину со схемы и прибавит её к общей длине трубопроводов), а уже к нему подключаться через «соединение удалённых трубопроводов».
Неудобно, конечно, и схема получается плохо читаемая (изменил в слое «соединение удалённых трубопроводов» стиль линии на пунктир, чёрный, так, вроде, лучше видно), но… лучше ни чего придумать не смог… Спрашивал на форуме Sankom, вдруг есть способ проще, но там пока затишье…

Автор: vrupasov 1.11.2012, 11:41

Огромное спасибо! Я пока ждал ответа тоже додумался сделать отрезок вертикально вверх и потом трубой по горизонтали до нужного участка, а длинну и принадлежность его к помещению можно ведь задать любую! Только не понимаю пока как быть с ответвлениями, к какому участку их относить ( к тому что с меньшим расходом?) и какие из них использовать - касается тройников и крестовин по направлению стрелок - какая логика?

Автор: erikra 1.11.2012, 12:28

Цитата(vrupasov @ 1.11.2012, 16:41) *
Огромное спасибо! Я пока ждал ответа тоже додумался сделать отрезок вертикально вверх и потом трубой по горизонтали до нужного участка, а длинну и принадлежность его к помещению можно ведь задать любую! Только не понимаю пока как быть с ответвлениями, к какому участку их относить ( к тому что с меньшим расходом?)

Не совсем понял вопроса... ответвление - это
Цитата(vrupasov @ 1.11.2012, 16:41) *
отрезок вертикально вверх
?
Думаю, логично отнести его к тому участку, к которому его присоединяете с помощью "соединения удаленных трубопроводов".
Цитата(vrupasov @ 1.11.2012, 16:41) *
и какие из них использовать - касается тройников и крестовин по направлению стрелок - какая логика?

То же не совсем понял... программе не нужно явно указывать направление движения теплоносителя... она сама различает...

Автор: vrupasov 1.11.2012, 14:03

Я имею ввиду местные сопротивления, тройник на проход относим к участку после разветвления ( т.е. с меньшим расходом) без изменения направления среды, тройник с поворотом- на участок с изменением направления движения среды - так ведь? и еще вопрос: насколько можно повысить скорость движения теплоносителя в магистрали из полипропилена исходя из уровня шума (сопротивление не в счет)?

Автор: vrupasov 2.11.2012, 20:33

helpsmilie.gif Здравствуйте коллеги! Вопрос вот какой: рассчитываю подводку отопления на тепловую завесу. Нагрузка 36 кВт при 80/60 сопротивление 3120 Па. Программа подбирает подводку Ду50 и все ок. Но присоединительные размеры 3/4. Ставлю подводку Ду25 - начинает ругаться по скорости и сопротивлению. При этом напор насоса прыгает с 2,37 м до 11 м. Что делать оставить Ду 50 или принимать Ду 25 , так как присоединяется завеса все равно через гибкие трубопроводы 3/4? подскажите а...

 ________________.rar ( 10,9 килобайт ) : 29
 

Автор: erikra 2.11.2012, 21:33

Похожая задача. Только ставлю два тепловентилятора по 25 кВт.
В общих данных выставил удельные потери - 250 Па/м. Последовательно уменьшая, в общих данных, используемый диаметр, смотрел, какой получится требуемый напор. Остановился на 32 мм, напор получился немного меньше 3 м (на каждый т.вентилятор). Можно еще уменьшить диаметр, но тогда напор поднимается до 6 м, а цена за насос поднимается в 2 с лишним раза. Если в выбранном варианте, насос будет стоить порядка 4-5 тыс., то во втором - 12 тыс. В общем, остановился на 32 мм.

Автор: vrupasov 2.11.2012, 22:15

Так ведь присоединение все равно 3/4 и сопротивление резко увеличиться, хотя с другой стороны в калорифере уже задано сопротивление по необходимому расходу... во как влияют какие-то полметра трубы! А 250 Па/ м не много?

Автор: erikra 3.11.2012, 8:34

Цитата(vrupasov @ 3.11.2012, 3:15) *
Так ведь присоединение все равно 3/4 и сопротивление резко увеличиться, хотя с другой стороны в калорифере уже задано сопротивление по необходимому расходу... А 250 Па/ м не много?

Потери давления на приборе при заданном расходе и выдаваемой мощности уже заданы производителем с учетом имеющихся диаметров мест подключения.
А удельные потери в 250 Па/м... Есть рекомендуемый диапазон 100...250 Па/м и, в данном случае, выбор величины лежит больше в сфере экономики, т.е. учитывается стоимость материалов, оборудования и количество энергии на транспортировку теплоносителя. В моем случае, выбор 150 Па/м приведет к небольшой стоимости насоса, но большому увеличению стоимости трубы и ее монтажа (тем более, что у клиента у же есть часть трубы 32 мм); а выбор 250 Па/м не приводит к выходу скоростей за рекомендуемые пределы, немного повышает стоимость насосов, но намного снижает стоимость трубопровода... Отсюда и выбор...

Автор: vrupasov 3.11.2012, 9:52

Спасибо. Подключать калориферы надо будет через гибкие рукава (требования производителя) соответственно их сопротивление нужно тоже учитывать, стало быть подводку буду считать 3/4". Вот еще вопрос: ошибка повышение шума ввиду высокого падения давления на термостатическом клапане информационная, или что-то с ней надо делать. вроде с ней ничего не сделаешь или распределение нагрузок по ветвям менять.

Автор: ESilyaev 6.11.2012, 10:36

ага, информационная. Информирует что данный клапан будет шуметь, а уж делать что с этим или нет Ваше дело ( мб у Вас там което шумное проихводство и всем все равно)))). А ошибки в данной программе все можно исправить. И не распределением нагрузок на ветки, а распределением нагрузок на балансировочную арматуру! =)

Автор: kazakh 18.11.2012, 9:04

Как избавиться от избытка давления в проге Данфосс? На стояках снизу поставил регуляторы давления ASV-PV и симметрично ASV-I. Что еще не правильно? Подскажите?

Автор: yana_star 20.11.2012, 12:16

Цитата(ESilyaev @ 6.11.2012, 7:36) *
И не распределением нагрузок на ветки, а распределением нагрузок на балансировочную арматуру! =)

Собственно, для этого и были созданы программы smile.gif

Автор: TiL' 14.12.2012, 19:36

вот выдало ошибочку, подскажите пожалуйста как исправить
http://s1.ipicture.ru/uploads/20121214/5SItszRG.jpg

Автор: Anatol 14.12.2012, 20:06

Цитата(TiL' @ 14.12.2012, 19:36) *
вот выдало ошибочку, подскажите пожалуйста как исправить
http://s1.ipicture.ru/uploads/20121214/5SItszRG.jpg

У Вас в помещении №2 есть несколько ОП и их сумму в процентных долях нужно уровнять,
например: 60%+40%=100%.Главное что бы всегда было =100% даже если ОП, три или четыре!!

Автор: TiL' 14.12.2012, 20:40

где посмотреть необходимую мощность насоса?

Автор: Anatoliy_Valerevich 14.12.2012, 21:04

Цитата(TiL' @ 14.12.2012, 22:40) *
где посмотреть необходимую мощность насоса?

Если вставил насосный модуль, то можно посмотреть после расчета в "итоги/насосы"

Автор: TiL' 14.12.2012, 21:15

ничего не вставлял, в итогах есть такой параметр чтобы можно было цирк насос подобрать?
те он подбирается по гидравлическому сопротивлению всей магистрали, его общего не увидел в отчете.
http://dl.dropbox.com/u/25454796/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82.rar

вот мой пример расчета, необходим пример что будет в подвале
те грубо говоря коттедж 4 этажа, хотел бы увидеть пример подвала коттеджа, с котлом итп гребенкой и чтобы выходы на разыне стояки были с балан клапанами.

Спасибо за помощь!

Автор: Anatoliy_Valerevich 14.12.2012, 22:04

Гравитационное давление лучше убрать.
 ______.rar ( 15,66 килобайт ) : 32

Автор: Nickolaclon1 24.12.2012, 9:56

Не подскажите как устранить эту ошибку?



Автор: amis 24.12.2012, 10:24

Цитата(Nickolaclon1 @ 24.12.2012, 6:56) *
Не подскажите как устранить эту ошибку?

Цитата
Уменьшите высоту источника тепла или исправьте высоты участков.

а исправить не помогает?

Автор: Nickolaclon1 24.12.2012, 11:12

Цитата(amis @ 24.12.2012, 14:24) *
а исправить не помогает?

Вот знал бы где исправить.

Автор: Егор 24.12.2012, 13:54

возникает такая ошибка иногда...
лечится перезагрузкой программы

Автор: nedrok 25.12.2012, 18:08

Можно просто удалить какой-нибудь участок трубы, а потом восстановить его отменой действия (Alt+BkSp). Ошибка исчезает.
Иногда помогает нажатие на кнопку расчета повторно.

Автор: varlemond 14.1.2013, 17:34

Кто-нибудь знает как подключить расширительный бак к системе отопления, а то у меня не выходит. Если просто "приставить" бак к концу трубопровода (его ответвления), то выдает ошибку, что к концу трубы ничего не подключено? И еще один вопрос: система отопления радиаторная и половое отопление (то есть смешанная), как лучше сделать, если есть один узел смешивания (до 45 градусов) к полу, то а) общий насос на половое один, при смешивании, б) возле каждой гребенки ставить насос. Когда гребенки по 3-5 контуров, тогда еще можно общий, но что делать если их количество около 6-9 по 60...80 м?

Автор: miskalina 14.1.2013, 19:40

Для подключения расширительного бака используйте графические средства рисования в программе, а не трубопровод. Выбираете инструмент линия. В настройках задаете цвет и толщину. Для программы это графический элемент, а не трубопровод, который нужно считать. И программе перестанет ругаться. Визуально такая линия ничем не отличается от трубопровода, если задать правильно цвет и толщину.



Автор: miskalina 14.1.2013, 20:12

На второй вопрос:
Дело не в количестве петель, а в тепловой нагрузке, которую способен обеспечить ваш узел смешения.
Исходя из ваших максимальных данных - 9 контуров по 80м, беря за основу шаг укладки 0,2м и длину подводящего трубопровода, можно грубо предположить, что общая площадь теплого пола в этом случае составляет 12 * 9 = 108м2, где 12 - это обогреваемая площадь одного контура м2, а 9 - кол-во таких контуров.
Беря, (опять же только прикидками, не имея конкретных от вас параметров) за основу кол-во тепла с каждого квадратного метра теплого пола равное 60 - 70 Вт на м2, мы получаем, что общая тепловая нагрузка в вашей задаче составляет 108 * 70 = 7560 Вт или 7,56 кВт. (60,70,80 Вт - это средние величины, которые получаются у нас на практике при проектировании теплого пола)
Обратившись к паспортным данным одного из производителей узлов смешения компании Valtec, мы находим, что их узел смешения способен нести тепловую нагрузку в 17000 Вт или 17 кВт. (смотрите рисунок)
Ответ на ваш вопрос становится очевидным: для решения вашей задачи достаточно одного узла смешения с одним насосом. Но при этом не забудьте подобрать правильно сам насос. И я не знаю, что за смесительный узел и диаметр коллекторов планируете использовать вы.


Автор: varlemond 15.1.2013, 13:17

Спасибо за ответ. С баком теперь все понятно. Насчет теплых полов, я пониманию, что одну гребенку большинство насосов потянут. Но меня интересует как лучше сделать, если я имею несколько таких гребенок: две по 10 кВт и три по 5 кВт (38 кВт). То стоит ли делать один общий насос или все-таки отдельный на каждую гребенку (5 шт)? Припустим насосы будут подобраны верно. Просто раньше всегда клал один насос на одну гребенку. А посоветовали (не в этом конкретном, а в общем случае), что более выгодно ставить один насос на все гребенки - возможно такой вариант допустим только в случае нескольких гребенок по 3...5 кВт?

Автор: varlemond 15.1.2013, 13:49

И знает кто-нибудь как (и можно ли) подключить небольшой контур (до 3 кв.м.) через полотенцесушитель. В принципе можно использовать ограничитель обратной температуры (напр. fjvr-danfoss, не ради рекламы), но как подсоединить потом обратку полотенца к подаче пола? У меня никак не выходит: пробовал и просто всунуть, и через отдаленные трубопроводы, но глухо...

Автор: Anatol 15.1.2013, 20:04

Цитата(varlemond @ 15.1.2013, 13:49) *
но как подсоединить потом обратку полотенца к подаче пола? У меня никак не выходит: пробовал и просто всунуть, и через отдаленные трубопроводы, но глухо...


Это Вы , что имеете виду , как в жизни или как в программе подключить RTL....ку?

Если Вы замахнулись на программу то нечего не выйдет, мы давно и много раз просили разработчиков создать такую опцию ,пока нет у них желания пойти нам навстречу!! smile.gif


Автор: varlemond 16.1.2013, 13:39

Ну, что-то вроде этого. Только подключить паралельно полотенцесушителю. Обратка полотенца- RLV, а обратка пола - FJVR, который ограничивает температуру. Только всеравно программа считает темп. у пола завысокой...

 

Автор: Anatol 16.1.2013, 15:32

Цитата(varlemond @ 16.1.2013, 13:39) *
Обратка полотенца- RLV, а обратка пола - FJVR, который ограничивает температуру.


blink.gif

Цитата
Только всеравно программа считает темп. у пола завысокой...

В программе...... или программа так не умеет(надеюсь пока) просчитывать теп.пол! smile.gif

Автор: varlemond 18.1.2013, 14:00

Просто в Вашем случае теплый пол и полотенцесушитель будут подключаться последовательно, т. е. если пол будет слишком горячем, то перекроется не только пол, но и сушка. Я ж попробовал подключить их паралельно, т. е. независимо - нужно будет пол отключиться, но сушка и далее будет греть (к примеру, если на ней теперь будет мокрое полотенце, хотя в комнате уже и тепло). Или так нельзя? Если ошибаюсь исправьте пожалуйста, к сожалению, опыта слишком мало...

Автор: s-lev 1.2.2013, 5:42

Цитата(amis @ 24.12.2012, 11:24) *
а исправить не помогает?



Столкнулся с подобной проблемой. Все указанные ниже способы устранения ошибки (перезапуск программы, удаление-отмена удаления участка) не помогают.


Автор: aerra 17.2.2013, 13:22

Добрый день.
Можно ли в программе как-нибудь задать перепад температур для отдльного радиатора?
Я хочу вдоль наружной стены поставить длинный (для равномерного обогрева) вентильный панельный радиатор малой высоты, при этом (так как он в проходе) сделать его негорячим. Режим системы 65/55. Поэтому, чтоб радиатор не был горячим, но обеспечил нужную мощность, надо заложить его размер с запасом и ограничить поступление в него теплоностиеля, увеличив перепад до... ну скажем 30 гр.
То есть, этот радиатор будет работать в другом режиме, чем остальные.
В программе, если задаю жестко размер радиатора, ЗАДАЮ ТРЕБУЕМУЮ МОЩНОСТЬ в % (в помещении еще есть другой радиатор), то программа все равно старается дать радиатору 65/55, и радиатор получается с перебором мощности. Если насильно ограничиваю Кv на подаче дроссельной шайбой, то программа все равно выводит этот радиатор в режим 65/55, как бы продавливая введенное сопротивление. При этом на остальных радиаторах настройка вентилей, естественно, уходит в минимум, а на насосе растет требуемый напор.
Как быть?
Или сама идея использовать длинный панельный радиатор в низкотемпературном режиме в высокотемпературной системе плохая? Может применить конвектор?

Автор: Anatol 18.2.2013, 17:02

Цитата(aerra @ 17.2.2013, 13:22) *
Добрый день.
Можно ли в программе как-нибудь задать перепад температур для отдльного радиатора?

Думаю, что для радиатора нет такой возможности как для теплового пола!


Автор: erikra 20.2.2013, 17:57

Цитата(aerra @ 17.2.2013, 17:22) *
Можно ли в программе как-нибудь задать перепад температур для отдльного радиатора?
Я хочу вдоль наружной стены поставить длинный вентильный панельный радиатор малой высоты, при этом сделать его негорячим. Режим системы 65/55. Поэтому, чтоб радиатор не был горячим, но обеспечил нужную мощность, надо заложить его размер с запасом и ограничить поступление в него теплоностиеля, увеличив перепад до... ну скажем 30 гр.
То есть, этот радиатор будет работать в другом режиме, чем остальные.

Напрямую, как уже сказал выше Anatol, не получиться... по крайне мере, я то же не знаю как...
Но, если очень нужно, можно выкрутиться...
Нарисовав схему и поставив необходимую арматуру, нужно удалить радиатор, а вместо него поставить "Другие потребители". Затем задать, для него мощность, охлаждение, падение давления, и объем (все можно взять с каталога программы).
Теперь, независимо от режима остальных радиаторов, программа будет выдерживать заданный Вами режим для "виртуального" радиатора, изменяя настройку его арматуры.
Только, чтобы программа не выдавала ошибку, нужно теплопотери помещения уменьшить на мощность "виртуального" радиатора, а то, что останется уже распределить между остальными радиаторами так, как Вам нужно.

Автор: varlemond 21.2.2013, 11:01

Кто-нибудь знает как сделать, чтобы программа выдавала детальную спецификацию труб? То есть тройники 32-50-40 или просто 20-25-25 такие-то; если есть нужда то переходы, к примеру с ГОСТ на заложенную в программе. А то я никак не могу найти. В "Итогах" выдает только общую длину труб, колена, если они положены. Но как получить полную инфу не пойму. Например, если труба Rehau, то чтобы давала не только нужное количество тройников, колен, но и сколько гильз к ним? В теме искал, не нашел. Извините, если уже был вопрос... Использую Danfoss 3.8 CO

Автор: Anatol 21.2.2013, 12:19

Цитата(varlemond @ 21.2.2013, 11:01) *
Кто-нибудь знает как сделать, чтобы программа выдавала детальную спецификацию труб? То есть тройники 32-50-40 или просто 20-25-25 такие-то; если есть нужда то переходы, к примеру с ГОСТ на заложенную в программе. А то я никак не могу найти. В "Итогах" выдает только общую длину труб, колена, если они положены. Но как получить полную инфу не пойму. Например, если труба Rehau, то чтобы давала не только нужное количество тройников, колен, но и сколько гильз к ним? В теме искал, не нашел.

Цитата
Использую Danfoss 3.8 CO

Если в фирменной версии есть опция .......
тогда появится в итогах>материалы>трубы,арматура,и т.д тройники и прочее.
Еще, появится оно то появится, но только того производителя,которой относиться фирменная данная программа !
В полной версии Audytor(по идее все обязано быть в наличии) тоже не все есть например: тройники (хотя труба есть от Herz) и прочее от Herz не наблюдается -нонсенс!!

Разработчикам объяснял, все бесполезно!!
P.S. "Крестовин" вообще нет ни у кого.

Автор: varlemond 21.2.2013, 12:50

Спасибо. Еще у меня возник вопрос на счет подбора диаметров труб для теплых полов. Не в общем я понимаю, что так как разница температур для пола около 10 гр С, а для радиаторов - 15 гр С (приблизительно), то при той самой мощности радиатора и пола, последнему нужно трубу побольше. Но все равно выглядит странно. А то получается идет труба тоньше, потом толще. Хотя в принципе, та что толще уже есть в гребенке, которая как бы стандартная 1 дюйм, и выходит на нее ("толстую" трубу) не обращать внимания?

Автор: Anatol 21.2.2013, 14:09

Цитата(varlemond @ 21.2.2013, 12:50) *
Спасибо. Еще у меня возник вопрос на счет подбора диаметров труб для теплых полов. Не в общем я понимаю, что так как разница температур для пола около 10 гр С, а для радиаторов - 15 гр С (приблизительно),
Не за что!
Совсем не факт,перепад может быть разным.
Цитата
то при той самой мощности радиатора и пола, последнему нужно трубу побольше. Но все равно выглядит странно. А то получается идет труба тоньше, потом толще. Хотя в принципе, та что толще уже есть в гребенке, которая как бы стандартная 1 дюйм, и выходит на нее ("толстую" трубу) не обращать внимания?

Цитата
("толстую" трубу)

Цитата
труба тоньше,

Цитата
та что толще

Не, так тяжело понять ,может схемку,скрин или файлик от программы? smile.gif

Автор: varlemond 21.2.2013, 14:58

Что-то вроде этого

 

Автор: Anatol 21.2.2013, 16:25

Цитата(varlemond @ 21.2.2013, 14:58) *
Что-то вроде этого

Если по проще!

Затем ,как всегда:Тепловой поток ,скорость жидкости,температурный перепад в системе,= D.mm трубы

Автор: varlemond 22.2.2013, 10:34

Я согласен с Вашим мнением. Но я считаю, что программа как-то не так делает подбор диаметра трубы в данном случае. Трубы - rautitan pink, подача 60гр С, перепад t 15гр С перед насосом. Какая же это должна быть труба, чтобы при нагрузке в 10960 Вт и диаметре 25 мм (наружном) имела потерю давления 142 Па/м?!! Судя по таблицам она имеет потерю около 300 Па/м

 

 RAUTITAN____________________.pdf ( 925,58 килобайт ) : 7
 

Автор: Anatol 22.2.2013, 14:09

Цитата(varlemond @ 22.2.2013, 10:34) *
Я согласен с Вашим мнением.

Это не мое мнение, это аксиома!
Цитата
Трубы - rautitan pink, подача 60гр С, перепад t 15гр С перед насосом. Какая же это должна быть труба, чтобы при нагрузке в 10960 Вт и диаметре 25 мм (наружном) имела потерю давления 142 Па/м?!! Судя по таблицам она имеет потерю около 300 Па/м

Будьте внимательны: к результатам ,к ошибкам которая программа выдает,какие данные вносите в программу!!
Обратите внимание на детали!
Цитата
Но я считаю, что программа как-то не так делает подбор диаметра трубы в данном случае.

Неужели ли Вы первый (считает smile.gif ) и сомневается в правдивости расчетов программы?Или они по прежнему так думают о программе?
Программа, все выполняет очень верно,
по крайне мере с подбором диаметров трубопроводов, уж точно все качественно!!


Автор: varlemond 22.2.2013, 14:48

Наверное я делаю неправильно или чего-то не понимаю. Ведь если дельта t=15, то при Q=10960 Вт G=0.175 кг/с. Откуда взялось 0,107 кг/с мне не известно unsure.gif В настройках программы вроде все верно настроено... Такое впечатление, что в программе я (?) задал перепад около 24гр С

Автор: Anatol 22.2.2013, 15:19

Цитата(varlemond @ 22.2.2013, 14:48) *
Наверное я делаю неправильно или чего-то не понимаю. Ведь если дельта t=15, то при Q=10960 Вт G=0.175 кг/с. Откуда взялось 0,107 кг/с мне не известно

Теплее!
Вот, все верно заметили и рассчитали!

Дальше пища к размышлению!



Автор: varlemond 22.2.2013, 18:03

Получается программа расчитывает для системы общей (радиаторной) перепад свой (к примеру, 15гр С), а после системы теплых полов + перепад в полах (15+10=25). Итого: больший перепад температур - меньший диаметр труб. КРУТО. Сам бы этого не учел. Спасибо. Нужно будет еще проверить на сколько сильно это влияет на всю систему, в смысле кто кого "перевесит" радиаторы или полы. Но тогда почему у вас Anatol у высокотемпературном контуре перепад в 20гр С, низкотемпературном - 10гр С. Откуда взялось 44. По логике больше 30гр С не должно быть. Разве что у вас там еще какие-нибудь специфические потребители тепла.

Автор: dakon24 26.2.2013, 15:59

win7 x64 Программа не запускается. Где скачать для 64 бит или как устранить проблему

Автор: erikra 26.2.2013, 17:35

Цитата(dakon24 @ 26.2.2013, 20:59) *
win7 x64 Программа не запускается. Где скачать для 64 бит или как устранить проблему

Используйте виртуальную машину.

Автор: Denis Ch 27.2.2013, 11:37

Цитата(dakon24 @ 26.2.2013, 16:59) *
win7 x64 Программа не запускается. Где скачать для 64 бит или как устранить проблему

У меня win7 x64 все отлично работает и запускается. Скачайте последнюю версию. Установку запустите от имени администратора. Разрядность системы не влияет на работу программы.

Автор: dakon24 27.2.2013, 16:04

Цитата
У меня win7 x64 все отлично работает и запускается. Скачайте последнюю версию. Установку запустите от имени администратора. Разрядность системы не влияет на работу программы.

можно ссылочку, а то у меня пишет:
Версия этого файла не совместима с используемой версией Виндоус. С помощью сведений о системе определите необходимую версию программы (32 или 64 разрядную) и обратитесь к издателю программного обеспечения.

Автор: Anatol 27.2.2013, 21:41

Цитата(dakon24 @ 26.2.2013, 15:59) *
win7 x64 Программа не запускается. Где скачать для 64 бит или как устранить проблему

Цитата(Denis Ch @ 27.2.2013, 11:37) *
У меня win7 x64 все отлично работает и запускается. Скачайте последнюю версию. Установку запустите от имени администратора. Разрядность системы не влияет на работу программы.

Цитата(dakon24 @ 27.2.2013, 16:04) *
можно ссылочку, а то у меня пишет:
Версия этого файла не совместима с используемой версией Виндоус. С помощью сведений о системе определите необходимую версию программы (32 или 64 разрядную) и обратитесь к издателю программного обеспечения.

Что-то я запутался! smile.gif
О какой конкретно - программе идет речь.....? blink.gif

Автор: Denis Ch 1.3.2013, 13:09

здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно начал осваивать программу Danfoss Co и столкнулся с проблемой, а именно- мне по расчету необходимо установить прибор Purmo RVC 11-600x700, а в программе именно этого прибора нет есть длинной 600 и 800, 900 мм так же нет. Можно ли как-то решить данную проблему? Если-бы таких приборов было 1-2, то можно было бы закрыть глаза, а так их у меня довольно много. Может отредактировать базу оборудования или ещё каким-либо образом.

Автор: erikra 1.3.2013, 14:19

Цитата(Denis Ch @ 1.3.2013, 18:09) *
мне по расчету необходимо установить прибор Purmo RVC 11-600x700, а в программе именно этого прибора нет есть длинной 600 и 800, 900 мм так же нет.

Скорей всего, его нет в программе, потому что его... вообще нет... По крайне мере, в каталоге я его не нашел... как и 900 и 1100...


А Вы где такие нашли?
Цитата
Может отредактировать базу оборудования или ещё каким-либо образом.

Увы... такова политика разработчиков... Вопрос по возможности редактирования или дополнения каталогов программы не раз поднимался перед разработчиками, но... Sankom не преклонен. Была мысль, обратиться к кому нибудь, кто владеет языком Delphi (на нем написан код программы), чтобы "поковырялся"... вдруг сможет найти способ редактировать базы оборудования, но... у меня таких знакомых "спецов" нет ...

Автор: Denis Ch 1.3.2013, 16:39

Цитата(erikra @ 1.3.2013, 15:19) *
Скорей всего, его нет в программе, потому что его... вообще нет... По крайне мере, в каталоге я его не нашел... как и 900 и 1100...


А Вы где такие нашли?

У производителя. В каталогах таких приборов нет так как это спец заказ. Но поверьте они существуют. Мы уже заказали скоро приедут на площадку.
Рассчитать такие приборы в ручную можно с помощью специального файла в формате Excel.Причем что меня удивило, на российском сайте purmo он не доступен.
Может кому интересно файл прикрепил.

Цитата
Увы... такова политика разработчиков... Вопрос по возможности редактирования или дополнения каталогов программы не раз поднимался перед разработчиками, но... Sankom не преклонен. Была мысль, обратиться к кому нибудь, кто владеет языком Delphi (на нем написан код программы), чтобы "поковырялся"... вдруг сможет найти способ редактировать базы оборудования, но... у меня таких знакомых "спецов" нет ...

Очень жаль. Я думаю многие были бы рады такой возможности.

 ENG_FLATFRONT_RCV_HEATOUTPUTS_2010.xls ( 61 килобайт ) : 18
 

Автор: alexius_sev 1.3.2013, 16:43

Докозательство, что Danfoss CO 3.х устаревшая программа фирмы Instal soft, заключается в том, что отменить операцию можно только с шагом на 1 назад!!! В другоих версиях программ такой косяк был исправлен, а в данфоссе он кочует с обновлениями, так что это программа не разработка данфосса. А скорее куплен продукт у инстал софта версии 3.х (то есть движок все такой же)

http://www.instalsoft.com/english/about-us

Автор: Anatol 1.3.2013, 19:13

smile.gif !


Автор: erikra 1.3.2013, 19:36

Цитата(Denis Ch @ 1.3.2013, 21:39) *
У производителя. В каталогах таких приборов нет так как это спец заказ. Но поверьте они существуют.

Верю, конечно... Вижу только одно объяснение: в базе программы есть только то, что есть в каталоге.
Цитата
Причем что меня удивило, на российском сайте purmo он не доступен.
Может кому интересно файл прикрепил.

Интересно. Спасибо. Может пригодится... А откуда именно взяли (по разным языковым версиям пробежался, не попался)?

Цитата
Очень жаль. Я думаю многие были бы рады такой возможности.

Жаль!? Не то слово! Особенно (для меня) касаемо арматуры.
Цитата(alexius_sev @ 1.3.2013, 21:43) *
так что это программа не разработка данфосса. А скорее куплен продукт у инстал софта версии 3.х (то есть движок все такой же)

Так, данфосс, вроде, и не утверждает, что это его разработка...
Danfoss C.O. и прочие, это все клоны Audytor C.O., адаптированные под конкретного производителя.
Например http://www.sankomsoft.ru/firm-versions, на русской версии сайта Sankom, 19 клонов "заточенных" под разных производителей. А http://www.sankom.pl/wersje-bezplatne, на польской - 27.
Цитата(Anatol @ 2.3.2013, 0:13) *
smile.gif !

Denis Ch говорил о Purmo RVC 11-600x700, а их, в программе, действительно нет (ни 700, ни 900).

Автор: Anatol 1.3.2013, 20:24

Цитата(erikra @ 1.3.2013, 19:36) *
Denis Ch говорил о Purmo RVC 11-600x700, а их, в программе, действительно нет (ни 700, ни 900).

RVC 11-600x700- действительно нигде нет!
Цитата(Denis Ch @ 1.3.2013, 16:39) *
У производителя. В каталогах таких приборов нет так как это спец заказ.

Я так понял, "RVC" -все на заказ!


Автор: Denis Ch 2.3.2013, 16:03

Цитата(Anatol @ 1.3.2013, 21:24) *
RVC 11-600x700- действительно нигде нет!

Я так понял, "RVC" -все на заказ!


совершенно правильно понимаете. Данный тип радиаторов идет как заказная позиция. Вот у меня на объекте с этим и возникли сложности. Так как заказать приборы нужно очень точно и не ошибиться так как потом никуда их не смонтировать. И требуют чтобы в расчетах так же фигурировали данные приборы и вот тут ряд проблем возник.
Цитата
Интересно. Спасибо. Может пригодится... А откуда именно взяли (по разным языковым версиям пробежался, не попался)?

Нашел я его поиском по заголовку таблицы. Ссылка указывает на rurmo.com https://www.google.ru/search?q=PURMO+Ramo+Ventil+Compact+Heat+output&rlz=1C1ASUT_enRU525&sourceid=chrome&ie=UTF-8&qscrl=1

Автор: oleminem 10.3.2013, 17:04

доброго времени суток, уважаемые! относительно недавно начал изучать программу Danfoss CO, попробовал рассчитать систему, программа подобрала приборы, диаметры и настройки арматуры. Особых ошибок не было (разве что кроме повышенной теплоотдачи труб в помещениях). А вот когда стал просматривать Итоги - Циркуляционные кольца, заметил, что в некоторых кольцах есть избытки давления (через приборы с небольшим числом секций и небольшой тепловой мощностью). Как это может повлиять на работоспособность системы? huh.gif Может что посоветуете? smile.gif


 Raschet.rar ( 53,37 килобайт ) : 15
 

Автор: oleminem 11.3.2013, 5:09

Проблема решилась установкой в параметрах общих данных значения требуемого авторитета термостатических вентилей равным 0,3. До этого ставил 0,5, как рекомендует Пырков В.В. ("Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения"). Я так понял, имеется ввиду внешний авторитет вентилей. Уважаемые, а вы как принимаете? smile.gif

Автор: mindless 11.3.2013, 9:06

Цитата(oleminem @ 11.3.2013, 6:09) *
Проблема решилась установкой в параметрах общих данных значения требуемого авторитета термостатических вентилей равным 0,3. До этого ставил 0,5, как рекомендует Пырков В.В. ("Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения"). Я так понял, имеется ввиду внешний авторитет вентилей. Уважаемые, а вы как принимаете? smile.gif

Я оставляю рекомендуемое Верещинским значение 0,3. Авторитет термостатических вентилей влияет на гидравлическое сопротивление оборудования, так что я сильно стараюсь не завышать его: 0,3 вполне обеспечит нормальную работу вентилей.

Автор: oleminem 11.3.2013, 11:59

спасибо за совет, mindless! так и буду применять 0,3. А как решаете вопрос с теплоотдачей труб? у меня пишет, что почти во всех помещениях перегрев из-за нулевой изоляции huh.gif

Автор: mindless 11.3.2013, 12:31

Цитата(oleminem @ 11.3.2013, 12:59) *
спасибо за совет, mindless! так и буду применять 0,3. А как решаете вопрос с теплоотдачей труб? у меня пишет, что почти во всех помещениях перегрев из-за нулевой изоляции huh.gif

А в связи с чем не изолировать-то? Исправность теплоизоляции труб принмаю 90. Но иногда выскакивает такая ошибка (несмотря на теплоизоляцию) для помещений, где есть стояки, либо где проходит магистральный трубопровод (коридор). При небольших теплопоступлениях от трубопроводов оставляю эти ошибки без внимания.

Автор: oleminem 11.3.2013, 12:43

неизолированными я принимал только стояки и подводки к отопительным приборам. Как я понял, в таком случае программа учитывает охлаждение теплоносителя. Магистральные трубопроводы - в любом случае изолировал.

Автор: mindless 11.3.2013, 13:32

Цитата(oleminem @ 11.3.2013, 13:43) *
неизолированными я принимал только стояки и подводки к отопительным приборам. Как я понял, в таком случае программа учитывает охлаждение теплоносителя. Магистральные трубопроводы - в любом случае изолировал.

Стояки стальные что ли?

Автор: Anatol 11.3.2013, 14:17

Цитата(oleminem @ 10.3.2013, 17:04) *
А вот когда стал просматривать Итоги - Циркуляционные кольца, заметил, что в некоторых кольцах есть избытки давления (через приборы с небольшим числом секций и небольшой тепловой мощностью).


Ну, вот как-то так...  _______2.rar ( 40,03 килобайт ) : 81

Автор: oleminem 11.3.2013, 18:26

Цитата
Стояки стальные что ли?
Да, стояки стальные

Цитата
Ну, вот как-то так...
Спасибо, Anatol, сделал расчет как в Вашем файле, полсотни ошибок сошло на нет smile.gif Только вот вопрос, почему долю использования теплопоступлений от трубопроводов принимать 30%, вроде Danfoss 70 рекомендует?

Автор: Anatol 12.3.2013, 0:46

Цитата(oleminem @ 11.3.2013, 18:26) *
Да, стояки стальные
Спасибо, Anatol
Только вот вопрос, почему долю использования теплопоступлений от трубопроводов принимать 30%, вроде Danfoss 70 рекомендует?

Все верно!
Только на счет что именно Danfoss это рекомендует.....сомневаюсь!
Рекомендуется учитывать в традиционных системах отопления 70% теплопоступлений от трубопроводов в виде тепла , эффективно обогревающего помещение.
В случае горизонтальных поквартирных или распределительных систем коэффициент использования теплопоступлений от трубопроводов не должен превышать 30%.

Что очень неудобно и плохо, что Danfoss как бы выразится по.....индивидуалистичный!
Я имею ввиду что проект Danfoss не открыть ни каким другим клоном и даже Audytor ни поможет!
К чему я это, сомнения у меня закрались, в ошибках (сама ошибка не цветная) программа пишет что есть- о/прибор имеет большую мощность .....избыток мощности равен ....!
В итогах отопительных пишет что есть дефицит тепловой мощности отопительного прибора !Во..общем завтра по колдую.Так бы перенес в другой клон для сравнения -анализа, но это же "Danfoss".....!




Автор: oleminem 12.3.2013, 9:10

Anatol, я немного изменил исходный файл, необходимо было добавить третий контур отопления с регистрами из гладких труб. Для уравнивания третьего контура поставил на обратке балансировочный клапан перед гребенкой. Снова возникла проблема с избыточным давлением, как раз на этом контуре. Не могу только понять, почему программа не подбирает необходимую настройку для его уравнивания с остальными кольцами? blink.gif

 rashet_var2.rar ( 57,98 килобайт ) : 19
 

Автор: M1ster 12.3.2013, 14:29

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если у меня Расчет выполнен в программе Рехау С.О. 3.8 могу ли я как-то перекинуть в программу КАН С.О. ???
Что для этого нужно?

Автор: Anatol 13.3.2013, 22:14

Цитата(oleminem @ 12.3.2013, 9:10) *
Anatol, я немного изменил исходный файл, необходимо было добавить третий контур отопления с регистрами из гладких труб. Для уравнивания третьего контура поставил на обратке балансировочный клапан перед гребенкой. Снова возникла проблема с избыточным давлением, как раз на этом контуре. Не могу только понять, почему программа не подбирает необходимую настройку для его уравнивания с остальными кольцами?

Ну что здесь констатировать? blink.gif Что значит ошибки не обнаружины? blink.gif


Может не обращать внимания? smile.gif

Автор: oleminem 14.3.2013, 10:23

на 75 Па ещё можно было бы закрыть глаза, не так уж и много smile.gif у меня получилась несколько иная картина smile.gif Хотя клапан показывает не самую большую настройку...

 

Автор: nedrok 14.3.2013, 11:35

Цитата(oleminem @ 14.3.2013, 13:23) *
на 75 Па ещё можно было бы закрыть глаза, не так уж и много smile.gif у меня получилась несколько иная картина smile.gif Хотя клапан показывает не самую большую настройку...

Скорее всего дальше закручивать клапан нельзя т.к. будет шуметь, там ограничение есть в районе 20-30кПа. Зависит от модели клапана.

Автор: Flugegehaimen 19.3.2013, 15:20

Всем добрый день. Сначала создал тему здесь - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44492&st=300#entry878808. По совету уважаемого Anatol дублирую вопрос тут.
Прошу помощи. Сам я не специалист, но решил себе посчитать отопление в доме. Скачал для этого Danfoss 3.8. Предварительно почитал эту ветку форума, посмотрел на разные проекты и нарисовал свой (на всякий случай, выкладываю). Все в своих проектах рисуют балансировочные клапаны, либо на стояках, либо на горизонтальных ветках. И в пособиях Danfoss они везде рекомендуются. Я в начале тоже воткнул на каждую ветку по клапану USV-I. Красота, все посчиталось без ошибок. А потом убрал эти клапаны и тоже все посчиталось без ошибок. Воникает вопрос, нужны ли эти клапаны в относительно небольшой СО? Какое они дают преимущество? Спасибо.

 Ekoplastic_HM_Danfoss.zip ( 9,04 килобайт ) : 15
 

Автор: Егор 21.3.2013, 13:01

система сбалансирована настройкой терморегуляторов и при такой настройке как на схеме при расчетной температуре нарвха работать будет

НО!

наименьший перепад на радиаторе (в помещении 6) - 4,2 кПа
общий перепад - 10,5 кПа
перепад на магистралях к этому радиатору получается 10,5 - 4,2 = 6,3 кПа

распределение перепада:
магистрали - 100*6,3/10,5 = 60%
радиатор - 100*4,2/10,5 = 40%

нарушается правило гидравлической устойчивости "на магистралях 30%, на потребителях 70%" и при изменении гидравлического режима (ручная регулировка теплоотдачи радиаторов, работа в не расчетном режиме переходного периода) могут измениться расчетные теплоотдачи радиаторов

к сожалению "С.О." не проверяет правило гидравлической устойчивости, так что "С.О." подходит лишь для проверки гидравлики, а не для расчетов "с нуля и под ключ"

всё ИМХО

кстати, у вас насос и фильтр задом-наперед
и почему трубы 16 диаметра не используете?

Автор: Теплый 21.3.2013, 16:17

Добрый всем день, а как гидравлику можно считать в этих программах? rolleyes.gif

Автор: Anatol 21.3.2013, 17:53

Цитата(Теплый @ 21.3.2013, 17:17) *
Добрый всем день, а как гидравлику можно считать в этих программах? rolleyes.gif

Программа предоставляет возможность для выполнения полностью всех гидравлических расчетов системы, в рамках которых:
- подбираются диаметры трубопроводов,
- определяются гидравлические сопротивления циркуляционных колец, с учетом гравитационного давления, связанного с охлаждением воды в трубопроводах и потребителях тепла,
- определяются потери давления в системе,
- уменьшается избыток давления в циркуляционных кольцах путем подбора настроечных положений на вентилях с предварительной настройкой либо подбором диаметра отверстий дроссельных шайб,
- учитывается необходимость обеспечения соответствующего гидравлического сопротивления участка с потребителем тепла (dPgmin и dPgmin),
- подбираются настройки регуляторов разницы давления, устанавливаемых в местах выбранных проектировщиком ( под стояками, на ответвлениях и т.д.),
- учитываются требуемые авторитеты термостатических вентилей,
- анализируется расход воды в проектируемом оборудовании. rolleyes.gif

Автор: Теплый 22.3.2013, 11:03

Цитата(Anatol @ 21.3.2013, 18:53) *
Программа предоставляет возможность для выполнения полностью всех гидравлических расчетов системы, в рамках которых:
- подбираются диаметры трубопроводов,
- определяются гидравлические сопротивления циркуляционных колец, с учетом гравитационного давления, связанного с охлаждением воды в трубопроводах и потребителях тепла,
- определяются потери давления в системе,
- уменьшается избыток давления в циркуляционных кольцах путем подбора настроечных положений на вентилях с предварительной настройкой либо подбором диаметра отверстий дроссельных шайб,
- учитывается необходимость обеспечения соответствующего гидравлического сопротивления участка с потребителем тепла (dPgmin и dPgmin),
- подбираются настройки регуляторов разницы давления, устанавливаемых в местах выбранных проектировщиком ( под стояками, на ответвлениях и т.д.),
- учитываются требуемые авторитеты термостатических вентилей,
- анализируется расход воды в проектируемом оборудовании. rolleyes.gif

мне бы хватило, простого - "Да", только конкретного я ничего не узнал... как это делать? м.б. есть самоучители или по типу того... ну именно для этих программ, а не книги как расчитывать гидравлику

Автор: AleksejCher 22.3.2013, 11:15

Цитата(Теплый @ 22.3.2013, 12:03) *
мне бы хватило, простого - "Да", только конкретного я ничего не узнал... как это делать? м.б. есть самоучители или по типу того... ну именно для этих программ, а не книги как расчитывать гидравлику


Вот подробная инструкция по работе в программе.

 ___________________CO38.pdf ( 1,49 мегабайт ) : 112
 

Автор: Егор 22.3.2013, 11:27

гидравлику считать так:
1. вводим данные
2. нажимаем кнопку "расчет"
3. получаем результат. если результат не удовлетворительный возвращаемся к п. 1

подробнее - меню "справка" -> "содержание"

Автор: Теплый 22.3.2013, 11:55

Цитата(AleksejCher @ 22.3.2013, 12:15) *
Вот подробная инструкция по работе в программе.

спасибо rolleyes.gif, скажите, а ГВС можно в ней считать, или нужно другую программу??

Автор: AleksejCher 22.3.2013, 12:51

Цитата(Теплый @ 22.3.2013, 12:55) *
спасибо rolleyes.gif, скажите, а ГВС можно в ней считать, или нужно другую программу??


ГВС считают в программе H2O. Отсюда можно http://www.sankomsoft.ru/firm-versions программу

Автор: Теплый 22.3.2013, 18:04

Цитата(AleksejCher @ 22.3.2013, 13:51) *
ГВС считают в программе H2O. Отсюда можно http://www.sankomsoft.ru/firm-versions программу

и сюда самоучитель(или примеры) и вообще Вам цены не будет smile.gif))

Автор: Anatoliy_Valerevich 22.3.2013, 19:15

Цитата(Теплый @ 22.3.2013, 20:04) *
и сюда самоучитель(или примеры) и вообще Вам цены не будет smile.gif))

Инструкции, видео инструкции http://www.sankomsoft.ru/sankom_multimedia
Примеры идут вместе с программой при установке.

Автор: Anatol 22.3.2013, 19:16

Цитата(Теплый @ 22.3.2013, 19:04) *
и сюда самоучитель(или примеры) и вообще Вам цены не будет ))

Вам все выложи и положи! Неужели трудно было почитать все тему там много раз выкладывались и руководства ,и где программу скачать!
Кстати в самой программе есть руководство и примеры!

Автор: eldar566 3.4.2013, 9:12

Здравствуйте. В программе Danfoss С.О. не обнаружил радиаторов МС-140-108. Имеется ли возможность добавить информацию о них в программу? Еще вопрос: может ли кто-нибудь скинуть пример расчета однотрубной системы в данной программе (ссылки, что находил в теме, устарели)?

Автор: Егор 3.4.2013, 9:29

в папке C:\Program Files\Danfoss 4\Data лежат примеры расчетов
Primer6 - Primer10 - однотрубные стемы


 

Автор: Anatoliy_Valerevich 3.4.2013, 10:53

Цитата(eldar566 @ 3.4.2013, 11:12) *
Здравствуйте. В программе Danfoss С.О. не обнаружил радиаторов МС-140-108. Имеется ли возможность добавить информацию о них в программу? ?


Автор: eldar566 3.4.2013, 17:12

Спасибо.

Автор: УГД 4.4.2013, 12:19

Подскажите, в чем может быть причина! считаю однотрубную систему и он мне выдает ошибку, что коэффициент затекания Betta = 0,17 больше чем Betta гр=0,09. причем у всех приборов бетта граничная такая маленькая, как ее поменять? или программа сама считает?

Автор: Anatol 4.4.2013, 12:43

Цитата(УГД @ 4.4.2013, 13:19) *
Подскажите, в чем может быть причина! считаю однотрубную систему и он мне выдает ошибку, что коэффициент затекания Betta = 0,17 больше чем Betta гр=0,09. причем у всех приборов бетта граничная такая маленькая, как ее поменять? или программа сама считает?


Автор: УГД 4.4.2013, 14:46

спасибо за ответ, я уже пробовала этот способ. но он все равно выдает ту же ошибку. смотрю в примерах-там в итогах расчетов бетта=бетта гр. у меня же бетта гр около 0,08-0,09 на всех приборах

Автор: Anatol 4.4.2013, 15:29

Цитата(УГД @ 4.4.2013, 15:46) *
спасибо за ответ, я уже пробовала этот способ. но он все равно выдает ту же ошибку. смотрю в примерах-там в итогах расчетов бетта=бетта гр. у меня же бетта гр около 0,08-0,09 на всех приборах


Тогда подарите файл! smile.gif


Автор: УГД 4.4.2013, 16:06

строго не судите))) первые труды

 _______.zip ( 10,85 килобайт ) : 22
 

Автор: Anatol 4.4.2013, 16:16

Цитата(УГД @ 4.4.2013, 17:06) *
строго не судите))) первые труды

Я извиняюсь(хотя, должны были сами указать ) чем........ открыть?

Все, сам догадался, это Данфос он у нас исключения!!!


Автор: УГД 4.4.2013, 17:38

что значит исключения?

Автор: 4ydok 27.5.2013, 12:44

Есть ли методика расчета? как считает Danfoss, за какими формулами?

Автор: Freesty1er 30.5.2013, 14:05

А есть какие-то видео уроки?

Автор: Freesty1er 1.6.2013, 12:55

Ошибка: Главный подающий или обратный участки должны быть оснащены насосом

А без насоса никак?

UPD: Вопрос снят. С этой ошибкой нормально считает smile.gif Т.е., ошибка не критическая.
UPD2: Странно! Вроде посчитало без ошибок, а рисунок остался такой же. Что в таком случае делать? Т.е. диаметры и остальная информация не отображается. Хотя в итогах все есть.

Автор: Anatol 1.6.2013, 15:02

Цитата(Freesty1er @ 1.6.2013, 12:55) *
Ошибка: Главный подающий или обратный участки должны быть оснащены насосом
А без насоса никак?
UPD: Вопрос снят. С этой ошибкой нормально считает Т.е., ошибка не критическая.
UPD2: Странно! Вроде посчитало без ошибок, а рисунок остался такой же. Что в таком случае делать? Т.е. диаметры и остальная информация не отображается. Хотя в итогах все есть.

Так ошибка вроде не красная!





Автор: Freesty1er 2.6.2013, 9:23

А нормально ли для такой системы гидравлическое сопротивление 18500? huh.gif
http://ge.tt/4NZDfth/v/4

Работал в программе Kan 3.8
Если нужно, могу скинуть файлик.

P.S. Насколько я понял, не грамотно нарисовал. Можно было проще, там где радиаторы расположены в соседних комнатах.

 

Автор: Freesty1er 2.6.2013, 10:00

Вот, к примеру, кусок плана (pdf): http://ge.tt/4NZDfth/v/5

Вот как я рисовал его в программе:



Это правильно? Насколько я понял, можно проще нарисовать, вот так:


Это два правильных варианта? Или только один из них? Или оба не правильные? huh.gif

Извините за глупые вопросы. Просто сейчас много нужно будет работать с этой программой. Не охота потом переделывать по 100 раз.

Так же прилагаю изображение плана картинкой (если у кого не открывает PDF):

Автор: Anatol 2.6.2013, 12:42

Цитата(Freesty1er @ 2.6.2013, 10:00) *
Это два правильных варианта? Или только один из них? Или оба не правильные?

Это что вместо коллектора?
Если Вы рисуете лучевую(коллекторная) систему,в программе есть прекрасный пример№5
Цитата
Если нужно, могу скинуть файлик.

Давайте -посмотрим.

Автор: Freesty1er 2.6.2013, 13:23

Цитата(Anatol @ 2.6.2013, 12:42) *
Это что вместо коллектора?

Нет. Это те трубы, которые идут к этому радиатору, через остальные помещения.

Цитата(Anatol @ 2.6.2013, 12:42) *
Давайте -посмотрим.

Файл программы http://ge.tt/4NZDfth/v/6  Rekonstrukciya_v01.rar ( 9,69 килобайт ) : 20

План:  Plan.rar ( 138,34 килобайт ) : 15
(все трубы на плане показаны условно в 1 линию (на самом деле, везде 2 трубы, подающая и обратная).
Подающая и обратная магистрали находятся на чердаке.
Источник тепловой энергии: Крышная котельная.

Сейчас доделываю второй этаж. Как доделаю, выложу.

Это дипломная работа. Толком не знаю, как сделать горизонтальную разводку, по-этому сделал так как есть. Просто здание не удобное, на всех этажах есть коридор, а на первом нету.
Если знаете как сделать лучше, подскажите пожалуйста.

Буду благодарен за любую помощь.

Автор: Freesty1er 2.6.2013, 16:19

Вот, доделал:  Rekonstrukciya_v02.rar ( 24,18 килобайт ) : 20

Автор: Freesty1er 2.6.2013, 22:15

Сделал так же вертикальную разводку (двухтрубную):  Vertical_v01.rar ( 14,46 килобайт ) : 20


Автор: Anatol 3.6.2013, 18:17

Цитата(Freesty1er @ 2.6.2013, 22:15) *
Сделал так же вертикальную разводку (двухтрубную):

Если это первая работа то я Вас поздравляю?!
Почему: на обрате нет Вообще вентиля?
И как будете выходить из положения с радиаторами -тип 21-60?
Трубы у Вас присутствуют диаметры Д-14;Д-18 у нас (тоже) их не завозят?
Правда Вам это, все равно не монтировать? smile.gif
Цитата
Это дипломная работа.



Автор: Freesty1er 3.6.2013, 21:13

Цитата(Anatol @ 3.6.2013, 18:17) *
Если это первая работа то я Вас поздравляю?!

Да, первая. Спасибо smile.gif
Цитата(Anatol @ 3.6.2013, 18:17) *
Почему: на обрате нет Вообще вентиля?

Протупил..)
Цитата(Anatol @ 3.6.2013, 18:17) *
И как будете выходить из положения с радиаторами -тип 21-60?

А что с ними не так?
Цитата(Anatol @ 3.6.2013, 18:17) *
[/b]Трубы у Вас присутствуют диаметры Д-14;Д-18 у нас (тоже) их не завозят?
Правда Вам это, все равно не монтировать? smile.gif

Да, не монтировать. Но все равно, думаю лучше ограничить от Д-18 и выше.

P.S. с горизонтальной разводкой, буду переделывать. На первый этаж поставлю всего 4 контура; так решили с куратором.

Автор: Freesty1er 3.6.2013, 21:48

Anatol, мне вот интересно, что на счет арматуры? Какую лучше использовать? Что еще лучше поставить, а что лучше убрать?
И еще, у меня крышная котельная, с 4 модульными котлами Мини-Вестал (мощностью по 0.072 МВт). Как её здесь лучше изобразить? Или не стоит этим заниматься?

Автор: Anatol 3.6.2013, 22:10

Цитата(Freesty1er @ 3.6.2013, 21:13) *
А что с ними не так?

Да всё так! Главное,чтобы Вы на практике(если придется) их в наличии нашли-аж..(91 штуку)

P.S.Хотя А.В. Суворову было посложней! Тем более что до Вас от меня 228км,3 часа 21мин! smile.gif


Автор: Anatol 3.6.2013, 22:49

Цитата(Freesty1er @ 3.6.2013, 21:48) *
Anatol, мне вот интересно, что на счет арматуры? Какую лучше использовать? Что еще лучше поставить, а что лучше убрать?

Я использую, фирму Herz особенно нравятся балансировочные, цена-качество!Данфос также совсем не-дур-но....!
Овентроп- у нас его нет.

Цитата
И еще, у меня крышная котельная, с 4 модульными котлами Мини-Вестал (мощностью по 0.072 МВт). Как её здесь лучше изобразить? Или не стоит этим заниматься?

Если для наглядности то почему и нет?! Сейчас не могу нечего загрузить ,что то не хочет, завтра покажу как я оформил котельную.

Автор: Freesty1er 3.6.2013, 22:59

Anatol, хорошо. Большое вам спасибо!

Автор: ssn 4.6.2013, 9:33

пользоваться приходится не часто, по этому возможно вопрос совсем из начальных классов.
как рисовать границы помещений, что бы по размерам получались? неужели считать клеточки? кто как делает?

Автор: Anatol 4.6.2013, 9:44

Цитата(ssn @ 4.6.2013, 9:33) *
как рисовать границы помещений, что бы по размерам получались?

Не совсем понятен вопрос. Есть схема ,есть план,где конкретно нужна помощь?

Автор: ssn 4.6.2013, 9:54

// глюкануло.

Автор: ssn 4.6.2013, 9:54

ну допустим надо нарисовать комнату длинной кк раз 3 метра.
вот я сейчас тоже приспособился через размер...
вытягиваю размер на длинну 3м (определяю границу помещения, т.е. занимаюсь доп постоениями).
потом от границы предёдущей комнаты до точки размера рисую помещение.
дальше передвигаю размер и снова в нём ловлю размер следующего помещения....
нет воможности ширину помещения задавать сразу где нибудь в свойствах?

может вообще есть хитрый способ эту разбивку на помещения из автокада перекинуть?

Автор: Anatol 4.6.2013, 10:16

Цитата(ssn @ 4.6.2013, 9:54) *
дальше передвигаю размер и снова в нём ловлю размер следующего помещения....
нет воможности ширину помещения задавать сразу где нибудь в свойствах?

В свойствах есть возможность устанавливать размеры, только в >>создание системы перекрытия.
Для помещений я посоветовал бы особенно если одинаковые по размеру ,использовать кнопочку
>>размножить вправо>>размножить влево>>следующий этаж. И наконец использовать- блоки пользователя и создавать что душе угодна!

Автор: ssn 4.6.2013, 10:18

часто бывают планы с одинаковыми помещениями в ширину?
по высоте понятно.

Автор: Anatol 4.6.2013, 10:24

Цитата(ssn @ 4.6.2013, 10:18) *
часто бывают планы с одинаковыми помещениями в ширину?

Так вот, я вам говорю для одинаковых-кнопочка
Попробуйте,это удобно,это ускоряет работу!

Автор: Freesty1er 4.6.2013, 10:26

ssn, а зачем? Ведь проще рисовать только по высоте в масштабе. А уже длину горизонтальных труб задавать вручную.

Автор: ssn 4.6.2013, 10:31

не согласен. зачем два раза возвращаться к планам? один раз нарисовать в масштабе и не вспоминать потом, почему в свойствах участка трубы ты поставил 100 метров....


просто то, чем я сейчас занимаюсь (разбиение на помещения) кажется каким то нелогичным и долгим.
а нет вомзожности из автокада кинуть сетку разбивки на помещения?

Автор: Anatol 4.6.2013, 10:37

Цитата
А уже длину горизонтальных труб задавать вручную.

В этом есть большой смысл,потому что размер радиаторов на схеме по сравнению с планом после расчета не уменьшаются и не увеличиваются. И поэтому когда радиаторов три-четыре шт. в помещении то за счет этого помещение растягивается- не реально!

Автор: ssn 4.6.2013, 10:40

может быть. но я думаю лучше уменьшать размеры обозначений радиаторов. если это возможно.
любая ручная правка это неминуемый путь к ошибкам.
взял потом кусочек трубы длинной 0,5 мм скопировал в обвязку батареи. а у него в свойствах длинна 150 метров.

хотя конено же это моё мнение. не спец в этой программе и возможно заблуждаюсь
просто однажды уже наступил на грабельки исправленной длинны, когда доделывал чужую схему

а сейчас настал второй опыт использования программы. так что видимо поспрашиваю ещё smile.gif

Автор: Anatol 4.6.2013, 10:47

Цитата(ssn @ 4.6.2013, 10:40) *
может быть. но я думаю лучше уменьшать размеры обозначений радиаторов. если это возможно.
любая ручная правка это неминуемый путь к ошибкам.
а сейчас настал второй опыт использования программы. так что видимо поспрашиваю ещё

Это плоскостная схема,не забывайте!
Тогда как Вы решите проблему если труба проходит по двум или по трем сторонам помещения пока дойдет до прибора?

Автор: ssn 4.6.2013, 11:30

вы лучше скажите как вы решаете вопрос стояка через помещения по вертикали, если размеры помещений не соответствуют действительности.
и к тому же, я вроде не сказал что это (прямое указание длинны участка) недопустимое решение, я выразил предположение, что на ровном месте лучше его избегать.

Автор: Freesty1er 4.6.2013, 11:34

Цитата(ssn @ 4.6.2013, 11:30) *
вы лучше скажите как вы решаете вопрос стояка через помещения по вертикали, если размеры помещений не соответствуют действительности.
и к тому же, я вроде не сказал что это (прямое указание длинны участка) недопустимое решение, я выразил предположение, что на ровном месте лучше его избегать.

ssn, так же, через задание длин участков. Каждый участок рисуешь отдельно на каждую комнату и задаешь длину.

Автор: ssn 4.6.2013, 11:50

зачем держать в голове, как перекрываются помещения?
ладно, возможно я правда чего не понимаю в новых технологиях smile.gif
т.е. вы на длины помещений не смотрите когда создаёте фасад? я представляю в такую схему вносить изменения если немного поплыли стены или помещения. проще наверно заново нарисовать.


 

Автор: amis 4.6.2013, 12:29

Цитата(ssn @ 4.6.2013, 8:50) *
ладно, возможно я правда чего не понимаю в новых технологиях smile.gif

напрасно иронизируете, это ж СХЕМА, она и не должна выглядеть "как в натуре", а скорее компактно (неразмашисто). Попрактикуйтесь и убедитесь сами.

И "держать в голове" ничего не надо smile.gif

Автор: ssn 4.6.2013, 12:51

да я не иронизирую. я правда не могу понять для себя алгоритм действий.
возможно правда с объёмом придёт.
но на данный момент мне правда странно рисование кубиков границ помещений не привязываясь к размерам.
вертикальный стояк может попадать в разные помещения, и как отслеживать это если помещения друг под другом не чесно нарисованы.

Автор: Anatol 4.6.2013, 16:58

Цитата(ssn @ 4.6.2013, 11:30) *
вы лучше скажите как вы решаете вопрос стояка через помещения по вертикали, если размеры помещений не соответствуют действительности.

Если приспичит то с помощью >>>Соединение удаленных трубопроводов.

А так, тогда может Вам подойдет программа-InstalSoft,там с плана снимаются размеры трубопроводов!
Но правда базы там, никакие!!

Автор: alexius_sev 4.6.2013, 17:02

Рисовать можно одинаковые помещения (один и тот же номер) для разных стояков. Главное все таки думаю это стояк, разводку по подвалу делать можно при помощи удаленных соединений и ручному указанию длины трубопроводов

Автор: krivkonik 5.6.2013, 12:57

Может кто-то считал в КАНе или аналогичных программах холодоснабжение (чиллер - фенкойл), поделитесь пожалуйста для примера. можно на почту krivkonik@mail.ru . Заранее спасибо

Автор: Anatol 5.6.2013, 15:12

Цитата(krivkonik @ 5.6.2013, 12:57) *
Может кто-то считал в КАНе или аналогичных программах холодоснабжение (чиллер - фенкойл), поделитесь пожалуйста для примера. можно на почту krivkonik@mail.ru . Заранее спасибо


1.В программе Kan пример№10.
2.Еще есть программа похожая на Kan называется IMIhecos :



Автор: Anisimov 6.6.2013, 11:45

Добрый день, уважаемые коллеги. Я являюсь техническим специалистом компании TA Hydronics в Санкт-Петербурге, раньше известной как IMI International. Мы представляем заводы Heimeier, TA и Pneumatex.
В распоряжении проектировщиков у нас существует программа для расчета гидравлики TA Hydronics3.7, прошу не обходить ее вниманием)
Также хотел предложить вашему вниманию нашу собственную разработку -программу для подбора нашей арматуры и расчета гидравлики -TA Select 4. Программа позволяет подбирать клапаны по известному расходу, перепаду давления, мощности и т.д.
Эта программа очень удобна для расчета различных обвязкок приточных установок , фанкойлов и т.д.
Для подключения функции гидравлического расчета необходим лицензионный ключ ,который предоставляется бесплатно. Необходимо лишь обратиться ко мне по e-mail: pavel.anisimov@tahydronics.com. Также готов ответить на любые вопросы по работе с этой программой.
Программу можно скачать по ссылке на нашем сайте:
http://www.tahydronics.com/ru/knowledge-tools/hydronic-tools-software/balance-control/ta-select-4/
С уважением, Павел Анисимов.

Автор: kamerad 6.6.2013, 12:03

Уважаемые специалисты! Прошу обсудить такой вопрос. В программе Danfoss (и других) для однотрубных систем отопления применяется понятие граничного коэффициента затекания (бета гр.). Кто считал однотрубные системы, тот знает, как много ошибок выдается программой в связи с несоблюдением граничного бета.
В то же время известно, что непревышение граничного бета нужно для того, чтобы обеспечить гидравлическую устойчивость стояка. Имеется ввиду, что если выдерживаются расчетные коэффициенты затекания меньше граничных, то при закрывании термостата на приборном узле (узлах) расход по стояку вследствие изменения (увеличения) гидравлического сопротивления узла уменьшается не слишком сильно.
Если же на однотрубном стояке устанавливается регулятора расхода (AB-QM), то с помощью него поддерживается постоянный и заданный расход теплоносителя, то есть обеспечивается идеальная гидравлическую устойчивость.
Тем не менее, даже при установке AB-QM программа Danfoss продолжает контролировать граничный бета. Вопрос только в том, зачем? Ведь AB-QM уже обеспечил гидравлическую устойчивость…

Автор: Егор 12.7.2013, 7:44

Цитата(Егор @ 21.3.2013, 14:01) *
к сожалению "С.О." не проверяет правило гидравлической устойчивости, так что "С.О." подходит лишь для проверки гидравлики, а не для расчетов "с нуля и под ключ"

беру свои слова обратно tomato.gif
нашел в С.О. настройку "минимальное падение давления на термостатах" - этой настройкой можно проверять соблюдение правила гидравлической устойчивости

Автор: Fast___24 22.7.2013, 12:13

Здравствуйте! недавно начала работать с программой Майбес (тот же данфосс, овентроп итд) и возник такой вопрос в итогах " начало участка находится на 0,05 м ниже конца предыдущего участка, все что могла меняла что в ручную, что на чертеже, мб у кого-нибуть были подобные ошибки, что посоветуете??

Автор: AleksejCher 22.7.2013, 14:44

Подскажите. Кто то применяет Данфосс СО для проектирования тепловых узлов?

