Имеется коридор с механической ПДЗ. В нем устанавливается перегородка, разделяющая его на две части, в одной части остается дымоприемное устройство и приточный клапан. Чисто теоретически, как мне определить что будет с дымовым слоем при пожаре при имеющемся расходе, который был сделан для длинного коридора? Все программы, как по методике АВОК, так и по ВНИИПО, допускают только толщину дымового слоя в пределах 0,5-0,6 высоты коридора, это понятно. Не получается, изменяя толщину дымового слоя, получить для укороченного коридора тот расход, который есть фактически. Повторюсь, что теоретически будет с дымовым слоем, есть ли способы посчитать наоборот, по имеющемуся расходу? Формулы этого не запрещают сами по себе, по ним получается, что дымовой слой будет тоньше, а при увеличении расхода слой будет толще. Как-то подозрительно. Нигде в статьях, рекомендациях, исследованиях такого не попалось. Просьба подсказать. Спасибо.
Если вы сократите коридор, то при сохранении остальных факторов (удельной пожарной нагрузки , высота и ширина проема, расход ДУ) дымовой слой опуститься, чтобы его сохранить на требуемом уровне, нужно увеличить расход ДУ и на вторую половину отрезанного коридора вам, скорее всего, так же придется предусмотреть ДУ. СП7 пункт 7.2 последний абзац - Тупиковые части коридоров в зданиях различного назначения не допускается разделять перегородками с дверями на участки длиной менее 15 м.
Понятно. Только вот количественно, видимо, нет возможности оценить это дополнительное снижение границы и изменение температуры, только может по зонной модели. Хотя для коридора высотой 3 м, если изначально граница слоев был ниже 1,7 м, дополнительное ее снижение не так важно. Температура дымового слоя тоже, оценочно, не значительно повысится.
Я полагаю, что формулировка вопроса и рассуждения по ней некорректны.
Уже не раз обсуждали, что при получающейся большой кратности воздухообмена при ДУ из коридора расслоения на дымовой слой и слабозадымляемую нижнюю зону вообще не будет.
В п. 3.2.1 МР ВНИИПО дана ф-ла для расчёта температуры дыма в коридоре с указанием:
Все понятно. Всем спасибо за комментарии!