Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Противодымная защита _ Подпор в тамбур-шлюз при лестнице Н3

Автор: edyardsss 2.4.2024, 8:16

Добрый день коллеги!

Правильно ли я организовал подпор в тамбур-шлюз при лестнице Н3?

В случае пожара дым будет распространяться по всему цеху.

Расчет тамбур-шлюза ведется на 1 открытую дверь. Данная дверь в расчете ведется на этаже пожара я так понимаю.

Если тамбуры расположены в 4 зонах и дым будет во в сех 4 зонах то расчет ведут на 4 тамбура при открытых дверях?

 Тамбур_шлюз.pdf ( 18,97 килобайт ) : 13
 

Автор: Jan28 2.4.2024, 10:06

Расчётный режим - пожар на одном этаже в одном помещении.

Автор: edyardsss 2.4.2024, 10:13

У меня цех единый, но имеются площадки на разных уровнях с постоянно рабочими местами. На каждом уровне имеется тамбур-шлюз. Тут не этажей и данный цех это единый пожарный отсек. Данные площадки не разделены этажами с пределом огнестойкости!

Автор: ИОВ 2.4.2024, 11:05

Полагаю, Вы напрасно разбрасываете свои вопросы по разным темам по одному и тому же объекту - этим вводите в заблуждение своих добровольных советчиков.
Если правильно понимаю, то речь об https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=139109&view=findpost&p=1640273. Логичнее было продолжать свою тему, имхо.
Вы дали очень мало информации - неизвестно, что за производство, по каким нормам Вы его проектируете. Зачастую, узкоспециальные нормы помогают найти решение.
На вскидку, вызывает сомнение устройство ЛК типа Н3, а не Н2 в таком здании.

Автор: edyardsss 2.4.2024, 12:35

Вы совершенно правы!

Иметься единый цех, который разделен площадками обслуживания на разных отметках.
Цех категории А. 1 и 4 этаж постоянно рабочие места, 2 и 3 этаж не постоянно рабочие места.
Как правильно рассчитать систему дымоудаления? Я должен рассчитать, как весь цех и взять незадымляемую зону отм. 18.500 +2.5м. То расход по воздуху получается 1290200м3/ч.
Или я должен взять зону, в которой расположены постоянно рабочие места и брать
не задымляемую зону от отметки площадки?
То расходы по зонам составляют 226300м3/ч.
И как быть с зонами 2 и 3 этажа.
Дым будет распространяется с 1 этажа на 4 этаж.
Правильно ли я организовал приток в тамбур-шлюз. Предусмотрев подачу воздуха во все тамбур-шлюзы, расчет выполнял на открытую дверь!


 Цех_.pdf ( 28,29 килобайт ) : 6
 

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)