Автор: Anatol 22.7.2013, 22:04

Цитата(Fast___24 @ 22.7.2013, 12:13) *
итогах " начало участка находится на 0,05 м ниже конца предыдущего участка, все что могла меняла

Эта(красная) ошибка ? Она единственная?
P.S.Лучше файл.

Автор: Dsdr 1.8.2013, 16:32

Здравствуйте, товарищи инженеры.
Подскажите по ситуации: есть объект, попадающий под экспертизу, я выполняю в нем проект отопления. До этого считал обычно вручную, перепроверяясь с Данфоссом. И сейчас возник вопрос, как экспертиза отнесется к результатам расчета в Данфоссовской программе, примет ли? Начальство просит пересчитать все в программе "Гидро", она под dos и разбираться с ней надо не меньше недели. вот и думаю стоит ли терять время.

Автор: Anatol 2.8.2013, 0:50

Цитата(Dsdr @ 1.8.2013, 16:32) *
есть объект, попадающий под экспертизу, я выполняю в нем проект отопления. До этого считал обычно вручную, перепроверяясь с Данфоссом. И сейчас возник вопрос, как экспертиза отнесется к результатам расчета в Данфоссовской программе, примет ли?

Цитата
стоит ли терять время.

Экспортируйте все результаты в Excel и предоставите (придирчивому )эксперту.
P.S. Интересно ,а как эксперт будит проверять все Ваши расчеты ,интересно "эксперту" это надо? smile.gif

Автор: Dsdr 2.8.2013, 12:19

Спасибо большое за развернутый ответ! Примерно так и предполагал, только не мог найти конкретного ответа. Надеюсь, что Данфосс аналогичен Аудитору по результатам расчета.

Н

Цитата
P.S. Интересно ,а как эксперт будит проверять все Ваши расчеты ,интересно "эксперту" это надо?


Не сталкивался ещё с экспертизой, потому и задаю первые, мб и нелепые вопросыsmile.gif

Автор: oleminem 7.8.2013, 8:57

Здравствуйте, уважаемые! Пользуюсь программой Danfoss CO относительно недавно. Возник вопрос по результатам расчета. Программа определяет расчетную мощность в окне "Итоги - Общие", которая равна сумме теплопотерь помещений. Насколько я понимаю, ТРЕБУЕМАЯ тепловая мощность источника тепла должна быть несколько больше, т. к. часть тепла теряется через трубы в отапливаемые/неотапливаемые помещения. Как узнать ТРЕБУЕМУЮ мощность? Допустим, чтобы потом подбирать теплообменник...

Автор: Natalikaa 9.8.2013, 13:16

Добрый день! Может кто сможет помочь. Первый раз расчитываю гидравлику в программе KAN CO. При расчете выдает ошибку "Участок П/?/? однотрубный вместе с другими участками однотрубными не может создавать разветвление" , что я только не делала, ошибка все равно остается.


 _____________.rar ( 15,14 килобайт ) : 14
 

Автор: murginv 9.8.2013, 13:21

Скинте картинку этого участка, у меня в Данффосе не открывается Кановский файл

Автор: Natalikaa 9.8.2013, 13:30

вот

 

Автор: Anatol 9.8.2013, 13:50

Цитата(Natalikaa @ 9.8.2013, 13:16) *
Добрый день! Может кто сможет помочь. Первый раз расчитываю гидравлику в программе KAN CO. При расчете выдает ошибку "Участок П/?/? однотрубный вместе с другими участками однотрубными не может создавать разветвление" , что я только не делала, ошибка все равно остается.

Идентифицируйте систему?
Как у Вас называется система?

Автор: Natalikaa 9.8.2013, 13:52

однотрубная система с нижней разводкой. Трехэтажный дом, 24-25 комнат на этаже, разводка нижняя, закольцовка на 1 этаже. в каждой комнате стояк с 1-3 этаж

Автор: Kroterr 9.8.2013, 13:59

Тут оказывается есть несколько тем, посвящённых одной теме blink.gif .
Буквально сегодня в другой теме видел, что участок от перемычки к прибору нарисован красным, от прибора - синим.

Автор: Natalikaa 9.8.2013, 14:01

Цитата(Kroterr @ 9.8.2013, 13:59) *
Тут оказывается есть несколько тем, посвящённых одной теме blink.gif .
Буквально сегодня в другой теме видел, что участок от перемычки к прибору нарисован красным, от прибора - синим.

KAN красную и синюю трубу выдает как двухтрубное отопление. А коричневую как однотрубное. Это мне получается все перерисовывать придется?(((

Автор: Kroterr 9.8.2013, 14:05

Цитата(Natalikaa @ 9.8.2013, 14:01) *
KAN красную и синюю трубу выдает как двухтрубное отопление. А коричневую как однотрубное. Это мне получается все перерисовывать придется?(((

участок от перемычки к прибору нарисован красным, от прибора - синим. остальное - коричневым. перерисовывать две палочки на прибор.

Автор: Natalikaa 9.8.2013, 14:07

Спасибо огромное!

Автор: Kroterr 9.8.2013, 14:48

Цитата(Natalikaa @ 9.8.2013, 14:07) *
Спасибо огромное!


Вот кстати эта тема: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=88494
Спасибо Медведице говорите).

И там похоже не совсем так huh.gif

Автор: Anatol 9.8.2013, 16:15

Цитата(Natalikaa @ 9.8.2013, 13:52) *
однотрубная система с нижней разводкой.



Автор: Natalikaa 12.8.2013, 13:05

Цитата(Anatol @ 9.8.2013, 16:15) *


если я меняю подсоединения к отопительному прибору на подающую и обратку, программа просит, убрать замыкающиц контур и все перемычки(((

Автор: ildarpro 11.9.2013, 21:55

Всем доброй ночи. Проблемка с расчетом в данфосе, а именно на при такой схеме (горизонтальной однотрубной поквартирный) на последних по ходу радиаторах получается по 20-30 секций mad.gif
хз колдую колдую ни че не получается...

 _______1_2.zip ( 51,15 килобайт ) : 20
 

Автор: juzzi 13.9.2013, 10:22

ildarpro, у меня получилось снизить по помещению 101 (1-й этаж, крайне правое) кол-во секций до 15 шт. В общих данных уменьшил дельта Тэ с 25 до 20-ти. Если дельта Тэ уменьшить с 25 до 15-ти, то кол-во секций в данном помещении станет 13. Зависимость очевидна, возрастает температурный напор. Увеличил мин. допустимые потери на 1 м.п. до 150 па. Учитывал теплопоступления от трубопроводов как рекомендует программа. Не учитывал увеличение мощности отоп. приборов на 15% при установке термостатических вентилей. Правда потери давления по зданию возросли до 4,5 м.в.ст.. Приемлемо Вам такое или нет решайте сами.

Автор: ildarpro 13.9.2013, 11:11

Спасибо.
Нашел другое решение. все дело в коэффициент beta если его прописать радиатору 0,6 то получается коль-во приборов как надо, только от суда вытекает следующий вопрос-какой он должен быть коэффициент в чугунных радиаторах МС-140М 500.И ошибок много что то стало...

 _______1_2.7z ( 26,63 килобайт ) : 6
 

Автор: erikra 13.9.2013, 18:04

Цитата(ildarpro @ 13.9.2013, 15:11) *
...все дело в коэффициент beta если его прописать радиатору 0,6 то получается коль-во приборов как надо, только от суда вытекает следующий вопрос - какой он должен быть

Справка к программе (раздел: ввод данных/проектирование однотрубных систем):
...ну и еще http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=50772, по теме...

Автор: Amari 22.9.2013, 20:38

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался.

В здании однотрубная система с нижней разводкой и П-образными стояками. Здание реконструируется, но схему отопления хотят оставить существующей, заменив радиаторы и стояки.

Начала рассчитывать стояк отопления, пока 1 для отработки всех узлов, и на нем мне программа выдает сопротивление 350кПа (35м).

Гарнитура для нижнего подключения Danfoos, диаметры не заужены, не могу понять, то ли нельзя в данном случае вообще нижнее присоединение использовать и конвекторы с термостатическими вентилями, то ли ошибка при вводе данных.

 __________.rar ( 4,71 килобайт ) : 6
 

Автор: инженер55 23.9.2013, 1:47

Amari, Вы можете отослать для проверки свой файл для проверки консультанту из Данфоса, с которым Вы работаете. Когда у меня самостоятельно не получается убрать ошибки, или слишком большое сопротивление - мне всегда помогали.

Автор: vik74 25.9.2013, 17:01

Друзья, подскажите а как в проге правильно рисовать (соединять) проходной и концевой конвекторы типа КСК-20

Автор: Anatol 26.9.2013, 0:51

Цитата(vik74 @ 25.9.2013, 17:01) *
Друзья, подскажите а как в проге правильно рисовать (соединять) концевой конвекторы типа КСК-20


Цитата
проходной

wink.gif .....?

Автор: vik74 26.9.2013, 7:58

да, концевые я тоже нашел и с ними нет проблем, но надо было соединить проходной с концевым в паре. Вообщем использовал такой способ:
http://i4.imageban.ru/out/2013/09/26/140d473811e426b2a1617674eed058b1.jpg

Автор: Anatol 26.9.2013, 11:11

Цитата(vik74 @ 26.9.2013, 7:58) *
но надо было соединить проходной с концевым в паре. Вообщем использовал такой способ:

Наверное по другому невозможно,хотя как быть с таким утверждением:
Внимание !!!
На схеме необходимо всегда изображать подсоединение отопительного трубопровода так, как оно будет выглядеть в реальности. Исходя из рисунка, программа распознает вариант подключения отопительного прибора и подбирает соответствующие коэффициенты, корректирующие его теплоотдачу (напр., при подключении подача снизу, обратка сверху).
Еще нет проходных потому что где то было указано (сейчас не могу найти) что у программы нет возможности расчета подключение на сцепки.

Автор: vik74 26.9.2013, 12:56

Цитата(Anatol @ 26.9.2013, 14:11) *
Наверное по другому невозможно,хотя как быть с таким утверждением:
Внимание !!!
На схеме необходимо всегда изображать подсоединение отопительного трубопровода так, как оно будет выглядеть в реальности. Исходя из рисунка, программа распознает вариант подключения отопительного прибора и подбирает соответствующие коэффициенты, корректирующие его теплоотдачу (напр., при подключении подача снизу, обратка сверху).
Еще нет проходных потому что где то было указано (сейчас не могу найти) что у программы нет возможности расчета подключение на сцепки.


Спасибо за столь ценное объяснение!
Буду знать на будущее.

Автор: romalex4 9.10.2013, 22:40

доброго времени суток, знатоки программы помогите, пользуюсь КАН 3,8, для полипропиленовой системы, как прорисовать тройники и получить их расчет в итогах? отводы в 90 или 45 присутствуют в трубопроводной арматуре, а тройников нет, как вы выходите из положения для составления спецификации? спасибо

Автор: Anatol 10.10.2013, 13:50

Цитата(romalex4 @ 9.10.2013, 22:40) *
пользуюсь КАН 3,8, для полипропиленовой системы, как прорисовать тройники и получить их расчет в итогах? отводы в 90 или 45 присутствуют в трубопроводной арматуре, а тройников нет, как вы выходите из положения для составления спецификации?

Может Вы имели виду крестовины,так их действительно нет почему та в программе,сам в недоумении!



P.S.Крестовин нет даже в Audytor и в остальных клонах так же их нет. mad.gif

Автор: romalex4 10.10.2013, 23:11

извените, но откуда в КАНе 3,8 взялся каталог фитингов связанных с трубами, у меня такого нет. кстати, подскажите почему у меня не просматриваются картинки, при нажатии - пустая страница. спасибо

Автор: Anatol 11.10.2013, 0:11

Цитата(romalex4 @ 10.10.2013, 23:11) *
извените, но откуда в КАНе 3,8 взялся каталог фитингов связанных с трубами, у меня такого нет.

Есть.....! Ищите лучше! smile.gif
Цитата
кстати, подскажите почему у меня не просматриваются картинки, при нажатии - пустая страница. спасибо

Вообщето не понятно,может браузер?
Я как бы уже объяснил http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=44492&view=findpost&p=940408


Автор: romalex4 11.10.2013, 6:27

спасибо, действительно есть, теперь разобраться бы как фитинги вставить в проект. а по поводу картинок так и не открывает, я сейчас использую "макстон клоуд", еще не разобрался, обычно хром подсказывает, если не может воспроизвести что-то, а этот молчит.

Автор: Anatol 11.10.2013, 8:51

Цитата(romalex4 @ 11.10.2013, 6:27) *
спасибо, действительно есть, теперь разобраться бы как фитинги вставить в проект.

Не за что.
Что бы в итогах появились фитинги нужно установить галочку в >>>данные>>>общие>>>параметры расчетов>>>
и в самом внизу окна есть опция >>>создать полную ведомость фасонных изделий,все должно заработать.

P.S.Только крестовина все равно не появится. smile.gif

Автор: romalex4 12.10.2013, 17:19

Anatol. спасибо, что-то появилось, буду разбираться. Хочу поделиться наблюдениями. вернее- производил реконструкцию СО в одном "больном" доме", дом зацвел. Обычно при небольших объемах постройки, для удешевления системы, СО монтируют одной трубой, например 20 ПП, в данном случае 85 кв.м, 12 радиаторов, решил попробовать расчитать в Кане, получил в результате три вида трубы 20-25-32, что меня сильно удивило, так как выход с котла 3/4,почему программа показала трубу 32 непонятно. на свой страх и риск убедил заказчика в такой необходимости, вогнав его в дополнительные расходы и немалые, вы понимаете сколько фитинги на 25, а тем более 32 стоят. Произвел монтаж, запустил систему, отличительным признаком от предыдущих заказов явилось то что отпала необходимость в регулировке отопительных приборов, они все одинаково (приблизительно) нагревались, забыл сказать что применил двухтрубную систему Штихельмана, две ветки. потом сидел с программой, анализировал, пробовал выставить с 16-25 трубы - куча ошибок с недопустимыми скоростями воды в 25 трубе, при этом все системы на 20-25 трубе у нас надомах до 200 кв.м работают без нарекания. вот теперь хочу понять: во-первых насколько реально программа произвела расчет, что было бы, если бы я монтировал на 20-25 трубах, как бы это почувствовал заказчик (кроме, кошелька конечно), во-вторых, если все правильно, как объяснить заказчику что это лучше, хотя и дороже. спасибо

Автор: romalex4 12.10.2013, 18:27

знатоки, не подскажете что означает такая ошибка, и как ее устранить.http://clip2net.com/s/5Wr5Pc, спасибо

Автор: Anatol 13.10.2013, 15:15

Цитата(romalex4 @ 12.10.2013, 17:19) *
Обычно при небольших объемах постройки, для удешевления системы, СО монтируют одной трубой, например 20 ПП

Это у кого "обычно"?
Цитата
что применил двухтрубную систему Штихельмана

Это тоже для удешевления системы,применили -попутку?
Цитата
во-первых насколько реально программа произвела расчет, что было бы, если бы я монтировал на 20-25 трубах,
как объяснить заказчику что это лучше, хотя и дороже. спасибо

Что бы определить расчет нужен файлик,можно в личку,можно в сообщении.
Цитата(romalex4 @ 12.10.2013, 18:27) *
знатоки, не подскажете что означает такая ошибка, и как ее устранить.http://clip2net.com/s/5Wr5Pc, спасибо

Это избыток давления,что равно-перегрев отопительного прибора.

Автор: romalex4 13.10.2013, 19:11

здравствуйте, спасибо за ответ. по-порядку:
- обычно, это у нас в небольшом городке;
- Штихельмана, это не для удешевления, а решил попробовать, не применял ниразу;
- файлик попробую скинуть;
- перегрев, а чем же его снизить?

 Rino4naya44.zip ( 63,33 килобайт ) : 20
 

Автор: Anatol 13.10.2013, 21:12

Цитата(romalex4 @ 13.10.2013, 19:11) *
- перегрев, а чем же его снизить?

1.изменить теплопотери dry.gif
2.изменить dT dry.gif
3.Вентиль запорный на обрате с возможностью гидравлической настройки(дросселирования) smile.gif
И наконец смириться если небольшие избытки,а так только пересмотр конструктива системы.
Цитата

во-первых насколько реально программа произвела расчет

Сравните
а если совсем упростить -у Вас тепловая нагрузка 13,4 кВт

Автор: romalex4 14.10.2013, 15:22

здравствуйте, так, как я начал изучать и программу и теорию гидравлики недавно, мне кое-что не совсем понятно. если можно, для начала - как для профана. первое: первую картинку я вообще не рассмотрел, (я уже писал об этой проблемме) скачал, открыл - она такая маленькая, чтопри увеличении вообще расплылась, второе: вторая при увеличении получше, это таблица металлопластиковых труб и их способность переносить тепло в квт, то-есть нагрузка потребителей, которую данная труба способна обеспечить.
третье:" а если совсем упростить -у Вас тепловая нагрузка 13,4 кВт" - это как бы мне понятно, там в общих итогах прописано 13 квт. ввобще теплопотери дома я считал по OZC-3.
4/ установка вентиля запорного на обратку - он же проводит регулировку всей системы, а не выбраных потребителей.
5 почему установленными на радиаторах кранами нельзя отрегулировать?
спасибо

Автор: Anatol 14.10.2013, 18:42

Цитата(romalex4 @ 14.10.2013, 15:22) *
это как бы мне понятно, там в общих итогах прописано 13 квт. ввобще теплопотери дома я считал по OZC-3.

Ну если в OZC-3 какой же Вы профан?
Цитата
здравствуйте, так, как я начал изучать и программу и теорию гидравлики недавно, мне кое-что не совсем понятно. если можно, для начала - как для профана

Вы хотите здесь на форуме приобрести -образование? smile.gif
Цитата
это таблица металлопластиковых труб и их способность переносить тепло в квт, то-есть нагрузка потребителей, которую данная труба способна обеспечить

Все верно,но там не только метпласт но и как раз есть ППР!
Цитата
установка вентиля запорного на обратку - он же проводит регулировку всей системы, а не выбранных потребителей.
5 почему установленными на радиаторах кранами нельзя отрегулировать?
Может я не до конца выразил свою мысль,но я это и имел ввиду, вентель установленный на обрате ОП. smile.gif
Цитата
первое: первую картинку я вообще не рассмотрел, (я уже писал об этой проблемме) скачал, открыл - она такая маленькая, чтопри увеличении вообще расплылась,

Может дадите адрес файлообменник для картинок?

Автор: romalex4 14.10.2013, 19:40

образование - нет, у меня высшее техническое, и гидравлику тоже изучал, только это было 30 лет назад, сейчас пытаюсь вспомнить.
особого файлообменника нет, пользуюсь Clip2net. спасибо

Автор: romalex4 22.10.2013, 9:08

здравствуйте Anatol, разбираюсь с пятым ОЗЦ Кана, вызывают непонятки некоторые моменты:
- результирующее сопротивление ограждающей конструкции в Кане превышает расчитанные в нашием калькуляторе, например, http://smartcalc.ru/, и солидно. если в кане 3,4 то в калькуляторе - 3;
- пытался ввести материалы со своими характеристиками, возникает проблема с введением коэфициента паропроницаемости, вроде размерность та же но цифры сильно разнятся. например в Кане ППС - 12 мг/(м.ч.Па), а в калькуляторе - 0,03 мг/(м.ч.Па);

Автор: Anatol 22.10.2013, 19:29

Цитата(romalex4 @ 22.10.2013, 9:08) *
здравствуйте Anatol, разбираюсь с пятым ОЗЦ Кана, вызывают непонятки некоторые моменты:
- результирующее сопротивление ограждающей конструкции в Кане превышает расчитанные в нашием калькуляторе,

А по каким нормам считает "Вашем" калькуляторе? smile.gif
У Kan OZC-5 есть две нормы и обе Польские!
1.PN-EN 12831 Метод расчета проектной тепловой нагрузки
В норме представлен метод расчета проектной тепловой нагрузки, необходимой для обеспечения требуемой проектной внутренней температуры в нормируемых проектных условиях.
2.PN-94/B-03406 Расчет потребности в тепловой мощности для помещений кубатурой до 600 м3
В норме изложены правила расчета потребности в тепловой мощности помещений кубатурой до 600 м3.

P.S.Лично я верю- OZC,много раз проверенно другими программами и даже вручную!

Автор: erikra 22.10.2013, 19:44

Цитата(romalex4 @ 22.10.2013, 13:08) *
- пытался ввести материалы со своими характеристиками, возникает проблема с введением коэфициента паропроницаемости, вроде размерность та же но цифры сильно разнятся. например в Кане ППС - 12 мг/(м.ч.Па), а в калькуляторе - 0,03 мг/(м.ч.Па);

Может потому, что это не одно и тоже?

А совпадение размерности ни о чем ни говорит... нормы то разные.

Автор: romalex4 22.10.2013, 20:57

- нормы Российские http://clip2net.com/s/60P7T1
- раз нормы разные, означает ли это, что вставить характеристики материалов из ДБН не имеет смысла.
в принципе, я не занимаюсь проектированием сподтверждением его законности, я индивидуальный застройщик, и паралельно выполняю заказы по монтажу инженерных сетей на частных объектах, или наоборот. потому для меня важнее приближение расчетов к реальности, чем к нормам. хочется понимать и осознанно выполнять свою работу. спасибо

Автор: erikra 23.10.2013, 9:50

Посмотрите http://www.texcolor-rus.ru/p21.phtml?pp=15... вроде, по теме.

Автор: romalex4 23.10.2013, 13:53

Цитата(erikra @ 23.10.2013, 9:50) *
Посмотрите http://www.texcolor-rus.ru/p21.phtml?pp=15... вроде, по теме.

спасибо, разница всего в 0,625, а в приведенном мной примере в 400 раз. Но может я неточно что-то понял, буду разбираться. Чем больше я пытаюсь понять принципы расчета теплопотерь здания, тем чаще прихожу к выводу, что делать этого ненужно, так как подбор котла и отопительных батарей все-равно производится с запасом: запас котла длябыстрого разогрева дома, для производства достаточного количества горячей воды и тд. Существует простой расчет - 1квт на 10 кв.м, может достаточно этого для расчета СО в частном доме до 300 м.кв. Я так понимаю, что более точный подсчет необходим для многоэтажных, многоквартирных домов, как вы считаете? спасибо

Автор: Anatol 23.10.2013, 17:44

Цитата(romalex4 @ 14.10.2013, 19:40) *
образование - нет, у меня высшее техническое, и гидравлику тоже изучал,

После выше сказанного,выразить такое что внизу........не разочаровывайте!
До сих пор Вы всегда были на верном пути и даже взялись за OZC-5.
OZC -5 это очень удобная,интересная программа(на русском,работает на 7-ки) у неё много возможностей
Цитата
Существует простой расчет - 1квт на 10 кв.м, может достаточно этого для расчета СО в частном доме до 300 м.кв. Я так понимаю, что более точный подсчет необходим для многоэтажных, многоквартирных домов, как вы считаете? спасибо
P.S.Оставьте это для менеджеров по продажам!

Автор: romalex4 23.10.2013, 22:55

Цитата(Anatol @ 23.10.2013, 17:44) *
После выше сказанного,выразить такое что внизу........не разочаровывайте!
До сих пор Вы всегда были на верном пути и даже взялись за OZC-5.
OZC -5 это очень удобная,интересная программа(на русском,работает на 7-ки) у неё много возможностей
P.S.Оставьте это для менеджеров по продажам!

спасибо за поддержку в нужную минуту, да я бы и не бросил разбираться, мне это интересно.

Автор: @elena@ 31.10.2013, 14:05

Добрый день. Помогите плиз примером расчета в Danffose системы теплого пола. Спасибо.

Автор: romalex4 31.10.2013, 16:57

Anatol. добрый день, в прошлом топике вы указали мне, как отличаются вентили - тот который я применил - Джакомини и Херцовский. Правильно ли я понял, - у них разное сопротивление при настройках . и разное значение потока G, можно ли применить следующий алгоритм подбора:
- первое - задаем отопительные приборы для СО;
- второе - исходя из значения потока пропускаемого через выбранный ОП - подбираем клапан со сходными параметрами, то-есть пропускная способность клапана должна находиться в пределах пропускной способности ОП, только в этом случае мне удастся регулировать поток через ОП?
или значения G для клапана и радиатора это тоже разные величины и моя догадка ложная?
спасибо.

Автор: romalex4 2.11.2013, 11:55

где-то пропали "знающие" с этой ветки, жаль

Автор: Anatol 2.11.2013, 17:43

Цитата(romalex4 @ 2.11.2013, 11:55) *
где-то пропали "знающие" с этой ветки, жаль

Да не пропали. smile.gif
Просто лень копаться в очевидных истинах. smile.gif
Тем более Вы и сами для семя все правильно определили.
Цитата
- первое - задаем отопительные приборы для СО;
- второе - исходя из значения потока пропускаемого через выбранный ОП - подбираем клапан со сходными параметрами, то-есть пропускная способность клапана должна находиться в пределах пропускной способности ОП, только в этом случае мне удастся регулировать поток через ОП?

(вопросительный знак удаляем)
Вы не до конца довели мысль ,чего Вы ответом от нас хотели достигнуть?
Немного теории:
Для обеспечения соответствия систем отопления,которые реализуются в процессе гидравлического расчета:
1. определить диаметры трубопроводов на участках системы отопления с учетом рекомендованных и экономически целесообразных скоростей движения теплоносителя;
2. рассчитать гидравлические потери давления на участках системы;
3. выполнить гидравлическую увязку параллельных приборных и других ветвей системы, с использованием регулирующей арматуры для динамической балансировки при нестационарных тепловых и гидравлических режимах работы системы отопления;
4. определить потери давления и расход теплоносителя в системе отопления.

-Одинаковые потери давления на каждом радиаторе возникают,
только в том случае, если все радиаторы имеют одну и ту же мощность и, следовательно,
одинаковый расход воды.

--Более того, все термостатические клапаны для двухтрубных систем можно разделить на две группы: с предварительной настройкой гидравлического сопротивления и без нее.
--Если использовать клапаны без предварительной настройки, то в основном все отопительные приборы на стояке будут иметь примерно одинаковый расход теплоносителя, в то время, как он должен устанавливаться в зависимости от мощности, а точнее, от теплопотерь помещения, которые необходимо компенсировать.
---Например, если через радиатор проходит больше теплоносителя, чем нужно, то помещение окажется перегрето, если меньше, то температура воздуха будет ниже требуемой.
-- Следовательно, предпочтительнее клапаны с предварительной настройкой. Задание правильных значений настройки на клапанах обеспечит оптимальный расход и комфортную температуру в каждом помещении.

--Первичная цель регулирования тепла, будь это отопление или охлаждение, состоит в
том, чтобы предоставить в распоряжение расходы теплоносителей на всех устройствах
потребления тепла при номинальных условиях.
И на конец:
Определение параметров клапана всегда осуществляется через номинальный расход
теплоносителя, который требуется радиатору.
С этим значением (л/ч или м3/ч)
обращаются к соответствующей диаграмме определения параметров, которая
в качестве второго параметра даёт падение давления в барах или миллиметрах
водяного столба. Падение давления должно составлять 2.....4 кПа ( 200 - 400 мм вод. ст.).
(Предельные значения: минимум 100 мм. ., максимум 800 мм .). В смешанных установках
(термостатические и ручные вентили) необходимо выбирать размеры с минимальным
падением давления или соответствующим образом делать предварительную настройку ручных вентилей.
Главной целью при расчете системы обеспечения является обеспечение ее тепловой и гидравлической
устойчивости
. Другими словами, система должна быть управляемой во всех режимах ее работы. Устойчивость
двухтрубной системы отопления обеспечивается повышением гидравлического сопротивления узлов обвязки
теплообменных приборов и увязкой циркуляционных колец. Для этого используются термостатические клапаны с повышенным гидравлическим сопротивлением с устройством предварительной настройки.

Все! smile.gif

Автор: Anatol 3.11.2013, 21:16

Цитата(romalex4 @ 2.11.2013, 11:55) *
где-то пропали "знающие" с этой ветки, жаль

Так кто пропал? smile.gif

Автор: romalex4 4.11.2013, 18:28

перевариваю. Это жена моя называет эвфимизм. Понял, что необходимо брать хорошую книгу и разобраться хотя бы в принципах и терминах. спасибо.

Автор: romalex4 21.11.2013, 21:10

Anatol, доброго времени суток, квкой-то глюк образовался в OZC5, создал балочное перекрытие - сопротивление 4,583, превращаю его в мансардное - 0,479, такое ощущение, что не считается сопротивление минваты. в чем прикол? спасибо http://clip2net.com/s/6e0nVS

Автор: Anatol 21.11.2013, 21:49

Цитата(romalex4 @ 21.11.2013, 22:10) *
создал балочное перекрытие - сопротивление 4,583,

Цитата
превращаю его в мансардное - 0,479,

Я не знаю что такое балочное перекрытие и как Вы превращаете в мансардное? Поясните еще разочек.

В программе можно задать 7 типов горизонтальных ограждений:
1. Кровля (Rв=0.1; Rн=0.04);
2. Отдача тепла от перекрытия вниз между отапливаемыми помещениями (Rв=0.17; Rн=0.17);
3. Отдача тепла от перекрытия вверх между отапливаемыми помещениями (Rв=0.1; Rн=0.1);
4. Перекрытие наружное с теплоотдачей вниз (Rв=0.17; Rн=0.04);
5. Перекрытие над неотапливаемым чердаком (Rв=0.1; Rн=0.1);
6. Совмещенное покрытие невентилируемое (Rв=0.1; Rн=0.04);
7. Совмещенное покрытие вентилируемое (Rв=0.1; Rн=0.04).


Автор: romalex4 23.11.2013, 11:33

правильно, выражаться необходимо точно, но что бы задать правильно вопрос, необходимо хотя бы на половину знать ответ.
попробую иначе. задача:
- перекрытие между верхним этажем и холодным чердаком;
- мансардное перекрытие.
в первом случае выбираю из выпадающего списка : Перекрытие под неотапливаемым чердаком.http://clip2net.com/s/6eDE46
во втором - Совмещенное покрытие вентилируемое.http://clip2net.com/s/6eDCQd
при том самом пироге перекрытия очень сильно отличаются сопротивления, что я не так делаю, спасибо

Автор: Anatol 23.11.2013, 19:58

Цитата(romalex4 @ 23.11.2013, 12:33) *
в первом случае выбираю из выпадающего списка : Перекрытие под неотапливаемым чердаком.http://clip2net.com/s/6eDE46
во втором - Совмещенное покрытие вентилируемое.http://clip2net.com/s/6eDCQd
при том самом пироге перекрытия очень сильно отличаются сопротивления, что я не так делаю, спасибо

Зачем для программы разрабочики придумали (выше я описал)7 типов горизонтальных ограждений?

Автор: romalex4 24.11.2013, 14:45

Цитата(Anatol @ 23.11.2013, 19:58) *
Зачем для программы разрабочики придумали (выше я описал)7 типов горизонтальных ограждений?

я понимаю, что не зря, если бы это было в мануале, я бы не спрашивал, сам разобрался бы, увы не объясняется для какого типа перекрытия-кровли что применять.
вы хотите, что бы я не спрашивал, не буду, найду другие пути или других "объясняльщиков". спасибо

Автор: Anatol 24.11.2013, 15:06

Цитата(romalex4 @ 24.11.2013, 15:45) *
увы не объясняется для какого типа перекрытия-кровли что применять.
найду других "объясняльщиков". спасибо


Автор: romalex4 26.11.2013, 11:16

спасибо, очень информативно, появилось несколько вопросов:
- все междуэтажные перекрытия классифицируются как "Перекрытия тепло вниз", в каком же случае применяется "Перекрытие тепло вверх";
- имеются ли используемые нормы на русском языке, если есть прошу сноску;
спасибо

Автор: romalex4 26.11.2013, 12:35

да, кстати, перекрытие "под неотапливаемым чердаком" в примере отсутствует, там применяется "перекрытие - тепло вверх".

Автор: Anatol 26.11.2013, 23:39

Цитата(romalex4 @ 26.11.2013, 12:16) *
спасибо, очень информативно, появилось несколько вопросов:
- все междуэтажные перекрытия классифицируются как "Перекрытия тепло вниз", в каком же случае применяется "Перекрытие тепло вверх";

"перекр.потери вниз" в программе (если проследить)пользуются большим спросом! smile.gif


Вернее всего, потери тепла вниз или вверх означают не расположение перекрытия (нижнее оно или верхнее, а только направление потерь, а т.к. температура в подвале ниже, чем температура в помещении над ним.

Цитата
да, кстати, перекрытие "под неотапливаемым чердаком" в примере отсутствует, там применяется "перекрытие - тепло вверх".

Во..общето много чего не хватает в примерах! smile.gif
Не знаю какой Вы пример имели ввиду но есть пример и с "перекрытие - тепло вверх",и + кровля


P.S. Программа учитывает тепловые мосты в "перекрытии под неотапливаемым чердаком" которых нет в междуэтажных перекрытиях, поэтому и теплопотери становятся больше.

Цитата
- имеются ли используемые нормы на русском языке, если есть прошу сноску

Только на Польском. wink.gif


Автор: romalex4 27.11.2013, 9:46

Цитата(Anatol @ 26.11.2013, 23:39) *
"перекр.потери вниз" в программе (если проследить)пользуются большим спросом! smile.gif


Вернее всего, потери тепла вниз или вверх означают не расположение перекрытия (нижнее оно или верхнее, а только направление потерь, а т.к. температура в подвале ниже, чем температура в помещении над ним.
это логично, но в случае с одинаковой температурой тоже применяется "тепло вниз". мне кажется, в реальности температура по высоте помещения распределяется неравномерно, и было бы логично рассматривать перекрытие, как под ним температура выше 20 гр, а над ним - ниже ( при расчетных 20 гр), и потому - "теплом вверх", а не вниз.

Во..общето много чего не хватает в примерах! smile.gif
Не знаю какой Вы пример имели ввиду но есть пример и с "перекрытие - тепло вверх",и + кровля


P.S. Программа учитывает тепловые мосты в "перекрытии под неотапливаемым чердаком" которых нет в междуэтажных перекрытиях, поэтому и теплопотери становятся больше.
да, этот пример я имел ввиду.

Только на Польском. wink.gif


жаль...хотелось бы знать, как согласно нормы производить измерения помещений, полов, перекрытий, раз в этой норме отдельно рассматриваются тепловые мосты, наверное и подход к измерениям другой. спасибо

Автор: erikra 27.11.2013, 13:55

Цитата(romalex4 @ 27.11.2013, 13:46) *
жаль...хотелось бы знать, как согласно нормы производить измерения помещений, полов, перекрытий

Для этого не обязательно изучать польский... программа сама подсказывает, какой размер нужно брать "в свете стен", а какой "в осях".


Автор: romalex4 27.11.2013, 18:12

да, спасибо, это я понял. просто в 3 озц-е проводил расчеты по норме PN_D-03406, в норме PN-EN 12831 появилась визуальная возможность расчета влияния тепловых мостов, хотелось бы разобраться. спасибо

Автор: sdakiril 2.12.2013, 11:00

Нужно поставить узел группы безопасности(термометр, манометр и предохранительный клапан) на отводе от котла, но выдает ошибку так как участок не примыкает не к потребителю не к другому участку сети. Может есть возможность поставить какую то заглушку?


 

Автор: ESilyaev 2.12.2013, 11:26

мне кажется нет смысла рисовать этот участок, так как он не несет гидравлической нагрузки. либо разместить термостат монометр и тд прямо на основном участке если они так уж необходимы.

Автор: Anatol 2.12.2013, 11:31

Цитата(sdakiril @ 2.12.2013, 12:00) *
Нужно поставить узел группы безопасности(термометр, манометр и предохранительный клапан) на отводе от котла,
Для каких целях Вам это нужно?

Автор: amis 2.12.2013, 11:41

Цитата(sdakiril @ 2.12.2013, 8:00) *
Нужно поставить узел группы безопасности(термометр, манометр и предохранительный клапан) на отводе от котла, но выдает ошибку так как участок не примыкает не к потребителю не к другому участку сети. Может есть возможность поставить какую то заглушку?

если уж Вам так хочется, то покажите группу, но трубопровод покажите простой "палочкой" (Линия) из закладки Графика.

Автор: sdakiril 2.12.2013, 11:49

Я переношу бумажный вариант в программу, и в технические решения не влезаю.
amis спс

И еще вопрос. Не могу подключить расшерительный бак, нужен к нему отвод или еще какое приспособление?

Автор: Anatol 2.12.2013, 13:02

Цитата(sdakiril @ 2.12.2013, 12:49) *
И еще вопрос. Не могу подключить расшерительный бак, нужен к нему отвод или еще какое приспособление?


Автор: sdakiril 2.12.2013, 14:07

Как я понял то мощность котла и объем бака программа не подбирает, а то я по котлу тоже хотел спрашивать.
Anatol Спасибо!

Автор: Anatol 2.12.2013, 14:42

Цитата(sdakiril @ 2.12.2013, 15:07) *
Как я понял то мощность котла и объем бака программа,
rolleyes.gif rolleyes.gif
Хотя может это поможет?

Автор: romalex4 7.12.2013, 11:47

здравствуйте, вопрос по OZC-5, в общих итогах программа показывает теплопотери здания в квт\час, как я понял при максимальной температуре, согласно климатической зоны, в моем случае -21, при этом средняя температура за отопительный период -0,7, а средняя годовая 7, можно ли увидеть в итогах теплопотери здания за отопительный период, если нет, то как рассчитать? спасибо.

Автор: Медведица 7.12.2013, 12:31

допустим наружняя -28 а внутренняя +20 а теплопотери 5000 Ватт
чтобы пересчитать на новые данные нужно разделить
5000 / (20-(-28)
и умножить на новую разность (tвнутр - tнаруж)

а ещё лучше задавать вопросы про какой-то OZC в теме про какой-то OZC

Автор: romalex4 12.12.2013, 11:09

Цитата(Медведица @ 7.12.2013, 11:31) *
допустим наружняя -28 а внутренняя +20 а теплопотери 5000 Ватт
чтобы пересчитать на новые данные нужно разделить
5000 / (20-(-28)
и умножить на новую разность (tвнутр - tнаруж)

спасибо за разъяснения
Цитата(Медведица @ 7.12.2013, 11:31) *
а ещё лучше задавать вопросы про какой-то OZC в теме про какой-то OZC

вообще я имел ввиду KAN OZC 5, думал, что понятно, раз в этой теме.

Автор: romalex4 15.12.2013, 10:56

здравствуйте, что-то попропадали все "знающие" с этой ветки, некому ни подсказать ни "высмеять".
Ладно, напишу вдруг объявятся.
Вопрос касается дополнительных теплопоступлений(ДТП) в помещения, в статье http://www.airclimat.ru/podrobnyy-raschet-teplopostupleniy-i-teplopoter.htm подробно расписываются ДТП. Меня интересует как это реализовано в программе KAN OZC5 , поле для ввода ДТП я видел, но возможно в самих нормах уже заложены и автоматически расчитываются, и если так то каковы эти нормы? спасибо
p.s кстати пирометром проверил температуру поверхности электрического бойлера, она составила 26 С при внутренней 20 С, как посчитать ДТП от него в помещение?

Автор: mich1891 16.1.2014, 12:45

Добрый день! Как в программе CO правильно делать расчеты если в одном помещении и теплые полы и радиатор отопления? Я хочу расчитать для случая когда теплые полы основной источник тепла. Если все размещать в одном помещении, то изменение процентного соотношения мощностей подпольного отопительного прибора и радиатора, приводит к пересчету параметров каждого из них. А я бы хотел расчитать в случае, когда от подпольного отрительного прибора отбирается максимум, а радиатором добирается. Или такой расчет не верен?

Автор: Anatol 16.1.2014, 14:30

Цитата(mich1891 @ 16.1.2014, 13:45) *
Как в программе CO правильно делать расчеты если в одном помещении и теплые полы и радиатор отопления? Я хочу расчитать для случая когда теплые полы основной источник тепла. Если все размещать в одном помещении, то изменение процентного соотношения мощностей подпольного отопительного прибора и радиатора, приводит к пересчету параметров каждого из них. А я бы хотел расчитать в случае, когда от подпольного отрительного прибора отбирается максимум, а радиатором добирается. Или такой расчет не верен?

Это Вам решать.
[%] Числовое поле. Процентная доля мощности прибора в затребовании тепла помещения.
Часть тепловой мощности в процентах, выделяемая отопительным прибором в помещение.
Помочь программе приписать ОП или ГП долю участия на основании результатов расчётов теплопотерь, с учётом других источников тепла в помещении.
Если помещение обогревается одним отопительным прибором, то Q% = 100%. Если в помещении есть несколько отопительных приборов, то в сумме эта часть их мощности должна составлять 100%.

Автор: vik74 16.1.2014, 14:51

Цитата(mich1891 @ 16.1.2014, 15:45) *
Добрый день! Как в программе CO правильно делать расчеты если в одном помещении и теплые полы и радиатор отопления? Я хочу расчитать для случая когда теплые полы основной источник тепла. Если все размещать в одном помещении, то изменение процентного соотношения мощностей подпольного отопительного прибора и радиатора, приводит к пересчету параметров каждого из них. А я бы хотел расчитать в случае, когда от подпольного отрительного прибора отбирается максимум, а радиатором добирается. Или такой расчет не верен?


Все таки это зависит от климата, не возможно отапливать, к примеру в нашем регионе (-34) одними теплыми полами, есть же максимально допустимая температура поверхности ТП (по СНиП; СП), если ее не превышать, то мощности ТП не хватает и приходится добавлять еще отопительные приборы.
В таких условиях я обычно считаю сколько может дать ТП, а остальное добиваю ОП.

Автор: mich1891 16.1.2014, 15:25

Цитата(vik74 @ 16.1.2014, 15:51) *
В таких условиях я обычно считаю сколько может дать ТП, а остальное добиваю ОП.

Вы это в программе считаете?
Если я уменьшаю процент приходящийся на ТП в пользу ОП в программе, то программа уменьшает Qоп теплого пола.
Например, если посчитать мощность ТП в случае когда на него приходится 100%, затем мощность ОП если теперь на них приходится 100% и сложить получивщиеся Qоп, то сумма будет больше теплопотерь помещения. Если же выставить по 50% доли мощностей, то программа напишет о недостатке мощности отопительных приборов.

Автор: romalex4 17.1.2014, 10:03

Цитата(mich1891 @ 16.1.2014, 14:25) *
Например, если посчитать мощность ТП в случае когда на него приходится 100%, затем мощность ОП если теперь на них приходится 100% и сложить получивщиеся Qоп, то сумма будет больше теплопотерь помещения. Если же выставить по 50% доли мощностей, то программа напишет о недостатке мощности отопительных приборов.

Попробуйте посчитать максимально возможную мощность ТП, а остальное в процентном отношении добавьте ОП, только не забудьте про санитарные нормы для ТП, и еще не совсем здорово применять ТП в жилых помещениях, особенно при завышенной температуре, я бы устраивал ТП в ванной комнате, может частично в кухне, тамбуре, гардеробной, частично гостинная, в спальной комнате - категорически нет!

Автор: NGV 17.1.2014, 11:30

Чем погасить избыточное давление через подпольный отопительный прибор

Автор: romalex4 17.1.2014, 12:23

я так понимаю - подбором регулирующих вентилей или вентилем на ветке

Автор: mich1891 17.1.2014, 12:54

Сильного завышения температуры ТП нет. 26,25C максимум в центральной зоне, в краевых 26,75. Это при 24С в помещении. Так же будет стоять погодозависимая автоматика. В общем с температурой проблем не будет.

При изменении процентного соотношения между ТП и ОП программа изменяет скорость течения воды в ТП в таком же соотношении. Изменяя Q% ТП программа не высчитывает оптимальные w и G, чтобы Qоп наиболее близко соответствовала Qтр, а уменьшает w и G пропорционально от максимальных значений (когда Q% равно 100 для ТП).
Поправьте меня если я сделал не правильные выводы.

Автор: Inchin 26.1.2014, 21:55

Может кто знает, можно ли Аудитором СО 3.8 открыть проекты, созданные, например Данфосс 3.8 ?

У меня выводит ошибку. В теххподдержку писал, но пока молчат как партизаны. Может у меня в операционке какие проблемы?

У кого-нибудь открываются проекты Данфосс СО в Аудиторе СО?

Автор: Anatol 26.1.2014, 22:29

Цитата(Inchin @ 26.1.2014, 21:55) *
Может кто знает, можно ли Аудитором СО 3.8 открыть проекты, созданные, например Данфосс 3.8 ?
У кого-нибудь открываются проекты Данфосс СО в Аудиторе СО?

Нет.
Данфосс и только данфосс в этом плане - эгоист.

Автор: amis 26.1.2014, 23:09

Цитата(Anatol @ 26.1.2014, 19:29) *
Нет.
Данфосс и только данфосс в этом плане - эгоист.

Я бы Вас перефразировал - Аудитор и только Аудитор... А на счет Данфосса немного спорно - переход между всеми бесплатными версиями возможен, с заменой соответственно недостающего оборудования (труб, арматуры). Меняем заголовки файлов в текстовом редакторе и - voila.

Автор: Inchin 28.1.2014, 14:08

Цитата(amis @ 27.1.2014, 0:09) *
Я бы Вас перефразировал - Аудитор и только Аудитор... А на счет Данфосса немного спорно - переход между всеми бесплатными версиями возможен, с заменой соответственно недостающего оборудования (труб, арматуры). Меняем заголовки файлов в текстовом редакторе и - voila.

Было бы здорово! Но, если не затруднит, можно поподробней, какой заголовок менять? Открыл файл в формате Данфосса в текстовом редакторе и не нашел там ни в начале, ни в конце ничего типа Danfoss!

Подскажите, пожалуйста, какую ключевую фразу искать и на что поменять?

И вообще имеет смысл "замудрятся"? Новый проект уже сразу можно в Аудиторе рисовать. Но захотелось прежние проекты открыть уже не в Данфоссе, а в Аудиторе. Просто отличается ли чем алгоритм подсчетов Аудитора от алгоритма Данфоса пока не знаю. Предполагаю, что только база данных у Аудитора полнее.

И может кто знает, можно ли добавить в базу данных Аудитора СО свою арматуру? Вставить розничную цену?

Например столкнулся с тем, что Аудитор СО в3.8 от 10.01.2014 не знает арматуру, которая уже есть в технических каталогах и продается уже не один год. Конкретно, некоторые термостатические клапаны (вентили) Джакомини.

И еще беда в том, что далеко не вся каталожная (от производителей) арматура присутствует хоть в Аудиторе СО, хоть в Данфоссе СО. Например нет перепускных клапанов Данфосс AVDO.

Вообще не нашел в Аудиторе СО в3.8 от 10.01.2014 перепускных клапанов типа "до себя" и "после себя". Ну нафиг мне ставить автоматические регуляторы перепада давления по 8 тыров, когда хотелось бы поставить, например Watts USV USVR по 1 тыру?! Получается, что сделал проект на Аудиторе СО, а перепускные клапаны туда не могу никакие поставить! Может подскажете как победить такую "засаду"?

И думаю теперь. Нафиг я Аудитор купил? Думал хоть в Аудиторе есть в базе данных эта арматура!!! Хоть и по акции купил, но все равно жаль потраченных 11 тыров. sad.gif

Автор: amis 28.1.2014, 15:55

Цитата(Inchin @ 28.1.2014, 11:08) *
...можно поподробней...

Отвечаю). Каждый grd-файл имеет заголовок, заканчивающийся "Њ", например, Кан - KANCODAT3.60Њ, Герц - G_CO-DAT3.60Њ, Данфосс - DANCODAT3.60Њ. Для перехода между фирменными сборками СО просто меняем этот заголовок. Естественно, после открытия в другой сборке придется заменять недостающее оборудование, о чем вы получите незамедлительное уведомление программы smile.gif Удачи!
З.Ы. с Аудитором подобный финт у меня не прошел, дерзайте может вам повезет.

Автор: Anatol 28.1.2014, 18:39

Цитата(Inchin @ 28.1.2014, 14:08) *
И вообще имеет смысл
"замудрятся"? Новый проект уже сразу можно в Аудиторе рисовать.
Я думаю,( путаница будит и заморочка) нет смысла! Не хочет Данфосс, что бы его
продукт развевался, так на здоровье. Пусть дальше продолжает быть эгоистом.
Цитата
И может кто знает, можно ли добавить в базу
данных Аудитора СО свою арматуру? Вставить розничную цену?
На счет цены,
это просто, экспортируйте итоги в Excel и отредактируйте графу……. С арматурой и что бы производился расчет-никак!
Цитата
Например столкнулся с тем, что Аудитор СО в3.8
от 10.01.2014 не знает арматуру, которая уже есть в технических каталогах и
продается уже не один год. Конкретно, некоторые термостатические клапаны
(вентили) Джакомини.
Вы только для себя это открыли, много чего нет в
Аудитор Со
,
хотя должно и обязано быть: Основная особенность
программ фирм-производителей в том, что проектируя, например, в программе
производителя арматуры, вы можете выбирать любые трубопроводы и любые отопительные приборы, при этом использование арматуры возможно, только этой
фирмы.
В свою очередь, в полных версиях программ, называемых Audytor,нет ограничений в каталогах оборудования.
Вопросы и замечания, касающиеся этого сайта, просим выслать по адресу: info@sankomsoft.ru
Авторские
права© 2014 SANKOM Sp. z o.o.
Цитата
И еще беда в том, что далеко не вся каталожная
(от производителей) арматура присутствует хоть в Аудиторе СО, хоть в Данфоссе
СО. Например нет перепускных клапанов Данфосс AVDO.

А даже если и были они все равно были
бы пустышкой для расчета, так же как и здесь:
Цитата
Вообще не нашел в Аудиторе СО в3.8 от
10.01.2014 перепускных клапанов типа "до себя" и "после
себя". Ну нафиг мне ставить автоматические регуляторы перепада давления по
8 тыров, когда хотелось бы поставить, например Watts USV USVR по 1 тыру?!
Получается, что сделал проект на Аудиторе СО, а перепускные клапаны туда не
могу никакие поставить! Может подскажете как победить такую "засаду"?
Можете просто его нарисовать.
Цитата
И думаю теперь. Нафиг я Аудитор купил? Думал хоть
в Аудиторе есть в базе данных эта арматура!!! Хоть и по акции купил, но все
равно жаль потраченных 11 тыров.
Вы это SANKOMу объявили, что нафиг.....
Ну прежде надо было (естественно) по больше узнать информации.
Зато у вас теперь есть бонус , что скоро (я так надеюсь) выйдет
Аудитор СО 4.0 может она Вас и нас порадует.

Цитата
Предполагаю, что только база данных у Аудитора полнее.

Парадокс -не всегда!


P.S.Насчет:"Конкретно, некоторые термостатические клапаны(вентили) Джакомини."
Не забывайте интересоваться и у производителя (арматуры,ПО,и т.д) почему нет их в программе!!



Автор: vik74 28.1.2014, 22:47

Цитата(Anatol @ 27.1.2014, 1:29) *
Нет.
Данфосс и только данфосс в этом плане - эгоист.


Не согласен. Вот пример открытия файла Danfoss 3.8 в Auditor:

файл (по заголовку видна версия и имя ):



этот же файл, открытый в Auditor 3.8





Автор: Anatol 28.1.2014, 23:15

Цитата(vik74 @ 28.1.2014, 22:47) *
Не согласен.

Не согласны с чем?
Что именно Данфосс придумал для своих файлов эту блокировку,а не Audytor?
Да,действительно было время Audytor не открывал версии фирменных клонов, но как говориться.... "по многочисленным просьбам", SANKOM пошел навстречу. И теперь Audytor все открывает..... кроме Данфосса,не открывает именно и за Данфосса, Поэтому Audytor здесь совсем не эгоист.....

Автор: amis 28.1.2014, 23:50

Цитата(Anatol @ 28.1.2014, 20:15) *
...
И теперь Audytor все открывает..... кроме Данфосса,не открывает именно и за Данфосса, Поэтому Audytor здесь совсем не эгоист.....

манипуляциями с заголовками файлов занимался давно, поэтому верю Вам на слово и беру свои слова обратно

Автор: vik74 29.1.2014, 7:16

Цитата(Anatol @ 29.1.2014, 2:15) *
Не согласны с чем?
Что именно Данфосс придумал для своих файлов эту блокировку,а не Audytor?
Да,действительно было время Audytor не открывал версии фирменных клонов, но как говориться.... "по многочисленным просьбам", SANKOM пошел навстречу. И теперь Audytor все открывает..... кроме Данфосса,не открывает именно и за Данфосса, Поэтому Audytor здесь совсем не эгоист.....


Просто я показал открытие файла Данфоса в Аудиторе.

Автор: Abil 29.1.2014, 7:58

Цитата(Anatol @ 28.1.2014, 19:39) *
P.S.Насчет:"Конкретно, некоторые термостатические клапаны(вентили) Джакомини."
Не забывайте интересоваться и у производителя (арматуры,ПО,и т.д) почему нет их в программе!!


[/size][/font]

Скорее всего, для производителя цена разработки (подгонки) программы под ассортимент зависит от количества учтенных позиций. Поэтому не включают в программу редко используемые позиции.

Автор: Inchin 1.2.2014, 6:19

Пытаюсь с помощью программы Аудитор и Данфосс СО расчитать секционный радитор по отдельным секциям. Пытался заставить программу подсчитать, представив радиатор как несколько радиаторов в сцепке. Увидел вот такой пример соединения в сцепку.



Для двухтрубной системы получается.


А для однотрубной никак -



Программа выдает ошибки -


Вот файл в формате Данфосс СО 3.8 - https://drive.google.com/file/d/0Bwc9VUj_IE1zUWxScXl4Mk9Pc1E/edit?usp=sharing

Интересует проблема работы биметаллического радиатора при нижнем подключении к П-образному стояку ЦО вертикальной однотрубной системы. На восходящем участке стояка. Хочеться рассчитать такой радиатор посекционно. Есть идея попробовать устранить (временно улучшить) проблему биметалла при нижней подаче так:

Вариант, который может помочь, как временная мера до лета. С противоположной стороны подключения к стояку, соединить верхний и нижний коллектор биметаллического радиатора трубой сечения не менее ду20. Шаровые краны должны быть полнопроходные. Труба только не МП, и без зауженных фитингов. Или сталь ду20, или ППр32мм. Зауженные фитинги МП при таком варианте могут не помочь. В идеале бы трубу использовать ДУ25 или даже ДУ32. Например ППр 40мм.

Этот вариант для биметаллического радиатора на стояке с нижней подачей. Пришло мне сегодня в голову такое гидравлическое изобретение. Не слышал нигде, и не видел нигде в инете, что-бы кто-то пробовал таким вариантом. Возможно Азь первый кто его придумал. wink.gif

Но вот хотелось бы рассчитать, осуществиться ли идея о том, что заталкиваемый насосом теплоноситель в нижний коллектор биметаллического радиатора, вместо того, чтобы пытаться проходить по одной-двум первым секциям по зауженным каналам в верхний коллектор, противодействуя с гравитационным напором, "проскакивал" по нижнему коллектору, проходил через петлю на дальнем торца радиатора и поступал уже в верхний коллектор и уже оттуда изливался в стояк. Рассчтываю на то, что сопротивление дополнительной петли, будет намного меньше сопротивления секционного канала. И гравитационного напора не будет в этой петле образовываться настолько же сильного, какой образуется в секционном канале при остывании теплоносителя и не дает циркулировать теплоносителю вверх по сеционным каналам биметаллического радиатора.

Т.е. избавиться от такой порочной внутренней циркуляции,


какая бывает в радиаторе с нижним подключением

Автор: Inchin 1.2.2014, 16:34

Цитата(vik74 @ 28.1.2014, 23:47) *
Не согласен. Вот пример открытия файла Danfoss 3.8 в Auditor:

файл (по заголовку видна версия и имя ):



этот же файл, открытый в Auditor 3.8


Если не затруднит, не могли бы Вы поконкретнее сказать, какую комбинацию символов нужно искать, и на какую менять? И искать в символах, или в шестнадцатиричном представлении?

Автор: Anatol 1.2.2014, 18:15

Цитата(Inchin @ 1.2.2014, 16:34) *
Если не затруднит, не могли бы Вы поконкретнее сказать, какую комбинацию символов нужно искать, и на какую менять? И искать в символах, или в шестнадцатиричном представлении?

Надо открыть файл в бинарном редакторе (возможно в блокноте)
и подкорректировать заголовок версии.
В нем заголовок "CANCODAT3.8" на "DANCODAT3.8" или "DANCODAT3.7"
То же самое можно сделать и для других (смотри имена их заголовков) Oventrop,
Herz и т.д и на оборот.
HERZ, OVENTROP и REHAU имеют один же заголовок файла G_CO-DAT.номер.версии они друг друга свободно
открывают.
Цитата
Пытался заставить программу подсчитать, представив радиатор как несколько радиаторов в сцепке. Увидел вот такой пример соединения в сцепку
Что касается Ваших вопросов – то, решение по сцепке радиаторов (никогда не было найдено) в общем-то не найдено. Это просто визуальное отображение,по сути похожая на однотрубку.И в программе(на сцепки -программа делать это не умеет) не возможно.


Автор: Tehnik-san 5.2.2014, 20:43

Цитата(Inchin @ 1.2.2014, 6:19) *
...Пытался заставить программу подсчитать




Программа выдает ошибки


Наверняка программа недоумевает и вообще ничего не может сообразить от вашего варианта проекта , плагиата "маразм-монтажа" с "перехлёстом" от сварщика рецидивиста из Новосиба,

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=89150&st=80

который вы теперь хотите внедрить под своим авторством в массовое производство )))

 

Автор: Tehnik-san 5.2.2014, 22:54

Цитата(Inchin @ 31.1.2014, 17:40) *
Не слышал нигде, и не видел нигде в инете, что-бы кто-то пробовал таким вариантом. Возможно Азь первый кто его придумал. Будет тогда называться лечением нижней подачи на биметалле по Инчину.
clap.gif


Лавры первенства не дают спать нашему "герою",

"А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?" (с) biggrin.gif потому как уже есть претензия авторства на новую схему, которая звучит

"схема Тихельмана-Инчина" ))) http://www.forumhouse.ru/threads/222041/page-12#post-7298394</a>

Автор: nedrok 19.2.2014, 6:59

Цитата(Inchin @ 1.2.2014, 9:19) *
Но вот хотелось бы рассчитать, осуществиться ли идея о том, что заталкиваемый насосом теплоноситель в нижний коллектор биметаллического радиатора, вместо того, чтобы пытаться проходить по одной-двум первым секциям по зауженным каналам в верхний коллектор, противодействуя с гравитационным напором, "проскакивал" по нижнему коллектору, проходил через петлю на дальнем торца радиатора и поступал уже в верхний коллектор и уже оттуда изливался в стояк. Рассчтываю на то, что сопротивление дополнительной петли, будет намного меньше сопротивления секционного канала. И гравитационного напора не будет в этой петле образовываться настолько же сильного, какой образуется в секционном канале при остывании теплоносителя и не дает циркулировать теплоносителю вверх по сеционным каналам биметаллического радиатора.


Вам в раздел с техническими вопросоми надо было писать. Примените удлинитель протока. А вот как показать программе его наличие, что-бы правильный коэффициент мощности ставился я не знаю.

Автор: Abil 19.2.2014, 8:19

Цитата(Inchin @ 1.2.2014, 7:19) *
Пытаюсь с помощью программы Аудитор и Данфосс СО расчитать секционный радитор по отдельным секциям. Пытался заставить программу подсчитать, представив радиатор как несколько радиаторов в сцепке.

Программа не предназначена для решения таких задач: она считает в рамках заложенных математических моделей.
При этом и простые задачи программа считает с ошибками - из-за упрощений в физических процессах и неточности эмпирических коэффициентов.
Эти неточности находятся в допустимых пределах для обычных систем. Но для каких-то особых случаев можно получить совершенно бессмысленные результаты.

Автор: Максим00777 6.4.2014, 15:25

При расчете в программе Danfoss C.O системы отопления возникает одна проблема.
Вычертил схему, проставил изоляцию на тех участках, где она будет. Нажимаю кнопку расчеты, все считает. Но при проверке расчетной схемы обнаруживаю, что программа сама доизолировала некоторые стояки полностью. Ставлю эффективность изоляции опять на ноль на этих стояках, но при пересчете, программа опять их изолирует, причем с тем же коэффициентом, что и на тех участках, которые я заизолировал сам.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

Автор: Anatol 6.4.2014, 19:27

Цитата(Максим00777 @ 6.4.2014, 15:25) *
Ставлю эффективность изоляции опять на ноль на этих стояках, но при пересчете, программа опять их изолирует, причем с тем же коэффициентом, что и на тех участках, которые я заизолировал сам.


По конкретней, где вы выставляете значение изоляции?





Автор: Inchin 6.4.2014, 21:57

Цитата(Максим00777 @ 6.4.2014, 16:25) *
При расчете в программе Danfoss C.O системы отопления возникает одна проблема.
Вычертил схему, проставил изоляцию на тех участках, где она будет. Нажимаю кнопку расчеты, все считает. Но при проверке расчетной схемы обнаруживаю, что программа сама доизолировала некоторые стояки полностью. Ставлю эффективность изоляции опять на ноль на этих стояках, но при пересчете, программа опять их изолирует, причем с тем же коэффициентом, что и на тех участках, которые я заизолировал сам.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

С такой нет. А сталкивался в проге Аудитор СО с тем, что если в рисунке данные стояло dn трубы равное 0, потом при пересчете туда прога сама вставила, например 18 (без спроса в данные, а не в итоги), то даже если перед последующими пересчетам итогов зайти в данные и поставить снова dn0, то прога так и будет туда вваливать туда 18 при последующих пересчетах, даже если это будет полной глупостью с точки зрения гидравлики.

Такую проблему так и не нашел чем вылечить. Просто забивал в рисунки-данные жестко нужный dn, с подбором вручную.

Автор: Максим00777 7.4.2014, 6:42

Цитата(Anatol @ 6.4.2014, 19:27) *
По конкретней, где вы выставляете значение изоляции?


Изоляцию в общих данных (по умолчанию) ставлю 0. Изоляцию нужных трубопроводов ставлю только в таблице с данными о трубопроводах.

Цитата(Inchin @ 6.4.2014, 21:57) *
С такой нет. А сталкивался в проге Аудитор СО с тем, что если в рисунке данные стояло dn трубы равное 0, потом при пересчете туда прога сама вставила, например 18 (без спроса в данные, а не в итоги), то даже если перед последующими пересчетам итогов зайти в данные и поставить снова dn0, то прога так и будет туда вваливать туда 18 при последующих пересчетах, даже если это будет полной глупостью с точки зрения гидравлики.

Такую проблему так и не нашел чем вылечить. Просто забивал в рисунки-данные жестко нужный dn, с подбором вручную.


Решил проблему, если можно так сказать, поставив эффективность изоляции равной 1%, на тех стояках, где программа проставляет ее самостоятельно. При пересчете так и остается 1%.

Автор: andrei2788 9.4.2014, 15:33

Добрый день коллеги! Подскажите почему некоторое оборудование в программе Danfoss CO выделено красным цветом?

Автор: Anatoliy_Valerevich 9.4.2014, 15:54

красным цветом выделено то оборудование, которое либо долго не обновлялось, либо снято с производства

Автор: andrei2788 10.4.2014, 9:29

Коллеги, в последних версиях программ СО не обновляются базы радиаторов таких как Rifar и Сантехпром. Может эти базы можно где-то скачать?

Автор: Anatol 10.4.2014, 11:07

Цитата(andrei2788 @ 10.4.2014, 9:29) *
Может эти базы можно где-то скачать?

Нет, скачать базы нельзя!
Цитата
Коллеги, в последних версиях программ СО не обновляются базы радиаторов таких как Rifar и Сантехпром.


Автор: k_kholopov 25.4.2014, 19:56

Подскажите пожалуйста. Считал гидравлику в программе аудитор, при возникновении ошибки "Избыточное давление хххх Па" проходящий через прибор или кольцо ставил балансировочные клапана. Программа автоматом подбирала диаметры балансовых клапанов, но ошибка не пропадала просто снижалось избыточное давление, я ради эксперимента уменьшал диаметры балансовых клапанов (на 1 или 2 диаметра).
Так вот при расчете системы выходили эти же ошибки и практически с таким же избытком - и вот сам вопрос почему прога подбирает диаметры завышенные хотя можно и меньше поставить и цена ф20 дешевле чем ф40????
всем спс за внимание...

Автор: Anatol 25.4.2014, 20:09

Цитата(k_kholopov @ 25.4.2014, 19:08) *
1. Ну не увидел тему СО (извеняйте)

Пропускаем, уже переехали. smile.gif
Цитата
2. Я не говорил что она подбирает не верно, я говорил что завышено.

