Автор: pallkaram 12.12.2023, 11:46
Добрый день!
Возник вопрос. Есть здание общественное 3-этажное со встроенными помещениями фитнес-центра. На 3 этаже спортзал с выходом в ЛК1 через лифтовый холл- зону безопасности МГН. Лифт для ПП с подпором, зона безопасности с подпором. Компенсацию подпора дымоудалением из коридора не сделать, т.к. нет коридора (выход из зала в зону безопасности сразу, этаж небольшой). Расчетное количество посетителей - до 15 человек. Какие варианты? Дымоудаление в спортзале делать? Или в зоне безопасности клапан можно ставить на избыточное давление? И попутно - в ЛК1 нужно дверь с самозакрыванием и уплотнением или обычную, или ЛК со своим подпором типа Н2, что выглядит странно для меня.
Автор: ИОВ 18.12.2023, 20:25
Цитата(pallkaram @ 12.12.2023, 11:46)
Возник вопрос. Есть здание общественное 3-этажное со встроенными помещениями фитнес-центра. На 3 этаже спортзал с выходом в ЛК1 через лифтовый холл- зону безопасности МГН. Лифт для ПП с подпором, зона безопасности с подпором. Компенсацию подпора дымоудалением из коридора не сделать, т.к. нет коридора (выход из зала в зону безопасности сразу, этаж небольшой). Расчетное количество посетителей - до 15 человек. Какие варианты? Дымоудаление в спортзале делать? Или в зоне безопасности клапан можно ставить на избыточное давление? И попутно - в ЛК1 нужно дверь с самозакрыванием и уплотнением или обычную, или ЛК со своим подпором типа Н2, что выглядит странно для меня.
Это не соответствует ст. 85 № 123-ФЗ:
Цитата
3. Использование приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления воздуха в защищаемых помещениях, тамбур-шлюзах, лифтовых шахтах и на лестничных клетках без устройства естественной или механической вытяжной противодымной вентиляции не допускается.
Преодолеть требования ФЗ невозможно даже по СТУ.
Да, предусматривать ДУ из спортзалаТип ЛК назначает разработчик АР/ПБ, а вовсе не ОВ-шник.
Раз вход в ЛК из ЛХ, а лифт для пожарных, то
дверь см. в п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009.