Автор: MonSTR 18.1.2011, 0:46

Программа -КПД Express- специально разработана для помощи в проведении пуско-наладочных, режимно-наладочных работ, теплотехнических и экологических исследований работы котельных установок, а также для составления отчетно-технической документации по результам проведенных работ и исследований. Технический отчет создается по форме и в объеме согласно требованиям Госгортехнадзора, Госэнергонадзора.


Выкласть ссылку не могу боюсь бана smile.gif

Вопрос 1-й: кто нибудь имел опыт работы с данной программой ?

Вопрос 2-й: У кого нибудь есть хоть одна режимная карта на напольный котёл PROTHERM Грызли (мощность не важна) , вышлите в личку пожалуйста smile.gif helpsmilie.gif

За ранее благодарен

Автор: alesio 18.1.2011, 8:20

Интересно было бы посмотреть... Киньте в личку ссылку?

Автор: glan5 18.1.2011, 9:13

И мне бы. Любопытно взглянуть.

Автор: alexius_sev 18.1.2011, 9:36

и мне в личку, если не трудно

Автор: jota 18.1.2011, 10:24

Цитата(MonSTR @ 17.1.2011, 23:46) *
Выкласть ссылку не могу боюсь бана smile.gif

Чего пугливый такой?
Рекламировать нельзя.
Ссылка на источник новой информации это не реклама....
http://pvsproject.narod.ru/down.html

Автор: WhiteShark 18.1.2011, 23:06

Просто jota знает, что его нельзя забанить laugh.gif

Автор: jota 18.1.2011, 23:15

Цитата(WhiteShark @ 18.1.2011, 22:06) *
Просто jota знает, что его нельзя забанить laugh.gif

Я знаю пределы допустимого.... biggrin.gif
А ссылка, которую за пару секунд можно найти через Google не может быть причиной бана....

Автор: ruben 19.1.2011, 10:25

1. Такие программульки составлять интересно. А пользоваться - бесполезно и более того вредно. Excel даёт массу инструментария для прикидки, оценки правильности результатов, построения трендов и графической оценки данных, архивирования, связи с другими документами, репрезентативности данных. А самое главное - результирующая цифра нуждается в "взвешивании" по ссылкам, т.е. нужно понимать какая цифра была принята в расчёт. Берите Excel и сами составляйте таблицу, пользуясь методиками. И полезней, и точней, и полней
2. На мой взгляд упрощённая методика Равича не есть точная, есть довольно серьёзные статьи на этот счёт и уже этот вопрос неоднократно обсасывался. Более точно оценивает КПД и удельные расходы топлива методика А.Пеккера
3. Подход в этой программульке - не совсем правильный. В азбуке наладчика - книге Трембовли и Авдеевой вопрос отыскания оптимального значения альфы расписан подробно. В данной программульке нет важного - автоматического расчёта оптимальной альфы.
4. Нет расчёта параметров вредных выбросов
5. Нет оценки правильности расчёта, полученных данных ну и т.д., т.п.
Резюме -: -3

Автор: ruben 20.1.2011, 23:33

Цитата(ruben @ 19.1.2011, 10:25) *
.....А.Пеккера.....

Я. Пеккера, описка

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)