Без файла ,пустой звук!
Цитата
3. Нет не аргумент))))

Избыток давления,по сути это - перегрев отопительного прибора?!



Какие есть варианты....?

Автор: k_kholopov 25.4.2014, 20:37

Прикрепил...

 ___.rar ( 205 килобайт ) : 27
 

Автор: Anatol 25.4.2014, 23:15

Цитата(k_kholopov @ 25.4.2014, 20:37) *
Прикрепил...

Хорошо поработали,нет серьезна!
Вот только зачем вешать(с теплопотерями 280вт - две элек.лампочки, и избытком 176вт) на один ОП такие дорогие штуки

Цитата
хотя можно и меньше поставить и цена ф20 дешевле чем ф40????




Пока что так!


Автор: k_kholopov 26.4.2014, 10:17

Цитата(Anatol @ 26.4.2014, 1:15) *
Хорошо поработали,нет серьезна!
Вот только зачем вешать(с теплопотерями 280вт - две элек.лампочки, и избытком 176вт) на один ОП такие [b]дорогие штуки
Пока что так!



В пом СС требует и в остальные вспом помещения по треб заказчика) и там ошибочно поставил 280 вт там больше немного) но не суть
Если убрать 767 Н (автоматический) то ошибок сразу становится 50 кажется.

А можно теперь обратно тот фаил с минимум ошибок глянуть))) спс

Автор: Елена Григорьевна 4.5.2014, 17:32

Добрый день, уважаемые Коллеги!
А не подскажите, как-нибудь можно посмотреть расчет по кольцам? Или хотя бы какое кольцо программа считает за главное.
Система однотрубная. Обычно считала вручную всегда.

 

Автор: alexius_sev 4.5.2014, 17:34

Итоги кольца, обычно первое самое главное кольцо

Автор: f0st3R 20.5.2014, 5:56

.

Автор: k_kholopov 23.5.2014, 19:22



[/quote]

А почему когда в проге - в настройках ставишь галку расширенные каталожные данные и жмешь ок - галка слетает??? и почему у вас есть картинки клапанов????


поделитесь секретом.
спс

Автор: Anatol 23.5.2014, 20:03

Цитата(k_kholopov @ 23.5.2014, 19:22) *
А почему когда в проге - в настройках ставишь галку расширенные каталожные данные и жмешь ок - галка слетает???
Где в каких настройках?

Цитата
и почему у вас есть картинки клапанов????
поделитесь секретом.
спс

Ни какого секрета, у Вас тоже есть картинки! smile.gif




Автор: инженер55 24.5.2014, 4:32

Глюков у проги много.
недавно такой был: два соседих помещения с одинаковыми т/потерями (магистрали изолированы), так прога подбирает ОП в одном пом правильно, а в другом на 0,3м длиннее. Причем тут же выдает в ошибках, что прибор дает мощности больше, чем нужно.

Автор: Anatol 24.5.2014, 9:30

Цитата(инженер55 @ 24.5.2014, 4:32) *
Глюков у проги много.
недавно такой был: два соседих помещения с одинаковыми т/потерями (магистрали изолированы), так прога подбирает ОП в одном пом правильно, а в другом на 0,3м длиннее. Причем тут же выдает в ошибках, что прибор дает мощности больше, чем нужно.

Вы считаете это глюк?!
А вот два соседних помещения с не одинаковыми т/потерями ,а ОП равные! Наверное тоже глюк? smile.gif

Автор: инженер55 24.5.2014, 12:37

Если посмотреть на систему, то скажу -- глюк или нет)))
А в моем проекте я в ручную забила длинну прибора (равную пр. в соседнем пом), и ошибка убралась.
Если это был не глюк, а имело глубокий смысл, то объясните в чем он пожалуйста))

Автор: -BuTeK- 26.5.2014, 10:17

Цитата(инженер55 @ 24.5.2014, 13:37) *
Если посмотреть на систему, то скажу -- глюк или нет)))
А в моем проекте я в ручную забила длинну прибора (равную пр. в соседнем пом), и ошибка убралась.
Если это был не глюк, а имело глубокий смысл, то объясните в чем он пожалуйста))

Как вариант может быть разная температура в помещении, температура теплоносителя из-за остывания, балансировка.

Автор: ReCS 6.6.2014, 11:15

Цитата(Engineer007 @ 17.9.2012, 18:29) *
Уважаемые!!! теперь вопросы по существу.
1.Слишком большое гидравлическое сопротивление трубопровода? (это как? тыж программа, увеличивай диаметр и т.д)


Тоже не пойму, что с этим делать.

 _13NED.zip ( 20 килобайт ) : 19
 

Автор: ReCS 6.6.2014, 11:56

хм, увеличил потери давления на фанкойлах и ошибки исчезли, поставил потом старые потери давления, и ошибки не появились, чудесато... blink.gif

Автор: Anatol 6.6.2014, 19:19

Цитата(ReCS @ 6.6.2014, 11:15) *
Тоже не пойму, что с этим делать.

Цитата
хм, увеличил потери давления на фанкойлах и ошибки исчезли, поставил потом старые потери давления, и ошибки не появились, чудесато

No Comment !



Автор: ReCS 9.6.2014, 3:48

Цитата(Anatol @ 7.6.2014, 0:19) *
No Comment !


1. Ставил на пробу "другие потребители", было то же самое;
2. dt вроде как в общих данных указывается;
3. Расход потребителей забивал, тоже ничего не менялось;
4. Что означает "ОБЫЧНАЯ версия программы"????


Автор: k_kholopov 17.6.2014, 17:21

Народ подскажите пожалуйста - раньше с таким не сталкивался. Дело состоит в след.:
Начертил трубопровод - и задал ему длину 7 метров. Нажал на расчет - далее итоги-рисунки и получил вместо 7 метров 33 метра и никак от этого избавится не могу((((

Ниже прикрепил фаил от аудитора 3,8.

Проблемный участок обвел кругом. срочно нужен совет - завтра на работе отчитываться надо!!!!

 ____4___.rar ( 81,77 килобайт ) : 20
 

Автор: Anatol 18.6.2014, 13:59

Цитата(k_kholopov @ 17.6.2014, 17:21) *
Начертил трубопровод - и задал ему длину 7 метров. Нажал на расчет - далее итоги-рисунки и получил вместо 7 метров 33 метра и никак от этого избавится не могу((((

Избавится Вам решать .
Это происходит из- за (СОЕДИНЕНИЙ УДАЛЕННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) программа при соединении труб на разных высотах на схеме в программе добавляются длины !

P.S.замените все вертикальные участки( удалёнки) простыми трубами с нулевой длиной. smile.gif

Автор: k_kholopov 18.6.2014, 18:11

Цитата(Anatol @ 18.6.2014, 15:59) *
Избавится Вам решать .
Это происходит из- за (СОЕДИНЕНИЙ УДАЛЕННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) программа при соединении труб на разных высотах на схеме в программе добавляются длины !

P.S.замените все вертикальные участки( удалёнки) простыми трубами с нулевой длиной. smile.gif


Но при этом же нужно будет дорисовывать доп. помещения. иначе она ругаться бует что трубы проходят через несколько помещений!!! или я что то не допонял?)

Автор: Anatoliy_Valerevich 18.6.2014, 19:58

в данном сабже времени на исправления ошибок уходит больше чем на рисование схемы в этой программе.
Лучше в магике. - там и расчет и графика и схемы и спецификация....

Автор: Anatol 19.6.2014, 0:19

Цитата(k_kholopov @ 18.6.2014, 18:11) *
Но при этом же нужно будет дорисовывать доп. помещения. иначе она ругаться бует что трубы проходят через несколько помещений!!!

Да,возможно будит ругаться.
Цитата
или я что то не допонял?)

Есть простой,вот такой способ обмануть (проходят через несколько помещении!!!)
Указываете то помещение которое Вам больше по душе. Где должна проходить труба.


Все!
А так, надо еще пару лет....... подождать smile.gif пока SAMKOM как обещал что то придумать с (СОЕДИНЕНИЙ УДАЛЕННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) что бы не увеличивался метраж трубопровода!

Автор: k_kholopov 19.6.2014, 5:18

Спасибо за помощь!!!

Автор: ssn 19.6.2014, 13:51

удалил

Автор: k_kholopov 19.6.2014, 19:15

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 18.6.2014, 21:58) *
в данном сабже времени на исправления ошибок уходит больше чем на рисование схемы в этой программе.
Лучше в магике. - там и расчет и графика и схемы и спецификация....


Да да ... Но есть 1 НО. Магик не учитывает, остывание, способы подключения и в нем нету конкретного оборудования, которое иной раз требует заказчик.

Автор: Мистер Х 23.6.2014, 11:03

Данфос не хочет считать старый файл типа счас нет арматуры V 3000. Можете дать версию где ещё есть арматура 3000 ? 3.6 и 3.7 не считает этот файл.

Автор: alexius_sev 23.6.2014, 11:23

а замена? Выделил всю арматуру, скопировал в ексель, заменил буквенное значение на аналог, скопировал с екселя и вставил в таблицу данфоса, дела 1 минуты

Автор: Мистер Х 23.6.2014, 11:31

Цитата(alexius_sev @ 23.6.2014, 11:23) *
а замена? Выделил всю арматуру, скопировал в ексель, заменил буквенное значение на аналог, скопировал с екселя и вставил в таблицу данфоса, дела 1 минуты

Проект сдан давно, счас заказчик просит гидравлический расчёт предоставить. Гидравлический был составлен в данфосе. Надо перевести чертёж данфоса в автокад, потом с автокада в ПДФ, потом файл ПДФ заказчику.... . А если там будет другая арматура то пойдёт не состыковка спецификации и того что прислали.... . Хотя на стадии автокада может проще подписать. А на что заменить что бы гидравлика не изменилась?

Автор: alexius_sev 23.6.2014, 11:36

Замени на аналог посмотрите Кvs -ы

Автор: tuguzak 26.6.2014, 8:46

Уважаемые коллеги, столкнулся с ошибкой при расчете в Rehau CO - "Вместе с другими участками образует кольцо.Разводка трубопроводов должна иметь структуру дерева. Недопустима проводка воды через параллельные трубопроводы"




Подскажите в чем может быть трабл?

Надстраивается этаж и пустил двухтрубку по контуру наружных стен всего этажа. Все радиаторы с нижним подключением. http://www.thermona-ekb.ru/chavo/2-faq/sysotopl/102-2011-06-28-17-14-44.html...

Но, даже когда трассу превращаю в тупиковую - ошибка та же...





Автор: Anatol 26.6.2014, 14:06

Цитата(tuguzak @ 26.6.2014, 8:46) *
"Вместе с другими участками образует кольцо.Недопустима проводка воды через параллельные трубопроводы"


Подскажите в чем может быть трабл?
Надстраивается этаж и пустил двухтрубку по контуру наружных стен всего этажа. Все радиаторы с нижним подключением. Как по ТЗ сделал попутку...
Но, даже когда трассу превращаю в тупиковую - ошибка та же...

Вы сами задали вопрос,сами ответили,вот картинки зачем-то?
А где Ваше творение виде файла? Тогда может и получиться Вам подсказать.


Автор: tuguzak 26.6.2014, 15:43

Цитата(Anatol @ 26.6.2014, 15:06) *
Вы сами задали вопрос,сами ответили,вот картинки зачем-то?
А где Ваше творение виде файла? Тогда может и получиться Вам подсказать.


Пока для меня из моего же вопроса очевидным является то, что прога не хочет считать такие системы, однако странно...

Прикладываю результат. Хотелось бы разобраться.

 sankom_rehauCO3.8.rar ( 14,04 килобайт ) : 33

Автор: Anatol 26.6.2014, 21:14

Цитата(tuguzak @ 26.6.2014, 15:43) *
Прикладываю результат. Хотелось бы разобраться.

Давайте разбираться! Ну до результата еще далеко!
Вот обратите, на лишние(дублирующие)детали!!


Цитата
Пока для меня из моего же вопроса очевидным является то, что прога не хочет считать такие системы, однако странно...

Какие такие системы?
Вот с заключениями надо быть поосторожней (зачем прогу ругаешь smile.gif ) я вот например системы не вижу- прога тоже наверное системы не видит!
Но, это в следующим сообщение когда Вы исправите первые начальные ошибки!!


Автор: tuguzak 27.6.2014, 5:27

Цитата(Anatol @ 26.6.2014, 22:14) *
Давайте разбираться! Ну до результата еще далеко!
Вот обратите, на лишние(дублирующие)детали!! ...
Вот с заключениями надо быть поосторожней (зачем прогу ругаешь smile.gif ) я вот например системы не вижу- прога тоже наверное системы не видит!
Но, это в следующим сообщение когда Вы исправите первые начальные ошибки!!


Гениально blink.gif блин, и не судьба была у людей назвать сие не кольцом, а типа "лишняя (дублирующая) деталь"...

Никто ни кого не ругает, а предполагает))) Полагаю, что бороться с "большим гидравлическим сопротивлением термостатического вентиля" бесполезно - природой заложено...

Спасибо, Anatol! В общем всё ok smile.gif

 

Автор: sokalex 24.7.2014, 9:42

Подскажите кто знает...
К примеру, есть типоразмеры 1000мм 1200мм 1400мм.
Как сделать чтобы исключить из подпобора 1200мм

Автор: juzzi 24.7.2014, 12:05

sokalex, как исключиь не знаю, но я бы сделал так: По итогам расчетов те приборы что оказались длиной 1200, с помощью команды "найти и заменить" произвести замену этого типоразмера на тот который вам необходим.

Автор: allex 28.7.2014, 9:16

Подскажите пожалуйста:
Программа считает диаметры исходя из максимального удельного линейного падения давления в трубопроводах, Rmax [Па/м] или максимальная скорость тоже учитывается?
Если скорость учитывается то почему в общих данных рекомендуется принимать корректирующий множитель максимальной скорости Wmax=3?
Из каких источников взяты значения для труб WmaxCO - рекомендуемая максимальная скорость воды в трубопроводе с диаметром dn, выбранная из характеристики труб.
Почему эту скорость можно превышать в 3 раза??

Автор: allex 30.7.2014, 8:27

Подскажите, пожалуйста, из каких норм взята максимальная скорость воды для труб в программе СО. В частности интересуют стальные трубы.

Наверное из каких-то европейских норм?

Насколько, я знаю, по нашему СНИПу максимальная скорость 1,5 м/с вне зависимости от диаметра, а в программе максимальная скорость намного меньше и разная для разных диаметров.

Также непонятно, почему в программе рекомендуется превышать эту максимальную скорость - в программе по умолчанию выскакивает корректирующий коэффициент максимальной скорости 3.

 _____________________.doc ( 575,81 килобайт ) : 33
 

Автор: Chupryna 30.7.2014, 13:05

Извиняюсь за дилетантский вопрос: как строить расчётную схему при холодоснабжении? Ведь в Danfoss CO есть только источники тепла и отопительные приборы, а чиллеров с фэнкойлами нет. И как кольцевую схему построить?

Автор: Anatol 30.7.2014, 21:48

Цитата(allex @ 30.7.2014, 8:27) *
Также непонятно, почему в программе рекомендуется превышать эту максимальную скорость - в программе по умолчанию выскакивает корректирующий коэффициент максимальной скорости 3.



Автор: Anatol 30.7.2014, 22:04

Цитата(Chupryna @ 30.7.2014, 13:05) *
Извиняюсь за дилетантский вопрос: как строить расчётную схему при холодоснабжении? Ведь в Danfoss CO есть только источники тепла и отопительные приборы, а чиллеров с фэнкойлами нет. И как кольцевую схему построить?


Автор: allex 31.7.2014, 10:14

Цитата(Anatol @ 30.7.2014, 22:48) *


Это я читал. Вопрос в том откуда взяты значения максимальной рекомендуемой скорости

Автор: allex 31.7.2014, 10:41

Вот некоторые рекомендации с семинара Герц по заполению общих данных в системах с поквартирной разводкой:
R=200 Па/м, при этом корректирующие множители максимальной скорости:
-для пластика - 5,
-для стальных стояков - 3;
-для стальных магистралей - 1.

 _______________.__________________________________________________.doc ( 54,96 килобайт ) : 58
 

Автор: Chupryna 31.7.2014, 13:02

Всё равно ошибку бъет по перегреву воды. Что это значит?

 

Автор: Chupryna 31.7.2014, 16:46

Короче, чего то программа не воспринимает температуру подачи холодоносителя в 16 С. Почему так? Хотя, как систему холодоснабжения видит. Классический график в 7-12 пожалуйста, а вот с Тп=16 С нет. И еще матюкается, что в системе больше одного источника тепла.

Автор: allex 1.8.2014, 7:46

Цитата(Anatol @ 30.7.2014, 22:48) *



Посмотрел в программе для стальной трубы Ду100 (электросварная ГОСТ 10704) максимальная рекомендуемая скорость 1 м/с.
С учетом корректирующего множителя 3, который выскакивает по умолчанию, расчетная максимальная
скорость равна 3 м/с. Многовато...
Поэтому вопрос о рекомендованной скорости остается.
Кем, когда и почему рекомендованы данные значения максимальной скорости. Если они максимальные зачем рекомендуется их превышать?
В мануале такой информации не нашел.
Одно радует, что при рекомендуемых R=150Па/м, скорость в стальных трубах не превышает 1 м/с.

Автор: Chupryna 1.8.2014, 15:53

И еще: программа матюкается когда ставишь несколько источников тепла (холода) в одну систему. Как это обойти? Нужно же посчитать и те участки, что проходят между чиллерами.

Автор: Anatol 2.8.2014, 16:30

Цитата(Chupryna @ 1.8.2014, 15:53) *
И еще: программа матюкается когда ставишь несколько источников тепла (холода) в одну систему.


Автор: allex 4.8.2014, 13:45

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 18.6.2014, 20:58) *
в данном сабже времени на исправления ошибок уходит больше чем на рисование схемы в этой программе.
Лучше в магике. - там и расчет и графика и схемы и спецификация....


Использовать магик для отопления можно.
Но возникают некоторые сложности:
1. Магик (лицензия) стоит денег. С.О.- бесплатная программа.
2. Магик не считает однотрубку.
3. Магик не учитывает остывание воды в трубах.
4. Магик не учитывает гравитационное давление.
5. Подбор отопительных приборов в магике - ручной
6. По графике: в магике, если трубы расположены одна под другой, возникают проблемы с изображением на плане. Приходится делать планы на разных отметках или сдвигать трубы. Делали подвал жилого высотного дома - намучались.
7.По графике: делать уклон труб 0,002 в Магике тоже проблема. Мало кто делает, однако на протяженном здании уклон может получится значительным.

Автор: allex 22.8.2014, 15:40

Цитата(allex @ 30.7.2014, 9:27) *
Подскажите, пожалуйста, из каких норм взята максимальная скорость воды для труб в программе СО. В частности интересуют стальные трубы.

Наверное из каких-то европейских норм?

Насколько, я знаю, по нашему СНИПу максимальная скорость 1,5 м/с вне зависимости от диаметра, а в программе максимальная скорость намного меньше и разная для разных диаметров.

Также непонятно, почему в программе рекомендуется превышать эту максимальную скорость - в программе по умолчанию выскакивает корректирующий коэффициент максимальной скорости 3.


Задал этот вопрос Санкому, вот их ответ:
В программе принимается критерий, по которому скорость воды в трубопроводе не может быть большая, чем внутренний диаметр трубопровода в дециметрах умноженный на коэффициент Wmax. Например для трубы с внутренним диаметром Dw=10 мм и Wmax=3 максимальная скорость воды в трубопроводе составляет W=0.1 x 3 т.е. W=0.3 м/с. В некоторых странах принимается такий критерий максимальной скорости воды в трубопроводе.
Рекомендуется для всех трубопроводов, исключая медные трубопроводы, принимать Wmax=3. Для медных трубопроводов принимается W max=1 учитывая эрозию трубопроводов.

Автор: Anatol 22.8.2014, 16:20

Цитата(allex @ 22.8.2014, 15:40) *
Задал этот вопрос Санкому, вот их ответ:

В отличии от многих(по принципу-"ах Вы мне не ответили на мой вопрос и я с Вами не поделюсь информацией")вы поделились информацией от SANKOM.
Спасибо!

Автор: WhiteShark 7.9.2014, 11:05

Подскажите пожалуйста, а схему с двумя смещенными замыкающими участками можно как-то реализовать?
Сделал вот так, но получаю ошибку, что не может образовывать разветвление однотрубный участок unsure.gif

 

 kaluga_danf.rar ( 5,86 килобайт ) : 16
 

Автор: WhiteShark 20.9.2014, 11:14

Ну что нет спецов? Или никто не делал за всё это время такую схему? huh.gif

Автор: dogrew 22.9.2014, 17:12

Цитата(WhiteShark @ 20.9.2014, 11:14) *
Ну что нет спецов? Или никто не делал за всё это время такую схему? huh.gif

такие системы кто-то делает? blink.gif

ЗЫ может кто знает где можно найти обучалки по данным программам помимо краткого мануала в комплекте?

Автор: romalex4 4.10.2014, 22:00

доброго времени суток, помогите, знатоки Санкомовской OZC-5; подскажите как рассчитывается температура грунта программой, странность в том, что в помещении, где нет ни одной наружной стены, температура грунта по\д полом намного ниже, чем принятая.http://clip2net.com/s/j1Onfb[attachment=90634:________.jpg]

 

Автор: Anatol 5.10.2014, 20:27

Цитата(romalex4 @ 4.10.2014, 22:00) *
доброго времени суток, помогите, знатоки Санкомовской OZC-5; подскажите как рассчитывается температура грунта программой,

В PN-B-03406 есть три типа ограждающих конструкций соприкасающихся с грунтом:
- наружная стена примыкающая к грунту;
- пол по грунту;
- пол в подвале.
Первая зона шириной 1 метр от линии примыкания наружной стены к полу, вторая зона - вся остальная площадь.
В расчетах теплопотерь через стену примыкающую к грунту и первую зону полов на грунте применяется расчетная температура наружного воздуха. В расчетах через вторую зону полов на грунте и полов подвала применяется температура грунта равная 8 град, причем температуру программа выставляет автоматически. Также учитывается уровень грунтовых вод.
В PN-B-03406 ориентация работает и тепловые мосты также можно учитывать.

P.S. Вопрос правда задан не в той теме! smile.gif

Автор: romalex4 6.10.2014, 13:47

Цитата(Anatol @ 5.10.2014, 20:27) *
В PN-B-03406 есть три типа ограждающих конструкций соприкасающихся с грунтом:
- наружная стена примыкающая к грунту;
- пол по грунту;
- пол в подвале.
Первая зона шириной 1 метр от линии примыкания наружной стены к полу, вторая зона - вся остальная площадь.
В расчетах теплопотерь через стену примыкающую к грунту и первую зону полов на грунте применяется расчетная температура наружного воздуха. В расчетах через вторую зону полов на грунте и полов подвала применяется температура грунта равная 8 град, причем температуру программа выставляет автоматически. Также учитывается уровень грунтовых вод.
В PN-B-03406 ориентация работает и тепловые мосты также можно учитывать.

P.S. Вопрос правда задан не в той теме! smile.gif

мой случай - это норма PN-EN 12831, там нет разбивки пола на зоны.
за не ту тему, извините, желательно перенаправить (дайте ссылку), спасибо

Автор: Antitarakan 4.11.2014, 23:19

Цитата(WhiteShark @ 7.9.2014, 12:05) *
Подскажите пожалуйста, а схему с двумя смещенными замыкающими участками можно как-то реализовать?
Сделал вот так, но получаю ошибку, что не может образовывать разветвление однотрубный участок unsure.gif

Столкнулся с той же проблемой, что и товарищ WhiteShark. Может, кто-то все-таки сталкивался?

Автор: Баха 28.11.2014, 9:13

Добрый день!
Считаю гидравлику горизонтальной однотрубной системы. И выходит в Итоги-Трубопроводы, что на байпасе ОП удельное линейное падение давления на участке 2225,7 Па/м!!!! blink.gif диаметр трубы 10.
Потом когда увеличиваю диаметр на 15 пишет, что Слишком малое гидравлическое сопротивление замыкающего участка. Помогите с расчетом! Почему в вертикальных СО удельное линейное падения давления очень мала в сравнении с горизонтальной СО?

Автор: juzzi 28.11.2014, 9:27

Баха, выкладывай расчетный файл.

Автор: Баха 28.11.2014, 9:50

Цитата(juzzi @ 28.11.2014, 0:27) *
Баха, выкладывай расчетный файл.



Вот
 _____________________.rar ( 11,7 килобайт ) : 29

Автор: juzzi 28.11.2014, 12:26

Баха, я исправил замыкающий участок на Ду10, все ошибок нет. Скрин прилагаю.


 

Автор: Баха 28.11.2014, 18:34

Цитата(juzzi @ 28.11.2014, 3:26) *
Баха, я исправил замыкающий участок на Ду10, все ошибок нет. Скрин прилагаю.


Спасибо! А где сам файл? )

Автор: oleminem 29.11.2014, 20:04

Здравствуйте, уважаемые! Помогите с расчетом в программе Danfoss CO. Посчитал систему, вопрос опять-таки по изоляции (поиском по форуму пользовался, ответ кто какую принимает изоляцию - нашел, но есть сомнения по расчету..). Согласно инструкции к программе поставил для неизолированных трубопроводов исправность изоляции 0%. Изолированные трубопроводы - 75% (только для магистрали). Исправность изоляции также прикинул по программе K-Flex Project, посчитав теплоотдачу трубы без изоляции и в изоляции и подставив их в формулу для исправности изоляции из инструкции к программе Danfoss CO (получились примерно те же 75%).
А вот теперь главный вопрос - реально ли, что на некоторых приборах на верхних этажах с малыми расходами температура подачи получается 75 оС (например в помещении 532). Хотя температуру подачи я задавал на выходе из ИТП 95 оС! Неужели так может остыть вода?! blink.gif
Попробовал заизолировать участок стояка до прибора на 75% - тут же температура подачи в прибор 83 оС.
Вопрос интересует, потому что приборы программа тогда подбирает с конкретным запасом. Да и ошибок по поводу перегрева помещений очень много. Расчет прилагаю


 ______ZIP___WinRAR.zip ( 81,88 килобайт ) : 16
 

Автор: Inchin 10.12.2014, 11:55

Цитата(oleminem @ 29.11.2014, 21:04) *
Да и ошибок по поводу перегрева помещений очень много. Расчет прилагаю

Поработайте с задаваемыми Вами параметрами. Ошибки должны после этого уйти.

И если хотите антивандальный совет. Преднастройки Данфоса легко скручиваются руками без спец.инструмента. Это в условиях нашего вандализма большой минус. Советую спроектировать дроссельные шайбы на отводах от стояков к радиаторам. Это позволит после начала эксплуатации системе остаться живой. Ведь преднастройки все гарантированно скрутят. Лично выбрал бы термовентили, преднастройки которых без специнструмента не собьешь. Например, Джакомини. И застройщик будет доволен, ибо они дешевле.

Автор: Inchin 10.12.2014, 12:51

Цитата(oleminem @ 29.11.2014, 21:04) *
Здравствуйте, уважаемые! Помогите с расчетом в программе Danfoss CO. Посчитал систему, вопрос опять-таки по изоляции (поиском по форуму пользовался, ответ кто какую принимает изоляцию - нашел, но есть сомнения по расчету..). Согласно инструкции к программе поставил для неизолированных трубопроводов исправность изоляции 0%. Изолированные трубопроводы - 75% (только для магистрали). Исправность изоляции также прикинул по программе K-Flex Project, посчитав теплоотдачу трубы без изоляции и в изоляции и подставив их в формулу для исправности изоляции из инструкции к программе Danfoss CO (получились примерно те же 75%).
А вот теперь главный вопрос - реально ли, что на некоторых приборах на верхних этажах с малыми расходами температура подачи получается 75 оС (например в помещении 532). Хотя температуру подачи я задавал на выходе из ИТП 95 оС! Неужели так может остыть вода?! blink.gif
Попробовал заизолировать участок стояка до прибора на 75% - тут же температура подачи в прибор 83 оС.
Вопрос интересует, потому что приборы программа тогда подбирает с конкретным запасом. Да и ошибок по поводу перегрева помещений очень много. Расчет прилагаю

Вот поменял только параметры, перешел в другой режим "проектирование и регулирование", изменил допустимый для программы диапазон остывания теплоносителя в ОП, добавил на правом стояке дроссельные шайбы (для примера), указал тип ответвления на обвязку ОП, перенес итоги, перешел в режим "регулирование существующего оборудования" и вот что получилось. Ну и еще по мелочам, которые тоже скапливаясь, могут иметь синергический отрицательный эффект.

Остались ошибки, которые еще были изначально заложены Вами, типа выбора мин. и макс. скорости в трубах, долЕй мощности ОП в помещениях и т.п. и т.д.

 CO1_2______________________.pdf ( 65,81 килобайт ) : 54

 CO_1_2.rar ( 14,88 килобайт ) : 23

 __1_2_______________________.pdf ( 31,11 килобайт ) : 28


Автор: Inchin 12.12.2014, 10:32

Еще нужно:

1. Правильно выбрать диаметры участков трубопроводов, чтобы удельное падение давления в них было в заданном диапазоне. Также и скорость теплоносителя была в заданном диапазоне. В данный момент многие диаметры излишне большие.

2. Правильно подобрать типоразмеры ОП. Чтобы диапазон остывания у них всех был не с таким разбросом, как сейчас от 10 до 25 градусов.

3. Задать программе параметры минимальной и максимальной скорости для выбранного типа трубы. Можно было оставить по умолчанию, подозреваю. С какой целью меняли?

4. Полностью учитывать гравитационное давление.

5. Увеличить мощность ОП с термовентилями на 15%.

6. Учитывать авторитет термовентилей.

Ну и может чего еще недоглядел за несколько минут анализа. Все ж таки это не мой проект, чтобы править его часами.

Автор: oleminem 14.12.2014, 18:10

Inchin, спасибо Вам за советы по программе. Выполнил изложенные Вами действия с моим файлом, а именно:
1. В общих данных поменял режим на "проектирование и регулирование", задал Wmin=1 и Wmax=3. Раньше задавал Wmin=0.5 Wmax=1 так как находил рекомендацию по Wmin и Wmax для стояков и магистралей (сообщение #571389 в данной теме). Во вкладке "Параметры расчетов" поменял допустимый диапазон остывания теплоносителя на 10-25 оС, поставил "Учесть сопротивление ист. тепла при расчете авт. термостат. вентилей", "Увеличивать мощность отоп. приборов...", "Проводить анализ расхода воды в проектируемом оборудовании". Только не стал ставить "Корректировать диаметр трубопроводов". Шайбу тоже пока не стал ставить. Провел расчет.
2. Перенес итоги в данные , перешел в режим "Регулирование существующего оборудования". Стояки из измененных скоростей стали в основном Ду15. А в остальном почему - то результат расчета не сходится с Вашим.
Приборы на верхних этажах больше из-за опять-таки подачи в них слишком остывшего теплоносителя (75 оС). Хотя в Вашем расчете всё нормально, подача в приборы на верхних этажах не меньше 82 оС.
Что не так делаю?)

 __1.rar ( 70,34 килобайт ) : 9
 

Автор: Inchin 14.12.2014, 19:15

Цитата(oleminem @ 14.12.2014, 18:10) *
А в остальном почему - то результат расчета не сходится с Вашим.
Приборы на верхних этажах больше из-за опять-таки подачи в них слишком остывшего теплоносителя (75 оС). Хотя в Вашем расчете всё нормально, подача в приборы на верхних этажах не меньше 82 оС.
Что не так делаю?)

1. Выложил же файл в формате Данфос СО. В нем уже сделаны описанные действия.
2. Теплоноситель в трубах же остывает. Это нужно учитывать. Если, конечно, будете стояки засовывать в энергофлекс, тогда указывайте теплоизоляцию.
3. "подача в ОП на верхних этажах не меньше 82" - это как понимать?

Автор: oleminem 14.12.2014, 20:09

Цитата
Выложил же файл в формате Данфос СО. В нем уже сделаны описанные действия.
проектирую несколько систем с подобной проблемой, поэтому сам хотел попробовать вышеизложенные действия, чтобы не отнимать лишний раз время..
Цитата
2. Теплоноситель в трубах же остывает. Это нужно учитывать. Если, конечно, будете стояки засовывать в энергофлекс, тогда указывайте теплоизоляцию.
Согласен, но если стояк без изоляции, я ставлю 0% для исправности изоляции. Стояки длинные, а вот расход и соответственно скорости маловаты, поэтому в верхних приборах и получается подача 75оС.
Цитата
3. "подача в ОП на верхних этажах не меньше 82" - это как понимать?
имел ввиду что сравнил Ваш расчет и свой после выполнения указанных Вами действий. Вот только у Вас в верхних приборах с температурами всё нормально, а у меня подача охладилась на 25оС. Можно конечно поставить изоляцию везде, но интересен корень проблемы

Автор: Inchin 14.12.2014, 20:17

Цитата(oleminem @ 14.12.2014, 18:10) *
Что не так делаю?)

Диаметры не все поправили. Также ду арматуры. Зачем Вам авторегуляторы перепада давления с ду20 на трубах ду15?

Почему насос не считаете? Разве Вам все равно какое будет гидросопротивление системы и какой объемный расход нужно обеспечить при расчетном гидросопротивлении? У Вас же насос будет не бесконечной мощности и производительности? Еше вначале в списке ошибок было написано, что нужно установить насос. Что сами не могли прочитать? И послал Вам файл уже с установленным насосом! А Вы снова присылаете файл без насоса! Т.е. принесли (выложили) невыполненное домашнее задание.

Это так проявляется "твердость" Вашего характера или нежелание читать учебники? Если первое, то пропало желание говорить одно и то же по два раза. Если второе, то можно переквалифицироваться на менее умственный труд.

Не обижайтесь, но есть пословица: "Глухому обедню по два раза не служат!".

Зачем такое большое остывание делаете в некоторых ОП? Аж почти 25 градусов?! Вас застройщик не прибъет за такое остывание? И если в ТЗ у Вас стоит требование обеспечить температурный график системы 95/70, то и добивайтесь, чтобы система работала именно в заданном режиме.

Ни к чему такой интервал остывания в ОП от 10 до 25. Опять вынужден повторять второй раз! До этого Вам просто описывал свои действия для именно Вашего проекта, чтобы убрать излишнюю теплоотдачу во многих ОП, которые Вы неверно подобрали. У Вас был конкретный запрос о помощи: "Как Уменьшить излишнюю теплоотдачу". Подбирать же за Вас ОП для помещений Вы не просили. Как-то само собой разумеется, что это нужно Вам и только Вам.

Но это не значит, что так нужно подбирать диапазон остывания ОП при проектировании. Ставьте сначала еще в режиме "проектирование и регулирование" диапазон 10-10 или 12-12 или 15-15, короче, чтобы уложиться в производительность насоса. А уже потом, когда будут все ОП жестко прописаны, а не автоподбор, только тогда и ставьте диапазон шире, например, 12-16, уже в режиме "регулирование", чтобы точно подогнать теплоотдачу ОП по теплопотерям помещений и получить уже уточненные значения преднастроек на термовентилях.

Или теперь не автоподбором прогой, а вручную прописывайте типоразмеры ОП и добивайтесь, чтобы остывание было в разумном интервале. Или может быстрее будет вернуться к прежним отгрузкам.

Автор: Inchin 15.12.2014, 0:48

Цитата(oleminem @ 14.12.2014, 18:10) *
... поставил "Учесть сопротивление ист. тепла при расчете авт. термостат. вентилей"
Что не так делаю?)

Если Вы не знаете сопротивление ист.тепла, то зачем ставите галочку в эту опцию? Смотрел Ваш последний файл. Там в сопротивлении ист.тепла Вы установили нулевое значение.

Что собрались учитывать-то в таком случае?

Очень прошу включить логику. Чтобы заранее представить себе причинно-следственные связи того, что Вы меняете в параметрах. И того, что в итоге Вы хотите получить. Если этого не знаете - читайте учебники. Или хотя бы здесь спрашивайте.

Еще раз извините, но возникла уверенность, что все ваши проблемы от лени изучить инструкцию к программе и внимательно посмотреть вебинары. Т.е. за Вас никто проекты делать не имеет времени и желания. Если только за Вас Вашу оплату получать. wink.gif Но тогда "скрипач не нужен". smile.gif

Автор: Inchin 15.12.2014, 14:14

Вот в этом варианте расчета подача в ОП верхнего уровня 82-87 градусов. Но какой насос сможет обеспечить напор 3,3 м.в.ст при расходе 4,81 куба, нужно подумать. Чтобы уменьшить необходимый напор насоса придеться увеличивать среднее остывание в ОП. Это так же уменьшит необходимый объемный расход теплоносителя в системе.

Но изначально не было известно, чем будет осуществляться циркуляция в системе. ИТП это будет или что, не сказали.



 ___2.3______________________.pdf ( 72,48 килобайт ) : 25
 

Автор: Inchin 15.12.2014, 14:43

Цитата(Баха @ 28.11.2014, 9:13) *
Добрый день!
Считаю гидравлику горизонтальной однотрубной системы. И выходит в Итоги-Трубопроводы, что на байпасе ОП удельное линейное падение давления на участке 2225,7 Па/м!!!! blink.gif диаметр трубы 10.
Потом когда увеличиваю диаметр на 15 пишет, что Слишком малое гидравлическое сопротивление замыкающего участка. Помогите с расчетом! Почему в вертикальных СО удельное линейное падения давления очень мала в сравнении с горизонтальной СО?

Спроектировал бы на Вашем месте нормальную двухтрубную систему. Ибо для однотрубной себестоимость материалов, подозреваю, будет выше.

Если оставлять однотрубную, то магистрали, предполагаю, придеться делать бОльшим диаметром, возможно, ду32 для стальных труб. Могу только предполагать, потому, чтобы сказать точно, нужно переработать Ваш проект практически изнова.


Обвязку радиаторов нужно делать ду20 для стальных труб. Термовентили Данфос RA-G использовать также ду20. Для увеличения затекания в ОП, нужно использовать не ленинхратку, а диагональную обвязку "верх-низ". Тогда у Вас заработает гравитационный насос в самих радиаторах, которых и увеличит массовый расход теплоносителя через ОП.

Также не нужно использовать заужения байпасов под ОП, так как используются термовентили на ОП.

Также сейчас слишком большое гидросопротивление Вашей системы. Целых 3,71 м.в.ст при объеме производительности 1,84 куб. Какой насос предполагаете использовать? По текущему гидросопротивлению насос Вило Стар РС 25/6 на максимуме чуть не дотягивает.

Еще снимите термоизоляцию с труб в обвязке ОП. Никогда не видел, чтобы обвязку упаковывали в энергофлекс. Да и на магистралях теплоизоляцию снимите. Зачем отказываться от распределенного отопления посредством самой магистрали? Она темперирует стены и углы помещений, обогревая как теплый плинтус. И является бесплатным ОП.

Автор: Inchin 15.12.2014, 15:17

Цитата(juzzi @ 28.11.2014, 12:26) *
Баха, я исправил замыкающий участок на Ду10, все ошибок нет. Скрин прилагаю.

Что-то не видел распространненности труб ВГП ду 10. Чтобы ее применяли в отоплении. Даже, чтобы продавали.

"Гладко было на бумаге, а на поле том - овраги!".

Автор: oleminem 18.12.2014, 11:16

Цитата
Почему насос не считаете? Разве Вам все равно какое будет гидросопротивление системы и какой объемный расход нужно обеспечить при расчетном гидросопротивлении? У Вас же насос будет не бесконечной мощности и производительности? Еше вначале в списке ошибок было написано, что нужно установить насос. Что сами не могли прочитать? И послал Вам файл уже с установленным насосом! А Вы снова присылаете файл без насоса! Т.е. принесли (выложили) невыполненное домашнее задание.

То что я ставлю насос на расчет не влияет, а только позволяет определить требуемые характеристики насоса при его подборе.

Цитата
И если в ТЗ у Вас стоит требование обеспечить температурный график системы 95/70, то и добивайтесь, чтобы система работала именно в заданном режиме.

Возможно не так друг друга поняли. Я ПРОЕКТИРУЮ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, при температурном графике 95-70. Зачем тогда в Общих данных ставить регулировку, поясните? Я ведь не собираюсь регулировать теплоотдачу ОП путем изменения расхода через него.

Цитата
Это так проявляется "твердость" Вашего характера или нежелание читать учебники? Если первое, то пропало желание говорить одно и то же по два раза. Если второе, то можно переквалифицироваться на менее умственный труд.

Не обижайтесь, но есть пословица: "Глухому обедню по два раза не служат!".
Еще раз извините, но возникла уверенность, что все ваши проблемы от лени изучить инструкцию к программе и внимательно посмотреть вебинары. Т.е. за Вас никто проекты делать не имеет времени и желания. Если только за Вас Вашу оплату получать. wink.gif Но тогда "скрипач не нужен". smile.gif

Учебник по Данфосу я читал, но думаю Вы согласитесь что в процессе проектирования есть много тонкостей, которые в учебниках не изложены. Для этого и существует форум. А не для того, чтобы в нём обсуждать "твердость" чьего-либо характера и правильно выбранную квалификацию.

Цитата
Если Вы не знаете сопротивление ист.тепла, то зачем ставите галочку в эту опцию? Смотрел Ваш последний файл. Там в сопротивлении ист.тепла Вы установили нулевое значение.

По источнику тепла я изначально ставил нулевые значения, т.к. ПРОЕКТИРУЮ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. А вот в Вашем файле галочка уже стояла. Свой файл посмотрите, который Вы в первый раз отправили.

Цитата
У Вас был конкретный запрос о помощи: "Как Уменьшить излишнюю теплоотдачу"

Вопрос был не в этом. Вопрос был, РЕАЛЬНО ЛИ что в приборы на верхних этажах поступает теплоноситель С ТЕМПЕРАТУРОЙ 75 оС?? Понимаю, что на это влияет скорость теплоносителя (чем меньше, тем сильнее остывает) и исправность изоляции. Поэтому и спрашиваю - ПРАВИЛЬНО ЛИ указывать теплоизоляцию 0% для НЕИЗОЛИРОВАННЫХ СТОЯКОВ?

Стояк на верхних этажах итак Ду15, уменьшать до Ду10 только для того, чтобы увеличить скорость теплоносителя не считаю целесообразным. Получается что нужно только играть с исправностью изоляции. Но эти "игры" могут привести к тому, что в РЕАЛЬНЫХ условиях потребителям не хватит тепла.

Автор: Inchin 18.12.2014, 12:37

Цитата(oleminem @ 18.12.2014, 11:16) *
То что я ставлю насос на расчет не влияет, а только позволяет определить требуемые характеристики насоса при его подборе.


Возможно не так друг друга поняли. Я ПРОЕКТИРУЮ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, при температурном графике 95-70. Зачем тогда в Общих данных ставить регулировку, поясните? Я ведь не собираюсь регулировать теплоотдачу ОП путем изменения расхода через него.


Учебник по Данфосу я читал, но думаю Вы согласитесь что в процессе проектирования есть много тонкостей, которые в учебниках не изложены. Для этого и существует форум. А не для того, чтобы в нём обсуждать "твердость" чьего-либо характера и правильно выбранную квалификацию.


По источнику тепла я изначально ставил нулевые значения, т.к. ПРОЕКТИРУЮ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. А вот в Вашем файле галочка уже стояла. Свой файл посмотрите, который Вы в первый раз отправили.


Вопрос был не в этом. Вопрос был, РЕАЛЬНО ЛИ что в приборы на верхних этажах поступает теплоноситель С ТЕМПЕРАТУРОЙ 75 оС?? Понимаю, что на это влияет скорость теплоносителя (чем меньше, тем сильнее остывает) и исправность изоляции. Поэтому и спрашиваю - ПРАВИЛЬНО ЛИ указывать теплоизоляцию 0% для НЕИЗОЛИРОВАННЫХ СТОЯКОВ?

Стояк на верхних этажах итак Ду15, уменьшать до Ду10 только для того, чтобы увеличить скорость теплоносителя не считаю целесообразным. Получается что нужно только играть с исправностью изоляции. Но эти "игры" могут привести к тому, что в РЕАЛЬНЫХ условиях потребителям не хватит тепла.

Вы спрашивали, что Вы делаете не так. Советы и подсказки были даны. Но раз Вы принципиально их проигнорировали и не пожелали ответить на важные вопросы (только для Вас важные и для Вашего проекта) и вместо этого начали спорить и даже поучать и даже обвинять меня в своей неграмотности и в Вашей собственной неспособности мыслить логически.... Тогда и делайте все сами, и доходите до всего сами, раз "сами с усами". И не задавайте неадекватных вопросов.

И вопрос Ваш: "Вопрос был, РЕАЛЬНО ЛИ что в приборы на верхних этажах поступает теплоноситель С ТЕМПЕРАТУРОЙ 75 оС??",
уже сам по себе неадекватен. Звучит так: "А реально ли то, что я напроектировал?". smile.gif

Вы бы еще надели красную майку, а потом всех спрашивали: "А почему у меня майка красная?". wink.gif Это и есть неадекват.

И Вы ошибаетесь, что форум существует для того, чтобы обучать Вас работе с программой в том, что и так уже описано в руководстве пользователя. Форум не является бесплатным учебным заведением, в котором Вас кто-то должен обучать азбуке. И отвечать на Ваши глупые вопросы, да еще с капсом, типа: "ПРАВИЛЬНО ЛИ указывать теплоизоляцию 0% для НЕИЗОЛИРОВАННЫХ СТОЯКОВ?"

Автор: oleminem 18.12.2014, 13:04

Цитата
Вы спрашивали, что Вы делаете не так. Советы и подсказки были даны. Но раз Вы принципиально их проигнорировали и не пожелали ответить на важные вопросы (только для Вас важные и для Вашего проекта) и вместо этого начали спорить и даже поучать и даже обвинять меня в своей неграмотности и в Вашей собственной неспособности мыслить логически.... Тогда и делайте все сами, и доходите до всего сами, раз "сами с усами". И не задавайте неадекватных вопросов.

И вопрос Ваш: "Вопрос был, РЕАЛЬНО ЛИ что в приборы на верхних этажах поступает теплоноситель С ТЕМПЕРАТУРОЙ 75 оС??",
уже сам по себе неадекватен. Звучит так: "А реально ли то, что я напроектировал?". smile.gif

Вы бы еще надели красную майку, а потом всех спрашивали: "А почему у меня майка красная?". wink.gif Это и есть неадекват.

И Вы ошибаетесь, что форум существует для того, чтобы обучать Вас работе с программой в том, что и так уже описано в руководстве пользователя. Форум не является бесплатным учебным заведением, в котором Вас кто-то должен обучать азбуке. И отвечать на Ваши глупые вопросы, да еще с капсом, типа: "ПРАВИЛЬНО ЛИ указывать теплоизоляцию 0% для НЕИЗОЛИРОВАННЫХ СТОЯКОВ?"


Ваши подсказки я учел в расчете, просто не стал его повторно выкладывать в тему. Ни в чем я Вас не обвиняю, просто внёс ясность, что не осуществляю регулировку существующего оборудования. Если бы Вы не предлагали "переквалифицироваться на менее умственный труд", тогда и тон беседы был бы другим. Тема называемся "Делимся опытом, обсуждаем трудности!!!". Если человек только начал считать в программе, то многие его вопросы могут показаться неадекватными. В том числе и мои. Если они Вам действительно кажутся таковыми, то можете не отвечать. А учебник, ещё раз раз говорю, я прочел smile.gif

Автор: Inchin 18.12.2014, 14:22

Цитата(oleminem @ 18.12.2014, 13:04) *
Ваши подсказки я учел в расчете, просто не стал его повторно выкладывать в тему. Ни в чем я Вас не обвиняю, просто внёс ясность, что не осуществляю регулировку существующего оборудования.

Вот чего не было в руководство пользователя и в хелпах, так это того, что желательно переходить в режим "Проектирование и регулирование", а потом в режим "Регулирование существующего оборудования", и что без этого Вы вряд-ли сделаете нормальный проект, а сделаете только фейк. И эту важную и ценную информацию Вам подсказал сразу. Но Вы и сейчас продолжаете тупить, упрямится и поучать: "... просто внёс ясность, что не осуществляю регулировку существующего оборудования".

Да это даже столбу понятно, что Вы "не осуществляете". Но до Вас-же так и не "дошло", что алгоритм работы проги разный в этих режимах. И если хотите получить более-менее адекватный проект, то нужно следовать советам. И отвечать на вопросы, заданные исключительно в Ваших только интересах, а не игнорировать их. Иначе будут игнорировать Вас, и справедливо.

И если не понимаете, для чего Вам это советуют, то нужно хотя-бы спросить, прежде чем самому поучать, что "не осуществляете" и "нужно поиграться теплоизоляцией". Вот и продолжайте далее в одиночку со своим упрямством "не осуществлять" и "играться"...

Всех остальных форумчан, прошу извинить за флуд.

Автор: oleminem 18.12.2014, 15:56

Цитата
Вот чего не было в руководство пользователя и в хелпах, так это того, что желательно переходить в режим "Проектирование и регулирование", а потом в режим "Регулирование существующего оборудования", и что без этого Вы вряд-ли сделаете нормальный проект, а сделаете только фейк.

Вот этой информации не знал. Спасибо за пояснение. Считал ранее, что расчет системы в режиме "Проектирование нового оборудования" является достаточным.
Цитата
Но до Вас-же так и не "дошло", что алгоритм работы проги разный в этих режимах.

В руководстве прочитал, чем отличаются данные режимы. Но зациклился именно на первом.
Inchin, давайте снизим градус беседы. Флуда и без нас на сайте хватает, зачем лишний раз добавлять работы модераторам? smile.gif Ваши советы я обязательно учту.
Так же извиняюсь перед форумчанами за флуд

Автор: LordN 14.1.2015, 7:16

всем привет.
ищу подсказки по пакетам СО. не могу понять самого простого - как рисовать?
есть в природе обучающее видео этого процесса?

Автор: juzzi 14.1.2015, 9:11

LordN, добрый день. Самая полная инструкция находится в справке пользователя программы. Еще есть варианты ознакомления - обратиться в фирмы (компании) которые имеют свои "фирменные" версии программы С.О. ( Кан, Майбес, Герц и т.д.), вполне возможно они проводят обучащие семинары.

Автор: elizar89 15.1.2015, 19:07

LordN, посмотрите на сайте Sankom'а, там есть обучающие видео по работе с программой:
http://www.sankomsoft.ru/sankom_multimedia

Автор: Toby Alderweireld 2.2.2015, 11:36

Добрый день, подскажите, если кто то сталкивался с аналогичной проблемой. При расчетах в Kan OZC 6 постоянно вылетает конфликтная ошибка нормированной минимальной кратности воздухообмена nmin 1/ч в помещении и вводимой мною величины минимального количества воздуха в час Vmin, м3/ч привязанное к количеству людей в номере отеля


 

Автор: Anatol 2.2.2015, 16:25

Цитата(Toby Alderweireld @ 2.2.2015, 12:36) *
Добрый день, подскажите, если кто то сталкивался с аналогичной проблемой. При расчетах в Kan OZC 6 постоянно вылетает конфликтная ошибка нормированной минимальной кратности воздухообмена nmin 1/ч в помещении и вводимой мною величины минимального количества воздуха в час Vmin, м3/ч привязанное к количеству людей в номере отеля

Файлик бы посмотреть?

Автор: vik74 2.2.2015, 21:11

Цитата(allex @ 4.8.2014, 15:45) *
Использовать магик для отопления можно.
Но возникают некоторые сложности:
1. Магик (лицензия) стоит денег. С.О.- бесплатная программа.
2. Магик не считает однотрубку.
3. Магик не учитывает остывание воды в трубах.
4. Магик не учитывает гравитационное давление.
5. Подбор отопительных приборов в магике - ручной
6. По графике: в магике, если трубы расположены одна под другой, возникают проблемы с изображением на плане. Приходится делать планы на разных отметках или сдвигать трубы. Делали подвал жилого высотного дома - намучались.
7.По графике: делать уклон труб 0,002 в Магике тоже проблема. Мало кто делает, однако на протяженном здании уклон может получится значительным.


Используйте Allklima, там это учитывается. Что в Магике, что в Климе каждый этаж ставится на свою отметку, при построении в модели там действительно большая каша, но в листах можно показать каждый этаж по отдельности, кроме того автоматом можно вывести любой разрез, особенно актуально для венткамер.
А программы все платные, в том числе и Auditor

Автор: Inchin 14.2.2015, 11:44

Цитата(vik74 @ 2.2.2015, 21:11) *
А программы все платные, в том числе и Auditor

Да, но не совсем.

Хоть Аудитор СО и платный, но "фирменные" версии Аудитора СО, например, Данфос СО, Герц СО, Кан СО, Джакомини СО и т.д. являются бесплатными полнофункциональными версиями Аудитора СО. С той лишь разницей, что в них можно использовать арматуру только того производителя под которого была сделана "фирменная" версия. Например, в Герц СО, сможете использовать в проекте только арматуру бренда Герц.

Многие профессионально работают в фирменной версии Данфос СО. И используют арматуру только Данфос.

Сам лично сначала тоже проектировал в Данфос СО, а потом купил лицензию Аудитора СО и нисколько не жалею потраченных денег. Очень удобно, что в одном проекте можно использовать любую арматуру и Герц, и Данфос и других производителей.

Автор: juzzi 19.2.2015, 15:59

Коллеги подскажите. Первый раз считаю высотку 28 этажей. Какие данные на вкладке "Общие -параметры рассчетов" рекомендуете указать? Особенно интересует параметр "Доля гравитационного давления".

Автор: Inchin 19.2.2015, 17:28

Цитата(juzzi @ 19.2.2015, 15:59) *
Коллеги подскажите. Первый раз считаю высотку 28 этажей. Какие данные на вкладке "Общие -параметры рассчетов" рекомендуете указать? Особенно интересует параметр "Доля гравитационного давления".

Почему бы не поставить долю в 100%?

Автор: juzzi 20.2.2015, 8:55

Цитата(Inchin @ 19.2.2015, 18:28) *
Почему бы не поставить долю в 100%?

Ну мои мысли такие, учитывая эти 100% я при выборе насоса ориентируюсь на меньший напор создаваемый насосом. В моем случае гравитационное давление в расчетном режиме работы отопления составит 11,5 кпа. В переходные режимы, когда дельта Тэ теплоносителя уменьшится, след. уменьшится и гравитационное давление подобранный насос уже не сможет покрыть потери давления, что в свою очередь приведет к уменьшению циркуляционного расхода в системе и ее разбалансировки.
Я склоняюсь к тому чтобы исключить вообще величину гравитационного давления из расчета, т.е поставить ее "0". Насос будет выбран фактически с запасом (за счет исключения величины грав.давления), в расчетный период этот избыток по давлению будут гасить регуляторы перепада давления и в переходный период система будет работать в нормальном режиме. Прав или нет ?

Автор: Inchin 20.2.2015, 12:06

Цитата(juzzi @ 20.2.2015, 8:55) *
Ну мои мысли такие, учитывая эти 100% я при выборе насоса ориентируюсь на меньший напор создаваемый насосом. В моем случае гравитационное давление в расчетном режиме работы отопления составит 11,5 кпа. В переходные режимы, когда дельта Тэ теплоносителя уменьшится, след. уменьшится и гравитационное давление подобранный насос уже не сможет покрыть потери давления, что в свою очередь приведет к уменьшению циркуляционного расхода в системе и ее разбалансировки.
Я склоняюсь к тому чтобы исключить вообще величину гравитационного давления из расчета, т.е поставить ее "0". Насос будет выбран фактически с запасом (за счет исключения величины грав.давления), в расчетный период этот избыток по давлению будут гасить регуляторы перепада давления и в переходный период система будет работать в нормальном режиме. Прав или нет ?

Вы поставьте сначала 100%. Потом посмотрите в окончательном варианте расчета в режиме "регулирование существующего оборудования", конкретно по цирк. кольцам положительный у Вас гравитационный напор в кольцах или отрицательный.
ммм...
Не знаю, как объяснить в двух словах. Чтобы не "пролететь" с мощностью насоса, в окончательном варианте посчитайте с долей 0% и 100%. Напор и производительность насоса берите из того варианта расчета, где они больше. А до окончательного варианта считайте с долей 100%, ну или 70%... Тут затрудняюсь текстом объяснить выбор доли. Ну Вы и сами понимаете, что зависит от конкретного теплового режима системы это. Т.е. доля в 100% - это для холодной пятидневки, если гравитационный напор способствует общей циркуляции через всю систему, а не уменьшает её.

Автор: Inchin 1.3.2015, 21:59

Цитата(juzzi @ 20.2.2015, 8:55) *
Ну мои мысли такие, учитывая эти 100% я при выборе насоса ориентируюсь на меньший напор создаваемый насосом. В моем случае гравитационное давление в расчетном режиме работы отопления составит 11,5 кпа. В переходные режимы, когда дельта Тэ теплоносителя уменьшится, след. уменьшится и гравитационное давление подобранный насос уже не сможет покрыть потери давления, что в свою очередь приведет к уменьшению циркуляционного расхода в системе и ее разбалансировки.
Я склоняюсь к тому чтобы исключить вообще величину гравитационного давления из расчета, т.е поставить ее "0". Насос будет выбран фактически с запасом (за счет исключения величины грав.давления), в расчетный период этот избыток по давлению будут гасить регуляторы перепада давления и в переходный период система будет работать в нормальном режиме. Прав или нет ?

Может выложите проект, если не секрет? Помучаю его для своего развития. И подумаю. Чего-то мне хочется до конца и получше разобраться с гравитационным напором. Если хотите, выложу потом свой вариант. Ну или можно через личку, если не хотите в теме.

Автор: YuriyNi 10.4.2015, 13:40

Добрый день.
SANKOM в начале апреля проводили вебинар по AUDYTOR OZC. Не подскажете где его модно посмотреть/скачать.

Автор: Anatoliy_Valerevich 10.4.2015, 17:29

Цитата(YuriyNi @ 10.4.2015, 15:40) *
Добрый день.
SANKOM в начале апреля проводили вебинар по AUDYTOR OZC. Не подскажете где его модно посмотреть/скачать.

здесь http://www.sankomsoft.ru/sankom_multimedia

Автор: Anatol 10.4.2015, 22:08

Цитата(YuriyNi @ 10.4.2015, 13:40) *
Добрый день.
SANKOM в начале апреля проводили вебинар по AUDYTOR OZC. Не подскажете где его модно посмотреть/скачать.

AUDYTOR OZC..... ?
Это который 1 апреля проводился?

Автор: Шпилька 12.4.2015, 23:44

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 10.4.2015, 17:29) *
здесь http://www.sankomsoft.ru/sankom_multimedia


Увы, но разговор идет о Audytor OZC 6.1 (с упоминанием трехмерного проектирования). Эта запись не выложена.

Автор: galtjersey 14.4.2015, 20:25

Подскажите пожалуйста в чем разница между версиями программы 3.6 и 3.8?

Автор: Anatoliy_Valerevich 14.4.2015, 21:46

Цитата(galtjersey @ 14.4.2015, 23:25) *
Подскажите пожалуйста в чем разница между версиями программы 3.6 и 3.8?

разницы почти никакой.
добавились квартирные станции, гидравлические стрелки.
и, в общем-то, все

Автор: Anatol 14.4.2015, 22:11

Цитата(galtjersey @ 14.4.2015, 20:25) *
Подскажите пожалуйста в чем разница между версиями программы 3.6 и 3.8?


Автор: galtjersey 15.4.2015, 8:27

Благодарю за ответ, потому что искал долго и нигде на сайтах толком указано не было

Автор: Solomatov_D.G 22.4.2015, 8:51

Добрый день уважаемые специалисты, я рассчитал в систему и у меня вылезло много ошибок, если кто-нибудь может посмотреть и подсказать что я не правильно сделал, то, будьте любезны, напишите в личку, я вам отправлю расчет.

Автор: Inchin 22.4.2015, 12:17

Цитата(Solomatov_D.G @ 22.4.2015, 8:51) *
Добрый день уважаемые специалисты, я рассчитал в систему и у меня вылезло много ошибок, если кто-нибудь может посмотреть и подсказать что я не правильно сделал, то, будьте любезны, напишите в личку, я вам отправлю расчет.

Сюда в тему выкладывайте.

Автор: Solomatov_D.G 22.4.2015, 12:59

Расчеты в данфосе с.о. и двг планы

 ___.zip ( 1,28 мегабайт ) : 23
 

Автор: Anatol 22.4.2015, 13:03

Цитата(Solomatov_D.G @ 22.4.2015, 12:59) *
Расчеты в данфосе с.о. и двг планы

Файлик от Данфос,можно и планы.

Автор: Solomatov_D.G 24.4.2015, 6:56

Видимо ответа я не дождусь...

Автор: Inchin 24.4.2015, 11:46

Цитата(Solomatov_D.G @ 24.4.2015, 6:56) *
Видимо ответа я не дождусь...

Переведите прогу в режим "проектирование и регулирование", пересчитайте, а потом исправляйте ошибки.
Потом когда будет все нормально, сделайте перенос итогов, переведите прогу в режим "регулирование существующего оборудования" и снова правьте ошибки.

Но сначала задайте правильно параметры.

Автор: Solomatov_D.G 24.4.2015, 12:22

Цитата(Inchin @ 24.4.2015, 12:46) *
Переведите прогу в режим "проектирование и регулирование", пересчитайте, а потом исправляйте ошибки.
Потом когда будет все нормально, сделайте перенос итогов, переведите прогу в режим "регулирование существующего оборудования" и снова правьте ошибки.

Но сначала задайте правильно параметры.

Но ошибки ведь не ушли, мне не понятно каким образом можно исправить первые 10 ошибок (Избыток давления ___Па в циркуляционном кольце через отопительный прибор ___ составляет __% давления теплоносителя. Это может вызвать гидравлическое разрегулирование системы) ошибки по стоякам, которые идут к офисным помещениям- если это исправить, то и остальные ошибки уйдут ( 12-13)

Автор: Inchin 24.4.2015, 12:27

Цитата(Solomatov_D.G @ 24.4.2015, 12:22) *
Но ошибки ведь не ушли, мне не понятно каким образом можно исправить первые 10 ошибок (Избыток давления ___Па в циркуляционном кольце через отопительный прибор ___ составляет __% давления теплоносителя. Это может вызвать гидравлическое разрегулирование системы) ошибки по стоякам, которые идут к офисным помещениям- если это исправить, то и остальные ошибки уйдут ( 12-13)

Ну это уже не особенности проги, а азы гидравлики, которые нужно знать, прежде чем работать с прогой. Поэтому, ликбез и обучение работе с прогой выходят за рамки этой темы. Т.е. обучение работы с прогой и ликбез по гидравлике, будет уже флудом.



Автор: Solomatov_D.G 24.4.2015, 12:33

Цитата(Inchin @ 24.4.2015, 13:27) *
Ну это уже не особенности проги, а азы гидравлики, которые нужно знать, прежде чем работать с прогой. Поэтому, ликбез и обучение работе с прогой выходят за рамки этой темы. Т.е. обучение работы с прогой и ликбез по гидравлике, будет уже флудом.

А Вы не могли бы меня посвятить в личке?

Автор: Inchin 24.4.2015, 13:21

Цитата(Solomatov_D.G @ 24.4.2015, 12:33) *
А Вы не могли бы меня посвятить в личке?

Не вижу возможности обучить через личку. Смотрите вебинары по Аудитору СО. Читайте учебники. Да и эту тему сначала не мешало бы прочесть.

Автор: juzzi 24.4.2015, 18:35

Что за звездный парень Inchin ? Будь проще.

Solomatov_D.G, выкладывай файл расчета.

Автор: Inchin 25.4.2015, 9:26

Цитата(Solomatov_D.G @ 24.4.2015, 12:22) *
Но ошибки ведь не ушли, мне не понятно каким образом можно исправить первые 10 ошибок (Избыток давления ___Па в циркуляционном кольце через отопительный прибор ___ составляет __% давления теплоносителя. Это может вызвать гидравлическое разрегулирование системы) ошибки по стоякам, которые идут к офисным помещениям- если это исправить, то и остальные ошибки уйдут ( 12-13)

Про избыток давления в цирк.кольцах.
Говорит о том, что примененная балансировочная арматура не имеет достаточно широких пределов регулировки для полученной производительности и напора источника тепла. Поэтому, нужно выравнивать гидросопротивление по кольцам.

Предложу следующий алгоритм.

1. Вариант 1. В тех кольцах, где избыток давления (минимальное сопротивление) нужно повышать гидросопротивление. Либо заменой арматуры, либо уменьшением диаметров труб, либо уменьшением остывания в ОП. Но у Вас замена арматуры скорее всего отпадает.

2. Вариант 2. В тех кольцах, где максимальное сопротивление - уменьшать сопротивление этих колец. Либо увеличением диаметра труб, либо увеличением остывания в ОП, либо заменой арматуры. Но у Вас замена арматуры скорее всего отпадает.

