Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Противодымная защита _ Склады В4 и Кладовые уборочного инвентаря В4

Автор: Flow 21.5.2020, 12:41

Здравствуйте,

подскажите пожалуйста Склады категории В4 и Кладовые уборочного инвентаря категории В4 являются одной группой помещений или это разные помещения.

Другими словами, является ли Кладовая уборочного инвентаря категории В4 складом В4, со всеми вытекающими требованиями СП60 к складским помещениям В4. Или это "просто помещение категории В4", а не складское и специальные требования к "Складам В4" к кладовой уборочного инвентаря не относятся.




Автор: трое пожарников 21.5.2020, 20:37

Кладовая уборочного инвентаря может быть категории В3, например если ее площадь более 10 кв.м и в ней массово и повсеместно хранятся какие нибудь половомоечные машины вкупе с традиционными метлами и вениками (см. СП 12.13130.2009 Б.2).
Ситуация упрощается (?) с принятием изменения 1 к СП 4.13130.2013, см. пункт 5.1.2 изложить в следующей редакции: ... Указанное категорирование и выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать: ... кладовых уборочного инвентаря ...; - для кладовых любого назначения площадью до 10 м2, за исключением ...
См. СП 60.13330.2016 п. 7.11.3 ... противопожарные клапаны допускается не устанавливать в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется.

Автор: ИОВ 21.5.2020, 21:24

Цитата(трое пожарников @ 21.5.2020, 20:37) *
Ситуация упрощается (?) с принятием изменения 1 к СП 4.13130.2013, см. пункт 5.1.2 изложить в следующей редакции: ...

1. Я полагаю, что упрощается для проектирования общеобменной вентиляции.
2. По тексту изменения п. 5.1.2:
Цитата
5.1.2 ...
Указанное категорирование и выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать:
...
- для размещаемых по процессу деятельности общественного объекта помещений санитарно-бытового назначения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья, помещений мойки, стирки, глажения и т.п.);
- для кладовых любого назначения площадью до 10 м2, за исключением хранения изделий с горючими газами или легковоспламеняющимися жидкостями (кроме лекарственной, пищевой и парфюмерно-косметической продукции в мелкой расфасовке в соответствии с пунктом 5.5.3);

Т.е. получается, КУИ указаны в другом подпункте, в котором площадь такой кладовой не ограничена 10 м2, как в следующем подпункте для каких-то любых, не перечисленных выше кладовых.

Автор: Flow 24.5.2020, 9:32

Спасибо за ответы и ссылки на СП, то что было нужно.

Автор: EProject 17.1.2024, 12:24

Все течет все изменяется. Для информации: с изменением №3 в п. 5.1.2 СП 4 исключили возможность не категорировать помещения, которые в этом пункте перечислялись (в том числе комнаты уборочного инвентаря).

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)