Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Программы, расчеты _ Гидродинамические модели сетей водоотведения (К1, К2).

Автор: speleos 13.4.2023, 8:56

Решил отдельной темой поделиться опытом как пролить наружные сети в BIM на примере ливневки. Так сказать, поднять просмотры себе на дзене.
Сама статья тут https://dzen.ru/a/ZBLJ7nM6l2W2fs5q?share_to=link

Если кратко:
а) создаем сеть в CIvil 3d



б) выгружаем в Storn and sanitary analysis и гидродинамим laugh.gif


В чем плюсы:
а) можно анализировать сети районами от верховьев водосбора до устьев.
б) можно ловить места подпора. На этот момент при обычном проектировании кладут болт.
в) можно с хорошей точностью рассчитывать переливные лотки и распределительные камеры
г) можно пакетно проливать сеть на любую обеспеченность и прогнозировать глубины затопления в депрессиях рельефа при больших ливнях.


Автор: nagger 17.4.2023, 23:25

А минусы?

Автор: speleos 18.4.2023, 7:00

Цитата(nagger @ 17.4.2023, 23:25) *
А минусы?


А) автодеск ушел из страны
Б) прога лагает и крашится частенько (по несколько раз в день при постоянном использовании)
В) нет кнопки redo smile.gif)) так что аккууратней с изменениями.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)