Естественно, в обоих вариантах нужно следить за тем, чтобы не потребовался на источнике тепла перепад давлений, который негде взять (не потребовался бы насос слишком большой мощности). Для этого нужно проанализировать таблицу удельного падения давления по участкам трубопроводов. Также проанализировать по этой же таблице скорости теплоносителя по отдельным участкам трубопроводов.

Сейчас же у Вас требуется на первую секцию насос (или перепад на источнике) 6,97 м.в.ст. с производительностью 12,49 куб.м/ч. Не многовато ли будет?
Исходя из этого предлагаю действовать по второму варианту.

Также советую почитать Пыркова (прилагаю). И после прочтения установить верные исходные параметры для расчета в программе.

 ________._.___________________________________________________________.____________________2010.pdf ( 4,71 мегабайт ) : 58

Автор: Inchin 25.4.2015, 9:42

Цитата(Solomatov_D.G @ 24.4.2015, 12:22) *
Но ошибки ведь не ушли, мне не понятно каким образом можно исправить первые 10 ошибок (Избыток давления ___Па в циркуляционном кольце через отопительный прибор ___ составляет __% давления теплоносителя. Это может вызвать гидравлическое разрегулирование системы) ошибки по стоякам, которые идут к офисным помещениям- если это исправить, то и остальные ошибки уйдут ( 12-13)

Остальные ошибки от этого, к сожалению, могут не уйти.

У Вас сохранился файл проекта, в котором ни разу не производился расчет итогов? Это важно.

Автор: juzzi 25.4.2015, 11:12

В секции 1 есть помещение 1К с отопительной нагрузкой в 3940Вт. На такую нагрузку установлен один отоп.прибор что на мой взгляд ошибочно. Делите на два прибора эту нагрузку. Стояк на котором находится этот прибор вручную зафиксируйте на 32-ом диаметре. Так потери давления с 180 КПа упали до 66 КПа.
Приборы подсоединенные по 1 шт. к горизонтальному участку нуждаются в доп. споротивлении в виде ручных балансировочных клапанов.

Автор: Inchin 25.4.2015, 11:16

Цитата(Inchin @ 25.4.2015, 9:42) *
У Вас сохранился файл проекта, в котором ни разу не производился расчет итогов? Это важно.

Покопался в файле проекта. Нет смысла пытаться править, если не сохранился ни разу не рассчитанный файл.
Слишком много изначально заданных ошибок проектировщика. Возможно легче переделывать в новом файле с нуля. Ну можно блоком перенести в новый файл. Но сразу изначально ставить верные параметры, теплоизоляцию труб, тип ответвлений, и нулевые диаметры для корректного подбора программой. Иначе прога "зациклиться" и не будет корректно подбирать диаметры и прочее. Ну, конечно, можно не переделывать в новом файле, а править абсолютно всё вручную. Но возможно, это займет больше времени.

Также есть сомнения в корректности теплорасчета. Ибо на последнем этаже такие же теплопотери, как и этажом ниже.

Но, мне кажется, что если уж так нужно делать именно однотрубную систему, то лучше бы разделить стояки 16 этажей, с 1 по 8, и с 9 по 16. Правда по квартирам пойдет по три трубы. Но, если не делить, то уж слишком дорогие оказываются ОП, т.к. слишком велико остывание теплоносителя по пути с 16 на 1-й этаж. Стоимость дополнительных труб, думаю будет во много раз меньше, чем такое огромное количество секций ОП.

Еще вопрос. Действительно ли для холодной пятидневки даётся график 95/70 градусов ???

Автор: Inchin 25.4.2015, 12:05

Вот показал как сделать разбиение стояка со 2 по 8 и с 9 по 16 этажи. Также как поставить два ОП в помещение 1К с двухтрубным подключением -
 _______1_redVV_03___________.rar ( 38,23 килобайт ) : 12
Хотя в этом помещении можно второй ОП присоединить к другому стояку.

Естественно, изначально заложенные в проект ошибки не правил. Их слишком много.

Автор: juzzi 25.4.2015, 15:14

В секции №1 удалось найти проблему. Программа "автоматом" внесла диаметры в характеристики трубы, там где должно было стоять 32, встало 15. Это стояк который проходит через помещение К1 на 1-ом этаже. Почистил. Выкинул пока "ненужную" балансировку в виде регуляторов перепада давления и регуляторы расхода. Система отсчитала нормально в двух режимах (новое и проектир/регулир) - потери 53 КПА. Добавляем регуляторы расхода - уже 68 КПа.

Автор: Inchin 25.4.2015, 20:08

Посоветую переделать на двухтрубную систему. Лучше с верхним рОзливом. Или с нижним, но поделить на зоны с 1 по 8 и 9 по 16 этажи. Пример с двухтрубкой с делением на зоны с нижним рОзливом смотрите на левом стояке -  _______1_redVV_4______________________.rar ( 46,03 килобайт ) : 9

Автор: Inchin 26.4.2015, 14:12

Большая просьба откликнутся более опытных проектировщиков, нежели являюсь сам. Решил переделать для самообучения проект Соломатова Д.Г. на двухтрубную систему. Выкладываю файл расчета в Данфосе СО с файлами результатов в архиве -  _______1_redVV_05____________.rar ( 251,35 килобайт ) : 6

Решил для самообучения поэкспериментировать с вертикальной двухтрубкой с нессиметричными стояками и нижним рОзливом с двухзонной системой. На всякий случай выложу и в формате ПДФ (извиняюсь, но не везде поставил этикетки на трубопроводах с указанием потока и массового расхода) -  CO_dvuhtr_ver05.pdf ( 165,95 килобайт ) : 114


Проблемы, которые пока не догадался как разрешить:

1. Слишком высокий перепад давлений на радиаторных термовентилях (около 41 кПа) свыше допустимого уровня (35 кПа). Понимаю, что такой перепад является следствием слишком напора "насоса" (перепада давлений на источнике тепла). Также понимаю, что это не причина, а следствие того, что система где-то оказалась "зажата" и программа просто подбирает нужный напор насоса.

1.1. Удельных падений давления в системе нет более, чем 126 Па/м
1.2. Падение давления на термовентилях уже на первом этаже - от 35 кПа.
1.3. Дроссельные шайбы ставил для защиты от вандализма сантехников, которые удаляют балансировочную арматуру и устанавливают вместо нее полнопроходные шаровые краны. Под дроссельными шайбами подразумевал, отверстия насверленные расчетным диаметром в стояках в месте приварки отводов к ОП.

Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться:

2.1. Убирать переменный диаметр стояков (уже почти убран). В одном стояке полностью убрал переменные диаметры стояков (чтобы уменьшить сопротивление "дальних" цирк.колец). И все равно в нижней зоне 1-8 этажей, на 1 этаже перепад на термовентиле 40 кПа, а на 8-м этаже - 45 кПа. Ну выиграю один два кПа, что не сделает "погоды".
2.2. Применять другую автобалансировочную арматуру в подвале на рОзливе.
2.3. Отказываться от применения нессиметричных стояков? Пока не выяснил для себя, в этом ли корень проблемы. Просто хотелось узнать можно ли обойтись проведением одного транзитного стояка через зону 1-8 этажей, а не двух транзитных. Понятно, что было бы проще провести два транзитных стояка в зону 9-16 этажей.
2.4. Увеличивать дельту Т всей системы, тем самым увеличивая количество секций ОП (чтобы уменьшить общий массовый расход по системе), думаю будет некорректно. Потому, что представим, что в ТЗ у нас задача сделать режим системы 95/70 градусов, но не 95/55. Понятно, что с режимом 95/55 проблемы бы исчезли, но это сильно бы увеличило количество секций в ОП, ведь уже и в представленном расчете остывание в ОП находится в интервале 14-20 градусов.
2.5. Все-таки увеличивать диаметры уменьшая удельное падение давления где-нибудь до 80 Па/м ??? С целью уменьшить общее гидросопротивление СО?

2.6. Другие варианты действий, кроме измененения ТЗ на горизонтальную двухтрубку, на верхний рОзлив и т.п., что было бы выходом из рамок ТЗ.

Заранее благодарю всех кто откликнется!

Автор: juzzi 26.4.2015, 15:33

Цитата
Слишком высокий перепад давлений на радиаторных термовентилях (около 41 кПа) свыше допустимого уровня (35 кПа).

Цитата
Понимаю, что такой перепад является следствием слишком напора "насоса" (перепада давлений на источнике тепла). Также понимаю, что это не причина, а следствие того, что система где-то оказалась "зажата" и программа просто подбирает нужный напор насоса.


Верно мыслите. Нужно найти термостатический клапан на котором потери давления вышли за рамки разумного. Очевидно это будет отоп.прибор с самой большой нагрузкой = высокий расход и как следствие большие потери на клапане. Ради опыта можно попробовать изменить потери тепла в помещениях на 500-700 Вт, уверен результат будет совсем другой.
Какой выход ?
Делить отопительную нагрузку на большее число приборов, пускать еще стояки, тем самым уменьшать расходы через термостатические клапаны, уменьшать потери давления на них.
Заморачиваться с диаметрами труб я бы не стал, длины небольшие и увеличение диаметров даст незначительный выигрыш.
Дроссельные шайбы это что-то из параллельной вселенной. Предлагаю без них.

Автор: Inchin 26.4.2015, 18:25

Если кому интересено, пишу какие обнаружил пути выхода из вышеописанной ситуации.

1 Вариант. Убрал автобалансировочную арматуру с нижнего рОзлива. Получилось гидросопротивление системы 1.88 м.в.ст. с объемом циркуляции 15,71 кубов/час. Из недостатков такого варианта вижу отсутствие антивандальной устойчивости СО, ибо жильцы обязательно начнут "крутить-вертеть" преднастройки радиаторных термовентилей. При этом будет нарушаться гидробалансировка всей системы.  _______1_redVV_06____________________________________.rar ( 205,76 килобайт ) : 4


2 Вариант. Заменил автобалансировочную арматуру на Автоматические балансировочные клапаны, тип AB-QM, на обратке нессиметричных стояков. Но при этом необходимый напор "насоса" поднялся с 1,88 м.в.ст до 5,36 м.в.ст. При том же требующемся объеме циркуляции 15,71 кубов/час.  _______1_redVV_07.rar ( 206,74 килобайт ) : 4


П.С. Советы же:

Цитата(juzzi @ 26.4.2015, 15:33) *
1. Нужно найти термостатический клапан на котором потери давления вышли за рамки разумного. Очевидно это будет отоп.прибор с самой большой нагрузкой = высокий расход и как следствие большие потери на клапане. Ради опыта можно попробовать изменить потери тепла в помещениях на 500-700 Вт, уверен результат будет совсем другой.
Какой выход ?
2. Делить отопительную нагрузку на большее число приборов, пускать еще стояки, тем самым уменьшать расходы через термостатические клапаны, уменьшать потери давления на них.


вообще неприменительны (непригодны) к данной ситуации. Ибо никакого отношения к заданным вопросам по проблеме не имеют.

Автор: juzzi 26.4.2015, 19:12

Цитата
вообще неприменительны (непригодны) к данной ситуации. Ибо никакого отношения к заданным вопросам по проблеме не имеют.

То совета просит, то снова приступ звездной болезни. Взрослый человек, а все в детский сад играет.

Автор: Solomatov_D.G 27.4.2015, 5:38

Цитата(juzzi @ 26.4.2015, 20:12) *
То совета просит, то снова приступ звездной болезни. Взрослый человек, а все в детский сад играет.

Спасибо Вам за ответы, с 2-х трубкой у меня проблем не было с нижней разводкой (могу приложить файл, если интересно), заказчик хочет чтоб была однотрубка- переубеждать его- себе дороже...
1. согласно техзадания параметры теплоносителя 95\70, приходит 150\70, система закрытая должна быть.
2. С помощью установки дополнительной арматуры у меня получилось избавиться от избытков давления (АВ-РМ, АSV-I). получив новые знания работы с программой. попробую откорректировать расчет.
3. Прилагаю два архива (самые старые- это изначальные файлы,которые у меня сохранились, секция-2 это мой не законченный вариант решения)

 ____________.zip ( 104,38 килобайт ) : 8
 _______2.zip ( 52,92 килобайт ) : 9
 

Автор: borm 27.4.2015, 10:22

Цитата(Inchin @ 26.4.2015, 18:25) *
Из недостатков такого варианта вижу отсутствие антивандальной устойчивости СО, ибо жильцы обязательно начнут "крутить-вертеть" преднастройки радиаторных термовентилей. При этом будет нарушаться гидробалансировка всей системы.


Насчет преднастройки-это не самое простое занятие и поэтому не знающие как это делать менять ее не будут. Быстрее сам вентиль уберут (поменяют с радиатором).

Автор: allex 28.4.2015, 15:20

Цитата(Solomatov_D.G @ 27.4.2015, 5:38) *
Спасибо Вам за ответы, с 2-х трубкой у меня проблем не было с нижней разводкой (могу приложить файл, если интересно), заказчик хочет чтоб была однотрубка- переубеждать его- себе дороже...
1. согласно техзадания параметры теплоносителя 95\70, приходит 150\70, система закрытая должна быть.
2. С помощью установки дополнительной арматуры у меня получилось избавиться от избытков давления (АВ-РМ, АSV-I). получив новые знания работы с программой. попробую откорректировать расчет.
3. Прилагаю два архива (самые старые- это изначальные файлы,которые у меня сохранились, секция-2 это мой не законченный вариант решения)


В данном случае советую в настройках уменьшить расчетные линейные потери до 60-70 Па/м, тогда общие потери упадут в 2 раза (в графе диаметр указать -0). Также советую радиаторы на 1 этаже, там где у вас стояки из одного прибора, посадить на отдельную ветку с установкой одного балансировочника, а не устанавливать балансировочники на каждый прибор.

Автор: allex 28.4.2015, 16:09

И еще: не делайте один стояк на 16 этажей.
Если есть теплый чердак - сделайте верхнюю разводку и пустите 2 стояка в каждой комнате один - рабочий, другой - холостой, один - обслуживает 1-8 этажи, второй - 9-16.

Автор: Inchin 28.4.2015, 17:34

Цитата(borm @ 27.4.2015, 10:22) *
Насчет преднастройки-это не самое простое занятие и поэтому не знающие как это делать менять ее не будут. Быстрее сам вентиль уберут (поменяют с радиатором).

К сожалению, у термовентилей Данфос не антивандальное исполнение регулировочного (для преднастройки) элемента. Его легко можно крутить без всякого инструмента, просто рукой, сняв пластиковый регулировочный красный колпачек.


И, к сожалению, въезжающие жильцы как правило как раз-таки и начинают "крутить-вертеть" преднастройки термовентилей Данфос. После чего часть квартир замерзает. И как раз из-за этого, замерзающие жильцы и начинают в массовом порядке менять ОП вместе с заменой термовентиля на шаровый полнопроходной кран (убрать термовентиль им советует 90% сантехников "грамотеев"). После чего вся система становиться неработоспособной в требуемом от неё объеме.


Например, у термовентилей Джакомини, чтобы изменить преднастройку нужен вилочковый ключ. А регулировочный "циферблат" спрятан в углублении и недоступен без такого ключа (рассматривать кулибиных, которые выпилят подобный ключ не будем, хотя, наверняка и такие кулибины обязательно найдутся).


Насколько слышал и видел на фото, многие проектировщики применяют антивандальную защиту от замены термовентиля на шаровые краны, рассчитывая дроссельные шайбы в месте приварки отводов от стояка к ОП.



Цитата(Solomatov_D.G @ 27.4.2015, 5:38) *
3. Прилагаю два архива (самые старые- это изначальные файлы,которые у меня сохранились, секция-2 это мой не законченный вариант решения)

У Вас указана теплоизоляция труб для всех абсолютно участков в 100%. Такого не бывает. И при таком заданном Вами параметре расчет СО будет неверен.

Автор: Toby Alderweireld 3.5.2015, 0:10

Добрый день уважаемые специалисты, назрел вопрос на счет спецификации фасонных частей в программе Кан СО, хотелось бы найти и расставить по схеме американки, если таковые в ней имеются или заменить их на что-нибудь для галочки и определения их количества на систему в целом. Заранее спасибо за ответ

Автор: Anatol 3.5.2015, 11:40

Цитата(Toby Alderweireld @ 3.5.2015, 0:10) *
Добрый день уважаемые специалисты, назрел вопрос на счет спецификации фасонных частей в программе Кан СО, хотелось бы найти и расставить по схеме американки, если таковые в ней имеются или заменить их на что-нибудь для галочки и определения их количества на систему в целом. Заранее спасибо за ответ

С какой трубой работайте?
Но, в принципе все равно. Вы не сможете повлиять на "спецификации фасонных частей" программа сама решает что и куда вставить!
Да, еще исходит программа как говориться (что есть что имеет) вот отсюда:


Автор: Toby Alderweireld 3.5.2015, 21:52

Цитата(Anatol @ 3.5.2015, 11:40) *
С какой трубой работайте?
Но, в принципе все равно. Вы не сможете повлиять на "спецификации фасонных частей" программа сама решает что и куда вставить!
Да, еще исходит программа как говориться (что есть что имеет) вот отсюда:



Работаю в программе KanCO 3.8, последний их бесплатно распространяемых дистрибутивов. Программа при включении галочки создания полной спецификации фасонных частей считает расставленные колена, тройники, редукции и и резьбовые соединения. Меня интересует вопрос есть ли вообще в ней возможность расставить в ней разьемные соединения ( американки ) ?

Автор: Anatol 4.5.2015, 13:17

Цитата(Toby Alderweireld @ 3.5.2015, 21:52) *
Меня интересует вопрос есть ли вообще в ней возможность расставить в ней разьемные соединения ( американки ) ?

Вы на все(хотя я задал один вопрос) ответили,а с какой трубой работайте - проигнорировали! smile.gif
Повторяюсь:если в Каталог фитингов,связанных с трубами есть то что Вам нужно, то программа может и вставит!
Вот например как с трубами ППР и из нерж.стали ,а самостоятельно вряд..ли.


Автор: Toby Alderweireld 4.5.2015, 20:33

Цитата(Anatol @ 4.5.2015, 13:17) *
Вы на все(хотя я задал один вопрос) ответили,а с какой трубой работайте - проигнорировали! smile.gif
Повторяюсь:если в Каталог фитингов,связанных с трубами есть то что Вам нужно, то программа может и вставит!
Вот например как с трубами ППР и из нерж.стали ,а самостоятельно вряд..ли.



Спасибо за скрин, наконец то нашел закладку в фиттингах к трубам. Закладываю полипропиленовую трубу в проект. Прилагаю сриншот. Разьмное соединение в перечне есть, но как его вставить непонятно.


 

Автор: JKaterina 14.5.2015, 10:39

Помогите пожалуйста, сделала расчёт в Данфосс СО без арматуры фирмы Данфосс, думала можно будет загрузить этот файл в Герц СО для подбора их балансировки. А программа не хочет открывать этот файл- говорит другая версия. Неужели это не возможно?

Автор: Anatoliy_Valerevich 14.5.2015, 13:14

Цитата(JKaterina @ 14.5.2015, 13:39) *
Помогите пожалуйста, сделала расчёт в Данфосс СО без арматуры фирмы Данфосс, думала можно будет загрузить этот файл в Герц СО для подбора их балансировки. А программа не хочет открывать этот файл- говорит другая версия. Неужели это не возможно?

Данфоссовский файл ни одна программа не откроет, даже платный Audytor CO

Автор: Anatol 14.5.2015, 14:45

Цитата(JKaterina @ 14.5.2015, 10:39) *
Помогите пожалуйста, сделала расчёт в Данфосс СО без арматуры фирмы Данфосс, думала можно будет загрузить этот файл в Герц СО для подбора их балансировки. А программа не хочет открывать этот файл- говорит другая версия. Неужели это не возможно?

Вотhttp://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=53149&view=findpost&p=1084113 про Данфосс (в нескольких сообщениях) сильно сказано! smile.gif

Автор: JKaterina 14.5.2015, 14:58

Ясно. А например Овентроп и Герц совместимы?

Автор: Anatol 14.5.2015, 16:28

Цитата(JKaterina @ 14.5.2015, 14:58) *
Ясно. А например Овентроп и Герц совместимы?

Знаю что Herz Oventrop открывает,но потом все равно есть над чем поработать.
Особенно если большой проект.

Автор: ЁЖик 16.5.2015, 20:29

У меня в данных по теплоносителю предлагается выбрать воду, этиленгликоль или пропиленгликоль. По этиленгликолю нет выбора по концентрации.
Какая концентрация там заложена по умолчанию?

Автор: Anatol 16.5.2015, 22:14

Цитата(ЁЖик @ 16.5.2015, 20:29) *
По этиленгликолю нет выбора по концентрации.
Какая концентрация там заложена по умолчанию?

Как это нет выбора -это на Ваше усмотрение!

Автор: ЁЖик 16.5.2015, 22:16

Да. Нашёл. Засветилось при утверждении выбора.

Автор: ЁЖик 16.5.2015, 22:38

А вот вношу данные. И ради интереса заглядываю в характеристики труб. И вижу, что Хенко 16х2,0 имеет объём 0,11л/м вместо 0,13л/м, минимальную скорость движения теплоносителя аж 0,012м/с, а максимальную 0,12 м/с в системах отопления, как понял.
Это корректные данные?
И эти данные, их что, программа принимает в дальнейших расчётах? Или это так... публикация для широкой публики?

 

Автор: Anatol 17.5.2015, 1:42

Цитата(ЁЖик @ 16.5.2015, 22:38) *
А вот вношу данные. И ради интереса заглядываю в характеристики труб. И вижу, что Хенко 16х2,0 имеет объём 0,11л/м вместо 0,13л/м, минимальную скорость движения теплоносителя аж 0,012м/с, а максимальную 0,12 м/с в системах отопления, как понял.
Это корректные данные?
И эти данные, их что, программа принимает в дальнейших расчётах? Или это так... публикация для широкой публики?

Зачем Вам пока это все? Просчитайте проект если появятся сомнение в не корректности расчета(там есть таблицы итогов ,вот это главное на что можно ссылаться) вот тогда будит интересно кто прав программа или Вы.




Во время расчетов программа помещает в списке ошибок информацию об участках, в которых вода течет
со скоростью большей максимальной скорректированной скорости. Скорректированное значение
максимальной скорости воды в трубопроводах влияет на подбор и коррекцию диаметра участков.
Программа пытается подобрать и скорректировать диаметры участков таким способом, чтобы скорость
потока воды не превысила максимальной скорректированной скорости.

Во время расчетов программа помещает в списке ошибок информацию об участках, в которых вода
течет со скоростью меньшей минимальной скорректированной скорости. Скорректированное значение
минимальной скорости воды в трубопроводах не влияет на подбор диаметров участков.




Автор: ЁЖик 17.5.2015, 10:32

Цитата(Anatol @ 17.5.2015, 1:42) *
Зачем Вам пока это все? Просчитайте проект если появятся сомнение в не корректности расчета(там есть таблицы итогов ,вот это главное на что можно ссылаться) вот тогда будит интересно кто прав программа или Вы.

Затем, что пока я потратил пол-часа на неё. И больше пока тратить не собираюсь.

Я не собираюсь доказывать программе, что я перед ней прав. Не надо заводиться.
Просто спросил, принимает программа данные характеристики в своих расчётах или нет. Зачем было так долго и путанно отвечать? Трудно было сказать "да" или "нет" ?

Там обновления приходят? Да? Ну вот пока не поправят своё 2х2=5... подожду с её изучением.

По старинке пока надёжней
Папка с их вебинарами лежит на рабочем столе. Пока.

Автор: ЁЖик 17.5.2015, 12:37

Цитата(Anatol @ 17.5.2015, 1:42) *



Угу. А можно по другому. 3 / 25,8 = 0, 116
Далее
действительные 0,13 минус полученные 0,116 умножить обратно на 25,8 = 0,36
Куда подевалась треть литры? Можно по другому. Куда с каждой бухты шестнадцатой трубы исчезают литры ?
А если у меня в тёплых полах пара-тройка километров этой несчастной 16х2,0 ? Какая там разбежка объёмов получится? Поболе десяти процентов там получится. Этилингликоля, к примеру... С максимальной скоростью в полах 0,12м/сек laugh.gif . Ошибок то в строке - сразу три...
Потом, для полного комплекту, можно уверенно подобрать расширительный бак. Тоже под этиленгликоль... И чем мне потом собственную задницу прикрыть? Вашими мудрёными сканами с какими-то непонятными уравнениями?
Вы что издеваетесь что-ли?

________________________________
Вобщем надоело в чужих косяках разбираться.

Автор: ЁЖик 17.5.2015, 17:32

А вот если у меня подводящий участок к радиатору трёх киловаттному будет 16-й трубой. Мне что тогда, в данных отдельную трубу назначать с коэффициентом макс.скорости 4?
А по минимальной коэффициент 20 заложить?

Как данные-то закладывать?

Рассказывайте. Я читаю внимательно

Автор: Anatoliy_Valerevich 17.5.2015, 18:13

ЁЖик, вы физику в школе учили?
не знаете как вычисляется объем в цилиндре?
так вот объем у трубы ф16х2.0 -> L*пи*(d^2)/4, м3 -> 1*( 3.14*(0.012^2)/4)*1000=0.11304, литров.
в программе СО трубы подбираются не по скорости, а по удельным потерям давления на 1 м. пользователь сам задает. чаще принимают 100-200 Па/м

Автор: ЁЖик 17.5.2015, 18:36

Ну это понятно теперь. Со скоростями что делать? Назначать отдельную трубу с нешутейными коэффициентами? Или там тоже всё без очепяток?

С разрядами запутался. Бывает.

Со скоростями что делать?

Автор: Anatol 17.5.2015, 18:52

Цитата(ЁЖик @ 17.5.2015, 17:32) *
А вот если у меня подводящий участок к радиатору трёх киловаттному будет 16-й трубой. Мне что тогда, в данных отдельную трубу назначать с коэффициентом макс.скорости 4?
А по минимальной коэффициент 20 заложить?
Рассказывайте. Я читаю внимательно

Макс.скорости 4, для трёх кило....ваттному- это если радиатор из меди и заземлен!

Медные радиаторы являются чемпионами по уровню.

Их преимущества:
-свойство меди препятствовать размножению вредных микроорганизмов говорит о ее экологичности
-устойчивость ко многим химически активным веществам в составе теплоносителя, поэтому бытовой антифриз можно смело заливать в такую отопительную систему




Автор: ЁЖик 17.5.2015, 19:35

Вы это... как его... Уважаемый! Оставьте своё юродствование при себе. Хорошо? Перед своей женой так выкаблучивайтесь, а не перед незнакомыми вам людьми.

То что Вы не имели дела с отопительными приборами мощностью 3кВт, это Ваши проблемы.

Теперь таки по теме
Wmin и Wmax означает минимальную и максимальную скорость в данных. Коэффициент этих показателей равен 1 для Wmin и 3 для Wmax. Если скорость (а не сопротивление) выйдет за эти пороги, программа выдаст ошибку. Или не выдаст?
Что значат эти скорости для любой полимерной трубы 16,0 х 2,0 .
Они значат, что труба может работать с сопротивлением (вот теперь сопротивление и та самая физика), от 1Па/метр до 49Па/метр при коэффициентах 1.
Какие такие 100-200Па/м?

Мне надо 3кВт выжать из трубы. Что делаю. Смотрю, какие коэффициенты заложены по умолчанию. По умолчанию (теперь уже я Вам Anatol рассказываю пока Вы тут клоунадой своей занимаетесь (заметили, кто кому уже рассказывает?)), в программе заложено для Wmin коэффициент 1 и для Wmax коэффициент 3. Что это значит. Это значит, что по умолчанию труба работает уже в скоростях от 0,012м/сек до 0,36м/сек, что по сопротивлению означает диапазон от1 до 159Па/м. Но заметим, что это только при коэффициенте 3. Ну ладно уже. Дотянули.

Но что делать с Wmin , при которой имея скорость 12миллиметров в секунду и потери аж в целый Паскаль на метр, программа будет считать что всё нормально?

Автор: Anatol 17.5.2015, 20:28

Цитата(ЁЖик @ 17.5.2015, 19:35) *
Теперь таки по теме
Wmin и Wmax означает

Открыли, пр...освятили про Wmin Wmax Вот спасибо, а то я не знал и во времени потерялся!
Так какие скорости должны быть в горизонтальных ветках и какие должны быть в стояках и магистралях?
Цитата
а не перед незнакомыми вам людьми.
Это кто незнакомый? laugh.gif
Цитата
Перед своей женой так выкаблучивайтесь,

Пещера, напоминает собой, какую-то заброшенную шахту, по добыванию железной руды. Необычайно темная и сырая пещера, пол оной покрыт мхом и костями погибших шахтеров. В пещере царит вонь. Такая вонь, как-будто здесь поселился легион троллей.
Чем глубже пробираться внутрь, тем теплее и суше, есть даже мнение, что где-то там, глубоко, находится еще один город двемеров.

P.S.Это он типа не заметил концентрацию этиленгликоля. smile.gif

Автор: Anatoliy_Valerevich 2.6.2015, 16:56

http://www.sankomsoft.ru/audytor-co40

В версии 4.0 убрали подбор квартирных станций и гидрострелок! bang.gif

Автор: Anatol 2.6.2015, 18:24

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 2.6.2015, 16:56) *
http://www.sankomsoft.ru/audytor-co40

В версии 4.0 убрали подбор квартирных станций и гидрострелок! bang.gif

Что теперь не будит возможности подбора?
1.Подбор гидравлических стрелок
2.Подбор квартирных станций
3.Буферные накопители тепла, содействующие с квартирными станциями

Я тоже точно так подумал повторить smile.gif ,но теперь передумал! Все в порядке!!
Цитата:Это временные неудобства, которые вскоре будут исправлены!


Автор: juzzi 4.6.2015, 17:08

А что кто-то подбирал гидравлические стрелки и буферные емоксти в С.О. ?

Автор: Anatol 4.6.2015, 23:39

Цитата(juzzi @ 4.6.2015, 17:08) *
А что кто-то подбирал гидравлические стрелки и буферные емоксти в С.О. ?

Вот именно -подбирал!

Автор: Inchin 7.6.2015, 14:03

Цитата(Anatol @ 4.6.2015, 23:39) *
Вот именно -подбирал!

Если сможете подробней о подборе буферных ёмкостей написать в проге Аудитор СО - буду очень благодарен! Пока же не разобравшись, приходится считать их вручную.
Под буферными емкостями, подразумеваю теплоаккумуляторы.

Автор: Mort 16.7.2015, 17:49

Здравствуйте! Ув. спецы, помогите пожалуйста понять следующий момент: (в качетсве примера привожу помещение с потерями тепла 5000 Вт, данный пример создан в качестве учебного) есть регистр состоящий из 3-х горизонт труб диаметром 80. Так вот, при расчете выдает следующее: n [эл]=16, L [м]=8. Что значит L в данном случае? Длину всего регистра или одной трубы? И что означает n=16? Не понимаю как связаны они в данном случае sad.gif Прилагаю файл.

 __________________.rar ( 8,16 килобайт ) : 10
 

Автор: Anatol 16.7.2015, 22:22

Цитата(Mort @ 16.7.2015, 17:49) *
Здравствуйте! Ув. спецы, помогите пожалуйста понять следующий момент: (в качетсве примера привожу помещение с потерями тепла 5000 Вт, данный пример создан в качестве учебного) есть регистр состоящий из 3-х горизонт труб диаметром 80. Так вот, при расчете выдает следующее: n [эл]=16, L [м]=8. Что значит L в данном случае? Длину всего регистра или одной трубы? И что означает n=16? Не понимаю как связаны они в данном случае sad.gif Прилагаю файл.

Вы в какой программе работайте?

Автор: Mort 17.7.2015, 6:38

Цитата(Anatol @ 16.7.2015, 22:22) *
Вы в какой программе работайте?


Danfoss Co 3.8

Автор: Inchin 17.7.2015, 20:31

Цитата(Mort @ 17.7.2015, 6:38) *
Danfoss Co 3.8

Непонятно сформулировали вопрос. И выложите файл Данфоса в архиве.

Автор: Mort 18.7.2015, 8:28

Цитата(Inchin @ 17.7.2015, 20:31) *
Непонятно сформулировали вопрос. И выложите файл Данфоса в архиве.


В качестве примера привожу помещение с потерями тепла 5000 Вт, пример учебный. В помещении регистр состоящий из 3-х горизонт труб диаметром 80. Так вот, при расчете выдает следующее: n [эл]=16, L [м]=8. Что значит L в данном случае? Длину всего регистра или одной трубы? И что означает n=16? Не понимаю как связаны они в данном случае sad.gif. Работаю в Danfoss CO 3.8



 _______.rar ( 8,16 килобайт ) : 10
 

Автор: Inchin 18.7.2015, 18:35

Цитата(Mort @ 18.7.2015, 8:28) *
В качестве примера привожу помещение с потерями тепла 5000 Вт, пример учебный. В помещении регистр состоящий из 3-х горизонт труб диаметром 80. Так вот, при расчете выдает следующее: n [эл]=16, L [м]=8. Что значит L в данном случае? Длину всего регистра или одной трубы? И что означает n=16? Не понимаю как связаны они в данном случае sad.gif. Работаю в Danfoss CO 3.8

В итогах в столбце n/L обозначена либо длина ОП либо количесвто секций. В вашем случае n=8, т.е. длина ОП.

П.С. по возможности теплоноситель в ОП нужно всегда подавать сверху. Кстати после регистр нужен уже длиной только 6,5 метров.

Автор: Inchin 18.7.2015, 19:05

Если для учебных целях, то покопайтесь в отличиях и проанализируйте для чего они сделаны -  123123123_redVV.rar ( 3,34 килобайт ) : 10

Автор: Mort 19.7.2015, 20:15

Цитата(Inchin @ 18.7.2015, 19:05) *
Если для учебных целях, то покопайтесь в отличиях и проанализируйте для чего они сделаны -  123123123_redVV.rar ( 3,34 килобайт ) : 10


Благодарю за ответ. В вашем случае общая длина L равна 6,5 м, но смущает одно, что обозначает в данной ситуации n[эл]=13? И как она взаимосвязана с L-длиной.

Автор: Inchin 20.7.2015, 0:28

Цитата(Mort @ 19.7.2015, 20:15) *
Благодарю за ответ. В вашем случае общая длина L равна 6,5 м, но смущает одно, что обозначает в данной ситуации n[эл]=13? И как она взаимосвязана с L-длиной.

13 отрезков по 0,5 метра дают длину 6,5 метров. Кратность квантования, по которому считает прога длину данного ОП.

Автор: Mort 20.7.2015, 10:49

Цитата(Inchin @ 20.7.2015, 0:28) *
13 отрезков по 0,5 метра дают длину 6,5 метров. Кратность квантования, по которому считает прога длину данного ОП.


Ув. Inchin, благодарствую за ответ! Помогли оченьsmile.gif

Автор: Inchin 20.7.2015, 13:31

Цитата(Mort @ 20.7.2015, 10:49) *
Ув. Inchin, благодарствую за ответ! Помогли оченьsmile.gif

И Вам, коллега, всяческих успехов!

Автор: allex 21.7.2015, 9:39

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 17.5.2015, 18:13) *
в программе СО трубы подбираются не по скорости, а по удельным потерям давления на 1 м. пользователь сам задает. чаще принимают 100-200 Па/м

Тоже раньше так думал, но это неверно. Трубы в СО подбираются и по скорости и по удельному давлению.
Расчетная максимальная и минимальная скорость задается на вкладке "Данные" для каждого типа труб отдельно. Для этого необходимо указать коэффициенты (корректирующие множители) Wmin и Wmax. По умолчанию эти коэффиценты равны 1 и 3 соответственно, но никто не запрещает менять их под ваше видение.
Есть правда один нехороший момент: можно менять только коэффициенты, но нельзя менять базовые (каталожные) скорости. Базовая максимальная скорость в программе принимается равной внутреннему диаметру трубы в дециметрах. То есть для трубы диаметром 100 мм - базовая максимальная скорость 1 м/с, для трубы 50 мм - 0,5 м/с, для трубы 15 мм - 0,15 м/с.
Таким образом, чем больше диаметр трубы, тем больше расчетная скорость. И это никак не изменить.

Автор: k-p 23.7.2015, 7:11

Подскажите пожалуйста как выбрать правильно тепловентилятор в программе, ставил как калорифер, но по-моему распознает не совсем правильно.

Автор: k-p 23.7.2015, 15:56

Как победить такие ошибки? это мой первый подобный расчет, буду признателен за конструктивные ответы

 

Автор: lisichkin 29.7.2015, 21:36

Добрый вечер. Пишу без особых надежд, и всё же рискну..
Ещё в 2012 году этот вопрос поднимался в этой теме, может, к 2015 году нашлись более цивильные методы его решения.
Слева на прикреплённом рисунке - обыкновенный тройник, справа - то, как я отчаянно пытаюсь его реализовать.
Как по-другому можно изобразить тройник в этой программе?

 

Автор: Inchin 31.7.2015, 12:13

Цитата(k-p @ 23.7.2015, 15:56) *
Как победить такие ошибки? это мой первый подобный расчет, буду признателен за конструктивные ответы

Судя по сообщениям - наверное, не сбалансированы циркуляционные кольца. Для лучшего понимания проблемы выложите файл программы в архиве.

Автор: borm 31.7.2015, 14:08

Цитата(lisichkin @ 29.7.2015, 21:36) *
Как по-другому можно изобразить тройник в этой программе?

А что не так? Не совсем понятно для чего вы так делаете. см. скрин.


 

Автор: k_kholopov 2.8.2015, 9:22

Скажите мне пожалуйста-есть ли в программе аудитор СО пластиковые вентили? Спасибо.

Автор: Inchin 2.8.2015, 15:11

Цитата(k_kholopov @ 2.8.2015, 9:22) *
Скажите мне пожалуйста-есть ли в программе аудитор СО пластиковые вентили? Спасибо.

Не находил ни вентилей таких ни кранов. Посмотрите сами в номенклатуре фитингов от разных производителей пластиковых труб в каталогах труб, и арматуры в Аудиторе СО.

Вот и Валтек в базу внесли, но пластиковых вентилей и кранов не появилось.

Пишите разработчику Аудитора - может добавят.

Автор: k-p 3.8.2015, 8:53

Цитата(Inchin @ 31.7.2015, 12:13) *
Судя по сообщениям - наверное, не сбалансированы циркуляционные кольца. Для лучшего понимания проблемы выложите файл программы в архиве.

Если я вас правильно понял..

 _1.rar ( 5,34 килобайт ) : 13
 

Автор: juzzi 3.8.2015, 9:55

Цитата(k-p @ 3.8.2015, 8:53) *
Если я вас правильно понял..

1. Заменил шаровый кран на обратной линии на ручной балансировочный клапан для каждого Т.О.
2. Дефицит тепла в помещении связан с тем что установленны теплообменники, а не отоп.приборы.

Проверьте и по-необходимости скорректируйте потери давления в каждом Т.О. !!! Они вводятся вручную.

 _1.zip ( 21 килобайт ) : 12
 

Автор: Inchin 3.8.2015, 12:04

Цитата(k-p @ 3.8.2015, 8:53) *
Если я вас правильно понял..

Да. Правильно поняли.

Посмотрел Ваш файл. Выяснилось, что как и предполагалось, не были сбалансированы циркуляционные кольца.
Попробовал их сбалансировать дроссельными шайбами для уменьшения сметы. Но на тех кольцах, где все равно получалась небольшая разбалансировка колец (с шайбами), заменил шайбы балансировочными вентилями (дороже, чем шайбы). Если же у потребителей тепла будет непостоянное потребление - то нужно будет ставить что-то автоматическое. Или авторегуляторы расхода или перепада или комбинированные.

Кое-где не понял почему Вы выбрали именно такие диаметры магистралей. И почему установлена теплоизоляция по всем трубам 80% тоже не понял.

Вот мой вариант -  ___________2.red_VV_01.rar ( 5,81 килобайт ) : 12
и в формате ПДФ -  New_ceh_redVV_01________________.pdf ( 36,35 килобайт ) : 52


juzzi, немного меня опередил. smile.gif

В моем варианте, принцип тот же самый - сбалансировать кольца.

Автор: k-p 3.8.2015, 15:51

Цитата(juzzi @ 3.8.2015, 9:55) *
1. Заменил шаровый кран на обратной линии на ручной балансировочный клапан для каждого Т.О.
2. Дефицит тепла в помещении связан с тем что установленны теплообменники, а не отоп.приборы.

Проверьте и по-необходимости скорректируйте потери давления в каждом Т.О. !!! Они вводятся вручную.


Спасибо!
По обратке Ваше изменение понятно, правда изначально расставлял арматуру ту, что будет по факту, балансеры туда увы покупать никто не собирается.
Теплообменники, да, а именно тепловентиляторы, может их как-то иначе вносить в прогу нужно, я хз..Я так понял, что прога их распознала на работу с воздухом Тн=-23*С, как на приточках, отсюда и такой провал в теплопотерях.

Цитата(Inchin @ 3.8.2015, 12:04) *
Да. Правильно поняли.

Посмотрел Ваш файл. Выяснилось, что как и предполагалось, не были сбалансированы циркуляционные кольца.
Попробовал их сбалансировать дроссельными шайбами для уменьшения сметы. Но на тех кольцах, где все равно получалась небольшая разбалансировка колец (с шайбами), заменил шайбы балансировочными вентилями (дороже, чем шайбы). Если же у потребителей тепла будет непостоянное потребление - то нужно будет ставить что-то автоматическое. Или авторегуляторы расхода или перепада или комбинированные.
Кое-где не понял почему Вы выбрали именно такие диаметры магистралей. И почему установлена теплоизоляция по всем трубам 80% тоже не понял.
Вот мой вариант -  ___________2.red_VV_01.rar ( 5,81 килобайт ) : 12
и в формате ПДФ -  New_ceh_redVV_01________________.pdf ( 36,35 килобайт ) : 52

juzzi, немного меня опередил. smile.gif
В моем варианте, принцип тот же самый - сбалансировать кольца.


Спасибо и Вам.
По факту даже шайбы вряд ли кто поставит, тем более в полипропилен, не встречал подобного.
Если делить помещение не начнут, делить, то думаю непостоянного потребления по аппаратам не будет (надеюсь). Авторегуляторы вобще из ряда фантастики на данном объекте.
Диаметры были приняты 0, из расчета на автоподбор программы, кроме того диаметра, с которого система собственно начинается. Теплоизоляция скорее всего тоже будет из дешевых, потому и 80% или это наоборот много?

Автор: Inchin 3.8.2015, 16:26

Цитата(k-p @ 3.8.2015, 15:51) *
1. Теплообменники, да, а именно тепловентиляторы, может их как-то иначе вносить в прогу нужно, я хз..Я так понял, что прога их распознала на работу с воздухом Тн=-23*С, как на приточках, отсюда и такой провал в теплопотерях.

2. По факту даже шайбы вряд ли кто поставит, тем более в полипропилен, не встречал подобного.

3. Если делить помещение не начнут, делить, то думаю непостоянного потребления по аппаратам не будет (надеюсь). Авторегуляторы вобще из ряда фантастики на данном объекте.

4. Диаметры были приняты 0, из расчета на автоподбор программы, кроме того диаметра, с которого система собственно начинается.

5. Теплоизоляция скорее всего тоже будет из дешевых, потому и 80% или это наоборот много?


1. Думаю, нужно полностью внести параметры калориферов. Установлены в проге именно они.

2. Шайбы легко сделать любому слесарю. Как подкладки в резьбовые фитинги. Уж куда дешевле будут, чем балансировочные вентили. Еще можно попробовать сделать петлю Тихельмана, вместо тупиковой схемы (только длины участков измените на реальные) -  ___________2.red_VV_02.__________.rar ( 5,99 килобайт ) : 14


3. Проблему, обозначьте заказчику, чтобы не оказаться виноватым.

4. Диаметры подбирайте, чтобы получить разумное общее гидросопротивление (под конкретный насос или располагаемый напор на источнике тепла). Можете поиграть с установкой параметра "максимальная удельная потеря давления в трубопроводах Па/метр.

5. Если дешёвая теплоизоляция, то 80% - подозреваю много.

Автор: juzzi 3.8.2015, 17:40

Шайбы... Кто их делать будет ? А если расход поменяется, то снова точить ?
Петля тихельмана будет работать в том случае если гидравлическое сопротивление каждого калорифера будет одинаковое, в чем я сомневаюсь.
Лучшее решение это ручной балансировочный клапан. Цена от 27 евро розничная за полдюймовый. Куда дешевле-то !

Автор: Anatoliy_Valerevich 3.8.2015, 21:27



в со 4.0 в разы быстрее и удобнее рассчитывать.
+ связка с озц 6.1 подгружает 3д здание с теплопотерями

Автор: Inchin 4.8.2015, 10:39

Цитата(juzzi @ 3.8.2015, 17:40) *
1. Шайбы... Кто их делать будет ? А если расход поменяется, то снова точить ?
2. Петля тихельмана будет работать в том случае если гидравлическое сопротивление каждого калорифера будет одинаковое, в чем я сомневаюсь.
3. Лучшее решение это ручной балансировочный клапан. Цена от 27 евро розничная за полдюймовый. Куда дешевле-то !


1. Кто хочет сэкономить на балансировочных клапанах, тот и должен точить. smile.gif Хотя можно их сделать просто болгаркой из стальной пластины, и просверлить отверстия на простейшем сверлильном станке . А если расход может меняться у потребителей динамически, то нужно ставить авторегуляторы, но не балансировочные вентили.

2. Конечно. Тоже никто не спорит. Попутку тоже нужно балансировать, потому, что даже если гидросопротивление калориферов будет одинаковое, то циркуляционные кольца все равно будут иметь разное гидросопротивление. Просто перепады давлений в попутке будут меньше, чем в тупиковой. Поэтому её легче сбалансировать шайбами.

3. Никто и не спорит. Только вот сами видели, что тот заказчик даже на этом хочет сэкономить. Только заказчик возможно не понимает, что деваться ему некуда. И всё равно придеться ставить или шайбы, или балансировочне вентили, или авторегуляторы. Или кольца будут разбалансированы настолько, что где-то будет холод, а где-то жара. А главное за тепло придеться платить больше, чем было бы возможно.

Кстати, в данном примере, не получиться использовать балансировочные вентили 1/2". Придеться использовать dn32, т.е. 5/4 дюйма. Думаю будет стоить нарядно, по сравнению с шайбами.

Автор: k-p 4.8.2015, 10:59

Цитата(Inchin @ 3.8.2015, 16:26) *
1. Думаю, нужно полностью внести параметры калориферов. Установлены в проге именно они.
2. Шайбы легко сделать любому слесарю. Как подкладки в резьбовые фитинги. Уж куда дешевле будут, чем балансировочные вентили. Еще можно попробовать сделать петлю Тихельмана, вместо тупиковой схемы (только длины участков измените на реальные) -  ___________2.red_VV_02.__________.rar ( 5,99 килобайт ) : 14

3. Проблему, обозначьте заказчику, чтобы не оказаться виноватым.
4. Диаметры подбирайте, чтобы получить разумное общее гидросопротивление (под конкретный насос или располагаемый напор на источнике тепла). Можете поиграть с установкой параметра "максимальная удельная потеря давления в трубопроводах Па/метр.
5. Если дешёвая теплоизоляция, то 80% - подозреваю много.

1. Да именно калориферы, по ним вроде как все внес..или не все, на что тогда стоит обратить внимание?
2. Тихельмана там не будет, а шайбы все же пока что не представляю, труба на пайке практически вся.
3. У зака нет времени и желания вникать в эти нюансы, ему нужно, чтобы все работало и цена не была выше 2коп.
4. На выходе с источника тепла у меня есть, грубо говоря два патрубка и насос я планировал подбирать по факту подбора диаметров.
5. Значит уменьшу, вопрос только насколько ? 70-60%?

Автор: Inchin 4.8.2015, 11:14

Цитата(k-p @ 4.8.2015, 10:59) *
3. У зака нет времени и желания вникать в эти нюансы, ему нужно, чтобы все работало и цена не была выше 2коп.
4. На выходе с источника тепла у меня есть, грубо говоря два патрубка и насос я планировал подбирать по факту подбора диаметров.
5. Значит уменьшу, вопрос только насколько ? 70-60%?


3. Тогда пациенту (заказчику) лучше завернутся в простыню и ползти на кладбище потихоньку. wink.gif

4. Либо гидросопротивление системы подбирать под насос, либо насос под гидросопротивление. Можно попробовать хоть немного сбалансировать кольца впайкой редукционных ПП муфт. Но, конечно, это уж совсем на крайний случай. Ибо в этом случае можно выбрать дроссельные шайбы только 14,4 ; 18 ; 23,2 ; 29 мм . И нормально ими очень маловероятно сбалансировать.

5. Расчитывайте по характеристикам той "дешевой" теплоизоляции.


А вообще заказчику нужно попытаться объяснить, что "не купишь на грош пятаков". Либо послать его в детский сад, если этого не поймет.

Автор: Mort 4.8.2015, 20:45

Здравствуйте. Возник вопрос по поводу метода гидравлического расчета СО в этих прогах (DAnfoss, Herz и т.д.). А вопрос такой как программа и по какому методу определяет требуемый напор развиваемый насосом? И откуда у него такой избыток давления в ЦК. Не совсем понятен алгоритм расчета в СО. Выкладываю рисунок и файл (HERZ CO 3.8). Спасибо.

 

 HERZ_CO_______.rar ( 9,63 килобайт ) : 6
 

Автор: Inchin 4.8.2015, 22:13

Цитата(Mort @ 4.8.2015, 20:45) *
Здравствуйте. Возник вопрос по поводу метода гидравлического расчета СО в этих прогах (DAnfoss, Herz и т.д.). А вопрос такой как программа и по какому методу определяет требуемый напор развиваемый насосом?

Может Вам имеет смысл задать эти вопросы разработчикам этого софта? Это будет вопрос именно по адресу...

Цитата(Mort @ 4.8.2015, 20:45) *
Здравствуйте. Возник вопрос по поводу метода гидравлического расчета СО в этих прогах (DAnfoss, Herz и т.д.).


Думаю, Вам просто нужно повнимательнее прочесть описалово проги, и, возможно посмотреть вебинары на эту тему от разработчика.

Извините, но Вы просто поленились разобраться в проге.

Автор: Mort 4.8.2015, 22:59

Цитата(Inchin @ 4.8.2015, 22:13) *
Может Вам имеет смысл задать эти вопросы разработчикам этого софта? Это будет вопрос именно по адресу...



Думаю, Вам просто нужно повнимательнее прочесть описалово проги, и, возможно посмотреть вебинары на эту тему от разработчика.

Извините, но Вы просто поленились разобраться в проге.


Ув. Inchin, спасибо за ответ. Проектированием отопления начал заниматься относительно недавно. Очень хочется разобраться. Как в данном случае считается СО с термостатами и как осущ балансировка системы. Мануал, описание читал, но конкретного ничего не нашел. Начинаю осваивать книги авторов Пыркова и Покотилова. Обязательно последую вашему совету по поводу вебинаров.

Автор: Inchin 5.8.2015, 14:05

Цитата(Mort @ 4.8.2015, 20:45) *
Здравствуйте. Возник вопрос по поводу метода гидравлического расчета СО в этих прогах (DAnfoss, Herz и т.д.). А вопрос такой как программа и по какому методу определяет требуемый напор развиваемый насосом? И откуда у него такой избыток давления в ЦК. Не совсем понятен алгоритм расчета в СО. Выкладываю рисунок и файл (HERZ CO 3.8). Спасибо.

Вы извините, наверное, резко ответил. По какому алгоритму работает программа - разработчики не сообщают. Чтобы об этом догадаться приходиться делать изменения одного параметра, пересчитывать и после этого анализировать. Снова менять и снова анализировать. Т.е проводить исследования. Но, думаю, даже к отвертке в руках нужно привыкать и исследовать её возможности, как держать, как давить, с каким усилием крутить и т.д. Почему разработчики держать многие моменты в тайне - мне самому очень не нравиться. Так как, чтобы понять даже некоторую часть фишек проги и её багов, приходиться тратить очень много времени на её исследования, особенно только начинающему. Бывает узнаешь некоторые фишки и баги, только спустя сотни и тысячи часов труда с этой прогой. Думаю, что во многом количестве своих алгоритмов, прога работает методом последовательных итераций, так как логически приходиться делать подбор с разных сторон цепочки "причина-следствие".

А избыток давления в ЦК, думаю образуется от того, что прога подбирает напор насоса исходя из самого высокого гидросопротивления кольца (самого "тугого" кольца), которое высчитывает исходя из требуемого массового расхода. Точнее рассчитывает напор для всех колец поотдельности, а потом совокупно по самому "сопротивляющемуся" ЦК. Соответственно в других ЦК с меньшим сопротивлением образуется избыточный напор, который приводит к неплановому увеличению массового расхода.

Чтобы убрать избыточный напор, т.е. сбалансировать ЦК между собой используется балансировочно-регулировочная арматура, например, балансировочные вентили (клапаны по новому). На начальном этапе проектирования в проге, нужно выбрать оптимальную топологию системы. К сожалению, чтобы иметь интуицию, нужен опыт многочасового мучения в попытке сбалансировать систему, которая никак не хочет балансироваться самой программой. Приходиться помучаться и с выбором арматуры, и установкой диаметров трубопроводов в ручном режиме, и с подбором ОП тоже в ручном режиме. После того как пару-тройку раз сможете провести балансировку системы с плохой топологией в ручном режиме, придёт опыт и начнет срабатывать интуиция, как правильно выбрать топологию. Переход в ручной подбор, часто помогает сбалансировать плохую топологию, так как тем самым Вы исключаете необходимость для программы сделать взаимопротиворечивый выбор типоразмера ОП, диаметров, удельного падения давления и прочего. Поэтому лучше всего прога считает в финишном режиме "Регулирование существующего оборудования".

В Вашем же варианте учебного проекта, проще всего поставить на ОП термовентили с преднастройками, или на обратки ОП поставить балансировочные клапаны.

Вообще у Вас очень правильный подход идти от простого к сложному. И получать квалификацию за счет самообучения во время проведения исследований.

Вот сейчас поставлю в Ваш вариант, разные возможные комбинации арматуры на ОП и выложу через несколько минут.


Автор: Inchin 5.8.2015, 14:51

Вот выкладываю. Выбрана арматура Герц, что бы Вы смогли опознать арматуру, если у Вас фирменная версия Герц СО.

В формате Аудитора СО -  ____._redvv.rar ( 4,21 килобайт ) : 5

В формате ПДФ -  _____redVV_______________.pdf ( 20,95 килобайт ) : 26

Автор: Mort 5.8.2015, 20:30

Цитата(Inchin @ 5.8.2015, 15:05) *
Вы извините, наверное, резко ответил. По какому алгоритму работает программа - разработчики не сообщают. Чтобы об этом догадаться приходиться делать изменения одного параметра, пересчитывать и после этого анализировать. Снова менять и снова анализировать. Т.е проводить исследования. Но, думаю, даже к отвертке в руках нужно привыкать и исследовать её возможности, как держать, как давить, с каким усилием крутить и т.д. Почему разработчики держать многие моменты в тайне - мне самому очень не нравиться. Так как, чтобы понять даже некоторую часть фишек проги и её багов, приходиться тратить очень много времени на её исследования, особенно только начинающему. Бывает узнаешь некоторые фишки и баги, только спустя сотни и тысячи часов труда с этой прогой. Думаю, что во многом количестве своих алгоритмов, прога работает методом последовательных итераций, так как логически приходиться делать подбор с разных сторон цепочки "причина-следствие".

А избыток давления в ЦК, думаю образуется от того, что прога подбирает напор насоса исходя из самого высокого гидросопротивления кольца (самого "тугого" кольца), которое высчитывает исходя из требуемого массового расхода. Точнее рассчитывает напор для всех колец поотдельности, а потом совокупно по самому "сопротивляющемуся" ЦК. Соответственно в других ЦК с меньшим сопротивлением образуется избыточный напор, который приводит к неплановому увеличению массового расхода.

Чтобы убрать избыточный напор, т.е. сбалансировать ЦК между собой используется балансировочно-регулировочная арматура, например, балансировочные вентили (клапаны по новому). На начальном этапе проектирования в проге, нужно выбрать оптимальную топологию системы. К сожалению, чтобы иметь интуицию, нужен опыт многочасового мучения в попытке сбалансировать систему, которая никак не хочет балансироваться самой программой. Приходиться помучаться и с выбором арматуры, и установкой диаметров трубопроводов в ручном режиме, и с подбором ОП тоже в ручном режиме. После того как пару-тройку раз сможете провести балансировку системы с плохой топологией в ручном режиме, придёт опыт и начнет срабатывать интуиция, как правильно выбрать топологию. Переход в ручной подбор, часто помогает сбалансировать плохую топологию, так как тем самым Вы исключаете необходимость для программы сделать взаимопротиворечивый выбор типоразмера ОП, диаметров, удельного падения давления и прочего. Поэтому лучше всего прога считает в финишном режиме "Регулирование существующего оборудования".

В Вашем же варианте учебного проекта, проще всего поставить на ОП термовентили с преднастройками, или на обратки ОП поставить балансировочные клапаны.

Вообще у Вас очень правильный подход идти от простого к сложному. И получать квалификацию за счет самообучения во время проведения исследований.

Вот сейчас поставлю в Ваш вариант, разные возможные комбинации арматуры на ОП и выложу через несколько минут.


Ув. Inchin, благодарствую Вам! В нашем регионе где я проживаю, многие используют ее для расчета СО, но не в этом суть. Проблема в том, что как считает программа, насколько точно считает, каким образом и по какой методике многих не волнует. Пробовал обратиться к ближайшему представительству комп Данфосс, они только разводят руками, мол сами не понимаем. Как начинающему в данной области проектирования отопления данная прога вызывает много вопросов и сомнений в ее методе расчета по сравнению с традиционным методом гидравлического расчета.
Ув. Inchin, мне интересно, сравнивали ли вы ручной метод расчета и расчет на данной программе? И применяли ли вы результаты расчета проги в реальной ситуации, а не в проекте? Спасибо.

Цитата(Inchin @ 5.8.2015, 15:51) *
Вот выкладываю. Выбрана арматура Герц, что бы Вы смогли опознать арматуру, если у Вас фирменная версия Герц СО.

В формате Аудитора СО -  ____._redvv.rar ( 4,21 килобайт ) : 5

В формате ПДФ -  _____redVV_______________.pdf ( 20,95 килобайт ) : 26


Спасибо большое! В ближайшее время попробую сравнить результаты расчета проделанной программой и ручной, а то никак руки не доходят smile.gif

Автор: LordN 5.8.2015, 20:46

господа, помогите накидать рыбу по схеме в прицепе. +/- хотябы. если возможно - данфос или мейбис. но не принципиально. скачаю любое. у меня не получается запустить расчёт. где-то туплю и чего-то не понимаю.
и покажите как прицепить отводы/повороты?

 P_CAD_EDA____Sheet1_.pdf ( 16,13 килобайт ) : 36
 

Автор: Inchin 5.8.2015, 21:14

Цитата(LordN @ 5.8.2015, 20:46) *
господа, помогите накидать рыбу по схеме в прицепе. +/- хотябы. если возможно - данфос или мейбис. но не принципиально. скачаю любое. у меня не получается запустить расчёт. где-то туплю и чего-то не понимаю.
и покажите как прицепить отводы/повороты?

Вам накидать нужно в Данфос СО или Мейбис СО? Если так, то в Данфосе не советую. Могу накидать в Аудиторе СО 3.8, тогда будет открываться в любой фирменной версии Аудитора СО в том числе Мейбис СО. А созданная рыба в Данфосе будет открываться только в Данфосе и арматуру можно будет выбирать только Данфос.

Отводы ставятся в режиме рисования трубопроводов, обозначаются как черный уголок (подсвечивается подсказка при наведении мышкой).

Или звоните на скайп, расскажу и покажу в режиме демонстрации своего экрана. Логин скайпа в профиле.

Цитата(LordN @ 5.8.2015, 20:46) *
у меня не получается запустить расчёт. где-то туплю и чего-то не понимаю.

А что не кинете файликом в архиве?

Цитата(Mort @ 5.8.2015, 20:30) *
Как начинающему в данной области проектирования отопления данная прога вызывает много вопросов и сомнений в ее методе расчета по сравнению с традиционным методом гидравлического расчета.
Ув. Inchin, мне интересно, сравнивали ли вы ручной метод расчета и расчет на данной программе? И применяли ли вы результаты расчета проги в реальной ситуации, а не в проекте? Спасибо.

Спасибо большое! В ближайшее время попробую сравнить результаты расчета проделанной программой и ручной, а то никак руки не доходят smile.gif

Ультразвукового прибора не было возможности найти для проверки скоростей теплоносителя на участках в реализованной системе по моему проекту. Проверяли с помощью цифрового мультиметра (контактный датчик) по температурам в контрольных точках, т.е. подача/обратка котла, подача/обратка ОП. Температура была по проекту в пределах погрешности измерений мультиметра.

Автор: LordN 5.8.2015, 21:54

приму любой вариант. всеравно.
файл? да чего там кидать, если все глухо?

Автор: Inchin 6.8.2015, 0:54

Цитата(LordN @ 5.8.2015, 21:54) *
приму любой вариант. всеравно.
файл? да чего там кидать, если все глухо?

Непричесанный, в первом приближении, но без критических ошибок - в формате Аудитор СО  LordN_001.rar ( 4,41 килобайт ) : 6

и в ПДФ -  LordN_001________________.pdf ( 24,39 килобайт ) : 32

Автор: Inchin 6.8.2015, 2:08

Вот причесал немного , а то там ужас был -  LordN_002.rar ( 4,59 килобайт ) : 19

и в ПДФ -  LordN_002________________.pdf ( 30,83 килобайт ) : 57


Осталось только две некритичных ошибки, которые тоже можно убрать более тщательным подбором арматуры.

Автор: LordN 6.8.2015, 6:26

Громадное спасибо!
Вот только не получается провести расчёты. Данфос не открывает, Мейбис открывает, поменял трехходовые на модели из базы, но ругается на авторитеты. почему сам не подставляет нужный Ду?
не нашел место где задаются входные данные. перепад и температуры в точке подключения?
как поглядеть перепады в других местах?

Автор: Inchin 6.8.2015, 8:46

Цитата(LordN @ 6.8.2015, 6:26) *
Громадное спасибо!
Вот только не получается провести расчёты. Данфос не открывает, Мейбис открывает, поменял трехходовые на модели из базы, но ругается на авторитеты. почему сам не подставляет нужный Ду?
не нашел место где задаются входные данные. перепад и температуры в точке подключения?
как поглядеть перепады в других местах?

Данфос и не будет открывать файлы созданные Аудитором. Будут открывать только фирменные версии Мейбис, Герц и прочие СО. Для того, чтобы Мейбис не просто открывал файл, но и мог пересчитывать, сначала для Вас пытался использовать арматуру только Мейбис. Так как фирменная версия будет пересчитывать только ту арматуру, которая есть в базе.

Но, к сожалению, в фирменных версиях сильно урезанная база данных по арматуре. Короче, не нашел подходящую арматуру только Мейбис, и пришлось использовать то, что попалось разных брендов. Как следствие, получилось, что выложенный мною файл фирменные версии открывать будут, но пересчитывать не смогут.

Варианта есть три.
1. Просматривать каталоги какого-либо бренда, в поисках подходящей арматуры, потом скачивать соответствующую фирменную версию (они бесплатны) и ставить арматуру только этого бренда. Тогда будет пересчитывать. Кроме весии Данфос, она только сама для себя. Короче несовместимые файлы с другими версиями вообще.
2. Скачать демо-версию Аудитора СО. Слышал, что она полнофункциональна, но отключена напрочь печать (сам не проверял). Т.е. результаты можно будет снимать только скриншотами.
3. Попросить письмом у разработчика (дают) 7-ми дневную бесплатную лицензию полногофункционального Аудитор СО 3.8
4. Про четвертый вариант скромно умолчу. wink.gif

В версии Аудитора у меня нет проблем с подставлением самой прогой нужных ду. Но хочу сказать, что и у Аудитора есть баги. Например, у меня выходила ошибка, что трехходовый Вентиль смесительный трехходовой, тип VTRE с подобранным прогой ду100 имеет слишком большое сопротивление. Сама прога почему-то циклиться на ду100. Нут тут пришлось ручками попробовать ду125 (тоже ошибка) и уже остановится на ду 150 (ошибка ушла).

Большое значение имеет то, в каком режиме используете прогу. Советую не использовать режим "проектирование нового оборудования". Сразу использовать режим "Проектирование и регулирование". А перед окончательным завершением, сохранять файл под другим именем, сделать "Перенос итогов", а потом пересчитывать в режиме "Регулирование существующего оборудования". Ни и после этого финишный тюнинг, делать уже подбором всего чего нужно вручную. Насколько определил опытным путем, прога в этих трех режимах работает с разным алгоритмом подсчета.

