Диалог специалистов АВОК _ Противодымная защита _ Подпор в ЛК Н2 высотного здания

Автор: vredinabl 14.3.2024, 16:34

Прошу помочь разобраться с подпором в ЛК Н2 42-этажного здания.
ЛК Н2 в центральном ядре здания, с непосредственным выходом наружу без поэтажных ТШ на типовых этажах. ЛК имеет проемы на 1 и 5-42 этажах.
По расчетам по формулам МР выходит, что давление внутри здания в уровне 42 этажа -165 Па (без учета давления внутри ЛК), что превышает нормируемый перепад в 150 Па. Получается, что требуется устройство рассечки в ЛК даже при распределенной подаче воздуха. Но в СП 267 п. 9.4.2 указывается на отсутствие необходимости выполнять рассечку для ЛК Н2.

Встречал пример проекта, где при распределенной подаче давление внутри здания считалось от условной отметки приточного устройства (т.е. если подача осуществлялась на уровне 50 м, то «виртуальные высотные отметки» вышележащие этажей отсчитывались от уровня 50 м и таким образом давление внутри здания получалось ниже).
Но также встречал примеры проектов, в которых независимо от количества мест подачи воздуха в ЛК давление внутри здания считалось от отметки первого этажа.

При устройстве рассечки в уровне 24 этажа перепад давление на двери ЛК не превышает 150 Па.
Во вложении пример расчета 1) без рассечек и без распределенной подачи; 2) с рассечкой на 24 этаже и распределённой подаче.


 Расчет_ПД_в_ЛК.xls ( 52,5 килобайт ) : 19
 

Автор: Skripun 3.4.2024, 13:34

Добрый день
Я сталкивался с подобными результатами расчётов для лестниц типа Н2.
Для меня вопрос в расчётном давлении на этажах здания (не в лестнице), которое получается по МР: будет ли оно действительно те самые -165 Па при условии, что коридор, прилегающий к Н2 на каком-нибудь 40 этаже в общем не имеет сообщения с улицей (если пренебречь общеобменной вентиляцией такого коридора и неплотностями в окнах)? - на мой взгляд - вряд ли там будет именно такое разряжение на этаже - хотя по расчёту оно и получается.
Даже если делать распределённую подачу в лестницу для такого варианта (как рекомендует МР) - то отрицательное давление на этажах (каким оно получается по расчёту) никуда не денется и это не выход из ситуации. В такой логике даже рассечка лестницы - это не выход - да, вы обнулили давление в самой лестнице - но давление на 40 этаже по-прежнему -165 Па (расчётное).

Это место в расчётных рекомендациях требует требует пояснений в своей логики - пока для меня это чёрный ящик....