На данный момент, остались две ошибки со слишком небольшим приоритетом вентилей. На скрине 1 и 2 ошибки - это в 4 и в 1 выходных контурах на потребители. Подбирать нужно там трехходовые по Kv вручную.


"не нашел место где задаются входные данные. перепад и температуры в точке подключения?
как поглядеть перепады в других местах
?"

В общих данных и в параметрах. Описание есть в вызываемой справке. У Вас было указан режим всей системы как 150/70, но такой режим к сожалению прога не может считать, так как максимально возможно выставить дельту Т=70. В результате при просмотре общих итогов, выводится проектный режим 150/80 (реальный пока 150/41), а не 150/70. Как это победить не знаю. Писать нужно разработчику пожелания.

Перепад на источнике питания (тепловые сети) можно задать в общих параметрах как "Располагаемый напор".

Перепады на арматуре можно посмотреть в таблице на скрине ниже. Значения перепада в выделенном столбце.


В произвольных точках, например, симметричных участках магистралей, к огромному сожалению, не нашел способа посмотреть перепады. Прога, конечно их считает, но вывести вручную то ли нет возможности, то ли не нашел как. Тоже бы нужно написать разработчику. Чтобы поставить типа диф.манометра в схеме, чтобы вывести показания перепада. Можно конечно установить на схему авторегулятор расхода и/или перепада, тогда на шильдике будет выводиться перепад, но это будет некорректно.

Вы скажите в каких местах Вам нужно определить перепады. Возможно их можно определить косвенным путём.

Автор: LordN 6.8.2015, 9:17

Аудитор Демо не открывает файл. говорит - неверная версия файла.
В мейбис не могу подобрать арматуру..

Автор: juzzi 6.8.2015, 15:11

Цитата(LordN @ 6.8.2015, 9:17) *
Аудитор Демо не открывает файл. говорит - неверная версия файла.
В мейбис не могу подобрать арматуру..

В Мейбес С.О. передставленные насосные группы идут только с определенным 3-х ходовым и отдельно как таковой подбор его невозможен. В т.ч. именно с этим могут связаны проблемы с авторитетом. Хотя как мне кажется программа относится к 3-х ходовому смесителю, как 2-х ходовому регулирующему клапану и исходя их этого применяет понятие авторитета клапана.

Автор: Anatol 6.8.2015, 20:57

Цитата(LordN @ 6.8.2015, 9:17) *
Аудитор Демо не открывает файл. говорит - неверная версия файла.

Что есть Audytor C.O. 3.8 Demo?
Цитата
В мейбис не могу подобрать арматуру..

Это фирменная версия!

Автор: LordN 7.8.2015, 6:19

нет, на сайте выложена только демоверсия 3.6

Автор: Anatol 7.8.2015, 22:44

Цитата(LordN @ 7.8.2015, 6:19) *
нет, на сайте выложена только демоверсия 3.6

Все верно, 3.6 демка (в смысле демоверсий)была последней. Может поэтому конфликт и не хочет открыть файл?
И еще демка все же остается демка!
Все же что конкретно Вы хотите от программы?

Автор: LordN 8.8.2015, 8:23

о, что я хочу от программы - я могу рассказывать долго smile.gif

впрочем, благодаря Inchin я уже поверхностно разобрался в том, как начать. и в косяках программы - тоже.
не умеет считать см.кольца.
вот см. на схему - узел в ИТП должен иметь расход около 20кубов, т.к. на входе в него график 150/70
узел должен поддерживать подачу на уровне +125, далее идут узлы приточек - там дельта смеси еще ниже.
а программа тупо складывает расходы по узлам и пихает их в первый.
причем если узел убрать, задать на входе +125/70, то все считает правильно.
косяк.
хотел купить, теперь - вряд ли.

Автор: Inchin 8.8.2015, 17:09

Цитата(LordN @ 8.8.2015, 8:23) *
1. вот см. на схему - узел в ИТП должен иметь расход около 20кубов, т.к. на входе в него график 150/70
узел должен поддерживать подачу на уровне +125, далее идут узлы приточек - там дельта смеси еще ниже.
а программа тупо складывает расходы по узлам и пихает их в первый.

2. причем если узел убрать, задать на входе +125/70, то все считает правильно.
косяк.

3. хотел купить, теперь - вряд ли.


1. Что-то не понял. Был бы благодарен, если бы развеяли мои заблуждения, если они есть. Думал, что массовый расход вторичного контура первого (общего) от тепловых сетей насосно-смесительного узла и должен равняться сумме массовых расходов в первичных контурах НСУ пяти потребителей. Ведь в первичных контурах пяти потребителей и будет режим +125 на входе.

А во вторичных контурах пяти групповых потребителей уже естественно будут свои расходы, которые не суммируются между собой. И температуры смешения в этих пяти НСУ разные.

Или нет так в реальности?

2. Поставил температуру смешения первого (общего) НСУ на +125. Показалось, что всё правильно. Или где-то что-то упустил?

3. Лично купил по акции за 50% (акции у них часто идут). Не жалею. Всегда могу обратиться непосредственно к разработчику. Пару раз они уже исправляли прогу по моим пожеланиям. Причем оперативно.

Автор: LordN 9.8.2015, 9:15

я ошибся. задавая темп.смеси, полагал, что задается темп.обратная.
мне показали на ошибку, теперь я вижу, что был не прав. smile.gif
сорри.

но есть еще недостатки - например, хочется видеть как распределяются температуры по контуру. хочется иметь вывод потерь давления на схему чтобы видеть узкие места. хочется иметь возможность создавать свои см.узлы...

Автор: Anatol 9.8.2015, 10:41

Цитата(LordN @ 9.8.2015, 9:15) *
но есть еще недостатки - например, хочется видеть как распределяются температуры по контуру. хочется иметь вывод потерь давления на схему чтобы видеть узкие места.

Может эти данные подойдут?

Цитата
хочется иметь возможность создавать свои см.узлы...

Насчет своих см.узлов вряд ли ,но один свой, можно создать всегда.


Автор: Inchin 10.8.2015, 13:33

Цитата(LordN @ 9.8.2015, 9:15) *
но есть еще недостатки - например, хочется видеть как распределяются температуры по контуру. хочется иметь вывод потерь давления на схему чтобы видеть узкие места. хочется иметь возможность создавать свои см.узлы...

Потери давления можно просмотреть по участкам, просмотрев таблицу итогов расчета циркуляционных колец. Довольно удобно, так как когда нажимаете на строчки таблицы, прога подсвечивает на схеме эти участки.

Автор: vkpower 13.8.2015, 20:27

Для тех, кто регулярно использует программу хотел бы задать вопросы:

1. Какой процент изоляции вы бы предложили принимать для металлопластиковых трубопроводов проложенных в конструкции пола? (стандартная поквартирная разводка)
2. Какую долю теплопоступлений учитывать при расчете вышеописанной системы? (программа дает пределы от 0 до 100, какая цифра оптимальна)
3. Какую максимальную долю теплопоступлений учитывать?
4. На какую мощность заказывать теплообменник системы отопления: на расчетную, которую выдает программа, либо на расчетную+теряемую?

P.S. руководство читал к программе, туда отсылать не надо.

Автор: Inchin 13.8.2015, 22:24

[quote name='vkpower' date='13.8.2015, 20:27' post='1140715']
Для тех, кто регулярно использует программу хотел бы задать вопросы:
/quote]
Именно туда вас, наверное, и стоит отослать...

Автор: vkpower 14.8.2015, 6:04

Ну, хорошо. Вот пожалуйста, итоги расчета с галереи работ вашего сайта. Ваша расчетная мощность 21,4 кВт, теряемая 17,9 кВт. Это что за система отопления такая, которая теряет почти столько же, сколько и потребляет?
P.S. Демонстрация чувства собственной важности - удел посетителей различного рода ток-шоу.

 

Автор: Inchin 14.8.2015, 17:12

Цитата(vkpower @ 14.8.2015, 6:04) *
Ну, хорошо. Вот пожалуйста, итоги расчета с галереи работ вашего сайта. Ваша расчетная мощность 21,4 кВт, теряемая 17,9 кВт. Это что за система отопления такая, которая теряет почти столько же, сколько и потребляет?
P.S. Демонстрация чувства собственной важности - удел посетителей различного рода ток-шоу.

Если Вы нашли у меня ошибки (то, что вами было названо не ошибки, а особенности программы), то скажу только спасибо.
Но, если же Вы будете переходить на личности, и пытаться оскорбить, то просто буду Вас игнорировать, считая, что Вы нет никто, и звать Вас никак.

Вы пришли за советами сюда на форум, но поленились прочитать встроенную справку к программе, в которой даются ответы на ваши элементарнейшие вопросы. Поэтому и были справедливо посланы читать описалово. Но вместо этого, решили "возвыситься", попытавшись унизить при этом других, сами при этом не обладая соответствующими знаниями.

Неужели думаете, что такой ваш подход, вызовет после этого, у кого-либо желание Вам помогать? wink.gif

Автор: discordi2 26.8.2015, 23:24

Здравствуйте. У меня возникла следующая проблема, буду рада советам специалистов. На работе дали задание посчитать сопротивление существующей системы (график 90/65), расчеты делаю в программе KAN, но возникли некоторые трудности. Дело в том, что данная система была посчитана раньше в программе "Поток"(только на график 90/70) , начальство сказало диаметры не менять, но когда я вбиваю в KAN диаметры которые посчитал "Поток" возникает полная белиберда, KAN выдает огромные линейные удельные потери давления на магистральных трубопроводах (в общих данных изначально задаю значение R = 100 Па/м) , когда KAN считает диаметры труб сам, то никаких ошибок естественно нет. Начальство на просьбу увеличить диаметр не реагирует. В программе "Поток" раньше не работала, но открыв исходные данные для расчета потока я не увидела в ней данных о величине R. Хотелось бы узнать мнение специалистов, кто работал и в KANе и "Потоке". Заранее спасибо.
P/S система двухтрубная попутная в 2 контура, отопительные приборы - регистры.

Автор: juzzi 27.8.2015, 16:27

discordi2, выкладывайте файл расчета в С.О., будем смотреть.
Если у вас новая дельта Тэ больше чем старая, то логично предположить что общий циркуляционный расход уменьшиться, как уменьшатся и потери давления в трубах.
У вас стоит достаточно сложная задача - перести существующую систему для перерасчета. Нужно внимательно переносить не только диаметры но длины труб, указывать местные сопротивления. Значение R -актуально когда вы "доверяете" программе подбор труб, если вы указываете диаметр трубы вручную, то максиму что может сделать программа, так это "отругаться" на превышение линейных потерь над изначально заданными.

Автор: Mort 30.8.2015, 19:00

Добрый день! Подскажите пожалуйста, привожу учебный пример, разбираюсь для самообучения. В примере три Узла теплопотребления с 3-ходовыми кранами. Узел со смешением. Вопрос: почему программа не показывает ошибки по избыткам давления в первичных кольцах этих трех Узлов. В обычной ситуации дабы сбалансировать их между собой ставят балансировочные клапана на подаче или обратке первичного контура. Может произойти так, что насос первого Узла (крайний левый) будет потреблять "лишний" расход теплоносителя. Не понимаю, программа не умеет такое считать или я че-т туплюsmile.gif. Поправьте меня если ошибаюсь. Благодарю! Кстати, прога Herz CO 3.8

 ______.rar ( 3,81 килобайт ) : 6
 

Автор: discordi2 31.8.2015, 15:09

Цитата(juzzi @ 27.8.2015, 16:27) *
discordi2, выкладывайте файл расчета в С.О., будем смотреть.
Если у вас новая дельта Тэ больше чем старая, то логично предположить что общий циркуляционный расход уменьшиться, как уменьшатся и потери давления в трубах.
У вас стоит достаточно сложная задача - перести существующую систему для перерасчета. Нужно внимательно переносить не только диаметры но длины труб, указывать местные сопротивления. Значение R -актуально когда вы "доверяете" программе подбор труб, если вы указываете диаметр трубы вручную, то максиму что может сделать программа, так это "отругаться" на превышение линейных потерь над изначально заданными.

Спасибо большое за ответ! После него многое прояснилось, но к сожалению расчет скинуть не могу ( в силу специфики работы, строго настрого запрещено что-то выкладывать в сеть). Могу сказать, что длины и сопротивления я указывала точно. Сопротивление на подаче и на обратке получилось как в "потоке" (порядка 20 кПа), а вот величина в "итогах" ( Гидр. сопрот. оборудования и источника тепла почти 90 кПа). Я всегда раньше считала , что это одно и тоже, а оказывается нет. Когда даю программе подобрать трубы самостоятельно , то Гидр. сопрот. оборудования и источника тепла получается около 16 кПа, откуда могут такие различия в цифрах? скорее всего это из-за величины R. Чем вообще могут быть опасны большие линейные удельные потери, если скорость в трубах получается в пределах норм? извините заране , если задаю тупые вопросы, опыта еще недостаточно.

Автор: juzzi 31.8.2015, 15:28

discordi2, допустим если вы принимаете для 16-ой м.п. трубы нормальную скорость в 0,5 м/с то линейные потери в это случае могут быть около 400 Па/м !!! Поэтому ориентироваться только на скорость движения теплоносителя при оценке правильности подбора трубы неверно.
Проверяйте "узкие места" в проекте: Делаете расчет, переходите в "итоги-Рисунки", внизу экрана вкладка "трубопроводы", правой кнопкой на табличке, выбираете "сортировать таблицу" - давление дельтаР. Дальше смотрите где у вас участки труб с большими потерями давления. Выясняете от чего это от зауженного диаметра или от неверно подобранной арматуры.

Автор: discordi2 31.8.2015, 17:07

Цитата(juzzi @ 31.8.2015, 15:28) *
discordi2, допустим если вы принимаете для 16-ой м.п. трубы нормальную скорость в 0,5 м/с то линейные потери в это случае могут быть около 400 Па/м !!! Поэтому ориентироваться только на скорость движения теплоносителя при оценке правильности подбора трубы неверно.
Проверяйте "узкие места" в проекте: Делаете расчет, переходите в "итоги-Рисунки", внизу экрана вкладка "трубопроводы", правой кнопкой на табличке, выбираете "сортировать таблицу" - давление дельтаР. Дальше смотрите где у вас участки труб с большими потерями давления. Выясняете от чего это от зауженного диаметра или от неверно подобранной арматуры.


Сделала, как вы сказали. Большие потери, только из-за диаметров. Чем могут быть чреваты большие удельные потери в моем случае? программа "поток" данную величину вообще игнорирует...

Автор: Inchin 4.9.2015, 21:33

Цитата(discordi2 @ 31.8.2015, 15:09) *
в силу специфики работы, строго настрого запрещено что-то выкладывать в сеть

если задаю тупые вопросы, опыта еще недостаточно.

Вроде Вы пока ещё ничего не изобрели, что можно было бы прятать от инета как суперноу-хау. И если у Вас нет домашнего компа, то тогда придеться разобраться самостоятельно (надо же сохранить чертежи смывного бачка в тайне! smile.gif ). Разобраться можно всегда самому и во всем, когда у Вас времени девать некуда.

Когда сами потратите сотни часов на разбор чужих проектов и на проектирование собственных по три раза с начала, тогда и придет опыт. И не обижайтесь, всё строго по пословице: "Без труда - не вынешь рыбку из пруда!", и еще: "Повторенье - мать ученья!".

Тут уж как всегда, Вы дипломную работу из инета не скачаете, извините. Придеться самой попотеть. Если Вы, конечно, хоть что-нибудь стОите как специалист. И если мозги есть.

Автор: Anatoliy_Valerevich 5.9.2015, 22:00

у санкома обновился сайт. выложили там видео по работе с новой прогой аудитор цо 4,0 https://www.youtube.com/playlist?list=PL7mI8kSm0l_QL0299fKFTgrpsSZQHN-wb

Автор: Inchin 6.9.2015, 18:45

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 5.9.2015, 22:00) *
у санкома обновился сайт. выложили там видео по работе с новой прогой аудитор цо 4,0 https://www.youtube.com/playlist?list=PL7mI8kSm0l_QL0299fKFTgrpsSZQHN-wb

Спасибо. Возможно не разобрался еще, но показалась мне "сырой" по сравнению с версией 3.8

Автор: Anatol 8.9.2015, 21:20

Цитата(Inchin @ 6.9.2015, 18:45) *
Спасибо. Возможно не разобрался еще, но показалась мне "сырой" по сравнению с версией 3.8

Вам не показалась так и есть сырая даже мокрая!
1.Нет калькулятора(хотя в таблице возможностей программы указали что есть калькулятор) для Т.П. кстати в Польской версии калькулятор присутствует!!
2. Нет знаменитой кнопки фитинги-правда в Польском варианте также нет кнопки фитинги! mad.gif
3.Тип расчетов не работает, Вы заметили как в фильме (2/11 - Audytor C.O.) красиво ушли от этой опции?
4.Климатические данные.климатическая зона.Теперь нет республик СНГ,а есть опция "другие" то же про это в ролике 2/11 - Audytor C.O.
4.Возможности от пользователя в"Конструкция подпольного отопительного прибора" самостоятельно создавать (слои под тубами -слои над трубами вместе со слоем,в котором расположены трубы)?? Так же не понятно! Присутствует только фирма KAN!!
Программа как я понял уже продается -может что то теперь изменится, в новых обновлениях!! smile.gif

Автор: juzzi 9.9.2015, 9:08

Anatol, все эти функции появятся когда фирмачи (заказчики фирменных версий их оплатят). Например захочет производитель труб спецификацию по фитингам, ему сделают за плату, потом эта фишка появится в аудиторе и т.д. и т.п.

Автор: Anatol 9.9.2015, 14:24

Цитата(juzzi @ 9.9.2015, 9:08) *
Anatol, все эти функции появятся когда фирмачи (заказчики фирменных версий их оплатят). Например захочет производитель труб спецификацию по фитингам, ему сделают за плату, потом эта фишка появится в аудиторе и т.д. и т.п.

Может быть,может Вы и правы?!
Я также надеюсь на лучшее в обновлениях.
НО я имел ввиду ПЛАТНУЮ (программа же платная)версию Audytor C.O. 4.0! В сравнение с Audytor С.О 3.8 в этой версии было все сразу то к чему мы привыкли от версии С.О.3.6 .
Я так думаю если версия стоит 40000... то зачем исключать из программы то что нам уже понравилось и было полезным? mad.gif

Автор: Inchin 10.9.2015, 18:54

Цитата(Anatol @ 9.9.2015, 14:24) *
Может быть,может Вы и правы?!
Я также надеюсь на лучшее в обновлениях.
НО я имел ввиду ПЛАТНУЮ (программа же платная)версию Audytor C.O. 4.0! В сравнение с Audytor С.О 3.8 в этой версии было все сразу то к чему мы привыкли от версии С.О.3.6 .
Я так думаю если версия стоит 40000... то зачем исключать из программы то что нам уже понравилось и было полезным? mad.gif

Очень печально то, о чем Вы пишете. Возможно маркетологам разработчика программы виднее, но такой подход может оттолкнуть многих пользователей. Лично у меня были намного бОльшие ожидания от версии 4.0

Автор: Anatol 10.9.2015, 22:21

Цитата(Inchin @ 10.9.2015, 18:54) *
но такой подход может оттолкнуть многих пользователей. Лично у меня были намного бОльшие ожидания от версии 4.0

A чего Вы ожидали от программы С.О 4.0?
Лично я почти все увидел что ожидал: Курсор черчения,ТП любой геометрии,расчет гидравлики с планов.
Правда ТП любой формы есть,но вид(мягко сказано....знаю скажут это не архитектурная программа....)
в конкурирующей программе ТП впечатляют.)
у них не впечатляет, для Зака.как то не то будит смотреться!
Аксонометрией конечно удивили,но опять же,а где размеры где высоты?
Ну и взяли в самом конце и испортили все тем что теперь нет то что было в3.8

Автор: vald_o 11.9.2015, 8:57

Цитата(Anatol @ 8.9.2015, 22:20) *
Вам не показалась так и есть сырая даже мокрая!
1.Нет калькулятора(хотя в таблице возможностей программы указали что есть калькулятор) для Т.П. кстати в Польской версии калькулятор присутствует!!
2. Нет знаменитой кнопки фитинги-правда в Польском варианте также нет кнопки фитинги! mad.gif
3.Тип расчетов не работает, Вы заметили как в фильме (2/11 - Audytor C.O.) красиво ушли от этой опции?
4.Климатические данные.климатическая зона.Теперь нет республик СНГ,а есть опция "другие" то же про это в ролике 2/11 - Audytor C.O.
4.Возможности от пользователя в"Конструкция подпольного отопительного прибора" самостоятельно создавать (слои под тубами -слои над трубами вместе со слоем,в котором расположены трубы)?? Так же не понятно! Присутствует только фирма KAN!!
Программа как я понял уже продается -может что то теперь изменится, в новых обновлениях!! smile.gif


Уважаемые коллеги! Я сам пользователь программы Audytor C.O. 3.8. Мне также удивили недостатки версии 4.0. Решил спросить у разработчика. Они мне сказали, что до конца года будут появяться обновления с калькулятором, подбором фитингов, квартирных станций, однотрубкой и тд. При чем это будут бесплатные обновления. Ждем...

Автор: AVgosha 11.9.2015, 12:17

Вопрос знатокам, кто уже попробовал С.О. 4.0.
Можно ли в С.О. 4.0 открыть проект выполненный в С.О. 3.8, или уже все, привет, начинай все с начала?

Автор: Anatol 11.9.2015, 15:06

Цитата(vald_o @ 11.9.2015, 8:57) *
Мне также удивили недостатки версии 4.0. Решил спросить у разработчика. Они мне сказали, что до конца года будут появяться обновления с калькулятором, подбором фитингов, квартирных станций, однотрубкой и тд. При чем это будут бесплатные обновления. Ждем...

Ждем..... smile.gif
P.S. Не жди,но надейся!Хорошие вещи стоят ожидания!


Цитата(AVgosha @ 11.9.2015, 12:17) *
Вопрос знатокам, кто уже попробовал С.О. 4.0.
Можно ли в С.О. 4.0 открыть проект выполненный в С.О. 3.8, или уже все, привет, начинай все с начала?

Можно...!
Только не вижу смысла,теперь в СО 4.0 есть возможность работать с планами,а это совсем другое и в 3.8 такой возможности нет.

P.S. Там еще вылетает куча ошибок по оборудованию!

Автор: AVgosha 11.9.2015, 17:29

Цитата(Anatol @ 11.9.2015, 15:06) *
Можно...!
Только не вижу смысла,теперь в СО 4.0 есть возможность работать с планами,а это совсем другое и в 3.8 такой возможности нет.


Anatol, я с другого боку.

Вот обновлюсь я до С.О. 4.0 (там цена вполне разумная), а потом нужно будет внести изменения в проект, который я сделал в С.О. 3.8...


Автор: Anatol 11.9.2015, 20:18

Цитата(AVgosha @ 11.9.2015, 17:29) *
Anatol, я с другого боку.

Вот обновлюсь я до С.О. 4.0 (там цена вполне разумная), а потом нужно будет внести изменения в проект, который я сделал в С.О. 3.8...

Я так понял,что после обновления,версия С.О.3.8 становится недоступной?

Автор: Anatoliy_Valerevich 11.9.2015, 22:07

Цитата(AVgosha @ 11.9.2015, 20:29) *
Anatol, я с другого боку.

Вот обновлюсь я до С.О. 4.0 (там цена вполне разумная), а потом нужно будет внести изменения в проект, который я сделал в С.О. 3.8...

со 4.0 открывает файлы от со 3.8, редактирует и рассчитывает

Автор: Anatol 12.9.2015, 19:34

Кто то уже обновился до Aud. С.О. 4.0.?

Автор: Inchin 12.9.2015, 20:08

Цитата(Anatol @ 12.9.2015, 19:34) *
Кто то уже обновился до Aud. С.О. 4.0.?

Что-то опасаюсь. А то останешься без всего. И тогда проекты, сделанные в СО 3.8, нечем будет смотреть ни смотреть, ни вносить изменения по просьбам заказчиков.

Попробовал открывать проекты сделанные в 3.8 в версии 4 - получается лажа и белиберда. Понял, что либо версия сырая, либо нужно изначально в четверке проект создавать с нуля.

Пока в 4-е еще не попробовал с нуля проекты создавать.

Автор: Anatol 12.9.2015, 21:07

Цитата(Inchin @ 12.9.2015, 20:08) *
Пока в 4-е еще не попробовал с нуля проекты создавать.

А почему? mellow.gif
Когда то же нужно начинать осваивать?Что бы затем пообщаться. smile.gif

Автор: Inchin 13.9.2015, 0:24

Цитата(Anatol @ 12.9.2015, 21:07) *
А почему? mellow.gif
Когда то же нужно начинать осваивать?Что бы затем пообщаться. smile.gif

Когда нечего делать будет. тогда и начну новые проеткы создавать от нечего делать. Пока же возникло большое недоверие к версии 4.

Автор: Mort 13.9.2015, 4:01

Добрый день! Господа специалисты, какой процент изоляции вы задаете в СО если система однотрубная стояковая, стояки окрашиваются эмалью. Спасибо.

Автор: Anatol 13.9.2015, 9:02

Цитата(Mort @ 13.9.2015, 4:01) *
какой процент изоляции вы задаете в СО стояки окрашиваются эмалью.

Автор: Mort 13.9.2015, 9:15

Ув. Anatol, понимаю вашу реакцию и что вопрос так сказать "глупый", но все-таки какое значение вы задаете.

Автор: Anatol 13.9.2015, 9:45

Цитата(Mort @ 13.9.2015, 9:15) *
Ув. Anatol, понимаю вашу реакцию и что вопрос так сказать "глупый", но все-таки какое значение вы задаете.

исправность изоляции должна составлять не меньше 70%
Вы в какой версии работайте в СО 3.8 или 4.0?

Автор: Mort 13.9.2015, 18:58

Цитата(Anatol @ 13.9.2015, 10:45) *
исправность изоляции должна составлять не меньше 70%
Вы в какой версии работайте в СО 3.8 или 4.0?


Благодарю за ответ. Данфосс и Герц 3.8 версия. Интересно, даже если стояки в реальности будут так сказать "голые", то при расчете системы в программе все равно нужно задать изоляцию не меньше 70%? Прошу прощения если вопрос покажется Вам глупымsmile.gif

Автор: Anatol 13.9.2015, 23:19

Цитата(Mort @ 13.9.2015, 18:58) *
Прошу прощения если вопрос покажется Вам глупым smile.gif

Цитата
Благодарю за ответ.

Не за что.
Цитата
Интересно, даже если стояки в реальности будут так сказать "голые", то при расчете системы в программе все равно нужно задать изоляцию не меньше 70%?

Вы меня простите но юморист (Петросян-сантехник) немного устарел (в юморе).
А Вы меня к нему второй раз возвращаете,зачем?
Вы кто по профессии?

Автор: Mort 14.9.2015, 4:49

Цитата(Anatol @ 13.9.2015, 23:19) *
Не за что.

Вы меня простите но юморист (Петросян-сантехник) немного устарел (в юморе).
А Вы меня к нему второй раз возвращаете,зачем?
Вы кто по профессии?


Студент

Автор: Anatoliy_Valerevich 14.9.2015, 9:00

Цитата(Mort @ 13.9.2015, 6:01) *
Добрый день! Господа специалисты, какой процент изоляции вы задаете в СО если система однотрубная стояковая, стояки окрашиваются эмалью. Спасибо.

Если хотите чтобы при подборе отопительных приборов теплопоступление от трубопроводов не учитывалось, ставьте так http://c2n.me/3nrkNbl

Автор: Mort 14.9.2015, 10:40

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 14.9.2015, 9:00) *
Если хотите чтобы при подборе отопительных приборов теплопоступление от трубопроводов не учитывалось, ставьте так http://c2n.me/3nrkNbl


Благодарю за ответ. Просто не понятно так, что стояки окрашиваются, а в проге надо задать изоляцию труб больше 70%, разве краска это изоляция... и вызывает все это сомнениеsmile.gif Еще раз спасибо.

Автор: borm 14.9.2015, 13:52

Цитата(Mort @ 14.9.2015, 10:40) *
..Просто не понятно так, что стояки окрашиваются, а в проге надо задать изоляцию труб больше 70%, ....

Так программа позволяет задавать изоляцию на тех участках где она есть. просто эта фича, где задается сразу % изоляции, появилась не так давно. И призвана облегчить работу с программой.
Создайте радиаторный узел с нужными настройками изоляции, потом копируйте его. или на кажом узле задавайтесь. Выбор-это хорошо.

Автор: Mort 14.9.2015, 17:15

Цитата(borm @ 14.9.2015, 13:52) *
Так программа позволяет задавать изоляцию на тех участках где она есть. просто эта фича, где задается сразу % изоляции, появилась не так давно. И призвана облегчить работу с программой.
Создайте радиаторный узел с нужными настройками изоляции, потом копируйте его. или на кажом узле задавайтесь. Выбор-это хорошо.


Спасибо.

Автор: Anatol 14.9.2015, 20:33

Цитата
Так программа позволяет задавать изоляцию на тех участках где она есть. просто эта фича, где задается сразу % изоляции, появилась не так давно

В программе Audytor C.O.4.0 все будит куда удобнее и быстрей!
Если нужно изолировать трубопровод,то нужно выбрать только из списка название изоляции и все-программа сама подберет: smile.gif
1.Толщина изоляции
2.Внутренний диаметр и толщина изоляции
3.Эффективность изоляции участка(%)





Автор: Anatoliy_Valerevich 14.9.2015, 20:46

Выноски в СО 4.0 удобные, можно задавать любые параметры для отображения.
Аксонометрия строится автоматически.
В принципе, можно оформлять рабочие чертежи по отоплению в проге.

Надо напирать на Санком, чтобы допилили прогу

Автор: Anatol 14.9.2015, 20:56

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 14.9.2015, 20:46) *
Выноски в СО 4.0 удобные, можно задавать любые параметры для отображения.
Аксонометрия строится автоматически.
В принципе, можно оформлять рабочие чертежи по отоплению в проге.
Надо напирать на Санком, чтобы допилили прогу

На все 100 согласен аксонометрия супер!
Но как быть с размерами как здесь?



Автор: Anatol 15.9.2015, 15:05

Во общем сегодня SANKOM пообещал все вернуть из СО 3.8 в СО 4.0 до конца года!
А сейчас самое интересное: В первых месяцах нового года в новых обновлениях (не путать с новой версией)
причем бесплатно(так и есть) появиться 3-Д для СО 4.0( это как бы ответ насчет аксонометрии -почему ее нельзя сохранить и нет возможности установить текстовую этикетку) и куча всевозможного оборудования и автоматики,я так понял что даже теплый плинтус может появиться!

P.S.Еще, уже в сегодняшней программе можно устанавливать по сравнению с СО 3.8 сколь угодна (и естественно вносить данные для каждого в отдельности) источников тепла,а не как раньше только один!

Автор: Anatoliy_Valerevich 15.9.2015, 15:42

Цитата(Anatol @ 15.9.2015, 18:05) *
Во общем сегодня SANKOM пообещал все вернуть из СО 3.8 в СО 4.0 до конца года!
А сейчас самое интересное: В первых месяцах нового года в новых обновлениях (не путать с новой версией)
причем бесплатно(так и есть) появиться 3-Д для СО 4.0( это как бы ответ насчет аксонометрии -почему ее нельзя сохранить и нет возможности установить текстовую этикетку) и куча всевозможного оборудования и автоматики,я так понял что даже теплый плинтус может появиться!

P.S.Еще, уже в сегодняшней программе можно устанавливать по сравнению с СО 3.8 сколь угодна (и естественно вносить данные для каждого в отдельности) источников тепла,а не как раньше только один!


Отличная новость!

Автор: Anatol 15.9.2015, 16:22

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 15.9.2015, 15:42) *
Отличная новость!

Точно новость вот такая! smile.gif
Еще,если кому нравилось создавать(они теперь в СО 4.0 стали чем то немного похожи как Н20)

готовые блоки,а у меня они тоже есть,то по моему они потеряны для программы СО 4.0.
В программе СО 4.0 нужно будит создавать по новой, перенести их (я так понял)
невозможно даже в новом году. smile.gif
В связи с тем что у программы СО 4.0 новая платформа!
Кстати, я еще понял, что вот с этой новой платформой теперь SANKOMу будит куда удобней быстрей создавать новые опции,возможности программы!

Автор: Андрей Серегин 8.10.2015, 12:02

Здравствуйте, Я вот как неделю пытаюсь освоить Аудитор 3.8 , и у меня возникли большие сомнения, что разработчики реально знают основы гидравлики. Вот скрин с мини проекта
Просто нереальные расчеты.

Если кто знает, есть ли прога реально считающая расходы в циркуляционных кольцах и соответственно связанную с этим потерю или избыток мощности на отопительных приборах и подбирающая регулирующую арматуру ? А то на моей схеме в ошибках " избыток давления ". Ерунда какя то. Где этот избыток? В какой точке? Избытом между чем и чем ? Реально перепад давления между точками А и Б будет по схеме будет определенным числом, просто расходы в кольцах будут разными, а в "итогах" они одинаковые. Такого просто не может быть в принципе. Отсюда большие сомнения в правильности расчетов более сложных схем.

Да и еще : как может быть, что в одном кольце расход уменьшиться на 17 %, а в другом увеличиться на 1696 % ?

 

Автор: Андрей Серегин 8.10.2015, 12:51

Кто нибудь пользовался gidrotec 3d : http://infobos.ru/str/876.html , если да то какие ваши отзывы?

Автор: juzzi 8.10.2015, 13:58

Андрей Серегин, не паниковать! В этой программе считают большие дома, а не только бани. Что не понятно - откуда взялся избыток ? У вас отоп.приборы без регулирующей арматуры, поэтому теплоноситель всегда пойдет кратчайшим путем, т.е. в ближайший прибор - о этом вам программа и сказала. Если нужно посмотреть отчет по каждому цирк. кольцу есть такой отчет в вкладке Итоги.

Автор: Андрей Серегин 8.10.2015, 18:34

Лыко мачало, начинай сначала. Во вкладке итоги -циркуляционные кольца - то же самое, что и в таблице на моем скане ( итоги - трубопроводы ) Те же самые цифры. Физику еще никто не отменял. Я конечно могу допустить, что у них такой алгоритм расчета и им вполне можно пользоваться, но реального положения вещей при данной схеме подключения мы так и не узнаем. А именно : какой дефицит тепла будет в помещении; какой расход теплоносителя реальный; какой и с какими характеристиками клапан подобрать для балансировки, а может и не нужен клапан. Я уже приводил пример расчета , где при уменьшении расхода в 8 раз, теплоотдача прибора уменьшается всего на 37 процентов. А здесь ничего не понятно.

Послесловие : Раньше тоже все считали, что земля плоская и ничего жили как то.

Автор: Inchin 8.10.2015, 21:20

Цитата(Андрей Серегин @ 8.10.2015, 18:34) *
Лыко мачало, начинай сначала. Во вкладке итоги -циркуляционные кольца - то же самое, что и в таблице на моем скане ( итоги - трубопроводы ) Те же самые цифры. Физику еще никто не отменял. Я конечно могу допустить, что у них такой алгоритм расчета и им вполне можно пользоваться, но реального положения вещей при данной схеме подключения мы так и не узнаем. А именно : какой дефицит тепла будет в помещении; какой расход теплоносителя реальный; какой и с какими характеристиками клапан подобрать для балансировки, а может и не нужен клапан. Я уже приводил пример расчета , где при уменьшении расхода в 8 раз, теплоотдача прибора уменьшается всего на 37 процентов. А здесь ничего не понятно.

Послесловие : Раньше тоже все считали, что земля плоская и ничего жили как то.


Вы раньше времени-то волосы на голове не рвите, и голову пеплом не посыпайте. Кажется, Вы просто не разобрались еще с прогой.
Выложите файл в формате проги в архиве. Посмотрим. Скорее всего, прога Вам подсказывает всё верно. Да и то, что Вам хотелось бы знать (какой дефицит тепла будет в помещении; какой расход теплоносителя реальный; какой и с какими характеристиками клапан подобрать для балансировки, а может и не нужен клапан)
программа подсказывает.

Автор: Anatol 8.10.2015, 22:07

Цитата(Андрей Серегин @ 8.10.2015, 12:02) *
Я вот как неделю пытаюсь освоить Аудитор 3.8

А следующую версиею Аудитор 4.0 Вы попытаетесь за два дня освоить? Ах да ,разработчики ,ну совсем неучи....какая уж тут новая версия.
Цитата
у меня возникли большие сомнения, что разработчики реально знают основы гидравлики.

Если возникли сомнения то да, ну их разработчиков на..фиг и программу в мусор...ку !?
Цитата
Физику еще никто не отменял.

Ну как же ,а разработчики? smile.gif
Цитата
но реального положения вещей при данной схеме подключения мы так и не узнаем

И мы тоже не узнаем,так как - узнавать не было возможности.
Цитата
Вы раньше времени-то волосы на голове не рвите, и голову пеплом не посыпайте.

Какая хорошая мысль! smile.gif

Автор: Inchin 8.10.2015, 22:33

Цитата(Андрей Серегин @ 8.10.2015, 12:02) *
Здравствуйте, Я вот как неделю пытаюсь освоить Аудитор 3.8 , и у меня возникли большие сомнения, что разработчики реально знают основы гидравлики. Вот скрин с мини проекта
Просто нереальные расчеты.

Если кто знает, есть ли прога реально считающая расходы в циркуляционных кольцах и соответственно связанную с этим потерю или избыток мощности на отопительных приборах и подбирающая регулирующую арматуру ? А то на моей схеме в ошибках " избыток давления ". Ерунда какя то. Где этот избыток? В какой точке? Избытом между чем и чем ? Реально перепад давления между точками А и Б будет по схеме будет определенным числом, просто расходы в кольцах будут разными, а в "итогах" они одинаковые. Такого просто не может быть в принципе. Отсюда большие сомнения в правильности расчетов более сложных схем.

Да и еще : как может быть, что в одном кольце расход уменьшиться на 17 %, а в другом увеличиться на 1696 % ?


А как Вы думаете, может ли быть между котлом и радиатором справа на Вашей схеме трубопровод длиной 700 метров по подаче и 700 метров по обратке? wink.gif Если не может, то зачем Вы задали такую длину трубопроводов? А теперь на разработчиков проги пеняете?

Думаю, Вам еще просто нужно разобраться в своих ошибках, а не только программу осваивать. Освоится она у Вас более-менее за сотни часов труда в ней и через не один десяток проектов (лучше тренироваться на "кошках", в учебных примерах). Хотя бы разберитесь, какие столбцы в итогах расчета программы что обозначают. И какой имеют гидравлический смысл.

Автор: Anatol 8.10.2015, 23:02

Цитата(Inchin @ 8.10.2015, 22:33) *
А как Вы думаете, может ли быть между котлом и радиатором справа на Вашей схеме трубопровод длиной 700 метров по подаче и 700 метров по обратке? Если не может, то зачем Вы задали такую длину трубопроводов?

Может! Как в поговорке "Баня, через дорогу - раздевалка ... smile.gif

P.S.Теплопотери такие- кругленькие ,одинаковые....нькие? 2000,2000,1000,1000.........

Автор: Андрей Серегин 12.10.2015, 11:56

Вот файл проекта. По поводу 700 метров. Сделал специально, что бы наглядно было видно несоответствие. Тем более, что в нашем поселке длина трубопроводов отопления около этой величины. И если программа врет на 700 метров, то она соврет и на 7 метров. Это очевидно. Только порядок ошибки будет меньше, вот и все.

 1.rar ( 38,44 килобайт ) : 7
 

Автор: juzzi 12.10.2015, 13:13

Андрей Серегин, Вы в итоге чего хотите ? Научиться работать в С.О. или до столба дое*ться?
С лин.потерями 7.8 Па/м длина в 700 м. не кажется такой ужасной ))))
Короче пример у Вас плохой. Начертите нормально, не от балды, а то как курица лапой!

Автор: Anatol 13.10.2015, 2:08

Мы что собераемся обсуждать 2 kW и баню ?
Или
100 Cº для ППР? Или это:

Цитата
Тем более, что в нашем поселке длина трубопроводов отопления около этой величины.

Или вот это:
Здесь также интересные данные
Цитата(Андрей Серегин @ 12.10.2015, 11:56) *
Вот файл проекта. Сделал специально, что бы наглядно было видно несоответствие.

Несоотвествие кого ,может чего? Где цифры? Где расчеты?
Цитата
И если программа врет на 700 метров, то она соврет и на 7 метров.

Раньше Вы утверждали обратное-от меньшего к большому!
Цитата
Отсюда большие сомнения в правильности расчетов более сложных схем.

Автор: Андрей Серегин 13.10.2015, 12:59

Неконструктивный разговор получается, в стиле "сам дурак". Вы сначала мои посты почитайте, посмотрите мои претензии по конкретным цифрам, а потом отвечайте, если хотите. Я задал вполне конкретные вопросы, а вы как верующие " бог есть - и баста!"
"Короче пример у Вас плохой" - смешно, что значит плохой? То есть есть плохие задачи (перевожу - непонятные) , а есть хорошие. А товарищ в маске вообще предъявляет претензии , что мол прога неправильно считает, потому что название проекта и фамилия пректировщика неправильные, да и сопротивление источника тепла на тот косяк, который я указал не влияет.
Извините, но для меня цель дискуссии не уделать кого-то в споре, а понять, как пользоваться программой и почему она расчитывает неправильные итоги. Еще раз повторю все мои вопросы в первых постах со скринами, ни на один из них, я не получил от вас ответа.
С уважением Андрей.

Автор: Anatol 13.10.2015, 21:39

Цитата(Андрей Серегин @ 13.10.2015, 12:59) *
А товарищ в маске вообще предъявляет претензии , что мол прога неправильно считает, потому что название проекта и фамилия пректировщика неправильные, да и сопротивление источника тепла на тот косяк, который я указал не влияет.

Пишет Вам (человек в маске) претензии я Вам....? Какие могут быть претензии к Солнцу?
Цитата
фамилия пректировщика неправильные

А где проектировщик?Может тролль?
Цитата
Извините, но для меня цель дискуссии не уделать кого-то в споре, а понять, как пользоваться программой и почему она расчитывает неправильные итоги. Еще раз повторю все мои вопросы в первых постах со скринами, ни на один из них, я не получил от вас ответа.
С уважением Андрей.

А зачем Вы тогда с порога сразу бах!!!....Разработчики тупые,программа ерунда, неверная (подскажите мне лучше другую программу)
Это Вы называете дискуссией?
Кстати Вы обозвали разработчиков тупыми -значит и мы также ....Вы считаете если работаем в программе и не усмотрели (разработчиков) авт.мы такие же как и (разработчики) Мы с программой еще с версии 3.5 и не один объект с программой не подвел!?
Какая же это дискуссия?
Цитата
А то на моей схеме в ошибках " избыток давления ". Ерунда какя то. Где этот избыток? В какой точке? Избытом между чем и чем ?

Что тяжело кликнуть по ошибке и на схеме произойдет подсветка, где у Вас перетоп прибора??
Цитата
Еще раз повторю все мои вопросы в первых постах со скринами, ни на один из них, я не получил от вас ответа.

А чего Вы это с нами так разговаривайте? "Еще раз повторяю....." мои вопросы в первых поста.....
Мы, что обязаны Вам чем то? Или трудно было еще раз описать (претензии) объяснить в чем конкретные сомнения,а не тыкать нам своими постами!
С уважением (человек в маске)
P.S.
Какие такие Избытки? Нет ошибок нет проблемы




Автор: Андрей Серегин 13.10.2015, 22:34

Уважаемый Anatol, вы обычный врунишка. Вы соврали насчет того, что я назвал разработчиков тупыми - это раз.
Вы переходите на личности (Какие могут быть претензии к Солнцу?А где проектировщик?Может тролль?) - это некрасиво - два.
Копировать свои посты и повторяться , потому что Вам лень их читать, по крайней мере нерационально - это три.
Вот люди поумнее Вас, пока не занимаются ерундой ,как Вы, а комментировать каждый речевой оборот - попросту комплекс неполноценности.
Можете брякнуть что нибудь на прощание, я вам отвечать не буду...

Автор: juzzi 14.10.2015, 9:34

Андрей Серегин, често даже помогать и объяснять таким как вы не охота. Работаете в другом продукте ? Так продолжайте в то мже духе. Нашли ошибки у Sankom - созвонитесь с ними (контактное лицо Татьяна Воронович или Кшиштоф Домбский), доведите свою озабоченность. Зачем нам мозг взрывать?

Автор: Андрей Серегин 14.10.2015, 15:15

Спасибо за совет насчет санкома, просто я думал, что если люди отвечают, значит знают основы гидравлики. И нечего обижаться на конкретные вопросы, просто я потратил уйму времени на эту прогу, а в простых расчетах она показывает непонятные цыферки, вот я и напал на программу с критикой, а вы приняли её на свой счет. Извините за прямоту.

Автор: juzzi 14.10.2015, 17:11

Андрей Серегин, конечно тут нет тех кто знает основы гидравлики. Это такое скрытое знание, доступное только избранным.

Автор: Anatol 14.10.2015, 17:21

Цитата(juzzi @ 14.10.2015, 17:11) *
Андрей Серегин, конечно тут нет тех кто знает основы гидравлики. Это такое скрытое знание, доступное только избранным.

+100

Автор: Андрей Серегин 14.10.2015, 19:15

Цитата(juzzi @ 14.10.2015, 18:11) *
Андрей Серегин, конечно тут нет тех кто знает основы гидравлики. Это такое скрытое знание, доступное только избранным.

Видимо да, т.к. ни одного ответа в цифрах от Вас нет, только хихиканье.

Автор: juzzi 14.10.2015, 19:31

Ну тогда предлагаю на этом и закончить.

Автор: Anatoliy_Valerevich 14.10.2015, 19:41

Цитата(juzzi @ 14.10.2015, 22:31) *
Ну тогда предлагаю на этом и закончить.

+100

Автор: Inchin 15.10.2015, 13:28

Цитата(Андрей Серегин @ 8.10.2015, 18:34) *
Лыко мачало, начинай сначала. Во вкладке итоги -циркуляционные кольца - то же самое, что и в таблице на моем скане ( итоги - трубопроводы ) Те же самые цифры. Физику еще никто не отменял. Я конечно могу допустить, что у них такой алгоритм расчета и им вполне можно пользоваться, но реального положения вещей при данной схеме подключения мы так и не узнаем. А именно : какой дефицит тепла будет в помещении; какой расход теплоносителя реальный; какой и с какими характеристиками клапан подобрать для балансировки, а может и не нужен клапан. Я уже приводил пример расчета , где при уменьшении расхода в 8 раз, теплоотдача прибора уменьшается всего на 37 процентов. А здесь ничего не понятно.

Послесловие : Раньше тоже все считали, что земля плоская и ничего жили как то.

Вот тоже на вкладке на рисунке циркуляционные кольца. Система работает в гравитационной циркуляции в режиме 75/57




Физику, действительно, никто ещё не отменял.

Узнать дефицит тепла - элементарно.




Расход теплоносителя указан на шильдиках и в таблице расчета циркуляционных колец.

Какой клапан выбирать - смотрите их гидравлические характеристики и выбирайте. Преднастройки прога сама рассчитает, если не будет Вами допущено изначальных ошибок ввода информации.

Послесловие: Когда мальчик впервые в жизни пытается закрутить отверткой саморез, ему тоже кажется, что это непосильная задача. Но как-то потом все легко справляются с этой "непосильной" задачей.

Файл в формате Данфос СО приложен -  1_2.rar ( 6,38 килобайт ) : 11

Автор: yegres 16.10.2015, 15:49

Аудитор виснет на 2 процентах расчётов "сохранение данных для расчётов".
что делать?

Автор: Anatol 16.10.2015, 17:28

Цитата(yegres @ 16.10.2015, 15:49) *
Аудитор виснет на 2 процентах расчётов "сохранение данных для расчётов".
что делать?

Может слишком большой проект? Пробовали просто подождать подольше? ...

Автор: Андрей Серегин 18.10.2015, 9:25

Цитата(Inchin @ 15.10.2015, 14:28) *
Вот тоже на вкладке на рисунке циркуляционные кольца. Система работает в гравитационной циркуляции в режиме 75/57




Физику, действительно, никто ещё не отменял.

Узнать дефицит тепла - элементарно.




Расход теплоносителя указан на шильдиках и в таблице расчета циркуляционных колец.

Какой клапан выбирать - смотрите их гидравлические характеристики и выбирайте. Преднастройки прога сама рассчитает, если не будет Вами допущено изначальных ошибок ввода информации.

Послесловие: Когда мальчик впервые в жизни пытается закрутить отверткой саморез, ему тоже кажется, что это непосильная задача. Но как-то потом все легко справляются с этой "непосильной" задачей.

Файл в формате Данфос СО приложен -  1_2.rar ( 6,38 килобайт ) : 11

Вот это уже ближе к делу. Будет время , посмотрю.Спасибо.

Автор: Inchin 18.10.2015, 19:16

Цитата(Андрей Серегин @ 18.10.2015, 9:25) *
Вот это уже ближе к делу. Будет время , посмотрю.Спасибо.

Осчастливите просто! Ведь с самых тех пор, не ем, не сплю, и не дышу, а только мечтаю, чтобы Ваша светлость изволила посмотреть исправление ошибок вашей светлости. sport_boxing.gif

Автор: juzzi 19.10.2015, 8:49

У кого-то процесс расчета виснет на 2%, а у меня в одном проекте вышибает видеокарту на ноуте до полного рестарта. Так что СО это вам не игрульки всякие.

Автор: yegres 19.10.2015, 9:17

Цитата(juzzi @ 19.10.2015, 8:49) *
У кого-то процесс расчета виснет на 2%, а у меня в одном проекте вышибает видеокарту на ноуте до полного рестарта. Так что СО это вам не игрульки всякие.

)) Проблема решена. По ошибке для однотрубной системы были заложены узлы нижнего подключения для двухтрубной системы.

Автор: yegres 19.10.2015, 9:42

Есть ли функция в программе позволяющая не учитывать в спецификации уже смонтированные приборы отопления (например при реконструкции)?

Автор: Anatol 19.10.2015, 11:56

Цитата(yegres @ 19.10.2015, 9:42) *
Есть ли функция в программе позволяющая не учитывать в спецификации уже смонтированные приборы отопления (например при реконструкции)?

Можно поступить так:
1.
например заменить приборы - все оптом.
2.
или экспортировать в Excel и там отредактировать - что Вам нужно на данный момент.

Автор: Вячеслав! 19.10.2015, 14:34

Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста! Недавно начал осваивать HERZ C.O. 3.8. Посчитал гидравлику небольшого выдуманного объекта в программе и от руки основываясь на табличные данные учебника Внутр. сан.-технические устройства (ред. Староверов 1990г). У меня получилось, что удельные потери на трение не совпадают. Разница составляет от 0,5 до 100 Па/м. Решил посчитать в ручную удельные потери давления тоже в ручную и тоже не совпадают существенно.

удельные потери давления считал по этим формулам:

Re=v*d*/n где n-кинематическая вязкость

λ=64/Re при Re≤2320

λ=0,0000147*Re при 2320≤Re≤4000

λ=0,11*(68/Re+∆/d)0,25 при Re≥4000

P= λ/d * (p*v^2)/2

Подскажите пожалуйста:
1)эти ли я использую формулы?
2) Плотность и кинматич. вязкость брать по средней температуре теплоносителя?
3)И кто проверял гидравлику скиньте методику как считает сама программа, так как нигде в сети не нашел.

Автор: Anatol 19.10.2015, 17:37

Цитата(Вячеслав! @ 19.10.2015, 14:34) *
3)И кто проверял гидравлику скиньте методику как считает сама программа, так как нигде в сети не нашел.

Цитата
Решил посчитать в ручную удельные потери давления тоже в ручную и тоже не совпадают существенно.

А файлик посмотреть можно? Получается, что это игра в одни ворота.


Автор: Вячеслав! 20.10.2015, 7:29

Цитата(Anatol @ 19.10.2015, 18:37) *
А файлик посмотреть можно? Получается, что это игра в одни ворота.




Вот что я насчитал. Надеюсь разберетесь что к чему.
helpsmilie.gif

 ___________.rar ( 811,51 килобайт ) : 9
 

Автор: Inchin 20.10.2015, 9:00

Цитата(Вячеслав! @ 20.10.2015, 7:29) *
Вот что я насчитал. Надеюсь разберетесь что к чему.
helpsmilie.gif

Вот немного исправил навскидку -  ____redVV02.rar ( 5,69 килобайт ) : 7


Автор: Вячеслав! 20.10.2015, 10:10

[quote name='Inchin' date='20.10.2015, 10:00' post='1157928']
Вот немного исправил навскидку -  ____redVV02.rar ( 5,69 килобайт ) : 7



Он в расчетах выдает ошибку, что таких гостов нет и не предоставил результатов расчета.

Автор: Inchin 20.10.2015, 10:19

Цитата(Вячеслав! @ 20.10.2015, 10:10) *
Цитата(Inchin @ 20.10.2015, 10:00) *

Вот немного исправил навскидку -  ____redVV02.rar ( 5,69 килобайт ) : 7

Он в расчетах выдает ошибку, что таких гостов нет и не предоставил результатов расчета.

Странно. Ошибок у меня не выдаёт критических и "красных". Версия у меня Аудитор СО от 24.09.2015
Или программу попробуйте обновить, или поставить все обновления Винды.

Вот вместе с результатами расчетов -  ____redVV02total_files.rar ( 14,25 килобайт ) : 8


Попробуйте выложить скан экрана с сообщениями об ошибке.

Автор: Вячеслав! 20.10.2015, 10:40

Inchin. Картинка с ошибками. И хотелось бы узнать что вы еще поменяли?
Я Хотел бы узнать сам принцип расчета программы и сходится он с моими (то что я скинул).

 ________.rar ( 34,35 килобайт ) : 9
 

Автор: Андрей Серегин 20.10.2015, 10:54

Уважаемый гуру Inchin. Посмотрел ваш файл. Довольно красивый, ровненький. Добавил изоляцию трубопроводов до 100 проц. и убрал теплопоступления от трубопроводов до нуля для чистоты эксперимента, ну и трубы с необщими участками поставил поуже , а то далеко от реальности Ф32. И что мы видим, а мы видим , что при разных гидравлических сопротивлениях двух колец расходы на шильдиках и в итогах циркуляционных колец одинаковые, что противоречит законам гидравлики. Но, как оказывается при сильном дисбалансе расходов прога все-таки пишет в ошибках об этом. Но великий гуру не мог мне объяснить , что в итогах и на шильдиках указывается не реальный расход, а номинальный. В общем в этой проге ещё много "фокусов". У меня есть ещё один интересный пример.

Автор: Inchin 20.10.2015, 10:56

Цитата(Вячеслав! @ 20.10.2015, 10:40) *
Inchin. Картинка с ошибками. И хотелось бы узнать что вы еще поменяли?
Я Хотел бы узнать сам принцип расчета программы и сходится он с моими (то что я скинул).

Какая ещё "картинка с ошибками"? newconfus.gif Архив что-ли не распаковывается? Никаких картинок не выкладывал.
Все изменения, которые сделал, можно проследить в выложенном мною архиве в формате проги Аудитор СО. Их описывать две страницы займет текста. Сравнивайте и анализируйте, что, где и почему.

Если эти файлы у Вас не открываются прогой Герц СО - разбирайтесь в обновлении проги и проблемами с операционной системой.

Предлагал Вам выложить скрин экрана, на котором Ваш комп выводит сообщения об каких-то там "ошибках с ГОСТами". Но Вы почему-то не выложили.

Автор: Вячеслав! 20.10.2015, 11:05

Цитата(Inchin @ 20.10.2015, 10:56) *
Какая ещё "картинка с ошибками"? newconfus.gif Архив что-ли не распаковывается? Никаких картинок не выкладывал.
Все изменения, которые сделал, можно проследить в выложенном мною архиве в формате проги Аудитор СО. Их описывать две страницы займет текста. Сравнивайте и анализируйте, что, где и почему.

Если эти файлы у Вас не открываются прогой Герц СО - разбирайтесь в обновлении проги и проблемами с операционной системой.

Предлагал Вам выложить скрин экрана, на котором Ваш комп выводит сообщения об каких-то там "ошибках с ГОСТами". Но Вы почему-то не выложили.



Саму выложить картинку в чистом виде. не получилось (не загружалось). Картинку я выложил в архиве последнего до этого сообщения. Спаибо за помощь rolleyes.gif

Автор: Inchin 20.10.2015, 11:16

Цитата(Вячеслав! @ 20.10.2015, 11:05) *
Саму выложить картинку в чистом виде. не получилось (не загружалось). Картинку я выложил в архиве последнего до этого сообщения. Спаибо за помощь rolleyes.gif


Расшифровываю ошибку:

Почему-то Ваша фирменная версия не понимает краткое обозначение типа трубы, которое было использовано в Аудиторе СО (а пришло изначально из Вашей версии Герц СО). Странно потому, что не менял типа трубы.

Поменяйте в общих данных, на имеющийся подходящий тип трубы (или удалите его из общих данных, раз не используете). ГОСТ же тут совершенно не при чём. ГО 10704 - это каталожный символ труб, о чем на скане и написано.



И этот тип трубы в общие данные закладывали Вы сами.

Автор: Андрей Серегин 20.10.2015, 11:29

Вот интересно, как так может быть, что в двух кольцах избыток давления? Почему прога заложила такой мощный насос, что в обоих кольцах избыток? В ошибках указан рост расхода воды в процентах от чего ?

Скрин

 

 ___.rar ( 38,31 килобайт ) : 10
 

Автор: juzzi 20.10.2015, 11:42

Андрей Серегин, не открывается файл.

Автор: Inchin 20.10.2015, 11:47

Цитата(Андрей Серегин @ 20.10.2015, 10:54) *
Добавил изоляцию трубопроводов до 100 проц.

И Вы верите, что такое бывает? wink.gif

Цитата(Андрей Серегин @ 20.10.2015, 10:54) *
убрал теплопоступления от трубопроводов до нуля для чистоты эксперимента

Тоже думаете, что такое бывает в реале? И чем же эксперимент становиться "чище"?

Цитата(Андрей Серегин @ 20.10.2015, 10:54) *
ну и трубы с необщими участками поставил поуже , а то далеко от реальности Ф32.

Это чтобы вконец загубить увязку (баланс) колец? wink.gif решили применить "телескоп"? Вы думаете, что в реальности гравитационную СО нужно делать из ду15?

Цитата(Андрей Серегин @ 20.10.2015, 10:54) *
И что мы видим, а мы видим , что при разных гидравлических сопротивлениях двух колец расходы на шильдиках и в итогах циркуляционных колец одинаковые, что противоречит законам гидравлики.

Никто кроме Вас этого не видит. Покажите файлы в формате Данфоса СО.

Цитата(Андрей Серегин @ 20.10.2015, 10:54) *
Но, как оказывается при сильном дисбалансе расходов прога все-таки пишет в ошибках об этом.

О как! Оказывается на шильдиках прога якобы пишет одно, а в диагностике совсем другое?! Да уж, какая-то лживая версия проги Вам попалась, завралась совсем. Может её переустановить? wink.gif

Цитата(Андрей Серегин @ 20.10.2015, 10:54) *
Но великий гуру не мог мне объяснить , что в итогах и на шильдиках указывается не реальный расход, а номинальный.

С троллингом, думаю, Вам нужно идти на другой форум и подальше.

Цитата(Андрей Серегин @ 20.10.2015, 10:54) *
В общем в этой проге ещё много "фокусов". У меня есть ещё один интересный пример.

Подозреваю, что скорее много фокусов не у программы. А у того, у кого есть "ещё один интересный пример".



Автор: Вячеслав! 20.10.2015, 11:58

Цитата(Inchin @ 20.10.2015, 11:16) *
Расшифровываю ошибку:

Почему-то Ваша фирменная версия не понимает краткое обозначение типа трубы, которое было использовано в Аудиторе СО (а пришло изначально из Вашей версии Герц СО). Странно потому, что не менял типа трубы.

Поменяйте в общих данных, на имеющийся подходящий тип трубы (или удалите его из общих данных, раз не используете). ГОСТ же тут совершенно не при чём. ГО 10704 - это каталожный символ труб, о чем на скане и написано.



И этот тип трубы в общие данные закладывали Вы сами.


Общие данные я взял с другого объекта, немного подправил и использовал только трубу типа В (Гост 3262).
Значит свой герц я обновил и ваш файл с исправленными под мою программу гостами сделал расчет.
Расчет экспортировал в ексель и посчитал удельные потери давления (хотел сравнить).
Скажите пожалуйста правильно ли приравняю я (файл эксель скинул. и до этого описовал как я проверяю. там выделены два столба красным) и что я делаю не так. Потому что как она считает гидравлику нигде не сказано.
И хотел еще спросить: зачем вы изменили температуру воды на подающий трубопровод на 80град.

Я просто хочу разобраться. unsure.gif


 ___.xls ( 35 килобайт ) : 10
 

Автор: Inchin 20.10.2015, 12:01

Цитата(juzzi @ 20.10.2015, 11:42) *
Андрей Серегин, не открывается файл.

Странно. У меня открылся. Хотя может быть он его уже перезалил. Дублирую его открывающися файл -  _____________02.rar ( 38,31 килобайт ) : 7

Автор: Inchin 20.10.2015, 12:20

Цитата(Вячеслав! @ 20.10.2015, 11:58) *
1. Потому что как она считает гидравлику нигде не сказано.
2. И хотел еще спросить: зачем вы изменили температуру воды на подающий трубопровод на 80град.

Я просто хочу разобраться. unsure.gif

1. Да. Хелпы, описалово и вебинары оставляют желать лучшего. Приходиться анализировать разные режимы проги и делать логические выводы.

2. Неэкономичный режим по расходу газа будет (понижен КПД котла), как в Вашей изначальной версии с режимом котла 95/66,25 градусов. Нужно стремиться к режиму неконденсационного котла 80/60.

Да и что за котел-то, если сможет работать в таком режиме? Случайно рояль в кустах не прячется в виде твердотопливного котла?

Автор: juzzi 20.10.2015, 12:22

Андрей Серегин, в вашем примере измените тепловую нагрузку помещения с 1000 Вт на 100000 Вт. В итогах вы увидете что и расходы по кольцам одинаковые и потери давления в них отличаются на 0,9 %. В хорошо нагруженных системах, все корректно.

Если поставить отоп.нагрузку помещения в 1 Вт программа реально выдает некую глупость, т.е. на расходах стремящихся к нулю появляется ошибка в виде некоего располагаемого давления в системе, хотя в общих данных мы его не задаем.

Автор: Вячеслав! 20.10.2015, 12:46

Inchin. Это не проект.

Автор: Андрей Серегин 20.10.2015, 12:51

Уважаемый Inchin, вы серьезно верите в то , что если заизолировать трубопровод, то расход в нем изменится?

И не надо лезть в гравитационную систему, это отдельная тема, а то в конец запутаете меня.
Моя версия программы тут не причем, я упростил ваш проект и в нем тож самое. Вы не хотите признать очевидное. Что в "итогах" программа не пишет реальный расход, а пишет необходимый. Не поленитесь и проверьте, убрав теплопоступления и поставив изоляцию 100 проц. Это чистая задача по гидравлике. Не трогайте теплотехнику.

Автор: juzzi 20.10.2015, 12:56

Андрей Серегин, конкретно в вашем файле - измените в общих данных "доля гравитационного давления" значение на ноль. Приминительно к вашей схеме это важно. Как только вы это сделаете получится следующее - потери давления в каждом цирк. кольце будут одинаковые, т.к. расходы через кольцо определяются тепловой нагрузкой отоп.прибора и конфигурации цирк. колец совпадают.
Останется один вопрос, откуда взялся избыток в 367 па.

Автор: Inchin 20.10.2015, 12:59

Цитата(juzzi @ 20.10.2015, 12:22) *
Андрей Серегин, в вашем примере измените тепловую нагрузку помещения с 1000 Вт на 100000 Вт. В итогах вы увидете что и расходы по кольцам одинаковые и потери давления в них отличаются на 0,9 %.

Да просто человек лениться даже посмотреть, что у него получается в циркуляционных кольцах. В первом кольце гравитационный напор 351 Па, а потери давления на циркуляцию - 697 Па. Во втором кольце, соответственно 59 и 405 Па.

"Крутит" параметры в общих исходных данных, не понимая, что это за циферки там. Пытается "проектировать" в детсадовском режиме "Проектирование нового оборудования", да еще и с неверными параметрами, которые сам же и установил неверно.

Вот ему прога и добавляет необходимый недостающий напор на насосе в 347 Па. Но так как кольца сильно разбалансированы, программа и сразу же подсказывает: "Мил человек, а не сбалансировать ли кольца?". Но так как балансировать кольца он не считает нужным, через кольца и "прёт" избыточное давление.

Создаётся впечатление, что "левая рука не знает, что делает правая, и наоборот".

Но хочет на кого-то свалить вину за последствия своих собственных действий. И начинает хаять разработчиков программы, что дескать они "тупые идиоты, ничего не понимающие в гидравлике". smile.gif

Автор: Андрей Серегин 20.10.2015, 13:15

Цитата(juzzi @ 20.10.2015, 13:56) *
Андрей Серегин, конкретно в вашем файле - измените в общих данных "доля гравитационного давления" значение на ноль. Приминительно к вашей схеме это важно. Как только вы это сделаете получится следующее - потери давления в каждом цирк. кольце будут одинаковые, т.к. расходы через кольцо определяются тепловой нагрузкой отоп.прибора и конфигурации цирк. колец совпадают.
Останется один вопрос, откуда взялся избыток в 367 па.

Вот тот и оно !

"Пытается "проектировать" в детсадовском режиме ." Не объясняй сложного не поняв простого.

Автор: juzzi 20.10.2015, 13:16

Андрей Серегин, так вроде вас изначально не это волновало ??? Волновала вас разница давлений в цирк. кольцах. Вам объяснили что это из-за учета гравитационного давления. Избыток в 367 па, который выскочил не имеет отношение к вашему вопросу.

Автор: Андрей Серегин 20.10.2015, 13:34

"расходы через кольцо определяются тепловой нагрузкой отоп.прибора" - совершенно верно, Но это вовсе не означает, расходы в реале именно такими. Я так понял , что программа рассчитывает необходимое располагаемое давление для наиболее удаленного и нагруженного участка системы а избытки давления на менее нагруженных и более близких к насосу показывает в ошибках. Но в итогах и на шильдиках указывает необходимый расход а не реальный. Если бы она показывала реальный расход, то можно было бы высчитать и реальный температурный напор и мощность отопительного прибора фактическую, а не необходимую.

Цитата(juzzi @ 20.10.2015, 14:16) *
Андрей Серегин, так вроде вас изначально не это волновало ??? Волновала вас разница давлений в цирк. кольцах. Вам объяснили что это из-за учета гравитационного давления. Избыток в 367 па, который выскочил не имеет отношение к вашему вопросу.

Меня изначально волновало все, что связано с расчетами.

Автор: Inchin 20.10.2015, 13:48

Цитата(Андрей Серегин @ 20.10.2015, 13:15) *
Вот тот и оно !

"Пытается "проектировать" в детсадовском режиме ." Не объясняй сложного не поняв простого.

Вот то-то и оно! Читать нужно было не лениться тему с самого начала. Писал уже, что проектировать в этой проге нужно сначала в режиме "Проектирование и регулирование", а потом в режиме "Регулирование существующего оборудования". Глухим обедню по два раза не служат. (с) народная мудрость

А излишек давления в 367 Па появлялся в том числе из-за неверно введенных параметров. Думать нужно, прежде чем все подряд кнопки на пульте ЦУПа нажимать, не зная их назначения. Неужто на всех поисковиках забанили? И учебники все для скачивания провайдер запретил? И что такое метод последовательных итераций не слышали? А то дали проге невыполнимое задание и давай разработчиков хулить. А "нечего на зеркало пенять, коли ... кривая". (с) народная мудрость.

Ниже файл с полным отсутствием ошибок и избыточного давления в кольцах. И массовый расход на шильдиках указан верный.

 hhh_03.rar ( 86 байт ) : 30

Автор: juzzi 20.10.2015, 13:53

Inchin, перезалейте файл. У вас там расширение gre.

Автор: Андрей Серегин 20.10.2015, 13:59

Хорошо, посмотрю, однако Вы не уточнили, что означает ВЕРНЫЙ массовы расход. Это какой? Реальный или расчетный?
"А излишек давления в 367 Па появлялся в том числе из-за неверно введенных параметров." каких именно поясните, неужто фамилия проектировщика неправильная или изоляция труб давление подняла?

Автор: Inchin 20.10.2015, 14:16

Цитата(juzzi @ 20.10.2015, 13:53) *
Inchin, перезалейте файл. У вас там расширение gre.

Спасибо! Извините, промахнулся при архивировании. Вот исправляю -  hhh_03.rar ( 3,62 килобайт ) : 16



Цитата(Андрей Серегин @ 20.10.2015, 13:59) *
"А излишек давления в 367 Па появлялся в том числе из-за неверно введенных параметров." каких именно поясните, неужто фамилия проектировщика неправильная или изоляция труб давление подняла?

В детстве не играли в картинки на тему "Найди 10 отличий"? Если играли, то не составит для Вас труда открыть в двух окнах два разных файла и сравнить их между собой.

Может тогда перестанете задираться, если конечно, осилите найти отличия не в фамилии проектировщика. wink.gif Опять пытаетесь найти виноватых в собственных ошибках? wink.gif

Автор: Андрей Серегин 20.10.2015, 14:19

Хорошо, поиграю.

Автор: juzzi 20.10.2015, 15:44

Избыток давления получившийся ранее (схема от Андеря Серегин) связан был с двумя настройками в общих данных. Нужно сделать: 1. Доля гравитационного давления, учитываемая в гидравлических расчетах - выставить значение ноль. 2. Учитывать минимальное сопротивление участка с отоп. приб. при определении настроек на вентилях отоп. приб. - снять галочку.
и все - нет ошибок, увязка, красота

Автор: Андрей Серегин 21.10.2015, 10:18

Цитата(juzzi @ 20.10.2015, 16:44) *
Избыток давления получившийся ранее (схема от Андеря Серегин) связан был с двумя настройками в общих данных. Нужно сделать: 1. Доля гравитационного давления, учитываемая в гидравлических расчетах - выставить значение ноль. 2. Учитывать минимальное сопротивление участка с отоп. приб. при определении настроек на вентилях отоп. приб. - снять галочку.
и все - нет ошибок, увязка, красота

Послушайте, методом научного тыка в программе можно подогнать любой ответ, насчет цитаты выше, ошибка пропадает только при снятии галочки с "Учитывать минимальное сопротивление участка с отоп. приб. при определении настроек на вентилях отоп. приб." Если оставить долю гравитационного давления как было 75%, то ошибок тоже не будет. И самый главный вопрос : в каких случаях ставить галочку а в каких не ставить?

Автор: Андрей Серегин 21.10.2015, 10:40

Цитата(Inchin @ 20.10.2015, 15:16) *
Спасибо! Извините, промахнулся при архивировании. Вот исправляю -  hhh_03.rar ( 3,62 килобайт ) : 16




В детстве не играли в картинки на тему "Найди 10 отличий"? Если играли, то не составит для Вас труда открыть в двух окнах два разных файла и сравнить их между собой.

Может тогда перестанете задираться, если конечно, осилите найти отличия не в фамилии проектировщика. wink.gif Опять пытаетесь найти виноватых в собственных ошибках? wink.gif

Вот вы используете нечестный прием доказательств. Когда Вам удобно , вы подсовываете проект с одинаковыми циркуляционными кольцами и с пеной у рта доказываете, что расход в них одинаковый. Естественно он будет одинаковый, так как и тепловая нагрузка и гидравлическая в приведенном примере вы сделали одинаковыми. А вот если увеличить гидравлическое сопротивление одного из колец скажем в три раза, при прочих равных условиях,то программа все равно в "итогах" выдает одинаковые расходы.

Автор: juzzi 21.10.2015, 10:42

Андрей Серегин, распложение отоп приборов на схеме влияет на расчет, как не удивительно. В вашей схеме один прибор выше другого поэтому гравитационное давление там разное, а это значение в итоге влияет на потери давления в цирк. кольце.
По пункту "миниммальное сопротивление участка" - сделан запрос разработчикам, я сам не акцентировался на нем ранее. Как только будет ответ, я его опубликую.
Что-то еще ?

Автор: Андрей Серегин 21.10.2015, 10:43

Еще смотри предыдущий пост.

Автор: juzzi 21.10.2015, 10:45

Андрей Серегин, послушайте, буйный господин, ответы которые дают в этой теме для вас это одолжение, а не данность. Иронию между строк ловите.

Автор: Андрей Серегин 21.10.2015, 10:46

В споре рождается истина. Но Вам она похоже не нужна.

Автор: borm 21.10.2015, 14:01

Цитата(Андрей Серегин @ 21.10.2015, 10:46) *
В споре рождается истина. Но Вам она похоже не нужна.

Вы не спорите, вы хотите, чтобы вам доказали обратное вашим утверждениям.
Причем свои утверждения вы доказывать не собираетесь. С учетом, что вы освоили настройки программы и её функционал.
Обсуждайте, но не требуйте. Вам тут никто не должен.
Говно программа, ну и говно. Забросили и пошли искать другую.
Я удивляюсь, что вам еще тут пытаются отвечать. Даже, допустим, вы и правы, но пользуете вы ее "как есть".
Заплатите за аудитор С.О. и выносите мозг разработчикам.
Потом выложите ваши победы здесь, многие оценят, не сомневайтесь.

з.ы "высказывание идиотского утверждения требует на порядок меньше усилий, чем его последовательное и обоснованное опровержение и более того, иногда это опровержение вообще невозможно".Шапиро(с)

Автор: yegres 21.10.2015, 16:18

Критичны ли ошибки типа: "Коэффициент затекания Beta > 0.17? что может привести во время эксплуатации к гидравлическому и тепловому разрегулированию системы"?

Автор: Андрей Серегин 22.10.2015, 11:15

з.ы "высказывание идиотского утверждения требует на порядок меньше усилий, чем его последовательное и обоснованное опровержение и более того, иногда это опровержение вообще невозможно".Шапиро(с)
[/quote]
Интересная мысль, возьму на вооружение. Есть старый русский аналог : " один глупец может такой вопрос задать , что и сотня мудрецов не ответят" А еще ваш Шапиро ссылается на Рассела цитата "Если я предположу, что между Землёй и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите летает фарфоровый чайник, никто не сможет опровергнуть моё утверждение, особенно если я аккуратно добавлю, что чайник настолько мал, что не виден даже самыми мощнейшими телескопами"
Так вот мне просто интересно, если Вы считаете меня идиотом, то не надо мне было отвечать и второе: Ваш чайник и мои вопросы не имеют ничего общего. А вот я считаю идиотом оппонента, который за отсутствием аргументов переходит на обсуждение личности оппонента, да вдобавок в оскорбительном тоне. Адью!

Постскриптум: я отправил данный вопрос в Санком, как ответят отпишусь.

Автор: Inchin 22.10.2015, 14:53

Цитата(Андрей Серегин @ 21.10.2015, 10:40) *
Вот вы используете нечестный прием доказательств. Когда Вам удобно , вы подсовываете проект с одинаковыми циркуляционными кольцами и с пеной у рта доказываете, что расход в них одинаковый.

Будьте любезны, не загрязняйте тему своим троллизмом, демагогией и подлогом. Вам тут никто ничего доказывать не собирается. И не "подсовывает". Кольца одинаковыми измудрились нарисовать исключительны Вы сами, а обвинять в этом других - обычная подлость и демагогия. Т.е. сами себе в штанишки накакали, а обвиняете в этом других: "А зачем мне в штанишки накакали?". wink.gif

Автор: juzzi 22.10.2015, 15:16

Inchin, да успокойтесь, такой же демагог напыщенный как и Серегин. biggrin.gif

Автор: yegres 22.10.2015, 15:45

Цитата(Anatol @ 19.10.2015, 11:56) *
Можно поступить так:
1.
например заменить приборы - все оптом.
2.
или экспортировать в Excel и там отредактировать - что Вам нужно на данный момент.


А что делать с трубопроводами?

Автор: Андрей Серегин 22.10.2015, 17:13

Цитата(juzzi @ 22.10.2015, 16:16) *
Inchin, да успокойтесь, такой же демагог напыщенный как и Серегин. biggrin.gif

+100

Автор: Inchin 22.10.2015, 18:06

Цитата(juzzi @ 22.10.2015, 15:16) *
такой же демагог напыщенный как и Серегин. biggrin.gif

Забавно, что в Вас самокритика проснулась, но никакого отношения к теме топика, данное высказывание не имеет.

Автор: Anatol 22.10.2015, 21:13

Цитата
Inchin, да успокойтесь, такой же демагог напыщенный как и Серегин

Цитата
Забавно, что в Вас самокритика проснулась, но никакого отношения к теме топика, данное высказывание не имеет.

Инфекция — это массовый переход микробов в оппозицию!


Может хватит уделять время инфекции.......??

Автор: Андрей Серегин 22.10.2015, 21:18

Еще один вопросик к программе : Естественное цирк. давление, как известно, это произведение ускорения св. падения 9.8 м/с в кв. , высоты между центрами охл. и нагрев. и разностью плотностей холодн. и горячей жидкости. Однако в программе при всех неизменных трёх множителей получается разный результат ( в разы) при изменении теплопотребления помещения. Нелады с физикой.

Anatol, продолжайте молиться Санкому.

Автор: Anatol 22.10.2015, 21:18

Цитата(yegres @ 22.10.2015, 15:45) *
А что делать с трубопроводами?

Не понял ,а что речь шла о трубопроводах?
Цитата(yegres @ 19.10.2015, 9:42) *
Есть ли функция в программе позволяющая не учитывать в спецификации уже смонтированные приборы отопления (например при реконструкции)?

Ну да ладно Вы постарайтесь еще раз объяснить (конкретно) что Вам нужно от программы?!

Автор: juzzi 22.10.2015, 21:31

Серегин, выкладывай файлы с указанием версии программы в которой они сделаны это раз. Два - подробно описывай что делал и что не получалось. Все выпады и высеры эмоциональные предлагаю оставить где-то в другом месте, ибо достало.

Автор: Андрей Серегин 22.10.2015, 22:39

"Все выпады и высеры" - Ну как с Вами можно общаться, если вы всё время оскорбляете и провоцируете на агрессию. Я уже выложил немало файлов и скринов, незнаю ,что вам еще нужно. Санком обещал ответить на мой вопрос, обязательно выложу, если дождусь от них ответа. А вам советую изучить литературу, прежде чем умничать: "А.Н. Сканави , Л.М. Махов Отопление" там все физические процессы описаны детально в формулах.

Автор: Андрей Серегин 23.10.2015, 16:48

Санком прислал ответ, где подтвердил мои предположения, что во вкладках "итоги" , указан не фактический расход в циркуляционных кольцах, а расчетный, который должен быть при правильном гидравлическом балансе. Уважайте чужое мнение, господа и не уподобляйтесь не буду говорить кем.

 

Автор: Барабан 23.10.2015, 17:02

Я тоже это предполагал при расчетах. Спасибо за пояснения.

Автор: Андрей Серегин 23.10.2015, 17:27

Спасибо за "спасибо" , а то меня в этой теме столько пинали, живого места не осталось. biggrin.gif

Автор: borm 24.10.2015, 14:35

Цитата(Барабан @ 23.10.2015, 17:02) *
Я тоже это предполагал при расчетах. Спасибо за пояснения.

Надеюсь не воспримите как наезд, и не поднимая(не обсуждая) вышесказанное, но...
Когда вы задавали теплопотери помещения, процент теплопоступлений от изоляции, процентную мощность отопительного прибора!!!, др. настройки на вкладке "Параметры расчетов", вы ждали от программы, что она вам выдаст что?
Я вот ждал, что: Подбор отопительного прибора с учетом температуры теплоносителя, диаметр трубопроводов при расчетном(а как иначе мы же проектируем) расходе, увязку при необходимости(ошибки).
Так же в голове держим, что мы инженеры и должны всегда сомневаться, а так же основываясь на неком опыте, предполагать некоторые допущения которые на общую картину не повлияют.
А еще в программе не забываем выставить что мы хотим от программы: Проектировать, регулировать или и то и другое вместе.



 

Автор: Андрей Серегин 24.10.2015, 15:45

Столько в каталоге разных модификаций труб и прочей арматуры, очень не удобно. Например валтека в каталогах я не нашёл. Не проще ли было бы задавать внутренний диаметр и шероховатость, а в отопительных приборах вообще нет заявленной мощности при данном температурном напоре. Много ненужной информации. А что означает галочка: "учитывать минимальное сопротивление участка труб" в общих данных? Ведь эта галочка меняет параметры расчетов и когда её ставить? В инструкции к программе я не нашел. С гравитационным давлением тоже фокусы, оно зависит только от разницы подачи и обратки и высоты между центрами нагрева и охлаждения. В простом примере я менял только теплопотери помещения , но почему то меняется и гравитационное давление. Я замучился изучать разные проги, хочется понять насколько эта программа ошибается и критичны ли ошибки, для того, что бы как то пользоваться ею. Валтеку писал, у них тоже серьёзная ошибка в 2 раза по результатам при расчете однотрубки, сказали исправят. Только уже достало перепроверять, а вручную считать не охота. bang.gif

Автор: Inchin 24.10.2015, 19:33

Цитата(Андрей Серегин @ 24.10.2015, 15:45) *
Например валтека в каталогах я не нашёл. Не проще ли было бы задавать внутренний диаметр и шероховатость, а в отопительных приборах вообще нет заявленной мощности при данном температурном напоре. Много ненужной информации. А что означает галочка: "учитывать минимальное сопротивление участка труб" в общих данных? Ведь эта галочка меняет параметры расчетов и когда её ставить? В инструкции к программе я не нашел. С гравитационным давлением тоже фокусы, оно зависит только от разницы подачи и обратки и высоты между центрами нагрева и охлаждения. В простом примере я менял только теплопотери помещения , но почему то меняется и гравитационное давление.

Что же Вы всё ноете и ноете как больной зуб? Все у Вас виноватые в Ваших глазах перед Вами. Да ещё и должны Вам ни с того, ни с сего.

Уже предлагали Вам, если не устраивает Вас эта программа, то отказаться от неё или выносить мозг разработчикам программы.

Или напишите сами свою собстенную программу, продемонстрируйте нам её, возможно вы превзойдете все существующие программы. Мы только порадуемся за Вас. И возможно, начнем пользоваться Вашей гениальной программой.

Автор: Андрей Серегин 25.10.2015, 11:17

Gidrotec S7или Gidrotec 3D, не сочтите за рекламу, там чувак уж больно грамотный ( русский)

Автор: Anatoliy_Valerevich 25.10.2015, 12:49

Цитата(Андрей Серегин @ 25.10.2015, 14:17) *
Gidrotec S7или Gidrotec 3D, не сочтите за рекламу, там чувак уж больно грамотный ( русский)

такое фуфло можете впаривать на eurosantehnik.ru, forumhouse.ru и прочих сантехнических форумах.
тут инженерный форум.

Автор: Anatol 25.10.2015, 15:45

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 25.10.2015, 12:49) *
такое фуфло можете впаривать на eurosantehnik.ru, forumhouse.ru и прочих сантехнических форумах.
тут инженерный форум.

+100
Цитата
Gidrotec S7или Gidrotec 3D, там чувак уж больно грамотный ( русский

Опаньки.......! smile.gif А чувак то пользуется https://www.youtube.com/watch?v=BAS35M-VQpQ.Да,еще и рекламирует да,еще и маленький вебинарчик провел (да, еще говорит программа то полезная) по программе у которой неправильный расчет гидравлики..... biggrin.gif

Автор: Anatol 25.10.2015, 16:21

Цитата
там чувак уж больно грамотный ( русский)
И причем здесь (русский) Да,хоть в полосочку,хоть серый в яблочко. ...да, хоть черненький..
Человек -это звучит гордо!!

Автор: Anatoliy_Valerevich 25.10.2015, 16:57

Цитата(Anatol @ 25.10.2015, 18:21) *
да, хоть черненький..

на счет черненького Вы перегнули biggrin.gif

Автор: Anatol 25.10.2015, 19:54

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 25.10.2015, 17:57) *
на счет черненького Вы перегнули biggrin.gif

Если процитировать все фразу из знаменитого фильма 30- х годов (Цирк), то черненький это нормально,там упоминались еще розовенькие и конечно голубые. smile.gif

Автор: Inchin 25.10.2015, 22:15

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 25.10.2015, 12:49) *
такое фуфло можете впаривать на eurosantehnik.ru, forumhouse.ru и прочих сантехнических форумах.
тут инженерный форум.

+1000

Некототорые индивидуумы не могут потреБлять консервированные помидоры, потому, что башка в горлышко банки не пролезает. wink.gif Поэтому и Аудитор СО, для них плох, и "зелен виноград" - (с) басня Крылова.

Цитата(Anatol @ 25.10.2015, 19:54) *
Если процитировать все фразу из знаменитого фильма 30- х годов (Цирк), то черненький это нормально,там упоминались еще розовенькие и конечно голубые. smile.gif

+1000
Будем толерантными? wink.gif А до цукундера нас наша "толерантность" не доведёт? smile.gif

Для интереса погуглите "крысиный" или "мышиный" рай. Специальные комфортные условия для размножения крыс (мышей), усиленное питание витаминизированной пищей. И последние поколения, перед полным вымиранием этого "крысиного рая" - сплошь "розовые" и "голубые".


Цитата(Андрей Серегин @ 25.10.2015, 11:17) *
Gidrotec S7или Gidrotec 3D, не сочтите за рекламу, там чувак уж больно грамотный ( русский)

Вам не пора начать проводить платные вебинары по освоению проги Аудитор СО? Наверное, уже смогли бы... wink.gif

Автор: Андрей Серегин 26.10.2015, 9:14

Один уже Прохожий камень взял.
«И, полно, братец! – тут другой ему сказал, —
Собак ты не уймёшь от лаю,
Лишь пуще всю раздразнишь стаю;
Пойдём вперёд: я их натуру лучше знаю».
И подлинно, прошли шагов десятков пять,
Собаки начали помалу затихать,
И стало, наконец, совсем их не слыхать.

Крылов И.А.

Автор: yegres 26.10.2015, 10:24

Сколько же тут флуда...

Есть ли у кого-нибудь пример расчётов в KAN CO 4.0 basic?

Автор: Андрей Серегин 26.10.2015, 10:57

Это не флуд, это русская культура и бескультурье.

Автор: Anatol 26.10.2015, 11:14

Цитата(yegres @ 26.10.2015, 11:24) *
Сколько же тут флуда...
Есть ли у кого-нибудь пример расчётов в KAN CO 4.0 basic?

Да,насчет флуда Вы правы!
В Audytor CO 4.0 basic есть пример для новой версии.
В КАNe их (примеров) нет ?
У меня ответный вопрос я его уже здесь задавал но почти никто не ответил.
Вопрос:Есть ли глюк (непонятный сбой в программе) при вставке рисунка при выборе из файла JPG;PNG.
Вот при выборе из файла AutoCAD с расширением dwg все происходит(без проблем) очень даже корректно,а вот из файлов JPG;PNG что то совсем не то - комп тормозит и не возможно рисовать!

Автор: yegres 26.10.2015, 11:55

Цитата(Anatol @ 26.10.2015, 11:14) *
В КАNe их (примеров) нет ?

К сожалению нет. От аудитора файлы не подойдут, как я понимаю.

Цитата(Anatol @ 26.10.2015, 11:14) *
Вопрос:Вот при выборе из файла AutoCAD с расширением dwg все происходит(без проблем) очень даже корректно,а вот из файлов JPG;PNG что то совсем не то - комп тормозит и не возможно рисовать!

При конвертации в BMP таких проблем не возникат

Автор: Anatol 26.10.2015, 12:02

Цитата(yegres @ 26.10.2015, 12:55) *
К сожалению нет. От аудитора файлы не подойдут, как я понимаю.
При конвертации в BMP таких проблем не возникат

Спасибо!
1. Все же ,глюк есть или нет - у Вас??
2. Я попробую (но вроде я так уже пытался) конвертацию в BMP .
3. Вам скинуть файл из Audytor?

Автор: Anatol 26.10.2015, 13:39

Цитата(yegres @ 26.10.2015, 12:55) *
К сожалению нет.

У Вас не верная информация или ....
Есть ПРИМЕР с планами у KAN CO 4!

Автор: yegres 26.10.2015, 14:41

Цитата(Anatol @ 26.10.2015, 13:39) *
У Вас не верная информация или ....
Есть ПРИМЕР с планами у KAN CO 4!

Спасибо. Нашёл в папке #username/Мои документы/Kan 4 basic RUS/

Автор: Anatol 26.10.2015, 14:57

Цитата(yegres @ 26.10.2015, 15:41) *
Спасибо. Нашёл в папке #username/Мои документы/Kan 4 basic RUS/

Не за что.Так и есть.
С моим вопросиком как быть?

Автор: lmdbird 29.10.2015, 1:35

Коллеги, подскажите пожалуйста, как правильно нарисовать узел с 3-х ходовым клапаном на магистрали системы отопления (для погодозависимого регулирования), чтобы Дафосс СО 3.8 корректно его считал. "Стандартная" схема Данфосса на смешение потоков (3-х ходовой + насос) почему-то подбирает клапан на сопротивление кольца источника теплоснабжения, а не кольца самой системы отопления...
Есть вариант влепить трехходовик как обычный 2-х ходовой клапан (на подачу до насоса, без соединения с обраткой) - тогда Данфосс подбирает клапан с нужным авторитетом, но при этом программа также переподбирает настройки на радиаторных клапанах - сопротивление в системе растет и в итоге трехходовой уже не имеет нужного авторитета...
Есть еще способы? И как считают этот узел программы семейства 4.0?

Автор: Андрей Серегин 10.11.2015, 11:43

Здесь в основном фанатики Санкома и на такие "неправильные вопросы" не отвечают. Так что до всего придется додумываться самому. методом научного тыка.

Автор: romalex4 1.12.2015, 10:02

доброго дня, вопрос возник при подборе насоса в КАН 3,8, однотрубная система с расчетом на ЕЦ, естественно параметры для насоса очень маленькие Н=0,01 м; 0,48 м.куб\час, то-есть ЕЦ должна работать, но насос все-равно ставить буду, тогда как проверить систему при установке насоса? В подборе из каталога насос невозможно указать. Это особенность версии КАН 3,8 или я не разобрался как произвести выбор насоса? спасибо

Автор: Anatoliy_Valerevich 1.12.2015, 10:57

Цитата(romalex4 @ 1.12.2015, 13:02) *
доброго дня, вопрос возник при подборе насоса в КАН 3,8, однотрубная система с расчетом на ЕЦ, естественно параметры для насоса очень маленькие Н=0,01 м; 0,48 м.куб\час, то-есть ЕЦ должна работать, но насос все-равно ставить буду, тогда как проверить систему при установке насоса? В подборе из каталога насос невозможно указать. Это особенность версии КАН 3,8 или я не разобрался как произвести выбор насоса? спасибо

ставьте насос H=2 м; 0,48 м.куб\час - ничего страшного. и сделайте байпасную линию - чтобы через нее при выключенном насосе была ЕЦ

как-то так

Автор: -BuTeK- 10.12.2015, 16:36

Приветствую всех. Впервые столкнулся.
KAN C.O. 3.8 (распоследняя версия) не выдает спецификацию. Пусто.
И расчет делает не с первого раза.

Кто-нибудь встречалcя с подобным?
 kan_abok.grd.zip ( 74,63 килобайт ) : 11


Вопрос снимается. Проблема была в том, что не был задан нормальный символ (марка оборудования) для коллектора.

Автор: romalex4 10.12.2015, 19:10

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 1.12.2015, 9:57) *
ставьте насос H=2 м; 0,48 м.куб\час - ничего страшного. и сделайте байпасную линию - чтобы через нее при выключенном насосе была ЕЦ

как-то так

спасибо, я так и собирался делать, вопрос в другом, как изменятся расчеты в СО 3,8 КАН при установке насоса, так как в программе из каталога не подобрать. Логика говорит, что при установке насоса вода должна циркулировать энергичнее, то-есть скорость выше, расход больше, дельта Т меньше ну и т.д.

Автор: Inchin 18.12.2015, 11:56

Цитата(romalex4 @ 10.12.2015, 19:10) *
вопрос в другом, как изменятся расчеты в СО 3,8 КАН при установке насоса, так как в программе из каталога не подобрать. Логика говорит, что при установке насоса вода должна циркулировать энергичнее, то-есть скорость выше, расход больше, дельта Т меньше ну и т.д.

Прога сама подсчитает Вам какой нужен у насоса напор и какая нужна производительность. Либо в общих параметрах сами укажите напор насоса типа Альфа, который может поддерживать заданный фиксированный напор.

А уж нужную дельту системы - сами задавайте в общих параметрах. Потом в общих итогах посмотрите, какая реально получается дельта.

Автор: romalex4 18.12.2015, 13:46

Цитата(Inchin @ 18.12.2015, 10:56) *
Прога сама подсчитает Вам какой нужен у насоса напор и какая нужна производительность. Либо в общих параметрах сами укажите напор насоса типа Альфа, который может поддерживать заданный фиксированный напор.

А уж нужную дельту системы - сами задавайте в общих параметрах. Потом в общих итогах посмотрите, какая реально получается дельта.

прога подсчитала - 0,01 м и 0,48 м.куб/час
в общих данных - это "располагаемое давление"?
по поводу дельты - из каких параметров выбирают необходимую дельту, спасибо

Автор: Anatoliy_Valerevich 18.12.2015, 14:53

Цитата(romalex4 @ 18.12.2015, 15:46) *
прога подсчитала - 0,01 м и 0,48 м.куб/час

Ставьте насос типа UPS 25-40

Потеря давления вполне нормальная для переразмеренных труб рассчитанных на Е.Ц.

Цитата(romalex4 @ 18.12.2015, 15:46) *
в общих данных - это "располагаемое давление"?

Это потеря давления в системе

Цитата(romalex4 @ 18.12.2015, 15:46) *
по поводу дельты - из каких параметров выбирают необходимую дельту, спасибо

В аудиторе задается температура подачи Т1 и предварительная dT температуры охлаждения.
Фактическую dT аудитор сам высчитывает

Автор: romalex4 18.12.2015, 17:36

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 18.12.2015, 13:53) *
Ставьте насос типа UPS 25-40

Потеря давления вполне нормальная для переразмеренных труб рассчитанных на Е.Ц.


Это потеря давления в системе


В аудиторе задается температура подачи Т1 и предварительная dT температуры охлаждения.
Фактическую dT аудитор сам высчитывает

первое - подскажите, как цитировать по-отдельности, спасибо
насос планирую именно такой, что такое "переразмеренные трубы" - не понял, так как система не большая и тепловая нагрузка около 10-12 кВат - трубы принял на подаче-обратке Д50, остальные с уменьшением. Хочу понять, как изменятся расчеты, если установить реальный насос 25/4.
"Это потеря давления в системе" - извините, не нашел в области основных данных такой установки.

Автор: ne_rylut 20.12.2015, 15:21

Импорт подоснов только версий 2000-го када?

Автор: Lordmagistr 21.12.2015, 13:46

Цитата(romalex4 @ 18.12.2015, 18:36) *
Хочу понять, как изменятся расчеты, если установить реальный насос 25/4.
"Это потеря давления в системе" - извините, не нашел в области основных данных такой установки.



1.откройте характеристику насоса 25/4 и посмотрите какой напор соответствует вашему расходу (0,48м3/ч)
2. в общих данных в графе располагаемое давление укажите этот напор
3. теперь Ваш Реальный насос 25/4 участвует в расчётах, изучайте изменения

Автор: Хоттабыч 22.12.2015, 1:24

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 1.12.2015, 10:57) *
ставьте насос H=2 м; 0,48 м.куб\час - ничего страшного. и сделайте байпасную линию - чтобы через нее при выключенном насосе была ЕЦ

как-то так

Автоматический кран Маевского после насоса поставить рекомендую, а то завоздушиваться он у Вас будет постоянно, при это греться, полу-сухой ход - не есть гуд.


Например вместо отвода - тройник - как перевернутая на бок буква Т - и в верхний отросток резбу приварить 1/2", муфта 1/2", кран Маевского.

Автор: yegres 22.12.2015, 9:19

Цитата(Хоттабыч @ 22.12.2015, 1:24) *
Автоматический кран Маевского после насоса поставить рекомендую, а то завоздушиваться он у Вас будет постоянно, при это греться, полу-сухой ход - не есть гуд.
Например вместо отвода - тройник - как перевернутая на бок буква Т - и в верхний отросток резбу приварить 1/2", муфта 1/2", кран Маевского.

В самом насосе встроенный есть.

Автор: Хоттабыч 28.12.2015, 9:22

Автоматический?

Автор: Anatoliy_Valerevich 29.12.2015, 14:52

кто-нибудь работал в данфосс со 4.1?
http://www.sankom.pl/download/dan/rus/co41b/full/setupco.exe

Автор: AVPT 29.12.2015, 15:09

В Danfoss CO 4.1 вроде бы есть элементы для однотрубных систем, но только для разверток?

Автор: Anatoliy_Valerevich 29.12.2015, 15:21

данфосс со 4.1 можно активировать на 30 дней пробным серийником (идет в комплекте).
и тот кто в теме... - на дольше )))

Автор: Anatoliy_Valerevich 29.12.2015, 18:45

Цитата(AVPT @ 29.12.2015, 18:09) *
В Danfoss CO 4.1 вроде бы есть элементы для однотрубных систем, но только для разверток?

Аналогично как в версии 3,7 в данфосс со 4,1 есть модуль регулирования однотрубных систем.
Почему только для схем? - Для планов тоже.


Кто нибудь вообще работает в СО 4,0?

Автор: AVPT 29.12.2015, 19:24

На плане однотрубку не дает рисовать, только на развертке.

Автор: goga22 16.1.2016, 13:03

Цитата(Anatol @ 16.1.2016, 0:32) *
Если серьезно!То почему бы не поступить практично-распределить потери тепловой мощности текущего помещения (ну, где 200Вт) по соседнем помещениям?! rolleyes.gif
P.S. Все надо переезжать в С.О.тему -вот http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=22409&st=1800&start=1800

А как их распределить?На лестнице может только убрать,ноя теплый воздух имеет свойство идти вверх,опускаться он не станет.В санузлах тоже не уберешь.И остается только в прихожей возле двери.Как бы учитывая то,что половина потерь этого помещения составляет дверь... Это хорошо утепленный маленький каркасник 100м2.Может не в тему,картинки приложил.

 

Автор: goga22 17.1.2016, 18:28

Что то у меня с сопротивлениями лыжи не едут.Решил попробовать покрутить расчет и вот , что получается:
Нарисовал голую систему радиаторы+трубы посмотрел сопротивление большого кольца вышло 3120Па.
Накинул на дальний радиатор в этом кольце термостатический вентиль Herz-ts-90v,просчитал.глянул результат 4875Па.Посмотрел преднастройка на 3.Полез в диаграмму,
при 50л расхода на радиаторе и настройке 3 сопротивление клапана в р-не 35КПа blink.gif
Вспомнил,что еще нужно накинуть 5000Па в общих настройках в пунктике "минимальное падение давления на вентиле".Накинул.Пересчитал. Вышло 8127Па,но преднастройка переехала на 2.В диаграмме 100Кпа. unsure.gif. И понял, что ничего в этой орифметике понять не могу.

Автор: goga22 26.1.2016, 17:34

Объясните пожалуйста ситуацию с термостатическими клапанами Herz. TS-90 это обычный клапан без преднастроек, TS-90V это такой же но с преднастройками.RL-5 это нижний отсекающий клапан с преднастройками.Причем его характеристики практически сходятся с преднастройками TS-90V. Т.е. по логично предположить, что TS-90+RL-5=TS-90V.Но в случае с TS-90V в KAN все прекрасно,а вот с TS-90+RL5 ругается ,что у TS-90 маленький авторитет.Это так и есть (особенности клапана) или это мнение программы?

Автор: shadow 26.1.2016, 19:26

Цитата(goga22 @ 26.1.2016, 20:34) *
Объясните пожалуйста ситуацию с термостатическими клапанами Herz. TS-90 это обычный клапан без преднастроек, TS-90V это такой же но с преднастройками.RL-5 это нижний отсекающий клапан с преднастройками.Причем его характеристики практически сходятся с преднастройками TS-90V. Т.е. по логично предположить, что TS-90+RL-5=TS-90V.Но в случае с TS-90V в KAN все прекрасно,а вот с TS-90+RL5 ругается ,что у TS-90 маленький авторитет.Это так и есть (особенности клапана) или это мнение программы?


НУ программа всё правильно ругается

Простейший из термостатических клапанов- TS-90 – клапан без преднастройки, при смонтированной термоголовке пропускная способность клапана варьируется в пределах от 0 до 1 м3/час. Такой разброс делает невозможной предварительную настройку гидравлики на радиаторе. Такой клапан может использоваться при малом количестве радиаторов на ветке(1-3). Взято по ссылке http://herz-vl.ru/d/67920/d/termostaticheskie_klapany_gerc.pdf

В "Пособие по расчету систем отопления" В.В. Покотилов издательство HERZ 2006 рассматривается пример расчета двухтрубной системы с применением TS-90+RL5, но при этом об авторитетах клапана умалчивается. Типа потери на TS-90 620 Па, на RL5 3000 Па и всё сбалансированно.

Автор: goga22 26.1.2016, 20:15

Цитата(shadow @ 26.1.2016, 20:26) *
НУ программа всё правильно ругается

Простейший из термостатических клапанов- TS-90 – клапан без преднастройки, при смонтированной термоголовке пропускная способность клапана варьируется в пределах от 0 до 1 м3/час. Такой разброс делает невозможной предварительную настройку гидравлики на радиаторе.

Так настройка делается RL-5 который ставится в нижней части радиатора.Отличия в устройстве клапанов на картинках:
TS-90V http://heiz.ru/img/articles/772367_big.jpg
TS-90 http://heiz.ru/img/articles/772391_big.jpg
По идее у TS-90V с полностью открытой гильзой преднастройки (позиция 9) пропускная способность будет аналогичной.

Автор: silver_87_08 3.2.2016, 17:49

Kan CO обновилась до версии 4.1. Теперь можно проектировать новые и регулировать существующие системы; переносить итоги в данные; создавать полную ведомость фитингов (хоть ею и не совсем удобно пользоваться).

Автор: Rage_4er 4.2.2016, 6:35

Как там с расчетом однотрубной системы на планах обстоят дела?

Автор: AVPT 4.2.2016, 19:00

На планах по-прежнему никак. Только на развертках.
На польском сайте Sankom, в описании про версию CO 4.1 так и написано: проектирование однотрубных систем (на развертках).

Автор: silver_87_08 4.2.2016, 22:32

Ну почему же никак? Считает вроде.


Автор: Rage_4er 5.2.2016, 16:11

Может быть есть пример на плане однотрубного стояка этажа на три с подключением приборов без замыкающего участка?

Цитата(AVPT @ 5.2.2016, 0:00) *
На планах по-прежнему никак. Только на развертках.
На польском сайте Sankom, в описании про версию CO 4.1 так и написано: проектирование однотрубных систем (на развертках).

Ждем новых обновлений))

Автор: Aleksey88 7.3.2016, 17:43

Приветствую участников форума!

Куда можно внести располагаемое давление в версии Audytor 4.1? В версии 3.8 такое поле находилось во вкладке общие. В 4.1 такого поля не нашел. Или в новой версии используется другое решение?

Автор: Anatoliy_Valerevich 8.3.2016, 2:28

Цитата(Aleksey88 @ 7.3.2016, 20:43) *
Приветствую участников форума!

Куда можно внести располагаемое давление в версии Audytor 4.1? В версии 3.8 такое поле находилось во вкладке общие. В 4.1 такого поля не нашел. Или в новой версии используется другое решение?



Автор: Aleksey88 8.3.2016, 22:17

Благодарю smile.gif

Автор: k_kholopov 10.3.2016, 14:09

Народ подскажите может у кого тоже такое было:
скачал версию аудитора 4.1
накидал маленькую схемку нажимаю на расчет - прога виснет на 41% расчета.
при переключении раскладки клавиатуры - таже байда.
и где можно отключить привязки эти?
какая то она не допиленная прога или я что то не так делаю)
спс

Автор: Anatol 10.3.2016, 22:21

Цитата(k_kholopov @ 10.3.2016, 15:09) *
Народ подскажите может у кого тоже такое было:
скачал версию аудитора 4.1
накидал маленькую схемку нажимаю на расчет - прога виснет на 41% расчета.

Вот такое выходит окошко?

Цитата
при переключении раскладки клавиатуры - таже байда.
и где можно отключить привязки эти?

Здесь- поясните?
Цитата
какая то она не допиленная прога спс

Да,есть немного ,пока надо потерпеть!
Цитата
или я что то не так делаю)
Пощупаем. — Да, а позавчера весь день в машине пахло бензином. — Понюхаем. — Мне кажется, там… — Вы отоприте гараж-то!..
Нет файла,нет даже скрина! И тогда начинается мне кажется, или я что то не так делаю!

P.S — Вы отоприте гараж-то!.. smile.gif

Автор: nedrok 11.3.2016, 12:19

Подскажите по версии 3.8 программы.
В режиме "проектирование и регулирование" преднастройки арматуры рассчитываются странным образом, присутствуют более открытые радиаторы в середине системы и менее открытые в конце. Программа компенсирует это различным сопротивлением терморегуляторов, которые по идее вообще без преднастройки.

В режиме "только проектирование" преднастройки считаются нормально.



 __________12.zip ( 7,08 килобайт ) : 13

Автор: Anatol 11.3.2016, 19:46

Цитата(nedrok @ 11.3.2016, 13:19) *
В режиме "проектирование и регулирование" преднастройки арматуры рассчитываются странным образом, .

А как у Вас это происходило ,то есть Вы сразу "проектирование и регулирование"?

Автор: Aleksey88 13.3.2016, 21:05

Заметил нестыковки в каталоге арматуры Valtec dry.gif

 

Автор: nedrok 14.3.2016, 9:10

Цитата(Anatol @ 11.3.2016, 21:46) *
А как у Вас это происходило ,то есть Вы сразу "проектирование и регулирование"?

Переключил режим и пересчитал. Проект приложен в предыдущем сообщении, можете посмотреть (Kan CO 3.8). Я в нем удалил все ветки системы кроме одной самой длиной. Система уже давно смонтирована и нормально работает с настройками из режима "проектирование". Просто меня интересуют странные настройки во втором режиме.

Автор: Aleksey88 15.3.2016, 0:49

Цитата(shadow @ 26.1.2016, 19:26) *
НУ программа всё правильно ругается

Простейший из термостатических клапанов- TS-90 – клапан без преднастройки, при смонтированной термоголовке пропускная способность клапана варьируется в пределах от 0 до 1 м3/час. Такой разброс делает невозможной предварительную настройку гидравлики на радиаторе. Такой клапан может использоваться при малом количестве радиаторов на ветке(1-3). Взято по ссылке http://herz-vl.ru/d/67920/d/termostaticheskie_klapany_gerc.pdf

В "Пособие по расчету систем отопления" В.В. Покотилов издательство HERZ 2006 рассматривается пример расчета двухтрубной системы с применением TS-90+RL5, но при этом об авторитетах клапана умалчивается. Типа потери на TS-90 620 Па, на RL5 3000 Па и всё сбалансированно.


Все же встречается противоречивая информация по поводу внешних авторитетов клапанов. В вебинарах сотрудница Санком неоднократно говорила, что на ошибки об авторитетах можно не обращать внимания. И в пособии Herz умалчиватся...

Тогда если, как в пособии Покотилова сбалансировать все клапанами на обратках, а на подачу поставить термостатические клапаны без преднастройки, игнорируя их низкий авторитет, то это будет нормальным решением?

Автор: Kotto 22.3.2016, 18:40

Цитата(Мурашко Сергей @ 4.3.2006, 19:54) *
Как понять -- перегев? Перегрев помещения? В этом помещении есть теплопотери, радиаторы?

Если в данном помещении есть теплопотери и, соотв., радиаторы, то согласно СНиП Отопление... http://www.masterflo.ru/catalog/category/oborudovanie-danfoss.html при подборе о/приборов номинальный тепловой поток прибора уменьшается не более чем на 5% или 60Вт за счет теплопоступлений от трубопроводов (0,9*Qтруб). Рекомендации в КАН СО Графе даны с учетом европейских норм и принципов расчета. Я принимаю 70% и 5%. Величина 70% дает больший размер (кол-во секций ) радиаторов, чем положенные по СНиП 0,9 (90%) -- т.е. выбираю худший вариант. Когда нормы наши противоречат европейским -- принимаю тот вариант, при котором запас на систему(приборы, диаметры трубпороводов) отопления наибольший.

Если в данном помещении приборов нет -- проценты учета теплопоступлений те же, но на ошибки, выдаваемые программой по слишком большим теплопоступлениям не надо обращать внимание.

Тепло от трубопроводов (в полу в изоляции) неэффективно поступает в помещения -- т.е. теряется, так же как теплопотери стояков и магистралей, и не учитывается в тепловом баллансе помещений. Если же в связи с большой скученностью трубопроводов теплопоступления довольно большие ( с учетом объема помещения), то нужно увеличивать степень теплоизоляции ( до 90...95%).

А вообще КАН СО Граф классная прога, люблю и давно пользую... Советую всем...


КАН СО Граф нечто)))

Автор: doktor-5 27.3.2016, 18:54

Здравствуйте, подскажите кто работает с версиями С.О 4.0 или 4.1 есть ли возможность при создании теплых полов начертить трубопроводы т.е создать их раскладку?
или программа может создавать только зону теплых полов к которым подводятся трубопроводы?

Автор: vik74 28.3.2016, 8:34

Цитата(doktor-5 @ 27.3.2016, 20:54) *
Здравствуйте, подскажите кто работает с версиями С.О 4.0 или 4.1 есть ли возможность при создании теплых полов начертить трубопроводы т.е создать их раскладку?
или программа может создавать только зону теплых полов к которым подводятся трубопроводы?


Володя, судя по видику в инструкции, создаются только только зоны, которое подключаются к коллектору.

Автор: Inchin 29.3.2016, 11:24

Цитата(nedrok @ 11.3.2016, 12:19) *
Подскажите по версии 3.8 программы.
В режиме "проектирование и регулирование" преднастройки арматуры рассчитываются странным образом, присутствуют более открытые радиаторы в середине системы и менее открытые в конце. Программа компенсирует это различным сопротивлением терморегуляторов, которые по идее вообще без преднастройки.

В режиме "только проектирование" преднастройки считаются нормально.



 __________12.zip ( 7,08 килобайт ) : 13


В режиме "проектирование и регулирование" прога подбирает намного больше параметров и режимов. Например, подбирает еще и массовый расход через ОП, чтобы получить нужную теплоотдачу.

Облегчите ей задачу подбора ОП и их режимов. Укажите правильно диапазон остывания в ОП. Задайте типоразмеры ОП сразу вручную в данных.

Потом перенесите итоги в данные, и окончательно проведите настройку в режиме "регулирование существующего обоорудования".

Автор: k_kholopov 30.3.2016, 11:24

Вот скажите мне такую вещь, а именно: задаю температурный график 95-70, в параметрах расчета указываю мин темп остывания 5С, а максимальную 25С, далее делаю расчет и во вкладки итоги- общие прога пишет Треа = 64,44С... по графику у меня не должно менее 70 по идее уходить. как тут её отладить????
Потом решил сделать дельту не 25С, а поэксперементировал и поставил 10 получилось 95-85. и прога Треа пишет теперь 71С. В итоге количество секций по объекту снизилось на 100 шт и это всего навсего 2х этажный АБК...
Что скажите.?!

Автор: silver_87_08 30.3.2016, 12:06

Цитата(k_kholopov @ 30.3.2016, 11:24) *
Вот скажите мне такую вещь, а именно: задаю температурный график 95-70, в параметрах расчета указываю мин темп остывания 5С, а максимальную 25С, далее делаю расчет и во вкладки итоги- общие прога пишет Треа = 64,44С... по графику у меня не должно менее 70 по идее уходить. как тут её отладить????
Потом решил сделать дельту не 25С, а поэксперементировал и поставил 10 получилось 95-85. и прога Треа пишет теперь 71С. В итоге количество секций по объекту снизилось на 100 шт и это всего навсего 2х этажный АБК...
Что скажите.?!


Теплоноситель при движении к отопительным приборам по трубам остывает. Температурный график Вы задаете для того, чтоб программа определила расход по нагрузке. Далее этот расход (для дельта 25, например) проходит через систему и теплоноситель теряет тепло в неизолированных участках трубопроводов. В итоге температура в обратке получается ниже заданной, а дельта Т остается 25. Заизолируйте все трубопроводы с коэф 100% и получите в итогах Т2 приблизительно 70С. Принимать в расчете график 95-85 при планируемом в эксплуатации 95-70 неправильно, получите недогрев в помещениях и бесполезные теплопоступления в местах, где они не требуются.

Автор: k_kholopov 30.3.2016, 12:25

Цитата(silver_87_08 @ 30.3.2016, 14:06) *
Теплоноситель при движении к отопительным приборам по трубам остывает. Температурный график Вы задаете для того, чтоб программа определила расход по нагрузке. Далее этот расход (для дельта 25, например) проходит через систему и теплоноситель теряет тепло в неизолированных участках трубопроводов. В итоге температура в обратке получается ниже заданной, а дельта Т остается 25. Заизолируйте все трубопроводы с коэф 100% и получите в итогах Т2 приблизительно 70С. Принимать в расчете график 95-85 при планируемом в эксплуатации 95-70 неправильно, получите недогрев в помещениях и бесполезные теплопоступления в местах, где они не требуются.


Да, но если я допустим заизолирую трубы, а по факту данной изоляции нету программаподсчитает секции немного снизив их должное количество. Скрин с работы скинуть не могу, но скажу что в помещении с теплопотерями в 800 ватт стоит радиатор алюминиевый фондитал сахара супер 500/100 и прога выдает 13 секций. Тп у данного радиатора 75 гр, хотя он стоит вначале участка.
Потом если температура обратки ниже проектной, то это уже доп нагрузка на котельную.

Автор: silver_87_08 30.3.2016, 14:11

Цитата(k_kholopov @ 30.3.2016, 12:25) *
Да, но если я допустим заизолирую трубы, а по факту данной изоляции нету программаподсчитает секции немного снизив их должное количество. Скрин с работы скинуть не могу, но скажу что в помещении с теплопотерями в 800 ватт стоит радиатор алюминиевый фондитал сахара супер 500/100 и прога выдает 13 секций. Тп у данного радиатора 75 гр, хотя он стоит вначале участка.
Потом если температура обратки ниже проектной, то это уже доп нагрузка на котельную.


Конечно же я не имел ввиду заизолировать все трубы в проекте, а просто поиграться с настройками изоляции, чтобы было понятно, что дельта Т 25 в системе. От заданной Т2 отнимаем Т2фактич., умножаем на расход системы получаем теряемую мощность.
Как вариант можно увеличить процент теплопоступлений от труб, но в пределах разумного, с учетом последующего возможного "прятания" этих самых трубопроводов в различные короба и т.д. Тогда обратка должна стать чуть выше.
Этож как надо умудриться, чтоб до первого прибора вода добиралась с Тп 75С при проектной 95С ohmy.gif ? Может стоит трассировку поменять?Хотя без плана и схемы тут сложно судить. Но по тому что есть, у Вас получается от источника до первого прибора имеется длинный участок подачи без изоляции, проложенный по помещению(ям) где теплопоступления от него ненужны.

Автор: silver_87_08 28.4.2016, 16:38

Добрый день, уважаемые форумчане. При работе в версии 4.1 возник нюанс: Теплоотдача отопительного прибора (и расход воды через него), установленного в систему отопления, отличается от теплоотдачи этого же прибора, взятой из каталога программы. При этом темп. напор в обоих случаях одинаков (см. скрин), а теплоотдача и расход различны thumbdown.gif . Тип и марка прибора не влияют. Никаких коэффициентов, снижающих теплоотдачу в проекте не введено (типа защитный экран и т.п.). Если в каталоге температуру помещения принять на 5С выше проектной (здесь +23 вместо +18), то расход и мощность прибора будут соответствовать проектным. Но это же неправильно. По логике мощность должна быть "каталожной". Какая в итоге температура будет в помещении? Расход в приборе/системе? Программа сама что-то считает, и этот процесс не "прозрачен" и не контролируется. Разъясните пожалуйста, может я что-то упустил. Заранее спасибо!
P.S. В версии 3.8 такой проблемы нет (см. скрин).



Автор: vik74 16.5.2016, 15:10

Попытался сделать такую выноску, не получилось. не подскажите, реально ли вообще такое осуществить?
http://savepic.ru/9700043.png

Автор: Anatol 25.5.2016, 22:39

Цитата(vik74 @ 16.5.2016, 16:10) *
Попытался сделать такую выноску, не получилось. не подскажите, реально ли вообще такое осуществить?
http://savepic.ru/9700043.png



Автор: vik74 26.5.2016, 11:51

Anatol я понял, что это возможно. А как это сделать? При редактирование выноски в столбце "Элементы выноски" нет же этих значений?
http://savepic.ru/9884471.png

Автор: silver_87_08 26.5.2016, 12:36

Vik74, редактируйте выноску в" итогах", а не в "данных". В отличие от версии 3.8 они могут редактироваться отдельно.

Автор: Anatol 27.5.2016, 1:42

Цитата(vik74 @ 26.5.2016, 11:51) *
Anatol я понял, что это возможно. А как это сделать? При редактирование выноски в столбце "Элементы выноски" нет же этих значений?
http://savepic.ru/9884471.png

Цитата(silver_87_08 @ 26.5.2016, 13:36) *
Vik74, редактируйте выноску в" итогах", а не в "данных".

Мне больше нечего добавить!

P.S.Судьба дарует нам желаемое тогда, когда мы уже научились без него обходиться.


Автор: DarkMrT 31.5.2016, 15:32

Коллеги, подскажите пожалуйста, как посчитать в программе узел смешения с трехходовым клапаном для фанкойла?
Как нарисовать перемычку от подающей к обратной и корректно ли будет рисовать в программе трехходовой клапан как будто двухходовой?

 

Автор: Jager 26.7.2016, 9:26

Кто нибудь в курсе что нового в Audytor CO 6.0?
прожка http://sankom.pl/download/aud/rus/co60b/full/setupco.exe
[attachment=111001:KGA.rar]

Автор: silver_87_08 26.7.2016, 10:31

Цитата(Jager @ 26.7.2016, 9:26) *
Кто нибудь в курсе что нового в Audytor CO 6.0?
прожка http://sankom.pl/download/aud/rus/co60b/full/setupco.exe
[attachment=111001:KGA.rar]


Похоже, что 3D только к версии 4.1 прикрутили, так, для красоты, без какой-либо возможности че-нить с эти делать за пределами проги.

Автор: cpt 4.8.2016, 12:56

Кто нибудь может показать пример настройки поверхностных мостов для стены вентилируемого фасада? С описанием что откуда и куда
С дюбелями я относительно разобрался.
Линейные тепловые мосты я так понял это монтажные швы окон и тому подобное, а что такое пунктирные тепловые мосты, в справке я что то не нашёл.
И как учитывать кронштейны?

Автор: kkucheev 4.8.2016, 14:28

Ищу пример расчета однотрубной системы отопления, стояковая, с нижней разводкой, П-образные стояки.
У кого есть, поделитесь пожалуйста. В любой из программ СО.

Автор: borm 5.8.2016, 11:06

Цитата(kkucheev @ 4.8.2016, 14:28) *
Ищу пример расчета однотрубной системы отопления, стояковая, с нижней разводкой, П-образные стояки.
У кого есть, поделитесь пожалуйста. В любой из программ СО.

Откройте пример который идет с программой, там есть и п-образный, под номером 9 или 10. или вас это не устраивает. на мой взгляд примеры хорошо раскрывают возможности программы.

Автор: voVap 5.8.2016, 11:31

Цитата(cpt @ 4.8.2016, 12:56) *
Кто нибудь может показать пример настройки поверхностных мостов ...

Это вопрос в тему по http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44492.

Автор: kkucheev 10.8.2016, 9:02

Цитата(borm @ 5.8.2016, 11:06) *
Откройте пример который идет с программой, там есть и п-образный, под номером 9 или 10. или вас это не устраивает. на мой взгляд примеры хорошо раскрывают возможности программы.

Понял, спасибо!

Автор: Inchin 27.8.2016, 16:57

Может кто встречался в Аудиторе СО 3.8 или в ее фирменной версии с ошибкой:

"Начало главного подающего участка П/?/? находится выше выхода с источника тепла. Увеличьте высоту источника тепла, или исправьте высоты участков".

Естественно, рекомендуемые действия не помогают:

- Удаление источника тепла и его ближайших трубопроводов - не помогает.
- Замена источника тепла на другой тип источника тепла не помогает.

Также не помогает полная перезагрузка компа и переустановка проги.


Была как-то такая ошибка, так и не смог избавиться, промучавшись несколько часов. Пришлось создавать проект с нуля. Но тот хоть маленький был, потратил несколько часов на переделку сызнова.

А тут чуть не неделю трудился, и начинать сначала - жуть как обидно и досадно...

Понимаю, что нужно в теххподдерку обращаться, но сегодня выходные. Да и пока их дождешься...

Готов оплатить консультацию - тогда обращайтесь в личку или в скайп, если знаете рецепт лечения, но поделитесь за деньги.

Автор: Anatoliy_Valerevich 27.8.2016, 22:05

Цитата(Inchin @ 27.8.2016, 19:57) *
Может кто встречался в Аудиторе СО 3.8 или в ее фирменной версии с ошибкой:

"Начало главного подающего участка П/?/? находится выше выхода с источника тепла. Увеличьте высоту источника тепла, или исправьте высоты участков".

Естественно, рекомендуемые действия не помогают:

- Удаление источника тепла и его ближайших трубопроводов - не помогает.
- Замена источника тепла на другой тип источника тепла не помогает.

Также не помогает полная перезагрузка компа и переустановка проги.


Была как-то такая ошибка, так и не смог избавиться, промучавшись несколько часов. Пришлось создавать проект с нуля. Но тот хоть маленький был, потратил несколько часов на переделку сызнова.

А тут чуть не неделю трудился, и начинать сначала - жуть как обидно и досадно...

Понимаю, что нужно в теххподдерку обращаться, но сегодня выходные. Да и пока их дождешься...

Готов оплатить консультацию - тогда обращайтесь в личку или в скайп, если знаете рецепт лечения, но поделитесь за деньги.


А если поставить версию 6.0?

Автор: дренаж 28.8.2016, 11:43

казалось бы ничто не мешает

и никто не мешает

пользоваться версиями 3.6 ... 3.8

Автор: Inchin 28.8.2016, 17:38

Цитата(дренаж @ 28.8.2016, 11:43) *
казалось бы ничто не мешает

и никто не мешает

пользоваться версиями 3.6 ... 3.8


Казалось бы, Вам тоже ничего и никто не мешает, снять повязку с глаз, и прочитать без ошибок и запинок то, что было написано в качестве входящих условий...


П.С. Кстати, нашел "лекарство" от описанной мною ошибки проги...
Поэтому всем спасибо!

Автор: Inchin 29.8.2016, 9:05

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 27.8.2016, 22:05) *
А если поставить версию 6.0?

Вроде у Аудитор СО есть только версии 4.х...? Или Вы про Аудитор ОЗЦ ?

Автор: Anatoliy_Valerevich 1.9.2016, 16:27

Цитата(Inchin @ 29.8.2016, 12:05) *
Вроде у Аудитор СО есть только версии 4.х...? Или Вы про Аудитор ОЗЦ ?


Про Аудитор СО 6.0 - есть такая версия!

У кого-нибудь есть подробное руководство для СО 4.1 в pdf?
С установкой программы идет обрезанное руководство с ссылками на видеоинструкции на ютубе. На сайте Санкома, тоже самое

Автор: Inchin 1.9.2016, 21:26

Наверное, поляки, думают, что у русскозычных нет разума, и им для нас не обязательно переводить описалово...

И/или "русские" воруют лицензии с помощью пиратских кейгенов, и поэтому для "воров", вообще не обязательно что-либо делать и переводить. Всё вышесказанное не утверждаю, а предполагаю.

Автор: silver_87_08 2.9.2016, 9:34

Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 1.9.2016, 16:27) *
Про Аудитор СО 6.0 - есть такая версия!

У кого-нибудь есть подробное руководство для СО 4.1 в pdf?
С установкой программы идет обрезанное руководство с ссылками на видеоинструкции на ютубе. На сайте Санкома, тоже самое


А она разве нужна? Инструкция? После освоения вер.3.8 разобраться в этой версии проще простого, ИМХО.
P.S. Вот с освоением OZC6.1 было сложнее.

Автор: cpt 2.9.2016, 13:57

при черчении на планах можно как то вращать отопительные приборы и делать зоны не прямоугольные а по границам помещения?

Автор: silver_87_08 2.9.2016, 14:32

Цитата(cpt @ 2.9.2016, 13:57) *
при черчении на планах можно как то вращать отопительные приборы и делать зоны не прямоугольные а по границам помещения?


Можно.Как то так.


Автор: cpt 4.9.2016, 16:56

Цитата(silver_87_08 @ 2.9.2016, 18:32) *
Можно.Как то так.



не нашёл такого в данфосс со 3.8 это возможность только платной версии?

Автор: Anatol 4.9.2016, 18:40

Цитата(cpt @ 4.9.2016, 16:56) *
не нашёл такого в данфосс со 3.8 это возможность только платной версии?

Так в данфосс СО 3.8 такого и нет в смысле таких планов нет (Вам какие планы нужны в какой версии?) Silver_87_08 показал на скрине СО 4.1 ,а не 3.8!

Автор: cpt 5.9.2016, 4:49

Я в 3.8 подгрузил план и хотел на нём разместить помещения и радиаторы, но т.к здание косой формы, мне надо повернуть всё это дело.

Попробую тогда СО 4.1

 

Автор: silver_87_08 5.9.2016, 17:09

Цитата(cpt @ 5.9.2016, 4:49) *
Я в 3.8 подгрузил план и хотел на нём разместить помещения и радиаторы, но т.к здание косой формы, мне надо повернуть всё это дело.

Попробую тогда СО 4.1


Версия 3.8 предназначена для работы, в основном, со схемами систем отопления. Возможности по работе с планами здесь очень урезаны (можно сказать, что это просто "рисовалка" отопления на планах, т.к. никакими свойствами эти нарисованные элементы системы не обладают). Можно, конечно, "связать" каждый элемент на плане с элементом на схеме (каждый прибор, арматуру и трубопровод), но для этого надо начертить схему, затем начертить план, а уж потом организовать поэлементную связь (при этом скорость проектирования и оформления снизится в разы).
Если есть нужда проектировать отопление именно на планах, то тогда однозначно СО 4.1(СО 6.0), если же достаточно схемы, а оформление раздела с нуля в CADе, то СО3.8.
В первом случае проектирование (т.е. работа в программе) немного дольше, чем во втором, зато планы с системой отопления можно экспортировать в CAD (с доработкой ручками). Во втором случае (СО 3.8) схема чертится быстрей, но предварительно необходимо начертить систему в CADе. Каждый выбирает вариант себе по вкусу, т.к. по времени, ИМХО, оба варианта приблизительно одинаковы (если не считать связку OZC 6.1 + CO 4.1, тут уж скорость выше и возможностей гораздо больше).

Автор: cpt 5.9.2016, 18:05

я сейчас пробую связку со 4.1 и revit, в ревит делаю трассировку, выгружаю в DWG подгружаю его в СО, расставляю приборы, дублирую трассы и обсчитываю, затеи расставлю марки на трубы, радиаторы и балансировочники, выгружу обратно в DWG и подгружу в Revit, а там расставлю радиаторы и арматуру с настройками.
Метод кривой, но это пока дешевле чем надстройка Магикада на Ревит


Автор: Dmitriy Andreevich 13.9.2016, 0:27

Помогите разобраться, пожалуйста. Уже минут 40 ищу на форуме про это, не нашёл. У меня почему-то расчёт в Exele показывает гораздо меньшие потери давления, чем в Данфоссе, разница в 50 Па. И чем больше расход, тем больше разница. Скорей всего дело в коэффициенте гидравлического трения. Во вложении мой файл Exele и скрин Данфосса.

 

 __________.xlsx ( 20,11 килобайт ) : 37
 

Автор: Anatol 16.9.2016, 10:00

Цитата(Dmitriy Andreevich @ 13.9.2016, 0:27) *
Помогите разобраться, пожалуйста. Уже минут 40 ищу на форуме про это, не нашёл. У меня почему-то расчёт в Exele показывает гораздо меньшие потери давления, чем в Данфоссе, разница в 50 Па. И чем больше расход, тем больше разница. Скорей всего дело в коэффициенте гидравлического трения. Во вложении мой файл Exele и скрин Данфосса.

А где дросселирующая арматура? В смысле вентиль
с предварительной гидравлической настройкой?

Автор: silver_87_08 16.9.2016, 11:03

Цитата(Dmitriy Andreevich @ 13.9.2016, 0:27) *
Помогите разобраться, пожалуйста. Уже минут 40 ищу на форуме про это, не нашёл. У меня почему-то расчёт в Exele показывает гораздо меньшие потери давления, чем в Данфоссе, разница в 50 Па. И чем больше расход, тем больше разница. Скорей всего дело в коэффициенте гидравлического трения. Во вложении мой файл Exele и скрин Данфосса.


Не скорее всего, а именно в нем. Точнее в значении коэффициента шероховатости. В Вашем exel'е (да и практически во всех таблицах справочников) принят всем привычный коэффициент эквивалентной шероховатости kэ, а в Danfoss СО при расчетах используется коэффициент абсолютной шероховатости. Эти две величины не одно и то же, отсюда и расхождения в расчетах. Главное, что программа считает линейную потерю в большую сторону, запас - это хорошо smile.gif.
Но если нужна ювелирная точность, то нужно играться со значениями к-та в программе. Хотя доля линейных потерь в общих потерях системы, как правило, в современных системах, невелика, пусть считает с погрешностью.

Автор: pepyako 19.9.2016, 15:33

Господа, подскажите, что значит исправность изоляции?
0% - это неизолированная труба, понятно. А 100% - это отсутствие теплопотерь с трубы? Если так, то рекомендуемые 70% на практике недостижимы, даже с учётом максимальной толщины материала. Или это проценты от некой базовой величины теплопотерь?

Автор: Inchin 19.9.2016, 16:54

Цитата(pepyako @ 19.9.2016, 15:33) *
Господа, подскажите, что значит исправность изоляции?
0% - это неизолированная труба, понятно. А 100% - это отсутствие теплопотерь с трубы? Если так, то рекомендуемые 70% на практике недостижимы, даже с учётом максимальной толщины материала. Или это проценты от некой базовой величины теплопотерь?

Насколько понимаю, это так. Но, странно, что Вы спрашиваете здесь, а не в техподдержке Аудитора СО...
И если Вы озвучите их ответ, то всем будет польза.

Автор: pepyako 28.9.2016, 19:39

Цитата(pepyako @ 19.9.2016, 16:33) *
Господа, подскажите, что значит исправность изоляции?



Цитата(Inchin @ 19.9.2016, 17:54) *
И если Вы озвучите их ответ, то всем будет польза.


Цитирую ответ техподдержки:
"Исправность изоляции - это отношение мощности, передаваемой изолированным трубопроводом в пространство к мощности, передаваемой неизолированным трубопроводом в пространство.
Для хорошо изолированный труб принимаем 100%, для неизолированных – 0%."

В общем, я так и не понял. В зависимости даже от толщины изоляции отношение будет разным, и проценты соответственно тоже.
Думаю лучшим вариантом будет подбирать в отдельной программе изоляцию, считать отношение полученной теплопередачи к неизолированной трубе и уже этот процент закладывать в расчёт.

Автор: pepyako 30.9.2016, 11:34

Кто-нибудь работал в Audytor CO версии 4.1? Обновился на неё, а она устанавливается как x86-приложение и жутко тормозит. Причём система в проекте совсем небольшая, в 3.8 обрабатывалась замечательно. Кто-то сталкивался с этой проблемой, есть ли решения?

Компьютер вполне мощный, Core i5 3,2 Ghz, GeForce GTX 660, 16 Gb оперативной памяти. В 3D-магикаде работаю без проблем.

Автор: Anatol 10.10.2016, 20:37

Цитата(pepyako @ 28.9.2016, 19:39) *
Цитата
Для хорошо изолированный труб принимаем 100%

Это где 100%? Научите как добиться 100%!?
Цитата
В общем, я так и не понял.

Цитата
Думаю лучшим вариантом будет подбирать в отдельной программе изоляцию,

А Вы в какой (с какой) версией SANKOMa работайте?

Автор: Stalone 26.10.2016, 9:16

Цитата(pepyako @ 28.9.2016, 19:39) *
Цитирую ответ техподдержки:
"Исправность изоляции - это отношение мощности, передаваемой изолированным трубопроводом в пространство к мощности, передаваемой неизолированным трубопроводом в пространство.
Для хорошо изолированный труб принимаем 100%, для неизолированных – 0%."

Не пользовался этой прогой. Я бы предположил, что при 100% принимается заданная вами теплопроводность термоизоляции (новой, свежеуложенной по правилам и с умом). А ноль - когда от неё остались лишь клочки (например, сороки объели).

Автор: Composter 16.11.2016, 12:38

добрый день. поптылся в прогрмм сделать однотрубную систему ,она ругается что неправильно подсоединенн приобор. подскажите что не так . danfoss 3.8

 _____.zip ( 4,51 килобайт ) : 12
 

Автор: Composter 16.11.2016, 22:29

чтобы было понятнее, я хочу как сделано только в вертикальном стояке, только для горизонтального и приборов рбс-500

 111.zip ( 5,53 килобайт ) : 8
 

Автор: silver_87_08 16.11.2016, 22:47

Цитата(Composter @ 16.11.2016, 12:38) *
добрый день. поптылся в прогрмм сделать однотрубную систему ,она ругается что неправильно подсоединенн приобор. подскажите что не так . danfoss 3.8


Доброго времени суток. Починил систему, теперь прога её считает. Там начиная со 2-го прибора Т1 и Т2 перепутаны, вернее как Вы подключили трубы к 1-му прибору в ветке, так и надо остальные подключать: Т2 для первого - это Т1 для последующего.

 _____.rar ( 3,66 килобайт ) : 12
 

Автор: Composter 16.11.2016, 23:17

а как сделать чтобы была перемычка?

Автор: silver_87_08 17.11.2016, 9:13

Цитата(Composter @ 16.11.2016, 23:17) *
а как сделать чтобы была перемычка?

На работе нет возможности поставить Danfoss, сделал пример в KANе.

 _____.zip ( 3,8 килобайт ) : 10
 

Автор: Composter 17.11.2016, 15:14

разобрался, оказывается не все все приборы подходят под однтрубку и несмотря на то что написато что рбс-500 с клаапаном для однтрубной системы не факт что он поставится на однотрубную систему в danfoss.
выкладываю мож комк нибулть пригодитьбся

 ___111.zip ( 5,24 килобайт ) : 16
 

Автор: cpt 29.11.2016, 12:35

Данфос СО 3.8
1 На одном радиаторе самой не нагруженной ветки избыток давления в 6,7 кПа, система маленькая хотелось обойтись без балансировочников на гребёнке (если на гребёнке на обратке поставить балансировочники на всех ветках, проблемы с избытком нет) но охота обойтись без лишней арматуры.
2 И вторая проблема высокий авторитет 2-ходового на подаче отопления, превышение не значительное можно не обращать на него внимания? При увеличении Kv на типоразмер проблема обратная Kv меньше 0,3 и авторитет меньше рекомендуемого.

Вопрос на упреждение сейчас рассчитаю систему, потом хочу снизить нагрузку в помещениях на величину тёплых полов и оставив имеющееся радиаторы и трубы отбалансировать их под эту нагрузку, для этого надо проставить конкретные размеры труб и приборов, а потом пересчитать в режиме регулирования существующего оборудования?



 __.7z ( 1,13 мегабайт ) : 6
 

Автор: buravleva 17.2.2017, 8:39

Здравствуйте! Нужна помощь профи rolleyes.gif
Danfoss C.O. 3.8

 

 _____2.7z ( 9,24 килобайт ) : 3
 

Автор: shadow 17.2.2017, 9:10

Цитата(buravleva @ 17.2.2017, 10:39) *
Здравствуйте! Нужна помощь профи rolleyes.gif
Danfoss C.O. 3.8


7000 кПа это круто, размерности проверьте, что вы там задаете. В архиве какая-то муля laugh.gif

Автор: buravleva 17.2.2017, 9:18

Что такое "муля"???

 _____.7z ( 30,65 килобайт ) : 6
 

Автор: buravleva 17.2.2017, 9:47

Цитата(shadow @ 17.2.2017, 9:10) *
7000 кПа это круто, размерности проверьте, что вы там задаете. В архиве какая-то муля laugh.gif

где 7000 кПа?
Давление в точке врезки 2.5 бар=250000 Па, а требуемое гораздо меньше - 70000 Па...

Если подтупливаю - разъясните, пожалуйста.

Автор: shadow 17.2.2017, 10:09

Цитата(buravleva @ 17.2.2017, 11:47) *
где 7000 кПа?
Давление в точке врезки 2.5 бар=250000 Па, а требуемое гораздо меньше - 70000 Па...

Если подтупливаю - разъясните, пожалуйста.


Давление или разность давлений. Потери давления в системе 1-3,5,6 м.вод.ст., но ни как не 250 blink.gif

Автор: buravleva 17.2.2017, 11:08

Располагаемое давление 2,5 бар = 25 м вод. ст. от сущ. котельной могут обеспечить по ТЗ, а моей системе надо - 7 м вод. ст....вот что получается по ошибкам... как я понимаю....

Автор: shadow 17.2.2017, 11:51

Такой располагаемый перепад нужно гасить до требуемого для системы отопления. Задавать изначально в программе располагаемый перепад, ориентируясь на предварительный грубый подсчет, например 25 кПа. 7 м.в.ст. это слишком много для любой системы отопления. Судя по ошибкам, которые выдает программа вы вообще не понимаете, что делаете, вы задаете неадекватные условия программе и на выходе получаете такой же неадекватный результат.

Автор: nedrok 17.2.2017, 12:34

Не задавайте вообще никакой перепад, программа вам посчитает сопротивление системы. Потом самостоятельно сравните уложились или нет.
ИТП эта программа не делает, не пытайтесь (расчеты не те).

Автор: Юрий_Нд 19.2.2017, 11:28

Всем Доброго утра.
"Мой" Данфос 3.8 "не хочет" считать теплый пол
Если возможно, помогите разобраться в расчетах теплого пола.
С батареями разобрался, все в порядке. А вот полы ...
Пытался загрузить проблемный файл, но мне отвечают что "Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"
Поэтому загружаю фото, надеюсь, что будет понятна "проблема"

Заранее благодарен _______________ Юрий.

 

Автор: Inchin 5.3.2017, 15:01

Всем добра!

Кто уже работает с прогой Аудитор СО 6.0, может ли поделиться информацией (готов оплатить консультации), как одновременно проектировать на плоской схеме (развертке как в версии 3.8) и на планах?

Пока понятно как проектировать либо на плоской схеме, либо на планах. А вот как одновременно - не пойму, как увязать всё воедино.

Обещал Санком вебинар по этому поводу. Но даже когда и выйдет этот вебинар, надежды на хороший вебинар мало, ибо докладчик на их вебинарах недостаточно грамотный на мой взгляд. Извините, но такое ощущение, что она второй раз в жизни эту прогу открыла, и не проектировала ничего.

Автор: Inchin 7.3.2017, 12:25

Вебинары нашел. Потрудился над материалами вебинаров на примере реального проекта. Большое спасибо человеку, давшему мне в личку ссылку на вебинары!

Потрудившись плотно несколько дней с прогой Аудитор СО 6.0 могу поделиться впечатлениями о достоинствах и недостатках по сравнению с версией 3.8:

Достоинства:
- лучшее графического представление для заказчика плоской схемы
- намного больше данных доступно проектировщику для анализа системы
- автоматическая подгрузка строительной подосновы из файла программы Аудитор ОЗЦ 6.1
- улучшенный интерфейс рисования на плоской схеме и на планах
- возможность гибко настраивать содержание этикеток на объектах, включая туда полезную в текущий момент информацию

Недостатки:
- при проектировании на плоской схеме не создаётся 3Д модель СО.
- а при проектировании на планах, хоть 3Д модель и создаётся (правда кривовато очень), но не создаётся автоматически плоская схема (развертка стен). Это для меня лично было самым большим разочарованием. Ведь без плоской схемы никак не обойтись, думаю.
- хоть и возможно загрузить плоскую схему из версии 3.8, и подгрузить строительную основу этого же дома из файла Аудитор ОЗЦ 6.1, но невозможно на строительной подоснове расставив трубы, арматуру и прочее как версии 3.8 связать эти объекты с плоской схемой, как это можно было делать в версии 3.8

Если кому интересно, могу показать свои эксперименты по созданию проекта СО коттеджа в версии 6.0. Уже по выполненному пару месяцев назад этому же проекту, но в версии 3.8. Т.е. можно сравнить проекты одного и того же коттеджа, выполненные в разных версиях.

Автор: UserAbok 23.3.2017, 7:38

Вэбинар посмотрел по радиаторному проектированию. Скачал пробную версию CO6.1. Нарисовал, нажал кнопку Расчеты и расчетов нет. Т.е. не произошёл подбор. Простенькая схема, 2-х трубная с диагональным подключением. На 1 этаже будет теплый пол и СО6.1 ругается на недостаток тепла от радиаторов, но на примере в вэбинаре тоже был недостаток тепла и подбор диаметров и длин произошёл.
Может пробная версия так работает? Хотя обещали не урезать функционал.
Файл CO6.0 прилагаю.
Помогите разобраться, что не указал?
Заранее благодарен! Дмитрий.

 TP_CO61_zip.zip ( 29,22 килобайт ) : 8
 

Автор: UserAbok 23.3.2017, 8:25

Разобрался сам, спасибо!

Автор: wibe 25.3.2017, 21:32

всем добрый день!
друзья, благодаря все знающим строителям пришлось вникать в тему проектирования отопительной системы в пределах срока работы тестовой версии санкомовского када.) нужна небольшая помощь по это проге 6 версии и самому проекту, собственно. в связи с ограниченной возможностью доступа в инет смог просмотреть лишь санкомовские вебинары, до чего-то дошел сам, что-то осталось вне понимания. буду благодарен, если сможете взглянуть на мое произведение (пристегнул grd, grr и gre в архиве) и прояснить некоторые детали. прежде пара пояснений:
1 застройщик признался, что изменил проект и утеплитель вдул самым внутренним слоем!!!
2 проектировщик подтвердил п.1.
3 дом реально холодный (на штатной отопительной системе) - бедные жители слово в слово повторяли.
4 отопление - котел навиен 13К
5 квартира 50кв.м, угловая.
6 выбора нет. (
да, ставил версии 3.8 и 4.1 - глючат на моем компе неимоверно, поэтому взял из первоисточника шестую.

Основной вопрос - будет ли работать такая схема в принципе - без коллектора, на терморегуляторах на обратке? если нет, то почему?
ессно, выбор конкретных терморегуляторов не окончательный, для расчета - важно понять жизнеспособность варианта. производители разных *box-ов обещают .. )

по проге:
1 не смог связать план и схему - как две разные системы - не нашел инструмента связать, оставил одну.
подскажите, пожалуйста, как это сделать?
2 диагностика плюется на каждый отопительный прибор в отдельности, хотя баланс по помещениям считает в сумме. или так должно быть?
3 прога ругается на малую толщину стяжки, хотя я указал конкретную толщину. сама перерасчитывает, но почему?
4 смущает низкая скорость движения теплоносителя - не укладывается в логику и не соответствует рекомендациям в инете. что не так? но в проге почему-то это проходит?? косвенным подтверждением является слабая зависимость результата в помещениях 102 и 103 от количества секций радиаторов.
5 баланс сходится при 55С на подаче с небольшим дефицитом тепла,но при 60 уже африка по всем помещениям ( прихожую и нишу не принимаю во внимание)

время, к сожалению, ограничено, да и возможности глубокого изучения темы нет. образование техническое, кадами пользуюсь разными постоянно, но совсем в другой сфере)).
буду глубоко благодарен любому прямому дельному совету и/или наводке на полезный источник. только, пожалуйста, не отправляйте к букварям по основам гидродинамики и теории тепловых систем.

Владимир.


 My_try.zip ( 91,8 килобайт ) : 9
 

Автор: Inchin 26.3.2017, 14:52

Цитата(wibe @ 25.3.2017, 21:32) *
по проге:
1 не смог связать план и схему - как две разные системы - не нашел инструмента связать, оставил одну.
подскажите, пожалуйста, как это сделать?
2 диагностика плюется на каждый отопительный прибор в отдельности, хотя баланс по помещениям считает в сумме. или так должно быть?
3 прога ругается на малую толщину стяжки, хотя я указал конкретную толщину. сама перерасчитывает, но почему?
4 смущает низкая скорость движения теплоносителя - не укладывается в логику и не соответствует рекомендациям в инете. что не так? но в проге почему-то это проходит?? косвенным подтверждением является слабая зависимость результата в помещениях 102 и 103 от количества секций радиаторов.
5 баланс сходится при 55С на подаче с небольшим дефицитом тепла,но при 60 уже африка по всем помещениям ( прихожую и нишу не принимаю во внимание)


1. Насколько знаю, пока это невозможно.

2. Какие дОли Вы установили для ОП в каждом помещении, так прога и считает.

3. Правильно ругается, потому что не получится сделать стяжку вместе с трубами толщиной 40 мм. Что прога меняет конструкцию ТП без спроса - не обнаружил. У меня конструкция при пересчете не меняется.

4. С чего Вы взяли? Вроде критичного не увидел.

5. Слишком высокая температура поверхности ТП в данном расчёте. Но в любом случае нужно переделывать расчёт, потому, что в реале не бывает стяжки ТП вместе с трубами толщиной 40 мм.

П.С. Не стал бы пытаться убрать ТП из под мебели. Подозреваю, что такие зоны как нарисованы в реале - уложить не получится. Да и с термошвами непонятно что делать, т.е. думаю, что стяжка полопается даже при нормальной толщине при указанной конфигурации.

Также смущает шаг раскладки 200 мм и отсутствие краевых зон.

Автор: wibe 26.3.2017, 17:36

добрый день!
1 была мысль об избыточности возможностей. )
2 ясно.
3 вот оно что - прога пересчитывает толщину стяжки НАД трубой, а не берет толщину, заданную в конструкции ТП.
4 начитался, видимо, лишнего. ))
5 учту обязательно.

профессиональные замечания насчет форм ТП и термошвов - сам бы точно наступил на эти грабли. сделаю проще.
по граничным зонам и некоторым другим деталям пока не стал усложнять расчет, не имея понимания о правильности проекта.
шаг увеличил с целью снижения температуры пола.
сейчас все пересчитаю заново.

Ваши рекомендации, как бальзам на душу, - главное, что проект можно реализовать.
благодарю за действительно полезные и точные советы и замечания.

Автор: Inchin 26.3.2017, 19:44

Цитата(wibe @ 26.3.2017, 17:36) *
Ваши рекомендации, как бальзам на душу, - главное, что проект можно реализовать.
благодарю за действительно полезные и точные советы и замечания.

Старался только по проге советовать, чтобы не выходить за рамки этой темы. Но не говорил, что проект верный и что его можно реализовать.
Вообще ТП нужно запитывать от насосно-смесительного узла. И менять очень многое в проекте.

Автор: wibe 26.3.2017, 21:51

Цитата(Inchin @ 26.3.2017, 19:44) *
Старался только по проге советовать, чтобы не выходить за рамки этой темы. Но не говорил, что проект верный и что его можно реализовать.
Вообще ТП нужно запитывать от насосно-смесительного узла. И менять очень многое в проекте.

и я озвучил не все свои соображения - не хочу смешить народ. важно другое - программа действительно позволяет почти явно "ощутить" физику процессов и дает возможность пофантазировать (и в неумелых руках)). правда, с некоторыми ограничениями на "неклассические" приемы - интересно, к примеру, проверить возможность последовательного соединения ПС и ТП - отказала. а зря - почему бы мне, как дилетанту, не поэкспериментировать? )) и со смесителем тоже? хотя бы пару дней..
к сожалению, не нашел детальной технической информации по котлу.

Автор: vik74 12.5.2017, 9:49

Плдскажите, возможно ли рисовать и считать радиаторы в сцепке в программе?

Автор: k_kholopov 2.6.2017, 12:30

Добрый день!
Подскажите мне пожалуйста, где можно посмотреть сопротивление ветки.
Имеется гребенка, к ней подключается 3 ветки отопления. ИТПшнику нужно дать расходы и потери на ветках. В циркуляционных кольцах я запутался. Версия 6,0

Автор: Anatol 2.6.2017, 22:45

Это глюк или только у меня? unsure.gif И началось это только с последних версий в которых можно рисовать петли (автоматическое рисование петель напольного отопления)
Выполняем расчеты и на 61% происходит заморозка и все - дальше тормоз.
Другие варианты где нет теплых полов (может я ошибаюсь с теплыми полами) на плане , все происходит как всегда -расчет 100%




Автор: k_kholopov 9.6.2017, 10:29

Цитата(k_kholopov @ 2.6.2017, 12:30) *
Добрый день!
Подскажите мне пожалуйста, где можно посмотреть сопротивление ветки.
Имеется гребенка, к ней подключается 3 ветки отопления. ИТПшнику нужно дать расходы и потери на ветках. В циркуляционных кольцах я запутался. Версия 6,0


Разве никто не знает???

Автор: silver_87_08 9.6.2017, 10:58

Цитата(k_kholopov @ 2.6.2017, 12:30) *
Добрый день!
Подскажите мне пожалуйста, где можно посмотреть сопротивление ветки.
Имеется гребенка, к ней подключается 3 ветки отопления. ИТПшнику нужно дать расходы и потери на ветках. В циркуляционных кольцах я запутался. Версия 6,0


Общая потеря в системе (ну или напор насоса) минус потеря на запорно-регулирующей арматуре, установленной на подаче и обратке у грубенки = сопротивление ветки. Если от источника до гребенки установлено еще какое-нибудь оборудование (фильтры, счетчики, клапаны и др.) то потерю на нем тоже нужно вычесть из общей потери.
Удачи!

Автор: k_kholopov 9.6.2017, 12:37

Цитата(silver_87_08 @ 9.6.2017, 10:58) *
Общая потеря в системе (ну или напор насоса) минус потеря на запорно-регулирующей арматуре, установленной на подаче и обратке у грубенки = сопротивление ветки. Если от источника до гребенки установлено еще какое-нибудь оборудование (фильтры, счетчики, клапаны и др.) то потерю на нем тоже нужно вычесть из общей потери.
Удачи!


Спасибо!
А в циркуляционных кольцах как можно этот участок найти? Для общего развития

Автор: Андрей Радзиховский 21.7.2017, 12:38

Ребята, как корректно вставить план из автокада в СО4.1? Вставляя через вставку рисунка, выбирая метры, план пропадает где-то за границами экрана, выбирая сантиметры - план очень маленький, при расстановке радиаторов, они получаются слишком большими.

Автор: erikra 23.7.2017, 13:41

Цитата(Андрей Радзиховский @ 21.7.2017, 16:38) *
...как корректно вставить план из автокада в СО4.1? ...выбирая метры, план пропадает где-то за границами экрана, выбирая сантиметры - план очень маленький...

4.1 не пользовался, с 3.8. обновился сразу до 6.0,но не ранее, ни сейчас с этим проблем не было... нужно просто указывать те единицы, в которых импортируемый проект создан. Если создан в мм, то и выбирать нужно мм, если в метрах, то и выбирать, соответственно, метры... Вы после импорта подосновы проверьте размеры, через вкладку "Конструкция", простановкой верт/гориз размеров и сразу поймете, где "косяк"...

Автор: vik74 27.7.2017, 7:28

Цитата(silver_87_08 @ 9.6.2017, 12:58) *
Общая потеря в системе (ну или напор насоса) минус потеря на запорно-регулирующей арматуре, установленной на подаче и обратке у грубенки = сопротивление ветки. Если от источника до гребенки установлено еще какое-нибудь оборудование (фильтры, счетчики, клапаны и др.) то потерю на нем тоже нужно вычесть из общей потери.
Удачи!

А если веток несколько, как определить на какой какие потери? Тоже не могу разобраться с этим.
Прикладываю свой пример. К примеру в начале контуров потери около 6000 Па, потом резко возрастают более 32500. Что дает такое возрастание? специально увеличил диаметры труб, что совсем не помогает.
А может кто нибудь прогнать на лицензионной и дать результаты?

 5.rar ( 31,09 килобайт ) : 16
 

Автор: -BuTeK- 1.8.2017, 11:17

Неожиданно перестала работать KAN C.O. (возможно и остальные) на рабочем компьютере с Windows 10 x64.
Запускается главный экран и зависает. Пробовал предыдущие версии, пробовал скопировать с другой машины.
Не помогает.

Кто-нибудь сталкивался с подобным?

Автор: vik74 2.8.2017, 7:52

Цитата(-BuTeK- @ 1.8.2017, 13:17) *
Неожиданно перестала работать KAN C.O. (возможно и остальные) на рабочем компьютере с Windows 10 x64.
Запускается главный экран и зависает. Пробовал предыдущие версии, пробовал скопировать с другой машины.
Не помогает.

Кто-нибудь сталкивался с подобным?


Да, было. Но не стал разбираться, времени не было, откатил систему из образа Acronis месячной давности.

Автор: -BuTeK- 2.8.2017, 10:48

Цитата(vik74 @ 2.8.2017, 7:52) *
Да, было. Но не стал разбираться, времени не было, откатил систему из образа Acronis месячной давности.

Мне помогает полная переустановка программы, но это всего на один день.

Автор: vik74 3.8.2017, 6:23

Цитата(-BuTeK- @ 2.8.2017, 12:48) *
Мне помогает полная переустановка программы, но это всего на один день.


Значит в системе где-то косяк, надо делать полную переустановку винды и прог, а это уже не один день. Я даже храню начальную установку винды с драйверами и автокадом 4-х летней давности, которая была после модернизации компа. Кстати, у меня сейчас после запуска Installcoft отваливается один из HDD, после этого помогает только принудительная физическая перезагрука.

Автор: borm 3.8.2017, 18:50

На выходных крупно обновилась винда 10 х64 на новую сборку наверно, может из-за этого у вас? У себя проверил, данфос со запускается, кан озс 6,1 запускается, но у меня закончился триал и она закрывается, но раз запрашивает ключ, значит работает.

Автор: экспорт 18.8.2017, 4:45

Экспресс само обучение программам СО


Автор: lazybird 30.9.2017, 21:50

Не подскажете, формат Аудитор 6 родной, почему такое высокое значение высоты подъема для насоса получается? Если удалить все слева от котла, то падает и расход и требуемый подъем, хотя подсвечена жирным та-же самая ветка, как я понимаю, с макс. гидр. сопротивлением.

Чтоб два раза не вставать -- для пластиковых труб отводы выбираются угловые 90, не дуги? Это же тогда ставится, когда труба обходит углы стен и проч? Как и для свойств выделенной трубы -- там тоже прямой угол, не дуга, правильно?

Котелок газ. Бош 6000 35кВт, а где его внутр. сопротивление взять, или может есть какие-то прим. цифры?

Спасибо.

 v1.zip ( 31,84 килобайт ) : 11
 

Автор: lazybird 1.10.2017, 7:08

В общем вопрос с kv котла остается -- все из-за него -- расход растет и соотв. сопротивление тоже.

Автор: BIONDER 25.12.2017, 11:10

Здравствуйте, проектирую больницу в Данфосс 3.8, нужно заложить отопительные приборы гигиенического исполнения типа Пурмо гигиеник, Зендер чарлестон или аналог.
В базе не нашел таких приборов. Возможно подгрузить их вручную или есть какое-нибудь другое решение?

Автор: nedrok 26.12.2017, 18:23

У Purmo это модели начинающиеся на H. H10, H20, ..., HV10, ... и так далее. В базе они есть.

Автор: nedrok 26.12.2017, 18:49

У меня возник такой вопрос по балансировке систем
Данная программа балансирует кольца используя сопротивление каждого кольца полностью, от источника до прибора. Насколько я помню при балансировке необходимо рассчитывать участки системы без общей части этой самой системы.
В общем вот поясняющий пример к чему это приводит:
2 радиатора без балансировки, ожидаем в результате расчета получить сообщение об ошибке.


Получаем его. Всё ОК.

Та же схема, но добавлено сопротивление на подающей трубе. Это тот самый участок который я считаю нужно вообще не включать в расчеты.


Ошибка исчезла.

Того-же можно добиться поставив балансировочную арматуру с низким сопротивлением на подводках радиаторов. Программа выставляет минимальную настройку и молчит об ошибке.
На мой взгляд это некорректная логика расчета. Проверьте кто-нибудь на более новых версиях.

Автор: 77sergey 27.12.2017, 14:43

Цитата(nedrok @ 26.12.2017, 19:49) *
У меня возник такой вопрос по балансировке систем
Данная программа балансирует кольца используя сопротивление каждого кольца полностью, от источника до прибора. Насколько я помню при балансировке необходимо рассчитывать участки системы без общей части этой самой системы.
В общем вот поясняющий пример к чему это приводит:
2 радиатора без балансировки, ожидаем в результате расчета получить сообщение об ошибке.


Получаем его. Всё ОК.

Та же схема, но добавлено сопротивление на подающей трубе. Это тот самый участок который я считаю нужно вообще не включать в расчеты.


Ошибка исчезла.

Того-же можно добиться поставив балансировочную арматуру с низким сопротивлением на подводках радиаторов. Программа выставляет минимальную настройку и молчит об ошибке.
На мой взгляд это некорректная логика расчета. Проверьте кто-нибудь на более новых версиях.

Выполняю просьбу.
В 6 версии ошибок невыдает, кроме того что насос просит поставить. С насосом все ОК, без доп.сопротивления.
может у Вас в настройках "источника" забитао что-то не то?

Автор: nedrok 28.12.2017, 11:35

Дело в том, что ошибка должна выдаваться в обоих случаях, так как система не сбалансирована. Там различие в потерях через первый и второй прибор примерно 35% в обоих случаях, а не 28% как насчитала программа в первом случае и 7% во втором (ошибка не выдается, если ниже 10%).
На сообщение о насосе не обращайте внимание.

Автор: max_bma 28.12.2017, 14:22

Здравствуйте! Как в программе С.О. 6.0 или может еще на стадии OZC перебросить теплопотери мелких помещений на соседнии, что бы например не ставить радиатор в санузел со 100 Вт теплопотерь. Может можно зону помещения растянуть на этот сан уз.? а его зону удалить?
Еще вопрос по OZC, если выставляю санузел как "неотапливаемое" то его вентиляция меняется на "естественная" и невозможно изменить на другую, это так задумано? Вообще как правильно настроить вентиляцию, если в сан узлах выставлять "индивидуальная вытяжная" с параметрами что весь воздух компенсируется за счет соседних помещений с их Т=+22С, а в соседних помещениях выставлена "естественная общеобм". то инфильтрация в них автоматом увеличивается? "естественная" нужно выставлять только в помещениях с наружными окнами, или во внутренних коридорах тоже можно?

Автор: 77sergey 29.12.2017, 0:13

Цитата(nedrok @ 28.12.2017, 11:35) *
Дело в том, что ошибка должна выдаваться в обоих случаях, так как система не сбалансирована. Там различие в потерях через первый и второй прибор примерно 35% в обоих случаях, а не 28% как насчитала программа в первом случае и 7% во втором (ошибка не выдается, если ниже 10%).
На сообщение о насосе не обращайте внимание.

мне показалось что версия 3.8 больше находила ошибок, Чем 6.0. Толи я настройки какие-то в 6 проигнорировал.....

Автор: nedrok 5.1.2018, 15:01

Цитата(max_bma @ 28.12.2017, 16:22) *
Здравствуйте! Как в программе С.О. 6.0 или может еще на стадии OZC перебросить теплопотери мелких помещений на соседнии, что бы например не ставить радиатор в санузел со 100 Вт теплопотерь. Может можно зону помещения растянуть на этот сан уз.? а его зону удалить?

Если ничего не путаю, то программа неотапливаемые помещения сама считает с учетом отапливаемых "соседей" и подсчитывает какая температура там получиться за счет теплопроводности через внутренние стены от соседних помещений.

Автор: monika27 9.1.2018, 22:46

Здравствуйте, уважаемые проектировщики! Я начинающий пользователь программой Герц. И вот с несколькими расчетами и проблем не было, а тут просто беда. Помогите с устранением ошибок. Когда подбираю подходящий Кв на регулирующие вентили - программа пишет, что слишком большие потери на арматуре. Когда беру меньший Кв такая ошибка исчезает, но появляется "слишком маленький авторитет". С избытками давления все, что можно перепробовала: стабилизаторы разницы давления ставила (помогло, но не на всех ветках), заданный Кв пробовала ставить (эффект нулевой). mad.gif mad.gif в общем, уж и не знаю что делать. Помогите, пожалуйста!

 

Автор: Inchin 9.1.2018, 23:07

Цитата(monika27 @ 9.1.2018, 22:46) *
... в общем, уж и не знаю что делать. Помогите, пожалуйста!

Выложите файл в формате Герц СО.

Автор: monika27 9.1.2018, 23:12

Вот программный файл.

 09_01.rar ( 29,12 килобайт ) : 15
 

Автор: Inchin 10.1.2018, 0:42

Цитата(monika27 @ 9.1.2018, 23:12) *
Вот программный файл.

Поменяйте:

1. Арматуру на приборных узлах.
2. Установите АРПД на начале веток.
3. Расчет делайте в режиме "проектирование и регулирование".



Также вызывает недоумение применение ППр трубы (для ХВС и без диффузионного слоя) с допустимой температурой эксплуатации +60 градусов, в системе с температурой теплоносителя +90.

И длинноваты ветки. В одной ветке 18шт. ОП с тепловым потоком около 16,5 кВт, думаю многовато будет.

Сделайте все ветки, по примеру правой нижней ветки, в которой установил более правильную арматуру.

Также установил более верные расчётные параметры в "Общих данных".


Файл отредактированный прикладываю -  ____09_01_18_redVV_01.rar ( 29,33 килобайт ) : 28

Автор: monika27 10.1.2018, 0:44

Inchin, благодарю вас за помощь и отклик!!!

Автор: Inchin 10.1.2018, 9:36

Цитата(monika27 @ 9.1.2018, 22:46) *
...Помогите с устранением ошибок. Когда подбираю подходящий Кв на регулирующие вентили - программа пишет, что слишком большие потери на арматуре. Когда беру меньший Кв такая ошибка исчезает, но появляется "слишком маленький авторитет". С избытками давления все, что можно перепробовала: стабилизаторы разницы давления ставила (помогло, но не на всех ветках), заданный Кв пробовала ставить (эффект нулевой). mad.gif mad.gif в общем, уж и не знаю что делать. Помогите, пожалуйста!

В прилагаемом варианте расчета в Аудиторе СО, сделал минимальный перепад на радиаторных термоклапанах 10 кПа. На различных термовентилях интервал значения перепада получился от 10 кПа до 22 кПа, и это находится в допустимом диапазоне "потерь" (величины перепада давления) для выбранных термоклапанов.

Значения авторитетов термоклапанов находятся в диапазоне от 0,49 до 0,85

Минимальный перепад на АРПД сделал 10 кПа. На регулирующе-балансировочных клапанах - сателлитах АРПД, сделал минимальный перепад 3 кПа.

Ни одной ошибки в гидравлике теперь нет. Ну и сопротивление системы уменьшилось с 223 кПа (Ваш вариант с 23,57 м.в.ст.), до 67 кПа (7,02 м.в.ст.)

Можете сами выбрать минимальные авторитеты и перепады на Ваше усмотрение по рекомендациям их изготовителей.

Оптимизацию диаметров труб не делал. Оптимизацию (разумное уменьшение) стоимости арматуры, также не делал. Это уже в Ваших руках.

В окончательном варианте расчёта, советую сделать сначала перенос итогов подбора ОП. Потом уже сделать полный перенос итогов. И после этого сделать окончательный вариант расчёта уже в режиме "Регулирование существующего оборудования".

Вот файл с вышеописанными характеристиками в формате Аудитор СО 3.8 (в архиве) -  ____09_01_18_redVV_02.rar ( 29,34 килобайт ) : 73

Автор: sanchopancho2 12.2.2018, 14:47

Здравствуйте всем!
Помогите разобраться в расчете Danfoss 4.1!
В параметрах подбора арматуры галочку ставишь «не уменьшать коэф. Kv, для термостич…», ошибки выдает критические «Избыток давления на 34 радиаторах…»!
В параметрах подбора арматуры галочку убираешь «не уменьшать коэф. Kv, для термостич…», ошибки выдает не критические «Подобранная настройка на клапане RTR-N-У не обеспечит надлежащий перепад давления…», но зато на каждом отопительном приборе!
Где правда то?


 

Автор: queesesto 20.3.2018, 9:01

А можно я тоже спрошу?..
Valtec H2O на базе тогое же аудитора (и по-моему, на базе версии 3,8) - пытаюсь его освоить и посчитать для себя.
Провел эксперимент - источник воды + труба + кран. И два варианта расположения трубы - горизонталь и верткаль.
Так вот, 50 метров трубы горизонтально, если верить программе, равны по потерям напора 50 метрам трубы вертикально.
Но ведь для открытой системы - а водопровод, я так понимаю, открытая?.. - это же неверно... Программа врёт?..

Автор: Inchin 20.3.2018, 9:52

Цитата(sanchopancho2 @ 12.2.2018, 14:47) *
Здравствуйте всем!
Помогите разобраться в расчете Danfoss 4.1!
В параметрах подбора арматуры галочку ставишь «не уменьшать коэф. Kv, для термостич…», ошибки выдает критические «Избыток давления на 34 радиаторах…»!
В параметрах подбора арматуры галочку убираешь «не уменьшать коэф. Kv, для термостич…», ошибки выдает не критические «Подобранная настройка на клапане RTR-N-У не обеспечит надлежащий перепад давления…», но зато на каждом отопительном приборе!
Где правда то?

Галочки тут не при чём. Программа Вам показывает, что не увязаны циркуляционные кольца в пределах 13-17% (из того, что видно на скрине с ошибками). Устранять эту невязку или нет - дело Ваше, как и решать критично это или нет.

Для увязки ц.колец, либо топологию менять нужно, либо использовать балансировочную арматуру с более широким диапазоном настройки Kv (хотя уже и так термоклапаны с самым широким диапазоном насколько помню), либо понижать располагаемый напор на источнике тепла. Ну уж про правильность выбора диаметров магистралей - это уж само собой.

Также в ц.кольцах добивайтесь соотношения сопротивления подводящих участков к приборному узлу ближе к 30/70%. Т.е. чтобы приборные узлы имели бОльшую долю сопротивления в общем сопротивлении ц.колец.

Выложите файл в архиве. Если будет время посмотрю и прокомментирую соображения, если файл Данфоса СО 4.1 откроется у меня в Аудиторе СО 6.0.

Автор: lazybird 11.5.2018, 10:40

Вентиль обратный для радиатора, для разных вентилей программа рассчитывает разные значения настройки. Напр. для V2420D VRFXE n2 kV=0.85, а для R16TG n2.5 kV=1.02, хотя более близкое значение было бы n2 kV=0.7. Ну ладно, тут можно списать на округление и приоритеты. Но вот ситуация, когда для V2420D -- n4 kV=1.45, а для R16TG дает "T.A." kV=2.5, вместо более близкого и большего 4/1.56 -- тут все правильно? Или точность таких расчетов очень приблизительна?

Автор: sanchopancho2 25.5.2018, 8:57

Цитата(Inchin @ 20.3.2018, 9:52) *
Галочки тут не при чём. Программа Вам показывает, что не увязаны циркуляционные кольца в пределах 13-17% (из того, что видно на скрине с ошибками). Устранять эту невязку или нет - дело Ваше, как и решать критично это или нет.

Для увязки ц.колец, либо топологию менять нужно, либо использовать балансировочную арматуру с более широким диапазоном настройки Kv (хотя уже и так термоклапаны с самым широким диапазоном насколько помню), либо понижать располагаемый напор на источнике тепла. Ну уж про правильность выбора диаметров магистралей - это уж само собой.

Также в ц.кольцах добивайтесь соотношения сопротивления подводящих участков к приборному узлу ближе к 30/70%. Т.е. чтобы приборные узлы имели бОльшую долю сопротивления в общем сопротивлении ц.колец.

Выложите файл в архиве. Если будет время посмотрю и прокомментирую соображения, если файл Данфоса СО 4.1 откроется у меня в Аудиторе СО 6.0.




Спасибо, за ответ. Увязал. Только одного не пойму, программа в подсказах рекомендует не включать эту опцию. А что будет правильней, вкл. или отключена?

Что-то последние дни Данфосс тормозить стал ужасно, перешел на KAN. Можно еще один вопрос? Загружаю файл для просмотра. Ставлю тип расчета "проектирование новой системы", расчет производится, напор и расход насоса одни показатели (расход в соответствии с мои тепловыми нагрузками). Ставишь "Проектирование и регулирование" расход увеличивается в разы и напор соответственно.


 ______.rar ( 1,95 мегабайт ) : 24
 

Автор: arhitector2008 28.5.2018, 10:56

Уважаемые коллеги, подскажите, возможно ли как-то в danfoss C.O. посчитать систему отопления с температурным графиком 150/70?

Автор: geron 13.6.2018, 14:23

Друзья, подскажите, как ещё можно решить проблему высокого гидравлического сопротивления системы в разделе "Итоги" (50600 Па) у Hydronics, кроме изменения диаметров, температуры и расходов? Программа очень вяло реагирует на изменение диаметров, в отличие, скажем, от "Потока", где таких проблем не было. Главное, на всех балансировочных клапанах давление не более 29000 Па. Но раз за разом вылезают в "Итогах" эти проклятые 50600 Па. На всех стояках скорости уже не более 0,25-0,3 м/с.

Автор: Inchin 14.6.2018, 11:31

Цитата(geron @ 13.6.2018, 14:23) *
... как ещё можно решить проблему высокого гидравлического сопротивления системы в разделе "Итоги" (50600 Па) у Hydronics, кроме изменения диаметров, температуры и расходов? ...

Может мы о разном говорим, но эта тема предназначена для обсуждения программы Аудитор СО и всех её беЗплатно-фирменных урезанных версий, типа, Данфос СО, Кан СО, Герц СО и т.д.

Автор: geron 15.6.2018, 11:01

Ну, принцип-то у них абсолютно одинаковый.

Автор: borm 15.6.2018, 16:01

Цитата(geron @ 13.6.2018, 14:23) *
Программа очень вяло реагирует на изменение диаметров

Если это один из клонов санкома, то как вариант, посмотреть в табличной форме, отсортировав по потерям (расчет-пиктограма "Итоги"- пиктограмма на нижней вкладке "Трубопроводы"-сортировать по dЗ, на каких участках они максимальные и уже от этой информации исходить.
Бывает, что случайно поставишь не то и мучаешься.

Автор: Inchin 16.6.2018, 8:35

Цитата(geron @ 13.6.2018, 14:23) *
Друзья, подскажите, как ещё можно решить проблему высокого гидравлического сопротивления системы в разделе "Итоги" (50600 Па) у Hydronics, кроме изменения диаметров, температуры и расходов? Программа очень вяло реагирует на изменение диаметров, в отличие, скажем, от "Потока", где таких проблем не было. Главное, на всех балансировочных клапанах давление не более 29000 Па. Но раз за разом вылезают в "Итогах" эти проклятые 50600 Па. На всех стояках скорости уже не более 0,25-0,3 м/с.


Просмотрите таблицы расчёта сопротивления колец. Проанализируйте на каких участках колец наибольшее сопротивление. Возможно общая топология системы нуждается в переделке, чтобы длИны колец стали более короткими.

Если же не менять топологию, то понизить гидросопротивление можно только либо увеличив диаметры подводящих участков к приборным узлам, либо уменьшать скорости теплоносителя (т.е. уменьшая расход).

Автор: geron 20.6.2018, 12:53

Спасибо. Попробую учесть.

Автор: DarkMrT 21.6.2018, 11:06

Здравствуйте, коллеги!
Не подумайте грубо за мой вопрос.
Подскажите пожалуйста для моего понимания. Считаю небольшую систему отопления двухтрубную горизонтальную, всего из 8 отопительных приборов Rifar Monolit. Подключение к ТС зависимое через элеватор.
Заказчик категорически не хочет ставить автоматические термостатические клапаны на приборах. Хочет ручные регулирующие вентили от Far типа 1350.
Для увязки приборов я попытался установить запорные клапаны с преднастройкой на обратном трубопроводе к отопительному прибору, но вот система не увязывается.
Мое мнение, что ручные регулирующие вентили не помогут для балансировки, а обратных клапанов на обратке не хватает. Как в таких случаях поступать и увязать систему?
Были ли у вас такие же примеры?
Прикладываю файл, сделанный в KAN CO 3.8
 1.7z ( 8,46 килобайт ) : 17

Автор: borm 21.6.2018, 13:20

Цитата(DarkMrT @ 21.6.2018, 11:06) *
Не подумайте грубо за мой вопрос.

Говорить не будем, а уж думать позвольте.
Что касается системы вашей, то ставить "автоматические термостатические клапаны" на систему с элеватором, не совсем уместно, так как элеватор это такой мини насос с постоянным напором 1-2 метра и если кто-то закроет на радиаторе вентиль, то в системе изменятся и гидравлические характеристики и она уже может быть не сбалансированна.
Но это не значит, что она не будет работать, тут всё от перепада тепловой сети зависит.
Двухтрубка от элеватора, это система которую настроил (если получиться) и забыл.
Поэтому наставьте шайб на вашу систему в программе, которые будут имитировать ручной клапан и посчитайте систему. Это как вариант решения для вашего вопроса.
з.ы. главное, чтобы те ручные клапаны смогли создать такие сопротивления которые будут схожи с расчетными на шайбах и вам хватило располагаемого для преодоления этих потерь.
Если нужна двухтрубка, то еще попутку попробуйте, на такое количество приборов отличный вариант.

Автор: Inchin 21.6.2018, 22:00

Цитата(DarkMrT @ 21.6.2018, 11:06) *
...
Заказчик категорически не хочет ставить автоматические термостатические клапаны на приборах. Хочет ручные регулирующие вентили от Far типа 1350.
Для увязки приборов я попытался установить запорные клапаны с преднастройкой на обратном трубопроводе к отопительному прибору, но вот система не увязывается.
Мое мнение, что ручные регулирующие вентили не помогут для балансировки, а обратных клапанов на обратке не хватает. Как в таких случаях поступать и увязать систему?
...

Странно, что программа не ставит настройки клапанов менее 2,5.
Попробовал применить другую арматуру с бОльшим сопротивлением и кольца увязались.

Автор: Inchin 22.6.2018, 9:14

Цитата(DarkMrT @ 21.6.2018, 11:06) *
Мое мнение, что ручные регулирующие вентили не помогут для балансировки, а обратных клапанов на обратке не хватает. Как в таких случаях поступать и увязать систему?
Были ли у вас такие же примеры?

Проблема не именно в ручных клапанах (вентилях), а в недостаточно высоком сопротивлении термоклапанов и клапанов на обратке ОП. Еще и в том, что самое длинное кольцо аж 118 метров. Нельзя ли поменять топологию?

Если заказчик не хочет термоголовки - ну и не нужно их покупать. Но вот термоклапаны повышенного сопротивления с преднастройками, думаю нужны для увязки такой длинной "кишки" (кольца).

Вот пример увязки такой схемы на арматуре Джакомини -



Авторитеты термоклапанов минимум 0,48

П.С. Но нужно подумать как будет работать элеватор, при динамически меняющемся расходе.

И почему устанавливаете теплоизоляцию всех труб на 80%? Особенно, если магистрали будут открыто проложены, то к последнему радиатору теплоноситель придёт с температурой не 95, а градусов 60. Т.е. расчет будет неверен.

Автор: Term3D 14.7.2018, 15:38

Подскажите пожалуйста, где можно найти пример расчета теплого пола в программе Oventrop CO?

Автор: Inchin 17.7.2018, 9:25

Цитата(Term3D @ 14.7.2018, 15:38) *
Подскажите пожалуйста, где можно найти пример расчета теплого пола в программе Oventrop CO?

В прилагающихся к проге примерах. Можно еще у меня попросить, но используемая мною арматура может не восприниматься в Овентропе СО. Использую полную версию - Аудитор СО. И Вам того же советую.

Автор: Byzantian 12.9.2018, 19:02

Здравствуйте, коллеги!
Может сталкивался кто-нибудь с подобной ошибкой: "В однотрубной системе не может находиться только один замыкающий участок". При нажатии на ошибку появляется следующее сообщение: "Графический объект не был найден на рисунке. Вероятно, после выполнения расчетов был удален с него". Ошибка останавливает расчет системы на 61%.
Проявляется при следующих условиях:
1) работа на планах;
2) горизонтальная однотрубная система, обвязка ОП - с помощью присоединительной гарнитуры, типа Danfoss RTR-KE - как в примере "5", прилагаемом разработчиками программы.
При работе на плоской схеме данная ошибка не проявляется.
Программа - Audytor C.О. версии 6.0 Pro с обновлениями от 12.02.18

Автор: Byzantian 12.9.2018, 20:45

Ошибка благополучно исчезла после установки обновлений от 05.09.18! Расчет теперь производится корректно.

Автор: lazybird 13.9.2018, 22:32

Подскажите, что обозначает/делает галка "Не уменьшать коэф. kv для термостатических клапанов"? Никак не понимаю логику работы системы. Плюс очень странная программа по интерфейсу. Что-то с чем-то. В общем подсказка всплывающая не показывается целиком.

Есть группа отоп. приборов, давление великовато, они висят на одном термоклапане. На выходах регулировочные клапаны. Без галки ПО подбирает n=3 для общего термоклапана (kv=0.48) и для радиаторов открывает запорные достаточно много (kv=1.7 для дальнего). Что выглядит несколько странным для меня. Хотел было поставить там RLV-KD, но они столько не пропускают. И поставить их, кстати, в программу не могу -- такое только для нижнего подключения со встроенным термоклапаном доступно, как я понимаю. А просто панель с нижним подключением не сделать. Оч. странная штука.

Если поставить галку, то термоклапан получается с n=3 kv=0.62, но запорные уже прикрыты сильно и картина выглядит (для меня) более логично. Пара радиаторов получает избыточное давление 10-16%, но, кажется, иногда это можно поправить вторым таким-же запорным клапаном на входе. Или использовать термоклапан с более низким kv, тогда программа приоткрывает запорные клапана и все ОК.

Если без галки и удалить термоклапан, то ПО посчитает еще более закрытые запорные клапана (на ступень). Т.е. второй вариант, с галкой "Не уменьшать коэф. kv для термостатических клапанов" выглядит логичнее. Но я тут мало понимаю, впрочем.

Как считать-то в рез-те? Можно использовать rlv-kd? smile.gif

Автор: 77sergey 14.9.2018, 11:12

Цитата(lazybird @ 13.9.2018, 22:32) *
Как считать-то в рез-те? Можно использовать rlv-kd? smile.gif

а что за версия программы хоть скажите

Автор: lazybird 14.9.2018, 11:30

Версия 6.0 basic, от 15-09-2017

Автор: lazybird 14.9.2018, 11:59

И вопрос вдогонку. Если на один ОП стоит один терморегулятор, то для него программа считает авторитет (говорит "у вас тут слишком низко" smile.gif). А если регулятор стоит на группу, то не считает. А как понять, может тоже плохо с авторитетом у группового регулятора?

Автор: Inchin 14.9.2018, 12:20

Цитата(lazybird @ 13.9.2018, 22:32) *
Подскажите, что обозначает/делает галка "Не уменьшать коэф. kv для термостатических клапанов"? Никак не понимаю логику работы системы. ...


Пример. Если "галка" не установлена, то прога выводит следующее сообщение желтого цвета (предупредительное) в диагностике ошибок:
23) Минимальная настройка на клапане 101 80 80 не обеспечит надлежащий перепад давления. Программа приняла коэф. kv = 0,01833 м3/ч < kv,наст = 0,04700 м3/ч (уменьшение на 61,0 %), принимая, что дополнительные потери давления возникнут в результате работы клапана. Рассмотрите возможность использовать клапан с другим диапазоном Kv или большим количеством настроек, что позволит более точно подобрать коэф. kv. Возможно увеличение расхода на N% (по формуле [kv,наст-kv]/kv)

Если же установить "галку", то в диагностике эта проблема будет выводиться как критическая ошибка (красным цветом) неувязки кольца. Будет сообщение об излишнем перепаде и об излишнем расходе на этом ОП.

Т.е. смотрите сами, насколько Вы считаете % возможным неувязать кольца. И как Вам удобнее считывать диагностику. В идеале, конечно, ставить "галку" и убирать невязки колец полностью. Тогда и авторитеты термоклапанов будут нормальными (хорошими).

Автор: lazybird 14.9.2018, 15:56

Inchin, спасибо за ответ, но, кмк, все несколько сложнее. Она не просто перекрашивает сообщения, она пересчитывает параметры закрытия запорных клапанов, прикрывает их сильнее, все получается совершенно по-другому. Без крыжика (галки) получается какая-то ерунда: запорные практически открыты, в чем не видно смысла, ибо ограничивается, например, на термоклапане. А вот с галкой уже прикрыты сильно, практически как без термоклапана если.


Это без галки:




А это с ней:




И вот что куда она не понизила в данном случае? Вот второй вариант -- настройка на термоклапане "полностью открыт", запорные чуть приоткрыты. Если поставить 422 термоклапан с бОльшей пропуской способностью, то на одном из ОП возникнет перебор по давлению, т.е. стоящий 402 (Джакомини) яв-ся ограничением для всей группы и все хорошо, как я понимаю.

Автор: Inchin 14.9.2018, 16:46

Цитата(lazybird @ 14.9.2018, 15:56) *
Inchin, спасибо за ответ, но, кмк, все несколько сложнее. Она не просто перекрашивает сообщения, она пересчитывает параметры закрытия запорных клапанов, прикрывает их сильнее, все получается совершенно по-другому. Без крыжика (галки) получается какая-то ерунда: запорные практически открыты, в чем не видно смысла, ибо ограничивается, например, на термоклапане. А вот с галкой уже прикрыты сильно, практически как без термоклапана если. ...

Мне неведомо, какие остальные исходные параметры Вы поставили в программе. Надо было бы выложить файл в формате Аудитора СО 6.0. Но вот только не всегда есть время и желание раскапывать чужие ошибки.

Программу не вините. Она делает лишь то, что Вы ей приказали.

Цитата(lazybird @ 14.9.2018, 15:56) *
... Без крыжика (галки) получается какая-то ерунда: запорные практически открыты, в чем не видно смысла, ибо ограничивается, например, на термоклапане. А вот с галкой уже прикрыты сильно, практически как без термоклапана если. ...

Не понимаю. Запорные клапаны не могут работать как балансировочные. И нет у них никаких преднастроек.

А по поводу увязки цирк.колец - смотрите падение цирк.давления на арматуре. И станет всё понятно. Например, балансировочно-запорными клапанами на обратке ОП, Вы вряд-ли увяжете цирк.кольца (тем более просто запорными клапанами). Потому, что их гидросопротивление недостаточно как правило. И как правило, недостаточен диапазон регулировки Kv

Автор: lazybird 14.9.2018, 16:59

Цитата(Inchin @ 14.9.2018, 16:46) *
Не понимаю. Запорные клапаны не могут работать как балансировочные. И нет у них никаких преднастроек.


Я, возможно, не точно выразился. Эти клапана с настройкой, т.е. могут быть балансировочными, как я понимаю. В программе есть табличка с данными по ним по F1. Она же показывает там величину настройки.

Автор: Inchin 15.9.2018, 8:52

Цитата(lazybird @ 14.9.2018, 15:56) *
Inchin, спасибо за ответ, но, кмк, все несколько сложнее. Она не просто перекрашивает сообщения, она пересчитывает параметры закрытия запорных клапанов, прикрывает их сильнее, все получается совершенно по-другому. Без крыжика (галки) получается какая-то ерунда: запорные практически открыты, в чем не видно смысла, ибо ограничивается, например, на термоклапане. А вот с галкой уже прикрыты сильно, практически как без термоклапана если.


Это без галки:




А это с ней:




И вот что куда она не понизила в данном случае? Вот второй вариант -- настройка на термоклапане "полностью открыт", запорные чуть приоткрыты. Если поставить 422 термоклапан с бОльшей пропуской способностью, то на одном из ОП возникнет перебор по давлению, т.е. стоящий 402 (Джакомини) яв-ся ограничением для всей группы и все хорошо, как я понимаю.

1. Какой режим расчетов используется? "Проектирование нового оборудования" или "Проектирование и регулирование"?

2. Какая величина остывания в радиаторах задана в параметрах?

3. Какую минимальную величину авторитетов термоклапанов установили в параметрах?

Конечно, при разных параметрах расчетов, прога может выбирать разную величину рабочей точки насоса. А при разном располагаемом напоре, и величины настроек будут разными.

Важно, какие параметры Вы задали в пунках 1, 2 и 3.

Термоклапан Джакомини R402TG - без преднастроек. Поменял бы его на R402PTG или вообще на Данфос RTR-N

Посмотрите какое падение на термоклапанах. Какую долю гидросопротивления имеют приборные узлы в ц.кольцах.

Зря не выложили файл в формате Аудитора СО. В проге было бы быстрее понять проблему.

Автор: lazybird 15.9.2018, 12:39

Да выложить-то я могу, просто там жуть и вопросов будет масса. По факту ситуация такая, что не все помещения будут делаться сейчас, а вот трубы под них рассчитать надо. Часть идет транзитом через эти холодные помещения. Они там в избытке теплопоступления видны. Котла будет два в каскаде, гидрострелки не будет, но без нее я никаких разумных цифр по насосу получить не могу, поэтому она там есть. Все, что до гидрострелки -- липа. В реальности будет каскад, труба металл 32. Участок, по кот. задавался вопрос сразу справа после котлов в помещении F1A1-HAL. Тепла там избыток потому, что сверху будет холодно в ближ. время, но потом, возможно, будет сделано и там в неопред. будущем. Поэтому теплопотери будут больше.

 dp7.rar ( 38,49 килобайт ) : 5
 

Автор: Inchin 15.9.2018, 13:29

Цитата(lazybird @ 15.9.2018, 12:39) *
Да выложить-то я могу, просто там жуть и вопросов будет масса. ...

Думаю, что нужно начать с задания верной величины остывания теплоносителя в ОП в параметрах расчета. Потом провести автоподбор их типоразмеров.

Вам же нужно получить обратку на котле +60 градусов, а получается +46,6

Вот за счет подбора типоразмеров ОП и добейтесь нужной температуры обратки.

Потом уже делать более точный подбор типоразмеров ОП вручную, ориентируясь на Kv термоклапана и на расход, и на авторитет термоклапана.

Возможно, придется менять арматуру на приборных узлах на арматуру имеющую более широкий диапазон регулировки Kv

Также возможно, потребуется поменять арматуру, чтобы увеличить гидросопротивление приборных узлов.

Потом подбор диаметров магистралей, исходя из возможностей насосов, которые можно применить и других параметров, которые нужно учесть.

Применять кислородопроницаемые трубы не стал бы (полипропилен армированный стекловолокном).

Автор: Inchin 15.9.2018, 16:07

Цитата(lazybird @ 15.9.2018, 12:39) *
Да выложить-то я могу, просто там жуть ...


В некоторой степени жуть поправил -  dp7_red02.rar ( 38,31 килобайт ) : 17


Но для того, чтобы сделать лучше и полностью увязать кольца, возможно придется менять топологию (укорачивать ветки). Потому как сейчас по пьезометру перепад на приборных узлах в начале веток около 17 кПа (на термоклапанах), а в конце веток примерно по 7 кПа. Ну и авторитеты, соответственно маловаты.

Этажные планы с расстановкой ОП и магистралей имеются?

Увеличивать же диаметры магистралей еще больше, уже будет, наверное, черезчур.

Автор: tor7358 21.9.2018, 12:01

Здравствуйте! Скиньте (у кого есть) расчет системы отопления в KAN CO 3.8 для многоэтажек. А еще нужно для 4 этажного промышленного завода с установкой регистров.

Автор: Барабан 21.9.2018, 13:06

Коллеги - вопрос: в чем отличие режимов - проектирование новой системы и проектирование и регулирование??

Автор: tor7358 21.9.2018, 15:59

А действительно, что для многоэтажек надо устанавливать регуляторы перепада давления на каждый стояк? И почему с этой функцией не справляется РПД стоящий в ИТП?

Автор: Inchin 22.9.2018, 10:06

Цитата(tor7358 @ 21.9.2018, 12:01) *
Здравствуйте! Скиньте (у кого есть) расчет системы отопления в KAN CO 3.8 для многоэтажек.

Могу дать в формате Аудитор СО 3.8. Должна открыться и в Kan CO 3.8, но арматуру нужно будет поменять.
С одинаковыми теплопотерями по помещениям (как основу для изучения). Для 9-10 этажей, 5-7 стояков.
Одно или двухтрубную систему нужно? Если двухтрубную, то какую? С верхним розливом или с нижним? Или подача сверху, а обратка в подвал?

Цитата(Барабан @ 21.9.2018, 13:06) *
Коллеги - вопрос: в чем отличие режимов - проектирование новой системы и проектирование и регулирование??

Алгоритм расчетов отличается. Например, в "проектировании и регулировании" подбор типоразмеров ОП делается по указанному Вами интервалу диапазона величины остывания теплоносителя в ОП.

Цитата(tor7358 @ 21.9.2018, 15:59) *
А действительно, что для многоэтажек надо устанавливать регуляторы перепада давления на каждый стояк? И почему с этой функцией не справляется РПД стоящий в ИТП?

Насколько понимаю, при динамически меняющемся расходе в стояках, для исключения взаимовлияния стояков друг (разбалансировка) на друга и ставят АРПД.

Автор: tor7358 24.9.2018, 12:26

Цитата(Inchin @ 22.9.2018, 10:06) *
Могу дать в формате Аудитор СО 3.8. Должна открыться и в Kan CO 3.8, но арматуру нужно будет поменять.
С одинаковыми теплопотерями по помещениям (как основу для изучения). Для 9-10 этажей, 5-7 стояков.
Одно или двухтрубную систему нужно? Если двухтрубную, то какую? С верхним розливом или с нижним? Или подача сверху, а обратка в подвал?


Желательно все. Или хотя бы двухтрубную с верхним и нижним розливом

Автор: Барабан 24.9.2018, 12:34

Цитата(tor7358 @ 21.9.2018, 15:59) *
А действительно, что для многоэтажек надо устанавливать регуляторы перепада давления на каждый стояк? И почему с этой функцией не справляется РПД стоящий в ИТП?


У РПД, стоящего в ИТП - другая функция. Он увязывает давление в ТС с давлением на входе в ИТП.

Автор: Inchin 24.9.2018, 20:34

Цитата(tor7358 @ 24.9.2018, 12:26) *
Или хотя бы двухтрубную с верхним и нижним розливом

Вот два примера:
 ___________________.rar ( 27,05 килобайт ) : 32

Автор: tor7358 25.9.2018, 9:20

Спасибо. Однотрубная тоже понадобилась. Буду благодарен, если скинешь. Чтобы понять принцип. Мне кажется, что в основном однотрубная система используется в новых проектах.

Автор: Inchin 25.9.2018, 13:40

Цитата(tor7358 @ 25.9.2018, 9:20) *
Спасибо. Однотрубная тоже понадобилась.

Какая именно? П, Г, Т -образная? С верхней подачей или как?


Цитата(tor7358 @ 25.9.2018, 9:20) *
Буду благодарен, если скинешь.

Лучше не "скинешь", а "скинете". smile.gif


Цитата(tor7358 @ 25.9.2018, 9:20) *
Чтобы понять принцип.

Попробуйте ставить разные режимы в параметрах Аудитора СО. И потом анализируйте результат.

Еще до чего долго "доходил" сам, то, что Аудитор СО более-менее корректно подбирает диаметры, режимы и прочее, ТОЛЬКО при первом расчёте. И то ТОЛЬКО в режиме "Проектирование и регулирование".

Если Аудитор СО потом заставлять пересчитывать, то придётся уже вручную устанавливать и диаметры и типоразмеры ОП.

Т.е. сохраняйте ДО первого расчета файл. И его не трогайте как резервный (бэкап). На всякий случай. Ибо "разгребать Авгиевы конюшни" - очень времятрудозатратно.

Цитата(tor7358 @ 25.9.2018, 9:20) *
Мне кажется, что в основном однотрубная система используется в новых проектах.

Возможно при кап.ремонте СО и используют однотрубку в проекте для капремонта. Но для новых домов, если не ошибаюсь, уже требуется двухтрубная система. Почитайте СП60

Автор: tor7358 26.9.2018, 9:08

Цитата(Inchin @ 25.9.2018, 13:40) *
Какая именно? П, Г, Т -образная? С верхней подачей или как?

Желательно все, так как сталкиваюсь с различными схемами.

Автор: tor7358 26.9.2018, 13:32

Цитата(Inchin @ 25.9.2018, 13:40) *
Еще до чего долго "доходил" сам, то, что Аудитор СО более-менее корректно подбирает диаметры, режимы и прочее, ТОЛЬКО при первом расчёте. И то ТОЛЬКО в режиме "Проектирование и регулирование".

Если Аудитор СО потом заставлять пересчитывать, то придётся уже вручную устанавливать и диаметры и типоразмеры ОП.

Тоже такое заметил. Программа выдает ошибки: если не правильный диаметр - то превышены удельные потери, если превышен типоразмер прибора - то ОП имеет слишком большую мощность. Это все вручную исправляется.

Автор: Inchin 26.9.2018, 13:33

Цитата(tor7358 @ 26.9.2018, 9:08) *
Желательно все, так как сталкиваюсь с различными схемами.

Всё равно пока сами не нарисуете, и не проанализируете по подсказанному мною алгоритму, всё равно не сможете получить хороший гидравлический расчет. Честно скажу, "жаба придушила" выкладывать нахаляву все свои схемы (проекты, расчеты), наработанные за не один месяц (подозреваю, что и другие проектировщики тоже бы не выложили свои наработки нахаляву). Хотелось бы какой-то компенсации своих времятрудозатрат.

Сам лично готов был платить несколько лет назад, но никто не согласился дать мне такие наработки даже за деньги. Поэтому, наверное, халявы у Вас не получится и придется всё делать самому, тратя драгоценное время Вашей жизни.

П.С.

Если Вам нужны только развернутые планы стен на плоскости, посоветую использовать версию Аудитора СО 6.0

Там интерфейс намного удобнее, чем в версии 3.8 (и возможностей проанализировать систему больше). Недостаток только в том, что гравитационные системы в версии 6.0 стало невозможно рассчитать, но, наверное, оно Вам и не нужно.

Автор: Nedich 27.9.2018, 16:06

Добрый день. Коллеги, подскажите как в Аудитор СО рассчитать однотрубку с двухсторонним подключением приборов к стояку, но без замыкающих участков? Уже всю голову сломал - и так рисовал и эдак. Выдает ошибки все время.

Автор: Inchin 27.9.2018, 17:24

Цитата(Nedich @ 27.9.2018, 16:06) *
Добрый день. Коллеги, подскажите как в Аудитор СО рассчитать однотрубку с двухсторонним подключением приборов к стояку, но без замыкающих участков? Уже всю голову сломал - и так рисовал и эдак. Выдает ошибки все время.

0. Нарисовать в Аудитор СО все элементы правильно.
1. Установить правильные параметры расчетов.
2. Установить правильный режим алгоритма расчетов.
Далее править вручную, ориентируясь на аналитику.

П.С. А какая необходимость делать однотрубку без замыкающих участков? blink.gif

От нечего делать, или от сверхжадности подрядчика?

Автор: Nedich 27.9.2018, 17:33

Цитата(Inchin @ 27.9.2018, 17:24) *
0. Нарисовать в Аудитор СО все элементы правильно.
1. Установить правильные параметры расчетов.
2. Установить правильный режим алгоритма расчетов.
Далее править вручную, ориентируясь на аналитику.

П.С. А какая необходимость делать однотрубку без замыкающих участков? blink.gif

От нечего делать, или от сверхжадности подрядчика?

По заданию заказчика при капитальном ремонте систем отопления двухэтажных домиков.
0. Нарисовать правильно такую систему нельзя в виду ограниченности программы.
1. Установил.
2. Установил.

Все пункты выяснил у представителей Данфосс.

Вам за отклик спасибо.

Автор: lazybird 2.10.2018, 20:53

По разнице в режимах работы что увидел я. В просто "Проектирование" если поменять предлагаемый размер ОП, то софт скажет, что слишком много или слишком мало тепла. В "ПиР" он будет сколько можно прикрывать или приоткрывать регулятор/клапан, уменьшая или увеличивая поток через ОП и соотв. его теплоотдачу. В общем-то, логично.

Ранее я спрашивал, что делает галка "не уменьшать коэф. Kv для клапанов". Делает она вот что -- и это толком не описано, к слову. Предположим, посчитала она, что нужна мин. настройка на термоклапане, напр. n=2. Но этого будет много для ОП, термоклапан меньше настроиться не может. Но вот в процессе реальной работы, после того, как помещение прогрелость до нужной Т, термоклапан прикроется, kv фактически уменьшится и поток будет прижат. Что программа и предполагает по умолчанию -- она просто уменьшает kv как будто клапан прикрылся по достижению заданной Т помещения. В реальной жизни, как я понимаю, сначала будет прогреваться такое помещение, где значения мин. настройки не вписываются, затем уже будет доставаться остальным.

А вот чего не хватает, или я не понимаю как это -- так это имитации реального режима работы. Вот поставили определенный насос, его расходно-напорную х-ку софт знает. Так он посчитал рабочую точку и говорит, напр. "напор слишком большой", или наборот. Так почему бы не посчитать, что с рез-те получится? Или пусть насос подходит -- но тогда в реальности он будет давить чуть больше/меньше рассчитанной софтом рабочей точки, соотв. параметры всей системы чуть "поедут" -- почему не показать, что будет? Или я чего-то не нашел еще?

Вопрос есть еще. Если поставить на участок шаровый кран, то для него программа посчитает падение давление, напр. 45Па. А если поставить на этот участок кусочек трубы с таким-же диаметром, как проходной у шара, и такой-же длиной -- то для нее будет намного большее значение падения давления. В неск. раз. И даже если поставить длину како-то уч-ка = 0, то для него тоже будет посчитано падение давления. Это считается что, соединения/переходы/или?

Автор: Inchin 3.10.2018, 10:29

Цитата(lazybird @ 2.10.2018, 20:53) *
...
А вот чего не хватает, или я не понимаю как это -- так это имитации реального режима работы. Вот поставили определенный насос, его расходно-напорную х-ку софт знает. Так он посчитал рабочую точку и говорит, напр. "напор слишком большой", или наборот. Так почему бы не посчитать, что с рез-те получится? Или пусть насос подходит -- но тогда в реальности он будет давить чуть больше/меньше рассчитанной софтом рабочей точки, соотв. параметры всей системы чуть "поедут" -- почему не показать, что будет? Или я чего-то не нашел еще?
...

Ставьте для выбранного насоса в его параметры "располагаемый" напор при проектном расходе. Тогда прога подсчитает то, что Вы хотите.

Автор: lazybird 3.10.2018, 18:55

Цитата(Inchin @ 3.10.2018, 10:29) *
Ставьте для выбранного насоса в его параметры "располагаемый" напор при проектном расходе. Тогда прога подсчитает то, что Вы хотите.

Я даже не мог представить, что по двойному клику на насосе откроется такое "пасхальное" окно с вводом параметров!..

Но что-то я не понимаю, как этим окном, частично переведенным с польского языка, вообще пользоваться.

Автор: lazybird 3.10.2018, 20:37

Подскажите, в чем может быть дело? Версия от 2017-09-29 давала рабочую точку, напр. 3,29/3,2, а 2018-04-28 и 2018-09-27 уже 2.5/2.5. Т.е. разница очень заметная.

Автор: Inchin 4.10.2018, 10:31

Цитата(lazybird @ 3.10.2018, 18:55) *
Я даже не мог представить, что по двойному клику на насосе откроется такое "пасхальное" окно с вводом параметров!..

Но что-то я не понимаю, как этим окном, частично переведенным с польского языка, вообще пользоваться.

1. Для "асинхронного" насоса определяете по программе требуемый расход, и потом по кривой характеристике реального насоса определяете "напор" (перепад давлений). А в программе для насосной группы в поле dPнасос ставите этот перепад в нужной насосной группе.
При необходимости поддерживать постоянным перепад, ставите перепускной клапан (при динамическом расходе в потребителе).

2. Для "частотного" насоса по требуемому расходу определяете "напор" и настраиваете насос на поддержание нужного "напора" (перепада).

Если частотный насос не настраивается плавно на величину поддерживаемого перепада, например, Грюндфос Альфа2, то используете наиболее близкий режим насоса СР1, СР2, СР3. А в программе для насосной группы в поле dPнасос ставите перепад в нужной насосной группе, обеспечиваемый, например, в режиме СР2.

Цитата(lazybird @ 3.10.2018, 20:37) *
Подскажите, в чем может быть дело? Версия от 2017-09-29 давала рабочую точку, напр. 3,29/3,2, а 2018-04-28 и 2018-09-27 уже 2.5/2.5. Т.е. разница очень заметная.

Подозреваю, что дело не в версии, а в каких-либо различиях в установленных параметрах или еще в каких-либо различиях (например марка арматуры).

Автор: lazybird 4.10.2018, 13:40

> Подозреваю, что дело не в версии, а в каких-либо различиях в
> установленных параметрах или еще в каких-либо различиях
> (например марка арматуры).

В П-режиме подбор рабочей точки одинаков. В ПиР-режиме на клапанах совершенно другие настройки, макс. нагруженная ветки становится другой, Т обратки падает на 5К и дельта становится почти 20 градусов вместо расч. 15К. Потому и рабочая точка насоса ниже.

> А в программе для насосной группы

Я этим и не пользовался, а просто взял гидрострелку с насосом -- а в этом случае никаких полей для ввода нет.

ОЧЕНЬ странная программа.

Автор: Inchin 4.10.2018, 14:15

Цитата(lazybird @ 4.10.2018, 13:40) *
В П-режиме подбор рабочей точки одинаков. В ПиР-режиме на клапанах совершенно другие настройки, макс. нагруженная ветки становится другой, Т обратки падает на 5К и дельта становится почти 20 градусов вместо расч. 15К. Потому и рабочая точка насоса ниже.
...

Поэтому и советую с первого раза начинать расчёты в режиме "ПиР" (проектирование и регулирование). Причем (как уже писал, корректно все подбирается ТОЛЬКО первый раз).

Цитата(lazybird @ 4.10.2018, 13:40) *
...В ПиР-режиме на клапанах совершенно другие настройки, макс. нагруженная ветки становится другой, Т обратки падает на 5К и дельта становится почти 20 градусов вместо расч. 15К. Потому и рабочая точка насоса ниже.

После предварительных расчетов в режиме "ПиР", скорректируйте вручную дельту Т системы в параметрах, соответствующую реальной дельте Т. Рабочие точки насосов рассчитаются более корректно тогда.
Общую дельту Т системы спервоначально регулируйте величиной допустимого интервала остывания теплоносителя в ОП (в параметрах в режиме "ПиР"). С опытом придёт интуиция какой спервоначала задавать интервал остывания теплоносителя в ОП.

Цитата(lazybird @ 4.10.2018, 13:40) *
Я этим и не пользовался, а просто взял гидрострелку с насосом -- а в этом случае никаких полей для ввода нет.

Поменяйте на гидроразделитель без насоса. А уже к гидроразделителю поставьте какую-нибудь нейтральную (для подбора режима насоса) насосную группу, типа Валтек VT.010 где не нужно выбирать марку насоса.
И уже потом, в насосной группе сможете выставить располагаемый напора в поле "dP насоса".

Цитата(lazybird @ 4.10.2018, 13:40) *
ОЧЕНЬ странная программа.

Спорить не буду. Только замечу, что даже на Солнце бывают пятна. Намекаю, что для того, чтобы столяру сделать хорошее и красивое изделие, совершенно не обязательно иметь инструмент Хилти или Фестул.
Т.е. вполне можно приспособиться к несовершенствам программы.

П.С. А какую версию Аудитора СО вы используете?

Автор: lazybird 15.10.2018, 15:43

> С опытом придёт интуиция какой спервоначала задавать интервал остывания теплоносителя в ОП.

Спасибо, но я только себе посчитаю дом и все -- хватит этого секаса на всю жизнь)) Объем приобретенных ненужных знаний, конечно, расстраивает.

> Только замечу, что даже на Солнце бывают пятна. Намекаю, что для того, чтобы столяру сделать

Ну Вы же понимаете, что так на любую проблему, косяк, плохо сделанную работу в стране плохо сделанной работы можно вспоминать про пятна на Солнце? Я сам был программистом и потому мнение и имею -- софт очень и очень странный. Надо постататься. Пользоваться можно, да -- никто не спорит.

> А какую версию Аудитора СО вы используете?

Версия 6.0 от 2017-09-29 давала рабочую точку, напр. 3,29/3,2, а 2018-04-28 и 2018-09-27 уже 2.5/2.5
А какой там внутренний номер -- не узнать. В св-вах exe-шника ерунда у всех одинаковая. На тему кач-ва))


Автор: Inchin 16.10.2018, 17:13

Цитата(lazybird @ 15.10.2018, 15:43) *
Ну Вы же понимаете, что так на любую проблему, косяк, плохо сделанную работу в стране плохо сделанной работы можно вспоминать про пятна на Солнце? Я сам был программистом и потому мнение и имею -- софт очень и очень странный. Надо постататься. Пользоваться можно, да -- никто ...

На вкус и цвет - все фломастеры разные. Не нравиться эта программа (этот рубанок не нравится - найдите или купите более лучший рубанок), т.е. более совершенную с Вашей точки зрения программу.

Цитата(lazybird @ 15.10.2018, 15:43) *
Версия 6.0 от 2017-09-29 давала рабочую точку, напр. 3,29/3,2, а 2018-04-28 и 2018-09-27 уже 2.5/2.5
А какой там внутренний номер -- не узнать. В св-вах exe-шника ерунда у всех одинаковая. На тему кач-ва))

Вот сильно подозреваю, что дело не в версии софта, а в некорректно введенных Вами данных и параметрах расчета.

Автор: lazybird 16.10.2018, 21:49

Цитата(Inchin @ 16.10.2018, 17:13) *
Вот сильно подозреваю, что дело не в версии софта, а в некорректно введенных Вами данных и параметрах расчета.

Один и тот-же файл -- все равно что-то некорректно введено? Я даже проверял -- нет там ничего разного.

Автор: Inchin 17.10.2018, 16:08

Цитата(lazybird @ 16.10.2018, 21:49) *
Один и тот-же файл -- все равно что-то некорректно введено? Я даже проверял -- нет там ничего разного.

Разбирайтесь, если действительно так.

Варианта только два. Либо сами тратите время своей жизни на "разбирательство", либо оплачиваете время жизни человеков, которые разберутся за Вас, и знают "где разобраться".

Автор: lazybird 17.10.2018, 21:30

Цитата(Inchin @ 17.10.2018, 16:08) *
Разбирайтесь, если действительно так.


А смысл? Софт считал так, после обновления стал считать (рабочую точку насоса) заметно по-другому. Что значит, что доверять этой цифре (больше) нельзя. Дешевле положиться на запас в х-ке насоса и надеяться, что величины закр. клапанов посчитаны правильно.


Цитата
Варианта только два. Либо сами тратите время своей жизни на "разбирательство", либо оплачиваете время жизни человеков, которые разберутся за Вас, и знают "где разобраться".


Нет таких людей. Если бы они были -- они бы знали ответ.

Автор: Inchin 18.10.2018, 14:28

Цитата(lazybird @ 17.10.2018, 21:30) *
А смысл? Софт считал так, после обновления стал считать (рабочую точку насоса) заметно по-другому. Что значит, что доверять этой цифре (больше) нельзя. Дешевле положиться на запас в х-ке насоса и надеяться, что величины закр. клапанов посчитаны правильно.
...
Нет таких людей. Если бы они были -- они бы знали ответ.

Никто заранее не знает ответ. Чтобы знать ответ - нужно разбираться детально. А на это нет времени. Ведь это не пять минут.

У меня была подобная ситуация. И вроде проверял все установленные параметры два раза.
Но в результате оказалось, что причина расхождений всё-таки была в разных параметрах установленной арматуры. Производитель софта поменял пропускную способность термоклапанов Джакомини R415PTG, а также сам нашел, на четвертом круге проверки, что изменил параметры.

Автор: lazybird 19.10.2018, 21:41

Цитата(Inchin @ 18.10.2018, 14:28) *
У меня была подобная ситуация. И вроде проверял все установленные параметры два раза.


Я подсовывал базу от пред. версии -- без разницы: в ПиР режиме считает явно по-другим принципам.


Автор: valen_tain 29.10.2018, 10:31

Доброго времени суток.
Подскажите, как выставить настройку встроенного клапана в конвекторе типа VK (программа KAN CO).
При расчете автоматом ставит маленький авторитет клапана (в помещении 05).
Файл прилагаю.
Спасибо

 __________.rar ( 11,67 килобайт ) : 6
 

Автор: mafon 7.11.2018, 5:12

Уважаемые форумчане, помогите советомsmile.gif
Считаю себе систему. В ОЗЦ расчитал теплопотери, теперь в СО ломаю голову.
Планирую на двух жилых этажах радиаторы Керми панельники с термоголовками как основное отопление+теплые полы по всей площади только для комфорта, чтобы босиком ходить.
Требуется сделать так, чтобы теплые полы можно было вообще отключить и жить только на радиаторах
Как это правильно задать в программе?

Как я вижу это все:
Поставить 99% мощности на радиатор, а 1% на ТП, при этом в ТП жестко задать шаг и диаметр, чтобы он выдавал нужную Т на поверхности.
Прога все посчитает, поругается на перетоп.
Но смущает, что в реале, при большом запасе мощности радиаторов и работающем ТП, радиаторы практически все время будут зажаты клапанами почти в ноль.
Насколько это критично? Ведь программа часто выдает красные ошибки по избытку давлений, когда радиаторы подобраны с настройкой клапанов n=1.

Автор: 77sergey 7.11.2018, 13:39

аудитор СЕТ кто-нибудь пробовал? интересны отличия...

Автор: vadik88 7.11.2018, 20:46

Есть у кого нибудь обновление Audytor C.O. 6.0 Pro от 27.09.2018? Был бы очень благодарен.

Автор: Inchin 8.11.2018, 9:47

Цитата(mafon @ 7.11.2018, 5:12) *
...Требуется сделать так, чтобы теплые полы можно было вообще отключить и жить только на радиаторах
Как это правильно задать в программе?

Один из вариантов: Рассчитать всё с нормальным режимом работы ТП. Потом перенести итоги в данные. Далее посмотреть сколько дают тепла контуры ТП, добавить эти величины к теплопотерям помещений, и далее считать с другими теплопотерями. Типоразмеры ОП подбирать уже вручную.


Цитата(mafon @ 7.11.2018, 5:12) *
...
Но смущает, что в реале, при большом запасе мощности радиаторов и работающем ТП, радиаторы практически все время будут зажаты клапанами почти в ноль.

Используйте конденсационный котел с работающей погодозависимой автоматикой.

А вообще не понимаю зачем нужно не учитывать мощность ТП? Как тогда возможно будет подсчитать температуру поверхности ТП?

ТП ведь все равно будут давать примерно от 30 до 60% необходимого тепла для усредненного дома в средней полосе РФ.

Цитата(mafon @ 7.11.2018, 5:12) *
...
Ведь программа часто выдает красные ошибки по избытку давлений, когда радиаторы подобраны с настройкой клапанов n=1.

Так задача и состоит в том, чтобы не делать ошибок. Ведь ошибается не программа, а пользователь. Программа пытается подобрать настройки арматуры для увязки колец. И подобрать под все это потом рабочую точку насоса.

Чтобы в районе настроек n=1 не высвечивалась диагностика по неувязке колец, уменьшайте гидросопротивление системы (чтобы рабочая точка насос была меньше), увеличивайте диаметры магистралей, уменьшайте дельту Т на ОП (где в кольцах арматура не может дать нужную Kv). Или подбирайте арматуру с более широким диапазоном преднастройки Kv.

Короче добивайтесь, чтобы угол наклона кривых пьезометра был более пологий.

Автор: mafon 8.11.2018, 10:05

и еще такой вопрос, в выбранном газовом настенном котле подключение 3/4, а программа считает магистраль до распределителя 1". Т.е. перед котлом будут муфты переходные.
Так делают на практике? Или в программе жестко задавать эту магистраль 3/4. Кстати при этом прилично возрастает необходимый напор насоса...

Автор: Inchin 8.11.2018, 12:09

Цитата(mafon @ 8.11.2018, 10:05) *
и еще такой вопрос, в выбранном газовом настенном котле подключение 3/4, а программа считает магистраль до распределителя 1". Т.е. перед котлом будут муфты переходные.
Так делают на практике? Или в программе жестко задавать эту магистраль 3/4. Кстати при этом прилично возрастает необходимый напор насоса...

Можно пошутить?

- "Вызывает антирес, и еще такой разрез! Как у вас там ходють бабы? В панталонах? Или без?"
- Йес!
(с) Филатов

https://youtu.be/CXEPdcwIXFI?t=78

Автор: Inchin 8.11.2018, 12:26

Цитата(vadik88 @ 7.11.2018, 20:46) *
Есть у кого нибудь обновление Audytor C.O. 6.0 Pro от 27.09.2018? Был бы очень благодарен.

Извините, что отвечаю не по существу. Но очень заинтересовало, зачем Вам нужен именно файл обновления за конкретное число, вместо того, чтобы просто обновить программу?

Автор: lazybird 8.11.2018, 12:27

Цитата(mafon @ 8.11.2018, 10:05) *
и еще такой вопрос, в выбранном газовом настенном котле подключение 3/4, а программа считает магистраль до распределителя 1". Т.е. перед котлом будут муфты переходные.
Так делают на практике?


Монтируют нужные муфты/футорки и т.д.

Автор: Inchin 8.11.2018, 13:05

Цитата(lazybird @ 8.11.2018, 12:27) *
Монтируют нужные муфты/футорки и т.д.

Чего, чего? Поясните свою мысль в терминах гидравлики, пожалуйста. wink.gif

Автор: mafon 8.11.2018, 13:51

Цитата(Inchin @ 8.11.2018, 17:05) *
Чего, чего? Поясните свою мысль в терминах гидравлики, пожалуйста. wink.gif

ну суть в том, что котел стоит в прихожей 1этажа, а распределитель в подвале, и насосу легче толкать вниз через два метра 1" трубы, чем через 3/4.

Автор: vadik88 8.11.2018, 15:55

Цитата(Inchin @ 8.11.2018, 12:26) *
Извините, что отвечаю не по существу. Но очень заинтересовало, зачем Вам нужен именно файл обновления за конкретное число, вместо того, чтобы просто обновить программу?


В последнем обновлении Sankom удалил Comisa из баз программы.

Автор: lazybird 8.11.2018, 16:17

Цитата(Inchin @ 8.11.2018, 13:05) *
Чего, чего? Поясните свою мысль в терминах гидравлики, пожалуйста. wink.gif

Тянут 1" переходя с котловых 3/4

Автор: Inchin 10.11.2018, 16:29

Цитата(lazybird @ 8.11.2018, 16:17) *
Тянут 1" переходя с котловых 3/4

Смотря какое удельное падение давления будет в трубах от котла. Какая скорость будет в трубах и какие авторитеты термоклапанов.

Иногда имеет смысл делать ду трубы от котла 1", хотя выхода из котла на 3/4". И иногда и нет смысла.

Автор: lazybird 11.11.2018, 8:04

Цитата(Inchin @ 10.11.2018, 16:29) *
Иногда имеет смысл делать ду трубы от котла 1", хотя выхода из котла на 3/4". И иногда и нет смысла.

Человек сказал, что ПО ему 1" посчитало и что в этом случае делать.

Автор: Inchin 11.11.2018, 8:20

Цитата(lazybird @ 11.11.2018, 8:04) *
Человек сказал, что ПО ему 1" посчитало и что в этом случае делать.

ПО мало ли что насчитает. Желательно еще подумать, целесообразно ли "насчитало" ПО.
ПО может и 10 Па/м насчитать, а может и 550 Па/м (про скорость уж пока молчим). В этом случае правим диаметры вручную.

Автор: lazybird 26.11.2018, 21:55

Цитата(Inchin @ 4.10.2018, 14:15) *
Поменяйте на гидроразделитель без насоса. А уже к гидроразделителю поставьте какую-нибудь нейтральную (для подбора режима насоса) насосную группу, типа Валтек VT.010 где не нужно выбирать марку насоса.
И уже потом, в насосной группе сможете выставить располагаемый напора в поле "dP насоса".

Добрый день.

Не получается. Игнорирует она значение в dP насоса. Группа выбрана, насос "подобрать", в поле 34500 Па -- на выноске через дробь число/ноль. А в "эксплуатационном давлении насоса" ноль.

 

Автор: Inchin 27.11.2018, 12:14

Цитата(lazybird @ 26.11.2018, 21:55) *
Не получается. Игнорирует она значение в dP насоса. Группа выбрана, насос "подобрать", в поле 34500 Па -- на выноске через дробь число/ноль. А в "эксплуатационном давлении насоса" ноль.


Такое ощущение, что после ГР установлен насос, а не насосная группа. Выложите файл в формате Аудитор СО.

Ниже в примере скан. Насосная группа выделена голубым цветом. Ниже в таблица в поле dPнасос, вместо значения "Рас" можно указать располагаемый напор.


Автор: lazybird 27.11.2018, 22:16

Цитата(Inchin @ 27.11.2018, 12:14) *
Такое ощущение, что после ГР установлен насос, а не насосная группа. Выложите файл в формате Аудитор СО.

Загрузил.

 dp7_min_v3.rar ( 37,64 килобайт ) : 17
 

Автор: Inchin 28.11.2018, 9:11

Цитата(lazybird @ 27.11.2018, 22:16) *
Загрузил.

Посмотрел. Располагаемый напор устанавливается.


Автор: Inchin 28.11.2018, 10:24

Цитата(lazybird @ 27.11.2018, 22:16) *
Загрузил.

Советы и критика нужны?

Автор: lazybird 28.11.2018, 13:12

Цитата(Inchin @ 28.11.2018, 9:11) *
Посмотрел. Располагаемый напор устанавливается.


Возможно я что-то не так понимаю. На выноске насоса два значения напора: требуемое и располагамое. Если выбран насос, то в распологаемом будет факт. Если не выбран, то будет 0. В таблице свойств внизу окна программы поле dP показывает требуемый напор, а поле dPe -- располагаемый. В аттаче насос выбран и ПО показывает числа и там и сям.

А вот если я не выбираю насос, но в поле dP параметров насоса ввожу располагаемый напор, то везде остаются нули, а не введенное мною число.

Или как я увижу, что по считает именно мой напор, что я ввел в окне проектирования?

Цитата(Inchin @ 28.11.2018, 10:24) *
Советы и критика нужны?

Даже и не знаю, по факту я уже все собрал и запустил, поменять можно только настройки, но что и где плохо узнал бы)))

 

Автор: Inchin 28.11.2018, 13:29

Цитата(lazybird @ 28.11.2018, 13:12) *
...
А вот если я не выбираю насос, но в поле dP параметров насоса ввожу располагаемый напор, то везде остаются нули, а не введенное мною число.
...

Не пойму, что Вы делаете не так.



Автор: lazybird 28.11.2018, 21:14

Цитата(Inchin @ 28.11.2018, 13:29) *
Не пойму, что Вы делаете не так.


У меня на выноске два значения напора: требуемый и располагаемый. У Вас один. Эти два значения суть dP и dPe в таблице в окне с результатами расчетов. Если я выберу конкретный насос, то во втором будет реальное значение напора, обеспечиваемое выбранным насосом. И на моей выноске будет два числа -- и в полях с итогами будет два значения.

И я полагал, что если я уже в окне "данные" в св-вах насоса пропишу dP и оно появится как dPe в окне итогов. И будет по нему считаться. А так я вижу в окне итогов только данные рассчитанные, а не введенный мною факт.

Автор: Inchin 29.11.2018, 12:13

Цитата(lazybird @ 28.11.2018, 21:14) *
У меня на выноске два значения напора: требуемый и располагаемый. У Вас один. Эти два значения суть dP и dPe в таблице в окне с результатами расчетов. ...

Возможно, что у нас разные версии Аудитора СО 6.0 от разных дат выпуска. У меня от 30 марта 2018.
У меня в на выноске только одно значение напора и расхода.

Смотрю сначала, какой минимально необходимый напор вычисляет программа, например дельта Рнасос=РАС (рассчетная). Получаю на итогах на выноске значение минимально необходимого напора в 28333 Па (2,97 м.в.с) в необходимым расходом 3,22 м3/ч. В таблице значение Ре равно 0.

Затем ставлю реальный располагаемый напор (какой желаю) дельта Рнасос=35 кПа (3,67 м.в.с). Получаю на итогах на выноске одну величину напора 35 кПа (3,67 м.в.с) и требуемый расход 3,22 м3/ч. В таблице дельта Ре при этом равно 0 (у меня эта величина называется "эсплуатационное давление, создаваемое насосом").

Цитата(lazybird @ 28.11.2018, 21:14) *
Если я выберу конкретный насос, то во втором будет реальное значение напора, обеспечиваемое выбранным насосом. И на моей выноске будет два числа -- и в полях с итогами будет два значения.

В программе марку насоса не выбираю. Оставляю значение "Определить рабочую точку". Потому, что далеко не всегда выбор конкретного насоса оптимален при выборе в программе. Например, прога позволяет поставить в насосную группу только Грюндфос Альфа2. А если мне нужен Грюндфос Альфа2L или Вило Йонос Пико??? Насос и сам легко подберу, зная характеристики насосов. Да и в случае асинхронного насоса, будет проще найти нужные настройки перепускного клапана на ЗУ (байпасе).


Цитата(lazybird @ 28.11.2018, 21:14) *
И я полагал, что если я уже в окне "данные" в св-вах насоса пропишу dP и оно появится как dPe в окне итогов. И будет по нему считаться. А так я вижу в окне итогов только данные рассчитанные, а не введенный мною факт.

А в данных не меняю значения по умолчанию. Меняю значения в конкретных насосах и в конкретных насосных группах. Хотя там значения должны иметь мЕньший приоритет, чем значения непосредственно вручную вписанные на схемах. Но не пробовал определить, где приоритет выше.

А считает сопротивление труб и настройку балансировочной арматуры (и прочее), у меня программа (при моих настройках), исходя из либо минимально необходимого напора насоса, либо исходя из значения вручную прописанного располагаемого напора насоса.

Автор: lazybird 29.11.2018, 20:07

На выноске у меня два значения давления потому, что если в окне итогов два раза на выноске кликнуть, то можно поменять формат ее и добавить туда экспл. давление насоса и/или другие поля/значения.

В общем одна версия от 15-09-2017 работает так: если ей прописать в dP число, то она требуемое давление на выноске уменьшает на это число. А версия от 28-09-2018 вообще игнорирует поле dP.

Очень пятнистое Солнце)))

Автор: Ram48rus 6.12.2018, 19:31

Граждане, есть ли у программы возможность считать кольцевые схемы? Чёт у меня не получается((
http://SSMaker.ru/5d30408f/

Автор: lazybird 6.12.2018, 22:14

Может гидрострелок навставлять?))

Автор: Ram48rus 10.12.2018, 16:44

Цитата(lazybird @ 6.12.2018, 22:14) *
Может гидрострелок навставлять?))

Это уж вряд ли. Интересно, теперь здесь бывают представители от Санком? Татьяна Воронович (если я не ошибаюсь)?

Автор: Inchin 11.12.2018, 18:51

Цитата(Ram48rus @ 10.12.2018, 16:44) *
Это уж вряд ли. Интересно, теперь здесь бывают представители от Санком? Татьяна Воронович (если я не ошибаюсь)?

Подозреваю, что Воронович Вы не докличетесь любым способом. Даже по емейлу.

А может и правда, отказаться Вам от идеи кольцевого ГР. И сделать по классической схеме?

Может и ошибаюсь, но пока не вижу выигрыша для заказчика по стоимости между кольцевым ГР и классическим ГР.

Автор: Ram48rus 13.12.2018, 21:39

Цитата(Inchin @ 11.12.2018, 18:51) *
Подозреваю, что Воронович Вы не докличетесь любым способом. Даже по емейлу.

А может и правда, отказаться Вам от идеи кольцевого ГР. И сделать по классической схеме?

Может и ошибаюсь, но пока не вижу выигрыша для заказчика по стоимости между кольцевым ГР и классическим ГР.


Это не моя прихоть. Если есть запрос, значит и должно быть предложение.
Думаю, что наверное надо попробовать строить её инструментом "однотрубная система".

Автор: ramses_2 13.12.2018, 21:59

Не получится, уже пробовал.

Автор: lazybird 14.12.2018, 13:14

А прикинуть мощность по веткам, принять к сведению производительность насоса и сделать несколько источников тепла -- на каждую ветку свой? И поставив на каждую ветку по гидрострелке, нивелируя влияние "веточного" насоса.

Автор: borm 14.12.2018, 13:39

Цитата(ramses_2 @ 13.12.2018, 21:59) *
Не получится, уже пробовал.

Получиться, если нарисовать однотрубкеу с замыкающими участками, вот только на ответвлениях придеться ставить отопительный прибор(ы), хитрить ("другой потребитель" в однотрубке не работает). Вопрос по нагрузкам на ответвлениях остается, если нагрузки приличные, то да, трудно будет.. Хотя, регистр воткнуть и там уж что будет

Автор: ramses_2 14.12.2018, 16:00

Не получается и с замыкающим участком. Не считает она кольцо. Если у вас получилось выложите файл

Автор: Ram48rus 9.1.2019, 0:39

Фух.. перечитал всю тему "От и До". Ещё до НГ начал это дело))
Кое-что для себя узнал новое.
Как и предсказывали мне выше коллеги - у меня не получилось адекватно заставить программу считать кольцевую схему. Вариации с однотрубками требуют наличие отопительного прибора, к сожалению "Другой потребитель" - не подходит для такого манёвра.
Далее, я интенсивно использую одновременную работу "на схеме и на планах" в виду того, что разработчики до сих пор не додумались разложить по разным слоям проектирование тёплых полов и радиаторное отопление (у ближайших конкурентов с очень скромной базой это прекрасно реализовано).
Приходится много мухлевать и обманывать графически программу (использую много удалённых подключений с разрывами трубопроводов) чтобы самому не запутаться в огромной куче трубопроводов.
Допустим, есть задача организовать на всех этажах и во всех помещения тёплые полы с зонированием (т.е. транзитными подводящими трубопроводами дальних петель тёплых полов не допустимо обогревать транзитные помещения) + имеется коллекторная система радиаторного отопления. С гидравликой я более менее разберусь, но вот наблюдать http://SSMaker.ru/3e1da487/ для неподготовленного человека - опасно для психики))
Причём при монтаже - никаких проблем нет. Радиаторные подводки прокладываются в слое ЭППС, на котором лежат трубопроводы тёплых полов примерно по http://SSMaker.ru/a0bad547/ принципу.
*Кhttp://SSMaker.ru/84f06316/...*
Также ещё бесит и то, что нельзя использовать только на планах "Соединение удалённых трубопроводов" в рамках разных этажей, приходится вставлять на вкладке развёрнутой схемы небольшие отрезки, и уже при их посредничестве, через "лишние удалённые подключения" (http://SSMaker.ru/a1b31233/) организовывать трубопроводы.
Естественно на отрезках приходится вручную вбивать реальные длины трубопроводов.
Также ещё не ясно, почему после определённого кол-ва итераций программа буд-то искусственно начинает давать "не совсем удобные результаты", приходится вручную фиксировать некоторые позиции, чтобы она их в дальнейшем "не трогала".
P,S, Работаю всегда в режиме ПиР. Может неверно это?
P.P.S.S. Но самый большой облом состоит в том, что поддержка со стороны разработчиков далека от оперативной и развёрнутой( Не так надо развивать продукт. На одной Воронович они далеко в русско-говорящих странах не уедут( Надо больше им людей "ангажировать к нашему брату на разъяснительные работы"

Автор: lazybird 9.1.2019, 8:31

Цитата(Ram48rus @ 9.1.2019, 0:39) *
P,S, Работаю всегда в режиме ПиР. Может неверно это?

Я не особенный специалист, но понаблюдав за логикой работы пришел к такому. В П-режиме она считает ОП под теплопотери помещения, ставит для одного, напр. 10 секций, а для другого 8. Если руками поставить 11 и 7, то она будет ругаться, что много/мало. А вот в ПиР-моде она регуляторами прикрутит или увеличит поток на фикс. ОП, поменяв dT на нем, и подогнав все под теплопотери. Т.е. задавал я ей 75/50, а она не нек. приборах, там, где их не хватало тепла, сделала перепад 10 градусов. Соотв. если работать в ПиР, то она постоянно по мере изменений будет пересчитывать, кмк.

И получается вообще как: если все ОП и диаметры зафиксировать, то в П-режиме она вообще что будет считать? Насос? Вообщем несколько путанно все как-то.

Вообще, достаточно старая программа, из нее отовсюду видно, что лепили сверху и сидят в заложниках старой архитектуры -- а переделывать все нужно тяжко, с нуля.

Автор: erikra 20.1.2019, 13:32

Цитата(lazybird @ 9.1.2019, 12:31) *
Я не особенный специалист, но понаблюдав за логикой работы пришел к такому. В П-режиме она считает ОП под теплопотери помещения... А вот в ПиР-моде... Соотв. если работать в ПиР, то она постоянно по мере изменений будет пересчитывать, кмк.

И получается вообще как: если все ОП и диаметры зафиксировать, то в П-режиме она вообще что будет считать? Насос? Вообщем несколько путанно все как-то.

https://a.radikal.ru/a40/1901/90/79f9ce09475b.png

Автор: Jon 5.2.2019, 13:34

можно ли в данфосс СО4 добавить свои толщины стенок для стальных труб? подгоняем расчеты данфосс под ревит и столкнулись с проблемой что в ревите можно любую толщину стенки задать а в данфосс не знаем ?

Автор: Gefest 11.2.2019, 0:02

Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой в Аудитор СО 6.0, что нужно расширить базу данных регистров. Там максимально 4 трубы Ду80, а мне нужно сделать 6 труб Ду100. При последовательном соединении 2-х 2-трубных регистров результаты расчетов программы такие же, как и для одного 4-трубного, так что один из вариантов решения этой проблемы есть. А с диаметром как быть?
Есть ли способ вскрыть файл с базой и там добавить пару строк? Готовых баз, я так понимаю, нету(

Автор: Ram48rus 16.2.2019, 21:12

Цитата(Gefest @ 11.2.2019, 0:02) *
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой в Аудитор СО 6.0, что нужно расширить базу данных регистров. Там максимально 4 трубы Ду80, а мне нужно сделать 6 труб Ду100. При последовательном соединении 2-х 2-трубных регистров результаты расчетов программы такие же, как и для одного 4-трубного, так что один из вариантов решения этой проблемы есть. А с диаметром как быть?
Есть ли способ вскрыть файл с базой и там добавить пару строк? Готовых баз, я так понимаю, нету(

Своё оборудование вы добавить не сможете, сам уже намучился из-за этого(

Автор: Composter 16.2.2019, 22:03

Ну так там же есть "другие потребители" , там вручную задайте объем, расход или мощность , перепад давления, чем не свое оборудование?

Автор: sanchopancho2 30.3.2019, 17:28

Здравствуйте, подскажи пожалуйста как правильно сделать подключение с трехходовым клапаном Герц. Вопрос в том что надо ли ставить замыкающий участок или нет, на рисунке по середине ЗУ не смещенный, не ту картинку вставил

 

Автор: Ram48rus 18.9.2019, 17:08

Граждане, здравая критика приветствуется
https://www.youtube.com/watch?v=QG7fLUAnRNE, кому не лень
Может чего не так делаю huh.gif Или надо работать иначе в этом софте?

Автор: Inchin 12.11.2019, 8:10

Цитата(Ram48rus @ 18.9.2019, 17:08) *
Граждане, здравая критика приветствуется
https://www.youtube.com/watch?v=QG7fLUAnRNE, кому не лень
Может чего не так делаю huh.gif Или надо работать иначе в этом софте?

Было бы быстрее и нагляднее понять, если бы выложили файл в формате Аудитор СО.

Автор: Inchin 12.11.2019, 12:21

Цитата(Ram48rus @ 18.9.2019, 17:08) *
Граждане, здравая критика приветствуется
...
Может чего не так делаю huh.gif Или надо работать иначе в этом софте?


Роман, если хотите, могу провести вебинар по недокументированным возможностям и фичам этой программы. К сожалению, фирма разработавшая эту программу, в техдокументации не привела даже десятой части возможностей и фич своего софта. На мой взгляд они "выстрелили сами себе в ногу". Официальный русскоязычный консультант, по моему мнению не обладает квалификацией даже начинающего проектировщика и знаниями своего же софта, потому не вправе быть официальным консультантом по русскоязычным странам.

При желании можно обращаться ко мне по ватсап и вайберу (номер в моем профиле) Инчин Владимир Владимирович.

П.С. Первые месяцы, пока не узнал скрытые фичи и баги этой проги, тоже плевался. Поэтому разделяю Ваше недоумение алгоритмом работы программы Аудитор СО, которое Вы выразили в своем ролике на ютубе.

Фирма-производитель этой программы, побоялась выложить алгоритм проектирования в своей программе (видимо страшась конкурентов).

Но тут, возможно производитель больше проиграл, чем выиграл. Потому, что мало кто согласен потратить сотни часов времени, чтобы разобраться по какому именно внутреннему алгоритму работает эта программа.

Ведь большинство хотят только безплатный сыр. Т.е. нажать пару, тройку клавиш, и чтобы программа сама сделала гидравлический расчет. Но в реале получается безплатный сыр только в мышеловке.

Прога представляет прекрасные возможности, в том числе по аналитике. Но нужно несколько сот часов на то, чтобы разгадать её ребусы.

Если кто хочет получить ответы по этой программе при участии в беЗплатном вебинаре (проводимым мною), прошу оставлять заявки.

Но сразу хочу сказать, что не умею монтировать видеоматериал, поэтому ищу соратника, который смонтирует этот видеосеминар (вебинар).

Единственное требование у меня будет, чтобы этот мой вебинар сначала был выложен на моем сайте. А на остальных ресурсах - спустя не менее двух суток.

Автор: Ram48rus 16.11.2019, 23:49

Цитата(Inchin @ 12.11.2019, 12:21) *
Роман, если хотите, могу провести вебинар по недокументированным возможностям и фичам этой программы. К сожалению, фирма разработавшая эту программу, в техдокументации не привела даже десятой части возможностей и фич своего софта. На мой взгляд они "выстрелили сами себе в ногу". Официальный русскоязычный консультант, по моему мнению не обладает квалификацией даже начинающего проектировщика и знаниями своего же софта, потому не вправе быть официальным консультантом по русскоязычным странам.

При желании можно обращаться ко мне по ватсап и вайберу (номер в моем профиле) Инчин Владимир Владимирович.

П.С. Первые месяцы, пока не узнал скрытые фичи и баги этой проги, тоже плевался. Поэтому разделяю Ваше недоумение алгоритмом работы программы Аудитор СО, которое Вы выразили в своем ролике на ютубе.

Фирма-производитель этой программы, побоялась выложить алгоритм проектирования в своей программе (видимо страшась конкурентов).

Но тут, возможно производитель больше проиграл, чем выиграл. Потому, что мало кто согласен потратить сотни часов времени, чтобы разобраться по какому именно внутреннему алгоритму работает эта программа.

Ведь большинство хотят только безплатный сыр. Т.е. нажать пару, тройку клавиш, и чтобы программа сама сделала гидравлический расчет. Но в реале получается безплатный сыр только в мышеловке.

Прога представляет прекрасные возможности, в том числе по аналитике. Но нужно несколько сот часов на то, чтобы разгадать её ребусы.

Если кто хочет получить ответы по этой программе при участии в беЗплатном вебинаре (проводимым мною), прошу оставлять заявки.

Но сразу хочу сказать, что не умею монтировать видеоматериал, поэтому ищу соратника, который смонтирует этот видеосеминар (вебинар).

Единственное требование у меня будет, чтобы этот мой вебинар сначала был выложен на моем сайте. А на остальных ресурсах - спустя не менее двух суток.


Владимир, с удовольствием посмотрел бы ваш вебинар. Но вот только как его организовать технически - я не знаю. Может вам стоит запустить трансляцию на том же ютубе в оговоренное время? Это проще всего. Откроете программу и будете транслировать свой рабочий стол.

Автор: 77sergey 18.12.2019, 14:55

Иногда работаю с этой программой. Но вот возникла потребность вести разводку на разных отметках на разных этажах. Можно ли для каждого этажа задать свою отметку для трубопроводов горизонтальных или только вручную править?

Автор: Inchin 19.12.2019, 18:00

Цитата(77sergey @ 18.12.2019, 14:55) *
Иногда работаю с этой программой. Но вот возникла потребность вести разводку на разных отметках на разных этажах. Можно ли для каждого этажа задать свою отметку для трубопроводов горизонтальных или только вручную править?

Можно.

Автор: Inchin 20.12.2019, 10:57

Сейчас попробую создать на ютубе открытую трансляцию. Вот только опыт у меня такое первый. И не смогу непрерывано сидеть за просмотром трансляции на ютубе. Попробуем хотя бы. Если будут у кого предложения улучшающие "первый блин комом такого вебинара" - буду чрезвычайно признателен.

Вот такой скрин получил с ютуба:





Возможно, что кто-то из желающих должен присоединится, а может и без присоединения трансляция заработает. Подождем.

Будут благодарен за подсказки.

 

Автор: Inchin 20.12.2019, 11:39

Цитата(77sergey @ 18.12.2019, 14:55) *
Иногда работаю с этой программой. Но вот возникла потребность вести разводку на разных отметках на разных этажах. Можно ли для каждого этажа задать свою отметку для трубопроводов горизонтальных или только вручную править?

Если правильно понял, то общие параметры для уровней прокладки магистралей и прочих трубопроводов можно задать только в единственном варианте. При необходимости прокладывать другие высоты - приходиться править вручную.

Ниже пример:



 

Автор: 77sergey 20.12.2019, 12:07

Цитата(Inchin @ 20.12.2019, 11:39) *
Если правильно понял, то общие параметры для уровней прокладки магистралей и прочих трубопроводов можно задать только в единственном варианте. При необходимости прокладывать другие высоты - приходиться править вручную.

Ниже пример:

Т.е. нельзя задать например для 1-го этажа 2,8м, а для второго -0,05м ?
Если конкретно, часть разводки идет под потолком 1-го, а часть выныривает и идет в полу 2-го.
Я задал в настройках 2,8, т.к. ее больше, а -0,05 правил вручную.

Автор: Inchin 21.12.2019, 9:32

Цитата(77sergey @ 20.12.2019, 12:07) *
Т.е. нельзя задать например для 1-го этажа 2,8м, а для второго -0,05м ?
Если конкретно, часть разводки идет под потолком 1-го, а часть выныривает и идет в полу 2-го.
Я задал в настройках 2,8, т.к. ее больше, а -0,05 правил вручную.

Для каждого этажа можно задавать по- разному. В пределах одного этажа приходится править для каждого обоуродваня вручную, если нужно чтобы магистрали или иное проходило не идинообразно. Но это вроде и не не сложно..

Бывают конечно замудренные дома как ниже с подземной баней, так куда деваться.


Автор: 123alexava 24.12.2019, 11:02

Здравствуйте!

Никак не могу сообразить, как посмотреть потери давления в циркуляционных кольцах через определенные помещения.
Необходимо складывать все потери на участке вручную?




 

Автор: Inchin 24.12.2019, 13:31

Цитата(123alexava @ 24.12.2019, 11:02) *
Здравствуйте!

Никак не могу сообразить, как посмотреть потери давления в циркуляционных кольцах через определенные помещения.
Необходимо складывать все потери на участке вручную?



Не пробовали присодениется к моему вебинару?

Автор: 123alexava 24.12.2019, 18:03

Что то не могу найти ссылку..

Автор: Inchin 26.12.2019, 14:55

Цитата(123alexava @ 24.12.2019, 18:03) *
Что то не могу найти ссылку..

Извините, что то не разобрался похоже с ютубом.

Автор: 77sergey 30.12.2019, 0:06

Цитата(Inchin @ 26.12.2019, 14:55) *
Извините, что то не разобрался похоже с ютубом.

а просто запись выложить на Ютубе тоже не получается?

Автор: Inchin 29.1.2020, 7:59

Цитата(77sergey @ 30.12.2019, 0:06) *
а просто запись выложить на Ютубе тоже не получается?

Как-то вести монолог самому с собой - не интересно. Были бы на вебинаре вопросы, сразу бы показывал свой экран и рассказывал подробности и недокументированные фичи и баги программы. Так было бы мне интересно.

Автор: sergei0022 17.3.2020, 16:50

Здравствуйте! У кого остался аудитор 3.8? Скиньте пожалуйста sergei0022@tut.by

Автор: Inchin 23.3.2020, 9:03

Цитата(sergei0022 @ 17.3.2020, 16:50) *
Здравствуйте! У кого остался аудитор 3.8? Скиньте пожалуйста sergei0022@tut.by

А у Вас остались серебряные монеты СССР? Перешлите пожалуйста почтой.

Автор: santexnik1 4.10.2020, 19:35

Проектирую однотрубку в С.О. Считаю отдельную ветку из 6 радиаторов. В окне итоги расчета получаю, что фактическая температура обратки 45 градусов! Как так? Расход в системе, кстати, считает правильный, при средней 70 градусов. Что означает этот параметр фактическая температура?


Автор: k_kholopov 15.10.2020, 8:48

Цитата(santexnik1 @ 4.10.2020, 19:35) *
Проектирую однотрубку в С.О. Считаю отдельную ветку из 6 радиаторов. В окне итоги расчета получаю, что фактическая температура обратки 45 градусов! Как так? Расход в системе, кстати, считает правильный, при средней 70 градусов. Что означает этот параметр фактическая температура?



У Вас очень большие потери тепла трубами. при 11 кВт (точно цифры не запомнил) потери составляют 9 кВт. Поэтому такая обратка. трубами обычно (по практике) принимают потери 3-7 % от нагрузки

Автор: Tranq 11.11.2020, 16:25

помогите разобраться с ошибкой - Вместе с другими участками образует кольцо.Разводка трубопроводов должна иметь структуру дерева система однотрубная п образная. перепробовал всё но я не могу понять причину этой ошибки помогите разобраться студенту.

 СО1.rar ( 61,81 килобайт ) : 20
 

Автор: k_kholopov 7.12.2020, 18:41

Добрый вечер!
Подскажите как выполнить итоги гидравлического расчета в файл экселя для отправки эксперту?

Автор: vik74 7.2.2021, 17:21

Пытаюсь изучить Audytor. Рисую 2 этаж (помещения) , но они видны и на первом этаже. Кроме того при попытке "Автоматически создать зоны помещений" они создаются с учетом этажа, которого не должно быть на этом плане. Опция отобразить предыдущий этаж выключена. Файл прилагаю. Если увидите еще грубые ошибки, пожалуйста укажите. Audytor 7.0 Pro

 теплопотери.7z ( 193,85 килобайт ) : 18
 

Автор: Sotochnik 11.2.2021, 12:51

Всем привет.
1. У кого стоит Purmo C.O, гляньте, пожалуйста есть ли в ней приборы Ventil Hygine. Ключевой момент Ventil, т.е мне нужен гигиенический прибор с нижним подключением.
2. Где сейчас можно взять Purmo C.O? С сайта purmo.com не скачивается.

Автор: vik74 1.3.2021, 10:23

Цитата
2. Где сейчас можно взять Purmo C.O? С сайта purmo.com не скачивается.


https://www.purmo.com/uz/ssaylki/programmy-dlya-proyektirovaniya.htm

Автор: fanman29 13.7.2021, 16:11

Всем привет. Пробовал в Audytor SET выполнить гидравлический расчет обвязки котельной имеющей в составе котел, теплоаккумулятор и гидрострелку. Пишет что участок в секвеции. Может кто сталкивался как решать такие задачи и в чем ошибка.

 

 Котельная_ИЖД_для_АВОК.rar ( 29,71 килобайт ) : 14
 

Автор: Gefest 25.12.2023, 13:06

Здравствуйте. Работаю в Данфосс СО 4.1. Прошу помощи.
Подбираю панельные радиаторы. Программа сама подбирает длину, из прописанных в используемом типе. Мне нужно из этого типоряда исключить некоторые длины.
В Каталоге, в Свойствах прибора, в разделе Размеры, есть список всех существующих длин. При этом есть столбец с названием "Не рек.", в котором, похоже, нужно ставить галочку. Только не могу это сделать ни двойным кликом, ни через ПКМ.
Может это как-то по-другому делается? В другом месте программы, или после расчётов только?


Автор: juzzi 25.12.2023, 15:09

Можно ограничить только предельную длину прибора при автоподборе. Вероятно исключить отдельные длины нельзя.

Автор: vo3dyx 7.1.2024, 10:48

Цитата(juzzi @ 24.7.2014, 12:05) *
sokalex, как исключиь не знаю, но я бы сделал так: По итогам расчетов те приборы что оказались длиной 1200, с помощью команды "найти и заменить" произвести замену этого типоразмера на тот который вам необходим.


Gefest, здравствуйте. Может это поможет.

Автор: vo3dyx 10.1.2024, 11:32

Добрый день! Вопрос по вкладке общие данные.

Во вкладке общие данные есть вкладка арматура, где имеется графа "минимальный перепад давления на регулирующих клапанах". По умолчанию программа ставит 3кПа.
Данная графа в пояснении имеет следующее: "В случае регулирующих клапанов со штуцерами для замера расхода производители рекомендуют, чтобы при проектировании обеспечить на них требуемый перепад давления 3000Па... Можно задать значение 0 - 20000Па". Однако, программа применяет правило минимального перепада в 3кПа на регулировочники и БЕЗ штуцеров для замера (к примеру, на вентиль VT.052). Таким образом, получаем неоправданное повышение сопротивления в системе, где оно не требуется.
Данная вкладка взята из Audytor SET 7.2 (но и в других версиях эта вкладка тоже имеется).

Прошу прокомментировать тех, кто обратил внимание на эту несостыковку! Так же вопрос - учитываете ли в в принципе перепад в 3кПа на клапанах со штуцерами?

 

Автор: vo3dyx 29.1.2024, 7:34

Добрый день!
Прошу написать Ваши мнения по вопросу выше. Есть желание разобраться с программой, но не на все вопросы нашел информацию по форуму/инструкциям к программе/ютубу санкома.

Автор: juzzi 29.1.2024, 16:17

Цитата(vo3dyx @ 29.1.2024, 7:34) *
Добрый день!
Прошу написать Ваши мнения по вопросу выше. Есть желание разобраться с программой, но не на все вопросы нашел информацию по форуму/инструкциям к программе/ютубу санкома.

Можно спросить в чате этого тг-канала. https://t.me/evraset7_2

Автор: vo3dyx 30.1.2024, 8:03

Спасибо за ссылку!
В данном чате тоже состою. Однако, пока там с ответами тоже тихо...

Автор: Inchin 30.1.2024, 9:48

Цитата(vo3dyx @ 29.1.2024, 7:34) *
Добрый день!
Прошу написать Ваши мнения по вопросу выше. Есть желание разобраться с программой, но не на все вопросы нашел информацию по форуму/инструкциям к программе/ютубу санкома.

У многих производителей, есть данные о величине необходимого перепада на их арматуре. Вот их и советую придерживаться.

Сами понимаете, что чем меньше перепад на арматуре, тем хуже она работает. Так что поставить этот параметр в ноль то можно, но бессмысленно тогда арматуру использовать.

Автор: vo3dyx 31.1.2024, 8:55

Ув. Inchin, спасибо за ответ!

Соглашусь с Вами, что ставить арматуру с настройкой на dp=0 бессмысленно.
Однако, можно рассмотреть случай с поэтажными коллекторами в жилье. Для увязки распределения теплоносителя на квартиры, на каждом ответвлении от коллектора устанавливается балансировочник с ручной преднастройкой. Соответственно, в этом наборе ответвлений будет одно, самое нагруженное ответвление (там мы принимаем, по моему мнению, преднастройку 0), а на остальные выполняем преднастройки с учетом требуемых расходов.
Так вот, в данном случае, даже на самое нагруженное ответвление программа SET принимает этот минимальный рекомендуемый перепад, хотя на самом нагруженном ответвлении он не нужен.
Или, я что-то недопонимаю?

 

Автор: Inchin 31.1.2024, 9:30

Цитата(vo3dyx @ 31.1.2024, 8:55) *
Однако, можно рассмотреть случай с поэтажными коллекторами в жилье. Для увязки распределения теплоносителя на квартиры, на каждом ответвлении от коллектора устанавливается балансировочник с ручной преднастройкой.

На квартиры по хорошему нужно ставить АРПД, а не ручные балансировочники, по моему мнению. Ибо расход квартир не статический, а динамический. Почему то на этажи ставят АРПД, а не ручные балансировочники.
А потом, сплошь и рядом у людей не работает отопление, ибо их соседи выкрутили эти ручные балансировочники на максимум. Сначала выкручивают преднастройки на квартирных ОП (или и вовсе меняют на шаровые краны), а потом и в лестничном холле, на ручных балансировочниках выкручивают на максимум.
Неужели стоимость АРПД на квартиры настолько неподъемно велика на фоне стоимости квартиры, что нужно заранее закладывать неработающее отопление у жильцов? Можно ведь и нерегулируемые АРПД ставить, к примеру на перепад 10 кПа.

Цитата(vo3dyx @ 31.1.2024, 8:55) *
Соответственно, в этом наборе ответвлений будет одно, самое нагруженное ответвление (там мы принимаем, по моему мнению, преднастройку 0), а на остальные выполняем преднастройки с учетом требуемых расходов.
Так вот, в данном случае, даже на самое нагруженное ответвление программа SET принимает этот минимальный рекомендуемый перепад, хотя на самом нагруженном ответвлении он не нужен.
Или, я что-то недопонимаю?

Прикиньте, что будет, если на самом нагруженном ответвлении вообще не ставить балансировочный.
Будет то же самое, что если в двухтрубной системе на самый нагруженный ОП поставить термоклапан для гравитационной однотрубки. Ведь не случайно в двухтрубке используют термоклапаны с ПОВЫШЕННЫМ сопротивлением.

Автор: vo3dyx 1.2.2024, 8:38

Ув. Inchin, добрый день.

По повод выкручивания жильцами ручных балансировочников - соглашусь, от этого система отопления не может быть застрахована.

По поводу ситуации с самым нагруженным ответвлением. Рассмотрим схему этажного коллектора из сообщения #2090, система имеет термоголовки на ОП.

Первый случай.
Предположим, что на самом нагруженном ответвлении бал.клап. установлен в нулевой настройке. Однако, это не значит, что сама ветка не будет иметь потерь на арматуре, потери будут на термокалапанах у радиаторов (минимально необходимые потери для достижения авторитета, заданного в SET во вкладке общие данные).

Второй случай.
Если же мы рассмотрим вариант, когда по умолчанию в программе рекомендуется выставить преднастройку на любом бал.клапане не менее 3кПа, то получаем на пути от этажного РПД до термоклапана источник дополнительного сопротивления - этот бал.клап. на 3кПа. Соответственно, в данной ситуации для достижения требуемого авторитета (в отличие от первого случая) термоклапану нужно будет принять меньшее значение преднастройки (большие потери давления на термоклапане). Это чревато заужением проходного сечения термоклапана и возможное его засорение (если преднастройка 1,2).

Таким образом, задавая минимальный перепад на бал.клапане в 3кПа, программа по итогу побуждает выставлять преднастройки на термоклапанах в значения, близке к минимальной преднастройке, тем самым увеличивается вероятность засорения термоклапанов.

Автор: RENS 12.2.2024, 23:48

Коллеги, бегло пробежался по теме. Несколько раз писали о том что открыть сделанное в Danfoss C.O. 3.8 в Audytor нельзя. Возможно что-то изменилось с последних ответов? не сочтите за флуд. спасибо

Автор: juzzi 13.2.2024, 9:31

RENS, вероятно можно.

Попробуйте сделать это через функцию "Вставка и размножение готовых блоков". В Danfoss C.O. 3.8 выделяете интересующую схему и создаете Новый блок. После сохраняете этот блок на жесткий диск. Далее в другой С.О. 3.8 через функцию "Вставка и размножение готовых блоков", нажимаете на любую кнопку 1-7, выбираете "из файла" и загружаете ранее сохраненный блок с жесткого диска.

Автор: vo3dyx 1.3.2024, 23:19

Добрый день!

Вопрос возник при работе с теплыми полами, подключающимися к коллектору.
При построении системы и просчете в режиме ПиР расчет проходит исправно. Загружаю итоги в данные.
Расчет же полученного "скелета" после режима ПиР в режиме "Регулирование" происходит с ошибкой - программа обнуляет трубопроводы на пути подключения к теплому полу и пишет "необходимо заранее определить диаметры участков", хотя диаметры из итогов ПиР загружены и были до начала расчета в режиме Регулирование.

Прошу помочь разобраться в данном вопросе.
Конкретная проблема - слетают диаметры участков подъема к распределительному коллектору.

 

Автор: Inchin 2.3.2024, 15:16

Цитата(vo3dyx @ 1.3.2024, 23:19) *
Добрый день!

Вопрос возник при работе с теплыми полами, подключающимися к коллектору.
При построении системы и просчете в режиме ПиР расчет проходит исправно. Загружаю итоги в данные.
Расчет же полученного "скелета" после режима ПиР в режиме "Регулирование" происходит с ошибкой - программа обнуляет трубопроводы на пути подключения к теплому полу и пишет "необходимо заранее определить диаметры участков", хотя диаметры из итогов ПиР загружены и были до начала расчета в режиме Регулирование.

Прошу помочь разобраться в данном вопросе.
Конкретная проблема - слетают диаметры участков подъема к распределительному коллектору.

Попробуйте не использовать режим "Регулирование". Наверное, у вас версия 3.8 ? Вроде с шестой версии этит режим исчез.

У меня было такое, что программа меняла значения диаметров по глупому. Лечилось тем, что приходилось явно задавать диаметры (чтобы диаметр был в ячейке черным, а не зеленым цветом).

Автор: vo3dyx 4.3.2024, 7:34

Ув. Inchin, спасибо за ответ!
Работаю в Audytor SET, режим регулирование есть.
Делал по принципу:
1) Построение проекта в режиме ПиР;
2) Наладка/доработка в режиме регулирование.
Замена диаметров в ручную пробовалась - к сожалению, не помогает.
В режиме ПиР данные из итогов расчетов записываются, однако при нажатии "расчет" в режиме "Регулирование" слетают диаметры именно на подъемах к гребенке, нигде больше.

Автор: Inchin 6.3.2024, 23:04

Цитата(vo3dyx @ 4.3.2024, 7:34) *
Ув. Inchin, спасибо за ответ!
Работаю в Audytor SET, режим регулирование есть.
Делал по принципу:
1) Построение проекта в режиме ПиР;
2) Наладка/доработка в режиме регулирование.
Замена диаметров в ручную пробовалась - к сожалению, не помогает.
В режиме ПиР данные из итогов расчетов записываются, однако при нажатии "расчет" в режиме "Регулирование" слетают диаметры именно на подъемах к гребенке, нигде больше.

Сам использовал режим Регулирование только в версии 3.8
А в 6 и тем более СЕТ 7.1 и 7.2 посчитал, что нет смысла использовать режим Регулирование.

Автор: vo3dyx 11.3.2024, 16:25

Ув. Inchin, спасибо за ответ!
Действительно, сейчас попробовал файл, в котором выполнен импорт итогов в данные рассчитать в режиме ПиР и Р. Разница есть, но несущественная (десятые доли в обратке на теплообменнике).
Ранее опирался на алгоритмы расчета исходя из комментариев на форуме (сначала ПиР, после импорт итогов в данные, после режим Р).

Получается, если я правильно понимаю, весь расчет можно производить в одном режиме ПиР?

Автор: igors1 16.3.2024, 23:39

Хочу рассчитать систему отопления из регистров гладких труб. Но если не указываю потребителя, программа не считает, если указываю как "другой потребитель" и пишу 0 ватт, чтобы посчитались только теплопотери с труб, что собственно и требуется, то программа также не понимает, что их нужно считать и думает, что раз у потребителя мощность 0 Вт, то и отапливать его не надо. Как рассчитать эти регистры? Как обмануть программу? Может есть где-то функция, например, задать рабочую точку насоса и тогда программа сможет рассчитать потери с труб регистров и магистралей?

Автор: juzzi 20.3.2024, 14:21

Цитата
Хочу рассчитать систему отопления из регистров гладких труб. Но если не указываю потребителя, программа не считает, если указываю как "другой потребитель" и пишу 0 ватт, чтобы посчитались только теплопотери с труб, что собственно и требуется, то программа также не понимает, что их нужно считать и думает, что раз у потребителя мощность 0 Вт, то и отапливать его не надо. Как рассчитать эти регистры? Как обмануть программу? Может есть где-то функция, например, задать рабочую точку насоса и тогда программа сможет рассчитать потери с труб регистров и магистралей?

Используйте регистр из каталога отопительных приборов. Программа обсчитает его так же как и другой отопительный прибор.

Автор: 89630854403@mail.ru 26.4.2024, 19:30

Здравствуйте, впервые считаю систему отопления в программе Данфос и вылезает такая ошибка "начало участка находится на 0.05 м выше конца предыдущего участка, исправьте высоту участков" меняла уже все что можно, но ошибка не уходит (она единственная).

Автор: Inchin 6.6.2024, 11:45

Нужно было поменять радиатор на внутрипольный конвектор. Прошу подсказать в чем проблема. Не присоединяется внутрипольный (канальный) конвектор. Программа Аудитор СЕТ 7.2.



И прикладываю файл в формате Аудитора -  ПК_01_04_03.rar ( 67,56 килобайт ) : 0